文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水专业设计任务书

给排水专业设计任务书

给排水专业设计任务书
给排水专业设计任务书

***项目

给排水专业

施工图设计任务书

编制单位:诚城地产

年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书

本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。

1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设

的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给

水点的定位,。

1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位

置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生

间预留电热水器给水点及插座。

1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来

水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查

口。

1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便

住户布置洗衣机。

1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用

房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨

卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。

1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表

间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。

商业部分水表设置于室外。

1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采

用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口

上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标

高。

1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功

能性用的电源插座。

1.9雨污水立管的位置在满足排水技术要求的前提下,尽量布置在建筑凹槽

内和阴角、工作阳台等位置。雨水立管可以通过附近的收雨水口接入雨水检查井。屋面雨水应与阳台排水系统分开,阳台排水应接入污水系统;

地下室压力排水管道要底板暗敷。

1.10通气管穿屋面位置,结构预留孔洞,建筑作相应防水构造处理。

1.11厨房和各卫生器具给水配件高度及大便器留孔洞距建筑内墙面净距需按

照国家标准图集设计,

1.12考虑设置拖布池;洁具、排水口位置应予以定位。

1.13洗衣机给水不设热水。

1.14公共区域消火栓箱设为暗装。

1.15给排水检修井设于绿地内,避免设于道路上。

给排水在按平面布置绘制后,还应按户型对卫生间、厨房布置图需绘制1:50放大平面大样图,水管井要有详细的平面布置图,保证管井的大小合适,水暖井内要设置地漏排水。经甲方设计人员书面认可。

1.16给排水平面图、系统图中均应标注管道尺寸。

1.17其他必需标准可由设计人员结合通用标准和项目需要确定标准。

1.18其结合总图设计合理设置水泵房及水池的位置,充分利用地形,使给水、

污水等室外管网合理设置。

青田方案给排水设计任务书修

给排水初步设计任务书 1、给排水初步设计说明 1.1、本项目的工程设计应满足但不限于以下内容: (1)、商业、酒店、住宅、办公楼、超市的给排水系统设计,包括:给水系统、雨水系统、污废水系统、厨房油污水系统、泳池水系统、绿化水系统、水景系统等。 (2)、必要的水处理系统设计。 (3)、项目的消防水系统设计。 (4)、项目的气体灭火系统设计。 (5)、消防炮系统。 (6)、室外给排水系统,包括:红线内的给水、污水、雨水、消防及水处理构筑物。 1.2、给排水应满足但不限于以下技术要求: 1.2.1、室外给排水系统要根据场地条件,确定室外的排水形式;地下室顶板上覆土在满足排水管布置要求时尽量减少深度。 1.2.2、优化给排水总图设计,减少雨水、污水井的数量,排水井应避开室外入口等敏感区域。 1.2.3、室给水在有条件的情况下应设两路进水,管径DN250,以保证供水的可靠性。 1.2.4、室外消防用水量尽量利用市政作为水源,如果无法保证两路进水时,设消防水池贮水时,优先利用河水,设取水码头,以减少消防水池占用地下室的空间。 1.2.5、室外污水管设化粪池(如当地有要求时),厨房废水设隔油池,就近排入市政污水管网,并结合总图,合理确定水处理池的位置。 1.2.6、雨水就近排入河道或市政雨水管网。 1.2.7、室内给水和消防系统,应根据业态及物业的要求,并进行方案比选,来确定是设一个系统,还是根据物业要求,分成若干个系统。 1.2.8、根据浙江省要求,酒店等有热水需求的公建要设太阳能热水系统,应根据建筑立面、屋顶要求,在政策允许的范围内不做太阳能热水系统或减少太阳板的面积。对于住宅热水如当地无要求,不再设太阳能热水系统,预留燃气热水器的位置。 1.2.9、酒店热水系统,优先利用余热,可再生能源做初次热源,并应与空调热源结合,确定辅助热源形式。辅助热源应有比选方案。 1.2.10、酒店热水系统分区应与冷水系统相同,并应采用相应的措施,保证冷热水压平衡。 1.2.11、酒店的卫生间管井,应与空调合用,管井长边平行于走廊,并设不小于600mm的检修门开向走廊。 1.2.12、雨水设计时,酒店、办公的超高层建筑屋面按50年一遇考虑,并按100年一遇设溢流口。裙房的其雨水量应考虑侧墙的影响,考虑虹吸与重力流相结合的方式。 1.2.13、游泳池,其水处理设备用房应靠近游泳池,并设在其下方;游泳池底

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

筑给水排水课程设计说明书要点

第一章建筑给水排水课程设计原始资料 1.1、设计题目 某学校宿舍楼给排水设计。 1.2、设计技术参数 1.2.1工程概况: 本工程项目为某学校宿舍楼,地上六层.一层为学生宿舍和洗衣房,二- 六层为学生宿舍,顶部为不上人屋面。耐火等级二级,为多层建筑,屋面为不上人屋面。总建筑面积11309.08m2,建筑高度21.30m. 本工程设计内容:室内给水系统、排水系统、消火栓系统及灭火器配置.屋面雨水由建筑专业解决。区域周围有校区DN300给水环网,不小于DN300污水管道,不小于DN400雨水管道。周围有完善的市政给排水管道,能够满足本工程的需要。 1.2.2.工程设计说明 (1)生活给水系统:生活给水由室外市政给水管网直接供水(市政管网压力0.38MPa)。宿舍为Ⅳ类宿舍。设计使用人数1056人,用水定额150L/人.d,使用时间24小时,小时变化系数3.0。 (2)生活排水系统:本工程公共卫生间采用伸顶通气单立管排水系统,污废合流制排水. 建筑排水排到室外后先经化粪池初步处理,然后再排入市政污水管网。 (3)消火栓系统:本建筑物为多层建筑,室内消防用水量为15L/s,室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间为2小时。。本工程室外给水环网由市政两路供水,管径不小于300mm,水量满足室外消防用水要求。 (4)建筑灭火器配置:本建筑属严重危险等级,于图示位置设置手提式灭火器,每组灭火器为2具5公斤装磷酸铵盐干粉灭火器.均用消防器材箱盛放,置于地上.灭火器箱不得上锁。 1.2.3.建筑条件图3张

1.3、时间安排 第一周 (1)资料准备1天; (2)设计计算3天; (3)编制设计说明书1天。 第二周 (1)绘制给排水平面图2天; (2)绘制系统图及卫生间大样图2天; (3)绘制设计总说明1天。 1.4、基本要求 根据以上资料,对该宿舍楼进行给排水的施工图设计。 编写设计计算说明书,主要内容包括: (1)选择给水方式; (2)给水管网的水力计算; (3)选择排水方式; (4)排水管网的水力计算; (5)消防系统设置计算 (6)给排水附件或装置的选择计算。 绘制设计图纸,主要包括5张图: 2号图纸:设计总说明(含说明、图例及主要材料表、图纸目录等)1张;2号图纸:首层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:二层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:标准层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:系统图及卫生间大样图(含给水系统原理图、排水系统原理图、消火栓系统原理、卫生间给排水支管系统图、卫生间和盥洗间及洗衣房给

给排水专业设计任务书

***项目 给排水专业 施工图设计任务书 编制单位:诚城地产 年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书 本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。 1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设 的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给 水点的定位,。 1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位 置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生 间预留电热水器给水点及插座。 1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来 水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查 口。 1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便 住户布置洗衣机。 1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用 房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨 卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。 1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表 间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。 商业部分水表设置于室外。 1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采 用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口 上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标 高。 1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功 能性用的电源插座。

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

排水工程设计任务书

给排水工程课程设计任务书 一、设计题目 某县城污水管网课程设计 二、设计要求 要求学生根据所给资料,完成一中小型城镇的污水管网的课程设计,设计时间为一周。通过设计要求学生能够合理划分排水流域,布置污水管道、计算管段设计流量并进行管道水力计算,正确绘制管道平面图和纵剖面图。 在设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念、原理和知识;课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐;课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、清晰、符合制图标准及有关规定。 三、设计内容 污水管网设计包括以下设计内容: (1)方案的确定:依据所给的城镇总平面图及原始资料,弄清该市的地形、地貌、街坊布置及水体的情况;根据该市的综合情况确定污水系统的区界以及污水出路,然后规划出管道的布置形式。 (2)污水管网的布置:在所给的城市平面图上确定主干管的走向、污水厂及出水口的位置;根据地形及街坊的位置,确定干管的布置方式;对支管、干管进行编号、布置检查井。 (3)污水量计算:进行居民区污水量计算;流量计算可按各支管、干管所接 的确定。 受街坊和集中流量汇总成表;其中需要注意总变化系数K Z (4)管道系统的水力计算:确定最小覆土厚度和管道的控制点,计算该管段的起始埋深;根据管道布置绘制计算草图,列表进行水力计算;水力计算中需综合考虑地面坡度、沿线地质条件、管道的衔接方式等因素。 (5)设计图纸的绘制:绘制出该城市的污水总平面图,根据水力计算结果,对所计算管段进行检查井编号,标明所计算管段的管径、长度、坡度;根据水力计算结果,绘制出一条主干管的纵剖面图。 (6)设计说明书的编写:详细说明方案的确定,写出流量计算及水力计算结果。 计算书和说明书可分开编写,也可合二为一,但应注意以下几点: (1)计算过程要完整、准确,计算简图、以及各种表格要齐全。

吉林建筑大学建筑给排水课程设计计算说明书-

吉林建筑大学 课程设计(论文)说明书 课题名称长春市正大光明城2#楼 室内给水、排水设计、消防设计 院(系)市政与环境工程学院 专业给水排水工程101班 姓名宋天芳 学号21 起讫日期7月1 日- 7月 12日 指导教师 2013年 7 月12日

前言 建筑给水排水是给水排水工程中比较重要的一部分,本次设计说明书就是针对室内给水排水的设计及其计算,从而了解并掌握建筑室内给水排水设计的方法和要求。 水是我们生活中必不可少的一部分,每个人每天必须摄入一定的水量来满足机体的生活需要,因此建筑给水排水也成为我们现在建筑中必不可少的一部分,做好室内给水排水才能让我们的生活更美好。 室内给水排水的设计要合理的安排好给水管道、排水管道和消防管道的布局,计量避免交叉和错乱。 此次设计说明书也就是针对这个问题而做的一次设计。 此次设计主要依据建筑条件图和设计规范、设计手册、技术措施、标准图集设计。其余参考书详见参考书目。

目录 一、设计指导书 二、设计过程说明 三、室内给水系统计算 四、室内排水系统的计算 五、建筑内部消防系统的计算 六、小结

一、《建筑给排水工程课程设计》指导书 一、收集资料:气象、土建、水质资料、参考资料 二、设计计算: 根据建筑性质、卫生器具及用水点位置,布置给水、排水管线,根据相应公式计算给水排水流量。并分别确定其管径、管道坡度、阻力损失等。 三、绘施工图: 1、图纸内容 各系统设计一般由设计说明、平面图、系统图组成(必要时宜带有局部详图)。 A.设计说明 设计图纸上用图线表达不清楚的问题,需要用文字加以说明。主要内容有:给水所需总压力;给排水管道采用的管材及接口方式;对管道敷设的技术要求;对施工质量及验收的要求;各系统主要材料、设备的统计等。 B.平面图 平面图是设计图纸的主要部分。本图应表明给水、排水系统管道(立管,横管、支管)的水平位置及管径、立管编号,管道坡度。 C.系统图 系统图也叫轴侧图,该图表明系统各管道的空间关系,图内除注明管径及立管编号外,还应标明管道标高及坡度。 D.详图 当某些设备的构造或管道的连接情况在以上图中表示不清楚,用文字也说明不清,可将这些部分绘成详图。 E.设备及材料明细表 为方便施工备料,应将工程涉及的管材、阀门、仪表、容器设备等列出并制成明细表。一般表中项目包括:编号、名称、型号规格、单位、数量及备注等项目,其中备注栏内主要写明对材料设备有明确要求的生产厂家等。 2.设计图例 为使工程设计图纸,满足设计、报批、施工、存档、交流等方面的使用要求,图面中的线条粗细及符号的表示应尽量做到标准化、统一化。 A.图线、图例 各种管线、管材、阀门、仪表等所用图例均参见《建筑制图统一标准》、吉林省标《暖卫工程设计综合图例》。 B.文字 图纸上标注的文字均应以规范的仿宋字写出,在设计说明中列出的内容应全面、简明、扼要。 3.参考资料 A.《建筑给水排水工程》,王增长主编第五版中国建筑工业出版社。 B.《建筑给排水设计手册》刘文镔主编中国建筑工业出版社。 C.《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书 第一篇设计原始资料与任务 第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分) 1、名称 某市城北区给水管道的设计。 2、设计任务 根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系 统设计;2、调节构筑物设计。 3、基础资料 (1)城市总体规划概况: 某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率 预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有 给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表: 时间0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 1.10 0.70 0.90 1.10 1.30 3.91 6.61 5.84 7.04 6.69 7.17 7.31 时间12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况 甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日, 均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大 体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他 平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容 (1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材; (3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径; (6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。 5、设计步骤 (1)给水系统布置 确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因; 确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因; 确定调节构筑物位置; 确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线 包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向; 按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合; 绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量 计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;

建筑给排水课程设计说明书

建筑给排水课程设计说明书 ?工程概况 拟建学生宿舍楼,地上六层,层高3.15m,建筑面积2412 m?需设计该宿舍楼建筑及排水系统(生活给水系统,生活排水系统以及室内消火栓系统)。 设计原始资料:建筑总平面图及各层平面图;建筑南侧有校园给排水管道, 给水管管径DNl50,覆土深度0. 9m,常年可用水头0. 32MPaO室外排水系统雨污分流,室内污水经化粪池处理进入城市污水管,污水管管径DN400,管顶覆土厚度 1.2InO 设计要求:根据建筑物性质,用途以及建设单位要求,卫生间要设有完整的给排水卫生设备,消防给水安全可靠,设置区域集中临时高压消火栓给水系统, 消防水 池和水泵山学校统一配置,消防水箱设于本建筑南面一幢七层宿舍楼顶。?生活给水系统 1.生活给水方式选择 本设计中建筑高度为6层,工程经验中所需水头为28m水头,室外资用水头为32m,估计可以满足供水水压要求。暂时考虑直接给水方式。 2.生活给水管道布置 本设计管道采用下行上给式,给水立管布置设于卫生间角落。考虑到布置的美观以及检修方便,采用给水立管明装,支管暗装的方式。详细布置见设计图纸。 3.管材和阀门 给水管采用公称压力为PNl. 25MPa的PP-R管材,管径按照设计计算确定,阀门型号见设计图纸。 4.设计计算 1)用水量计算 每根给水立管负责的用水人数为m=6*2*3?6=216人 查《设计指示书》表一可得: Qd一最高日用水定额:200L/人?天

2)给水管网水力计算 管网布置草图如下,最不利点为节点1或4。该学生宿舍为中学生宿舍,属 于III, IV 类宿舍,管段设计秒流 量采用概率法: Q l = Σ qo*n 0*b 其中: q 。一卫生器具给水额定流量,见 教材2. 1表2-1 n0—同类型卫生器具个数 b —卫生器具同时给水百分数, 见教材2. 3节表2-8 3)给水管网水力计算表 管道 编 号 洗脸盆 延时自闭大便器 设计秒流量 L/s 管 径 mm 流速 m/s 单阻 KpaZm 管长 In 沿程水 头损失 kpa 备注 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数$ 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数% 1-2 0. 15 1 80 1.2 0 2 0. 15(0. 12 ) 15 0. 75 0. 564 0. 78 0. 44 2-3 0. 15 2 80 1.2 0 2 0. 24 15 1.49 1.93 0. 78 1. 51 3-7 0. 15 3 80 1.2 0 2 0. 36 15 1.99 0.7 3. 14 2.20 4-5 0. 15 0 80 1.2 1 2 1.2(0. 024 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 5-6 0. 15 0 80 1.2 2 2 1.2(0. 048 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 6-7 0. 15 0 80 1.2 3 2 1.2(0. 072 ) 32 1.47 0. 698 3. 3 2. 30 7-8 0. 15 3 80 1.2 3 2 1.56 32 1.47 0. 698 3. 15 2. 20 Kh-时变化系数:3.0 mq cj 24 216*200 - 24 =5400L∕h 10

给排水管道课程设计任务书与指导书教学文案

给排水管网系统课程设计任务书一、目的 1、消化和巩固《给水排水管网系统》课程的基本理论和知识; 2、初步学习将理论知识应用于实际工程的方法与过程,培养理论与实际相结合、分析和解决问题的能力。 3、训练CAD绘图与手绘图的能力。 二、任务 根据所给原始资料,完成以下设计成果: 1、给水管网规划设计图及设计计算说明书; 2、污水管网和雨水管网规划设计图及设计计算说明书。 三、设计依据 1、道路规划图1张; 2、原始资料1套; 3、有关设计规范、设计手册及设计标准。 四、设计文件编制 1、设计计算说明书。必须包括给水管网计算过程,计算图,三种工况的管网平差计算表;污水及雨水流量计算表,污水管网及雨水管网水力计算表。 2、给水、雨水及污水管网规划图,其中一张须为手绘。 3、某部分污水管或雨水管的剖面图。 五、要求

1、根据进度安排,完成好各阶段设计计算内容,按时交出课程设计成果。 2、说明书应做到条理清楚,语言通顺,计算正确,书写工整(或打印),并装订成册。 3、CAD设计图做到比例恰当,内容完整,线条分明,图例规范。 给排水管网系统课程设计指导书 一、原始资料 1、地理位置 福州经济技术开发区位于福建省闽江出海口的马尾,位于东经119°37’,北纬25°59’。西距福州19公里,东至闽江口17公里,马尾港不仅是闽东南和闽江流域腹地的主要货物集散地,而且是目前全国唯一集国家级经济技术开发区、保税区、高科技园区和台商投资区于一体的开发区域。快安延伸区于1993年1月经国务院批准成为福州开发区的首期延伸区。它东接马尾旧镇、西至鼓山隧道、南临闽江、北靠快安山麓,与南台岛、长乐营隔江相望,开发面积5.6平方公里。延伸区地势平坦,交通便捷,依山傍水,风景秀丽,辟有工业小区、高科技园区、第三产业开发区、旅游风景区和生活居住小区,是一个理想的多功能、综合性的投资新区。 2、自然条件 1)规划区的范围 规划区的范围是规划图(远期)所绘制的全部区域,总面积约为180.6ha,如果扣除福马路的面积,则实际规划区域面积约为166.6ha。全区用水人口约为2.8万人。由于快安延伸区的用水主要以工业为主,工业性质是技术密集的轻型加工工业,可以通过节约用水的途径减少工业用水量。 在福马路以南的区域内,快安大道以东的地区是居民生活区,面积约65.3公顷;以西的地区是工厂和生产区,面积约46.8公顷。在福马路以北的区域内,安宁路以东的地区是居民生活区,面积约125.16公顷;以西的地区是工厂和生产区,面积约29.22公顷。

给水工程毕业设计任务书

天津城市建设学院 毕业设计任务书 环境与市政工程学院给排水科学与工程专业 4 班 姓名肖全兴学号09610427 设计题目:湖北省孝感市排水工程工艺设计 完成期限:自2013 年3月15日至2013年6月21 日止 指导教师: 教研室主任: 院长:学生签字: 批准日期:年月日接受任务日期:年月日注:任务书填写一式两份,一份留教研室,一份发给学生,任务完成后附入说明书内。

一、设计原始资料: (1)地形与城市规划资料 1)城市地形与总体规划平面图一张(另发)。 2)城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积,见表1。 表1 城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积 项目 区别 人口密度/ (人/公顷) 综合生活污水 定额/ (L/(人·日)) 地面覆盖面积/% 各种屋 面 混凝土与沥青 路面 碎石路 面 非铺砌土地 面 公园与 绿地 Ⅰ262 200 45 25 10 10 10 Ⅱ235 200 50 15 15 10 10 Ⅲ365 200 50 20 10 10 10 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 注:综合生活污水定额根据实际情况,按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)的规定选用计算。3)工业企业和火车站的排水量,见表2。 表2 工业企业和火车站的平均日排水量和总变化系数 名称平均日排水量/(m3/d)总变化系数(K Z) 火车站1800 2.3 工厂甲2600 1.6 工厂乙3300 1.5 注:工业企业排水水质符合现行国家相关标准。 (2)污水处理厂进水水质 污水处理厂进水水质见表3。 表3 污水处理厂进水水质 项目 SS/ mg/L COD Cr/ mg/L BOD5/ mg/L NH4+-N/ mg/L TN/ mg/L 总磷/ mg/L pH 平均水温/ ℃ 数值256 465 315 23 39 3.1 7.0 18 (3)污水处理程度污水处理厂出水水质查阅所在城市排放水体水系的污染程度及环保要求,以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准执行。 (4)气象资料 1)气温:年平均16 ℃,最热月月平均最高38 ℃,最冷月月平均最低 6 ℃。 2)夏季最多风向:6月西南风、7月西南风、8月西南风、 3)降雨量(平均年总量):810 mm 4)最大冻土深度:0 cm (5)地质资料

水质工程学课程设计说明书

水质工程学(一)课程设计说明书 1设计任务 此课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规X等基本技能上得到初步训练和提高。 1.1设计要求 根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2基本资料 1.2.1城市用水量资料 1.2.2原水水质及水文地质资料

(1) 原水水质情况:水源为河流地面水 ⑵水文地质及气象资料 ①河流水位特征 最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m ②气象资料 历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。 ③地质资料 第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m 第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m 第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m 地下水位平均在粘土层下0.5m 2水厂选址

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面: ⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。 ⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。 ⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。 ⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。 根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。 3水厂规模及水量确定 Q生活=240×52000×10-3=12480m3/d Q工业=12480×1.78=22214.4m3/d Q三产=12960×0.82=10233.6m3/d Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3/d

排水设计任务书

《给水排水管网系统》(下)课程设计任务书 一、概况 山西太原地区某县城位于汾河上游,该河在县城境内走向为自西向东,城南有两道支流在城东与汾河汇合,城南有铁路和公路各一道,铁路南侧地势较高,详见地形图。该城镇已制定好市政建设规划,公路以北为A区,公路与铁路之间三角地带为B区,各区人口分布密度均已确定,为完善市政建设,必须对该县城的排水系统工程进行规划设计。 二、规划设计任务 全面规划设计该城镇的排水系统工程 三、设计资料 1、地形详见1:5000的地形图,各区建设面积见地形图 2、人口密度:A区738人/公顷,B区358人/公顷 3、建筑区所有室内均有排水卫生设备和淋浴设备。 4、各区占地面积分配如下: 区域建筑用地道路和停车场绿地 A区25% 25% 50% B区28% 25% 47% 5、县城东北角有一工厂,日产量为5.5吨,工业污水量为18m3/吨产量,总变化系数Kz=2.0,污水性质与生活污水类似。 生产分两班,每班工作8小时,各班(最大班)人数:第一班783人,第二班297人,各班热车间工人人数占最大班人数的55%,冷车间工人人数占45%。淋浴人数:热车间淋浴职工人数占热车间最大班职工人数的88%冷车间淋浴职工人数占冷车间最大班职工人数的45%。 6、该城市位于我国华北地区,冰冻层深度为0.8m。土壤为砂质粘土。 7、主要马路为40 m路面,均由柏油铺设。 8、根据室内排水出户管自流要求,管网起端埋深为1.0m。 9、暴雨设计重现期为一年,地面集水时间t1为10min. 10、有关指标,暴雨强度公式等均按排水规范要求。 四、规划设计内容及要求

根据地形、地势选择排水系统体制,全面规划。对排水管渠进行合理布置,从图中求出街坊分区面积、各管段排水面积,并根据有关规定进行管网工程的设计与计算。如有排洪沟,只规划排洪沟的走向和出口位置。 具体要求: (1) 上交规划设计说明书一份,内容要求:论证合理,层次分明,计算无误,文字通顺,书写整洁。 (2)完成排水系统平面布置图一张,污水、雨水或合流管渠主干管纵剖面图一张,要求布置合理,按规范要求绘图。 五、参考书: 1、《排水工程》(上)(第四版),张自杰主编,中国建筑工业出版社,2000 2、《给排水快速设计手册》(2),于尔捷,张杰主编,中国建筑工业出版社,1996 3、《室外排水设计规范》GB 50014-2006

建筑给排水课程设计.doc

目录 一.工程概况 二.参考文献 三.给排水设计内容 四.管材与接口 五.管道敷设 六.管道和设备保温 七.水力计算内容 八.给水排水系统图

给水排水设计说明书 一. 工程概况 小压力为300kPa.进行给水系统的水力计算;排水管网的管材为塑料管, 进行排水系统的水力计算.

二. 参考文献: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 3.《05系列建筑标准设计图集》05S1~4、05S7、05S9 4.《建筑给水排水工程》(教材) 5. 设单位提供的设计要求和相关资料 6. 筑和有关专业提供的作用图及其他专业提供的有关资料.

三. 设计内容 (一)生活给水系统 1.市政给水管网供水压力为300KPa,采用直接供水。 2.本楼最高日供水量为12600L/d。 3.生活给水系统下供上给支状系统。 4.每户设一块湿式旋翼式水表,公称直径20mm,总水表设在户外水表井内,公称直径为50mm.。(二)排水系统 1.排水系统为污、废、雨水合流制,建筑物室内地坪正负零以上重力自流排水。 2.排水立管采用伸顶通气管,顶部设排气帽,排气帽高出坡屋面500mm。 四.管材与接口 1.生活给水管采用铝塑PPR管,热熔热接。 2.生活排水管采用U-PVC排水管,承插粘接。 五.管道敷设 1.给水引入管及排水出户管在地下室内敷设,其余户内管道见平面及系统图。 2.给水穿越楼板时应设套管,其顶部应高于装饰面200mm,安装在卫生间的套管其顶部高出装饰面500mm,底部应与楼板底相平,套管与管道间缝隙应用防燃密实材料和防水油膏填实,端部光滑。 3.管道穿越钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞预埋套管,管道穿越地下室外墙水池壁时,应预埋刚性防水套管。 4.排水立管检查口中心距地面或楼板面1.0m,立管每层设Ⅰ型伸缩节,横支管无混合管件的,直管段大于2m时,应设Ⅰ型伸缩节,最大间距不大于4m。 六.管道和设备保温 1.地下室的给水管用10mm橡塑套管防冻保温。 2.保温应在试压合格后施工。 七.水力计算内容 由轴力图确定最不利点为座便器,故计算管路为0、1、2、3、4、5、6、8。该建筑为普通建筑II类,根据表2.3.2取得Uo=2.5。查表2.3.1,找出对应的ac值代入2.3.2。求出同时出流的概率U。查表2.1.1得:座便器N=0.5,浴盆N=1.0,洗衣机N=1.0,厨房洗涤盆N=1.0,算出当量总数N,同时把U和N代入公式2.3.1可求得管段的实际秒流量,查附录2.1可得管径DN和单位长 度沿程水头损失i,与公式hy=iL计算出管路沿程水头损失 hy,将各段有关数据列入表中。(一)给水部分 根据式(1.6.3)计算平均水流概率U : U 0=100 * 3600 2.0 T N mK q g h% U 平均出流概率; T 用时间,取24h; α c 最高用水日的用水定额取150L/(人,D); m 用水人数,取3.5; K h 变化系数,取2.5; N g 计算管段的卫生面具,给水当量总数。

给水工程课程设计说明书

四川大学给水课程设计说明 学院:建筑与环境学院 专业:给水排水工程 姓名:吴晓 学号: 0943052027 指导老师:付垚 完成时间: 2011.11.24

一、设计任务及原始资料 原始资料: 1、城市总平面图一张,比例1:6000。 2、城市居区面积见总平面图。近期规划人口密度:520人/公顷。 给水人口普及率为100%。 3、居住建筑为一、二、三、四、五层混合建筑。 4、居住区卫生设备情况:室内有给水设备和淋浴设备。 5、由城市给水管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为3T/d(每T纸用水 量为250 m3),该厂按三班制工作每班人数300人,每班淋浴人数为25%。该厂建筑耐火等级为三级。厂房火灾危险性为丙级,最大建筑物体积为4000m3。 6、由城市管网供水的铁路车站用水量为600m3/d。 7、医院有200个病床,有盥洗室和浴室。 8、浇洒道路及绿地用水量考虑150m3/d。 9、未预见用水及管漏水系数k=1.2。 10、城市位于四川省内,土壤为砂质粘土,无地下水,冰冻不考虑。 设计任务及要求: 根据上述资料,设计该城市给水管网。具体要求: 1、进行设计计算。 ①计算各种用水量,编制该城市逐时合并用水表。 ②进行管网定线布置,确定水厂及水塔的位置。 ③拟定管网工作制度,确定计算管网的几种情况,进行管网水力计算。 ④确定水塔高度及二级泵站扬程。 ⑤计算管网各节点的自由水压,检查是否满足用户对水压的要求。 2、编写设计计算与说明书一份。 根据设计原始资料,各项设计计算过程以及设计中的体会编写设计说明说一份。 3、绘制下列设计图纸各一张。 ①城市给水管网平面布置图

建筑给排水课程设计

《建筑给水排水》课程设计大纲 课程中文名称:建筑给水排水课程设计 课程编码:0440027 课程英文名称:The building of water draining and supplying engineering Course Design 课程类型:专业基础必修课 适用年级:二年级 适用专业:给水排水、供热通风与空调工程 总学时:30学时 先修课程:水泵与泵站、建筑概论、给水工程、建筑给排水 后续课程:排水工程、水处理工程 编写人:乌买尔、陶红菲 审定人:丁永明、陆卫东 一、课程设计目的与要求 1、设计目的 培养理论联系实际的思想,训练综合运用建筑给排水设计和有关先修课程的理论,结和生产实际和解决实际工程问题的能力,巩固、加深和扩展有关建筑给排水设计方面的知识。 2、设计要求 (1)通过制定设计方案,合理选择给排水方式,正确、熟练运用给排水设计规范、手册、确定选择管道材料及设备,以及较全面的的考给排水系统的布置、实用和维护等要求,达到了解和掌握机建筑给排水系统的设计过程和方法。 (2)进行设计基本技能的训练。例如计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和处理数据的能力。 二、课程设计方式 学生设计题目一般由指导教师拟定,建筑给排水设计可以同选一题或分组做一题,要求每个学生必须独立完成整套设计、计算内容。 三、课程设计内容 1、根据所给图纸及资料,确定给水方式并作出各种管道的总平面布置图。 2、根据给水系统,规划管道,进行流量计算、水力计算。 3、绘制施工图。 4、完成设计计算说明书。 每个学生必须独立完成课程设计.设计题目为一般住宅建筑给排水(如建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防给水系统等单项工程)。 四、课程设计地点 1、时间安排:1周 2、地点:教室

相关文档
相关文档 最新文档