文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法
智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

众所周知,检修硬压板并非智能站设备的独有元件。对于常规站而言,装置检修硬压板的作用在于:投入后,装置将其上送的103事件报文屏蔽。但对于装置间的信息传递并无影响。

反观智能站,检修硬压板有着举足轻重的作用。笔者在智能站检修机制与智能站二次工作安措总则中提到:基于智能站检修机制,可通过投退设备的检修硬压板,来划分智能站检修设备区与运行设备区。区域划定后,无法实现设备间信息的跨区交互。

为保证智能站投产后二次设备安全稳定运行,检修硬压板的验收显得尤为重要。本篇推送将并结合实例,讨论智能站检修硬压板的验收细则。

验收细则:

1、报文品质位与装置告警检查:检修硬压板投入时,装置应上送带品质位信息;装置界面(指示灯或保护液晶屏)应有明显显示。

无论是何种报文,其中均带有表征报文检修状态的Test位。根据检修机制要求,智能站设备应能够通过比对Test位状态,进而判别接收信息的有效性。同时,若装置检修硬压板在放上位置,送出的报文中Test 位应置True,并跟随报文的品质因数等信息一同发送至接收端。

因此,在验收装置检修硬压板功能时,除了常规项目(如,检查装置“检修”或“告警”指示灯点亮;液晶面板循环显示“检修不一致”

或“相关保护功能闭锁”等条目)之外,还应根据装置液晶屏中显示的报文品质位信息,判别检修硬压板功能的良好性。

针对不同厂家设备,报文品质因数结构不同。下面以南瑞继保装置为例,对其结构做简要说明:

其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO).

其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO).

因此,保护装置上,GOOSE报文品质因数常见数值如下:

1)品质因数显示为5(101),表示正常工况。

具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板未投入。

2)品质因数显示为4(100),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。

具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板投入。

3)品质因数显示为6(110),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。

具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为True、装置自身检修硬压板未投入。

4)品质因数显示为7(111),表示设备处于调试工况。

具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为True、装置自身检修硬压板投入。

2、SV采样检修状态测试:采样与装置检修状态一致时,采样值应参与保护逻辑计算;否则,应闭锁相关保护并发告警信号。

根据智能站检修机制可知,以上应验证的功能属于SV检修机制范畴。即,改变采样值与装置自身检修状态,观察保护装置实现以下功能:1)检修状态一致时,与采样值相关的保护能够可靠动作

2)检修状态不一致时,与采样值相关的保护闭锁/开放,并发告警信号

此处有两点需要强调:

①“与采样值相关的保护”是指通过该采样值的变化判定故障是否发生的保护。

例如,主变间隙电流与主变间隙保护之间的关系。在主变本体合并单元与主变保护检修硬压板状态不一致时,仅闭锁与间隙电流相关的主变间隙保护,其余差动保护、后备保护不受影响。

浅析智能变电站检修二次安全检查措施

浅析智能变电站检修二次安全检查措施 发表时间:2016-11-07T14:14:12.267Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:俞如兵[导读] 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。 (南京供电公司江苏南京 211100) 摘要: 随着电网规模的不断发展,作为电力系统核心的变电站,需要处理的信息量越来越大,对智能化和信息化的要求越来越迫切,智能变电站己经成为变电站技术的发展方向。文章对智能变电站检修二次安全检查措施进行了分析。关键词:智能变电站;变电站险修;二次安全检查;电力系统;电力事故1智能变电站设备的主要特征 1.1数字化通道 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。在这种理念的影响下,智能变电站的每种数据流多是由变电站内部相对应功能的设备与木块输出数据流,并由虚端子作为连接媒介,将数据流输送到各个既定设备与装置的功能模块数据集之内,最终形成完整的、系统的数据通道。除此之外,智能变电站系统中的软压板作为整个结构体系中有效控制变电站数字通道的重要工具,通过开启、切断数字通道的方式进行与完成间隔层设备的检测、保护、自检等任务,是确保整个智能变电站安全、稳定运行的重要保障。 1.2检测与检修体制 除了上文提到的数字化通道与软压板之外,为提升智能变电站的安全系数,从根本上实现智能变电站安全管理的高效性与科学性,当前使用范围较广的智能变电站多增加了自检与检修机制。一般来说,当智能变电站相关设置投入检修硬压板之后,设备与器械便会自动进入检修状态,通过检验数据流状态的方式,了解智能变电站的运营状态,并及时屏蔽出现故障或者安全隐患的相关功能,实现智能变电站的自我安全管理。 1.3光纤通信 智能变电站过程层主要通过光纤来进行信息传输,并根据接收到的数据流判定信息传输是否正常。如果通信线路出现中断,智能设备的界面或是显示通信线路异常信号,或是相关的功能被自动屏蔽,或是指示灯熄灭等,工作人员可以根据以上表现有针对性地进行设备检测,并选择高效的、科学的补救措施与改革措施,尽可能在最短时间内解决智能设备通信问题,以确保从根本上减少智能设备以信息交流不畅而引发的安全事件的发生率。 2维护与管理智能变电站二次设备安全检查工作的必要性与重要性2.1开展智能变电站二次安全检查工作有利于企业的安全生产如今,越来越多的企业在享受到智能变电站所带来的好处的同时,也认识到这样一个问题:建设智能变电站需要高水平的专业技术人员参与其中,如果采用非专业人士进行维护安全工作,后果将不堪设想。另外,如果不主动开展智能变电站二次设备运行的维护与管理工作或者为了“节约”企业成本,使用非专业人员进行运营管理,那么智能变电站就形同虚设,极有可能引发故障,一旦发生故障,所有的努力和成就都有可能功亏一等。这样一来,就需要花费更多的人力、物力进行后期的整修工作,不仅没有起到节约成本的作用,反而造成了更大的浪费,同时也会严重影响企业的工作进度,更重要的是企业的安全生产受到了威胁。因此一个企业如果想实现真正的安全生产,就必须开展智能变电站的二次安全检查工作,并将这种工作变为企业的一种自觉意识。 2.2开展智能变电站二次安全检查工作有利于确保供电系统的安全运转目前,我国大多数供电企业的智能变电站二次设备运行维护与检修工作体系己经构建成功,基本上都引进了专业的工作人员进行专门的维护,极大地提高了维护与检修工作的效率,在极短时间内就能使设备恢复正常的工作状态,保障供电系统的安全运转,实现供电企业经济效益与社会效益的同步提高。 2.3开展智能变电站二次安全检查工作有利于彻底根除安全隐患对于一个企业来说,安全生产是首要的。传统的变电站事故频发,对于员工和企业来说都是极大的损失。智能变电站很好地解决了这一棘手的难题,因为智能变电站二次设备的故障问题都是有因可循的,绝不会无缘无故地发生,要么是由于相关工作人员操作不当引起的,要么是因为长期潜伏的安全隐患突然爆发所引起的。如果工作人员能够提高警惕,大力开展智能变电站二次设备维护与检修工作,追根溯源、刨根问底,及时发现各种潜在的安全隐患或操作失误,并在第一时间内制定有效的补救措施,那么就可以做到防患于未然,彻底根除企业生产的安全隐患问题。 3智能变电站二次设备安全检查的具体措施3.1智能变电站二次设备的维护方式 时代在进步,科技也在不断发展,智能变电站二次设备也随之变得更加数字化和智能化,其组成要件变得更加小巧精细,即使是外界最轻微的刺激,这些设备都会给予极大的反应。因此对进行维护工作的专业人员提出了更高的要求,工作人员必须严格把关,进行严密的检测与维修。同时为了使二次设备的检修维护工作更加科学有效,工作人员还必须根据产生故障的原因和类型等进行深层的剖析,也就说工作人员必须“知其然”,更要“知其所以然”,在解决问题的同时,更要知道问题产生的原因,以此避免更多类似的故障发生,也为后来的工作人员提供有益的借鉴。另外,工作人员除了解决己经发生的故障之外,更要做到对安全隐患的预见性,即通过检测智能变电站二次设备现有的工作状况,发现其潜伏的安全隐患,以此做到防患于未然,实现智能变电站二次设备维护工作的科学性和有效性。最后,在整个检修的过程中,工作人员都要做好记录,主要有设备的运行状况、发生的故障及其原因、解决办法、存在的问题等,所有的问题和思考都要做好详细的记录,为之后的大规模检修提供第一手资料,更为之后可能会出现的二次设备检修维护工作做好充分的备案。 3.2智能变电站二次设备故障类型及其处理办法

智能变电站软压板相关说明

智能变电站软压板相关说明 一、软压板分类 智能变电站大量减少硬压板的设置,只有检修压板为硬压板,保护装置广泛采用软压板。 1、保护功能投退压板:实现某保护功能的完整投入或退出,此类压板为控制保护功能的主压板。 2、GOOSE出口压板:实现保护装置动作的跳合闸信号传输。此类压板相当于常规站保护与保护间,保护与操作箱间的配线,即:跳闸硬压板。当单一保护停启用时,需要操作。 3、SV软压板(数据接收压板):按MU投入状态控制本端是否接收处理采样数据。此类压板相当于以往保护欲流变、压变间的连线,正常不进行操作。但是主变保护等跨间隔保护中单间隔MU投入压板需要在单间隔检修时操作。如:线路检修时,需退出线路间隔MU投入软压板,线路数据将不会进入主变保护。 4、测控功能压板:实现某测控功能的完整投入或退出。此类压板用于控制测控功能,相当于测控装置的定值。如:检无压、检周期等。 5、控制压板:标记保护定值、软压板的远方控制模式,正常不进行操作。如:远方修改定值、远方切换定值区等。 二、软压板后台设置原则 1、保护功能投退压板应在后台画面显示,具备遥控功能。 2、GOOSE出口压板应在后台画面显示,具备遥控功能。

3、单一间隔的SV软压板(数据接收压板)不在后台画面显示,压板状态在变电站投运前设置完成,投运后不得改变。跨间隔保护的数据接收压板在后台画面显示,其压板具备遥控功能。 4、测控功能压板不在后台画面显示,其压板状态在投运前应设置完成,投运后不得改变。 5、控制压板应在后台画面显示,但不具备遥控功能。 三、软压板命名 按照硬压板命名原则设置,采用双重名称,即编号+名称。 四、软压板操作 1、运维人员操作保护功能停启用软压板应在监控后台实现,操作前核对监控画面软压板实际状态,操作后应在监控画面和保护装置上核对软压板实际状态。 2、定值区切换软压板应在监控后台实现。 3、操作票填写应按照硬压板相关规定进行,相应的“硬压板”改为“软压板”。 4、禁止通过投退智能终端的断路器跳合闸硬压板的方式投退保护。

变电站疑难压板释义

各站(220kV)部分疑难压板释义 一、主变保护 1、高(中、低)压侧电压退出 (少数情况下压板名为“高压侧电压投入”,则含义一致,仅投退状态相反):该功能压板正常运行情况下应退出。当其投入后即将主变对应侧后备保护(复闭过流)的高(中、低)压侧复合电压闭锁元件退出,部分保护类型还可以自动转为取低电压等级(如高压侧电压退出则高压侧后备保护自动转为取中、低压侧电压)的电压作为闭锁条件。该压板在下列情况下应向值班调度员申请投入,恢复正常后退出: 1)对应PT检修且二次电压无法实现并列时; 2)对应侧电压回路断线无法处理时。 2、××保护装置置检修状态 该功能压板正常运行情况下应退出。当其投入后即屏蔽对应装置的各类信息上传(后台机或远动),但此时该装置的保护功能仍能正常发挥作用,即装置动作后仍可正常出口跳合闸,只是各类信息仅在液晶显示屏上显示而不上传至后台机。该压板仅在装置检修时应投入,防止保护校验时产生的大量启动、动作信息干扰运行人员的正常监盘,恢复正常后应退出。 3、投入中(低)压母线充电保护: 该功能压板正常运行情况下应退出;仅在用主变对应侧开关对空载母线充电前投入,充电正常后立即退出。该压板实际为简单的短时限过流保护,当母线有故障时可迅速动作切除,防止对主变造成长时间冲击;但当正常运行时若仍投入则较

易误动,因此应退出。 4、解除母差失灵电压闭锁:该功能压板正常运行情况下应投入。作用:主变保 护动作后解除母差的失灵保护部分的电压闭锁条件。 二、母差保护 1、Ⅰ(Ⅱ)段(母)电压动作:该压板正常运行情况下应投入。该压板串联在 出口回路中,在下列情况下应向值班调度员申请退出,恢复正常后投入: 1)对应PT检修且二次电压无法实现并列时; 2)对应段母线停电检修时; 3)对应段母线电压回路断线无法处理时。 2、投单母(运行):该压板正常运行方式下应退出(田岭变220kV母线为单母 线,因此应投入)。当其投入后母差保护失去选择性(闭锁小差,保留大差),任何一段母线故障时均出口将两段母线上所有开关。仅在下列情况下应向值班调度员申请考虑是否投入: 1)双母线运行方式倒母线操作前母联设为死开关后应投入(考虑刀闸辅助接点不可靠防止母差保护误动),倒母线结束后必须立即退出; 2)某段母线停电检修时应投入。 三、220kV线路保护 1、三跳(三相跳闸):该压板正常运行情况下应投入。作用:经保护判断为相 间故障者则直接由此压板出口跳闸,不再经过重合闸的相别判断(若重合闸为“单重”方式,则“三跳”出口后不再重合;“综重”、“三重”方式则“三跳”出口后可重合)。

关于智能变电站的二次设备调试与检修 牛振华

关于智能变电站的二次设备调试与检修牛振华 发表时间:2019-10-16T14:52:44.590Z 来源:《电力设备》2019年第11期作者:牛振华姚俊[导读] 摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。(国网朔州供电公司山西省朔州市 036002)摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。因此,电气设备进入了不断更新的重要阶段,逐渐向智能化、网络化、科技化方向发展。智能变电站具有自我监控、信息共享、传感监测的功能,可以使各种基础设施形成一个庞大的电网系统,时刻监测这些电气设备的运行情况,降低成本投入,减少检修养护工作,提高电气设备的运行效率。另外,智能变电站 具有继电保护作用,确保电气设备使用的安全性和可靠性,已经在我国大部分地区广泛应用,而且取得了良好的使用效益。关键词:智能变电站;二次设备;调试;检修引言电已经成为人们衣食住行的一部分,也是国民经济发展的基础产业。智能化变电站在硬件方面具有设备功能集成化、扩展方便、接口规范和安装模块化的特点,软件方面具有通信可靠、信息共享、控制灵活和网络一体化等特点。在智能化变电站电气设备安装中,要加强对主变压器、断路器、室外高压隔离开关以及无功补偿装置的安装。在电气设备调试环节中,要重视对保护装置、启动调试、断路器的调试。 1研究智能变电站二次设备调试与检修的现实意义智能变电站就就是通过继承、环保、稳定、可靠的各项智能设备的应用,她难过一次设备掺量数字化、规范化、标准化等各项信息平台,自主的完成对各项信息内容的筹集、测量、计算、调控等各项工作。从我国电力行业的整体发展情况来看,智能变电站近几年的应用越来越广泛,在该背景下,为了使智能变电站的作用能够得到合理发挥,应当做好二次设备的调试与检修作业。做好对二次设备的调试与检修,可以确保智能变电站中应用的各项二次设备的性能都可以满足应用标准,进而实现对一次设备的合理检查,测量,控制,保护,调节,从而保证智能变电站运行的稳定性,从而为人们提供稳定的电能,满足人们的生活和生产需求。 2智能变电站二次设备的调试对于智能变电站二次系统,其主要具有很强的系统集成化、信息交换标准化特色,智能变电站二次系统的结构十分紧凑,站内与控制中心可以进行无缝通信,在采集设备状态特征时,没有盲区,能保证系统维护、配置的简单。同时智能变电站二次系统还具有控制自动化与保护控制协同化的特点,其电流、电压的采集可以通过数字化完成,能对各种数据信息进行高度集成,整合优化了以往的分散二次系统,实现了通信、数据共享。在实际中,开展智能变电站二次设备调试时,应该重点从以下几个方面进行:(1)智能二次设备测试仪,在智能变电站二次设备中,保护测控装置的输入数据接口转变成新的数据化接口,所以,在进行调试时,要利用数字化光电测试仪进行。就目前而言,常用的数字式光电测试仪有omicron公司提供的数字信号新型测试设备、模拟信号测试设备、模拟信号联合数字信号转换的设备检测方式。(2)继电保护装置功能测试,其测试内容主要有采样功能、精度、各种保护逻辑、动作时间、定值、动作报告标准化、软硬压板、对时功能等。(3)测控装置功能测试,其测试的主要内容有收发GOOSE报文、采样功能及精度、同期合闸功能、间隔五防闭锁逻辑功能、记录程序版本等。(4)合并单元功能测试,其测试内容主要有采样精度、合并单元输出幅值及角度误差、同步精度、守时精度、采样值输出、报文实时、电压切换功能、电压并列功能、检修试验、合并单元自诊断功能等。(5)智能终端功能测试,其主要测试内容有动作时间、智能终端执行控制、智能终端发送开关量、智能终端上送遥测量测试、功率消耗、验证报警、GOOSE开关量延时等。 3智能化变电站电气设备的安装问题 3.1人为因素智能变电站电气设备的安装直接影响电力系统的使用寿命,所以相关工作人员安装前需要经过专业培训,提高专业知识和技能、丰富工作经验、提升综合素质,全面了解电气设备的安装事项,做好安全指导工作,保证智能化变电站电气设备安装的可靠性和稳定性。 3.2其他因素一是施工材料问题。材料在购买和入库时没有经过严格的监测和审核,导致一些使用性能不合格的材料运用到智能化变电站系统中。二是设计图纸和安装程序问些问题都会导致智能化变电站出现运行故障。 4智能变电站二次设备的检修在实际中,开展智能变电站二次设备检修活动时,应该严格的按照相关运行程序进行,避免因为程序出现漏洞从而造成了检测结果不准确,影响到检修工作质量的情况。一般情况下,进行智能变电站二次设备检修工作时,要结合设备的当前状态,实施故障分类,要针对存在故障、潜存故障、正常运行设备采用不同的检修方式,从而保证检修活动的顺利进行。此外,在进行智能变电站二次设备检修工作时,还需要结合设备的工作性质,分类进行设备故障修理工作,如将需要停电修理的故障划分成一类,将需要更换零件的设备划分成一类,实现高效率维修活动。在进行智能变电站二次设备故障处理时,对于保护装置故障,需要及时找出故障原因,并退出保护出口软压板,将检修压板装入装置中,重新启动,如果保护装置恢复正常,则保护装置是跳至跳闸状态,如果重新启动后,装置没有恢复,需要结合检修单位的指令进行保护装置运行方式调整、维护。在具体工作中,可以从以下两个角度分析智能变电站二次设备检修工作:(1)从有关MU合并器装置的检修角度看,变电站交流信号源输出的模拟电流、电压信号指标会表现出一致性相位状态,在此条件下,MU合并器可以接受电子互感器装置正常运行下的电流、电压信号,同时这些电流、电压信号会通过汇通GPS信号方式,进行信号同步传递。在实际中,可以立足于信号同步的角度,比较信号相位,从而判断出信号同步执行情况的可靠性。(2)从有关电子互感器采集器装置检修角度看,智能变电站在正常运行下,采样器获取的采样值数据很容易受到电子互感器装置差动保护性能的影响,由于一般情况下的电流互感器装置对应的变比指标、极性指标处于既定状态,对于其互感器装置的检修,可以利用专门的仪器进行测试。在智能变电站中,电子互感器装置的电力极性指标十分灵活,可以在MU合并器装置中进行灵活调整,需要注意的是,MU合并器装置对互感器电流极性调整必然会对后期的二次设备检修作业带来极大的影响,所以在事前必须事先制定相应的调整规范。同时在二次设备停电检修工作中,还可以利用一次加流的方法,对电子式互感器装置变比指标进行有效检查,当二次电流的方向和潮流方向表现出相互一致,那么就代表了极性端为线路侧位置。 结语

智能站检修机制讨论

智能变电站继电保护检修机制 一、智能变电站继电保护压板投退变得更复杂 智能变电站继电保护压板数量的大量减少,并不等于投退压板变的简单明了。相反,不可能根据二次图纸找到压板的位置来投退。需要分析IED设备检修机制,结合具体检修工况,进行压板正确投退方式。传统的基于模拟量/电平量模式的保护检修时,检修人员可采取将电流/电压联接端子连片断开,以及把开入、出口、功能压板退出等措施在回路上保证检修设备与运行设备之间的二次回路完全隔离。对于智能变电站,不可能通过插拔光纤,更不可能通过改变装置参数配置进行检修/运行的切换。相对于常规变电站,智能变电站只在智能终端保留出口压板。出口压板的投退与常规站一样。智能变电站功能压板只有一个,即检修压板。根据IEC61850模型,在合并单元、保护装置、智能终端等每个装置设置一个检修压板,但其投退与常规站是不同的,在检修压板投入时在其向外发送的GOOSE 或者SV 报文中增加检修位,接收装置判断检修位标志,当检修位标志完全一致时,方能出口。 二、正确投退压板前应熟悉保护数据物理链路及信息走向 1、220kVGOOSE网示意图 220kV GOOSE A网所联设备:母差保护A套,母联保测A,线路保护测控A套,220 kV间隔的智能单元A、故录、网络分析仪等。A套设备上A网,B套设备上B网。

(1)各个间隔合并单元和保测装置采用点对点方式实现电流电压传输; 母线电压合并单元级联至各个间隔的合并单元以实现线路同期电压采用4-8格式; 保护的电压切换通过每个合并单元从本间隔智能单元获得刀闸位置信号(也可以与GOOSE连接从网上取)来实现; 母线电压合并单元完成电压并列功能; 母线电压合并单元与其他间隔合并单元不同,直接上GOOSE网,从GOOSE网取母联开关、刀闸信号, 智能单元和保测装置采用点对点方式实现GOOSE直采直跳。(2)母差保护和每个间隔的智能单元、合并单元直接连接,母差的跳令和刀闸位置有两条通道(直跳和网跳,直采和网采)。许继和南瑞的区别。 (3)母差保护和线路保测之间,启失灵,重合闸闭锁,远跳;(4)母差保护和母联保测之间,启失灵,从母联智能终端取TWJ、SHJ; (5)主变保护和220kV母联智能单元之间的物理链路; (6)主变保护和220kV母差保护之间的物理链路。 2 220kV(110kV)保测间隔链路图说明 ①线路间隔保测装置、智能单元、合并单元、电度表组一个屛,安装在就地。 ②线路MU直采方式与保测装置连接,保测装置通过SV接口从

智能变电站的验收分析

智能变电站的验收分析 发表时间:2019-07-18T12:24:10.480Z 来源:《科技尚品》2018年第11期作者:田征兴 [导读] 伴随智能变电站不断建设,以及改造升级,所以验收属于成功运行的重要保障。此文针对智能变电站验收要求还有验收要点展开分析,期望为智能变电站的验收工作提供一定参考借鉴。 国网福建省电力有限公司南平供电公司 智能电网属于一种新型经济增长点,是新能源的利用保障,能够实现能源节约,被认为属于未来重要趋势。而我国从2009年已经开始,先后已经在全国各个省市都进行试点,依据国家电网公司的整体安排部署,智能变电站是全方位推进阶段的关键内容,必须依据智能变电站标准展开设计建设。想要保证智能变电站的建设以及改造工作顺利完成,就必须做好相应的工厂验收以及现场检验工作。针对于变电站设计特征,加强与国家电网公司技术规范的结合,重点通过变电站的智能化角度,针对一、二次设备的智能化,全站网络整体配置,智能化组件传动与通信,还有站控层、间隔层与过程层的保护,全站一体化,标准对时系统,站域控制,电能计量,在线监测以及测控之类功能加强验收,而此文就针对以上的部分内容展开阐述。 1、智能变电站验收整体要求 (1)竣工验收 智能变电站的建设以及改造项目在移交至生产运行之前,一定要对项目设计、装置制造、施工、调试以及生产准备等环节进行全方位检查,进而保证智能变电站可以可靠安全化运行。 (2)验收根据 智能变电站的建设以及改造项目验收一定要依照相应智能变电站的文件,我国与行业内主管单位所颁发送变电项目建设法律法规以及标准要求实施。项目质量需要依照相关的项目质量验收规范展开考核。 (3)验收计划 智能变电站主要包含站控层、间隔层以及过程层。而智能变电站的验收工作需要依照变电站的一二次设施状况、不同的电压级别以及变电站重要程度,来制定合理科学的验收规划方案。 (4)资料审核 智能变电站的验收工作必须做好资料审核工作,其中包含:设备说明书,出厂合格证书,出厂检测报告,检验报告以及实际调试记录之类。 (5)重要事项 智能变电站会用到大量的光缆,所以需要针对实际分布位置和设计图纸以及设施光缆展开核对,与此同时要对光缆、屏柜与智能设备编号与标号加强检查,保证光缆预留出充足的备用光芯,做好光纤通道衰耗检测以及记录工作。如果采用了槽盒,槽盒安装需要和支架之间固定牢实,保证封堵的严密性,达到防火标准,电缆引出孔洞必须封堵密实。 2、验收工作的关键内容分析 智能变电站主要指的是采取环保、低碳、集成、可靠以及先进化智能装置,以信息共享规范化、通信平台网络化以及全站信息数字化作为基本目标,实现监测、计量、保护、控制以及采集等工作的自动化,且能够依照具体需求进行实时化自动控制,智能化调控,在线决策分析以及协调互动之类功能,建成和邻近变电站,电网调度协调互动的一种变电站,就是指电网运行数据采集的源头以及相应命令的执行单元。 智能变电站验收工作应当依照IEC61850规约,了解智能装置特点,将智能设施管理维护台账做好,加强和厂家间的配合,加强配置与装置优化,且依照智能变电站运行维护标准,列出智能变电站的验收要点,进而确保检修调试工作可以顺利完成。 (1)过程层的验收工作 过程层还称作设备层,主要包括一次设备以及智能组件组成的智能装置,合并单元以及智能终端,进行实现变电站的电能分配,电能交换,电能传输与相应的测量检测、保护控制以及计量监测工作。一次设备的检查包含:远程通信数据的传输、绝缘性能、导线连接的可靠性、元件的牢固性、机械设备特性、电气回路以及传感器的外观等。智能构件主要包含:IED安装接线监测与软件调试工作,IED和站控层之间的通信状况,控制单元的传动实验。电子式互感器主要包含:交流模拟量的采样精度检测、采集器调试、合并单元的输出接口调试以及合并单元输入光纤的接口调试工作。 (2)间隔层的验收工作 间隔层设施通常指的是继电保护设备以及测控设备之类二次设施,应用一个间隔数据而且作用到此间隔一次设施的功能,就是和远端输出输入、智能传感器以及控制器进行通信。其中的元件、线缆以及设施都需要设置相应标识,要对测控与保护设备的出厂技术资料要逐一进行验查,针对户外的接线盒、机构箱以及端子箱都需要采取防动物、防水、防潮以及防风手段,对二次接线与二次回路进行验收的时候,需要加强跳闸逻辑与出口行为的检查,保证和相应标准的一致性,做好相应信号的传动实验工作,开关传动实验应当重视各个保护设备、监控系统、信息子站以及故障录波与一次设备的动作行为有无错误存在,且对各保护和跳闸压板间对应关系进行检查。 (3)站控层的验收工作 站控层主要包括对时系统、通信系统、站域控制以及自动化系统之类的子系统,完成全站又或者至少一个一次设施的控制测量工作,实现数据采集、监视控制、同步采集、信息数据管理以及电能采集之类工作。进行传输应用功能检测,加强设施检验、装置调试报告的核查工作。比如:监控系统中四遥信号功能的完善性,测控设备通流能否达到相应标准,逆变电源的交直流转换功能是否稳定正常,以及网络报文的完整性之类。 (4)顺序控制功能的验收工作 验收需要明确系统指令可以完成对装置的相应控制要求,在顺序操作指令之中可以输入校核检查条件以及完成操作后的返回信息。(5)设施状态的可视化验收工作 采集储存一次设施状态信息,对信号的选择性内容与形式显示,告警信号逻辑关联性进行检查验收,对预测事故与异常问题处理方案

变电站保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备,保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片,是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带,关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用,因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则,特别是当现场运行方式发生变化时,有些保护的压板也要作相应的切换,避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。 1保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退)。 该压板一般为弱电压板,接直流24V。也有强电功能压板,如BP22B 投充电保护、过流保护等,接直流220 V或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离,转化为弱电开入,其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电也有弱电。 2保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时,投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位,特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位,且压板下端为正电位、上端为负电位,此时若将压板投入,将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮,且不能复归,否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位,则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板,便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

智能变电站验收及运检方法研究

智能变电站验收及运检方法研究 发表时间:2018-06-20T10:44:57.403Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:冯博源石睿东 [导读] 摘要在我国电力事业不断发展的过程中,智能变电站得到了较多的建设与应用。 (国网西咸新区供电公司陕西咸阳 712000) 摘要在我国电力事业不断发展的过程中,智能变电站得到了较多的建设与应用。在本文中,将就智能变电站验收及运检方法进行一定的研究。 关键词:智能变电站;验收;运检; 1 引言 近年来,较多的智能变电站得到了建设,同常规电站相比,其在二次系统方面具有着较大的差异与不同。而在建设速度不断加快的情况下,智能电站在运检以及验收方面还存在着一定的滞后现象,并因此对电站的智能化步伐造成了阻碍,也因此使电网在安全运行方面存在着一定的威胁。对此,即需要能够对该项工作引起重视,保障电网的稳定运行。 2 验收方法 2.1 验收准备 在验收工作正式开展之前,运检人员需要能够来到现场做好勘察工作,在对工作进度进行了解的基础上对适当的验收时机进行选择,对验收计划以及人员进行合理的安排。在验收工作进行之前,需要组织人员对验收工作当中的注意事项进行充分的讨论,在同实际情况相结合的基础上对科学的验收工作日程表进行制定,保障在时间以及人员方面都能够满足具体工作要求。在智能电站当中,二次系统设备具有数量多以及类型多的特点,在验收工作开展之前,需要做好相关材料的充分准备,如果还没有进行图纸的交接,则需要施工方能够提前做好相关图纸资料的准备。在验收工作之前,班组则需要要求施工各单位能够对验收当中需要使用的仪器设备进行准备,如果条件允许也可以自行准备,具体设备类型有相位表、低电压跳合试验台、数字万用表、标签机、CT变比极性测试仪以及红光源等。 2.2 验收内容 第一,二次系统接线。在智能变电站当中,其中的电缆线芯主要存在于合并单元以及智能终端的智能控制柜当中,对该部分内容来说,其属于系统的过程层。其余屏柜方面,除了装置自身的直流电源,则需要通过光纤的应用进行连接。此时,即需要检查二次系统的接线外观情况,主要包括有线帽同设计图纸是否具有良好的一致性,二次线是否存在破损情况,接线工艺是否能够同标准要求相满足等。在检查工作进行前,需要做好连接片以及端子排螺丝的紧固处理,之后再对螺丝进行细致的检查,看是否存在松动情况。对于验收过程当中所发现没有达标的内容,则需要统一做好其记录处理,在完成整改后进行复验,直至满足要求为止;第二,绝缘电阻测量。在对二次回路绝缘电阻进行测量时,其主要具有两种方法,即全部二次回路绝缘测量以及单回路绝缘测量。在具体工作开展当中,要通过1000V数字绝缘表的应用对单个二次回路进行测量,在保证所获得测量值在10兆欧姆以上时才合格。同时,需要以短接线的方式实现所有二次回路的连接,之后通过数字绝缘表的使用对二次回路对地的绝缘电阻值进行测量,通常来说,该值需要在1兆欧姆以上时才合格,在测量中,如果发现不能够满足要求的情况,则需要做好对应的记录工作,积极督促施工方能够再做好整改工作的同时进行复验。之后,要对二次回路通过交流升压器的使用进行介质的强度检测,将检测时间控制在1min。在完成试验之后,再对二次回路的绝缘电阻值进行复测,保证其不存在显著变化为止;第三,直流系统验收。直流系统配置情况验收方面,需要对充电柜当中的交流电源进行检查,判断其是否来自两段馈线母线,包括有两组电源是否具有互为背投的特征,判定直流馈线目前在具体接线方式方面是否具有较好的合理性。充电机验收方面,即对充电机的充电以及供电功能进行检查,在分别实现对单个充电机投入的基础上对连接直线馈线母线的电压情况进行测量,包括有蓄电池充电情况等。蓄电池充放电能力方面,即需要对交流馈电屏上直流充电电源的空气开关进行退出处理,在将所有直流负载投入的情况下看蓄电池在带负荷方面是否正常,并观察蓄电池电压下降速度,看在该方面是否能够对备用电源相关要求进行满足。最后,要做好直流馈线方式的检查,包括有馈线是否对辐射状进行应用,是否具有无屏顶直流小母线情况等,如果存在不符合要求的情况,则需要及时要求其整改处理。 3 运检方法 3.1 投入主变保护 同传统变电站相比,智能变电站在运检工作当中的主要区别即体现在保护出口投入以及保护功能方面。在传统电站保护屏上,具有各类保护功能的跳闸出口以及投入硬压板,在保护装置内部,且就有保护投入软压板以及控制字等。通常情况下,保护投入控制字处于保护定值当中,由继电保护人员对其进行整定处理,在单独的菜单下,保护投入软压板也具有专门的继电保护人员压装,在少数情况下在后台监控机上由人员进行操作。对于保护跳闸出口以及保护功能投入硬压板来说,其都具有较为直观的特征,且上方具有明显的标志,由运维人员负责具体的投退处理。在主变保护投入之前,对1#主变分接头进行检查,保证其处于0档位置,之后对1#主变保护软压板进行以及投高压侧后备保护进行投入。在具体对主变进行冲击时,即需要做好所有保护的投入,包括有主变重瓦斯、主变差动、主变中压测以及主变高压侧保护等,以此在主变冲击下因故障问题的发生能够及时做好电网同故障的隔离。在完成主变保护软压板操作、完成微机操作后,在

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法 众所周知,检修硬压板并非智能站设备的独有元件。对于常规站而言,装置检修硬压板的作用在于:投入后,装置将其上送的103事件报文屏蔽。但对于装置间的信息传递并无影响。 反观智能站,检修硬压板有着举足轻重的作用。笔者在智能站检修机制与智能站二次工作安措总则中提到:基于智能站检修机制,可通过投退设备的检修硬压板,来划分智能站检修设备区与运行设备区。区域划定后,无法实现设备间信息的跨区交互。 为保证智能站投产后二次设备安全稳定运行,检修硬压板的验收显得尤为重要。本篇推送将并结合实例,讨论智能站检修硬压板的验收细则。 验收细则: 1、报文品质位与装置告警检查:检修硬压板投入时,装置应上送带品质位信息;装置界面(指示灯或保护液晶屏)应有明显显示。 无论是何种报文,其中均带有表征报文检修状态的Test位。根据检修机制要求,智能站设备应能够通过比对Test位状态,进而判别接收信息的有效性。同时,若装置检修硬压板在放上位置,送出的报文中Test 位应置True,并跟随报文的品质因数等信息一同发送至接收端。 因此,在验收装置检修硬压板功能时,除了常规项目(如,检查装置“检修”或“告警”指示灯点亮;液晶面板循环显示“检修不一致”

或“相关保护功能闭锁”等条目)之外,还应根据装置液晶屏中显示的报文品质位信息,判别检修硬压板功能的良好性。 针对不同厂家设备,报文品质因数结构不同。下面以南瑞继保装置为例,对其结构做简要说明: 其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO). 其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO). 因此,保护装置上,GOOSE报文品质因数常见数值如下: 1)品质因数显示为5(101),表示正常工况。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板未投入。 2)品质因数显示为4(100),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板投入。 3)品质因数显示为6(110),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为True、装置自身检修硬压板未投入。

浙江电网220千伏智能变电站继电保护首检式验收技术要求(试行)

浙江电网220千伏智能变电站继电保护首检式验收技术要求 (试行) 1基本要求 1.1本规范根据《浙江电网继电保护验收规范》、《浙江电网220kV变电站继电保护验收规范》的要求,结合目前新建、扩建、技改工程验收工作的实际情况,规范统一全省智能变电站继电保护首检式验收项目和要求。 1.2首检式验收包含原验收规范要求的全部项目,并增加首次检验必需的重要项目,重点验收继电保护系统的隐蔽工程及在运行过程中不能通过装置自检所反映的问题,含资料检查、公用部分检查、直流电源检查、过程层设备检查、间隔层设备检查、站控层设备检查、网络设备及辅助设备七部分内容及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求等项目。 1.3验收前,验收人员应根据变电站设备实际情况,对本规范规定的验收报告内容进行必要的补充和调整。 1.4验收时,验收人员应根据验收报告认真验收、记录,并与施工单位试验报告数据进行核对,发现问题及时记录。 1.5验收结束,各验收小组应将首检式验收报告整理装订,做好移交准备工作。验收组应汇总填写变电站验收报告(格式见附录M),在验收报告中应明确存在的问题、整改要求、验收结论等。验收报告应在工程投产前上报投产启动委员会。 1.6被验收工程如存在不满足本验收规范及反措要求、影响到保护安全运行的项目,在整改完成前不允许投入运行。 2首检式验收应具备的基本条件 2.1所有二次接线安装结束,二次回路检查调试工作完成。 2.2保护装置的调试工作已结束,调试整定单已经执行并完成校验。 2.3合并单元、智能终端、网络分析仪的调试工作已结束。 2.4保护整组传动试验已结束,相应的现场一次设备具备联动试验条件。继电保护故障及录波信息子站调试完成,与各级调度主站调试完成。 2.5施工单位自验收、整改工作已完成。 2.6备品备件、专用工器具移交完成。 2.7设备命名牌和熔丝、空开、压板等正式标签挂设完成。 2.8典型操作票及运行规程编写完成,并经主管部门审批。 3资料验收 3.1验收时建设单位应提供的资料 3.1.1完工报告。 3.1.2监理报告。 3.1.3齐全的继电保护试验报告。 3.1.4断路器、电流互感器、电压互感器的试验报告。 3.1.5保护整定单(正式或调试整定单)。 3.1.6全所电流互感器二次绕组极性、变比的实际接线示意图。 3.1.7设计变更通知单。 3.1.8符合实际的继电保护技术资料,包括出厂检验报告、合格证、设备屏图,集中集成测试报告、说明书。 3.1.9型式试验和出厂验收试验报告(含在集成商厂家所进行的互操作性试验报告)齐全,相关试验数据和功能验收结果满足相关标准和技术协议要求。 3.1.10符合实际的继电保护竣工图纸。 3.1.11最终版本的各种配置文件及注明修改日期的清单,包括全站SCD文件、各装置CID文件;MMS网、GOOSE网、SV网交换机端口分配表;全站设备MAC地址表、IP地址分配表。 3.2配置文件检查 3.2.1SCD文件应视同常规变电站竣工图纸,统一由现场调试单位提供,SCD文件以图纸质料要求管理。

变电站保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备, 保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片, 是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带, 关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用, 因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则, 特别是当现场运行方式发生变化时, 有些保护的压板也要作相应的切换, 避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。 1 保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退) 。该压板一般为弱电压板, 接直流24 V。也有强电功能压板, 如BP22B 投充电保护、过流保护等, 接直流220 V 或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离, 转化为弱电开入, 其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果, 根据保护动作出口作用的对象不同, 可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关, 一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用, 如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。 2 保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时, 投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位, 特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板, 当出口压板两端都有电位, 且压板下端为正电位、上端为负电位, 此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归, 否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位, 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后, 方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板, 便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关系来决定保护功能的投、退, 只有两种压板都投入且控制值整定为投入时, 保护功能才起作用, 任一项退出, 保护功能将退出。保护软压板一般设置在投入状态, 运行人员只能操作硬压板。 正常运行方式下所有保护功能压板按定值整定要求投、退, 所有出口压板均投入。当一套保护装置的主保护和后备保护共用跳闸出口时, 退出这套保护装置中的某些保护时只能退其功能压板, 而不能退出口压板, 否则该套保护装置中的其他保护将失去作用。 3 压板投、退注意事项 3.1 主变保护压板投、退 3.1.1 高、中压侧零序保护及间隙零序保护压板 220 kV 变压器星形接线侧(一般为高、中压侧) 的零序保护压板和间隙零序保护压板的投、退, 由主变中性点接地方式决定。当中性点地刀合上时, 应投入主变相应侧后备保护零序保护压板,退出间隙零序保护压板; 当中性点地刀拉开时, 应投入主变相应侧后备保护间隙零序保护压板, 退出零序保护压板。目前东莞供电局500 kV 主变压器的高、中压侧中性点直接接地, 不存在零序保护及间隙零序保护压板切换的问题。 3.1.2 变压器高、中、低压侧退出压板 该压板正常应退出, 当主变某一侧后备保护TV 断线时应投入。此时保护装置不考虑该电压,可有效避免TV 断线后, 对本侧和其他侧后备保护的影响。 3.1.3 双母线双母联双分段接线方式 主变运行方式改变时应切换相应压板。以图1为例, 当主变接于220 kV I 母线运行时, 主变后备保护跳母联2012 压板, 跳分段2015 压板应投入,跳分段2026 压板应退出。若倒母线, 当主变接于Ⅱ母线运行时, 应退出跳分段2015 压板, 投入跳分段2026 压板, 许多运行人员在这种情况下容易忽略压板的切换, 造成主变后备保护动作时跳错了开关。