一、产品特点

格力TH 系列恒温恒湿空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用空气处理机组。性能可靠,使用操作方便,可广泛应用于实验室,电子仪表装配厂房,医疗卫生,精密机械,计量室等对温湿度要求较高的地方。

1)外机调速控制,运行范围广

◆室外机组电机13kW采用多档调速控制, 保证机组在-15℃低环境温度下可靠运行。

◆全天候不间断实现空调区域内恒温恒湿。

2)性能稳定,控制精度高

◆采用国际名牌全封闭涡旋压缩机,性能稳定、高效。

◆优化加湿器、压缩机、电加热之间的耦合控制,减小温湿度波动,控制精度高。3)结构个性化、日常维护方便

◆风电隔离:可实现不停机调试,旋转门式结构使调试、维护更安全、方便。◆拆卸方便:风帽可分离,方便运输、安装,琐式结构使开门、拆板更容易。◆强力除湿:采用特殊除湿系统,高效、节能。

4)控制功能强大

◆信息显示简明:大字体中文显示当前温湿度、实时时钟、故障等信息。

◆信息菜单化:机组运行中的大量状态信息均可查询,一目了然。

◆掉电记忆:所有设定参数在掉电后仍然保持掉电前设定的参数不变。

5)机组具备多种保护功能

◆压缩机:高压、低压、过载、排气管高温保护。

◆传感器故障保护。

◆离心风机过载保护。

◆加湿器:低电流报警、排水故障报警、高水位故障报警、寿命报警。

◆电加热:温度过高报警、通讯故障报警。

二、项目概述:

1、本项目位于济南市,项目用途为画室,采用恒温恒时空调机组,控制温度约16-30℃可调,控制湿度为45-70%可调;

2、房间面积约为100平米。

三、解决方案:

根据上述工况及面积,为保证空调使用效果及运行维护费用方面考虑,采用2台12.6KW的HFD13W机组或采用1台20.7KW的HFD21W机组。其中方案一2台机组在部分温湿度使用率较低的季节可只开启一台机组并可以一用一备,避免能源浪费设备故障影响效果,并可节约运行费用。

四、报价方案

方案一:

方案二:

五、产品性能与规格

HFD13W(I) HFD13W(O)

六、产品运行范围

七、产品安装

1、安装注意事项

(1)安装环境的选择

●机组可安装在阳台、屋顶、专用平台或其他任何方便安装并可靠承重的位置;

●安装地点必须足以承受机组的运行重量,并做好消声减震,保证机组运行噪声及排

出空气不会影响到邻居;

●不能安装在有易燃易爆物品,或者严重灰尘、盐雾等污染性空气的地方;也不能安

装在强冷热源,或者其他设备的排气口的周围;

●与强电磁波辐射源应当保持5m或以上的距离,防止电磁波干扰机组控制;

●通风良好,有足够的进风及维修空间,进出风口无障碍,保证气流循环畅通无阻;

多台机组安装时,应保证机组之间的进出风无短路循环;

●机组周围设有良好的排水设施,能及时的排出下雨或者化霜形成的积水;

●安装处必须保证冬天机组不会被雪埋没;

●便于安装制冷剂管道和进行电气连接的地方;

(2)机组的搬运及安装

每台机组在出厂前都进行了严格的检验和测试,以确保机组的性能和质量,用户在安装和搬运过程中必须十分小心,避免损坏控制系统和管路部件。

●搬运时,宜采用叉车或吊车。

●吊装时应使用帆布吊带,把帆布吊带绕过机组底座并捆紧,同时确保吊带不与换热

器接触。

●搬运机组时,倾斜角度应小于30o。

●搬运完毕时,请撤掉运输用垫板、压缩机垫脚。

●安装时,可直接用膨胀螺栓固定在独立的混凝土机座上;也可用角钢或槽钢制成

钢托架,加防振橡胶垫置于地面或屋顶,并确保机组水平放置。

● 为防止室外机在低洼处,底盘可能浸泡在积水中被腐蚀,也为了隔音减震的要求室 外机必须水平安装在槽钢或者混凝土基础上。

● 混凝土基础应当有足够的刚度和强度来承担机组的运行重量,且表面平整。基础 高200-300mm ,并根据机组大小,有合适的尺寸,方便以后检修。周围做排水沟, 确保排水顺畅。

● 基础上预留的地脚螺栓孔中的油污、碎石、泥土积水都应当清除干净,并在螺栓 安装前加设临时盖板保护。

● 机组应当用M12的地角螺栓固定。螺栓长度根据预留孔的深度、减震橡胶垫的厚 度来确定。确保拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为螺栓直径的 1/3~2/3。

● 地脚螺栓安装时应垂直无倾斜,螺栓上的油污和氧化皮等应清除干净,螺纹应保 护完好,并涂上少量油脂。

● 在机组搬上基础之前,在机组与基础之间,应增加20-50mm 厚的减震橡胶垫片, 起防震减震的作用。橡胶垫应沿室外机长度方向设置,不得只在固定点处设置。

● 减震橡胶垫承受的负载,不应超过允许工作荷载;在选择橡胶垫的时候,应计入 环境温度对橡胶垫压缩变形量的影响;橡胶垫应避免太阳直射或与油类接触。

2、安装及维修空间

(1)外机安装尺寸

HFD13W(O)安装空间尺寸要求

(2)内机安装尺寸

前回风、前送风

3、产品电气安装

(1)机组外部接线图

电源: 380V 3N-50Hz

机组电气接线图

电源: 380V 3N-50Hz J7

CN5

通讯线

主 板

CN6J4

转接板

主 板

通讯线

CN2

CN3

主电源接线板

主电源接线板

L1L2L3N PE

L1L2L3N PE

L1L2L3N

PE

L1L2L3N

PE

远程监控板Z353C 室内机

室外机

(2)空气开关和及电源线选型

以上选型条件:电源线规格是指BV单芯线(2~4根)穿塑料管时敷设且使用环境温度为40℃时所选用的规格,空气开关为温度40℃时所使用, 空气开关为“D”型。如果现场实际安装条件有所改变,请按照厂家提供的电源线、空气开关规格书,酌情选择使用。

恒温恒湿机组的选型和设计方法

恒温恒湿机组的选型和设计方法 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间; 9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。 恒温恒湿机组的用途分为两块: 1.恒温恒湿车间,但无净化要求; 2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制; 房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小; 针对以上两点进行分析: 1.从负荷方面考虑: 系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。 2.从机外余压考虑: 恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求; 既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统。

(强烈推荐)格力中央空调项目施工组织设计(施工方案)

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调安装工 程 施 工 组 织 设 计

2006年6月16日 目录 1.工程概况 2.施工依据 3.本工程项目管理目标 4.项目管理机构设置 5.施工准备 6.主要施工方法及技术措施 7.优质工程保证措施 8.安全施工措施 9.成品保护措施 10.降低成本措施 11.文明施工措施 12.环境保护措施 13.工程竣工资料编制 一、.工程概况: 本建设项目座落于北京朝阳区东坝乡。本建设项目总建筑面积m2,地上12层。空调系统采用格力GMV中央空调,主机为风冷热泵机组,末端采用嵌入式室内机。 二、施工依据:

本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB1、91SB6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(20040301) 三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100℅ 分项工程优良品率:100℅ 本工程质量保证期为2年 工期:90天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1?以下 环保:控制施工噪声夜间≯70Bd 白天≯65Bd 四、项目管理机构设置: 根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建“空调工程项目经理部”(以下简称项目部)。项目部管理人员岗位职责如下: 4.1项目部经理: 4.1.1项目部经理代表公司法人,贯彻执行国家建设工程施工法规,贯彻执行本企业各项规章管理制度,全面履行与业主签订的工程承包合同。 4.1.2执行公司质量方针、质保体系文件,确保本工程创优计划的实现。

FG系列风管机选型手册

目录 一、产品型号表示方式 FG□□□□□/□□□ 补充代号 控制方式 静压类型 制冷量 电源类型 机组类型 风管送风式 ◇标准型号含义

◇型号示例: FGR20H/A:表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组。 FGR20H/A(I):表示名义制冷量为20kW的高静压风管送风式热泵型空调机组的室内机。 FGR20/A(O):表示名义制冷量为20kW的风管送风式热泵型空调机组的室外机。 二、产品特点 格力FG系列风管送风式空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用吊顶式

空气处理机组,它结合了中央空调的舒适、高档和小型分体家用空调机安装方便、灵活等优势。 它具有以下特点: ◇标准化设计:同一制冷量室外机组可灵活配置高静压、普通静压、低静压三种室内机组,能满足不同送风需求,极为方便。 ◇密封结构设计:独有的交错密封结构设计保证面板和箱体框架紧密结合,空气渗透量最小。所有接缝完全采用特殊防潮垫片或橡胶密封。在室内机高效过滤系统中采用特制低泄露率的过滤器框架。 ◇排水方便:室内机底部接水盘一定斜度,保证全部排出冷凝水,防止水分积滞。 ◇保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑、同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。◇运行可靠:采用全套优质制冷配件。所有部件均经科学设计、精密加工,整个系统经严格试验检验,故机组性能优良,运行可靠,持久耐用。 ◇高效节能:换热器采用亲水膜翅片,换热效率增加20%,缩小机组的体积,也减轻了机组的重量;优质的保温材料使保温效果提高了15%。 ◇远距离送风:高静压配置的室内机,可实现远距离的风管送风。 ◇室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空气的温、湿度均匀,并且回风管可接入新风,提高室内空气的品质。 ◇使用方便:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便。 适用场所:FG系列风管送风式空调机可广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。

东芝中央空调方案书

一、东芝中央空调简介 1、关于东芝: 1935年东芝开始生产空调产品,1939年由株式会社芝浦制作所和东京电气株式会社合并而成。从1875年开创至今,已经走过了136年的漫长历程,1999年4月,东芝株式会社空调设备事业部门单独分离出来,与世界上最大的空调生产企业之一,美国开利公司合并,组成一家全新的公司:东芝开利株式会社。东芝公司在冷媒系统空调方面拥有先进的技术,开利公司在水系统空调设备及冷冻方面极具优势,二者强强结合,东芝开利株式会社结合两大集团在全球范围的产品开发、生产及销售网络等方面的优势,在成立之初就显示了强大的力量和惊人的市场绩效。为了满足中国及全球消费者的需求,东芝开株式会社不断更新、丰富自身的产品系列,同时提供先进的技术服务,以提高自身的竞争能力,扩大自身的业务范围。同时东芝通过使用节能技术和新制冷剂不断推动环保、节能事业的开展。2003年,东芝空调进入中国,为中国用户带来更加安全、可靠、节能、舒适的空调产品。随着东芝空调在中国的蓬勃发展,东芝开利株式会社于2006年10月成立了在中国的子公司东芝开利空调销售(上海)有限公司,推进东芝空调在中国的持续发展。 2、东芝发展历史: ? 1935 东芝开始生产空调产品 ? 1961 东芝推出世界首台分体式空调 ? 1967 东芝生产出日本第1台用于空调的转子压缩机 ? 1978 东芝推出世界首台微电脑控制的空调器 ? 1980 东芝研制出世界第1台商用变频空调 ? 1981 东芝研制出世界首台家用变频空调机

? 1987 东芝推出第一代VRF空调机 ? 1988 东芝推出世界首台双转子压缩机 ? 1993 东芝推出世界首台双转子变频空调机 ? 1998 东芝研制出日本首台新冷媒(R410A) 空调机 ? 1999 成立东芝开利株式会社 ? 2001 东芝推出日本首台新冷媒(R410A) 轻型商用空调产品 ? 2003 东芝开利株式会社开始在中国销售R410A空调产品 ? 2004 东芝研制出业界首台全变VRF空调机 ? 2009 东芝空调连续11年荣获全日本节能大奖 ? 2010 东芝开利株式会社全球同步推出新一代SMMSI空调 3、东芝空调进入中国 东芝家用空调正式登陆中国市场,也是凭借直流变速技术以及R410A新型制冷剂打出高效、节能、环保牌。众所周知,随着人们对能源问题、环保问题日趋重视,如何实现节能、不污染环境也成为企业着重考虑的核心问题之一。此次推出的东芝家用空调全部采用了直流变速技术,实现了迅速制冷和制热,精确控温,提供舒适空间。而R410A新型制冷剂,比此前中国市场采用的R22制冷剂技术要求更高,而且制冷效果更好,不破坏臭氧层。此外,这些新品还具有可作为空气净化器独立运转的等离子三重空气净化功能,可吸附分解空气中小至0.0001微米的污染物。 4、节能变速 东芝空调从 1994 年至今共获得 17 个节能方面的奖项,而从 1999 年起连续 9 年获得节能大奖。东芝超级智慧型直流变速空调已获 2004 的节能大奖,并成为获得此奖项的唯一特许出口的空调产品。 5、绿色环保 东芝的“直流变速 & 绿色”计划

××空调项目方案书

××空调项目方案书 ××空调营销治理信息系统 项 目 方 案 书 北京××软件股份

目录 1. 前言 (3) 2. 公司简介 (5) 2.1. 综合实力 (5) 2.2. ××公司承接此项目的优势 (6) 2.3. 典型用户介绍 (8) 3. 方案概述 (10) 3.1. 系统现状与系统目标 (10) 3.2. ××新一代企业应用软件NC介绍 (13) 3.3. ××家电行业解决方案 (21) 3.4. ××空调营销治理信息系统解决方案概述 (25) 4. ××空调营销治理信息系统解决方案 (26) 4.1. 市场治理 (26) 4.2. 销售治理 (29) 4.3. DRP(分销资源打算) (34) 4.4. 库存治理 (37) 4.5. 配送治理 (39) 4.6. 财务治理 (42) 4.7. 技术方案 (45) 4.8. 数据接口 (54) 4.9. 数据迁移 (55) 5. 系统实施打算及费用预算 (55)

1. 1.前言 ××集团是当今中国最大的家电生产基地和出口创汇基地之一,在中国家电行业拥有举足轻重的地位。××经营空调、风扇、电饭煲、微波炉、电暖器、厨具、微电机、压缩机等多项产品。××小家电的经营规模全国最大,是全球最大的风扇、电饭煲供应商,国内第一大电暖器制造商。××产品行销全世界100多个国家和地区,销售额和出口创汇连续多年居同行业前列。 ××拥有中国最大、最完整的空调产业链。空调器居国内同行业前三位,空调电机产销量全国第一,压缩机产量居国内同行业前三位。××空调事业部是美的最大的事业部。空调事业部国内营销公司负责美的空调在国内的销售业务,在全国各地拥有34家营销中心。随着家电业竞争的加剧和集团的迅速进展,××空调对内部治理提出了更高的要求。其中,改革和完善市场治理、销售治理、财务治理、客户关系治理,并以此为起点,实现企业全面信息化治理,为经营治理决策提供准确、及时的财务、分销及其他经济信息,是美的集团加强治理的关键环节。由此,美的空调领导高瞻远瞩,决定抓住时机,建设一套具有美的特色,先进、有用、可靠的营销治理信息系统,以适应××总体进展战略。 这是一项专业性强、涉及面广、实施难度大的系统工程,选择一个实力雄厚、具有专业水准、能够长期合作的应用方案提供商作为合作伙伴是其中的核心问题。 北京××软件股份(以下简称××集团)是北京新技术产业开发实验区的优秀高科技企业。公司宗旨是“与用户真诚合作,做用户可靠朋友”。在1999年CCID的统计中,超过方正、东大阿尔派成为了中国最大的独立软件开发商。 ××集团专致于企业治理软件的开发和销售,是目前中国最大的企业治理软件公司,拥有20万家用户,财务软件连续十年市场占有率第一(40.1%),企业治理软件市场占有率在Oracle、SAP等国外软件之后,居国内第一。 ××集团一向致力于为大型、集团型企业和行业系统提供整体解决方案。并于1998年起开始开发基于B/S结构的ERP软件,在三年的时刻内,走过了项目时期(1998-1999)、核心产品时期(1999-2000),目前差不多迈入全面产品时期。××集团最新开发的NC系列产品涵盖了财务、供应链、生产制造、CRM、决策支持、电子商务等方面。将为大型企业提供完善的应用解决方案。 在三年多的高端产品开发及推广过程中,用友集团差不多积存了丰富的体会,也拥有了一大批用户,如海洋石油、海尔集团、湖南烟草、申银万国、燕京啤酒、酒泉钢铁等,覆盖了财务、销售、证券治理、烟草专卖治理等多种业务。 在家电领域,通过实施海尔、海信、坂神、澳柯玛等项目,形成了一套完整的家电行业应用解决方案。 依照××空调提出的项目要求,我们做出了如下初步方案书。 本方案是在对美的空调初步了解的基础之上作出的,不当之处,欢迎指正。 本方案书从公司简介、方案概述、详细方案、实施打算、费用预算等方面作了概要的论述。 我们相信,通过实施本方案及双方真诚的合作,××空调营销治理信息系统的建设一定会取得圆满的成功。

新风恒温恒湿机系统设计选型方案

新风恒温恒湿机系统设计 选型方案 Prepared on 24 November 2020

风冷冷水主机匹配恒温恒湿处理机组功能的具体描述 1、制冷原理 采用通过风冷冷水机组制造低温冷冻水,低温冷冻水提供冷源给恒温恒恒湿机组,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低. 2、加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 3、除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温除湿的目的. 4、加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. 5、控制原理 整机通过PLC整体控制,内置高精度温湿度探头(E+E);通过PID自稳定调节温度再热量与加湿量;以实现最大精度 设计条件 1、工程概况 该工程为上海市上海汽车集团喷塑实验室新风处理项目,根据场所新风工艺要求,要求新风量为7000 m3/h,干球温度为20-30℃,相对湿度为60%-80%。 2、设计采用的气象数据

此使用场所采用新风为大自然空气,根据使用方提供数据,采用夏季空调设计工况为:tw=35℃,tsw=℃。冬季设计工况:tw=0℃,相对湿度50%。 负荷及全空气系统中制冷设备提供的冷量 1、夏季负荷计算: 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度35℃,湿球温度℃,混合之后状态为干球温度31℃,相对湿度62%。 所需制冷量为66KW。温度降到17℃,相对湿度95%时,采用12KW的电加热升温 2、冬季供热负荷 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度1℃,相对湿度50%,混合之后状态为干球温度10℃,相对湿度77%。 从干球温度10℃,相对湿度77%,含湿量不变温度升到22℃,所需电加热为30KW。 然后用电极式加湿桶等温加湿到相对湿度65%,所需加湿量为40kg 最终方案确定 A 夏季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 66KW的制冷量降温除湿后,采用电加热升温,降低相对湿度。 B 冬季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 30KW的电加热等湿升温后,再用40kg的电极式加湿桶等温加湿到所需相对湿度范围。

格力风管机方案书

风管空调机组 方案书 工程名称: 联系人: 电话: 时间:

一、空调系统设计说明 (3) 1、工程概况 (3) 2.设计说明 (3) 1)负荷计算 (3) 2)室内机的布置 (3) 3)冷凝水 (4) 4)其他事项 (4) 二、产品简介 (4) 三、风管机参数表 (5) 四、售后服务计划 (8) 4.1 售后服务说明 (8) 4.2 全国售后服务体系 (9) 1)售后服务 (9) 2)售后服务工作程序 (11) 3)售后服务范围 (13) 4)应急服务响应时间 (13) 5)售后服务准则 (13) 6)售后服务收费标准 (13) 7)产品包修期 (13) 8)人员培训计划 (14) 五、公司简介 (15) 六、报价及图纸(附) (17)

一、空调系统设计说明 1、工程概况 本工程空调使用面积约: m2,为了减小在设计、施工中的工作量和工作难度,降低成本,减少对建筑物的改造、破坏,同时考虑到装饰的美观、后期维护、运行成本低、控制灵活,所以建议使用格力风管式机组,此机组节省空间,内机隐式暗藏,与室内装修完美结合,将会为您提供一个安静、舒适、惬意的生活环境。 本方案采用: 套FGR72/A2机组,套FGR12H/A2机组。 套FGR10/A2-N4机组制冷量为:7kw×3; 制冷功率为:4.01kW×3。 套FGR12H/A2-N4机组制冷量为:12kw×8; 制冷功率为:5kW×8。 本工程平均负荷为185W/㎡。 2.设计说明 本方案在设计时主要考虑了建筑的结构,房间的开间,室内、外机的布置,冷热负荷的计算等,具体说明如下: 1)负荷计算 该建筑的负荷计算采用冷负荷系数法和估算法相结合,主要考虑了外墙和外窗的得热负荷,室内人员、照明、发热设备等的散热形成的冷热负荷。 2)室内机的布置 结合该建筑的所在地域,结构形式,以及建筑功用,考虑到气流分布的合理性,建议采用格力风管式机组,既满足空调舒适性;同时又能满足装潢效果,美观大方。

约克风管机方案书模板

XXX 项目风管机设计方案书

第一部分…………公司简介 第二部分…………产品简介 第三部分…………设计方案说明第四部分…………售后服务 第五部分…………主要零部件清单第六部分…………部分业绩 第七部分…………资质 第八部分…………图纸

第一部分公司简介 1 世界的约克 约克(YORK)是全球最大的暖通空调及冷冻设备服务提供商,为江森自控(JOHNSON CONTROLS)旗下的主营业务之一,可同时为用户提供一站式包括暖通空调、照明、消防、安全及无线基础设施整合系统和服务的整体解决方案。 2 实力的约克

第二部分产品简介 1、YGCC——约克风管道型空调机组特点: 约克家用、商用中央空调把中央空调领域里的先进制冷技术和各种空气处理形式相结合,打破了传统的中央空调和家用空调之间的“界河”。在中国,随着家居环境的改善,住宅档次的提高,家用中央空调逐渐成为空调市场的新宠,房地产业新热点,新世纪住宅的新选择!而约克家用中央空调将力争成为你“一次到位,永不落后的选择”。 YGCC系列暗装卧式空调机组作为约克商用中央空调系列产品之一,提供单冷和热泵机型,共有14个型号,制冷量从2.5KW到12.6KW,制热量从2.7KW到14.2KW,另有多联机型供选。该系列机组有如下特点: ◆功能齐全 冷热量范围大,可适应各种不同形式商用需求。 ◆空调空间易于布置 室外机为侧排风,可类似一般分体空调室外机挂装在墙外。 室内机为暗装卧式,隐藏在天花板内,不影响室内装潢和布置,起到美化家居的作用。 室内机左右接管方向可在现场互换。 室内机有下回风箱及后回风箱供选,且两种回风方式可在现场互换。 可用多支风管道送风至各房间,各房间风量可调。 ◆超薄室内机组 室内机组厚度仅为233厘米,节省楼层空间,是您的理想选择。 ◆送风均匀 机组通过管道送风入室,冷暖气能均匀分布到整个空间,免除冷暖不均带来的不愉快感觉。

恒温恒湿控制系统设计

生化处理的恒温恒湿控制系统设计 2007年第11期(总第108期) 宋奇光,伍宗富,梅彬运(湖南文理学院,湖南常德415000 ) 【摘要】以PLC为控制器,结合温度传感变送器、LED显示器等,组成 一个生化处理的恒温恒湿控制系统。使用温度传感变送器获得温度的感应电压, 经处理后送给PLC。PLC将给定的温度与测量温度的相比较,得出偏差量,然后 根据模糊控制算法得出控制量。执行器由开关频率较高的固态继电器开关担任, 采用PWM控制方法,改变同一个周期中电子开关的闭合时间。从而调节高温电 磁阀开关的导通时间,达到蒸汽控制目的。 【关键词】生化处理;PLC;恒温恒湿 引言 生化处理系统是食品工艺的关键设备。在此以米粉生产工艺中的生化处理系统的蒸汽温湿度控制进行实用设计,其温度控制在0~100℃,误差为±0.5℃,可用键盘输入设置温度及LED实时显示系统温度,采用模糊算法进行恒温控制,将数字处理控制方法运用到温度控制系统中,可以克服温度控制系统中存在的严重的滞后现象,可以很大程度的提高控制效果和控制精度[1]。 1米粉生化处理的恒温恒湿系统现状与分析 1.1 现状 由于国内米粉生产设备厂家尚未掌握米粉的关键技术,使其制造的设备无法满足米粉生产的工艺要求。我们经过现场堪察,发现原有的连续式米粉生化处理恒温恒湿控制系统具有如下现状。 一是连续式米粉生化处理恒温恒湿箱的控制基本上是手动调节; 二是箱内各部位温度分布不均匀,实际温度波动太大(40-70℃),远远达不到生产要求(62.5℃±2.5℃),影响米粉的抗老化效果; 三是实际湿度也达不到生产要求,容易出现湿度偏高(米粉发泡)或者偏低(米粉起壳)的现象,严重影响米粉生产质量; 四是上层辅助加热管道分布不合理,容易使散落米粉焦化,影响产品质量。

风管机施工方案

风管机施工方案 1、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机,室内机的吊杆采用Φ10圆钢调节器,以调节室内机高度及水平,另外在室内机接管侧下面的天花板吊顶上开一个不小于450x450的检查口,保证以后检修及清洗。 2、打洞及处理 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。 3、冷媒配管 (1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹净-→试漏-→干燥-→保温 (2)原则上冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清洁;焊接时需要用氮气置换焊,最后是吹净。气密性实验是保证焊接质量和喇叭口连接质量所必需的。 (3)替换氮气的方法: 根据本公司的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3.5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内。这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷媒管封盖: 冷媒管的包扎十分重要以防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好或封死。 (5)冷媒管吹净: 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气压力调节阀与室内机的充气口连接好,将所有的室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,压力调节阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时,快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)。液管和气管分别进行。 (6)冷媒管钎焊: ①冷媒管钎焊前的准备: 钎焊条的质量标准,焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得由毛刺、凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。 ②冷媒管钎焊应该采用磷铜焊条,焊接温度700-8450C,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。 ③施焊人员应有必要的资格证明,才能上岗。

恒温恒湿实验室设计建设方案

恒温恒湿实验室设计建设方案 恒温恒湿实验室组成: 实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。 1、变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。 2、冷冻水调节:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零。但其控是效果不高,每次调整后在一定的时间段内只能达到±5%RH。 3、通风装置:通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管加微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。 4、进风装置:进风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。 恒温恒湿机选型和设计: 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间;

空调系统方案建议书2013.9.28

中央空调系统节能优化 建 议 方 案

第一章中央空调现行设计方案分析 一、中央空调设计规划方案 1、厂区1-4号楼,总共设计了三套中央空调系统: 2、系统特点 ●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联; ●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套水冷冷水中央 空调机组,末端采用组合式风柜及新风机组实现整体制冷及空气净化; ●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体 制冷及新风机组实现整体制冷及空气净化; ●安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖; 3、中央空调初期投资比较低 4、中央空调运行费用预估

5、维护管理任务重,人员配置要充足,工程设计需要考虑到确保维修空间充分,以便于维修,管线宜设为环形,增加其灵活性,水、气管路上宜设置各种可能关断方式所需的阀门。 6、中央空调系统保养复杂:需要定期清理风柜、机组维护保养、冷却塔维护保养等等;一旦某系统出现故障,则该系统覆盖的楼层无法提供空调,这可能导致无法办公或生产。 二、建议中央空调形式 1、厂区1-4号楼,总共设计了2套中央空调系统: 2、系统特点 ●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联;●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套变频多练中央 空调机组,末端采用风管机加风口实现整体制冷及空气净化;●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体 制冷及空气净化;安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖;由于厂区基本采用大区域隔断,因此,无需精确的分

区控制,晚上利用低谷电价制取冷水,白天则用冷水制冷,初步预 计系统增加的成本可以在2.5年左右收回。 3、蓄水中央空调 3.1、获取分时供电政策的电价差,“高抛低吸”,大量节省运行电费; 3.2、节约电能; A、年总的开机台时数少于常规系统; B、当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6-8%,空调系统总的节电率不低于10%。 3.3、由于夜间已蓄冷,白天在突然停电时,只需较少的动力驱动水泵和末端空调马达,即可维持空调系统供冷。 3.4、提高了空调的品质,即需即供,供冷速度快。可按需调节供冷量,对供冷量的调节快捷而方便,系统运行稳定、安全。 3.5、适用于空调系统的扩容改造,可不增加制冷机组容量而达到增加供冷量的目的,只需在原系统中添加水蓄冷设备和所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。 3.6、对于新装系统,可以减少装机容量,节约机组和配电设施的投资。 3.7、可利用消防水池以及现有的蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷池。 3.8、蓄冷池可实现蓄热和蓄冷双重用途。 3.9水蓄冷中央空调工作示意图

恒温恒湿实验室设计方案

恒温恒湿实验室就是采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。主要应用于纺织品检测系统、纸张检测、计量标定、涂料检测、包装检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等。 一、恒温恒湿实验室构成 1、实验室装修:要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。但是岩棉保温性能差,最好是在岩棉彩钢板外侧再加封一层酚醛铝箔保温板,增加外墙保温性能,能够有效的节能减耗),为了保证密闭性,顶面应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。 2、实验室空调:实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前有两种方式:一种是变频调节,另一种是冷冻水调节方式。 变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高。 冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。 3、通风方式 通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。

约克风管机方案书模板

第一部分…………公司简介 第二部分…………产品简介 第三部分…………设计方案说明 第四部分…………售后服务 第五部分…………主要零部件清单 第六部分…………部分业绩 XXX 第七部分…………资质 第八部分…………图纸 项目风管机设计方案书

第一部分公司简介 1 世界的约克 约克(YORK)是全球最大的暖通空调及冷冻设备服务提供商,为江森自控(JOHNSON CONTROLS)旗下的主营业务之一,可同时为用户提供一站式包括暖通空调、照明、消防、 安全及无线基础设施整合系统和服务的整体解决方案。 2 实力的约克 3 专业的约克 约克仅在亚洲就拥有4个工程技术中心、3个工厂、1研发中心和1个零件产品中心。 4 您的约克 您的约克=更可靠+更节能+更舒适+更健康+更方便 第二部分产品简介 1、YGCC——约克风管道型空调机组特点: 约克家用、商用中央空调把中央空调领域里的先进制冷技术和各种空气处理形式相结合,打破了传统的中央空调和家用空调之间的“界河”。在中国,随着家居环境的改善,住宅档次的提高,家用中央空调逐渐成为空调市场的新宠,房地产业新热点,新世纪住宅的新选择!而约克家用中央空调将力争成为你“一次到位,永不落后的选择”。 YGCC系列暗装卧式空调机组作为约克商用中央空调系列产品之一,提供单冷和热泵机型,共有14个型号,制冷量从2.5KW到12.6KW,制热量从2.7KW到14.2KW,另有多联机型供选。该系列机组有如下特点: ◆功能齐全 冷热量范围大,可适应各种不同形式商用需求。 ◆空调空间易于布置 室外机为侧排风,可类似一般分体空调室外机挂装在墙外。 室内机为暗装卧式,隐藏在天花板内,不影响室内装潢和布置,起到美化家居的作用。 室内机左右接管方向可在现场互换。

公寓楼中央空调设计方案书

公寓楼中央空调设计方 案书 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

某公寓楼中央空调设计 方 案 书 东莞市东信空调净化工程有限公司 目录 一、公司简介 东莞市东信空调净化工程有限公司是一家集销售、设计、安装、维修、保养于一体的大中型商用空调专业工程公司。成立于2005年,注册资金500万元,具备国家机电安装三级资质。业务范围包括:大中型商用地中央空调、水源地源空调、恒温恒湿空调、净化工艺性空调、通风除尘工程、空压机热回收热水节能工程。并提供相应的组合风柜、风机盘管、冷却塔、水泵、空气净化、工业冷却等设备,主要经销东元、日立、特灵、美的、麦克维尔、爱高等品牌牌商用中空调系列。 公司本着“质量第一、真诚服务”为指导,用科学的管理方法,以优质的工程质量,优质的服务回报于社会。

公司在销售上应用一批专业的销售工程师,为客户提供最适合的工程方案,最大程度让客户得到一个科学合理、高性价比的空调工程,随时向用户提供及时快捷的技术咨询服务。 公司设立了由专业人员组成的设计部门,其专业的知识结合公司丰富的经验提供科学、合理的空调系统设计,努力提高系统的价格、性能、以降低工程和系统运行成本。 为了提高工程质量,公司加强工程队伍的规范化和工程施工的标准化的管理。施工均按国家暖通(GBJ304-97)和用电标准进行,每项工程都精心的组织,精益求精,切实保证工程质量和工期,杜绝材料的假冒品和残次品。 公司始终认为售后服务工作是体现设备和工程价值不可分割的部分。该部门在公司领导的直接带领下制订了详尽、严格的服务守则和程序。经历无数个风风雨雨的磨练,在空调领域树立了售后服务的新风范,赢得了用户的赞誉。立事先立人,公司本着“诚、信、勤”的立事之本,不断提高员工的素质,端正经营态度,做到“小利不贪,小患不避”,稳步扎实地做好每项工作。“品质至上、不取暴利、创业精神和社会义务”,是东信公司的文化根基,公司在激烈竞争的环境中以积极、拼搏、求实的精神去迎接新的挑战。 二、工程概况 某公寓位于xxx,公寓以出售或出租(日租或月租)的形式经营,公寓建筑楼层为6-11层共六层,其中靠窗户公寓户型采用分体空调模式,由住户自行安装。楼层中间公寓户型采用中央空调模式。此方案涉及范围为公寓楼层的中间户型。建筑面积约2342.96m2,使用面积约1873.2m2。 根据公寓的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生

恒温恒湿方案设计说明

恒温恒湿方案设计说明 树脂项目编制单位:编制日期:实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明2012-08-19 恒温恒湿间工程设计方案说明第2页,共19页目录一、工程概况:........................................................... . (3) 二、设计依据:........................................................... . (3) 三、空气参数:........................................................... . (3) 1、室外气象参数................................................................. ............................3 2、室内计算参数.................................................................

........................................................4 四、平面规划说明:........................................................... (4) 五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型:........................................................... ................................4 1、基本气象参数................................................................. ........................................................4 2、负荷计算................................................................. (5) 3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果............................................................... ..........................6 4、设备选型................................................................. (9) 六、空气处理过程............................................................... . (13) 七、自动化控制系统...............................................................

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

恒温恒湿实验室设计改造方案

有时我们的实验室会根据公司的搬迁,或者说为了升级企业形象,实验室需要改造重新装修设计,恒温恒湿实验室设计改造方案成为很多企业关心的,下面就详细介绍下: 恒温恒湿实验室设计改造: 恒温恒湿实验室广泛应用于计量、质检、纤检(棉花、纺织等)、食品、药品、高校、企业等。按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。 恒温恒湿实验室设计改造方案设计要点: 实验室的整体规划,要考虑到以下要求:涉及范围极广,需建筑、水电、空调、实验室使用者等各项专业人才共同参与规划。 ?设计目的:为实验室设备创造一个既能确保其稳定、可靠的运行,延长其使用寿命,又能满足用户使用要求及工作人员身心健康的工作场所。 ?总体设计:全面考虑各专业之间的关系,进行严格的协调,做到不错,不漏,不碰。?具体设计:采用国内外先进技术,选用既先进,性能价格比又合理的环保设备和材料,融入人性化的设计理念。 恒温恒湿室总体设计规划要点 1、温湿度控制范围 2、温湿度控制精度 3、洁净度要求 4、照度要求

5、设备的热湿量范围 6、空调送回风方式 7、空压之平衡措施8、引入新风之必要性 9、系统排气的必要性10、保温隔热的措施 11、设施与动力之配置12、静电、振动及噪音 13、设备空间与空调间14、进出通道及更衣缓冲区之安排 15、足够维护保养空间16、室内净高与楼板载重 17、公害、污染与防灾18、安装及运转成本之衡量 19、美观性要求20、安装成本/工期控制 21、运转成本22、维护性&弹性等因数 实验室设计分类: 常温实验室18 -28℃: 1、普通恒温恒湿实验室:温度控制精度±2℃,相对湿度控制精度±5-10%RH 2、精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±1℃,相对湿度控制精度±3-5%RH 3、高精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±1℃,相对湿度控制精度±2%RH 4、超高精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±0.1-0.3℃,相对湿度控制精度±1.5-2% RH 高温实验室30-80℃: 1、低湿度要求,相对湿度﹤50%RH 2、高湿度要求,相对湿度﹥80%RH 低温实验室10-15℃: 1、没有相对湿度要求 2、有相对湿度要求,相对湿度控制范围30-50%