文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 典型低压计量箱技术协议

典型低压计量箱技术协议

XM型低压计量箱

技术协议

项目名称:

供货方:电气有限公司

购买方:

2019年月日

供方所提供的低压计量箱设备应满足以下要求:

1.标准规范:

1.1相关标准及规范:

JGJ16-2008 《民用建筑设计规范》;

GB7251系列《低压成套设备和开关控制设备》;

GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》;

GB50052-2009 《供配电系统设计规范》;

GB50054-95 《低压配电设计规范》;

GB50055-93 《通用用电设备配电设计规范》;

GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》;

GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;GB50171-92 《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》;GB50150-91 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》;GB50116 《火灾自动报警设计规范》

GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》;

GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》;

GB/T4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》;

GB14048 《低压开关设备和控制设备》;

JB4012-85 《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》;CECS49:93 《低压成套开关设备验收规程》;

GB/T14048.11:《自动转换开关电器》;

GB50034-2004 《建筑照明设计标准》;

GB50045-95(2005版) 《高层民用建筑设计防火规范》;

GB50016-2006 《建筑设计防火规范》;

GB50075-94(2000版) 《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;

G B/T16934 《电能计量柜》

GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》

GB/T2423.17 《耐腐蚀,耐老化》

2.环境条件:

正常条件

周围环境温度:

户内:-10℃-+40℃;

户外:-20℃-+40℃;

全年雷暴日:27.5天/年;

历年最高温度: 39.9℃;

历年最低温度:-18.3℃;

年平均温度: 12℃;

降雪的设计载荷:0.25KN/m2;

相对湿度:

平均相对湿度:67%;

最大相对湿度:100%;

最小相对湿度:4%;

基本地震烈度:7度

特殊条件(危及设备运行的各种因素)

防水(略)

蒸汽(略)

烟雾(略)

易燃易爆性气体(略)

3. 基本技术参数及要求

3.1配电系统:(三相五线);

3.2额定电压: 400VAC;

3.3最高工作电压: 690VAC;

3.4额定绝缘电压: 1000VAC/1200VDC;

3.5额定频率: 50/60Hz;

3.6额定分散系数: 0.6~0.85;

3.7防护等级:室内不低于IP30;室外不低IP43 3.8表面处理:环氧树脂粉末静电喷涂;

3.9门开启度:0°~100°;

3.10箱体颜色:按国标RAL7032或业主指定

4.技术性能

4.1电气间隙:

4.2电气间隙:10mm;

4.3爬电间隙:12mm;

4.4间隔距离:符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求,同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化;

4.5温升:符合IEC947-1有关温升的规定;

4.6连接外部绝缘导线的端子:不大于70K;

4.7母线固定连接处(铜-铜):不大于50K;

4.8操作手柄:金属的不大于15K,绝缘材料的不大于25K;

4.9可接触的外壳和覆板:金属表面不大于30K,绝缘表面不大于40K;

5.箱体结构

5.1箱体采用优质冷扎钢板厚度不小于2毫米;门板、电气元件安装板厚度不小于2.5毫米;所有门能自由开启(二层门不能使用螺栓硬连接,需用专用铰链连接,便于施工安装。)

5.2低压电表箱具有整洁的外观设计。所有组件安装在配电柜内并不得阻碍端子的接线。进出线需用护套以防止金属尖刺损伤导线。

5.3电表箱结构:

5.4电表箱柜架和外壳应有足够的强度和刚度,应能承受所安装组件质量及短路所产生的电动力,同时不能因成套设备的吊装、运输等情况而变形,影响设备的性能

5.5电表箱采用无缝焊接,为了达到良好的耐腐蚀性能,主要钣金件,例如框架、门板、分隔板等应采用环氧树脂粉末静电喷涂的处理方式。

5.6箱体结构应满足电缆顶部或者底部两个方向引入电缆,有电缆穿过的顶板(柜顶出线)或者底板(柜底出线),应该用铝板以减少涡流影响。

5.7 电表箱内主回路、控制接线须用专用冷压端子。

5.8 所有不带电的金属部件应有效地接在电表箱的保护接地母线上。

5.9 母线的色别:

第一相(A相):黄色;

第二相(B相):绿色;

第三相(C相):红色;

中性线:蓝色;

接地线:黄绿双色

6.塑壳断路器:

6.1技术参数:

额定工作电压:380VAC;

额定绝缘电压:690V;

额定冲击耐压:8kV;

极限分断能力:按图纸设计;

机械寿命:≥ 20000次(250A及以下的容量);

≥ 15000次(400A及以上的容量);

电气寿命:≥ 10000次(250A及以下的容量);

≥ 4000次(400A及以上的容量);

额定使用分断容量:Ics=100%Icu(极限分断容量)。分断能力不低于30KA 6.2.塑壳断路器选用系列:塑壳断路器热磁、电磁、电子脱扣器按图纸选择。

7.微型断路器

微型断路器其主要技术参数:照明回路采用C保护特性开关,动力回路采用D保护特性开关,漏电开关采用电子式,漏电电流为30mA(具体按图纸要求)。额定电压 0.4kV;

额定频率 50Hz;

额定短路分断电流≥6kA;

新风机、新风机组、排烟风机、排风机、热风幕回路采用电动机保护专用开关,其分断能力≥70kA,带断相、过载、过流、短路等保护功能。

配电箱柜内用元器件必须满足图纸要求。

(完整版)电能计量箱技术协议-签订版

电能计量箱箱技术协议 2014年版 协议编号: 甲方: 乙方: 日期: 甲方:乙方: 法定代表人或授权委托人:法定代表人或授权委托人:日期:日期: 地址:地址: 电话:电话: 传真:传真:

甲乙双方就所需配变电量采集箱供货范围及相关技术条件达成如下协议,本产品技术协议作为合同的一部分,与合同具有同等的法律效力。 1 产品执行标准 1.1 产品严格按照《国网上海市电力公司电能计量箱技术规范(2014年版)》(附件一)要求和《2014年电能计量箱检验要求》(附件二)进行生产,甲方有责任明确及解释协议产品的技术要求。 1.2 产品外形尺寸及误差要求:按双方确认技术规范和样品执行; 1.3 产品材料要求:满足产品材料定义、材料标准、按双方确认技术规范和 样件执行; 1.4 产品性能要求:满足双方确认的图纸和标准等的要求; 1.5 外观质量要求:符合双方确认的技术规范和样件的要求,表面不得有划 痕、尖角、毛刺、及残余油迹等外观缺陷; 2 乙方应承担的工作与责任 2.1 乙方对技术规范和技术要求提出的任何疑问和更改须以书面形式提交 甲方,经甲方确认后书面回复方可更改,否则由此引起的一切责任由乙方承担(包括甲方的直接和间接损失)。 2.2 乙方样品须经甲方鉴定,批量生产需根据双方会签的技术规范、样件组 织产品的生产。 2.3 乙方在送交产品时,应确保贵司质检部门检验合格后方可进厂,否则由 产品质量引起的返工,及交期延误等一切责任由乙方承担(包括甲方的直接和间接损失)。 2.4 乙方在收到《交货协议》后,一日之内签章后回传,未回传则该《交货 协议》上订单无效。 2.5 乙方如对交货协议上交货日期存在异议、必须向甲方书面提出交货延期 申请,待甲方认可后方能执行。 2.6乙方交货日期严格按照双方签订交货协议上交货日期执行,如甲供件问 题,交货日期则由甲供件到货之日起顺延四天。 2.7乙方需要提供每批次产品材质的相关检验报告,合格证。 2.8 乙方对甲方提供元器件有核对、保管义务,确保收到的元器件实物与单

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXXXX—2013 1.2 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW Q/GDW XXX-2012 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 国家电网公司发布

目次 目次 前言 (Ⅱ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4型号与命名 (2) 5技术要求 (2) 6.安全及运管辅助要求 (5) 7试验 (10) 8检验规则 (12) 9包装、贮存、运输 (14) 附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16) 附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18) 附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20) 附录D 插接模块结构尺寸图 (22) 附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23) 附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言 本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由国家电网公司营销部提出。 本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。 本标准主要起草人: 本标准于2013年xx月xx日首次发布。 本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。 本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0.

典型低压计量箱技术协议

XM型低压计量箱 技术协议 项目名称: 供货方:电气有限公司 购买方: 2019年月日

供方所提供的低压计量箱设备应满足以下要求: 1.标准规范: 1.1相关标准及规范: JGJ16-2008 《民用建筑设计规范》; GB7251系列《低压成套设备和开关控制设备》; GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规范》; GB50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB50054-95 《低压配电设计规范》; GB50055-93 《通用用电设备配电设计规范》; GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》; GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;GB50171-92 《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》;GB50150-91 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》;GB50116 《火灾自动报警设计规范》 GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》; GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》; GB/T4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》; GB14048 《低压开关设备和控制设备》; JB4012-85 《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》;CECS49:93 《低压成套开关设备验收规程》; GB/T14048.11:《自动转换开关电器》; GB50034-2004 《建筑照明设计标准》; GB50045-95(2005版) 《高层民用建筑设计防火规范》; GB50016-2006 《建筑设计防火规范》; GB50075-94(2000版) 《建筑物防雷设计规范》 GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》; G B/T16934 《电能计量柜》 GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB/T2423.17 《耐腐蚀,耐老化》

2013年低压电计量箱技术规范版

Q/SDJ1196-2013 上海市电力公司 低压电能计量箱技术规范 (试行稿)

低压电能计量箱技术规范 1范围 本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算额定电压为交流220V、380V, 50Hz的低压电能计量箱。 本标准适用于100kW及以下低压供电居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。 本标准规定了低压电能计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装、验收等。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 GB191 包装储运图示标志 DL/T825 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 3术语和定义 电能计量箱(以下简称计量箱) 对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和集中多表位计量箱两大系列。 单表位计量箱 用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。 集中多表位计量箱

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

小区配套0.4KV计量箱技术协议2016.4(整理后)

小区配套 0.4kV低压室外落地计量 箱技术规范书

低压室外落地计量箱技术规范 1、概述 低压计量箱适用于工业与民用建筑,交流50HZ,额定电压220/380V的低压配电系统中做挂表计量之用。该产品可根据广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则灵活设计。产品具有电气方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。 2、引用标准 GB50254-96 电气装置安装工程低压电器设施及验收规范 GB50171-97 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线国家标准 GB9466 低压成套开关设备试验方法 GB50303-2002 建筑工程质量验收规范 GB997-81 电气结构安装形式 GB7251-97 低压成套开关设备 ZBK9961-1999 低压抽出式成套开关设备 IEC-439-1 低压成套开关设备和成套设备 以及其它有关的现行国家标准 3、技术参数 3.1使用条件 海拔:≤2000 气候环境:海滨,有盐雾,亚湿地区 环境温度: -15~40℃最大日温差 25℃ 相对湿度:最热月平均95%;最冷月平均64% 地震烈度: 6度(按7度设防) 水平加速度: 0.25g 垂直加速度:0.125g 持续时间: 3周波安全系数:≥1.67 电网额定电压0.4KV,最高电压0.6KV 额定频率:50HZ 3.2 计量箱技术标准 3.2.1外形设计要求 a.采用不锈钢壳体,箱体尺寸为660×350×1200。 b.计量箱的每个表位均设立抄表视窗(视窗规格为100×62),视窗固定无外露的固定螺钉,视窗使用亚克力材料。开关室门、电能表室门能180度打开,便于现场工作。 c.计量箱电能表室门采用双层门设计,内门预留开关操作手柄位置。 d.安装在室外的计量箱采取防雨措施,特别是计量箱的顶部等部位。

安徽省电力公司单相电能计量箱专用技术规范书

单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。 2 引用标准 计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准: GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 16936-1997 电能计量柜 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程 国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版) 3 专用要求 箱体外观及结构要求 1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。 2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。 3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。 4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。 5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。 6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

计量装置安装技术协议

**市农电有限公司 农网升级改造工程计量装置安装技术规范第一章概述 1.1 目的和意义 为更好的完成农网升级改造工程,统一全市低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家和电力行业有关规程规定,结合城乡居民生活用电实际水平以及城乡环境综合治理的要求,特制定本技术规范。 1.2 主要原则 坚持适应配电网和行业发展的原则。低压电能计量装置的安装应考虑向智能化电网发展,设置必要的接口。 坚持效益与节约相结合的原则。应兼顾技术性和经济性,既要保证电能计量装置准确可靠,又要注意经济效益,节约成本,防止过分追求高配置。 坚持实用性与先进性相结合的原则。应采用成熟的技术和可靠的设备,确保各种方案的实用性,同时又要推广应用电能计量新技术。 坚持普遍性与典型性相结合的原则。既要考虑不同辖区的实际条件,又要保证方案具有一定的代表性和典型性,能够指导本地区内农网升级改造工程电能计量装置的安装建设。

坚持统一性与灵活性相结合的原则。既要保证方案标准统一,安装规范统一,又要保证功能划分合理,接口灵活,组合方式多样,便于使用。 第二章技术依据 2.1 设计依据标准、规程、规范 GB/T 13869-2008 用电安全导则 GB/T 16934-1997 电能计量柜 GB/T 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB 50054-1995 低压供配电设计规范 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线导则 DL/T 599-2005 城市中低压电网改造技术导则 DL/T 5202-2004 电能计量系统设计技术规程 JB/T 5777.2-2002 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 2.2 主要设备技术标准 物料招标采购技术标准、技术协议由省公司相关部门专人把关。 第三章技术要求 3.1 电能计量点设置 3.1.1 设置原则 (1) “一户一表”,每个电力客户应设置计量点。

集中电表计量箱技术要求

集中电表电能计量箱 技术要求

1、箱体结构 ⑴集中装表计量箱体进出线开孔要求:10、13、14地块箱体不开进出线孔,由施工人员现场根据进出线实际位置开孔, 9、11地块箱体上盖及下底板开敲落孔,开孔尺寸详见图纸。 (2)电表箱的电源进线应在总开关单元的侧面或上进入方,电源进线严禁通过计量单元;用户分开关的出线侧,用户出线严禁通过计量单元和总开关单元。开关出线(入户线)应统一设在用户开关单元 (3)箱体的结构焊接应牢固,焊缝 (点)应光洁均匀,无焊穿、裂纹、溅渣、气孔等,焊药皮应清除干净,零、部件边缘及开孔应平整光滑,无明显的毛刺及裂口。 2、箱门制作要求: 2.1开关单元 ⑴开关单元箱门应装有MS705-3E门锁。箱体下门开塑壳断路器及微型断路器操作手柄孔,操作机构处应安装防护罩壳。 (2)箱门周边焊接后修平,箱门应转动灵活,门上装有铰链,铰链应有防锈措施,门能在不小于90度的范围内自由开闭,且在开闭过程中箱内设备等不应受到冲击、损坏及碰伤。 (3)门与各开关之间间隙的防护等级应满足IP30的要求。 2.2 计量单元 ⑴箱门锁、把手、挂锁耳及铅封柱位置布局合理。 (2)观察窗 a、计量单元箱门上应开设用于清晰观察到电能表及接线的观察窗。 b、观察窗应选用防静电、无色透明玻璃。 c、观察窗玻璃框采用抽芯铆钉固定。 2.3 标志和标识 ⑴下门下方应有牢固而清晰的铭牌标志。其内容至少包括厂名(商标)、产品名称、型号、额定电压、制造日期、出厂编号等信息。 ⑵箱面板上应有牢固且清晰的安全用电标志。 ⑶箱面板上在醒目设置有警示标志。 ⑷观察窗下方应有户号牌。 ⑸箱体内各电器设备、接线头均应按照国家行业标准规范进行标识。 ⑹用户负荷开关上应有与电能表相对应的标识。

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

计量装置安装技术协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 计量装置安装技术协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

农网升级改造工程计量装置安装技术规范 第一章概述 1.1目的和意义 为更好的完成农网升级改造工程,统一全市低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家和电力行业有关规程规定,结合城乡居民生活用电实际水平以及城乡环境综合治理的要求,特制定本技术规范。 1.2主要原则 坚持适应配电网和行业发展的原则。低压电能计量装置的安装应考虑向智能化电网发展,设置必要的接口。 坚持效益与节约相结合的原则。应兼顾技术性和经济性,既要保证电能计量装置准确可靠,又要注意经济效益,节约成本,防止过分追求高配置。 坚持实用性与先进性相结合的原则。应采用成熟的技术和可靠的设备,确保各种方案的实用性,同时又要推广应用电能计量新技术。 坚持普遍性与典型性相结合的原则。既要考虑不同辖区的实际条件,又要保证方案具有一定的代表性和典型性,能够指导本地区内农网升级改造工程电能计量装置的安装建设。 坚持统一性与灵活性相结合的原则。既要保证方案标准统一,安装规 范统一,又要保证功能划分合理,接口灵活,组合方式多样,便于使 用。

低压计量箱壳体的技术要求

低压计量箱壳体的技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

低压计量箱壳体的技术要求依据国网河南省电力公司低压计量箱技术规范和各地市用户提出的技术要求,规定如下: 一、计量箱外壳材料 外壳及绝缘材料性能指标应符合或优于表1中规定的数值,材料机械性能、热性能、抗老化性能应能通过相应的绝缘材料性能试验; 表1 计量箱外壳材料及性能参数表 二、计量箱结构 (一)计量箱结构尺寸符合以下要求: a)箱体结构合理、紧凑,满足接线操作空间及散热空间需求; b)尺寸与结构型式相适应并满足元器件排布及外观功能需求; c)应选择合理的模块化组成方案,并通过合理工艺以减少冗余结构尺寸;

d)单表位计量箱: 1)高度(H)满足相应接线空间需求:进线开关上桩头接线垂直空间不 小于100mm,出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W)满足电缆通道(不小于20mm)及相应电气配置所需元器件 布局及接线要求。 e)多表位计量箱: 1)高度(H)满足接线空间及相应计量箱结构型式需求:进线开关上桩 头接线垂直空间不小于350mm,出线室出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W):进线室宽度(W1)满足电缆通道(一般不小于100mm)及 相应电气配置所需元器件布局及接线要求;计量/出线室宽度(W2)满足6.6.1.6,b)中排布要求及相应出线开关排列宽度需求; 4)水平开启方式的计量箱门单门宽度不宜大于600mm。 f)单表位计量箱典型结构尺寸见附录E,多表位计量箱典型结构尺寸参见附 录G;计量箱外壳尺寸误差应不超过5mm。 (二)计量箱外壳型式应符合以下要求: g)外壳造型及结构满足相应防护等级要求并与安装配件、附件搭配相协 调;

电能计量箱订货技术规范

低压计量箱订货技术规范 前言联结 为适应电力市场的发展需要,规范和统一供电公司低压计量箱的订货,提高低压计量箱的技术水平和管理水平,保证低压计量箱的安全、可靠运行而制定。 本技术规范适用于供电公司低压电力客户电能表计量箱的订货及验收。 本技术规范是根据供电公司的实际情况和管理需求提出的。 1. 使用范围及分类 1.1低压计量箱适用于供电公司营业区内低压电力客户的计量电能表安装使用。 1.2 低压计量箱分为:单表位三相电能表计量箱(简称“1表位三相表箱”)、单表位单相电能表计量箱(简称“1表位单相表箱”)、多表位单相电能表计量箱(简称“多表位单相表箱”)。 其中“多表位单相电能表计量箱”按表位数量分为:4表位、9表位、12表位、16表位四种规格。 2. 计量箱要求 2.1计量箱应采用高强度、阻燃、耐老化的绝缘材料制作,箱体厚度不小于3mm,适宜户外安装,使用寿命大于20年,抄表视窗禁止使用无机玻璃。 2.2计量箱箱体上喷涂“供电公司计量箱”字样,并按公司要求进行计量箱编号。计量箱上具有能够加挂一次性防窃电施封锁的锁鼻,以便计量箱加锁封闭,防止窃电。

2.3单表位计量箱(1表位三相表箱、1表位单相表箱) 2.3.1 计量箱内设置表前开关、表后开关,单相表箱设置单相两极开关,三相表箱设置三相四极开关。 2.3.2表前开关选用无跳闸功能的隔离开关,封闭在计量箱的开关室内,在电能表更换、欠费停电时使用。 2.3.3表后开关选用有保护跳闸功能的开关,开关的操作手柄外露,允许用电客户进行停送电操作(在计量箱门不被打开的情况下)。 2.3.4表前开关、表后开关均安装在计量箱左侧的开关室内,电能表安装在计量箱右侧的仪表室内。 2.3.5为便于管理,计量箱的开关室门、仪表室门应能够分别单独开启,并能够分别单独加挂一次性防窃电施封锁。 2.3.6 单相表箱仪表室门上的抄表视窗规格不小于110mm(宽)×90mm(高),视窗固定应无外露的固定螺钉。安装电能表的平面与计量箱门(关闭状态)的垂直距离为100 mm。计量箱的仪表室门最好为全透明设计。 2.3.7 三相表箱仪表室门上的抄表视窗规格不小于160mm(宽)×140mm (高),视窗固定应无外露的固定螺钉。安装电能表的平面与计量箱门(关闭状态)的垂直距离为110 mm。计量箱的仪表室门最好为全透明设计。2.4多表位单相电能表计量箱 2.4.1 计量箱内设置有保护跳闸功能的进线总开关,总开关的操作手柄外露,方便进行停送电操作(在计量箱门不被打开的情况下)。每个电能表位设置表前开关、表后开关,开关均选用单相双极开关。 2.4.2表前开关选用无跳闸功能的隔离开关,封闭在计量箱的开关室内,在

分低压配电柜技术规范书

分低压配电柜技术规范 书 Hessen was revised in January 2021

分低压配电柜技术规范书

目录 1 主要技术要求............................................ 错误!未定义书签。 2.质量保证体系............................................ 错误!未定义书签。 3.试运行及验收............................................ 错误!未定义书签。

1 主要技术要求 主要依据 1.《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(GB ); 2.《通信用配电设备》(YD/T 585-2010); 3.《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》(GB ); 4.《电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB ); 5.原信息产业部信部科[2007]255号“关于实行通信防雷产品标准符合性认定的通知”; 6.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011); 7.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》(YD/T ); 8.《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》(YD/T ); 9.《远动终端设备》(GB/T 13729-2002); 10.《安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求》(GB/T ); 11.《交流电测量设备-通用要求、试验主试验条件第11部分:测量设备》(GB/T ); 12.《通信电源设备型号命名方法》(); 13.《邮电工业产品铭牌》(); 14.《安全标志》(GB 2894-1996); 15.《外壳防护等级(IP 代码)》(); 16.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》(; 17.《信息技术设备安全第1部分:通用要求》(); 18.《通信电源用阻燃耐火软电缆》(); 19.《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分:前端智能设备协议》(YD/T ); 20.《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(YD/T 983-1998)。 环境条件: 工作环境

电力设备技术及售后服务协议

电力设备技术及售后服务协议 甲方:中铁二十四局集团有限公司 京福铁路客专闽赣段站房I标项目部(以下简称甲方)乙方:福建雄风电气有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买电力设备的技术及 售后服务事宜达成以下协议: 一、设备配置 甲方同意购买乙方的电力设备变压器、高压计量箱、低压配电柜(具体配置、数量及金额详见销售合同) 二、设备的交货 1、设备的交货期为:2013年10月10 日。 2、乙方在设备到货当日,派技术人员到现场与甲方共同开箱验货,并指导安装调试。 3、乙方所提交的设备配置、数量及技术服务必须与销售合同中的承诺一致。乙方保证供应的设备完全符合本协议所规定的质量、规格、性能和技术指标,否则应保证更换并向甲方支付相关损失或退货。 4、乙方保证其设备在正确安装、使用和保养的条件下,其使用寿命达到其设计要求。 三、设备的验收 安装调试完毕并试运行后,由甲方组织专业人员严格按照设备相应的国家标准、行业标准进行验收。 四、乙方应提供以下资料 1、产品合格证 2、出厂检验报告 3、产品使用说明书 4、各种附件的说明书 5、产品安装用的外型图

五、维修服务 1、设备自验收合格之日起,整机壹年内免费保修,保修期内因设备质量或安装调试原因引起的维修费用(包括更换零配件的费用)均由乙方承担。 2、保修期过后,乙方接到故障报告后,2小时内给予答复并提出明确解决方案。如需派人维修,则在1个工作日内派技术人员到现场解决问题。乙方承诺对同一故障的维修保用壹年。 3、保修期后维修只收取更换的零配件费用。 六、其他事项 1、本协议一式四份,甲乙双方各持两份。本协议、协议附件及补充协议(如有)作为外贸合同的有效组成部分,具有同等法律效力。 2、本协议如发生纠纷,双方应友好协商解决,如协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本协议未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。 4、本协议甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 委托代理人:委托代理人: 2013年月日2013 年月日

水表检定装置计量标准技术报告

水表检定装置计量标准技术报告

计量标准技术报告 计量标准名称水表检定装置 建立计量计量标准单位 计量标准负责人 筹建起止日期

说明 1. 申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。 2.《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。 3.《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。

目录 ( 1 ) 一、计量标准的工作原理及其组成 --------------------------------------------------------------- -------- ( 2 ) 二、选用的计量标准器及主要配套设备 --------------------------------------------------------------- -- ( 3 ) 三、计量标准的主要技术指标 --------------------------------------------------------------- -------------- ( 3 ) 四、环境条件 --------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ( 4 ) 五、计量标准的量值溯源和传递框图 --------------------------------------------------------------- ----- 六、计量标准的测量重复性考核 ( 5 ) --------------------------------------------------------------- ----------- 七、计量标准的稳定性考核( 6 )

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

相关文档
相关文档 最新文档