重庆丰都中学学生公寓目前有学生公寓三栋:其中高中部公寓两栋,初中部公寓一栋。目前学生公寓内仅提供冷水。

二、技术方案设计说明书

2.1工程概况

学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。

2.2设计依据和参数

2.2.1设计依据

现场情况及重庆市历史气候资料

GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》

GB/T50106-2001 《给水排水制图标准》

2.2.2设计参数

重庆冬季最冷月室外平均气温7℃

冬季最冷月平均冷水水温:5℃

主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温

度15℃),机组运行时间在8~12小时之间;冬季最不利条件下,机组运行时间在12~16小时之间。(按7℃条件)

学生宿舍热水用水定额按《建筑给排水设计规范GB50015-2003》取每人每日50L升热水。

每天总消费人数按照入住总人数的40%计算。

2.3设计说明

2.3.1热水用量计算

A、用水量

2.3.2热水负荷计算

B、用水热负荷

学生公寓每天所需热量R为:(Q=C*M*△t)

热量值(Kcal)=水的比热(Kcal/Kg·℃) ×日需水量(Kg) ×水温差(℃)

2.3.3设备选型计算

C、设备选型

根据机组性能参数:

2.4保温水箱容量计算

1)贮水箱相关材料:

①内箱:SUS304不锈钢板;

②保温层:50mm厚聚安脂;

③外护层:SUS 201不锈钢;

④水箱配,液位计,检查孔,清洗孔,溢流口等。

容量如下:

2.5用电负荷说明(甲供)

机组工作所需的动力电主电缆由校方安装至屋顶我方配电箱总空开上侧。

2.6水源说明(甲供)

机组工作水压要求0.2Mpa,如机组安装于楼顶,地面压力需大于0.5Mpa。

冷水管要求:DN40

三、前期投资预算

水电计量表具由学校安装,双方定期校准。

四、项目合作方式

我公司全额投入重庆丰都中学公寓空气源热泵中央热水系统,包括设备主机、部分热水管网改造、热水收费系统等(电源、水源、承重基础由学校负责);提供每天不低于2小时的生活热水供应。享有该热水系统自投入使用并正常收费之日起十二年收取该宿舍热水水费的权益,在投资回收期间,我司拥有该设备的所有权;回收期满该热水设备的所有权归校方所有。

我方投资通过逐年收取热水使用费回收。热水采取计时收费方式,收费标准为0.30元/分钟(混合水进行收费);如遇水、电价格上涨,双方可协商适当提高热水收费标准。

我司按按照丰都执行水电价格(水、电费价格随丰都市民用水、电价格变动)支付学生公寓空气源热泵中央热水系统水电费给校方。

在十二年的回收期中所收热水水费分配方式为:第1-8年热水费用全额由我公司收取,从第9年起,双方按当年利润分成,即第9-10年,校方30%,我方70%;第11-12年校方40%,我方60%;

热水洗浴卡为预充值卡,每张卡片面值40元,此洗浴卡不记名、不挂失、不换卡、不退钱、遗失不补,损坏不赔。学生自愿购买。

洗浴卡由我司制作提供,由学校指定专人代为销售。销售金额交由我司,再结算分配。

五、校方配合

1.校方承担公寓所有者的责任。

2.校方协助我方做好公寓的整体管理工作以及公寓热水的具体运行工作,

做好学生教育工作,对发生的设备被人为损坏造成损失且责任人已经明确的,由校方负责处理、追偿。

3.校方提供主线缆和水源供至机组安装处,完成称重基础校核及施工。

4.非我方原因造成的合同不能履行或提前终止履行,校方应赔偿由此给我

方造成的全部损失。

六、售后保证

1、可获得我公司、美的商用空调特约技术服务部、美的总部技术人员三重

质量保证体系的维修服务,真正后顾无忧。

2、我公司工作人员定时巡视设备,售后热线:68883088 接到报障通知后,

“到场时间”不超过12小时;节假日则“到场时间”不超过24小时;

较大故障可由美的公司总部48 小时内派人到达现场处理。

七、公司基本情况介绍

重庆汇贤公司成立于1997年,注册资金785万元,是一家集研、产、销、服于一体的智能化应用系统高新技术企业。汇贤专注于数字化校园建设和校园节能系统的推广,是重庆市最早从事智能卡行业的探索者,也是目前重庆乃至西南地区最大的校园智能化系统建设的领军者。成功的为重庆工商大学、重庆科技学院、四川美术学院、解放军第三军医大学建立了数字化校园一卡通系统,同时为大量高校和重点中学提供了一系列优质节能产品。其性能优越、价格合理,彻底解决了客户水电费严重超支、浪费较大、抄表难、收费难的问题,使能源得到有效利用,更使用户得到良好的回报。现重庆大学、重庆师范大学、四川美术学院、重庆文理学院、重庆科技学院、重庆交通大学、四川外语学院、电子科技大学、西南石油大学、四川师范大学、绵阳师范学院、贵州大学、遵义医学院、重庆一中、重庆七中、南开中学、重庆八中、巴蜀中学、重庆十八中、渝高中学、来凤中学、贵阳一中等一批名校已使用我公司的水、电节能系统,为客户节约了大量的费用。

汇贤公司拥有国内最好的节能产品和最先进的节能技术。公司产品从中央变频空调到空气源热泵,从水电综合管理到各种场所使用的水控和热水表,从教室灯光节能控制到空调节能控制器等系列产品配套我们的解决方案,为客户节约25%以上的能源费用。我们能针对客户的实际情况,量身定做与之相适应的整体节能方案。

重庆汇贤志在成为新兴智能行业的领导者,不断的技术创新是其快速发展的重要保障,为回报新老客户对重庆汇贤的厚爱和支持,我们将一直努力,技术创新开发更多适用于客户发展的新产品,为全面推进和创建数

字化校园、节约型校园尽绵薄之力。

企业目标

成为国内最优秀的教育节能专家

企业宗旨

以卓越的产品为客户提供超值的服务

企业文化

诚信求实、科技创新、海纳百川、汇聚贤才

?美的空气源热泵――全国第一品牌

?美的空气源热泵――2007年、2008年全国产销量第一

?美的空气源热泵――全国唯一一家产值过亿元的品牌

?美的――空气源国家标准主要起草单位

?美的――全国第一家通过ISO9001/ISO14001/O

HSAS18001系列认证的热泵企业

?美的――直热式空气源热泵首创者

?美的――首批通过空气源热泵CRAA认证的企业之一

重庆汇贤公司美的空气源热泵热水系统样板工程

八、美的空气源热泵介绍

8.1.美的空气源热泵机组介绍

8.1.1.概述

热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代热水制取装置。它突破传统热水设备的工作原理,创造性地将热泵原理应用到机组上,利用压缩机驱动制冷工质进行逆卡诺循环,从室外空气中吸取热量产生高品质的热水,满足人们生活、生产的需要。产品凭借其卓越的品质已处于行业领先。

作为中央空调业内知名空调产品生产厂家美的公司在其发展历史上诞生了许许多多的行业领先:

■1999年,美的与东芝-开利在变频多联机技术上进行合作,介入商用中央空调高端领域!

■2000年,美的在国内推出第一台十匹变频中央空调,填补了多项技术空白!

■2003年,美的MDV推出了第二代变频一拖多产品,是当时国内能自主研发、生产变频一拖多的唯一厂家!

■2004年9月,经过近三年时间的反复摸索、不断创新,美的推出直热式空气源热泵热水机组,正式切入空气源热泵中央热水领域,并一直引领该领域技术的不断创新和发展。

空气源热泵热水机组

美的空气源热泵热水机组采用目前世界上先进、高效、环保、安全的热水生产技术,同时结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列满足不

同地区、不同场所使用的热水机组。

作为当今世界上最先进、开拓利用新能源最好的设备之一,美的空气源热泵热水机组已广泛的应用在社会的各行各业。从政府机关到学校、医院,从酒店、宾馆到别墅、住宅小区,随处可见热水机组的“身影”。美的空气源热泵热水机组正以其无可替代的优越性为客户提供安全、舒适、更加人性化的热水供应。而现在,您也即将能够享受到这一切。

美的空气源热泵热水机组拥有最为齐全的产品系列,可以根据使用地区的不同,使用场所的变化灵活选择不同的系列、机型,最大限度地满足用户的使用要求,为用户提供最方便、最舒适、使用最经济的热水供应。

?美的空气源热泵中央热水机组采用美国谷轮公司(Copeland)拥有

独家专利技术的高效柔性涡旋压缩机;且创新性地将多联机中压缩

机并联技术应用于系统中,机组运转稳定、可靠,使用寿命更长。

?美的空气源热泵中央热水机组占领制高点,多项技术处于业界领先

地位。拥有独家专利的恒温恒压直热产水技术,是目前热泵热水机

组领域最尖端的技术,具有高效节能,控制先进等优点。热水供应

舒适性更佳、操作更简便。

?美的空气源热泵中央热水机组采用目前业内最先进的微电脑控制芯

片,集系统所有控制于一体,更加智能化;

?为酒店、宾馆、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养

殖场、食品厂、洗衣店、住宅小区、别墅等生活热水使用场所提供

热水供应;可单独使用,亦可集中使用;可根据不同的要求选择不

同的产品和安装设计,加之安装维护的简便性使其更能满足市场的

需求。

8.1.2.机组种类

室外机有三个基本模块,模块组合使用时最多可实现16台并联,从9KW 到560KW之间,多种容量组合可供选择,标准产水量最大可达16吨/小时:

空气源热泵中央热水机组一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成。

中央热水供应系统则一般由主机、保温储水箱、热水增压泵、循环水泵、截止阀、电磁阀、单向阀、系统水管道等设备、零部件组成。

美的空气源热泵热水机组作为整个中央热水系统的核心设备,会根据水箱水位、环境温度、进水温度、进水压力等参数的变化自动通过微电脑控制芯片发出指令,不断调节机组运转状态,以达到最佳运行效率;同时有强大的集中控制系统对水泵、辅助系统设备、回水系统部件等末端实行

最优化的运行管理。

(2009年2月以后出厂的机型均为套管式换热器,现有型号后加“B”)

8.1.6.热水机组卓越的性能

与传统热水设备相比,空气源中央热水系统能效高、运行费用省、安全环保、故障率低,且不需专用机房,无需专人管理,弥补了传统

热水设备的缺陷与不足。

◆设计更加人性化

可以根据实际需求设定出水温度,设定范围40~60℃(出厂默认为55℃);

◆出水水温恒定,使用更舒适

出水温度设定后,机组的出水始终恒定在此设定值,不受环境温度、自来水进水温度、进水压力变化的影响;重新设定后重新恒定在新的设定值;

◆高能效、超节能

独有的节能设计,全年平均使用能效比

(COP)高达4.5,最高可达到5.7;同

等能耗下单位时间内的产水量大大高于其他热水装置;

◆机组运行稳定,压缩机使用寿命长

灵活应用热泵原理所独创的冷媒系统管路设计+先进的水路设计,使机组运转压力始终维持在设计压力左右,波动极小,保证系统稳定运行;有效降低系统高压压力,使压缩机处于稳定负荷运转状态,延长压缩机使用寿命;

◆环保

空气源热泵热水机组通过吸收环境中的热量来制取热水,与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比:

?无任何燃烧外排物;

?对大气及环境无任何污染;

?能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源和环保的基本政策;

◆省钱

运行费用只是燃油热水锅炉的1/5,燃气热水锅炉的1/2,电热热水锅炉的1/4,投资回收期短。另外,机组安装在室外,不占有效建筑,可节省土建投资;运行附加费用少,无需燃料输送和保管;无需复杂的维护、检修;无需专人看管,为用户降低管理费用;系统运行稳定,故障率低,降低了用户的经营风险;

◆方便

强大的全自动智能控制程序保证机组不需专人值守,实现无人操作。无论白天、黑夜、室内、室外,不管晴天、阴天、刮风下雨都能照常工作,全天候24小时不间断提供55℃(出厂设定值)热水,严寒的冬天机组可以自动化霜,模块化设计,安装方便;

◆耐用

主机选用名优压缩机、套管式换热器;机组钣金采用五重防锈技术(除锈、去油、磷化、喷涂、烘干),经久耐用;

◆运行安全、可靠

无需燃料输送管道及燃料储存,没有燃料泄露、火灾、爆炸等安全

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

空气源热泵热水机供热水系统工程设计

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热 水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 9.甲方要求 三、设计方案:

我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。7.天面热水管道均采用PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。 8.供热水管采用浮球取水装置,该装置在浮力的作用下,始终浮在水箱的上部,取得的都是水箱中较高温度的热水。

热泵热水系统设计选型

热水系统设计一、热泵做方案需了解的信息 用水标准有特殊要求的请说明,否则按规范计算用水定额。

二、热泵选型参考数据 1、冷水计算温度表(表1) 2、广西省各类建筑物的热水定额表(表2)

3、广西2008年电费一览表(表3) 中央热水选型案例 一、工程概述 该建筑使用场所为酒店,共153间为标准客房,需要24小时提供生活55℃热水。 二、热负荷计算及机组选型 1、机组选型: 日用水量:30600 L/天

热量需求:Q=CM△T=1kcal/kg·℃×30600L/天×(55℃-15℃)=1224000Kcal (C=水的比热,M=用水量, △T=供应热水与自来水的温度差,冷水初始水温按冬季温度15℃考虑,热水出水水温为55℃) 在冬季环境温度10℃时,机组能满足系统负荷要求,加热时间一般为12~16小时。则供水所需的总制热功率为: P总= Q d÷860kcal/kw =1224000KcalKcal÷860kcal/kw =1423kw 设定每天加热时间13小时,则 机组的制热功率为P 时= P 总 /T=1423kw /13=109kw 选择格力空气源热水热泵机组KFRS-36SM/AS(制热量36kw)3台即可满足要求.机组实际每天工作时间: 1423÷(36kw×3)=13.2小时 2、水箱选型: 配置2个8吨和1个5吨不锈钢保温水箱(按高峰期70%的用水量),内胆选用SUS304-2B不锈钢;50㎜聚氨脂发泡保温;外用彩钢板保温,可满足用水需求。 3、方案说明 水箱分为1个5吨加热水箱和2个8吨保温。机组也分为加热机组和保温机组,2台用于加热,1台用于保温。 开始,加热水箱内补充进自来水,水满后机组启动开始加热。当加热水箱内热水温度达到设定温度且保温水箱不再高水位时,放水电磁阀打开,热水流入储水箱。之后,副水箱补充进自来水,重新开始加热。这个过程,直至主水箱的热水到达预定水位,同时副水箱内热水温度到达设定温度为止,机组停机。当储水箱的温度低于设定温度时,保温机组启动,加热至设定温度停机。 主机采用微电脑自动控制,可自动检测水箱温度,水箱温度达到设定值后自动停机,以最大限度节约能源。 机组配有完善的保护功能,适应各种恶劣的工作环境,无须专人值守,为业主节省人工费用。

空气源热泵热水器毕业设计

目录 摘要................................................................................................................. - 2 - 前言................................................................................................................. - 3 - 第一章空气源热泵热水器设计及应用概述....................................................... - 4 - 第一节空气源热泵的概述............................................................................ - 4 - 1.1.1热泵简介.......................................................................................... - 4 - 1.1.2空气源热泵简介.............................................................................. - 5 - 第二节热水器发展历史................................................................................ - 5 - 第三节空气源热泵热水器的发展前景........................................................ - 6 - 第二章热泵热水器系统运行原理......................................................................... - 8 - 第一节空气源热泵热水器的工作原理........................................................ - 8 - 第二节空气源热水泵热水器特点与优势 .............................................. - 9 - 2.2.1空气源热泵热水器具有以下特点.................................................. - 9 - 2.2.2空气源热泵热水器具有以下优势................................................ - 10 - 第三节空气源热泵机组的分类及工况特性 ............................................ - 10 - 2.3.1型式................................................................................................ - 10 - 2.3.2空气源热泵冷热水机组的系统图示............................................ - 11 - 2.3.3空气源热泵冷热水机组的变工况特性........................................ - 12 - 2.3.4应用场合........................................................................................ - 13 - 第三章空气源热泵热水机的工程应用............................................................. - 15 - 第一节几种常用热水器的对比分析.......................................................... - 15 - 3.1.1几种热水加热设备运行费用对比表............................................ - 15 - 3.1.2运行成本比较................................................................................ - 15 - 3.1.3初期投资比较................................................................................ - 16 - 第二节空气源热泵热水系统工程方案设计.............................................. - 16 - 3.2.1项目概况........................................................................................ - 16 - 3.2.2地理位置及气侯............................................................................ - 16 - 3.2.3工程设计依据................................................................................ - 16 - 3.2.4设计参数........................................................................................ - 16 - 3.热水系统的设计计算............................................................................ - 17 - 3.2.6热泵设备选型................................................................................ - 17 - 3.2.7保温储热水箱的选型.................................................................... - 19 - 3.7.8系统运行技术措施........................................................................ - 19 - 第四章空气源热泵热水机设计实例................................................................... - 20 - 第一节实例介绍.......................................................................................... - 20 - 第二节图纸说明.......................................................................................... - 23 - 参考文献................................................................................................................. - 28 - 致谢................................................................................................................... - 29 -

热水工程设计方案-10-11-23

目录 一、集中热水供水系统简介 (2) 空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用 新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后 的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借 其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。 二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4 运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 三、智能IC卡水表的产品优势 (5) 实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。 四、学校生活热水现状分析 (6) 现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。 五、系统改造后的效益分析 (7) 在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。 六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9 举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。 七、设备配置………………………………………………………………………………9-11 我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。 八、设备安装……………………………………………………………………………11-12 规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。 九、售后服务……………………………………………………………………………12-15 只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

空气能热水器及方案

. 目录 一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 (2) 二、技术方案设计说明书 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2设计依据和参数 (2) 2.2.1设计依据 (2) 2.2.2设计参数 (2) 2.3设计说明 (3) 2.3.1热水用量计算 (3) 2.3.2热水负荷计算 (3) 2.3.3设备选型计算 (4) 2.4保温水箱容量计算 (4) 2.5用电负荷说明(甲供) (4) 2.6水源说明(甲供) (5) 三、前期投资预算 (6) 四、项目合作方式 (7) 五、校方配合 (8) 六、售后保证 (8) 七、公司基本情况介绍 (9) 八、美的空气源热泵介绍 (13) 8.1. 美的空气源热泵机组介绍 (13) 8.1.1. 概述 (13) 8.1.2. 机组种类 (15) 8.1.3. 系统原理图 (16) 8.1.4. 热水系统简图 (17) 8.1.5. 热水机组参数表 (17) 8.1.6. 热水机组卓越的性能 (19)

一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 重庆丰都中学学生公寓目前有学生公寓三栋:其中高中部公寓两栋,初中部公寓一栋。目前学生公寓内仅提供冷水。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 现场情况及重庆市历史气候资料 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 GB/T50106-2001 《给水排水制图标准》 2.2.2设计参数 重庆冬季最冷月室外平均气温7℃ 冬季最冷月平均冷水水温:5℃ 主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温

空气源热泵热水器控制器设计.doc

空气源热泵热水器控制器设计 空气源热泵热水器控制器设计 摘要本文介绍了一种基于单片机的空气源热泵热水器控制器。该控制器以智能化简单操作来达到空气源热泵热水器的精确控制。论文概述了热泵技术、空气源热泵技术历史和技术优势。并且在介绍空气源热泵热水器工作原理以及蒸汽压缩式制冷循环原理的基础上,提出了控制器设计总体方案。在软件设计方面,本文详细介绍了空气源热泵热水器控制器的设计。文章最后通过大量的流程图来说明控制器的具体结构和可实现的操作。 该空气源热泵热水器控制器设计完善,实现方案简单易行。采用软件设计来控制,可以实现智能化简单精确控制,并且提高了整机的可靠性及准确性。 关键词空气源热泵控制器设计

引言 (1) 第一章空气源热泵的概述 (3) 1.1 热泵 (3) 1.2空气源热泵 (3) 第二章空气源热泵的发展 (4) 2.1空气源热泵的历史 (4) 2.2空气源热泵的优势 (4) 第三章热泵热水器系统运行原理 (5) 3.1 蒸汽压缩式制冷循环原理 (5) 3.2 空气源热泵热水器工作原理 (6) 3.2.1系统介绍 (6) 第四章热泵热水器控制器设计 (7) 4.1 相关控制点 (7) 4.2 控制器设计总体方案 (8) 第五章系统软件设计 (10) 5.1系统主要功能设计 (10) 5.2系统设定功能设计 (11) 5.3系统时间设定功能设计 (13) 5.4运转状况设定功能设计 (14) 5.5工作总流程设计 (16) 5.6数据采集及模数转换模块设计 (18) 5.7液晶显示模块设计 (20) 5.8 按键模块设计 (21) 5.9 时钟模块设计 (22) 5.10 通讯模块设计 (23) 结论 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26)

家用空气源热泵热水器设计经验总结

家用空气源热泵热水器设计经验总结 原理:压缩机将冷媒压缩成高压高温气态→经过换热器高压液态→经过毛细管或膨胀阀,低压气态和液态共存→经过蒸发器成低压气态 计算公式: 热量Q=4.2x M xΔT(千焦耳) 焦耳定律Q=I2x R x t(焦耳) 能效比=( 4.2x M xΔT)/(3600x用电度数) 加热时间=( 4.2x M xΔT)/(3600x额定功率) 1度电=1千瓦时=3600千焦 1千卡=1大卡= 4.187千焦耳 1.供热类型: a.循环储热式:商用、家用 b.直接加热式:家用 c.直供即热式:家用 d.相变即热式:商用 2.结构型式: a.一体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大 b.分体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大 c.分体式热水器:壁挂式水箱,占用空间较大,相对前两者占用空间小 3.水垢: a.循环储热式:容易在盘管处形成水垢,影响热量交换,进而影响能效比COP b.直接加热式、直供即热式:不容易形成水垢,水流直接贴冷媒管流动,可冲刷水垢 4.压缩机: 现在众多厂商都直接借用家用空调压缩机:其特点: a.家用选择功率:1~3P,运行时间2~3小时/每天,滚动转子式压缩机 b.商用选择功率:>3P,运行时间10小时/每天,涡旋式机组 c.家用压缩机冷媒R22压力值: 夏天低压是0.4MP~0.6MP 冬天是0.2MP~0.4MP 夏天高压(风冷)1.8MP~2.4MP,(水冷)1.4MP~1.8MP 冬天(风冷)1.6MP~2.0MP,(水冷)1.4MP~1.8MP

d.压缩机过压力:低压过低使汽缸或轴衬过热压缩机回油减少长时间运转使活动部位集碳由于冷热不均产生抱轴或卡死不利于长期使用。高压过高使压缩机工作在高温状态减少冷循环量使电机工作在超荷状态容易烧毁电机而且也不经济。 5.提高空调能效比的三种主要技术解决方案是: a.增加热交换表面积。有关资料的数据表明:空调能效比的增加基本上与两器(蒸发器和冷凝器)换热面积的增加成正比。因此采用多折式高效蒸发器和冷凝器、优质的铜管及铝箔来增加空调产品的热交换表面积及换热效率,可大幅提高空调的制冷果,达到节能的目的。 b.采用高效变频压缩机。我国空调厂家的产品目前主要采用定频定速压缩机,而由于运行状态和环境温度适应性的不同,采用变频压缩机的变频空调比同等能效比的传统定频定速空调节能30%左右。 c.采用节能环保的新制冷剂。据检测,在室外温度不超过35℃时,R410A空调系统的能效比较R22空调系统高,并且R410A制冷剂为近共沸混合物,温度滑移微小,对臭氧层破坏系数近乎为零,是R22的理想替代物。在美国和日本,R410A已成为房间空调和组合空调系统中R22的主要替代物。 6.换热器套管盘管:(如何计算传递热量Q值,内管尺寸及长度,外管尺寸及长度) 7.热泵冷媒R22剂量计算:(注入量的计算) 8.蒸发器面积: 9.冬季除霜: a.解决除霜问题主要从以下三个方面着手(1)改进换热器,延缓结霜或降低结霜对热泵性能的影响。(2)除霜方法的研究。(3)除霜控制方法的研究。下面主要讨论一下空气源热泵热水器的除霜方法及其除霜控制方法。 b.除霜方法 目前比较常见的空气源热泵的除霜方法有两种:四通阀换向除霜和热气旁通除霜。 四通阀换向除霜即:采用四通阀换向,将室外换热器转换成冷凝器来进行。故除霜系统比较简单。除霜所需的热量是从室内环境的吸热量、室内换热器蓄热量、压缩机消耗电力和压缩机蓄热量这四部分热量之和。 热气旁通除霜是指利用压缩机排气管和室外换热器与毛细管之间的旁通回路,将压缩机的高温排气直接引入室外换热器中,通过蒸汽液化放出的大量热将换热器外侧的霜层融化的除霜方法。在除霜时,四通阀不需换向,室内外换热器风扇停止运行。

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

空气能热水器设计指南

空气能热水器设计指南(正确使用+省电方法+设计) 正确使用空气能热水器 选购:首先在选择空气能热水器的时候,先要了解自己家里的热水使用情况,现在一般家里都就是3-4个人洗澡,且使用时间段一般都会在晚上吃完饭去散个步回来洗个澡,洗澡的时间比较集中,每位家庭成员按50升一个人员来配水,也就就是您们家庭使用的热水情况就就是200升一天,还不包含浴缸的家庭。如果家庭里有浴缸的话,普通的浴缸一只配水就就是200升,也就就是说您们家有浴缸的话起码要配300升或360的空气能热水器。还有别墅用水,别墅用水没有一个统一性,别墅家里住的人也比较多,浴室也不只1个,且浴缸也有冲浪浴缸,那么我们怎么去配水呢,如果家里有冲浪浴缸的话,浴室也不只1个,家庭成员人员比较多时,可以选择空气能商用机来配置使用,1吨、2吨,去购买时向商家说好您们家的用水情况。 安装:在安装方面对空气能来说也就是节能比较重要的一个环节,在装修时,有想法买空气能的消费者应提前去购买空气能,等装修完后空气能直接入住,那在安装的进修要注意那些方面呢,管道的走向问题,就是否有回水,回水管的长度怎么去控制,还有如何去保温,这些问题都就是关系到空气能的节能效果方面的,那消费者们怎么去处理呢,就就是在装修前让商家的工程师来消费者家里瞧下,与家装的水电工沟通下如何去排管道。 温度:水温的调节如何去控制呢,很多消费者买来就把空气能热水器调成60度或60度以上,导致空气能热水器长时间的运行,我们建议夏季的水温调成41-42度,冬季调成46-48度。 回水:回水对很多家庭来说都没有太大的必要,因为家里的管道本来就不长,放会水就

有热水出来了,也有家庭喜欢装回水一打水就有热水出来,特别就是别墅的用户,管路可能有些长需要做回水,那我们怎么去做这个回水呢,其实这个回水需要根据用户自己的习惯来做,要不将会造成很大的浪费,有些用户就是晚上时间点洗澡比较多,有的长年家里有人,常常在用水的,那控制的方法也不一样,需要与用户进行沟通,然后分析给用户听回水的要点。 空气能热水器约电费方法 采用合理的时间段加热:家里安装峰谷电用户,第一时间就会想到使用峰谷电加热最节约电费。其实空气能热水器使用峰谷电时间段并不能省电。为什么呢?空气能热水器就是靠吸收空气中的热能来制造热水,空气温度越高制热速度越快,耗电量就越少。一日中的气温最高时间段在中午12点到下午4点;最低时间就是在晚上10点到早上5点前,在此时加热虽然电价低,但加热时间却成2-3倍增加,而且主机长时间工作负荷加重,对主机不利。(根据空气能热水器工作原理知识)适当调整主机安装位置,使得排风通畅:主机制热时排放的都就是冷气,有的用户主机安装在封闭的阳台内,造成通风不畅;制热时阳台热空气被吸收,阳台气温越来越低,主机在低温的环境下长时间工作。调整控制器的上限与下限温度:在控制器采用自动模式情况下,根据用水量调整控制器的上限温度与下限温度也可控制主机工作时间。如果家庭热水用量与购买的容量够用,最好采用经济模式加热。设置如下操作:显示:自动模式——按M键——显示:经济模式——按M键3秒——显示:经济模式、第一时间启06:00——按M键——小时位置跳动——按上下键调整到12:00——按M键——显示:第一时间止,时间位跳动——按M键——调整时间为16:00——按M键出现第二、第三时间启止——同上面一样操作把第二、第三时间设置为00:00即可。上限下限调整:按S键——显示:上限温度55℃——按上下调整——按S——显示:下限温度——按上下调整到45℃(采用经济

相关文档
相关文档 最新文档