文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站绝缘子串电压分布实测结果及分

变电站绝缘子串电压分布实测结果及分

变电站绝缘子串电压分布实测结果及分
变电站绝缘子串电压分布实测结果及分

输电线路绝缘子选择及计算

1 绝缘子选型 1.1 绝缘子材质 我国主要生产的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、盘形玻璃绝缘子及复合绝缘子 1.2 各类绝缘子特性 绝缘子的性能比较 表1-1 不同类型线路绝缘子的性能比较 3 污区划分

3.1 沿线污秽调查 3.1.1 走廊沿线污源分布情况 本次对待建1000kV特高压中线工程线路走廊沿线进行了污染情况调查。湖北省境内绝大部分地区为自然污秽,包括生活污染、公路扬尘、农村施用农药、化肥以及烧山积肥的灰尘;工业污秽主要集中在宜城市板桥镇,分布有石灰厂、水泥厂、采石场等重点污源。河南省境内线路附近分布较多乡镇,主要的自然污秽来自居民区的生活污染和农田施用的化肥等,线路跨越铁路、高速公路、土路若干,加上风沙扬尘等也会对线路造成一定的污染;工业污源主要有采石场、石灰厂、水泥厂、铝铁厂、炼钢厂、火电厂等。山西省境内沿线分布储煤厂、炼焦厂、炼铁厂、火电厂、砖厂等,小型煤矿区和炼铁高炉更是星罗棋布,大气污染十分严重。另外1000kV特高压中线工程线路平行或跨越的500kV线路有:斗樊线、双玉Ⅰ、Ⅱ回、樊白Ⅰ、Ⅱ回、姚白线、白郑线、牡嵩线、沁获线、榆临线;跨越铁路七条、已建成高速公路六条、国道和省道若干。 (1) 化工污秽 该线路走廊附近的化工污源主要集中在河南省和山西省,主要有沁阳市碳素有限公司(1500万kg/a)、孟县化肥厂(6000万kg/a)、偃师市山化县化工厂、南阳石蜡精细化工厂(12000万kg/a)、南阳市金马石化有限公司(600万kg/a)、长治化工有限公司、钟祥市华毅化工有限公司(18000万kg/a)等。另外晋城市规划中的野川、马村化工园区,工厂十分集中,规模现在大约为30000万kg/a,随着发展,其规模将进一步扩大。 (2) 冶金污秽 冶金污秽主要包括铝厂、炼铁厂、炼钢厂等。根据调研情况,主要

330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串分布电压

K48 备案号:7771—2000 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 487—2000 330kV及500kV交流架空送电线路 绝缘子串的分布电压 The distribution voltage along insulator string on A.C. overhead transmission line with rated voltage of 330kV and 500kV 2000-11-03 发布 2001-01-01实施 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 前言 本标准是由原电力工业部综科教[1998]28号文下达的任务。本标准为原标准DL /T 487—1992《330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压》的修订版,修订目的主要是考虑到原标准自1992年颁布以来,时间已长,我国电力建设发展十分迅速,原标准已不适应新的国情。 本标准在原标准DL/T 487—1992的基础上增加了500kV交流架空送电线路绝缘子片数为25片、26片、29片、30片的分布电压典型数据和典型曲线。同时,根据GB/T1.1—1993《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第1部分:标准编写的基本规定》对原标准中的文字结构作了规范化的修改。本标准代替原标准DL/T 487—1992的全部。 本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会提出修订。 本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口。 本标准由武汉高压研究所负责起草。 本标准主要起草人:丁一正、张俊兰、陈雄一、罗真海。 本标准由武汉高压研究所负责解释。 目次 前言 1 范围

2 定义 3 单位 4 测量仪器 5 测量条件 6 判据 7 绝缘子串分布电压实测值的数据处理 8 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压典型数据 中华人民共和国电力行业标准 330kV及500kV交流架空送电线路 绝缘子串的分布电压 DL/T 487—2000 代替DL/T 487-1992 The distribution voltage along insulator string on A.C. overhead transmission line with rated voltage of 330kV and 500kV 1 范围 本标准规定了330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串上各片绝缘子在正常运行电压下承受到的分布电压参考值(有效值,不同)。 本标准适用于各地区、各种环境温度和海拔高度、各种塔型、各种型号的瓷质或钢化玻璃悬垂绝缘子边相单串,其与导线的连接金具为下垂式。中相和耐张绝缘子单、双串可参照执行。但绝缘子串的元件需全部属于同一型号和同一材质的绝缘子,其表面应干燥且无严重污秽。 本标准不适用于发生电晕放电时的绝缘子串,也不适用于由不同型号绝缘子组成的混合型绝缘子串。 2 定义 本标准采用下列定义。 2.1 分布电压(u i)* distribution voltage 绝缘子串在系统运行电压下,每一片绝缘子所承受到的电压值。 2.2 电压换算系数(a) coefficient of transferred voltage 被测绝缘子串上实际承受到的系统运行电压值与测量值之比。 2.3 最大分布电压(u max) maximum distribution voltage 绝缘子串承受电压最高的一片绝缘子上所承受到的电压值。 2.4 相别系数(k p) coefficient of difference between phases 中相与边相绝缘子串靠导线侧第一片绝缘子上最大分布电压值之比。 3 单位

绝缘子带电检测方法

绝缘子在线检测方法及规定 摘 要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1 引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2 非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,通过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。 超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的

传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。通过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上目前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备目前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难以接受。基于此,下面我们将重点讨论电量法绝缘子在线检测技术。

发电厂升压站绝缘子串电压分布实测

发电厂升压站绝缘子串电压分布实测 【摘要】交流电压作用下,由于绝缘子对杆塔和导线有杂散电容,绝缘子串电位分布不均匀,一般情况下导线端承受较高电压。长期的高电压环境容易导致绝缘子污闪、起晕和劣化,对绝缘子的绝缘水平和电力系统的安全稳定可靠运行带来影响。本文通过实测不同电压等级绝缘子串的电压分布,得到绝缘子串的电压分布规律,同时提出了针对电压分布情况的改进措施。 【关键词】升压站;绝缘子串;杂散电容 引言 绝缘子的绝缘水平对电力系统的安全稳定运行有很大的影响,而绝缘子通常都通过组合成绝缘子串进而运用到系统实际中。近年来,由于绝缘子串的污闪造成的事故不容忽视,这往往是由于绝缘子串电压分布的不均匀导致。因此研究绝缘子串电压分布的规律和影响因素对于电力系统意义重大,目前的研究也主要通过数值计算和实测两种途径来进行,这两种方法各有优点,而实测方法由于跟实际较为接近而更加具有实际意义。 1发电厂升压站绝缘子串特点 1.1 绝缘子结构 目前发电厂使用的绝缘子大多为悬式绝缘子,悬式绝缘子的组成部分包括:钢帽,钢脚,绝缘介质和填充料。绝缘子的主体是介质,该介质在机械强度和电气强度方面必须满足线路或者升压站的要求,同时,绝缘介质必须在变化较为剧烈的大气条件下满足热机稳定性。电瓷和钢化由于具有较好的上述特性从而成为工业中应用较为广泛的材料。 瓷质绝缘子表面均匀光亮瓷釉是由塑性粘土、石英砂和微晶花岗岩混合而成的。瓷盘下表面有3~4个棱是为了增长闪络路径和泄露距离,为了在组成绝缘子串时悬式绝缘子的盘径最小且充分地利用空气放电距离,绝缘子的瓷盘直径和结构高度的比值一般分布在0.5~0.65范围之内。 悬式瓷绝缘子由高标号水泥作为其填充料,其膨胀系数需配合钢脚钢帽和绝缘元件。绝缘子的钢帽和钢脚所使用的材料为高硅可铸铁和结构钢,钢帽的破坏强度需在0.4~0.6MPa之间,而钢脚的破坏强度要更大。为了保证绝缘子的正常可靠安全运行,绝缘子需要有耐腐蚀性且钢脚承力面需带大弧度。 1.2 绝缘子串电压分布原理 绝缘子金属部分与接地铁塔以及绝缘子与带电导体见得的电容是导致沿绝缘子串电压分布不均匀的主要原因。而绝缘子对地电容和对高压导线的电容是同

绝缘子串技术规范

(2010年版) 国家电网公司物资采购标准 (绝缘子卷盘形悬式、针式、线路柱式绝缘 子册) 10kV~35kV盘形悬式瓷绝缘子 专用技术规范 (编号:1405020/1-0000-01) 国家电网公司 二〇一〇年十二月

目录 1. 标准技术参数表 (1) 2.1 图纸资料提交单位 (3) 2.2 工程概况 (3) 2.3 使用条件 (4) 2.4 项目单位技术差异表 (4) 3. 投标人提供信息 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 投标人应提供的其他资料 (5)

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表2的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表7。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 1)绝缘子代号的命名方法如下: 例:1. U70B/146:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,普通型,146—结构高度; 2U70BP/146D:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,D-双伞形,146—结构高度; 3U70BP/155T:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,T-三伞形,155—结构高度; 2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明: √已变更—如果项目单位经正常审批手续,提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数,则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”,并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

《高电压工程基础(第2版)》实验4绝缘子串电压分布的测量

实验四绝缘子串电压分布的测量 一、实验目的 1.验证绝缘子串电压分布不均匀现象; 2.了解改善绝缘子串电压分布的措施; 3.掌握绝缘子串电压分布的测量方法。 二、实验内容 1. 用“小球法”测量绝缘子串在无均压环时的电压分布; 2. 用“小球法”测量绝缘子串装有均压环时的电压分布。 (不同电压等级线路绝缘子串的绝缘子(以X-4.5为例)片数:≥14片/220kV;≥8片/110kV;≥4片/35kV。X-4.5绝缘子单片耐压强度为56kV。可根据各学校实验室现实情况,选取合适的绝缘子片数及小球(直径可选0.3-0.5cm)间距。) 三、理论概述 在交流电压作用下,绝缘子串可以等效为电容的串联,由于杂散电容的存在且分布不均衡,使得各片绝缘子上流过的电容电流不相等,因而电压分布不均匀。绝缘子串上绝缘子片数量越多,电压分布越不均匀。 通常当表面比较清洁时,绝缘本身的电容和杂散电容决定了这一电压分布,而当表面因污染而绝缘电阻下降时,则电压分布主要决定于表面的电导。如果绝缘中某一部分因损坏而绝缘电阻急剧下降,则表明电压分布会有明显的改变。因此测量绝缘表面的电压分布可以发现绝缘子绝缘的缺陷。 四、实验接线与实验方法 将一间隙距离固定不变的小球间隙S依次挂接在绝缘子串各片绝缘子片的两端,调节电源电压使小球间隙击穿,测量绝缘子串的总电压U i(为减小小球放电的分散性,针对每片绝缘子的测量重复三次,求取三次的平均值为U i)。如果试验中保持小球的放电电压ΔU不变,那么对于由n片绝缘子构成的绝缘子串,

第i 片绝缘子上的电压承担率为 i i U U α?= 并且有:1122n n U U U U ααα?====……及1 1n i i α==∑, 由上两式可以得到,111n i i U U =?= ∑,故 111 i n i i i U U α== ∑ 因此,可以得出整个绝缘子串的电压分布曲线。 给绝缘子串加装均压环,重复测量,比较均压环加装前后,电压分布的区别,验证均压环改善电压分布的作用。 五、试验记录与试验报告 试验过程中应记录时间、地点、气象条件,特别是气压、温度、湿度等。将试验结果填入下列表格。试验后完成试验报告,报告应包括试验目的、试验主要设备、接线、分析、结论等。 表2 加装均压环测量数据

高压试验三:绝缘子串电位分布实验

实验三:绝缘子串电压分布测量 一﹑实验目的 了解绝缘子串在电力系统中的作用,理解输电线路绝缘子串上电压分布不均匀的原因,理解测量绝缘子串上电压分布的意义,掌握电压分布的测量方法,知道在实际工作中如何发现输电线路上已损坏的绝缘子。 二﹑实验原理 1 绝缘子串上的电压分布 35kV以上的电压输电线路使用由悬式绝缘子组成的绝缘子串来构成具有高电位的导线与具有地电位的杆塔之间的绝缘。绝缘子串上的每片悬式绝缘子结构,尺寸完全相同,若每片绝缘子承受的电压相同,则利用率最高。但是由于绝缘子的金属部分与接地的铁塔和带电的导线之间存在杂散电容,使绝缘子串的电压分布不均。设绝缘子自身电容为C,若只考虑对地杂散电容C E,则等值电路如图10-1(a)所示。当C E,两端有电位差时,必然有一部分电流经C E,流入接地铁塔,而流过C E,的电流都是由绝缘子串分流出去,因此靠近导线的绝缘子流过电流最多,电压降△U也最大。如果只考虑对导线的杂散电容C L,则等值电路如图10-1(b)所示,流过C L的电流都汇入下一片绝缘子中,因此靠近铁塔的绝缘子流过的电流最多,电压降△U最大。实际上C E与C L两种杂散电容同时存在,综合考虑两者影响时,绝缘子串的电压分布位图10-1(c)所示。一般C为30-60μF,C E为4-5μF,C L只有0.5-1μF,所以C E的影响比C L大,绝缘子串中靠近导线的绝缘子的电压降最大,远离导线的绝缘子电压降逐渐减小,当靠近铁塔横担时,C L的作用显著,电压降又升高。由此可知,绝缘子串的长度越长,片数越多,电压分布越不均匀。绝缘子本身电容C大,则对地和对导线杂散电容的影响要小一些。绝缘子串的电压分布就比较均匀。增大C L能在一定程度上补偿C E的影响,使电压分布不均匀程度减小,例如可采用增大导线截面积和分裂导线,还可采用均压环,以增加绝缘子对导线的电容,达到改善电压分布的目的。 2 电压分布的测量 (1)电压分布测量的意义 在工作电压作用下沿绝缘子串表面有一定电压分布,当绝缘子表面比较清洁

750kV输电线路绝缘子串电压分布研究

750kV输电线路绝缘子串电压分布研究 绝缘子是架空输电线路的关键部件之一,其性能的优劣直接影响到整条线路的安全运行。由于绝缘子串与导线、铁塔及金具之间杂散电容的存在,使得沿绝缘子串的电压分布不均匀。 随着750kV电网建设在西北五省的全面展开,750kV电网将成为我国西北地区的主网架。750kV输电线路采用的绝缘子串属于超长串、绝缘子型号及规格多样,绝缘子串电压分布不均匀更加突出,均压措施实施复杂、困难。 因此,确定绝缘子串电位分布,对检测低、零值绝缘子,确保输电线路的安全、稳定运行具有重要的意义。750kV交流超高压输电线路运行至今,还没有绝缘子串分布电压的标准,这不利于对绝缘子串中劣化绝缘子的判别,影响线路的安全运行。 根据750kV输电线路线路实际情况,考虑铁塔、分裂导线、均压环、避雷线 等因素的影响,建立了750kV输电线路绝缘子串三维电场有限元计算模型,研究确定750kV绝缘子串电压分布规律。分析讨论了分裂导线、铁塔、避雷线、均压环、绝缘子型号、绝缘子材质、悬挂方式、导线排列方式等因素对线路不同位置 绝缘子串电位分布仿真计算的影响,优化了均压环结构,进而确定了不同塔型、不同绝缘子片数、不同绝缘子型号、不同材质绝缘子的750kV输电线路绝缘子串电位分布。 主要得到了以下结论:①仿真计算时,分裂导线对绝缘子串电位分布计算影 响明显,它能够使绝缘子串电位分布更加均匀化;当分裂导线长度取为绝缘子串 长的8倍以上时,与实际导线的效果类似;考虑同一杆塔上的其他相导线的影响 时绝缘子串电位分布更加不均匀。铁塔对绝缘子串电位分布影响明显,忽略铁塔

影响时绝缘子串电位分布会更加不均匀,特别是对靠近接地端的绝缘子承受电压影响显著。 避雷线、绝缘子伞形结构、绝缘子串的悬挂方式、导线排列方式、绝缘子材 质等因素对不同位置的绝缘子串电位分布的计算均有影响。②对瓷/玻璃绝缘子均压环上抗位置在2~3片绝缘子处,环径取为900mm~1000mm,环管径取为 绝缘子串电位、电场分布更为均匀;对复合绝缘子均压环抬高距h 100mm~120mm 、环径R取1100~1300mm、管径Φ取140mm~180mm时绝缘子各部取150mm~300mm 分表面电场较小。 ③增加绝缘子片数,对靠近杆塔侧的绝缘子承担电压降低效果比导线侧更明显,而且绝缘子片数越多,其电位分布越不均匀。④同塔双回线杆塔上相绝缘子串电位分布最为均匀,中相绝缘子串电位分布最不均匀;转角塔绝缘子串电位分布比直线塔更为均匀;对于单回线杆塔,中相串的单片绝缘子承受最大电压值比边 相串高;V串布置时绝缘子串分布电压比I串时更不均匀;随着绝缘子片数的增加单回线杆塔绝缘子串电位分布不均匀度增大比双回线杆塔更明显。

高压试验三:绝缘子串电位分布实验知识讲解

高压试验三:绝缘子串电位分布实验

实验三:绝缘子串电压分布测量 一﹑实验目的 了解绝缘子串在电力系统中的作用,理解输电线路绝缘子串上电压分布不均匀的原因,理解测量绝缘子串上电压分布的意义,掌握电压分布的测量方法,知道在实际工作中如何发现输电线路上已损坏的绝缘子。 二﹑实验原理 1 绝缘子串上的电压分布 35kV以上的电压输电线路使用由悬式绝缘子组成的绝缘子串来构成具有高电位的导线与具有地电位的杆塔之间的绝缘。绝缘子串上的每片悬式绝缘子结构,尺寸完全相同,若每片绝缘子承受的电压相同,则利用率最高。但是由于绝缘子的金属部分与接地的铁塔和带电的导线之间存在杂散电容,使绝缘子串的电压分布不均。设绝缘子自身电容为C,若只考虑对地杂散电容C E,则等值电路如图10-1(a)所示。当C E,两端有电位差时,必然有一部分电流经C E,流入接地铁塔,而流过C E,的电流都是由绝缘子串分流出去,因此靠近导线的绝缘子流过电流最多,电压降△U也最大。如果只考虑对导线的杂散电容C L,则等值电路如图10-1(b)所示,流过C L的电流都汇入下一片绝缘子中,因此靠近铁塔的绝缘子流过的电流最多,电压降△U最大。实际上C E与C L两种杂散电容同时存在,综合考虑两者影响时,绝缘子串的电压分布位图10-1(c)所示。一般C为30-60μF,C E为4-5μF,C L只有0.5-1μF,所以C E的影响比C L 大,绝缘子串中靠近导线的绝缘子的电压降最大,远离导线的绝缘子电压降逐渐减小,当靠近铁塔横担时,C L的作用显著,电压降又升高。由此可知,绝缘子串的长度越长,片数越多,电压分布越不均匀。绝缘子本身电容C大,则对

交流输电线路绝缘子串片数选择

交流输电线路绝缘子串片数的选择 吴光亚,蔡炜,张锐 武汉高压研究所(武汉430074) 摘要:讨论了高压交流掐电线路绝缘于串片数选择的原则。提出了由爬电比距确定绝缘子串片数时.一定要考虑爬申距离有效系数,或由污耐压来确定绝缘子串片数。 关键词:输电线路绝缘子串污秽片数交流 1 引言 在输电电压不断提高,过电压水平不断下降及过电压保护设备日趋完善的今天,工频电压下绝缘性能是确定绝缘水平的控制因素。输电线路绝缘设计应考虑因风暴引起极端风偏角及在污秽物和高湿度条件下相互作用的情况。在工业区或沿诲、农村,线路的外绝缘会因种类不同的污染降低,解决办法是增加绝缘子串片数或选择防污特性优良的绝缘子。不同国家在确定绝缘子串片数时所采用的方法不完全相同,需要分析绝缘子污秽设计存在的问题。 2 确定绝缘子串片数不同方法 2.1国际电工委员会IEC报告 IEC出版物60815推荐采用爬电比距进行污秽绝缘设计。该报告对交流系统用长棒型和牵引线路绝缘子、盘形悬式绝缘子、针式支柱和刚式支柱绝缘子、线路柱式绝缘子、空心绝缘子和套管等的污秽水平和爬电比距之间的关系进行规定,如表1示。表1中括号内为较小值、较大值分别采用系数1.1和1.15来换算。 表1 污秽水平和爬电比距之间的关系 污秽水平最小公称爬电比距 (爬电距离/最高线电压)(cm/kV) Ⅰ—轻 1.6 (1.76~1.84) Ⅱ—中等 2.0 (2.2~2.3) Ⅲ—重 2.5 (2.75~2.88) Ⅳ—很重 3.1 (3.41~3.57) 2.2 前苏联 对污秽绝缘设计考虑人工污秽耐受电压值及爬电比距有效系数。在不同污秽等级下的110~500kV交流输电线路,规定其50%人工污秽耐受电压值U50不应低于表2 中所给定值,其最低有效爬电距离应满足表3的要求。确定绝缘子串片数的方法是通过长串试验求取50%人工污秽耐受电压单片折算值,标准偏差σ取8%,污耐受电压U耐应进行系数(1-4σ)来校正,即U耐=(1-4σ)U50,污秽设计目标电压值确定为最高运行相电压UФmax,绝缘子片数N即UФmax与U耐之比。 655

绝缘子串电压分布测量表

绝缘子串电压分布测量表 一、用途 HTJC-C绝缘子分布电压测量表主要用于交流线路35~500kV的过线塔的绝缘子串电压分布测量。也可用于试验室内的各种35kV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。 二、原理 HTJC-C绝缘子分布电压测量表表采用静电式结构,将被测电压变换成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。因此测量时操作迅速,简单明了。 三、使用方法 参照装配图,组装HTJC-C仪表。用M8螺丝将WG-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定(见附表)。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 四、主要技术参数 测量范围: 1~30kV 精度: 1级 极间耐压: 35kV 极间电容: 2pF 输出形式: 液晶数字显示 电源: DC9V 6F22×1节(200)小时 体积: 140mm×170mm×180mm 重量: 500g

五、注意事项 在更换电池时,将显示盒的前后两部分拉开便可更换。用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。本仪器保修三年。表头切勿交叉使用。 更换电池时,将显示盒后面的两个螺丝拧开。用户可以调整显示盒内的调整电位器进行校验调整。本仪器保修两年。表头切勿交叉使用。 装配图

六、装箱 1、绝缘子电压分布测量表1块 清单 2、绝缘操作杆1套 3、充电器1个 4、探头1个 5、合格证/保修卡1份 6、使用说明书1本

测量绝缘子串电压分布的仪器

测量绝缘子串电压分布的仪器如下: 1.电阻分压杆电阻分压杆的内部结构和接线如图11-4所示,其中图(a)、(b)是表示测量两点之间电位差的外部结构和内部连接图;图(C)、(d)是表示测量某点对地电位的外部结构和内部连接图。前者适用于110kV及以上的变电站和线路绝缘子串测量;后者适用于35kV变电站内支柱绝缘子的测量。图中的C是滤波电容,一般采用0.1~5μF的电容(有时也可不用此电容)。微安表可采用50~100μA的表头。电阻杆的电阻值可按10~20k Ω/V选取,电阻表面爬距它按0.5~1.5kV/cm考虑,每个电阻的容量为1~2W。整流管可选用普通的硅二极管。图11-4电阻分压杆(a)测量两点电位差的外部连接;(b)测量两点电位差的内部连接;(c)测量某点电位的外部连接;(d)测量某点电位的内部连接 这种检验杆应预先在室内求出端部电压和微安表读数的关系,并应经常校准。在强电场附近测量时,要注意外界电场对表读数的影响,必要时需采用适当的抗干扰措施。用于测量的接地线要连接牢靠,防止测量过程中脱开,造成危险。2.电容分压杯电容分压杆与电阻分压杆类似,只是把电阻串和带有桥式整洗的微安表换成一个或几个串联的高压电容器与一个小量限指针式静电电压表(或仍有桥式整流的微安表)相串联。电容器的电容应稳定,电容量不宜太大,一般3~5PF以下,使电压分布测量误差限制在10%以内。 图11-5 可调火花间隙测杆3.火花间隙检测杆图11-5是一种可调式火花间隙检测杆,测量部分是一个可调放电间隙和一个小容量的高压电容器相串联。测前应校正好间隙距离和放电电压的关系,并标在刻度盘上,测量时,转动操作杆,改变间隙距离,直至开始放电,即可读该放电距离下的放电电压值。为防止火花间隙放电短接了良好绝缘子而引起对地闪络,可用一电容C与火花间隙串联,然后再接到探针上去,C值约为30PF。与一良好悬式绝缘子电容值相近。因火花间隙的电容量小,只有几个皮法,与C串联后对测量电压影响不大。但这种工具动电极易损伤,放电电压受温度影响,测量结果分散性较大。因此,它仅用于检验性测量。4.SG系列数字式高电压表目前我国生产的SG系列数字式高电压表,可用于测量绝缘子表面某点对地电位。其测量范围是100~150kV,它具有自动变换量程、液晶显示、数据保持等特点。还可配备微型数据存储器和打印设备,使用方便。交流耐压法交流耐压试验是判断绝缘子抗电强度最直接、最有效、最权威的方法。可以利用它检验前述几种方法的有效性和鉴别检出劣质绝缘子的真讳。有些场合,例如160kN级及以上绝缘子在运至安装现场前,指定要进行工频耐压试验。但是,这种方法需要一套高压试验电源,且需要将试品从运行现场卸下来测量。对于输电线路绝缘子的检测工作量太大。表11-4列出了支柱绝缘子交流耐压试验的标准。对于35kV针式支柱绝缘子两元件胶合者,每个元件应能耐受50kV电压;三元件胶合者,每个元件应能耐受34kV电压,对盘形悬式绝缘子的交流耐压试验,规程规定,在其机械破坏负荷为60~300kN施围内,应能耐受60kV 交流试验电压(1min)。表11-4 支柱绝缘子的交流耐压试验电压 额定电压(kV) 最高工作电压(kV)交流耐压试验电压(kV)纯瓷绝缘固体有抗绝缘出厂交接及大修出厂交接及大修 注:括号中数值适用于小接地短路电流系统。超声波劣质绝缘子检测仪超声波劣质绝缘子检测仪,也是测量运行绝缘子串分布电压的一种仪器,它是将绝缘子串电压分布的实测结果与良好绝缘子串的标准电压分布相比较而检出劣质绝缘子。该测量装置的主要由高压探头、接收传感器和接收器以及数字式电压显示仪、绝缘操作杆等几部分组成,如图ll-6所示。其工作原理是由高压探头接触被测绝缘子,高压传感器将信号采样,经超 声波换流器将交流信号转换为超声信号,经绝缘操作杆传至接受传感器,将超声信号还原为电信号送给接收器,由接收器内的识别电路、计算电路,将交流信号数字化,再由数字电压表显示出被测绝缘子的分布电压。

相关文档