文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵站、机电安装施工方案

泵站、机电安装施工方案

泵站、机电安装施工方案
泵站、机电安装施工方案

排水泵施工方法及施工方案

根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插机电设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。

1、施工测量放线

项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。

在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进行校核。

根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。

开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工程师审核。

每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。

2、沟槽降水

以管井降水为例

2.1施工布置

根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。

根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。

2.2降水井施工

2.2.1、施工工艺流程

井点测量定位→钻机就位→钻孔→下滤水井管→填滤料→空压机洗井→安装潜水泵抽水

2.2.2、主要技术要求

(1)管井成孔方法采用回转钻机成孔,井位、井径、深度、井管必须符合设计要求,孔深大于设计深度0.5m。

(2)对回转钻机成孔,井管安放前清孔(清水返浆),泥浆比重不大于1.15g/cm3。

(3)降水井通长采用无砂砼滤管,接头用铁丝、竹批固定,管口高出地面0.3~0.5m。

(4)填充圆砾滤料,粒径为2~7mm,符合级配要求,杂质含量不大于3%,不得使用机械填充,以防分层和不均匀冲击井管,砾石从底填到井口下1.0m左右,上部用粘土封口。

(5)安设水泵前按规定洗井,采用压缩空气洗井,直至水清砂净。洗井在下完井管填好滤料后4小时内进行,注意补充滤料,最后封孔。

(6)安设水泵前要对水泵本身及控制系统做一次全面检查,合格后方可下设。上部要与井管口固定牢固。

(7)正式抽水前作单井抽水试验,预测降水效果,如效果不理想,采取补加降水井或其它措施,确保满足基础施工的要求。

(8)降水配合期内必须按要求定时测量动水位及观察井中的静止水位,每天至少观察两次,并做好记录。井点使用时,基坑周围井点采用全部抽水方法并保证基坑对称同时抽水,使水位差控制在要求范围内。

(9)抽出的水经管汇集中到沉淀池,再排到指定的污水排放点。

3、土方工程

3.1土方开挖

1)先由测量人员放出开槽上口线。对于有现况地下管线经过的地段需先进行地下管线调查。由人工挖探坑,确定现况地下管线位置、高程。与新建管线没有冲突才可进行开槽施工。

管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:

B=D1+2(b1+b2+ b3)式中

B——结构沟槽底部的开挖宽度(mm);

D1——结构的外缘宽度(mm);

b1——结构一侧的工作面宽度,统一取500mm;

b2——结构一侧的支撑厚度,取300mm;

b3——采用明沟降水时进沟槽两侧设置排水明沟,根据水流大小,取500~700mm。

1)采用机械挖槽、人工清槽。由北向南,自西向东进行基坑开挖。运土车辆从东南侧坡道出土。基槽内坡道处土由挖掘机在坡道上挖出。

2)测量人员跟铲盯槽。随时测量槽底高程、槽底宽度。要求槽底不得超挖,需留下15cm用人工清除至原状土。

3)人工清理边坡,每次开挖深度在1至1.5米,随后进行边坡支护,支护完成后进行下一步作业。东南侧坡道(出水管沟槽与出土坡道)在深度大于4米处均进行支护加固。

4)在沟槽东南侧开挖坡道,运土车辆由坡道上下。此坡道在施工后期为泵房出水管位置,出土坡道利用管线沟槽位置。

5)槽边1.5米外,沿沟槽走向设1.5米高(加两道横杆)的钢管护栏,并涂刷明显的涂料,间隔20米设警示灯。将运土车辆的坡道出口设在东南侧,与施工区临时道路相接。

6)如槽底位于含水层中,要在槽底用人工开挖出30x30cm的排水渗沟,沟中用粒径3cm的碎石填满。基槽四周开挖50x50cm的排水沟,基槽四角设2x2米深2米的集水井,将槽底表层滞水经渗沟排至槽边的排水沟并流至集水井内,用水泵抽走。如槽底土质含水量较大,由于施工人员走动,易扰动地基土。在见底后,在表层上铺撒15cm碎石拍实。

3.2钎探

成槽后需对槽底土质进行标准钎锤钎探试验,确认地基承载力大于设计要求后方可进行下一步施工。采用测绘局指定的标准穿心锤,钎探点以梅花型布置,钎探深度 2.1m,随钎探随覆盖,并做好记录,请建设、监理、勘察、监督站等有关单位联合验槽,经检查合格后进行下一道工序施工。

3.3土方回填

3.3.1填土前将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净,肥槽回填前,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清理干净,清理到基础底面标高。

3.3.2检查回填土的质量,有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内,如果含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水湿润等措施。

3.3.3回填土分层铺摊,每层铺土厚度为200~250mm,铺摊后随之耙平。

3.3.4回填土每层至少夯打三遍,打夯一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

3.3.5回填时在四周同时进行,基础墙两侧高差不可大于0.3米,以免把墙挤变形。

3.3.6回填土每层填土夯实后进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。

3.3.7修整找平:填土全部完成后,进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时

依线铲平;凡低于标准高程的地方,补土夯实。

4、边坡支护工程

依据土质、埋深以及周边建筑物情况,确定边坡支护形式。

5、钢筋工程

5.1原材进场检验

本工程所有钢材均符合规范要求的产品。每批钢筋进场前必须审查材质证明,经过外观、力学试验复检合格并申报监理认可后方可开始加工、使用。对复检发现的不合格钢材及时进行退场处置,防止混用于工程上。

5.2钢筋加工

钢筋放样应经济,减少浪费,准确,保证施工设计要求。在第一步钢筋生根时,预留出一段长度的钢筋,保证在现场见证取样后,钢筋长度还能满足施工规范要求。

本工程钢筋均在现场加工,完全能保证工程的钢筋供应。加工时严格按加工料表进行加工,分清连接形式,加工好的成品钢筋要严格进行分类,保证满足现场钢筋进度要求。

5.3钢筋绑扎

5.3.1一般要求

1)钢筋绑扎前先熟悉施工图纸及规范,核对钢筋配料表及料牌。钢筋绑扎严格按《混凝土结构工程及验收规范》(GB50204-2002)和设计要求执行。

2)在施工前将对作业班组进行详细的技术交底,把施工图纸消化透,明确绑扎顺序,并加强现场质量控制,严格规范化管理。

3)钢筋搭接长度、钢筋的保护层、钢筋接头位置、锚固长度及锚固长度的起算位置严格按照设计规范和设计图纸要求。

4)绑扎形式复杂的结构部位时,先研究逐根钢筋的穿插就位顺序,减少绑扎困难,避免返工,加快进度。钢筋过密时,先进行放样,提前采取措施。

5)在施工前将对作业班组进行详细的技术交底,把施工图纸消化透,明确绑扎顺序,并加强现场质量控制,严格规范化管理。

5.3.2构造要求

1)当钢筋长度不够时,板面负筋在跨中搭接,板底钢筋在支座处搭接,同一连接区段内的钢筋搭接接头数量不超过钢筋总量的25%。

2)双向板底部受力钢筋,短跨方向的钢筋放在长跨方向的下面,上层钢筋则反之。现浇板上留洞尺寸小于200mm时钢筋不切断,绕洞边通过,当板上留洞尺寸大于200mm时按图纸设计配置加强筋。

5.3.3基础钢筋绑扎

1)施工顺序

弹线→底板下网筋→放垫块→搭设钢筋马凳支撑结构→底板上网筋→墙体插筋

2)操作要点

在垫层上按图纸弹线,要求弹出墙边线、中线和集水坑的轮廓线。

钢筋绑扎顺序:先绑扎底板下铁钢筋,再绑扎底板上铁钢筋,钢筋采用机械锥螺纹连接,锚固长度35d,最后是墙体插筋。

底板下网筋绑扎的同时,需绑扎定位卡子,其间距为1000mm。在基础底板上下网片之间架设Φ20、间距1500mm的钢筋马凳,马凳长度为1m,两端为人字形支脚。

预留墙体插筋时,在插筋的上部和下部各加三道水平筋固定防止钢筋偏位。

5.3.4墙体钢筋的绑扎

本工程墙体钢筋φ18以上采用机械锥螺纹连接,其它绑扎,搭接长度55d,锚固长度35d。

1)施工顺序

弹线→绑扎竖向筋→绑扎水平筋→加拉钩、套塑料垫块→检查

2)操作要点

(1)墙体钢筋接头形式采用绑扎搭接,每根钢筋的接头相互错开,同截面的接头率不应大于50%。

(2)绑扎墙竖向受力钢筋时,要调正后再绑扣,绑扣时钢筋交叉点必须全部扎牢,凡是搭接处要绑扎三个扣,以免不牢固发生变形,绑扎铅丝必须朝内。

(3)绑扎墙体钢筋时,水平筋拉通线,竖筋吊垂线,必须做到横平竖直。

(4)墙体钢筋定位靠钢筋定距框,定距框钢筋直径同墙体竖向钢筋直径,可以保证所有墙主筋间距准确全部到位,保证保护层完全正确。

5.4钢筋的连接方式

φ18以上钢筋钢筋采用机械直螺纹连接,其它绑扎。

5.5钢筋保护层的控制

钢筋净保护层厚度:底板40mm、板30mm、梁35mm。

针对钢筋混凝土结构施工中钢筋位移,钢筋混凝土保护层厚度不均等质量通病,拟在结构施工阶段墙、柱钢筋绑扎时,上口设置钢筋定距框,以控制墙、柱主筋全部到位,保证保护层完全正确。采用钢筋混凝土保护层专用定位卡子代替传统砂浆垫块,保证钢筋在结构中的位置和混凝土保护层的厚度。底板下层铁采用硬塑料垫块支设,上层铁采用钢筋马凳架设,

马凳间距1m,墙体、柱插筋除采用箍筋、水平筋加固外、还采用定型水平定位箍筋将墙、

柱钢筋固定,确保钢筋的位置。墙体、柱钢筋根部、上口增设定位钢筋、确保钢筋保护层厚

度、面宽度和钢筋位置。

5.6钢筋绑扎质量控制

5.6.1接头位置、搭接和锚固长度控制

1)钢筋的接头位置必须保证同一截面的接头数量不大于50%,否则对长短不一的接头

位置进行调整。

2)钢筋的搭接长度55d,锚固长度35d。

5.6.2钢筋骨架质量检查

钢筋绑扎分项工程允许偏差

序号项目

允许偏差(mm)

国家标准企业标准

1 板钢筋网间距±20 ±15

2 柱、梁箍筋外包尺寸±5 ±4

3 柱、梁主筋

间距±10 ±8

排距±5 ±4

4 柱、梁箍筋间距±20 ±15

5 基础底板马凳铁高度±5

6 受力钢筋保护层基础±10 ±8 梁柱±5 ±4 墙板±3 ±3

钢筋绑扎完毕后严格按照规范中有关钢筋工程施工质量标准的列项进行检查,实行质量三检制,检查标准为企业标准,该标准高于国家标准。

6、模板工程

模板及支撑体系施工顺序:基础整平→搭设施工脚手架→安装纵向支撑→安装第一层模板→调整并临时加固→安装第二层模板……→安装内撑→纵向支撑安装→横向支撑并加固。

6.1据测量人员放出结构的边线和高程支内、外侧模板。

6.2主体结构现浇混凝土部分全部使用普通定形钢模板拼装。模板使用前必须进行仔细的检查,钢模板要求型号一致,模板的宽度偏差小于±1mm,边角无变形,整体平整度偏

差小于3mm方可使用。钢模板使用前要进行打磨及除锈,要求钢板露出金属光泽为至。不得使用弯曲、变形的模板。模板在使用前内侧均匀涂抹一层脱模剂。

6.3模板反面使用U型卡卡紧,不得漏卡。模板接缝处要使用模板条,同时最底层模板底部与结构面相接处外侧用1:3水泥砂浆抹三角,以防止混凝土浇筑中发生漏浆。

6.4模板固定使用花梁支撑体系。靠近模板先放花梁立撑后放横撑。模板、立撑与横撑之间用专用卡扣固定。并应保证一块模板上不少于两根立撑且间距不大于60cm,两道横撑之间距离不大于40cm。在正对立撑的位置安装穿墙螺栓。底板部分:水平向支撑应使用顶丝顶到放在沟槽边坡一侧的方木与大板上;侧墙、柱、梁、板部分水平支撑与满樘红脚手架固定成一体之后,用顶丝加固使模板、纵、横向支撑体系之间没有空隙。在模板内侧要安装对撑,防止内模净空变小。

6.5要仔细调整模板前后位置,保证相邻模板横向错缝不大于1mm。对于不符合要求的模板要进行调换,严禁降低标准使用。模板安装好后防止随意晃动造成的整体错位,并应尽快进行加固。

6.6模板及支撑体系一边安装要一边进行校准及调整,边线、高程、垂直度误差低于质量标准方可进行下道工序。

6.7侧墙及顶板使用满樘红脚手架支撑体系。脚手架用Φ50钢管、卡扣搭设,在立杆底部垫3cm厚木板。立杆间距90cm,横杆间距60cm。水平向剪刀撑间隔3米。

6.8顶板模板横向支撑使用10x10cm方木加顶托。方木在使用之前要经过压刨整平以保证厚度一致

6.9侧墙及顶板预留洞口不规则部分使用竹胶模板加工成形后与钢模板拼装成一体。竹胶板后用3cm厚木板做肋。

6.10楼梯梁、板使用钢模板在现场拼装。

6.11在混凝土浇筑过程中安排人对模板及支撑进行检查,如发现支撑松动要及时加固。

6.12模板拆除24小时前需报监理工程师批准,非承重侧模板,在抗压强度达到2.5MPa时,方可拆除,以保证其表面及棱角不致因拆模而受到损坏。顶板、现浇梁底模板需在混凝土强度达到100%方可拆除。

6.13质量标准

模板安装允许偏差:

项目允许偏差(mm)检查方法墙、柱轴线位移 5 尺量检查

标高±5 用水准仪或拉线和尺量检查

+4

墙、柱截面尺寸

尺量检查

-5

垂直度 3 用2m托线板检查

表面平整度 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查预埋管中心线位移 3 拉线和尺量检查

7、混凝土工程

7.1概况

本工程混凝土采用商品砼。选用信誉好、质量高、货源充足的砼供应公司,签定合同,根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间、坍落度、供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。

根据工程结构特点,平面形状和几何尺寸以及现场具体情况,结构混凝土施工时计划采用汽车泵。

7.2混凝土搅拌及运输

7.2.1施工过程中严格控制其坍落度、配合比、水灰比以及相关资料,施工前与搅拌站办理好合同,提出相关的技术要求,并考虑预防混凝土碱集料反应的技术措施。

7.2.2混凝土的运输根据施工要求和运输距离,配备相应数量的搅拌运输车,尽量缩短混凝土运输及等待的时间,减少坍落度损失。

7.3 混凝土浇筑

7.3.1浇筑前准备

1)机具准备及检查:振动器及刮尺等机具设备按需要准备充足,并考虑发生故障时的修理时间,现场有备用振动器。

2)在混凝土浇筑期间,要保证水、电照明不中断。

3)浇筑混凝土前对该部位的模板、钢筋、预埋管、预埋件、预留洞等进行全面细致的检查,并做好隐检验收记录。

4)提前1天向混凝土搅拌站提交混凝土浇筑申请单,申请单由工长认真、准确填写,项目技术负责人审核、签字。同时工长对项目试验员下发混凝土浇筑通知单,试验员接到通知单后,根据通知单内容做好试验准备工作。

5)浇筑顶板混凝土前,用木板铺设混凝土浇筑的操作面,严禁直接在顶板钢筋上走动,操作面可随浇、随铺、随拆,保证施工使用。

6)混凝土施工前由工长对施工管理人员、班组长及作业人员在现场进行全面且要有针对性、可操作性技术交底。交底内容要包括主要施工方法、技术要点、过程控制、质量标准、

注意事项以及成品保护等。

7.3.2不同部位混凝土浇筑要求

1)混凝土浇筑流程

模板、钢筋验收→汽车泵布置→混凝土浇筑、振捣→混凝土找平、压面→混凝土覆盖养护→拆模后检查验收

2)底板混凝土施工

本工程底板混凝土为防水混凝土,底板混凝土连续浇筑施工,不留设施工缝。

3)墙体混凝土施工

本工程墙体防水混凝土,连续浇筑。底板与外墙的施工缝留在基础底板以上500mm处,施工缝处设通长钢板止水带,除此外不得留置施工缝。

浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5~10cm厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆,并用铁锹入模,不准直接灌入模内。浇筑、振捣混凝土应分层,每层高度控制在50cm左右。墙体连续进行浇筑,接槎处加强振捣。浇筑过程中随时清理落地灰。混凝土拌和物的初凝时间控制在6~8小时,混凝土的塌落度控制在16~18cm,

浇筑剪力墙混凝土时,泵管、料斗不能撞击墙体模板和钢筋。

4)柱混凝土浇筑

柱高在3m之内,可在柱顶直接下混凝土浇筑;超过3m时在模板侧面开门子洞安装溜槽,分段浇筑。

浇筑完毕后,随时将伸出的钢筋整理到位。

5)楼板混凝土施工

楼板混凝土采用泵送,混凝土拌和物的初凝时间控制在6~8小时,混凝土的塌落度控制在13~15cm。

楼板混凝土用平板振动器振捣。混凝土浇筑振捣完成后,初步按标高用大杠刮平,在初凝前用木抹子搓平,同时用水平尺检查顶板平整度是否符合要求。

4)待混凝土表面收水后,再用木抹子反复抹压,闭合收水裂缝,随抹随覆盖一层黑塑料布待12小时后洒水养护。

7.3.3混凝土振捣

墙体混凝土采用HZ-50插入式振动棒振捣,板混凝土采用平板振动器振捣。

振动棒的插点要均匀排列,按浇筑顺序有规律地移动,不得漏振,每次移动的距离不大于振动棒作用半径的1.5倍,振动棒的作用半径按300mm考虑,则插点间距不得大于450mm。同时振动棒插入时,插入下层混凝土中不得少于5cm,不得接触模板,且避免碰撞钢筋、预

埋管等。

振动棒振捣时,快插慢拔,防止混凝土分层、离析或出现空洞,每一点的振捣时间不宜

过短,也不宜过长,可通过对浇筑混凝土表面变化的观察进行控制,以混凝土表面呈水平不

再显著下沉,不再出现气泡,表面泌出灰浆为准。

用平板振动器振捣楼板混凝土时,每一位置上连续振动一定时间,以混凝土表面均匀出

现浆液为准,移动时要成排一次进行,前后位置和排与排之间有1/3平板宽度的搭接,以防

漏振。

7.4混凝土养护及成品保护

混凝土在常温施工,浇筑12h内即进行浇水养护,对于墙柱混凝土拆模后涂刷养护液进

行养护,每天的浇水次数以能保证混凝土表面潮湿为准,冬施期间严禁浇水,采取用塑料布

覆盖的方法进行养护。

养护时间防水混凝土不得少于14d,普通混凝土不得少于7d。

7.5混凝土质量标准

混凝土质量关系到工程的整体结构质量,从浇筑到养护全过程均由质检员严格把关,质

检员直接向项目总工负责,严格控制混凝土工程各阶段的各项技术指标,进行层层把关,作

业班组人员经过严格培训,并且固定。

7.5.1原材料

水泥采用普通硅酸盐水泥,减水剂、膨胀剂可采用定点厂家生产的产品,以确保工程质

量。

7.5.2保证项目

1)混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合相关标准及有关规定,必须具备

出厂合格证或试验报告。

2)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范规定。

7.5.3基本项目

混凝土振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

7.5.4现浇混凝土执行企业标准(高于国家标准)。如下表所示。

现浇混凝土允许偏差

序号项目允许偏差(mm)

1 轴线位移 5

2 标高±10

3 截面尺寸+5~-2

4 柱墙垂直度 5

5 表面平整度(2m长度内) 4

6 预埋管、预留孔中心线位置 5

7 预留洞中心线位置15

8、机电安装工程

1.泵组放线

泵组轴线高程的测量基准、在泵组进、出穿墙管安装时,要求发包方提供测量基准,泵轴线基准点宜设于水泵层面,高程点宜设置于上、下游挡墙上。3台泵组共用一个高程基准点,测量基准点应为永久性,并采取相应保护措施。2.水泵进、出穿墙钢管复测水泵进、出穿墙钢管应进行复测。进出穿墙钢管对泵组及蝶阀、管件安装的基准,两段管的轴线、水平线应严格控制。

2.进、出口电动蝶阀安装

进出口电动蝶阀宜先进行安装,为的是可以隔断厂房外水流入厂房内,或有不测,甚至造成水淹厂房。

电动蝶阀安装前应动作试验和严密性试验。

电动蝶阀的安装,最好的方法是:先吊装与穿墙钢管法兰找正连接好,在蝶阀基础面下设支承架,安装好基础板、地脚螺栓后进行支墩一次性浇注,这样更能保证安装质量和减免土建施工问题。

3.水泵电动机各基础件预埋设

按常规地脚螺栓采取预留孔或穿心螺栓设备调整合格后进行二期混凝土浇筑,基础板采用座桨法埋设,座桨厚度为70~100mm,如大量螺栓须一次性预埋,则宜制作模具定位,确保精度,基础板必须控制其高程和水平度。

4.水泵吊装

(1)水泵吊装前检测

检查水泵外观完好性,检查内部装置紧固件有否松动或锁定。检测水导瓦问隙是否符合设计要求以及和各部止漏,间隙总体检测。

(2)水泵安装

采用配对楔字板放置基础板上,用来调整水泵高程、水泵水平度,水平度测量仪必须经

计量监督局校验且在有效期内的框型水平仪或合向水平仪。

利用千斤顶或拉紧器平移水泵,以进出蝶阀为基准调整其轴线高程,并测量连接法兰面间的平行度,以上所有测量项目在调整完成紧固好后应同时满足相应技术要求。

调整转轮体处于转动中心,测量转轮联轴法兰面水平度同时满足安装技术要求。

5.电动机吊装

电动机吊装前各项检查试验项目完成并合格,对泵轴法兰端面用橡胶板进行包扎防护,防止电动机到位时晃动碰击损伤法兰面,吊装就位后,以水泵轴法兰为基准进行初调和精调。

初步调整:用刀口尺检查电动机法兰与水泵轴法兰的同心度塞尺塞测联轴法兰的不平行度,框型水平仪量测电动机纵向水平度,利用千斤项进行平移平面位置,通过调整基础楔字板,将电动机初步调整合格,即高程平行距、水平度、同心度、不平行度基本合格。

精确调整检测:

在联轴法兰上装设百分表,法兰圆周分刻四等份,对称安装两块百分表,测量法兰轴向端面,通过盘转泵组,可以精确测量联轴法兰的不平行度并进行监视调整。采用两表主要是消除盘转时因轴向串动产生的不平行度读数误差。

在联轴法兰径向装设一块百分表,为的是通过盘转泵组检测联轴法兰的同心度,按检测结果调整电动机。

6.电动机、水泵联接

将电动机调整到与泵轴法兰的同心度、不平行度、平行距、水平度均满足要求后,检查各部导轴瓦与轴瓦进行研刮处理,直至合格为止,并采用保险丝压测法检测导轴瓦间隙。

电动机安装调整完成后,可进行联轴工作,同时进行电动机二期混凝土浇捣和后序安装工作。

(1)设备两端安装压力钢管的检查

检查管口的垂直度、安装里程、两管口的平行距、中心高程、同心度及钢管椭圆度符合相应要求后方可吊装设备。

(2)阀体安装前检查、试验

对阀体进行清理后手动操作开关,视灵活性,制作堵头对阀体进行严密性试验。

(3)阀体就位预装

阀体就位后,调整其平面位置,利用基础楔子调整阀体法的垂直度、纵向水平度,检测合格后紧固。

(4)伸缩节检查

对伸缩节圆度进行检查,检查压环圆度、伸缩节本体及伸缩环的配合情况。

(5)伸缩节安装

伸缩节吊装就位后,调整伸缩节长度,检测伸缩法兰与本体法兰的平行距、同心度。采用临时固定。伸缩节与阀体组合密封条可安装上。

(6)设备配套法兰与钢管焊接

在设备就位前将配套法兰套入钢管,当设备调整完成后,交配套法兰把合,先进行外角焊(宜小电流对称分段焊接)将设备吊出后进行内角焊。

(7)安装密封橡胶条、填料涵

焊接完成后,进行法兰把合密封条安装,以及伸缩节填料涵安装,填料涵不宜过紧,宣视渗水情况分次压缩。

7.通风系统安装

l 、工艺流程:

竖井内立风管和水平风管安装时要采用不同的方法

a.立风管由下向上逐层安装,在每层的楼板上设置支架承重,支架形式按图加工。

b.水平风管安装时要遵循先上后下、先里后外、先干管后支管的原则,各系统的安装起点要根据现场情况灵活确定。

8.泵站供、排水系统辅助设备安装

8.1水泵安装

用起重运输设备或滚杠,将泵运至基础上。调整检查水泵中心、水平、高程、紧固地脚螺栓,点焊挚铁和斜铁,加固后复查。进行水泵基础二次灌浆。

8.2管道及附件安装

1.管遭预埋或槽洞预留:

认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞或预埋管道,预留、预埋位置、高程、 管径要符合图纸及规范要求,预埋管道经试压或灌水无渗漏,管道加固牢靠、管口封闭 风管

确定标高 风管排列 制作吊架 风管连接 设置吊点 安装吊架 安装就位找正找平 检验 试运转

风机、空调机安装

严密牢固。

2.管道安装:

按图纸确定管道位置、走向、标高、制作安装管道支架,管道、管件预制,管道法兰或丝扣连接。

3.阀门安装:

阀门安装前应检查型号、规格与设计相符合,操作灵活,按规定做强度和严密性试验,装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个试验。

阀门安装要注意截止阀、止回阀方向性,阀门位置手柄方向便以检修操作。

4.管道试压:

管道系统安装完后,应按不同系统的要求进行水压试验,试验合格后要做好试验验收记录。

5.管道油漆:

管道试验验收后,按规定按不同功能用不同颜色刷漆,并加标志环或介质流向标识。

8.3泵组启动试运行

泵站泵组及配套的机电设备安装完毕、并通过了各单项工程的检查验收后,将根据设计文件、《泵站技术规范验收分册(SD204—86)》、水泵厂、电机厂安装使用说明书的要求,结合泵站实际,编制各种泵型的《泵组启动试运行程序》和《泵组启动试运行操作规程》报泵站启动验收委员会批准后进行。

泵组启动试运行方案简述如下:

8.3.1启动前的准备工作

1.试运行组织机构明确,各专业人员分工明确,运行操作人员、检修人员落实到位。

2.按《电业安全工作规程》制定“两票三制”制度,设备巡回检查制度,交接班制度。

3.试运行的临时技术设施、消防设施、应急措施已落实。

4.进出水闸(阀)门,进出水流道、输水渠道等已施工完毕、验收合并清理干净。

5.泵组及油、气、水等辅助设备安装完毕、并经调试符合要求。

6.配电控制保护电气设备均已安装完毕、试验合格。

7.供电、供水、通讯已落实,保证启动试运转期间安全可靠。

8.3.2试运行项目

1.泵组充水试验

流道检查完毕,各进人口已封闭,排水系统运行正常,进出水检修闸门能异常工作。

缓慢向流道、泵组充水,检查泵体、密封函渗漏情况,如渗漏严重应采取措施,关闭闸门,抽排泵组流道内积水进行处理。

2.首次启动

(1)首次开机,泵组启动数秒后立即停机,泵组启动过程中、应注意旋转方向,各部位无异常现象。

(2)如旋转方向相反,应调换电机进线,如有异常声响应分析原因、检查处理后再启动。

3.试运行测试

(1)开机过程测试

分别采用手动、自动方式启动泵组,检查启动过程是否正常,测量泵组的启动电流、投励时间。

(3)停机过程测试

分别采用手动、自动、事故停机方式停机,检查其过程是否正常,观察停机时是否有反转,测量停机时间、反转时间、反转最高速度。

4、泵组24小时连续试运行

泵组试验完成后,进入连续24小时运行,全面观察检查泵组运行性能并做好运行记录。

5.联合试运行

泵站所有单机试运行完毕,按泵站设计最大运行方式同时运行2台泵组,联合运行24小时,做好运行监视检查,有关参数记录,考验泵站公共设备及输水设施等安全性能。

9、脚手架工程

9.1室外脚手架

沿结构周边距建筑物外边线330mm搭设双排扣件式φ48钢管脚手架,采用双排单立杆形式。脚手架立杆纵距1.5m,大横杆间距1.2m小横杆间距0.75m。剪刀撑每5根立杆设置一道,倾角为450至600。脚手架与窗口刚性连接,所有立杆底下垫50mm厚通长脚手板。脚手架外立杆内侧挂密目安全网封严,架子顶部高出屋面最高处1.2m。脚手架上满铺5cm厚脚手板,脚手板用铁丝固定牢固。

9.2室内脚手架

为室内装修提供操作平台,室内也要搭设双排扣件式φ48钢管脚手架,采用双排单立杆形式。脚手架立杆纵距1.5m,大横杆间距1.2m小横杆间距0.75m。剪刀撑每5根立杆设置一道,倾角为450至600。脚手架与窗口刚性连接,所有立杆底下垫50mm厚通长脚手板。

脚手架外立杆内侧挂密目安全网封严,架子顶部低于屋顶1.2m。脚手架上满铺5cm厚脚手板,脚手板用铁丝固定牢固。

泵站、机电安装施工方案

排水泵施工方法及施工方案 根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插机电设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。 1、施工测量放线 项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。 在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进行校核。 根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。 开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工程师审核。 每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。 2、沟槽降水 以管井降水为例 2.1施工布置 根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。 根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。 2.2降水井施工 2.2.1、施工工艺流程 井点测量定位→钻机就位→钻孔→下滤水井管→填滤料→空压机洗井→安装潜水泵抽水 2.2.2、主要技术要求

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

泵站施工方案

泵站施工方案 第一章工程概况 一、项目位置 拟建工程场地位于焦作万方电力有限公司水源地内 二、工程概况 (1)工程名称:焦作万方电厂项目供水工程混合反应沉淀池及泵站建筑工程 (2)资金来源:企业自筹 三、工程基本情况 焦作万方电厂项目供水工程水源为焦作市中马煤矿的主副井和二水平矿坑排水,供水为焦作万方电力有限公司2×300MW超临界供热机组循环冷却水补充用水,建成后每天可供水3.6万立方米,沿途布置输水线路总长约9.0㎞,在万方水源地建设混合反应沉淀池1座,加药间一座、加压泵站1座,分别在中马矿两个排水口处建进水池各1座。项目建成后,可为焦作万方电力有限公司新建机组的冷却提供用水,节约水资源,节能减排效果明显,具有良好的社会效益和环境效益。 四、现场条件 1、建设用地 厂区施工用地为原有征用土地。 2、测量基准点 测量基准点以焦作万方水源地现有建筑为测量基准点。 3、施工用地 施工生产用地在万方水源地内、生活用地由施工单位自行租赁。 第二章分部分项工程施工方法 一、工程测量定位及沉降观测 1、控制桩设置 在土方工程施工前,应根据各自的坐标位置定出中心控制点及控制轴线,并在基坑外围地面上沿四个方向设置控制桩,待基础砼浇筑后,用十字交汇法把中心线移到基础上,作为中心控制线的依据,该工程也是本工程所要控制的主要工序。 2、高程和水平控制 标高控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼板上来控制层高,并进行复核,以保证标高的准确性。 3、垂直度和轴线控制 垂直度与轴线控制:采用经纬仪控制。

4、沉降观测 沉降观测点按设计布置,观测时应使用固定的测量仪器和人员;测量精度宜用Ⅱ级水准测量要求,每次观测均采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm。第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,施工期间每完成一层观测一次。使用后第一年内每季度观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定。工程竣工时应附有完整的沉降观测资料,未经许可不得毁坏观测点和水准基点。每次观测后向设计部门提供观测报告资料,以便发现问题及时采取补救措施。 二、土方工程 1、土方开挖 考虑基坑几何尺寸和开挖深度,坑边按1:0.33放坡,基坑尺寸按每边放大500mm工作面,土方工程和破桩头工作完毕后应适时联系各方进行验槽工作,尽早进入下道工序,若因客观原因无法浇筑垫层砼,应预留150-300的覆盖层防护以减少扰动。 2、土方回填 回填土质应符合设计要求,并应分层进行,每层回填厚度不应超过250m,且必须夯实。每层均应取样做干容重试验,基坑两侧对称回填。 三、基础施工方案 基础施工面积大。砼浇捣工程量大,施工要求高。基础施工期间,钢筋、模板在车间现场制作,使满足施工要求。 1、垫层施工 基槽开挖完成,和破桩头工作完成应及时联系各方进行验槽工作.立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程验槽记录签证,随后按设计配合比施工砂石垫层,回填厚度为300㎜,浇筑垫层砼严格控制标高、平整度,垫层表面抹平压光后,进行养护。 垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线,承台地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验符合要求后,进入下道工序施工。 2、钢筋工程 (1)钢筋制作:本工程基础钢筋统一在现场加工,施工时运至现场。 钢筋制作加工单由现场项目部提供。钢筋翻样根据施工图、会审纪要等,提出钢筋加工单,并须经项目部技术负责人复核审核后,送现场加工制作。现场车间制作钢筋按不同规格挂设标识牌。要进行验收,分类堆放在指定位置。 (2)钢筋绑扎:基础钢筋绑扎前,根据轴线、梁位置线进行试排,然后用粉笔划出钢筋位置,依次进行排放,钢筋排放要注意搭接位置,搭接钢筋截面面积比率等均应符合施工规范要求。对集水坑、等处钢筋要认真定位,防止差错。

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。 1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人

泵站工程施工方案(DOC)

1.1.泵站工程 1.1.1.开挖工程 1.1.1.1.主要工程量 溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。 土石方明挖工程量 1.1.1. 2.施工布置 ( 1)渣场布置 本标段渣场布置,详见施工总布置。 (2)施工道路布置 施工道路布置,根据开挖施工需要修建临时便道。 (3)施工供风水电 施工供风水电布置,详见施工总布置。 1.1.1.3.开挖程序 泵房工程开挖总的施工程序是:先修施工道路,然后按从上至下分层开挖。 边坡支护在分层开挖过程中紧跟开挖面进行,上层的支护保证下一层的开挖安全顺利进行,随机支护随开挖及时进行。 1.1.1.4.施工方法和工艺 (1)土方明挖 在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。 除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。

土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解碎,土方坡面预留0.3~0.5m厚人工配合修整。 (2)石方明挖 石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。 马道及对于石方开挖厚度大于1 m的水平建基面预留1 m厚保护层,保护层开挖采用YT28手风钻造水平预裂孔和垂直主爆孔实施水平预裂爆破。 为便于下一区钻孔施工和提高爆破质量,保证各爆破分区间的临时边坡稳定,对临时边坡实施施工预裂爆破。 坑、槽开挖采用手风钻造孔,深度浅于3m的坑、槽,周边边坡一次预裂爆破到设计槽底面;深于3m的坑、槽分层开挖;坑槽中部采用小梯段、小药卷进行“V”型掏槽爆破开挖。坑、槽两侧边坡预裂爆破同时起爆时,一侧的预裂爆破至少滞后对侧100ms。 土石方明挖工艺流程图 石方开挖爆破设计、爆破参数等施工方案以及质量和安全措施参考2.3.1章节。 1.1.1.5.出渣方式

水利现场安全文明施工监理方案

宜宾市兴文县芭茅沟水库枢纽工程 现 场 安 全 文 明 施 工 监 理 方 案 四川瑞泰项目管理有限公司

二O—六年一月

现场安全文明施工监理方案 一、工程概况: 芭茅沟水库工程由枢纽工程、补水工程和渠系工程三部分组成。水库枢纽主要包括大坝、溢洪道、放空(倒流)隧洞、取水隧洞,沥青混凝土心墙石渣坝,坝顶高程861 米,水库正常蓄水位859米,相应库容367.3万立方米,总库容426.1万立方米,设计灌溉面 4.75 万亩,其中宜烟面积 4.2 万亩,灌区包括仙峰、大坝、石海、麒麟4个乡镇33个行政村,幅员面积105km2.可解决灌区内农村2.04万饮水不安全人口和1.63万场镇人口饮水问题。工程概算总投资22805.53 万元,其中烟草行业援建资金18525.85 万元,县政府自筹配套资金4279.68 万元。计划工期24个月。 建设单位:兴文县石海水务有限责任公司设计单位:宜宾市水利电力建筑勘察设计研究院监理单位:四川瑞泰项目管理有限公司施工单位:四川洲桥水电有限责任公司 二、现场安全文明施工监理依据及控制重点: 监理安全控制工作主要是控制施工人员的不安全行为,控制物的不安全状态,督促施工单位做好作业环境的防护工作,其具体工作有: 1. 贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政 主管部门的安全生产的规章和标准。 2. 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制,检查责任制的建 立健全和考核、经济承包合同或协议中安全生产指标、各工程安全技术操作规程、专 (兼)职安全员设置; 3. 督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。 4. 审查施工方案或施工组织设计中有否保证工程质量和安全的具体措施,使之符合安全施工 的要求,并督促其实施;核查施工组织设计和专项施工方案的种类和编审手续,安全措施科学合理; 5. 检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各 工序、关键部位的安全防护措施。 6. 定期检查工程安全技术交底的涉及面、针对性及履行签字手续情况;检查承包商安全检查 制度、检查记录、整改情况:检查承包商安全教育制度,新工人三级教育和 变换工程教育的内容、时间等;检查从事特种作业人员的培训持证上岗情况( 复验时

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

水利工程安全施工方案

安全施工方案 第一节工程概述

第二节编制依据 1.中华人民共和国安全生产法 2.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 3.北京市安全生产条例 4.水利工程建设安全生产管理规定 5.建设工程安全生产管理条例 6.企业职工伤亡事故报告和处理规定 7. 工程建设标准强制性条文 8.工程建设标准强制性条文 9.北京金河水务建设有限公司管理制度汇编 10.其他有关安全生产的法律法规制度

第三节安全生产目标 针对安全生产和职业健康我公司通过了GB/T28001管理体系认证,并成功运行两年。我公司的安全方针是: 以人为本,健康安全,自觉遵守法规; 安全目标: 1.杜绝重大安全事故,因工死亡事故为零。 2.因工轻伤事故率5‰以下,重伤事故率0.3‰以下。 3.职业病为零。 根据公司的安全目标我项目部在该工程中做以下承诺: 1.持证上岗专业人员保证不低于规程要求; 2.安全生产专项资金专款专用; 3.按公司GB/T19001质量管理体系文件执行,达到公司安全方针和目标要求。

第四节施工安全管理组织机构 施工现场成立以项目经理领导下的安全管理组织机构。项目经理为项目的第一安全责任者,由安全负责人(兼保卫、消防安全负责人)专管安全工作。 设专职安全员主要负责土方开挖、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及土方回填的安全防护工作。 在本工程施工过程中,全面建立和推行《马草河工程安全管理体系》,确保马草河工程建设安全管理目标的实现。 安全管理组织机构主要人员名单

安全管理机构

第五节安全生产岗位职责及制度 一、岗位职责 1、项目经理 1.1对施工现场的安全生产负全面领导责任,是施工现场安全生产的第一责任者。依据项目规模特点,建立安全生产管理体系,按有关规定配备专职安全管理人员,落实安全生产管理责任,并组织监督、检查安全管理工作实施情况。 1.2组织制定具体的施工现场安全施工费用计划,确保安全生产费用的有效使用。结合项目特点及施工全过程的情况,制定本项目安全生产管理具体办法和要求,并监督实施。 1.3负责组织项目副经理、项目总工、安全负责人、质检工程师等落实施工组织设计、施工方案及其安全技术措施,监督分部分项工程施工中安全施工措施的实施。 1.4项目开工前,对施工现场按照建设单位施工现场形象的要求,进行规划、管理。 1.5负责组织对本项目部全体人员进行安全生产法律、法规、规章制度以及安全防护知识与技能的培训教育。 1.6负责组织项目各专业人员进行危害辨识,做好预防预控,制定文明安全施工计划并贯彻执行。负责组织安全生产和文明施工定期与不定期检查,评估安全管理绩效,研究分析并及时解决存在的问题。 1.7负责主持制定文明安全施工方面的奖罚制度,并组织实施。同时,接受上级机关对施工现场的文明安全施工检查,对检查中发现的事故隐患和提出的问题,定人、定时间、定措施予以整改,及时反馈整改意见,并采取预防措施避免重复发生。 1.8组织制定生产安全事故的应急救援预案。及时、如实报告生产全事故,组织抢救,做好现场保护工作,积极配合有关部门调查事故原因,提出预防事故重复发生和防止事故危害扩延的措施。对于重大未遂事故亦应履行保护现场及时上报的工作程序。 1.9负责对本岗位安全生产管理工作形成记录并保存。

泵站施工方案77243

施工方案 (一)、土方工程 (1)施工测量 在开工前进行现场复测,主要包括导线、中线的复测,水准点、控制点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。对所有测量结果进行认真整理、记录准确详细、签字齐全,在测量完成后及时将测量成果上报监理工程师进行核查,在监理工程师复测时,无偿提供测量设备,并安排辅助人员。在监理工程师核准测量成果后,按图纸设计进行放样,设置工程的位置桩、地界桩、轴线控制桩等,并报 请监理工程师检查批准。 (2)施工前场地调查 土方工程施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线、弃土场地、临时堆土场地及施工组织条件等情况进行详细调查。将调查结果以书面形式向监理工程师报告,发现调查结果与图纸资料不符时,提出解决方案 报监理工程师审批。 (3)土方开挖 本工程一般土方开挖主要包括建筑物基坑土方开挖,施工方法均采用挖掘机 开挖,自卸汽车运输,保护层土方均采用人工开挖,修整成形。 (A)施工机械设备配置 根据施工现场实际情况及施工总工期要求,土方开挖计划配置挖掘机2台,10T自卸汽车4辆。建筑物基坑土方开挖部分使用的机械设备将根据工程的具体 进展情况以及施工现场环境,适当进行调配,以减少机械设备进退场的次数。 (B)开挖前准备工作 在开工前编制详细的土方施工方案上报监理工程师审核,批准后方可实施,施工中如遇调整,必须得到监理工程师的批准。施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面了解,清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。同时掌握施工范围内的地质资料,对地表以下的 土质清况以及分部情况有详细的认识,以便顺利指导土方开挖。 (C)开挖方法

人防通风施工方案修订稿

人防通风施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防通风 工程施工组织设计 编制: 审核:

编制单位:山西泰合民防设备有限公司 编制时间: 2015年7月13日 人防通风施工方案 一、编制依据 设计图纸、施工合同 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 人民防空工程施工及验收规范 GB 50134-2004 防空地下室通风设备安装 07FK02 防空地下室通风设计示例 07FK01 二、工程概况 太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防地下车库共设两个独立的防护单元,防护单元为二等人员掩蔽所。 三、施工布署 同总包单位和其他单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以保证工程顺利进展。 劳动力和机械: 保证现场有足够的劳动力和技术工人进行加工和安装。为保证进度,有相应数量的加工机械和安装人员。

施工准备 3.2.1现场组织机构及施工人员安排,其组织机构如下: 3.2.2主要施工机具 角向磨光机 2台 、拉铆枪3台、、手电钻5台、手拉葫芦6个、冲孔机1台 、手动打压 泵 2台、电焊机5台、空压机1台、油漆喷枪4台、卷圆机1台、坡口机1台。 手持工具:如扳尺、卷尺、角尺、划规、划针、冲子、铁锤、拍板、钢锯等。

3.2.3作业人员 四、主要施工方法 人防通风预埋预留的重点是通风部分的测压管过墙管、穿密闭墙的预留管,自动排气活门的墙内密闭盘,过滤器的过墙钢管等,这些埋管、埋件要按人防标准图的有关要求提前加工,及时预埋,不得遗漏和埋错位置、标高及坐标,否则很难处理。 安装流程: 施工准备→确定标高→设置安装支吊架→设备就位找平连接→检查质量。 安装前的准备工作: 4.2.1技术准备:安装前应进一步核对设备轴线位置及标高与设计图相符,检查孔留孔洞、预埋件的位置,应符合要求,现场技术人员应对安装工人进行技术质量和安全交底。 4.2.2根据进度要求组织劳动力进场。 4.2.3料具准备:预制加工的支架,吊架及设备运到安装地点附近。施工用料如螺栓、螺母、垫料密封胶等已进入仓库,数量应能满足连续施工。施工工具如:扳手、钢丝钳、螺丝刀、手锤、扁铲、冲子、线锤、卷尺、水平尺、吊装机械等应进入现场。作业地点需要的辅助设施,如梯子、脚手架、电源和安全防护装置已具备。 部件安装 4.3.1部件安装的一般要求 4.3.1.1阀门安装时应注意调节装置设置于便于操作的部位。

泵站主体模板施工方案

本word文档可编辑修改 海河改造宋庄子泵站工程模板施工方案 编制: 审核: 批准: 天津第四市政建筑工程有限公司

本word文档可编辑修改 目录 一编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 五、注意事项 (8) 六、模板计算 (10)

一编制依据 《海河改造宋庄子泵站工程施工图纸》 《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》JGJ130-2001 《海河改造宋庄子泵站工程施工组织设计》 《海河改造宋庄子泵站工程岩土工程勘察报告》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工模板技术安全规范》JGJ162-2008 二、工程概况 宋庄子泵站工程位于天津市津南区宋庄子规划吉兆路与规划台儿庄南路交 口东南角处,用地面积4385㎡。泵站庭院内有泵房主体(包括雨水泵站和地道泵站)和变配间。两泵站主体采用地下结构方式,主要构筑物有进水闸井、格栅、集水池、主泵房、压力出水池。高低压变配电室和值班室为地上建筑,坐落于雨水泵站主体上方。 拟建物采用现浇钢筋混凝土机构,水池、特殊井类构筑物基础采用整体式 筏行基础。

三、施工准备 1.技术准备 项目部组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图白勺内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作女子记录,通过会审,对图纸中存在白勺问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工白勺变更依据和施工操作依据。熟悉各部在截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。本工程底板施工时墙体已浇筑300mm,雨水泵站下部结构分为5.3m、4.6m、3.5m三个层高进行施工;上部结构分为 4.2m、3.6m、2m三个层高进行施工,地道泵站下部结构分为 2.8m,3.8m二个层高。地下结构砼为 C30S6F150。 2.材料准备 楼板、梁、柱、墙体模板材料选用15mm厚复合模板,龙骨背枋采用50mm ×100mm方木,支撑系统及包箍采用φ48钢管脚手架及活动钢管顶掌,脱模剂选 用油性脱模剂,螺栓选用Q235,M16螺栓。根据所需材料提前考察、选用相关 材料厂家。 四、主要施工方法 1.池壁,内墙模板模板 墙模采用 1.22*2.44m,15mm厚复合模板,50*100mm方木做竖楞,φ 48*3.5mm架子管做横楞,φ16mm@500mm对拉止水螺栓和满堂脚手架支撑。直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外横楞用2*φ48*3.5mm架子管横向间距间距500mm布置,最低一块板。外墙采用φ16对拉止水螺栓布置间距 500mm,内墙采用φ16mm穿墙螺栓布置间距500mm。见下图:

水利工程施工安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 水利工程施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30579水利工程施工安全技术措施 Technical safety measures for water project construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、大坝施工安全技术 大坝施工的主要程序是:施工围堰的填筑、基坑排水、坝基覆盖层开挖、岩石开挖、两岸坝肩开挖、处理高边坡以及大坝混凝土浇筑、金属结构安装等。 1.围堰施工安全技术 围堰是为大坝或厂房施工而修建的辅助工程,围堰的标准由主体建筑物的等级和使用年限而定。在围堰施工中特别是在截流龙口合拢时,由于河床的逐渐缩窄,河道内的水流速度加快,需要抛掷大块石,或者多面体混凝土块,防止填筑物被急流冲走。在围堰的施工中,由于场地狭窄、职员多、车辆多,现场要同一指挥,协调行动,防止出现意外情况。围堰合拢后还需在围堰的临水一面填筑黄土,进步围堰的防渗作用。在围堰填筑作业面上工作的职员除按规定穿着好劳

动保护用品外,还必须穿救生衣,预备好救生圈,防止溺水事故的发生。 2.大坝开挖安全技术 (1)土石方开挖应自上而下分层进行,分层的厚度应根据地质条件、出渣道路、施工部位、开挖规模、钻机的性能、开挖断面的特征、爆破方式、运输设备的能力等综合研究确定。 (2)开挖爆破的技术要先进可靠、经济公道、爆破时不致损坏基础和危及四周建筑物的安全。爆破参数选择公道,爆破后边坡稳定。坝基部位不得采用洞室爆破。 (3)高边坡开挖要避免二次削坡,以预防在二次削坡中施工难度增加而发生职员伤亡事故。在设有锚杆、锚索或喷混凝土支护的高边坡,每层开挖完成后需立即进行喷锚支护,以保证边坡稳定和安全。在高边坡的顶部必须设排水沟,确保施工不受影响。在高边坡施工时的作业职员必须拴安全带和戴安全帽。在高边坡施工中,增设一定数目的观测设备,随时测定边坡的稳定情况,如有滑坡迹象,必须及时采取措施,确保施工安全。

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

人防通风施工方案

桥苑艺舍工程 人防通风装施工方案 编制: 审核: 批准: 河北省邯郸市鹏泰安装有限公司机电项目部 2014 年6 月23 日 目录 一、编制依据 1、编制依据 二、人防概况 1、人防概况 2、人防设备 三、施工部署 1、现场人员 2、劳动力计划 3、主要机具 4、仪器表 5、施工进度保证措施 6、技术及工艺保障 四、施工准备 五、施工方法 1、风管制作 2、通风风管安装 3、质量标准与验收 4、阀部件安装 5、设备安装 6、系统调试 7、质量控制与保证的具体措施 六、安全生产、文明施工 1、安全与消防、保卫管理

2、临时用电管理 3、施工机械管理 4、安全防护管理 5、预防与应急措施 6 文明施工管理 7、管理目标 8、管理措施 七、成品保护及雨季施工措施 1、成品保护管理 2、成品保护工作的主要内容 3、成品保护的主要措施 4、雨季施工措施 一、编制依据 1、编制依据: 本施工方案系依据由圣帝国际建筑设计有限公司设计的暖通及人防施工图、已签发的图纸会审记录及签订的工程承包合同编制而成。采用的施工及验收标准、规范。 本专业施工及验收主要遵循如下规范及方案: 序号标准、规范、方案编号 1.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 2.《人民防空地下室设计规范》图示07SFK10通风专业 3.《防空地下室通风设计》2007合订本FK01、02 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 9.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 10.《通风管道技术规程》JGJ141-2004 11.《风机安装》05K102 12.《桥苑艺舍工程人防设计》 二、人防概况: 1、本施工方案就是为桥苑艺舍工程人防通风工程施工需要编制的。地下四层为人防区域建筑面积共5490平方米,人防外出入口及通道面积(B4-1层)共350平方米。人防区域分为两

水利工程安全施工方案

专项施工方案审批表

安全施工专项方案申报表 (常水工[2012]技案003号) 合同名称:常熟市罗卜泾整治工程Ⅲ标段合同编号:CS-ZXHL-LBJ-03 承包人:常熟市水利工程有限公司

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 安全施工专项方案 第一节工程概述 罗卜泾北起王市船闸东闸首(入望虞河口处)南至沿江高速公路桥(桩号K0+000—K4+808、K5+256—K7+048),长6.6km长河道。工程内容包括:疏浚河道6.6km,新建护岸8.027km,拆建护岸1.262km。 本标段为Ⅲ标段,桩号4+500~7+048,河道长2548m,河道疏浚土方约5.02万方,挡墙生态护岸4246米。

1、护岸工程: 护岸位置为北岸5+256-6+940、4+358-4+808,南岸5+520-6+140、4+583-4+808、6+140-6+500、5+256-5+520、6+500-6+940。其余护岸维持现状。 本标段新建护岸采用加筋式生态袋挡墙护岸。 加筋式生态袋挡墙护岸:挡墙底板面高程1.80米,底板厚30厘米,生态袋挡墙墙顶上设砼压顶,顶面高程4.05米,生态袋每间隔3层铺放一层双向土工格栅,袋内填充种植土及中粗砂混合料。挡墙墙后填土加高堤防,堤顶高程4.80米,压顶至堤顶边坡1:3,坡面草皮护面。 2、河道工程: 对河道进行疏浚,设计河底高程0.00米,河底宽5-10米,边坡坡比1:2.5-1:3.0。 第二节编制依据 1.中华人民共和国安全生产法 2.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 3.北京市安全生产条例

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

地下人防通风施工工艺设计

SGBZ-0614地下人防通风系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《人民防空工程施工及验收规范》GB-50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB-50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 1、范围 本工艺标准适用于地下人防通风系统的制作与安装工程。 2、施工准备 材料进场时严格检查风机等设备的规格型号是否符合设计要求、配件是否齐全,各种材料设备应具有出厂合格证书或质量鉴定文件,确保质量合格。安装所用的工器具准备齐全。安装前按施工图测量放线,坐标和标高、走向,经复核符合设计要求。 3、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘-支架制安-风管预制一风管安装-附件安装—系统试验 3.1.穿墙风管等预埋: 3.1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 3.1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进行制作;预埋管钢板厚度

S =3mm直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm两面都接风管L=墙厚+200mm预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm 钢板厚度S =5mm密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 3.1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 3.1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 3.1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 3.2系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.3风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作,所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。 支架安装应根据现场测绘的风管单线图上支架的位置进行定位,安装水平风管的多个支架应接线找平,垂直风管支架定位应吊线找正。支架与预埋板的焊接应保证焊缝饱满,而且进行双面满焊。 34金属圆形风管预制(焊接式):

相关文档