[摘要]:本文作者结合多年的工作经验,以汶川地震为工程实例,并通过对高性能复合砂浆钢筋网加固砌体结构的方法的探讨,希望此施工方法可以给到同行的借鉴。

[关键词]:加固技术;高性能复合砂浆

[abstract] : this paper the author combined with years of the worked experience, to wenchuan earthquake for engineering example, and through the high-powered composite reinforcement fabric reinforcement mortar masonry structure method, this paper hope the construction method can give to peer for reference.

[key words] : strengthening technology; High-powered composite mortar

中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号:

概述

汶川地震中,中小学校舍破坏严重,导致了严重的人员伤亡和财产损失。汶川地震后,各级政府高度重视中小学校舍的安全,对中小学校舍进行了全面的检测与抗震加固。中小学校舍有相当一部分为砖砌体结构,传统砖砌体房屋加固方法有:外加混凝土构造柱和圈梁、外加钢筋水泥砂浆面层、压力灌浆法、粘钢加固、粘贴碳纤维材料加固、增设抗震墙等方法。JgJ116-98《建筑抗震加固技术规程》对砌体房屋分抗震承载力不满足要求、房屋整体性不满足要求、房屋中易倒塌部位、扭转效应明显四种情况较为全面的介绍了砌体房屋的加固方法。

本文介绍的高性能复合砂浆钢筋网加固砌体结构的方法是在大量实验理论研究基础上,以传统加固方法为基础并有所创新的一种加固方法,相比于其他加固技术,其具有造价低、施工速度快等优点,

已经在多个工程实际应用。在长沙市中小学加固中,有60多所中小学采用了这项加固技术,取得了良好的社会、经济效益。

高性能复合砂浆钢筋网加固技术加固流程及要点

高性能复合砂浆钢筋网加固流程依次为:构件表面处理、植剪切销钉、绑扎钢筋网、涂抹界面剂、抹复合砂浆、养护。

构件表面处理:加固前先凿除墙体表面的装饰层、粉砂层,再对墙体表面进行粗糙度处理,以达到加固构件的粗糙度要求。对于混凝土结构,可使用多齿头凿毛机进行构件表面处理。实践表明,多齿头凿毛机对于混凝土构件表面处理具有施工快、凿毛效果好、均匀性好等优点,控制构件表面粗糙程度效果非常好。该产品已经取得了国家专利。对于砖砌体结构,尤其是中小学校舍中常出现的空斗墙结构,由于墙体表面多不平整,整体性差,离散性大,工作时容易造成砖砌体材料的破坏,故采用甩素水泥砂浆的办法来处理表面。

植剪切销钉:在墙体表面植入剪切销钉的目的是提高墙体与复合砂浆条带界面的抗剪能力。剪切销钉采用热轧变形钢筋,直径为6mm。预先加工成L形,外露边长30mm。销钉工艺流程如下:1)在原构件上对需要植销钉的位置画线定点;2)电锤钻孔。钻孔直径为10mm;3)清孔。对孔内注水,起到清洗和润湿的作用;4)注胶植筋。待孔内不留明水,注入无机植筋胶,植入剪切销钉。植入深度为60mm,间距490mm。植筋胶为新型的无机植筋胶,在传统的无机植筋胶中添加一种新的组分:超细标准石英砂,相对于高性能水泥和矿物外加剂等,石英砂充当了粗骨料的成分,改善了胶体的级配关系。此外,由于采用石英砂,此种无机植筋胶还能大幅度的降低无机植筋胶的成本。

绑扎钢筋网:按照设计要求放线定位后,在原构件表面进行钢筋网的绑扎,钢筋网固定于销钉之上。

涂抹界面剂:为使复合砂浆条带与墙体共同工作,保证加固效果,可对墙体表面涂刷一层界面处理剂,加强界面的粘结性。界面剂由A、B两组分构成(简称AB组分界面剂),A组分为树脂系列减水剂为水剂;B组分为水泥基复合的含硅灰、粉煤灰等超细掺合料组成的无机界面粉剂。

抹复合砂浆:高性能复合砂浆组成成分为32.5级普通硅酸盐水泥、中河砂以及由聚丙烯纤维、钙矾石型膨胀剂、减水剂、硅灰、粉煤灰等超细掺合料组成的高性能复合砂浆添加剂(HPPC)。设计强度等级为M30。该复合砂浆具有强度高、抗裂性能和抗渗性能好等优点。尤其是其较高的强度,对于建成二三十年以上的砖砌体房屋加固能达到很好的加固效果。高性能水泥复合砂浆宜手工用力抹在原构件表面,一般分三次抹灰:第一次用力将复合砂浆塞满钢筋网格;第二次为初步找平;第三次为表面压光,高性能水泥复合砂浆厚度为25mm。

养护:抹完复合砂浆后,需进行洒水养护。

有关高性能复合砂浆钢筋网加固技术的研究

实验室对于高性能复合砂浆钢筋网加固后的砌体结构进行了抗

压能力和抗剪能力的实验研究论证。

1、抗压性能研究

图a实验室加固砖柱抗压实验装置

选取了5组15个试件,试件高度为725mm,试件宽度360mm,试件厚度240mm。试件的砌筑砂浆强度等级为M5。第一组试件均未加固,第二组试件为砂浆面层厚度为25mm的单面加固,第三组试件为砂浆面层厚度为35mm的单面加固,第四组试件为砂浆面层厚度为25mm的双面加固,第五组试件为砂浆面层厚度为35mm的双面加固。

根据实验结果,第二组试件开裂荷载提高幅度为51.5,破坏荷载

提高幅度为51.5%;第三组试件开裂荷载提高幅度为57.9%,破坏荷载提高幅度为96.1%;第四组试件开裂荷载提高幅度为68.7%,破坏荷载提高幅度为120.3%;第五组试件开裂荷载提高幅度为136%,破坏荷载提高幅度为163.6%.

对于高性能复合砂浆钢筋网钢筋网加固的砖砌体可采用以下公式进行计算:

―加固砖墙竖向承载力设计值;

―加固砖墙稳定系数;

―分别为墙体,复合砂浆,受压钢筋截面面积;

―空斗墙砌体抗压强度设计值;

―为高性能复合砂浆轴心抗压强度设计值;

―考虑剥离效应后HPFL加固层与砖墙共同工作系数;

ηs-钢筋强度利用系数;

2、抗剪性能研究:

图b实验室加固砖墙抗剪实验装置

通过对几组试件的侧向抗推实验,试件初裂荷载提高幅度为40%~50%左右,极限荷载提高幅度为20%~60%左右。此外,还对加固墙体的延性、刚度、抗震性能进行了研究。研究表明,经过复合砂浆钢筋网加固的墙体与未加固的墙体相比,延性、刚度及抗震性能都得到了较大的改善。

中小学校舍中存在一部分空斗墙结构校舍,对于空斗墙结构,抗剪承载力可以采用以下公式计算:

圈梁构造柱模型:

―墙体受HPFL约束工作系数,对高宽比为1墙体,单面加固取1.06,双面加固取1.27;

―HPFL构造柱砂浆参与抗剪工作系数,按文献[55],取0.68;

―分别为未加固空斗墙抗剪强度平均值,复合砂浆抗拉强度平

均值,HPFL构造柱纵向钢筋抗拉强度平均值。

―分别为墙体横截面面积,HPFL构造柱横截面面积,HPFL构造柱中纵向钢筋截面面积;

b、剪刀撑模型

―未加固空斗墙抗剪强度平均值和截面面积

―HPFL条带中纵向钢筋抗拉强度平均值和截面面积;

对于非空斗墙砌体结构,圈梁构造柱模型,可按照GB50003-2001《砌体结构设计规范》中考虑构造柱作用砖墙抗剪承载力计算公式进行计算;剪刀撑模型,可将斜撑的斜向钢筋换算成水平钢筋按照水平配筋砌体计算,并考虑斜撑作用系数。

对于楼梯间及山墙以及根据实际情况需要进行满墙加固的墙体,对于非空斗墙,可以采用以下公式计算:

V=[fve(A+BEL/E’)+ζsfyAs]/ γre

E:砖砌体弹性模量

E’:砂浆弹性模量

L:墙体长度

B:砂浆厚度

对于空斗墙,可根据承受相同水平剪力的原则将空斗墙等效成相同面积的实心墙进行计算。水平荷载作用下空斗墙等效实心墙厚度计算公式:

B=0.5(/+0.3)/(fv+αμ)L

―抗剪强度折减系数,全斗无眠取0.6,三斗一眠取0.7,一斗一眠取0.8;

―砖墙体的平均抗剪强度(MPa);

―空斗墙竖向压应力(MPa);

―墙体的高宽比;

―空斗墙水平截面面积,按实心面积计算(mm2)。

―砖墙体的平均抗剪强度(MPa);

―抗剪强度计算系数,烧结普通砖取0.125;

―砌筑砂浆抗压强度平均值,取砂浆抗压强度实测值。

工程应用

燕子岭小学始建于1980年,共三层,层高3.600米,建筑面积1009平方米,墙体为240厚砖墙,预制板。初建时未设置构造柱圈梁。2000年由专业检测公司进行结构检测。检测结果砂浆强度较低,部分砂浆强度几乎为零,实心砖砌块强度经检测高于设计强度。检测结论该建筑不符合校舍类建筑抗震设防要求,需进行抗震加固。

建筑墙体布置平面如图,

墙体在六度区地震剪力如图:

加固方案:对于大梁支撑处、墙体转角处增设HPFL构造柱,墙顶设置HPFL圈梁,两端山墙及楼梯间横墙满墙高性能复合砂浆钢筋网加固。楼板在板端板缝处设置1200宽高性能复合砂浆钢筋网条带以加强预制板连接整体性。通过计算,采用高性能复合砂浆钢筋网加固后能够满足建筑物的抗震要求。并为建设方节约了资金,缩短了工期。

[参考文献]

[1]尚守平;曾令宏;彭晖复合砂浆钢丝网加固RC受弯构件的试验研究 [建筑结构学报]2003(06)

[2]聂建国;王寒冰;张天申;蔡奇秦凯高强不锈钢绞线网-渗透性聚合砂浆抗弯加固的试验研究 [建筑结构学报] 2005(02)

------------最新【精品】范文

钢丝网水泥砂浆护坡施工工艺标准

钢丝网水泥砂浆护坡施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于深基坑开挖、道路路堑边坡的防护工程。 钢丝网水泥砂浆护坡系在坡面上铺设钢丝网,按一定间距楔入锚筋,抹水泥砂 浆形成护面层,以保护边坡表层土免受风化和冲刷,使土体具有一定的强度和稳定性,在一定荷载的作用下不会发生强度破坏和失稳。其中护面层起盖面作用,水泥砂浆内加钢丝网,增加了护面强度,可承受荷载。锚筋楔入土体,既可使护面层与主体连结成整体,又可抵抗水平土压力作用,因而可增强土体的稳定。这种护坡具有可保护边坡,使开挖边坡加陡,省去横向支挡结构,节约施工用料和用地,减少土方开挖量,保证安全施工,降低施工措施费用等特点。 2. 施工准备 2.1 材料准备 2.1.1 水泥 32.5或42.5级矿渣水泥或普通水泥,水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等 的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 2.1.2 砂 中砂,使用前过5mm孔径筛,含泥量小于5%。 2.1.3 钢丝网、锚筋

钢丝网六角形,20号。锚筋直径φ6~φ10mm,长40mm。 2.1.4 其他射钉、铁皮条带等。 2.2 机具准备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2 主要工具 铁锹、磅秤、射钉枪、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3 作业条件及人员准备 2.3.1 削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡桩外露。 2.3.2 清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加水泥砂浆与土体的粘结力。 1 2.3.3 增设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。 2.3.4 各专业施工人员经培训,合格后方可上岗。 3. 工艺流程 3.1钢丝网水泥砂浆护坡有两种做法:一是在土坡面铺钢丝网水泥护坡;一是在护坡灌注桩表面和上部土坡面均铺设钢丝网水泥护坡。

砌块墙钢丝网加固及天棚抹灰施工工艺

砌块墙钢丝网加固及天棚抹灰施工工艺 1.施工工艺流程 (1)构件表面处理除去混凝土构件表面的疏松层、污垢物以及灰尘:采用人工凿毛方法,用铁锤、凿子人力对混凝土构件表面敲打,去除厚度约4~5mm 基本能达到满意的粘接效果;人工凿毛后,用压缩空气除去松散的材料和尘土,再使用高压水冲洗施工面。 (2)绑扎钢筋网考虑到冷轧带肋钢筋与砂浆有较高的粘结锚固强度,明显提高构件端部抗剪性能,防止在施工和使用中构件端部由于集中荷载大而造成端部钢筋滑移产生剪切拔出破坏,钢筋网可选用冷轧带肋钢筋;为适应加固结构应力应变滞后,还可采用比例极限变形小的热轧钢筋;将钢筋网固定在构件表面,同时用细铁丝绑扎。 (3)植入抗剪销钉采用机械钻孔并清孔后再植入抗剪销钉;剪切销钉的间距应不小于销钉埋入深度的两倍;销钉与试件边缘的距离应不小于60mm;剪切销钉植筋可采用有机材料植筋、无机材料植筋;应在植入销钉24 小时后才能进行下一道工序。 (4)界面剂以及复合砂浆的配置在绑扎或焊接好的钢筋网构件上洒少量的水湿润已凿毛混凝土构件表面,有利于界面剂与加固构件的良好粘结。界面剂是涂刷在原混凝土构件表

面,用以增强构件与复合砂浆的粘结性能的一种低稠度浆剂。在复合砂浆涂抹前在混凝土梁剪跨部分涂刷配置好的界面剂以增强粘结强度。复合砂浆应根据当时的气温、施工要求,在现场确定合适的复合砂浆配合比,采用人工拌合,随拌随用,尽量在2小时内使用完毕。当施工时间温度过高时,应适当缩少拌成后的使用时间。 (5)涂抹复合砂浆及养护人工加压涂抹复合砂浆到梁上,分三次涂抹,第一次将钢筋网与待加固段混凝土表面的空隙抹实,初凝后立即抹第二次,复合砂浆将钢筋网全部覆盖,初凝后再抹第三次至设计厚度,每次涂抹厚度不宜超过总厚度的一半,尽量避免反复压抹,同时要避免新浇复合砂浆与原构件表面的空洞以确保施工质量。在复合砂浆抹面完成后应及时盖上塑料布,24 小时以内对复合砂浆终凝后保湿养护,及时浇水,湿养护7天,自然养护28天。 2.施工技术要求 (1)为减轻复合砂浆钢筋网加固层的应力应变滞后,充分发挥加固层效能,加固前应适量卸载; (2)选用冷轧带肋钢筋网加固时,应采用绑扎,尽量避免焊接对小直径冷轧带肋钢筋本身的损伤; (3)剪切销钉一般应采用表面变形钢筋;剪切销钉植筋锚固深度:有机胶植筋不应小于5d(d 为植筋直径),且不应小于40mm;对于无机材料植筋应不小于8d(d为植筋直径),

钢筋网水泥砂浆面层加固墙体施工方案

合肥市第八中学1#教学楼、2#教学楼结构抗震加固 钢筋网水泥砂浆面层加固墙体 施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二0一0年七月 施工方案审批表

目录 第一章、编制依据 3 第二章:编制目的 4 第三章:施工准备 4 第四章:钢筋网水泥砂浆面层加固墙体: 4 第五章:质量要求 5 第六章:安全环境保护 6 第一章、编制依据 1.1、合肥市第八中学1#教学楼、2#教学楼结构抗震加固工程工程施工图纸 1.2、主要规范、规程: a、《砼结构结构加固设计规范》(CECS146:2003) b、《砼结构加固技术规程》(JGJ/T10—95) c、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); d、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)及《建筑抗震设计规范局部修订》(2008版); e、安徽华力建设集团有限公司的企业标准。

1.3、施工组织设计 第二章:编制目的 使新老结构有机地结合牢固,使墙体加固后的抗剪强度和抗侧加强,确保工程质量。 第三章:施工准备 1、劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2、施工用水、电、及材料机械到位。 3、完成剔凿、拆除等工作量。 第四章:钢筋网水泥砂浆面层加固墙体: 4.1、基层处理 1、保证加固层与原墙面可靠粘结,对原墙有损坏或酥碱较严重的部位,应先进行局部拆砌,修补; 2、对墙面原有强度较低、粘结不牢的粉饰层、光滑的面砖或石料饰面层等必须铲除,并用钢丝刷和压力水刷洗干净,对粘结良好无空膨的原有水泥砂浆粉饰层可不铲除,但应凿毛,并将表面油污等用高压水刷洗干净。以确保面层与基层可靠粘结。 4.2、钢筋网铺设

钢筋网水泥砂浆护坡施工工艺标准

A/0 ZQN/JS-01-2012安徽中启能电力工程有限公司企业标准 JZ-9钢筋网水泥砂浆护坡施工工艺标准 2012-3-10发布2012-3-10实施

安徽中启能电力工程有限公司发布

目次 1范围1 2术语和定义1 3施工准备2 4施工工艺3 5质量标准5 6职业健康安全、环境保护技术措施5

钢筋网水泥砂浆护坡施工工艺标准 1范围 本标准规定了钢筋网水泥砂浆护坡施工的准备事项、工艺流程、施工工艺标准、质量标准、成品保护措施、职业健康安全和环境措施及质量记录。 本施工工艺标准适用于火电厂不同建(构)筑物的基坑土方护坡,以及工业与民用建筑中新建、改建、扩建的建构筑物土方工程基坑护坡。 适用于地下水埋深较浅(通常2米以下)、开挖深度大、土质条件差(如粉土、砂土、含水量大的粘性土、淤泥、淤泥质土等)、有地下水渗出的基坑边坡保护。 适用于受到邻近建(构)筑物、道路、管道、管线等影响,而导致的土方开挖边坡坡度较小的基坑,以及零米以下基础施工工期较长的深基坑。 对特殊地区(如山区、丘陵地带等)常有恶劣天气(大风、大雨、雷雨、冰雹等)时,钢筋水泥网保护基坑边坡也很有效。 钢筋网水泥砂浆护坡应总合考虑地质和水文条件、基础类型、开挖深度、降排水条件、周边环境、基坑周边何载、季节性施工等因素,做到因地制宜,合理设计、精心施工。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 建筑基坑building foundation pit 为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 2.2 基坑周边环境surroundings around foundation pit 基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 2.3 基坑护坡protecting side foundation pit 指在工业与民用建筑中,对新建、改建、扩建的建(构)筑物土方工程基坑边坡的保护。通过采取有效措施,在自然条件下,能够确保基坑边坡的稳定性,避免基坑边坡渗水、管涌、滑坡、塌方等现象的发生。 2.4 钢筋网水泥砂浆护坡reinforcing bar-net and mixture of cement sand to protecting side 就是通常所讲的“挂网抹面法”。使用钢丝网片、锚筋和水泥砂浆保护基坑边坡的方法。基坑边坡修整后,把购买的钢丝网片铺在基坑边坡上,相互搭接;再采用长度1.0米、不低于Φ12规格的钢筋作为钢丝网片锚筋,打入基坑边坡土中;然后,在其上面铺设20-35mm厚不低于标号M5.0的水泥砂浆面层,压实抹光。这种保护基坑边坡方法就叫“钢筋网水泥砂浆护坡”法。

高性能复合砂浆钢筋网在中小学校舍加固中的应用

高性能复合砂浆钢筋网在中小学校舍加固中的应用 高性能复合砂浆钢筋网在中小学校舍加固中的应用 [摘要]:本文作者结合多年的工作经验,以汶川地震为工程实例,并通过对高性能复合砂浆钢筋网加固砌体结构的方法的探讨,希望此施工方法可以给到同行的借鉴。 [关键词]:加固技术;高性能复合砂浆 [abstract] : this paper the author combined with years of the worked experience, to wenchuan earthquake for engineering example, and through the high-powered composite reinforcement fabric reinforcement mortar masonry structure method, this paper hope the construction method can give to peer for reference. [key words] : strengthening technology; High-powered composite mortar 中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号: 概述 汶川地震中,中小学校舍破坏严重,导致了严重的人员伤亡和财产损失。汶川地震后,各级政府高度重视中小学校舍的安全,对中小学校舍进行了全面的检测与抗震加固。中小学校舍有相当一部分为砖砌体结构,传统砖砌体房屋加固方法有:外加混凝土构造柱和圈梁、外加钢筋水泥砂浆面层、压力灌浆法、粘钢加固、粘贴碳纤维材料加固、增设抗震墙等方法。JgJ116-98《建筑抗震加固技术规程》对砌体房屋分抗震承载力不满足要求、房屋整体性不满足要求、房屋中易倒塌部位、扭转效应明显四种情况较为全面的介绍了砌体房屋的加固方法。 本文介绍的高性能复合砂浆钢筋网加固砌体结构的方法是在大量实验理论研究基础上,以传统加固方法为基础并有所创新的一种加固方法,相比于其他加固技术,其具有造价低、施工速度快等优点,

国内外关于钢丝网水泥砂浆用于RC结构加固的研究_蒋隆敏

20卷2期 2004年6月世 界 地 震 工 程WORLD EARTHQUAKE E NGINEERING Vol .20,No .2Jun .,2004收稿日期:2003-08-16; 修订日期:2004-03-18 基金项目:湖南省自然科学基金资助课题(批准号02J JY3043). 作者简介:蒋隆敏(1963-),女,副教授,湖南株洲人,主要从事新型钢丝网复合砂浆加固压弯构件动力特性的研究. 文章编号:1007-6069(2004)02-0139-06 国内外关于钢丝网水泥砂浆用于RC 结构加固的研究 蒋隆敏1 张毛心2 (1.株洲工学院土木系,湖南株洲412008;2.湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082) 摘要:介绍了钢丝网水泥砂浆的基本特点,对国内外将钢丝网水泥砂浆用于钢筋混凝土(RC )结构加 固的研究及应用情况进行了综合论述;重点阐述了被加固的RC 房屋结构受弯构件的加固机理和工 作性能,提出了今后应重点解决的问题。 关键词:钢丝网水泥砂浆;RC 结构加固;加固机理;工作性能 中图分类号:TU973.23 文献标识码:A Research on strengthening methods of RC structure with ferrocement laminates at home and abroad JIANG Long -min 1 ZH ANG Mao -xin 2 (1.Department of Ci vil Engineering ,Zhuzhou Engineering Ins titute ,Zhuzhou 412008,China ; 2.College of Civil Engineering ,Hunan University ,Changs ha 410082,China ) A bstract :The basic nature of ferr ocement is intr oduced in this paper .The research and practice on strengthening of RC structure with ferrocement laminates at home and abroad are discussed .Emphasis is placed on the mechanism and be -haviour of RC flexural members of the strengthening building .The main problems to be solved in the future are present -ed . Key words :ferrocement ;strengthening method of RC structure ;mechanism of strengthening ;mechanical behaviour 1 引言 从国内外研究及运用现状来看,研究比较深入并已较多用于实际工程的RC 结构加固方法有:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、外贴纤维增强复合材料加固法、预应力加固法、增设支点加固法、增设支撑体系及剪力墙加固法、增设拉结连系加固法、裂缝修补技术等。近几年工程上碳纤维加固方法比较受青睐,并有较多的研究。上述各加固法各有其优点,但也都有一定的应用范围[1]。 钢丝网水泥是一种典型的用于薄壁结构的复合材料,即是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆,关于钢丝网水泥结构的设计和建造美国混凝土委员会(ACI )已对其进行了报道[2,3]。钢丝网水泥与钢筋混凝土一样属无机复合胶凝材料,它也是一种理想的RC 结构的加固材料,它拥有较高的拉强重量比和较高的韧性、延展性及耐久性,比普通水泥砂浆有大得多的抗裂能力,容易被浇注成任意的形状,适合于各种轮廓外形的结构单元的修复和加固[4]。 上述各种加固方法中的界面粘贴技术,现今国内外均采用以环氧树脂为主剂的有机结构胶,而砂浆这一

楼梯水泥砂浆面层工程施工方案

一、施工准备 (一)作业条件 1、楼梯间墙面、顶棚润湿作业完毕。 2、楼梯栏杆焊接完毕,且验收合格,刷好防锈漆。 3、弹好标高线、楼梯踏步几何尺寸线。 4、安排好施工作业面,施工期、养护初期要对楼梯间进行封 闭。 (二)材质要求 1、砂:中粗砂,含泥量不大于3%。要防止砂子过细,否则易出 现空鼓、开裂。 2、水泥:常温施工宜用32.5级矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐 水泥,冬季施工宜用P.O32.5级普通硅酸盐水泥。水泥要 采用同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同 一出厂编号的水泥,以保障楼梯表面颜色一致。要防止水 泥过期强度不够,造成与基层结合不牢而空鼓、起砂。 3、钢筋:φ8或φ10圆钢,钢筋表面光滑平直,使用前进行除 锈。 (三)施工机具 l、水泥砂浆配制、运输工具:砂浆搅拌机、磅秤、手推车、小翻斗车、铁锹等。 2、作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水 桶、小线、水靴、阴、阳角抹

子等。 二、质量要求 质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 三、工艺流程 基层清理→焊接踏步护角钢筋→洒水润湿→刷素水泥浆→铺抹水泥砂浆压头遍→第二遍压光→第三遍压光→养护→护角钢筋除锈打磨、清理

四、操作工艺 (一)基层清理 踏步板、休息板基层表面地墙相交的阴角处,踢脚板处的墙面要彻底清理干净,落地灰浆和影响面层厚度的凸出部位应剔凿平整,预留埋铁要剔凿出来,清理干净。 (二)焊接踏步护角钢筋 根据楼梯踏步几何尺寸线,准确定位出踏步角的位置,将护角钢筋与预埋铁焊接固定,焊固定好的护角钢筋位置要准确,踏步高度和宽度误差不超过5mm,相邻两步高度差不超过10mm。钢筋采用φ8或φ1O圆钢,钢筋要直,长度为踏步横向宽度。全部护角钢筋焊接完毕后, 将踏步板清扫干净,后续施工过程中要注意保护,防止踩踏、碰撞,造成变形。 (三)洒水润湿 提前一天对楼板进行洒水润湿,洒水量要足,第二天施工时要保证地面阴湿。 (四)刷索水泥浆一遍 在清扫湿润后的基层表面,刷一遍水灰比为0.5左右的素水泥浆,要随铺砂浆随刷,防止出现风干现象。 (五) 铺抹水泥砂浆压头遍 以护角钢筋为筋,铺袜水泥砂浆,砂浆配比为1:2,稠度小于35cm;用木抹子赶铺拍实,然后搓平,注意阴阳角方正,随时用方尺检查;待反水后略撒1:1干水泥砂子面,吸水后用铁抹子溜平。

一、墙面钢筋网砂浆抹灰加固方案

墙面钢筋网砂浆抹灰加固方案 一、施工准备 在进行施工前,应对照图纸,看图纸跟现场的结构是否统一,若不统一应及时告知建设单位、监理单位和设计单位。 (1)外墙面处置控制测量:根据建筑物平面控制网上的各外墙轴线投测到原一层墙上,根据墙上的各轴线,进行控制外墙的垂直度和平整度。 (2)内墙墙面垂直测量:以各原轴线测量定点,将主要轴线投测到施工层,首先应进行校核,闭合合格后,测设细部轴线,将设计墙厚弹在楼地面及两侧墙面上,作为内抹灰施工找方正垂直、平整的依据。 二、钢筋网砂浆加固墙体方法 工艺流程:基层处理---锚筋固定---刷水泥浆---钢筋网绑扎---抹水泥砂浆 (1)钢筋网片砂浆面层按下列施工顺序:原墙面清底、钻孔并用水冲刷、待孔内干燥后铺设钢筋网并安设锚筋、浇水湿润墙面、抹砂浆并养护、墙面装饰; (2)原墙面碱蚀严重时,应先清除松散部分,并用1:3水泥砂浆抹面,已松动的勾缝砂浆剔除; (3)墙体裂缝处理:压力灌浆材料加固,就是在水泥浆液中掺入一定量的悬浮剂,借助外来的气压(比如空气压缩机、手压泵)浆液灌注到砖墙裂缝内,提高气体抗剪、抗拉强度,达到加固目的。 (4)采用双面加固,采用“S”形Ф6钢筋以钻孔穿墙对拉,间距0.9米且梅花状布置。竖向钢筋应该连续贯通穿过楼板。为避免钻孔太密,造成楼板或楼梯过大损伤,在楼板处采用集中配筋方式穿过,钢筋规格为Ф12@700,上下搭接各480mm,端部焊Ф6横筋两道,以便

与钢筋网扎结。 (5)刷水泥浆先用钢丝刷和压力水将原墙面刷洗干净,然后在砌体加固面刷素水泥砂浆合层,注意要刷均匀。M10的水泥砂浆面层35mm厚采用手工分层抹制为避免裂缝,钢筋网与墙面间的保护层为5MM (6)砂浆面层分三层:第一层要求将钢筋网与砌体间的间隔空隙抹实, (7)初凝后抹第二层,要求砂浆将钢筋网全部罩住,初凝后抹第三层至设计厚度,面层砂浆采用膨胀砂浆或纤维砂浆。 (8)钢筋外保护层厚度为20MM,水泥砂浆终凝后,应浇水养护,并检查是否有空鼓、干缩裂缝及漏筋现象,防止阳光暴晒,冬季应采取防冻措施。 木屋架及木檩条劈裂处理 劈裂主要是建设初期木材在干燥过程中干缩而逐渐产生的,经过半个多世纪的使用并受外界温、湿度变化的影响,裂缝状况不可避免。 修缮做法为:施工中采用嵌补法,当裂缝宽度不超过3mm时,补腻子后进行表面修饰,当裂缝宽度在3~30mm时,采用嵌补加箍对劈裂缝宽度超过10mm的木檩条采用全面清灰,用无收缩M40水泥素浆灌缝,用扁铁围套抱箍,并在裂缝中灌入环氧树脂液;对檩条上宽度介于50~100mm的劈裂缝,则全部采用环氧树脂灌缝。

砌体或混凝土构件外加钢筋网砂浆面层工程

砌体或混凝土构件外加钢筋网砂浆面层工程 (一)一般规定 <1>本章适用于砌体构件外加钢筋网-高强度水泥砂浆面层或混凝土构件外加钢筋网-水泥复合砂浆面层加固的施工过程控制和施工质量检验。注:在以下条文中,高强度等级普通水泥砂浆和高强度水泥复合砂浆分别简称为普通砂浆和复合砂浆。若本方案某些条文中无需区分哪种砂浆时,尚统称为砂浆。 <2>承重构件外加钢筋网-砂浆面层的施工程序应符合下列规定: <2.1>清理、修整原结构、构件; <2.2>制作钢筋网及拉结件或拉结筋; <2.3>界面处理; <2.4>安装钢筋网; <2.5>配制砂浆; <2.6>钢筋网砂浆层施工; <2.7>养护、拆模。 注:若设计要求对原钢筋和新配钢筋进行阻锈处理,应按阻锈剂产品使用说明书的施工程序规定增补一个阻锈工序。 (二)界面处理 <1>在清理、修整原结构、构件过程中发现的裂缝和损伤,应逐个予以修补;对砌体构件,若修补有困难,应进行局部拆砌。修补或拆砌完成后,应用清洁的压力水

冲刷干净,并按设计规定的工艺要求喷涂结构界面胶(剂)。 检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查施工记录。 <2>当设计对原构件表面喷抹砂浆层前有湿润要求时,应按规定的提前时间,顺墙面反复浇水湿润,并应待墙面无明水后再进行面层施工。若设计无此要求,不得擅自浇水。 <3>在原构件表面喷涂结构界面胶(剂)时,其喷涂方法及喷涂质量应符合产品说明书的规定。检查数量:全数检查。检验方法:观察,并检查施工记录。 (三)钢筋网安装及砂浆面层施工 1、钢筋网的安装及砂浆面层的施工,应按先基础后上部结构、由下而上的顺序逐层进行;同一楼层尚应分区段加固;不得擅自改变施工图规定的程序。 2、钢筋网与原构件的拉结采用穿墙S形筋时,S形筋应与钢筋网片点焊,其点焊质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。检查数量及检验方法:按上述规程确定。 3、钢筋网与原构件的拉结采用种植Г形剪切销钉、胶粘螺杆或尼龙锚栓时,其孔径、孔深及间距应符合设计要求。 4、穿墙S形筋的孔洞、楼板穿筋的孔洞以及种植Г形剪切销钉和尼龙锚栓的孔洞,均应采用机械钻孔。检查数量:全数检查。检验方法:观察。 5、钢筋网片的钢筋间距应符合设计要求;钢筋网片间的搭接宽度不应小于100mm;钢筋网片与原构件表面的净距应取5mm,且仅允许有1mm正偏差,不得有

钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的研究_刘培

第30卷第3期2014年3月 建筑科学BUILDING SCIENCE Vol.30,No.3Mar.2014 [文章编号] 1002-8528(2014)03-0070-04钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的研究 刘 培,程绍革,白雪霜(中国建筑科学研究院工程抗震研究所,北京100013) [摘要]本文介绍钢筋网水泥砂浆面层加固砖墙承载力增强系数的计算方法。通过比较《建筑抗震加固技术规程》 (JGJ 116—2009)和《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)中面层加固后墙片抗震受剪承载力的不同计算方法,分析原砖墙砌筑砂浆强度等级、面层厚度、墙体竖向压应力以及原砖墙厚度等因素对承载力增强系数的影响,同时验证两本规范中不同计算方法的合理性。 [关键词]砖砌体墙;抗震加固;钢筋网水泥砂浆面层;抗震受剪承载力;增强系数[中图分类号]TU746.3[文献标识码]A Reinforcement Coefficient Study of Seismic Shear Capacity of Masonry Strengthening with Steel Mesh Cement Mortar Splint Liu Pei ,Cheng Shaoge ,Bai Xueshuang (Institute of Earthquake Engineering ,China Academy of Building Research ,Beijing 100013,China ) Abstract :The calculation methods for the reinforcement coefficient of bearing capacity in the masonry strengthening brick wall with bar-mat and cement mortar are introduced.Based on the comparison of calculation methods for the seismic shear capacity of the strengthened wall between the Technical Specification for Seismic Strengthening of Buildings and Code for Design of Strengthening Masonry Structures ,the factors which inqluence the reinforcement coefficient of bearing capacity are analyzed ,such as brick wall's cement mortar strength ,thickness of the reinforcing layer ,vertical compressed stress.And the reasonableness of the two Codes in different approaches calculation are proved. Keywords :brick wall ;seismic strengthening ;steel mesh cement mortar splint ;seismic shear capacity ;reinforcement coefficient [收稿日期]2013-08-14 [作者简介]刘培(1988-),女,硕士研究生 [联系方式]lixpei39@126.com 0引言 钢筋网水泥砂浆面层加固法是在墙体的一侧或 两侧布置与原砖墙有效连接的钢筋网,并浇筑水泥砂浆形成钢筋网水泥砂浆面层来提高墙体的受剪承 载力,实践证明这种方法是一种经济、合理、有效的加固方式。 现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116—2009)中,对面层加固墙片后的承载力给出了增强系数的计算方法。现行国家标准《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)中,面层加固砌体墙的受剪承载力等于原砌体抗震受剪承载力与采用 面层加固后提高的抗震受剪承载力之和。 本文通过对不同条件下的砖砌体墙片钢筋网水泥砂浆面层加固的计算,比较两本规范中的不同计算方法,分析出影响加固后墙片承载力的主要因素。 1 规范关于加固墙体抗震承载力计算方法 1.1 建筑抗震加固技术规程 《建筑抗震加固技术规程》(本文以下简称为规程)中5.3.2条第3款给出了墙段面层加固后的增强系数计算公式 [1] : ηP ij = 240t w0η0+0.075t w0240 -()1/f [] vE (1) 式中:ηP ij 为第i 楼层第j 墙段面层加固的增强系数;η0为基准增强系数,砖墙体可按表1采用;t w0为墙体厚度(mm );f vE 为原墙体的抗震抗剪强度设计值 (MPa ),与墙体平均压应力σ和原砖墙砌筑砂浆强 DOI:10.13614/https://www.wendangku.net/doc/4813800493.html,ki.11-1962/tu.2014.03.014

钢筋网砂桨面层加固墙体

第一节钢筋网砂桨面层加固墙体 一、特点及适用范围 钢筋网砂浆面层加固,是在面层砂浆中配设一道钢筋网或钢板网或焊接钢丝网,达到提高墙体承载力和变形性能(延性)的一种加固方法.优点是出平面抗弯强度有较大幅度提高,平面内抗剪强度和延性提高较多,墙体抗裂性有较大幅度改善,尤其是钢板网和焊接钢丝网,适用于静力加固和中高烈度的抗震加固. 二、设计构造 <1>砂浆强度等级宜≥M10,宜采用水泥砂浆,厚度35~40mm。 <2>钢筋网宜采用细密点焊钢筋网,规格宜为?4@(120~150)×(120~150),亦可采用?6@(200~300)×(200~300)。钢板网规格为“GW0.8×15×40~GWl.0×15×40。焊接钢丝网一般采用镀锌电焊网,规格为DHW1.8×50.8×50.8~DWH2.5×50.8×50.8,其质量必须符合相应产品标准。 <3>钢筋网、钢板网及焊接钢丝网与墙体的固定,双面加固时采用S 形?6钢筋以钻孔穿墙对拉,间距宜为900mm,并且呈梅花状布置;单面加固时采用L型?6构造锚固钢筋以凿洞填M10水泥砂浆锚固,孔洞尺寸为60mm×60mm,深120~180mm,构造锚固钢筋间距为600mm,呈梅花状交错排列。对于空斗墙宜双面配筋加固,锚固筋应设在眠砖与斗砖交接灰缝中。 <4>竖向钢筋应连续贯通穿过楼板。为避免钻孔太密,造成楼板过大损伤,在楼板处可采用集中配筋方式穿过,钢筋规格为?12@600,上下搭接各400mm,端部焊?6横筋两道,以便与钢筋网、钢板网及焊接钢丝网扎结。 <5>钢筋网砂桨面层应深入地下,埋深≥500mm,地下部分厚度扩大

为150~200mm。 三、施工要点 <1>钢筋网、钢板网及焊接钢丝网在墙面的固定应平整牢固,与墙面净距宜≥5mm,网外表保护层厚度应≥10mm。 <2>墙体或楼板钻孔时不得伤及原有钢筋,贯通墙体或楼板的钢筋插入孔洞后,应采用水泥砂浆填实;当孔洞较大时,采用细石混凝土填实。 <3>门窗润口处,若门窗樘离垮面缝隙过小,U型筋无法穿过封头,可在门窗撞上钻孔,抹面可到门窗樘面。 <4>其它要求与砂浆面层加固相同。 四、施工方法

钢丝网水泥砂浆加固用高性能复合砂浆的研究

钢丝网水泥砂浆加固用高性能复合砂浆的研究 葛序尧1,彭勃2,谢业明3 (1、湖南大学土木工程学院,长沙410082 2. 湖南固特邦土木技术发展有限公司长沙410205 3. 安徽省公路桥梁工程公司,合肥 230022 ) 摘要:本文针对《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求,对两种不同类型减水剂改性的聚合物砂浆性能进行了研究,得出聚羧酸盐高效减水剂与聚合物有较好的相容性,可以使砂浆含气量降低、减水效果有一定叠加性、保水性增加、抗折强度、抗压强度和粘结抗拉强度得到大幅度提高;然后根据规范要求选出较优配合比。 关键词:钢丝网;聚合物;水泥砂浆;减水剂;加固 0 引言 砌体结构被广泛应用于我国的工业和民用领域。我国砌体结构较多,使用年限较长,有大量的砌体结构急需加固。钢丝网水泥砂浆加固是砌体结构重要的加固方法之一,钢丝网水泥是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆。钢丝网水泥属于无机复合胶凝材料,它有较高的抗拉强度、重量比和较好的韧性、延展性及耐久性,可以加工成任意形状,适用于各种轮廓外形的结构构件加固[1]。已有的各种加固方法中的界面粘贴技术,国内外均采用以环氧树脂结构胶为主剂的有机结构胶,价格昂贵,相比之下砂浆作为无机胶凝材料,与基材间将有更好地相容性、协调性、相互渗透性,而且抗老化、耐火、耐久性更好,且价格相对便宜[2];因此,钢丝网水泥砂浆加固越来越受到国内外加固行业的重视。 1 钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求 国内外许多文献相继对钢丝网水泥砂浆抗震加固试验研究和理论分析进行了介绍。对钢丝网水泥面层加固墙体,研究和实际应用多做得比较多的国家是前苏联,苏联塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院和苏联中央建筑结构科学院都对钢丝网水泥砂浆加固砖砌体做过深入的研究,并各自提出破坏时的极限水平荷载的计算公式,他们提出加固后墙体承载能力与砂浆的工作性、抗压强度、粘结强度、加固层面积、钢丝网强度及配筋率相关的结论[3]。我国《砌体结构设计规范》GB50003-2001对砖砌体和钢筋砂浆面层的组合砖砌体构件的承载力设计中,对砂浆的强度及对应的取值、不同面层时钢筋的强度系数做了规定,并且砂浆的厚度和强度对承载力有直接的作用[4]。因此,开发高强、高韧性、高粘结性、抗渗、耐腐的高性能新型复合砂浆具有很重要的意义[5]。本文针对《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006钢丝网水泥砂浆加固对砂浆性能的要求,对两种不同类型减水剂改性的聚合物砂浆性能进行了研究,并从中选出较优的配合比。为使研制的砂浆使用方便、质量稳定和较高工作效率,把砂浆制成干粉砂浆的形式,因此,本文研究中采用的聚合物和减水剂均 * 作者简介:葛序尧(1982-),男,在读硕士研究生。

钢丝网砂浆施工方法

钢丝网砂浆是一种由钢丝网(钢丝直径为0.5~1.5mm)、水泥、砂(最大粒径2mm)和水组成的复合材料,其中钢丝网又分焊接钢丝网与编织钢丝网。钢丝网砂浆是在混凝土表面铺设钢丝网,然后压抹或浇注水泥砂浆,使其与原结构共同工作,以提高结构承载力的一种方法。由于钢丝网比较柔软,可以紧贴被加固结构表面,施工质量容易保证。 施工方法 (1)构件表面处理 除去混凝土构件表面的疏松层、污垢物以及灰尘:采用人工凿毛方法,用铁锤、凿子人力对混凝土构件表面敲打,去除厚度约4~5mm 基本能达到满意的粘接效果;人工凿毛后,用压缩空气除去松散的材料和尘土,再使用高压水冲洗施工面。 (2)绑扎钢筋网:将钢丝网固定在构件表面,同时用细铁丝绑扎。 (3)界面剂以及复合砂浆的配置 在绑扎好的钢丝网上洒少量的水湿润已凿毛混凝土构件表面,有利于界面剂与加固构件的良好粘结。界面剂是涂刷在原混凝土构件表面,用以增强构件与复合砂浆的粘结性能的一种低稠度浆剂,可采用A、B 两组份界面剂,A 组份为树脂系列减水剂,B 组份为水泥基复合超细掺合料的无机界面粉剂。在复合砂浆涂抹前在混凝土梁剪跨部分涂刷配置好的界面剂以增强粘结强度。 (4)涂抹复合砂浆及养护 人工加压涂抹复合砂浆,分三次涂抹,第一次将钢丝网与待加固段混凝土表面的空隙抹实,初凝后立即抹第二次,复合砂浆将钢丝网全部覆盖,初凝后再抹第三次至设计厚度,每次涂抹厚度不宜超过总厚度的一半,尽量避免反复压抹,同时要避免新浇复合砂浆与原构件表面的空洞以确保施工质量。在复合

砂浆抹面完成后应及时盖上塑料布,24 小时以内对复合砂浆终凝后保湿养护,及时浇水,湿养护7 天,自然养护28 天。 (5)复合砂浆抹面完成后应及时加强养护,在复合砂浆养护期间不得拆卸临时支架,避免扰动;可用小木锤轻轻敲击表面或采用超声波检查加固层的粘接效果,不得有空洞。

水泥砂浆地面施工方案 (1)

水泥砂浆地面技术交底 楼地面面层做法: 1.起居室、卧室、阳台地面(阳台比其他地面低30mm) 1)现浇砼楼面 2)刷素水泥将一道 3)20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.厨房及与厨房相连的阳台地面(比其他地面低20mm) 1)刷素水泥将一道 2)15厚防水砂浆压实抹光 3.卫生间地面(完成后门口比其他地面至少低40mm) 1)刷素水泥将一道 2)20厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏3)防水涂膜三遍 4)10厚水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏一、施工准备 1.水泥:采用P.O32.5#普通硅酸盐水泥,水泥具有备案证、合格证,并经复试合格。 2.砂:中砂,质地坚硬,多棱角,表面粗糙并有良好的颗粒级配,粒径宜为0.15-5mm,含泥量不大于3%,有机物含量不大于0.5%。4.墙面、顶棚抹灰完毕,地面施工前,根据标高线弹好+100cm 水平线。 5.室内门框、楼地面预埋件等项目均应施工完毕并办好隐检手续。6.各种立管、地漏安装完毕,经检查合格,地面施工前将地漏等进行覆盖保护。管道周边位置应用细石砼灌好修严。 二、施工工艺

1.基层清理:地面基层的积灰、浮浆、落地灰、油污均应清理干净,并将凸出地面的钢筋头,影响面层的凸部位剔凿平整。清理可用地面清理机配合人工剔凿进行清理,不得存有落地灰或白灰。必须在抹砂浆前1天浇水湿润,抹砂浆时表面积水应予排除。2.冲筋、贴饼:地面施工应以最大努力保证其表面平整,为此施工时,根据房间要求,以+100cm线为基准线,用1:2干硬性水泥砂浆在基层上贴好灰饼,大小约50mm,纵横间距不大于1.5m,且转角处及边角均需做。如有局部厚度小于10mm时,应调整其厚度或将高出的局部基层凿去。 3.砂浆搅拌:水泥砂浆配比为1:2,稠度不大于35mm,强度等级不应小于M15,投料时要严格进行计量,严禁随意投料。投料完毕后的搅拌时间不应小于2min,要求拌合均匀,颜色一致。 4.铺抹砂浆:灰饼做好待收水不致塌陷时,即在基层上均匀扫水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(内掺801胶)一遍,随扫随铺砂浆。若待灰饼硬化后再铺抹砂浆,则应随铺砂浆随找平,同时把利用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。铺砂浆宜从最里面的房间依次外推铺抹,在分户门处与墙面外皮抹平切齐。卫生间、阳台等有高低差处弹线切齐抹光,严禁甩毛槎(其中卫生间门口抹至卫生间墙里面平)。对于墙边需预留170mm宽暖气槽的部位(具体位置详见暖气留槽附图)弹线切齐。 5.找平、压头遍:铺抹砂浆后,随即用挂尺或木杠按灰饼高度,将砂浆找平,用木抹子搓揉压实,将砂眼、脚印等消除后,用靠

钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工

钢筋网水泥砂浆对砖砌体的抗震加固及施工 摘要:砖砌体结构抗震性能差用钢筋网水泥砂浆对砖砌体结构进行加固,能有效提高结构的抗震性能,本文论述了钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体原理及施工方法。 关键词:钢筋网水泥砂浆;砖砌体 在我国房屋建筑中,砖砌体结构仍占有较大的比例,只是砖砌体结构的抗拉、抗弯及抗剪强度均较低,在遭受地震荷载作用时极易造成脆性破坏。国内外历次震害经验表明:砖砌体结构房屋的毁坏和倒塌是造成人员伤亡的主要因素。为此,研究砌体结构的抗震加固就具有重要的实际意义。用钢筋网水泥砂浆加固砖墙(简称“夹板墙”)是抗震加固措施之一。在海城、唐山地震之后,得到广泛地应用。它是对开裂或未开裂墙体加固,以提高其抗震能力的一种有效的方法。本文论述采用钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体以提高砖砌体结构抗震性能的研究成果和施工方法。

1钢筋网水泥砂浆加固的试验研究 塔什干乌兹别克力学与抗震结构研究院对塔什干震后的砖房采用钢筋网水泥砂浆的加固进行了大量的试验研究工作。他们采用足尺砖墙进行加固试验,在加固前后,利用测微震仪表测定建筑物各方向在地震前后的自振周期,显示出加固后砖房自振周期确己减短,表明加固后建筑物刚度有很大增长,经加固的墙体,可使抗水平力强度提高1.8—3倍,前苏联中央建筑结构科学院对砖砌体采用钢筋网水泥砂浆面层加固,也曾做过一些试验。试验结果表明,采用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体,可使初裂荷载和破坏荷载均较未加固砌体提高40%;采用双面混凝土面层配筋加固的墙体,则强度可提高一倍。 我国的许多学者对采用夹板墙加固砖墙的抗震性能也做了大量的试验研究工作。文献做了用双面钢筋网水泥砂浆面层加固砖砌体单片墙与普通墙的抗震性能对比试验。试件的承载力,各阶段的刚度值和延性。

销钉在钢筋网复合砂浆加固混凝土构件中的性能研究_尚守平

第36卷第3期建 筑 结 构2006年3月 销钉在钢筋网复合砂浆加固混凝土构件中的性能研究 * 尚守平 龙凌霄 曾令宏 (湖南大学土木工程学院 长沙410082) [提要] 对用高性能复合砂浆钢筋网薄层加固的混凝土构件进行了界面剪切试验研究,试验包括16个应用了销钉的试件和4个没有应用销钉的对比试件。探讨了在植有销钉的情况下,销钉与复合砂浆加固层协同抵抗粘结抗剪破坏的受力机制及销钉数量、直径、基本锚固深度、间距对抗剪能力的影响。试验表明,销钉大幅提高界面粘结的抗剪能力及延性。根据试验结果,提出了植有销钉的构件界面粘结抗剪能力计算方法。[关键词] 混凝土结构 钢筋网复合砂浆加固 植筋锚固 粘结抗剪 S tudy of th e Pins in Reinforced Conc rete Be am Stre ngthen ed with Fer roc ement P Shang Shouping,Long Ling xiao,Zeng Linghong(Civil Engineering College of Hunan Unive rsity,Cha ngsha 410082,China) Abstrac t :Ba se d on the e xpe ri ments of 4R C speci me ns strengthene d with pins and 4speci mens without pins,the felted c apability of the ferroc ement with w ire meshe s is a nalyzed.The influences of the pins c amount,diameter,depth a nd distanc e on the felted capability of fe rroce me nt are discussed.The test results show that the pins impro ve the c apacity of mucosity a nd ductility.A ca lc ulation method for the muc osity c apacity of the bloc k is presente d.K eyword s :RC struc ture s;ferr oce ment;pos-t embe dding technology;bonding and shearing *博士点专项项目(721201004);湖南省自然科学基金资助(02JJ Y3043)。 0 引言 目前,对于销钉(即化学植筋技术)尚无成熟的规 范来进行设计和施工。虽然在加固补强工程中运用该技术由来已久,但是已有的研究,侧重于单独考虑植筋的抗拉拔能力[4] ,讨论销钉参与加固界面抵抗粘结破 坏的研究较少。结合一系列钢筋网复合砂浆加固混凝土构件在植有销钉的情况下的试验研究,销钉与加固层协同抵抗粘结破坏的受力机制,并由此得出植筋数量、直径、基本锚固深度及间距对粘结性能的影响。提出植筋后的钢筋网复合砂浆加固混凝土构件加固界面粘结能力的计算方法。1 试验概况 20个440@300@150试件,混凝土为C30。截面配筋如图1所示。试件侧面加固层厚度为20mm,加固材料为高性能钢筋网复合水泥砂浆[5]。点焊平直钢筋网为25@25网格,由于试件是缩尺模型,钢筋为<115,按照实际工程构件的尺寸,钢筋的直径可以达到4mm 以上。在加固构件时,首先在粘结面上涂刷一种由水泥基复合的双组分无机界面剂,再在其上抹复合砂浆。复合砂浆的组成为:p.o.4215普通硅酸盐水泥,0125mm 筛孔过筛的中砂,以及由聚丙烯纤维、钙矾石型膨胀剂、硅灰及粉煤灰等超细掺合料组成的外加粉剂。配合比水泥B 砂B 外加剂B 水=1100B 1150B 0116B 0144。界面剂由A,B 组分构成,A 组分为树脂系列减水剂,为水剂;B 组分为水泥基复合的含18%的硅灰、粉煤灰等 超细掺合料组成的无机界面粉剂。配合比A B B B 水=110B 3313B 910。 销钉植于试件侧面,按其数量、直径、植入深度、间距分组。试件上为厚20mm 加载钢板,宽度与试件相同,为150mm 。下为凹形钢底座,其突出部位与加固层相接触(不与混凝土试件接触),以此形成对加固层与原混凝土粘结界面的剪切,如图2 所示。 图1 试件截面 图2试验装置示意图 试验分3组进行,第1组为1~10号,第2组为11~15号,第3组为16~20号。所用销钉均为HPB235(f y k =235N P mm 2)。孔径均为销钉直径d +2mm 。3组试验的实测混凝土立方体强度f c u 分别为33,38,32MPa 。第1组试验所用销钉直径较大,植入深度较深,考虑到其可能对试件强度产生较大影响,因此采用了试件两相对面错开布置销钉的非均匀对称分布形式;而第2,3组试验中,因为对植筋所需深度已有把握,故采用了销钉在粘结界面上绕界面中心均匀对称 布置的形式。其他参数见表1。

相关文档
相关文档 最新文档