文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市给水厂给水处理工艺初步设计计算书

城市给水厂给水处理工艺初步设计计算书

城市给水厂给水处理工艺初步设计计算书
城市给水厂给水处理工艺初步设计计算书

设 计 说 明 与 计 算 书

一、设计项目

某城市给水厂给水处理工艺初步设计

二、给水处理工艺流程

混凝剂 消毒剂

原水 混凝池 沉淀池 滤池 清水池 二级泵房 用户

污泥浓缩池 脱水机房 污泥处理

三、设计水量

水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂只用水量一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为;

d m Q /12247211340008.1a)Q 1(3d =?=+=

d

m Q /1134006300183d =?=

式中 Q ——水厂日处理量;

a ——水厂自用水量系数,一

采用供水量的5%—

10%,本设计取8%;

Q d ——设计供水量(m 3

/d ),为115668m 3

/d.

四、给水处理厂工艺计算

1、加药间设计计算

已知计算水量Q=122472m 3

/d=5103m 3

/h 。根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选碱式氯化铝为混凝剂,混凝剂的最大投药量a=51.4mg/L ,药容积的浓度b=15%,混凝剂每日配制次数n=2次。 4.1.2. 设计计算 1 溶液池容积1W

m 9.2015

24175103

x 4.51417b 1=??==

n aQ V ,取21m 3

式中:a —混凝剂(碱式氯化铝)的最大投加量(mg/L ),本设计取30mg/L; Q —设计处理的水量,3600m 3

/h;

B —溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-20%,本设计取

15%; n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。

溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2个,每个容积为W 1(一备一用),以便交替使用,保证连续投药。单池尺寸为1m .35m .20m .3??=??H B L 高度中包括超高0.3m ,置于室内地面上.

溶液池实际有效容积: m 1.28.25.20.3=??=W 满足要求。

池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm ,按1h 放满考虑。 2 溶解池容积2W

312m 3.6213.03.0=?==W W

式中: 2W ——溶解池容积(m 3

),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W

溶解池也设置为2池,单池尺寸:m m m H B L 1.25.15.2??=??,高度中包括超高0.2m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。

溶解池实际有效容积: 3

'

4.67.1

5.15.2m W =??= 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量:

S L t /5.1010

601000

3.660w q 20=??==

查水力计算表得放水管管径0d =100mm ,相应流速d=1.16m/s ,管材采用硬聚氯乙烯管。溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。

溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理 3 投药管

投药管流量 210002121000

=

==0.486246060246060

w L q S ????????

查水力计算表得投药管管径d =25mm ,相应流速为1.17m/s 。

4 溶解池搅拌设备

溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。

5 计量投加设备

混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型,

重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加;压力投加方式有水射投加和计量泵投加。计量设备有孔口计量,浮杯计量,定量投药箱和转子流量计。本设计采用耐酸泵和转子流量计配合投加。

计量泵每小时投加药量:

h

W

/

m

75

.1

12

21

12

q3

1=

=

=

式中:

1

W——溶液池容积(m3)

耐酸泵型号J-D1600/2.0选用2台,一备一用.

6 药剂仓库

考虑到远期发展,面积为150m2,仓库与混凝剂室之间采用人力手推车投药,药剂仓库平面设计尺寸为10.0m×15.0m。

4.2混合设备设计计算

4.2.1设计参数

设计总进水量为Q=86400m3/d,水厂进水管投药口靠近水流方向的第一个混合单元,投药管插入管径的1/3处,且投药管上多处开孔,使药液均匀分布,进水管采用两条,流速v=1.0m/s。计算草图如图2-1。

图4-1 管式静态混合器计算草图

4.2.2 设计计算

1.设计管径

静态混合器设在絮凝池进水管中,设计流量

h

m

d

m

Q

q/

7.0

/

61236

2

122472

n

3

3=

=

=

=

则静态混合器管径为:

m v

q D 94.00.114.37

.044=??==

∏,本设计采用D=800mm ;

2.混合单元数 按下式计算

40.09.00.136.2v 36.23.0-5.0-3.0-5.0-=??=≥D N ,本设计取N=3;

则混合器的混合长度为:

10m .339.01.11.1=??==DN L

3.混合时间

T=s L 10.31

10

.3v ===

4.水头损失

5m .023.0394.07.01184.0d 1184.04

.42

4.42∠=??==n Q h ,符合设计要求。

5.校核GT 值

1363.79810

.31014.123.09800r --=???==S uT h G ,在700-10001s -之间,符合设计要求

884.02 2.642333.822000GT =?=≥,水力条件符合设计要求。

4.3机械搅拌絮凝池工艺设计

设计参数

设计流量Q=122472m 3

/d=5103m 3

/h,池数

n=2

座,单池设计流量Q’=

2552m 3

/s ,絮凝时间t=20min. 1、絮凝池尺寸设计计算 絮凝池的有效容积:

3m 85160

20

255260=?==QT W

根据水厂系统布置,水深H 取4.5m,采用三排搅拌器,则水池长度: L zH α≥

18m 5.433.1=??=L

池子宽度: m LH W B 5.105

.418851

=?==

2、搅拌器尺寸

每排上三个搅拌器,每个搅拌器长: ()m l 2.33/2.04-5.10=?=

式中 0.2——搅拌器间的净距和其离壁的距离为0.2m 搅拌器外缘直径:

D=4.5—2?0.15=4.2m

式中 0.15——为搅拌器上缘离水面及下缘离池底的距离0.15m

每个搅拌器上装有4块叶片,叶片宽度采用0.2m ,每根轴上桨板总面积为 27.7342.02.3m =???,占水流截面积225.475.45.10m =?的21% ,小于25%的要求。

3、每个搅拌器旋转时克服水阻力所消耗的功率:

各排叶轮桨板中心点线速度采用:s m v s m v s m v /2.0;/35.0;/5.0321===。 叶轮桨板中心点旋转直径:0D =4.2-0.2=4m 。叶轮转数及角速度分别为:

第一排: s r a d w D v n /24.0,min r/4.20

.414.35

.06060011==??==π 第二排 s r a d w D v n /17.0,min r/7.1414.335

.06060022==??==π 第三排 s r a d w D v n /10.0.min r/0.10

.414.32

.06060033==??==

π

桨板宽长比b/l=0.20/3.2=0.06<1,查表得10.1=ψ 5681

.921000

10.12g

k =??=

=

ψρ

第一排每个叶轮所耗功率:

()

()

kw r r yklw N 068.045.1-65.1408

24.02.3564-408443

414231=???==

用同样的方法,可求得第二、第三排每个叶轮所消耗功率分别为0.024kw 、 0.005kw.

4 、电动机功率:

第一排所需功率为kw 204.03068.001=?=N 第二排所需功率为kw 027.03024.002=?=N

第三排所需功率为kw 015.03005.003=?=N

设三排搅拌器合用一台电动机带动,则絮凝池所耗总功率为0N ∑为

291kw .0015.0027.0204.00

=++=∑N

电动机功率(取7.0,75.021==ηη):

kw 55.07

.075.0291

.02

10

=?=

∑=

ηηN N

5、核算平均速度梯度G 及GT 值(按水温20°C 计,μ=102×10-6 kg ·s/m 2)

第一排:

16

1

01

27103

851102204

.0102u 102--=???=

?=

S W N G

第二排:

16

2

02

16103

851102072

.0102u 102--=???=

?=

S W N G

第三排:16

3

03

37103

851102015

.0102u 102--=???=

?=

S W N G

絮凝池平均速度梯度:

41

6

01016.26020181810851102291.0102102?=??==???=∑=

--GT S

uW N G 经核算,G 值和GT 值均较合适。

4.4 斜板沉淀池设计计算

采用异向流斜板沉淀池

1. 设计所采用的数据

① 由于斜板沉淀池在絮凝池之后,经过加药处理,故负荷较高,取q=3.0mm/s ② 斜板有效系数η取0。75,η=0.6~0.8

③ 斜板水平倾角 θ=60° ④ 斜板斜长 L=1.5m

⑤ 斜板净板距 P=0.1m P 一般取50~150mm ⑥ 颗粒沉降速度 μ=0.4mm/s=0.0004m/s

2. 沉淀池面积

2

m 43750004

.075.031

.1=?=

=

ημ

Q A f 式中 Q ——进水流量,m3/s q ——容积负荷,mm/s

3.斜板面积

2

00f f '8750m cos604375cos ===

θA A

需要斜板实际总面积为

4.斜板高度

m l 3.160sin 5.1sin h 0=?==θ

5.沉淀

池长

设斜板间隔数为N=130个 则斜板部分长度为

斜板部分位于沉淀池中间,斜板底部左边距池边距离l 2=0.1m ,斜板底部右边距池边距离l 3=0.8m ,则池长L=7.5+0.1+0.8=8.4m

池宽

m Vh Q B 4.503.102.031

.1=?==

6.斜板组合全长计算

斜板间隔数

个5041.04

.50===

p B N

斜板组合全长 12m

6.115.15048750c f '取=?==N A L

斜板沉淀池布置示意图

1000

10001000

2000

清水区

斜板区

布水区

污泥区

9200

8400

中国矿业大学环境与测绘学院

姓 名范秋香处理矿井水量20000吨/天斜板沉淀池

班 级环境工程08-3班学 号共1张编号第1张

指导老师李燕

日期2011/10/2460°

45°45°

?150

570

400700530

850

4002100

500

67°

07083254

()7沉淀池长度12m

8.沉淀池高度 9.复核颗粒需要长度 颗粒沉降需要时间

o h v l μ=

='t

颗粒沉降需要长度

m tg u v Ptg L 06.80004.002.0601.000'=??==θ

现采用长度12m>8.06m,可满足颗粒沉降的要求长度

4.5 滤池工艺计算

1.设计参数

采用两组滤池,滤池的设计流量:Q=1.3m 3/S 设计滤速10m/h [1]

,冲击强度14L/S·m 2[1]

,冲洗时间6min ,膨胀率45%

[1]

2.设计计算(按每日工作23h 计[1]

(1) 滤池面积:F=Q/V×24/23=5103/10×24/23=532.5m 2

(2) 单个面积F '=F/N=532.5/6=88.75m 2

,取单池宽B 为8m ,长为10m 。单格实际面积为f=B×L=8×10=80 m 2

,实际流速V =Q/(N·f )·24/23=11.09m 3/h ,校核强制滤速

V=

35

)1(?-N Q

×24/23=13.3m 3/h

(3) 进水虹吸管 虹吸管进水量Q 进=

)

1(3600-N Q

=5103/3600(6-1)=0.28 m 3/s (注:当一格冲洗时)

事故冲洗时进水量Q 事=

)

2(3600-N Q

=5103/3600(6-2)=0.47 m 3/s

采用矩形断面,断面面积W 进=Q 进/V 进=0.256m 2

( V 进 取0.5m/s [1]

) 采用断面W 进=B×L=0.6×0.91=0.21 m 2

进水虹吸管局部水头损失h 局=1.2∑ξg

V 22进事

V 进事=

进事

W Q =0.47/0.56=0.84m/s ∑ξ=ξ进+2ξ90弯头+ξ出口=0.5+1.92[8]

+1.0=3.42 h f 局=3.42×0.84x0.84/2*9.81x1.2=0.14m

进口虹吸管沿程水头损失h 沿=R

C V 22进

L ,水力半径R=X W 进=0.33m

谢才系数C=1/nR 6

1

=1/0.013(0.33)

6

1=92.53(满流n 取0.013[4]

h f 沿=0.001m ,h f =0.072+0.001=0.073 取h=0.1m (4)进水槽及配水槽

进水虹吸管至槽底 h 1取 0.2m [1]

,进水虹吸管淹没深度h 2取0.2m [1]

,配水槽堰宽b 1取

1.2m ,配水堰上水头:h 3=(1

84.1b Q 进)32

=0.25m 进水堰超高取0.3m

[9]

H 进= h 1+ h 2+ h 3+ h f + C=0.2+0.2+0.3+0.1+0.14=0.94m, 取10m (5)清水堰上水头

选堰宽b 2=6m 则堰上水头 H 堰=0.11m

(6)滤板水头损失

开孔比:上层1.32%[1] 下层为1.0%,孔口流量系数μ取0.7[1]

开孔面积:上层W 上=80×1.32%=1.05m ,下层W 下=80×1.0%=0.8m 冲流时孔眼内流速:V 上=q W

f

=0.014×80÷1.05=1.07m/s V 下= q

W

f

=0.014×80/0.8=1.4m/s 滤板内水头损失:h 上=g

V 222μ上=2

2211m

.081.927.007.1=??

h 下m 203.081.927.04.12g 2

222=??==μν下h 板= h 上+ h 下=0·313, 取0.35m

(7)排水虹吸管

管网设计计算书

第一部分给水管网课程设计任务书 一、设计题目: 河北某城镇给水管网初步设计 二、设计原始资料: 1.图纸: 1:5000 城市平面图, 2.地形地貌:地势较平坦,地形标高如图。 3.工程水文地质: 1)工程地质良好,适宜于工程建设;2)地下水位深度2-3m;3)土壤冰冻深度0.7m。 4.气象资料: 1)风向:冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为西南风;2)气温:年平均气温12.70C;夏季平均气温260C,冬季平均气温-30C。 5.用水资料: 规划人口万人,给水普及率100%;城市综合生活用水每小时用水量占最高日用水量百分比如表1所示。 其他用水:绿化浇洒道路按m3计,未预见水量按最高用水量的 %计。 基础数据见附表 表1城市最高日各小时用水量 小时0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 用水量百分比 2.82 2.79 2.93 3.06 3.13 3.78 4.93 5.13 (﹪) 小时8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 用水量百分比 5.11 4.81 4.64 4.52 4.49 4.45 4.45 4.55 (﹪) 小时16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 用水量百分比 5.11 4.92 4.90 4.71 4.29 4.04 3.42 3.02 (﹪)

三.设计任务与步骤 根据所给原始资料,进行城市给水管网工程的规划及给水管网的扩大初步设计。设计 任务与步骤如下: 根据城市的特点,选定用水量标准,确定给水管网的设计流量,根据城市的地形特点,按照管网的布置原则确定方案; 根据布置的管线,确定供水区域的比流量、节点流量和管段流量,在此基础上进行流量分配; 进行管网平差计算,直至闭合差满足规定的精度要求,在此基础上确定控制点,计算从控制点到二级泵站的水头损失、确定二级泵站的水泵扬程;若设置水塔,确定水塔高度; 消防时、最不利管段发生事故时、最大转输时(无对峙水塔或高地则不作此工况)的校核,若不满足要求,应说明必须采取的措施; 根据平差结果确定各个节点的自由水头; 就设计中需要说明的主要问题和计算结果写出设计计算说明书。 设计成果包括设计说明书一份、管网平差、校核结果图和管网平面布置图。 四.课程设计成果的基本要求: 1)课程设计图纸应基本达到技术设计深度,较好地表达设计意图;图纸布局合理、 正确清晰,符合制图标准及有关规定; 2)设计计算说明书应包括与设计有关的阐述说明和计算内容,应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献。内容系统完整,计算正确,文理通畅,草图和表格不得徒手草绘,图中各符号应有文字说明,线条清晰,大小适宜,书写完整,装订整齐。 根据班级序号,设计使用数据如下: 班级序号25:总人口数:12.2万 道路面积:50万平米 绿地面积:86万平米 工业区一总人口:3200人 工业区一高温车间人数:1200人 工业区一总人口:4800人 工业区一高温车间人数:1500人 工业区一生产用水量每日5800立方米 工业区一生产用水量每日7800立方米

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

水厂计算书

一、设计原始资料 1.源水水质资料: 2.石英砂筛分曲线: 3.厂区地形图(1:500) a=130m,b=170m,水厂所在地区为粘土地区,厂区地下水位深度4.41米,地面标高175.3m,主导风向西南风。城市自来水厂规模为8.8万m3/d。

二、设计规模与工艺流程 1.设计规模 城市自来水厂规模为8.7万m3/d,水厂的自用水量按日用水量的5%算,则 水厂设计水量为:Q 0=1.05Q d =1.05×87000=91350 m3/d 一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站、土建工程均一次建成。 2.水厂处理工艺流程框图(构筑物): ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三、配水井设计计算 1.配水井设计规模为3806.25m3/h=1.06m3/s。配水井水停留时间采用2~3min, 取T=2.5min取,则配水井有效容积为W=QT=3806.25×2.5/60=168.6m3。2.进水管管径D1=1100mm,v=1.13m/s,在1.0m/s-1.2m/s范围内。进水从配水 井底中心进入,经等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。 每个后续处理构筑物的分配水量为q=1.06/2=0.53m3/s。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。 3.堰上水头H: 因单个出水溢流堰的流量为q=0.53m3/s=530L/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。 矩形堰的流量公式为: 3/2 q 式中q——矩形堰的流量,m3/s; m——流量系数,初步设计时采用m=0.42; b——堰宽,m,取堰宽b=6.28m; H——堰上水头,m。 则有: H=0.1m 4.堰顶宽度B 根据有关试验资料,当B/H<0.67时,属于矩形薄壁堰。取B=0.05m,这时B/H=0.5(在0~0.67范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。 5.配水管管径D2=900mm,v=0.84m/s,在0.8m/s-1.0m/s范围内。配水井外径 为6m,内径为4m,井内有效水深H =5.9m,考虑堰上水头和一定的保护高度, 取配水井总高度为6.2m。 四、混合工艺设计及计算 1.混合器设计: 混合采用管式混合,设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50m,设计流量

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

给水厂混凝沉淀过滤消毒设计计算书

给水厂混凝沉淀过滤消 毒设计计算书 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

第二章:总体设计 水厂规模的确定 水厂的设计生产量Q 包括以下两项:供应用户的出厂量Q 1和水厂的自用水量Q 2,一般Q 2只占Q 1的5-10%,所以水厂设计生产量可按下式计算: Q=KQ 1 (式中K= ) 水厂设计计算水量Q 1=50000m 3/d 即 Q=KQ 1=50000 1.0552500?= m 3/d= m 3/h= m 3/s 根据水厂设计水量2万m 3/d 以下为小型水厂,2万~10万m 3/d 为中型水厂,10万m 3/d 以上为大型水厂的标准可知水厂为中型水厂。 净水工艺流程的确定 玉川集聚区是以工业项目为主,从目前情况看用户对水质的要求不高,完全可以靠供给原水满足企业需求。但从长远来看,一方面不同的企业对水质的要求不同,尤其是夏季的洪水季节,当源水水质发生较大的变化时,可能会因为水质的变化影响企业的生产。 所以水厂以地表水作为水源,且水量充沛水质较好,则主要以取出水中的悬浮物 和杀灭致病细菌为目标,经过比较后采用地面水的常规处理工艺系统。工艺流程如图1所示。 原水 混 合 絮凝沉淀池 滤 池 混凝剂消毒剂清水池 二级泵房 用户 图1 水处理工艺流程 处理构筑物及设备型式选择 (1) 药剂溶解池

设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。溶解池的底坡不小于,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。 由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。 投药设备采用计量泵投加的方式。采用计量泵(柱塞泵或隔膜泵),不必另备计量设备,泵上有计量标志,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。 (2)混合设备 根据快速混合的原理,实际生产中设计开发了各种各样的混合设施,主要可以分为以下四类:水力混合、水泵混合、管式混合和机械混合。 在本次设计采用管式混合器对药剂与水进行混合。管式混合是利用原水泵后到絮凝反映设施之间的这一段压水管使药剂和原水混合的一种混合设施。主要原理是在管道中增加一些各种结构的能改变水流水力条件的附件,从而产生不同的效果。 在混合方式上,由于混合池占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂,相比之下,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。管式混合器采用管式静态混合器。 (3)反应池 反应作用在于使凝聚微粒通过絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝体。

水厂计算书

水厂计算书 Prepared on 22 November 2020

一、设计原始资料 1.源水水质资料: 2.石英砂筛分曲线: 3.厂区地形图(1:500) a=130m,b=170m,水厂所在地区为粘土地区,厂区地下水位深度米,地面标高,主导风向西南风。城市自来水厂规模为万m3/d。 二、设计规模与工艺流程 1.设计规模 城市自来水厂规模为万m3/d,水厂的自用水量按日用水量的5%算,则水厂设计水量为:Q0==×87000=91350m3/d 一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站、土建工程均一次建成。

2.水厂处理工艺流程框图(构筑物): ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 三、配水井设计计算 1.配水井设计规模为h=s。配水井水停留时间采用2~3min,取T=取,则配水 井有效容积为W=QT=×60=。

2.进水管管径D1=1100mm,v=s,在s范围内。进水从配水井底中心进入,经 等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。每个后续处理构筑物的分配水量为q=2=s。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。 3.堰上水头H: 因单个出水溢流堰的流量为q=s=530L/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取)。矩形堰的流量公式为: 式中q——矩形堰的流量,m3/s; m——流量系数,初步设计时采用m=; b——堰宽,m,取堰宽b=; H——堰上水头,m。 则有:H= 4.堰顶宽度B 根据有关试验资料,当B/H<时,属于矩形薄壁堰。取B=,这时B/H=(在0~范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。 5.配水管管径D2=900mm,v=s,在s范围内。配水井外径为6m,内径为4m, 井内有效水深H0=,考虑堰上水头和一定的保护高度,取配水井总高度为。 四、混合工艺设计及计算 1.混合器设计: 混合采用管式混合,设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50m,设计流量为Q0==91350m3/d=s,进水管采用两条钢管,每条钢管流量为1903m3/h,直径DN900,设计流速为s,1000i=,混合管段水头损失h=iL=50×1000=,小于管道

给水管网设计计算书

给水管网课程设计计算书 一、用水量计算 1. 居民区生活用水量计算 按街道建筑层次及卫生设备情况,根据规范采用最高日每人每日综合生活用水,计算出居民区的每人每日用水量,并应用下列公式计算出居民区的最高时流量Q 1 Q 1=k h1 4 .8611i i N q ×f 1 K h1—时变化系数 q 1i —最高日每人每日综合生活用水定额,L/(cap ·d) N 1i —设计年限内城市各用水区的计划用水人口数,cap f 1—用水普及率 街坊面积如下表 街区编号 面积(hm 2) 街区编号 面积(hm 2) 街区编号 面积(hm 2) 1 1.3763 9 1.04015 17 0.96255 2 0.8402 10 0.61865 18 0.52515 3 1.1438 11 0.43365 19 0.46245 4 1.0580 12 0.65865 20 0.1751 5 0.9138 13 0.57015 21 0.91865 6 0.8143 14 0.7460 22 0.71265 7 1.000 15 0.7149 23 0.78130 8 0.2261 16 0.4901 ∑ 17.183 q 1= 200 L/(cap.d) N 1=362人/公顷×17.183公顷=6154人 K h1=1.48 f 1=80% 2.工业企业用水量2Q 工厂作为集中流量,根据所提供的最高日平均流量及工作班次,变化系数,确定单位最大秒流量。 用水单位 生产(m 3/d) 生活(m 3/d) 班次 时变化 系数 最高日(m 3/d) 最高时(m 3/h) 最高时 秒流量 (L/s) 化肥厂 400 25 2 1.8 425 47.81 13.28 磷肥厂 350 25 2 1.4 375 32.81 9.11 化工厂 400 30 3 1.5 430 26.88 7.47

给水厂设计计算书

摘要 本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江段,按地表水三类水质设计。整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制围为城市供水工程场界区的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。净水工程其工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池 二级泵站用户 关键词:饮用水供水工程,取水工程,净水工程,絮凝池,沉淀池,滤池。 Abstract T he subject of this design is preliminary for a 100000m3/d water city drinking water supply project , and the water resource is the Changjiang River. Quality of raw water:raw water is from of the Huangshi segment of the Changjiang River, according to the three water quality of surface water for designing. The engineering includes three parts: water intake works, water purification works, and water transportation-distribution works. T he preparation scope of the design is urban water supply project field to the water treatment process , and only for two parts: water intake works, water purification works, water transportation-distribution works is not required. The process of water purification project are as follows: Coagulant resource mix flocculation tank Sedimentation tank filter clear water tank Secondary pump station user disinfectant key words:drinking water supply project,water intake works, water

水厂计算书.

自来水厂计算书

目录 1、取水泵房 (3) 1.1 设计参数 (3) 1.2 设计要求 (3) 1.3 设计流量的确定和设计扬程估算 (3) 1.4 泵的选择 (4) 1.5 泵房布置 (4) 1.6附属设备选择 (4) 1.7泵房整体设计 (4) 2、加药间设计计算 (5) 2.1 设计参数 (5) 2.2 设计计算 (5) 3 混合设备计算 (7) 3.1设计参数 (7) 3.2 设计计算 (8) 4 水力澄清池设计计算 (8) 4.1 设计参数 (8) 4.2设计计算 (9) 5 重力式无阀滤池计算 (14) 5.1 设计水量 (14) 5.2 设计数据 (15) 5.3 计算 (15) 6 消毒设计计算 (18) 6.1设计参数 (18) 6.2加氯机及漏氯处理 (18) 6.3加氯间及氯库设计计算 (19) 7、清水池 (19) 7.1 设计数据 (19) 7.2 计算 (19) 7.3 清水池布置 (21) 8 吸水井 (21) 8.1 设计要点 (21) 8.2 吸水井的设计 (21) 9、二级泵房的确定 (22) 9.1 流量设计 (22) 9.2 扬程 (22) 9.3 选泵 (22) 9.4 泵房布置 (23) 9.5泵房附属设备 (24)

1、取水泵房 1.1 设计参数 (1)进水管采用自流管设计,管内流速应考虑不产生淤积,一般不宜小于0.6m/s。必要时,应有清淤措施。 (2)自流管一般不得少于两根,当事故停用一根时,其余管仍能满足事故设计流量要求(一般为70%-75%的最大设计流量)。 (3)自流管一般埋设在河底以下,其管顶最小埋深一般应在河底以下0.5m。 (4)当河流水位变化幅度不大时,岸边式集水井可采用单层进水孔口。当河流水位变化幅度超过6m时,可采用两层或三层的分层进水孔口。 (5)为确保取水头部在最低水位下能取到所需水量,淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度应符合规定:顶部进水时,不得小于0.5m;侧面进水时,不得小于0.3m。 1.2 设计要求 (1)设置两根DN325钢管(做好防腐处理)作为自流管,埋设在枯水位以下0.75m,采用侧面进水。 (2)在自流管前端5m处设置拦污网(渔网或竹筏),拦截河水中漂浮物。避免其进入管道,堵塞自流管。 1.3 设计流量的确定和设计扬程估算 1、设计流量Q 考虑到输水干管漏损和厂区本身用水,采用自用水系数α=1.05,则Q=10000×1.1=11000m3/d=458m3/h 取460 m3/h =0.128 m3/s 2、设计扬程 (1)泵所需静扬程HST: 在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),自流管道的水头损失为0.31m。此时吸水井中最低水位标高115.00-0.31=114.69m。泵所需静扬程HST为: 枯水位:HST=140.45-114.69=25.76m (2) 原水输水干管的水头损失Σh: 设计采用两根DN325钢管并联作为原水输水管,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量,即Q=0.75×0.064=0.048m3/s ,查水力计算表得管内流速v=0.56m/s,1000i=1.58,所以Σh=1.1×1.58×10-3×1000=1.74m (式中1.1为局部损失而加大的系数)。 (3)泵站内管路中的水头损失hp: 粗估为2.00m 安全水头为2.00m

XX市给水厂设计计算书

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 3 4 3 222 /3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.3763600 24101.305.134/ /34=???=?==???=?=

《自来水厂设计》大纲

二、设计的性质、目的和任务 给水工程设计是给水排水工程专业为配合《水质工程I》课程的学习而设置的一个必修环节。通过本次设计,巩固学生的学习成果,加深对《水质工程I》内容的学习与理解,使学生学会应用规范、手册与文献资料,进一步了解设计原则、方法及步骤,掌握自来水厂设计的方法。在教师指导下,基本能独立完成一个中、小型自来水厂工艺设计。 三、设计的基本环节及主要内容 1.设计基本知识介绍:设计原则、方法、步骤介绍;设计任务及要求;设计中具体问题介绍;平面布置及高程计算。 2. 方案比选:通过方案比较,确定自来水厂处理工艺系统。 3. 处理构筑物设计计算:包括混合、絮凝池、沉淀池(澄清池)、滤池、清水池、吸水井等生产构筑物,以及加药间、加氯间、二泵房等生产建筑物的设计计算,确定各构筑物和建筑物的形式、个数及尺寸;机械设备确定型号、台数。 4. 混凝沉淀(澄清)、过滤主要构筑物:施工及大样图绘制(任选一种构筑物) 5. 自来水厂平面布置:平面布置、平面图绘制(比例为1:200~1:500)。 6. 自来水厂高程布置:高程计算、高程图绘制(纵向比例为1:100~1:200)。 7. 设计文本编制:设计说明书、设计计算书编制。 四、设计的基本要求及能力训练 课程设计开始之前,必须认真阅读课程设计任务书,复习教材有关部分章节以及熟悉所用规范、手册、标准图等有关文献资料。所做设计应力求设计原则与方案选定能够贯彻国家的有关方针政策;论证正确合理、设计计算正确;熟练掌握CAD绘图工具、做到计算机绘图及手绘图图面整洁;说明书简明扼要、文理通顺;保证在规定的时间内质量良好的完成所规定的设计任务。 在教师指导下,学生对自来水厂的主体构筑物、辅助设施、计量设备及水厂总体规划、管道系统做到一般的技术设计深度,并绘制规范的施工及大样图,培养和提高学生的计算能力、设计和绘图水平;同时锻炼和提高学生独立工作能力以及分析和解决工程问题的能力。 五、考核方式与成绩评定 本课程采取的考核方式:审核学生所完成的课程设计成果,含课程设计说明书和计算书一份及设计图纸2张(2号图纸)。根据其设计成果的质量,采用“优、良、中、及格、不及格”5级评分方法。

给排水钢管道支架强度计算书

表1━各种型号规格管材支架安装选型及材料对照表

3-内筋嵌入式衬塑钢管支架的最大间距 附件:给排水钢管道支架强度计算书 一.每组支架承载说明: 按水管内盛满水,考虑水的重量,管道自重及保温重量,再按支架间距均分,得出附表之数据(为静载状态)。 二.膨胀螺栓在C13以上混凝土上允许的静荷载为: M10:拉力6860(N) M12:拉力10100(N) M16:拉力19020(N) M20:拉力28000(N) 三.丝杆允许静荷载: 1.普通螺纹牙外螺纹小径d1=d-1.08253P d:公称直径 p:螺距:M10为1.5mm;M12为1.75mm;M16为2mm;M20为2.5mm; 2.M10丝杆的小径为:d1=10-1.08253*1.5=8.00mm; M12丝杆的小径为:d1=12-1.08253*1.75=10.1mm

M14丝杆的小径为:d1=14-1.08253*2=11.8mm M16丝杆的小径为:d1=16-1.08253*2=13.8mm M20丝杆的小径为:d1=20-1.08253*2.5=17.3mm 3.取丝杆钢材的屈服极限为允许静载极限,其屈服极限为: бs=220至240Mpa 取бs=220Mpa=220N/mm2. 4.按丝杆最小截面积计算,丝杆允许拉力为:P=S×бs M10丝杆:P10=3.14×(8/2)2×220=11052N M12丝杆:P12=3.14×(10.1/2)2×220=17617N M14丝杆:P14=3.14×(11.8/2)2×220=24046N M16丝杆:P16=3.14×(13.8/2)2×220=32890N M20丝杆:P20=3.14×(17.3/2)2×220=51687N 10#槽钢:P#=1274×220=280280N 四.两管给排水钢管道支架受力分析: (一)DN80给排水钢管道支架强度校核: 1.按附表所示,每组支架承受静载为:99.35Kg=974N 考虑管内水的波动性,粘滞阻力,压力传递不均匀性对支架的综合影响,取综合系数K1=1.2; 考虑现场环境之震动及风动的影响,支架本身的不均匀性,取综合系数:K2=1.2 2.受力分析: 按附图支架详图,及图1~3中的受力分析: p=K1*K2*W/2=1.2*1.2*974/2=702N Fay=Fby=p=702N 3.膨胀螺栓,丝杆强度校核: a.M10膨胀螺栓所受的拉力为:702N,小于M10:6860N,为允许荷载的10% 故:强度满足要求.。 b. M10丝杆所受的拉力为702N,小于P10:11052N 为允许荷载的7% 故:强度满足要求. 4.L40角钢横担强度校核: 从图3中可以看出,最大弯距 Mmax= pa=702*0.15=105.3N·M 等截面的L40角钢最大正应力发生在Mmax截面的上下边缘处 最大正应力为:бmax=Mmax*Ymax /Iz

给水厂课程设计计算书

目录 1 设计水质要求及水量计算 (1) 1.1 城市用水要求 (1) 1.2 设计水量的确定 (1) 2 给水工艺流程的选择 (1) 2.1 原水水质分析 (1) 2.2 给水处理工艺的确定 (2) 3 药剂的选择及其投加方式 (2) 3.1 混凝剂的选择 (2) 3.1.1 固体硫酸铝 (2) 3.1.2 液体硫酸铝 (2) 3.1.3 硫酸亚铁 (2) 3.1.4 三氯化铁 (3) 3.1.5 聚合氯化铝 (3) 3.1.6 聚丙烯酰胺 (3) 3.2 混凝剂的投加方式 (3) 3.2.1 重力投加 (3) 3.2.2 水射器 (4) 3.2.3 计量泵 (4) 3.3 消毒剂的选择 (4) 3.3.1 漂白粉 (4) 3.3.2 液氯 (4) 3.3.3 二氧化氯 (4) 3.3.4 臭氧 (4) 3.3.5 紫外线 (5) 3.4 消毒剂的投加方式 (5) 4 混合形式的确定 (5) 4.1 水泵混合 (5) 4.2 管式静态混合器 (5)

4.3 跌水混合 (5) 4.4 机械混合 (5) 5 水工构筑物的确定 (6) 5.1配水井 (6) 5.2絮凝池 (6) 5.2.1 隔板絮凝池 (6) 5.2.2 折板絮凝池 (6) 5.2.3 网格(栅条)絮凝池 (6) 5.2.4 机械絮凝池 (6) 5.3 沉淀池 (6) 5.3.1 平流式沉淀池 (6) 5.3.2 斜管(板)沉淀池 (7) 5.4 过滤设备 (7) 5.4.1 普通快滤池 (7) 5.4.2 双阀滤池 (7) 5.4.3 V型滤池 (7) 5.4.4 虹吸滤池 (7) 5.4.5 无阀滤池 (8) 5.4.6 移动罩滤池 (8) 6 水工构筑物参数设计 (8) 6.1 加药间的计算 (8) 6.1.1 溶液池容积W1 (8) 6.1.2 溶解池容积W2 (9) 6.1.3 投药管 (9) 6.1.4 搅拌设备 (9) 6.1.5 计量泵 (9) 6.1.6 药剂仓库 (9) 6.2 混合设备的计算 (10) 6.2.1 设计管径 (10) 6.2.2 混合单元数 (10)

给水管网计算书

一)《给水管网系统》课程设计任务书 一、设计题目 A县给水管网设计 二、设计要求及工作量 (一)、设计步骤: 1 、用水量计算 (1)、确定用水量标准,计算城市最高日用水量。居民最高日生活用水量按城 市分区用水量标准计算。工厂最高日生产用水量已给出,工厂用水量还包括工人在工作时生活用水量及班后淋浴用水量。此外,还有车站用水量、市政用水量(浇洒道路、绿地)。加上未预见水量,即得该城市最高日设计用水量。 (2)、计算城市最高日最高时用水量。 (3)、计算消防时用水量。 2、供水系统方案选择:水源与取水点、取水泵站位置、水厂选址 3、管网定线:根据选定的给水系统方案,进行管网定线和输水管定线。 4、清水池容积,水塔容积(如果设置)计算。 5、管段设计流量计算 (1)、比流量计算 (2)、节点流量计算先由比流量计算出沿线流量,再用沿线流量算出节点流量。 (3)、进行流量分配,初拟管径。 6、管网平差对供水方案的最高用水时进行管网平差。在说明书中计算并绘出最高用水 时管 网平差图。 7、水泵扬程、水塔高度(如设置)计算。 8、进行消防和事故情况的校核。 (二)、图纸要求:给水管网总平面图—张。在平面图上标注节点、管段编号,管长、管径。 三、参考资料 1、严煦世主编.《给水排水管网系统》北京:中国建筑工业出版社,2008 2、北京市市政工程设计研究院主编.给水排水设计手册(1 、 3、4),北京:中国建筑工业出版社,2004 3、室外给水设计规范(GB50013-2006)

四、设计资料 1城区总体规划图一张,1 10000。图上标有间隔1.0m的等高线,城市区域的划分、工厂及大型独立性公共建筑物的位置如图所示。 2、用水资料 人口密度及最高日生活用水定额见表1。火车站最高日用水量为320 m3/d;工业企业用水量情况见表2;市政用水量为1200m3/d。 城区生活用水的最低自由水压为40m。 表1人口密度及排水量 表 城区土壤种类为粘质土。地下水水位深度为15m。年降水量为936mm。城市最高温度为42C,最低温度为0.5C,年平均温度为20.4C。夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为北风和东北风。

给水管网计算书专业模板

给水管网课程设计 说明书 姓名:张勇 学号:200802432 专业班级:给排水工程二班

目录 Ⅰ. 给水管网课程设计任务书 (3) 一、设计项目 (3) 二、设计任务 (3) 三、设计资料 (3) Ⅱ. 给水管网设计计算说明书 (5) 一、输配水系统布置 (5) 二、设计用水量及调节构筑物相关计算 (5) 1 设计用水量计算 (5) 2 设计用水量变化规律的确定 (7) 3 清水池、水塔调节容积的计算 (7) 三、经济管径确定 (11) 1 沿线流量及节点流量 (11) 2 初始分配流量 (13) 3 管径的确定 (13) 四、管网水力计算 (15) 1 初步分配流量 (15) 2 管网平差 (15) 3 控制点与各节点水压的确定 (15) 4 泵扬程与水塔高度的计算 (17) 五、泵的选择 (19) 1 最高时工况初选泵 (19) 2 最大转输工况校核 (19) 3 消防工况校核 (21) 4 泵的调度 (24) 六、成果图绘制..................................................- 参考文献 (25)

Ⅰ. 给水管网课程设计任务书 一、课程设计的任务 学生应用已学的知识,按照教学要求,在一周内完成某城市给水管网的设计。 二、课程设计的基本资料 1.城市总平面规划图一张,比例1:10000。 2.该城位于湖北北部地区,城市自然资料如下: 土层:属非自重湿陷性黄土地区; 地震烈度 : 5级; 地下水深 : 地面以下5m 见地下水; 最高气温: 39℃; 最低气温: -8℃; 冰冻深度:0.5m 。 3.用水资料 1)大用户 2)居民用水量:规划人口河北区为3万人,河南区为1.2万人,用水普及率 为90%,室内均有给排水卫生设备,但无淋浴,建筑物为6层。 3)印染厂、制药厂和氨肥厂每班有1/2 员工需淋浴。 4)公用事业用水量按居民用水量的30%计,K h =1.8。 5)绿化面积为30万m 2 ,浇洒道路面积为20万m 2。 6)未预见水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15~25%计。 4.水厂清水池最低水位标高109m ,两座公路桥旁均可吊装管道,铁路桥不

污水处理厂设计计算书 (2)

第二篇设计计算书 1.污水处理厂处理规模 1.1处理规模 污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。 1.2污水处理厂处理规模 污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。 Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m3/d 总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.6 2.城市污水处理工艺流程 污水处理厂CASS工艺流程图 3.污水处理构筑物的设计 3.1泵房、格栅与沉砂池的计算 3.1.1 泵前中格栅 格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。 3.1.1.1 设计参数:

(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ; (4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个 max Q n bhv = 式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ; (2)栅槽宽度B ,m 取栅条宽度s=0.01m B=S (n -1)+bn (3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m 式中,B 1-进水渠宽,m ; α1-渐宽部分展开角度,(°); (4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m (5)通过格栅的水头损失h 1,m 式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ; k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3; 1 112tga B B L -= 1 25.0L L =αε sin 22 01g v k kh h ==

水厂设计计算书

设计计算书 第一节、水量计算 该水厂设计产水量为 18500 m3/d 自用水系数 10% 水厂的井水量为 Q=18500(1+0.1)=20350 m3/d=847.92h /m 3 =0.24s m /3 第二节、混凝 1.混凝剂药剂的选用 根据任务书,选取药剂为三氯化铁,三氯化铁的投加量选取为10㎎/L ,其特点为: 三氯化铝的混凝效果受温度影响小,絮粒较密实,适用原水的pH 值约在6.0--8.4之间。 药剂投加方式 干式与湿式的优缺点的比较: 投加方式一般有重力投加和压力投加,大多数情况下水厂采用压力投加,本设计 采用水射器投加方式。如下图: 混凝剂的湿式投加系统如下图: 2、加药间的设计计算 设计要求:加药间尽量设置在投药点的附近;加药间和药剂仓库可根据具体情况设置机械搬运设备;加药管可以采用塑料管、不锈钢或橡皮管,溶药用的给水管选用镀锌钢管,排渣管采用塑料管;加药间要有室内冲洗设施,室内地面要有5‰的坡度坡向集水坑;加药间要通风良好,冬季有保温措施;加药间与仓库连在一起,仓库储量按最大投加期间的1~3个月的用量计算。 3、溶液池容积 n b Q a W ???= 4171= 2 1041792 .84710??? =1.02m 3 取1.5 m 3 式中:a —混凝剂(三氯化铁)的最大投加量(mg/L ),本设计取10mg/L ; b —溶液浓度,一般取5%-20%,本设计取10%; Q —处理水量,本设计为847.92h /m 3

n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。 溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2座,一备一用,保证连续投药。单池尺寸为L ×B ×H=1.5×1.0×1.6,高度中包括超高0.3m ,沉渣高度0.3m ,置于室内地面上。溶液池实际有效容积:1W = L ×B ×H=1.5×1.0×1.0=1.5m 3,满足要求。 池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水 管DN60mm ,按1h 放满考虑。 4、溶解池容积 式中: 2W —溶解池容积(m 3 ),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W 溶解池也设置为2池,单池尺寸:L ×B ×H=1.0×0.5×1.5,高度中包括超高0.3m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。则溶解池实际有效容积:1W = L ×B ×H=1.0×0.5×1.0=0.5 m 3 ,满足要求。 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量: q 0= t W 602=60 101000 45.0??=0.75 L/S, 查水力计算表得放水管管径0d =50mm ,相应流速v=0.38m/s ,管材采用硬聚氯乙烯管。溶解池底部设管径d =50mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理。 5、投药管 投药管流量:q= 606024100021????W =60 60241000 25.1????=0.04L/S 查水力计算表得投药管管径d =10mm ,相应流速为0.5m/s 。 6、 溶解池搅拌设备 溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。 7、计量投加设备 本设计采用耐酸泵和转子流量计配合投加。 计量泵每小时投加药量:q= 121W =12 5 .1=0.125m 3/h