文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构主体工程的施工方案

钢结构主体工程的施工方案

钢结构主体工程的施工方案
钢结构主体工程的施工方案

钢结构主体工程的主要施工方法

(一)钢结构生产制作

1、材料管理

1.1钢材检验

建筑结构钢材必须具有足够的强度、良好的塑性、韧性、耐疲劳性及优良的焊接性能。必须符合以下要求:

(1)牌号钢材主要是焊接H型钢,除应符合相应的技术标准的要求外,尚需进行必要的工艺性能试验。

(2)证书钢材应附有符合设计文件要求的质量证明书,如对钢材的质量有疑义时,应抽检,其结果应符合国家标准的规定和设计文件的要求。

(3)表面质量钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不得大于该钢材厚度负偏差值的一半;断口处如有分层缺陷,应会同有关单位研究处理。

(4)平直度钢材矫正后应符合下列的允许值

1.2材料管理

(1)材料进厂,按品名、规格、数量,会同供应人员清点入库。并应认真核对镑码单、装箱单、运单、材质证明书及合格证等,并详细做好入库时的质量记录。

(2)对入库材料按其性能做到下垫、上盖、中通风,按规范进行堆放,材料员应随时检查落实情况。

(3)材料使用应按节约原则实行定额领料,由工段长根据加工预算和材料损耗系数签发定额限料卡。

(4)在使用材料时,必须做到专料专用,其原则时在该工程材料必须用于该工程中。

2、主要工艺流程及质量控制

工艺流程:

钢材复验─→钢材矫正→放样号料→切割下料→组装成型→部件焊接→变形矫正→划线钻孔→喷砂除锈油漆→结构验收→提议安装

2.1钢材的复验:

为确保焊接质量,在备料前对所用的钢材进行化学成分、机械性能复验,保证符合图纸要求的材质。

2.2钢材矫正:

根据本工程的设计,轻钢用板多为薄型钢板,在焊接钢柱、钢梁要求板材平直,但由于薄型钢板易产生凹凸不平再加之剪切下料也易变形,焊接面型时必须进行矫正。

2.3放样号料:

钢结构下料是第一道工序,该工程采取图纸下料法,直接按图纸所示的尺寸在钢材上按1:1的比例划线下料,允许偏差不超过1MM。

(1)号料前必须了解原材料的钢号及规格,检查原材料的质量,如有疤痕、裂纹、夹灰、厚度不足的现象时应调换材料或取得技术人员同意后方可使用。

(2)加强计量管理,严禁使用未检验、检验超期、无检验合格证的计量器具和非法计量单位。

(3)钢板或型材采用气割切割时,要放出手动气割或自动气割的割缝宽度:

自动气割割缝宽度为3MM

手动气割割缝宽度为4MM

(4)在号料的过程中,应随时在样板、样杆上记录下已号料的数量,号料完毕则应在样板和样杆上记下实际数量,写上“完”或“全”字样和号料日期。并妥善保存好样板和样杆。

(5)号料所画的石笔线粗细以及在弹线时的粗细不得超过1MM。号料允许的公差如下表:

号料公差

2.4切割

(1)下料前必须按图纸要求复查材料规格、型号、材质炉号和批号。

(2)下料时必须严格按技术人员的交底下料单下料,每件料必须用工整、明显的字样标明图号、件号数量。

(3)各构件下料数量一定要记录清楚、准确,并妥善保管,不得丢失。

(4)切割前,应将钢板表面的油污、铁锈清除干净。切割时如发现断面裂纹或夹渣等缺陷应及时向技术人员处理。

(5)零件的尺寸允许偏差,应符合以下规定:

手工切割±1.5MM

自动切割±1.0MM

精密切割±0.5MM

2.5组装成型:

(1)该工程的梁、柱设计型钢,在组装前必须熟悉图纸和技术人员的技术交底。

(2)零件拼装时翼板与腹板的对接焊缝要错开200MM。

(3)点焊缝长度不小于40MM,间隔不大于350MM,焊脚不应小于焊缝的1/4。

2.6部件焊接:

(1)组装成型后采用门式埋弧自动电焊机MAZ-1000焊接,焊缝要求按图纸所示要求进行。

(2)焊接过程中如发现气孔、夹渣、未焊满等缺陷时应及时修补,发现裂纹及时向技术人员报告。

(3)做好自检、互检、复检,准确做好记录。

2.7部件装配:

(1)认真熟悉图纸及有关技术资料,做好零件清点工作。

(2)按图纸放样,放样后及时请技术人员检查方可进行装配。

(3)放样经检查核实后,以1:1大样制作样板,测量下料尺寸,并做记录。样板必须标注明显的中心线和角度线,同时标注图号、编号、数量。

(4)装配过程中应及时记录所装配件的数量,做好原始记录。

2.8端板焊接:

(1)焊接前需经工序交接手续,未办交接或发现装配质量不符合要求时可拒绝施焊。

(2)对接焊缝须设置引弧板必须在其上进行。焊接完毕取掉引、熄弧板,并将飞溅、气孔、弧坑、咬边等缺陷修补或清除干净。

(3)做好自检、互检,质检员具体监督检查。焊工必须在自己的产品上做好钢印记录。

2.9变形矫正:

焊接变形是钢结构的制作过程中不可避免的问题,特别是该工程大部分采用的是薄型钢板,在焊接受热后更容易造成侧向弯曲变形,给制作带来一定的难度。构件焊接后采取矫正机矫正,对腹板的变形采用加热变形法矫正。

2.10划线钻孔:

柱、梁矫正完成后进行螺孔的划线工序,必须以柱、梁的轴线为基准,按图纸要求划出各部位的尺寸,并配备划线样板,采取双控,使每件梁、柱的尺寸都必须保持一致,同一尺寸的梁、柱必须达到互换要求,孔的最大偏差不得超过3MM。

2.11除锈:

(1)本工程采用抛丸机除锈,采用1.5-3MM丸粒,压缩空气压力为0.4-0.6MPA(不含水分和油脂),处理后基材表面粗糙度要求达到SA21/2级呈灰白色。

(2)端板等除锈要求较高的产品,必须经专检员评定合格后,方能进行组装。

(3)钢构件组装后再进行整体喷丸除锈。

(4)喷丸后构件必须达到标准,必须经专检员评定合格,否则重新喷丸。

(5)经抛丸除锈的产品原则上当班必须喷涂完毕。

2.12摩擦面处理:

(1)本工程使用高强螺栓连接的钢结构件,要求摩擦面具有一定的摩擦系数,摩擦系数>=0.45。工程采用抛丸处理以确保其抗滑移系数达到设计要求。

(2)处理后的摩擦面要妥善保护,如有自然生锈,一般生锈期不得超过90天。

(3)高强螺栓连接面应平整(不平度〈1.0MM)。当有间隙时,其间隙不大于1.0MM可不处理;间隙为1-3MM时应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向与受力方向垂直。

(4)出厂前做抗滑移系数试验,符合设计值要求,并按同一方法做好三件,以用做施工部门复检。

2.13予拼装:

(1)予拼装每批10-20%,但不少于一组,或按设计要求和规定。

(2)予拼装中所有构件应按施工图控制尺寸,各杆件的重心线应交汇于接点中心并完全处于自由状态,不允许有外力强制固定。单构件支撑点应不少于二个支撑点。

(3)所有进行拼装的构件,必须经专检员验收并做好验收记录。相同的构件,应能互换,而不影响几何尺寸。

(4)按有关规定不能通过的孔,允许修孔(铰、磨、刮孔)。修孔后仍超过规范的,允许采用与母材材质相匹配的焊材焊补后,重新制孔。

(5)质检员对予拼装的构件做好拼装记录。

3、构件验收

在运至现场前进行全面验收,检查构件的各部分几何尺寸,以及焊接的外观检查,焊缝的高度是否符合图纸的要求,并根据国家的钢结构焊接规范、规程严格检查,通过验收合格的构件方可出厂。(组合构件尺寸的允许偏差附后)

(二)、钢结构吊装

1、钢构件验收

钢构件进场后,在安装前,应由质检部门组织按施工图的要求和钢结构工种施工及验收规范的规定对成品进行检查,外形的几何尺寸允许偏差应符合GBJ50205-2002的规定。钢构件进入施工现场均应检查构件规格、型号、数量外,还需对运输过程中,易产生变形的构件和磨损部位检查,对已变形的构件应予矫正,并重新检查。

1.1预埋处理

(1)钢构件安装前应与基础施工人员进行交接,并对地脚螺栓的标高、轴线、栓距进行复测,放出轴线,标高和轴线并做详细记录。

(2)清除预埋件的油污、泥砂等杂物。为防止予埋螺栓在安装前或安装中螺纹受损,应对螺栓进行必要的保护。

(3)柱顶标高如有误差,本工程采用螺母调整法调整。吊装前在锚栓上加一螺母,吊装时可以通过调整螺母来调整标高。

1.2吊装顺序

本工程为轻钢门式钢架结构,使用25Τ汽车吊进行吊装。采用分件吊装法安装时先安装钢柱、细杆,再吊装钢梁。在其间穿插安装檩条及其他构件。现场可由吊车将檩条运至大概位置,再由人力运输至每间。

1.3钢柱吊装

(1)钢柱吊点采用吊点斜吊方法,即吊点放在柱长1/3处。

(2)起吊方法采用旋转法与滑行法相结合

(3)对柱的垂直度、标高及轴线位移进行复测和复校。

1.4钢梁吊装

(1)钢梁吊装前应对梁进行吊装计算

(2)地面斜梁拼接。本工程钢梁采用高强螺栓进行连接,端面为Ι型。

(3)本工程钢梁吊装采用悬空吊装。在地面将梁连接固定后,用汽车吊悬空吊装。为使梁在起吊后不发生摇摆和其他构件碰撞。起吊前离支座的节点间附近用棕绳系牢,随吊随放松,以保证其正确位置。

(4)钢梁吊装到位后,第一榀和第二榀应设屋架缆索固定,采用松紧缆索对其进行垂直度校正。校正完毕后用檩条及揽风绳固定,使之成为几何不变体。

(5)钢梁校正易采用下弦两端拉线与上弦中央挂重锤的方法,校正完毕后拧紧连接处高强螺栓,完成吊装。

(6)多层框架中钢梁应顺序吊装,避免出现型号差错。

(三)、主钢结构安装

1、高强螺栓施工

1.1采购高强螺栓应以国家有关部门认可的专业生产厂家,采购时严格按照钢结构设计图纸及规范要求选用螺栓等级。

1.2在高强螺栓连接施工前,应对钢结构摩擦面的抗滑移系数进行复验,在工厂处理的摩擦面试件出厂时要有三组,作为工地作复验,抗滑移系数试验的最小值应大于或者等于设计规定。

1.3安装时高强螺栓连接紧固可采用两种方法:扭距法和转角法。扭距法应用专用的手动扭距扳手,用人力紧固高强度螺栓。转角法可采用风动扳手拧紧到预定的初拧值;终拧用风动机或者其他方法将初拧后的螺栓再转一个角度以达到螺栓予拉力的要求。

1.4螺栓穿入便于操作,并力求一致。目的是使整体美观,且螺栓应自由穿入螺栓孔,对不能自由穿入的螺孔,允许孔径四周层间无间隙后用锉刀或磨头进行修整,不得将螺栓强行敲入,并不得气割扩孔。

1.5高强螺栓连接的拧紧分为初拧、终拧,且在24H内完成。

1.6拧紧后采用“小锤敲击法”对螺栓处逐个敲栓并进行扭矩随机抽检,以确保安装质量。

1.7高强螺栓施工中紧固顺序是:先顶层后底层,最后为中间层次。同一连接面上的螺栓紧固,应由接缝中间向两端交叉进行。两个连接构件的紧固顺序为:先主要构件后次要构件。

2、檩条安装

2.1当钢架吊装就位后,即可进行檩条的安装工作。本工程要求檩条单侧同钢架焊接,檩条安装现场焊接较多。

2.2安装人员在固定的钢架上,系好安全带分列在各轴线上。

2.3将檩条用螺栓与梁固定,此时,因结构尚处于未调正状态,因此,用于连接檩条、围梁及屋檐支梁的螺栓不要拧紧,以便以后校正。

2.4当跨间檩条上完之后,再进行下一间檩条的安装,此时注意螺栓的安装方向与前一跨檩条搭接处的螺栓安装方向一致,做到每一轴线上的檩条搭接螺栓方向一致,不仅增加美观,更保证主结构与次结构连接的稳固性。

2.5所有檩条与梁的连接处安装螺栓时,螺栓向下且所有螺栓不要上紧。

2.6所有的檩条安装完毕后,经调直校正,所有钢架上的次结构(檩条、斜撑等)的螺栓再进一步拧紧,达到结构稳定的状态。

(四)、辅钢结构安装

1、系杆支撑安装

1.1钢柱吊装校验后,安装柱间系杆支撑;再进行柱间剪刀撑安装。钢梁安装过程中穿插安装屋面水平支撑、檩条。

1.2在支撑安装前应对钢梁的垂直度进行复验,待达到验收标准后,随即安装和固定支撑,使其形成刚性,减少构件竖向构件安装过程中的累计误差

1.3檩条安装后进行檩条拉条、梁上系杆安装。

1.4拉条安装可使用木板、竹梯等作为二次操作平台,加快安装速度。拉条必须拉紧,使檩条顺直。

2、隅撑安装

2.1隅撑要与檩条保证成45度,要沿梁高布置。

2.2隅撑要与檩条以螺栓可靠连接,不能松动。

(五)、钢结构涂装

1.钢架制作涂装

1.1钢架制作喷丸除锈后必须经专检员评定合格后,方能进行防锈漆涂装。

(1)涂装环境温度宜在5~38℃之间,构件表面有结露时不能喷涂,喷涂后不能淋雨。

(2)技术交底所规定的不涂部位不能喷涂。

(3)经抛丸除锈的产品原则上当班必须喷涂完毕。

(4)漆干后进行漆膜厚度检测,必需检查合格后才准进入下道工序。

1.2钢架在防锈漆达到标准后,方可进行面漆涂装。

(1)钢架所有没有围护覆盖的部位均需涂刷面漆。

(2)面漆涂装材料需注意不得与防锈漆发生不利化学反应。

(3)面漆涂装以不漏底子为直观标准,且应符合漆膜厚度检测标准。

2.钢架现场涂装

2.1钢架二次涂装,指钢架出厂后,经过运输、吊装后产生的漆膜损坏须现场修补。

(1)涂装表面需清理油污、灰土等污染,擦拭干净。

(2)经清理后,再用钢丝绒等工具对漆膜进行打毛处理,同时对组装符号进行保护。

(3)构件表面如露有金属表面,则先补底漆后再补面漆。标准要求按设计。

2.2钢架安装补漆。

(1)钢架接合部的外露部位和紧固件等部位均需涂刷面漆。

(2)安装时焊接及损烧的部位,进行防锈漆、面漆涂装。

(3)面漆涂装以不漏底子为直观标准,且应符合漆膜厚度检测标准。

(六)、压型彩钢屋面板施工

施工总体安排

先进行制丝车间的施工,具体屋面系统的安装顺序为:主檩条——次檩条——屋面;

檩条安装工艺流程:钢结构偏差测量及调整——檩条的安装——标高调整

(1)檩条安装方法:采用主檩、双次檩结构,第一道次檩通过在主檩条上设置檩托板用螺栓与主檩条连接。安装顺序为由屋面低处向屋中心施工。在屋面施工前进行钢结构偏差的测量,根据测量数据加工主、次檩檩托,根据次檩条的长度确定檩托板位置并编号。在檩托安装时根据已测设的位置将不同高度的檩托对号入座。檩托在就位后与主檩条进行焊接,焊脚高度不小于6㎜,并进行围焊,在清除焊渣后进行防腐处理。

在檩托焊接后重新在檩托板上测出标高,根据已知标高进行檩条安装,利用椭圆孔进行细部微调,并利用钢垫片焊接定位。

次檩条的运输、堆放必须规范,有防变形措施。在施工时,先在地面检查檩条的变形情况,对变形严重的及时进行矫正。

因檩条安装是整个屋面系统的开始即基础,安装的好坏关系到屋面连接件的安装精度及屋面能否自由滑移的要求。屋面檩条除保证自身连接要求外,檩条的安装位置、标高、弧度、挠度、间距应符合屋面板安装精度要求。次檩条和主檩条连接用自攻螺栓直接固定。如下图:

(2)屋面底层板安装

板材的堆放:

板材在运至现场后,临时堆放过程中应有足够的支撑,同时堆放高度不宜过高,以防止板材的变形,并有一定的防雨措施及排水坡度。如下图:

板材的提升:

板材吊装应配制专用的吊装架,用吊机整捆提升,板材与吊装绳接触处应加设防磨垫,每种规格的板材根据使用情况合理吊放在檩条上,并用白棕绳固定。压型钢板吊至屋面贮备开始安装时,

应注意确保所有的搭接边朝将要安装的屋面这边,否则不仅会翻转钢板,还会使钢板调头。在固定第一块钢板之前,确保其位置的垂直和方正,并将它正确地落在与其他建筑构件相关的位置上。

铺设板材:

将定制的下层板提升至檩条上端,按深化排版图进行次序铺设。两块板拼缝处预留,待第二块板就位后再固定。

板材安装连接点的处理:屋面底层板安装采用直接进行连接固定,见如下详图:

(3)钢丝、W38防潮贴面及50㎜厚保温棉安装:

当安装完屋面底层板之后,接下来铺设保温棉之前需要再安装钢丝网、屋面W38防腐防潮贴面。由于有内层板的支撑加上钢丝网的拉结,潮贴面W38防腐防潮贴面,保温面有了稳定的支撑。安装时,在钢丝网上部覆盖一层W38贴面,达到保温、防湿隔气的作用;同时在上面开始玻璃保温棉。将离心玻璃棉沿垂直于檩条方向铺开,然后用固定座将棉毡固定在檩条上;同时需要注意,为有效防止室内外温差的传递速度,减少“冷桥”效应,应把保温棉按上下错缝铺设。

保温棉施工时的注意事项:在上层保温棉毡铺设时,在屋面固定座位置事先用刀片开小口后,将固定座穿入。保温棉因打卷被充分压缩,厚度测量可在开卷拍打后或翻卷后4小时以上充分回弹后进行。

为保证玻璃纤维保温棉的铺设不受天气影响,屋面板与保温材料平行施工,施工时应避免对已安装的固定座及钢丝网的破坏,并有突击强风设施,采用安全网全部覆盖。

(4)上层板固定支座的安装

施工工艺流程:测量放线——固定座安装——检查安装质量及修正

测量放线:在固定座安装前先应根据屋面板材安装方向即已测设的控制点在屋面檩条上订出各种固定座的安装位置。

固定座的安装:屋面上层板支座安装质量控制思路,在屋面板安装后,因热胀冷缩过程中,能使屋面板自由滑移。为防止出现因支座安装不正确在屋面板滑移的过程中将屋面板拉破,屋面板固定支座铸压成型,整体为一整件,无接缝及连接处。支座安装时,低下应先安放绝缘垫,以便有效降低“冷桥”效应。采用360度直立缝咬合板隐藏式可滑移支座,能使屋面板在前后两个方向共有6.2㎝的滑移。这就解决了该板型在一定长度情况下的热胀冷缩,确保该种板型在50米左右范围内可通长无搭接布置。

(5)屋面上层板的安装

屋面上层板采用HV-470彩钢板型,该板型为360度咬口式搭接。连接可靠、安装方便快捷,并且具有较强的防渗漏性能,有效面积利用率高,经济实用。截面尺寸大样图如下:

鉴于本工程屋面坡度长,因此在屋面安装过程中,我们考虑将屋面外板成型机运到施工现场进行加工,一濑可以提高工作效率,缩短工期;二来,也便于现场整改,顺应安装的需要。

为了解决通长屋面板的整体提升问题,在联合工房侧墙面山墙与地面通过拉设导向钢丝声的方法来提升屋面板。

屋面板安装工艺流程为:堆放就位——搭接固定——调整检验——安装并固定——密封——清理检修

堆放就位:屋面板加工成型后,将在屋面上有临时的堆放,堆放时为了不磨坏钢板表面,须设置有效的垫块在板上。

安装并固定:屋面板通过专用的隐藏式固定座与檩条固定,为有效的防止室内外温差的传递速度,须在支座下面设置绝缘块,这样能有效的防止“冷桥”效应的产生。

屋面板的现场施工:具体做法如下图所示

第一部:先将第一列固定座固定,每根檩条上面一个,以便他们能正确地与钢板的内肋和中心肋咬合。

第二步:将第一块钢板安装已固定好的固定座上,安装时用脚使其与每块固定座的中心肋和内肋的底部压实,并用它们完全咬合。

第三步:将第二块钢板放在第二列固定座上后,内肋叠在第一块钢板或前一块钢板的外肋上,中心肋位于固定座的中心肋直立边上。钢板锁定用专用固定锁定机。

检验与调整:

主要检验板材与固定座是否完全连锁及屋面板平行度调整,检验的第一种方法是沿着正在安装

的钢板的全长走一次,将一只脚踩在紧贴重叠内肋底板处,另一只脚以规则的间距踩压联锁肋条的项部,同样也要踩压每个夹板中心肋的顶部,为了达到完全联锁,重叠在下面的外肋外的凸肩,必须压入搭接内肋的凹肩。暗扣板谷峰搭接边应逆常年主导风向铺设。检验的第二种方法是测量已固定好的钢板宽度,在其顶部和底部各测一次,以保证不出现移动扇形,在某些阶段,如安装至一小时,还应测量从已固定的压型钢板底部至屋面的六边或完成直线的距离,以保证所固定的钢板与完成线平行。若需调整,则可以在以后的安装和固定每一块板时很轻微的做扇形调整。

咬合固定锁边:

对于已咬在固定座上的屋面板,调整至正确的位置后,用咬口锁边机沿板材方向咬口锁边。

锁边:

全部固定完毕后,板材搭接出用檫布清理干净,涂满密封胶膏,用密封膏枪打完一段后,再用手轻檫使之均匀。泛水板等防水点处应涂满密封膏。

清理检修:每天退场前清理废钉和杂物,以防止氧化生锈。工程全部完工应全面清理杂物,检查已做好的地方是否按要求完成好,如不合理要马上进行返修。

(6)压型板安装技术标准

严格按《压型金属板设计施工规程》组织施工,主要偏差如下:

◆屋脊板落差:20㎜

◆波纹的直线度:20㎜

◆波纹线对屋脊板的垂直度:2㎜

◆封檐板与屋脊板的平行度:2㎜

◆封檐板下口的直线度:20㎜

◆纵向搭接出涂抹密封膏宽:30㎜

◆屋面板无重复划分、无杂物

◆波型板屋面相对两板应顺直主导方向搭接宽度不得少于一个波。

(7)屋脊盖板、泛水板、收边板的安装

节点处理如下图:

屋脊盖板的侧向布置示意图:

屋脊盖板、连接板剖面、截面示意图:

檐沟处节点处理示意图:

墙体处节点处理示意图:

高低屋面处处理大样图:

(8)泛水板和收边板的安装也是整个维护系统安装的重要部分,直接影响到整个工程的质量和外观效果,应该特别重视。

纵向泛水板和盖板安装形式:纵向泛水板和盖板应在屋面板的地盘或波谷处有一个向下弯的翻边。下弯深度同钢板外型相对应。

纵向泛水板和盖板搭接与密封:纵向泛水板之间的搭接,屋面纵向泛水板的搭接长度为150~200㎜,沿顺坡方向靠近坡顶的泛水板搭接在上面,再搭接处涂上密封胶,用拉柳钉固定搭接。

横向泛水板和盖板安装形式:用于屋面的横向泛水板和盖板,沿下边线有一个加固的裂口,为保证防雨,可以切割裂口使其与波纹相配,同时在其下设置带双面胶带的所料堵头,也可以稍作修改,使其嵌入沟槽之中。对小坡度屋面,最好将裂缝切开贴紧波纹,带肋条钢板的横向泛水槽和收边板,需要沿着底边缘处开槽或向下弯折,一边与钢板外型相配,这样可以防止由风带来的水,渗透到泛水板或盖板上。

横向泛水板固定:一般用自攻螺钉固定在屋面板的波峰上。

搭接与密封:横向泛水板和盖板搭接长度为150~200㎜,在搭接处应适用密封剂来密封,在搭接定位和固定前将上面一片翻转过来,在内面离终端12㎜处整个宽度上连续涂上密封剂,再用拉柳钉固定搭接。

门式轻型钢结构施工方案

-----项目- 钢结构工程施工方案 编制 审核 批准 ------ 年月日

目录 第一章、工程概况 (1) 钢结构工程概况表 (1) 第二章、编制依据 (2) 一、文件依据 (2) 二、遵循的标准及规范 (2) 第三章、施工计划 (2) 一、施工计划 (2) 二、施工段划分 (4) 三、施工顺序 (5) 第四章、钢结构现场安装方案 (6) 一、安装方案概述 (6) 二、钢构件与材料的进场要求 (7) 三、钢柱安装方法 (8) 四、钢梁安装方法 (12) 五、檩条安装 (15) 六、拉条安装 (15) 七、高强螺栓施工 (16) 第五章、劳动力计划 (23)

第一章、工程概况一、钢结构工程概况表

第二章、编制依据 一、文件依据:本工程建筑施工图、结构施工图 二、遵循的标准及规范 1、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50735-2006 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 3、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 4、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 5、《钢结构防火涂料通用技术条件》GB14907-2002 6、《钢结构防火涂料》GB14907-2002 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 第三章、施工计划 一、施工计划 --计划工期 45 日历天。计划开工日期,2018 年8 月23 日,计划竣工日期 2018 年10 月6 日。 施工计划表详见附图1

钢结构工程厂房、办公楼施工组织设计方案

施工组织设计 1、编制总说明 1.1、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为××××工程厂房、办公楼项目施工阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 1.2、编制依据: 1.2.1、招标文件、施工图纸等资料。 1.2.2、××××有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 1.2.3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 1.2.4、根据国家现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (2)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (4)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) (5)《工程测量规范》(GB50026—93); (6)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) (7)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) (8)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001); (9)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); (10)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 2、工程概况及特点 2.1、工程概况:

1、总包单位:××××建设工程公司 2、分包单位:××××××公司 3、建设单位:××××有限责任公司 4、监理单位:××××监理有限公司 5、工程名称:××××工程厂房、办公楼 6、工程地点:××××工业园 7、设计单位:××××有限公司 8、建筑面积:21715m2 2.2、钢结构简况 2.2.1、结构形式:本工程厂房为门式钢架轻型房屋;屋面坡度5%。办公室为三层,局部四层;结构安全等级:二级;主体结构设计使用年限:50年。 2.2.2、抗震设防类别:丙类;抗震设防烈度:七度; 2.2.3、钢结构设计耐火等级:二级。 2.2.4、材料选用:本工程钢结构部分主钢架梁、柱、吊车梁均采用Q345B 钢板制作,次结构(柱间支撑、屋面横向水平支撑、屋面檩条、墙梁、隅撑、拉条、刚性系杆)均采用Q235普通钢;螺栓采用摩擦型高强度螺栓和4.6级普通螺栓;屋面上层板为0.5mm厚HV-380型镀锌彩钢板;保温棉采用75mm厚玻璃纤维;墙面板采用0.5mm厚HV-248型镀锌彩钢板;内墙隔板采用单板;总装仓库和办公室采用100mm厚的夹心板。 2.3、工程特点: 2.3.1、现场焊接多:本工程要求现场组装焊接较多,例如:柱间支撑(角钢)、箱型柱、梁等都要现场组装焊接。 2.3.2、施工作业复杂:办公楼工程钢结构和土建交叉施工,需要协调好各方面关系以保证工程顺利进行。而且部分焊接工程要求现场进行探伤。 2.3.3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

钢结构及彩钢板工程施工组织设计方案

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 工程概况: 工程建设地点 工程质量等级要求: 该工程荷载: ①屋面施工活恒载:0.30KN/㎡(对刚架计算) ②屋面静荷载:檩条+保温棉+双层彩色钢板=0.25KN/m2(不含钢架自 重) ③基本风压力:0.45KN/㎡(参考新荷载规范) ④雪荷载:0.40KN/㎡ ⑤屋面风机荷载:0.70KN/㎡ ⑥地面粗糙度类别B类 ⑦抗震设防强度:7度 ⑧抗震设防类别:丙类 ⑨建筑物安全等级:二级

⑩耐火等级为二级 有二台吊车(5T、10T吊车) 主材均采用Q345-B钢,檩条、支撑等物件采用Q235-A钢(其中檩条要镀锌),檩条采用油性调合漆防腐处理,焊条为E50、E43系列。 二、编制依据:(见附录四) 1、《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84 2、《建筑物荷载规范》GB50009-2001 3、《钢结构设计规范》GBJ17-2003 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-87 5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 6、《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2002 7、《建筑结构荷载规范》GB5000-2001 8、《钢结构工程质量检验评定标准》GBJ50221-95 9、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 10、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工验收规范》JGJ82-91 11、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 12、《防腐标准》ISO/ZH12944 13、《钢铁结构构件防腐保护涂层应用指南》BS5493:1997 14、《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》GB/T13612-1990

商业办公楼工程钢结构施工方案

178==============================专业收集精品文档============================= 钢结构工程施工方案 11.1钢结构制作 11.1.1制作加工总体思路 通过对本项目的方案图纸进行熟悉,钢结构制作加工主要包括十字形劲性钢柱,H 形钢梁,箱形钢梁的制作加工。通过对本工程的各种钢构件进行分析,本工程制作的难点主要在于十字形劲形钢柱、箱型截面钢梁的的制作加工。考虑到生产过程中一些不可预见因素,钢结构深化设计、材料采购及制作必须以满足安装为前提。为保证钢结构加工任务的顺利实现,首先在材料的采购上按ISO9000质保体系严格控制,其次制作前对工人焊接操作知识进行一次培训及综合考核,以达到熟能生巧的目的;对生产设备进行一次大检修,以保证产品生产质量。 11.1.2材料供应 11.1.2.1各部门的职责 本公司严格按ISO9000质量体系程序,依据受控的作业指导书进行原材料采购和质量控制。对本工程的材料供应,各部门履行以下职责,以充分保证材料的及时供应和质量控制。 ⑴.工艺部根据标准及设计图及时算出所需原辅材料和外购零部配件的规格、品种、型号、数量、质量要求以及设计或甲方指定的产品,送交计划部。 ⑵.计划部根据公司库存情况,及时排定原材料及零配件的采购需求计划,并具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求、产地及分批次到货日期,送交材料科。结构 件 钢 材 执行标准 十字形钢柱、箱型截面构件、H 型钢等 Q345B 低合金高强度结构钢(GB/T1591-94) ⑶的供应能力,及时编制采购作业任务书,责任落实到人,保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分供方的评定,采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。 ⑷.质检部负责进厂材料的及时检验、验收,根据作业指导书的验收规范和作业方法进行严格的进货检验,确保原材料的质量。所属检测中心应及时作出材料的化学分析、机械性能的测定。当钢板厚度大于25mm 小于40mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z15,当钢板厚度等于40mm 至50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z25,当钢板厚度大于50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z35。 ⑸.材料仓库应按规定保管好材料,并做好相应标识,做到堆放合理,标识明晰,先进先出。当钢板厚度大于25mm 小于40mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z15,当钢板厚度等于40mm 至50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z25,当钢板厚度大于50mm 时,应符合钢材厚度方向(Z 向)性能指标Z35。 11.1.2.2材料出入库控制 根据程序文件及作业指导书要求,入库材料必须分类、分批次堆放,做到按产品性能进行分类堆放标识,确保堆放合理,标识明确,做好防腐、防潮、防损坏、防混淆工作,做到先进先出,定期检查。特别是对焊条、焊丝做好防潮和烘干处理。对油漆进行保质期控制。

轻型钢结构屋面施工方案

江苏斯韦金田工具车间四钢屋架制作安装 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 1

目录 1.工程概况 (1) 2. 主要施工方法 (1) 2.1 总体施工顺序 (1) 2.2 屋盖系统制作 (1) 2.3 结构安装工程 (5) 3. 工艺质量保证措施 (8) 3.1 钢结构制作 (8) 3.2 钢结构安装 (9) 3.3 压型钢板安装 (9) 4. 安全施工措施 (9) 5. 资源计划 (10) 5.1 劳动力安排 (11) 5.2 机具设备安排 (11) 6. 进度安排 (11)

1. 工程概况 江苏斯韦金田工具车间四建筑尺寸为42m×34.5m,厂房排列柱柱距为6m, 柱顶标高为20.4m,屋架顶标高为35.508m,天窗顶标高为39.341m。屋架为三 3~○8轴线屋架带有天窗架,屋盖体系采用有檩体系钢结构屋盖,排水角形,其中○ 1~○2、○3~○4、○7~○8轴间,下弦○A、○E轴处设有水平撑,为有组织排水。上下弦○ 屋架之间及天窗之间设有垂直支撑。 所有钢结构材料采用Q235AF,焊条采用手工焊时为E43~E50 系列焊条。焊缝长度满足最小长度要求。永久螺栓为Ф22,开孔直径23.5mm,安装螺栓为Ф16,开孔直径17.5mm。油漆采用F06-1 酚醛底漆二度,颜色为浅灰色。屋面板采用YX35-125-750 型彩钢板。 本工程钢屋架制安量约79t,屋架支撑制安量约24t,钢天窗制安量约11t,钢檩条制安量约12t。 本工程施工难点在于屋架跨度大,吊装困难;水平支撑和垂直支撑安装量大,高空作业、交叉作业不安全因素多;另外,施工场地狭窄,现场制作、拼装场地不易满足。 2. 主要施工方 法 2.1 总体施工顺序 屋盖系统制作→构件运输→屋架安装→檩条安装→上弦水平支撑安装→垂直支撑安装→下弦水平支撑安装→屋面板安装。 2.2 屋盖系统制作

高层办公楼钢结构施工方案修订稿

高层办公楼钢结构施工 方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

高层办公楼钢结构施工方案 1.工程概况 建筑设计概况(见表1-1) 表1-1 建筑设计概况 表1-2 钢结构设计概况

项目管理组织机构 施工质量工期目标与进度计划 3.2.1质量目标 确保北京市结构“长城杯”,争创竣工“鲁班”奖。 3.2.2工期目标: 本工程的钢结构施工总工期约为225天,工程计划于20××年9月25日开工,至20××年4月1日全部完成。 3.2.3施工进度计划 钢结构施工需根据主体结构工程进度进行调整,合理安排施工进度计划,保证钢结构施工不影响主体结构的施工。

技术准备 (1)深化设计内容 1)深化(优化)设计应根据原设计所提供的节点详图进行,如在节点图中无相应的节点时,可按照中国钢结构设计规范进行制定,但必须提交原设计认可。同时如须对原设计节点进行优化,事先须得到原设计同意。 2)节点图应包括钢柱与钢柱、钢梁与钢柱等连接详图。 3)节点图内容应包括各个节点的连接类型,连接件的尺寸,高强度螺栓的直径和数量,焊缝的形式和尺寸等一系列施工详图设计所必须具备的信息和数据。 4)安装布置图:安装布置图所包含的内容有构件编号、安装方向、标高、安装说明等一系列安装所必须具有的信息。 5)构件详图,它至少应包含以下内容: 构件细部、重量表、材质、构件编号、焊接标记、连接细部、坡口形式和索引图等。 螺栓统计表,螺栓标记,螺栓直径。 轴线号及相对应的轴线位置。 加工、安装所必须具有的尺寸。 方向、构件的对称和相同标记(构件编号对称,此构件也应视为对称)。 图纸标题、编号、改版号、出图日期。 加工厂所需要的信息。 6)整个结构和每件构件的紧固螺栓清单。 螺栓尺寸(直径、长度、重量)。 净重量。 构件编号、详图号、连接部分 螺栓长度的确定,必须按照中国钢结构规范或业主所提供的规程进行计算。 7)图纸清单 应注明详图号、构件号、数量、重量、构件类别、改版号、提交日期。 8)图纸、资料的格式 图纸、资料的格式(如标题、承包商所提及的标记等),需向业主提供样张确认。 9)焊接 a.详图中所有焊缝标注应符合中国钢结构焊接规范。 b.详图中应对所有焊缝进行标注(类型、高度、坡口尺寸等)。 10)修改 对发现的问题进行修改,修改成果须经设计确认。 劳动力准备 本工程钢结构安装、焊接与栓钉施焊等各工种劳动力初步配备(如下表4-1),但在施工过程中还要根据工期要求和供货情况以及现场的安装条件再作调整. 表4-1 现场施工人员配备一览表

双层钢结构屋面彩板安装施工方案

一、工程概况 1.总体简介 长电科技(滁州)有限公司工程位于滁州市阳。该工程设计有1号生产厂房一栋。 2.厂房概况 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面工程,厂房采用混凝主体,轻型钢结构屋面。屋面采用双层彩钢板加保温棉(从下到上依次为Q900型单层瓦+双层100厚24K离心玻璃棉加铝箔(无钢丝网)+V760型暗扣式彩钢屋面板),该工程屋面设计坡度为5%,单坡长75m。高度为9.5m-13.25m,总面积约为35520㎡。 二、编制依据 本工程屋面钢结构施工方案编制依据: 1、长电科技(滁州)有限公司工程施工图纸 2、工程技术洽商单、设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、 4、相关的行业标准和公司内的企业标准、质量体系文件及其管理制度。 三、施工范围 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面彩板、保温棉、西层板、天沟制作、运输、安装、验收。 四、施工准备 1、作业人员 工人进场时必须进行安全教育,并对工人进行质量和技术再教育。施工人员要持有操作证。施工人员进场后,项目部除按规定对项目相关人员及分包进行方案、技术交底外。 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明并依规定办法取 样送检。

3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 3.5、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 3.6、吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 3.7、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 3.8、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9、屋面板吊运的材料堆放(屋面板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),材料不得接触地面,枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置,以利排水。 3.9.3、材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧。 3.9.4、材料吊上屋架施工要点。 吊放钢板前须先在女儿墙位置设置挡板防止钢板滑落,并使用麻绳捆绑固定。 4、施工准备 4.1、钢结构主体验收合格; 4.2、防火涂脸粉刷完成; 4.3、材料复验或抽检合格; 4.4、各种施工机具设备检查正常。 4.5、施工前认真查阅图纸、洽商、方案、相关安全质量规范,找出屋面工程中施工难点、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出。 五、施工方法 1、施工部署 1.1 流水施工段划分 第一单元:G~M/1~20轴线 第二单元:A~G/1~20轴线 1.2 1.3

钢结构施工组织设计方案

钢结构施工组织设计

目录第一章编制说明 1.1、编制总体思路 1.2、编制内容及范围 1.3、编制依据 1.4、编制原则 第二章工程概况 2.1、施工范围 2.2、质量要求 2.3、计划工期 2.4、商业网点、办公楼、厕所设计概况 2.5、彩钢大棚主要概况 2.6、水电安装 2.7、室外附属工程概况 第三章工程特点及施工条件 3.1、工程特点分析 3.2、施工管理重点分析 第四章现场组织管理机构及管理目标 4.1、施工组织机构 4.2、管理目标 第五章施工部署 5.1、施工力量的组织 5.2、主要施工方案的选择 第六章施工总平面布置 6.1、施工总平面布置原则及依据 6.2、施工平面布置 6.3、施工临时用水布置 6.4、施工临时用电布置 6.5、施工现场维护和管理 第七章资源配备计划 7.1、机械设备计划 7.2、劳动力计划 7.3、主要材料计划 第八章施工进度计划与措施 8.1、总工期安排 8.2、施工进度计划安排 8.3、保证工期的措施 第九章主要施工方案及技术措施 9.1、施工准备 9.2、土方工程施工方案 9.3、钢筋工程施工方案

9.4、模板工程 9.5、混凝土工程 9.6、脚手架工程 9.7、砌体工程 9.8、卷材防水工程施工方案 9.9、抹灰及抹灰面油漆工程 9.10、门窗工程 9.11、地面砖工程 9.12、墙面砖工程 9.13、保温工程施工 9.14、室内安装工程施工 一、给排水工程 二、电气工程 9.15、室外附属工程 一、道路工程 二、室外路灯及电缆工程 三、给、排水工程施工 四、塑料检查井施工 五、挡土墙施工 9.16、钢结构工程施工 第十章质量、安全管理体系与措施 10.1、质量保证措施 10.2、安全保证措施 第十一章现场文明施工的措施 11.1、文明施工组织的建立 11.2、文明施工具体措施 11.3、消防措施 11.4、现场保卫与现场管理措施 第十二章环境保护管理体系及措施 12.1、环境保护管理体系 12.2、实行环保目标责任制 12.3、防止环境污染采取的措施 12.4、防止水源污染的措施 12.5、防止噪音污染的措施 12.6、地下、地上管线、文物保护措施第十三章冬、雨季的施工安排 第十四章成品(半成品)的保护措施 第十五章成品、地下、地上管线保护措施第十六章协调配合措施 第十七章工程技术档案、数据管理 附表部分

轻钢结构施工方案范文

土建及轻钢结构工程 施工方案 工程名称:乐至县熊猫机械制造公司2号厂房 施工单位:四川省安岳县宏达建筑工程公司 工程项目经理: 编制人: 审批人: 日期:年月日

单位工程轻钢结构施工方案 一、工程概况: 本工程为乐至县熊猫机械制造有限公司2号厂房工程,由乐至县城乡勘察设计室设计。本工程总建筑面积为10160㎡,为新建钢结构厂房,结构形式为门式刚架轻钢结构。建筑物耐火等级为二级,抗震设防类别为丙类,烈度为6度。 本工程性质特点:本工程规格为长127m、宽80m、檐高12m的工程,柱距7.5m,最大跨度为26.5m;墙面部分1.2m以下为砖砌体,1.2m以上部分采用YX—900型单层彩钢板(厚度为0.426mm)。 本工程室内地坪设计标高±0.00,室内外高差为0.30m. 本工程场地等级为Ⅱ类,50年一遇的基本风压值为0.30KN/㎡,地面粗糙度为B类。 二、施工总体部署: (一)施工步骤:先基础、后钢构;先主体、后围护;先结构再墙面后屋面。 (二)施工顺序: 复核柱顶标高、轴线尺寸、基础预埋→构件制作→构件运输→现场安装→收尾→验收。 (三)施工流程为: 土建工程→构件制作→基础预埋及保养→构件运输→钢架梁拼接后吊装→支撑系统安装→钢构校正固定(检验)→封板→工程验收。 三、施工方案选择。 (一)构件的制作全部在工厂进行,现场用螺栓或高强螺栓拼接后安装,局部现场焊接,板面以胶头螺丝固定,钢板的开料确定、机器运送到现场进行,其余钢板开料在工厂进行。 (二)构件运输根据工程的进度分别用汽车分批运送到工地,构件的吊装建议选择一台25T的汽吊。 (三)梁吊装以2点起吊,采用平衡法吊装。 (四)施工平面布置: 1、道路布置: 场地清理及平整、场地四周筑路作为材料及机械进场之用,凡属于作为道路的地方不能乱放其他一切物品,真正做到“三通一平”。 2、用电布置: 从总配电箱引出线路到厂房附近分电箱,然后引到工地,具体做法参看施工平面图。 3、临时设施布置: 办公室、工具间、厕所具体布置参看施工平面图。 4、堆场布置: 钢柱、钢梁首先进场并靠近基础摆放,C型钢、钢板等门式钢架安装完成后再进场。 5、施工机械布置: 主要注意汽车吊的停机点和开行路线。 (五)基础部分及土建施工方案 1、土建概况:本工程采用冲击钻孔沉管灌注桩,桩径为350mm,图集川03G315—ZG350B桩,钢筋长:实粘土为4700mm。主筋穿过淤泥土,回填土500mm。 2、桩长除注明外,其余均为10~12米。 3、桩距:CT1为900mm,其它按节点位置及标注尺寸均匀布置。 4、单桩承载能力均为4000KN,桩深入中风化页岩层500mm。 5、桩身混凝土、承台、地梁均采用C25混凝土。 6、桩顶进入承台50mm,桩身纵筋锚入承台35D纵筋直径,柱中心与承台中心重合。 7、±0.000以下墙体240砖墙,M5混合砂浆砌筑,1:2水泥砂浆抹面(双面,内掺水泥重量5%的防水粉)。

南京某钢结构彩板安装工程施工方案_secret

编号:南京**一体化工程钢结构彩板安装工程 施工方案

目录 1、编制依据 2、概述 3、施工程序及施工方法 4、检验和试验计划 5、工程质量目标及质量保证措施 6、工程标识管理 7、施工计划与劳动力组合 8、安全技术措施 9、现场文明施工 10、施工平面布置图 11、施工机具及措施用料

1、编制依据 1.1、《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95 1.2、《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221-95 1.3、《彩色钢板吊装手册》 **工程有限公司提供 1.4、《炼油、化工施工安全规程》 HGJ233-87、SHJ505-87 2、概述 南京** 一体化工程轻钢结构办公室,其结构型式主要为轻型钢屋架屋架及钢柱均采用轻型H 钢,本工程结构总重约100余T ,彩色压型钢板6000m 2,各工号工作量如下: 3、施工方法、工艺程序及技术措施 3.1、施工工艺程序

3.2、施工方法及技术措施 3.2.1、依据本结构特点及现场工期要求,材料进厂前作业组的人员、机具必须准备充分,以确保安装顺利进行,安装顺序为由西向东。 3.2.2、基础验收 结构安装前必须对基础的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓等进行检查,并应进行基础复测和办理交接手续,且达到以下要求: (1)、钢柱支撑面标高允差:±3.0mm (2)、单个基础中心偏移:±5.0mm (3)、柱脚螺栓中心对柱轴线的距离允差:3.0mm 3.2.3、半成品构件卸车及入场验收 卸车准备:卸车可根据构件大小采用8吨或12吨吊车进行卸货,应严格按以下要求施工: (1)、由专人看护卸车作业; (2)、将半成品构件、材料、紧固件分类摆放整齐。 入场验收: (1)、构件进场后,按装箱单分规格清点构件数量; (2)、对构件的几何尺寸按制造厂的排板图进行复查; (3)、检查表面防腐情况,如有遗漏或损伤应立即要求厂方补刷;

钢结构食堂施工设计方案及对策

市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:益通安装有限公司 编制:裴彩霞 审核:雷富胜

一、总体概述:施工概况、设计依据、总体设想和部署 (一)本施工组织设计是根据市槐荫区北小辛庄办公楼食堂装饰工程招标文件、设计图纸并结合现场勘察、参考有关施工规编制的。本工程施工、材料、验收规和标准的参考依据如下: 1、地基与基础工程施工及验收规;(GBJ202-83) 2、混凝土结构工程施工质量验收规;(GB50204-2011) 3、建筑工程质量检验评定标准;(GBJ301-88) 4、土工程施工及验收规;(GB50201-2012) 5、建筑地基处理技术规;(JGJ79-2012) 6、普通混凝土用砂质量标准及试验法;(JGJ52-92) 7、普通混凝土用碎和卵质量标准及检验法;(JGJ53-92) 8、普通混凝土配合比设计技术规定;(JGJ55-2011) 9、建筑砂浆基本性能试验法;JGJ70-2009 10、《钢结构设计规》(GB50017—2003) 11、《门式钢架房屋钢结构技术规》(CES102--2002) 12、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205--2001) 13、《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018--2002) 14、《钢结构焊接规》(GB50661--2011) 15、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82--91) 16、《建筑抗震设计规》(GB50011--2010) 17、《建筑结构荷载规》(GB5009--2012) 18、《混凝土结构设计规》(GB50010--2010)

轻钢结构施工方案

一、工程概况: 本工程为哈药集团制药总厂新厂区建设项目-仓储设施施工,一标段分为成品库I、成品库II、简易西林瓶库、货台四个单体。分别为为新建钢结构厂房,结构形式为门式刚架轻钢结构。建筑物耐火等级为二级,抗震设防类别为丙类,烈度为6度。 本工程性质特点:本工程规格最大为长90米,宽40m、檐高9.5米的工程,柱距7.5m,最大跨度为23m;墙面部分1.2m以下为加气混凝土空心砌块,1.2m以上部分采用100厚硬质聚氨酯夹芯板。 本工程室内地坪设计标高±0.00,室内外高差为1米。 二、施工总体部署: (一)施工步骤:先基础、后钢构;先主体、后围护;先结构再墙面后屋面。 (二)施工顺序: 复核柱顶标高、轴线尺寸、基础预埋→构件制作→构件运输→现场安装→收尾→验收。 (三)施工流程为: 土建工程→构件制作→基础预埋及养护→构件运输→钢柱安装→钢架梁拼接后吊装→支撑系统安装→钢构校正固定(检验)→封板→工程验收。 三、施工方案选择。 (一)构件的制作全部在工厂进行,现场用螺栓或高强螺栓拼接后安装,局部现场焊接,板面以胶头螺丝固定,钢板的开料确定、机器运

送到现场进行,其余钢板开料在工厂进行。 (二)构件运输根据工程的进度分别用汽车分批运送到工地,构件的吊装建议选择叁台25T的汽吊。 (三)梁吊装以2点起吊,采用平衡法吊装。 (四)施工平面布置: 1、道路布置: 场地清理及平整、场地四周筑路作为材料及机械进场之用,凡属于作为道路的地方不能乱放其他一切物品,真正做到“三通一平”。 2、用电布置: 从总配电箱引出线路到厂房附近分电箱,然后引到工地,具体做法参看施工平面图。 3、临时设施布置: 办公室、工具间、厕所具体布置参看施工平面图。 4、堆场布置: 钢柱、钢梁首先进场并靠近基础摆放,其他材料等门式钢架安装完成后再进场。 5、施工机械布置: 主要注意汽车吊的停机点和开行路线。 (五)钢构的加工 在车间按照设计图纸及相关规范进行有序加工。 1、钢结构加工详图由承担制作的钢结构制作厂绘制,需要修改时,需向原设计单位申报并取得同意,方可进行加工。

轻钢结构施工方案1750460710

一、工程质量目标: 工程质量达到国家验评检查标准,基础达到合格,主体达到合格,装修达到合格,并无重大伤亡、火灾和机械设备事故。 二、综合说明: 工程名称:天津化工责任有限公司天津碱厂燃料气压缩厂房 工程地点:塘沽区 建筑面积:451.53 m2 工程结构:轻钢结构 工程层数:平层局部二层 工程用途:一般公建 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 开工日期:年月日开工 竣工日期:年月日竣工 质量等级:达到天津市质量监督部门评定的合格标准 质量目标:工程质量达到国家验评检查标准,基础达到合格,主体达到合格,装修达到合格

三、钢结构施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。 (一)施工进度安排 按照工期要求:钢结构工程部分在土建施工的基础上保证工期计划, 安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。(二)安装施工工艺 ①.钢梁吊装:钢梁吊装在柱子复核完成后进行,钢梁吊装时采用 两点对称绑扎起吊就位安装。钢梁起吊后距柱基准面100MM时徐徐 慢就位,待钢梁吊装就位后进行对接调整校正,然后固定连接。钢 梁吊装时随吊随用经纬仪校正,有偏差随时纠正。

钢结构施工方案(钢结构施组方案)

本文由小周野贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳.建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看. 施工组织设计第一章 1、招标文件、施工图纸等资料. 2、国家及市有关建筑工程安装文明施工规范、标准. 3、根据中国现行地有关标准和规范要求:(1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)(2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)(3)钢结构高强度螺栓连接地设计、《施工及验收规程》 JGJ82-91)((4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95)(5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)(6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92)(9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98) 编制依据 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:(2)项目编号:(2)工程名称: 二、工程特点:工程特点: 1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计 45 天,所以必须合理安排各阶段地工作时间及相互交接时间, 且明确各工序地最迟交接时间,以保证工程如期竣工. 2、施工范围大:各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少材料地二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施. 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后装箱运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊. 第三章施工部署 一、实施目标 为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,我们将选派高素质地项目经理及工程技术管理人员. 按项目法施工管理, 严格执行 ISO9001 质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理, 优质高效地完成施工任务, 严格履行合同, 确保实现如下目标: (1)质量等级:合格. (2)工期目标:钢结构安装工期 45 天日历日. (3)安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切火灾事故地发生,创文明标化工地. 、(4)科技进步目标:为实现上述质量、工期、安全文明施工等目标, 充分发挥科技地作用, 在施工中积极采用成熟地科技成果和现代化管 理技术. 二、施工准备工作 1、设计阶级:(1)根据建设单位意图,了解其总体设想,并根据招标单位提供地地施工图进行施工. (2)积极参与图纸会审,及时提出问题请求答复,并积极向建设单位及设计单位推荐优秀建筑节点图集. (3)设计过程中,根据建设单位地意图,积极协助建设单位对各种材料进行选型、定货. 2、原材料供应阶段:(1)根据经建设单位审核地施工图纸要求积极采购原材料,所有原材料地供应必须符合 ISO9001 质量标准要求. (2)原材料采购过程中,如某些材料市场未能采购到,应积极同业主联系, 在业主签字认可地情况下遵循等强度代换原则方可使用. (3)所有采购材料必须索取材料分析单,检验书等合格证明文件. 3、制作运输阶段::(1)钢构件开始制作前,应安排相关人员进行技术交底工作. (2)技术交底完工后, 根据工程设计要求编制详细地制作工艺方案, 提出施工机具要求及安排制作人员、焊接材料等工作. (3)因本工程钢构件为厂内制作,厂外安装,所以钢构件制作应详细区分各安装单元

钢结构彩板房施工方案

彩板房施工方案 、概况: 项目工程为:金沙江路调压站调压撬设备彩板房工程 招标人:新疆燃气(集团)有限公司 开工: 年 月 日;竣工: 年 月 日 质量要求:合格 、建设地点特点: 临时用电、临时用水均已到位,地势平坦,出入方便。 生产区和临时生活区、办公区分开,以避免相互干扰。 施工机械设备的布置使机械的作业范围尽可能覆盖率达到最大区域,减少材料机械设备的二次倒运。 施工现场项目部集中设在附近现有空闲场地上 现场施工用水用电均由甲方指定地点接入。 现场基本具备水、电、路等“三通”施工条件。 通过对现场进行施工总平面的规划,施工用电可由发包人办理用电手续后先临时接至本工程施工现场某位置后,再装表计量接入施工现场的临时配电房内总配电盘;现场生活污水可直接接入排污管网,施工污水应经沉淀处理后方可接入排污管网。 水电按照安装规范标准要求施工。 做好施工准备工作,编制专项施工方案,对原始地面进行复测 保证其准确性 采用标准试验数据进行控制。 施工方案 、施工场地测量 平面测量控制 ①平面控制网应根据设计总平面图与施工现场总平面布置图综合考虑确定。平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 ②场区建筑物平面布置可根据场区地形条件与建筑物总体情况,布设成方格网、导线网、三角网、三边网、边角网。

③建筑物平面控制网,是在工程定位完成后建立起来的主控制线的基础上形成的,一般布设成矩形,特殊时也可布设成平行与建筑物外轮廓的多边形。建筑物平面控制往宜与建筑物主轴控制线结合布置,并进行联测。 高程测量控制 ①高程控制网应采用附合水准测量的方法建立。 ②高程控制点宜在每一建筑物附近设置 个,主要建筑物附近不少于 个,高程控制点位置一般距新建筑物不小于 ,距回填土边线不小于 ,施工期间应定期复测。 基槽施工测量 根据主管技术人员的书面技术交底(土方开挖图)的定位测量放出基槽上口开挖线或护坡桩位置线,现场撒白灰线标注。 开挖过程中,测量员必须对轴线、断面尺寸、高程、坡度、基槽下口线、人工清底厚度、槽底工作面宽度等进行实时监控。 基槽捡底后,依据定位控制桩采用经纬仪投点法向基础底投测轴线控制桩;采用水准测量或钢尺悬吊法将地面水准高程引测至基槽内。高程控制桩宜布设在坑壁距槽底 处,数量不应少于 个。 根据本工程施工设计图纸,在槽底测设垫层标高、建筑物基础外廓线、集水坑等位置线及高程。 基础施工测量 落在垫层上的主轴线或主轴控制线经闭合校测合格后,测设细部轴线。 根据基础施工图,以轴线为准,测设出梁、柱、门窗洞口等各种位置线,关键部位点用红油漆标注。 经自检、互检合格后,报请监理验线。 、土方开挖 采用 台斗容量为 的履带式反铲挖掘机在开挖,用 辆自卸汽车配合挖掘机弃土运输。其开挖施工段的划分及行车坡道、行车路线按照前述的施工部署实施。每完成一个施工段的开挖,即进行一段的地基验槽和垫层施工,以避免基底暴晒、雨淋和有利于组织流水施工。 基坑开挖边线的确定。根据图纸设计的基础类型及现场的宽畅情况,基坑底部的开挖边线按相应轴线上最大的基础外边

钢结构办公楼施工方案

第一节编制依据 1.招标文件及招标图 《****设计集团****建筑设计研究院有限公司设计图纸》 2.材料方面的国家标准 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-1994 《碳素结构钢》 GB/T700-1998 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及容许偏差》 GB709-88 《优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带》 GB711-88 《一般结构用热轧钢板和钢带》 GB2517-81 《焊条检验、包装和标记》 GBJ225-76 《厚度方向性能钢板》 GB50313 3.工程测量方面的国家标准 《工程测量规范》 GB50026-93 《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-96 4.钢结构工程方面的国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢及钢产品交货一般技术要求》 GB/T17505-1998 《钢及钢产品力学性能取样位置及试样制备》 GB/T2975-1998 《建筑安装工程金属溶化焊焊缝射线照相检测标准》CECS70-94 《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-2002 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》 CECS71-94 《钢结构检测评定及加固技术规范》 YB9257-96 《钢结构制作安装施工规程》 YB9254-95 《低合金结构钢技术条件》 GB1591 《钢的化学分析用试样、取样、及成品化学成分允许偏差》GB222 《钢的力学及工艺性能试验取样规定》 GB2975 《焊条分类及型号编制方法》 GB980 《低合金钢焊条》 GB5118 《焊条检验、包装和标记》 GB1225 《焊接用焊丝》 GB1330 《手工电弧焊焊接头的基面形式与尺寸》 GB985

钢结构及彩板施工方案

一、编制依据 1、施工图 图纸名称编号出图日期 丰华工业园二期厂房一至厂房八 2003-053(1~8)2004年3月15日(建施补、结施补) 2、主要规范、规程、标准、图集 名称编号 《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》01SG519 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001 《钢结构焊接规程》JGJ81-1991 《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规范》JGJ82-1991 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002 《室内钢结构防火涂料通用技术条件》GB/T14907-1994 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《门式刚架轻型房屋钢构件》JG144-2002 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 《建筑工程资料管理艺规程》DBJ01-51-2003 《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T700-1998 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程质量控制标准》GB50221-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》GB8923-88

《碳钢焊条》GB5117-85 《钢结构用高强度大六角头螺栓,螺母垫圈与技术条件》GB/T5 《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB5293-85 《低合金钢焊条》GB5118-85 《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB12470-90 《焊接质量保证》GB/T0 《钢结构焊缝外形尺寸》GB10854-89 《焊接质量保证钢熔化焊接接头的要求和缺陷等级》 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》 《天津市建筑施工现场安全防护基本标准》 《天津市建设工程现场管理基本标准》 《天津市建设工程现场管理环境保护工作基本标准》 二、工程概况 位于天津经济技术开发区泰丰路的丰华工业园二期工程的标准厂房13座,其中1#厂房型号为厂房一, 2#、4#、6#厂房型号为厂房二, 3#、5#厂房型号为厂房三,7#、9#厂房为厂房四,8#、10#厂房为厂房五,11#厂房型号为厂房六,12#厂房型号为厂房七,13#厂房型号为厂房八。 厂房均为双坡单层厂房(办公区部分为二层),其跨度分为(单跨)、(双跨,有中间钢柱)两种,长度均为,柱距为9m。1#~10#、13#厂房净高为6m,11#、12#厂房净高为。 主体钢结构(钢柱、钢梁)为焊接变截面H型钢,施工现场拼装,梁柱刚性连接处采用大六角摩擦型螺栓(型号:M24,强度:)连接。

钢结构加层施工方案

1、北京星胜建筑工程设计有限公司设计的XX教学楼加层工程设计图纸。 2、业主提供的招标文件。 3、对施工现场及周围环境的调查。 4、国家有关建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和北京市施工现场管理及有关法规文件要求。 5、ISO9000族质量管理和质量保证标准。 本工程位于朝阳区安外惠新北里10号,是XX教学楼加层。原建筑为四层框架结构,现再加二层,五层作为学生宿舍和老干部活动中心,六层作为报告厅及图书阅览室。 工程特点: 1、建设面积两层共 m2,场地面积950 m2,场地较小。 2、所加五、六层层高分别为3.9m,4.3m,加层后檐高24.6m。 3、原建筑及新加两层结构形式为现浇框架,六层顶横向采用钢屋架,顶板采用压型板,加层后整体结构抗震设防烈度为8度,框架抗震等级二级。 4、墙体全采用加气混凝土砌块,外墙厚250mm,内墙厚150mm。 5、外装修和原外装一致采用面砖镶贴。 6、内装修: (1)楼地面:阅览室、活动中心、走道、楼梯间为现浇水磨石地面,卫生间铺地砖,其余的办公室、宿舍等均为细石混凝土楼面。 (2)顶棚:大部分采用石膏板吊顶涂耐擦洗涂料,楼梯间板底涂耐擦洗涂料。 (3)内墙面:耐擦洗涂料 7、门窗工程:铝合金窗、木门 8、水暖工程:包括采暖、生活给水、排水、消防 9、电气工程:包括钢管暗敷设、管内穿线、灯具安装、开关插座安装、配电箱安装、防雷接地系统 (一)工程目标: 1、质量目标:优良。 2、安全文明施工目标:争创北京市文明安全工地。 3、工期目标:合理划分施工流水段,科学安排工序,确保合同工期。 4、管理目标:规范项目管理行为,充分调动项目经理部全体成员的积极因素,利用我单位在施工、经营、技术管理中的优势,实现现代化管理。保证工程在管理、质量、文明、作风上创出一流水平,让用户放心和满意。 (二)组织机构: 1、组织机构:该工程按项目法组织施工,组建办公教学楼加层项目经理部。施工现场配备专业技术人员、领工员、安全员、质量检查员,分别负责技术管理、施工管理、安全防护、质量检查各项工作。配有丰富实践经验和较高水平的老工人负责主体、装修质量关。项目经理部管理人员均在现场办公,及时解决施工过程中出现的问题。 (1)领导班子:由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全和现场文明施工等负全部责任。