文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等电位施工方案

等电位施工方案

等电位施工方案
等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目酒店等电位施工方案

建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司

施工单位:中国建筑第八工程局有限公司

编制:

审核:

批准:

日期:

(盖章受控)

施工方案报审表

工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段: 编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。

本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0、35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。卫生间浴室潮湿场所需作局部等电位联接,该区域内的金属构件外露可导电体均应与等电位连接线就近良好导通位母带及结构内钢筋相连接。在主要设备机房、配电间、卫生间设置等电位接线盒,等电位接线盒与等电位母带相连接。具体做法为从总等电位引至各层公共走道,等电位母带采用-40*4镀锌扁钢引致各客房、设备机房门前,客房卫生间局部等电位用-25*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通(见附图)。设备机房用-40*4镀锌扁钢与等电位母带焊接连通。

1、等电位联结施工程序

(1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处与供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结;

(3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。

2、电气专业设施等电位施工

(1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。 本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地0.35米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接;

(2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地(PE线)线可靠相连,与接地装置连通。 (2)各弱电系统线路引入处均装设过电压保护装置。 (3)各层机房(水泵房、空调机房、各楼层配电间、通讯机房、网络机房、各楼层弱电间等)采用-40*4镀锌扁钢作室内等电位连接线,连接到总等电位接地端子。 (4)结构施工过程中,要按设计图纸的要求,在指定的位置设置接地预留板。接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。进户电缆保护管以及进户电缆金属铠装外皮在进出建筑物处,就近与接地预留板相连。各专业进户管道以及电气专业进户电缆保护管等电位做法。 3、非电气专业设施等电位施工 (1)卫生间等电位联结 卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.35m设一等电位端子箱,至金属管道、电热器水管接地线采用PVC20管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出。接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。 (2)所有竖直安装的金属管道的顶端和底端用不小于BV-16?的接地线与防雷装置连接。 (3)建筑物层内的金属结构、设备的金属外壳、水平金属管道等均用BV-16?的接地线或-25*4镀锌扁钢与本层室内等电位连接板连接。计量表或阀门等电位跨接线,抱箍与管道连接处的接触面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆,抱箍内径等于管道外径。 (4)净距小于100mm的平行或交叉的管道,每30m或在交叉处用BV-16?的接地线跨接。

等电位施工方案

目录 一、工程概况 二、施工依据 三、主要施工技术措施 四、主要保证措施 (一)、质量保证措施 (二)、安全保证措施

一、工程概况: 北京银泰中心工程位于北京市朝阳区建国门外大街甲2号,是北京中心商业区的核心地带。北靠建国门外大街,东临繁华热闹的东三环路,西面为规划中的太和中心西侧路,其南面是规划中的永安南里1街。 此方案,是针对北塔楼机电专业及建筑物内等电位联结进行编制的。北塔楼需做等电位联结的场所有,卫生间、浴室、管道井、电气井、电梯井等,将以上场所内各可导电部分通过等电位联结端子箱(板),相互连通。 二、编制及施工依据: 1. 中国电子工程设计院设计的施工图纸,A塔楼部分—供电防雷专业。 2.北京银泰中心机电安装工程施工组织设计。 3、编制参考规程、规范、图集 3.1《建筑物防雷设施安装》99D501-1 3.2《等电位联结安装》02D501-2 3.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.4其它资料 3.4.1北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-变-011 3.4.2北京银泰中心工程洽商记录,编号:02-C2-011

3.4.3现场机电配合协调会-015,会议记要。 3.4.4现场机电配合协调会-020,会议记要。 三、主要施工技术措施 (一)、施工准备 1.材料准备 1.1ф10圆钢及电焊条、防锈漆 1.2主要机具:手锤、电焊机、钢锯、卷尺、线坠等。 2.作业条件: 2.1原钢柱上已预留100×6扁钢,与柱同宽,距地高度0.2m, 此扁钢为等电位干线焊接专用。 2.2电梯井及预留洞防护完善。 2.3现场条件:1-5层共有100处没有预留扁钢。6层以上已 预留。 (二)、操作要求: 1.圆钢加工:圆钢敷设前应除锈,并刷两道防锈漆。 2.等电位联结干线的敷设: 2.1等电位端子板(箱)安装位置的确定,需要与精装修配合, 以现场情况确定。 2.2在垫层里敷设2根ф10的圆钢作为等电位联结干线,其就 近从钢柱上的专用预留接地扁钢(焊接)引出,引至等电位端 子箱(板)。 2.3圆钢固定:使用M6的塑料胀栓及欧姆卡,将圆钢固定在地

等电位施工方案

云南新华维景酒店项目及药师佛项目酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控)

施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段: 编号: 注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。

 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处与供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接; (2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE线与N线分开敷设,互相绝缘。开关柜、配电屏(箱)、电缆桥架(线槽)、封闭母线外壳及各种用电设备的金属外壳、金属支架、插座的接地孔,均用接地

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

防雷接地及等电位联结工程施工方案

报告厅防雷接地及等电位联结工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供防雷和接地施工图。 2、建筑电气设计规范。 3、图纸会审及设计交底记录。 4、建筑工程施工质量验收规范。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000 m2,建筑高度 16.2m,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 防雷接地:本工程为三类防雷建筑物,在建筑物屋顶沿女儿墙上敷设避雷带作为接闪装置,并利用结构柱内两根主筋通长焊接作为防雷引下线,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时利用结构基础梁内钢筋作为接地体,接地形式为综合接地,防雷、保护以及弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,四角外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 接地:本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。本工程采用总电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,并在水泵房、卫生间等处设置局部等电位联结。计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压装置。 三、工程管理目标 1、质量目标

认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。 施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢的工期。 四、施工准备 1、技术准备 (1)已做好图纸会审及设计交底 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 (3)组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 (1)25*4、40*4、50*4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、等电位箱和电焊条灯应有的质量证明文件和出厂合格证。 (2)材料外观质量应符合要求,热镀锌材料外观平整光滑。不允许有裂纹、气泡、脱皮和锈蚀。 (3)等电位箱应有出厂合格证,检验报告,箱体无变形,箱内原器件无缺少。3.机具准备

浴室局部等电位联结施工方案设计样本

浴室局部等电位联结施工方案设计

浴室局部等电位联结施工方案设计 摘要:本文说明了等电位联结的概念、作用和应用现状,针对常见的住宅户型进行浴室局部等电位联结的施工方案设计,最后,给出了等电位联结电阻的检测方法。 关键词:等电位联结(EB);局部等电位联结(LEB);接触电压;等电位联结电阻 1 局部等电位联结及其实施现状 1999年6月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项不太引人瞩目的条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做局部等电位联接。对于浴室局部等电位联接的作用,专家通俗的解释是:保护你不会在洗澡的时候被电伤或电死。等电位联结是防止触电危险的重要安全措施,能够分为总等电位联结及局部等电位联接。总等电位联结就是将建筑物的可导电部分相互联结,并联结至接地网。局部等电位联结就是在局部范围内对人体可同时触及的有可能出现危险电位差的不同导电部分互相联结。对各型接地系统来说,总等电位联结和局部等电位联结都具有降低预期接触电压的作用,在有些场合,还可消除或减小过电压(包括雷电过电压)、改进电磁兼容性等作用[7]。

国际上非常重视局部等电位联结的作用,在一些发达国家,如不做局部等电位联结(特别是浴室),则甲方不予验收。浴室里的用具(比如浴缸)如果没有设置等电位联结用的端子,也不能销售。因为在洗浴时,人的身体电阻大大降低,十几伏的接触电压就可致人于死地。 以前,我们对等电位联结不重视,浴室内电击死亡事故时有发生。随着居民生活水平的提高,较多的电器进入卫生间,对用电安全的要求越来越迫切。有鉴于此,中国在有关的建筑电气设计规范中对局部等电位联结作出了具体的规定。 等电位联结能够大大降低 预期接触电压,但不是在任何情况下都能把接触电压降低至安全电压以下,也不能最终切断故障,因此应与其它安全保护措施配合使用。 关于局部等电位联结,国际 国内都有一些相关标准,详见参考文献。 下面,将根据有关规范和图册对实际浴室进行局部等电位联接施工设计。 2 浴室局部等电位联接施工方案的设计 浴室局部等电位联结应至少包括卫生间内金属给、排水管,金属浴盆,金属采暖管以及建筑物钢筋网,更全面的作法是将金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物也包括

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺

卫生间局部等电位连接标准及施工工艺 02年建设部有《等电位联结安装》标准设计图集,详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准。在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,甚至还存在一些误解,施工员对怎么作局部等电位联结还存在一些疑问等一些问题。 而卫生间内局部等电位联结是将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗下降,沿金属管道、金属构件等传导来的较小电压就可引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。在《住宅设计规范》中就明确规定,卫生间宜作局部等电位联结,在《民用建筑电气设计规范》中也对在装有澡盆和淋浴盆的场所,作出了除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结的规定,我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。 进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结

端子板处连接在一起,以加强由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。当墙为混凝土墙或者钢结构立面时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。 局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷,局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。施工时各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。 地面钢筋网和墙内钢筋网应保证可连接,最好在钢筋网上多作一些焊接点。等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。

防雷接地和等电位施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD 3#楼等2项、5#楼等2项(昌平区北七家镇(未来科技城南区) CP07-0600-0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地块项目) 防雷接地施工方案 2015 年 12月中 建 二 局 第三建筑工程有限公司

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、防雷系统及等电位系统设计要求 (4) 4、防雷接地系统施工方法 (5) 5、等电位系统施工方法 (11) 7、质量验收标准及应注意的质量问题 (19) 8、现场安全文明施工措施 (22) 9、成品保护 (23) 10、附录 (23) 一、编制依据 1.1建设单位提供的北京市昌平区未来科技城A08总部办公项目总平面图、防雷接地基础平面图、接地干线总平面图、各层平面图,建筑设计总说明等; 1.2本工程施工组织设计. 1.3建筑物防雷规范及标准 《建筑物防雷装置》92DQ13-1 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位工程》05D10 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 二、工程概况 2.1工程简介 本项目地块位于北京昌平区未来科技城核心区南区的东北角,紧邻京承高速北七家站出入口,北临鲁疃东路,西靠未来城南区加密三号路,东接鲁疃东路,南临昌平未来城南区一路。 建筑概况表

三、防雷系统及等电位系统设计要求 3.1、本工程年预计雷击次数为0.67,按第二类防雷建筑物的防雷措施进行设计建筑的防雷装置满足直击雷、雷电感应及雷电波的入侵,设二级浪涌保护。接闪器在屋顶采用φ12热镀锌圆钢做避雷带。引下线利用柱内二根φ≥16主筋通长焊接。防雷接地、等电位接地、电气设备保护接地、机房接地合用同一接地体,即利用大楼基础底板的主筋做接地极。本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通信机房、热交换站,等的接地采用联合接地方式,接地电阻小于0.5欧姆。实测不满足要求时,增设人工接地极。 3.2、避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物6层往上时,每层沿外墙设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接.

[施工]卫生间等电位做法

卫生间等电位 浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结(精装修)示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。 1 卫生间局部等电位联结的必要性 卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压,人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域。但只要不形成电位差便无电流通过,比如站在单根高压线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的。 根据这一原理对浴室通过等电位联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压。 2 卫生间存在危险电位的原因 2.1通过金属管道,金属物传递卫生间内安装的金属给水立管,铸铁排水管,煤气管,太阳能热水金属给水管,金属浴缸,金属洗脸

盆等这些电的良导体会引入别处危险电位。比如伸出屋面的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间。 2.2通过电线导体传递。(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘老化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE 线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险电位,此时人体触及带电体时会受到电击。(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。 2.3雷电感应出危险电位。一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼,由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷,流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将较大,也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。 3 卫生问局部等电位的理解误区 (1)卫生间用电器具已经通过PE线接地。(2)《等电位联结安装》02D50l-2第16页中,LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,可是卫生间内有的插座PE线才用BV-2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。(3)混凝土本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。(4)卫生间底板钢筋网

等电位施工方案修订版

等电位施工方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

 1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接; (2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结;

等电位施工方案完整版

等电位施工方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表 工程项目名称:云南新华维景酒店项目及药师佛项目施工合同段:编号:

注:本表一式5份,承包单位3份,监理、建设单位各1份。 本工程各栋客房设总等电位接地,总等电位箱设在一层布草间,底边距地米,利用-40*4镀锌扁钢与基础接地网焊接连通(基础接地无法满足接地要求时,增加人工接地),等电位联结与就近总等电位端子板连接。1、等电位联结施工程序 (1)总等电位联结:可作为导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等单位连接; (2)局部等电位联结:对供局部等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接局部等电位联结端子板,按要求做局部等电位联结; (3)对特殊要求的建筑金属屏蔽区域,在区域施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。 3、非电气专业设施等电位施工

防雷技术施工方案

3、施工工艺及方法 本工程按二类防雷建筑设计。本工程采用接零保护,电器设备的不带电金属外壳及插座专用接零孔应可靠进行等电位连接,采用专用线路做保护接零保护线,凡穿线用金属线管及金属线槽均应可靠接零。 本工程系统的工作接地,保护接地和防雷接地采用联合接地方式,由二部分组成:即利用大楼基础钢筋和围绕建筑物四周敷设的环形接地体相互焊接组成的一个整体。 留四个或按图接地螺栓供引出接线用,并应与大楼进行等电位联结。 天面防直击雷措施:沿周边设避雷带,用Ф12镀锌圆钢、带高0.15m,用Ф10支持卡加以焊接或峁接固定,凡屋面有金属栏杆的利用其做避雷带并应保证其相互电气连通,与避雷带引下线焊接连通。 避雷带引下线引用钢柱或柱内两对角主筋,被利用主筋要求自下到上焊接,一直连接到天面。 利用天面板筋组成网格,最好充分利用全部板筋效果更好,被利用板筋应互焊连通并与避雷带引下线焊接连通。 利用承台,地梁内二条主筋作为水平接地体,要求把垂直、水平接地体连通,并在-0.5m处组成环形接地体,利用钢柱或柱内引下线的二条对角主筋作为垂直接体。 采用联合接地体(利用基础钢筋),要求接地电阻R不大于1欧姆。实测达不到要求值,应增加人工接地地极装置。凡天面的金属物均应与避雷带连接,连接处不少于两处,用电设备的金属外壳应采用单点接地,通过保护线(PE)与接地点连接,本大楼整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的,避雷器接地端与变压器的外壳零线就近接在一起后与接地体连接。凡通信设备配电箱及办公层插座配电箱均应加装浪涌吸收装置,配电箱应留有安装位置。 本工程采用等电位联结各安全措施,从共用接地装置的不同点焊接引出接地干线到等电位联结板。等电位联络线必须与下列导电部分互相连接:1)保护线干线;2)接地

建筑物等电位联结安装施工工艺标准

建筑物等电位联结安装施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 2.施工准备 材料要求 材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 热镀锌钢材:圆钢、扁钢、螺栓、螺母、垫圈等。 辅材:电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等。 主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、气焊工具、电工常用工具等。 测量工具:ZC-8型接地摇表。 作业条件 2.3.1 等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.3.2 进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 2.3.3 进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前行。 作业人员 主要施工人员:电工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3.施工工艺 工艺流程 操作工艺 3.2.1 总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。 3.2.2 等电位联结线的截面要求见下表。 等电位联结的截面要求

一般值不小于×进线PE(PEN)线 截面 不小于×PE 线截面① 两电气设备外 露导电部分间 1×较小PE线截面 电气设备与装 置外可导电部分间 ×PE线截面 最小值 6mm2铜线或相同电导值导 线② 同右有机械保护时 2.5mm2铜线或4mm2铝 线 无机械保护时4mm2铜线 热镀锌钢 圆钢Φ10 扁钢25×4mm 热镀锌钢 圆钢Φ8mm 扁网20×4mm 最大值 25mm2铜线或相同电导值导 线② 同左— 注:①局部场所内最大PE线截面;②不允许采用无机械保护的铝线。 3.2.3 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。 等电位联结线施工 3.2. 4.1 等电位联结线可采用BV-4mm2塑料绝缘导线穿塑料管暗敷设,也可采用—20×4镀锌扁钢或中8镀锌圆钢暗敷设。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。 3.2. 4.2 等电位联结线施工见图。 3.2.5 厨、卫间等电位施工 3.2.5.1 在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大

等电位施工方案

等电位施工方案 Revised as of 23 November 2020

云南新华维景酒店项目及药师佛项目 酒店等电位施工方案 建设单位:大理州银都水乡旅游投资有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制: 审核: 批准: 日期: (盖章受控) 施工方案报审表

 2、电气专业设施等电位施工 (1)低压配电系统的接地型式采用TN-S,从低压配电屏或进线配电箱开始,PE 线与N线分开敷设,互相绝缘。 3、非电气专业设施等电位施工 (1)卫生间等电位联结

防雷接地等电位联结施工方案

防雷接地等电位联结施工方案

防雷接地、等电位联结施工方案 一材料要求: 1、镀锌扁铁、角钢均符合设计要求,并具有合格证、检验报 告; 2、焊条应符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 二、作业条件: 1、接地体作业条件: a、按设计位置清理好现场; b、基础钢筋与柱子钢筋已帮扎完毕; 2、避雷网安装作业条件: a、接地体与引下线必须做完; b、支架安装完毕; c、具备检查现场和垂直运输条件; 三、操作工艺: Ⅰ、接地体安装: 1、接地极采用L50×50×5镀锌角钢,每根长2.5米; 2、接地体埋深为-1.6米,应垂直分布,相互之间距离为5 米; 3、接地体具建筑物距离应符合设计要求; 4、接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝应饱满,具有足够

的机械强度,不得有加渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等 缺陷。焊接处的药皮敲掉后,刷沥青做防腐处理; 5、接地极之间采用-40×4镀锌扁铁进行连接;扁铁敷设前 应调直,然后放置在接地极上进行焊接;扁铁与基础钢 筋连接应平放,焊缝应密实,焊好后进行防腐处理; 6、接地极连接完毕后,应及时通知监理进行隐检验收,接 地极的材质、数量、焊接等应符合设计要求; Ⅱ、避雷网安装: 1、支架必须安装牢固,灰浆饱满横平竖直; 2、支架埋深不小于80mm; 3、防雷支架顶部距建筑物表面应为100mm; 4、支架的水平间距不应大于1米; 5、支架等铁件应做防腐处理; 6、避雷线应平直,不得有高低起伏现象,距建筑物距离 应一致; 7、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于钢筋直 径的10倍: 8、建筑物屋面上的突出物应与避雷网焊成一体; 9、避雷引下线利用柱子内钢筋做引下线,与基础钢筋进行 焊接,柱子钢筋必须采用焊接; Ⅲ等电位联结: 1、建筑物内所有金属构件均做等电位联结;

建筑物等电位连接施工工艺

19.1 总则 19.1.1 适用范围 本章适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和 火灾的等电位联结施工。 19.1.2 编制参考标准及规范 (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (2)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(北京市建工集团总公司编), (3)《建筑安装工程施工图集》 (4)《等电位联结安装》(97SD567)。 19.2 术语、符号 19.2.1 总等电位联结 通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将进线配电箱的PE(PEN)母排、 公共设施的金属管道、建筑物的金属结构及人工接地的接地引线等互相连通,以达到降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,称为总等电位联结。 19.2.2 辅助等电位联结 将导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅 助等电位联结。 19.2.3 局部等电位联结 当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位联结时,可通过局部等电位联结端子板将 PE 母线、PE 干线、公共设施的金属管道及建筑物金属结构等部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。 19.3 基本规定 (1)建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连 通。 (2)金属管道连接处一般不需加跨接线,给水系统的水表需加跨接线。 (3)装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及 距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、顶棚龙骨等金属体需做等电位连接。 (4)为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔 离。为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙(具体由煤气公司确定选型与安装)。 (5)一般场所离人站立处不超过10m 的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地 面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。 (6)等电位联结内各联结导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。等电位联 结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。 (7)等电位联结线可采用BV-4mm2 塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4 镀锌 扁钢或?8 镀锌圆钢暗敷。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。 (8)等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V 直 流或交流电源,测试电流不小于0.2A,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。 19.4 施工准备 19.4.1 技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求;

等电位安装施工工艺程序

等电位安装施工工艺程序 工艺程序: 1施工准备→材料检验→定位放线→接地体焊接→预埋管线→箱体洞口留 置→箱体制作与连接→穿线连接→功能测试。 2施工准备:根据工程计划用量,安置好材料堆放场地,再根据当日施工计划用量进行选材与计量。 3材料检验:按设计规格、型号,截取规范要求的检验用量,送有相应资质的检测单位进行、物理、化学性能试验,合格后允许使用,不合格不得使用。 4定位放线:土建工程基础施工时、根据图纸要求进行定位,按选好的材料,均匀的安放在设计所需位置。 5接地体焊接:总等电位箱的输出最终要进入接地体,接地体与大地接触平衡电位,因此,接地体的施工是等电位施工的重要环节,接地体施工方法很多,最主要的工艺是焊接工艺,焊接工艺的好坏,直接与接地电阻值的大小有关,阻值越大,焊接质量越差,阻值越小,焊接质量越好。 6预埋管线:预埋管线随土建形象进度进行,根据总等电位箱的区域布置,把所有穿过混凝土板、穿梁处的管线、预埋钢管、待土建工程墙体砌筑时,墙体砂浆凝固以后,进行墙体割槽,割槽深度、宽度,要根据电位联接线径确定预埋的深度、宽度,配管割槽要与箱体中心垂直,在墙体内避免斜割或横割属于横向连接的保护管,应尽量敷设在现浇混凝土内。 7箱体洞口留置:箱体留置与土建形象进度同步进行。箱体留置高度设计与规范一般不做规定,通常做法高度底边距地0.5m,因与板内保护管相距较进,施工较为方便。总电位箱的长×宽×高,视等电位支路的多少来确定,现有高层建筑的等电位端子点一般不超过15个端子点,大多在10个端子点左右,箱内敷

设的端子板大多数为双排或单排,单排和双排并用,便于等电位的施工和布局,由此可见总等电位端子箱的最大尺寸可控制在长600×宽200×高400这个范围,从视觉和美观程度上是较为理想的制作尺寸,即能满足观感尺寸要求,又能便于操作施工……局部等电位箱的尺寸,一般在400×200×300,辅助等电位箱体尺寸,一般在200×100×200这个范围,等电位箱的洞口留置位置须正确,同一建筑物内等电位箱的高度必须一致。 8箱体制作与安装:箱体制作采用A3钢板,从经济角度考虑钢板厚度一般在1.5——2㎜,埋入墙体内200㎜(宜可明装),这部分的钢板防护,将钢板锈蚀、锈迹清楚干净,刷防锈漆一度,樟丹漆一度,等电位箱体面板,采用烤漆工艺或电解喷涂工艺,视建筑物的等级标准来确定面板漆面和使用材料的等级标准,面板标识应明确,可采用红色标识,。箱体成型一般采用焊接和铆固两种方法,两种方法均需满足横平竖直,对角线一致,表面平整美观条件,。箱体安装须牢固,面板与墙面平整吻合、垂直……进入等电位箱体与管子的连接,同配电箱施工规范一致……接地母排的制作材料,大多采用铜板、钢板或钢带,铜板的厚度为4——5㎜,宽度为30㎜——40㎜为宜,。端子板的钻孔间距一般在50㎜,孔径为6㎜——8㎜. 9穿线连接::施工顺序尽量从可导电体部分接至辅助等电位箱,分区域进行,然后将辅助等电位箱尽可能的连成一体,再连接局部等电位箱的穿线,局部等电位箱可局部进行连接,再连接总等电位系统。使用材料一般采用黄绿相间的BV线,规格、型号视建筑物等电位布局多少来确定,如果设计有要求的,按设计要求去做,没有要求的可直接与建设方及监理方提出方案,然后经设计院审核确认后实施……连接线是一个独立系统的电位导体,它不在配电回路内,基本上不传送电流,只传送电位,使建筑物内的可导电部分电位差相等或接近,,虽然

相关文档