7.1、电缆保护管

7.1.1施工测量放样

施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点和水准点进行复测,按100米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。

在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。

7.1.2沟槽施工

(1)沟槽土方开挖

沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。

开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。

(2)沟槽混凝土底板施工

施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C25,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距1.5米在排管两侧预留∮12L=800mm的钢筋预埋件,用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。

(3)电缆排管的铺设

在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管MPP管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然后支模板利用浇注底板混凝土时预留的钢筋埋件加固排管,敷设接地扁钢后进行浇注混凝土包封。

(4)土方回填电缆排管铺设完工后,进行土方回填,以机械为主,人工配合。分层回填,每层厚度为30cm,并进行夯实。回填到距离地面0.5米时,采用三七灰土回填,回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

7.2监控系统安装工程施工

1、材料设备要求

(1)前端设备:主要包括矩阵主机、控制键盘、长时延录像机(或硬盘录像机)、画面分割器、监视器、控制器、计算机、打印机、不间断电源等。此类设备均为定型产品,根据设计要求选用相应设备。必须附有产品使用说明书、合格证及有关的技术文件和3C 认证标识。

产品安装前,必须依据出厂的图纸或技术文件进行全部通电检查,并记录结果,合格后方可安装。

(2)信号处理设备:包括光电转换器、信号放大器、视频分配器等。应根据设计要求选用标准系列产品,并附有产品使用说明书、合格证及相关的技术文件和3C 认证标识。产品安装前,必须依据出厂的图纸或技术文件进行通电检查,并记录结果。

(3)传输部分:包括分线箱、控制器、电线电缆、光缆等。必须符合设计要求的规格型号,有产品合格证及3C 认证标识。

(4)终端设备:主要包括摄像机、镜头、云台、护罩、支架、等设备。选用时应根据设计要求的规格型号,并附有产品使用说明书及合格证,且有3C 认证标识。安装使用前,应经过全部检查(包括外观及性能检查),方可安装。

(5)同轴电缆或光缆应根据设计要求选用,并有产品合格证及3C 认证标识。(6)不间断电源的选择应根据设计要求选配,必须有产品合格证及有关的技术

文件。

(7)镀锌材料:有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓、金属软管。(8)其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类插头等。

2、主要机具

(1)手电钻、冲击钻、钢丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、扁口钳。

(2)万用表、工具袋、梯子、水平尺、拉线、500V 摇表、线坠。

3、作业条件

(1)机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。

(2)机房内及外围的布线线缆沟、槽、管、盒、箱施工完毕。

(3)机房内、弱电竖井以及建筑内公共部分等,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的配置到位及管内预留钢丝等,均应符合设计施工要求。(4)终端位置的摄像机支架及管线,按设计要求敷设到位。

(5)系统设备接线前,导线间绝缘电阻经摇测符合国家规范要求。

4、安装工艺

(1)工艺流程:

(2)管线预埋

参见相关管路预埋工艺内容。

(3)分线箱安装

1.箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。

3.明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

4.解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。

5. 线路敷设

4.5.1 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。

4.5.2 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。

4.5.3 线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,不得将线缆直接裸露。

4.5.4进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。

4.5.5所敷设的光缆应预先核对长度,应根据施工图的敷设长度来选配光缆。

4.5.6敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20 倍,光缆的牵引端头应做好技术处理,光缆接头的预留长度不应小于8 米。

4.5.7引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。

4.5.8所敷设的线缆两端必须做标记。

6.终端设备安装

4.6.1摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。

4.6.2 摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5 米或吊顶下0.2 米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5 米。

4.6.3 摄像机需要隐蔽时,可设置在顶棚或墙壁内,镜头应采用针孔或棱镜镜头;电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。

4.6.4 镜头与摄像机的选择应互对应。CS 型镜头应安装在CS 型摄像机上;

C 型镜头应安装在C 型摄像机上。但当无法配套使用时,CS 型镜头可以安装在C 型接口的摄像机上,还要附加一个CS 改C 型镜座接圈,但C 型镜头不能安装在CS 型接口的摄像机上。

4.6.5 在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。

6.机房设备安装

4.6.1电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机架间缝隙不得大于3mm。安装在电视墙内设备应牢固、端正;电视墙机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应紧固不得遗漏。

4.6.2控制台安装位置应符合设计要求。控制台安放竖直,台面水平;附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。

4.6.3监视器应安装在电视墙或控制台上。其安装位置应使屏幕不受外来光直射;监视器、矩阵主机、长时延录像机、画面分割器等设备外部可调节部分,应暴露在控制台外便于操作的位置。

7. 设备接线调试

4.7.1 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。

4.7.2 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值不应大于1Ω。

4.7.3 摄像机安装前,应先调节好光圈、镜头,再对摄像机进行初装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监视区的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。

4.7.4 安装完后,对所有设备进行通电联调,检测各设备功能及摄像效果,完全达到功能和视觉效果要求后,方可投入使用。

5、质量检验

5.1 视频安防监控系统的检测

检测内容:

1)系统功能检测:云台转动,镜头、光圈的调节,调焦、变倍,图像切换,防护罩功能的检测;

2)图像质量检测:在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力的检测;

检测方法:按规范第4.2.9 条的规定对图像质量进行主观评价,主观评价应不低于4分;抗干扰能力按《安防视频监控系统技术要求》GA/T 367进行检测;

3)系统整体功能检测

功能检测应包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;矩阵监控主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能;

对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等;

对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外,还应检测记录的检索、回放等功能;

4)系统联动功能检测

联动功能检测应包括与出入口管理系统、入侵报警系统、巡更管理系统、停车场(库)管理系统等的联动控制功能;

5)视频安防监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求。

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力管道施工方案

电力管道施工方案 金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O 一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段, 根据规划 局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪 沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080,K1+280 段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m ,无人行道,本次设计保留现状道路,对两

车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道; 其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60 天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆排管铺设 1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5 米。、 二、施工准备为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1 、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须在现场准备了发电设备,1台功率为100kw的发电机。 二)、设备进场

电力排管工程施工

六、排管工程 7.1、电缆保护管 7.1.1施工测量放样 施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点和水准点进行复测,按100米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。 在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。 7.1.2沟槽施工 (1)沟槽土方开挖 沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。 开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。 (2)沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C25,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距1.5米在排管两侧预留∮12L=800mm的钢筋预埋件,用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。 (3)电缆排管的铺设 在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管MPP管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然后支模板利用浇

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21 一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。

电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

电力工程电缆排管施工技术的应用分析

电力工程电缆排管施工技术的应用分析 发表时间:2018-12-12T16:33:16.077Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:郑岭[导读] 摘要:随着我国城市化发展速度的不断提升,城市基础设施建设得到了极大的发展,人们对生活环境的要求也越来越高。 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司安徽宿州 234000 摘要:随着我国城市化发展速度的不断提升,城市基础设施建设得到了极大的发展,人们对生活环境的要求也越来越高。在城市建设及改造规划过程中往往对新建城区及繁华地段进行管线下地施工。近几年,电缆排管作为电力工程的重要组成部分,因其施工便捷、造价低等特点在电力工程中得到了广泛地应用。本文主要对电力工程电缆排管施工材料选择、施工工艺及应用进行了分析与探究。 关键词:电力工程;电缆排管;施工工艺;应用 1、电缆排管敷设应用特点 1.1电缆排管的应用特点 科学合理的敷设方式,不仅可以对电力运输的平稳安全起到保障作用,而且能够有效利用整个城市的空间和资源,避免浪费。一般来讲,电缆直埋敷设技术的要求相对较低,施工过程简单,成本投入低,对土地空间的占有较少,是一种被广泛采用的敷设方式。但是一些路段的出线数量多,地形条件复杂,不易修沟,那么排管敷设成为了重要选择。尤其是在一些地下走廊比较拥挤,而且交通比较繁忙的路段,排管敷设不仅可以满足这些地段对电缆数量的需求,也比较节约空间和经济,具有明显的优势。 1.2排管敷设的优势 电缆排管之所以在电力工程中被广泛应用,是因为相对于其他敷设而言具有明显的优势。第一,成本投入合适。排管敷设和直埋敷设相比而言投入较大,但是性能优势非常明显。相对于电缆沟敷设而言,排管敷设可以适当降低一部分的造价,财力投入比较适中。另一方面,排管敷设工作能够与道路施工相配合,可以有效地推进施工进度,因此在一定程度上也会减少时间成本。第二,对破坏的防护能力强。排管敷设中电缆本身具有较高要求的保护套,可以很好地防止一些地下生物的啃食。电缆排管敷设中需要浇筑坚硬的钢筋混凝土,对外力破坏具有良好的防护效果。同时,钢筋混凝土的特殊结构可以很好地防止电缆受潮腐坏,坚硬的质地也可以对虫害起到防护效果。第三,灵活性高。与电缆沟敷设相比较,电缆排管的占地面积小,在实际情况下,电缆工井可以及时作出调整。 2、电缆排管材料的选择 选用电缆排管敷设方式,除了出于现实条件和地形环境因素的考虑,还有一个对电缆进行保护的重要目的。排管敷设对外界刺激损害和内部损害因素的抵抗能力强,后续的维护工作也十分便利。这些对施工材料的机械强度、管道内壁的光滑程度,以及密闭性都有着较高要求。传统电缆排管材料主要是钢管、钢筋混凝土管,以及水泥石棉管和普通PVC管等。这些传统的电缆排管在强度、耐腐蚀性等方面表现较差,而且有的材料重量大,不方便运输,造成经济投入过高、收效欠佳的困境。而新兴的阻燃PVC-C管在消防中的出众表现引起了电力工程行业的关注。和普通管材相比,这种管材的重量更小,便于运输和使用,光滑的内壁对电缆的损害大大降低,良好的绝缘性能和散热性能对防火工作提供明显的助力。在技术要求不断上升,工程造价不断提高的背景下,阻燃PVC-C排管的性价比优势明显。 3、电缆保护管的应用 排管敷设的电缆一般都采用并列叠置的方式进行敷设,这就要求一定要做好管层的固定和支撑工作。所以需要按照一定的间隔要求纵向设置管枕,路面的使用功能和负载重量不同,相对应的管枕间隔也不同,压力越小的路面,管枕间距会越大一些;保护管的连接中要选用质地温和的非油脂类润滑剂,完整均匀地涂抹在插口外侧和橡皮圈的内侧,这样既方便管子的插入,也有效避免橡皮圈的老化;电缆管路不仅要承受自身覆盖土层的重量,还要承受来自外界的各种附加重量,所以一定要重视电缆沟的处理工作。在一些复杂地段或者灾害易发地段,要先在管枕下面垫一层木板,然后再敷设一层5-10cm的黄砂或混凝土,并切实夯平。对于地形土壤情况简单的地段,可在电缆沟底直接敷设5-10cm的黄砂或混凝土,做好夯实工作。保护管的周围也要用砂土逐层填埋,加强保护管的固定工作。 4、管井的技术处理 电缆排管的工井按照各自的作用和功能主要分为3类。接头工井:主要是为接头的制作和安装服务,根据电缆的分段长度来确定位置。接头工井的合理设置,可以在有效地保证运行的基础上节约成本。施工工井:设置在接头工井之间,主要为施工和电缆敷设服务,布置间距受到地形情况的影响,有所差别。转角工井:排管电缆的线路转角较大,受安装和安全因素的制约,弯管无法使用时,就需要设置转角工井。通常情况下,工井的长度受到井内电缆弯曲长度的影响较大。电缆排管中的一个重要问题就是井内积水。首先工井要做好防水工作,底部留置积水坑。市政排水管道也是重要的资源,可以将工井内的排水管道与市政相连接,解决排水问题。最后,敷设电缆排管,长期运行也会出现各种问题,所以工井必须留置空洞,方便工作人员以及机器出入,及时开展维修工作。 5、电力工程电缆排管施工工艺 5.1电缆排管沟槽开挖 依据现场具体施工状况,电缆排管沟槽开挖施工中,电缆排管沟槽深度小于1.5米时,应选用必要方式进行土层塌方的预防。以机械开挖作为电缆排管沟槽开挖主要施工方式,并配以人工为辅,停止挖掘作业要在挖掘机施工距离槽底0.3米处,槽底清理及挖除工作要与人工施工相配合,开挖基槽施工完成后,验收工作要及时,确保质量符合施工要求后继续施工,将凉槽时间尽可能降低,施工过程中要对施工现场的天气情况进行准确掌握,杜绝基槽泡水情况的出现。 5.2C10混凝土垫层 基底平整后浇筑100厚C10混凝土垫层,选用素混凝土浇筑层,选用列板支撑作为模板,浇筑混凝土过程中,人工摊铺后,选用插入式震动机及平板震动机振捣密实、平整,用木夯表面抹平。 5.3安放玻璃钢管 将玻璃钢管定位并安放,选用人工撬入或填原木板用锤子敲入或用紧线机拉入等方式进行管材承插口插入的连接。 5.4钢筋绑扎 钢筋绑扎要在平基强度超过5Ma进行,遵循设计钢筋间距的尺寸进行钢筋绑扎,弹线要在垫层上进行,并对钢筋间距进行有效控制,架立筋在每隔1.5m间距进行一道设置,满足上层钢筋整体平整及钢筋净保护层的需求。遵循设计规定进行钢筋绑扎及钢筋铺设,尤其是双向受力筋必须进行全部绑扎,确保其牢固性,确保受力筋不出现偏移状况。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力排管工程施工设计方案

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工程 2、工程容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000—K0+400) 3、设计单位:光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人流量 较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案

1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm 的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口处用垫起后进行焊接,砼浇筑时,务必振捣密实,防止蜂窝麻面现象出现。 因检查井附属配件较多,为砖砌检查井,支模扎筋养生所需工期较长,所以我们将把它作为重中之重来抓,钢筋的下料及附件制作均另择场地进行,加工好后拉至现场绑扎,以尽量避免影响交通,井身

电力排管施工

(四)电力浅沟及电力排管施工 〈一〉1000*1000U型槽施工 1、沟槽开挖 根据本工程开挖的深度要求、现场土质及施工季节等情况确定开挖的断面形式,为加快施工进度、节约工程成本,在场地允许的地段,采用机械开挖、人工捡底的施工方法。 本工程开挖深度在1.5m左右,土质为路床下压实回填土,土质较稳定,故采用直槽开挖,为使施工方便,槽底宽度确定为结构物宽度每侧加30cm,断面形式如下页图示。开挖前,先进行原地面标高测量,确定开挖深度,并放出开挖边线。 H 沟槽开挖断面图单位:cm 机械开挖至设计底标高以上30cm时不再向下挖,以防止超挖。机械开挖后,进行人工捡底至设计底标高。

沟槽开挖则主要采用挖掘机进行开挖,再配合大量的人工进行协助,工人主要施工机械不能开挖的地方,另外沟底捡平、角隅处、与构筑物相近处等地方都需要大量的人工进行施工。 沟槽开挖出来的土方要集中堆放至人行道外边缘西侧 1.5m以外,以保证槽边有足够的工作面宽度进行U型槽及盖板吊装,并用塑料彩条布覆盖以便用于回填,并且要及时运走腐植土、不能用于回填的渣土、淤泥、及剩余的土方。 2、垫层施工 U型槽浅沟垫层铺筑5cm厚砂垫层,施工时,先在槽底每隔10m 打一根桩,画上垫层顶标高线,保证垫层厚度、标高满足设计要求。 沟槽开挖完工后,测量技术人员要再次进行测量,并且在高程控制上要进行加密,保证5米内有一参照点。然后工人以此为参照点,拉线找平。使用细砂进行找平,并且要保证无沉陷,方可安装U型电缆浅沟施工。 3、U型槽制作及安装 U型槽采用1000×1000的C25钢筋混凝土,U型槽在正规的预制厂进行预制,达到设计强度的70%以后才能进行吊装。 U型槽采用扒杆吊入沟槽、人工调整的方法安装。安装前,先检查U型槽是否有损环,经监理工程师认定已受损的U型槽均不能用于本工程。安装时应注意使接口平顺、位置准确、线型顺直。 4、检查井施工 (1)检查井采用铺筑15cm厚C20砼垫层底板。

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

电力排管工程施工

六、排管工程 、电缆保护管 施工测量放样 施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点和水准点进行复测,按 米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。 在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。 沟槽施工 ( )沟槽土方开挖 沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留 用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。 开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积 × 为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。 ( )沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为 ,采用商品混凝土,厚度 。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应 ‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距 米在排管两侧预留∮ 的钢筋预埋件,用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。 ( )电缆排管的铺设 在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管 管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然后支模板利用浇注底板混凝土时预留的钢筋埋件加固排管,敷设接地扁钢后进行浇注混凝土包封 。 ( )土方回填电缆排管铺设完工后,进行土方回填,以机械为主,人工配合。分层回填,每

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件

1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m,标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080~K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为1.12km,总工程量为电缆排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。

电缆排管施工方案

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,通过坐标反算求出测设数据,将其标定于地面,并在起点、终点、平面

电力排管施工组织设计方案

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 1.1测量放线。 1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 1.3电缆排管的铺设。 1.4土方回填夯实、余土弃运。

电力排管施工要求

电力排管施工要求 、 施工工艺流程 电力排管施工工艺流程:测量放线7沟槽开挖7沟槽支护7 C15 混 凝土基础7模板支撑7钢筋绑扎7混凝土浇筑7人井砌筑7养生7 模板拆除7排管安装7回填碾压7恢复路面7竣工验收。 二、电缆排管敷设的要求 1. 电缆排管所需孔数,除按电网规划确定敷设电缆根数 外,还需有适当备用孔供更新电缆用,但 排管的最大规模不 宜超过 21 孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于 0.5m , 且与 电缆、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程 的要求。 2. 选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处, 应加工井。在直线部分,两工井之间距离以120?140m 为宜, 排管在工井处的管口应封堵。 排管地基应坚实、 平整, 不得有沉陷。 不符合要求时, 有 0.3%的坡度,使积水流向工井。 4. 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装 1.9m ,工井底应有积水坑,向集水坑泄水坡度不应小于 0.3%。 5. 工井内电缆支架应有良好的接地,托架应作防腐处 理。工井内应预埋构件,便于在敷设电缆使用牵引机械时固 定滑轮。 6. 排管建成后及敷设电缆前,应用试验棒疏通检查排管 内壁有无尖刺或其他障碍物,防止敷设时损伤电缆。 7. 排管应使用对电缆金属护套无腐蚀作用的材料制成, 如水泥管或玻璃钢管。 管的内径不宜小于电缆外径的 1.5 倍, 且不小于150mm 管子内部必须光滑,管子连接时,管孔应 对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外, 在顶板和底板以3. 应对地基进行处理并夯实,以免地基下沉损坏电缆。 排管应 的需要,工井的高度应使工作人员能站立操作, 且不小于

相关文档