文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阳极余热锅炉缺水应急处置方案

阳极余热锅炉缺水应急处置方案

阳极余热锅炉缺水应急处置方案

1.事故风险分析

给水泵或给水系统故障;给水调节门卡涩或故障;水位指示不正确时运行人员误判断;正常运行时对水位监视不够或误判断;仪表故障或电源中断使运行人员误判断;“三管”泄露或爆破;)排汽门泄露或排污量过大均能引起锅炉缺水,从而造成水冷壁管大面积损坏。锅炉缺水时(俗称“干锅”),在炉管或锅筒烧红的情况下,如果判断处理错误,盲目进行大量上水,水接触炉管或锅筒时,产生大量的蒸汽。由于气压突然猛增,就会造成锅炉爆炸事故。

1.1事故类型:锅炉缺水

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称:余热锅炉。

1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度:事故发生包含四季,危害程度造成造成生产终止锅炉炉管变形损坏,如操作错误冒然上水可直接导致锅炉爆炸。

1.4事故前可能出现的征兆:低水位信号报警、所有水位计均指示偏低、给水流量不正常的小于蒸汽流量、缺水严重时主汽温度升高。

2.应急工作职责

2.1领导组

组长:车间主任

副组长:生产副主任设备副主任

成员:安全员工艺技术员设备技术员综合员各班班长职责:

(1)根据应急预案,布置、检查清理现场安全措施。

(2)组织岗位人员的安全教育和培训,增强人员的自我安全防范意识。

(3)协调、组织事故的救援和处理,避免事故扩大,减小事故损失。

(4)负责事故发生时安全预案的启动,组织人员的撤离和分散。

2.2现场组

组长:主任

成员:安全员工艺技术员设备技术员当班全体人员检修班全体人员

职责:

(1)负责组织人员开展现场抢救。

(2)负责保证救援人员的安全,防止次生事故的发生。

(3)负责事故现场划定禁区的警戒工作,负责对事故后车间道路临时管制工作,保证安全疏散道路畅通,保证人员的安全撤离。

(4)检查现场安全隐患,并及时安排消除和解决;重大事故隐患立即上报领导组协调解决。

2.3 救护组

组长:生产副主任设备副主任

成员:综合员各岗位人员

职责:

(1)负责全过程中人员负伤的救护和重伤人员送往医院的护送及治疗工作。

(2)负责医药箱急救药物的完备,检查药物有效,防止失效。

(3)遇有重伤人员,组织救援车辆,将伤者送往医院。

3.应急处置

3.1.应急处置程序

事故一旦发生,班组立即汇报车间主要领导,并设专人与上级保持联系,其他应急小组成员及时奔赴事故现场,了解事故的发展情况,积极投入抢险,并配合协调上级部门人员,根据险情的不同情况相应安排岗位人员的留守和安全撤离。

事故较轻时,班长组织当班人员自救,同时报告分公司调度。险情较大时,直接报警,同时按岗位操作规程做紧急停车处理。

3.2.应急响应、报警、通讯联络方式

(1)煅烧车间主任负责应急期间的指挥。

(2)事故发生后,事故车间要本着“迅速、准确”的原则在第一时间(10分钟内)上报分公司调度室。汇报内容包括:事故发生的时间、地点、种类、人员伤亡、采取的处理措施情况及报告单位、报告人及报告时间等情况。

(3)事故当班班组可直接向分公司调度汇报事故情况。

(4)为掌握现场情况、变化,及时采取相应措施,分公司调度应随时保持事故车间联系,将现场情况及时汇报分公司领导。

(5)事故车间要指定专门联络人,将事故现场的处理及变化情况及时报告分公司调度。

(6)调度要及时向应急总指挥通报救援准备情况、人员到位情

况、应急措施落实情况及事故控制状态。

(7)所有对讲机在任何时候必须保证完好;各职能人员、班组的所有管理人员必须保证手机24小时开机。

3.3处置措施

(1)锅炉工发现水位低于正常值时,应对照汽水流量、给水压力,校对水位是否真实。

(2)锅炉工证实水位低时,开大给水电动调节门上水,若给水电动调节门卡,立即用旁路上水。

(3)锅炉工检查给水压力低时,联系汽机提高给水压力或启动备用给水泵。

(4)锅炉工停止定排或其它造成汽水损失的工作。

(5)锅炉工联系汽机、煅烧,降低锅炉负荷。

(6)锅炉工若经以上处理无效时,水位低于最低可见水位时,联系煅烧立即关闭炉入口烟气挡板紧急停炉,并通知汽机、脱硫做好相应工作,汇报调度及车间领导。

(7)停炉后,锅炉工将水位补至正常后在投运。

(8)若由于运行人员疏忽大意造成缺水,且未能及时发现,锅炉工应在停炉后关闭主汽门及给水门,并进行叫水.经叫水后水位计中出现水位时补水,未能出现水位时,严禁向锅炉上水。

4.注意事项

(1)拉设警戒区,未降温降压禁止人员靠近锅炉房,禁止盲目上水,以免造成爆炸。

(2)发生锅炉缺水后应保护好现场积极配合车间及上级部门调查。

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案

锅炉汽包满水、缺水事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为及时、有效地处理锅炉汽包满水、缺水事故,避免或减少因锅炉满水、缺水带来的重大经济损失和社会影响,特制订本预案。 1.2编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《XXXXXXXXXXXX公司重大危险源应急预案》 1.3适用范围 锅炉满水、缺水事件的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征 2.1事故类型和危害程度分析 2.1.1事故类型 2.1.1.1锅炉汽包满水或缺水,造成机组非计划停运。 2.1.1.2锅炉汽包满水或缺水,造成汽轮机和锅炉设备的严重损坏,构成电力生产一般及以上设备事故。 2.1.2危险等级 2.1.2.1三级状态:由于上述原因,致使锅炉汽包水位超出正常范围,发出报警信号。 2.1.2.2二级状态:锅炉汽包水位继续恶化,致使锅炉灭火保护动作,锅炉灭火,机组解列,安全停机,没有对电网造成较大影响。 2.1.2.3一级状态:不仅锅炉灭火、机组解列,而且造成了锅炉水冷壁大面积损坏,或蒸汽管道水冲击,甚至汽轮机大轴弯曲等重特大设备事故。 2.2可能造成的危害 发生锅炉满水、缺水后,可引起锅炉爆炸、相关系统管道、汽轮机的损坏。人员轻伤、重伤,甚至人身死亡事故。 2.3事前可能出现的征兆 锅炉汽包水位表失灵和指示不正确,锅炉水位保护拒动,给水系统故障,违反运行规程,运行人员误判断、误操作等,是造成锅炉汽包满水和缺水事故的主要原因。

3组织机构及职责 3.1成立应急救援指挥部 总指挥:常务副总经理 副总指挥:生产副总经理、行政副总经理、总工程师、电厂总监、建设成本副总监 成员:安技部部长、运行部部长、检修部部长、供热部部长、综合部部长、人力资源部部长、物资部部长、工程部部长、预算部部长、财务部部长、市场开发部部长、客服中心部长、质量监查部部长、研发中心副总工程师、国新项目部部长。 应急日常管理办公室设在安技部。 3.2应急指挥机构的职责 3.2.1应急工作领导小组职责 3.2.1.1提出修订应急预案,负责定期组织演练,监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急救援预案进行决策,全面指挥应急救援工作。 3.2.1.2突发事件发生后,立即启动本预案程序,组织相关部门赶赴现场进行事故处理,尽可能降低事故损失。 3.2.2各部门职责 3.2.2.1安技部负责抢险技术方案和抢险物资资金的落实,负责抢险现场的组织协调工作,负责抢险现场安全隔离措施的审查,并督促相关部门执行到位;负责组织事故调查及事故信息报送工作。 3.2.2.2检修人员负责锅炉设备的定期检修、日常消缺维护以及事故抢险方案的具体实施。 3.2.2.3运行人员负责锅炉设备的巡回检查,及时发现设备缺陷;负责抢险过程中布置安全隔离措施;负责针对锅炉满水、缺水事故拟订应急的机组运行方式。 3.2.2.4物资部门负责抢险物资的准备工作,并保证预案启动后,迅速将抢险物资运至事故现场。 4应急处置 4.1现场应急处置程序 4.1.1锅炉满水、缺水事故发生后,事故现场的作业人员,应及时将现场情况报告部门负责人及向应急日常管理办公室(安技部)报告。部门负责人及应急日常管理办公室(安技部)应及时报告应急救援指挥部的正、副总指挥。事故现场的其他作业人员也可直接报告应急救援指挥部的正、副总指挥,同时将情况报告安技部及部门负责人。 4.1.2该方案由应急救援总指挥宣布启动。总指挥或副总指挥接到报告后,根据具体情况,确定是否启动本预案。 4.1.3应急处置组成员接到通知后,立即赶赴现场进行应急处理。 4.1.4锅炉满水、缺水事故进一步扩大时启动《重大危险源事故应急预案》,出现人身伤害时启动《人身事故应急预案》。 4.2现场应急处置措施 4.2.1锅炉满水时的处置 4.2.1.1现象: 4.2.1.1.1发出高水位声光报警信号,所有水位计指示高于正常水位,就地水位计升高或看

阳极余热锅炉缺水应急处置方案

阳极余热锅炉缺水应急处置方案 1.事故风险分析 给水泵或给水系统故障;给水调节门卡涩或故障;水位指示不正确时运行人员误判断;正常运行时对水位监视不够或误判断;仪表故障或电源中断使运行人员误判断;“三管”泄露或爆破;)排汽门泄露或排污量过大均能引起锅炉缺水,从而造成水冷壁管大面积损坏。锅炉缺水时(俗称“干锅”),在炉管或锅筒烧红的情况下,如果判断处理错误,盲目进行大量上水,水接触炉管或锅筒时,产生大量的蒸汽。由于气压突然猛增,就会造成锅炉爆炸事故。 1.1事故类型:锅炉缺水 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称:余热锅炉。 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度:事故发生包含四季,危害程度造成造成生产终止锅炉炉管变形损坏,如操作错误冒然上水可直接导致锅炉爆炸。 1.4事故前可能出现的征兆:低水位信号报警、所有水位计均指示偏低、给水流量不正常的小于蒸汽流量、缺水严重时主汽温度升高。 2.应急工作职责 2.1领导组 组长:车间主任 副组长:生产副主任设备副主任 成员:安全员工艺技术员设备技术员综合员各班班长职责: (1)根据应急预案,布置、检查清理现场安全措施。

(2)组织岗位人员的安全教育和培训,增强人员的自我安全防范意识。 (3)协调、组织事故的救援和处理,避免事故扩大,减小事故损失。 (4)负责事故发生时安全预案的启动,组织人员的撤离和分散。 2.2现场组 组长:主任 成员:安全员工艺技术员设备技术员当班全体人员检修班全体人员 职责: (1)负责组织人员开展现场抢救。 (2)负责保证救援人员的安全,防止次生事故的发生。 (3)负责事故现场划定禁区的警戒工作,负责对事故后车间道路临时管制工作,保证安全疏散道路畅通,保证人员的安全撤离。 (4)检查现场安全隐患,并及时安排消除和解决;重大事故隐患立即上报领导组协调解决。 2.3 救护组 组长:生产副主任设备副主任 成员:综合员各岗位人员 职责: (1)负责全过程中人员负伤的救护和重伤人员送往医院的护送及治疗工作。

(完整word版)水泥厂余热发电锅炉缺水满水事故现象及处理措施

水泥余热发电锅炉缺水和满水事故现象及处理措施 (学习材料) 圣龙水泥余热发电

锅炉缺水事故现象及处理措施 锅炉缺水分为轻微缺水和严重缺水两种。 轻微缺水:当锅炉水位降至最低允许水位以下或水位计不能直接看到水位,但用叫水操作能使水位出现。 (“叫水”操作:先开启水位计底部排泄阀,再关闭汽连管旋塞,保持水连管旋塞开度,然后缓慢关闭排泄阀,观察水位计内是否有水位出现。有水位出现后,打开汽连管旋塞。)严重缺水:当锅炉水位计看不见水位,而且用叫水法也叫不上来水位。表明已出现严重缺水。 一、事故现象: 1、现场水位计内水位低于最低安全水位,或看不见水位; 2、现场水位计内虽有水位,但水位不波动,实际是虚假水位; 3、中控水位显示为低水位。过热蒸汽温度明显上升; 4、蒸汽流量与给水流量之差值明显增大,但因爆管造成缺水时,则出现相反现象。 二、事故原因: 1、工作人员疏忽大意,对水位监视不够,或不能识别虚假水位,造成误判断及误操作; 2、锅炉给水管道污垢堵塞或破裂或阀门损坏,造成给水流量下降;锅炉给水泵故障造成压力突然降低,流量下降; 3、水位变送器由于管路冷凝水中混有汽泡或管路杂质堵塞造成

中控水位显示失真; 4、锅炉自动给水调节系统失灵,蒸汽流量或给水流量显示不正确或偏差,造成缺水事故; 5、锅炉排污阀泄漏或忘记关闭; 6、锅炉管道发生爆管事故; 7、省煤器段给水因高温形成“汽塞”,造成给水流量减小或中断。 三、事故处理: 1、通知现场巡检人员与中控核对水位,当看不见水位时,关闭汽路阀,打开水路阀和排污阀,无水流出,则可判断为缺水事故。 2、进行“叫水”操作,若经过“叫水”,水位计内有水位出现,则表明轻微缺水,若水位计内仍无水位出现,则表明是严重缺水。 3、锅炉轻微缺水时,应打开旁路挡板,减少入炉风量,降低锅炉蒸发量,降低锅炉负荷,中控手动向汽包补水。同时要迅速查明缺水原因。 (1)若水位变送器故障,进行相应排汽排污操作; (2)若给水自动调节失灵,确认故障点并相应处理; (3)若给水管路堵塞或阀门损坏,检查管路;若锅炉给水泵故障造成水压低,检查水泵,同时起动备用泵投入运行; (4)若排污阀泄漏或忘记关闭,相应处理; (5)若确认是爆管事故或汽塞事故,按相关处理措施进行。 待水位逐渐恢复正常后,再关闭旁路挡板,恢复正常运行。4、锅炉严重缺水时,应紧急停炉,小流量补水,千万不能盲目

锅炉缺水应急演练方案

锅炉缺水应急演练方案 演习项目:锅炉缺水应急演练方案(车间级) 演练时间:2015年月日时 演练地点:厂区锅炉房 组织机构:总指挥:车间主任 指挥部成员:工艺主管、分充主管 参演人员:运行班组人员、分析班组人员 使用工具:便携式四合一检测仪、F扳手 防高温服、防高温手套、防护面罩 演练目的: 1、提升运行车间燃气锅炉的安全管理水平和事故应急处置能力,提高操作工处理突发事件的应变能力,完善应急队伍; 2、检验锅炉应急预案的可行性,寻找应急演练存在的问题,进而补充完善; 3、锻炼应急队伍,提高应急能力,进一步提高员工对安全生产和职业健康的重视程度。 演练步骤: 1、参演人员学习演练方案,明确分工与职责。 2、工器具准备到位。 现场演练方案附后

锅炉缺水演练方案 一、事故汇报 1、2015年月日9点,运行车间锅炉工×××在巡检过程中发现锅炉水位计无水位显示(双色水位计呈绿色、磁翻板液位计呈白色),但是锅炉燃烧器正常运行,锅炉压力略高于正常压力,于是就跑到锅炉给水泵检查,发现锅炉给水泵故障停运。又跑回值班室发现PLC控制面板发出水位低的报警信号。 2、锅炉工×××,立即按下锅炉停运按钮。同时用对讲机向班长、调度、车间领导汇报,说明锅炉缺水情况 锅炉工×××:班长、班长、调度、调度1#锅炉因锅炉补水泵故障,导致锅炉缺水,目前压力略高,无人员伤亡,请班长和车间派人协助进行应急处置。 二、应急响应与应急处置 班长:收到、收到。我们马上就到,你先佩戴好安全防护用具,关闭1号炉燃气进气阀,微开锅炉安全阀泄压。 同时调度向值班干部,班长向车间主管、主任进行了事故汇报。 锅炉工×××:收到、收到,我马上准备应急器材和安全防护用具。 锅炉工×××佩戴好相应的安全防护用品,迅速进入锅炉房,关闭了锅炉进气阀,再次检查锅炉本体完好,就地压力表略高于0.4Mpa,打开所有窗户(有利于可燃气体挥发和蒸汽扩散),手动微开安全阀(加快锅炉冷却)泄压。 车间主管接到班长电话后,迅速通命令班长×××、副班长×××道现场进行处置。 车间主管:班长、班长迅速组织人员到1#锅炉现场进行事故处置,先对锅炉泄压降温,没有查明原因前,严禁向事故锅炉补水启炉,要尽快检查备用锅炉并及时投用,主操要密切关注再生塔温度、压力、液位,防止脱酸系统二氧化碳超标,我马上就赶往现场。 班长回复:“收到、明白,我们已快到锅炉房”。 班长、副班长、压缩岗职工赶到锅炉房时,锅炉工正在泄压。 班长命令:副班长,你去检查2号锅炉的补水泵,并检查软水箱水位,准备向2号锅炉补水。锅炉工,你去打开2号锅炉的进气阀,打开后,和我一起去做2号锅炉的压力联锁、水位联锁试验。

锅炉缺水应急处置

余热锅炉缺水故障应急处置 一,判断锅炉是否缺水 1,锅炉在运行中发现汽包液位持续降低,通过增开调节阀门或者提高给水泵运行频率无法满足锅炉正常供水需要,液位计已无法正常显示液位,视为锅炉缺水状态. 二,处理措施 1首先向当班班长汇报该情况 2,去现场将汽包液位计关闭气侧阀门,打开水测阀门,如果通过叫水,可以看到液位,则锅炉视为轻度缺水,增大给水流量,将液位补充至额定液位即可 3,如果叫水仍然看不到液位出现,则锅炉重度缺水,需采取紧急停炉措施,逐步减少锅炉烟气尽量,同时要继续给锅炉供水,在保证锅炉压力稳定的情况下,逐步停炉. 4,停炉后,检查原因,待彻底恢复后,方可按照正常程序开炉. 三,导致缺水故障原因及解决措施 1,因给水调节阀故障引起的缺水 现象:给水电动调节阀无法正常开启. 措施:1.1先打开旁通,手动控制,保证锅炉正常供水; 12,将电动阀断电后,自控人员彻底检查给水电动调节阀故障,待恢复后,方可投入自动运行,关闭手动旁通. 2,因给水泵故障造成的锅炉缺水

现象:给水泵无法正常开启,现场无反应 措施:2.1如果其中一⅛台给水泵故障,可开启备用泵,如果两台给水泵均出现故障,需紧急停炉. 2.2 检查给水泵盘车是否正常,如果过紧,需查找原因. 2.3 检查电机是否烧毁,如果出现电机线圈烧毁,则需更换电机 2.4 检查给水泵轴承是否损坏,必要时更换 2.5 给水泵恢复正常供水后,方可按照正常程序开炉. 3,因水箱缺水造成锅炉补水困难 现象:因软水出现问题导致水箱液位持续下降,锅炉面临缺水 措施:3.1首先降低锅炉风机负荷,减少锅炉耗水量 3.2 告知调度该情况,迅速查找原因 3.3 待水箱恢复正常水位后,锅炉方可提高风机负荷,恢复正常运行.

锅炉缺水事故应急处理预案419

锅炉缺水事故应急预案 1 总则 1.1目的 为及时、有效地处理锅炉缺水事故,避免或减少因锅炉缺水事故带来的人员伤亡、重大经济损失和社会影响,特制订本预案. 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民**国安全生产法》、《中国华电集团公司重大突发事件<事故>应急管理办法》、中国华电集团公司《防止电力生产事故重点要求》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定. 1.3适用范围 本预案适用于**华电瑶池发电**. 2 事故类型和危险程度分析 2.1 危险区域 #1、2锅炉 2.2 主要的危险因素:厂用电中断;锅炉给水中断;安全门全跳,且不能补水;紧急放水门不能关闭;运行疏忽,事故处理不当等原因,造成锅炉水位低保护动作或拒动作,致使发电机组被迫停止运行.锅炉严重缺水时,轻者引起大面积受热面过热变形,胀口渗漏,炉膛顶墙损坏,;重者引起爆管,胀管脱落,大量汽水、火焰喷出伤人;最严重的是处理不当而可能造成爆炸事故.严重缺水事故常使锅炉炉管受以极大的损坏,过热变形严重的很难再修得;过热变形稍轻的,从修复到

正常使用往往要很长时间,机组常因此而逼迫停运. 2.3 危险等级 2.3.1三级状态:运行中锅炉发生缺水,低二值水位报警信号,水位未达低保护动作定值. 2.3.2二级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉低三值水位保护发出报警信号,水位保护动作, 2.3.3一级状态:运行中锅炉发生缺水,锅炉缺水保护拒动作,通过MFT,手动各转机跳闸.手动强迫机组停止运行. 3 应急处置基本原则 3.1正确处置原则.运行值班员认真按规程要求监视,不发生误操作,快速、准确判断故障现象、正确处理. 3.2减少损失原则.保人身、安全停机,避免或最大限度减少损失. 4 组织机构及职责 4.1应急组织体系 事故应急领导小组: 组长:副总经理 副组长:总工程师 成员:生技、安监、发电、检修、物资、总经、计划、党群、财务、工会后勤等部门负责人事故应急领导小组下设应急操作组、专业应急组、消防组、物资保障组、后勤医疗保障组、保卫组、通讯保障组,以上统称"事故应急小组",各组组长为各部门负责人. 4.2 事故应急领导小组的职责: 4.2.1负责锅炉缺水事故应急预案的制定、修订;

锅炉缺水事故应急预案演练

锅炉缺水事故应急预案演练 一、引言 锅炉是许多工业生产和供暖系统中使用的重要设备。锅炉缺水事故是一种严重的安全风险,可能导致火灾、爆炸以及其他严重的后果。为了有效应对锅炉缺水事故,提高应急响应和处理能力,进行定期的演练是至关重要的。 二、演练目的 1.检验锅炉缺水事故应急预案的有效性和可行性。 2.锻炼相关人员在紧急情况下的应急反应和处置能力。 3.评估各参与单位之间的协同配合和沟通效果。 三、演练计划 1.确定演练时间和地点。 2.制定详细的演练方案,包括演练的具体内容、流程和参与单位。 3.组建演练指挥部和各工作小组,明确各自的职责和任务。

4.安排演练所需的设备、人员和资源,确保演练顺利进行。 5.制定演练评估标准,对演练结果进行评估和总结。 四、演练内容 1.模拟锅炉缺水事故发生,根据预案进行应急响应和处置。 2.组织相关人员进行演练,包括操作人员、消防人员、安全人员等。 3.演练期间,各工作小组按分工负责,展开锅炉检修、紧急供水等工作。 4.模拟锅炉缺水事故后果,制造逼真的紧急情况,提高应急处置能力和应变能力。 5.模拟紧急通讯、危险区域封锁、人员疏散等场景,加强相关人员的应急技能和协同作战能力。 五、演练评估 1.设立专门的评估组,对演练过程和结果进行评估。

2.根据演练评估标准和指标,对参与单位的应急预案和应急响 应能力进行评估。 3.对演练中发现的问题和不足进行总结和整改,提出改进建议。 4.向参与单位反馈演练结果,加强经验交流和共同成长。 六、演练意义 1.提高相关人员的应急响应能力,增强其对锅炉缺水事故的敏 感性。 2.强化各单位之间的协作与配合,提高应急响应效率。 3.加强现场处置能力,防止事故扩大化和次生灾害发生。 4.提升组织的风险防控能力,保障工业生产和供暖系统的安全 运行。 七、总结 锅炉缺水事故应急预案演练是一项重要的安全工作,对于提高 相关人员的应急响应能力和处置能力具有重要意义。通过定期演练,可以发现和弥补应急预案和应急响应的不足之处,提高组织的防灾

锅炉缺水现场处置方案

矿冶热电厂发电车间锅炉缺水 现场处置方案 编制: 预审: 审核: 批准: 文件编号: 版次: 受控状态: 批准日期:

1.工况简述 本锅炉为HX-540/13.91-Ⅱ1超高压,四角切圆燃烧、单锅筒自然循环、∏型布置、一次中间再热、紧身封闭,平衡通风,固态排渣,全钢构架双排柱悬吊结构锅炉,燃用烟煤. 运行中的蒸汽锅炉必须保持水位正常.当水位表中的水位低于最低安全水位时,称为缺水;严重缺水的故障称为缺水事故. 锅炉缺水事故是锅炉恶性事故之一,缺水分为轻微缺水和严重缺水两种:当水位低于规定的最低水位,但在水位计上仍能看见时为轻微缺水;当水位不但低于规定的最低水位,而且水位计上已无法看见水位值时为严重缺水,缺水事故不仅具有多发性,而且往往损失较重.因为缺水事故发生后,常会引起锅炉受压元件或其他设备的损坏,如过热变形、管爆破、炉顶塌落等.一旦发生了这样的情况,轻者造成紧急停炉,影响企业生产;重者造成锅炉报废,故应引起高度重视. 当发生锅炉缺水时,本方案自动启动. 2.事故特征 2.1 事故可能发生在热电厂#1、#2、#3、#4锅炉. 〕1〔水位低于最低安全水位线,或看不见水位,水位表玻璃管〕板〔上呈白色; 〕2〔双色水位计呈全部气相指示颜色; 〕3〔高低水位警报器发生低水位警报信号;

〕4〔低水位锅炉MFT联锁装置使引风机、排、磨煤机停止运行; 〕5〔过热器汽温急剧上升,高于正常出口汽温; 〕6〔锅炉排烟温度升高; 〕7〔给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象; 〕8〔缺水严重时,可嗅到焦味; 〕9〔缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管; 〕10〔缺水严重时,炉管可能破裂,这时可昕到有爆破声,蒸汽和烟气将从炉门、看火门处喷出. 2.2 危险性分析 锅炉缺水事故,如果处理不当,会造成设备严重损坏,如果在锅炉严重缺水的情况下进水,就会导致锅炉爆炸.这是因为锅炉缺水后,一方面钢板被干烧而过热,甚至烧红,使强度大为下降,另一方面由于过热后的钢板温度与给水的温度相差极为悬殊,钢板先接触水的部位因遇冷急剧收缩而龟裂,在蒸汽压力的作用下,龟裂处随即撕成大的破口,汽水从破口喷射出来,即造成爆炸事故. 2.3事故类型及危害程度分析 热电厂在发生锅炉缺水事故时,发生了这样的情况,轻者造成紧急停炉,影响企业生产;重者造成锅炉报废,故应引起高度重视. 锅炉爆管对环境造成的影响:发生锅炉缺水事件时,会造成大量蒸汽泄漏,严重时会爆炸、设备损伤、报废.同时会造成波及周边运行设备及人员. 锅炉爆管对能源造成的影响:发生锅炉缺水事件时,造成大量蒸汽泄漏,间接导致原煤、柴油的浪费并影响到发电量. 3.应急组织与职责 3.1基层部门现场应急自救的组织形式和人员构成情况 为应对热电厂锅炉缺水事故时造成的突发性事故,确保事故发生时生产应急指挥系统正常运作,成立矿冶热电厂应急指挥小组.

余热锅炉现场处置演练方案

余热锅炉现场处置演练方案 概述 余热锅炉是一种利用生产、工艺和排放过程中产生的高温烟气中的余热,通过 对空气或水的直接加热,以实现节能降耗的热交换器设备。在生产中,由于工艺操作不当、设备老化、操作失误等原因,会导致余热锅炉发生故障或事故,给生产安全和环境保护带来严重威胁。因此,为了提高应急处置和灾害防范能力,有必要进行余热锅炉现场处置演练,确保在事故发生时能够做出恰当的应对措施。 基本原则 在进行余热锅炉现场处置演练时,需要遵循以下基本原则: 1.确保演练安全,以保障人员安全和设备完整。 2.模拟真实情况,保证演练真实可信。 3.协调各部门,提高应急处置协同作战能力。 4.汲取经验教训,总结经验,提高应急处置和灾害防范能力。 场地布置 进行余热锅炉现场处置演练时,需要先做好场地布置。具体包括: 1.安排现场指挥部,对演练全程进行指挥和协调。 2.模拟现场环境,搭建与实际生产环境尽量相似的演练场景,包括设备、 管线、电缆等。 3.布置应急救援设施,如消防器材、救护箱、担架、应急照明等。 4.布置演员角色,按照演练方案,组织工作人员担任相应的角色。 处置演练方案 在搭建好演练现场之后,需要制定详细的处置演练方案。根据实际情况制定的 方案,需要包括以下要点: 1.事故初步判断:根据实际情况,判断事故性质与情况。 2.应急通知:及时通知现场人员以及有关部门收集物资和救援人员组成 救援队伍。 3.现场警戒:在事故现场周围进行警戒,确保现场安全。 4.救援:由救援队员进入事故现场实施应急救援。 5.现场处置:对事故现场进行全面处理,将现场恢复至正常状态。 6.现场排除事故隐患:按照现场清理标准进行现场消毒与清理。

锅炉(缺水、满水、汽水共腾、超压)事故应急处置措施

锅炉(缺水、满水、汽水共腾、超压)事故应急处置措施 1、缺水事故应急处置措施 1.1首先确认锅炉是严重缺水还是轻微缺水,当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。 1.2对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作,叫水”操作后,水位 表出现水位时,可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用;经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。 2、满水事故应急处置措施 2.1当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边缘,应冲洗水位表,验证水位是否假水位,并采取措施减少给水,恢复水位正常。 2.2水位继续升高时,应开启排污阀和事故放水阀放水。 3、汽水共腾事故应急处置措施 3.1减弱燃烧,关小主汽阀,降低负荷。 3.2全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀,同时加大给水,保持正常水位,造成蒸汽管道水击时,应开启蒸汽管道和分汽缸上的疏水器(阀)将水排出。 3.3故障排除后,应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除,应立即停炉。 4、炉管爆破事故急处置措施 4.1当炉管轻微破裂,能够维持正常水位,事故不再扩大时,可减负荷继续运行、待备用炉启动后,立即停炉检修。 4.2当炉管严重破裂,不能够维持正常水位、汽压时,应采取紧急停炉措施,此

时,引风机不能停,给水继续,尽力维持水位,防止其它管子烧坏。 5、锅炉超压事故急处置措施 5.1减弱尾气进气量燃烧,如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。 5.2保持水位表正常水位;进行上水和排污,降低炉温。 6、锅炉爆炸事故现场处处置 6.1发生锅炉爆炸事故时,必须设法躲避爆炸物和高温水、汽,人员在尽可能的情况下迅速撤离事故现场。 6.2急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的,爆炸停止后立即查看是否有人员伤亡,如有人员伤亡要本着时间就是生命,先救命后治伤,先救重后救轻的原则,对受伤人员实施现场急救措施,并切断锅炉燃料系统,供水系统、与外界连接的蒸汽系统。 6.3如有人员烫伤时,快速将伤员撤离现场,面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟,保护好烧伤创面,尽量避免污染,有利于以后的院内治疗;面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎,尽快转送医院或拨打120。 6.4如有因爆炸碎片导致对人员造成的物体打击等伤害,立即将伤员撤离到安全地带,用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎;合并骨折的伤员禁止盲目搬动及拖拽,应使用担架搬运并密切观察伤员生命体征(呼吸、脉搏),然后紧急转送医院或拨打120。 6.5如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员,立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带,给予氧气吸入;如受伤人员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。步骤为:通畅气道→口对口(鼻)人

余热锅炉系统应急处理预案

余热锅炉系统应急处理预案 一、停电事故及引风机停机事故 后果:引风机停止运行,熔窑内烟气不能排出,熔窑压力上升 事故处理办法: 1、事故发生后,锅炉操作员与当班班长立即联系熔化工作人员,检查主烟道闸 板电源是否合上,会同熔化人员点动主烟道开关并配合手动将主烟道闸板 提起。 2、锅炉操作员回到锅炉房控制室,等待供电恢复。脱硫操作员检查脱硫系统 旁通气动阀门是否开启,如未开启,要手动开启; 3、如是引风机停机事故,要立即联系电气人员和机械人员到现场检修,如在 短时间内可恢复,征求熔化人员意见并得到首肯后,可不启用备用锅炉; 如判断短时间内无法修复的,要立即启用备用锅炉; 4、锅炉运行平稳后,与熔化工作人员一起将主烟道闸板放下,关闭过程中引 风机频率应与闸板关闭速度相协调,避免熔窑窑压波动。 5、引风机恢复运行后,脱硫操作工根据相关操作规程,逐步恢复脱硫系统的 正常运行; 二、闪电事故 后果:引风机停止运行,熔窑内烟气不能排出,熔窑压力上升 事故处理办法: 1、事故发生后,立即检查变频器控制面板的报警信号,如手动能及时恢复运 行的,按启动按钮,变频器自动恢复到停机前的运行频率,与槽窑部联系 后,作相应的调整,确保窑压稳定; 2、如手动不能及时恢复运行,锅炉操作员与当班班长立即联系熔化工作人员, 检查主烟道闸板电源是否合上,会同熔化人员点动主烟道开关并配合手动将

主烟道闸板提起。 3、当班班长会同锅炉操作工,将故障引风机主电源断开,待变频器控制面板 报警灯灭后,再将主电源合上,将引风机频率调整至0位置,按启动按钮,通 知槽窑部做好引风机重启前的准备工作,逐步加大引风机频率,待锅炉运行平 稳后,与熔化工作人员一起将主烟道闸板放下,关闭过程中引风机频率应与 闸板关闭速度相协调,避免熔窑窑压波动. 4、引风机恢复运行后,脱硫操作工根据相关操作规程,逐步恢复脱硫系统的 正常运行; 三、缺水事故 后果:如果处理不当,会造成设备严重损坏,如果在锅炉严重缺水的情况下进水,就会导致余热锅炉热管爆管事故; 1、锅炉缺水的现象: (1)锅炉汽包水位低于最低安全水位线,或看不见水位,双色水位急呈全部气相指示颜色(红色); (2)高低水位报警器发生低水位声光报警信号; (3)锅炉出口烟温明显升高; (4)缺水严重时,热管可能破裂,可听到爆破声; 2、锅炉缺水的应急处理办法 (1)当锅炉水位表见不到水位时,首先用冲洗水位表的办法判断缺水还是满水;(2)如判断是缺水,可通过“叫水”法,进一步判断是轻微缺水还是严重缺水; “叫水法”步骤: 错误!开启水位表的放水旋塞; ○2关闭汽旋塞; 错误!关闭水旋塞;

煅烧车间停生产消防水现场处置方案

煅烧车间停生产消防水现场处置方案 1.事故风险分析 煅烧车间冷却机直冷水如使用生产消防水突然停水,则冷却机排汽温度温度快速升高导致后续设备受损,排料温度升高导致煆后设备高温受损;煅烧主引风机停生产消防水则自由端、定位端失去水冷温度快速上升导致轴承损坏、风机损坏;余热脱硫转机设备如使用生产消防水停用则会导致转机机封损坏;余热脱硫如使用生产消防水补水则导致补水中断,水位低脱硫效果差造成超标事件;余热汽机楼停生产消防水则导致锅炉给水泵冷却水中断,造成给水泵机封损坏、严重可导致锅炉紧急停炉等次生事故。 1.1事故类型:停水 1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称:煅烧车间冷水水、引风机冷却水系统;脱硫区域工艺水、转机冷却水;汽机区域锅炉给水泵冷却水。 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度:事故发生包含四季,危害程度易造成生产中断、设备损坏。 1.4事故前可能出现的征兆:生产水水压不稳定。 2.应急工作职责 2.1领导组 组长:车间主任 副组长:生产副主任设备副主任 成员:安全员工艺技术员设备技术员综合员各班班长

职责: 组长:具体落实停生产消防水后的现场指挥救援。 副组长:协助组长负责现场应急指挥工作,组长不在时,代替组长行使指挥权。 成员职责: (1)负责停水应急预案的制定、修订工作。 (2)组织岗位人员的安全教育和培训,增强人员处置技能。 (3)协调、组织停水事故的处理,避免事故扩大,减小事故损失。 (4)负责事故发生时安全预案的启动,组织人员应急处置。 2.2现场组 组长:生产副主任 成员:工艺技术员设备技术员当班全体人员检修班全体成员 职责: (1)负责现场停水应急处置操作。 (2)检查各处应急处置措施的执行和落实。 (3)检查岗位人员劳保品穿戴和防护用品使用。 3.应急处置 3.1.应急处置程序 事故一旦发生,班组立即汇报车间主要领导,并设专人与上级保持联系,其他应急小组成员及时奔赴事故现场,了解事故的发展情况,

水应急预案(多篇)

水应急预案(多篇) 第1篇:水处理应急预案 生产停水缺水事故应急处置方案 一、目的 为防止重大生产安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制水处理站可能发生的事故,保护员工人身和公司财产安全,尽快控制事态,尽量减小因突发事故对各用水设备的影响,尽早恢复正常生产秩序,特制定此生产事故应急救援预案。 二、适用范围 水处理设备在生产运行期间,因设备运行故障、管道破裂、阀门损坏、更换及突发事故等引起的对软水处理站构成重大影响和严重威胁的事件。 三、方案要求 1、要求值班人员发现事故发生后,第一时间正确判别事故的原因性质、地点、影响范围的同时向当班负责人汇报,当班负责人必须根据现场了解的真实情况等事故内容立即如实、准确的向生产调度汇报,逐级向公司领导反映。 2、要求当班负责人及值班人员职责明确,分工落实到位,通讯联系正常,叙述内容清楚,将事故的详细内容做好真实的记录,并及时总结出事故中的不足,提出相应的防范措施,提高应急能力。

四、人员分工及要求 1、成立投产操作和设备检修应急小组 组长:邓华 副组长:生产运行部李东设备部郑德勇成员:调度员蔡俊安全员检修车间、铸造车间、 轧钢车间、综合车间2、当班班长 1)、正确判断事故原因,影响范围的严重程度,并及时、如实、准确汇报给组长,且随时保持通讯畅通。 2)、在生产调度和领导组长的统一调度指令下,全面负责本班组人员及设备的应急处理事项。 3)、对班组人员进行应急工作安排,明确责任人,责任人对故障设备的检查工作,要亲自现场检查和监护,保证班组人员的自身安全和设备安全。3、当班值班员 在当班班长的带领下,积极干好本职工作的同时做好各项信息的正确传达,并将事故的详细内容做好书面记录。 五、应急预案启动条件 当发生如下突发事件时,必须立即启动该套预案: 江边提管站到各用水设备的管线故障,如突发的管道破裂漏水事件、设备停电、生产水泵运行故障等,不能及时处理导致全线停水时。 六、实施步骤 (一)当发生以下突发停水事故时,各级部门必须严格按照

锅炉的应急处置方案

锅炉的应急处置方案 1、背景 锅炉是工业生产中重要的能源设备,其运行稳定性对于生产过程至关重要。但 即使是最稳定的锅炉设备也难免出现故障或意外情况,特别是在极端天气或设备老化的情况下,锅炉出现故障的概率更高。一旦锅炉出现故障,必须及时采取应急措施,以免影响生产进程和造成人员伤害。 2、预防措施 锅炉的故障率可以通过加强维护保养和定期检查来降低。建立完善的维护保养 制度和定期的检查计划不仅可以避免出现锅炉故障,同时也可以延长锅炉的使用寿命。此外,在锅炉正常运行期间,应及时关注设备的运行情况,并根据情况制定相应的措施,及时消除潜在的安全隐患。 3、应急处置方案 一旦锅炉出现故障或意外情况,应立即采取应急措施,以减少事故产生的影响。应急处置方案需要按照以下步骤进行: 步骤一:紧急切断电源 在锅炉出现故障的情况下,首先必须切断电源以防止设备维修人员误伤电击。 切断电源需要按照固定的程序进行,以免影响其他相关设备的正常运行。 步骤二:切断燃料供应 切断燃料供应可以防止发生煤气泄漏、爆炸等意外事故。在切断燃料供应时, 需要注意切断燃料的方式和流程,确保不会对其他设备和人员造成安全威胁。 步骤三:排除故障 排除故障是应急处置方案的关键步骤。排除故障需要根据故障类型、设备状态 及其它相关因素采取不同的措施,以恢复锅炉正常运行。 步骤四:恢复供电 在排除故障后,需要立即恢复电源,以保证锅炉的正常运行。但在启动锅炉之前,需要进行全面的检查和测试,以确保设备的正常运行。

步骤五:监控运行状态 在启动锅炉之后,需要立即监控锅炉的运行状态,并及时处理可能出现的异常情况。如果发现锅炉运行不正常,需要立即采取相应措施,以防止出现更大的安全事故。 4、总结 锅炉是工业生产中不可或缺的能源设备,但由于复杂的运行环境和高强度的运行时间,锅炉的故障率很高。因此,在锅炉的日常维护和保养过程中要坚持以预防为主的原则。在应急情况下,需要即时采取应急措施,以保证设备和人员的安全。制定科学的应急处置方案,有助于避免不必要的事故和损失。

锅炉故障事故现场处置方案

锅炉故障现场处置方案 1事故特征 1.1 危险性分析和可能发生的事故类型 锅炉是企业生产装置、生活使用的重要设备,它是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着员工们的生命安全,并会造成公司财产的巨大损失。 1.2锅炉的特点 1.锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成停电、停产、设备损坏,其损失将是非常严重。 2.锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 3.锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏性非常惊人。 1.3事故可能发生的季节和危害程度及特征 1.3.1可能发生的季节 春季、夏季、秋季、冬季都有可能发生。 1.3.2造成的危害程度和特征 轻则导致装置停工,重则导致爆炸、燃烧等重大危险事故。 1.4事故前可能出现的原因 1.4.1锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。

1.4. 2.水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 1.4.3.水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞或者造成“汽塞”在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故 1.4.4.超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。 1.4.5.超压运行。如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障,都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸。 1.4.6炉排故障会引起停炉事故 1.4.7锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉不定期检查等都将导致事故的发生。 2应急组织机构与职责 2.1应急组织机构 成立事故应急现场处置指挥小组,组织人员如下: 组长:车间主任 副组长:车间副主任、车间安全员 成员:车间干部、当班人员 (事故发生时,如组长不在,由副组长任组长) 2.2应急组织职责:

锅炉房应急措施及救援预案

锅炉房应急措施及救援预案

锅炉房事故应急处置方案 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、公司锅炉房简介 1、锅炉概况: (1)型号:SHFX10-1.25-AI3 (2)制造厂家:河南开封得胜锅炉股份有限有限公司 2、主要参数: 额定蒸发量10t/h 额定蒸汽压力1.25MPa 额定蒸汽汽温度194℃给水温度105℃设计热效率84.8% 锅炉本体受热面积:正常运行水容积243m2 省煤器受热面积:247.8 m2 三、锅炉房危险源及分布 1. 锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险: (1)超压引起爆炸:出汽口堵塞、安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压 (2)缺水干烧马上进水引起爆炸

(3)锅炉质量问题致使强度下降引起爆炸 (4)水垢增加引起过热过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂 (5)对一般事故处置不当引起的爆炸 2. 锅炉房:锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌 (2)因锅炉爆炸引起的火灾 3. 周边建筑 (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌 (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾 (3)因爆炸、火灾引起的公司成品仓库、塑料管车间火灾及毒气扩散等。 三、主要危险性及预防 1.锅炉本体因失效、超温、超压发生爆炸事故 锅炉本体爆炸事故是指锅炉受压本体因失效、超温、超压等原因快速失效破裂,导致炉内高温高压汽水能量迅速释放而发生的爆炸事故,这是工业锅炉最严重的事故形态。其危害是:爆炸形成的冲击波和高速飞出的锅炉部件对锅炉房及周围建筑物的破坏,以及对附近人员生命的伤害;炉内高温高压饱和水迅速汽化、膨胀和扩散对附近人员所产生的伤害;炉火引燃锅炉房周围储存的燃料引起火灾。 事故发生时,当班操作人员必须立即实施紧急避险操作,如迅速离开现场、关闭总电源等,以保护生命安全为第一原则,并尽量防止事故的扩大;同时向上级、相关部门报告报警。

相关文档