文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热网水力工况实验报告

热网水力工况实验报告

热网水力工况实验报告
热网水力工况实验报告

实验一 热网水力工况实验

一、实验目的

1.了解不同水力工况下热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。

2.能够绘制各种不同工况下的水压图。

3.了解和掌握热网水力工况分析方法,验证热网水压图和水力工况的理论。 二、实验原理

在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。流体的压力降与流量、阻抗的关系如下:

流体压降与流量的关系 2SV P =? 2V S H H =?

并联管路流量分配关系 3

2

1

3211:

1:

1::s s s V V V = 水力失调度 正常

变V V X =

正常

P P ??=

正常

变H H ??=

式中 P ?——管网计算管段的压力降,Pa ;

H ?——管网计算管段的水头损失,mH 2O ; V ——网路计算管段的水流量m 3

/h ;

S ——管路计算管段的阻力数,Pa/(m 3/h)2;

H S ——管路计算管段的阻力数,mH2O/(m 3/h)2; 变

V — 工况变化后各用户的流量m 3/h ; 正常V — 正常工况下各用户的流量m 3/h ; 变

P ?,变H ?— 工况变化后各用户资用压力; 正常

P ?,正常H ?— 正常工况下各用户的资用压力;

三、实验设备及实验装置

1、测压玻璃管

2、阀门

3、管网(以细水管代替暖气片)

4、锅

炉(模型)

5、循环水泵

6、补给水箱

7、稳压罐

8、膨胀水箱

9、转子

流量计

图1 热网水力工况实验台示意图

四、实验步骤

1.运行初调节

先打开系统中的手动放气阀,然后启动水泵。待系统充满水,膨胀水箱水位到达所需的定压高度后,关闭阀门L,保持水箱水位稳定。调节供水干管和各支管(代表用户)的阀门,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后记录各点的压力和流量,并依此绘制正常工况水压图。

2.节流总阀门

缓慢关小供干管上的总阀门A,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。

3.节流供水干管中途阀门

将总阀A恢复原状,使水压图变回正常工况,不一定强求与原来的正常水压图完全吻合,待系统稳定后,记录下各点的压力和水流量。

将中途阀门C慢慢关小,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水

流量,绘制

新水压图,并与正常水压图进行比较。

4.调节用户处阀门(可有开大、关小、完全关闭三种情况)将阀门C恢复原状,使水压图变回正常工况,记录本次正常水压图的各点压力与用户流量。

关闭用户b处的阀门,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图并与正常水压图进行比较。,

5.实验完毕,停止水泵运行。

五、实验内容及数据记录

将每种工况下各用户供、回水管处的压力和水流量记入下表:

表1 各用户压力、流量记录表

1.实验数据整理:计算出每种工况下各用户的压差、流量变化和水力失调度,填入下表。

表2 各用户处压差与流量变化记录表

变化进行分析?

六、思考题

1.分析实验误差产生的原因?2.如何减小或避免实验误差?

第八章 热水网路的水力计算和水压图 第二节

济南铁道职业技术学院 教师授课教案 20____/20____学年第____学期课程供热工程 1、掌握水压图的理论基础 2、掌握利用水压图分析热水管路的相关概念 3、掌握水压图的绘制方法 旧知复习:伯努里方程。 重点难点: 重点:1、总水头线、测压管水头线的作用。 2、室内热水供暖系统的水箱放置位置不同对水压图的影响 难点:几种水压曲线的概念的理解 教学过程:(包括主要教学环节、时间分配) 一、复习(5分钟) 二、新课 1、伯努里方程的表示方法(10分钟) 2、水压图的基本概念(25分钟) 3、水箱不同放置位置时的水压图(20分钟) 4、热水网路压力状况的基本技术要求(15分钟) 5、绘制热水网路水压图的步骤(10分钟) 三、小结及作业(5分钟) 课后作业: 画出重力循环室内热水供暖系统的水压图。 教学后记: 水压图的几个基本概念容易混淆,学生理解情况欠佳。 任课教师教研室主任

济南铁道职业技术学院授课教案附页 第 页 任课教师 郑枫 教研室主任 张风琴 年 月 日 第三节 水压图的基本概念 水力计算只能确定热水管道中各管段的压力损失(压差)值,但不能确定热水管道上各点的压力(压头)值。 根据伯努利能量方程式,能量方程式为 21222221112 2 -?++ +=+ +P g Z P g Z P ρ υρρ υρ Pa 伯努利方程式也可用水头高度的形式表示,即 212 2 22211122-?+++=++H g Z g P g Z g P υρυρ mH 2O 线AB 称为总水头线;线CD 称为测压管水头线。 在热水管路中,将管路各节点的测压管水头高度顺次连接起来的曲线,称为热水管路的水压曲线。 举例:机械循环室内热水供热系统。 设有—机械循环热水供暖系统(图9—4) 线/jA 代表回水干管的水压曲线,线/D /C /B 代表供水干线的水压曲线。系统工作时的水压曲线、称为动水压曲线。 在机械循环热水供暖系统中,膨胀水箱不仅起着容纳系统水膨胀体积之用,还起着对系统定压的作用;对热水供热(暖)系统其定压作用的设备,称为定压装置。膨胀水箱是最简单的一种定压装置。 第四节 热水网络水压图 水压图是热水网路设计和运行的重要的工具,应掌握绘制水压图的基本要求、步骤和方法,以及会利用水压图分析系统压力状况。 一、热水网路压力状况的基本技术要求 热水供热系统在运行或停止运行时,系统内热媒的压力必须满足下列基本技术要求: 图9-4 室内热水供暖系统的水压图 1-膨胀水箱;2-循环水泵;3-锅炉 图9-5 膨胀水箱连接在热水供暖系统 供水干管上的水压图 1-膨胀水箱;2-循环水泵;3-锅炉

热质交换原理与设备、供热工程指导书

热网水力工况 一、实验目的 使用热网水力工况模型实验装置进行几种水力工况变化的实验,能直接了解热水网路水压的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况的理论。 二、实验装置如图1所示。 图1设备简图 设备由管道、阀门、流量计、模拟锅炉、水泵等组成,用来模拟由5个用户组成的热水网路。上半部有高位水箱和安装在一块垂直木版上的10根玻璃管,玻璃管的顶端与大气相通,玻璃管下端用胶管与网路分支点相接,用来测量热网用户连接点处的供水干管的测压管水头(水压曲线高度)。每组用户的两支玻璃管间附有标尺以便读出各点压力。 三、实验步骤 阀门操作见系统图。 1、平常水压图。启动水泵缓慢打开阀A和a阀门,水由水泵经锅炉,一部分进入供水干管、用户、回水管;另一部分进入高位水箱,待系统充满水,打开B阀的同时关闭A阀,保持水箱稳定,调节各阀门,以增加或减少管段的阻力,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后,记录各点的压力和流量,并以此绘制正常水压图。

图2 系统图 2、关小供水干管中阀门1时的水压图 将阀门1关小些,这时热网中总流量将减少,供水干管与回干管的水速降低,单位长度的压力降减少,因此水压图比正常工况时平坦些,在阀门1处压力突然降低,阀门1以前的用户,由于支路水头增加,流量都有所增加,越接近阀门1的用户增加越多,阀1以后各用户的流量将减少,减少的比例相同。即所谓一致等比失调,记录各点压力、流量。绘制新水压图与正常的进行比较,并记录各用户流量的变化程度。 3、关闭E用户时的水压图 将阀1恢复原状,各点压力一般不会恢复到原来读数位置,不一定强求符合原来正常水压图。关闭阀门2,记录新水压图各点的压力、流量。 4、关小阀门3时的水压图 将阀门2恢复到原来的位置,把阀门3关小,记录新水压图各点的压力、流量。 5、阀门3恢复到原来的位置打开阀门4,关小阀门5,观察网路各点的压力变化情况。即回水定压。 6、关闭阀门4,打开阀门5。观察网路各点的压力变化情况。即给水定压。实验完毕,停止水泵运行。

热网水力工况的测定

实验四热网水力工况的测定 一实验目的 使用热网水力工况模型试验装置进行几种水力工况变化的实验,能直接的了解热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理,掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况的理论。 二实验设备 图的下半部有管道、阀门、流量计、稳压罐、锅炉、水泵组成,用来模拟由五个用户组成的热水网路。上半部有高位水箱和10根玻璃测压管,测压管的顶端连接在一起与大气相通,测压管下端用胶管与网路分支点相接,用来测量热网用户连接点处的供水干管与回水干管的测压管水头。 三实验原理 通过悬浮流量计读取流量,通过读取柱面高度读得测压点的测压管压力。 四实验步骤 1.正常水压图 为系统充水:启动水泵,缓慢打开闸阀1和闸阀3,待系统充满水(若有气体存在须进行排气),打开闸阀2的同时关闭闸阀1,保持水箱水位稳定; 调节个阀门,时系统获得适当的压差,待系统稳定后记录个点的压力和流量,并绘制正常水压图; 2.关小球阀2时的水压图

关小球阀2,重新记录水压图的压力和流量; 3.关闭用户4时的水压图 将球阀2恢复原状,关闭用户四的进水调节阀,记录此时各点的压力和流量; 4.关小供水干管中球阀5时的水压图 重新打开用户4,关小球阀5,记录此时各点的压力和流量; 5.球阀5恢复原状,关闭球阀1,观察此时网路个点压力变化情况,即回水定压; 6.球阀1恢复原状,关闭球阀15,观察网路个点的压力变化情况,即给水定压; 7.实验完毕,关闭闸阀1和2,停止水泵运行。 五 实验数据及处理 六 数据分析 1.水力失调度的计算 = x 水力失调度计算结果表格

2.水压图 图1 网路正常运作时的水压图 图2 关小球阀2时的水压图 图3 关闭用户4时的水压图 图4 关小球阀5时的水压图

热网水力工况实验报告

实验一 热网水力工况实验 一、实验目的 1.了解不同水力工况下热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。 2.能够绘制各种不同工况下的水压图。 3.了解和掌握热网水力工况分析方法,验证热网水压图和水力工况的理论。 二、实验原理 在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。流体的压力降与流量、阻抗的关系如下: 流体压降与流量的关系 2SV P =? 2V S H H =? 并联管路流量分配关系 3 2 1 3211: 1: 1::s s s V V V = 水力失调度 正常 变V V X = 正常 变 P P ??= 正常 变H H ??= 式中 P ?——管网计算管段的压力降,Pa ; H ?——管网计算管段的水头损失,mH 2O ; V ——网路计算管段的水流量m 3 /h ; S ——管路计算管段的阻力数,Pa/(m 3/h)2; H S ——管路计算管段的阻力数,mH2O/(m 3/h)2; 变 V — 工况变化后各用户的流量m 3/h ; 正常V — 正常工况下各用户的流量m 3/h ; 变 P ?,变H ?— 工况变化后各用户资用压力; 正常 P ?,正常H ?— 正常工况下各用户的资用压力; 三、实验设备及实验装置

1、测压玻璃管 2、阀门 3、管网(以细水管代替暖气片) 4、锅 炉(模型) 5、循环水泵 6、补给水箱 7、稳压罐 8、膨胀水箱 9、转子 流量计 图1 热网水力工况实验台示意图 四、实验步骤 1.运行初调节 先打开系统中的手动放气阀,然后启动水泵。待系统充满水,膨胀水箱水位到达所需的定压高度后,关闭阀门L,保持水箱水位稳定。调节供水干管和各支管(代表用户)的阀门,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后记录各点的压力和流量,并依此绘制正常工况水压图。 2.节流总阀门 缓慢关小供干管上的总阀门A,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。 3.节流供水干管中途阀门 将总阀A恢复原状,使水压图变回正常工况,不一定强求与原来的正常水压图完全吻合,待系统稳定后,记录下各点的压力和水流量。 将中途阀门C慢慢关小,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水 流量,绘制 新水压图,并与正常水压图进行比较。 4.调节用户处阀门(可有开大、关小、完全关闭三种情况)将阀门C恢复原状,使水压图变回正常工况,记录本次正常水压图的各点压力与用户流量。

采暖系统水力计算

在《供热工程》P97和P115有下面两段话:可以看出对于单元立管平均比摩阻的选择需要考虑重力循环自然附加压力的影响,试参照下面实例,分析对于供回水温60/50℃低温热水辐射供暖系统立管比摩阻的取值是多少?

实例:

附件6.2关于地板辐射采暖水力计算的方法和步骤(天正暖通软件辅助完成) 6.2.1水力计算界面: 菜单位置:【计算】→【采暖水力】(cnsl)菜单点取【采暖水力】或命令行输入“cnsL”后,会执行本命令,系统会弹出如下所示的对话框。 功能:进行采暖水力计算,系统的树视图、数据表格和原理图在同一对话框中,编辑数据的同时可预览原理图,直观的实现了数据、图形的结合,计算结果可赋值到图上进行标注。 快捷工具条:可在工具菜单中调整需要显示的部分,根据计算习惯定制快捷工具条内容;树视图:计算系统的结构树;可通过【设置】菜单中的【系统形式】和【生成框架】进行设置; 原理图:与树视图对应的采暖原理图,根据树视图的变化,时时更新,计算完成后,

可通过【绘图】菜单中的【绘原理图】将其插入到dwg中,并可根据计算结果进行标注;数据表格:计算所需的必要参数及计算结果,计算完成后,可通过【计算书设置】选择内容输出计算书; 菜单:下面是菜单对应的下拉命令,同样可通过快捷工具条中的图标调用; [文件] 提供了工程保存、打开等命令; 新建:可以同时建立多个计算工程文档; 打开:打开之前保存的水力计算工程,后缀名称为.csl; 保存:可以将水力计算工程保存下来; [设置] 计算前,选择计算的方法等; [编辑] 提供了一些编辑树视图的功能; 对象处理:对于使用天正命令绘制出来的平面图、系统图或原理图,有时由于管线间的连接处理不到位,可能造成提图识别不正确,可以使用此命令先框选处理后,再进行提图; [计算] 数据信息建立完毕后,可以通过下面提供的命令进行计算; [绘图] 可以将计算同时建立的原理图,绘制到dwg图上,也可将计算的数据赋回到原图上; [工具] 设置快捷命令菜单; 6.2.2采暖水力计算的具体操作: 1.下面以某住宅楼为例进行计算:住宅楼施工图如下:

热水管网的水力计算

8章建筑内部热水供应系统 8.4热水管网的水力计算 8.4 热水管网的水力计算 8.4热水管网的水力计算

热水管网的水力计算是在完成热水供应系统布置,绘出热水管网系统图及选定加热设备后进行的。 水力计算的目的是: 计算第一循环管网(热媒管网)的管径和相应的水头损失; 计算第二循环管网(配水管网和回水管网)的设计秒流量、循环流量、管径和水头损失; 确定循环方式,选用热水管网所需的各种设备及附件,如循环水泵、疏水器、膨胀设施等。

以热水为热媒时,热媒流量G按公式(8-8)计算。 热媒循环管路中的配、回水管道,其管径应根据热媒流量G、热水管道允许流速,通过查热水管道水力计算表确定,并据此计算 出管路的总水头损失H h 。热水管道的流速,宜按表8-45选用。 8.4.1 第一循环管网的水力计算 1.热媒为热水 热水管道的流速表8-12

当锅炉与水加热器或贮水器连接时,如图8-12所示, 热媒管网的热水自 然循环压力值H zr 按式 (8-35)计算: ) (8.921ρρ-?=h H zr 图8-12

热水管网的水力计算 8.4.1 第一循环管网的水力计算 式中H zr —热水自然循环压力,Pa ; Δh —锅炉中心与水加热器内盘管中心或贮水器中心垂直高度,m ;ρ1—锅炉出水的密度,kg/m 3; ρ2—水加热器或贮水器的出水密度,kg/m 3。 当H zr >H h 时,可形成自然循环,为保证运行可靠一般要求 (8-36): h H 当H zr 不满足上式的要求时,则应采用机械循环方式,依靠循环水泵强制循环。循环水泵的流量和扬程应比理论计算值略大一些,以确保可靠循环。 zr H ≥(1.1~1.15)h H

山西高职学校-《电厂热能动力装置》-专业建设方案

太原电力高等专科学校 《电厂热能动力装置》 专业建设方案 根据教职成【2011】11号《教育部财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》的精神,我们与国电榆次发电有限公司、山西信誉电力检修公司、山西国际电力公司以及山西电力建设四公司等单位进行了沟通,特制订本专业建设方案,通过两年重点建设,遵循电力企业“作风军事化、工作标准化、管理精细化”的要求,坚持“以人为本、立足电力行业”,积极推进校企合作,促进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接,全面提升专业建设水平、条件装备水平和产业服务能力,大力培养高端技能型专门人才。 山西是全国最大的能源和重化工基地之一,是全国煤电基地之一,电力是山西支柱产业之一。 山西省人民政府《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》中指出,将“新能源、新材料、节能环保、高端装备制造、现代煤化工、生物、煤层气、新一代信息技术、新能源汽车产业”为重点,推动战略性新兴产业快速发展,成为引领和带动转型跨越发展的重要力量。 随着山西区域经济发展方式转变和产业结构优化升级以及山西煤电基地的建设,需要大批“电厂热能动力装置”专业的高端技能型专门人才。 “电厂热能动力装置”专业就是针对以上产业、行业的主要岗位群而设置的专业,是为电力行业提供人才支撑的主要专业之一,这给“电厂热能动力装置”专业的发展带来了前所未有的机遇。太原电力高等专科学校的“电厂热能动力装置”专业是山西省高等专科学校中唯一的能源动力类优势特色专业。所以,重点建设“电厂热能动力装置”专业,努力将“电厂热能动力装置”专业打造成品牌专业,为我省构建现代产业体系和转变经济发展方式培养大批高端技能型专门人才,服务山西转型跨越发展,为山西的煤电基地建设提供有力的人力资源保障,符合电力产业的

水力计算

室内热水供暖系统的水力计算 本章重点 ? 热水供热系统水力计算基本原理。 ? 重力循环热水供热系统水力计算基本原理。 ? 机械循环热水供热系统水力计算基本原理。 本章难点 ? 水力计算方法。 ? 最不利循环。 第一节热水供暖系统管路水力计算的基本原理 一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式 当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三通、散热器等 ) 时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量。前者称为沿程损失,后者称为局部损失。因此,热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示: Δ P =Δ P y + Δ P i = R l + Δ P i Pa 〔 4 — 1 〕 式中Δ P ——计算管段的压力损失, Pa ;

Δ P y ——计算管段的沿程损失, Pa ; Δ P i ——计算管段的局部损失, Pa ; R ——每米管长的沿程损失, Pa / m ; l ——管段长度, m 。 在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段。任何一个热水供暖系统的管路都是由许多串联或并联的计算管段组成的。 每米管长的沿程损失 ( 比摩阻 ) ,可用流体力学的达西.维斯巴赫公式进行计算 Pa/m ( 4 — 2 ) 式中一一管段的摩擦阻力系数; d ——管子内径, m ; ——热媒在管道内的流速, m / s ; 一热媒的密度, kg / m 3 。 在热水供暖系统中推荐使用的一些计算摩擦阻力系数值的公式如下: ( — ) 层流流动 当 Re < 2320 时,可按下式计算;

热网水力工况实验报告

实验一 热网水力工况实验 一、实验目的 1.了解不同水力工况下热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。 2.能够绘制各种不同工况下的水压图。 3.了解和掌握热网水力工况分析方法,验证热网水压图和水力工况的理论。 二、实验原理 在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。流体的压力降与流量、阻抗的关系如下: 流体压降与流量的关系 2SV P =? 2V S H H =? 并联管路流量分配关系 3 2 1 3211: 1: 1::s s s V V V = 水力失调度 正常 变V V X = 正常 变 P P ??= 正常 变H H ??= 式中 P ?——管网计算管段的压力降,Pa ; H ?——管网计算管段的水头损失,mH 2O ; V ——网路计算管段的水流量m 3 /h ; S ——管路计算管段的阻力数,Pa/(m 3/h)2; H S ——管路计算管段的阻力数,mH2O/(m 3/h)2; 变 V — 工况变化后各用户的流量m 3/h ; 正常 V — 正常工况下各用户的流量m 3/h ; 变P ?,变 H ?— 工况变化后各用户资用压力; 正常P ?,正常 H ?— 正常工况下各用户的资用压力; 三、实验设备及实验装置 1、测压玻璃管 2、阀门 3、管网(以细水管代替暖气片) 4、锅炉(模型) 5、循环水泵 6、补给水箱 7、稳压罐 8、膨胀水箱 9、转子流量计 图1 热网水力工况实验台示意图

四、实验步骤 1.运行初调节 先打开系统中的手动放气阀,然后启动水泵。待系统充满水,膨胀水箱水位到达所需的定压高度后,关闭阀门L,保持水箱水位稳定。调节供水干管和各支管(代表用户)的阀门,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后记录各点的压力和流量,并依此绘制正常工况水压图。 2.节流总阀门 缓慢关小供干管上的总阀门A,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。 3.节流供水干管中途阀门 将总阀A恢复原状,使水压图变回正常工况,不一定强求与原来的正常水压图完全吻合,待系统稳定后,记录下各点的压力和水流量。 将中途阀门C慢慢关小,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图,并与正常水压图进行比较。 4.调节用户处阀门(可有开大、关小、完全关闭三种情况) 将阀门C恢复原状,使水压图变回正常工况,记录本次正常水压图的各点压力与用户流量。 关闭用户b处的阀门,待系统稳定后,记录新工况下各点的压力和水流量,绘制新水压图并与正常水压图进行比较。, 5.实验完毕,停止水泵运行。 五、实验内容及数据记录 将每种工况下各用户供、回水管处的压力和水流量记入下表: 表1 各用户压力、流量记录表

供热工程实验报告

河南省高等教育自学考试 供热工程 实验报告 专业:建筑环境与设备工程(独立本科段) 准考证号:010********* 姓名:孙姿鑫 助考院校:河南科技大学 河南科技大学 建筑环境与设备工程实验室

实验一 热网水力工况实验 一、实验目的 1.了解不同水力工况下热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的 基本原理。 2.能够绘制各种不同工况下的水压图。 3.了解和掌握热网水力工况分析方法,验证热网水压图和水力工况的理论。 二、实验原理 在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。流体的压力降与流量、阻抗的关系如下: 流体压降与流量的关系 2SV P =? 2V S H H =? 并联管路流量分配关系 3213211:1:1::s s s V V V = 水力失调度 正常变 V V X =正常 变P P ??=正常变H H ??= 式中 P ?——管网计算管段的压力降,Pa ; H ?——管网计算管段的水头损失,mH 2O ; V ——网路计算管段的水流量m 3/h ; S ——管路计算管段的阻力数,Pa/(m 3/h)2; H S ——管路计算管段的阻力数,mH2O/(m 3/h)2; 变V — 工况变化后各用户的流量m 3/h ; 正常V — 正常工况下各用户的流量m 3/h ; 变P ?,变H ?— 工况变化后各用户资用压力; 正常P ?,正常H ?— 正常工况下各用户的资用压力; 三、实验设备及实验装置 1、测压玻璃管 2、阀门 3、管网(以细水管代替暖气片) 4、锅炉(模型) 5、循环水泵 6、补给水箱 7、稳压罐 8、膨胀水箱 9、转子流量计

供热管网综合性能试验说明(主教433、435)

供热管网综合性能试验系统实验项目说明书 供热管网综合性能实验台流程图

1、一次热网水力工况动态性能试验 通过本实验系统可实现一次热网在运行状态下,管网元部件发生调节变化时整个管网的水力工况动态性能的实验。 一级网结构示意图如图1所示 图1 二级网结构示意图 该试验具体包括以下几个试验内容: a)一级网阀门调节前后管网水力工况动态变化; 一次网阀门QF5或者QF7开度减小节流,此时网路的总阻力数将增加,总流量将减少,网路工作曲线如图2所示 图2 阀门节流后网路工作曲线 由于网路总阻力数变大,阻力特性曲线左移,循环泵扬程增加到Hp’。 不过由于循环泵特性曲线较为平缓,因此该扬程变化值不大。网路的总流量 。 G s G

此时,由于流量减少,供、回水干管的水压线都将变平缓,从热源到用户之间的供、回水压线将变得平缓一些,具体的网路水压图示意图如图3所示。 图3 阀门节流后水压图 此时,对于用户而言,相当于本身阻力数未变而总的资用压头减少了,因此用户的流量将减少。此时根据阀门节流前后,热用户进、出口的P1、P2压力表的实际读数即可绘制出实际的热网运行水压图。 b)一级网循环泵运行台数变化后管网水力工况动态变化; 一次网循环泵由设计工况条件下两台并联变为单台运行时,网路工作曲线如图4所示 图4 循环泵改变台数后网路工作曲线 根据上图可知,单台泵运行时,循环泵的扬程降低,网路的总流量G s G 。此时,由于流量减少,供、回水干管的水压线都将变平缓,从热源到用户之间的供、回水压线都将变得平缓一些,具体的网路水压图示意图如图5所示。

图5 循环泵改变台数后水压图 此时,对于用户相当于本身阻力数未变而总的资用压头减少了,因此用户的流量将减少。此时根据热用户进、出口的P1、P2等压力表的实际读数 即可绘制出实际的热网运行水压图。 2、二次热网水力工况动态性能试验 通过本实验系统可实现二次热网在运行状态下,管网元部件发生调节变化时整个管网的水力工况动态性能的实验。 二级网结构示意图如图6所示 图6 二级网结构示意图 该试验具体包括以下几个试验内容: a)二次网初调节前后管网水力工况动态变化; 热网未进行初调节时,各热用户的进口阀门TF9、TF12、TF13、F15均处于开度较大的状态,此时由于未调节,热网近端热用户的作用压差很大,其剩余作用压差在用户分支管路上很难全部消除。前端用户的的实际阻力数远小于设计规定值,网路总阻力数比设计阻力数小,此时管网工作特性如下

供热工程9.2 热水网络水力计算方法和例题

第二节热水网络水力计算方法和例题 热水网络水力计算所需资料: 1.网路的平面布置图(平面图上应标明管道所有的附件和配件); 2.热用户热负荷的大小; 3.热源的位置以及热媒的计算温度。 热水网路的水力计算方法及步骤: 1.确定热水网路中各个管段的计算流量 管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,以此计算流量确定管段的管径和压力损失。 1)对只有供暖热负荷的热水供暖系统,用户的计算流量可用下式确定: (9—13) 式中'n Q ——供暖用户系统的设计负荷,通常可用GJ/h 、MW 或610kcal/h;'1τ、'2τ——网路的设计、回水温度,℃; c——水的质量比热,c=4.1868kj/(kg·℃)=1kcal/(kg·℃) A——采用不同计算单位系数; 2)对具有多种热源用户的并联闭式热水供热系统,采用按供暖热负荷进行集中质调节时,网路计算管道的设计流量应按下式计算: (9—14)式中'sh G ——计算管段的设计流量,t/h ;' n G 、' t G 、' r G ——计算管段担负供暖、通风、热水供应的热负荷设计流量,t/h ;'n Q 、't Q 、'r Q ——计算管段担负的供暖、通风和热水供应的设计热负荷,通常可以GJ/h 、MW 或610kcal/h 表示; A——采用不同计算单位时的系数; '''1τ——在冬季通风室外设计算温度'w.t t 时的网路供水温度,℃;'''t .2τ——在冬季通风室外设计算温度'w.t t 时,流出空气加热器的网路回 水温度,采用与供暖热负荷质调节时相同的回水温度,℃; ''1τ——供热开始或开始间歇调节时的网路供水温度,℃; ''2.r τ——供热开始或开始间歇调节时,流出热水供应的水-水换热器的1212()()n n n Q Q G A c ττττ'''==''''--121 2.1 2.()n t r sh n t r t r Q Q Q G G G G A ττττττ'''''''=++=++''''''''''''---

采暖系统水力计算

在《供热工程》P97和P115有下面两段话:可以看出对于单元立管平均比摩阻的选择需要考虑重力循环自然附加压力的影响,试参照下面实例,分析对于供回水温60/50℃低温热水辐射供暖系统立管比摩阻的取值是多少?

实例:

附件6.2关于地板辐射采暖水力计算的方法和步骤(天正暖通软件辅助完成) 6.2.1水力计算界面: 菜单位置:【计算】→【采暖水力】(cnsl)菜单点取【采暖水力】或命令行输入“cnsL”后,会执行本命令,系统会弹出如下所示的对话框。 功能:进行采暖水力计算,系统的树视图、数据表格和原理图在同一对话框中,编辑数据的同时可预览原理图,直观的实现了数据、图形的结合,计算结果可赋值到图上进行标注。 快捷工具条:可在工具菜单中调整需要显示的部分,根据计算习惯定制快捷工具条容;树视图:计算系统的结构树;可通过【设置】菜单中的【系统形式】和【生成框架】进行设置; 原理图:与树视图对应的采暖原理图,根据树视图的变化,时时更新,计算完成后,

可通过【绘图】菜单中的【绘原理图】将其插入到dwg中,并可根据计算结果进行标注;数据表格:计算所需的必要参数及计算结果,计算完成后,可通过【计算书设置】选择容输出计算书; 菜单:下面是菜单对应的下拉命令,同样可通过快捷工具条中的图标调用; [文件] 提供了工程保存、打开等命令; 新建:可以同时建立多个计算工程文档; 打开:打开之前保存的水力计算工程,后缀名称为.csl; 保存:可以将水力计算工程保存下来; [设置] 计算前,选择计算的方法等; [编辑] 提供了一些编辑树视图的功能; 对象处理:对于使用天正命令绘制出来的平面图、系统图或原理图,有时由于管线间的连接处理不到位,可能造成提图识别不正确,可以使用此命令先框选处理后,再进行提图; [计算] 数据信息建立完毕后,可以通过下面提供的命令进行计算; [绘图] 可以将计算同时建立的原理图,绘制到dwg图上,也可将计算的数据赋回到原图上; [工具] 设置快捷命令菜单; 6.2.2采暖水力计算的具体操作: 1.下面以某住宅楼为例进行计算:住宅楼施工图如下:

热网水压图综合实验

《流体输配管网实验》教学大纲 实验一热网水压图综合实验 实验名称:热网水压图综合实验 实验类型: 综合性实验 学时:2 适用对象: 建筑环境与设备工程专业 一、实验目的 在热网运行过程中,各种水力工作情况的变化,会引起管路各点及用户的压力发生变化,水压图可清晰地表示出上述压力的变化情况。 利用双管热网水压图实验装置进行若干种工况变化的实验,学生能够直观地了解水压图随水力工况改变的变化情况,可以熟悉热网水力工况的分析和计算,进而巩固和验证课堂所学水压图的相关知识,加深课堂理论教学的效果。同时,通过本实验,学生能够更好地掌握水力工况分析方法和使用理论知识指导热网的水力工况调整。 二、实验要求 采用不同的实验设备掌握热水供暖系统中各热用户水流量与水压头的概念,通过改变实验工况,掌握热水供暖系统中水流量与水压的变化规律,以及绘制热水网络水力工况实验水压图;对实验的结果进行分析,从而巩固课堂所学的知识。 三、实验原理 图2-1为实验装置示意图,图中设置了5个采暖用户并联在一个供热系统的供回水干管上,同时配有测定各用户前后压力的测压管,设备均采用了可微量调节各部分水流量的调节阀,使局部阻力微小变化就可影响到整个系统水压曲线的变化。 四、实验仪器 实验仪器为热网水压测试仪。 五、实验预习要求、实验条件、方法及步骤 1.实验前的工作 ⑴水压图定义 在液体管路中,将管路各节点的测压管水头高度顺次连接起来形成的线,称为水压曲线,它可以直观地表示出液体管路中各点的压力,因而也称其为水压图。 通过绘制流体网路的水压图,可以全面地反映管网和各用户的压力状况及了解整个系统在调节过程中或出现故障时的压力状况,从而揭示关键性的影响因素和采取必要的技术措施,保证管网安全运行。 ⑵水力失调度定义 正确理解水力失调度的概念,并能定性分析何种情况下出现何种水力失调,以便能够对热用户水力失调状况作出正确的分析,有助于实验之前定性画出各种情况下的热网水压图。 ⑶热网水力工况的理论分析

实验_流体管网水力工况实验

流体管网水力工况实验 一、实验目的 使用流体管网水力工况模型实验装置进行几种水务工况变化的实验,能直接的了解热网水压图的变化情况,巩固热水网路水力工况计算的基本原理。掌握水力工况分析方法、验证热水网路水压图和水力工况的理论。 管网水力工况示意图 二、实验装置(如图) 图的下半部由管道、阀门、流量计、稳压罐、锅炉、水泵组成,用来模拟由7个用户组成的热水网路。上半部有高位水箱和14根玻璃测压管,测压管的顶端连接在一起与大气相通,测压管下端用胶管与网路分支点相接,用来测量热网用户连接点处的供水干管与回水干管的测压管水头(水压曲线高度)。每组用户的两支测压管问附有标尺以使读出各点压力。 三、实验步骤 1.正常水压图 启动水泵缓慢打开闸阀1和闸阀3,水由水泵经锅炉、稳压罐后一部分进入供水干管、用户、回水管,另一部分进入高位水箱,待系统充满水,打开闸阀2有同时关闭闸阀1,保持水箱水位稳定,调节各阀门,以增加或减少管段的阻力,使各节点之间有适当的压差,待系统稳定后,记录各点的压力和流量,并以此绘制正常水压图。 2.关小球阀2时的水压图

将闸阀7恢复到原来位置,把球阀2关小,记录新水压图各点的压力和流量。 3.关闭用户3时的水压图 将球阀5恢复原状,各点压力一般不会恢复到原来读数位置,不一定强求符合原来的正常水压图。关闭。记录新水压图各点的压力、流量。 4.关小供水干管中球阀5时的水压图 将球阀5关小一些,这时热网中总流量将减少,供水干管与回水干管的水速降低,单位长度的压力降减少,因此水压图比正常工况的时平坦些,在球阀5处压力突然降低,球阀5以前的用户,由于资用水头增加,流量都有所增加,越近球阀5的用户增加超多,球阀5后各用户的流量则减少,减少的比例相同。即所谓一致等比失调,记录各点压力、流量。绘制新水压图与正常的进行比较,并记录各用户流量的变化程度o 5.球阀2恢复原来位置,关闭球阀1,观察风路点的压力变化情况,即回水定压。 6.球阀1恢复原来位置。关闭球阀15,观察网路点的压力变化情况。即给水定压(注:此时应将水箱位置升高一些)。 实验完毕,关闭闸1和2,停止水泵运行。

热水热网的水力计算方法与实例

热水热网的水力计算方法与实例 1.热水供热管网水力计算的方法与步骤 在进行热水管网水力计算之前,需要完成的前期工作包括确定各用户的热负荷、热源位置及热媒参数、绘制管网平面布置计算图、在管网平面布置图上标注热源与各热用户的流量等参数、标注管段长度及节点编号、标注管道附件、伸缩器及有关设备位置等。 热水供热管网水力计算的方法步骤如下: (1)确定热水管网中各个管段的计算流量 管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,根据这个计算流量来确定该管段的管径和压力损失。各管段的计算流量可根据管段热负荷和管网供回水温差通过下式来确定: (2)确定热水管网的主干线及其沿程比摩阻;热水管网水力计算是从主干线开始计算的,主干线是管网中平均比摩阻最小的一条管线。 (3)根据热水管网主干线各管段的计算流量和初步选用的平均比摩阻数值,利用附录9-1的水力计算表,确定主干线各管段的管径和相应的实际比摩阻。 (4)根据选用的管径和管段中局部阻力的形式,查附录9-2,确定各管段局部阻力的当量长度的总和以及管段的折算长度。 (5)根据管段的折算长度以及由附录9-1查到的比摩阻,利用式(9-25)计算主干线各管段的总压降。 (6)计算各分支干线或支线。 2.水力计算示例 [例9-1] 某工厂热水供热管网平面布置如图9-1所示。管网中各管段长度、阀门的位置、方形补偿器的个数均已标注在图中。已知管网设计供、回水温度tg=130℃,th=70℃。用户E、F、D的设计热负荷Q分别为1200kW、1000kW、1300kW。各热用户内部的

阻力损失为△p=50kPa。试进行该热水管网的水力计算。 (2)确定管网主干线并计算 因为各热用户内部的阻力损失相等,各热用户入口要求的压力差均为50kPa,所以从热源到最远用户D的管线为主干线。管网各管段编号及阀门、补偿器设置见图9-1。 首先,取主干线的平均比摩阻在Rpj=40~80Pa/m范围内,确定主干线各管段的管径。

地热盘管的水力计算

摘要: 有时候我们需要计算采暖系统的阻力,以便校核采暖入口的资用压力是否够用。有的时候需要给系统选泵,需要计算系统阻力,以确定水泵的扬程。本节就谈谈这个问题。 关键词:地暖水力计算 选择采暖管道管径,是最简单的水力计算,即根据经济比摩阻选择。我们在以前的《管径确定》专题已经介绍过了手算和软件计算的方法,在此不再重复。 单元式住宅的系统阻力由以下部分组成:户内末端盘管阻力,分户热表、集分水器等设备,采暖立管、采暖入户干管,单元热力入口组成。 1) 户内末端盘管阻力 一套80多平米的住宅的分集水器大概带了3~4个环路,每个环路的长度不同,所带的负荷也不同,原则上应该分别计算各个环路的阻力,然后取阻力最大的环路作为最不利环路,进行下一部的计算。一个环路有时候可能穿越两个房间。如果是这样,计算此环路所带负荷的时候,应该把两个房间的负荷进行累加。假如某环路穿越的是某个整个房间和另一个房间的一部分,可以这样处理:取那个整个房间的负荷与那个穿越部分房间的部分负荷(可以用相对 盘管面积,相对负荷的原则,按他们所占的面积进行取值。如果这部分靠近外围护结构,应该把其适当地放大,比如乘以1.2的修正系数,以减少实际情况与理论分析的误差。)知道了盘管所带的负荷就可以用我们以前介绍过的方法确定环路的流量、流速、单位长度的沿程阻力。局部阻力的计算方法有两种:一种是逐个数出此管段倒角(管道绕弯)的个数,将其看成90度弯头,查设计手册,得到局部阻力系数,进而得到局部阻力;另一种是用折算长度的方法,把总的局部阻力看成沿程阻力的某个倍数,比如取0.3。局部阻力和沿程阻力的和就是我们所要求的该环路的末端阻力。依此方法,逐个计算各个环路的阻力,取最大数值,作为住户末端阻力。 2)分户热表、集分水器等设备 接下来要确定分水器、集水器、过滤器、热表、测温调节锁闭阀的阻力了。 热表的阻力可以查厂家样本或设计手册,各个厂家的参数不同,笔者就不给参考数值了,以免误导读者。需要指出的是,热表的阻力和实际流量有关,同一热表流量越大,阻力越大。我们要计算用户的设计流量,查出该型号热表的流量--阻力曲线,确定热表的阻力。 集分水器的阻力计算:实际是计算和最不利环路接在一起集分水器的阻力。可分别视为分流三通、合流三通,查局部阻力系数确定之。请注意,不要把盘管各环路上小阀门的阻力丢掉,还是用查局部阻力系数的方法确定阻力。过滤器、测温调节锁闭阀如果样本没有给出阻力,可以查阅设计手册查局部阻力系数的方法确定阻力。

最新5热水供热系统的水力工况汇总

5热水供热系统的水 力工况

五热水供热系统的水力工况 在热水供热系统运行过程中,往往由于种种原因,使网路的流量分配不符合各热用户要求的计算流量,因而造成各热用户的供热量不符合要求。 热水供热系统中各热用户的实际流量与要求的流量之间的不—致性,称为该热用户的水力失调。它的水力失调程度可用实际流量与规定流量的比值来衡量,即, x=V s/V g (10-1) 式中 X ——水力失调度, V s——热用户的实际流量, V g——该热用户的规定流量。 引起热水供热系统水力失调的原因是多方面的。如开始网路运行时没有很好地进行初调节,热用户的用热量要求发生变化等等。这些情况是难以避免的。由于热水供热系统是一个具有许多并联环路的管路系统,各环路之间的水力工况相互影响,系统中任何一个热用户的流量发生变化,必然会引起其它热用户的流量发生变化,也就是在各热用户之间流量重新分配,引起了水力失调。 本章着重阐述热水供热系统水力工况的计算方法,分析热水供热系统水力工况变化的规律和对系统水力失调的影响,并研究改善系统水力失调状况的方法。 掌握这些规律和分析问题的方法,对热水供热系统设计和运行管理都很有指导作用。例如:在设计中应考虑哪些原则使系统的水力失调程度较小(或使系统的水力稳定性高)和易于进行系统的初调节,在运行中如何掌握系统水力工况变化时,热水网路上各热用户的流量及其压力,压差的变化规律,用户引入口自动调节装置(流量调节器,压力调节器等)的工作参数和波动范围的确定等问题,都必须分析系统的水力工况。 第一节热水网路水力工况计算的基本原理

在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。因此,流体的压降与流量关系服从二次幂规律。它可用下式表示: △P=R(l+l d )=sV 2 Pa (10-2) 式中 △P ——网路计算管段的压降,Pa ; V ——网路计算管段的水流量,m 3/h ; s ——网路计算管段的阻力数,Pa /(m 3/h)2,它代表管段通过1m 3/h 水流量时的压降; R ——网路计算管段的比摩阻,Pa /m : l 、l d ——网路计算管段的长度和局部阻力当量长度,m 。 如将式(9-2)代人式(10-2),可得: ()()2 325.525.09//1088.6h m Pa l l d K s d ρ+?=- (10-3) 由式(10-3)可见,在已知水温参数下,网路各管段的阻力数s 只和管段的管径d 、长度l 、管壁内壁当量绝对粗糙度K 、以及管段局部阻力当量长度l d 的大小有关,亦即网路各管段的阻力数s 仅取决于管段本身,它不随流量变化。 任何热水网路都是由许多串联管段和并联管段组成。串联管段和并联管段总阻力数的确定方法,在本书第四章中已阐述,只是计算单位不同,可见式(4-32),(4-35)和式(4-37)。 在串联管段中,串联管段的总阻力数为各串联管段阻力数之和: S ch =s 1+s 2+s 3+... (10-4) 式中 S ch ——串联管段的总阻力数; s 1、s 2、s 3 ——各串联管段的阻力数。 在并联管段中,并联管段的总通导数为各并联管段通导数 之和: a b =a 1+ a 2+a 3+... (10-5) 即

《暖通空调》教学大纲

《暖通空调》教学大纲 大纲说明 课程代码:5135031 总学时:72学时(讲课66学时、实验6学时) 总学分:4.5 课程类别:专业选修 适用专业:建筑环境与设备工程 预修要求:传热学、工程热力学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备 一、课程的性质、目的、任务: 本课程是建筑环境与设备工程专业学生的一门主干专业课程,其目的是通过该门课程的学习,使学生了解创造建筑物热、湿、空气品质环境的技术,即采暖、通风与空气调节技术,涵盖了所培养的毕业生将来从事准业工作所需的主要专业技术。 通过该课程的学习,并辅以一定的实践环节训练后,能具有一般建筑的采暖、通风与空调系统的设计与管理的初步能力。 二、课程教学的基本要求: 1、掌握建筑冷热负荷和湿负荷的计算; 2、掌握各种采暖、通风与空调系统的组成、功能、特点和调节方法; 3、掌握系统中主要设备、构件的构造、工作原理、特性和选用方法; 4、了解建筑节能、暖通空通自动控制、暖通空通领域的新发展和新技术。 三、大纲的使用说明: 本大纲适用于建筑环境与设备工程专业本科教学。 大纲正文 第一章绪论学时:2学时(讲课2学时)本章讲授要点:采暖通风与空气调节的含义、工作原理、分类。 重点:采暖通风与空气调节系统的工作原理。 1、采暖通风与空气调节的含义; 2、采暖通风与空气调节系统的工作原理; 3、采暖通风与空气调节系统的分类; 4、采暖通风与空气技术的发展概况。 第二章热负荷、冷负荷和湿负荷的计算6学时(讲课6学时)本章讲授要点:室内外空气计算参数,冬季建筑的热负荷,夏季建筑围护结构的冷负

荷,室内热源散热引起的冷负荷,湿负荷,新风负荷及空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷计算。 重点:热负荷、冷负荷和湿负荷的计算。 第一节:室内外空气计算参数 第二节:冬季建筑的热负荷 第三节:夏季建筑围护结构的冷负荷 第四节:室内热源散热引起的冷负荷 第五节:湿负荷 第六节:新风负荷 第七节:空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷 第八节:计算举例 第三章全水系统6学时(讲课6学时) 本章讲授要点:全水系统的末端装置,热水采暖系统的分类与特点,高层建筑热水采暖系统,分户热计量采暖系统,热水采暖系统的作用压头,热水采暖系统的水力计算,热水采暖系统的失调与调节,全水风机盘管系统。 重点:热水采暖系统的作用压头、水力计算、失调与调节。 第一节:全水系统的概述 第二节:全水系统的末端装置 第三节:热水采暖系统的分类与特点 第四节:高层建筑热水采暖系统 第五节:分户热计量采暖系统 第六节:热水采暖系统的作用压头 第七节:热水采暖系统的水力计算 第八节:热水采暖系统的失调与调节 第九节:全水风机盘管系统 第四章蒸汽系统2学时(讲课2学时) 本章讲授要点:蒸汽采暖系统的概念,蒸汽在通风与空调系统中的应用,蒸汽采暖系统专用设备。 重点:蒸汽在通风与空调系统中的应用及专用设备。 第一节:概述 第二节:蒸汽采暖系统 第三节:蒸汽在通风与空调系统中的应用 第四节:蒸汽采暖系统专用设备 第五章辐射采暖与辐射供冷4学时(讲课4学时)

热水供热系统的水力工况

五 热水供热系统的水力工况 在热水供热系统运行过程中,往往由于种种原因,使网路的流量分配不符合各热用户要求的计算流量,因而造成各热用户的供热量不符合要求。 热水供热系统中各热用户的实际流量与要求的流量之间的不—致性,称为该热用户的水力失调。它的水力失调程度可用实际流量与规定流量的比值来衡量,即, x=V s /V g (10-1) 式中 X ——水力失调度, V s ——热用户的实际流量, V g ——该热用户的规定流量。 引起热水供热系统水力失调的原因是多方面的。如开始网路运行时没有很好地进行初调节,热用户的用热量要求发生变化等等。这些情况是难以避免的。由于热水供热系统是一个具有许多并联环路的管路系统,各环路之间的水力工况相互影响,系统中任何一个热用户的流量发生变化,必然会引起其它热用户的流量发生变化,也就是在各热用户之间流量重新分配,引起了水力失调。 本章着重阐述热水供热系统水力工况的计算方法,分析热水供热系统水力工况变化的规律和对系统水力失调的影响,并研究改善系统水力失调状况的方法。 掌握这些规律和分析问题的方法,对热水供热系统设计和运行管理都很有指导作用。例如:在设计中应考虑哪些原则使系统的水力失调程度较小(或使系统的水力稳定性高)和易于进行系统的初调节,在运行中如何掌握系统水力工况变化时,热水网路上各热用户的流量及其压力,压差的变化规律,用户引入口自动调节装置(流量调节器,压力调节器等)的工作参数和波动范围的确定等问题,都必须分析系统的水力工况。 第一节 热水网路水力工况计算的基本原理 在室外热水网路中,水的流动状态大多处于阻力平方区。因此,流体的压降与流量关系服从二次幂规律。它可用下式表示: △P=R(l+l d )=sV 2 Pa (10-2) 式中 △P ——网路计算管段的压降,Pa ; V ——网路计算管段的水流量,m 3 /h ; s ——网路计算管段的阻力数,Pa /(m 3/h)2,它代表管段通过1m 3 /h 水流量时的压降; R ——网路计算管段的比摩阻,Pa /m : l 、l d ——网路计算管段的长度和局部阻力当量长度,m 。 如将式(9-2)代人式(10-2),可得: ()() 2 325 .525 .09 //10 88.6h m Pa l l d K s d ρ+?=- (10-3) 由式(10-3)可见,在已知水温参数下,网路各管段的阻力数s 只和管段的管径d 、长度l 、管壁内壁当量绝对粗糙度K 、以及管段局部阻力当量长度l d 的大小有关,亦即网路各管段的阻力数s 仅取决于管段本身,它不随流量变化。 任何热水网路都是由许多串联管段和并联管段组成。串联管段和并联管段总阻力数的确定方法,在本书第四章中已阐述,只是计算单位不同,可见式(4-32),(4-35)和式(4-37)。 在串联管段中,串联管段的总阻力数为各串联管段阻力数之和: S ch =s 1+s 2+s 3+... (10-4) 式中 S ch ——串联管段的总阻力数;

相关文档