目录

1 供货范围 (1)

2 基本要求 (2)

3 使用环境 (2)

4 技术参数 (2)

5 技术要求 (2)

6 图纸及资料 (4)

7 技术文件及现场服务 (14)

8 包装、运输及储存 (16)

9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。

2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。

2.基本要求

2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。

2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2.4应遵循的标准

按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。

GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》

GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11022《高压开关设备通用技术条件》

DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》

GB156-93 《标准电压》

GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB7354-87 《局部放电测量》

GB11022-89 《高压开关设备通用技术条件》

SD-T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB1208-1997 《电流互感器》

GB1207-97 《电压互感器》

GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

DL/T402-91 《交流高压断路器定货技术条件》

DL/T486-92 《交流高压隔离开关定货技术条件》

DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593-6 《高压开关设备的共用技术订货技术条件》

DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜定货技术条件》

GB-50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)国家电网生计【2005】400号文以及其它相关最新标准。

3. 使用环境

3.1海拔:≥1400m。

3.2环境温度

户外最高气温:+40℃

户外最低气温:-35℃

最大日温差 25℃

3.3最大相对湿度:

3.3.1日平均:95%

3.3.2月平均:90%

3.4耐震能力

水平加速度:0.3g

共振、正弦拍波试验法,激振5次,每次持续时间5个周波,各次间隔2s,并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。

水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

3.5安装地点(户内或户外):户内。

3.6安装方式:土建基础上。

3.7电力系统情况

a)系统标称电压: 10kV。

b)系统最高运行电压:12kV。

c)系统额定频率:50Hz。

d)系统接地方式:中性点不接地。

e)系统短路水平:31.5kA。

4.技术参数

4.1名称: 10kV户内金属铠装中置式开关柜

4.2型号:

KYN28A-12(用于出线) 16面

KYN28A-12(用于电容器开关) 2面

KYN28A-12(用于进线,带副柜) 2面

KYN28A-12(用于分段柜) 2面

KYN28A-12(用于站用变柜) 2面

SHK-XHG-10(用于PT、消弧消谐,上海合凯电力) 2面

10kV母线桥(约25米,用于柜间联络及进线) 4座

4.3 配置:详见10kV配置图。

4.4外形尺寸:详见10kV配电室平面布置图。

5.技术要求:

5.1 柜内主母线采用TMY-125×10,柜内支母线根据负载不同,采用相应截面的铜排。母线及母线桥随开关柜供货。室内10kV母线桥约为25米,具体长度由厂家现场测量。

5.2 真空断路器灭弧室采用陕西宝光产品。

5.3真空断路器采用VL1-12A固封极柱单稳态永磁操作机构一体化断路器,操作电源为-220V,跳合闸电流小于10mA,进线柜和母联柜断路器为3150-40,其余为1250-31.5。

5.4柜内各相裸导体的相间与对地间净距必须符合DL/T404-1997表1的规定。柜内带电体之间及带电体对地的间隙应≥125mm。

5.5额定泄漏比:(以最高运行线电压计算)≥1.8cm/kV(纯瓷)2.0cm/kV

(有机)。

5.6真空断路器机械寿命不小于30000次,短路开断试验次数不小于274次。断路器必须采用通过国家级型式试验,在煤炭系统有运行业绩的知名厂家产品。

5.7 断路器机构辅助开关提供4个常开、4个常闭接点,端子采用阻燃防尘铜质端子,应能牢固压接4mm2的导线,并留有20%的备用端子。

5.8 10kV开关柜应配备分、合闸指示灯及控制开关;远方/就地切换开关;照明信号灯及控制开关。

5.9开关柜顶设有黄铜棒(截面不小于6mm2)小母线,小母线联络刀闸按照有关图装于相应开关柜内(具体详见二次施工图)。柜内配线电流回路采用4mm2铜线,电压回路采用2.5 mm2铜线,控制回路采用1.5 mm2铜线。

5.10开关柜二次设备配置

(1) 进线开关柜:数显智能仪表一块。

(2) 出线开关柜:保护测控装置一套。

(3) 分段开关柜:保护测控装置一套。

(4) 电容器开关柜:保护测控装置一套,多功能电子表各一块。

以上设备除保护测控装置、电压并列装置、多功能电子表用户自购,由开关柜厂家配合开孔、安装、配线外,其余试验接线盒等附件均由开关柜厂家采购,安装。

5.11 消弧消谐柜:PT一次侧装消谐器LXQ-10。PT二次侧装微机消谐装置(装置另行订货),由消弧柜厂开孔安装。

PT二次保护、计量电压回路中分别装低压降断路器(GMT32-B3/1228J)6只。要求配报警接点,在PT失电时能发出报警信号。

5.12开关柜内设备要求外绝缘配置大于1.8cm/kV

5.13开关柜应具有五防功能,采用机械联锁,并闭锁后门(出线柜接地开关合闸后才能打开后门)。

5.14每面柜均应装设珠海一多EDI智能显示装置及触点测温装置,应能对开关每个隔离触头进行测温,(每台高压开关柜取6个测温点,PT消弧柜取3个点),能实现操作、状态显示、语音报警等功能,留接口,并将信息传送给后台机。

5.15 紧急解锁装置应有防误碰措施。

5.16 发手车工作及检修位置信号。

5.17 所有元器件均应有标签框。

5.18 开关柜为全封闭,柜后也应为钢板门。

5.19进线柜底部水平排列的矩形母线加装硅橡胶热缩护套,柜内其余母线均加对应规格的热缩护套。对于大电流进线柜和站用变柜应采取有效的通风散热措施。

5.20 进出线方式:架空进线,电缆出线。

5.21 开关柜外形尺寸:

进线柜(2面):1000×1660×2300(宽×深×高);

所用变柜(2面)、分段柜(2面):1000×1500×2300(宽×深×高);其它柜:800×1500×2300(宽×深×高)。

5.22 底部隔离板为可拆装式,出线母排开圆孔,以便接电缆头。

5.23 电流互感器二次电流伏安特性应能保证最大故障情况下,误差不超过10%。附伏安特性曲线表。

5.24开关柜面板及后盖板颜色:红狮卡501银灰色。产品外观漆面光亮,铭牌清晰。

5.25 产品说明书(6份)、合格证、试验报告符合要求,随货运到指定地点,由订货单位验收。

5.26检测出现不合格或运行中发生质量问题,引起的损失由供货方负责。

5.27柜内开关、刀闸、CT、PT、避雷器、指示仪表、端子箱等均采用国产优质产品,三证齐全。

6 图纸及资料

6.1图纸及图纸的认可和交付

6.1.1所有需经需方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的1 周内提交给需方进行审定认可。这些资料包括设备总装图、原理图等。需方审定时有权提出修改意见,须经确认的图纸应由供方提交表1所列接收单位。

表1 接收图纸单位

6.1.2完工后的产品应与正式版的图纸一致。设备在现场安装时,如供方技术人员进一步修改图纸,供方应对图纸重新收编成册,正式递交需方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

6.1.3图纸的格式:所有图纸均应有标题栏,全部符号和部件标志,文字均用中文书写,并使用国际单位制。

6.1.4供方免费提供给需方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中,图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图,并且应保证需方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作。

6.1.5高压开关柜所需图纸:

1)总装图:应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、设备的总质量、电缆入口位置等,并附电气和机械特性数据。

2)基础安装尺寸图:应标明设备的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸及对土建的要求。

3)每个开关柜的单线简图和各种断路器的原理图。

4)每个开关柜的二次电气原理图及端子排图。

6.2 说明书的要求(8份)

说明书应包括下列各项:

高压开关柜的安装、运行、维护、修理、调整和全部附件的完整说明和数据。

产品技术条件。

额定值和特性资料。

所有附件的全部部件序号的完整资料。

例行试验数据。

出厂试验数据。

表示设备的结构图、外型尺寸、安装尺寸以及对基础的技术要求。

高压开关柜的内部接线图。

其他适用的资料说明

6.3 试验报告

供方应提供下列试验报告:

1)型式试验报告。(4份)

2)出厂试验报告。(8份)

3)主要部件的试验(型式试验和出厂试验)报告

7 技术文件及现场服务

7.1技术文件

乙方随货提供成品图纸及文件包括:设备的开箱资料,除了开关柜的图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证。

7.2现场服务

在设备安装过程中如果遇到困难,需要乙方派专业人员到现场指导时,乙方应免费提供现场服务。

8 包装、运输及储存

8.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

8.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。

8.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

8.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

8.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

8.7随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额符合GB11032的要求。

9 质量保证及试验:

9.1 质量保证

9.1.1 乙方提供的设备应与合同、图纸相符,并能满足现场安装、考核、试运、操作、维护的要求。

9.1.2 质量保证期为投运后一年。质保期内由于乙方的原因(如选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等)致使设备到现场后在安装和运行过程中出现缺陷或损坏,乙方应自费到现场免费修理和更换。

9.2试验

9.2.1 乙方应向业主提供开关柜的完整的试验报告,包括型式试验、出厂试验、特殊试验(需要时,项目由供需双方协商)。

甲方: XXX集团投资有限公司

技术代表:

联系电话:

电子邮箱:

设计方:XXX电力勘测设计院

技术代表:

联系电话:

电子邮箱:

乙方: YYY有限公司

技术代表:

联系电话:

电子邮箱:

高压开关柜技术规范

第一部分:高压柜的技术规范 KYN28A-12高压开关柜 1概述 1.1开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28A-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 气候与环境条件产品正常适合的条件辅助措施 海拔高度(m) 不超过2000m 最高温度(oC) +40 最低温度(oC) -15 配自动控制加热器 最大相对湿度月平均(+25oC) 90% 低于标准装加热器防凝露最大相对湿度日平均95% 抗震能力不超过8度 最大温差(oC) 25 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 3技术参数 3.1开关柜参数 3.1.1额定电压:10kV 3.1.2运行最高电压:12kV 3.1.3工频耐压:42kV/min 3.1.4雷电冲击电压:75kV 3.1.5频率:50HZ 3.1.6主母线额定电流:1250A 3.1.7短时耐受电流:31.5kA/4S 3.1.8额定动力稳定电流:80kA 3.1.9防护等级:IP4X;断路器门打开IP2X

3.2VS1-12真空断路器技术参数 3.2.1额定电压:10kV 3.2.2运行最高电压:12kV 3.2.3频率:50HZ 3.2.4额定电流:630A、1250A 3.2.5额定短路开断电流:25、31.5kA 3.2.6额定动力稳定电流:80kA 3.2.7四秒热稳定电流(有效值):31.5kA 3.2.8合闸时间:≤67ms 3.2.9分闸时间:≤45ms 3.2.10燃弧时间:≤15ms 3.2.11电寿命:额定电流下允许开断2万次,额定短路开断电流下允许开断50次3.2.12机械寿命:3万次 3.2.13保证运行寿命:大于30年 3.2.14真空度:10-7托,终至真空度过10-4托 3.2.15操作机构形式:弹簧储能式 3.2.16操作电源:储能电机DC220V;分、合闸控制:DC 220V 3.2.17消耗功率:140W 3.2.18分、合闸功率:250W 3.2.19高压真空断路器采用宁波耐吉科技有限公司品牌 3.3电流互感器 3.3.1型号:LZZQB8-10A 3.3.2型式:串接式或母线式、浇注绝缘 3.3.3额定电压:10kV 3.3.4准确等级:0.5(测量)≥10VA;5P20(保护)≥10VA 3.3.5局部放电:< 10PC 3.4电压互感器 3.4.1型号:JDZ8-10A 3.4.2型式:三相式、固体绝缘浇注

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

高压10kV开关柜技术规范标准书

工程代号:10KV开关柜 技术规范书 二〇二〇年四月

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.监造

1 总则 1.1 本技术规范书适用于i10KV开关柜,它提出了10KV开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,卖方应提供符合国家和行业标准以及本规范书的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,并在“差异”章节中列出。 1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准,但不限于此: GB3906 3 ~ 35kV交流金属封闭开关设备 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求 GB3309 高压开关设备常温下的机构试验 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927 高电压试验技术 GB263 交流高压电器在长期工作时的发热 GB2706 高压电器动热稳定 GBJ149 电气装置安装工程施工及验收技术协议 GBJ50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

KYN28高压开关柜及箱变技术要求范文

东工地社区高压线路改造配电柜技术要求 一、招标范围 二、高压供电系统组成和配件选型 变电所高压供电系统电压为6KV 由8台开关柜组成,其中1台进线柜,6台出线柜,1台PT柜。 配电柜采用的KYN28A-12系列,开关柜断路器选用VS1-12系列,操动机构采用弹簧储能操作机构,进线柜断路器型号为VS1-12/1250-25,其余6台出线柜型号为VS1-12/630-2。 进线柜电流互感器型号是LZZBJ9-10 变比400/5,出线柜电流互感器型号也为LZZBJ9-10 ,其中1台的变比是300/5,2台的变比是100/5,3台的变比是50/5。进线柜的电压互感器型号是JDZ10-10 6/0.1KV,PT柜的电压互感器型号是JDZ10-6。 配电柜所用避雷器型号选用 HY5WS-17/50型。开关智能显示装置采用Yado-EDI型,微机保护装置进线柜选用DMP3211型,出线柜选用DMP3212型。开关的一次母线采用80mm×10mm铜母线。配电柜详细配置见原矿变改造后高压配电系统图。 2、适用标准

GB156-93 标准电压 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1984-89 交流高压断路器 GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T402-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 二、使用条件及环境 1、海拔高度:不超过2000m 2、环境温度:最高气温:+40℃ 最高月平均温度:+30℃ 最高年平均温度:+20℃ 最低气温:-30℃ 最大气温差:25K 3.月平均最高相对湿度(25℃):90% 日平均最高相对湿度(25℃):95% 4.耐地震能力:地面水平加速度:2.5m/s2 地面垂直加速度:12.5m/s2 安全系数为1.67 5.空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水陆联运或盐的污染。 三、技术参数 ⑴系统特征 a.额定电压:6KV b.系统最高电压:12KV c.额定频率:50HZ 2

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

户内高压开关柜订货技术规范

户内高压开关柜订货技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1 投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等); 1.2.2 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

高压开关柜技术参数使用说明

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合 IEC 60044-1标准。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合 IEC 60044-2。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

10KV开关柜技术协议书

10KV开关柜技术协议书

目录 1、总则 2、技术要求 3、质量保证 4、试验 5、高压开关柜监造 6、资料 7、供货范围 8、供货清单

1、总则 1.1 本技术协议书仅限于有限公司的10KV高压开关柜的订货。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度低技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如与供方所使用的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4本协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由双方协商后解决。 1.6本协议一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即生效。 2、技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 VB2900《电工名词术语》 GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 极端最高温度:42℃ 极端最低温度:-20.0℃ 2.2.2 海拔高度小于1000M 2.2.3 环境相对湿度:64%(年平均相对湿度) 2.2.4 污秽等级:Ⅲ级 2.3 工程条件 2.3.1 系统概况 1 系统电压: 10KV 2 系统最高电压:12KV 3 系统额定频率:50Hz 2.3.2 安装地点:户内 2.4 高压开关柜基本技术参数 2.4.1 型号: XGN2-12型金属密闭高压开关柜2.4.2 额定电压:10KV 2.4.3 最高工作电压:12KV 2.4.4 主母排额定电流:500A 2.4.5 动稳定电流:31.5KA 2.5 真空断路器参数 2.5.1 型号:ZN28-12KV陕西宝光 2.5.2 额定电压:12KV