智能变电站检修压板的使用注意事项

智能变电站检修压板的使用注意事项
智能变电站检修压板的使用注意事项

智能变电站检修压板的使用注意事项

智能变电站检修

检修压板:智能变电站装置检修态通过投入检修压板来实现。检修压板为硬压板。检修压板投入时,装置应通过LED 灯、液晶显示、报文或动作节点提醒运行、检修人员注意装置处于检修状态。

不同装置的检修:分为合并单元检修、智能终端检修、保护装置检修、测控装置检修等。

检修的影响:置于检修状态后的装置发出的报文置检修态,并能处理接收到的检修状态报文。

检修判别机制

合并单元装置检修压板投入时,发送采样值报文中采样值数据的品质q 的Test 位应置True ;保护装置应将接收的SV 报文中的Test 位与自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将该数据用于保护逻辑,否则应发告警信号并闭锁相

关保护。

检修压板投入时,装置发送的GOOSE 报文中的test 应置为TRUE ;

发告警信号并闭锁保护保护正常处理该采样值

GOOSE 接收装置将接收的GOOSE 报文中test 位与自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将信号作为有效进行处理,不一致时宜保持上一正常状态。

母线合并单元误投检修的影响

对本合并单元的影响

发送的报文为检修态,只处理检修态报文

对间隔合并单元的影响

级联后的电压值为检修态

对线路保护装置的影响

线路保护按PT 断线处理,闭锁纵联和距离保护,开放复压闭锁

对母差保护的影响

母差保护按PT 断线处理,开放两段母线电压复压闭锁

对主变保护的影响

主变保护按本侧PT 断线处理

间隔合并单元误投检修的影响

对本合并单元的影响

发送的报文为检修态,只处理检修态报文

对母线合并单元的影响

将收到的正常母线电压置检修位

对线路保护装置的影响

闭锁线路保护所有保护功能

对母差保护的影响

闭锁母差差动保护

思考:此时能否退出母差装置该间隔SV 接收软压板?

跨间隔保护装置,一次设备停运后后,才可退出对应SV 接收软压板 间隔智能终端误投检修的影响

对本智能终端的影响

发送的报文为检修态,只处理检修态报文

对间隔合并单元的影响

保持PT 切换状态

对线路保护装置的影响

线路保护装置收到的位置信息保持为检修前状态,线路保护逻辑正常动作,但不能跳开断路器

对母差保护的影响

母差保护装置收到的位置信息保持为检修前状态,保护逻辑正常动作,但不能跳开该间隔断路器

不执行跳闸开出

执行跳闸开出

线路保护误投检修的影响

对线路保护影响

不能接收到正常的采样报文,闭锁所有的保护,发送的报文置检修态 对智能终端的影响

智能终端不能处理线路保护的GOOSE报文,仍可处理母差保护装置的报文

对母差保护的影响

不能处理线路保护的GOOSE报文

母差保护误投检修的影响

对母差保护的影响

不能接收到正常的采样报文,闭锁所有的保护,发送的报文置检修

对线路保护影响

不能处理母差保护的GOOSE报文

对智能终端的影响

智能终端不能处理母差保护的GOOSE报文,仍可处理线路保护装置的报文

不停电母线合并单元检修安措

母线合并单元检修,该套对应所有保护相当于失压运行,根据情况选择是否投退该套和电压相关保护

不停电间隔智能终端检修安措

退出该智能终端所有出口硬压板

退出该套线路保护所有GOOSE出口软压板、母差保护所有GOOSE出口软压板

退出该套线路保护所有保护功能软压板、母差保护所有保护功能软压板 投入该套母线保护、线路保护检修硬压板

投入智能终端检修压板,对该智能终端进行检修试验试验结束后,依次倒序恢复

不停电间隔合并单元检修安措

退出该套母线保护所有GOOSE发送软压板、功能软压板

退出该套线路保护所有GOOSE发送软压板、功能软压板

投入该套母线保护、线路保护检修硬压板

投入间隔合并单元检修硬压板,对该合并单元进行试验。

试验结束后,依次倒序恢复

不停电线路保护检修安措

退出线路保护所有GOOSE跳闸出口软压板、GOOSE接收软压板

退出线路保护所有功能软压板

退出线路保护SV接收软压板

退出母差保护该间隔GOOSE接收软压板

投线路保护装置检修硬压板,对该装置进行检修试验

试验结束后,依次倒序恢复

不停电母差保护检修安措

退出母差保护所有GOOSE跳闸出口软压板、GOOSE接收软压板

退出母差保护所有功能软压板

退出母差保护所有SV接收软压板

退出线路保护、主变保护来自母差的GOOSE开入软压板

投母差保护装置检修硬压板,对该装置进行检修试验

试验结束后,依次倒序恢复

间隔合并单元检修,一次陪停安措

退出该套母线保护此MU的SV接收软压板,该间隔GOOSE开入软压板投入间隔合并单元检修硬压板,对该合并单元进行试验。

浅析智能变电站检修二次安全检查措施

浅析智能变电站检修二次安全检查措施 发表时间:2016-11-07T14:14:12.267Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:俞如兵[导读] 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。 (南京供电公司江苏南京 211100) 摘要: 随着电网规模的不断发展,作为电力系统核心的变电站,需要处理的信息量越来越大,对智能化和信息化的要求越来越迫切,智能变电站己经成为变电站技术的发展方向。文章对智能变电站检修二次安全检查措施进行了分析。关键词:智能变电站;变电站险修;二次安全检查;电力系统;电力事故1智能变电站设备的主要特征 1.1数字化通道 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。在这种理念的影响下,智能变电站的每种数据流多是由变电站内部相对应功能的设备与木块输出数据流,并由虚端子作为连接媒介,将数据流输送到各个既定设备与装置的功能模块数据集之内,最终形成完整的、系统的数据通道。除此之外,智能变电站系统中的软压板作为整个结构体系中有效控制变电站数字通道的重要工具,通过开启、切断数字通道的方式进行与完成间隔层设备的检测、保护、自检等任务,是确保整个智能变电站安全、稳定运行的重要保障。 1.2检测与检修体制 除了上文提到的数字化通道与软压板之外,为提升智能变电站的安全系数,从根本上实现智能变电站安全管理的高效性与科学性,当前使用范围较广的智能变电站多增加了自检与检修机制。一般来说,当智能变电站相关设置投入检修硬压板之后,设备与器械便会自动进入检修状态,通过检验数据流状态的方式,了解智能变电站的运营状态,并及时屏蔽出现故障或者安全隐患的相关功能,实现智能变电站的自我安全管理。 1.3光纤通信 智能变电站过程层主要通过光纤来进行信息传输,并根据接收到的数据流判定信息传输是否正常。如果通信线路出现中断,智能设备的界面或是显示通信线路异常信号,或是相关的功能被自动屏蔽,或是指示灯熄灭等,工作人员可以根据以上表现有针对性地进行设备检测,并选择高效的、科学的补救措施与改革措施,尽可能在最短时间内解决智能设备通信问题,以确保从根本上减少智能设备以信息交流不畅而引发的安全事件的发生率。 2维护与管理智能变电站二次设备安全检查工作的必要性与重要性2.1开展智能变电站二次安全检查工作有利于企业的安全生产如今,越来越多的企业在享受到智能变电站所带来的好处的同时,也认识到这样一个问题:建设智能变电站需要高水平的专业技术人员参与其中,如果采用非专业人士进行维护安全工作,后果将不堪设想。另外,如果不主动开展智能变电站二次设备运行的维护与管理工作或者为了“节约”企业成本,使用非专业人员进行运营管理,那么智能变电站就形同虚设,极有可能引发故障,一旦发生故障,所有的努力和成就都有可能功亏一等。这样一来,就需要花费更多的人力、物力进行后期的整修工作,不仅没有起到节约成本的作用,反而造成了更大的浪费,同时也会严重影响企业的工作进度,更重要的是企业的安全生产受到了威胁。因此一个企业如果想实现真正的安全生产,就必须开展智能变电站的二次安全检查工作,并将这种工作变为企业的一种自觉意识。 2.2开展智能变电站二次安全检查工作有利于确保供电系统的安全运转目前,我国大多数供电企业的智能变电站二次设备运行维护与检修工作体系己经构建成功,基本上都引进了专业的工作人员进行专门的维护,极大地提高了维护与检修工作的效率,在极短时间内就能使设备恢复正常的工作状态,保障供电系统的安全运转,实现供电企业经济效益与社会效益的同步提高。 2.3开展智能变电站二次安全检查工作有利于彻底根除安全隐患对于一个企业来说,安全生产是首要的。传统的变电站事故频发,对于员工和企业来说都是极大的损失。智能变电站很好地解决了这一棘手的难题,因为智能变电站二次设备的故障问题都是有因可循的,绝不会无缘无故地发生,要么是由于相关工作人员操作不当引起的,要么是因为长期潜伏的安全隐患突然爆发所引起的。如果工作人员能够提高警惕,大力开展智能变电站二次设备维护与检修工作,追根溯源、刨根问底,及时发现各种潜在的安全隐患或操作失误,并在第一时间内制定有效的补救措施,那么就可以做到防患于未然,彻底根除企业生产的安全隐患问题。 3智能变电站二次设备安全检查的具体措施3.1智能变电站二次设备的维护方式 时代在进步,科技也在不断发展,智能变电站二次设备也随之变得更加数字化和智能化,其组成要件变得更加小巧精细,即使是外界最轻微的刺激,这些设备都会给予极大的反应。因此对进行维护工作的专业人员提出了更高的要求,工作人员必须严格把关,进行严密的检测与维修。同时为了使二次设备的检修维护工作更加科学有效,工作人员还必须根据产生故障的原因和类型等进行深层的剖析,也就说工作人员必须“知其然”,更要“知其所以然”,在解决问题的同时,更要知道问题产生的原因,以此避免更多类似的故障发生,也为后来的工作人员提供有益的借鉴。另外,工作人员除了解决己经发生的故障之外,更要做到对安全隐患的预见性,即通过检测智能变电站二次设备现有的工作状况,发现其潜伏的安全隐患,以此做到防患于未然,实现智能变电站二次设备维护工作的科学性和有效性。最后,在整个检修的过程中,工作人员都要做好记录,主要有设备的运行状况、发生的故障及其原因、解决办法、存在的问题等,所有的问题和思考都要做好详细的记录,为之后的大规模检修提供第一手资料,更为之后可能会出现的二次设备检修维护工作做好充分的备案。 3.2智能变电站二次设备故障类型及其处理办法

智能变电站软压板相关说明

智能变电站软压板相关说明 一、软压板分类 智能变电站大量减少硬压板的设置,只有检修压板为硬压板,保护装置广泛采用软压板。 1、保护功能投退压板:实现某保护功能的完整投入或退出,此类压板为控制保护功能的主压板。 2、GOOSE出口压板:实现保护装置动作的跳合闸信号传输。此类压板相当于常规站保护与保护间,保护与操作箱间的配线,即:跳闸硬压板。当单一保护停启用时,需要操作。 3、SV软压板(数据接收压板):按MU投入状态控制本端是否接收处理采样数据。此类压板相当于以往保护欲流变、压变间的连线,正常不进行操作。但是主变保护等跨间隔保护中单间隔MU投入压板需要在单间隔检修时操作。如:线路检修时,需退出线路间隔MU投入软压板,线路数据将不会进入主变保护。 4、测控功能压板:实现某测控功能的完整投入或退出。此类压板用于控制测控功能,相当于测控装置的定值。如:检无压、检周期等。 5、控制压板:标记保护定值、软压板的远方控制模式,正常不进行操作。如:远方修改定值、远方切换定值区等。 二、软压板后台设置原则 1、保护功能投退压板应在后台画面显示,具备遥控功能。 2、GOOSE出口压板应在后台画面显示,具备遥控功能。

3、单一间隔的SV软压板(数据接收压板)不在后台画面显示,压板状态在变电站投运前设置完成,投运后不得改变。跨间隔保护的数据接收压板在后台画面显示,其压板具备遥控功能。 4、测控功能压板不在后台画面显示,其压板状态在投运前应设置完成,投运后不得改变。 5、控制压板应在后台画面显示,但不具备遥控功能。 三、软压板命名 按照硬压板命名原则设置,采用双重名称,即编号+名称。 四、软压板操作 1、运维人员操作保护功能停启用软压板应在监控后台实现,操作前核对监控画面软压板实际状态,操作后应在监控画面和保护装置上核对软压板实际状态。 2、定值区切换软压板应在监控后台实现。 3、操作票填写应按照硬压板相关规定进行,相应的“硬压板”改为“软压板”。 4、禁止通过投退智能终端的断路器跳合闸硬压板的方式投退保护。

关于智能变电站的二次设备调试与检修 牛振华

关于智能变电站的二次设备调试与检修牛振华 发表时间:2019-10-16T14:52:44.590Z 来源:《电力设备》2019年第11期作者:牛振华姚俊[导读] 摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。(国网朔州供电公司山西省朔州市 036002)摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。因此,电气设备进入了不断更新的重要阶段,逐渐向智能化、网络化、科技化方向发展。智能变电站具有自我监控、信息共享、传感监测的功能,可以使各种基础设施形成一个庞大的电网系统,时刻监测这些电气设备的运行情况,降低成本投入,减少检修养护工作,提高电气设备的运行效率。另外,智能变电站 具有继电保护作用,确保电气设备使用的安全性和可靠性,已经在我国大部分地区广泛应用,而且取得了良好的使用效益。关键词:智能变电站;二次设备;调试;检修引言电已经成为人们衣食住行的一部分,也是国民经济发展的基础产业。智能化变电站在硬件方面具有设备功能集成化、扩展方便、接口规范和安装模块化的特点,软件方面具有通信可靠、信息共享、控制灵活和网络一体化等特点。在智能化变电站电气设备安装中,要加强对主变压器、断路器、室外高压隔离开关以及无功补偿装置的安装。在电气设备调试环节中,要重视对保护装置、启动调试、断路器的调试。 1研究智能变电站二次设备调试与检修的现实意义智能变电站就就是通过继承、环保、稳定、可靠的各项智能设备的应用,她难过一次设备掺量数字化、规范化、标准化等各项信息平台,自主的完成对各项信息内容的筹集、测量、计算、调控等各项工作。从我国电力行业的整体发展情况来看,智能变电站近几年的应用越来越广泛,在该背景下,为了使智能变电站的作用能够得到合理发挥,应当做好二次设备的调试与检修作业。做好对二次设备的调试与检修,可以确保智能变电站中应用的各项二次设备的性能都可以满足应用标准,进而实现对一次设备的合理检查,测量,控制,保护,调节,从而保证智能变电站运行的稳定性,从而为人们提供稳定的电能,满足人们的生活和生产需求。 2智能变电站二次设备的调试对于智能变电站二次系统,其主要具有很强的系统集成化、信息交换标准化特色,智能变电站二次系统的结构十分紧凑,站内与控制中心可以进行无缝通信,在采集设备状态特征时,没有盲区,能保证系统维护、配置的简单。同时智能变电站二次系统还具有控制自动化与保护控制协同化的特点,其电流、电压的采集可以通过数字化完成,能对各种数据信息进行高度集成,整合优化了以往的分散二次系统,实现了通信、数据共享。在实际中,开展智能变电站二次设备调试时,应该重点从以下几个方面进行:(1)智能二次设备测试仪,在智能变电站二次设备中,保护测控装置的输入数据接口转变成新的数据化接口,所以,在进行调试时,要利用数字化光电测试仪进行。就目前而言,常用的数字式光电测试仪有omicron公司提供的数字信号新型测试设备、模拟信号测试设备、模拟信号联合数字信号转换的设备检测方式。(2)继电保护装置功能测试,其测试内容主要有采样功能、精度、各种保护逻辑、动作时间、定值、动作报告标准化、软硬压板、对时功能等。(3)测控装置功能测试,其测试的主要内容有收发GOOSE报文、采样功能及精度、同期合闸功能、间隔五防闭锁逻辑功能、记录程序版本等。(4)合并单元功能测试,其测试内容主要有采样精度、合并单元输出幅值及角度误差、同步精度、守时精度、采样值输出、报文实时、电压切换功能、电压并列功能、检修试验、合并单元自诊断功能等。(5)智能终端功能测试,其主要测试内容有动作时间、智能终端执行控制、智能终端发送开关量、智能终端上送遥测量测试、功率消耗、验证报警、GOOSE开关量延时等。 3智能化变电站电气设备的安装问题 3.1人为因素智能变电站电气设备的安装直接影响电力系统的使用寿命,所以相关工作人员安装前需要经过专业培训,提高专业知识和技能、丰富工作经验、提升综合素质,全面了解电气设备的安装事项,做好安全指导工作,保证智能化变电站电气设备安装的可靠性和稳定性。 3.2其他因素一是施工材料问题。材料在购买和入库时没有经过严格的监测和审核,导致一些使用性能不合格的材料运用到智能化变电站系统中。二是设计图纸和安装程序问些问题都会导致智能化变电站出现运行故障。 4智能变电站二次设备的检修在实际中,开展智能变电站二次设备检修活动时,应该严格的按照相关运行程序进行,避免因为程序出现漏洞从而造成了检测结果不准确,影响到检修工作质量的情况。一般情况下,进行智能变电站二次设备检修工作时,要结合设备的当前状态,实施故障分类,要针对存在故障、潜存故障、正常运行设备采用不同的检修方式,从而保证检修活动的顺利进行。此外,在进行智能变电站二次设备检修工作时,还需要结合设备的工作性质,分类进行设备故障修理工作,如将需要停电修理的故障划分成一类,将需要更换零件的设备划分成一类,实现高效率维修活动。在进行智能变电站二次设备故障处理时,对于保护装置故障,需要及时找出故障原因,并退出保护出口软压板,将检修压板装入装置中,重新启动,如果保护装置恢复正常,则保护装置是跳至跳闸状态,如果重新启动后,装置没有恢复,需要结合检修单位的指令进行保护装置运行方式调整、维护。在具体工作中,可以从以下两个角度分析智能变电站二次设备检修工作:(1)从有关MU合并器装置的检修角度看,变电站交流信号源输出的模拟电流、电压信号指标会表现出一致性相位状态,在此条件下,MU合并器可以接受电子互感器装置正常运行下的电流、电压信号,同时这些电流、电压信号会通过汇通GPS信号方式,进行信号同步传递。在实际中,可以立足于信号同步的角度,比较信号相位,从而判断出信号同步执行情况的可靠性。(2)从有关电子互感器采集器装置检修角度看,智能变电站在正常运行下,采样器获取的采样值数据很容易受到电子互感器装置差动保护性能的影响,由于一般情况下的电流互感器装置对应的变比指标、极性指标处于既定状态,对于其互感器装置的检修,可以利用专门的仪器进行测试。在智能变电站中,电子互感器装置的电力极性指标十分灵活,可以在MU合并器装置中进行灵活调整,需要注意的是,MU合并器装置对互感器电流极性调整必然会对后期的二次设备检修作业带来极大的影响,所以在事前必须事先制定相应的调整规范。同时在二次设备停电检修工作中,还可以利用一次加流的方法,对电子式互感器装置变比指标进行有效检查,当二次电流的方向和潮流方向表现出相互一致,那么就代表了极性端为线路侧位置。 结语

智能站检修机制讨论

智能变电站继电保护检修机制 一、智能变电站继电保护压板投退变得更复杂 智能变电站继电保护压板数量的大量减少,并不等于投退压板变的简单明了。相反,不可能根据二次图纸找到压板的位置来投退。需要分析IED设备检修机制,结合具体检修工况,进行压板正确投退方式。传统的基于模拟量/电平量模式的保护检修时,检修人员可采取将电流/电压联接端子连片断开,以及把开入、出口、功能压板退出等措施在回路上保证检修设备与运行设备之间的二次回路完全隔离。对于智能变电站,不可能通过插拔光纤,更不可能通过改变装置参数配置进行检修/运行的切换。相对于常规变电站,智能变电站只在智能终端保留出口压板。出口压板的投退与常规站一样。智能变电站功能压板只有一个,即检修压板。根据IEC61850模型,在合并单元、保护装置、智能终端等每个装置设置一个检修压板,但其投退与常规站是不同的,在检修压板投入时在其向外发送的GOOSE 或者SV 报文中增加检修位,接收装置判断检修位标志,当检修位标志完全一致时,方能出口。 二、正确投退压板前应熟悉保护数据物理链路及信息走向 1、220kVGOOSE网示意图 220kV GOOSE A网所联设备:母差保护A套,母联保测A,线路保护测控A套,220 kV间隔的智能单元A、故录、网络分析仪等。A套设备上A网,B套设备上B网。

(1)各个间隔合并单元和保测装置采用点对点方式实现电流电压传输; 母线电压合并单元级联至各个间隔的合并单元以实现线路同期电压采用4-8格式; 保护的电压切换通过每个合并单元从本间隔智能单元获得刀闸位置信号(也可以与GOOSE连接从网上取)来实现; 母线电压合并单元完成电压并列功能; 母线电压合并单元与其他间隔合并单元不同,直接上GOOSE网,从GOOSE网取母联开关、刀闸信号, 智能单元和保测装置采用点对点方式实现GOOSE直采直跳。(2)母差保护和每个间隔的智能单元、合并单元直接连接,母差的跳令和刀闸位置有两条通道(直跳和网跳,直采和网采)。许继和南瑞的区别。 (3)母差保护和线路保测之间,启失灵,重合闸闭锁,远跳;(4)母差保护和母联保测之间,启失灵,从母联智能终端取TWJ、SHJ; (5)主变保护和220kV母联智能单元之间的物理链路; (6)主变保护和220kV母差保护之间的物理链路。 2 220kV(110kV)保测间隔链路图说明 ①线路间隔保测装置、智能单元、合并单元、电度表组一个屛,安装在就地。 ②线路MU直采方式与保测装置连接,保测装置通过SV接口从

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法

智能变电站检修硬压板工作原理及验收方法 众所周知,检修硬压板并非智能站设备的独有元件。对于常规站而言,装置检修硬压板的作用在于:投入后,装置将其上送的103事件报文屏蔽。但对于装置间的信息传递并无影响。 反观智能站,检修硬压板有着举足轻重的作用。笔者在智能站检修机制与智能站二次工作安措总则中提到:基于智能站检修机制,可通过投退设备的检修硬压板,来划分智能站检修设备区与运行设备区。区域划定后,无法实现设备间信息的跨区交互。 为保证智能站投产后二次设备安全稳定运行,检修硬压板的验收显得尤为重要。本篇推送将并结合实例,讨论智能站检修硬压板的验收细则。 验收细则: 1、报文品质位与装置告警检查:检修硬压板投入时,装置应上送带品质位信息;装置界面(指示灯或保护液晶屏)应有明显显示。 无论是何种报文,其中均带有表征报文检修状态的Test位。根据检修机制要求,智能站设备应能够通过比对Test位状态,进而判别接收信息的有效性。同时,若装置检修硬压板在放上位置,送出的报文中Test 位应置True,并跟随报文的品质因数等信息一同发送至接收端。 因此,在验收装置检修硬压板功能时,除了常规项目(如,检查装置“检修”或“告警”指示灯点亮;液晶面板循环显示“检修不一致”

或“相关保护功能闭锁”等条目)之外,还应根据装置液晶屏中显示的报文品质位信息,判别检修硬压板功能的良好性。 针对不同厂家设备,报文品质因数结构不同。下面以南瑞继保装置为例,对其结构做简要说明: 其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO). 其中,Link表示链路状态(正常/中断);Test:接收报文检修状态(True/False);Valid:装置本身发送数据有效性(YES/NO). 因此,保护装置上,GOOSE报文品质因数常见数值如下: 1)品质因数显示为5(101),表示正常工况。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板未投入。 2)品质因数显示为4(100),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为False、装置自身检修硬压板投入。 3)品质因数显示为6(110),表示接收的数据无效,不参与保护逻辑运算。 具体含义:链路正常、装置收到的报文检修态为True、装置自身检修硬压板未投入。

智能变电站检修压板投退对保护的影响

智能变电站检修压板投退对保护的影响 摘要:随着科学技术与低碳经济的迅速发展,智能变电站成为了当今世界电力 系统发展的新方向,是促进可再生能源发展,实现低碳经济的核心。智能变电站 采用虚端子代替电缆接线,使用软压板代替硬压板。在电网运行方式发生变化时,往往涉及到压板的投退,检修压板投退关系到继电保护设备的动作情况,对智能 变电站的安全运行至关重要,本文主要介绍了智能变电站检修压板的作用及其投 退对保护的影响。 关键词:智能变电站;检修压板;保护装置 引言 长期以来,继电保护系统作为保障电力设备安全和防止大面积停电的重要技术手段,在 电网安全稳定运行中发挥了重要作用。智能变电站相关新技术的大量应用,改变了常规变电 站信息交互方式,对继电保护的运维和管理提出了新的要求。保护压板存在于继电保护的二 次回路,是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带,关系到保护功能和动作出口的正确性。近 年来,发生了多起因智能变电站压板误操作导致的电网事件,暴露出现场运维人员对智能站 保护技术掌握不足,不清楚压板的功能和判别机制,针对这一问题,本文重点介绍智能变电 站检修压板的作用及其投退对保护的影响。 1 智能变电站检修压板的功能 常规变电站保护装置正常运行时检修压板不应投入,检修工作中投入检修压板,此时信 号不上传后台,保护装置不录波,不保存报告,可防止保护装置校验时大量的动作信息干扰 运维人员的监盘,但检修压板的投入不影响该装置的保护功能,即保护装置动作后可正常出 口跳合闸同时显示动作信息。智能变电站的检修压板与常规变电站的有所不同,智能变电站 的保护装置、合并单元和智能终端均设有检修硬压板,该压板投入后表示装置为检修状态, 装置发出的SV和GOOSE报文均会带有检修品质标识,下一级设备将接收的报文与本装置检 修压板状态进行一致性比较判断,如果两侧装置检修状态一致,则对此报文做有效处理,不 一致做无效处理;装置处于正常运行状态时,该压板应退出。所以,智能变电站中正常运行 的设备不能投入检修压板,检修的设备应投入检修压板,否则会对正常运行的设备造成影响。 2 检修机制 智能变电站的检修机制,发送报文的装置会根据自身的检修压板状态在报文中设置检修 标志;接收报文的装置自身检修压板与接收到的报文检修标志不一致时,接收装置将报文视 为无效数据,不进行处理,也不能进行相互操作。 保护装置和合并单元的检修机制,正常运行时,保护装置和合并单元都不投入检修压板,其检修状态一致,合并单元采样计入保护逻辑计算,装置可正常动作出口;当单独投入保护 装置的检修压板或单独投入合并单元的检修压板,其检修状态不一致,合并单元采样不计入 逻辑计算,保护的出口禁止动作;保护装置和合并单元都投入检修压板,其检修状态一致, 保护的出口允许动作。 2.1 GOOSE报文检修处理机制

智能变电站检修压板的使用注意事项

智能变电站检修压板的使用注意事项 智能变电站检修 检修压板:智能变电站装置检修态通过投入检修压板来实现。检修压板为硬压板。检修压板投入时,装置应通过LED灯、液晶显示、报文或动作节点提醒运行、检修人员注意装置处于检修状态。 不同装置的检修:分为合并单元检修、智能终端检修、保护装置检修、测控装置检修等。 检修的影响:置于检修状态后的装置发出的报文置检修态,并能处理接收到的检修状态报文。 检修判别机制 保护装置、合并单元、智能终端的检修判别机制

合并单元装置检修压板投入时,发送采样值报文中采样值数据的品质q 的Test 位应置True ;保护装置应将接收的SV 报文中的Test 位与自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将该数据用于保护逻辑,否则应发告警信号并闭锁相关保护。 检修压板投入时,装置发送的GOOSE 报文中的test 应置为TRUE ; GOOSE 接收装置将接收的GOOSE 报文中test 位与自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将信号作为有效进行处理,不一致时宜保持上一正常状态。 发告警信号并闭锁保护 保护正常处理该采样值 不执行跳闸开出

母线合并单元误投检修的影响 ?对本合并单元的影响 ?发送的报文为检修态,只处理检修态报文 ?对间隔合并单元的影响 ?级联后的电压值为检修态 ?对线路保护装置的影响 ?线路保护按PT断线处理,闭锁纵联和距离保护,开放复压闭锁?对母差保护的影响 ?母差保护按PT断线处理,开放两段母线电压复压闭锁 ?对主变保护的影响 ?主变保护按本侧PT断线处理

间隔合并单元误投检修的影响 ?对本合并单元的影响 ?发送的报文为检修态,只处理检修态报文 ?对母线合并单元的影响 ?将收到的正常母线电压置检修位 ?对线路保护装置的影响 ?闭锁线路保护所有保护功能 ?对母差保护的影响 ?闭锁母差差动保护 思考:此时能否退出母差装置该间隔SV接收软压板? 跨间隔保护装置,一次设备停运后后,才可退出对应SV接收软压板间隔智能终端误投检修的影响 ?对本智能终端的影响 ?发送的报文为检修态,只处理检修态报文 ?对间隔合并单元的影响 ?保持PT切换状态 ?对线路保护装置的影响

智能变电站关键智能化设备检修技术分析

智能变电站关键智能化设备检修技术分析 发表时间:2019-04-11T13:42:53.843Z 来源:《河南电力》2018年19期作者:劳国勉 [导读] 随着人们物质生活的不断提高,电能在人们日常生活中占据的比重越来越大;因此对于智能变电站关键智能化设备的要求也随之提高。基于此,本文笔者结合相关工作经验,针对当前智能变电站关键智能化设备检修的现状,以某智能变电站一次设备为例,对智能变电站关键智能化设备检修技术展开详细分析与论述,望借此为相关工作提供参考的依据。 劳国勉 (广西电网有限责任公司崇左供电局广西崇左 532200) 摘要:随着人们物质生活的不断提高,电能在人们日常生活中占据的比重越来越大;因此对于智能变电站关键智能化设备的要求也随之提高。基于此,本文笔者结合相关工作经验,针对当前智能变电站关键智能化设备检修的现状,以某智能变电站一次设备为例,对智能变电站关键智能化设备检修技术展开详细分析与论述,望借此为相关工作提供参考的依据。 关键词:智能变电站;关键智能化设备;一次设备;检修技术 1引言 随着城市化进程的不断加快,智能变电站得到普及,各类新型一体化业务系统以及新型集成化智能设备得到广泛应用。与传统变电站相比,全新智能变电站特征更加明显,包括状态量获取更加方便、快捷,设备集成模式更加新颖、独特,站内接线方式更加特殊;因此对于关键智能化设备检修技术提出了更高的要求。基于此,全面分析研究智能变电站关键智能化设备技术具有重要的现实意义。 2智能变电站关键智能化设备检修的基本思路 对传统变电站设备进行检修的时候,相关人员需要首先退出保护装置出口硬压板,之后才能对目标设备实施安全隔离。但新型智能变电站智能设备检修时依旧沿用这一流程,并在此基础上增加检修压板。这使得智能变电站智能设备的检修更加智能化、自动化。在检修压板未引入之前,变电站智能化设备的实时运行状况只由操作人员掌握;而在其引入之后,目标设备借助留下检修压板,操作人员就可知道智能设备的基本信息,同时做出与之对应的动作。检修压板状态能够通过二次设备获得,并由后续的分析掌握压板对智能设备运行状况的主要影响。传统变电站设备检修以外部干预为主,新型智能变电站设备检修则以二次系统相互协作隔离为主;不仅对设备检修工作进行简化,而且为后续检修智能化奠定了良好的基础。遵循设备检修状态化的发展流程,智能变电站中汇集了大量监测、计量、测控以及采集设备,便于及时掌握智能变电站智能设备实时运行状况,从而实现了整个智能变电站智能设备的实时监测,为设备检修工作的顺利开展打下坚实基础。由此可知,状态监测所得智能设备实时状态信息并参考设备的基本参数、历史状态记录以及相关参数等,借助智能变电站自身具备的诊断系统进行评估与分析,就可获取智能设备的使用寿命及其实时运行状态。 3某智能变电站关键一次设备检修技术分析 3.1母线检修 借助管形绝缘导线,10kV侧开关设备和该智能化变电站主变压器低压侧直接连接在一起,而管形绝缘导线则同样以10kV母线为主。这种母线基本是空心导体,通过密封屏蔽的方式实现绝缘,而绝缘主材料则以绝缘性能优异的聚四氟乙烯为主。但这种母线在实际应用过程中也存在明显短板,主要是长距离联络过程中,在相应接头处对于安装的工艺要求较高。因此,一旦安装工艺不规范,则在长时间使用后极易引发母线内部局部放电现象。基于此,结合实际状况来看,对新型母线进行检修的过程中,除做好必要的施工工艺监管之外,还需要根据常规站内巡查过程中,开展射频放电波形检测,从而掌握到处于开关柜中以及电缆中的管母的实时运行状况,从而提前排查安全隐患。 3.2气体绝缘开关柜 气体绝缘开关柜凭借其高度智能化、免维护以及小体积等诸多优势,在当前智能变电站中得到广泛应用。以某220kV智能变电站中一次设备为例,低压10kV侧则使用气体绝缘开关柜。和常规真空开关柜相比,气体绝缘开关柜没有线路侧刀闸与母线侧刀闸,并新增了一副三工位开关;借助三工位开关接地的当时,并闭合断路器就能够实现出线侧接地。气体绝缘开关柜的高压带电体实现了全封闭,从而实现了免维护。在进行停电检修过程中,首先需要对本体柜互实施常规检查,而若是需要实施电气试验则还需把相邻气体绝缘开关柜进行检测,如下图1所示;接着将专用电流夹放置在相邻气体绝缘开关柜的电缆套管导体处,并与母线相连,以此作为断路器母线侧引出端子,从而获取较为精确的绝缘电阻以及回路电阻。 而工频耐压试验则需要借助专用的电压适配器,借助母线确保整个电压电流回路保持通畅;因此,一般只会影响本回路的通电状况。无论是何种电气试验项目,都不会构成导通回路;基于此,只可以实施化学类检测,包括成分检查与气体湿度检查等。而如果结合相关规定落实全站气体绝缘开关柜试验,则需要对每处气体绝缘开关柜所处的10kV整段母线实施停电检修,并把堵头、耐压试验适配器、避雷器、电压互感器以及电缆终端头等插入到内锥式插座中。 图1 气体绝缘开关柜电气试验示意图 3.3隔离开关与断路器 智能化高压设备包括断路器与隔离开关等是当前智能变电站不可或缺的一部分。在传统变电站中,隔离开关与断路器时常会由于长时间使用出现部件锈蚀与接口漏气状况,从而诱发各类故障问题,因此定期检修极其必要。而在新型智能变电站中,隔离开关与断路器基本不会直接暴露在外界空气环境中,气室压力实现了实时监控,借助气压变化曲线能够掌握补气准备周期,二次电缆、紧固端子则被光纤网

智能变电站运行维护与故障检修方法

智能变电站运行维护与故障检修方法 摘要:随着智能化电网的发展,建设智能变电站已成必然趋势。对于保护调试人员来说,智能变电站的二次设备与传统变电站相比已发生了很大变化,传统二次设备检修模式难以适应。为此,深入了解智能化变电站的构建原理,并针对其二次系统的调试、维护方法作出相应改变必须提上日程。 关键词:智能变电站;二次设备;运行维护;故障检修 一、智能变电站二次设备的特点分析 智能变电站的所有信息都是采用统一的信息录入,按照统一的通信标准来介入变电站的通信网络。变电站内部的所有数据都是由同一个通信网络来接受的,包括计量、监控、保护等,以及接受各种状态型信息并且发出指令,不需要设置多个接收装置,智能变电站二次设备采用感应的系统,这样的系统就可以免除一些不必要的摩擦所导致的燃烧爆炸事件,由于以往的技术经常会导致人员由于操作不规范等造成的伤亡状况,智能变电站二次设备在这个方面是不存在这项问题的。在职能变电站二次设备中保护二次回路都是有GOOSE来实现的,一般各种信号都是通过GOOSE来实现的,由于GOOSE的优良特点,决定了二次检修工作的方面与安全,可以避免二次接触所产生的不良影响。而智能变电站所采用的信息是统一模式的,这一点也是与传统变电站有区别的。首先智能变电站的二次设备是智能化管理的,具有感应系统的网络化和自动化,在管理过程中,主要是通过信号的光纤来进行传输的,总之,智能变电站二次设备有很多良好的优点,在一定程度上提高了效率,并且起到了一定的保护作用。 二、变电站运行的维护 2.1创建运行规范 智能化变电站的设计必须由设计员与厂家充分沟通、调节,只要量方面做好充分的沟通,才能使智能化的理念与实际应用完美的结合,与此同时,在沟通协调的过程中要对设计规范中不足的地方就行完善和修改。 2.2技术人员专业知识的掌握 智能化变电站技术通常都具有一定的特点,由自动化、通信和继电保护等方面的紧密结合才能够使IED开始运行。这就要求继电保护的技术人员能够对相关的知识了如指掌,只有技术人员的专业知识提高了才能保证工作效率,才能使故障的分析、和处理工作顺利进行。 当交换机、合并单元、智能终端等发生故障时,技术人员能够及时针对出现的故障分析和处理,并能够对故障造成的后果进行评估,进而将故障处理妥当。 2.3智能化发展 现如今,想要满足市场的需求仅仅依靠智能化是远远不够的。智能终端的配置和互感器等方面都存在一次、二次的适应情况。刀闸以及智能终端等部分仍存在控制电缆,并不能完全利用远端来维护,故此提高一次智能化设备对其未来的发展非常重。目前,针对智能化网络存在设备故障都是利用人力来解决处理,因而技术人员不光要有技术同时也要熟练的掌握专业知识。与此同时,由于网络连接装置的涉及面较大,为了避免对设备的损害,必须采用设备轮停的办法利用人工对故障进行查找。为了提高工作效率,应该使用信息一体化技术对故障进行检查与定位,并能够智能化的对故障进行分析处理,从而做到运行维护的智能化发展。 三、智能变电站二次设备处理故障措施

智能变电站二次设备组成及继电保护运维分析

智能变电站二次设备组成及继电保护运维分析 摘要:随着数字信息标准化、通信平台网络化、信息数据共享化新技术的发展,作为电力能源供给节点的变电站也在利用新技术实现“无人化”运行维护。本文主 要针对智能变电站的二次设备组成及继电保护运行维护进行了分析。 关键字:智能变电站;二次设备;继电保护 1 智能变电站定义 智能变电站是一种采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站 信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并根据需要实现电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能。 2 智能变电站二次设备组成及模块功能 智能变电站二次设备主要由合并单元、智能终端、智能电子设备、SV网及GOOSE网网络设备组成。 合并单元(MU):用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相 关组合的物理单元。合并单元可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。 作为变电站过程层设备,一般就地安装于各间隔智能汇控柜内,采集电流、电压 互感器信号,通过直采方式上送至该间隔相关保护(线路、主变、断路器)及母 差保护;通过交换机网采方式上送至测控、故录等。 智能终端(ST):与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用 光纤连接,作为变电站过程层设备,就地安装于各间隔智能终端柜内。实现对一 次设备(如:断路器、隔离开关、主变压器等)的测量、控制等功能。 智能电子设备(IED):它包含一个或多个处理器,可接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装置,例如:电子多功能仪表、继电保护、控 制器等。为具有一个或多个特定环境中特定逻辑接点行为且受制于其接口的装置。 SV(SMV):光学互感器的采样值传输服务,按规定的协议(IEC61850-9-1/2)输出供二次设备使用。 GOOSE:面向通用对象的变电站事件,基于ISO七层模型链路层的对等网络传 输模型,映射到该模型的应用为GOOSE和SMV。用于一次设备的操控及二次设 备间的闭锁与联动,是一种通信服务机制。 3 智能变电站二次设备网络配置 智能变电站二次设备网络包含过程层网络(SV网、GOOSE网)和站控层网络(MMS网络)。过程层GOOSE、SV按照电压等级分别组网。220kV GOOSE和SV 配置双套物理独立的网络;主变110kV、10kV总路配置双网;110kV配置单网或 双网;10kV采用就地传统保护装置,无过程层网络。主变保护跳母联或分段通过GOOSE网络跳闸;低周装置通过站控层网络跳闸;其余保护直采直跳。 4智能变电站继电保护的运维分析 4.1与常规变电站继电保护装置的压板区别 智能变电站软压板较常规变电站硬压板最重要的就是增加了“SV接收”或“间隔投入”或“MU投入”软压板,均统称为SV软压板;其余的功能软压板与常规功能 压板一致,GOOSE发送软压板等同于常规的跳闸出口、失灵启动硬压板,GOOSE 接收软压板等同于常规变电站的失灵开入软压板。增加SV软压板的目的是在某 间隔检修时,退出该间隔SV软压板,在加流加压时保护装置不计算试验电流电压。可以把它看作常规变电站的电流、电压连片,作为智能变电站的安全措施。

智能变电站运维检修二次安全措施

智能变电站运维检修二次安全措施 摘要:随着网络信息技术的发展和普及,智能电网也随之发展起来,智能变电 站成为当下电网建设的主要方向。本文首先对智能变电站的检修状态交互模式及 检修状态对二次设备造成的影响进行阐述。提出了智能变电站二次设备检修前所 需注意的关键问题.并分别从线路保护、母差失灵保护、主变保护的角度对智能变 电站的检修安全措施处理做了详尽的分析。 关键词:合并单元:智能终端;智能变电站:检修压板;运维检修 前言: 随着现代科技的快速发展,智能变电站各项功能的运用也逐渐向数字、标准 化方向转变,对二次设备检修提出厂更高的要求。传统的变电站硬压板电缆连接 已经被虚回路光纤所取代。随着众多智能变电站的相继投产特别是在近年智能变 电站安全事故频发的背景下日常维护和检修方法己经成为了运维检修人员急需掌 握的内容。本文介绍了智能变电站二次设备检修信息交互的模式以及检修状态对 二次设备的影响提出了所需要注意的关键问题并阐述了检修安措处理方案。 一、智能变电站检修状态交互模式 智能变电站主要是使用先进、环保的各种智能设备,以网络信息技术为核心,自动完成各类信息数据的采集、检测、控制、管理等相应功能,与此同时,智能 变电站还具有支持电网自动控制、调节、分析、互动等功能。依据智能变电站数 据传输特征,模拟量与开关量在数据信息类型中对16位品质因素进行了定位, 每一位都有与之对应的含义,其中最后一位表示的是检修标志位。当设备保持在 检修状态下,通过投人该设备的检修压板,对其检修状态进行检测,其输出的相 关报文都包含检修位,并通过报文的形式将具体的检修状态交互于与之密切联系 的二次设备。针对接收端,智能设备通过对品质因数进行读取,并识别模量和开 关量的报文状态,当品质因数为1时,则表示数据来源设备是检修状态,必须要 严格按照检修状态来处理。 二、智能变电站和常规变电站的二次区别 智能变电站和常规变电站站存在一定的差别,其主要是使用现场就地数据化 对二次量。进行采集,二次设备间使用了光纤通信等,功能特征也随之改变。其中,与二次设备联系非常密切的功能主要有:软压板、光纤通信以及检修机制。 (1)软压板。智能变电站和常规变电站相比,其保护及检测装置只留下了两个 硬压板,剩下的都是软压板。其中保护装置包含“GOOSE软压板”、0sv软压板”以 及“保护功能软压板”等 (2)检修机制。在检修硬压板投人使用后,就会发出带有检修品质标识的报文,接收端将接收到的报文标识和自身检修硬压板状态作对比,在两者检修状态相同时,就应该有效处理报文内容。 (3)光纤通信。在智能站过程网络层中使用了光纤通信传输,智能设备依据所 检测到的数据流情况,判断对应通信链的连接情况。一旦链路中断,通信版对应 处位置的灯就会熄灭,设备功能会被屏蔽。 三、智能变电站运维检修二次安全措施 (1)线路保护检修安全措施 1.1线路保护投检修压板 线路保护和别的运行设备有一定的联系,涉及到启动失灵、稳控录波等内容。投检修压板之后,母差若是检测到启动失灵和报文状态不同,则不子处理,稳控