文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DN5200硝酸吸收塔施工方案及质量保证措施

DN5200硝酸吸收塔施工方案及质量保证措施

DN5200硝酸吸收塔施工方案及质量保证措施
DN5200硝酸吸收塔施工方案及质量保证措施

施工方案及质量保证措施

一、设备概况

该硝酸吸收塔为西安陕鼓动力股份有限公司(简称甲方)外委加工设备,直径为DN5200㎜,总高为58540㎜,内有32层塔盘及冷却盘管设计压力为壳侧:1.06MPa,管侧1-8为0.44 MPa,管侧9-26为0.88 MPa,主体材料为00Cr19Ni10,固溶,厚度为δ=34,δ=32,δ=28,δ=26,δ=15几种,100%RT,设备重量344860Kg,其中不锈钢重量为3326440 Kg。我公司负责制造范围:吸收塔塔体和吸收塔预焊件。安装范围:吸收塔和吸收塔附属设备的吊装,详见技术协议。

二、编制依据

1、《吸收塔制造技术协议》

2、《压力容器安全技术监察规程》

3、GB150-1998《钢制压力容器》

4、HG20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》

5、JB/T4710-2005《钢制塔式容器》

6、JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》

7、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》

8、HG20652-1998《塔器设计技术规定》

9、JB/T4711-2003《钢制压力容器涂敷与运输包装》

10、GB/T4237-1992《不锈钢热轧钢板》

三、分段制造方案:

由于该设备主体材料为不锈钢,且设备直径比较大,设备比较长,重量较重,考虑到制作、运输、吊装等因素,我们制订了以下施工方案:

1.设备分段出厂,现场组焊最后的环缝:

因该设备超长无法整体运输,因此必须分段出厂。我们计划分六段出厂,各段参数如下:

分段运输到施工现场后,以卧臵方式进行塔体最后环缝的总装组对、无损检测、内件组装,然后整体吊装、水压试验、气密性检验,最后完整地交给使用方。这样设备无论从长度、重量及运输都不成问题。设备现场组对工作也不太难,工作量也不是太大。

2.考虑到该设备主体材料及大部分内件的材料均为不锈钢,为防

止在设备制造过程中,不锈钢表面耐腐蚀层遭到损伤及铜、铁等有害离子的污染,我们计划六塔段在我公司内的不锈钢专用生产场地进行成型制造。

3.塔段组对成塔体的方案:

该塔组对为卧臵方式,因此现场塔段组对成塔体的方案是以塔为卧臵状态进行。我们计划用吊车与滚轮架配合来完成起吊和组对工作,只在必要时辅以千斤顶参与起吊与组对。

四.质量保证措施

1.我公司有较完善的质量控制体系,有齐全的质量保证机构,有符

合法规要求及公司实际情况的质控系统,有健全的质量管理制度,就为保证产品质量提供了前提.为优质高效完成该设备制作,我们计划成立项目部加强人员力量,强化质保体系运行,保证各项制造法规标准及体系文件均得到贯彻实施,任何的生产活动均具有可追溯性,行使质量否决.2.防止铜铁离子污染及耐腐蚀表面损伤的措施:

防止铜铁离子污染及不锈钢耐腐蚀表面损伤是不锈钢设备制造过程中一项重要的内容。我们计划采取下列措施:

(1)我们计划该设备各塔段在我公司铺有胶板的独立的封闭的不锈

钢专用生产场地进行制造。所有该设备零部件半成品、成品堆放

在木质堆放架上。

(2)12M刨边机工作台铺设胶板。

(3)筒节成型设备W11-38×3000三辊卷板机的轧辊上覆盖胶层。

(4)设备筒节、塔段起吊时采用尼龙带或有保护套管的钢丝绳,严

禁用钢丝绳在容器上直接捆扎起吊。

(5)不锈钢受压元件的材料移植和检验确认标记应采用无氯无硫记

号笔写。

(6)进行钻、铣、车削等机械加工时,冷却液采用水基乳化液;

(7)壳体组装过程中,临时所需的楔铁、垫板等与壳体表面接触

的用具采用与壳体相适应的不锈钢材料;

(8)焊过程中,采用相应不锈钢材质材料作为地线夹头;

(9)如进行容器内工作时,采取铺设衬垫等保护措施,避免尖锐、

硬物质擦伤不锈钢表面;

(10)清除不锈钢表面飞溅物、熔渣、油污等杂质不得使用碳钢刷清

理不锈钢表面。

3.材料控制

严格控制原材料进货渠道,严把原材料入库关。凭借我们长期与太钢及其他一些大的经销商建立起来的供求合作关系,我们计划选购太钢产品,根椐设备排板图定长定宽双定尺进料。,另外,一些锻件及其他外协外购件我们计划要选用已通过国家质量认证且信誉好的企业的产品,从根本上保证原材料质量。所采购的原材料入厂后,检验员要按照相应材料标准与定货技术条件对原材料表面质量、尺寸、数量、炉批号与质量证明书是否一致,然后进行验收并复验。对图纸所要求进行逐张超声检测的钢板,我们会与生产厂或营销商签订相关协议,并在产品到厂后进行超声复验。另外钢板入厂后我们首先取样,进行以供货状态经敏化处理的晶间腐蚀试验,试验标准:GB/T4334.3-2000,五个周期的平均腐蚀率或三个周期的最腐蚀率不大于0.6mm/年。不符合要求的材料一律拒收,将不合格原材料及产品控制在生产程序外。车间班组要凭工艺卡、图纸领料,做到料证卡一致方能发料,并做到专料专用,防止误用错用。

4.工艺保证措施

工艺技术准备措施,根据施工图样、公司工装设备及生产条件,制订出合理的生产工艺,首先技术部门组织公司有关质控部门进行工艺性审图,然后编审工艺方案,编制工艺文件,工艺文件下达到车间班组及质检科,车间班组严格按排版图、工艺卡及工艺守则等工艺文件进行操作,严格执行工艺纪律,质检人员严格按工艺文件进行检查,并做好记录,对有资格要求的工序(如焊接、探伤、理化等)抽调熟练持证的操作者。

1)由于该设备直径大,为保证封头压制质量,我们计划委托已取得A3资质、设备加工能力达到要求、管理正规的泰安广大化工机械有限公司

加工制造封头,保证封头成形质量。制造中应避免钢板表面的机械损伤。施焊前应清理坡口,不得有氧化物、油污、熔渣及其他有害杂质。清理范围离坡口边缘距离不得小于20mm。原则上封头不得补焊,板面不得补焊,焊缝内外表面应打磨与母材齐平,不得采用硬印作为材料的确认标记和焊工标记,由具备施焊资格的焊工施焊,封头压制成型后应按照JB/T4730.3-2005进行100%RT检测,合格级别Ⅱ级,无损检测人员资格级Ⅱ或Ⅲ级,封头的焊接接头应按照JB/T4730.5-2005进行PT检测,合格级别Ⅰ级。

2)备直径大、设备长、质量较重,为保证制造质量必须制订严格的工艺措施,首先,应根据封头外圆周长确定筒节下料尺寸,下料时严格控制划线及切割精度,用等离子切割机进行切割下料,然后在刨边机上进行刨边,加工坡口,要求坡口表面不得有裂纹、分层夹渣等缺陷,必要时可对坡口表面进行渗透无损检测,检测比例100%,I级合格。按排版图要求拼板,注意封头件号及筒节号、焊缝编号。

3)筒节卷制严格按卷圆与校圆工艺守则进行卷制与校圆。考虑到该设备塔盘较多,为保证塔盘安装顺利,我们计划控制最大最小直径差?25mm,纵缝错边量?3mm,棱角度≯2.5mm,(为了保证棱角度,可采用予弯模)另外还需检查筒节外圆周长,端面不平度≮1mm,筒节长度等。

4)塔体裙座筒体与裙座底板组对必须保证两者垂直,同时,塔体的底座圈,底板上的地脚螺栓通孔均应跨中均布,中心圆直径允差,相邻两孔允差和任意两孔允差均不大于2mm,塔体裙座与封头连接处若遇封头拼接焊缝,应在裙座筒体上开出豁口,另外底座圈水平公差?3mm。

5)塔体组对

考虑到该设备长、重量较重、运输吊装困难,我们对塔体组装制订了以下方案:

将设备分成六段出厂,首先在厂内分别完成塔段的组对、焊接、探伤、酸洗钝化,然后将六节塔段分别运输到现场,在现场组装内件及组对最后环缝,各段塔体组对焊接完毕后,探伤及局部酸洗钝化。因分段出厂,所以在六段塔体内壁必须划出0°、90°、180°、270°四条基准线和基准圆周线及定位三角形,并使四条基准与基准圆周线垂直,用以检查支承圈水平度,同时也做为六段塔体组对的基准方位及管口方位的标记,采用吊车、千斤顶及滚轮架对塔段组对成塔体,塔体及塔段在现场制造过程中使用吊车、千斤顶完成上、下、左、右运动,使用吊车、滚轮等完成轴向运动,具体实施过程中必须全局控制,全体施工人员步调一致。塔段对接后,待测量塔体平直度合格后,采用数块拉筋板均布,装于组对环缝上焊牢,然后再次测量塔体平直度,合格后就可以焊接、组对焊缝,测量直线度需采用0.5mm细钢丝、水准仪、线坠相配合的手段,控制塔体直线度不大于30mm。另外在塔体组对过程中,要根据施工进度要求,及时组织协调配合塔内件的安装施工。

6) 焊接:质控系统人员针对本设备及有关技术要求提出尚未评定或需重新评定的焊缝清单,然后对需做焊接工艺评定焊缝进行评定,应保证设备上所有承压焊缝均被焊接工艺评定所覆盖。针对该设备具体情况,我们决定对塔体纵、环焊缝采用双面自动焊进行焊接,焊接前,首先清理对接处油污杂质,磨光对接端面及两侧各20mm宽范围,见金属光泽后,按焊接质控部门下达的焊接工艺指令卡及自动焊工艺守则进行焊接,检查焊缝表面质量,焊缝余高?4mm。在焊接每种厚度的第一节筒节纵

缝前,应根据焊接工评定要求,确定是否做焊接试板。若需做焊接试板,则在该纵缝的延长部位,将加工好的与该筒节用材具有相同牌号、相同规格、相同热处理状态的试板料点固,然后按由施焊焊工,采用与施焊筒节相同的条件和相同的焊接工艺与该筒节同时焊接。然后将试板采样加工,最后交由理化人员进行理化实验及晶间腐蚀试验,以检验焊缝焊接质量,验证执行工艺纪律情况。晶间腐蚀试验以焊接接头焊态试样进行试验,实验标准:GB/T4334.3-2000,五个周期的平均腐蚀率或三个周期的最腐蚀率不大于0.6mm/年。法兰与接管及接管与塔体等无法使用自动焊进行焊接的采用手弧焊接,所有参与塔体及附件焊接的人员必须是合乎要求的持证焊工,每条焊缝焊接完毕后,应将焊工的焊工钢印用简图形式记录下来。为保证晶间腐蚀要求,焊接电流应尽可能小,不可过大,实行窄焊道多道焊接,短弧操作,微量摆动,起弧收弧必须仔细街接,同时严格控制层间温度待前一焊道冷却至600C左右再焊下一道以减少焊接接头在敏化温度范围停留时间。所有焊接接头必须严格执行焊接工艺规范。

7) 探伤:按探伤工艺守则及探伤委托书,对塔体A、B类焊接接头进行100%射线无损检测,检测结果符合JB4730-2005规定中Ⅱ级为合格,对于公称直径小于250的接管与接管,接管与法兰的对接接头及C、D类焊接接头应进行100%渗透检测,结果符合JB4730-2005规定中I级合格。8)塔体运输

(1)为防止塔体在运输过程中产生椭圆度超差,我们计划在塔体接近敞口的部位加设“#”字支撑,与塔体相连垫板材质为不锈钢;

(2)塔体在运输时要采用铺设胶板,外表面用塑料布包装等措施,来防止铁离子污染和设备表面损伤,;

(3)塔体在运输时,其法兰接口要采用配对法兰或不锈钢盲板封闭,或用其他材料如塑料盖包扎封闭,法兰间或法兰盲板间应加设橡胶或塑料制封盖或垫片。

9)水压试和气密性检验

在内件组装完毕、塔体组焊完成并检测检验合格后,应首先制定试压方案,将设备按照吊装方案进行整体吊装就位、找正、固定,然后按《水压试验工艺守则》及试压方案进行水压试验,试验压力为1.35MPa,水压试验时一定要控制水中氯离子含量不超过25mg/L,放水后用压缩空气吹干内壁,去掉水渍;

水压试验合格后,冷却盘管用含1%氨的压缩空气进行气密性试验 .

10).容器最后组焊的环缝、最后开孔焊接的焊缝以及容器在耐压试验、气密试验、运输过程中,容器内表面如有钝化膜被破坏时,应及时重新酸洗钝化。

附设备整体吊装方案:

吸收塔施工方案详解

国电长源荆州热电有限公司#1、#2机组 脱硫除尘改造工程 #2吸收塔基础施工方案 批准: 审核: 编制: 北京国电龙源环保工程有限公司 编制日期:2016年08月08日

目录 1、工程概况 (2) 2、编写依据 (2) 3、作业条件…………………………………………………………………………2 4、劳动力及机械准备 (3) 5、施工进度计划 (4) 6、施工方案 (4) 7、质量标准及检验方法 (8) 8、安全文明施工及职业健康 (9) 9、工序交接及成品保护措施 (10)

1.工程概况 1.1、吸收塔基础是国电长源荆州热电有限#1、#2机组脱硫除尘改造工程的一个设备基础,基础外形为圆柱体,半径为7.1米,埋深为-1.200米,±0.000相当于绝对标高30.000m,混凝土垫层强度等级为C15,基础混凝土强度为C30,混凝土顶标高为+0.500m。 1.2、主要工程量 2、编制依据 2.1、根据设计提供的吸收塔基础图,总进度计划的要求,施工现场实际情况进行编制。 2.2、技术规范标准: 2.2.1、《吸收塔基础图》 2.2.2、《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》 DL/T 5417-2009 2.2.3、《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2009 2.2.4、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010 2.2.5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.2.6、《电力建设安全工作规范》DL5009.1-2014 2.2.7、《建筑施工手册》第四版 2.2.8、《工程建设标准强制性条文》2006年版(电力工程部分) 2.2.9《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013版) 2.2.10、相关图纸会审 2.3、编制原则 2.3.1 以优质、高效、安全、低耗为目标。 2.3.2 坚持经济、有效、可行的原则。 2.3.3 积极提高施工技术水平和机械化施工技术,以提高施工进度与施工安全。 3、作业条件 3.1、施工用总动力配电柜300A/380V一只,另根据现场需要另配配电箱多只。 3.2、施工现场已做好三通一平。

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

临近带电体组塔施工方案1

3、电力线路附近组塔施工方案 为了保证组塔施工全过程人员的安全,为避免发生外拉线与带电线因安全距离不够而发生放电,造成运行电力线路发生触电跳闸事故,临近电力线附近组塔施工必须项目总工编制、公司安监部人员审查、公司技术负责人批准,并报送监理工程师审查批准,才能正式实施。 3.1 施工准备: 现场施工所有使用的工器具应与《铁塔组立施工方案》中的工器具配备表基本相同,只有风绳全部改用绝缘四级绳。 3.2 组塔施工方法的确定: 铁塔组立施工,应根据施工现场新建线路铁塔与临近电力线的位置距离,确定具体的铁塔组立方法,如果地形允许,优先选择一般采取吊车组立;如果地形条件不好,可选择采用小抱杆零吊的方法进行铁塔组立。 3.3 临近带电体安全距离 所有组塔施工工器具、吊装构件与带电体的安全距离,及作业人员的活动范围与带电体的距离应满足下表要求: 3.3.1 临近带电体工作时,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电体的最小安全距离应不小于表1的规定。 表1 作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电体的最小安全距离 3.3.2 采用挖掘机、起重机等机械设备作业时能确保机械与架空线路的安全距离应不小于表1规

定。 表2 机械设备与架空线路的最小安全距离 4、施工安全技术措施 4.1 施工时除应遵守本措施规定外,编制详细的《临近带电线路附近铁塔组立施工方案》和《组塔施工安全保证措施》,并进行施工安全技术交底,确保在临近带电线路附近组塔施工的安全顺利开展。 4.2 施工前,应对现场进行实际调查,根据具体情况和作业方案及要求填写安全工作B票和做好每天的班前、班后会议,并执行技术交底。 4.3 对所使用的工器具进行细致的检查,包括检查拉线地锚的埋深、主牵引地锚的布置、承拖绳完好程度、抱杆垂直度、连接卸扣、起吊滑车系统、地面转向滑车、凡不合格的施工工器具严禁使用,严禁以小代大,必须按照要求的规格配置工具具,保证各部受力在允许荷载内使用,。 4.4 严禁在临近电力线侧设置金属钢丝绳拉线,要求在临近电力线侧采用φ18绝缘尼伦绳作为拦风绳,以保证塔材在吊装时不发生放电事故。。 4.5 在临近电力线附近组塔施工时,塔上、塔下应设立专职安全监护人,以便随时检查控制塔材在吊装过程中与电力线的安全距离,杜绝发生触电和跳闸事故。 4.6 在临近电力线的塔上作业时,要求在距离电力线最近的地方作业人员全部穿戴均压屏蔽服,同时穿戴绝缘手套,并将主牵引地锚、组塔抱杆、已组好的塔身均采取良好的接地措施,以杜绝发生触电跳闸事故。 4.7严格班前交底制度,做到“交任务、交安全、交技术”,做到每项施工作业必须做到心中有数,

吸收塔安装工程施工的方案

一、工程概况: 1.1工程名称:滨州北海汇宏一电一期4*330MW机组烟气脱硫安装工程。 1.2工程地点:山东省滨州市无棣县马三子镇(滨州开发区)。 1.3工程主要项目:吸收塔制作、安装。 1.4工程概况:本期工程共计3台吸收塔(1#2#吸收塔及备用吸收塔),吸收塔直径由? 16.5m变为? 13m,吸收塔烟道出口中心高度35m 二、编制依据: 2.1《滨州北海汇宏一电一期4*330MV机组烟气脱硫工程施工组织设计》 2.3《火电厂烟气脱硫施工质量验收及评价规程》DL/T5417-2009 2.4《立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范》。GB5012—2005 2.5《立式圆筒型钢制焊接储罐设计规范》GB5034—2003 2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 2.7《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL 5418-2009 2.9《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1977 ; 2.10《ISO —14000环境管理体系文件》 2.11《ISO —9001质量管理体系文件》 三、施工管理及技术人员配备: 现场总负责人 主要施工人员:(共人)

四、作业的质量措施: 4.1施工方法:本工程塔体部分采用电动倒链提升倒装法进行安装,即将塔底环板铺设在基础上并焊接,之后在底版上放出塔壁基准线,依据塔壁基准线组装塔体最上部第一带壁板并焊接,随后安装第一、二带壁板上部加强筋并完成焊接工作,制作安装顶板拖架,安装顶板;安装塔内部分提升桅杆和胀圈。用倒链提升胀圈将上部一、二层带板和顶帽整体提升至一米高度后,在外侧围下一带板,待全部放置到位后继续提升至下一带板高度,然后找正并完成焊接检验工作,按同样方法再次提升壁板,当壁板高度超过桅杆高度后,安装所有桅杆以及中心杆,并将所有桅杆和中心杆连接,使提升群桅杆成为整体性,确保整个提升过程的安全和塔体的垂直度。壁板提升过程中应同步完成塔体加强圈、塔壁检修人孔、接管安装。待塔体全部组装完毕后,在塔体内搭设脚手架由下至上依次完成内部件、进出口烟道的安装。 4.2具体步骤:底梁安装-底板安装-最上部第一层壁板组对安装-二十一层壁板组对提升安-塔顶锥体组对焊接装-第二十~第一层壁板组对提升安装(同时将出口烟道、支撑梁、进口烟道等安装到位)-塔内打磨-除雾器、喷淋管等附件安装 4.3安装: 4.3.1基础验收: a.必须按土建基础设计文件和以下规定对基础表面尺寸进行检查,合格后 方可安装: ①.基础混凝土表面强度达到设计标号要求,经土建确认可以进行安装;

通信塔组立专项施工方案

粤东LNG通讯系统建设工程通信塔安装专项施工方案 编制单位:中海油信息科技有限公司 粤东LNG通讯系统项目组 编写人: 审核人: 批准人: 编制时间:2015年3月26日 目录 目录 第一章工程概况...............................................错误!未定义书签。第二章编制依据...............................................错误!未定义书签。第三章施工程序...............................................错误!未定义书签。第四章施工方法...............................................错误!未定义书签。 开工准备.................................................错误!未定义书签。 安装塔体措施.............................................错误!未定义书签。第五章进度计划...............................................错误!未定义书签。第六章资源配置计划...........................................错误!未定义书签。 施工人力资源.............................................错误!未定义书签。 施工安装主要机具..........................................错误!未定义书签。第七章安全技术措施...........................................错误!未定义书签。第八章质量保证措施...........................................错误!未定义书签。第九章文明施工措施..........................................错误!未定义书签。第十章施工平面布置..........................................错误!未定义书签。

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

220KV输电线路组塔施工方案

7.1组立抱杆 7.1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图7.1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图7.1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本身要缠绕在拉线控制器(φ100×250mm钢管)上不少于5圈。调好后拉线在本体上打一背扣,用三个元宝螺栓卡在本线上收紧拉线受力后,即解除吊点,松出牵引绳及晃 (3)抱杆底座用四根钢丝绳(托绳)分别与四个基墩或塔腿连接(绑扎处须垫有麻袋等保护物),再收紧钢丝绳后,把抱杆底部固定在塔中心位置。解除吊点,松出牵引绳及晃绳。 (4)根据地形在横线路或顺线路方向布置牵引系统,牵引绳一端上绞磨,另一端通过转向滑车、抱杆顶的起吊滑车组,引至地面待起吊塔片的位置。

(5)如果由于地形限制,整体起立抱杆其长度不能为抱杆全长时,在组立好塔腿后,再利用塔腿采用倒装方法接长抱杆。7.2塔腿吊装方法 7.2.1单吊散装塔腿 (1)对于根开大且半边塔腿较重或各塔腿不连成整体的塔号,塔腿段应采用单腿主材吊装的方法。此方法是将各腿的主材或组合角钢主材装上一些辅助材(斜材和水平铁,各塔腿不连成整体的,可以连上和塔腿相连接的塔身主材),分别逐腿吊装。主材的顶端应悬挂好开口滑车并穿入Ф12.5的钢丝绳,以便主材组立后用来提升其他水平铁和斜材。 (2)起吊单腿主材的长度视抱杆高度而定,但起吊的单腿主材组合高度不宜超过12m。当单腿主材组立就位后,特别是吊装高度超过10m或重量较重的组合角钢主材时,必须及时设置二条临时拉线,拉线应呈八字型设置,并用双钩或葫芦收紧拉线后才能松出起吊绳时,以防止主材向塔身倾斜。四个塔腿的主材组立完后,再将四侧及内侧的各种斜材、水平铁组装好才能拆除临时拉线。 7.2.3吊装注意事项 (1)若主材上预留有施工孔时,抱杆拉线、承托绳、固定腰环等应挂在施工用孔上,避免钢丝绳直接缠绕铁塔主材或辅材。(2)在满足起吊重量和起吊高度的前提下,尽量与塔身上段组成片起吊。单吊塔腿下段时,必须连接好四根水平铁、塔腿的人

吸收塔专项施工方案

大体积混凝土施工方案 一、吸收塔基础工程概述 脱硫区域设置二级吸收塔基础,结构形式为圆型钢筋混凝土结构;基础混凝土标号C30.基础垫层混凝土标号C15;二次混凝土灌浆料采用C35无收缩微膨胀细石混凝土.混凝土基础直径19.60m.基础埋深-2.4m; 吸收塔基础混凝土体积634斥。 每个吸收塔基础设置预埋32个M36的螺栓。 由于该工程属于大体积混凝土工程,针对大体积混凝土易产生裂缝的质量通病,采取了有效的施工防治、养护、降温等方法。 二、施工准备 施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥 水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 材料选择 1、本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。

(2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm含泥量不大于1%选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm含泥量不大于5%选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量 1 0%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所 掺加粉煤灰量。 (5)外加剂:设计无具体要求,通过分析比较及过去在其它工程上的使用经验,每立方米混凝土2kg,减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。具体外加剂的用量及使用性能,商品混凝土站在浇筑前应报告送达施工单位。 2、混凝土配合比 (1)混凝土采用搅拌站供应的商品混凝土,因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求,提前做好混凝土试配

组塔专项现场施工方法

组塔专项施工方案 2016年03月01日 巴中笔山-镇龙35kV新建线路工程 (一标段N1-N31) 4.2作业方法和要求 1钢管抱杆规格、结构.........................................5页2钢管抱杆的吊装方式.........................................5页3钢管抱杆组塔要求...........................................5页4钢管抱杆的组装.............................................6页5钢管抱杆的竖立.............................................6页6钢管抱杆的固定.............................................8页7钢管抱杆的提升.............................................8页

8塔材的吊装.................................................9页9钢管抱杆拆除..............................................12页10塔材组装要求.............................................13页11作业活动的分工和职责.....................................15页5质量标准及验收....................................15页 6危险点分析及控制措施...............................16页 7安全文明与环保要求.................................17页 2.2本公司制定的程序文件 ?《送电线路施工过程控制程序》(编号:MP16) ?《高处作业控制程序》(编号:MP21) 3作业准备 3.1作业所需的机具、工具、仪器、仪表的规格及要求 铁塔吊装组立所需的主要工器具由公司机具站发放;对于自购的工器具,必

脱硫吸收塔改造方案

#3炉脱硫吸收塔改造案 1、工程概况 华光发电有限责任公司2×600MW机组脱硫系统增容改造工程总承包为圣洁能源环境工程有限公司。#3炉本次工程增容改造容有: 吸收塔增容改造1座,总体抬高6m;吸收塔入口、出口烟道改造;增加喷淋层2层和循环泵2台;增加氧化风机1台,氧化风管路改造;拆除更换膏浆液泵2台;拆除更换膏旋流站1台;拆除更换灰浆液泵2台;拆除更换回收水泵1台。 吸收塔原喷淋层、除雾器等检修;原循环泵、脉冲悬浮泵入口滤网更换;增加FGD入口烟气事故喷淋降温系统;吸收塔浆液管道、工艺水管道、空气管道改造及优化布置;电梯与吸收塔衔接部分改造。 塔本体改造涉及到的其他工作,包括连接的楼梯平台、管道、阀门、防腐、保温等。 电气系统、热控系统、CEMS等的新增和改造。 土建工程基础和风机房的新增和改造。 2、编制依据 2.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》第2部分:锅炉机组DL/T 5210.2—2009)2.2 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.3 《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇) 2.4 《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 2.5 《火力发电厂焊接技术规程》DLT869-2004 2.6 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997 2.7 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规》GB50128-2005 2.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.9 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

2.10《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》DL/T5121-2000 2.11《承压设备无损检测》JB/T4730.1~4730.6-2005 2.12施工图纸及相关资料 3、施工前准备工作 3.1技术准备: 3.1.1组织技术人员、施工人员认真进行图纸初审、会审,编写指导性、可操作性强的作业指导书,对施工人员进行技术交底、安全交底。 3.1.2选择符合图纸设计意图和便现场施工操作的施工工艺。 3.1.3组织技术人员、施工人员认真学习有关规程、规、标准。 3.1.4制定本单位的质量保证体系、安全保证体系,及确保体系有效运行的相关办法。 3.2设备、材料准备:向甲提交设备供货计划,组织原材料(辅助材料)进场,及时申报检验。并对到货设备、材料进行外观质量检查和材料跟踪记录。 3.2.1与供货沟通供货式及生产规格等,根据生产规格确定吸收塔本体排版图。

合一kV钢管塔吊装组立专项施工方案及措施

汉川星朗合一创业园屋顶光伏电站35kV上网线路工程钢管塔吊装组立专项施工方案及措施 批准: 审核: 编写: 河南省佳盛电力工程有限公司施工项目部 2017年5月

本工程为星朗合一创业园屋顶光伏电站35kV开关柜出线-江台110kV变电站35kV 出线构架止,新建钢管杆塔12基,考虑到钢管塔高度及重量,决定采用分段起吊组装和整体吊装的方案。为保证施工安全迅速地组立钢管塔,特制定以下措施。 一、工程概况: 1、本工程为汉川星朗合一创业园屋顶光伏电站35kV上网线路工程,采用架空和地埋电缆相结合的方式,新建钢管杆塔12基,分为两段,其中直线塔8基,终端塔4基,新建单回架空线路1.18公里,导线型号:LGJ-150/20钢芯铝绞线;地线型号:1根24芯OPGW光缆,直埋电缆5.118公里,电缆型号为:YJV22-26/35-3*240铜芯钢铠电缆。 2、钢管塔交通运输情况: 本线路杆塔分布于马路边及田中,全线地形平坦,交通便利。 3、危险点情况及对应措施: 1)、由于钢管塔施工现场过往行人车辆,因此需在交叉路口上设置专人监护并设立安全警示牌如:前方施工车辆绕行等。 2)、在起吊钢管塔前应进行试吊作业,在每一段钢管塔起吊约10cm时应暂停,检查制动装置,确认完好后方可继续起吊。 4、施工时间及要求: 施工队定于2017年6月3日至6日进行钢管塔组立工作,进行组立钢管塔前,施工项目负责人应组织施工员及聘用的专业起吊人员一同进行安全技术交底,明确任务、职责。 二、施工组织机构:(见下页) 施工队长:负责施工现场的组织管理安全生产、施工进度安排、文明施工、协调以及在起吊过程中配合起吊指挥员的工作等。 技术负责人:全面负责钢管塔组立过程中的工程技术管理和施工质量管理及具体负

吸收塔安装施工方案

目录 1、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2工程概况 (3) 1.3工程范围 (4) 2、施工工艺 (5) 2.1提升装置选择 (5) 2.2准备工作 (5) 2.3施工方法 (8) 2.4施工风险点预控措施 (9) 3、施工技术措施 (10) 3.1材料的验收和管理 (10) 3.2安装质量保证措施 (11) 3.3放样、下料 (13) 3.4环形加强筋的安装 (13) 3.5主要质量控制项目及检查方法 (13) 3.6筒体圆度和垂直度控制措施 (14) 3.7焊接及检测 (14) 4、工程质量目标及质量保证体系 (17) 4.1工程质量目标 (17) 4.2质量保证体系 (17) 4.3质量控制细则 (17) 4.4工程质量三级验收制度 (18) 5、开工前准备措施 (19) 6、人员配置计划 (19)

7、安全与环境卫生技术措施 (20) 8、文明施工技术要求 (22) 9、消防管理 (22) 10、应急处置预案 (23)

1、概述 1.1编制依据 1.1.1 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目招标文件 1.1.2 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目技术协议 1.1.3 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目合同 1.1.4 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目提供的原始资料 1.1.5 相关设计图纸 1.1.6相关的现行技术规范 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014 《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009 《承压设备无损检测》第1部分:通用要求NB/T47013.1-2015 《承压设备无损检测》第2部分:射线检测NB/T47013.2-2015 《承压设备无损检测》第3部分:超声检测NB/T47013.3-2015 《承压设备无损检测》第4部分:磁粉检测NB/T47013.4-2015 《承压设备无损检测》第5部分:渗透检测NB/T47013.5-2015 《承压设备无损检测》第7部分:目视检测NB/T47013.7-2012 《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL/T5418-2009 1.2工程概况 华能海口电厂2×330MW亚临界机组,四期8、9号机组烟气脱硫装置由清华同方环境有限公司承建,均采用石灰石-石膏湿法(液柱塔)烟气脱硫工艺,按一炉一塔设计。在燃用含硫量1.0%的脱硫设计煤种时,脱硫装置入口二氧化硫浓度为2050mg/m3(标态,干基,6%O2)时,二氧化硫脱除率不小于95%。分别于2006年7月和2007年5月通过了168小时满负荷试运,进入商业运营阶段。 由于煤炭市场变化,并且环保标准日趋严格,原有脱硫装置难以满足排放需求,华能海口电厂2014年委托福建龙净环保股份有限公司对两台机组原有脱硫装置进行升级改造,在脱硫吸收塔入口烟道与底部喷淋层中间增加一层合金托盘。脱硫系统按收到基全硫份1.5%的设计煤种设计,在燃用设计煤种时,入口二氧化硫浓度为3075mg/Nm3(标态、干基、6%O2)

吸收塔施工方案资料

华电青岛发电厂脱硫增容改造工程 吸收塔制作安装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 1.工程概述 (3) 2.编制依据 (3) 3.吸收塔施工工艺程序 (4) 4.施工准备及施工措施 (4) 5.施工进度计划 (17) 6.降低成本措施 (18) 7.施工质量保证措施 (18) 8.安全与环境保护施工技术措施 (19) 9.劳动力需用计划及技能要求 (22) 10.施工机具、计量器具及施工手段用料计划 (23) 11.强制性条文 (25) 12. 季节性施工措施 (25)

1、工程概述 1.1 工程概况: 1.1.1 工程名称:华电青岛2×300MW机组脱硫改造吸收塔安装施工工程 1.1.2 工程地点:青岛市四方区 1.1.3 建设单位:华电青岛发电有限公司 1.1.4 设计单位:青岛华拓电力设计有限公司 1.1.5 监理单位:山东中达联工程建设监理有限公司 1.1.6 施工单位:青岛华拓科技股份有限公司 1.1.7本工程为两台吸收塔的制作安装,直径Φ12000 mm,塔体高度约37 米;吸收塔主要 包括:吸收塔本体(含出入口烟道、平台扶梯的安装)、内部件(喷淋层、除雾器及冲洗系统、塔内管道及支吊架)等。 1.2 本项目工程特点: 塔体直径大,内件多,施工工序复杂,交叉作业多。 2、编制依据 2.1华电青岛2×300MW吸收塔安装施工图 2.2执行的施工规范、规程、标准

3、吸收塔施工工艺程序 4、施工准备及施工技术措施 4.1施工现场应做到“三通一平”。现场施工用机具、卡具等到位,吊装卡具在使用前,对其材质、结构和尺寸的适用性和安全性应检查并确认。 4.2施工前组织有关人员熟悉图纸及本作业指导书,作好技术交底。 4.3材料采购、验收及保管 4.3.1材料采购 材料采购应附有质量证明书,应包括材料制造标准代号,材料牌号及规格、炉号,材料生产单位名称及检验印鉴标志,材料质量证明书的内容必须齐全、清晰,并加盖材料生产单位质量检验章。严格按业主及监理公司要求执行。

组塔施工方案审批稿

组塔施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

悦城至石井水泥厂 110kV送电线路工程 杆塔组立施工技术手册肇庆市恒电电力网络工程有限责任公司

批准: 初审: 编写: 日期:年月日 肇庆市恒电电力网络工程有限责任公司

目录 一、工程概况 1 二、技术措施 1 原材料检查 1 施工前准备 2 铁塔分解组立 3 混凝土杆分解组立 4 三、质量保证措施 8 四、安全措施 10 五、组织体系 11 附表一分解组立杆塔施工组织体系表 12 附表二分解组塔地面布置图 14 附表三分解组立混凝土杆布置图 15 六、环境保护方案及文明施工 16

一、工程概况: 本工程为110千伏悦城变电站至110千伏广州石井德庆水泥厂变电站送电线路工程。由110千伏悦城变电站110千伏出线构架至110千伏广州石井德庆水泥厂变电站的110千伏构架止,线路全长约公里,单回路架设,全线架设两根架空避雷线。因出线走廊狭窄,该线路悦城站出线1号,2号塔与永丰线路双回路同塔架设。全线杆塔共12基,其中:耐张塔7基;直线塔2基;直线杆3基。 本工程导线采用LGJX-185/30型稀土钢芯铝绞线,避雷线采用XLXGJ-35型稀土合金镀层钢铰线。绝缘子采用FXBW4-110/70型合成绝缘子,耐张绝缘子采用每单联串8片LXHY4-100型耐污钢化玻璃绝缘子。 二、技术措施: (一)原材料检查: 1、铁塔加工制造的质量应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条件的规定。 2、预应力混凝土电杆的制造质量应符合现行国家标准《环行预应力混凝土电杆》的规定。 3、组装用的螺栓必须热浸镀锌,其加工质量应符合国家现行标准《输电铁塔用热浸镀锌紧固件》的规定。 4、混凝土电杆的铁横担加工质量应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》中的有关规定。抱箍及其他钢件加工的质量应符合现行有关标准的规定。

吸收塔基础施工方案

元宝山#4机组烟气脱硫系统增容改造工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

湖南省工业设备安装有限公司 2014.05 目录 一、工程概况 0 1、工程概述 0 2、工程特点及难点分析 0 二、编制依据 0 三、施工准备 0 1、施工技术准备 0 (6)、进行图纸会审,在施工前编制好施工作业指导书,完成技术交底,并报监理及业主审批完成。 (1) (7)、认真熟悉施工图纸、《图纸会审纪要》、施工规范及施工作业指导书,掌握工程特点,明确施工工艺和技术质量要求。 (1) (8)、施工前完成对施工班组人员进行施工程序,施工工艺,质量标准,施工危险因素和环境因素辨识及控制措施等方面内容的交底工作,并在交底记录上签字。 (1) (9)、准备好施工需要的工器具和材料,包括安全器具如:安全围栏、安全警示牌、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护镜等。 (1) (10)、做好临时供电、供水线路,及污水处理及排污布置。 (1) 3、劳动力计划 (2) 3、施工机具 (2) 4、安全器具 (3) 四、工期安排 (4) 1、工期保证措施 (6)

五、施工流程及施工方法 (6) 1、施工流程 (6) 2、测量施工 (6) 3、土方施工 (7) 4、凿毛施工 (8) 5、植筋施工 (9) 六、钢筋施工 (10) 七、砖砌施工 (11) 八、基混凝土施工 (11) 九、质量保证措施 (12) 十、安全文明施工 (13) 十一、安全生产管理目标 (14) 十二、成品保护 (15) 十三、危险源辩识及预防措施 (16) 十四、本工程需执行的强制性条文 (18)

一、工程概况 1、工程概述 本工程为元宝山发电有限责任公司#4机组烟气脱硫系统增容改造工程,吸收塔基础原直径为17.8m,现增加到19.55m,基础深2.06m。 2、工程特点及难点分析 (1)、原有吸收塔扩建,与原循环泵泵房相距较近,场地狭小给施工带来了不便,工程较复杂。 (2)、工期较紧、工程质量要求高,对施工队伍要求素质高。 (3)、该工程工作量大,工期紧,交叉作业较多。 二、编制依据 (1)元宝山发电有限责任公司#4机组烟气脱硫系统增容改造项目工程的土建施工图; (2)经审批过的施工组织设计; (3)其他相关技术资料及经验性资料类似工程施工经验; (4)类似工程施工经验; (5)《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2012; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; (7)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 (8)《混凝土结构加固技术规范》GB50367-2006 (9)《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2012 三、施工准备 1、施工技术准备 (1)、认真组织图纸会审,由项目部组织对参与施工的管理人员、专业技术人员、施工队长、班组长进行质量安全技术交底,明确各层级人员的职责,落实责任到人。

填料装填安装施工方案样本

6万吨/年气化粗酚连续精制分离项目一期 2万吨/年气化粗酚连续精制分离项目工程 脱渣塔、脱水塔、苯酚塔、邻甲酚塔、 间对甲酚塔、二甲酚塔、尾气吸收塔 填料、内件安装施工方案 12月 一、塔内件的验收 1、设备安装完成并合格; 塔内清理吹扫合格, 确认具备填料装配条件。 2、交付安装的塔内件, 必须符合设计要求。 3、设备开箱检验应在业主、监理、施工单位的共同参加下进行, 对照装箱单及图样, 检查及清点。

4、在安装前, 对已开箱检验过的零部件要妥善存放保管, 注意防风防沙。不具 备此条件, 停止施工, 装填现场要求同此规定。 二、施工依据及验收标准 三、塔内件的安装 一、规整填料安装要求 1、填料支承栅板安装合格后开始安装规整填料。首先核准该段填料层的填料型号、箱号, 按盘号顺序整箱吊入塔内。 2、依据管口方位图( 或剖视图) 在塔内标出四个方位, 而且画出标高。第

一盘规整填料板片方向与填料支承栅板主筋板成45°角, 填料层中相邻两盘填料板片相互交错90°; 最上层的填料板片与位于槽盘式气液分布器下面的填料压圈栅条成90°或者45°角。 3、各盘填料需要依据填料配置图所示的箱号顺序吊入塔节内, 而且按照填料分块图组装成盘, 先进行确认, 履行签字验收手续; 并制作等直径钢制铁环先在塔外开箱, 按分块图复盘, 再顺序吊入塔内组盘。每盘填料的安装起始点应该按塔内标好的方位顺序旋转进行。其它塔内件也必须在塔外预组装, 确认无误。 4、每盘填料的安装方式采用由一端到另外一端的顺序安装法。前半圆的填料条块先按相邻条块挨紧放置, 左右两边缘与塔壁暂时留有较大间隙, 当装到半盘时, 检查填料是否恰好到塔中心, 如果超过塔中心, 应该用推紧板推紧, 以便于下半盘填料安装。装完最后一块填料后, 先用调整板调整填料的松紧度, 过松时补片, 过紧时撤片; 再用铁锹调整两条块之间的间隙。调整的原则是: 确保填料盘弧型端面与塔壁贴紧( 越紧越好) , 把间隙留在中间。当间隙过大时, 用手砂轮切下相应宽度的填料片, 塞入间隙中。最后, 用粉线或者水平尺检查填料盘的水平度, 要求水平度小于6毫米, 凸起部分用圆拍板拍平。 5、每装完两盘填料之后, 使用点焊机点焊一周高效防壁流圈, 焊点间距以保证高效防壁流圈贴紧塔壁为原则。 6、在吊装和开箱过程中, 应该注意保护筐内或箱内, 以及筐或箱下面的填料, 不得损坏或变形。待该段填料压圈安装完毕之后, 应该在上面先铺一层金属薄板, 然后加盖石棉布, 以防止电焊施工时, 焊渣落入填料层中起火和脏物进入填料层中。待适当时候将异物清除后, 再把石棉布和金属薄板撤出塔外。 7、填料安装过程中应该逐盘验收。监理部门或联合验收小组应该逐盘验收并签字, 并可随时检查验收。主要检查材料的材质、规格型号、填料盘的松紧度、间隙大小、表面平整度及水平度、装填高度、相对位置、防壁流圈的贴紧度。

角钢塔组立专项的施工方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx变电站110kV送出线路工程 XXXXXXXXXXXXX变电站 110kV送出线路工程 起重机角钢塔组立施工方案 施工项目部 2020年6月

审批页 批准:年月日 审核:年月日 编 制:年月日

目录 第一部分说明 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概要 (2) 第二部分组塔方案 (3) 二吊车组塔方案 (4) 1.工艺流程图 (4) 2.铁塔组装的准备工作 (4) 3.现场布置 (5) 4.吊车组塔方法 (5) 5.吊车组塔(1个班组)工器具需求表 (8) 6.塔型及吊车参数 (9) 7. 铁塔组立施工组织 (12) 第三部分质量标准与工艺要求 (16) 1.铁塔组装要求 (16) 2.螺栓穿向要求 (17) 3.脚钉安装要求 (18) 4.螺栓防松、防盗 (19) 5.其他工艺要求 (19) 第四部分质量保证措施 (21) 1.质量管理制度 (21) 2.施工中采取技术措施 (21) 3.质量通病防治措施 (23) 4.强制性条文 (25) 第五部分安全保证措施 (26) 1.一般安全规定 (26) 2.施工危险点分析及控制措施 (28) 3.塔料运输安全规定 (30) 4.地面组装安全规定 (30) 5.工器具、设备使用安全措施 (31) 6.感应电防护 (32) 7.安全通病防治 (33) 第六部分工期保证措施 (35) 1. 从组织管理上保证工期 (35) 2. 从资源调配上保证工期 (36) 3. 从物资保证上保证工期 (36) 4. 从机械保证上保证工期 (36) 5. 从施工技术上保证工期 (37) 6. 从经济措施上保证工期 (37) 第七部分文明施工 (37) 第八部分环境保护措施 (38)

吸收塔安装方案

大唐安阳发电厂1号、2号机组(2×300MW)烟气超低排放改造工程项目 2#吸收塔安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 福建龙净环保股份有限公司 大唐安阳项目部 2015-10-02

目录 1、施工范围 2、编制依据 3、施工准备 3.1 材料设备 3.2 施工机械 3.3 技术资料 3.4 计量器具及特殊工具 4、施工工序 4.1 流程图 4.2 工序方法 5、控制点 6、安全技术措施、危险源、危险点辨识及风险评价 7、环境保护措施 8、质量标准 1、施工范围 吸收塔安装包括:壳体组合焊接安装,内部安装,烟气出口安装,外接管座安装,

平台扶梯安装;保温骨架安装,内部防腐,除雾器,喷淋管,氧化空气管安装,底板防腐,吸收塔封闭。 2、编制依据 2.1福建龙净环保股份有限公司提供的施工图纸, 吸收塔安装技术规范 2.2规范、标准 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇)DL/T5047-95 《电力建设施工及技术规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-92 《电力建设安全工作规程》DL5009、1-92 《焊缝坡口的基本形式及尺寸》GB986-88 3、施工准备 3.1措施性材料准备 3. 塔式轨道起重机 16吨 1台 汽车吊 20吨 1台 汽车载重20吨 1辆 电焊机 AX-100 16台 砂轮切割机 2台 抛光机 10台 3.3 技术资料 武汉凯迪电力股份有限公司有关脱硫工程图纸、吸收塔安装技术规范 厂有关吸收塔图纸及说明书 3.4 计量器具 游标卡尺 0-300 2把 卷尺 3m 4把 盘尺 50m 2把 线坠(1P) 6件 刀形样板平尺 300m 4把

吸收塔防腐施工安全专项方案

编号:AQ-BH-07279 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吸收塔防腐施工安全专项方案Special safety scheme for anticorrosion construction of absorption tower

吸收塔防腐施工安全专项方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、编制原则和依据 1.1编制原则 1.1.1根据合同文件规定本工程的分保范围:吸收塔内部烟道、箱罐等防腐工作,以确保实现合同规定的质量、工期、安全等要求。 1.1.2根据山西阳泉市兆丰铝业有限责任公司自备电厂烟气脱硫项目的施工场地特点,作业范围合理安排施工。 1.2编制依据 1.2.1《玻璃鳞片衬里施工技术条件》HG/T2640-2004 1.2.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.2.3《涂装前表面处理规范》SYJ4007-86 1.2.4《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.2.5《衬里钢壳设计规定》HGJ33-99 1.2.6《化工建筑防腐蚀设计规定》HJ/T20587

1.2.7《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 1.2.8《工业防腐蚀设计规定》GB/T50046 1.2.9GB18241.4第四部分烟气脱硫衬里 1.2.10《工程建设安全工作规程》(GC/5009.1-2002) 1.2.11《工程建设标准强制性条文》2011版 1.2.12《HG/T4366-2012玻璃鳞片防腐涂料》2012 二、安全施工保障措施 总则 为了保障本次施工顺利、安全、高质量地进展下去,本章结合了有关法律法规和总承包单位的相关要求,详细地制定施工过程中应该注意的安全保障措施,主要内容有:安全生产和劳动保障措施、非正常气候的对策和防护措施、赶工期措施等。施工过程中在完成工程进度的同时,应高度重视安全工作。 2.1安全施工、劳动保护措施 2.1.1、所有现场施工人员必须佩戴安全帽和保护手套、脚套,高空作业人员必须佩戴安全带。

相关文档