1、编制目的

作为事故发生时事故处理和指挥的依据,通过日常的学习和培训,使全体职工掌握应对突发事故的能力,熟练掌握事故应急处理的技能,实现准确迅速限制事故发展扩大,消除事故的根源并解除对人身和设备的危险。用一切可能的方法保持非事故设备的运行或起动备用设备,以保证自动控制系统正常运行和生产装置安全。

2、应急组织机构和职责

2.1应急组织机构:项目部成立“仪表事故应急领导小组”。

小组组长:项目部经理

成员:项目部副经理、仪表队长、各装置仪表负责人。

其他相关人员:各仪表维护成员。

2.2领导小组职责

2.2.1项目部经理职责

对项目部所辖区域仪表事故处理的统一指挥和安全负责,一般情况下在项目部维保中心办公室统一指挥事故的处理,必要时到发生严重事故的现场指挥。

以项目部预案人员安排为基础,根据现场事故的实际情况合理调配人员,迅速控制事故的发展扩大。

根据应急预案规定对部分操作进行授权,合理控制风险,迅速恢复控制系统正常运行。

通过与青岛炼化上级的沟通,及时调整人员,满足生产的需要。

负责项目部应急预案编审,熟悉紧急事故状态下处理的重点,确保事故处理指挥正确得当。

2.2.2项目部仪表队长职责

发生事故后,项目部仪表队长应迅速到达本管辖范围内的控制室,并对应急处理、控制系统恢复、人身和设备安全负责。

指导维护人员完成控制系统紧急恢复,配合生产恢复大型机组,及时处理生产恢复中出现的各类问题。

除应急预案规定的需要领导授权的操作外,为防止事故扩大或设备损坏可依据应急预案和实际情况下达操作命令。

经常将检查和处理情况汇报项目部经理,迅速完成项目部下达的其他任务。

负责车间应急预案的编制,熟练掌握各应急预案,胜任各类事故处理的现场指挥,熟悉全厂大机组的仪表自保联锁系统。

2.2.3项目部副经理职责

负责项目部事故应急处理的信息沟通,协助项目部经理完成项目部整体的事故应急指挥。

负责接受上级信息,配合项目部经理及时调整事故的处理的人员安排。

负责对事故应急处理中的相关内容进行记录。

一旦装置发生事故,及时与项目部有关人员联系,迅速到达现场协助事故的处理。

熟练掌握各应急预案,合理指挥各维护人员,确保关键设备安全。

2.2.4项目部仪表办事员职责

负责车间事故应急处理的信息通报和反馈。

负责准备事故处理和设备抢修等所需要的备件、材料、劳保用品和应急通讯工具,并及时组织运送至事故现场。

2.2.5各装置仪表负责人职责

事故发生后,迅速到达所维护的关键岗位和事故现场。协助队长组织事故处理和设备抢修工作。负责关键设备恢复和抢修实际作业中技术确认。

及时了解事故发生的严重程度,并向项目部调度人员汇报。

对维保人员进行安排,选派胜任的人员到主控室检查控制系统运行情况,到装置关键岗位(各特护设备)配合生产恢复大机组的启动。

组织维保人员,对故障设备进行处理和抢修。

熟练掌握各应急预案,熟悉维护范围的事故处理要点和难点,熟悉维护范围控制系统概况,胜任紧急情况下维保人员的统一指挥,掌握维护范围内重点设备的一般故障处理。

在事故发生时,严格按照应急预案完成应急情况的处理。

2.2.6其他维保成员职责

服从队长、区域负责人及项目部的安排,迅速到各控制室和事故现场进行检查,及时恢复仪表运行,积极配合装置生产的恢复。

严格按照应急预案进行操作,避免误操作造成事故的扩大。

掌握各应急预案,在事故发生时,严格按照应急预案完成应急情况的处理。

2.3项目部仪表事故应急领导小组联系方式

项目部经理:5093;

项目部调度:5097

仪表队长:5094

仪表维保:5068 5067

3、应急设备、物资

3.1应急通讯工具:项目部配备对讲机1对,由办事员负责保管。项目部领导、仪表队长、各装置负责人及各维保成员的手机号码表保存在办公室。

3.2项目部配备辖区各控制室钥匙一把,通用机柜室钥匙一把,由仪表队长统一保管。

4、有关图纸、资料。

4.1项目部对技术资料、图纸要及时整理、存档。

4.2各辖区要建立和完善仪表设备台帐,要做到及时更新。

5、紧急服务信息

5.1##炼化公司火警电话 5119,公司内手机火警 ####。

5.2##炼化公司急救电话 5120

5.3厂调度电话(厂应急指挥部):。

5. 4员工名单表

6、事故发生后应采取的处理措施

按第7条执行

7、仪表事故处理应急预案

7.1仪表事故处理应急预案目录

(1)DCS控制器故障应急处理预案

(2)DCS系统通讯故障应急处理预案

(3)DCS操作站故障应急处理预案

(4)供电故障造成DCS系统瘫痪的事故处理预案(5)SIEMENS PCS7卡件断电事故处理预案

(6)程序完全下载事故预案

(7)SIS系统故障处理应急预案

(8)焦化高压水泵PLC控制器故障应急预案

(9)装置检修仪表事故应急预案一

(10)装置检修仪表事故应急预案二

(11)装置火灾事故应急预案

(12)焦化压缩机停车事故应急处理预案

(13)装置紧急停风事故处理预案

(14)仪表机柜间停电事故处理预案

(15)硫化氢中毒事故处理应急预案

(16)仪表现场机柜间火灾事故处理应急预案

(17)三苯急性中毒事故处理应急预案

7.2.仪表事故处理应急预案

(1)DCS控制器故障应急处理预案

青岛炼化全厂DCS均为SIEMENS PCS7系统,控制器均采用冗余配置。控制器故障分为两种情况:一是主控制器故障,自动切换至备用控制器运行,二是两个控制器均出现故障。

出现第一种情况后,控制器处于单控制器运行,但不会影响装置的正常生产,此时应立即检查主控制器,通过复位、更换卡件等手段排除主控制器故障,使之良好备用,作业前必须填写重大作业票。

出现第二种情况,DCS停止数据采集,系统操作站数据不再实时变化,调用画面的速度较正常时慢,PID控制功能不能实现,阀位失控(若I/O卡件不失电的情况下,阀位保持不变),此时我们应采取以下措施:

1、立即提醒工艺人员可通过察看现场一次表的指示来判断装置运行状况,根据实际情

况可对主要的阀门进行现场手动控制。

2、对控制器进行紧急复位,复位时所有阀位输出回零,风开阀全关,风关阀全开,复

位前通知工艺人员对所有阀门进行确认。

3、如仍不能正常投用,立即更换备用卡件,尽快使系统恢复正常。操作时要注意正确

佩戴防静电工具。

4、故障排除后通知工艺人员系统已恢复正常。

(2)DCS系统通讯故障应急处理预案

DCS系统通讯电缆有两条,互为备用。

如出现一条通讯电缆故障,不会影响系统的运行和装置的正常生产。我们要认真逐一检查故障卡件的运行状态和通讯电缆的通断情况,根据不同情况具体处理,确属卡件问题,更换备件,使之尽快恢复正常,作业前必须填写重大作业票。

两条通讯电缆均故障时,所有操作站出现与控制器都故障时相似的显示。所有操作站和控制器之间失去联系,数据不能正常显示,操作指令也不能正常输出,但是控制器仍在进行控制作用,投自动回路控制器在自动调节,手动回路阀位保持不变,此时我们采取以下措施:

1、立即提醒工艺人员可通过察看现场一次表的指示来判断装置运行状况,根据实际情

况可对阀门进行现场手动控制,

2、认真检查通讯卡件的运行情况,以及通讯电缆的连接与通断情况。

3、仍不能正常投用,立即更换备用卡件及通讯电缆,尽快使系统恢复正常。操作时要

请注意正确佩戴防静电工具。

4、故障排除后通知工艺人员系统已恢复正常。

(3)DCS操作站故障应急处理预案

操作站故障分为两种情况,一是单个操作站出现故障,二是所有操作站故障。

一、如出现第一种情况,不会影响对装置的操作。

1、首先,对故障的操作站进行Reset或Shutdown等操作,一般情况下即可恢复正常。

2、如仍不能恢复正常,需对计算机硬件进行检查,必要时更换。如属软件问题,重新

安装软件。

二、如所有操作站均故障,首先复位启动工程师站,要保证工程师站软件版本与控制器版本一致,然后再依次启动操作员站,最后检查一下系统的运行状态。故障处理完毕后,通知工艺人员系统已恢复正常。

(4)供电故障造成DCS系统瘫痪的事故处理预案

供电突然出现故障,将造成DCS系统瘫痪,出现这种情况后,我们要按照以下步骤恢复:

1、送电前,检查控制器、I/O模块、操作站电源箱,并将电源箱处于关状态;

2、启动工程师站;

3、启控制器;

4、 I/O模块送电;

5、待工程师站运行正常后,启动其他操作站;

6、检查DCS系统硬件运行状况,控制器、操作站、I/O、通讯等是否正常;

7、检查DCS系统软件运行情况;

8、检查回路是否正常;

9、通知工艺人员系统已恢复正常。

(5)SIEMENS PCS7卡件断电事故处理预案

卡件供电电源有两个,互为冗余,如其中一个电源出现故障,不会影响装置的正常操作,但需要及时更换,作业前必须填写重大作业票。

两个电源同时故障,则SIEMENS PCS7卡件的所有的输入点显示为坏值,输出回零,风关阀全开,风开阀全关,此时采取如下措施:

1、通知工艺操作人员,通过现场一次表的指示或其他相关指示来判断装置运行状况,

对现场调节阀进行检查和必要的现场手动控制。

2、检查供电线路,及时排除故障,必要时更换备件。

3、电源故障排除,卡件送电前,通知工艺操作人员将调节回路切至手动控制,阀位输

出指定在经验数值上。

4、卡件送电,检查卡件运行状况,回路是否正常。

5、通知工艺人员系统已恢复正常。

(6)程序完全下载事故预案

当本系统数据库不能进行任何的部分修改下载时,需要进行控制程序的完全下载。为使完全下装过程更加安全,特制定如下预案和施工方案:

首先进行控制器的完全下载,此项工作会造成控制器运行停止,所有操作站不能监视工艺参数,控制器不能控制,程序下装完毕后,控制器启动恢复投入运行;

其次分别对所有的操作站进行程序下载。

在下装过程和控制器启动过程中,将导致装置失去控制。为避免意外发生,特制定如下措施:

1、作业前必须填写重大作业票,在装置运行平稳的情况下进行;

2、通知工艺操作人员,在进行此项工作前,密切注意有关工艺参数;

3、所有自保回路切除;

4、所有控制回路改为现场控制;

5、作业前经工艺人员确认后方可开始作业。

6、仪表人员精心操作;

(7)SIS系统故障处理应急预案

SIS系统采用霍尼韦尔FSC系统,所有卡件均为冗余配置。一旦发现其中一个控制单元故障,停止运行,必须尽快处理,重新建立冗余,否则在一定的时间内另一个控制单元也停止运行。

一个控制单元故障时,应立即检查故障控制单元的各个卡件的运行状态,通过复位、更换卡件、下载程序等手段排除故障,使之完好冗余。作业前必须填写重大作业票。

两个控制单元均故障时,整个装置失控。

如果一个控制单元故障时,相对应的操作站SERVER通讯中断,两分钟后自动切换到另一个SERVER,如果两个控制单元均故障,所有操作站上SERVER数据显示变为蓝色,数据不再实时变化,调用画面的速度较正常时慢,阀位失控,风开阀全关,风关阀全开,此时我们应

采取以下措施:

1、立即提醒工艺人员可通过察看现场一次表的指示来判断装置运行状况,根据实际情况

可对主要的阀门进行现场手动控制。

2、对控制器进行紧急复位、启动。

3、如仍不能正常投用,立即更换备用卡件,必要时进行程序下载,尽快使系统恢复正常。

操作时要请注意正确佩戴防静电工具。

4、故障排除后通知工艺人员系统已恢复正常。

(8)焦化高压水泵PLC控制器故障应急预案

焦化水力除焦系统采用西门子S7—300PLC,采用单控制器。一旦控制器故障,整个水力除焦系统将失去控制,须尽快处理。此时采取如下措施:

1、通知工艺采取相应措施。

2、对控制器进行紧急复位、启动。

3、如仍不能正常投用,立即更换备用卡件,必要时进行程序下载,尽快使系统恢复正

常。

4、故障排除后通知工艺人员系统已恢复正常。

(9)装置检修仪表事故应急预案一

在检修施工中,由于交叉作业比较多,发生事故的机率高,因此做好可能发生事故的预案就比较重要。下面对意外砸伤做一预案。

首先应防止自己被砸伤或砸伤别人。到现场干活时,首先熟悉现场环境,观察现场周围有无其他人施工,如拆卸管道、阀门等,要保持安全距离,避免在起重设备旋转范围内作业。若有则应避免在其下方施工,若必须施工的情况下,应时刻注意上方施工有无东西坠落,督促上方作业人员采取防护措施避免物品坠落,保护自己不受伤害。若自己在上方施工,应注意下方有无人员施工,注意拿好或放好自己的施工用具及物品,防止跌落砸伤他人。

如果发生砸伤事故,应马上停止作业,现场抢救,移走相关设备同时联系现场医护人员进行包扎。如伤势严重应立即呼叫120派急救人员到场将伤者送医院治疗。项目部针对事故开展安全教育,开现场会,项目部安全员按规定格式填写事故报告并作记录。

(10)装置检修仪表事故应急预案二

在装置停工初期,工艺管线及仪表管线需要进行蒸汽吹扫,在吹扫的过程中极易发生蒸汽烫伤事故,因此做好这一预案比较重要。

在工艺管线蒸汽吹扫的同时,仪表管线也同时吹扫。在我们吹扫仪表管线时,应注意检查所用蒸汽压力等级、温度,吹扫前应先将蒸汽带捆扎牢靠,开气要缓慢,将管道中的凝结水排空,再慢慢开大阀门。开阀的人和拿汽带的人配合好,不要被工艺管线或仪表管线中冒出的蒸汽烫伤,因为蒸汽汽化潜热比水高的多,烫伤程度更深。用蒸汽带吹扫时,开蒸汽阀时应缓慢打开,开阀同时用脚踩住蒸汽带,防止蒸汽带耍龙烫伤自己或他人。

如果有人被烫伤,如果较轻可以用清水适当冷敷应,联系现场医务人员进行处理,涂抹烫伤药,如烫伤严重紧急联系120 派救护车将伤者立即送到医院作进一步治疗。项目部针对事故开展安全教育,开现场会,项目部安全员按规定格式填写事故报告并作记录。

(11)装置火灾事故应急预案

本辖区储运单元介质多为易燃易爆介质,遇明火很容易发生火灾事故,焦化装置工艺环境多为高温高压,在油料泄漏的情况下很容易发生火灾的事故。一旦发生火灾事故,仪表应急预案如下预案如下:

1.迅速告诉工艺并报火警,配合工艺打开着火处附近的消防栓,控制火势,消防栓的水要尽量向重要的地方喷射,如调节阀,汇线槽等。

2. 消防队到现场灭火完成后,我们应当迅速检查各仪表损坏情况,如果仪表、阀门有烧坏的,能修理的要尽快修理,不能修理需更换的要告知工艺,以便工艺采取必要措施,应尽量避免非计划停工,将损失程度降到最低。

3. 对于火灾较大,把信号电缆即控制电缆大部分烧毁,工艺需要紧急停工时,我们应协助工艺停工。

4. 对于损坏的线路,要及时更换,工艺需要观察的重要参数,可先铺设临时线。具备条件时,再做更换。

5. 涉及到的联锁仪表投用前须做好联锁试验。

6. 做好开工保运工作。

(12)焦化压缩机停车事故应急处理预案

如果焦化富气压缩机发生停车事故,我们首先带好适用的工具,及时赶到现场,询问工艺停车情况,并与工艺、电工配合查找原因。预案如下:

1. 首先在CCS上调出SOE,检查造成机组停车的原因及停车点。

2. 调出相关仪表点历史趋势,根据趋势图综合分析停车原因,并保存趋势图。

3 如停车原因属于仪表失灵造成,对相关一次仪表及其接线回路进行检查,尽快排除仪表故障。并对其它联锁仪表做好防范措施。

4. 配合工艺进行联锁实验,并填写联锁试验单。

5. 配合工艺机组开车,做好机组运行保运工作。

6. 填写事故分析报告,做好事故分析。

(13)装置紧急停风事故处理预案

仪表用风多为调节阀的信号风,因此,一旦发生停风事故,相关气动调节阀将失去控制。针对以上状况,如发生事故应做如下处理:

1、佩带好个人工具,立即赶往操作室,和操作工取得联系。同时,及时向队长报告。

2、向操作工了解实际情况,判断事故状态,如是大面积停风,建议工艺做停工处理。

3、所有调节阀根据重要程度,分先后由工艺改副线控制。

4、同时,立即检查停风原因,进行重点处理。

5、供风正常后,配合工艺,将各仪表、调节阀投用。

(14)仪表机柜间停电事故处理应急预案

仪表机柜间停电,将造成一次仪表失灵,调节阀失控,控制系统失控,严重时造成装置停工。

1、接工艺通知后,通知仪表队长,并带上个人工具迅速赶到仪表现场机柜间。

2、检查现场机柜间配电柜的供电情况,如配电柜停电,应通知电气检查排除UPS电源故障。

3、相关调节阀由工艺改旁路控制。

4、如长时间停电,建议工艺按停工处理。工艺若需要紧急停工,应配合工艺作好停工工作。

5、供电恢复后,启动控制系统,检查仪表运行情况,对于不正常的仪表和调节阀应及时处理。

(15)硫化氢中毒事故处理应急预案

硫化氢是强烈的神经毒物,对粘膜也有明显刺激作用,特点是低浓度时,对呼吸道及眼的局部刺激作用明显;浓度越高,全身性作用越明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。

高浓度时则引起颈动脉窦的反射作用使呼吸停止;更高浓度也可直接麻痹呼吸中枢而立即引起窒息,造成“电击样”中毒。

一旦出现有人硫化氢中毒险情,立即通知附近人员进行救援,佩戴适用的防毒面具,将中毒人员救出并放在上风口新鲜空气处,组织现场人员进行必要的急救措施(如解开领扣、皮带进行人工呼吸,注意H2S中毒不得嘴对嘴人工呼吸),严密观察呼吸功能。并通知120急救中心。同时通知项目部、青岛炼化公司以便组织协调人员进行急救。在病情未改变前人工呼吸不可轻易放弃

抢救工作完成后,协助工艺人员和安全处调查H2S泄露原因。

(16)仪表现场机柜间火灾事故处理应急预案

1、发生火灾,应立即报警。

2、机柜间电缆着火应立即用二氧化碳灭火器进行扑救。火势较大时则应断电。

3、机柜间重点部位着火,应立即启用设备无损伤、不导电的灭火器进行扑救。在扑救时,一定要注意保护控制室要害部位,一则不应受火灾威胁,二则不应使仪器设备受灭火剂污染侵害。

4、若问题严重,在灭火的同时,应作紧急停工处理,防止事故扩大。

(17)三苯急性中毒事故处理应急预案

储运装车苯鹤位装车台,苯毒性最强,甲苯、二甲苯次之

如果发现苯类急性中毒者采取以下措施

1.迅速将患者移至新鲜空气处,保持呼吸道通畅。

2.立即脱去被苯污染的衣服,用肥皂水清洗被感染的皮肤,注意保暖。

3.呼吸心脏停止者立即进行人工呼吸和胸外心脏按摩。并通知急救中心。

8、预案的学习和演练

1、每半年组织职工学习事故应急预案内容。

2、每年组织职工进行事故演练。

3、随着仪表设备的增加,及时编制相应的事故应急预案。

建筑起重机械生产安全事故应急预案

建筑起重机械生产安全事故应急预案 应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程图 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2、基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3、脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故。 4、施工电梯操作失误或失灵。 5、自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 6、塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。 7、运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 8、其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防

为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 b安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责, 统一指挥。 c安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。 d塔式起重机附墙杆件的布置和间隔,应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时,应验算附着杆的稳定性,或重新设计、制作, 并经技术部门确认,主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前, 严禁拆卸附墙杆件。 e塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定,安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器等安全装置。 f塔式起重机操作使用应符合下列规定: ①塔式起重机作业前,应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况;送电前,各控制器手柄应在零位,空载运转,试验各机构及安全装置并确认正常。 ②塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件;

公司丁烷泄漏事故应急预案

宁波市佳百仕电器有限公司 可燃气体泄漏事故应急预案 1. 事故类型和危害程度分析 公司的生产特点使用的丁烷,存在火灾、爆炸、中毒、窒息等危险有害因素,可能导致安全事故.丁烷泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。,其危险点主要分布在丁烷仓库、加压区、充装区。 丁烷泄漏的原因和特点 1.丁烷泄漏的原因: ?阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 ?压力表损坏。 ?管道破裂。 2. 丁烷泄漏的特点: 丁烷是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气重。如发生泄漏可能导致火灾和爆炸。 2. 应急基本原处置则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救、区域联防与社会救援相结合。 3. 组织机构及职责 应急组织体系 宁波市佳百仕电器有限公司公司安全生产事故应急组织体系见图1。

指挥机构及职责 宁波市佳百仕电器有限公司应急指挥中心 总指挥:张巨登 副总指挥:陆斌斌 成员:周帅帅、苏富宝、余红霞、肖荣、卢秀芳、黄锡萍 宁波市佳百仕电器有限公司应急指挥中心办公室 宁波市佳百仕电器有限公司应急指挥中心办公室由生产部和办公室组成。 主任:陆斌斌 副主任:周帅帅 职责 (1)现场总指挥的职责 1)听汇报 各单位现场负责人向总指挥汇报事件原因初步分析、火势大小及爆炸影响范围、人员伤亡情况、物料泄漏情况、工艺处理情况、应急物资储备情况、应急人员及器材到位情况、气象情况、救援措施情况和周边情况。公司应急救援相关部门和单位按职责分工向总指挥汇报事故发展情况及开展的救援准备、事故控制工作。 2)观态势 公司应急救援总指挥沿事故源外围观察事故的发展态势,进一步了解现场工艺处理情况、人员救治情况及事故可能的发展情况。 3)作决策 公司应急救援总指挥应根据事故的发展对以下情况进行决策: a)公司救援力量不能满足现场救援需要时,是否请求外部救援力量支持; b)为降低事故损失或减轻事故影响,是否采取紧急避险措施,是否需要对相邻装置、设施或居民进行关停、疏散、封闭; c)是否需要调拨外单位救援物资或紧急采购救援物资; d)本预案不能满足救援需要时,决定使用何种方案; e)当事故无法控制并有可能造成二次爆炸等危险时,是否撤离现场处理人

仪表专项应急预案

仪表事故应急预案 一、DCS系统事故专项应急预案 1.总则 目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发 事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操 作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 编制依据: 青海黄河水电公司新能源分公司总体应急预案。 预案适用范围: 全厂DCS系统。 事故处理原则: a.迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 b.事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。

c.凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许 参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。 2.应急情况报告: a.应急情况报告的基本原则:快速、准确。 b.报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、DCS工程师、上级领导,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 3.预防措施: 维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS系统设备日常检查及维护工作。 b. DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。 c. DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 4.现场事故处置: 发生事故中操作人员及时向班长、调度、DCS工程师、分公司领导汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 5.厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。

轧钢车间事故应急预案

轧钢车间试车规定及应急预案为保证轧钢车间试车顺利进行,成功复产,特制定本试车安全规定及应急预案。 一、试车的安全规定 安全生产人人有责。所有试车人员都应认真遵守各自岗位的安全规程,履行安全职责,对本岗位的安全生产负有直接责任。为保障试车安全,特制订本规定。 1、试车前应组织安全教育,明确安全操作规程和试车安全注意事项。 2、进入试车现场必须穿載好劳保用品,注意周围环境,防止意外伤害。 3、划定试车范围,非试车人员不得进入工作区。非试车人员进入现场必须得到许可。非试车人员等参观人员一律走参观楼梯。 4、参加试车的人员要监守岗位,听从总指挥的统一指挥,分工合作,紧张有序。 5、试车设备的保险、防护和信号装置应齐全、有效,警告标志明显、正确。皮带轮、转动轴、齿轮等转动部位应有完好的防护装置,由专人检查确认,否则不准试车。禁止在未停稳时用手角摸旋转部位。停止生产时,停转的设备开关必须拉回零位。 6、试车设备本体及周围无检修遗留物(如工具、备件、检修辅助设施)和其他杂物,周围环境符合试车安全要求。 7、电气设备绝缘良好。有故障时应找电工维修,不准自行乱动。

8、使用乙炔瓶时必须配用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。使用时瓶体立放,切勿横放、倒置,且氧气和乙炔瓶直线距离在5米以上。气瓶不得受剧烈振动和猛烈撞击。严禁在运行中的油、汽、水管上进行焊割作业。 9、用吊车吊运物件时,必须先检查钢丝绳、链子等吊具是否完好,不准有三角带、铁丝等物品吊挂。使用吊车作业必须有专人指挥,手势明确,吊挂牢固。不准在吊有重物的吊车下面行走或站立。吊车工严格遵守“十不吊”。 10、无关人员不准进入主电室、操作室、仪表室、电磁站、水泵房等要害部门,更不准与操作人员闲谈。任何人不准擅自开磁电气开关、水阀、汽门、风门等,需要时应找有关人员来处理。 11、各控制台操作人员接到开车指令后,必须认真检查核实设备及周边情况,确认具有安全开车条件方可发出开车信号,然后启动设备。 12、处理事故时,各控制台操作人员听从台下人员指挥,手势不清楚时不许开车,以确保台下人身设备安全。 13、试车人员离开岗位前必须将岗位试车情况详细向接班人交代清楚。执行安全操作作牌制度,无牌不准开动设备。 二、试车应急预案 1、目的: 在试车过程中,由于突然停电、停水和煤气泄露等原因,可能会导致加热炉等一些单体设备损坏、作业人员中毒、火灾、爆炸等事故,

机械厂生产安全应急预案

生产安全事故应急预案 1 编制目的 为防止重大生产安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护员工人身和公司财产安全,本着预防与应急并重的原则,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 公司概况 xxxxxxxxx位于xxxxxxxxxxxxxxx,公司占地面积约xxxxxxxxxxx。主要生产经营xxxxxxxxxxxx等。 2.2 危险性分析 本公司从事xxxxxx,配置有xxxxxxxxxxxxx,如果出现人为疏忽或管理不善,就有可能机械伤害、发生火灾及触电等事故。 3 应急组织机构与职责 公司成立生产安全事故应急救援指挥部和相应的应急救援工作组。 3.1 指挥部组成人员和职责 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员: 总经理不在的情况下由副总经理进行现场指挥。 指挥部主要职责: (1)组织制定本单位安全生产规章制度;(2)保证本单位安全生产投入的有效实施; (3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患;(4)组织制定并实施安全事故应急预案; (5)负责现场急救的指挥工作;(6)及时、准确报告生产安全事故。 3.2 工作组组成成员和职责 灭火组:负责消防、抢险。成员: 救护组:负责现场医疗、救护、运输。成员: 警戒组:负责治安、交通管理。成员: 4 预防与预警 4.1 事故预防措施 (1)建立健全各种规章制度,落实安全生产责任;(2)定期进行安全检查,强化安全生产教育;(3)车间、库房加强通风、完善避雷设施;(4)采用便捷有效的消防、治安报警措施;(5)保证消防设备、设施、器材的有效使用。 4.2 报警与通讯

公司将用于个体防护、医疗救援、通讯装备及器材配备齐全,并确保器材始终处于完好状况; 应急电话: 火警:119 匪警:110 医疗急救:120 5 应急响应 5.1机械伤害事故处置措施: 5.1.1发现有人受伤后,现场有关人员立即关闭设备电源,向周围人员呼救,迅速向领导报告。 5.1.2领导接报后,立即到达现场,指挥对受伤人员的抢救工作。 5.1.3一般性外伤,迅速包扎止血,并将伤者送往医院。 5.1.4如果受伤人员伤势较重,现场指挥人员立即拨打120急救中心电话或将伤员送往医院治疗,并及时上报地区应急办。 (1)发生断指,立即止血,尽可能做到将断指冲洗干净,用消毒敷料包裹,用塑料袋包好,放入装有冷饮的塑料袋内,将伤者连同断指立即送往医院。 (2)肢体骨折,将伤肢固定,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,再送往医院。 (3)如果肢体、头发卷入设备内,立即切断电源停止机器转动,不可用倒转机器的方法,妥善的方法是拆除机器取出肢体,无法拆除时拨打119请求支援。 5.2触电事故现场处置: 5.2.1截断电源,关上插座上的开关或拔除插头。切勿触摸电器用具的开关。 5.2.2若无法关上开关,可站在绝缘物上,如一叠厚报纸、塑料布、木板之类,用扫帚或木椅等将伤者拨离电源,或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部,把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者,也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开,也不要使用潮湿的物件拖动伤者。 5.2.3如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式,打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。 5.3化学品灼伤处置方案 5.3.1 化学性皮肤烧伤 (1)立即移离现场,迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等;(2)立即用大量清水或自来水冲洗创面10~15分钟;(3)新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水;(4)视烧伤情况送医院治疗,如有合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。 5.3.2 化学性眼烧伤 (1)迅速在现场用流动清水冲洗;(2)冲洗时眼皮一定要掰开;(3)如无冲洗设备,可把头埋入清洁盆水中,掰开眼皮,转动眼球洗涤。 6.后期处理

化产车间粗苯泄漏事故应急预案演练方案

山西省焦炭集团益隆股份焦化有限公司化产车间粗苯泄漏事故应急预案 演练方案 化产车间 2013年7月9日 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司

化产车间粗苯泄漏事故应急预案演练方案 一、演练日期和演练时间 2013 年 7 月 11日 上午 9:30 开始,11:00结束。7月11日白天,中雨,最高温度24℃,无持续风向,微风。 7月11日夜间,中雨,最低温度18℃,无持续风向,微风。 二、演练目标假设和演练范围: 1.演练目标化产车间综合罐区库1#粗苯储槽。假设1#储槽下部1 米处本体焊缝裂开约10厘米,造成约 3.5 吨粗苯泄漏,泄漏周围约10米范围内粗苯气严重超标,当班 2名操作工任亮亮和刘会耀听见操作室粗苯气体检测仪报警后到现场检查发现粗苯泄露及时汇报车间和调度。(此次演练没有罐车进入罐区)。 2.演练范围化产车间综合罐区周边20米范围。 三、启动预案 启动公司应急预案(包括突发环境事故应急预案) 四、应急演练指挥部 总指挥:王华 副总指挥:陈晓玉 成员:田守智边国权邢俊平(生产部技术部) 段高峰(设备部)安东(综合办)陈志平(安

保部)冀学军(保安队)李东(电仪车间) 段志忠(化产车间)郭刚平(中心化验室) 张慧军(企管部) 现场总指挥:王华 副总指挥:陈晓玉 应急演练指挥中心设在生产部调度室。 五、演练方针与原则: 坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,开展危险化学品专项应急预案演练。让全体员工在发生危化品泄漏及环境污染时能够采取正确的方法自救,能够迅速、有序、安全地撤离疏散,最大限度地减少财产损失和人员伤亡,减少危化品泄漏对环境造成的影响,及时有效实施事故应急救援,保护环境,统一指挥、高效协调和持续改进。 六、演练目的 1、通过实战演练,加深广大员工对消防安全知识的理解和对应急器材装备的正确使用及实战技能的提高。 2、进一步提高新老员工的应急救援实战能力和对公司预案实用性的检验。 3、强化培训突发事件发生时,事故现场人员撤离速度和自我保护能力 4、进一步了解重点岗位员工和新入厂员工对预案的学习、应用与掌握能力

机械伤害事故应急预案secret

机械伤害事故应急预案 s e c r e t Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

机械伤害事故应急预案 1、适用范围 本预案适用于本标段所有项目施工中发生机械伤害安全事故的应急救援。 2、编制目的 为了防止和减少桥梁施工机械伤害事故中人员伤亡和财产损失,促进我部安全生产形势的稳定好转以及总结安全生产工作的经验和教训,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 3、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4、应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 6、周边环境、社区情况 本标段距xx县城20km,距白邑镇13km,路面状况较好;移动及联通信号覆盖本标段。 7、危险源的分布情况 指挥部管辖范围内高处坠落安全事故危险源主要分布情况: 1 空压机机房及钢筋加工场 2 洞内及洞外运输 3 边坡及洞内支护 4 拌合站砼生产、运输 8、专家咨询系统 与xx县有关单位对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管理进行咨询与指导。并xx县人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时,建立和xx县当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行机械伤害事故的预防以及其他有关安全生产方面问题的指导。 9、指挥机构的设置和职责 指挥部成立机械伤害事故安全应急救援领导小组

生产车间应急预案

For personal use only in study and research; not for commercial use 公司生产车间事故应急预案 为了在公司面临突发安全事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。特制定本 一、组织机构及职责。 我厂内部成立消防安全应急指挥部,负责厂内火灾现场指挥, 消防安全应急指挥部由厂长和厂安全员组成。总指挥:由厂长和安全组组长担任。消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队、应急分队开展灭火救援行动。下设六个专门工作组: (一)义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员,义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片

搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 二、火灾处置一般程序。 (一)报警:公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警,根据火情可直接报“ 119”火警或上报金华开发区人民政府应对突发事件领导组办公室。 (二)发现火情。发现火情后,应立即向厂长和消防应急指挥部报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员

仪表应急预案

仪表应急预案 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故的处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产的稳定运行。 目录 一、DCS控制系统应急预案 (2) 二、PLC系统事故专项应急预案 (3) 三、仪表停气应急处理预案 (5) 四、仪表自控柜着火应急处理预案 (5) 五、热电阻应急预案 (5) 六、质量流量计应急预案 (6) 七、液位变送器应急预案 (6) 八、压力变送器应急预案 (7) 九、转子流量计应急预案 (7) 十、电磁流量计应急预案 (8) 十一、温度开关、压力开关应急预案 (8) 十二、调节阀应急预案 (9) 十三、显示仪表及表头应急预案 (9)

一、DCS控制系统应急预案 1、仪表操作人员接到通知后应在十分钟内到达事件发生现场。 2、检查计算机系统电源电压是否正常引入计算机。 3、检查控制器、电源箱及外围设备是否正常接入,有无松动和漏电情况。 4、检查UPS是否正常投入,是否旁路运行。 5、检查控制器I/O卡件运行信号灯是否正常闪烁。 6、检查系统通讯传输及数据采集是否正常。 7、检查DCS操作系统与数据库连接是否正常。 8、检查OPC是否正常运行。 9、检查DCS操作系统自诊断是否正常。 10、检查控制器功能模块是否正常。 11、检查事件记录及历史趋势曲线图是否正常记录及显示。 12、检查数据库临时性文件是否占用内存过大。 13、如上述情况存在不正常,与车间领导联系。 厂用电中断的现象及处理: 1.厂用电中断现象: 1.1DCS系统机柜只有一路电源运行。 1.2现场设备跳停,并且中控无法控制。 1.3UPS电源由市电转换为蓄电池供电模式。 1.4现场事故应急灯打开。 2. 确认厂用电中断应: 2.1 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮); 2.2从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障;

油品泄漏事故应急预案

油品泄漏处理预案 油品车间辖区内有多座储罐,101-107罐为原油储罐,存储能力约为5万吨,201-203、206-233罐为轻油罐,存储能力约为6.5万吨,储罐都设在相应的罐区内,罐区周围道路平整,消防通道畅通,为各种事故的及时处理提供了有力的保障,考虑储罐、管线有泄露的可能,特制定泄露处理预案如下: 1 事故类型和危害特点 1.1事故类型: (1)罐顶冒油,由于罐液位监控失灵或职工操作失误引起的油品从罐顶溢出。 (2)罐壁冒油,由于罐壁焊口开焊或有露点引起的油品从罐壁流出。(3)管线冒油,由于管线开焊或有露点引起的油品从管线冒出。 (4)阀门冒油,由于阀门损坏引起油品从阀门压盖、法兰等处露出。(5)泵体漏油,由于泵损坏引起的漏油。 1.2事故危害: (1)大量冒油不但使公司效益受到损失,而且造成周围环境污染。(2)油品漏出,存在一定对人体有毒有害成分,容易引起人体中毒反映。(3)油品外漏还容易引起火灾。 2应急处理的基本原则 (1)先救人、后清理,一旦发生人员中毒(原油、石脑油、加氢馏分油等,发生泄漏),应急处理人员在穿戴好空气呼吸器的情况下,应至少两作业,迅速将中毒者救离泄漏区。 (2)先控制、后治理,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

(3)先重点、后一般,小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽,保护现场人员,把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处。 (4)泄漏处理时注意事项: 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具; 严禁携带火种进入现场; 应急处理时不要单独行动。 3 组织机构及职责 3.1车间应急工作领导小组 组长: 副组长: 成员: 3.2应急工作领导小组职责: (1)组织制订车间事故应急救援预案; (2)负责车间人员、资源配置、应急队伍的调动; (3)确定现场车间的指挥人员; (4)协调事故现场有关工作; (5)批准车间预案的启动与终止; (6)明确事故状态下车间各级人员的职责; (7)事故信息的上报工作; (8)接受上一级应急指挥的指令和调动; (9)组织车间火灾事故应急预案的演练;

仪表专项应急预案模板

仪表专项应急预案

仪表事故应急预案一、 DCS系统事故专项应急预案

1.总则 1.1目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行, 防范突发事故发生, 积极应对突发事故, 高效、有序地组织事故处理, 最大限度的缩短事故处理时间, 确保操作人员人身和设备的安全, 减少财产损失, 根据DCS系统安全运行的要求及特点, 制定本应急预案。 1.2编制依据: 青海黄河水电公司新能源分公司总体应急预案。 1.3预案适用范围: 全厂DCS系统。 1.4事故处理原则: a.迅速、有效、有序地处理事故, 事故应急工作实行分级负责制, 按照《预案》要求, 履行职责, 密切配合, 分工协作。 b.事故发生后, 操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施, 保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 c.凡不是参加处理事故的人员, 禁止进入发生事故的地点, 事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

2.应急情况报告: a.应急情况报告的基本原则: 快速、准确。 b.报告内容: 事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、DCS工程师、上级领导, 事故发生的时间、地点; 事件危害程度、范围; 事件的简要经过。 3.预防措施: a.DCS维护人员要坚持”预防为主, 超前防范”的原则, 加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 b. DCS操作人员严格遵守各项规章制度, 严格按照操作规程操作。 c. DCS操作人员熟知系统性能及其结构, 能熟练操作, 持证上岗。 4.现场事故处理: 发生事故中操作人员及时向班长、调度、DCS工程师、分公司领导汇报, 启动应急事故预案, 采取措施进行处理, 防止事故扩大。 5.厂用电中断的现象及处理: ( 1) 厂用电中断现象: a.DCS系统机柜只有一路电源运行。

生产车间应急预案57730

公司生产车间事故应急预案 为了在公司面临突发安全事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。特制定本 一、组织机构及职责。 我厂内部成立消防安全应急指挥部,负责厂内火灾现场指挥,消防安全应急指挥部由厂长和厂安全员组成。总指挥:由厂长和安全组组长担任。消防应急指挥部职责:指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队、应急分队开展灭火救援行动。下设六个专门工作组:(一)义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员,义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。 (二)疏散引导组职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 (三)安全防护救护组职责:对受伤人员进行紧急救护,并视情转送医疗机构。 (四)火灾现场警戒组职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,火灾扑灭后,保护现场。 (五)后勤保障组职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。 (六)机动组职责:受指挥部的指挥,负责增援行动。 二、火灾处置一般程序。

(一)报警:公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警,根据火情可直接报“119”火警或上报金华开发区人民政府应对突发事件领导组办公室。 (二)发现火情。发现火情后,应立即向厂长和消防应急指挥部报告,通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。 (三)处置:指挥各工作小组、义务消防队迅速集结,按照职责分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 (四)清点:处置结果后或在公安消防队到场后,及时清点人员和已疏散的重要物资,查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散,并将情况及时告知火场指挥员。 三、应急措施: (一)及时报警获得相关部门有效及时的援助:火警119、匪警110、急救120、交通事故122、武进安监站6310418; (二)火灾现场的逃生:生产车间、油漆仓库如遇火灾,首先冷静判断火源火势和蔓延方向以选择合适的逃生路线,当被烟火包围时要用湿毛巾捂住口鼻低姿势行走或匍匐穿出现场,当逃生通道被烟火封住可用湿棉被等捂在身上弯腰冲过火场;当逃生通道被堵死可通过阳台排水管道或在固定物体上栓绳子,顺绳子逃离火场;如上述措施行不通,则退回室内,关闭通往火区的门窗,减少火焰、烟气入侵,躲到窗户或阳台避烟,等待消防人员的解救。 (三)触电事故的解救:事故发生后立即展开急救工作,动作迅速方法正确最关键:首先应切断电源或用绝缘体拉开伤者身上的电线,切勿用手、金属材料或潮湿物体作救护工具更不可接触触电者身体以防抢救人员自身触电;切断电源时要事先采取防御措施防止触电者脱离电源后因肌肉放松而摔倒,脱离电源后应根据具体情况现场先

仪表应急预案

仪表应急预案 目得 通过本应急预案,提高仪表工对突发性事故得处理能力,使仪表操作人员能够及时发现问题,迅速解决问题,保证生产得稳定运行。 本预案主要包括以下方面得内容: 1、停电(UPS掉电)应急预案 2、热电阻应急预案 3、质量流量计应急预案 4、液位变送器应急预案 5、压力变送器应急预案 6、转子流量计应急预案 7、电磁流量计应急预案 8、温度开关、压力开关应急预案 9、音叉料位开关应急预案 10、涡街流量计应急预案 11、调节阀应急预案 12、超声波液位计应急预案 13、显示仪表及表头应急预案 14、DCS控制系统应急预案 1、停电(UPS掉电)送电应急预案 通过对突发性停电(UPS掉电)过程得演练,使操作人员在停电、来电后,应当采取得应急措施,以最短得时间,正确得方法处理;减少由于停电所造成得损失。 1、1、UPS掉电应急处理 UPS一旦发生掉电,机电车间人员在接到生产上通知后应以最快速度赶到现场,仪表工与电工检查UPS及出线电源箱,迅速查找故障原因,在故障排除后立即对UPS重启开机,恢复供电。事故发生在中夜班时,当班班长应第一时间通知调度与车间领导及技术员。如果就是长时间停电引起得UPS掉电,电气、仪表工在保证配电室送电正常后,赶赴生产现场先对三期送电,正常后,对四期送电,之后,依次对锅炉房、外围设备送电。 UPS一旦发生掉电,需对DCS下装,步骤如下:

1。1.1、进入工程师站,开机时按CTRL+ALT+DEL 1.1.2、进入用户名选择输入ADMINISTRATOR输入密码[三期aquasmr四期THJZWIN] 1.1。3、提示再次输入工程师密码 1。1。4、选择NT desktop界面 1。1.5、点击开始菜单选择DELTAV 1.1.6、进入ENGINEERING—进入DELTAV EXPLORER 1。1.7、打开SYSTEM CONFIGURATION点击SETUP 1。1.8、进入PHYSICAL NETWORK 1。1.9、进入CONTROL NETWORK 1.1.10、顺次选择CTRL-01 CTRL-02CTRL—03 1。1.11、点击DOWNLOAD 如有提示选择YES 1.1。12、下装完毕点击CLOSE然后关闭当前窗口 1。1.13、点击开始菜单选择DELTAV进入OPERATOR进入DELTAV OPERAOR 1.1.14、退出NT界面选择DELTAV DESKTOP 1.1.15、选择OPERATORINTERFACE 1。1.16、到此正常下装并进入操作系统完毕 下装完毕检查卡件有无异常报警,然后检查电机,对不能开启得电机,先要求操作工在计算机上将这些电机处于停止状态,然后到MCC室检查,对有变频调速得电机,要求记住跳闸故障代码,然后才能进行复位,并有详细记录。 注意: 1)、在非正常得情况下停电会对工厂造成重大得损失,操作时要保持清醒得头脑,不可操之过急。 2)、在开启整个装置时首先应开启公用工程系统。 3)、在停电时间不就是很长或保温做得很好得情况下,应尽量不要停产。 4)、在来电后对接触高粘物料得机泵、搅拌要进行盘车,然后再开启。开启前一定要注意其温度不能太低,如果温度太低应先加热再开启。在来电后开启有润滑系统得设备时一定要先开其润滑设备,然后再开主机设备。 1、2、UPS下电重启规程

二氧化碳泄漏事故应急预案

二氧化碳泄漏事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为快速、高效、有序地应对CO泄漏事故,最大限度地控制和减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 1.2编制依据 依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全管理条 例》编制。 1.3适用范围 本预案适用于工厂所发生CG泄漏事故后的应急救援工作。 1.4工作原则 按照“以人为本、属地管理、统一指挥、分级响应、高效有序”的原则开展应急救援工作。 1.5风险评估 可能发生泄漏事故,将导致人身伤害和财产损失。 2组织机构及职责 3预防和预警 设备管理部门、使用部门应加强CG管道、压力容器及附件的安全检查,发现异常立即进行现场处置并及时上报。 4应急响应程序 4.1接警和报警处置程序 4.1.1现场操作人员在听到二氧化碳监测器报警,并发现有大量二氧化碳泄漏时,立即通知班长;

4.1.2班长在组织疏散的同时,负责向车间领导和安全保卫科报告; 4.1.3安全保卫科接到报警后,应立即向科领导报告,并通知应急人员集中现场准备应急。 4.1.4事故现场如果一时无法及时处置,现场最高行政领导应立即通知进行应急疏散处置(启动预案)。 4.2应急疏散处置程序与措施 一旦发生大量二氧化碳泄漏,全体工作人员应立即按以下路径进行紧急疏散: 4.2.1处于浸渍装置、进料段二层以上的所有人员,以最快的速度()撤离至通风安全处;并由一名操作人员负责清点人数。 4.2.2处于升华装置、出料段二层及以下的所有人员,迅速从楼梯疏散通道撤离到车间外面的安全处;并由班长清点人数。 4.2.3在紧急疏散的同时还应采取以下紧急措施: a浸渍装置操作人员应在按下浸渍器的泄漏处理按钮后,确认浸渍器泄漏程序启动,再迅速撤离; b升华装置操作人员应快速停止进料,并从监控程序中关闭升华装置膨胀系统后,再迅速撤离。 4.2.4人员疏散后,班长应组织清点人员。疏散到安全点的人员由浸渍装置操作人员负责清点,疏散车间外面的人员由班长负责清点,最后由班长联系汇总,检查落实是否在车间的人员均已出来,如果有人还在车间内,立即用电话联系或派人搜寻。 4.3应急措施处置程序与措施 人员疏散出来后,根据现场介质泄漏的实际情况,在确保人员安全的条件 下,尽可能采取以下应急措施。应急指挥由现场最高行政领导负责,现场工程技术人员

工厂应急预案汇总

安全生产事故应急预案

目录 1.机械伤害人身伤亡事故应急预案 (3) 2.消防事故应急预案 (6) 3.高温中暑人身事故应急预案 (10) 4.交通人身伤亡事故应急预案 (13) 5.配电房应急预案 (16) 6.煤气站应急预案 (19) 7.抗洪减灾应急预案 (24) 8.危害物品泄漏人身伤亡应急预案 (26) 9.环境污染突发事件应急预案 (28)

机械伤害人身伤亡事故应急预案 1、总则 1.1 为及时、有效、迅速地处理由于机械伤害造成的人身伤亡事件,避免和减轻因机械伤害造成人身 伤害和财产损失,根据《肇庆市恒球陶瓷有限公司安全生产危管理工作规定》的通知精神要求,特制定《肇庆市恒球陶瓷有限公司机械伤害人身伤亡应急预案》。 1.2 本预案按照“安全第一,预防为主”方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,以《肇庆 市恒球陶瓷有限公司安全工作规定》、《各岗位安全操作规程》有关内容为指导,根据生产的特点,结合本单位实际情况进行制定。 2、内容 2.1、组织机构及其职责 2.1.1应急救援指挥部 总指挥:厂长 副总指挥:生产厂长 成员:车间主任、机修主任 2.1.2指挥部职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。负责组织有关部室定期进行事故应急救援演练。 在发生机械伤害威胁人身安全事件后,接到事故报告后根据本预案规定程序,组织力量对现场进行事故处理,必要时向地方政府汇报。组织和提供在抢险过程中善后处理工作的物资和车辆供应 2.1.3各成员职责: 办公室职责: (1)明确本应急预案修订周期及日常检查工作。 (2)组织对本应急预案进行演练。 (3)根据事故报告宣布启动本预案。 (4)当危及状态消除,宣告应急行动结束。 (5)负责发生事故后(原因、处理经过,人员伤亡情况及经济损失情况),调查报告的编写和上报工作。 2.1.4应急通讯: 领导小组组长、副组长电话号码 日常管理办公室电话

机械制造企业事故应急预案(模板

机械制造企业事故应急预案(模板 XXXXXXXX 生产安全事故应急预案 (综合预案) XXXXX XXXXX XXXXX 颁布日期:XX年X月 XX日

公布令 《XXXXXX生产安全事故综合应急救援预案》是依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故应急预案治理方法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律、法规及指导性文件的有关规定制定的。 《XXXXXX生产安全事故综合应急救援预案》包括应急体系、应急功能、应急程序、应急措施和支持附件等内容,是XXXXXX在突发安全生产事故时,为爱护职员生命安全,减少财产缺失,规范指导应急救援工作的法规性文件,现予公布施行。公司所有部门和全体职员,均应严格遵守执行。 总经理:XXXXX (签字) 二〇一六年X月XX 日

目录 1.1总则 (1) 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范畴 1.4应急预案体系 1.5应急工作原则 2事故风险分析 2.1生产经营单位概况 2.2危险源与风险分析 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.2指挥机构及职责 4预警及信息报告 4.1预警 4.2信息报告 5应急响应 5.1响应分级 5.2响应程序 5.3处置措施 5.4应急终止 6信息公布 7后期处置 8保证措施 8.1通信与信息保证 8.2应急队伍保证 8.3应急物资装备保证……………………………………………………………… 8.4其他保证 9应急预案治理 9.1培训 9.2演习 9.3修订 9.4备案 9.5实施 10.附则………………………………………………………………………………… 11.附件 XXXX专项预案 XXXX现场处置方案

二氧化碳泄漏事故应急预案

二氧化碳泄漏事故应急 预案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1总则 编制目的 为快速、高效、有序地应对CO2泄漏事故,最大限度地控制和减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 编制依据 依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《危险化学品安全管理条例》编制。 适用范围 本预案适用于工厂所发生CO2泄漏事故后的应急救援工作。 工作原则 按照“以人为本、属地管理、统一指挥、分级响应、高效有序”的原则开展应急救援工作。 风险评估 可能发生泄漏事故,将导致人身伤害和财产损失。 2 组织机构及职责 3 预防和预警 设备管理部门、使用部门应加强CO2管道、压力容器及附件的安全检查,发现异常立即进行现场处置并及时上报。 4 应急响应程序 接警和报警处置程序 现场操作人员在听到二氧化碳监测器报警,并发现有大量二氧化碳泄漏时,立即通知班长;

班长在组织疏散的同时,负责向车间领导和安全保卫科报告; 安全保卫科接到报警后,应立即向科领导报告,并通知应急人员集中现场准备应急。 事故现场如果一时无法及时处置,现场最高行政领导应立即通知进行应急疏散处置(启动预案)。 应急疏散处置程序与措施 一旦发生大量二氧化碳泄漏,全体工作人员应立即按以下路径进行紧急疏散: 处于浸渍装置、进料段二层以上的所有人员,以最快的速度( )撤离至通风安全处;并由一名操作人员负责清点人数。 处于升华装置、出料段二层及以下的所有人员,迅速从楼梯疏散通道撤离到车间外面的安全处;并由班长清点人数。 在紧急疏散的同时还应采取以下紧急措施: a 浸渍装置操作人员应在按下浸渍器的泄漏处理按钮后,确认浸渍器泄漏程序启动,再迅速撤离; b 升华装置操作人员应快速停止进料,并从监控程序中关闭升华装置膨胀系统后,再迅速撤离。 人员疏散后,班长应组织清点人员。疏散到安全点的人员由浸渍装置操作人员负责清点,疏散车间外面的人员由班长负责清点,最后由班长联系汇总,检查落实是否在车间的人员均已出来,如果有人还在车间内,立即用电话联系或派人搜寻。 应急措施处置程序与措施

机械伤害事故应急预案

机械伤害事故应急预案
1 适用范围 本预案适用于****项目施工中发生机械伤害安全事故的应急救援。
2 编制目的 为了防止和减少桥梁施工机械伤害事故中人员伤亡和财产损失,促进我部安全生产形势的稳定好转以
及总结安全生产工作的经验和教训,明确本单位安全生产工作的重大问题和工作重点,提出预防事故的思 路和办法,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并有针对性地采取救援措施,防止事故的进一步扩 大,减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。b5E2RGbCAP 3 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《重大事故应急预案编制指南》 《应急救援预案编制知识》 4 应急救援原则 1 常备不懈 2 统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合 3 迅速、准确 5 工程基本情况) 我部承建的****工程((K0+000~K54+946.424))段、机电、交安、绿化及房建工程,位于陕西省**** 和****境内,长度为 54.946 公里,为高速公路,地形平缓。p1EanqFDPw 6 周边环境、社区情况 本段地势平坦,线路在 204 省道、神延铁路中间,区域内主要为农田、村庄、煤矿。 7 危险源的分布情况 指挥部管辖范围内高处坠落安全事故危险源主要分布情况:

1 钻孔桩施工 2 承台、墩台身施工 3 支架现浇非标简支梁施工 4 钢筋加工 5 拌合站砼生产、运输 6 梁预制架设、桥面系施工
8 专家咨询系统
与所在地****建立对口联络,聘请相关专家及专业技术人员组成专家咨询小组,对我部的安全生产管 理进行咨询与指导。并****人民医院建立救援联络,负责我单位伤害事故的救援咨询和指导工作。同时, 建立和****当地消防、派出所的联系,定期聘请专家和专业技术人员来我单位进行机械伤害事故的预防以 及其他有关安全生产方面问题的指导。DXDiTa9E3d
9 指挥机构的设置和职责
9.1 指挥部成立机械伤害事故安全应急救援领导小组
组 长:**** 副组长:**** 成 员:指挥部各部门负责人、调度,各经理部经理、总工程师、安质部长 小组下设办公室,办公室主任:**** 联系电话:****-**** 手机****
9.2 职责
指挥部领导小组在接到事故报告后: 1 根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施,组织抢救; 2 千方百计防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失; 3 严格执行有关救护规程和规定,严禁救护过程中的违章指挥和冒险作业,避免救护中的二次伤亡和 财产损失;RTCrpUDGiT 4 要保护好事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
10 装备及通讯网络和联络方法
10.1 常备急救装备