文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规格表)

镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规格表)

镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规

格表)

镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规格表)

机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,本文从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。

一通用类

一、管材

►焊管、镀锌管

一、焊接钢管:执行国家GB/T13793标准;热镀锌管:执行国家GB/T3091标准。

二、产品应用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸气等低压流体输送和结构用的直缝焊接钢管。

三、国标产品系列:

长度:定尺6米/支

四、验收方法:

1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,无锈蚀,弯折现象;整件包装完好。

2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。

3、试验方法:电线管抽样检测DN15~20,用弯管器现场煨弯,弯曲度和弯扁度符合要求;热镀锌管用锤适当敲外壁,观看是否有缝隙。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。

►无缝钢管

一、无缝钢管:执行国家GB/T17395标准。

二、型号与规格:

三、验收方法:

1.外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺、腐蚀、弯曲;整个包装完好无损。

2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。

3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。

二、型材

►角钢

一、角钢:执行GB9787、GB9788标准。

二、型号与规格:

等边角钢的通常长度:2~4号长3~9m;5~8号长4~12m。

三、验收方法:

1.外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺、腐蚀、弯曲;整个包装完好无损。

2.测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或秤测量重量。

3、试验方法:抽样检测。

4.资料要求:车辆附有相应规格的产品质量合格证。

►钢板

一、钢板:执行国家GB708/GB709标准。

二、型号与规格:

三、验收方法:

1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀,弯折现象。

2.测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或秤测量重量。

3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。

►槽钢

一、槽钢:执行国家GB/T707标准。

二、型号与规格:

三、验收方法:

1.外观检查:无腐蚀或弯曲。

秤测量重量。

3、试验方法:抽样检测。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。

二电气类

一主材

►镀锌扁钢

一、镀锌扁钢:执行国家GB/T2518标准。

二、规格及偏差

定尺长度或倍尺长度的扁钢,其长度允许偏差应符合下列规定:

长度≤4m——+30mm

长度>4~6m——+50mm

长度>6m——+70mm

扁钢的端头应剪切正直,切斜不得大于以下规定:

宽度≤100mm的扁钢,不得大于6mm;

宽度>100mm的扁钢,不得大于8mm。

三、验收方法:

1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀、分层、明显的扭转现象;整件包装完好。

或磅秤测量重量。

3、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。

► PVC管

一、PVC管:执行国家GA305标准。

二、产品一般是用于管线预埋。

三、国标产品系列:

刚性PVC管

四、验收方法:

1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;每批标记应标有制造厂名称、商标或其他识别符号,以及型号、外径尺寸、长度、性能标准编号;第一个标记应离管端约50mm,以后每隔1m应在管上重新作标记。整件包装完好。

2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。

3、试验方法:抽样检测DN16或DN20PVC管,在经受住

GB/14823.2中的规定压力、冲击、弯曲试验后,其表面不出现肉眼可见的裂缝及破坏现象。用弯管弹簧试弯,管的弯曲度、弯扁度符合要求。

4、资料要求:随车附带相应规格的产品标准要求及检验合格证书。

►桥架

一、钢制电缆桥架:执行国家QB/T1453和CECS31标准;铝合金电缆桥架:执行国家CECS108标准。

二、产品是由钢材或铝合金制作的由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用于支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。

三、产品规格和型号:

托盘、梯架的直通单件标准长度可分为2、3、4、6m;

工程常用的弯通弯曲半径应为70、100、150、200、300、600、900mm。不应使用纯直通型弯通。

有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%。

梯架直通横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距应均为200~300mm,横档宽度应为20~50mm。

支吊架和立柱、固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、架梯多层设置时层间中心距为200、250、300、350mm的要求。

各种附件和支吊架的规格尺寸应在满足相应荷载的条件下根据桥梁系列确定。

注:不含喷塑或镀锌层的厚度。

四、验收方法:

1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀,弯折现象;表面涂层均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀层(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的瘤。螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。

2.测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。

3.检验方法:抽样检验和全检相结合,表面层不应有划线和交叉剥离。

4、资料要求:随车附带相应规格的合格证及检测报告。

►金属软管

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

镀锌管相关资料 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数MM MMMM普通钢管加厚钢管 610.0 21.064 1.059 813。5 2。751。056 1.046 1017.03.501.0561.046 15 21.3 3。15 1.0471.039 20 26。8 3.40 1.046 1。039

25 33。54。25 1.0391。032 32 42.35.151.039 1.032 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MMMM 普通钢管加厚钢管 40 48.0 4.00 1。036 1.030 50 60。05.001.036 1.028 65 75.55.251.034 1.028 8088.54。25 1.032 1。027 100114。0 7.001.032 1。026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.0281.023 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[0。02466×(D—S)×S] W-—镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S—-黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管: 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合

水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。 热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层.合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。 冷镀锌钢管:锌层是电镀层,锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。 镀锌钢管的用途 常说的镀锌管,镀锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管.中国建设部等四部委也发

镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规格表)

镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规 格表) 镀锌管标准(国标镀锌管尺寸规格表) 机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,本文从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。 一通用类 一、管材 ►焊管、镀锌管 一、焊接钢管:执行国家GB/T13793标准;热镀锌管:执行国家GB/T3091标准。 二、产品应用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸气等低压流体输送和结构用的直缝焊接钢管。 三、国标产品系列: 长度:定尺6米/支 四、验收方法: 1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,无锈蚀,弯折现象;整件包装完好。 2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。

3、试验方法:电线管抽样检测DN15~20,用弯管器现场煨弯,弯曲度和弯扁度符合要求;热镀锌管用锤适当敲外壁,观看是否有缝隙。 4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。 ►无缝钢管 一、无缝钢管:执行国家GB/T17395标准。 二、型号与规格: 三、验收方法: 1.外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺、腐蚀、弯曲;整个包装完好无损。 2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。 3、试验方法:抽样检测。 4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。 二、型材 ►角钢 一、角钢:执行GB9787、GB9788标准。 二、型号与规格: 等边角钢的通常长度:2~4号长3~9m;5~8号长4~12m。 三、验收方法:

1.外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺、腐蚀、弯曲;整个包装完好无损。 2.测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或秤测量重量。 3、试验方法:抽样检测。 4.资料要求:车辆附有相应规格的产品质量合格证。 ►钢板 一、钢板:执行国家GB708/GB709标准。 二、型号与规格: 三、验收方法: 1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀,弯折现象。 2.测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或秤测量重量。 3、试验方法:抽样检测。 4、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。 ►槽钢 一、槽钢:执行国家GB/T707标准。 二、型号与规格: 三、验收方法: 1.外观检查:无腐蚀或弯曲。

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

国标热镀锌钢管规格、尺寸、理论重量表 将1/8英寸叫一分:这其实也源于英分解释 1市分约等于3.33毫米 Inch:英寸,长度单位,1inch=25.4mm 一分=3.33 *1=3.33(一分管约为3.18) 四分=3.33*4=13.33 (四分管约为15) 六分=3.33*6=20 (六分管约为20) 八分=3.33*8=26.6 (一寸管约为25.4) 常用镀锌钢管规格表

常见pvc塑料管规格表: PVC穿线管?16???20???25???30???40???50???75???90???110??? PVC排水管?40???50???75???90??110???160??200??250??315???400???500 PVC给水管?20???25???32???40???50???63???75???90???110???160???200 PVC管(UPVC管)?硬聚氯乙烯管,是由聚氯乙烯树脂与稳定剂、润滑剂等配合后用热压法挤压成型,是最早得到开发应用的塑料管材。UPVC管抗腐蚀能力强、易于粘接、??PVC管PVC管的连接方式主要有密封胶圈、粘接和法兰连接3种。管径大于等于100毫米的管道一般采用胶圈接口;管径小于100毫米的管道则一般采用粘接接头,也有的采用活接头。管道在跨越下水道或其他管道时,一般都使用金属管,这时塑料管与金属管采用法兰连接。阀门前后与管道的连接也都是采用法兰连接。 1.当小口径管道采用溶剂粘接时,须将插口处倒小圆角,以形成坡口,并保证断口平整且垂直轴线,这样才能粘接牢固,避免漏水。 2.一般管径大于等于100毫米的PVC管都采用胶圈接口。安装前必须安排人员将管子插口部位倒角,还要检查胶圈质量是否合格。安装时必须将承口、胶圈等擦干净。 3.传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可,在没有松动原有土层时,可不用加压夯实垫层。 4.一般PVC管支管开叉可用三通或立式止水栓开叉。在施工时可加一个马鞍形配件半个二合三通?,并用U形螺栓卡紧,这样就加厚了管壁,然后直接在上面钻孔开牙,再用外螺纹塑料件接出。试验表明用这种方法施工后试压验收完全可以达到规范的要求。另外在管内水流产生推力的位置,比如弯头、三通及管端封板处等部位都应设置止推墩以承受水流的推力。 5.PVC管作为一种新型非金属管,用现有金属管道探测设备,不能探测到其具体位置,但若管道埋设施工时在管道上面埋设一条电线就可方便地解决这个问题。 管材包括:PPR管,PVC管,UPVC管,铜管,钢管,纤维管,复合管,镀锌管,软管,异径管,水管。

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

镀锌管相关资料(一) 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1.064 1.059 8 13.5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.0561.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039 25 33.5 4.25 1.039 1.032 32 42.3 5.15 1.039 1.032 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[0.02466×(DS)×S] W镀锌管每米重量:kg/m C镀锌管比黑铁管增加的重量系数

D黑铁管的外径 S黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管: 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二 者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗 后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗, 然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比 热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀 锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价 格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后 不准用冷镀锌管作水、煤气管。 热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐 腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其 耐腐蚀能力强。 冷镀锌钢管:锌层是电镀层,锌层与钢管基体分层。锌层较薄,锌层简单 附着在钢管基体上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用 冷镀锌钢管作为给水管。 镀锌钢管的用途 常说的镀锌管,镀锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管, 镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁 具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重 危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁 用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新 建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。 镀锌管规格有: 4分1.82.5,6分1.82.5,1寸2.03.0,1.2寸2.03.0, 1.5寸 2.2 3.25,2寸2.23.25,2.5寸2.53.5,3寸3.23.75 4寸2.53.75,5寸2.754.0,6寸2.754.0,8寸4.05.0 镀锌管执行: GBT/T8162、GB/T8163、GB3087、GB5310、GB64792000、GB9948、GB53121999、GB/T18984、JISG3457、DIN1717579、ASTM、ASME等。

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

镀锌管相关资料 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1. 064 1.059 8 13. 5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039 25 33.5 4.25 1.039 1.032

32 42.3 5.15 1.039 1.032 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[0.02466×(D-S)×S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管:

中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。 镀锌管规格有: 4分-1.8-2.5,6分-1.8-2.5,1寸2.0-3.0,1.2寸2.0-3.0,1.5寸2.2-3.25,2寸2.23.25,2.5寸2.5-3.5,3寸3.2-3.75 4寸2.5-3.75,5寸2.75-4.0,6寸2.75-4.0,8寸4.0-5.0镀锌管执行标准: GBT/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-2006、 GB5312-1999、GB/T18984-2003、JISG3457、 DIN17175-79、ASTM、ASME等。 镀锌管应该达到的技术要求 1、牌号和化学成分 镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB 3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成分。 2、制造方法

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表

镀锌管相关资料 钢管重量计算公式:外径-壁厚壁厚0.02466=kg/米每米的重量

镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1. 064 1.059 8 13. 5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039 25 33.5 4.25 1.039 1.032 32 42.3 5.15 1.039 1.032 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×0.02466×D-S×S W--镀锌管每米重量:kg/m

C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管;前者已被禁用;后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管: 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层;从而使基体和镀层二者相结合..热镀锌是先将钢管进行酸洗;为了去除钢管表面的氧化铁;酸洗后;通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗;然后送入热浸镀槽中..热镀锌具有镀层均匀;附着力强;使用寿命长等优点.. 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌;镀锌量很少;只有10-50g/m2;其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多..正规的镀锌管生产厂家;为了保证质量;大多不采 用电镀锌冷镀..只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌;当然他们的价格也相对便宜一些..目前建设部已正式下文;淘汰技术落后的冷镀锌管;今后不准用冷镀锌管作水、煤气管.. 热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应;形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层..合金层与纯锌层、钢管基体融为一体..故其耐腐蚀能力强..

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

镀锌管相关资料 钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)壁厚]=kg/米(每米的重量) 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 2 1. 064 8 13. 5 10

15 20 25 32 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 50 65 80 100 125 150 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[×(D-S)×S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用.

热镀锌管: 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合.热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中.热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点. 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多.正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀).只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些.目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管. 热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层.合金层与纯锌层、钢管基体融为一体.故其耐腐蚀能力强. 冷镀锌钢管:锌层是电镀层,锌层与钢管基体独立分层.锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落.故其耐腐蚀性能差.在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管. 镀锌钢管的用途 常说的镀锌管,镀锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

规格 外径 壁厚 最小壁 焊管〔6 米定尺〕镀锌管(6 米定尺〕 〔焊管〕 锌〕 镀锌管相关资料 钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 公称内径 〔毫米〕 英寸 mm mm 厚 mm 米重 kg 根重 kg 米重 kg 根重 kg DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64 DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62 DN200 8 219.1 6.0 31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5 36.12 216.72 〔热镀 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径 外径 壁厚 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 一般钢管 加厚钢管 6 10.0 2 1. 064 1.059 8 13. 5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.04 7 1.039 20 26. 8 3.40 1.046 1.03 9 25 33.5 4.25 1.039 1.032

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表 Good information, happy sharing

镀锌管相关资料 钢管重量计算公式:外径-壁厚壁厚0.02466=kg/米每米的重量 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1. 064 1.059 8 13. 5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039

25 33.5 4.25 1.039 1.032 32 42.3 5.15 1.039 1.032 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×0.02466×D-S×S W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管;前者已被禁用;后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管:

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层;从而使基体和镀层二者相结合..热镀锌是先将钢管进行酸洗;为了去除钢管表面的氧化铁;酸洗后;通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗;然后送入热浸镀槽中..热镀锌具有镀层均匀;附着力强;使用寿命长等优点.. 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌;镀锌量很少;只有10-50g/m2;其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多..正规的镀锌管生产厂家;为了保证质量;大多不采 用电镀锌冷镀..只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌;当然他们的价格也相对便宜一些..目前建设部已正式下文;淘汰技术落后的冷镀锌管;今后不准用冷镀锌管作水、煤气管.. 热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应;形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层..合金层与纯锌层、钢管基体融为 一体..故其耐腐蚀能力强.. 冷镀锌钢管:锌层是电镀层;锌层与钢管基体独立分层..锌层较薄; 锌层简单附着在钢管基体上;容易脱落..故其耐腐蚀性能差..在新建住宅中;禁止使用冷镀锌钢管作为给水管.. 镀锌钢管的用途 常说的镀锌管;镀锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管;镀锌管作为水管;使用几年后;管内产生大量锈垢;流出的黄水不仅污 染洁具;而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表

镀锌管相关资料 钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)壁厚]=kg/米(每米(de)重量)

镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加(de)重量系数MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 2 1. 064 8 13. 5 10 15 20 25 32 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加(de)重量系数MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 50 65 80 100 125 150 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[×(D-S)×S] W--镀锌管每米重量:kg/m

C--镀锌管比黑铁管增加(de)重量系数 D--黑铁管(de)外径 S--黑铁管(de)壁厚 镀锌管(de)分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管: 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合.热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面(de)氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中.热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点. 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身(de)耐腐蚀性比热镀锌管相差很多.正规(de)镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀).只有那些规模小、设备陈旧(de)小企业采用电镀锌,当然他们(de)价格也相对便宜一些.目前建设部已正式下文,淘汰技术落后(de)冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管. 热镀锌钢管:钢管基体与熔融(de)镀液发生复杂(de)物理、化学反应,形成耐腐蚀(de)结构紧密(de)锌一铁合金层.合金层与纯锌层、钢管基体融为一体.故其耐腐蚀能力强. 冷镀锌钢管:锌层是电镀层,锌层与钢管基体独立分层.锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落.故其耐腐蚀性能差.在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管. 镀锌钢管(de)用途 常说(de)镀锌管,镀锌管(de)用途现在煤气、暖气用(de)那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出(de)黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑

相关文档