文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案(标准月检)
消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案

编制单位:四川信安工程检测有限公司

2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维

保工程消防设施的维修、保养服务方案如下:

一、消防设施维护、维修范围

□火灾自动报警系统;

□自动喷水灭火系统;

□消火栓系统;

□防排烟系统;

□气体灭火系统;

二、人员组织机构

项目经理:

技术负责人:

三、维修依据及标准

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

(3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

(4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

(5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

四、月检维修保养方案

1、火灾自动报警系统:

a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验;

b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修;

c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

2、自动喷淋系统:

a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态;

b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。

3、消火栓系统:

a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验;

b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

4、防排烟系统:

a、每月检查送风、排烟机房工作环境;

b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

5、气体灭火系统

每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

6、应急照明、疏散指示标志:

a、每月检查电源切换和充电功能。

b、每月检查标识正确性。

五、季检维修保养方案

1、火灾自动报警系统:

a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验;

b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修;

c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、自动喷淋系统:

a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态;

b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除;

d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

3、消火栓系统:

a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验;

b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理;

d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

4、防排烟系统:

a、每季检查送风、排烟机房工作环境;

b、每季检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态;

c、每季手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

5、气体灭火系统

a、每季对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、每季对灭火器储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

6、应急照明、疏散指示标志:

a、每季检查电源切换和充电功能。

b、每季检查标识正确性。

c、每季检查切断正常供电,测量照度。

六、半年检维修保养方案

1、火灾自动报警系统:

a、每半年对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验;

b、每半年对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修;

c、每半年采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

d、每半年对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修;

e、每半年对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自检;

f、每半年对消防系统联动设备作定期检查和试验;

g、每半年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

2、自动喷淋系统:

a、每半年对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态;

b、每半年对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换;

c、每半年对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除;

d、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验;

e、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护;

f、每半年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查。

3、消火栓系统:

a、每半年对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验;

b、每半年对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每半年对消火栓进行检查,发现问题及时处理;

d、每半年度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

e、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户;

f、每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查;

g、每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

4、防排烟系统:

a、每半年检查送风、排烟机房工作环境;

b、每半年检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态;

c、每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能;

d、每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能;

e、每半年对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

5、气体灭火系统

a、每半年对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、每半年对灭火剂储存容器、驱动装置、紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

c、每半年通过报警联动,检查气体灭火系统功能,并进行模拟喷气试验;校验仪器仪表,存储容器称重。

6、应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播:

a、每半年检查电源切换和充电功能。

b、每半年检查标识正确性。

c、每半年检查切断正常供电,测量照度。

d、每半年检查应急情况下强制切换功能。

七、维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

4、提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。

八、其它

在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位负责购买,我公司负责安装。

编制单位:四川信安工程检测有限公司

2014年1月20日

1.月巡检细则

序号内容标准检查方法

1 消防控制室

设备无异常

各类显示灯正常观察显示灯确认设备有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

1、水源控制阀、

报警控制装置

状况完好

开闭位置正常

目测巡检

2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处于

正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,无

使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

4

联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作灵

敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排烟

阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常

观察显示灯确认设备

有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

控制阀门电磁等状况完好目测巡检

报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处

于正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,

无使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测

6、水泵接合器无渗漏目测

7、喷头完好无损清除异物

4 联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统

排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作

灵敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排

烟阀、防火阀是否正常工

4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

5、启泵试验手、自动均能正常启动试验

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常

观察显示灯确认设备

有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

控制阀门电磁等状况完好目测巡检

报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处于

正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,无

使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测

6、水泵接合器无渗漏目测

7、喷头完好无损清除异物

4 联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统

排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作灵

敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排烟

阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

5、启泵试验手、自动均能正常启动试验

5 供水设施

1、水源测试年供水能力

2、储水设备检查结构材料

3、气压稳压设备正常工作模拟试验

4.季(年)检查登记表

单位名称防火负责人

日期设备种类检查试验内容及结果检查人仪器自检情况故障及排除情况备注

5.控制器日检查登记表

单位名称

控制器型检查

时间自检消音复位

故障

报警

巡检

电源

检查

人签

备注

电源

备用

电源

检查情况故障及排除情况防火负责人巡检员:甲方值班员:第页共页

6.消防工程维修单

报修部门月日时报修人

完成时间年月日

主修人签字验收人签字

名称规格数量单价合价备注

7.消防维修工程排故报告单

单位名称:编号:故障名称

故障位置

怎样发现

发现时间

故障表现形式、现

象及特征

故障原因分析

采取对策以及解

决办法

遗留问题

经验教训

完成时间

材料费

用工

主修人参加人

报告人报告时间

8.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录

系统名称:火灾自动报警系统 NO:

检查项目检查要求检查

结果

一火灾探测器1.外观质量无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰

2.距端墙距离≯探测器间距的一半

3.安装倾斜角偏差≯30°

4.确认灯的安装位置面向便于观察的主入口方向

5.确认灯的功能报警,灯启动,巡检,灯闪动

6.报警功能有火情,火警信号输出;短路或脱座,故障信

号输出

二报警按钮1.外观质量组件完整,标志明显

2.牢固程度牢固,不松,不斜

3.确认按钮功能启动按钮,按钮处有发光指示

4.距防火分区最远距离≯30m

5.报警功能启动按钮,火警信号输出

三火灾报警控制器1.控制器外观质量铭牌及标志明显,清晰

2.控制器接地有工作接地线及RE线接地保护

3.控制器接地标志明显,持久

4.控制器电源应是消防专用电源、专用蓄电池供电;直连消

防电源,严禁插头

5.报警音响额定电压下,距器件中心1m处,声压级应在

85dB-115dB

6.控制器基本功能

⑴报警功能接到火灾信号,发出声光报警

⑵二次报警手动复位后,再接信号再报警

⑶故障报警100秒内,发出声、光故障信号

⑷自检功能可自检

⑸火灾优先功能与故障同时报警时,火警优先

⑹记忆功能显示或打印火警时间

⑺消音、复位功能火警状态时可手动消除信号并复位

⑻电源转换功能主电源切断,备用电源自动投入运行

⑼电源指示功能主、备电源转换,指示灯正常

7.备用电源自动充电功能主电源恢复,备电自动切除,浮充、等待备用

四火灾事故广播、消防通讯、消防电梯、消防联动控制设备1.火灾事故广播

⑴扬声器的设置距本楼层内任意处≯25m,额定功率≮3W

⑵音响试验播放范围内最远点声压级>背景噪声15dB

⑶强行切换功能

合用系统可在消控室将进行中的一般广播强

切换为火灾广播

⑷选层广播功能消控室内可选定楼层(区域)广播

2.消防通讯

⑴控制室与设备间的通话功能正常,语音清楚

⑵电话插孔通讯试验手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清

⑶与“119”台通话消防控制室应设置向当地消防部门直接报警

的外线电话

3.讯响器(声光报警器)

⑴牢固程度牢固,平衡,不斜,不松动

⑵音响>背景噪声15dB

⑶报警功能及时报警

4.消防电梯

⑴联动功能确认火灾后,可手动、自动迫降至首层

⑵信号反馈功能对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室

5.消防联动控制设备

⑴接地保护具备,可靠

⑵主要部件性能应符合设计要求

五火灾应急照明1.火灾应急照明灯

⑴外观质量外表完整无损

⑵短路保护及试验无锁按

具备但不应设其它开关

⑶应急转换功能正常电源切断,应急转换时间≯5S

⑷设置状态指示灯应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)

⑸应急工作时间及充、放电

功能

≮30min;放电终止电压≮额定电压85%,并有

防过充、放电保护

⑹应急照明照度≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常

照明的照度,见规程P12表2

2. 安全疏散指示灯

⑴外观质量外表完整无损

⑵疏散指示方向和图形指向正确,图、文、尺寸规范

⑶应急转换功能应急转换时间≯5S,可连续转换10次

⑷疏散指示照度≮1.0Lx

检查员

甲方值班员日期

备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。

9.自动喷水灭火维护保养综合检测记录

系统名称:自动喷水灭火系统 NO:

检查项目检查要求检查

结果

备注

一湿式报警阀组1.外观组装正确、完整、无渗漏,配件功能完好

2.排水设施排水管径≮试水管径2倍

3.水力警铃

(1)位置主通道或值班室内

(2)启动压力≮0.05Mpa

4.供水总控制阀

(1)开、关状态灵活可靠、标志明显

(2)锁定设施常开,锁定牢固

5.报警阀功能试验

(1)伺应状态延迟器无出水

(2)报警阀动作后相应功能

阀启动,5-90s内开始连续报警,压力开关在

消控中心报警,信号显示,泵自动启动

(3)报警阀复位后的相应功

警铃停,压力开关复位,延迟器自动排水,时

间≯5min

二1.水流指示器外观完整无缺损、标志明显、永久,方向指示正确

2.信号反馈

指示器动作后,消控中心按区报警,显示信号;

信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常

开)

三1.末端试水装置设置位置每层或区最不利处

2.组件有试水阀或测压仪表或流量表

3.排水设施应符合要求

四 1.压力、流量压力表读数:≮0.049Mpa 流量范围:0.94-1.5L/s

2.联动功能试验水流指示器动作后输出报警信号,水力警铃连续报警,压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵

检查员

甲方值班员日期

备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。

10.气体自动灭火保养综合检测记录(1)

系统名称:气体灭火系统共2页第1页 NO:

检查项目检查要求

检查

结果

备注

贮瓶间设备检查1.灭火剂贮存容器

(1)外观质量无变形、缺陷;手动操作装置有铅封

(2)规格同一系统规格要一致,高度差≯10mm

(3)贮存容器上的压力表符合图纸设计要求

(4)管道颜色外表面涂红色油漆

(5)设备编号标明设计规定的灭火剂名称和编号

(6)贮存容器的记录

永久,包括编号、充装量、充装压力、充装日

(7)充装压力≮相应温度下的贮存压力,≯该贮存压力5%2.贮瓶间温度

卤代烷1211:0-50℃;1301:-20--+55℃;二氧

化碳:0-49℃

3.贮瓶间相对湿度≯85%RH

4.贮瓶间照明灯光照度≮150Lx

5.集流管

(1)外观质量焊接,内外镀锌;外表涂红漆

(2)泄压装置泄压口方向不得朝向操作面和人员通道

6.高压软管和单向阀

(1)外观质量无缺损、碰撞损伤;标志齐全

(2)安装方向与灭火剂流动方向一致

7.选择阀

(1)外观质量无碰撞变形及机械性损伤,有永久性标牌

(2)防护区标志

阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性

标牌

8.气体驱动装置

(1)外观质量无碰撞变形及机械性损伤,手启有完整铅封

11.气体自动灭火保养综合检测记录(2)

系统名称:气体灭火系统共2页第2页 NO: 检查项目检查要求

检查

结果

备注(2)名称与编号标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号

1.外观质量平整光滑

2.涂漆灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志

三防护区检查1.防护区门窗门窗材质符合要求

2.防护区开口设置设置自动关闭装置

3.泄压口设置设在外墙上,距地面2/3以上

4.安全要求

有人防护区内应有紧急切断自控手动装置;

区内设声报,入口处设光报和防护标志;疏

散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志5.自动控制启动条件接到两个独立火灾信号才能启动

四系统1.启动方式

管网式:自动、手动和机械应急操作三种,

无管网式自动和手动二种

2.感烟火灾探测器功能正确

3.感温火灾探测器功能正确

4.模拟自动喷气试验功能正确

功能试验5.模拟手动喷气试验功能正确

6.紧急启动试验功能正确

7.紧急阻断功能具备

8.延时启动量30s内

9.喷药指示、声、光报警具备

10.选择阀试验功能正确

检查员

甲方值班员日期

备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。

12.防排烟系统维护保养综合检测记录

表C6—48 □□□□

工程名称运行时间

运行项目运行楼层

风道类别风机类别型号

电源型式防火(风) 阀类别

序风口尺寸风速风量(m3/h)

相对差

风压号(mm) (m/s) 设计风量(Q设) 实际风量(Q实) (Pa)

运行检测结论:

签字栏

甲方单位:值班人员:

(盖章)技术负责人:

本表由甲乙双方各保存一份。年月日

13.消防系统检测表

年月日 NO:

维护工程名称;

项目运行状况故障恢复状况

1、泵房消防系统正常□故障□

2、自动报警系统正常□故障□

3、自动喷水系统正常□故障□

4、消火栓系统正常□故障□

5、消防广播通讯系统正常□故障□

6、消防应急照明疏散系统正常□故障□

7、防排烟系统正常□故障□

8、气体灭火系统正常□故障□

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施 检 测 方 案

建筑消防设施检测方案 1 范围本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 —2003 ?—2006 自动喷水灭火系统 GB14561 —2003 消火栓箱 GB14102 —2005 防火卷帘 GB14287 —2005 电气火灾监控系统 GB15322 —2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429 — 1998 火灾显示盘 GB179459 —2000 消防应急灯具 GB19880 —2005 手动火灾报警按钮 GB50016 —2006 建筑设计防火规范 GB50045 —95 (2005 版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084 —2001 (2005 版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098 —98 (2001 版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140 —2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001 版)低倍数泡沫灭火系统设计规范GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范

建筑消防设施维修保养合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K7468 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建筑消防设施维修保养合同标准版本

建筑消防设施维修保养合同标准版 本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方:_________(以下简称甲方) 乙方:_________(以下简称乙方) 《中华人民共和国消防法》和____市有关消防设施的法规和技术规范及消防监督检查的有关规定,为了保障建筑消防设施正常运行,签署本维修保养及消防检测合同,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。 一、维修保养名称:_________ 二、维修保养范围:_________ 综合服务楼消防维保范围包括____________,建

筑面积约为________万平方米。 乙方负责下列建筑消防设施中的相关消防设施的维修保养。 1.火灾自动报警系统。 2.消防水系统(自动喷水灭火系统、消火栓系统)。 3.防、排烟消防联动系统。 4.防火卷帘门消防联动系统和电梯迫降系统。 5.消防通信和消防广播设施;室外消火栓系统。 三、检修标准:依照国家及行业技术标准进行。 四、维修保养期限: 自____年____月____日起至____年____月____日止。在本合同期限届满前____日内,双方可协调延长合同。 五、维修保养方案:

___________________ _______________________ _______________________ 六、维修保养及消防检测费用: ___________________ _______________________ _______________________ 七、甲方责任: 掌握建筑消防设施的使用、操作规程,落实值班和管理措施;管理人员应符合相关法律法规等相关要求,具有专业的技术和消防常识。 1.甲方为乙方的维修检测工作提供必要的配合。 2.甲方派专人陪同并配合乙方测试及检测的全过程。 3.提供上级主管部门的联系方式,以便于沟通和

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

消防设施维护保养实施方案.doc

.. 消防设施维护保养实施计划书 一、客户对象消防设施维护保养的对象主要为企事业单位、大型商场、公共住宅小区、娱 乐场所等。 二、实施细则 1.目的 /范围: 1.1 目的﹕为使各类消防设施进行有效的维护及保养﹐使其处于最佳工作状态,保证在发生 意外状况时能立即发挥其作用﹐将人员及财产损失降至最低。 1.2 范围 : 本规定适用于维保范围内的所有消防设备。 2.参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技朮规程」 2.3 「广西区消防条例」 2.4 「消防技术标准规范汇编」 3.职责:由本公司负责对维保范围内所有消防设备的管理﹐确保所有消防设备处于良好的工 作状态。 4.维护保养内容: 4.1 消防供配电设施 4.1.1 每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 4.1.2 每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 4.1.2.1 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示; 4.1.2.2 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 4.1.3 每月查看最末一级配电箱运行情况。 4.2 消防控制主机 4.2.1 每月消防控制主机电源检查项目﹕ (一)检查系统电压偏移是否在允许范围内。 系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz (二)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 (三)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式﹕ ( 1 )自动控制方式下﹐手动切断消防主电源﹐观察备用消防电源的投入以及指示灯的显

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24卅,检测费用预算为527835.72 元。主要包括:1 、火灾自动报警系统2 、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容:高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1 )符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4 )开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在 3 个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1 .消防电源及其配电 1 )消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。 - 可编辑-

消防设施维护保养与检测合同书

消防设施维护保养与检测合同书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国合同法》相关规定,经甲、乙双方协商达成如下协议,并共同遵守。 消防设施维护保养部分 一、工程名称: 二、工程地址: 三、维护保养范围: 火灾自动报警系统自动喷淋系统消火栓系统消防电源配电系统火灾事故应急照明、疏散指示防火卷帘门系统防排烟系统(注:在方框中打“√”或打“×”,维保仅针对现有所安装的消防设施。)四、双方的权利和义务 甲方:1、甲方向乙方提供一套消防系统竣工资料,其中包括消防用水,电系统平面图,主要产品、设施资料。在维保过程中,乙方如需原设计、施工单位提供的有关资料,甲方应积极配合。 2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作它用,若由此发生损坏,在此 其间造成的火灾损失及火灾责任将由甲方承担。 3、消防系统如有故障,值班人员应正确操作,认真填写运行记录并及 时向乙方报报修。 4、甲方如进行装修,须事前通知乙方,不经乙方同意,不得随意移动 或拆除消防设施和器材。否则,由此造成消防设施损坏的维修费用及在此期间发生火灾事故责任由甲方承担。装修改造期间现场消防安全由甲方负责。 乙方:1、进厂后,乙方首先对双方约定的消防系统进行检测(检测费甲方另付),检测不合格部分甲方应进行彻底整改(乙方应出具整改建议书),加以完善后乙方进行正确维保阶段。 2、乙方进场施工人员应遵守甲方的管理制度,充分尊重甲方的意见, 与甲方密切配合,确保施工安全。 3、乙方应严格执行维护保养工作。每次维修后,乙方应向甲方提供一

份由乙方技术人员签名认可的维修保养记录,并由甲方代表认可签字。 4、水管网系统在使用期间如发生爆裂、卡箍链接处开裂溢水及漏水。 由此造成甲方损失的,乙方不承担责任。 5、消防设施在使用过程中,需要更换部件货需要清洗感烟探头时(费 用由甲方承担),乙方需向甲方提出,经甲方同意后,乙方再行更换或清洗。 五、合同执行期限 本合同执行自年月日起至年月日止 六、维保费用及付款方式 1、本消防设施系统维护保养费用元/平方米,建筑面积共计 平方米,共计维护保养年费元。 2、合同生效后或下一年合同开始执行三日内甲方向乙方支付当年全额合同 款,即元。 3、付款方式:现金支票转账 七、违约责任 1、双方不得擅自中止合同,否则由违约方向守约方赔偿全额保费作为违约 金。 2、甲方不按合同付款,每延期一天,按延期金额的5%向乙方支付滞纳金。消防检测部分 一、检测前甲方应向乙方提交如下资料 1、工程竣工图纸 2、工程自检报告 3、隐蔽工程记录 4、左右消防设备、器材的生产合格证 二、检测期限 甲方工程完工后,乙方派员到现场检测,并在检测后三个工作日内对检测结果提供书面报告。 三、甲方应做的配合工作 1、组织好数字建筑、电气消防安全设施、设备的技术人员配合乙方进行检 测工作。 2、属于电气消防安全监测项目,应在检测前一小时,开启所有受检设备装 置进入运行状态,并安排有关人员配合。

消防设施检测方案

消防设施检测方案 为了确保公司的消防设施完整有效,不断提高消防设施的整体功能,预防和减少火灾爆炸事故发生及财产损失,特制定消防设施检测方案。 一、公司消防状况: 1、我公司主要产品是食用乙醇是危险化学品生产企业,是一级防火、甲级防爆单位,占地面积34.8万平方米,共建5000立方米内浮顶乙醇储罐4个,500立方米内浮顶乙醇储罐4个,总库容2.2万立方米,铁路和公路装车平台各1座,公司共计32座建筑物,建筑面积8.5万立方米。其中消防设施包括:火灾自动报警控制系统,设型号125DL—QG—GST5000火灾报警控制器一台,感烟探测器18个,感温探测器36个。消防供水系统,设消防水池2个,设型号125DL—20X5,流量126立方米每小时,杨程93米的消防泵3台,稳压设型号32LG_15*6,流量4立方米每小时,杨程90米的稳压泵2台。消火栓系统,设室内消火栓箱200套,消火栓手动报警按钮200只。气体灭火系统,设声光报警器8个,气体释放灯8个,紧急启停按钮8个,气体控制盘3个。泡沫灭火系统,设型号:200XBD280—35*3,流量280立方米每小时,杨程105米的泡沫泵2台。泡沫泵2台。泡沫罐1个,泡沫发生器17个,保护区2个。 二、检测方式

公司委托具有检测资质的机构进行检测。 三、检测依据 1、《建筑消防设施检验规程》DB22/162-2010 2、《建筑电气防火检验规程》DB22/T288-2011 四、检测项目 1、火灾自动报警控制系统:布线、火灾探测器、手爆、火灾报警控制器。 2、消防供水系统:消防水池、消防水箱、消防水泵、消防泵控制柜、水泵接合器的安装、水泵接合器的功能。 3、消火栓系统:室内消火栓、室外消火栓、系统功能。 4、气体灭火系统:气体灭火控制盘、急启急停按钮、系统功能。 5、泡沫灭火系统:泡沫泵站、泡沫消防泵、泡沫液储罐的安装、比例混合器、泡沫产生器、阀门和管路、泡沫喷淋系统、系统功能。 五、具体要求 1、消防设施检测要委托专业资质机构进行检测。公司各部 门(分厂)要指派专人负责配合资质机构进行检测。 2、检测要全面细致不要留有死角。 3、对消防实施检测要做好记录、存档、备案。 4、在检测过程中对发现问题及时处理。 5、部门负责人对发现的问题进行汇总,汇报给公司。公司

消防设施维保合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 消防设施维保合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

保 养 合 同 甲方(委托单位):华瀚科技有限公司(公章) 乙方(被委托单位):南京市消防工程有限公司(深圳分公司)(公章) (第1页,共4页) 消防设施维修保养合同 根据〈〈中华人民共和国消防法》,〈〈中华人民共和国合同法》。并结合深圳市消防法规的有关要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方消防设施维修保养事项协商一致,订立本合同。 一、甲方(委托单位):华瀚科技有限公司

二、乙方(被委托单位):南京市消防工程有限公司深圳分公司 三、建筑名称:位于深圳市坪山新区金牛西路华瀚科技有限公司(1#、2#、 3#)厂房、办公楼一栋 四、保养面积:约80000万平方 五、维修保养依据和标准 1、公安部[公通字(1996) 21号文]和深圳市公安局[深公字(1996) 390号文]; 2、(建筑设计防火规范(GBJ16-2006)}、[自动喷水灭火系统设计规范 (GB50084-2001)]和火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)]。 六、维护保养内容: 1、室内消火栓系统(消火栓箱约150 (套) 2、防排烟系统; 3、自动喷水灭火系统(喷沐头约800个)。 4、火灾自动报警系统(报警点约600个。 七、维修保养合同期限为壹年 从2014 年11月15 日至2015 年U 月14 日止。 八、维修保养费及支付方法: 1、维修保养费共计为¥ 45000.00 元,大写: 肆万伍仟元整(含3咄勺普税发票)。 2、甲方在合同签订后3天内一次性支付维修保养费总额的50% (即贰万贰仟伍佰元整),半年后再付维修保养费总额的30% (即壹万蹇仟伍佰元整),维修保养期满后7天内付清余款20% (即玖仟元整)。 3、每次更换被维修保养的消防产品或材料所需配件或材料费用低于¥100.00元时,配件或 材料由维修保养方承担,超出¥100.00时,超出部分的费用由委托方承担,但维修保养方 必须事先经委托方同意。更换配件或材料的人工费全部由维修保养方承担。 九、委托方责任 (1) 任命具备相关专业知识的消防管理责任人; (2) 提供消防设施有关的技术资料和运转历史记录; (3) 负责及时、准确通知消防设施出现的故障和问题; (4) 负责协助进入消防设施需维修的场所,及时发布相关通知;

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、为了确保甲方的建筑消防设施完整有效,不断提高消防设施的整体功能,预防和减少火灾事故发生及财产损失,依据《高层建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检验规程》(DB22/162-2010),《建筑电气防火检验规程》(DB22/T288-2011)、《建筑消防设施的维护管理》(BG25201-2010)等规定,特制定本消防设施检测方案。 二、建筑消防设施主要包括:消防供电系统、火灾自动报警系统及联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风系统、防火分隔系统、消防广播系统、消防电梯、应急照明及疏散标识等。 三、建筑消防设施检测前准备工作 1、了解被检单位的情况,包括客户建筑类型,地理位置,系统情况,施工单位情况,联系人等。 2、查阅各系统设计说明、相关平面图、编码表、联动说明,特别要明确一些设计原理图、系统图、泵房平面图。 3、为了便于测试工作的顺利进行,要求业主提供工程竣工时的检测报告和验收报告。 4、会同被检单位消防主管部门制定维保工作计划,于检测前5日提交《建筑消防设施检测申请》,经被检单位批准后并通知被检单位工作人员相关情况后方可进行检测作业,以避免产生不必要的误会。 5、检测人员配证作业,带好所需检测工具进入现场。 四、建筑消防设施检测实施方案 (一)消防供电系统; 项目检测工作内容 消防供电检查供电等级是否符合要求。检查消防用电是不是专用回路。 配电柜配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求。查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。 主备电源 对最末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验,观察并记录切换情况。 检查下列场所是否设有主备电源:消防控制室、消防电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防配电箱、消防水泵房。 发电设备(一类高层建筑)检查是否有自动启动装置,并能在30s

消防设施维护保养实施方案

消防设施维护保养实施计划书 一、客户对象消防设施维护保养的对象主要为企事业单位、大型商场、公共住宅小区、娱 乐场所等。 二、实施细则 1?目的/范围: 1.1目的:为使各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态,保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于维保范围内的所有消防设备。 2. 参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2「建筑消防设施检测技朮规程」 2.3「广西区消防条例」 2.4「消防技术标准规范汇编」 3. 职责:由本公司负责对维保范围内所有消防设备的管理,确保所有消防设备处于良好的工作状态。 4. 维护保养内容: 4.1消防供配电设施 4.1.1每月查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、 控制按钮。 4.1.2每月核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 4.1.2.1自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示; 4.1.2.2人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备 用消防电源的投入及指示灯的显示。 4.1.3每月查看最末一级配电箱运行情况。 4.2消防控制主机 4.2.1每月消防控制主机电源检查项目: (一)检查系统电压偏移是否在允许范围内。 系统电源标准:AC 197V~242V 50Hz (二)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 (三)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。检查方式: (1)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 (2 )人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 (3)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 4.2.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查: (一)触发自检键,进行功能自检:(1)对控制器面板全部发光显示器进行检测,并循环三次。(2)对控制器声响的三种音调进行检验。(3)对液晶显示器背光进行功能检验。(4)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。(5)对打印机功能进行检验。(6)对 控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要IC芯片进行自动实时故障检 测。 4.2.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

宁夏银行办公大厦消防设施维保技术服务方案

宁夏银行办公大厦消防设施维保技术服务方案为了保证宁夏银行消防设施的正常运行和维护管理,更好地发挥大厦内消防设施应有的功能,提高大厦防御火灾的能力。我公司根据宁夏银行办公大厦消防设施的基本情况编制本维保技术方案。 一、宁夏银行办公大厦消防设施维保标准 1、按照《宁夏回族自治区消防条例》《宁夏回族自治区社会消防技术服务管理暂行办法》规定从事建筑消防设施维修、保养和日常检查测试活动; 2、火灾自报警控制系统:从中央控制室到各报警点,每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮、层显声光讯响,使之处于完好工作状态,发现问题和故障及时排除。 3、消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口,检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等,使之处于完好状态,并进行水泵试启动,发现问题和故障及时排除。 4、自动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态,对喷淋泵试启动,发现故障及时排除。 5、每月检查消防双电源,发现问题和故障及时排除。 6、防排烟系统。检查风机阀、风机口、送风机、排风机模块,发现问题和故障及时排除。 7、防火隔离系统。检查对防火门、防火卷帘门控制系统,发现故障及时排除。 8、消防应急广播系统。检查消防扩音器,音响线路,发现故障及时排除。 9、消防对讲通讯系统。检查消防分机、主机,发现故障及时排除。 10、七氟丙烷气体灭火系统。检查气体灭火系统存储钢瓶、氮气启动瓶压力,检查声光报警器、放气指示灯、紧急启动按钮、电磁阀等设备,发现故障及时排除。 11、检测维修保养期内系统如出现故障,应及时通知维保单位,接到贵行通

消防设施维保合同范本3篇

消防设施维保合同范本3篇 Model contract for maintenance of fire fighting facilities 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

消防设施维保合同范本3篇 小泰温馨提示:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据服务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:消防设施维保合同范本 2、篇章2:消防设施维保合同范本 3、篇章3:消防设施维保合同范本 维保合同就是维修保养合同,一般涉及维修保养方和签订合同的另一方。以下是小泰为大家精心准备的:消防设施维保合同范本3篇,欢迎参考阅读! 篇章1:消防设施维保合同范本 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》, 结合国家和天津市有 关法律、法规,经双方充分协商一致,签订本合同并严肃履行。 一、检测维修保养工作 1.乙方负责在合同有效期内定期对施进行检测维修保养。 2.检测维修保养内容包括(自行选择): A. ?消防供配电设施 B. ?火灾自动报警系统 C. ?自动喷水灭火系统 D. ?消防供水设施 E. ?室内消火栓系统 F. ?室外消火栓及消防炮系统 G. ?水喷雾灭火系统 H. ?细水雾灭火系统 I. ?气体灭火系统 J. ?泡沫灭火系统 K. ?干粉灭火系统 L. ?机械排烟系统 M. ?机械送风系统

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

For personal use only in study and research; not for commercial u s e 建筑消防设施检测方案一、前言 本着“预防为主,防消结合”的指导方针,为防止火灾事故的发生,落 实公安部1996年30号2令《建筑工程消防监督审核管理规定》和21号文件《关于加强建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理规定的 通知》的要求。我公司应对委托单位需要检测的消防设施进行科学的检测,并出具公正、科学的检测报告。 二、总则 1、为使检测顺利进行,委托单位在填写《建筑电气消防安全检测委托书》时,应提供以下资料和协助: ○1资质证 ○2工程竣工图纸 ○3建筑消防工程审核意见书 ○4自检报告 ○5调试报告 ○6设计变更通知单 ○7隐蔽工程记录 ○8所用产品的合格证及检验报告 ○9检测时,应有消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人予以配合。

2、收到资料后应做好检测前的准备工作 3、开始检测时应遵循以下的顺序 ○1对火灾自动报警系统应先集中,后分散。 ○2对水灭火系统应先分散,后集中,再分散。 ○3对防排烟装置,防火卷帘、防火门可在对○1检测时同时进行。主要是它的联动。 ○4检测后,公司员工本着认真、负责的态度,在五个工作日内向委托单位出具公正、准确的检测报告(一式四份) 三、各分部细则 1、检测前的准备 ○1收到资料后,对资料进行认真细致的研究,重点为消防审核意见书,竣工图纸、设计变更通知单。 ○2对所需设备进行认真的检查,确保到现场后能正常工作。 2、检测现场 在消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人配合下进入检测现场。 在开始检测前,应对人员做相应的分工。 (1)消防供电: ○1供电等级符合要求 ○2配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求 ○3查看并记录供电电源问题是否符合技术要求。 ○4消防用电是不是专用回路。

消防设施维保方案模版

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。

3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测: ①将水泵控制柜启动转换开关设置于“手动”状态; ②关闭各水泵出水主管控制阀门,打开水泵试水阀; ③按下控制柜水泵启动按钮,启动水泵; ④检测水泵运行及系统供水是否正常; ⑤按下控制柜水泵停止按钮,停止水泵; ⑥将控制柜水泵启动转换开关设置于“自动”状态,打开水泵出水主管控制阀门,关闭水泵试水阀。

消防维保合同及实施细则

消防维保合同及实施细则

中浩开元大酒店消防系统维修保养合同 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 为了甲方的消防系统处于最佳的工作状态,真正起到自动报警和灭火的功能,保障该店设施、设备及人身财产的安全,根据我国《消防法》及其有关规定和本市消防安全的有关规定,甲乙双方经友好协商,现就甲方的消防系统维修保养工程委托给乙方的事宜达成如下合同,供双方共同遵守。 一、维护服务消防工程名称及地址: 消防系统工程,位于。 二、维护服务消防工程范围: 1、火灾自动报警系统:包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等。 2、消防联动控制系统:包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、防火卷帘门、防火木门等系统。 3、疏散指示、应急照明系统; 4、消防栓系统:包括但不限于室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。 5、自动喷水系统:包括但不限于湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。 6、防排烟系统; 7、气体灭火系统; 8、消防通讯、应急广播系统;

9、的其它消防系统的维修保养,包括但不限于以上内容。 三、维护保养的具体内容 乙方严格按照国家有关消防保养的规定,对甲方的消防系统进行维修保养。具体工作内容为: 1、按照本合同的约定,定期对委托保养的消防各系统进行定期周检、月检、季检、年检并进行测试保养; 2、对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行处理、排除; 3、对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、修理、更换。 4、对委托保养的消防各系统出现的险情,按照甲方要求及消防规范进行处理、排除。 四、委托维修保养期限: 本合同期限为年,即从年月日起至年月日止。 五、维修保养价款及付款方式 1、维修保养服务费人民币元/年(该费用含消防部门的年检费用)。除上述费用外,甲方不再承担其它任何费用。 2、合同到期后十日内,乙方将合同期内有甲方相关人员签字确认的相关的维保记录交付甲方,并提供全额发票,甲方确认后一次性支付乙方维护保养费。 六、甲方的权利与义务 1、按本合同第七条第二款约定按时向乙方支付维护保养款。 2、按消防值班规定安排人员坚持24小时消防值班,值班人员按消防值班规定做好日常巡视、检查、记录,在日常的管理工作中,一旦发现消防隐患或消防故障时,在控制事态发展情况下,及时电话通知乙方维保。(乙方的联系电话为:,联系人:)。

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

消防设施维护保养方案

第二节系统概况 一、项目概述 1、建筑名称:消防系统设施设备维护保养 2、建筑地址: 3、建筑性质: 4、建筑总面积: 5、主机系统: 二、主要消防系统的组成 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、消防广播及通信系统; 5、气体灭火系统; 6、防火分隔系统; 7、防排烟系统; 8、应急照明疏散系统。 第三节目标和要求

为了使系统正常运行和减少故障发生,根据贵司的实际情况,在业主安全工程师定期对消防系统检查的基础上,我们将提供如下服务,并提交相应的维保报告,同时提供系统应急故障现场维修服务。 1、定期检测: 对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查,并提交相应的检查报告。合同期内的每月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理,减少故障、延长设备使用年限的目的。同时我们将对消防设施作专业保养,保证系统的经济和可靠。 2、维修改善 在消防系统出现故障的情况下,在得到贵单位的通知后,我们将及时到达现场,对故障进行排除,如不能修复,则有义务向贵单位说明,并提供相应的改善服务。 3、安全管理: 提供消防法规的咨询服务,协助贵单位工程师建立健全相关规章制度和制定消防应急预案,配合贵单位进行消防演习。 4、专业培训 帮助甲方制定完善监控室培训计划,提供消防专业培训,包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生,消防专业人员的系统管理。 第四节维护保养流程

第五节故障报修流程

第六节维保方案一、维保组织计划

1、选好人,调派有多年施工、保养及具有较强管理的技术骨干为项目总负责,并调派具有综合素质好、技术经验过硬的专业技术人员负责本项目的具体维保工作。 2、在合同签定后公司立即组织各部门负责人、工程技术人员召开专题会议,并到现场熟悉各系统及技术、安全等交底。严格遵守、服从业主公司有关制度及其要求,每次检测之前先向业主公司主管报到及交底后开始工作,工作完毕后再向业主报到,交底完毕再离开,确保每个消防设备均为正常工作状态。 3、在维保期内每月不少于1次对该系统进行巡查(见消防系统巡检内容及频率对照表),每月不少于1次抽查检测试验(1年内100%全面覆盖),每季不少于一次联动测试,并不定期派出品管人员对该项目保养工作进行监督检查,确保维保优质的工作质量及服务。 4、对于发生重大技术故障,公司将及时组织、调动突击组(技术部、水电等安装班及厂家技术员)进行技术攻关,确保故障得到及时处理。 5、从公司领导层到员工均树立该项目为重点项目,规定每次对该项目的检测调试情况及业主意见等均要上报主管部门领导,领导随时掌握该消防系统的运行情况。 6、对每次的检测试验和检查情况,均以书面形式报告贵司,并得到双方的签证认可(详见“广西富迪嘉消防设施维修保养有限公司消防设施维保登记表”),体现系统运行情况及其起到有效的监控管理。 7、即使在节假日,甚至春节假期,我司均会做好技术人员值班的安排工作,并以书面形式上报有关值班技术人员名单联系电话。 8、对于维保管理,将按ISO9001国际质量体系认证管理程序进行管理,每月检测将会书面向业主上报检测范围,经审批再作检测调试。 9、制定对消防设施维保工作细则,并严格按工作细则执行,对需更换的已无法维修的器材,我司将会书面报告及现场业主技术人员确认属实,审批后再采购更换。 10、合同签定后,即组织人员对水泵、供水管、阀门等生锈处进行刷漆翻新及加油维护。对设备房搞好卫生,分批对火灾探测器、喷头等进行实验,对喷淋及消火栓管网采取定期排水换水,确保管内水质及运行的有效性、稳定性。 11、公司将会组织由品管部、技术部成立专项监督检查小组进行三级监督管理,并定期检查测试各系统运行情况。并制定内部奖罚制度,发现问题及时组织有关人员进行攻关解决及引申有关部门、人员进行有效教育和指导,杜绝类似情况重演。 二、系统的检查和试验计划 1、火灾自动报警系统: 1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

消防设施维护保养合同

建筑消防设施维修保养合同书 项目名称: ________________________________________ 委托单位: ________________________________________ 维保单位: _________________________________________ 建筑消防设施维修保养合同书 委托单 位:(简称甲方) 维保单 (简称乙方) 位: 甲方将_________________________________ 委托给乙方维修保养,经双方协商同意订立本合同,共同遵守。 一、维护养工程名称和地点: 1、工程名称:____________________________

2、工程地点:____________________________ 二、维修保养目的: 根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》,本着“预防为主,防消结合”的原则,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的,才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展, 火灾形势相当严峻的情况下,消防系统的维护显得格外重要,消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。 三、维护保养范围: 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷淋系统; 3、消火栓系统; 4、防排烟系统; 5、防火卷帘门系统。 四、维修保养内容: 维修保养工作可分为月检、季检和年检。其中月检的维修保养内容为: 1、火灾自动报警系统: a每月对部分火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; C、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每月对现场1/12的报警设备进行清洗、效验及参数修正。 2、自动喷淋系统: a每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对系统上1/12的喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时汇报贵单位更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统:

消防设备维护保养方案

消 防 保 养 方 案 第一章目的与范围: 1.1目的:为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用, 将人员及财产损失降至最低。 1.2 范围: 本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料:

2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则( GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1 每月消防控制主机电源检查项目: 1) 检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准:AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2) 查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮 3) 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式: a) 自动控制方式下,手动切断消防主电源, 观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 b) 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源, 后闭合备用消防电源, 观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c) 每季度要对备用电源进行1~2 次充放电实验,1~3 次主电源和备用电源自动切换实验。 3.1.2 每月应对消防控制主机进行如下项目检查: 1) 触发自检键,进行功能自检:

2) 对控制器电源全部发光显示器进行检验, 并循环三次。 3) 对H级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V 撤消。 4) 对打印机功能进行检验。 5) 对控制器的主要硬件接口芯片, 存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3 切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 3. 1.4 在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。报警功能检测: 1) 类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2) 断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54C的热源先后

相关文档