文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式脚手架

悬挑式脚手架

悬挑式脚手架

悬挑式脚手架系利用建筑结构外边缘向夕H申出的悬挑构架作施工上部结构,或作外装修用的外脚手架。脚手架的荷载全部或大部分传递给已施工完的下部建筑物承受。它是由钢管挑架或型钢支承架、扣件式钢管脚手架及连墙件等组合而成。这种脚手架要求必须有足够的强度、刚度和稳定性,并能将脚手架的荷载有效传递给建筑结构。

一、悬挑式脚手架的形式、特点和构造要求

1悬挑式脚手架的形式与特点

悬挑式脚手架的形式构造,大致可分为四类:

(1)钢管式悬挑脚手架

采用钢管在每层楼搭设外伸钢管架施工上部结构,包括支模、绑钢筋、浇筑混凝土,并且可用于外墙砌筑以及外墙装修作业。

(a)a型;(b)b型;(C)C型

1一悬挑脚手钢管;2—钢管斜撑;3—锚固用U形螺栓或钢筋拉环;4一现浇钢筋混凝土;5一悬挑管架;6一$全网;7一木垫板;8-沐楔

其中a型系在已完结构楼层上设悬挑钢管,下层设钢管斜撑形成外伸的悬挑架以施工上层结构的形式,可挑设1~2层向上周转施工;

b型系利用支模钢管架将横杆外挑出柱外,下部加设钢管斜撑,组成挑架形成双排外架,进

行边梁及边柱的支模和现浇混凝土,可挑设2~3层量并周转向上;

C型系在建筑物边部门窗洞口位置搭设钢管悬挑架,主要用作外装饰施工使用。

钢管搭设的悬挑脚手架的优点是:材料简单"利用常规脚手钢管材料即可;搭设方便,每次只搭设2~3层流水作业,可节省大量材料。

(2)悬臂钢梁式悬挑脚手架

系用一根型钢(工字钢、槽钢〉作悬挑梁,内伸入端部通过连接件同楼面预埋件固定。在钢梁夕M申的悬拟炸殳上方搭设双排外脚手架以施工上部结构的脚手架形式,上部脚手架搭设方法与一般扣件式钢管外脚手架相同,并按要求设置连墙件。

型钢挑梁的布置可按照立杆的纵距布置,也可在挑钢梁上立杆位置设置连梁,再搭设上部脚手架。脚手架的高度(或分段搭设高度)不宜超过20m o这种形式的悬挑脚手架其优点在于

搭设简便,节省材料,便于周转使用。存在问题主要是外挑悬臂钢梁为压弯杆件,需要有较大的承载能力,故选用型钢截面较大,钢材用量较多,且笨重。

(3)下撑式钢梁悬挑脚手架

系采用型钢(工字钢、槽钢)焊接三角桁架作为悬挑支承架,支架的上下支点与建筑主体结构连接固定,以形成悬挑支承结构。在支承架的上部搭设双排外脚手架(图3),脚手架搭设方法与一般扣件式钢管外脚手架相同,并按要求设置连墙点,脚手架的高度(或分段搭设高度)不宜超过24m o支架水平钢梁可按照悬臂钢梁式悬挑脚手架的钢梁伸入结构楼板的锚固方式,也可在结构边缘预埋钢板将钢梁端部与之点焊连接,也可随结构混凝土浇筑直接将钢梁浇进结构柱、墙内锚固。这种脚手架受力合理,安全可靠,节省材料。存在问题主要是三角架的斜撑为受压杆件,其

承载能力由压杆的稳定性控制,因而需用较大截面的型钢,钢材用量较多,且较为笨重。(4)斜拉式钢梁悬挑脚手架

系采用型钢(工字钢、槽钢)作梁挑出,外挑端部加设钢丝绳或硬拉杆(钢筋法兰螺栓拉杆或型钢)斜拉,组成悬挑支承结构,在其上方搭设双排扣件式钢管脚手架(图4),脚手架搭设方法与一般扣件式钢管外脚手架相同,并按要求设置连墙点,脚手架的高度(或分段搭设高度)不宜超过24m。这种脚手架搭设较下撑式悬挑脚手架简便、快速,由于其挑出端支承杆件是斜拉索(或硬拉杆),其承载能力由拉杆的强度控制,因此,型钢挑梁截面较小,能节省35%钢材,且自重轻,装、拆省工省时。但应注意采用钢丝绳作斜拉的形式,由于钢丝绳为柔性材料,受力不均匀,变形较大,难以保证上部架体的垂直度以及与型钢梁的协同工作效能。

2.悬挑脚手架的构造要求

(1)悬挑脚手架的悬挑梁制作采用的型钢,其型号、规格、锚固端和悬挑端尺寸的选用应经设计计算确定,与建筑结构连接应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式,锚固端长度应不小于2.5倍的外挑长度。

(2)钢梁悬挑脚手架的型钢支承架与主体混凝土结构连接必须可靠,其固定可采用预埋件焊接固定、预埋螺栓固定等方式(如由不少于两道的预埋U形螺栓与压板采用双螺母固定,螺杆露出螺母应不少于3扣),连接强度应经计算确定。预埋U形螺栓宜采用冷弯成型,螺栓丝扣应采用机床加工并冷弯成型,不得使用板牙套丝或挤压滚丝,长度不小于

120mm o

(3)悬挑钢梁锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不得小于120mm;楼板上应预先配置用

于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施,平面转角处悬挑梁末端锚固位置应相互错开。

(4)为保证钢梁悬挑脚手架的稳定,悬挑钢梁宜采用双轴对称截面的构件,如工字钢等。

(5)悬挑钢梁采用焊接接长时,应按等强标准连接,焊缝质量满足一级焊彝的要求。

(6)悬挑钢梁宜按上部脚手架架体立杆位置对应设置,每一纵距设置一根。若型钢支承架纵向间距与立杆纵距不相等时,可在支承架上方设置纵向钢梁(连梁)将支承架连成整体,以确保立杆上的荷载通过连梁传递到型钢支承架及主体结构。

(7)斜拉式钢梁悬挑脚手架的斜拉杆宜采用钢筋法兰螺栓拉杆或型钢等硬拉杆。

(8)钢梁悬挑脚手架的型钢支承架间应设置保证水平向稳定的构造措施。可以采用在型钢支承架间设置横杆斜杆的方式,也可以采用在型钢支承架上部扫地杆位置设置水平斜撑的办法。

(9)悬挑式脚手架架体立杆的底部必须支托在牢靠的地方,并有固定措施确保底部不发生位移。架体底部应设置纵向和横向扫地杆,扫地杆应贴近悬挑梁(架),纵向扫地杆距悬挑梁(架)不得大于20cm;首步架纵向水平杆步距不得大于1.5m。

二、悬挑式脚手架的搭设要求

(1)悬挑脚手架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结

构或石结构上。在悬挑式脚手架搭设时,连墙件、型钢支承架对应的主体结构混凝土必须达到设计计算要求的强度,上部脚手架搭设时型钢支承架对应的混凝土强度不应低于C15。

(2)钢梁悬挑式脚手架立杆接长应采用对接扣件连接。两根相邻立杆接头不应设置在同步内,

且错开距离不应小于50Omm,与最近主节点的距离不宜大于步距的1∕3β

(3)悬挑架架体应采用刚性连墙件与建筑物牢靠连接,并应设置在与悬挑梁相对应的建筑物结构上,并宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;连墙件应从脚手架底部第一步纵向水平杆开始设置,设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。主体结构阳角或阴角部位,两个方向均应设置连墙件。

(4)连墙件宜采取二步二跨设置,竖向间距3.6m,水平间距3.0m。具体设置点宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。连墙件中的连墙杆宜与主体结构面垂直设置,当不能垂直设置时,连墙杆与脚手架连接的一端不应高于与主体结构连接的一端。在一字形、开口形脚手架的端部应增设连墙件。

(5)脚手架应在夕M则立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根,最小距离不得小于6m,剪刀撑水平夹角为45。-60。将构架与悬挑梁(架)连成一体。

(6)剪刀撑在交接处必须采用旋转扣件相互连接,并且剪刀撑斜杆应用旋转扣件与立杆或伸出的横向水平杆进行连接,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15Omm;剪刀撑斜杆接长应采用搭接方式才苔接长度不应小于Im,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于IOOmm0

(7)一字形、开口形脚手架的端部必须设置横向斜撑;中间应每隔6根立杆纵距设置一道,同时该位置应设置连墙件;转角位置可设置横向斜撑予以加固。横向斜撑应由底至顶层呈之字形连续布置。

(8)悬挑式脚手架架体结构在平面转角处应采取加强措施。

(9)钢管式悬挑架体的单层搭设高度不得超过5.4m,双层不得超过7.2m。搭设应符合下列要求:

1)斜撑杆及其顶支稳固杆件不得与模板支架连接。

2 )斜撑杆必须与内外立杆及水平拟B杆用扣件连接牢固,每一连接点均应为双向约束;斜撑杆按每一纵距设置,斜撑杆上相邻两扣件节点之间的长度不得大于1∙8m,底部应设置扫地杆;斜撑杆应为整根钢管,不得接长。

3 )斜撑杆的底部应支撑在楼板上,其与架体立杆的夹角不应大于30。。

4 )水平挑杆应通过扣件与焊于楼面上的短管牢固连接,出结构面处应垫实,与斜撑杆、内外立杆均应通过扣件连接牢固。

5)立杆接长必须采用搭接。

6)外立杆距主体结构面的距离不应大于1.0m。

(10)悬挑架宜采取钢丝绳保险体系;钢丝绳不得参与架体的受力计算。

(11)悬挑式脚手架的防护

1)沿架体外围必须用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的

内侧,并顺环扣逐个与架体绑扎牢固。安装时,密目网上的每个环扣都必须穿入符合规定的纤

维绳,允许使用强力及其他性能不低于标准规定的其他绳索(如钢丝绳或金属线)代替。

2)架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严实,且应用平网及密目式安全网双层兜底。

3)在每一个作业层架体外立杆内侧应设置上下两道防护栏杆和挡脚板(挡脚笆),上道栏杆高度为1∙2m,下道栏杆高度为0.6m挡脚板高度为0.18m(挡脚笆高度不小于0.5m)。塔式起重机开口的位置应密封严实。

4)施工现场暂时停工时,应采取相应的安全防护措施。

悬挑式脚手架施工技术交底

悬挑式脚手架施工技术交底 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大 家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度,如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度,想了解不同制度格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!

悬挑脚手架规范

悬挑脚手架规范 悬挑梁手架的具体规范 1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。 3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。 4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算; 5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。 6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准。 7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm 应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 扩展资料: 民间建筑中的梁架,不仅具有结构功能意义,还富于结构美与装饰美。梁架主要由柱、梁、枋等构件组合而成,其中每一种构件都有特定的装饰手法与之相适应。民间建筑中的梁架常采用“励上露明”的手法,将其暴露于外,或以装饰取胜,主色以彩画,雕刻手法等,或以“素朝天”,尽显材质与结构的本色之美。 梁是由柱或其它构架支撑的檐下,其截面的基本形式为矩形,在此基础上又有很多造型变化,形成多种梁的样式,如月梁、太平果、帽梁等。不同结构位置的梁被冠以不同的名称,如袍头梁、挑尖梁、顺梁、扒梁,角果、老角梁、仔角梁等,各种梁常以木雕、彩画等作为

悬挑脚手架搭设规范标准

悬挑脚手架搭设规范标准 在建筑施工过程中,悬挑脚手架的搭设是一项重要的工作。为了确保施工安全和工程质量,必须严格遵守相应的规范标准。本文将详细介绍悬挑脚手架的搭设规范标准。 一、材料要求 1、悬挑脚手架的材料应符合国家相关标准,如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等。 2、钢管应采用外径为48mm、壁厚为3.5mm的焊接钢管,材质应符合GB/T 的规定。 3、扣件应采用符合国家标准的可锻铸铁或钢板制成的扣件,材质应符合GB 的规定。 4、脚手板应采用符合要求的厚钢板、木板或竹板等材料制成,并具有足够的刚度和强度。 二、搭设要求 1、悬挑脚手架的搭设高度应根据施工需要和结构承载力等因素进行设计计算,不得随意搭设。

2、脚手架的支撑体系应按照设计要求进行搭设,确保稳定性、承重能力和抗风能力。 3、悬挑脚手架的底部应设置固定的支撑点或固定在结构物上,并采取措施防止架体滑移。 4、搭设过程中应注意安全,避免高空作业时发生坠落等事故。 三、安全要求 1、悬挑脚手架在使用前应进行安全检查,确保符合要求后方可使用。 2、使用过程中应定期进行检查和维护,及时发现和处理安全隐患。 3、高空作业时应佩戴安全带、安全帽等防护用品,并设置安全网等防护设施。 4、悬挑脚手架的拆除作业应按照规定程序进行,不得随意拆除。 四、质量要求 1、悬挑脚手架的搭设质量应符合国家相关标准和设计要求。 2、搭设过程中使用的材料和部件应符合要求,不得使用劣质材料和部件。

3、搭设完成的脚手架应平整、稳固、无倾斜和摇晃等现象。 4、对于不符合要求的脚手架应及时进行加固或重新搭设。 五、管理要求 1、悬挑脚手架的搭设和管理应由专业的架子工负责,其他人员不得随意操作。 2、架子工应持证上岗,并严格按照操作规程进行搭设和管理。 3、在使用过程中应建立健全的检查和维护制度,及时发现和处理问题。 4、对于不符合要求的脚手架应及时进行处理,不得使用存在安全隐患的脚手架。 六、结语 悬挑脚手架是建筑施工中常用的辅助设施,其搭设规范标准对于施工安全和工程质量具有重要意义。在实际施工过程中,应严格遵守相应的规范标准,加强安全管理,确保施工质量和安全。还应加强技术培训和交流,提高架子工的技术水平和安全意识,为建筑施工提供更加可靠的支持和保障。

外悬挑脚手架搭设规范

外悬挑脚手架搭设规范 外悬挑脚手架是一种搭设在建筑物外墙悬挑部位的脚手架,用于提供工人在高空作业时的安全工作平台。为了保证施工安全和施工质量,搭设外悬挑脚手架需要遵守一些规范,下面将对外悬挑脚手架搭设规范进行详细介绍。 一、材料要求 1.脚手架材料要符合国家规定的标准,并具有相应的检测报告; 2.钢管直径应不小于48mm,壁厚不小于 3.5mm; 3.扣件应符合要求,并且材质必须是优质的合金钢材,承载力 不低于17.5KN; 4.脚手板应采用钢模板或者合格木板,表面应平整、干燥,并 具备一定的防滑性能。 二、搭设要求 1.在搭设外悬挑脚手架前,必须进行详细的脚手架搭设设计, 并由专业人员进行审核和批准; 2.搭设外悬挑脚手架的施工人员必须具备相应的资质和经验, 必须经过培训,了解脚手架搭设的规范和安全要求; 3.搭设脚手架前,必须对搭设区域的地基或悬挑结构进行检查 和评估,确保其承载能力满足要求; 4.脚手架在搭设过程中必须按照搭设设计要求进行搭建,并且 采用可靠的连接方式确保脚手架的稳定性; 5.在搭设过程中,必须根据脚手架高度、悬挑长度和工作情况 合理设置水平、垂直支撑和斜撑,保证脚手架的稳定性; 6.搭设完毕后,必须进行验收并办理相关手续,确保脚手架符 合要求可使用。

三、使用要求 1.在使用外悬挑脚手架期间,必须由专人负责管理,制定专门 的安全使用规范,进行使用人员的培训和指导; 2.在使用过程中,必须对脚手架进行定期检查,及时发现并处 理脚手板、扣件等配件的损坏或失效情况,并确保所有配件和连接件可靠稳定; 3.在使用过程中,必须根据实际工作情况进行适当的加固和支撑,防止脚手架产生倾斜或其它危险情况; 4.严禁在脚手架上堆放杂物或超负荷使用,以免造成脚手架的 破损和失稳; 5.在使用前必须对脚手架进行一次全面的检查和试验,并确保 脚手架能够满足使用要求。 四、拆除要求 1.在施工结束后,必须按照设计要求进行有序拆除,严禁乱拆 乱拉,以免对周围环境及设备造成危害; 2.在拆除过程中,必须严格按照安全要求,采用专用工具进行 操作,确保拆除过程安全可靠; 3.拆除后的脚手架材料必须及时进行整理和清点,并妥善存放,以便于日后使用。 总结:外悬挑脚手架的搭设规范对保障施工安全和质量起着重要的作用。只有严格按照规范要求进行搭设、使用和拆除,才能确保工人的安全和施工的顺利进行。在搭设外悬挑脚手架前必须进行详细的设计和评估,并由专业人员进行审核和批准,同时在使用过程中要加强管理和检查,及时发现问题并进行处

悬挑式脚手架

悬挑式脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架。提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段格设高度不超过25m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。 (一)施工方案 1.悬挑脚手架在搭设之前,应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑的脚手架,必须经设计计算确定。其内容包括:悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法,悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算,与建筑结构连接做法及要求,上部脚手架立杆与悬挑梁的连接等。悬挑架的节点应该采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接作法。其计算书及施工方案应经上级技术部门或总工审批。 2.施工方案应对立杆的稳定措施、悬挑梁与建筑结构的连接等关键部位,绘制大样详图指导施工。 (二)悬挑梁及架体稳定 1.单层悬挑的脚手架的稳定关键在斜挑立杆的稳定与否,施工中往往将斜立杆连接在支模的立柱上,这种作法不允许。必须采取措施与建筑结构连接,确保荷载传给建筑结构承担。 2.多层悬挑可采用悬挑梁或悬挑架。悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土楼板上,另一端悬挑出楼板。悬挑梁按立杆间距(1.5m)布置,梁上焊短管作底座,脚手架立扦插入固定,然后绑扫地杆;也可采用悬挑架结构,将一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬挑架承担,悬挑架本身即形成一刚性框架,可采用型钢或钢管制作,但节点必须是螺栓连接或焊接的刚性节点,不得采用扣件连接,悬挑架与建筑结构的固定方法经计算确定。 3.无论是单层悬挑还是多层悬挑,其立秆的底部必须支托在牢靠的地方,并有固定措施确保底部不发生位移。 4.多层悬挑每段搭设的脚手架,应该按照一般落地脚手架搭设规定,垂直不大于二步,水平不大于三跨与建筑结构拉接,以保证架体的稳定。 (三)脚手板 1.必须按照脚手架的宽度满铺脚手板,板与板之间紧靠,脚手板平接或搭接应符合要求,板面应平稳,板与小横杆放置牢靠。 2.脚手板的材质及规格应符合规范要求。 3.不允许出现探头板。 (四)荷载 1.悬跳脚手架施工荷载一般可按装饰架2kN/m2计算,有特殊要求时,按施工方案规定,施工中不准超载使用。 2.在悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载,严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输。 (五)交底与验收

悬挑脚手架悬挑方式及要求

悬挑脚手架悬挑方式及要求 悬挑脚手架是一种用于高空作业的脚手架,主要用于外墙装修、清洗、维修等工作。相比于传统脚手架,悬挑脚手架具有结构简单、搭建快捷、 使用灵活等优点。它通过悬挑臂的悬挂和支撑来实现高空作业,因此在悬 挑脚手架的悬挑方式和要求上需要特别注意。 首先,悬挑脚手架的悬挑方式主要有两种:立杆悬挑和悬挑臂悬挑。 立杆悬挑是指将立杆悬挂在建筑物上方,用来支撑悬挑臂和脚手架。 为了确保悬挑脚手架的安全性,需要依靠建筑物的强度和承重能力。悬挂 立杆时,需要将立杆固定牢固,确保其能够承受悬挑臂和脚手架的重量和 外部风力的作用。同时,还需对立杆进行静力计算和结构设计,保证其稳 定性和安全性。 悬挑臂悬挑是指将悬挑臂悬挂在建筑物的下方,用来承载脚手架和工 人等。悬挑臂需要通过具有足够强度和稳定性的吊臂和吊装机械来进行悬挂。吊臂和吊装机械需要满足一定的载荷和工作范围要求,并进行合理的 设计和安装。在悬挑臂悬挑的过程中,还需要考虑到悬挑臂的平衡和支撑 问题,确保悬挑脚手架的稳定性和平稳性。 其次,悬挑脚手架的悬挑要求也是必须要满足的。首先是对悬挑脚手 架的设计和施工进行规范。设计时需要根据实际情况考虑脚手架的强度、 稳定性和安全系数等因素,确保脚手架能够承受预期的载荷和风力。施工 时需要按照设计要求进行搭建和拆除,合理选择和使用悬挑脚手架所需的 工具和设备。 其次是对悬挑脚手架的检测和维护要求。在使用悬挑脚手架前,要对 其进行检测,确保脚手架的各项功能和部件都处于良好的工作状态。在使

用过程中,要加强对脚手架的监督和维护,及时发现和处理悬挂、支撑和 连接部位的问题。同时,要及时更换损坏的脚手架部件,防止出现意外事故。 此外,悬挑脚手架的使用也需要注意以下几点。首先,使用悬挑脚手 架的工人需要接受必要的培训,了解脚手架的使用方法和安全操作要求。 同时,要穿戴安全防护装备,如安全帽、防滑鞋、防护带等,确保工作人 员的人身安全。其次,要严格控制悬挑脚手架上的工作人员和负荷的数量,不得超过设计和规定的范围。最后,要根据实际情况做好风力和气候条件 的评估,避免在恶劣天气下使用悬挑脚手架。 总之,悬挑脚手架的悬挑方式和要求是保证脚手架安全、稳定使用的 关键。只有严格按照规范进行设计、施工、检测和维护,并注意使用过程 中的安全注意事项,才能确保悬挑脚手架工作的顺利进行,同时减少潜在 的安全隐患。

悬挑式脚手架

悬挑式脚手架 悬挑式脚手架系利用建筑结构外边缘向夕H申出的悬挑构架作施工上部结构,或作外装修用的外脚手架。脚手架的荷载全部或大部分传递给已施工完的下部建筑物承受。它是由钢管挑架或型钢支承架、扣件式钢管脚手架及连墙件等组合而成。这种脚手架要求必须有足够的强度、刚度和稳定性,并能将脚手架的荷载有效传递给建筑结构。 一、悬挑式脚手架的形式、特点和构造要求 1.悬挑式脚手架的形式与特点 悬挑式脚手架的形式构造,大致可分为四类: (1)钢管式悬挑脚手架 采用钢管在每层楼搭设外伸钢管架施工上部结构,包括支模、绑钢筋、浇筑混凝土,并且可用于外墙砌筑以及外墙装修作业。 (a)a型;(b)b型;(C)C型 1一悬挑脚手钢管;2—钢管斜撑;3—锚固用U形螺栓或钢筋拉环;4一现浇钢筋混凝土;5一悬挑管架;6一$全网;7一木垫板;8-沐楔 其中a型系在已完结构楼层上设悬挑钢管,下层设钢管斜撑形成外伸的悬挑架以施工上层结构的形式,可挑设1~2层向上周转施工; b型系利用支模钢管架将横杆外挑出柱外,下部加设钢管斜撑,组成挑架形成双排外架,进

行边梁及边柱的支模和现浇混凝土,可挑设2~3层量并周转向上; C型系在建筑物边部门窗洞口位置搭设钢管悬挑架,主要用作外装饰施工使用。 钢管搭设的悬挑脚手架的优点是:材料简单"利用常规脚手钢管材料即可;搭设方便,每次只搭设2~3层流水作业,可节省大量材料。 (2)悬臂钢梁式悬挑脚手架 系用一根型钢(工字钢、槽钢〉作悬挑梁,内伸入端部通过连接件同楼面预埋件固定。在钢梁夕M申的悬拟炸殳上方搭设双排外脚手架以施工上部结构的脚手架形式,上部脚手架搭设方法与一般扣件式钢管外脚手架相同,并按要求设置连墙件。 型钢挑梁的布置可按照立杆的纵距布置,也可在挑钢梁上立杆位置设置连梁,再搭设上部脚手架。脚手架的高度(或分段搭设高度)不宜超过20m o这种形式的悬挑脚手架其优点在于 搭设简便,节省材料,便于周转使用。存在问题主要是外挑悬臂钢梁为压弯杆件,需要有较大的承载能力,故选用型钢截面较大,钢材用量较多,且笨重。 (3)下撑式钢梁悬挑脚手架 系采用型钢(工字钢、槽钢)焊接三角桁架作为悬挑支承架,支架的上下支点与建筑主体结构连接固定,以形成悬挑支承结构。在支承架的上部搭设双排外脚手架(图3),脚手架搭设方法与一般扣件式钢管外脚手架相同,并按要求设置连墙点,脚手架的高度(或分段搭设高度)不宜超过24m o支架水平钢梁可按照悬臂钢梁式悬挑脚手架的钢梁伸入结构楼板的锚固方式,也可在结构边缘预埋钢板将钢梁端部与之点焊连接,也可随结构混凝土浇筑直接将钢梁浇进结构柱、墙内锚固。这种脚手架受力合理,安全可靠,节省材料。存在问题主要是三角架的斜撑为受压杆件,其

悬挑式脚手架规范培训

悬挑式脚手架规范培训 前言 悬挑式脚手架因其使用方便、灵活等特点被广泛应用在建筑施工中。但在使用过程中,若不注意规范和安全,可能会给工人和周围环境带 来很大的安全隐患,甚至导致重大事故的发生。因此,本次培训的目 的就是希望更好地规范悬挑式脚手架的使用。 悬挑式脚手架的基本构成 悬挑式脚手架是由主体架和吊笼两部分组成。其中,主体架包括塔筒、承重梁、斜撑等组件,吊笼则由钢丝绳、升降机、限位开关等构成。两者通过升降机结合使用,可实现施工人员的高空作业。 悬挑式脚手架的规范使用 一、安全生产第一 1.工人应当参加过相关的悬挑式脚手架安全培训,熟知悬挑 式脚手架的特点、吊笼使用方法、二次加固方法等相关知识。 2.在使用前应检查悬挑式脚手架及吊笼的主要部件是否完好, 若存在问题应及时通知维修人员进行检查。 3.在使用过程中,施工现场应设立安全防护措施,确保人员 安全。 4.悬挑式脚手架的最大起重量应明确,不得超载。同时,吊 笼内的人数不得超过规定数量,不得在吊笼外挂设随意物品。

二、正常使用与二次加固 1.悬挑式脚手架的搭建应根据搭建方案进行,且所有零部件 应符合标准要求。所有接头应连接紧密,确保稳固牢靠,避免发生倾斜和塌方。 2.悬挑式脚手架的每层均应放置安全网,防止人员落下造成 伤害。同时,各层端下部应设置围栏和踏板。 3.在使用过程中,应每两周对悬挑式脚手架进行一次检查和 维修,防止因长期使用而导致部件老化损坏等问题。若发现问题应及时更换或进行二次加固。 三、应急处理 在施工中,可能会出现一些应急情况。出现应急情况时,工人应迅速采取措施,妥善处理。在应急情况处理上,需要注意以下几点: 1.若发生安全事故应报警并立即采取避险措施。 2.出现吊笼失控或电机故障时,应迅速停机处理。若无法在 短期内处理,应立即通知维修人员到现场进行处理。 3.吊笼悬挂时,一旦出现腰杆断裂等情况,应及时通知上级 领导进行处理,并进行安全隔离等防范措施。 结语 悬挑式脚手架作为建筑施工中不可或缺的设备之一,其使用规范直接关系到施工人员和周围环境的安全。因此,我们需要加强对其规范使用的宣传和培训,让每个施工人员都能够熟知悬挑式脚手架的相关知识和规范,做好使用和维护工作,确保施工过程中的安全。

悬挑脚手架搭设规范标准

悬挑脚手架搭设规范标准 悬挑脚手架搭设规范标准 一、悬挑脚手架底座 在搭设悬挑脚手架前,必须编制专项施工方案,方案必须包含悬挑粱平面定位布置图。悬挑粱必须选用不小于16号的工字钢,并且楼层预埋Φ20U型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.5倍,并且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不得超过20m。脚手架底部应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。脚手架底部立杆内侧应设200mm高踢脚板。杆件搭设及防护同落地式外架。 二、外架连墙件的设置 三、剪刀撑和斜向支撑的设置

对于高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不得超过15m。每道剪刀撑宽度不得小于4跨,并不得小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。对于高度在24m以上的双排脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撑;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不得小于1m,且不得少于三个扣件紧固。 四、水平防护(主体及装修施工阶段) 在主体施工阶段,施工层、拆模层、脚手架第二层必须满铺脚手板,脚手板离建筑物结构的距离应满足规范要求。从第二层起,应每隔12米高设置一道硬质隔断防护,并在其中间部位张挂水平安全网。脚手板铺设时严禁出现探头板,脚手板端头应用φ4mm镀锌铁丝固定在小横杆上。拉结点的杆件及扣件涂刷红色油漆,并在拉结点附近悬挂安全提示牌。提示牌每隔30米设置一处,每层每面不得少于2处。

悬挑式脚手架施工安全技术交底

悬挑式脚手架施工安全技术交底 1. 背景介绍 悬挑式脚手架是一种高空施工工具,它通常用于外墙装修、维修等作业。由于其施工高度较高、结构复杂等特点,施工安全问题尤为重要。因此,本文将介绍悬挑式脚手架施工的安全技术要点,旨在提高施工人员的安全意识和施工质量。 2. 施工前准备 在开始悬挑式脚手架的施工之前,需要进行充分的准备工作,以确保施工过程中的安全。 2.1. 设计审查与评估 悬挑式脚手架的设计应符合相关标准和规范要求,并经过专业人员的审查与评估。施工单位在施工前应仔细研读相关设计文件,了解施工要点和安全注意事项。 2.2. 材料准备 施工单位需提前准备好悬挑式脚手架所需的材料,包括钢管、连接件、脚手架板等。材料的质量应符合国家相关标准,不得使用损坏或低质量的材料。 2.3. 施工人员培训 施工单位应对参与悬挑式脚手架施工的人员进行必要的培训,包括对施工工艺和安全操作的培训。特别是对于新手施工人员,应加强技能培训和安全操作指导,确保其具备足够的专业知识和技术。 3. 施工操作安全 3.1. 悬挑式脚手架搭设 在悬挑式脚手架搭设过程中,需要注意以下安全事项: •搭设过程需有专人负责指挥,严禁无经验人员操作; •所使用的材料应符合要求,悬挑式脚手架的搭设不得超出其设计高度和承载能力; •在搭设过程中,要进行末端支撑和固定,以防止脚手架滑动或倾斜。

3.2. 工具使用与检查 在悬挑式脚手架施工过程中,使用和检查工具的方法也是非常重要的,如下所示: •使用适当的工具进行施工,严禁使用破损或不合格的工具; •定期检查悬挑式脚手架及其配件,如发现问题应及时更换或修理; •使用工具前,要先检查其是否完好,如有破损应进行修复或更换。 3.3. 安全防护措施 在悬挑式脚手架施工过程中,必须严格遵守安全操作规程和相应的防护措施: •施工人员必须佩戴符合要求的安全帽、防滑鞋等个人防护装备; •施工现场应明确划定安全区域,严禁未经许可的人员进入; •悬挑式脚手架的施工现场应配备足够数量和规范的安全警示标识。 3.4. 施工过程监控与管理 悬挑式脚手架施工过程中的监控与管理对确保施工安全非常重要: •配备专人对悬挑式脚手架施工过程进行监控,及时发现和解决安全隐患; •结合视频监控、巡检等手段对悬挑式脚手架施工现场进行监督管理。 4. 施工后维护与保养 悬挑式脚手架施工结束后,对其进行维护与保养是保障使用安全的重要环节。 4.1. 脚手架的存放与维护 •施工结束后,将悬挑式脚手架拆除并妥善存放,避免日晒雨淋等恶劣环境的侵蚀; •定期进行脚手架的检查维护工作,确保各连接件的牢固,材料的完好。 4.2. 设备管理 •对悬挑式脚手架所使用的设备进行定期检查和维护,如升降机、防坠器等; •悬挑式脚手架设备的使用过程中,应有专人负责,确保设备的正常运行和使用安全。 5. 总结 悬挑式脚手架的施工安全是施工单位和施工人员的重要责任。本文对悬挑式脚 手架施工的安全技术要点进行了详细介绍,包括施工前准备、施工操作安全、安全

悬挑式脚手架搭设的几点要求

悬挑式脚手架搭设的几点要求 随着现代建筑的日益发展,越来越多的建筑采用高空作业来完成。 而在高空作业中,脚手架是不可或缺的工具之一。在悬挑式脚手架搭 设过程中,必须遵守一定的要求和流程,以确保安全。 1. 选择适当的脚手架 在选择悬挑式脚手架时,必须考虑到悬挑式脚手架的载重能力、尺 寸及使用范围等。同时,还需要了解悬挑式脚手架的材质和质量等情况,并保证符合国家标准和相关要求。只有确保所选脚手架符合标准 规范,才能够保证悬挑式脚手架的安全可靠性。 2. 工作前检查脚手架 在悬挑式脚手架使用之前,必须进行全面的检查,包括检查脚手架 的材料、规格、连接方式、固定方式和状况等。同时,还需要检查悬 挑式脚手架的各种部件和相关附件的状况,并进行调整或更换。只有 确保悬挑式脚手架符合要求,才能够进行正常的施工作业。 3. 严格遵守安全操作规程 在进行悬挑式脚手架施工作业时,必须严格遵守相关的安全操作规 程和标准。施工人员必须穿上符合要求的安全装备,遵守施工安全规范,保持专注和警觉,注意细节和风险,并做好相应的应急处理措施。除此之外,施工前还应制定详细的施工方案,要求施工人员按照相应 的规范操作,保证施工的安全和有效性。

4. 悬挑式脚手架设备维护保养 在悬挑式脚手架使用期间,需要进行设备的维护保养。定期检查脚手架各部件的状况和连结情况,并进行必要的维修,以保持脚手架的完好和稳定。同时,在设备维护的过程中,还应对操作人员和设备进行培训和检验,以确保设备在安全、有效的状态下运作。 总之,正确选用、使用、维护、保养和管理悬挑式脚手架,是保障高空作业安全的重要环节。在施工过程中,要充分考虑施工思路、安全性和保障性,并坚持遵守相关规定和标准,切实保障施工作业的安全及成效。

悬挑式脚手架搭设的几点要求

悬挑式脚手架搭设的几点要求 (一)施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 (二)悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 (三)脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。

(四)荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 (五)交底与验收 1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。 2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。 3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。 (六)杆件间距 挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于1.5M。 (七)架体防护 1、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网围在各杆件外侧。 2、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。除挑架

悬挑脚手架的构造及技术要求

悬挑脚手架的构造及技术要求 1.主梁:主梁是悬挑脚手架的主要组成部分,一般采用优质钢材制成,具有足够的强度和刚度,能够承受工人和施工材料的重量。主梁设置在建 筑物外墙上方,起到支撑悬挑部分的作用。 2.支撑系统:支撑系统是悬挑脚手架的基本结构,包括立柱、立杆和 水平杆等构件。立柱是主梁的支撑点,一般由钢管或钢梁制成,具有足够 的强度和稳定性。立杆和水平杆则固定在立柱上,用于连接主梁和承台, 使脚手架整体结构更加稳定。 3.承台:承台是悬挑脚手架上的工作平台,通常由木板或钢板制成, 承载工人和施工材料的重量。承台与主梁之间通过承台支架连接,可以根 据需要进行调整,以满足不同的施工要求。 4.安全设施:悬挑脚手架上还应配备一些必要的安全设施,如护栏、 踏板、安全网等。护栏设置在承台的边缘,能够起到防止工人从高处坠落 的作用。踏板则设置在承台上,方便工人行走和作业。安全网可以安装在 脚手架的外侧,起到防止施工材料掉落的作用。 1.强度和稳定性:悬挑脚手架的主梁、立柱和支撑系统等构件必须具 有足够的强度和稳定性,能够承受施工工作的荷载。在设计和施工过程中,应遵循相关的强度计算和安全要求,确保脚手架的结构稳定并具有足够的 承载能力。 2. 施工工人的安全:悬挑脚手架上必须设置必要的安全设施,如护栏、踏板和安全网等。护栏的高度一般应达到1.2米以上,能够防止工人 从高处坠落。踏板的材料和铺设方式应符合相关的安全规范。安全网的网 孔尺寸不应大于150mm,能够有效防止施工材料的掉落。

3.施工材料的选用:悬挑脚手架的主要构件和材料应具有优良的质量,能够承受施工现场的环境和荷载。主要构件应选择高强度的钢材,具有较 长的使用寿命。承台的材料应具有足够的强度和耐久性,能够承受工人和 施工材料的重量。 4.定期检查和维护:悬挑脚手架在使用过程中应定期进行检查和维护,及时发现和处理可能存在的问题。检查内容包括主梁和立柱的连接是否牢固、护栏和踏板是否完好、安全网是否有破损等。如发现问题应及时修复 或更换,以确保脚手架的安全运行。 综上所述,悬挑脚手架的构造和技术要求对保证施工工人的安全和施 工质量具有重要意义。在使用过程中,应严格遵守相关的安全规范和施工 要求,确保悬挑脚手架的安全运行。

悬吊式脚手架

悬吊式脚手架 在建筑行业中,脚手架是必不可少的工具之一,而悬吊式脚手架则是一种具有独特优势的新型脚手架。悬吊式脚手架以其稳固、灵活、可调节的特点,为建筑施工提供了更加高效、安全的工作环境。 一、悬吊式脚手架的优势 1、稳固性高:悬吊式脚手架通过多点支撑的方式,使得整个结构更加稳固,能够有效地减少因施工震动、风力等外力影响而产生的晃动现象。 2、灵活性好:悬吊式脚手架的搭建和拆卸过程简单、灵活,可以适应不同形状的建筑物,而且可以方便地进行扩展和调整,提高了施工效率。 3、安全性能强:悬吊式脚手架在搭建过程中,采用了多点支撑的设计,使得整个结构更加稳定,减少了因外力影响而产生的晃动现象,从而降低了事故风险。 4、适应性强:悬吊式脚手架可以适应各种不同的地形和建筑物形状,同时也可以适应不同的施工需求,如外墙装饰、内部装修等。

5、经济实惠:悬吊式脚手架的搭建和拆卸过程简单、方便,可以节省大量的人力和物力资源,降低了施工成本。 二、悬吊式脚手架的应用范围 1、高层建筑:高层建筑的外墙施工需要使用脚手架来进行操作,而悬吊式脚手架以其高稳固性和灵活性特点,成为高层建筑外墙施工的首选。 2、大型桥梁:大型桥梁的施工需要使用脚手架来进行支撑和操作,而悬吊式脚手架可以适应桥梁的形状和施工需求,提供更加稳定和安全的支撑。 3、其他建筑领域:除了高层建筑和大型桥梁之外,悬吊式脚手架还可以应用于其他建筑领域,如厂房、仓库、车站等。 三、总结 悬吊式脚手架作为一种新型的建筑工具,具有独特的高稳固性、灵活性和可调节性等特点,能够为建筑施工提供更加高效、安全的工作环境。其应用范围广泛,适用于高层建筑、大型桥梁以及其他建筑领域。随着建筑行业的不断发展,悬吊式脚手架将会得到更加广泛的应用和推广。

悬挑脚手架悬挑方式及要求

悬挑脚手架怎么挑? 2017-12-10 工程施工技术 1 型钢悬挑脚手架技术参数 案例工程采用悬挑式脚手架,其搭设技术参数如下表所示。 2 型钢悬挑脚手架施工工艺 2.1 工艺流程 水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆〔搁栅〕→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎平安网。 2.2 水平悬挑梁 水平悬挑梁采用16号工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm,锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施。遇悬挑件应按照悬挑件的受力支点为锚固支座,悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度。悬挑件不得作为受力支点和稳固点。

构造阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设一200mm×200mm×10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm,且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象,如以下图所示。 阳角处工字钢连接示意图 2.3 悬挑梁的锚固 悬挑梁尾端应在2处及以上固定于钢筋混凝土梁板构造上。型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑构造梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎结实锚固,钢筋直径为20mm,如以下图所示。 2.4 钢丝绳和花篮螺栓 工字钢悬挑端设置1道Φ14〔6×19〕的斜拉钢丝绳,钢丝绳与建筑构造拉结的吊环采用直径为20㎜的HPB235级圆钢筋。工字钢与钢丝绳拉结的下部应焊接防滑构件,防止钢丝绳的滑动。其大样图如以下图所示。 钢丝绳的受力卡扣应等距布设3个或以上,间距钢丝绳直径6倍,第4个卡扣为保险卡扣。钢丝绳卡扣螺丝应全部拧紧,不允许松动,绳的末端应形成一个平安弯,以检视绳受力时有无末端滑移的现象。其大样图如以下图所示。 花篮螺栓用来调整钢丝绳的松紧度 2.5 根底 根据相关标准及我司的经历,在悬挑梁上设置立杆固定脚,采用DN25钢筋头与钢梁满焊。 2.6 立杆设置 1〕立杆直接立在悬挑梁上,外端立杆距悬挑梁端不应小于100mm,挑梁悬挑端焊接200mm高直径25mm 的钢筋,用于固定钢管,防止方管的滑动。 2〕立杆采用对接接头连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头位置交织布置,2个相邻立杆接头防止出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。立杆与立杆采用对接扣件连接,接头位置距离主节点不超过1/3步距。 3〕立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 2.7 纵向水平杆 纵向水平杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,其长度大于三跨,同一步纵向水平杆四周交圈。脚手架立杆横距1m宽度范围内共设置4根纵向水平杆,两侧的纵向水平杆直接用扣件连接到立杆,中间的纵向水平杆均匀布置。纵向水平杆采用对接扣件连接,接头交织布置,接头不在同步、同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm,各接头与立杆距离不大于50cm。 2.8 小横杆 每根立杆与纵向水平杆相交连接处必须设置1根小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆纵距一样,根据作业层脚手板搭设的需要,在两纵向水平

悬挑脚手架悬挑方式及要求

悬挑脚手架怎么挑? 2017-12-10 工程施工技术 案例工程采用悬挑式脚手架,其搭设技术参数如下表所示。 2.1工艺流程 水平悬挑f纵向扫地杆f立杆f横向扫地杆f小横杆f大横杆(搁栅)f剪刀撑f连墙件f铺脚手板f扎防护栏杆f扎安全网。 2.2水平悬挑梁 水平悬挑梁采用16号工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm,锚固长度1.25 倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用

引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施。遇悬挑件应按照悬挑件的受力支点为锚固支座,悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度。悬挑件不得作为受力支点和稳固点。 抵阚建睚;j,蛀 毒挑去粕迷四 ■n ~r 前而T 结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设一 200mmX200mmX10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm,且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象,如下图所示。

阳角处工字钢连接示意图 2.3悬挑梁的锚固 悬挑梁尾端应在2处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑结构梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固,钢筋直径为20mm,如下图所示。

和1 )触摘得耨虫 他 所示。 2.4钢丝绳和花篮螺栓 工字钢悬挑端设置1道①14 (6X19)的斜拉钢丝绳,钢丝绳与建筑结构拉结的吊环采用直径为20 的HPB235级圆钢筋。工字钢与钢丝绳拉结的下部应焊接防滑构件,防止钢丝绳的滑动。其大样图如下图

悬挑式盘扣式脚手架施工方案(优秀9篇)

悬挑式盘扣式脚手架施工方案(优秀9篇)编制依据篇一 1、施工设计图纸 2、施工组织设计 3、主要规范、规程 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《建筑结构荷载规范》GBJ9—87 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18—87 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91 《安全生产、文明施工手册》J84—2001 悬挑脚手架方案设计篇二 1、脚手架基本数据 1)扣件式立杆双排钢管脚手架:架体构构造尺寸:横距为1000mm,步距为1800mm,基本纵距为1500mm,结合本立杆所在平面的纵向尺寸,进行调整确定。 2)外墙脚手一至四层搭设扣件式钢管着地脚手,五层以上采用槽钢悬挑脚手架,每六层一挑,每一挑为一个悬挑单元。 2、脚手架悬挑原理及构造要求 1)基本结构分两部分,一是主要受力的悬挑槽钢支架;二是以悬挑槽钢支撑的钢管扣件双排脚手架,由立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑、搁

栅、竹笆、护栏等组成,同一般双排脚手架。悬挑槽钢支承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和施工活动荷载、部分风荷载等,并将其传到建筑物上。 2)槽钢挑梁是本架子的主要受力构件,在五层楼面上根据脚手架平面布置图预埋安装槽钢支撑结构的预埋件及在相应位置进行预留孔。 3)槽钢挑梁与其上的双排脚手架的立杆一一对应,上部双排脚手架的。搭设同一般双排脚手架。 4)外架每次搭设的最大高度为11步架,结构上翻时每满11步架(即挑满七层)后开始搭设上一单元的悬挑结构,且上下两单元的脚手架必须断开,待随施工进度搭完三步架(或四步架)经检查无误后,可拆除下一单元的架子,拆除时必须从上到下,不得上下同时进行。 5)在槽钢挑出端焊接φ25钢筋,长度为100mm,作为双排脚手架的底座。 6)脚手架每四列设一剪刀撑(夹角45-60之间),剪刀撑接头处对接钢管长度不小于1.0m,并用两只扣件紧固。00 3、外脚手架计算附后页 4、脚手架架体的加固措施 1)每一单元的挑架与结构主体必须与预埋件焊接牢固。 2)连墙件与建筑物的连接采用双扣件刚性连接,连墙件采用每层三跨,菱形布置。连墙杆与脚手架的连接、连墙杆与建筑物的连接均采用双扣件连接。

相关文档
相关文档 最新文档