仪表应急预案目的

通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时

发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。

本预案主要包括以下方面的内容:

1、停电(UPS掉电)应急预案

2、热电阻应急预案

3、质量流量计应急预案

4、液位变送器应急预案

5、压力变送器应急预案

6、转子流量计应急预案

7、电磁流量计应急预案

&温度开关、压力开关应急预案

9、音叉料位开关应急预案

10、涡街流量计应急预案

11、调节阀应急预案

12、超声波液位计应急预案

13、显示仪表及表头应急预案

14、DCS控制系统应急预案

1、停电(UPS掉电)送电应急预案

通过对突发性停电(UPS掉电)过程的演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取的应急措施,以最短的时间,正确的方法处理;减少由于停电所造成的损失。

1.1、UPS掉电应急处理

UPS —旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表

工和电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重

启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度和车间领导及技术员。如果是长时间停电引起的UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电

正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。

UPS—旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下:

1.1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL

1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR入密码[三期aquasmr四期THJZWIN]

1.1.3、提示再次输入工程师密码

1.1.4、选择NTdesktop 界面

1.1.5 、点击开始菜单选择DELTAV

1.1.6、进入ENGINEERING进入DELTAVEXPLORER

1.1.7 、

打开SYSTEMCONFIGURAT点击SETUP

1.1.8、进入PHYSICALNETWORK

1.1.9、进入CONTROLNETWORK

1.1.10、顺次选择CTRL-01CTRL-02CTRL-03

1.1.11、点击DOWNLOAD有提示选择YES

1.1.12、下装完毕点击CLOS然后关闭当前窗口

1.1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATO进入DELTAVOPERAOR

1.1.14、退出NT界面选择DELTAVDESKTOP

1.1.15、选择OPERATORINTERFACE

1.1.16、到此正常下装并进入操作系统完毕

下装完毕检查卡件有无异常报警,然后检查电机,对不能开启的电机,先要求操作工在计算机上将这些电机处于停止状态,然后到MCd检查,对有变频调速的电机,

要求记住跳闸故障代码,然后才能进行复位,并有详细记录。

1)、在非正常的情况下停电会对工厂造成重大的损失,操作时要保持清醒的头脑,不可操之过急。

2)、在开启整个装置时首先应开启公用工程系统。

3)、在停电时间不是很长或保温做得很好的情况下,应尽量不要停产。

4)、在来电后对接触高粘物料的机泵、搅拌要进行盘车,然后再开启。开启前一定要注意其温度不能太低,如果温度太低应先加热再开启。在来电后开启有润滑系统的设备时一定要先开其润滑设备,然后再开主机设备。

1.2、UPS下电重启规程

1.2.1、UPS在运行过程中由于冷凝器温度高、电池电量不足等原因会出现报警,出现这些报警时UPS处于非正常工作状态,整流器、逆变器没有工作,直接通过旁路给系统供电。而这些报警不能在面板上直接复位,需要对UPS下电重启后方能复位。

1.2.2、该操作具有一定的风险性,在进行该操作之前必须先通知生产办,经生产办批准后有机电车间仪电主管副主任、仪表技术员到现场方能操作,操作按以下步骤进行:

1)、按下操作面板上灰色“停止”按钮,确认状态示意图上旁路供电导通。

2)、将旋钮开关由NORMA fc置依次扳向TEST BY PAS位置,当开关指向BY PASS

位置时,操作面板上状态示意图应显示两路旁路导通供电状态。

3)、依次拉下QF1 Q1空气开关。

4)、10秒钟后合Q1空开,再过15秒后合QF1。

5)、将旋钮开关依次扳向TEST NORMA位置。

6)、看面板上是否还存在报警,如有报警,按复位按钮将故障复位。

7)、按下绿色“启动”按钮。此时UPS正常启动,状态示意图上应显示工作状态为: 电源进线T整流器T逆变器T负载。电池和旁路开关显示断开。

2、热电阻应急预案

2.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

2.2、在检查热电阻时必须提前通知生产车间,并确定没有和其他仪表设备连锁才能进行操作。

2.3、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大。

2.4、现场检查线路是否存在短路或断路情况。

2.5、检查热电阻阻值与正常阻值对照,判断是否存在偏差。

2.6、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换热电阻或热电阻芯。

2.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误

2.8、系统原理图和接线图应完整、准确。

3、质量流量计应急预案

3.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

3.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大。

3.3、检查信号线路,输入电压是否正常,是否存在短路或断路情况。

3.4、检查管线是否有污垢,清洗管道。

3.5、确认现场是否有其它干扰源(剧烈的震动,信号干扰)。

3.6、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换为备用质量流量计管线或开旁路。

3.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误

4、液位变送器应急预案

4.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

4.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大。

4.3、检查信号线路,输入电压是否正常,是否存在短路或断路情况。

4.4、打开排污阀,进行排污。

4.5、检查引压管线是否有污垢,清洗管道。

4.6、输出信号线路电压、电流如果正常,进行手动调校,或者使用手操器进行调校

4.7、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换变送器。

4.8、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。

4.9、系统原理图和接线图应完整、准确。

4.10、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

5、压力变送器应急预案

5.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

5.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大,检查信号线路输入电压是否正常,是否存在短路或断路情况。

5.3、检查引压管线是否有污垢,清洗管道。

5.4、打开排污阀,进行排污。

5.5、输出信号线路电压、电流如果正常,进行手动调校,或者使用手操器进行调校

5.6、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换变送器。

5.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。

5.8、系统原理图和接线图应完整、准确。

5.9、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

6、转子流量计应急预案

6.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

6.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大,检查信号线路是否存在短路或断路情况。

6.3、检查管线是否有污垢,卡住转子,清洗管道。

6.4、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因。

6.5、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误

7、电磁流量计应急预案

7.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

7.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大。

7.3、检查线路电压、电流是否正常,是否存在短路或断路情况。

7.4、检查管线是否有污垢,清洗管道。

7.5、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换为备用流量计管线或开旁路。

7.6、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。

7.7、系统原理图和接线图应完整、准确。

7.8、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

8、温度开关、压力开关应急预案

8.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

8.2、在检查温度、压力开关时必须提前通知生产车间,并确定没有和其他仪表设备连锁才能进行操作。

8.3、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于“ 1”。

8.4、检查信号线路是否存在短路或断路情况。

8.5、检查有无24VDC输入,如果没有电压,检查回路保险。

8.6、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在温度开关、压力开关引起变化的原因,如工艺正常,应更换温度开关、压力开关。

8.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。

8.8、系统原理图和接线图应完整、准确。

8.9、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

9、音叉料位开关应急预案

9.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

9.2、在检查音叉料位时必须提前通知生产车间,并确定没有和其他仪表设备连锁才能进行操作。

9.3、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于。

9.4、检查信号线路是否存在短路或断路情况。

9.5、检查电源,有无220VAC输入,如无电压则应检查电源供给;如有电压但开关不能正常工作,或电源无法合闸,则说明开关电源模块坏,应立即更换电源模块。

9.6 、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在音叉料位开关引起变化的原因,如工艺正常,应更换音叉料位开关。

9.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。

9.8、系统原理图和接线图应完整、准确。

9.9、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

10、涡街流量计应急预案

10.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

10.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大。

10.3、检查线路电压、电流是否正常,是否存在短路或断路情况。

10.4、检查管线是否有污垢,清洗管道、传感器。

10.5、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换为备用流量计管线,或开旁路。

10.6、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。10.7、系统原理图和接线图应完整、准确。

10.8、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

11、调节阀应急预案

11.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

11.2、观察历史曲线记录,阀位输出信号是否存在突变,为零或趋于最大。

11.3、检查线路电压、电流是否正常,是否存在短路或断路情况。

11.4、对调节阀通电供气后,在DC升手动给出阀门的开度,与现场阀位相对应,两者应具有相同的开度指示,在DC升将调节阀置于自动状态,更改设定值,阀位应随之开或关。最后一步在现场对调节阀进行气关或气开,断电和送电试验,记录阀门在通断电和通断气的状态,以备故障时使用。

11.5、阀位输出信号线路电压、电流如果正常,进行手动调校,或者使用手操器进行自动调校。

11.6、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,开旁路阀,手动操作。

11.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无

11.8、系统原理图和接线图应完整、准确。

11.9、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系

12、超声波液位计应急预案

12.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

12.2、观察历史曲线记录,是否存在突变,为零或趋于最大。

12.3、检查线路电压、电流是否正常,是否存在短路或断路情况。

12.4、外接电源及电阻,用电压表监测的电压信号,是否有规律地脉动交替变化

12.5、检查容器是否有悬浮物,清洗容器。

12.6、如不存在上述情况,通知调度与工艺操作人员协商,检查工艺,寻找是否存在引起变化的原因,如工艺操作正常,更换液位计。

12.7、运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。12.8、系统原理图和接线图应完整、准确。

12.9、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

13、显示仪表及表头应急预案

13.1、检查显示仪表及表头有无电源输入,如无电源则检查电源供给。

13.2、有电源输入但面板没有显示,检查电路板上保险或过流保护器是否正常。

13.3、面板显示为乱码或按键失灵说明电子电路故障,一般不在现场维修,应及时更换备用表头。

13.4、当无法查明故障原因或故障无法排除时,及时与仪表技术员联系。

14、DCS空制系统应急预案

14.1、仪表操作人员接到通知后应在两分钟内到达事件发生现场。

14.2、检查计算机系统电源电压是否正常引入计算机。

14.3、检查空制器、电源箱及外围设备是否正常接入,有无松动和漏电情况。

14.4、检查UPS是否正常投入,是否旁路运行。

14.5、检查空制器I/O 卡件运行信号灯是否正常闪烁。

14.6、检查系统通讯传输及数据采集是否正常。

14.7、检查DCS操作系统与数据库连接是否正常。

14.8、检查OPC是否正常运行。

14.9、检查DCS操作系统自诊断是否正常。

14.10、检查空制器功能模块是否正常。

14.11 、检查事件记录及历史趋势曲线图是否正常记录及显示。

14.12、检查数据库临时性文件是否占用内存过大。

1 4 . 1 3 、如上述情况存在不正常,与车间仪表主管副主任及仪表技术员联系。

常用仪器设备和抢救物品出现故障的应急预案及程序

常用仪器设备和抢救物品 出现故障的应急预案及程序 目录 一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施 三、使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 四、监护仪故障应急预案及处理措施 五、注射泵、输液泵故障应急预案及处理措施 六、除颤仪故障应急预案及处理措施 七、中心负压吸引器故障应急预案及处理措施 八、心电图机故障应急预案及处理措施

一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施(一)立即打开备用氧气袋,试好流量连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。 (二)必要时将备用氧气筒装置推至床旁,给予吸氧。 (三)应用过程中密切观察患者缺氧有无改善以及其他病情变化。 (四) 故障的仪器挂上“仪器故障牌”,通知器械维修组进行维修。二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施(一)应先关闭洗胃机,分离胃管,流出胃内容物,向患者或家属做好解释与安慰工作。 (二)将备用洗胃机,立即推至患者床旁,连接胃管继续洗胃。 (三)若备用洗胃机也在应用,立即用量筒或50 ml空针进行灌洗,直至洗胃液澄清无味。 (四) 故障的仪器挂上“仪器故障牌”,立即通知维修组,维修洗胃机。三.使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 (一)值班护士应熟知本病房、本班次使用呼吸机患者的病情。(二)住院患者使用呼吸机过程中,如果突然遇到意外停电、跳闸等紧急情况时,医护人员应采取补救措施,以保护患者使用呼吸机的安全。 (三)部分呼吸机本身带有蓄电池,在平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在出现突发情况时能正常运行。护理人员应定期观察呼吸机蓄电池充电情况、呼吸机能否正常工作以及患者生命体征有无变化。

常用仪器设备和抢救物品出现故障的应急预案及程序

常用仪器设备和抢救物品出现故障的应急预案 及程序 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

常用仪器设备和抢救物品 出现故障的应急预案及程序 目录 一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 二、洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及处理措施 三、使用呼吸机过程中突遇断电的应急预案及处理措施 四、监护仪故障应急预案及处理措施 五、注射泵、输液泵故障应急预案及处理措施 六、除颤仪故障应急预案及处理措施 七、中心负压吸引器故障应急预案及处理措施 八、心电图机故障应急预案及处理措施

一、吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及处理措施 (一)立即打开备用氧气袋,试好流量连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。建筑起重机械生产安全事故应急预案

建筑起重机械生产安全事故应急预案 应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程图 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2、基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3、脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故。 4、施工电梯操作失误或失灵。 5、自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 6、塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。 7、运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 8、其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防

为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 b安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责, 统一指挥。 c安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。 d塔式起重机附墙杆件的布置和间隔,应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时,应验算附着杆的稳定性,或重新设计、制作, 并经技术部门确认,主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前, 严禁拆卸附墙杆件。 e塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定,安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器等安全装置。 f塔式起重机操作使用应符合下列规定: ①塔式起重机作业前,应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况;送电前,各控制器手柄应在零位,空载运转,试验各机构及安全装置并确认正常。 ②塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件;

仪器故障应急预案

仪器设备出现意外情况的应急预案及措施 (一)监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1. 值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能 2. 监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3. 如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理 4. 故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 5. 护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中 (二)输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征 2. 输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 (三)中心负压吸引器使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.在使用中心负压吸引过程中,要定期检视真空压力表是否在正常范围(P<0.04MPa),科室配备电动吸引器,定期定人检查、维护,以保证在突发情况时能正常使用。 2.使用过程中如遇停电,真空压力不足、设备故障等突发情况时,应立即启用备用电动吸引器:打开电动吸引器,连接引流管道,携电动吸引器至患者床旁,给予吸痰,必要时使用必要时使用50ml 空针吸引,保持患者呼吸道通畅,对清醒患者做好心理护理。 3.在使用过程中,严密观察患者有无缺氧或者其他生命体征变化,配合医生完成各项抢救措施,并准确记录。 4.检查中心负压压力表,确定压力是否在正常范围之内,确定引起故障的原因。 5.对故障的吸引装置应悬挂“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门,维修过程及维修结果应及时登记备案。 (四).吸氧过程中中心吸氧装置出现故障 1.立即打开备用氧气袋,调节流量,连接吸氧管,继续为患者吸氧,并向患者家属做好解释及安慰工作。 2、必要时将备用氧气筒装置推至床旁,给予吸氧。 3、应用过程中密切观察患者缺氧症状有无改善以及其他病情变化。 4、通知器械维修组进行维修。

常用仪器故障应急预案

使用常用仪器、设备和抢救物品中可能出现意外情况的应急预案及措施 (一)监护仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班护士应熟知监护仪操作规程及使用性能 2.监护仪本身带有蓄电池,平时应定期充电,使蓄电池始终处于饱和状态,以保证在突发情况 时能够正常运行。科室配置备用监护仪,并专人定期检查其状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3.如遇监护仪意外停电、设备故障致监护仪不能正常工作时:护士应立即停止使用监护仪,立 即启用备用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,对清醒病人做好心理护理 4.故障的监护仪挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登 记备案 5.护理人员将突发情况过程及患者生命体征准确记录于护理记录单中 (二)心电图机使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.操作人员应熟知心电图机使用性能及操作规范 2.心电图机本身带有蓄电池,平时应定期充电,以保证意外停电时,能够正常运行。科室配置 备用心电图机,并定期检查仪器状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 3.在急诊或抢救过程中如遇设备故障,应立即更换备用设备,严密观察患者生命体征及病情变 化,配合医生完成抢救措施 4.故障的心电图机挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时 登记备案 (三)输液泵、注射泵使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1值班护士应熟知使用输液泵、注射泵患者的病情,严密观察其生命体征 2. 输液泵、注射泵本身带有蓄电池,应定期充电,使其处于饱和状态。在使用输液泵、注射泵 过程中,随时观察输液泵、注射泵的动态变化,确保设备设置参数与实际运行参数相符合 3.如遇输液泵、注射泵出现意外停电、速度失控等故障时,护士应立即停用该设备,同时评估病 人、通知医生。应恢复常规输注方法,条件允许时应及时更换备用设备。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理 4.相关人员应定期检查输液泵、注射泵状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记 5.故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登记备案 (四)除颤仪使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.值班人员应熟知除颤仪的使用性能及使用指征。除颤仪应定点放置(导电糊配套)。专人定期 检查、维护 2.除颤仪本身带有蓄电池,应每周检查,每半个月充电放电一次,确保设备运转良好,以保证在 突发情况时能够正常运行。科室配置备用除颤仪,并专人定期检查其状况。做好使用、维修、维护登记 3.在使用除颤仪过程中,如遇除颤仪出现意外停电、仪器故障的致除颤仪不能正常工作时,护 士应立即停止应用故障除颤仪,立即行持续CPR,并启用备用除颤仪,同时评估病人,协助医生进行其他抢救措施 4. 故障的除颤仪应挂上“仪器故障牌”,及时通知仪器维修部门。维修过程及维修结果应及时登 记备案 5.在使用过程中,应严密观察患者的生命体征及病情变化,并将突发情况过程及患者生命体征准 确记录于护理记录单中

机械厂生产安全应急预案

生产安全事故应急预案 1 编制目的 为防止重大生产安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护员工人身和公司财产安全,本着预防与应急并重的原则,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 公司概况 xxxxxxxxx位于xxxxxxxxxxxxxxx,公司占地面积约xxxxxxxxxxx。主要生产经营xxxxxxxxxxxx等。 2.2 危险性分析 本公司从事xxxxxx,配置有xxxxxxxxxxxxx,如果出现人为疏忽或管理不善,就有可能机械伤害、发生火灾及触电等事故。 3 应急组织机构与职责 公司成立生产安全事故应急救援指挥部和相应的应急救援工作组。 3.1 指挥部组成人员和职责 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员: 总经理不在的情况下由副总经理进行现场指挥。 指挥部主要职责: (1)组织制定本单位安全生产规章制度;(2)保证本单位安全生产投入的有效实施; (3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患;(4)组织制定并实施安全事故应急预案; (5)负责现场急救的指挥工作;(6)及时、准确报告生产安全事故。 3.2 工作组组成成员和职责 灭火组:负责消防、抢险。成员: 救护组:负责现场医疗、救护、运输。成员: 警戒组:负责治安、交通管理。成员: 4 预防与预警 4.1 事故预防措施 (1)建立健全各种规章制度,落实安全生产责任;(2)定期进行安全检查,强化安全生产教育;(3)车间、库房加强通风、完善避雷设施;(4)采用便捷有效的消防、治安报警措施;(5)保证消防设备、设施、器材的有效使用。 4.2 报警与通讯

公司将用于个体防护、医疗救援、通讯装备及器材配备齐全,并确保器材始终处于完好状况; 应急电话: 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 5 应急响应 5.1机械伤害事故处置措施: 5.1.1发现有人受伤后,现场有关人员立即关闭设备电源,向周围人员呼救,迅速向领导报告。 5.1.2领导接报后,立即到达现场,指挥对受伤人员的抢救工作。 5.1.3一般性外伤,迅速包扎止血,并将伤者送往医院。 5.1.4如果受伤人员伤势较重,现场指挥人员立即拨打120急救中心电话或将伤员送往医院治疗,并及时上报地区应急办。 (1)发生断指,立即止血,尽可能做到将断指冲洗干净,用消毒敷料包裹,用塑料袋包好,放入装有冷饮的塑料袋内,将伤者连同断指立即送往医院。 (2)肢体骨折,将伤肢固定,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,再送往医院。 (3)如果肢体、头发卷入设备内,立即切断电源停止机器转动,不可用倒转机器的方法,妥善的方法是拆除机器取出肢体,无法拆除时拨打119请求支援。 5.2触电事故现场处置: 5.2.1截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。切勿触摸电器用具的开关。 5.2.2若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拨离电源,或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。 5.2.3如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式,打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。 5.3化学品灼伤处置方案 5.3.1 化学性皮肤烧伤 (1)立即移离现场,迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等;(2)立即用大量清水或自来水冲洗创面10~15分钟;(3)新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水;(4)视烧伤情况送医院治疗,如有合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。 5.3.2 化学性眼烧伤 (1)迅速在现场用流动清水冲洗;(2)冲洗时眼皮一定要掰开;(3)如无冲洗设备,可把头埋入清洁盆水中,掰开眼皮,转动眼球洗涤。 6.后期处理

手术室仪器设备故障应急预案

手术室术中仪器设备故障应急预案 操作人员应熟知手术设备使用性能及严守安全操作规范。如遇设备故障时先检查能否处理,也可立即更换,保证手术正常进行并尽快维修,如无备用设备立即汇报护士长协调解决并通知设备科维修,无法维修的应及时上报有关部门,同时做好相关登记。 高频电刀使用及故障应急预案 高频电刀是一种取代机械手术刀进行组织切割的电外科设备,广泛应用于外科手术30多年的历史。高频电刀具有快速止血、出血少、防止细菌感染、病人术后愈合好等优点。但在方便手术止血、提高手术速度和效率的同时,也存在很多安全隐患。如灼伤、烧伤、干扰心电图或起搏器等。 高频电刀的组成 单极电刀一般由主机、电刀笔、脚踏控制开关和负极板组成 双极电刀一般由主机、双极镊和脚踏开关组成,不需要负极板 高频电刀操作 一、单极电刀 1.连接电源线,负极板线路 2.接通电源,开机自检,根据说明书和手术选择合适的输出功率 3.负极板粘贴于病人肌肉丰富的合适部位 4.连接电刀笔线路,使用手控或脚控开关。

5.使用完毕先关主机电源,再拨电源插头 二.双极电刀 1.接通电源,连接脚踏,放于术者脚下。 2.开机自检,根据说明书和手术选择合适的输出功率 3.连接双极电凝线插头。 4.双极镊夹住组织或出血点后,踩脚踏电凝止血,然后松开脚踏。 5.使用完毕,先关主机开关,再拨电源插头 注意事项 1、负极板安放部位的选择; ①不合适的部位:骨性隆起、疤痕、皮肤皱褶、脂肪组织或脂肪较厚、液体可能积聚的部位、金属移植物或起搏器附近。②合适的部位;易于观察的部位、平坦肌肉区、剃除毛发的皮肤、清洁干燥的皮肤,负极板距ECG电板15㎝以上。如:小腿、大腿内外侧、臀部、腰部、背部、腹部、上肢。③婴儿负极板部位选择大腿、背部、腹部等平坦肌肉区:15㎏以下的小儿应选择婴幼儿负极板。 2、一次性软性负极板的使用注意事项;①应保持平整,禁止切割和折叠。②一次性使用,禁止重复使用:因为使用之后,负极板表面的导电胶粘附了皮屑、毛发后,其理化性能发生变化、导电不良、安全性能降低,病人发生灼伤的可能性增加。同时使用后的负极板可能带有细菌、HIV、HBV等或皮肤病病人的皮屑,同一负极板在不同病人之间反复使用可能发生交叉感染。 使用电刀存在的安全问题及对策

仪表应急预案

仪表应急预案 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 目录 一、DCS控制系统应急预案 (2) 二、PLC系统事故专项应急预案 (3) 三、仪表停气应急处理预案 (5) 四、仪表自控柜着火应急处理预案 (5) 五、热电阻应急预案 (5) 六、质量流量计应急预案 (6) 七、液位变送器应急预案 (6) 八、压力变送器应急预案 (7) 九、转子流量计应急预案 (7) 十、电磁流量计应急预案 (8) 十一、温度开关、压力开关应急预案 (8) 十二、调节阀应急预案 (9) 十三、显示仪表及表头应急预案 (9)

一、DCS控制系统应急预案 1、仪表操作人员接到通知后应在十分钟内到达事件发生现场。 2、检查计算机系统电源电压是否正常引入计算机。 3、检查控制器、电源箱及外围设备是否正常接入,有无松动和漏电情况。 4、检查UPS是否正常投入,是否旁路运行。 5、检查控制器I/O卡件运行信号灯是否正常闪烁。 6、检查系统通讯传输及数据采集是否正常。 7、检查DCS操作系统与数据库连接是否正常。 8、检查OPC是否正常运行。 9、检查DCS操作系统自诊断是否正常。 10、检查控制器功能模块是否正常。 11、检查事件记录及历史趋势曲线图是否正常记录及显示。 12、检查数据库临时性文件是否占用内存过大。 13、如上述情况存在不正常,与车间领导联系。 厂用电中断的现象及处理: 1.厂用电中断现象: 1.1DCS系统机柜只有一路电源运行。 1.2现场设备跳停,并且中控无法控制。 1.3UPS电源由市电转换为蓄电池供电模式。 1.4现场事故应急灯打开。 2. 确认厂用电中断应: 2.1 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮); 2.2从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障;

仪表应急预案

仪表应急预案 目得 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故得处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产得稳定运行。 本预案主要包括以下方面得内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程得演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取得应急措施,以最短得时间,正确得方法处理;减少由于停电所造成得损失。 1、1、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工与电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度与车间领导及技术员。如果就是长时间停电引起得UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下:

1。1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1。3、提示再次输入工程师密码 1。1。4、选择NT desktop界面 1。1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING—进入DELTAV EXPLORER 1。1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1。1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1。1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02CTRL—03 1。1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1。12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1。1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR 1.1.14、退出NT界面选择DELTAV DESKTOP 1.1.15、选择OPERATORINTERFACE 1。1.16、到此正常下装并进入操作系统完毕 下装完毕检查卡件有无异常报警,然后检查电机,对不能开启得电机,先要求操作工在计算机上将这些电机处于停止状态,然后到MCC室检查,对有变频调速得电机,要求记住跳闸故障代码,然后才能进行复位,并有详细记录。 注意: 1)、在非正常得情况下停电会对工厂造成重大得损失,操作时要保持清醒得头脑,不可操之过急。 2)、在开启整个装置时首先应开启公用工程系统。 3)、在停电时间不就是很长或保温做得很好得情况下,应尽量不要停产。 4)、在来电后对接触高粘物料得机泵、搅拌要进行盘车,然后再开启。开启前一定要注意其温度不能太低,如果温度太低应先加热再开启。在来电后开启有润滑系统得设备时一定要先开其润滑设备,然后再开主机设备。 1、2、UPS下电重启规程

保障仪器设备和抢救物品应急救援预案

使用中设备故障紧急调配预案 1、使用中设备出现故障,简易故障及时排除,恢复患者使用。 2、故障短时间无法解除时,寻找替代设备,如简易呼吸气囊替代呼吸机, 电动吸引器替代负压吸引等。同时通知科主任或护士长(或行政总值班)及相关部门,启动设备紧急调配预案。 3、密切观察病情,确保患者安全,故障设备及时维修。 【流程】

抢救中急救用药或器械供应不足的应急预案 1、发现急救药品或器械不足,值班或治疗护士及时领取补充。 2、不能领取,通知护士长或行政值班,护士长与相关科室、病区联系,迅 速调配。 3、调配不到位,暂时使用同类的其他药品及器械。 4、必须使用者,向医务部(行政总值班)汇报,由医院联系调配。 5、分析原因,避免此类事件发生

吸痰过程中中心吸引装置出现故障的应急预案 1、先分离吸痰管与中心吸引装置,然后用注射器连接吸痰管吸痰,并向患 者家属做好解释与安慰工作 2、如注射器抽吸效果不佳,连接备用吸痰器(或洗胃机)进行吸引。 3、密切观察患者呼吸道分泌物情况,必要时再次吸引。 4、立即通知维修组进行维修。 【流程】

监护仪故障应急处理 1、值班护士应熟知本病房、本班使用的监护仪及使用患者的病情,严密观察生命体征。 2、在使用监护仪过程中,随时观察监护仪的动态变化,确保体征参数正常。如遇监护仪出现紧急情况,如意外停电、参数报警、设备故障等时,医护人员应采取补救措施,以保护患者使用监护仪的安全。 3、医学工程部应定期检查监护仪状况,确保设备运转良好,做好维修、维护登记。 4、监护仪不能正常工作时,护士应立即停止应用监护仪,同时评估病人、通知医生。严密观察患者的生命体征及病情变化,清醒病人做好心理护理。 5、故障的监护仪挂上“故障报修”,及时通知医学工程部维修。维修过程及维修结果应及时登记备案。如需更换备用监护仪,医务科应及时与各科室进行协调。【流程】

机械制造企业事故应急预案(模板

机械制造企业事故应急预案(模板 XXXXXXXX 生产安全事故应急预案 (综合预案) XXXXX XXXXX XXXXX 颁布日期:XX年X月 XX日

公布令 《XXXXXX生产安全事故综合应急救援预案》是依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故应急预案治理方法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律、法规及指导性文件的有关规定制定的。 《XXXXXX生产安全事故综合应急救援预案》包括应急体系、应急功能、应急程序、应急措施和支持附件等内容,是XXXXXX在突发安全生产事故时,为爱护职员生命安全,减少财产缺失,规范指导应急救援工作的法规性文件,现予公布施行。公司所有部门和全体职员,均应严格遵守执行。 总经理:XXXXX (签字) 二〇一六年X月XX 日

目录 1.1总则 (1) 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范畴 1.4应急预案体系 1.5应急工作原则 2事故风险分析 2.1生产经营单位概况 2.2危险源与风险分析 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.2指挥机构及职责 4预警及信息报告 4.1预警 4.2信息报告 5应急响应 5.1响应分级 5.2响应程序 5.3处置措施 5.4应急终止 6信息公布 7后期处置 8保证措施 8.1通信与信息保证 8.2应急队伍保证 8.3应急物资装备保证……………………………………………………………… 8.4其他保证 9应急预案治理 9.1培训 9.2演习 9.3修订 9.4备案 9.5实施 10.附则………………………………………………………………………………… 11.附件 XXXX专项预案 XXXX现场处置方案

设备故障应急预案

设备故障应急预案-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

设备故障应急响应预案(初稿) 1.编制目的 为了建立设备故障应急响应机制,充分发挥设备故障应急抢修的积极作用,确保设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修处理,防止故障进一步扩大,最大限度的减少降产或停机损失,降低维修成本,结合公司生产设备实际状况,特编制本预案。 2.适用范围 本预案适用于突发性的直接导致降产或停产的所有设备故障,用于指导设备故障的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 3.机电部相关人员应急职责 当班电工应急职责 、当发生设备故障情况,接到电话10分钟内到现场,初步判断故障原因; 、以最快速度到配电房复位电气故障;(如处理不了,立即电话通知相关人员请求协助) 、复位后,立即到现场与生产部门一起恢复生产,直至生产正常为止; 、生产正常后,向上司电话汇报相关情况,记录在值班记录表上。 当班设备管理员应急职责 设备管理员在接到电话10分钟(非当班期间30分钟)内到现场,初步判断故障原因; 一边往现场,一边将情况电话与班长汇报情况,并根据班长指示进行处理故障; 到现场如发现为电气故障,即时协助电气管理员进行处理,不得有任何借口;如30分钟内无法处理,要马上请求班长支援。 当班电所管理员应急职责 电气管理员在接到电话10分钟(非当班期间30分钟)内到现场,初步判断故障原因; 一边往现场,一边将情况电话与班长汇报情况,根据班长指示进行处理故障;到现场如发现为电气故障,即时协助设备管理员进行处理,不得有任何借口;如30分钟内无法处理,要马上请求班长支援。 班长应急职责 当接到故障通知后,如当班时间第一时间到现场并与生产了解故障发生部位;初步了解后,组织相关人员进行分工协作,以最快速度解决故障,恢复生产;到现场后初步判断需要超过30分钟才能解决,需要马上通知工程师到现场;故障解决恢复生产后,在内部微信群上进行初步的事故分析,让所有人员当再次出现此种情况时能正确高效处理; 工程师应急职责 在收到突发故障时,第一时间协调相关人员到现场,并向生产沟通故障情况;初步了解后,与班长电话沟通得出初步处理方案; 并立即到现场,参与现场故障抢修,直至故障解决; 机电部经理应急职责

设备故障应急预案

设备故障应急响应预案(初稿) 1.编制目的 为了建立设备故障应急响应机制,充分发挥设备故障应急抢修的积极作用,确保设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修处理,防止故障进一步扩大,最大限度的减少降产或停机损失,降低维修成本,结合公司生产设备实际状况,特编制本预案。 2.适用范围 本预案适用于突发性的直接导致降产或停产的所有设备故障,用于指导设备故障的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 3.机电部相关人员应急职责 3.1 当班电工应急职责 3.1.1、当发生设备故障情况,接到电话10分钟内到现场,初步判断故障原因; 3.1.2、以最快速度到配电房复位电气故障;(如处理不了,立即电话通知相关人员请求协助)3.1.3、复位后,立即到现场与生产部门一起恢复生产,直至生产正常为止; 3.1.4、生产正常后,向上司电话汇报相关情况,记录在值班记录表上。 3.2 当班设备管理员应急职责 3.2.1 设备管理员在接到电话10分钟(非当班期间30分钟)内到现场,初步判断故障原因; 3.2.2 一边往现场,一边将情况电话与班长汇报情况,并根据班长指示进行处理故障; 3.2.3 到现场如发现为电气故障,即时协助电气管理员进行处理,不得有任何借口; 3.2.4 如30分钟内无法处理,要马上请求班长支援。 3.3 当班电所管理员应急职责 3.3.1 电气管理员在接到电话10分钟(非当班期间30分钟)内到现场,初步判断故障原因; 3.3.2一边往现场,一边将情况电话与班长汇报情况,根据班长指示进行处理故障; 3.3.3 到现场如发现为电气故障,即时协助设备管理员进行处理,不得有任何借口; 3.3.4 如30分钟内无法处理,要马上请求班长支援。 3.4 班长应急职责 3.4.1 当接到故障通知后,如当班时间第一时间到现场并与生产了解故障发生部位; 3.4.2 初步了解后,组织相关人员进行分工协作,以最快速度解决故障,恢复生产; 3.4.3 到现场后初步判断需要超过30分钟才能解决,需要马上通知工程师到现场; 3.4.4 故障解决恢复生产后,在内部微信群上进行初步的事故分析,让所有人员当再次出现此种情况时能正确高效处理; 3.5 工程师应急职责 3.5.1 在收到突发故障时,第一时间协调相关人员到现场,并向生产沟通故障情况; 3.5.2 初步了解后,与班长电话沟通得出初步处理方案; 3.5.3 并立即到现场,参与现场故障抢修,直至故障解决; 3.6 机电部经理应急职责 3.6.1 机电部经理负责整个协调处理,并与相关部门进行沟通; 3.6.2负责设备故障抢修过程中的技术支持,加强与各设备制造厂家的联系和沟通,协调解决抢修过程中遇到的技术难题; 4.故障原因分析

轧钢车间事故应急预案

轧钢车间试车规定及应急预案为保证轧钢车间试车顺利进行,成功复产,特制定本试车安全规定及应急预案。 一、试车的安全规定 安全生产人人有责。所有试车人员都应认真遵守各自岗位的安全规程,履行安全职责,对本岗位的安全生产负有直接责任。为保障试车安全,特制订本规定。 1、试车前应组织安全教育,明确安全操作规程和试车安全注意事项。 2、进入试车现场必须穿載好劳保用品,注意周围环境,防止意外伤害。 3、划定试车范围,非试车人员不得进入工作区。非试车人员进入现场必须得到许可。非试车人员等参观人员一律走参观楼梯。 4、参加试车的人员要监守岗位,听从总指挥的统一指挥,分工合作,紧张有序。 5、试车设备的保险、防护和信号装置应齐全、有效,警告标志明显、正确。皮带轮、转动轴、齿轮等转动部位应有完好的防护装置,由专人检查确认,否则不准试车。禁止在未停稳时用手角摸旋转部位。停止生产时,停转的设备开关必须拉回零位。 6、试车设备本体及周围无检修遗留物(如工具、备件、检修辅助设施)和其他杂物,周围环境符合试车安全要求。 7、电气设备绝缘良好。有故障时应找电工维修,不准自行乱动。

8、使用乙炔瓶时必须配用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。使用时瓶体立放,切勿横放、倒置,且氧气和乙炔瓶直线距离在5米以上。气瓶不得受剧烈振动和猛烈撞击。严禁在运行中的油、汽、水管上进行焊割作业。 9、用吊车吊运物件时,必须先检查钢丝绳、链子等吊具是否完好,不准有三角带、铁丝等物品吊挂。使用吊车作业必须有专人指挥,手势明确,吊挂牢固。不准在吊有重物的吊车下面行走或站立。吊车工严格遵守“十不吊”。 10、无关人员不准进入主电室、操作室、仪表室、电磁站、水泵房等要害部门,更不准与操作人员闲谈。任何人不准擅自开磁电气开关、水阀、汽门、风门等,需要时应找有关人员来处理。 11、各控制台操作人员接到开车指令后,必须认真检查核实设备及周边情况,确认具有安全开车条件方可发出开车信号,然后启动设备。 12、处理事故时,各控制台操作人员听从台下人员指挥,手势不清楚时不许开车,以确保台下人身设备安全。 13、试车人员离开岗位前必须将岗位试车情况详细向接班人交代清楚。执行安全操作作牌制度,无牌不准开动设备。 二、试车应急预案 1、目的: 在试车过程中,由于突然停电、停水和煤气泄露等原因,可能会导致加热炉等一些单体设备损坏、作业人员中毒、火灾、爆炸等事故,

仪表应急预案

仪表应急预案 目的 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 本预案主要包括以下方面的内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程的演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取的应急措施,以最短的时间,正确的方法处理;减少由于停电所造成的损失。 1.1、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工和电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度和车间领导及技术员。如果是长时间停电引起的UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下: 1.1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR 输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1.3、提示再次输入工程师密码 1.1.4、选择NT desktop界面 1.1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING-进入DELTAV EXPLORER 1.1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1.1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1.1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02 CTRL-03 1.1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1.12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1.1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR

仪表DCS系统事故应急预案

DCS系统事故应急预案 总则: 为及时、有效、迅速地处理机组DCS控制系统失灵事件,避免控制系统失灵,导致系统停车或可能造成的重大设备损坏事故,制定控制系统失灵紧急预案。 本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持预防相治理相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身、设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理的应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 我公司离子膜烧碱装置采用的是浙大中控SUPCON控制系统,在控制系统不能正常运行,且装置仍处于运行状态的紧急情况下,须采取紧急措施进行处理。现将可能出现的情况及其对策制定预案如下:一、通讯故障和部分操作站故障: 1.部分通讯中断(部分操作站可用),影响部分操作站使用,可采取下列应急措施: (1)工艺人员可以用其它正常的操作站集中地操作正在运行的系统。 (2)仪表工程师站亦可做临时操作站应急使用(工程师站上位机一直开机运行)。 (3)工艺操作人员执行自己所在岗位的紧急操作预案。

(4)岗位人员同仪表车间人员一起共同确认DCS系统。 2.所有操作站均不可用(无操作显示数据,通讯全部中断),影响全部操作,甚至全场停车,应急措施如下: (1)工艺操作人员执行自己所在岗位的紧急操作预案。 (2)在生产平稳的情况下,即使DCS操作站通讯中断,但中控盘后的控制站与现场通讯正常,依然保持中断前的操 作数据。工艺操作人员可根据这种情况去现场做必要的 应急操作。 (3)在紧急情况下通过调度指挥使系统安全停车。 3.当某个工段所属操作站都无数据时,可临时使用其它或工程师站应急使用。 原因分析:由于控制系统通讯系统采用冗余设计,同时发生故障的可能性很小,故障原因主要可能由鼠害造成通讯电缆损坏、交换机损坏等及个别操作站损坏引起,一般造成部分通讯中断,对工艺操作有一定影响,通过上述应急措施后可正常操作。 预防措施:加强控制系统巡检,及时发现及时处理,避免事故扩大化。 二、系统失电: 若由于UPS故障等原因造成控制室DCS掉电,则须采取以下紧急措施: 1.立刻将情况汇报当班调度、仪表带班主任和相关领导,由于全系统失电,工艺人员应立即启动紧急停车方案,联系电检

医疗设备故障应急预案

医疗设备故障应急预案 (一)目的 为确保医疗设备发生故障时能迅速、准确、有效的组织抢救处理,最大限度地减少应医疗设备故障而带来的影响与损失,特制定本预案。 (二)适用范围 本预案适用于突发性的医疗设备故障,用于指导设备故障的报告、处理、抢修、恢复等全过程。 (三)组织机构与职责 医院应急医疗保障小组是科室应急保障小组的领导机构,负责医院应急保障工作的开展,科室应急保障小组负责本科室应急保障任务的执行,科主任为科室应急保障小组负责人。 (三)应急程序 1、当启动器械应急预案时小组成员必须立即在岗在位实行24小时值班制度并保持通讯畅通。 2、平时应做好一定数量的应急保障器材物质的储备以备应急状态下紧急使用定期查看和更新储备物质使之经常处于有效期和正常状态。 3、应急状态下设备维修保障科采取先维修后报告的方式以满足技术保障的需求。 4、应急状态下医疗器材应急保障小组或医院总值班有权临时调配临床科室闲置设备供应急保障使用。原则上不允许调配急诊室、ICU病房、手术室的抢救仪器到其他科室使用。

5、操作人员应熟知相关手术设备使用性能及严守安全操作规范。科室应定时检查仪器性能情况,保证始终处于良好备用状态。 6、医疗科室发现设备使用中出现异常情况,应及时通知设备维修组,并根据情况关机或切断电源,保证人员的安全,控制设备的损坏程度。同时立即给予更换功能正常的仪器,以保证治疗的顺利进行。如中心吸引、中心输氧有故障可立即使用科室备用的吸引器、备用氧气筒。 7、设备维修组在接到医疗设备故障报告后,应在10分钟内携带工具到达故障所在科室。 8、维修组人员到达现场后,应立即协助临床医务人员做好病人安全的相关补救措施,并尽快对设备进行故障的初步分析检查,了解故障发生的原因、性质、范围、严重程度,将掌握的情况向设备科长汇报,做出是否即刻修复或拖离工作区域维修的请求。 9、对立即可修复的,维修组工程师现场修复使用。 10、对不能立即修复的设备,应将故障设备拖离工作区域,调用相应的备用机或其他替代方法;不易搬动的设备,维修人员应挂上“故障暂停使用”的禁用标识。 (1)备用机可首先考虑向最近的科室借用,其次可从设备供应科调用;若无法借用、调用到,应立即上报设备科科长及分管院长,从全院其他科室调配借用。 (2)需带回维修组或委外修理的设备,维修人员须填写“仪器设备维修交接单”。 11、故障修复后,维修人员应及时做好记录,报设备科长,并做好故

仪器故障应急预案

仪器故障应急预案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

维修过程及维修结果应及时登记备案 (三)中心负压吸引器使用过程中突发意外情况应急预案及措施 1.在使用中心负压吸引过程中,要定期检视真空压力表是否在正常范围 (P<0.04MPa),科室配备电动吸引器,定期定人检查、维护,以保证在突发情况时能正常使用。 2.使用过程中如遇停电,真空压力不足、设备故障等突发情况时,应立即启用备用电动吸引器:打开电动吸引器,连接引流管道,携电动吸引器至患者床旁,给予吸痰,必要时使用必要时使用 50ml 空针吸引,保持患者呼吸道通畅,对清醒患者做好心理护理。