远方漏电试验及调整方法

远方漏电试验及调整方法 针对供电系统中电缆老化绝缘降低、人身触电、开关内部元器件烧毁、损坏、电缆意外挤伤或碰撞等现象导致漏电,为了使供电系统在出现上述现象时能及时、迅速、可靠的保护,需定期对馈电进行远方漏电试验。 一、试验原理目前,采用较多的两种方法:直流检测法、零序电流电压法。 1、直流检测法是我们采用较多的一种方法,如移变、馈电开关。它的优点是电路简单,设备造价低,使用可靠。缺点是不具备选择性,一个供电系统只能加装一个。它们的工作原理都是采用附加直流电源的方式进行漏电保护的,当检漏继电器接入电网时,直流电源便和电网、绝缘电阻构成直流电路,其回路是:直流电源(+)→大地→电网绝缘电阻→三相电抗器→零序电抗器→直流继电器线圈→电源(-)。该回路的电流和电网总绝缘电阻值成反比,也就是说,绝缘电阻值越高回路电流就越小,故可用回路电流的大小来表示电网总绝缘电阻值。当电网绝缘电阻值下降到整定值时,直流继电器线圈就会吸合,切断供电电路,从而达到漏电保护目的。 2、零序电流电压法,如一水平变电所高开柜。零序电流电压法的优点:可以进行漏电选择,有效地切断有故障的

一路;零序电流电压法的缺点:设备体积大、造价昂贵,由于技术不过关易造成误动作。 当电网绝缘电阻较高时,零序电流电压为零,电网绝缘电阻下降至整定值时或电网有接地故障时,电流互感器检测到零序电流和零序电压比较后产生的信号,经电路放大,使开关动作切断故障电源,从而达到漏电保护的作用。 二、试验方法 1、移变保护整定为总开关,馈电保护整定为分开关,馈电分闸时按下漏试按钮,显示漏电值说明检测没有问题,阻值小说明本身接地极做的好。 2、将馈电开关合闸后,按下漏试按钮,馈电保护动作正常说明可以试验 3、在配电点供电的最远端的真空磁力启动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻,1140V 用20千欧10W电阻,127V用2千欧10W电阻),接电阻时,试验电阻的一端接在真空接触器二次侧的一相螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖好外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏继电器动作可靠;若馈电开关不能跳闸,则调整馈电开关的检漏继电器灵敏度。 4、馈电开关本身试验正常,远方漏电试验不跳,按6下确认或复位键,进入调整菜单。 5、调整U0、I0的K值(出厂时均为1.2),K值越高门

馈电开关远方漏电试验安全技术措施

山东亨达煤业有限公司 智能低压馈电开关远方漏电试验 安全技术措施 试验内容:井下低压智能馈电开关(总) 编制单位:机电部 编制日期:2010年8月12日

公司审批意见 试验负责人年月日编制人:年月日生产部:年月日安全部:年月日调度室:年月日通防部:年月日机电部:年月日机电副总:年月日总工程师:年月日

馈电开关远方漏电试验安全技术措施 为确保我矿井下低压供电系统中馈电开关漏电保护使用正常,漏电保护灵敏可靠,保证供电安全。依据《煤矿安全规程》、《煤矿检漏继电器安装、维护与检修细则》的有关规定,每月至少对漏电保护装置进行一次远方人工漏电试验,为保证试验安全,特编制本措施如下:一、试验时间:每月内对井下所用的低压总馈电开关漏电保护功能逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、实验人员组织:电气组、变电所值班电工、被试验单位机电维修工、瓦斯检查员各一人。 三、试验方法::在瓦斯检查员配合下,每月至少对馈电开关漏电装置进行一次远方人工漏电试验。具体方法是在馈电开关最远端的隔爆型磁力起动器中的负荷侧一相上,按不同电压等级接入相应试验电阻(380V 用3.5kΩ10W 电阻、660V 用11kΩ10W 电阻),而电阻的另一端则接在外壳接地螺钉上,然后盖上外盖送电,观察馈电开关是否跳闸。如立即跳闸,说明馈电开关漏电保护装置动作可靠。试验完毕,应将试验要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、实验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关运行情况进行一次全面检查试验,检查记录内容: (1)、观察网路绝缘电阻值,避免自动跳闸。 (2)变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。

施工现场漏电保护器试跳记录

工程名称:金地国际城二期电箱编号:总配电箱 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 14.5.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求 2 5.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 5.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 5.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 5.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 5.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 5.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求 1 6.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 6.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 6.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 6.1 5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 6.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 6.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 6.15 G DZL25-250/4301 合格符合要求 1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。

远方漏电试验制度正式样本

文件编号:TP-AR-L4418 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 远方漏电试验制度正式 样本

远方漏电试验制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器的正常 运行,直接影响到矿井的供电安全,根据《煤矿井下 检漏器安装、维护与检修细则》中第十九条规定,每 月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为 保证试验工作安全有序的进行,特制定本制度。 一、试验人员必须为悉我矿的供电系统的专业 人员、并能够熟练掌握远方漏电试验的操作方法。 二、进行试验前,必须按照停送电程序切断上 级电源,并执行验电、放电程序。 三、试验人员必须掌握电气防灭火和触电事故 处理方法。

四、进行远方漏电试验时,试验人员不得少于2人,一人工作,一人监护,并且必须有瓦检员在场。 五、试验前,必须确保试验点及所属范围内通风正常,并经瓦检员测量瓦斯浓度,并浓度不得超过 1.0%,否则不得试验。 六、对于通风专用线路的馈电开关检漏继电器,在试验前应提前请示通风科和调度室,得到批准并采取相应措施方可试验。 七、每月进行试验前,必须经矿各级领导审批,每次试验前必须汇报调度室,经批准后执行。 八、试验人员应严格遵守本制度和远方漏电试验操作规程,否则给予当事人100-300元处罚。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A67364 施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、引言 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三极配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统。 3、采用三级漏电保护系统。 本条款综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所体现的三项基本安全技术原则。在临时用电总

远方漏电实验安全技术措施(最新版)

远方漏电实验安全技术措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0194

远方漏电实验安全技术措施(最新版) 煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器,为使其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据煤炭部制定的《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十八条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,因我矿是高瓦斯、双突出矿井,为保证试验安全,特编制本措施如下: 一、试验时间:每月内对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织:电管组、机电部维修工、被试验项目部维修工、瓦斯检查员各一人。 三、试验方法:在最远端的真空磁力起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻),接真空开关时,试验电阻的一端接在电机综保器的一项螺栓上,另一端接在接地螺栓

上,然后盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关检漏器运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容: ⑴、观察欧姆表指示是否正常。当网络绝缘660V低于30千欧,机电部修工和相关项目部维修工应检查供电网络电缆及设备有无漏电现象及时采取措施,以提高网络绝缘电阻阻值尽量避免自动跳闸。 ⑵、变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 ⑶、检查各处导线绝缘有无破损,各处接头,接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。 ⑷、内部元件,熔断器、三相电抗器、指示灯及馈电开关的线圈有无损坏。 ⑸、用试验按钮对检漏继电器进行一次跳闸试验。

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析标准范本

安全管理编号:LX-FS-A70052 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析标准范本 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使

矿井漏电检测装置远方漏电试验规定

检漏装置远方漏电试验规定 为使井下低压供电系统中检漏保护装置使用正常,动作灵敏可靠,确保供电安全。依据煤生字【1998】第237号关于《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》和《煤矿井下三大保护细则》要求,在瓦斯检查员的配合下,对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。为保证试验安全,结合我公司的实际情况,特制定检漏保护装置远方漏电试验规定如下: 一、试验周期 所有检漏保护装置必须在下井新安装后进行一次远方人工漏电跳闸试验,以后每月试验一次,但保证试验周期不超过一个月。 二、试验人员组织 责任区队机电区长或机电技术员负责试验现场的安全和现场指挥,进行远方漏电试验的电工最少配备3人。 三、试验对象 承担漏电检测保护功能的开关,如各工作面配电点移动变电站低压侧保护箱(俗称低压头)、变电所干式变压器下低压总馈电开关及具有选择性漏电保护功能的分支馈电开关、照明综保等。 四、试验方法 1、试验电阻:按不同电压等级接入试验电阻(127V用2kΩ、10W电阻;380V用3.5kΩ、10W电阻;660V用11kΩ、10W电阻;1140V用20k Ω、10W电阻; 3300V用50kΩ、20W)。 2、试验电阻放置地点:供电系统最远点磁力启动器内部负荷侧(660V、1140V、3300V)和小电接线腔(127V照明灯、声光信号或组合电铃等)。 3、380V、660V、1140V、3300V供电线路的移变低压头或总馈电开关试验:

①有分支馈电开关线路:分断最远端磁力启动器,分断分支馈电开关,打开最远端磁力启动器门,先将漏电闭锁电路解除,将试验电阻一端接在负荷侧其中一相的线柱上,另一端接在地线线柱上,然后将门关闭,拧紧各部位螺拴。先合上分支馈电开关,再合磁力启动器,移变低压头或总馈电开关应立即跳闸,报漏电故障,若不跳闸应立即分断磁力启动器,查明原因进行处理。 ②无分支馈电开关:分断最远端磁力启动器,分断移变低压头或总馈电开关,接试验电阻方法同上,之后对移变低压头或总馈电合闸,再合磁力启动器,移变低压头或总馈电开关应立即跳闸,报漏电故障,若不跳闸应立即分断磁力启动器,查明原因进行处理。 ③试验完毕拆除磁力启动器内试验电阻,恢复漏电闭锁电路,做好相关记录送交机电科存档。 2、127V供电线路照明综保试验: ①对照明信号综保进行停电挂牌,选择该综保控制下的最远端的照明灯、组合电铃或声光信号等负荷。 ②对上述小电并做好验电、放电。将试验电阻一端接到小电接线腔内相线接线柱上,另一端接到内部接地接线柱上。 ③合上小电接线腔上盖,照明综保送电,应立即跳闸,红灯亮起,显示漏电,否则查明原因进行处理后再试。 ④试验完毕,拆除试验电阻,恢复照明信号综保的供电,并做好相关记录送交机电科存档。 五、安全措施 1、试验前由责任区队机电区长或机电技术员组织参与人员认真学习本规定,并确定远方漏电试验的具体方案,做好责任分工、明确职责。 2、试验前由责任区队电工对被测开关进行一次手动漏电试验,当被测开关漏电试验保护正常时方可进行试验,否则须查找原因并处理后方可进

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4487-40 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护

煤矿井下远方漏电试验方法

煤矿井下低压供电系统漏电保护远点试验方法按照煤生字【1998】第237号关于《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》中第十九条规定----在瓦斯检查员的配合下,对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。漏电保护远点试验方法如下: 一、试验时间:对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。 二、试验人员:矿主管技术人员、基层单位机电负责人、技术人员、机电维护工、瓦斯检查员。 三、严格按照煤矿安全规程、操作规程规定及安全技术措施进行工作。 四、核对低压供电系统图与现场实际相符,经有关人员确认选择好最远端控制开关(以下简称开关),机电维护工(瓦斯检查员)用瓦斯便携式检查开关周围的瓦斯情况,瓦斯浓度在1%以下时,观察周围工作环境手指口述,方可进行工作。 五、试验方法: 1、有分支馈电开关:断开分支馈电开关,在最远端的控制开关上线箱负荷侧(或所控电机的接线腔)按不同电压等级接入试验电阻(127V用2KΩ、10W电阻;380V用3.5KΩ、10W电阻;660V用11KΩ、10W电阻;1140V用20KΩ、10W电阻; 3300V按说明书提供数据执行。)。试验电阻一端接在其中一相的线柱上,另一端接在地线线柱上,然后将线箱盖好,拧紧各部位螺拴。控制开关的漏电闭锁保护采取措施后,合上分支馈电开关、控制开关,总馈电开关跳闸灵敏可靠,反之,远点试跳不动作,应及时查找原因进行处理。 2、无分支馈电开关:总馈电开关、控制开关的漏电闭锁保护采取措施后,接入试验电阻方法同上,合上总馈电开关、控制开关,总馈电开关跳闸灵敏可靠,反之,远点试跳不动作,应及时查找原因进行处理。 3、试跳完毕后,要拆除试验电阻,恢复开关的保护功能。 4、基层单位按照要求做好远点试跳,并做好相关记录,由基层单位机电负责人、技术人员审核、签字并存档备查。矿组织有关人员定期进行检查,并按照相关制度政策奖罚分明。

远方漏电试验制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD543 远方漏电试验制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

远方漏电试验制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器的正常运行,直接影响到矿井的供电安全,根据《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十九条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为保证试验工作安全有序的进行,特制定本制度。 一、试验人员必须为悉我矿的供电系统的专业人员、并能够熟练掌握远方漏电试验的操作方法。 二、进行试验前,必须按照停送电程序切断上级电源,并执行验电、放电程序。 三、试验人员必须掌握电气防灭火和触电事故处理方法。 四、进行远方漏电试验时,试验人员不得少于2人,一人工作,一人监护,并且必须有瓦检员在场。 五、试验前,必须确保试验点及所属范围内通风正常,并经瓦检员测量瓦斯浓度,并浓度不得超过1.0%,否则不得试验。 六、对于通风专用线路的馈电开关检漏继电器,在试

远方漏电试验技术措施

远方漏电试验安全技术措施 为使煤矿井下低压供电系统中漏电保护装置使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据《煤矿井下三大保护细则》要求,每月至少对漏电保护装置进行一次远方人工漏电试验。为保证试验安全,结合我矿的实际情况,特制定漏电保护装置远方漏电试验要求如下: 一、试验周期:每月进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织:机电区、机电维修工、瓦检员各一人。 三、试验方法:在最远端的真空磁力起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(127V用2千欧10W电阻,660V用11千欧10W 电阻,1140V用20千欧10W电阻),接真空开关时,试验电阻的一端接在电机综保器的一项螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明漏电保护动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关漏电保护运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容: ⑴、观察欧姆表指示是否正常。当网络绝缘660V低于30千欧,机电队电工和相关项目处维修工应检查供电网络电缆及设备有无漏电现象及时采取措施,以提高网络绝缘电阻阻值尽量避免自动跳闸。 ⑵、变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 ⑶、检查各处导线绝缘有无破损,各处接头,接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。

⑷、内部元件,熔断器、三相电抗器、指示灯及馈电开关的线圈有无损坏。 ⑸、用试验按钮对漏电保护进行一次跳闸试验。 2、试验点及所属范围内通风必须正常,并经瓦斯检查员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过1%,否则不得试验。 3、对于通风专用线路的馈电开关,在试验前应提前请示通风区和调度室,得到批准并采取相应措施方可试验。 4、每次试验前组织参加人员学习本措施。 5、在试验时如发现漏电保护误动作或失灵,应在现场及时排除故障,恢复正常后再做试验。故障无法现场排除时应向矿调度室汇报。在试验过程中,派一名电工在变电所等候观察,试验点派专人与变电所联系试验情况。当漏电试验跳闸后应马上联系好恢复正常供电。并填写记录,报机电区存档备查。 6、在最远点的真空开关中接入试验电阻试验时,应注意,试验电阻的引线与各相导线必须保持足够的安全距离,以免发生弧光短路。 7、试验人员要携带一只干粉灭火器。 8、在调试及排除故障时,应严格执行停送电制度。 9、试验人员必须严格执行安全规程和电气操作规程规定。

远方漏电试验的措施

浅谈远方人工漏电试验专项安全技术措施 一、施工概述 依据《煤矿井下检漏继电器安装、维护与检修细则》中第十八条规定:“每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验”,需对我矿井下低压馈电开关进行远方人工漏电试验。为保证试验安全,特编制本安全措施。 二、施工组织 (一)施工时间:10月日8点班 (二)施工地点:中央变电所、-465m变电所、11采区辅助配电点 (三)施工负责人:各区队机电队长 (四)施工人员:各区队维修电工 三、作业前准备工作 (一)将施工所需的试验电阻(660V用11kΩ、10W电阻;1140V 用20kΩ、10W电阻),备齐两套,其中一套做备用,试验电阻在入井前必须由专职电工在地面使用万用表测量电阻值,达不到规定阻值严禁使用。 (二)领取报警浓度设置为0.5%的合格瓦斯检测便携仪一台。 (三)准备工作就绪后,向调度汇报,得到调度许可后开始施工。 四、施工方法 (一)试验前,通知各受影响地点工作人员,提前做好准备,并将被试验开关各项保护再次检查,保护要灵敏可靠。 (二)660V、1140V供电线路的移变低压头或总馈电开关试验: 1.由试验人员确定要试验的开关,核对开关编号(附远方人工漏电试验明细表)。

2.先将被试验开关下支路馈电开关的漏电闭锁功能解除(无分支馈电开关线路无需此步骤),由下级向上级逐级断开最远端启动器及分支馈电开关电源,闭锁并挂“有人工作,禁止合闸”牌。 3.在被试验馈电开关所控制的最远端负荷开关处上方悬挂报警值为1.0%的瓦斯便携仪,检查开关周围10m范围内甲烷浓度,不得超过1.0%,否则不得开盖。 4.将被试验馈电开关所控制的最远端负荷开关电源盖打开,开盖后,对开关接线柱执行验电、放电程序。 5.将符合电压等级的试验电阻电缆接入开关接线腔,并将电阻线一端接在负荷侧其中一相接线柱上,另一根接地线。 6.将负荷开关电源盖及喇叭嘴拧紧,并由施工负责人检查确认,无失爆,无其他安全隐患。 7.施工负责人联系,摘除试验馈电开关“有人工作,禁止合闸”牌,并解除开关闭锁,由上级向下级逐级开始送电。 8.送电后,馈电开关跳闸,证明试验成功,若不跳闸,应查找原因,及时处理。 9.检查被试验开关周围甲烷浓度,不得超过0.5%,打开开关电源盖,对开关接线柱执行验电、放电程序。拆除开关试验电阻,重新盒盖,恢复馈电开关正常供电及开关漏电闭锁功能。 五、安全技术措施 (一)各试验地点的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 (二)检查各处导线绝缘有无破损,各处接头、接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。 (三)试验前,由责任区队电工对被测开关进行一次手动漏电试验,当被测开关漏电试验保护正常时方可进行试验,否则须查找原因并处理后方可进行试验。

远方漏电试验安全技术措施

小康矿井下远方漏电试验安全技术措施 煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器,为使其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据煤炭部制定的《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十八条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为保证试验安全,特编制本措施如下: 一、试验时间: 每月内对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织: 施工负责人: 试验单位电工 安全负责人:试验单位电工班长 作业人员:试验单位电工 安检员:现场安检员 瓦检员:现场瓦检员 三、准备工作 1、万用表,验电器,放电棒,绝缘靴、绝缘手套等各一套; 2、凡士林,棉纱,砂纸等; 3、螺丝刀,扳手,三叉套筒等配套工具一套; 4、便携式瓦检仪一个 5、试验电阻:11千欧、10W电阻2个 22千欧、10W电阻2个 50千欧、10W电阻2个

(电阻必须用线绕电阻) 四、试验方法 1、试验前由单位电气负责人选择被测开关及控制开关。 2、试验前由单位电工对被测开关进行一次手动漏电试验,当被测开关漏电试验保护正常时方可进行试验,否则须电工查找原因并处理后方可进行试验。 3、将被测开关停电后闭锁并上锁,且悬挂实名制停电牌,留一人看守。 4、开关开盖前经瓦斯检查员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过1%,否则不得试验。 5、停电后严格执行验电、放电操作流程。 6、在最远端的真空磁力起动器接入试验电阻,其中一端接在负荷侧保险丝下端,另一端接在接地螺栓上。(660V用11千欧10W电阻,1140V用22千欧10W电阻,3300V用50千欧10W电阻),然后盖上外盖。必须保证设备完好,经瓦检员检测确认瓦斯不超限方可送电,送电后,馈电开关应立即跳闸,说明检漏器动作可靠;如馈电开关不动作,应迅速断开试验开关,严禁再次合闸,需电工检查原因并处理后,方可再次试验。试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电,并做好记录送交机电科存档。 五、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关检漏器运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容:

井下远方漏电试验安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下远方漏电试验安全技术措施 (标准版)

井下远方漏电试验安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、措施名称:井下远方漏电试验安全技术措施 二、施工内容:试验井下馈电开关检漏继电器远方漏电是否动作灵敏可靠。 三、施工说明:依据《矿井机电管理规定》,每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验,执行每月一次的远方漏电试验制度,做好各种试验记录;对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。为保证漏电试验的安全,特制定本安全技术措施。 四、施工地点:井下变电所 五、施工时间: 六、施工组织1、施工负责人: 2、安全负责人: 3、技术负责人: 4、施工人员:供电维修工两人、瓦斯检查员一人

七、施工准备工作: 1、试验前,提前将工具、材料、配件准备齐全,检查其完好,并准备至少2个干粉灭火器等安全设施。 2、提前一天通知调度室、安监科、通防管理人员、各工作头面等有关单位,安监科检查防火、安全设施,技术部派瓦检员检查瓦斯浓度不超限(小于1%),相关工作头面断电挂牌,方可施工。 八、试验方法: 1、首先,在最远端的真空起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V时,用11千欧10W电阻)。 2、试验电阻的一端接在开关本体负荷侧的一相螺栓上,另一端接在接地螺栓上,盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠。 3、试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电,并汇报区队值班室及调度室。 九、技术要求: ⑴真空馈电开关检漏计欧姆表指示正常。 ⑵变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。

建筑施工现场漏电保护器试跳记录

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 7.10 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 7.10 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 7.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 7.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 7.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 7.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。 序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 8.10 A DZ206/-400/3300 合格符合要求 2 810 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 8.10 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 8.10 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 8.10 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 8.10 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 8.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场漏电保护器试跳记录 工程名称:办公楼电箱编号:总配电箱 注:漏电保护器试跳由建筑电工测试,依据JGJ 46-2005标准执行。序号试跳日期漏电保护器编号漏电保护器型号试跳结果整改情况测试人 1 9.15 A DZ201-400/3300 合格符合要求 2 9.15 B DZ15CE-100/490 合格符合要求 3 9.15 C DZ15CE-100/490 合格符合要求 4 9.1 5 D DZ15CE-100/490 合格符合要求 5 9.15 E DZL25-250/4301 合格符合要求 6 9.15 F DZL25-250/4301 合格符合要求 7 7.10 G DZL25-250/4301 合格符合要求

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用 在施工现场强制采用漏电保护器的目的就是为了保障施工现场用电安全。在实际施工中由于建筑现场所具有的特殊性,总是造成漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了工程正常施工,而且无法有效保障施工现场用电安全。现结合本人在施工现场对施工用电的管理和体验,简要分析了施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因,介绍了正确使用漏电保护器的有效措施。一、漏电保护器的概念及原理漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上, 且超过预定值时, 开关会立即跳闸, 从而切断了故障电路, 达到防护的作用。如图1 所示, 一般来说在正常情况下, 各相电流的相量和等于零。由此, 各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零[1]。这时, 由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出, 主开关仍处于闭合状态, 电源继续向负载方向供电。当发生接地故障, 或设备绝缘损坏、漏电, 或人触及带电体时, 主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通, 从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸, 切断供电回路。按动作原理,漏电保护器可以分为电压动作型漏电保护器和电流动作型漏电保护器两大类。根据故障电压动作的漏电保护器叫电流型漏电

保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。电流动作型漏电保护器是由零序电流互感器、放大器、断路器以及脱扣装置组成(见图1),正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的矢量和约为零,此时零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地形成回路,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,使二次线圈输出信号[2]。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发送执行信号给脱扣器,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。二、建筑施工现场漏电保护器误动作的原因由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。(一)外界干扰施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。而外界干扰又

煤矿远方漏电试验安全管理办法正式样本

文件编号:TP-AR-L2536 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 煤矿远方漏电试验安全 管理办法正式样本

煤矿远方漏电试验安全管理办法正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 依据《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》 第十八条、十九条规定,为使煤矿井下低压供电系统 中馈电开关检漏继电器使用正常,动作灵敏可靠,保 证供电安全,每月至少对检漏继电器进行一次远方人 工漏电试验。为保证试验安全,结合我矿的实际情 况,特制定本办法: 一、试验周期: 所有检漏继电器必须在新安装后进行一次远方漏 电试验,以后每月试验一次,具体实施日期由责任区 队确定,但保证试验周期不超过一个月。

二、试验人员组织: 试验区队机电副队长负责试验现场的安全和现场指挥、通风队安排一名瓦检员负责试验现场瓦斯浓度检测。具体参与试验的人员包括被试验馈电开关的区队机电副队长一人、区队维修电工两人、瓦斯检查员一人。 三、试验方法和操作顺序: 1、在试验前首先观察被试验开关的绝缘欧姆表指示或者开关液晶屏上绝缘阻值显示是否正常。没有两者阻值显示的试验开关可以查看试验线路上移变的绝缘阻值显示是否正常。保证电网绝缘阻值正常避免自动跳闸。 若设备或者线路存在漏电现象,必须首先处理漏电故障,待线路绝缘恢复正常后方可进行试验。 2、检查绝缘正常后,应对被试验开关的做一次

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析 中电四公司 廖显红 2014年4月15日

现场施工用电一级配电箱漏电开关跳闸的原因分析摘要:通过对现场施工用电的管理并及时总结经验教训,针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,了解各种漏电保护器的基本常识,掌控各级配电系统的有效配置,合理的对下场线路的架设,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。 关键字:一级配电箱、漏电保护器频繁跳闸、原因、采取措施 前言:现场的施工单位较多,施工作业环境一般比较差,临时用电所使用的设备、线路本身安全隐患比较多,而且流动性、重复性、临时性较强,一闸多机现象严重,参加施工的作业人员甚至管理人员以及电工的素质参差不齐,经常造成一级配电箱漏电开关跳闸。因此我们在施工现场中,强制推行三级配电二级漏电保护和采用TN—S 三相五线式供电方式,确保用电设备达到“一机、一闸、一漏、一箱”的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成一级漏电保护器的频繁跳闸。不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全得不到有效的保障。通过近几年来在施工现场对施工临时用电方案的编制、临时用电的管理、总结体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因分析 1、漏电保护器选型不合理 ①开关箱内使用漏电开关其额定漏电动作电流超过了正常值(30mA)或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,甚至选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,依次在发生漏电故障时,三级箱漏电保护器还没有动作,一级箱漏电保护器却先行动作。 ②有些随机使用性的用电设备或小容量负荷的设备没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接入有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,三级漏电保护器就可能拒动,或者和一级漏电保护器同时跳闸。 ③施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护