文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 换热器安装施工方案(工程科)

换热器安装施工方案(工程科)

换热器安装施工方案(工程科)
换热器安装施工方案(工程科)

换热器安装施工组织技术指导文件

一、依据:

二、施工工艺程序:

三、方法

、施工准备:

、设备基础验收及处理:

、垫铁的选用及安装要求:

、设备及其附件检查。

、设备安装:

四、安装质量控制点:

一、依据:

《石油化工换热器设备施工及验收规范》

《中低压化工设备施工与验收规范》

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《石油化工施工安全规程》

换热器设备装配图。业主提供的施工程序文件。

二、施工工艺程序:

三、方法:

、施工准备:

、施工现场的“三通一平”已具备,设备基础已中交合格。

、施工组织技术指导文件已编制,并已审批。

、施工所需的机具、人员已经到位。

、所有用于测量的仪器已进行校核,并在使用合格周期内。

、设备基础验收及处理:

、设备安装前,应对基础进行检查,混凝土基础的外形尺寸、坐标位置及预埋件,应符合设计图样的要求。

、混凝土基础的允许偏差,应符合下列要求:

、预埋地脚螺栓的螺纹,应无损坏、锈蚀,且有保护措施。

、滑动端预埋板上表面的标高、纵横向中心线及外形尺寸、地脚螺栓,应符合设计图样的要求。

、预埋板表面应光滑平整,不得有挂渣、飞溅及油污。水平度偏差不得大于。基础抹面不应高出预埋板的上表面。

、换热器安装后利用垫铁进行找正,因此在基础验收合格后,在放置垫铁的位置处凿出垫铁窝,其水平度允许偏差为

、垫铁的选用及安装要求:

、当设备的负荷由垫铁组承受时,设备每个地脚螺栓近旁放置一组垫铁,垫铁组尽量靠近地脚螺栓。

、垫铁组放置尽量放在设备底座的加强筋下,相邻两垫铁组的距离宜为。

、每一组垫铁组的高度一般为,且不超过块,设备安装后垫铁露出设备支座底板边缘。斜垫铁成对使用,斜面要相向使用,搭接长度不小于全长的,偏斜角度不超过度。

、每组垫铁组面积,应根据负荷,按下式计算:

≥()*

式中垫铁面积()。由于设备等重量加在该垫铁组上的负荷()。

由于地脚螺栓拧紧所分布在该垫铁组上的压力(),可取螺栓的许可抗拉力。

基础或地坪混凝土的单位面积抗压强度(),可取混凝土设计强度。安全系数,宜取~

、设备及其附件检查。

、设备及其附件进场后应进行检验,并需提供出厂合格证及安装说明书。

、设备开箱应有两方共同参加,按照装箱清单,逐一核实设备及零部件的名称、型号和规格。

、检查设备和零部件的外观和包装情况,如有缺陷损坏和锈蚀,应做出记录,并报甲方进行处理。

、开箱检查完好的设备如不能马上就位,必须对设备及其零、部件和专用工具妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。

、设备和备件、附件及技术文件等验收后,应清点登记,并妥善保管。

、换热设备存放地点,应设在地势较高,易排水,道路通畅的场所。在露天存放的换热设备,应用不透明的覆盖物遮盖,所有管口必须封闭。

、不锈钢换热设备的壳体、管束及板片等不得与碳钢设备及碳钢材料接触混放。

、采用氮封或其他惰性气体密封的换热设备,应保持气封压力。

、设备及内件、附件检验合格后,方可进行设备及其附件的安装。

、设备安装:

、设备就位:

、换热设备安装前,设备上的油污,泥土等杂物均应清除干净,

、设备所有开孔的保护塞或盖,在安装前不得拆除。

、按照设计图样和对设备的管口方位、中心线和重心位置,确认无误后方可就位。设备的找正与找平应按基础上的安装基准线(中心标记、水平标记)对应设备上的基准测点进行调整和测量。设备各支承的底面标高应以基础上的标高基准线为基准。

、设备安装前应该核对出厂质量说明书的主要技术数据,并对设备进行复测。检查设备壁上的基准圆周线,应与设备主轴线垂直。

、换热器设备的找平、找正

、换热器设备安装应按基础上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平。

、换热设备找正、找平的测定基准点,应符合下列要求;

、测定设备支架(支座)的底面标高,应以基础标高基准线为基准。

、测定设备的中心线位置及管口方位,应以基础平面坐标及中心线为基准。、测定立式设备的垂直度,应以设备表面上度、度或度、度的母线为基准。、测定卧式设备的水平度,应以设备两侧的中心线为基准。

、设备找平,应采用垫铁或其他调整件进行,严禁采用改变地脚螺栓紧固程度的方法。

、换热设备安装的允许偏差,应符合下列要求:

、卧式换热设备的安装坡度,应按设计图样或技术文件的要求确定。

、滑动支座的安装:

、滑动支座上的开孔位置、形状尺寸、应符合设计图样要求。

、地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距,应符合设计图样或技术文件的要求。不符合要求时,允许扩孔修理。

、换热器设备安装合格后应及时紧固地脚螺栓。

、换热设备的工艺配管完成后,应松动滑动端支座螺母,使其与支座板面间留出~的间隙,然后再安装一个锁紧螺母。

、管壳式换热器安装:

、安装前,换热器外部检查,应包括下列内容:

、设备壳体有无损伤。

、设备的连接管、排出管、法兰密封面等处有无变形和缺陷。

、设备接管法兰面与支座支承面是否平行或垂直。法兰的规格、型号、压力等级是否符合设计图样的要求。

、安装换热器连接管时,严禁强力装配。液面计、安全阀等附件安装前应经检查、试压、调试合格。

、换热器重叠安装时,应按制造厂的竣工图样进行组装。重叠支座间的调整垫板,应在试压合格后焊在下层换热设备的支座上。

、套管式换热器安装:

、换热器安装时,应保证整体水平。测定水平度,应以换热器顶层换热管的上表面为基准。

、测定换热器安装标高,应以支架底座板的下平面为基准。测定单排管的垂直度,应以一根支架柱的外侧面为基准。

、设备的梯子、平台安装

、设备找正找平且二次灌浆合格后方可进行设备的梯子、平台安装。

、梯子、平台安装后各项安装允许偏差为:

四、安装质量控制点:

、验货(设备及附件接收)

、基础检查

、找正

、灌浆前检查

、内件安装

、严密性试验

、附件安装

、平台、扶梯、护栏安装

、卧式设备滑动端检查、封闭前检查

换热器施工方案 (1)

换热器施工方案班级:安装1101班 姓名:段洪章 学号:21 1.编制依据 [1]《石油化工换热设备施工及验收规范》SH/T3532-2005 [2]《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 [3]《管壳式换热器防腐涂层施工技术条件》70BJ013-2005 [4]《管壳式换热器》GB151-1999 [5]《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 [6]《钢制卧式容器》JB/T4731-2005 2主要工程量一览表

3技术交底 施工前,技术员必须组织施工班组人员进行技术交底,未进行技术交底不准施工。技术交底必须做到交底到每个施工工人,使所有施工人员都了解施工技术和质量要求,清楚施工工艺 4施工准备 熟悉图纸,编写施工技术措施,对施工人员进行技术交底。

做好施工机具、量具、手段用料及消耗材料的准备工作。 5设备验收 1).到货设备应具备下列技术文件和资料: a.产品合格证书; b.产品技术特性表,应包括设计压力、试验压力、设计温度、工作介质、试验介质、换热面积、设备重量、设备类别及特殊要求; c.产品质量证明书,应包括下列内容: (1)主要受压元件材料的化学成分、力学性能及标准规定的复验项目的复验值;(2)无损检测及焊接质量的检查报告(包括超过两次返修的记录) (3)通球记录; (4)奥氏体不锈钢设备的晶间腐蚀试验报告(设计有要求时) (5)设备热处理报告(包括时间——温度记录曲线); (6)外观及几何尺寸检查报告; (7)压力试验和致密性试验报告。 d.设备制造竣工图。 2).设备开箱检验应按照装箱单和竣工图清点验收下列各项:

变频改造电气方案的优化 (终)

给水泵变频改造电气方案的优化 林永祥吴广臣瞿宿伟 上海电力修造总厂有限公司 摘要:目前电动给水泵变频改造技术日趋成熟,已有较多电厂已完成改造并投入运行,节能情况也十分理想。但是经了解,对于给水泵变频一拖二的情况,需要经过“二启二停” 才能实现倒泵,较为繁琐。针对这种情况,对电气方案进行深入研究,发现只需“一启一停”即可实现倒泵,为电厂变频运行提供了更简洁的优化方案。 关键字:给水泵变频改造电气方案一启一停优化 1.引言 近年来,随着电网容量的不断增加,用电峰谷差也逐步增大,需要机组调峰幅度相应增加,目前某某发电有限公司调峰幅度甚至超过50%,而作为全厂最大辅机设备的给水泵,虽然配置有液力耦合器调速,但电机在固定转速下随着给水泵输出转速的降低,给水泵组的效率也越来越低,给水泵耗电率一直居高不下,直接影响到全厂经济技术指标和节能效益,故此全电泵机组进行变频改造也应运而生。目前也已有较多电厂完成改造并投入运行,节能情况也较为理想,但是在经过与野马寨电厂、珲春电厂、双鸭山电厂的交流后也发现存在的一个问题,即对于电气改造一拖二的方案,需要经过“二启二停”,才能实现倒泵,较为繁琐。于是找出优化方案,为电厂解决难题成为我们一个新的课题。 下面通过对旧方案与优化方案的简介以及对比来进行介绍。 2.旧方案简介 2.1 高压变频调速装置的构成 对应单台给水泵配置一套高压变频调速装置,每套变频调速装置包括控制柜、单元柜、移相变压器柜、旁通柜,它们和电动机、给水泵及后台控制系统构成一套完整调速系统。2.2 给水泵变频一拖二方案的电气一次接线 给水泵变频一拖二方案的电气一次接线如下图。虚线框内设备,为实现给水泵变频一拖二方案增加的设备。

循环泵变频改造施工组织设计方案

五、循环泵变频改造施工组织设计方案 5.1编制说明: 安装工程施工组织设计方案,在详细阅读“招标文件”充分理解设计图纸,深入现场考察的基础上,对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署,我们承诺:工程一旦由我公司中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据施工合同的要求以及业主的各项指示,向业主提供更能符合项目各项要求的施工组织设计方案,确保工程目标的完成。 5.2工程概况: 河庄坪污水厂排污泵变频改造项目主要工程量为: (1)对现用的排污泵系统安装变装控制装置,实现变频运行达到节能的目地。 (2)变频器选用ABB,用变频控制柜替换现用电源柜,原位安装一对一控制。 (3)控制柜具备本地和远程控制功能以及手动和自动运行两种方式。 (4)变频控制柜除标准功能外,增加数字式电参数仪表。 (5)预留标准通信接口。 (6)在值班室增加一面远程控制箱,可实现两地控制,方便操作。 (7)采用定液位变频运行,采用超声波液位仪。 (8)将泵主要运行参数上传到泵房值班室。 (9)更换现用的三台多级管道泵为第四代管道泵,按现有功率进行更换;增大过滤器容量,改善排污能力。 5.3编制依据: 1、《低压配电设计规范》GB50231-98; 2、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96; 3、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217; 5、《低压成套开关设备和控制设备》GB/7251.1-2005; 6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/50303-2002

清洗施工方案新(换热器)

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、清洗工程要求及验收标准 (4) 四、清洗流程及要求 (6) 清洗工艺流程 (6) 五、施工准备 (9) 六、换热器的循环化学清洗施工 (9) 七、换热器洁净清洗步骤 (12) 洁净清洗工程施工 (12) 八、换热器清洗流程图 (13) 九、工程施工机具及配套公用 (13) 9.1、配套公用: (13) 9.2、化学清洗机具及仪器 (14) 9.3、临时措施 (15) 十、冲洗,清洗,脱脂,钝化的药剂配比 (15) 10.1、脱脂剂主要配方 (15) 10.2、清洗钝化剂主要配方 (16) 附件1清洗废液处理方法: (16) 附件3、化学清洗安全及组织措施: (17) 附件4、施工过程管理: (18) 1、组织结构图: (18) 2、项目主要管理人员配置表 (20) 3、施工进度: (20) 4、交工、验收 (20) 附件5、验收表格: (21)

一、工程概况 本方案针对新疆伊犁PVC项目现状制定的,PVC工业生产中工艺设备的高纯物料系统,是PVC生产工艺系统核心部分的工程施工,对工艺设备的要求都很高,现场安装施工的工机具配备以及人员的作业技能和施工作业过程都要求具有很高的专业性。需要加强对该系统工艺设备的清洗,通过规的施工控制,满足工艺标准和设计要求。 PVC工业生产中工艺设备的洁净度要求极高,安装工作中所 完成的工艺设备的清洗洁净,直接影响全工艺系统是否能生产出 达标的产品。某些不洁净物残留在工艺系统中,甚至会造成较长 时间也无法生产出合格产品的恶果,并形成安全隐患。使工艺管 道系统表面达到洁净要求,所以,特别油脂、金属氧化物等污物 对其的影响很大,简单清扫处理已无法满足清洁要求; 二、编制依据 1、GB50106《炼油化工企业设计防火规定》 2、GB8978-1996 《污水综合排放标准》 3、GB 8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 4、HG20202-2000《脱脂工程施工验收及验收规》 5、HG/T2387-2008《工业设备化学清洗质量标准》 6、HGS-1526《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》 7、SJ20893-2003《不锈钢酸洗与钝化规》 8、HB5292-84《不锈钢酸洗钝化质量检验》 9、JB/T6896-93《空气分离设备表面清洁度》

AB变频器通讯改造方案

制造分厂 窑头二楼AB变频器控制方式改造 方案 一、改造目的: 二线窑头篦冷机风机变频器的控制方式是采用总线通讯控制,自09年4月投运以来,多次出现通讯中断故障,且恢复过程较繁琐,给变频器的操作控制带来不便,影响篦板及熟料的冷却效果。为消除变频器因通讯故障导致跳停,特制定此方案。 二、改造思路: 结合到DCS控制点的剩余情况,将二楼5台变频器原来的总线通讯控制方式改为点对点控制方式。 三、改造时间: 6月10日至6月13日 四、改造要求: 1、I/O点分配情况:考虑到DCS控制点剩余不多,每台变频器需1个DO点(驱动)、3个DI点(备妥、故障、应答)、1个AO点(速度给定)、2个AI点(速度反馈、电流反馈); 2、com电源分配情况:2532-1、2532-2、2532-3三台变频器的com 电源取自2532-1电源柜内,2531、2534两台变频器的com电源取自2531电源柜内;

3、控制点接线表: 设备代号I/O类型标识符DCS控制柜变频器电缆线号及颜色2531 AO 速度给定4-TX18:5,6 TB2:5,6 4,7黄色2532-1 AO 速度给定4-TX18:7,8 TB2:5,6 1,2黑色2532-2 AO 速度给定4-TX18:9,10 TB2:5,6 1,2黑色2532-3 AO 速度给定4-TX18:11,12 TB2:5,6 1,2黑色2534 AO 速度给定4-TX18:13,14 TB2:5,6 1,2黑色 速度反馈4-TX01:3,4 TB2:7,9 5,6黄色2531 AI 电流反馈4-TX03:1,2 TB2:8,9 蓝,黑 速度反馈4-TX12:7,8 TB2:7,9 红,黑2532-1 AI 电流反馈4-TX12:11,12 TB2:8,9 3,4黑色 速度反馈4-TX12:13,14 TB2:7,9 5,6黑色2532-2 AI 电流反馈4-TX12:15,16 TB2:8,9 3,4黑色 速度反馈4-TX13:5,6 TB2:7,9 5,6黑色2532-3 AI 电流反馈4-TX13:7,8 TB2:8,9 3,4黑色 速度反馈4-TX13:9,10 TB2:7,9 5,6黑色2534 AI 电流反馈4-TX13:13,14 TB2:8,9 3,4黑色2531 DO 驱动1-TX21:3,4 5,6黄色2532-1 DO 驱动1-TX21:5,6 5,6黄色2532-2 DO 驱动1-TX21:7,8 5,6黄色2532-3 DO 驱动2-TX24:23,24 5,6黄色2534 DO 驱动2-TX24:25,26 5,6黄色2531 DI 备妥1-TX01:6 TB2:11 1黄色

变频器维修技术方案

变频器维修技术方案 一、设备维修明细表及具体要求 1、设备维修明细表 2、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动或转动的部件及高温表面的危险。(2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)机械工作,所有机械工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉安装位置,机械安装,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过机械专业的培训(如机械工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。

(2.2)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。 (二)维护保养技术要求。 1、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动的部件及高温表面的危险。 (2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解西门子变频器的操作与维护保养,熟悉操作手册。( 2.2)动态测试,在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

换热器换管施工方案

xxxxxxxx有限公司 列管式换热器 维修施工方案 编制: 审核: 批准: 施工单位(章):xxxxxx有限公司 施工项目:列管式换热器更换管束 日期:2016年10月10日

目录 一、编制说明—————————————————————— 3 二、编制依据—————————————————————— 3 三、容器概况——————————————————————3 四、设备维修前准备工作————————————————— 4 五、施工过程—————————————————————— 4 六、质量保证措施———————————————————— 6 七、施工组织机构与管理—————————————————8 八、施工安全注意事项——————————————————8 九、工器具、低耗一览表—————————————————8

一、编制说明 现有6台强列管式换热器,换热管因腐蚀磨损产生泄漏需要更换。根据实际情况,拟对6台强制湍流换热器进行更换管束修理工作,为保证压力容器修理工作的顺利进行,特编制此方案。 二、编制依据 1.TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 2.GB 150.1~150.4-2011《压力容器》 3.GB/T151-2014《热交换器》 4.NB/T 47015-2011《压力容器焊接规程》 5.设计单位提供的维修改造图纸 6.原《压力容器产品质量证明书》、竣工图 三、容器概况 3.1压力容器产品数据表(共6台) (1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) 四、设备维修前准备工作 在经该压力容器原设计单位或具有设计资质单位书面同意后,办理特种设备维修告知。根据施工图纸,确定维修方案。制定焊接工艺规程。 五、施工过程

单梁起重机变频改造方案

电动单梁起重机 电控系统 改 造 方 案 单位:纽科伦()起重机

目录 1 综述 1.1 总则 1.2 适用标准 1.3 变频控制的优点 1.4 电气系统主数据 2 变频调速的主要优势 2.1 变频调速的主要效益表现 2.2 变频调速的主要特点 3 改造方案 4系统改造计算 5 低压开关柜 6 工程设计和资料 7 电气安装和施工 8 调试 9 项目管理 10 技术联络

1 综述 本技术规格书描述了电动单梁起重机改造变频系统调试的容及围。 1.1 总则 电动单梁起重机原控制系统为地面接触器控制,现应用户要求改造为遥控变频控制。 1.2 适用标准 IEC, DIN, VDE 1.3 主要参数 起升速度0.8-8 m/min 小车运行速度2-20m/min 大车机构运行速度2-20 m/mi 1.4 电气系统主数据 供电 380V 50Hz, 三相四线 主机构交流电机 380 V 低压控制系统36 V, 50 Hz 2 变频调速主要优点 2.1 变频调速主要变现: 节能;提高生产效率;调速;提高产品性能;提高生产线的自动化和改善使用环境等方面。 2.2 变频调速主要特点: 2.2.1 控制电机的启动电流,增加电机和减速机使用寿命。 2.2.2 降低电力线路电压波动,保护电网。 2.2.3 启动时需要的功率更低,达到节能减耗效果。 2.2.4 可控的加速功能,使起重机可缓慢加速,起重机运行平稳,减少机 械磨损。 2.2.5 可调的运行速度,使用起来更方便。 2.2.6 可调的转矩极限,保护机械不损坏。 2.2.7 受控的停止方式,使停止更平稳。 2.2.8 节能,能节能20%。 2.2.9 可逆运行控制,能简化线路,降低改造率。

板式换热器安装施工方案

北海汇宏粉煤灰综合利用项目二厂 分解系统(前100万吨)、煤气站系统等 建筑安装工程 管板式换热器吊装安装 施工方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装有限公司 北海汇宏粉煤灰项目部 2015年7月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工准备 (4) 四、吊装作业 (5) 五、设备安装 (6) 六、安全保证措施 (9) 七、安全管理体系图: (10) 八、主要危害源及控制办法 (10)

一、工程概况 1.1工程简介 本方案适用于种子分解车间7台、精液热交换车间9台管板式换热器设备吊装,该设备均安装在±0.000基础平面上。考虑到精液热交换车间板式换热器重量轻、安装跨度大且均匀布置在车间的特点。因此,板式换热器选择在柱1西侧吊装,板式换热器(S-2)3台设备中心距离1#柱中心为3米,重量为6t,使用25吨汽车吊吊装。板式换热器(S-1)6台设备中心距离1#柱中心为19米,重量为8t,使用100吨汽车吊吊装。 1.2 设备主要参数: 设备位号设备名称规格重量(t)安装标高(m)备注 Ee301AB 板式换热器F=300㎡ 6 +0.200 立式 Ee301C 板式换热器F=600㎡8 +0.200 立式 S-31 管式热交换器F=124㎡21 +0.200 立式 S-26 宽流道板式换热器F=340㎡ 6 +0.200 卧式 建设单位:滨州北海汇宏新材料有限公司 监理单位:山东同力建设项目管理有限公司 施工单位:山西省工业设备安装有限公司 设计单位:东北大学设计研究院(有限公司)

二、编制依据 1.1 施工合同 1.2 管板式换热器设备平面布置图、设备基础平面布置图 1.3 设备管口方位图 1.4 《化工工程建设起重施工规范》 HGJ201-83 1.5 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB/T50231-2011 三、施工准备 1、吊装前准备和吊装条件 1.1施工前技术准备工作 施工前应由技术专工和技术员根据现场实际情况、设备外形尺寸、运输方式等确定吊装方案。施工前吊装人员应熟悉方案,并了解整个吊装过程,然后由技术员进行安全、技术交底。 1.2吊装人员、机具准备 主要施工机具 序号机械名称型号单位数量备注 1 25吨汽车吊台 1 2 100吨汽车吊台 1 3 钢丝绳15米Φ30 对 2 3 装载机台 1 用于平整道路 4 吊装卡环5吨个 4

变频器安装方案说明

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目变频器施工方案 编制: 审核: 批准:

上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准 (HFWX.QB/1-6-009-2004)施工。 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1.1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。 2.1.2安装使用的材料 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有 “长城”标志合格证。 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2.3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧

气,乙炔气,均符合质量要求。 2.2主要机具 2.2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。 2.2.2安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工具电工刀,锉刀,套筒扳手等。 2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线——送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.1安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证件,技术资料说明书齐全。

换热器检修施工方案

1. 概述 华星石化4月份底E401/2抢修。本次抢修换热器的体积较大、检修的设备重量较重,检修时间紧,并需高度交叉作业,为确保换热器的检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。 2. 编制依据 《石油化工换热器设备施工及验收规范》SH3532-95 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 《管壳式换热器》GB151-1999 3. 检修准备 3.1检修前,应根据检修计划会同车间主管人员一起到现场最终确定检修工作内容 和计划工作量,熟悉现场的每一项检修内容的位置、工作量和检修难度,以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。 3.2根据计划工作内容编制详细的检修方案,并报机动部、车间和有关部门批准。 同时,根据工作量合理组织人员和机具,排出检修计划进度表,要每一项检修内容具体落实到班组或个人。 3.3根据检修计划内容,核实每项施工任务的具体位置和详细情况,对在检修时需 要搭设脚手架和使用吊车的任务逐项统计,列出有关脚手架搭设数量和吊车台班需求情况的明细表,落实施工手段用料和机具需用的数量。 3.4 准备好检修所需的检修施工机具和材料,逐一落实检修所需材料的到货情况、 数量及到货时间,认真做好到货材料、配件的检验和保管。 3.5 检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底,明确检修的工作内 容、技术要求、质量标准和时间要求。 4. 检修程序 4.1换热器结构形式 这次检修的换热器类型是浮头式换热器等。 4.2 检修程序 换热器的检修程序按其结构形式分为:浮头式换热器检修程序(壳程压力高于/低于管程压力); 浮头式换热器检修程序浮头式换热器检修程

5. 检修要求 5.1 保温、保冷拆除 换热器置换、蒸馏合格后,经车间允许方可进行换热器的检修。检修前,应按规定办理有关的票证,并按方案要求进行检修施工。 换热器封头及连接管道的保温、保冷应提前进行拆除,拆除时应保持其完整,拆下的保温、保冷结构要编号,要保存好,便于恢复时使用。 5.2 管箱拆下

变频器改造技术方案一拖一(福建鸿山热电厂)

变频改造技术方案(福建鸿山热电厂变频改造) 广东明阳龙源电力电子有限公司 2007年9月19日

变频改造技术方案 一、概述 变频调速技术是当代最先进的调速技术,它不仅能够为我们提供舒适的工艺条件,满足用户的使用要求,更重要的是这项技术应用在风机、泵类等具有平方转矩特性的负载时,可以节约大量的能量,最大节能率可以达到60%~75%。因此应用此项技术进行节能改造将会有非常明显的经济意义,同时它也具有优良的环境意义和优异的速度调节性能。 根据变频调速技术原理,变频调速设备用在电力、冶金、矿山、供水等行业将会大有前途,可以取代一些相对落后的调速方案,最大限度地提高企业的经济效益。 二、水泵配套电机技术参数及实际运行参数 表1:凝结泵配套电机主要技术参数 三、变频改造技术方案 对于变频改造项目来说,应从实际出发,根据系统的要求,全面考虑,综合比较。首先是必须保证变频调速装置的可靠、稳定运行。其次是节能降耗和技改投资的回收。再次是尽可能避免更换原有电机,减少系统的变动。最后,变频调速装置尽可能安装在现成的厂房、机房或控制室等建筑内,避免增加土建工程。 采用变频器对凝升泵进行控制的目的:改善工艺过程,提高控制性能,减轻水泵起停,延长设备的使用寿命,减少维修量。保持水泵出口阀门最大,通过改变变频器的输出频率(电机速度)来调节流量,以节约原来通过改变阀门

开度调节流量时浪费在阀门上的能源;通过变频器实现水位闭环控制,保持水位的恒定。 从改善工艺过程和控制性能,节能降耗、减小变频调速装置对电网污染的角度出发,根据现场的具体水泵负载情况,建议选用以下配置的变频器。 表2:系统所配置的变频器 1、变频改造一次接线原理图及配置 采用广东明阳龙源电力电子有限公司的高压大功率变频器进行改造后,电气系统一次原理示意图如下图1所示。6kV电源经变频装置进线刀闸QS2到高压变频装置,变频装置输出经出线刀闸QS3送至电动机;6kV电源还可经旁路刀闸QS1直接起动电动机。进线刀闸QS2和旁路刀闸QS3的作用是:一旦变频装置出现故障,即可马上手动断开进线刀闸QS2和出线刀闸QS3,将变频装置隔离。手动合旁路刀闸QS1,在工频电源下起动电机运行。旁路柜进出线刀闸QS2、QS3和旁路刀闸QS1之间装设机械闭锁装置,旁路柜系统满足“五防”联锁要求。 图1 变频改造方案示意图 主要配置为: 1)控制柜一台; 2)模块柜一台; 3)变压器柜一台; 4)旁路柜两台; 2、变频器外形尺寸及接口定义

施工电梯专机变频器改造方案详述

图1、工频电控柜1 图1为现场常用工频施工梯电控柜布置图,到达现场需根据极限开关和端子排确定主接触器、正转接触器、反转接触器、抱闸接触器;通过极限开关,由RST 端子直接接线过来的为主接触器;上、下端有并线,且接线由端子到电机的为正反转接触器;规格较小的,接线由端子到电机尾部抱闸的为抱闸接触器。 也有类似于图2的布置方式,处理方式相同。

抱闸接触器 反转接触器 主接触器 变压器 正转接触器 图2、工频电控柜2 如果现场采用的是升降机变频一体机进行改造的话,可以去除原来的电控柜,将极限开关到原电控柜的电源RST进线接到一体机的 RST进线上,将原电控柜UVW到电机的出线接到一体机的UVW 出线

上,按照一体机接线说明,将操作台和电阻箱的线接到一体机上,根据说明书设置参数,运行,改造完成。 如果是专机进行改造,需要对原电控柜进行少许电路改动,若原电控柜没有主接触器,则需和现场沟通好,需添加主接触器,不然机器存在安全隐患,不安全。 图3、工频改造前电气原理图

图4,、变频专机改造后原理图 根据原理图可知改造时,需将主接触器到正反转接触器(KMU、KMD)上的线去除,将主接触器的线接到变频器专机的RST上,然后去除正反转接触器(KMU、KMD)上到电机的出线,电机的线接到变频器UVW上,接电阻箱线,需在正反转接触器(KMU、KMD)上选一副触点(如1、2),接到控制板上的上升下降端子(x1,x2),抱闸接触器控制线圈中接入正反转接触器辅助常开触点的部分需短接,串入控制板上抱闸继电器,或者将抱闸继电器与正反转接触器辅助触点并连,同时将抱闸接触器主触点上的其他控制点短接,如图 图5、实际现场工频电气图

换热器施工方案

换热器施工方案 班级:安装1101班姓名:段洪章 学号:21

1.编制依据 [1]《石油化工换热设备施工及验收规范》 SH/T3532-2005 [2]《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH3022-1999 [3]《管壳式换热器防腐涂层施工技术条件》 70BJ013-2005 [4]《管壳式换热器》 GB151-1999 [5]《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 [6]《钢制卧式容器》 JB/T4731-2005 2主要工程量一览表

3技术交底 施工前,技术员必须组织施工班组人员进行技术交底,未进行技术交底不准施工。技术交底必须做到交底到每个施工工人,使所有施工人员都了解施工技术和质量要求,清楚施工工艺 4施工准备 熟悉图纸,编写施工技术措施,对施工人员进行技术交底。 做好施工机具、量具、手段用料及消耗材料的准备工作。 5设备验收 1).到货设备应具备下列技术文件和资料: a.产品合格证书; b.产品技术特性表,应包括设计压力、试验压力、设计温度、工作介质、试验介质、换热面积、设备重量、设备类别及特殊要求; c.产品质量证明书,应包括下列内容: (1)主要受压元件材料的化学成分、力学性能及标准规定的复验项目的复验值;(2)无损检测及焊接质量的检查报告(包括超过两次返修的记录) (3)通球记录; (4)奥氏体不锈钢设备的晶间腐蚀试验报告(设计有要求时) (5)设备热处理报告(包括时间——温度记录曲线); (6)外观及几何尺寸检查报告; (7)压力试验和致密性试验报告。 d.设备制造竣工图。

2).设备开箱检验应按照装箱单和竣工图清点验收下列各项: a.清点箱数、箱号及检查包装情况; b.核对设备名称、型号及规格; c.检查接管的规格、方位及数量; d.核对设备备件、附件的规格尺寸、型号及数量; e.检查表面损伤、变形及锈蚀情况; 3) .设备开箱检验应在有关单位参加下进行,检验结果应签字认可; 6设备保管 1).设备和备件、附件及技术文件等验收后应清点登记,并妥善保管; 2).换热设备存放地点应设在地势较高、易排水、道路畅通的场所; 3).在露天存放的换热设备应用不透明的覆盖物遮盖,所有管口必须封闭; 4).不锈钢换热设备的壳体、管束及板片等不得与碳钢设备及碳钢材料接触混放; 5).采用氮封或其它惰性气体密封换热设备应保持气封的压力;脱脂后的设备应防止油脂等有机物的污染。 7设备基础中间交接 1). 设备安装前应对基础及预制构件进行中间交接,交方应提供基础标高和纵横向中心线标记; 2). 设备安装前,应对基础进行检查,并符合下列规定: a.混凝土基础的外形尺寸、坐标、位置及预埋件应符合设计图样的要求; b.混凝土基础的允许偏差应符合下表的规定: 混凝土基础的允许偏差

电机变频改造

125MW机组风机电机中压变频节能改造 企业:控制网日期:2003-11-07 领域:机器人点击数:1319 尹正军,高本科宋海青 1 引言 随着山东电力的高速发展,电网容量已近两千万千瓦以上,十里泉发电厂的125MW 机组主要承担调峰任务,机组开停机比较频繁,并且满负荷运行时间很少,即引风机调整风量的挡风板全开的时间很短(一台机组的两台风机运行,在夏季满负荷时,其挡风板也不全部打开)。且电动机均为单速电机,全年平均出力效率(按九九年数据统计),引风机电机不及60%,并且,机组调峰频繁起动,加剧了对电动机的损害。其事故率明显增大。而采用变频调速比挡风板调整具有较好的节能效果,并能够减轻机组调峰对电动机的损害;对于电力系统即将步入竞价上网的今天,对厂用辅机进行变频调速改造,实现节能降耗,降低机组的厂用电率,提高电厂竞价上网的能力具有较大的积极作用。 该厂125机组共有10台700kW引风机,目前有8台Y4-73-11-28D风机已安装液力偶合器,实现了机组不同工况下的调速节能改造。由于#1炉甲引风机位置空间较小,无法安装液力偶合器,唯一的节能途径就是将电机进行变频调速改造。 2 变频调速的控制理论 交流异步电机的输出功率为:P=Mz*w,其中,Mz为电动机的负载转矩,w为电动机的旋转角频率。而风机的负载特性为:Mz∝Kw2,所以,P∝Kw3。 上式表明,对于风机一类的负载而言,电动机的输出功率正比于电机旋转角频率的三次方,其中K为比例系数,对于一定的风机而言,它为一常数。因此,电机输出频率的控制可以根据锅炉某一参数(如风压)来实现。通过实测的锅炉参数转换成的控制量,控制变频器,就可以准确地调节电动机的电源频率,改变电机转速,以达到节约能源的目的。实现变频控制原理如图1所示: 图1 变频调速控制原理图 3 引风机变频改造方案 3.1 中压变频调速可供选择的三种实施方案 3.1.1 Y-△变换 该种方法是通过降压变压器将6000V的电压降低到一定的电压等级,要求异步电动机必须采用△连接,在保证输出功率不变的情况下,该种连接方式虽能满足电压和电流的要求,但它对dv/dt和共模电压的承受能力较差,容易形成环流,增加电机损耗。由于电厂一般风机电机的温升为115°C左右,绝缘等级为F级,接线方式为Y形,若选用此方案的变频器,电机定子线圈接线要由Y形改变为△,而线圈截面保持不变,有可能会由于电流增加而导致电机的温度急剧上升,以至损坏电机。 3.1.2 高-低-高变频调速系统 此种调速控制方案是将高压通过降压变压器,使变频器的输入电压降低,这样可以采用各大公司一般的交流变频器,然后,将变频器的输出电压通过升压变频变压器将输出电压再提高到6kV,以满足交流电动机的电压要求。但据资料介绍此方案存在着以下问题: (1) 此高-低-高变频系统需要用两个变压器,从而降低了节能效率,且降压、升压变压器不能互换,升压变压器需要特制,以减弱高次谐波的影响。 (2) 高-低-高调速系统输出波形畸变较大,高次谐波含量比较高,对电机的绝缘要求很高。 (3) 高-低-高变频调速系统中的变频器整流部分普遍采用可控硅桥式整流电路,相应变频器

变频器维护保养方案

变频器维护保养方案 变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行。 在变频器的日常维护中也要按照规程去做,若发现变频器故障跳停时,不要就立即打开变频器进行维修,因为即使变频器不处于运行状态,甚至电源已经切断,由于其中有电容器,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上仍然可能带有电压。断开开关后,必须等待几分钟后,使变频器内部电容器放电完毕,才能开始工作。当发现变频器跳停,就立即用绝缘电阻表对变频器拖动的电动机进行绝缘测试,从而判断电动机是否故障的方法是很危险的,易使变频器被烧。因此,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测试,也不能对已连接到变频器的电缆进行绝缘测试。

在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负载特点,制定出合理的检修周期和制度,在每个使用周期后,将变频器整体解体、检查、测量等全面维护一次,使故障隐患在初期被发现和处理。每台变频器每季度要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏污,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,制动电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀、漏液、防爆孔突出等现象,PCB是否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电后起动变频器带电动机工作在3Hz的低频约1min,以确保变频器工作正常。 一、变频器上电之前 应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正产,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及阻塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。

换热器安装施工方案

换热器安装施工方案 Prepared on 22 November 2020

换热器安装施工方案 一、依据: 二、施工工艺程序: 三、方法 1、施工准备: 2、设备基础验收及处理: 3、垫铁的选用及安装要求: 4、设备及其附件检查; 5、设备安装: 四、安装质量控制点: 一、依据: 《石油化工换热器设备施工及验收规范》 SH3532-95 《中低压化工设备施工与验收规范》HGJ209-83 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《石油化工施工安全规程》SH3505-99 换热器设备装配图;业主提供的施工程序文件; 二、施工工艺程序: 三、方法: 1、施工准备: 1-1、施工现场的“三通一平”已具备,设备基础已中交合格; 1-2、施工方案已编制,并已审批; 1-3、施工所需的机具、人员已经到位;

1-4、所有用于测量的仪器已进行校核,并在使用合格周期内。 2、设备基础验收及处理: 2-1、设备安装前,应对基础进行检查,混凝土基础的外形尺寸、坐标位置及预埋件,应符合设计图样的要求; 2-2、混凝土基础的允许偏差,应符合下列要求: 2-3、预埋地脚螺栓的螺纹,应无损坏、锈蚀,且有保护措施; 2-4、滑动端预埋板上表面的标高、纵横向中心线及外形尺寸、地脚螺栓,应符合设计图样的要求; 2-5、预埋板表面应光滑平整,不得有挂渣、飞溅及油污。水平度偏差不得大于2mm/m。基础抹面不应高出预埋板的上表面。 2-6、换热器安装后利用垫铁进行找正,因此在基础验收合格后,在放置垫铁的位置处凿出垫铁窝,其水平度允许偏差为2mm/m 3、垫铁的选用及安装要求:

高压风机变频改造方案

股票代码:0 0 2 1 6 9 河南南阳油田 高压电机变频改造节能方案

股票代码:0 0 2 1 6 9 1 项目介绍 1.1能源形势与节能 能源短缺和环境污染是人类当前共同面临的世纪性难题。据统计全球已探明石油储量只 够使用30~50年。我国自然资源总量排世界第七位,能源资源总量约4万亿吨标准煤,居 世界第三位,但我国人口众多,能源资源相对匮乏。 而作为我国在电力方面重点推广的节能技术之一的高压大功率变频调速技术,对于节能 方面有着明显的效果。我国高压电动机总容量在1.5亿千瓦以上(不包括低压电动机),大 部分为风机泵类负载,这些电动机大都由6kV/10kV驱动,它们大多工作在高能耗、低效率 状态。覆盖电力、石油、化工、冶金、制造、环保、市政等行业,其耗电量占全国总用电量 的25%左右。而水泵和风机的一个特点是负载转矩与转速的平方成正比,轴功率与转速的 立方成正比。如可根据所需的流量调节转速,就可获得很好的节电效果,一般可节电20%~50%。 1.2改造项目介绍 本方案的改造对象是河南南阳油田高压电动机负载。上述风机原先风门开度调节风量,存在着较大的能量损耗。为降低能耗以及提高贵厂自动化水平,广州智光电气股份有限公司 针对贵厂高压电机的运行数据和实际工况,同时结合我们以往节能改造工程中所积累的经验,经过我公司认真分析计算,贵厂以下设备进行变频改造将具有较显著的经济效益。 负载描述: 电机铭牌参数负载参数 安装调节方式电机型 号 Y450-4 负载型号SFY15.5D-C4A 安装方式 额定功率 kw 355KW 负载类型引风机 流量调 节方式风门调节 额定转速 rpm 1485r/min 负载轴功率kw 269KW 额定电 流A 26A 额定流量m3/h 177503m3/h 额定电 压V 10KV 额定压力Mpa 4582Pa 功率因 数0.865 负载效率84%

换热器安装施工方案

换热器安装施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

换热器安装施工方案 【关键词】换热器安装 【论文摘要】依据:《石油化工换热器设备施工及验收规范》 SH3532-95《中低压化工设备施工与验收规范》HGJ209-83《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98《石油化工施工安全规程》SH3505-99换热器设备装配图;业主提供的施工程序文件; 一、依据: 《石油化工换热器设备施工及验收规范》 SH3532-95 《中低压化工设备施工与验收规范》HGJ209-83 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《石油化工施工安全规程》SH3505-99 换热器设备装配图;业主提供的施工程序文件; 二、施工工艺程序: 三、方法: 1、施工准备: 1-1、施工现场的“三通一平”已具备,设备基础已中交合格;

1-2、施工方案已编制,并已审批; 1-3、施工所需的机具、人员已经到位; 1-4、所有用于测量的仪器已进行校核,并在使用合格周期内。 2、设备基础验收及处理: 2-1、设备安装前,应对基础进行检查,混凝土基础的外形尺寸、坐标位置及预埋件,应符合设计图样的要求; 2-2、混凝土基础的允许偏差,应符合下列要求: 2-3、预埋地脚螺栓的螺纹,应无损坏、锈蚀,且有保护措施; 2-4、滑动端预埋板上表面的标高、纵横向中心线及外形尺寸、地脚螺栓,应符合设计图样的要求; 2-5、预埋板表面应光滑平整,不得有挂渣、飞溅及油污。水平度偏差不得大于2mm/m。基础抹面不应高出预埋板的上表面。 2-6、换热器安装后利用垫铁进行找正,因此在基础验收合格后,在放置垫铁的位置处凿出垫铁窝,其水平度允许偏差为2mm/m 3、垫铁的选用及安装要求:

凝结水泵变频器改造施工方案

国华呼伦贝尔电厂凝结水泵变频器改造 施工方案 编制: 审核: 审批: 辽宁荣信电气传动技术有限责任公司 2014.08 目录 封皮 (01) 目录 (02) 第一章、工程概况 (03)

. 第二章、施工准备 (05) 第三章、设备施工 (08) 第四章、电气施工工艺及方法 (10) 第五章、施工进度计划 (17) 第六章、质量保证体系及质量措施 (18) 第七章、安全保证体系及安全技术措施 (20) 第一章工程概况 1.1、工程简介 工程名称:国华呼伦贝尔电厂凝结水泵变频器改造项目 建设地点:国华呼伦贝尔电厂 工程性质:改造项目。 施工内容: (1)土建工程 拆1号,2号机组低压380V段配电室墙体各6平方米;(设备落位后恢复墙体),变频器设备基础制作(其中包含设备间打穿0.3平方米穿孔4个),接地制作穿孔4个,搭建脚手架200米,高7.8米; (2)电气工程 变频器,切换柜,空调机组倒运,吊装,安装,组装,制作电缆桥架,敷设高低压电缆。 依照《质量管理体系1B/T19001-2000 idt ISO9001:2000及呼伦贝尔市国华热电厂企业标准Q/JA001-2004(C)进行质量管理。 1.2、项目管理组织机构 (1)领导组: 组长:韩盛林 副组长:陈成 组员:薛成勇李连福 (2)现场施工组 组长:郝晓杰 副组长:孙雷(辽宁荣信电气传动技术有限责任公司)

组员:刘可吉鹏刘喜军(3)安全监察组 组长:高冠民 副组长:马俊贤张魁 组员:邢继成姜根孔令聘1.3、项目部管理体系:

1.5、工程施工特点 1.5.1现场施工总体描述 变频器室利用原机组400V低压端电气室,现场现有布置见图纸(1号机组凝结水泵变频器布置图,2号机组凝结水泵变频器布置图),改造机组为1号、2号机组凝泵。现场使用变频器一拖一带电机,生产工艺为一用一备。依据现场使用状况及及电气负责人沟通,现场情况为先将所有准备工作完成,业主予以调整时间确定改造备用凝泵,拆除原高开柜到电机电缆,制作中间接头,作为变频器输入,输出单独引出至电机,主回路每台改造方式施工部分相同,控制电缆以及桥架制作提前完成,现场架空出需要安装脚手架。 1.5.2现场施工组成 变频器本体为组合柜体,单体最大为长2.4米,宽1.5米,高2.4米,现有场地变频器仅有采取图纸标注方式,两台变频器对面放置,引出电缆制作桥架及主厂房桥架连接。设备进入房间需要通过厂用吊装平台吊装,然后用液压车倒运,所有经过路面都需要垫木板,防止倒运过程中破坏地面,其中2号机组需要将原管道护栏拆除再恢复。 变频器进入配电间需要在墙上破坏6平方米左右,带设备都进入房间后,恢复墙面,要求及砸墙之前保持一致,变频器基础采用在原设备间地面破坏表层预埋件方式固定变频器,并增加接地及主接地网可靠连接。 1.5.3施工顺序 (1)依据图纸标注位置,制作变频器基础,空调室外机底座。 (2)砸开配电室外墙,(依据现场实际情况以及图纸标注位置)。 (3)吊装,倒运变频器。 (4)制作桥架敷,敷设电缆,制作室内空调铜管槽盒,过门踏板。 (5)安装变频器,切换柜,空调冷却系统,空调电源箱。 (6)恢复土建施工造成的室内破损,重新装饰装修变频器室。 (7)调试变频器,DCS系统。

相关文档