随着通信业的快速发展和通信技术的不断进步,近几年出现了几种新型的光缆敷设方式,为常用敷设方式无法满足线路安装需求时提供了必要的补充。

主要有:利用雨水管道敷设光缆、微管微缆、路面微槽敷设光缆。

3.1 利用雨水管道敷设光缆

利用雨水管道敷设可解决城区内部分地区管孔紧张问题,提高光缆网络建设速度。雨水管道光缆是一种采用自承式方式敷设在雨水管道中的光缆。光缆采用自承式结构设计,无需在管道中架设吊线和吊管,只需要吊挂在二个人孔之间,无需机器人敷设。光缆敷设采用专门设计的预绞丝小耐张金具,全套不锈钢紧固件固定,光缆吊挂在雨水管的顶端,基本上不影响管道排水和疏通。利用雨水管道敷设光缆需要得到市政部门的同意,安装及维护过程中需要市政人员在现场。光缆安全性一般,维护不是很方便。适合市区接入网光缆的建设。其特点及优势是施工效率较高,成本低。

3.2 路面微槽敷设光缆

路面微槽敷设采用专用光缆。其光缆是一种尺寸较小,易于敷设的光缆。光缆的敷设只需要在马路上开一道浅的狭窄的槽,将光缆埋入槽内,然后回填,恢复原有路面。光缆以芳纶取代了中心束管光缆两侧的加强钢丝,使得光缆更加轻便、柔软,并且可随意多方向弯曲。光缆结构简单、紧密,缆径小、自重轻、成本低、易敷设,敷设方式灵活、简单、高效。光缆穿越混凝土或沥青路面用开槽机(混凝

土路面切缝机)在水泥地面或沥青路面上开一道深度为110mm、宽20mm的槽沟,在槽沟中敷上10mm厚的黄沙以作铺垫和缓冲,将光缆放入沟槽,在光缆上铺放一根直径为φ20mm为泡沫棒作为缓冲和隔离,重新以水泥或沥青路将槽沟填平即可。穿越草坪时光缆需用PVC管保护,在绿化带开一道深度为300mm、宽度为50mm的槽沟,然后将PVC管及光缆一起沟槽中再将草坪恢复即可。采用路面微槽敷设光缆十分简单地解决了穿越室内外水泥地面、沥青路面、花园草坪等地形时的施工和布放难题。适应于工厂、学校、住宅小区等引入光缆,光缆线路的长度宜≤10km。其缺点是光缆安全性低。

3.3 微管敷设光缆

微管微缆敷设是近几年兴起的一项新型技术,它可以充分利用有限的管道资源在1根φ40/33的子管内可以容纳多根φl0mm的微管,在管孔资源紧张,无法扩容管孔的情况下提高了管道的利用率。在同样截面的管道资源下,微缆比传统光缆多布放2-5倍的光纤,更节省资管道源,大大地降低投资。

采用专用微管及微缆气吹法布放,适合市区城域网,接入网和FTTx的应用。微管微缆也可利用城市的其它管路资源,将客户快速地接入到光网络中。微型光缆体积小,重量轻,1公里的微型光缆重量仅十几公斤。气吹敷设既快速简便,又可以节省人工费用。

随着城域网规模的扩大和现有管道管孔资源的紧张,微管微缆技术将是下一步城域网光缆线路建设的发展方向。在组建城域光缆网上,微缆+微管方式具有灵活多样选择建设方式。

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

敷设光缆的规范与标准

一.直埋光缆1.光缆重叠长度和预留参考长度 2.光缆最小弯曲率半径标准 3.直埋光缆埋深标准

注:1.石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚细土或沙土。沟底铺沙厚度可视为光缆的埋深。 2.光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不小于10cm。 4.直埋光缆与其他建筑设施间的最小净距标准 单位:m

注:1.采用钢管保护时,与水管、煤气管、石油管交越时的净距可降低为0.15m。 2.大树指直径30cm及以上的树木。对于孤立大树,还应考虑防雷要求。 3.穿越埋深与光缆相近的地下管线时,光缆宜在管线下方通过。 5.直埋光缆敷设安装 5.1光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠或交叉,缆间的平行净距不应小于10cm。 5.2光缆采用钢管保护时,应伸出路基两侧排水沟外1m,光缆埋深距排水沟底应不小于80 cm,并符合相关部门的规定。钢管内径应满足安装子管的要求,但应不小于80 cm。

5.3光缆线路穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,应采用砖或水泥盖板保护。 5.4光缆线路通过村镇等动土可能性较大的地段时,可采用大长度塑料管、铺红砖或水泥盖板保护。 5.5光缆穿越有疏泾和拓宽规划或挖泥可能的较小沟渠、水塘时,应在光缆上方覆盖水泥盖板或水泥砂浆袋,也可采取其他保护光缆的措施。 5.6光缆敷设在坡度大于20°,坡长大于30m的斜坡地段宜采用“S”型敷设。若坡面上的光缆沟有受到水流冲刷的可能时,应采用堵塞加固或分流等措施。在坡度大于30°的较长斜坡地段敷设时,宜采用特殊结构(一般为钢丝铠装)光缆。 5.7光缆穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段时,应根据具体情况设置漫水坡、挡水墙或采取其他保护措施。 5.8光缆在地形起伏比较大的地段(如山地、梯田、干沟等处)敷设时,应满足规定的埋深和曲率半径要求。光缆沟应因地制宜采取措施防止水土流失,保证光缆安全。一般高差在0.8 m 及以上时应加护坎或护坡保护。 5.9光缆在桥上敷设时,应考虑机械损伤、振动和环境温度的影响,并采取钢管或塑料管等相应的保护措施。 5.10直埋光缆线路应尽量避免雷暴严重地域的弧站树、杆塔、高耸建筑、树林等。易引雷目标无法避开时,应采用消弧法、避雷针等措施。光缆离电杆拉线较近时应穿放塑料管保护。

光纤光缆敷设维护手册

用户敷设维护手册

目录 1.光纤光缆储运注意事项 2.不同地段光缆的选择 3.常见光缆的敷设方式 4.架空光缆敷设 5.管道光缆敷设 6.直埋光缆敷设 7.水下光缆敷设 8.建筑物内光缆敷设 9.通信光缆的运行维护 10.光缆接续 11.通信光缆的防雷 12.通信光缆的防强电 13.通信光缆的防蚀、防鼠害、防白蚁

前言 本文件所包含和说明的方法与步骤,是给从事光缆储运安装架设和运行维护人员提供的一个导则。由于对不同工程的放线、安装、架设实际安排,很大程度上受各个工程规模和特点的影响,本文件不可能对各种可能的情况提供详细安装架设步骤。在导则中所提供的方法是最常见的架线方法。对于未包括在本文件中的应用情况,我公司人员将全力协助,为您提供信息和技术上的支持。 1、光纤光缆储运注意事项 光缆具有体积小,重量轻,通信容量大,中继距离长,抗干扰能力强,衰减系数小等优点,根据不同型号光缆,可分为直埋、管道、架空等敷设方式。主要应用于长途通信系统及市话、农话通信线路;还可用于电力系统和CATV系统的传输线路。 注意事项: 1、光纤是由SiO2材料经特殊加工而成,不能承受压、撞,所以存放和施工时,应小心注意,以免断芯。 2、塑料具有优良的机械物理性能及耐环境性能,但不能承受坚硬、锋利之物的冲撞和磨刮。 3、卸光缆时应特别注意,可以采用下列方法中的一种进行卸货: 3.1、卸光缆时最好用叉车或吊葫芦把光缆从车上轻轻地放置地上。 3.2、卸光缆时用平直木板放置在卡车平台与地面之间,形成一个小于45°角的斜坡,在光缆顺着斜坡下滑的同时,用一绳子穿过光缆中间孔,再在车上拉住绳子的两端,使光缆盘匀速下滑;或者在斜坡下端放置几个软垫,(如:破旧轮胎等)光缆顺着斜坡向下滑。严禁把光缆直接从卡车上滚下来,这样很可能造成光缆损坏。 4、运输光缆时,不得使缆盘处于平放方位,不得堆放;盘装光缆应按缆盘标明的旋转箭头方向滚动,但不得作长距离滚动;防止受潮和长时间暴晒;贮运温度应控制在-40~+60℃范围内。 5、敷设时,所施拉拽之力、弯曲半径勿超过其承受限度,以免拉断光纤。

电力电缆敷设方法

电力电缆敷设方法 电缆的分类、电力电缆的选用、电缆的质检、电缆敷设前的准备工作、电缆的敷设工序、直埋电缆的保护措施、电缆的地下埋设要求等; 1、电缆如何分类? (1)电缆按其用途可分为电力电缆、装备用电线电缆和电信电缆等。 (2)电力电缆按其绝缘类型可分为: 油浸纸绝缘、塑料绝缘、橡皮绝缘、气体绝缘和新型缆等。 (3)在电气安装工程中,习惯上将电缆分为两大类,即电力电缆和控制电缆。 1)输配电的电缆,称为电力电缆;电力电缆按其电压等级可分为中、低压电力电缆和高压电缆。 通常把35kV及以下电压等级的称为中、低压电缆,而110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。 常用的电力电缆为塑料绝缘电力电缆。 2)用在保护和操作回路中来传导电流的电缆,称为控制电缆。 2、电力电缆的选用通常从哪几个方面考虑? (1)电力电缆品种的选择:根据环境条件、敷设方式、用电设备的要求和产品技术数据等因素的不同选择合适的型号。 (2)电力电缆额定电压的选择:按线路的电压等级选择电缆的额定电压。 (3)电力电缆导线截面的选择:在考虑到与保护装置相配套、长距离传输时的电压损失以及将来发展的需要等前提下,根据要求的传输容量,按产品额定载流量进行导线截面选择。 (4)电力电缆保护层的选择:根据电缆使用环境正确选择电缆保护层,才能保证电缆的正常使用寿命。 3、电缆的质量检查验收有哪些要求? 电缆到达现场后,建设单位、监理单位、施工单位、供货商等有关人员应及时进行检查验收。验收时应按下列要求进行: (1)电缆型号、规格、电压等级、长度等是否符合订货要求。 (2)材质证明资料是否齐全。 (3)电缆的外包装是否符合国家标准要求,产品标签应标明型号、规格、标准号、厂名和产地。 (4)电缆外皮上的标志是否齐全。 (5)检查电缆外皮是否受到损坏,封端是否严密。当外观检查有怀疑时,应进行潮湿判断或试验。 检查完毕,并确认符合验收条件时,应办理验收手续,方可使用。 4、电缆敷设前的准备工作有哪些? (1)检查电缆通道:在敷设电缆前,应把电缆所经过的通道进行一次检查; (2)制订电缆敷设方案:在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计。 5、电缆的敷设工序是什么? 电缆的提领→电缆盘的架设→电缆的检查→电缆的敷设 6、电缆的敷设有哪几种方法? (1)机械拖放敷设;(2)机械牵引敷设;(3)人工敷设。 7、电缆的敷设方式有哪几种? 主要有沿电缆桥架敷设、管内敷设、电缆沟(或隧道)内敷设、地下直埋等。 8、直埋电缆的保护措施有哪些? (1)机械损伤:加电缆导管;(2)化学作用:换土并隔离(加陶瓷管); (3)地下电流:加套陶瓷管或采取屏蔽;(4)振动:用地下水泥桩固定; (5)热影响:用隔热耐腐材料隔离;(6)腐殖物质:采取换土或隔离; (7)虫鼠危害:加保护管等。 9、电缆地下埋设应注意什么?

直埋光缆施工规范

直埋光缆施工技术要求 一、开挖缆沟 1、路由复测 缆沟开挖前,现场监理员应依据批准的施工图设计重点做好如下工作: (1)核定光缆路由的具体走向、敷设方式、环境条件及接头的具体地点,是否符合施工图设计; (2)核定地面距离和中继段长度; (3)核定光缆穿越障碍物需要采取防护措施地段的具体位置和处理措施;(4)核定光缆沟坎、护坎、护坡、堵塞等光缆保护的地点、地段和数量;(5)光缆与其他设施、树木、建筑物及地下管线等最小距离要符合验收技术标准; (6)光缆的路由走向、敷设位置及接续点应保证安全可靠,便于施工、维护。由于客观情况的影响确需变更设计时,路由变更小于1.0km,可由施工单位、随工验收单位和工程建设监理单位现场确定,作好记录,并以书面形式报告建设单位备查。路由变更大于1.0km时,报告建设单位,请设计单位处理; 2、开挖缆沟 (1)开挖缆沟前,施工单位应依据批准的施工图设计,沿路由撒放灰线,直线段灰线撒放应顺直,不应有蛇形弯或脱节现象; (2)缆沟沟深符合如下标准: A:普通土、硬土、经过市郊、村镇、沟、渠、水塘及穿越铁路(距路面基底)≥1.2米; B:砂砾土、软石≥1.0米; C:坚石、流砂、市区人行道、公路路肩≥0.8米; D:公路边沟,石质(坚石、软石)≥边沟设计深度以下0.4米,其它土质≥边沟设计深度以下0.8米; 二、敷设直埋光缆

1、光缆配盘 (1)光缆配盘施工单位应根据复测路由计算出光缆敷设的总长度及光纤全程传输质量要求,选配单盘光缆; (2)光缆应尽量做到整盘敷设,以减少中间接头。水线、防蚁、加强型光缆优先配盘; (3)靠设备侧的第1、2段光缆的长度应大于1.0公里; (4)应尽量将低衰耗的光缆配置在80公里以上的大长度中继段内; (5)管道光缆接头应避开交通道口,管道光缆与直埋光缆相接,其接头必须设在人孔内,一个人孔内只能安装两个接头; (6)直埋光缆接头应尽可能安排在地势平坦和地质稳固地点,光缆接头应避开水塘、河流、河渠及道路等,沿路肩敷设,接头设置手孔; (7)光缆端别的确定:正常情况下:(东向、北向)为A端,(南向、西向)为B端; (8)光缆端盘结果应填入“中继段光缆配盘表”,同时应按配盘表在选用的光缆盘上标明该盘光缆所在的中继段别及光缆配盘编号。 2、敷设光缆一般规定 (1)布放光缆时,光缆必须由绕盘上方放出,保持松驰孤型。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌、背扣等现象发生; (2)布放光缆,必须严密组织并有专人指挥,有良好的联系手段,禁止未经训练的人员上岗和无联系工具的情况下作业; (3)光缆布放完毕,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。 (4)光缆的弯曲半径应小少于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。(5)机械牵引时,进度调节范围应在0-20米/分、调节方式应为无级调速,并具有自动停机性能,牵引时应根据牵引长度,地形条件牵引张力等因素选用集中牵引,中间辅助牵引、分散牵引等方式。

电缆的敷设方式

电缆NH-YJV-4*150+E70mm2是什么意思? 俺是学土建造价的,对安装不懂,现在投标经常要做水电的预算 一直对这个电缆的表示“NH-YJV-4*150+E70mm2铜芯电缆敷设”不理解 NH是什么意思? YJV是什么意思? 4*150是电缆截面? E70mm2又是啥意思? 对于这些电缆表示有很多: ZBN-YJV-5*10MM2铜芯电缆敷设, KVV22-2*1.5MM2控制电缆敷设, ZD-BV-2*4+E4MM2铜芯导线管内穿线, ZDN-KVV-7*1.5MM2消防联动直接启泵控制线, ZN-BV-2*2.5+E2.5MM2铜芯导线管内穿线 这些符号都是代表什么意思? NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4*150是4芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 二、电缆的型号组成数据如下 [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘] [4:内护层] [5:结构特征] [6:外护层或派生] [7:使锰卣] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电力电缆铠装和外护套数字 数字标记铠装层外被层或外护套 0无--- 1联锁铠装纤维外被 2双层钢带聚氯乙烯外套 3细圆钢丝聚乙烯外套 4粗圆钢丝--- 5皱纹(轧纹)钢带--- 6双铝(或铝合金)带--- 7铜丝编织--- 8钢丝编织 三、常规电缆的规格型号、名称、使用范围 VV VLV VY VLY 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套电力电缆,敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。 VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装电力电缆,敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。 VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。 YJV YJLV YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。 YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙烯护套钢带铠装电力电缆敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。

光缆敷设要求

光缆敷设要求

管道光缆的敷设 1、按要求布放子管,不得跨人(手)孔敷设,子管在管道内不得 有接头。子管在人(手)孔内伸出长度一般为200~400mm。按要求封堵管孔。 2、人工敷设光缆不得超过1000m。光缆气流敷设单向一般不超过 2000m。 3、光缆出管孔150mm 以内不得做弯曲处理。 4、光缆接头按设计做预留,接续后盘放。按设计做预留盘放。每 个人手孔做好标牌。 直埋光缆的敷设 1、直埋深度要求

2、直埋光缆的曲率半径应大于光缆外径的20 倍。同沟应平行敷设 光电缆,净距应≥100mm。 3、注意直埋深度和表面加固,防止雨水冲刷露出。做好各种标志。 4、直埋光缆进入人(手)孔处应设置保护管。光缆铠装保护层应延 伸至人孔内距第一个支撑点约100mm 处。 5、直埋通信线路与其他建筑物间最小净距表单位:m 设施名 称种类 最小间隔距离 平行 时 交越 时 给水管直径300mm及以下0.5 0.5 直径300~500mm 1.0 0.5 直径500mm以上 1.5 0.5 排水管 1.0 0.5 热力管 1.0 0.5 煤气管压力小于或等于 300KPa 1.0 0.5 压力大于300KPa 2.0 0.5 通信管 道 0.75 0.25 建筑红 线 1.0 - 排水沟0.3 0.5

市外大 树 2.0 - 市内大 树 0.75 - 电力电 缆 35KV以下0.5 0.5 电力电 缆 35KV及以上 2.0 0.5 6、路面开槽敷设是,根据光缆大小确定槽宽,一般应小于20mm;槽 道内最上层光缆顶部距路面高度宜大于80mm,槽道总深度宜小于路面厚度的2/3。槽底平整,敷设前填充缓冲材料(细沙或泡沫)。 架空光缆的敷设 1、架空光缆与其他建筑物的最小垂直净距 名称 与线路平行时与线路交越时垂直 净距 备注 垂直净 距 备注 市区街道4.5m 最低线缆 到地面 5.5m 最低线缆 到地面 胡同(里 4.0m 最低线缆 5.0m 最低线缆

电缆敷设方式

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR

电缆敷设规范(最全,绝对标准!)

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 5.1.4同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 2 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 3 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.7明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。 表5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm) 5.1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除应符合本规范第3. 6.6条~第3.6.9

光缆的种类与结构

2.5 光缆的种类与结构 光缆是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保光缆的正常使用寿命。 2.5.1 光缆的种类 光缆的种类很多,其分类的方法就更多,下面介绍一些常用的分类方法。 1、按传输性能、距离和用途分类。可分为长途光缆、市话光缆、海底光缆和用户光缆。 2、按光纤的种类分类。可分为多模光缆、单模光缆。 3、按光纤套塑方法分类。可分为紧套光缆、松套光缆、束管式光缆和带状多芯单元光缆。 4、按光纤芯数多少分类。可分为单芯光缆、双芯光缆、四芯光缆、六芯光缆、八芯光缆、十二芯光缆和二十四芯光缆等。 5、按加强件配置方法分类 光缆可分为中心加强构件光缆(如层绞式光缆、骨架式光缆等)、分散加强构件光缆(如束管两侧加强光缆和扁平光缆)、护层加强构件光缆(如束管钢丝铠装光缆)和PE外护层加一定数量的细钢丝的PE细钢丝综合外护层光缆。 6、按敷设方式分类。光缆可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆。 7、按护层材料性质分类。光缆可分为聚乙烯护层普通光缆、聚氯乙烯护层阻燃光缆和尼龙防蚁防鼠光缆。 8、按传输导体、介质状况分类。光缆可分为无金属光缆、普通光缆和综合光缆。 9、按结构方式分类 光缆可分为扁平结构光缆、层绞式结构光缆、骨架式结构光缆、铠装结构光缆(包括单、双层铠装)和高密度用户光缆等。 10、常用通信光缆按使用环境可分为 (1)室(野)外光缆——用于室外直埋、管道、槽道、隧道、架空及水下敷设的光缆。 (2)软光缆——具有优良的曲挠性能的可移动光缆。 (3)室(局)内光缆——适用于室内布放的光缆。 (4)设备内光缆——用于设备内布放的光缆。 (5)海底光缆——用于跨海洋敷设的光缆。 (6)特种光缆——除上述几类之外,作特殊用途的光缆 2.5.2 光缆的型号 光缆型号由它的型式代号和规格代号构成,中间用一短横线分开。 1、光缆型式由五个部分组成,如图2.11所示。

电力电缆的敷设方式正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电力电缆的敷设方式正式 版

电力电缆的敷设方式正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相

比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。 电力电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最

光缆的特殊敷设方式及应用场景

光缆的特殊敷设方式及应用场景 随着通信业的快速发展和通信技术的不断进步,近几年出现了几种新型的光缆敷设方式,为常用敷设方式无法满足线路安装需求时提供了必要的补充。 主要有:利用雨水管道敷设光缆、微管微缆、路面微槽敷设光缆。 3.1 利用雨水管道敷设光缆 利用雨水管道敷设可解决城区内部分地区管孔紧张问题,提高光缆网络建设速度。 3.2 路面微槽敷设光缆 路面微槽敷设采用专用光缆。 3.3 微管敷设光缆 微管微缆敷设是近几年兴起的一项新型技术,它可以充分利用有限的管道资源在1根φ40/33的子管内可以容纳多根φl0mm的微管,在管孔资源紧张,无法扩容管孔的情况下提高了管道的利用率。【整理收集】电缆敷设方式的详细解释 电缆敷设中的4种敷设方式: 一、直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1.如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2.如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3.如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点: 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。

●问题一:直埋电缆接地,如何找故障点? ●回复:(用巡线电缆测试仪。) ●问题二:直埋电缆需要做电缆井吗? 问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井? ●回复:(电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。) ●问题三:工地临时电缆如何敷设? 问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级

配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上? ●回复:(严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。) 二、穿管要注意什么?在什么情况下采用? 电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。 1.穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。 2.电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井; 3.电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。 4.穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

简介光纤入户三种主流光缆敷设方式

2011年3月3日消息,目前,通信用核心网和接入网室外光缆,已有较为成熟的结构和适应我国国情的敷设方式。同时,经过近几年的开发,室内用光缆也有较成熟的结构,并有足够的生产能力。 但是,通信网入户的这段光缆线路,一部分在室外,一部分在室内,对光缆的要求及其敷设方式提出了新的要求。这些场所对光纤容量的要求会不断增长,但仍有章可循,一切将依用户的需求而定。对有潜在需求的地方都预放光纤光缆,显然会产生浪费和资金的积压。 同时,通信网入户的这一段光缆线路将要经过的路由,可能已是定型的园区,在此重新施工大型通信管道会有困难,大量架空敷设不仅会破坏优美的景观环境,线路也不安全。 为了解决这些需求问题,已有适应新的敷设方式的产品问世。目前,国内外出现的新的光缆敷设方式主要有三类:其一是用气吹安装技术将微型光缆或光纤束、光纤单元吹放到预敷设的微型管中;其二是在水泥路面上开槽,将微型光缆布放在路槽内;其三是利用非通信专用管道安装光缆。 气吹安装用光缆 气吹敷设方式即是利用压缩空气的高速气流将微缆吹入指定的管道中。气吹敷设方式具有多种优越性。 在高速气流下,微缆在管道中处于悬浮状态,所以地势的变化和管道的弯曲对光缆的影响小;可以利用子管和微缆提高光纤组装密度,节省管道资源;初期只需布放适当容量的光缆,以后根据发展需求分期扩容,将光缆分批吹入已建母管的子管中,节省了初期投放,避免了大量光纤闲置;可以根据业务需要随时增加光缆分支,采用Y型连接器减少光缆的接头。 气吹安装用光缆,是为布放在子管系统和微型管道中而专门设计的光缆。主要有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆。 密封微型光缆 它采用光纤松套不锈钢管结构,除具有微型光缆外径小、重量轻这一普遍特点外,还具有优良的高低温性能和抗侧压性能。不锈钢管是利用激光将不锈钢带焊接而成的,它把光纤和纤膏密封在里边,准确的余长控制技术能保证光缆在复杂环境中的使用。 而且不锈钢管具有优异的防潮性能以及物理防鼠、防蚁性能和抗酸性能,能给予光纤最好的保护,最大限度地减少光缆受损情况,气吹安装用密封微型光缆。 室内外非金属两用光缆 光缆连接终端及维护检修位置大多位于街道、小区、建筑物内部或是通信设备中心机房。这些地方均存在防火安全问题,必须符合特殊需要:光缆产品具有自熄、无烟,因此,室内外非金属两用光缆,大多采用低烟无卤护套材料。路面微槽光缆

电力电缆的敷设方式

编号:SY-AQ-00747 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电力电缆的敷设方式 Laying method of power cable

电力电缆的敷设方式 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。

电力电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最广的电缆产品。在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,如采用直埋和浅槽敷设方式时,应考虑使用加钢铠的电缆。 电缆截面积的选择 电缆截面积的选择,关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。如选用的电缆截面积偏小,会导致电压质量下降。线路损耗过大,严重的甚至电缆过热烧毁;截面积过大,则会使初期投资太高。因此应根据负荷预测结果,选择合适的截面积,使电力电缆满足最大工作电流下的缆芯温度要求和电压降要求,最大短路电流作用下的热稳定要求。由于负荷预测工作难度性高、准确性较低,因此,选择电缆截面积时,还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。

光缆敷设方式

通信光缆自70年代开始应用以来,现在已经发展成为长途干线、市内电话中继、水底和海底通信以及局域网、专用网等有线传输的骨干,并且已开始向用户接入网发展,由光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)等向光纤到户(FTTH)发展。针对各种应用和环境条件等,通信光缆有架空、直埋、管道、水底、室内等敷设方式。 架空光缆 架空光缆是架挂在电杆上使用的光缆。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。一般用于长途二级或二级以下的线路,适用于专用网光缆线路或某些局部特殊地段。 架空光缆的敷设方法有两种: 1、吊线式:先用吊线紧固在电杆上,然后用挂钩将光缆悬挂在吊线上,光缆的负荷由吊线承载。 2、自承式:用一种自承式结构的光缆,光缆呈"8"字型,上部为自承线,光缆的负荷由自承线承载。 直埋光缆 这种光缆外部有钢带或钢丝的铠装,直接埋设在地下,要求有抵抗外界机械损伤的性能和防止土壤腐蚀的性能。要根据不同的使用环境和条件选用不同的护层结构,例如在有虫鼠害的地区,要选用有防虫鼠咬啮的护层的光缆。 根据土质和环境的不同,光缆埋入地下的深度一般在0.8米至1.2米之间。在敷设时,还必须注意保持光纤应变要在允许的限度内。 管道光缆 管道敷设一般是在城市地区,管道敷设的环境比较好,因此对光缆护层没有特殊要求,无需铠装。 管道敷设前必须选下敷设段的长度和接续点的位置。敷设时可以采用机械旁引或人工牵引。一次牵引的牵引力不要超过光缆的允许张力。 制作管道的材料可根据地理选用混凝土、石棉水泥、钢管、塑料管等。 水底光缆 水底光缆是敷设于水底穿越河流、湖泊和滩岸等处的光缆。这种光缆的敷设环境比管道敷设、直埋敷设的条件差得多。水底光缆必须采用钢丝或钢带铠装的

光纤知识及敷设标准

概述 所谓光通信就是利用光波载送信息的通信.在载波技术方面,电磁波的通信已广泛应用于广播,电视等领域,本世纪末,随着数字技术的进步,出现了移动通信等数字无线电波技术.在另一方面,光波作为一种波长很短的无线电波,同样也得到技术突破,目前已成为新一代的有线通信载波.光通信技术的进步,推动了整个信息产业的飞速发展. 光纤发展概况 1960年,梅曼(T.H.Maiman)发明了红宝石激光器,产生了单色相干光,实现了高速的光调制.美国林肯实验室首先研制出利用氦氖激光器通过大气传输彩色电视,利用大气传输光信号具有以下的缺点: 气候严重影响通信,如雾天;大气的密度不均匀,传输不稳定;传输设备之间要求没有阻隔 利用大气传输光波的思想实际上是电磁波传输的技术,光波实质上是频率极高的电磁波(3×1014Hz),其通信的容量比一般的电磁波大万倍以上,如果光通信能够实现,它将具有划时代的意义. 早期,为了避免大气对光传输的干扰,研制了透镜光波导的技术,利用管子进行光传输,在一定距离上设置聚焦透镜,汇聚散射光和诱导光转折,但振动和温度又严重影响了光传输.这种思想,被后来采用直至成功研制成光导纤维. 1966年,英籍华人高锟(C.K.Kao)和Hockham实验证明利用玻璃可以制作光导纤维(Optic Fiber).但当时的玻璃衰减达1000dB/km,无法用于传输,后经过美国贝尔实验室主席Ian Ross,英国电信研究所(BTRL,BPO)和美国康宁玻璃公司(CORNING)的Maurer等合作,于1970年首先研制成功衰减为20 dB/km的光纤,取得重大突破.之后,各发达国家纷纷开展光纤通信研究,出现了多组成份玻璃光纤,塑料光纤,液芯光纤等,其中利用介质全反射原理导光的石英光纤被广泛采用.石英光纤衰减小,性能高,强度大 要实现长距离的光纤通信,必须减少光纤的衰减.高锟指出降低玻璃内过度金属杂质离子是降低光纤衰减的主要因素,1974年,光纤衰减降低到2 dB/km.1976年通过研究发现降低玻璃内的OH离子含量就出现地衰减的长波长双窗口:1.3μm和1.55μm.在1980年,1.55μm波长光纤衰减达到0.2 dB/km,接近理论值.80年代中,又发现水分和潮气长期接触光纤会扩散到石英光纤内,从而使光纤衰减增大且强度降低.于是采用注入油膏于光纤套管中隔绝水气,制成品质完善的光缆用于工程. 要实现大容量的通信,要求光纤有很宽的带宽.单模(SM:Single Mode)光纤的带宽最宽,是理想的传输介质.但是单模光纤纤芯很细,70年代工艺无法做到,因此,多模(MM:Multi Mode)光纤较早应用,光在多模光纤里各模式间存在光程差,造成输出的光信号带宽不宽.1976年日本研制成渐变型(又称自聚焦型,SELFCO)光纤,光纤的带宽达到KHz/km数量级.80年代,单模光纤研制成功,带宽增大到10 KHz/km,这一成就使大容量光通信成为可能,80年代中,零色散波长为1.55μm的光纤研制成功,光纤通信实现长距离超大容量传输. 70年代,光纤的低衰减窗口在近红外区0.85μm的短光波,光源采用GaAlAs(镓铝砷)注入式半导体激光器(LD:Laser Diode)),但是寿命很短.直到研制成功可连续运行的GaAlAs双异质结注入式激光器(Hayashi等),同时也发展了GaAlAs发光二极管(LED:Burrus),LED寿命长,价格低,但谱线宽,速率低,功率笑,属于非相干光源.80年代,研究出了InGaAsP(铟镓砷磷)长波长激光器和LED,现已广泛应用.