文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电柜检修维护保养方案

低压配电柜检修维护保养方案

低压配电柜检修维护保养方案车间低压配电柜年度检修保养方案

目的:确保低压配电柜的正常、安全运行。

范围:低压配电柜年度停电检修、保养。

职责:

1.全面认真地检修配电柜内的全部设备。

2.以最少的停电时间完成检修。

内容及步骤:

1.在检修前,必须与原料车间设备管理人员协商停电事宜。

2.在检修前,先将设备部配电房低压配电柜的三个断路器

停电并摇出,并对线路电缆进行放电处理。

3.配电柜断电后,清洁柜中灰尘,并使用压缩空气对其进

行吹污。检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈

蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

4.检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,检查电源指示仪表、指示灯是否完好,检查电流互感器、电压互感器的安装和接线情况。

5.使用500V兆欧表测量二次线路的绝缘应≥0.5MΩ。

注意事项:

1.检修工作前必须验电。

2.施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配

电柜内。

低压配电柜控制柜保养规程

低压配电柜控制柜保养规程 低压配电柜是工业生产中的重要设备,对其进行定期保养有利于延长设备的使用寿命,确保工业生产的正常进行。下面是低压配电柜控制柜的保养规程。 一、定期巡视检查 1. 每天启动前,应对低压配电柜进行巡视检查,检查各个部位是否完好无损,有无松动、脱落或损坏部件。 2. 每周对低压配电柜内部的接线端子进行检查,检查接线端子是否有松动,是否有过热现象,如有则及时处理。 3. 每月对低压配电柜内部的电器元件进行检查,检查电器元件是否正常运行,有无损坏或破损现象,如有则及时更换。 4. 每季度对低压配电柜进行综合检查,检查各个部位是否正常运行,有无异常情况,如有则及时处理。 二、清洁保养 1. 定期清洁低压配电柜外壳和内部元件,保持其清洁干燥。 2. 清理低压配电柜内部的灰尘和杂物,防止其对设备的正常运行造成影响。 3. 定期清洗低压配电柜的接线端子,保持其良好的接触性能。 4. 定期清洗低压配电柜的风道和散热器,保持其散热效果。 三、维护保养

1. 定期检查低压配电柜的漏电保护器和过流保护器,确保其正常工作。 2. 定期检查低压配电柜的熔断器和断路器,确保其正常工作。 3. 定期检查低压配电柜的继电器和电磁起动器,确保其正常工作。 4. 定期检查低压配电柜的接触器和控制开关,确保其正常工作。 5. 定期检查低压配电柜的电缆和线路,确保其正常运行。 6. 定期检查低压配电柜的指示灯和显示器,确保其正常工作。 四、安全防护 1. 在保养低压配电柜时,应注意安全防护措施,戴好防护手套和护目镜。 2. 在清洁低压配电柜时,应断电并放置防护罩,以避免触电危险。 3. 在维护低压配电柜时,应按照设备的相关操作规程进行操作,遵循操作规程要求。 五、记录管理 1. 对低压配电柜的保养情况进行详细记录,包括巡视检查、清洁保养、维护保养等内容。

低压配电柜保养工作规程(7篇范文)

低压配电柜保养工作规程(7篇范文) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

高低压配电设备保养

有效的排除设备隐患,保持供配电系统的稳定和安全运行。 维修部运行技工负责实施维护。适用于高压配电、低压配电、变 压器及附属设备的保养工作一季度一次 高低压 配电保 养 职责适用范 围保养周期保养内容 一、高压开关柜维修保养方法 1、检查各块仪表指示是否正常,与现运行方式是否相符。 2、检查各继电保护应处于正常运行状态,无异常声响和气味。 3、通过观察口检查各连接部位应无过热现象,瓷绝缘无闪络放电痕迹,表面光洁、完好无损。 4、检查分合闸传动部位,应无锈死卡住现象。 5、检查分合闸回路电源及其熔断器应正常完好。 6、检查接地系统无腐蚀断裂,接头无松动过热现象。 7、转动转换开关,测试三相电压是否平衡。 8、检查仪用互感器、听互感器内部无放电声或其它噪声,与互感器相关的二次仪表指示应正常。 9、检查阀型避雷器,瓷套管应无裂纹破损及闪络痕迹,内部无异常声响。 10、检查各开关柜门是否关闭牢固,以免小动物窜入。 二、配电室高压柜停电清扫的保养方法 1、配电室高压柜清扫前必须停电。 2、清扫瓷绝缘表面,并检查有无裂纹、破损和闪络痕迹。

3、检查导电部分各连接点连接是否紧密,有无腐蚀现象,若有腐蚀,应除掉 腐蚀层后涂中性凡士林。 4、检查设备不带电的设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂和腐蚀。 5、检查传动机构和操作机构的各部位销子螺栓是否松动或短缺,操作机构的拉合闸 是否灵活。 三、低压配电设备维修保养方法 1、低压控制电器的额定容量,应与受控负荷的实际需要相适应,各级电器保护元件 的选择和整定,均应符合动作选择性的要求。 2、低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯均应安全完好,仪表刻度互感器的规格 应与用电设备容量或实际负荷相配合。 3、凡装有低压电源自投系统的配电装置,应定期做传达试验,检验其动作的可靠性, 在两个电源的联络处,应有明显标志。 4、低压空气开关交流接触器,在通电运行以前,均应测校三相间是否同时接触,并 检查触头压力是否满足规定。 5、在低压配电装置的前后及两侧的操作维护通道上,不应堆放其他物品。 6、对低压配电装置和低压电器日常巡视检查一般包括下列内容:•电路中各部连接 点有无过热现象。 •三相电压是否相同,电路末端电压降是否超过规定。•各配电装置和低压电器内部有无异声异味。 •配电装置与低压电器表面是否清洁,接地连线是否正常良好。 •低压配电装置的屋内门窗是否完整、通风,环境温度、湿度是否符合特性 要求,下雨时屋顶有无渗雨水现象。 •低压配电装置室内照明是否正常,室内的维护通道是否通畅。

低压配电柜控制柜保养规程

低压配电柜控制柜保养规程 1. 背景介绍 低压配电柜控制柜是企业电力系统中必要的设备之一,其作用是控制电能流向和电力负载的分配。因此,配电柜的运行稳定性和安全性对于企业的电力供电具有重要意义。为了确保低压配电柜控制柜的正常运行,也为了避免其存在安全隐患,需要进行定期的保养和检查。 2. 保养原则 低压配电柜控制柜的保养原则为“预防性维护”,即通过在设备使用过程中发现和排除潜在故障,从而降低设备故障率,保证设备的正常运行。具体来说,保养原则应包括以下几个方面: •定期检查设备,发现潜在故障并及时修复; •定期更换设备易损件和过期耗材,以保证设备使用寿命; •遵守设备操作规程,避免人为因素造成的损坏和故障; •建立完善的保养记录,以便日后查阅和更新。 3. 保养内容 低压配电柜控制柜的保养内容如下: 3.1 定期巡视 工作人员应定期巡视低压配电柜控制柜,检查设备各项参数是否正常,有无异常。

巡视内容包括: •检查设备电源、配电、负载等参数是否正常,有无明显误差; •查看设备运行状态是否正常、有无异常声响等。 3.2 清洁维护 清理低压配电柜控制柜对于保持设备正常运行至关重要。建议每年进行一次外部清洁维护,并定期进行设备内部的清理。 清洁维护内容包括: •清理低压配电柜控制柜表面和内部电器元件,确保元件运行无障碍; •使用压縮氣清洗电器元件和空氣開關等设备,去除灰尘和杂物; •清理电缆、插头和插座,确保连接稳定; •定期检查电线绝缘层,有异常及时更换。 3.3 更换易损件 低压配电柜控制柜包含多个易损件,例如触头、开关、电池等。这些部件在使用过程中,会因磨损、老化而失去原本的功能。 更换易损件内容包括: •更换触头,确保电流“通畅”,防止设备失效;

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 低压配电柜是电气系统中非常重要的设备之一,负责将高压电源转化成适用于低压设备的电能供应。为了确保低压配电柜的正常运行和安全使用,定期的检修和维护工作是必不可少的。本文将为您介绍一套完整的低压配电柜检修方案。 1.检视外部情况:首先,对低压配电柜的外部情况进行检视,包括外观有无明显损坏、表面有无污渍或腐蚀等情况。 2.检测接地系统:接地系统是确保低压配电柜安全运行的重要设施,应检测接地电阻的大小以确保符合规定要求,并检查接地线路是否存在断裂或松脱情况。 3.检查电源电压:使用测试仪器对低压配电柜的电源电压进行测量,确保其与设定值相符,检查并记录各相电压的大小和波动情况。 4.检查进线开关及漏电保护器:对进线开关和漏电保护器进行检查,确保其正常工作状态和接线是否牢固。 5.检查断路器和熔断器:检查低压配电柜内的断路器和熔断器,确保其正常开关和断路功能。 6.检查接线端子:对低压配电柜内的接线端子进行检查,确保接线的牢固性和无松动等情况。 7.清洁低压配电柜:使用吹风机等工具将低压配电柜内部的灰尘、污渍等清理干净,确保设备内部干净整洁。 8.检查仪器仪表:对低压配电柜内的仪器仪表进行检查,确保其正常工作状态和指示准确性。

9.检查空开和保护设备:对低压配电柜中的空开和保护设备进行检查,确保其正常开关和功能。 10.检查散热器和通风系统:对低压配电柜散热器和通风系统进行检查,确保其正常工作和散热效果良好。 11.检查电缆连接和线路:对低压配电柜内的电缆连接和线路进行检查,确保无老化、断裂或磨损等情况。 12.检查联锁装置:对低压配电柜中的联锁装置进行检查,确保正常 工作和有效保护。 13.测试运行:完成以上检查后,进行测试运行,模拟正常工作状态,确保低压配电柜的各项功能正常。 14.检查记录和整理资料:将检查过程中的各项数据和记录整理好, 编制相关文件和报告,以备后续参考。 以上就是一套完整的低压配电柜检修方案,通过定期的检修和维护工作,可以确保低压配电柜的正常运行和安全使用,提高电气系统的可靠性 和稳定性。

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 1. 引言 低压配电柜作为电力系统中的重要组成部分,承担着电力分配和保 护的重要任务。为了保证低压配电柜的正常运行及延长其使用寿命, 定期的检修是必要的。本文将介绍一种针对低压配电柜的检修方案, 包括检查项、步骤和注意事项等。 2. 检查项 在进行低压配电柜检修之前,需要先明确需要检查的项目。以下是 常见的低压配电柜检查项: 2.1 外观检查 •检查低压配电柜的外观是否完好,有无破损或锈蚀等情况。 •检查门锁、紧固件和密封圈是否完好。 •检查仪表指示灯和按钮是否正常。

2.2 内部检查 •检查低压配电柜内部的接线是否松动或脱落。 •检查刀闸、断路器和保险丝等开关元件的接触是否良好。 •检查接地线是否正常连接。 2.3 电气性能检测 •使用合适的电力仪器仪表检测低压配电柜的电压、电流和频率等参数是否在正常范围内。 •检测低压配电柜的漏电流是否超过设定值。 •如果有备用电源,则进行切换测试以验证备用电源的可靠性。 2.4 维护记录查看 •查看低压配电柜的维护记录,了解之前的维护情况和必要的更换零部件。

3. 检修步骤 根据以上的检查项,下面是一般的低压配电柜检修步骤: 1.断开配电柜与电源之间的连接,切断配电柜的供电。 2.使用合适的工具拆卸配电柜门,并放置在安全的位置。 3.开始进行外观检查,检查配电柜的外观是否完好,并检查门锁、紧固件和密封圈等是否需要维修或更换。 4.进行内部检查,检查低压配电柜内部的接线、开关元件和接地线等是否出现松动或脱落。 5.进行电气性能检测,使用合适的电力仪器仪表检测低压配电柜的电压、电流和频率等参数,并检测漏电流是否超过设定值。 6.如有备用电源,进行切换测试,验证备用电源的可靠性。 7.查看维护记录,了解之前的维护情况和零部件更换情况。 8.根据检修情况,进行必要的维修或更换零部件。

高压低压配电柜的维修保养周期与方法

高压低压配电柜的维修保养周期与方法 高压低压配电柜是电力系统中重要的设备,对电力的输送与分配起 着至关重要的作用。为了确保其正常运行和延长使用寿命,必须进行 定期的维修保养。本文将介绍高压低压配电柜的维修保养周期与方法。 一、维修保养周期 1. 高压配电柜维修保养周期 高压配电柜处于电网的核心位置,工作环境复杂且工作压力大,因 此需要进行更为频繁的维修保养。一般情况下,高压配电柜的维修保 养周期应为每年一次。具体的时间可根据配电柜的使用情况和厂家的 建议进行调整。 2. 低压配电柜维修保养周期 低压配电柜也是电力系统中重要的组成部分,但其工作环境相对较 为稳定。一般情况下,低压配电柜的维修保养周期可为每两年一次。 同样,具体的时间可根据设备的使用情况和厂家的建议进行调整。 二、维修保养方法 1. 清洁配电柜 定期清洁配电柜是维护其正常运行的重要措施。维修保养时,首先 需要断电,并使用干净的软布或吸尘器清除配电柜内的灰尘和杂物, 并检查连接螺栓是否紧固。 2. 检查接地连接

配电柜的安全性与接地连接密切相关。维修保养时应仔细检查接地线、接地装置和接地电阻,确保其连接牢固,并消除接地故障。 3. 检查电气元件 维修保养时需要检查各种电气元件的状态,如断路器、接触器、熔断器等。检查是否有损坏,如有损坏及时更换。同时还要检查电气连接是否良好,是否存在松动或腐蚀等问题。 4. 检查仪表器具 配电柜中的仪表器具对正常运行和安全具有重要作用。维修保养时应检查仪表器具的精确度和灵敏度,并进行校准。如有仪表损坏或故障,需及时更换或维修。 5. 检查通风散热装置 配电柜长时间工作会产生热量,故通风散热装置的正常运行对于保证配电柜的长期稳定工作至关重要。维修保养时应检查通风散热装置是否正常工作,清除通风口和散热器上的积尘,确保散热效果良好。 6. 检查防护装置 配电柜中的防护装置是保障人员安全的重要组成部分。维修保养时需检查门锁、紧固件、隔离开关等是否完好,并确保防护装置的可靠性和灵活性。 7. 验证配电柜运行状态

高低压配电柜维保方案

高低压配电柜维保方案 随着电力系统的发展和现代化建设的不断推进,高低压配电柜的应 用越来越广泛。为了确保电力系统的安全运行和设备的正常运转,高 低压配电柜的维保工作显得尤为重要。本文将为您介绍一份高低压配 电柜维保方案,帮助您合理安排维保工作,保障电力系统的稳定运行。 一、维保目标 高低压配电柜维保的目标是保障设备的正常运行,延长设备的使用 寿命,降低故障发生率,提高电力系统的可靠性和安全性。 二、维保内容 1. 定期巡检维护 根据设备的使用情况和维护手册要求,制定巡检维护计划。巡检内 容包括以下方面: - 外部环境检查:检查环境是否干燥、通风良好,有无异味或积水等。 - 温度检测:使用温度计检测设备的运行温度,确保其在正常范围内。 - 电气连接检查:检查各电气连接是否紧固可靠,有无松动或氧化 现象。 - 绝缘电阻检测:通过绝缘电阻测试仪检测设备的绝缘电阻是否满 足要求。

- 清洁维护:定期对设备进行清洁,保持设备表面干净整洁。 - 功能检测:对设备进行功能性测试,确保各项功能正常。 2. 定期维修更换 定期对高低压配电柜进行维修和更换,以防止设备老化和故障发生。具体维修和更换的项目包括: - 电器元件检修:对设备内部的电器元件进行检查和维修,如电容器、断路器等。 - 熔断器更换:根据设备使用情况,定期更换熔断器,以确保其正 常工作。 - 接线端子检修:检查和维修接线端子,以保证电气连接可靠。 - 电缆更换:定期更换老化的电缆,以降低故障发生率。 - 维护记录更新:定期更新设备维护记录,记录设备维修和更换的 情况。 三、维保频率 高低压配电柜的维保频率应根据设备的使用环境和工作条件来确定。一般情况下,维保频率可按照以下要求进行: 1. 日常巡检:每天轮班检查设备的外部环境和温度,确保设备运行 正常。

高低压配电柜检修方案

高低压配电柜检修方案 一、前言 高低压配电柜作为供电系统的重要组成部分,负责电力的分配和控制。经过长时间运行,配电柜面临着各种故障风险,因此定期进行检 修是必要的。本文将提出一套高低压配电柜检修方案,以确保其正常 运行和安全性。 二、检修前的准备工作 1. 检修计划的编制:确定检修时间、地点和人员编制等,保证检修 工作按计划顺利进行。 2. 安全措施的准备:确保所有参与检修的人员具备相应的安全防护 装备,如绝缘手套、防护眼镜等。 3. 工具设备的准备:检查和准备所需的工具设备,如螺丝刀、电压表、接地线等。 三、检修步骤 1. 断电操作:在检修前,务必切断电源,避免触电事故的发生。检 查高低压配电柜的电源开关,确保其处于“关”位并锁定。 2. 清洁配电柜:使用干净的布或刷子清除配电柜表面的尘土和杂物,确保检修过程中的清洁环境。 3. 检查连接线路:逐一检查高低压配电柜的连接线路,查看是否有 松动或损坏的情况,如有问题及时修复或更换。

4. 检查开关设备:检查配电柜内各开关设备的工作状态,确保其灵 活可靠。如发现异常,及时进行维修或更换。 5. 清理熔断器:检查配电柜中的熔断器,清理其表面的灰尘和积碳,以保证其有效工作。 6. 绝缘测试:使用绝缘电阻测试仪对高低压配电柜进行绝缘测试, 确保绝缘电阻符合标准要求。 7. 电气设备试验:针对高低压配电柜的各个电气设备进行相应的试验,检查其功能是否正常,如电压表、电流表等。 8. 确认检修完成:确认检修工作完成后,关闭配电柜门,并在明显 位置标注“检修完毕”。 四、检修后的注意事项 1. 检修记录:将检修过程中的详细情况进行记录,包括检修时间、 检修人员、检修内容等,为今后的维护提供参考。 2. 故障排除:如在检修过程中发现了故障或异常情况,应及时解决 并记录,以便后续跟踪。 3. 清理现场:将检修过程中使用的工具设备和杂物进行清理,保持 检修现场的整洁。 4. 内部维护和保养:定期对高低压配电柜进行内部的维护和保养, 包括清洁、紧固螺丝、检查接线等。

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 为了保证配电装置的正常运行,需要定期进行清扫和维修。一般来说,至少每年进行一次清扫和维修,而低压配电装置则需要每年至少进行两次清扫和维修,最好在雷雨季节和负荷高峰期前进行。 一、高压组柜的维修保养标准 一)高压配电系统的巡视和记录 为了确保高压配电系统的正常运行,需要每天两次进行巡视并记录重要信息。巡视时应仔细分析,及时处理异常情况,并在必要时报告。同时,进出高压配电室时应随手关门,以防止小动物进入室内,并确保门窗完整且开关灵活。 二)巡视检查内容 在巡视检查时,需要注意以下几个方面:1.检查进户高压 电缆和分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。2.检 查高压熔断器、隔离开关和负荷开关的固定触头和可动触头是否良好接触,以及翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜和变压器 输出柜三相电流是否正常,温湿度是否正常。3.检查变压器的 温度是否超过允许值,运行声音是否正常,接地是否良好。4.

检查各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。5.每周对高压配电室进行 一次地面清扫,每年对各个低压配电室的高压配电装置和环境进行停电清扫和检查(最好在每年的5月和10月)。 三)机械部位的检查和维修 根据年度维保计划,需要对高压组柜内的真空负荷开关、隔离开关等机械操作部位进行检查。在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后,检查是否有磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。同时,需要检查各分接触头是否因放电或拉弧而烧坏或有氧化层,并进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 四)其他部位的检查和维修 需要检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常,以及导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象。若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。同时,需要检查各母线与绝缘子与柜板是否有放电打火现象,绝缘子是否有裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。最后,需要检查设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂或腐蚀现象,以及高压柜的仪表、指示灯及二次线路是否有接头松动、标签字

完整版)低压配电柜日常维护保养

完整版)低压配电柜日常维护保养 低压配电柜的日常维护包括四种方式:日常保养、一级维护、二级维护和进线开关的日常维护。以下是这些维护方式的具体内容: 1.低压配电柜日常保养 1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,并进行诱杀。 2.检查各警告牌、检修牌的摆放位置是否正确。 3.检查应急工具、灯具、摇把以及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头是否发热变色(一般为银色),接地线是 否锈蚀(焊接点是否正常)。 5.检查电容柜内的电外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否正常。 6.检查各电外壳接地线的接触情况。保持各柜体的清洁除 尘工作,检查各柜体风扇的工作情况。 2.一级维护

1.检查母线及其下引线是否牢固。 2.检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好,以及绝 缘电阻的摇测。 3.对电容柜进行检查:断开空气开关不带电容时对电控制 器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护、欠流保护、投切门限值进行调整。 4.检查各指示灯是否正常,对断路器漏电开关、热继电器、是间及是继电器、多功能表等进行检查和调整。 5.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 6.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。 3.二级维护 1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 3.检查各电缆头接线螺母是否紧固。

4.将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或 摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。 4.进线开关的日常保养 前提条件:断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。 1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和 油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。 2.保持设备的干净。

高压低压配电柜的维护与保养指南

高压低压配电柜的维护与保养指南高压低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一,它负责将来自电站或变压器站的电能分配到各个用电设备中。为了确保电力系统的安全运行和设备的长期可靠使用,对高压低压配电柜的维护与保养工作尤为重要。本文将从不同角度论述高压低压配电柜的维护与保养指南。 一、物理环境维护 高压低压配电柜设备通常放置在专门的机房或配电室中,为了保证其正常工作,首先需要维持良好的物理环境。机房或配电室应保持干燥、通风良好,温度适宜,避免水汽、化学气体等对设备造成腐蚀。另外,要定期清理机房或配电室,清除积尘和杂物,确保空气流通。 二、设备维护 1. 定期巡检 高压低压配电柜每天都应进行巡检,以确保设备运行正常。巡检内容包括检查电压、电流、接地电阻等参数是否正常,检查开关状况是否良好,检查设备是否存在异常噪声、异味等。如发现异常情况,应及时进行处理或报修。 2. 清洁保养

定期对高压低压配电柜进行清洁保养,包括清洁设备表面、仪表等,并检查设备内部是否有灰尘或异物积聚。清洁时应使用干净的软布或 刷子,禁止使用湿布或带静电的布料清洁设备。 3. 紧固件检查 定期对高压低压配电柜的连接紧固件进行检查,确保各部件连接可靠,紧固件无松动现象。尤其要关注电缆连接点的紧固,确保电缆接 触良好,防止变热、发火等问题的发生。 4. 绝缘检测 定期对高压低压配电柜的绝缘状况进行检测。绝缘检测应使用专业 设备,检测结果应符合相关标准。如发现绝缘阻值不达标,应及时进 行处理或更换绝缘材料。 三、安全措施 1. 严禁超负荷运行 高压低压配电柜的额定功率是为了保证设备安全运行而设定的,严 禁超负荷运行。运行过程中若发现负载明显超过额定功率,应及时调 整电力分配或增加负载分支。 2. 防止异物侵入 高压低压配电柜内部严禁堆放杂物,防止异物侵入影响设备正常运行。同时,要定期对配电柜的密封件进行检查,确保其完好,以防潮气、尘埃等进入。

高低压开关柜维保方案

高低压开关柜维保方案 高低压开关柜是电力系统中的重要组成部分,对电力系统的稳定运行至关重要。维护和保养高低压开关柜能够有效延长其使用寿命,提升设备运行的可靠性和安全性。下面是一份高低压开关柜维保方案,共计700字。 一、维保人员培训 为了保证维保工作的质量和效果,需要定期对维保人员进行培训。包括开关柜的基本原理、操作规程、维护方法和技巧等。维保人员需要熟悉开关柜的各个部件的功能和相互关系,掌握维护过程中的注意事项和应对故障的处理方法。 二、定期巡检 每隔一定时间,对高低压开关柜进行定期巡检。巡检内容包括:1.检查开关柜的外观,确认柜体无异味、无水迹和明显的机械 损伤等。 2.检查接线端子和对接线进行拧紧,确保连接正常。 3.检查仪表指示是否正常、灯光亮暗是否正常。 4.检查开关的操作是否流畅,断路器和隔离开关的触头是否磨损。 5.检查开关柜的冷却系统是否正常,散热器和风扇是否清洁。 6.检查开关柜的通风系统是否正常,通风口是否清洁畅通。 7.检查开关柜的电缆和电线是否正常,有无老化或过载现象。 三、清理维护 开关柜的清理维护是非常重要的,可以有效预防故障和事故的发生。定期清理维护内容包括:

1.清除开关柜内外的灰尘和杂物,并保持柜体干燥清洁。 2.定期检查和清洁接线端子,保持电路连接的可靠性。 3.清洁和调节开关柜的仪表,确保指示准确可靠。 4.定期检查开关的触点和触头,清理过载、腐蚀和氧化物。 5.定期检查和清洁开关柜的冷却系统,确保散热良好。 四、故障处理 当发现开关柜出现故障时,需要及时采取措施进行处理。故障处理的步骤包括: 1.确认故障现象和故障的位置。 2.根据故障手册或维修手册,对可能的故障原因进行排查。 3.根据排查结果,采取相应的修复措施,包括更换零部件、调 整参数或重新接线等。 4.修复后,进行功能检测和综合测试,确保故障得到彻底解决。 五、记录和总结 每次维保都需要进行记录和总结,包括巡检时的问题和处理情况等。记录和总结可以为今后的维保工作提供参考,发现问题和改进维保方案。 总之,高低压开关柜的维保工作是电力系统运行的重要环节,维护好开关柜能够保证电力系统的安全稳定运行。通过培训、定期巡检、清理维护、故障处理等措施,能够延长开关柜的使用寿命,提升设备的可靠性和安全性。维保记录和总结对今后的维保工作也具有重要意义。

高低压配电柜维保方案

高低压配电柜维保方案 1. 简介 高低压配电柜是电力系统中的重要设备,其功能是将电能由高压电源输送到低 压用电设备。为了保证高低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,定期进行维护是必不可少的。本文档将介绍高低压配电柜的维保方案。 2. 维保内容 高低压配电柜的维保内容主要包括以下几个方面: 2.1 清洁维护 定期对高低压配电柜进行清洁维护,包括外观清洁、内部零部件清洁等。特别 是在高尘埃环境中运行的配电柜,更需要加强清洁工作,防止灰尘进入设备内部影响正常运行。 2.2 检查维护 定期对高低压配电柜进行检查维护,包括检查电源接线、插座连接情况、断路 器状态、接地线连接等。同时,还需要对配电柜的温度、湿度等进行监测,及时发现异常情况并进行处理。 2.3 电气维护 定期对高低压配电柜的电气部分进行检查和维护,包括测量电气参数、检查断 路器动作可靠性、检查变压器运行情况等。还需要对配电柜的电源稳定性进行监测,确保稳定供电。 2.4 预防性维护 除了定期的维护工作,还需要进行预防性维护,包括定期更换老化零部件、改 进设备的散热系统、增加防雷措施等,以减少高低压配电柜的故障率和延长使用寿命。 3. 维保周期 高低压配电柜的维保周期根据实际情况而定,一般分为日常维护和定期维护两种。

3.1 日常维护 日常维护是指对高低压配电柜进行常规的检查和清洁。一般建议每月对配电柜 进行一次日常维护,包括清洁、检查电气参数等。 3.2 定期维护 定期维护是指对高低压配电柜进行全面的检查和维护。一般建议每年对配电柜 进行一次定期维护,包括清洁、检查电气部分、更换老化零部件等。 4. 维保流程 高低压配电柜的维保流程一般包括以下几个步骤: 1.准备工作:包括维保工具准备、工作区域清理等。 2.清洁维护:对配电柜进行外部清洁、内部零部件清洁等。 3.检查维护:对配电柜的连接线路、断路器、接地线等进行检查。 4.电气维护:对配电柜的电气部分进行检测和维护。 5.预防性维护:根据需要进行零部件更换、设备改进等预防性维护工作。 6.维保记录:将维保过程中的检查结果、维护措施等记录下来,方便日 后查询和分析。 5. 维保人员培训 为了确保高低压配电柜的维保工作能够得到有效地实施,需要对维保人员进行 培训。培训内容包括配电柜的结构和工作原理、维保工作的流程和注意事项等。同时,还需要培训维保人员熟悉相关的安全操作规程,确保维保过程中的安全性。 6. 结语 高低压配电柜的维保工作是确保电力系统正常运行的重要一环。通过建立科学 的维保方案,并严格执行,可以提高配电柜的可靠性和稳定性,延长其使用寿命,保证用电设备的正常供电。 以上是关于高低压配电柜维保方案的介绍,通过定期的维护工作,可以保证电 力系统的稳定运行,提高供电可靠性,确保用电设备的正常工作。

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修保护保养方案 1.目的:保证配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年整体检查、保养。 3、职责: 1?〕全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2〕以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?〕检修前必定经得分厂或工段的赞同。 2〕检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3〕检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,干净柜中灰尘,检查母线及引下线连接可否优异,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头可否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头可否紧固。 全部二次回路接线连接可靠,绝缘吻合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵便,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构可否到位,接线螺丝可否紧固。去除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触可否圆满,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀〔触头点磨损至原厚度的 1/3 〕即应更换触头。电源指示仪表、指示灯圆满。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,尔后进行验电,再用 10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体优异, 无渗漏油现象,假设电容器外壳膨胀,应及时办理,更换放电装置、控

制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示局部及自动补偿局部的调试。 c、受电柜及联系柜中的断路器检修:先断开全部负荷后,用手柄摇 出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力可否吻合规定。灭弧 栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸可否正确,检查触头接触可否优异,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无 松动、变形和零散。 5、本卷须知: 1)检修过程中必定设专人监护。 2)工作前必定验电。 3〕施工前和施工后必定要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4)检修人员对付整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细认识哪些线路是双线供电。 6〕抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉也许挂错,要保护一个抽 一个,严禁将全部柜子一把抽出保护。 崔忠贺李其章

低压配电柜日常维护保养方案

低压配电柜日常维护保养方案一、定期检视 二、设备保养 三、故障处理

四、维护运行基本操作 1、参加低压电柜维护保养的电工并经过培训熟悉低压配电柜结构特性、回路进出线走向。 2、维修电工维修保养前,必须检查工具、测量仪表和防护用具是否良好。 3、低压配电柜未经验电一律视为有电,不准打开柜门用手触摸和维修保养,在进行维护保养前必须用验电进行验电,验电前必须在有电设备上试验证明验电笔良好,在低压配电柜进出线两侧分别验电。 4、对低压配电柜维修保养,必须停电,即要断开变压器与低压配电柜之间的隔离开关,在带电的电流互感器二次回路工作时,严防互感器二次侧开路产生高压,断开电流回路时必须使用短路片或短路

线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。邻近相与相带电部分和接地金属部分要用绝缘板隔开,严禁使用搓刀,刚尺和带有金属物的毛刺,毛掸等工作。 5、临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开并验明无电后才能工作。 6、进行维修保养,必须在低压配电柜前后门挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 7、在电容柜上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。 8、每次维修保养结束前,必须清点所带工具、零件,以防遗失或留在柜内造成事故,维修完毕后经检查无误后,关上前后门,并将“禁止合闸,有人工作”的标示牌除下。 五、安全注意事项 1、参加低压电柜维护保养的电工必须持有有效的电工证。 2、在维修保养中发生人身触电事故和火灾事故。工作人员应不需联系立即断开有关电源,以进行抢救。 3、在低压配电柜内搬动梯子、管子等长物时,应两人放倒搬运,并和带电部分保持安全距离。

相关文档