文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 380V220V低压配电线路施工技术规范

380V220V低压配电线路施工技术规范

380V220V低压配电线路施工技术规范
380V220V低压配电线路施工技术规范

380V220V低压配电线路施工技术规范

一.基本技术原则:

(三).低压电缆:

1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。

2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。

(六).避雷装置:

配变高低压侧均安装避雷器。

(七).接地装置:

按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范:

(一).导线架设:

1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。

2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。

3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。

4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。

5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m

5.2.通车街道、居民区:6m

5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m

5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。

5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。

5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。

6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。

6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。

6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。

6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。

6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。

6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。

7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值:

7.1.导线在弱电线路上方0.6m。

7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。

7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。

8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。

9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。

10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。

(二).杆塔支架:

1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。

2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格:

2.1.横担不小于L50×5;

2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

3.拉线宜采用镀锌钢绞线,截面不应小于25平方毫米。拉盘LP-6,夹角不小于30度。

4.电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:

4.1.电杆的磺向位移不应大于50mm。

4.2.直线杆倾斜不应大于50mm。

4.3.转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜不应大于杆梢直径。

4.4.终端杆立好后,应向拉线侧预偏值不应大于杆梢直径,紧线后不应向受力侧斜。

5.横担、街码全部要求用螺丝固定(一头螺丝固定,另一头用铁线或其它线材捆扎固定。)。

6.支架、横担构歪斜不应大于总长度的1/100。

(三).塑料管敷设:

1.保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外辟应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。

2.塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。

3.塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,并应符合下列要求:

4.管与管之间采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管中心。管与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1-1.8倍。

5.直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护的措施。

6.塑料管直埋于现浇混凝土内,在浇捣混凝土时,应采取防止塑料管发生机械损伤的措施。

硬塑料管管卡间最大距离(m)

(四).穿管配线:

1.配线在穿过墙壁或隔墙时,应采用经过阻燃处理的保护管保护;当穿过楼板时应采用钢管保护,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同。

2.明配线的水平和垂直允许偏差应符合下表的规定。

明配线的水平和垂直允许仿偏听偏差表

3.对穿管敷设的绝缘电缆,其额定电压不应低于1000V,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

4.不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿要同一根管内,导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。

5.管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。导线敷设应平直,无明显松弛;导线在转弯处,不应有急弯。

(五).防雷、接地:

1.配变两侧各装设避雷器一组。

2.配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kVA以下接地电阻不超过10Ω;每个重复接地装置接地电阻不应大于10Ω。

3.低压线路的零线应在电源点接地,在干线或分支线终端处接地,在引入车间或大型建筑前接地,如线路较长时每隔250m重复接地1处。每个台区的重复接地装置不少于3处。

4.保护接地或接零的接地装置,其接地电阻不应大于10Ω。

5.接地引下引上线要加PVC塑料护套,每隔1m固定一处,最小截面应符合下列要求:铜线25mm2,铝线35mm2。接头要求压接穿螺丝连接。

三.竣工验收资料:

1.线路竣工验收,应由建设、运行、设计和施工等部门代表所组成的验收小组来进行。

2.在验收时,应提交下列资料和技术文件:

2.1.台区图作为施工及今后运行资料,以台区为单位,标明低压线路走向,大致的地理位置,低压线(型号、相数、长度),电杆(杆高、编号),电杆(杆高、编号),负荷(容量、线径),用户(名称、编号),接户线,接地装置,跨越(跨高、跨物)等主要参数,对电杆进行编号,对主干线按方向(东南西北)编号。

2.2.工程的篱施工技术记录。

2.3.交接试验记录。

3.在验收时,应按下要求进行检查:

3.1.导线型号、规格是否符合设计要求。

3.2.电杆组件的各项误差是否符合规定。

3.3.线路设备标志齐全。

3.4.拉线设备标志齐全。

3.5.导线弧垂、相间距离、对地距离及交叉跨越距离是否符合规定。

3.6.导线上无异物。

3.7.配套的金具、卡具是否符合规定。

3.8.公路边电杆应有交通标志。电杆编号采用喷漆,转角杆和终端杆采用挂杆号牌。

3.9.变压器台区挂告示牌。

(三).电杆组立安装:

1.单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:

1.1.直线杆、转角杆横向位移不应小于50mm。

1.2.直线杆的倾斜,线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。

1.3.转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。

2.终端杆立好后,应向拉线侧预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不就向受力侧倾斜。

3.杆立好应正直,位置偏差应符合下列规定:

3.1.直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移,不应大于50mm;转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移,不应大于50mm。

3.2.迈步不应大于30mm。

3.3.根开不应超过30mm。

4.螺栓的穿入方向应符合下列规定:

4.1.对立体结构: 水平方向由内向外;垂直方向由下向上。

4.2.对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。

5.线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90度转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

6.横担安装应平直,安装偏差应符合下列规定:

6.1.横担端部上下歪斜不大于20mm。

6.2.横担端部左右扭斜不大于20mm。

6.3.双杆的横担高差不大于开档5/1000;左右扭斜不大于横担总长度1/100。

7.瓷量绝缘子安装应符合以下规定:

7.1.直立安装时,顶部顺线路倾斜不大于10mm。

7.2.水平安装时,顶部应上翘起5度至15度,顶部顺线路歪斜不大于20 mm。

7.3.全瓷式瓷横担的固定处应加石棉垫。

8.绝缘子安装应符合下列规定:

8.1.安装应牢固,连接可靠,防止积水。

8.2.安装时应清除表面灰垢、附着物及涂料。

8.3.悬式绝缘子安装还应符合下列规定:

8.3.1.与电杆、导线金具连接处无卡压现象。

8.3.2.耐张串上的弹簧销子、螺丝及穿钉应由上向下穿。

8.3.3.悬垂串上的弹簧销子、螺丝及穿钉应向受电侧穿入,两边相应由内向外,中线应由左向右穿入。

9.电杆的焊接要由合格的焊工进行,焊接应符合有关的规定,焊接后对焊接面进行焊渣及氧化物清除,进行防腐处理。

(四).拉线安装:

1.拉线盘的埋设深度与方向,应符合设计要求。拉棒与拉线盘应垂直,连接处理应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500mm-700mm。拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

2.拉线安装应符合下列规定:

2.1.安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差不应大于30。

2.2.承力拉线应与线路方向的中心线对正;分角拉线应与线路分角线方向对正;防风拉线应与线路方向垂直。

2.3.采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时,拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的线尾长度为300mm—500mm,尾线回头与本线采用直径不大于3.2mm的镀锌伯线绑扎固定,绑扎长度80mm。

3.拉线应根据电杆受力情况装设。拉线与杆夹角采用45度,如受地形限制,可适当减少,但不应小于30度。

4.跨越道路水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于7米,

拉线柱的倾斜角宜采用10-20度。

5.当一条电杆装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。

(五).杆上电气设备安装:

1.一般规定:

1.1.安装应牢固可靠。

1.2.电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施。

1.3.瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象。

2.杆上变压器:

2.1.水平倾斜不大于根开的1/100。

2.2.一、二次引线排列整齐、绑扎牢固,一次侧防蛙罩齐全。

2.3.油枕、油位正常,外壳干净。

2.4.接地可靠,接地电阻值符合规定。

2.5.部件齐全,呼吸孔道通畅。

2.6.高、低压侧避雷器齐全。

2.7.警告标示齐全。

2.8.平台高度要求达到2.7米(以地面最高点到枕木高度为基准)。

2.9.平台根开一律为3米。

2.10.平台枕木浸油。

2.11.杆上变压器安装绝缘防护套。

3.杆上开关:

3.1.水平倾斜不大于20mm。

3.2.引线排列整齐、绑扎牢固,对地距离符合要求。

3.3.接地可靠,接地电阻符合规定。

3.4.部件齐全,操作机构灵活,油面或气压容易观察,分、合闸位置指示正确可靠。

3.5.警告标示齐全。

3.6.开关底座高度要求达到4.5米以上(以地面最高点为基准)。

4.跌落保险器:

4.1.转轴光滑录活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。

4.2.瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。各部件齐全。

4.3.熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂直夹角为15度至30度。熔断器水平不少于500mm。

4.4.操作时录活可靠、接触紧密,引线与导线的连接紧密可靠。

4.5.安装高度要求达到4.5米以上(以地面最高点为基准)。

5.杆上隔离开关:

5.1.瓷件良好。

5.2.操作时灵活可靠、接触紧密。

5.3.与引线的连接紧密可靠。

5.4.安装高度要求达到4.5米以上(以地面最高点为基准)。

6.杆上避雷器:

6.1.排列整齐,10kV避雷器间距不小于350mm,0.4kV避雷器间距不小于150mm。

6.2.引线的连接紧密,引线短而直,采用铜质绝缘线,其截面符合下列规定:引上线不小于16mm2,引下线不小于25 mm2。

6.3.连接部分不应使避雷器受外加力。

6.4.引下线接地可靠,接地电阻符合规定。

(六).路灯金具及电气体接地工程:

1.接地体规格、埋设深度符合设计规定(0.6m~0.8m)。

2.接地体与接地引下线应使用联接片、接地端子,以螺栓可靠连接,不宜使用缠接法。连接前应清除连接部位的铁锈及其附着物。

3.接地体严禁使用螺栓、卡子连接,焊接应符合下列规定:

3.1.扁钢的塔接长度应为其宽度的2倍,四面焊接。

3.2.圆钢的塔接长度应为其直径的6倍,双面焊接。

3.3.圆钢与扁钢的连接,其搭接长度应为圆钢直径的6倍,双面焊接。

4.采用垂直接地体时,应垂直打入,并与土壤保持良好接触。

5.采用水平敷设地接地体,应符合下列规定:

5.1.接地体应平直,无明显弯曲。

5.2.地沟底面应平整,不应有石块或其他影响接地体与土壤紧密接触的杂物。

5.3.倾斜地形沿等高线敷设。

三.工程交接验收:

(一).路灯线路竣工后的验收,应由建设、运行、设计和施工等部门代表所组成的验收小组来进行。

(二).在验收时,应提交下列资料和技术文件:

1.线路路径的批准、协议文件(有条件可提供)。

2.设计资料图纸、变更设计的证明文件和竣工图。

3.安装技术记录、隐蔽工程的技术记录。

4.交叉跨越距离记录及有关协议文件。

5.调整试验记录。

6.接地电阻实测值记录。

(三).验收时要按下列要求进行检查:

1.导线型号、规格是否符合设计要求。

2.电杆组件和各项误差是否符合规定。

3.线路设备标志齐全。公路边电杆应有交通防护标志。电杆编号挂杆号牌,转角杆和终端杆挂相色牌。

4.拉线制作、安装是否符合规定。

5.导线弧垂、相间距离、对地距离及交叉跨越距离是否符合规定。

6.导线上无异物。

7.配套的金具、卡具是否符合规定。

8.电气设备外观应完整无损。

9.相位正确、接地装置符合规定。

10.沿线的障碍物、应砍伐的树木等杂物应清理完毕。

工程建设改造工程安全管理规定

一.总则

第一条为加强工程设与改造工程施工安全管理,理顺关系,明确职责,保障人身安全,确保工程顺利进行,依据电力行业有关安全管理规定;结合广东电力系统工程组织管理形式及施工造工程特点,制定本规定。

第二条本规定适用于工程造工程施工阶段的安全管理,凡与工程安全施工有关和各设计、施工、工程技术管理及物资采购供应单位均应执行本规定。

第三条农网改造工程施工安全管理体工作贯彻“安全生产,人人有责”的原则,实施各级项目法人单位、项目实施单位、施工单位各负其责的管理机制。

第四条依据“谁主管,谁负责”原则各对所属农网改造工程的安全工作负领导责任,分管农网改造工程的副局长,分别对所属的工程造工程安全工作负直接责任。

第五条工程建设具有多点、线长、面广、分散性大和施工人员素质参差不齐的特点,在安全管理上更要注重用。工程工作小组及其日常管理机构,下至各施工作业班组,均须建立健全安全保证、监察体系,并严格按电力生产安全规定、规程、制度有效动作。

第六条、采取强有力的管理手段对其进行全过程的安全监督、控制。

二.安全责任制

第七条1.按照“管项目必须管安全”的原则,属建设项目施工安全工作负有全面监督、领导、管理责任。

2.负责在工程建设组织体系中,建立健全各级安全监察、保证体系及农网改造工程安全生产责任制并保证其有效动作。或其日常管理机构中配备责任心强、熟悉有关电力生产安全管理规定、熟悉工程技术的专职安全员。

第八条工程日常管理机构职责。

1.将工程安全工作,作为首要的不可分割的部份,统一纳入工程的日常管理中,在组织、协调、管理施工的同时,把施工安全放在首位。

2.在编制、审核施工方案或施工说明的同时,编制、审核相应的安全技术、组织措施,并在施工中组织贯彻落实。

3.按照《安规》,根据施工的难易;作业危险程度的高低,确定编、审和执行施工安全技术措施的分级把关、负责的原则,认真检查施工方案或说明的落实;执行情况;杜绝施工作业中的随意行为和经验、习惯性的违章作业。

4.在工程调度会上,检查、汇报和安排安全施工工作。

5.对施工管理混乱,施工安全没有保证的施工队伍(包括招聘的施工队伍),要责令停工整改,对招聘的施工队伍未按规整改的必须清退。

第十条安监机构职责。

1.除做好主业安全生产监察管理体制作外,也应做好路灯改造工程中的安全监察工作,并积极协助做好农网改造工程安全管理和指导工作,特别注重协助做好杜绝和防止人身事故的安全管理工作。

2.认真履行安全监察归口管理工作。

2.1.负责对工程中的工作票签发人、许可人和负责人予以统一培训、考核、并确认公布。

2.2.负责对工程中的起重工等特殊工种的取证予以确认并公布。

第十一条对道路的开挖、电缆沟、路灯基础、铁塔基础、立(放)杆作业须设置必要的防护区域,防止施工伤及他人,同时防止被道路交通车辆意外伤害。

第十七条立(放)杆作业须有经审批的施工方案及安全措施,方案中要选用安全可靠的组立、起吊技术措施及机具,防止倒杆、砸伤事故。

第十八条登杆作业牵涉到一系列的作业危险点,要做足安全措施并加强监护管理,防止误登带电杆塔、防止邻近的带电线路感应电压、防止高空坠落、防止落物伤人、防止放紧线或调整驰度时倒杆跑线伤人。线路跨越公路等特殊跨越时,应先征得其主管部门同意,做好安全措施,确保必要的安全施工空间。

第十九条运载材料、杆塔的车辆严禁超载、严禁人贷混载。装运的材料、杆塔应固定牢靠。现场倒运电杆、材料时要防止造成人身伤害。

路灯工程施工现场的安全注意事项

一.一般规定

1.施工队必须认真执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》。

2.施工队在施工前必须制定有关安全技术措施,并在施工前对工作人员进行交底。已交底的措施,未经施工技术负责同意,不得擅自变更。对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,工作人员有权拒绝施工。

3.施工所用的主要工器具应符合技术检验标准,使用前必须进行外观检查,不合格者严禁使用,并不得以小代大。

4.各种锚桩应按技术规定布设,规格和埋深应根据土质经受力计算确定。

5.施工人员严禁违章作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人的违章作业行为。

6.施工人员严禁酒后作业。

7.进入施工现场的人员必须按要求正确佩戴安全帽;作业人员(包括临时工、民工等)必须正确使用个人劳动保护用品。

8.遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级用以上大风时,不得进行高处作业、露天吊装灯具及施紧线等工作。

二.动火安全注意事项

1.施工中使用的乙炔、氧气、汽油、柴油、雷管、炸药等易燃

易物品必须有专人负责管理。雷管、炸药的使用及管理必须符合公安部门的有关规定。

三.施工机具及工器具的安全注意事项

1.施工用机具应由了解其性能并熟悉其使用知识的人员操作,并制订有安全操作规程。

2.施工用机具应由专人负责保养维护,并应定期进行试验。

3.使用前必须对机具进行检查,严禁使用变形、破损、有故障等不合格的机具。

4.施工中严禁使用线路金具、器材代替施工用具使用,如严禁使用拉棒代替地锚使用。

5,施工用钢丝绳(套)应根据其技术数据正确使用,并定期进行保养。

6.施工用钢丝绳(套)出现锈蚀、磨损绳芯损坏、绳股挤出、严重扭结或弯析、压扁严重或断丝达到规定的数值时,应进行报废或截除处理。

7.安全防护用品、用具必须按规定正确使用。每次使用前必须进行检查,不合安全要求者严禁使用。

四.高处作业的安全注意事项

1.凡高处作业必须使用安全带和戴安全帽,系安全带后应立即检查扣环是否扣牢扣好。

2.安全带必须栓在牢固的构件上,并不得高挂低用。施工过程中,应随时检查安全带是否拴牢。

3.在杆塔上作业时,安全带应系在电杆及牢固的构架上,防止安全带从杆顶脱出,在杆塔或其它高处上转移作业位置时不得失去保护。

4.高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢,上下传递物件时应用绳子索送,严禁抛掷。

5.上下无爬梯或无脚钉的电杆时必须使用登杆工具,多人上下同一杆塔时应逐个进行。严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。

6.霜冻、雨雪后进行登杆高处作业,必须采取可靠的防滑措施。

五.工作票及施工过程的注意事项

1.施工过程中必须按规定办理工作票。工作票的办理必须执行《电业安全工作规程》及《电气、线路操作票和工作票制度实施细则》的有关规定,同时必须遵守当地供电单位的有关规定。

2.严禁采用口头打招呼或口头转告等方式代替工作票及其工作许可手续。

3.施工前,各施工单位必须将工作票签发人及工作负责人用书面形式报当地供电单位的安监及调度部门备案,并联系办理工作票的事宜。

4.线路施工必须考虑其上方交叉线路是否需要停电,应把动态的导线大幅弹起考虑在内,不能只作静态的测量。

5.线路施工必须防止与其下方交叉的380V/220V线路作拉锯式磨刮后线路带电而导致群触电事故。

6.带电作业应根据现场实际工作情况,制定操作程序和安全措施,较复杂的带电作业还应事先查看现场,制订带电作业方案。施工前组织工作人同学习方案。

六.其它注意事项

1.施工队应根据季节特点合理安排施工时间,特别在夏季,应尽可能避免在中午进行施工,以防止人员中暑。

2.在高温的夏季或严寒的冬季进行施工时,应采取防暑降温或防寒防冻措施。

3.施工队必须配备有常用防中暑及外伤护的药品,用于现场施工人员出现意外情况的紧急治。

4.在有毒蛇、毒蜂等的地区施工时,施工人员应携带必要保卫器械、防护用品及药品。

5.在林区中施工时,施工人员不得单独远离作业场院所,作业完毕施工负责人应清点人数。

6.在组织施工人员进行安全学习时,也可对人员进行必要的培

训。如进行防止中暑、创伤急等培训。

危险源防范措施

本工程对施工地段、车辆、人流多、对施工安全、效率有不利的影响,涉及面广,要特别注意防范。

1、施工现场装设警示牌,并挂设危险标志和派专职人员执勤,防止行人进入施工地段。

2、安全负责人要在各条道路的跨越点认真做好交通安全工作,防止过往车辆和行人出事故。

3、做好防高坠落物体。高处作业必须有保护设施和后备保护,个人安全防护工具齐全并正确使用。

一、文明施工

文明施工是全体施工人员自觉强化环境分配制度意识,在施工中自觉遵守环境保护有关规定,加强施工环保的管理。文明处理施工中所遇到的所有问题。

二、检查验收

1、建筑施工必须符合质量标准,规范施工,做好质量检查和

验收工作。

2、施工人员必须有高度责任感和过硬的施工技术,工程完成

后要按照质量标准自行检查,合格后方可交工。

3、现场工程负责人应组织有关人员对工程质量进行全面检

查。对不符合要求的缺陷迅速处理好。

低压配电系统现场施工方法

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织............................. 错误!未指定书签。 三、施工流程图........................... 错误!未指定书签。 四、施工方法和技术措施................... 错误!未指定书签。 1.电缆桥架安装....................... 错误!未指定书签。 2.电缆导管、电线导管安装............. 错误!未指定书签。 3.配电箱安装......................... 错误!未指定书签。 4.电缆、电线敷设..................... 错误!未指定书签。 5.灯具、插座、开关安装............... 错误!未指定书签。 五、施工重点、难点及解决方案............. 错误!未指定书签。 六、安全教育培训......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

10KV变配电工程施工组织设计

10KV变配电工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 单位: 日期: 1

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (3) 第五章施工部署 (5) 第六章施工准备 (6) 第七章主要工程项目施工方法 (7) 第八章保证质量的措施 (14) 第九章安全施工的措施 (16) 第十章施工进度计划横道图 (20) 2

第一章编制依据 1. XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. XX 大楼10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX 内,两条市政10KV 电缆线路分别由XX 站F3XX 户外环网柜及XX 变电站F59 引入。 2、 XX 大楼变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 3

低压配电线路中SPD的选择和安装

低压配电线路中SPD的选择和安装 1.雷电防护分区与分级 1.1雷电防护区 将需要进行雷电防护的空间划分为不同的雷电防护区,是为了规定各部分空间不同的雷电电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置;而在不同的防雷区界面处选择和安装的SPD的参数值也有很大的差异。因此,选用SPD时,首先应搞清楚SPD的安装部位所处的防雷区界面。

雷电防护区的划分是根据需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同雷电防护区(LPZ): ):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直(1)直击雷非防护区(LPZO A 接雷击,属完全暴露的不设防区。 ):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷(2)直击雷防护区(LPZO B 击,属充分暴露的直击雷防护区。 (3)第一防护区(LPZ1):也称第一屏蔽防护区。由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(LPZOB)区减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击。 (4)第二防护区(LPZ2):也称第二屏蔽防护区。进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区。 (5)后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护敏感度水平高的设备的后续防护区。 1.2雷电防护等级 建筑物电子信息系统的雷电防护等级按防雷装置的拦截效率分为A、B、C、D 四个等级。(GB50343的2009年新修订版本已改为A、B、C三个等级)在不同的雷电防护等级下,应选用的浪涌保护器的参数值也是有很大差异的。因此,在选用浪涌保护器时,首先应搞清楚该工程电子信息系统的雷电防护等级。 GB50343-2004之5.1.1规定:建筑物电子信息系统的防雷设计,应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。 如:GB50343-2004之5.4.1第7款规定:用于电源线路的浪涌保护器就需要根据相应防雷等级的要求选择其不同的标称放电电流的参数值。 2.SPD的主要技术参数 这同样是一个比较重要的问题,在没有搞清楚关于SPD的一些主要参数及其定义的情况下,设计人员是不太可能在工程设计时,将SPD设计到位的。这里主要介绍几个与工程的施工图设计关系比较密切的主要参数及其定义: 2.1 冲击电流(Iimp) 由电流幅值Ipeak、电荷Q和单位能量W/R三个参数所限定。

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

低压配电线路中的电压损失

低压配电线路中的电压损失 刘延进蓝天环保设备工程公司 简小成中国美院风景建筑设计研究院 根据《低压配电设计规范》,选择电线或电缆截面应符合下列要求:1.线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;2.按敷设方式及环境条件确定的导线载流量,不应小于计算电流;3.导体应满足动稳定和热稳定的要求;4.导体最小截面应满足机械强度的要求。一般情况下,哪些低压配电线路的电压损失是必须计算的呢?现分类阐述如下。 一、380/220V线路电压损失: 对于380/220V的三相平衡负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为: %*I*L ΔU%=ΔU a 当为多个负荷时,电压损失用电流矩(A*Km)表示为: ΔU%=ΣΔU %*I*L a 式中:ΔU%——线路电压损失百分数,%; ΔU %——三相线路每1安·公里的电压损失百分数,%/A·Km; a I——负荷计算电流,A; L——线路长度,Km; 对于相电压为220V的单相负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为: %*I*L ΔU%=2ΔU a 现以辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV)为例,对不同截面的380/220V三相平衡终端负荷线路进行电压损失值校验。 (GB50052)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T1)第3.33条、《供配电系统设计规范》 第4.04条规定了各种情况下设备的电压损失允许值,现以通常情况取ΔU%=±5%。 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)8.4节表8.4.5.1-1,当实际环境温度取350C时,温度载流量校正系数取0.91(载流量计算条件:线芯长期工作温度为900C,环境温度为250C);根据表8.4.5.4,设共有12根电缆并列敷设,S(电缆中心距)=2d(电缆外径),则并列敷设载流量校正系数取值为0.8。

低压配电柜施工组织设计

市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部

一、工程概况 市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带围。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程

2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防 锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

10KV配电线路杆塔接地技术方案

中国南方电网 广东电网 10KV配电线路接地技术方案 广州中光电子科技有限公司 二〇二〇年五月 目录 附件1:施工图(图号:DL-JD-01,DL-JD-02) 附件2:镀镍接地棒说明书及检测报告 接地模块说明书及检测报告 10KV配电线路接地技术方案 1、前言 近年来,广东地区由于经济的发展,对电力的需求不断增加,因此,电力系统也不断发展,接地短路电流愈来愈大,设备接触电压和跨步电压也越来越大,直接威胁到设备和人身安全;由于接地短路电流的增大,接地线和接地干线的热稳定也愈来愈突出。特别是在变电站(或变电所)的自动化控制装置的大量投入运行,由于接地短路电流所形成的地电位干扰问题也越来越突出,所造成的微机保护“死机”、误动作而造成的事故和扩大事故时有发生,从而影响电力系统的安全运行。 同时,广东地区的地理位置特殊,大部分地区位于北回归线附近,使得该

地区的年平均雷暴日高于国内其他大部分地区(广州的年平均雷暴日约天)。为了更好的保障电力系统供电的正常运作,减少电力变电站设备和输电线路遭受雷击而引起的跳闸事故的发生,我司针对电网10KV线路的接地系统提出综合设计方案。 2、设计依据 ●DL/ T 621—1997 《交流电气装置的接地》 ●DL/ T 620—1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 ●GB50169—2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ●GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 3、10KV配电线路杆塔的接地方案 在输配电线路的防雷设计的主要目的是提高线路的耐雷水平,减少雷击跳闸率。主要的技术有: ①防直击导线技术:即防止导线直接遭受雷击,主要措施有架设避雷线、减少避雷线的保护角、加装各种形式的避雷针等; ②防闪络技术:即防止输电线路遭受雷击后发生闪络,主要措施有降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路避雷器等; ③防建弧技术:即防止输电线路发生闪络后建立稳定的工频电弧; ④防停电技术:即防止输电线路雷击跳闸厚重合闸不成功造成电力中断,如加装并联间隙等。 根据输电线路所在位置的地理条件、气象条件和雷电活动规律,利用现代防雷技术,采取相应的防雷措施,主要措施有:降低杆塔的接地电阻、架设架

低压配电线路的防雷技术(一)

低压配电线路的防雷技术(一) 为了防止雷电过电压在电气设备的端子之间产生火花放电,文章提出了降低雷电过电压的措施,以及能限制和断开续电流等措施。 1、电力线路发生雷电过电压的频率 在非常广地区的低压配电网络上发生雷电过电压受到该地区的地形、气象条件雷雨日数、雷云的移动路径、雷击电流峰值的颁高低压配电线路的架设密度和对地雷击密度等的影响。在这些因素中,对在低压配电线路上发生雷电过电压峰值的频率颁发问的清楚统计是重要的。 根据观测结果,计算出低压配电线路上发生的概率值。在研究耐雷设计中,要有最基本的雷电过电压的频率分布曲线。在这项观测中,从 2kv以上的雷电过电压中,担心在低压配电设备的端子板或者设备内部会发生火花放电的雷电过电压假定为10kv限值,在超过10kv以上所观测到的累计频率为10%左右,而在5kv以下所观测到的累计频率为70%左右。 还有另一个观测结果,在一个非常狭窄的面积范围内,在同样的低压配电线路上装了电涌计数器进行了187次累计观测。将这两次观测结果的雷电过电压累积频率颁进行比较,它们各自的频率分布双对数曲线都近似于一条直线。但是两条直线不是完全一致的。这是因为在电涌计数器上设定的雷电过电压的下限值有区别。 2、雷电过电压的情况分析 从配电线路上一直彩的防雷措施进行的研究来看,已考虑到在低压配

电线路上发生雷电过电压的因素有:①直击雷(直接雷击到低压配电线路上);②感应雷(雷击到低压配电线路附近的地区时,对配电线路感应生成的感应雷);③高压侧的雷电过电压是侵入低压侧的雷电过电压的原因,由于避雷器动作使大地(接地)电位上升,从柱上变压器的高压侧过渡到低压侧的雷电过电压。 实际上,除了在低压配电线路上发生雷电过电压之外,还有雷击电流直接侵入配电线路附近的建筑物上设置的避雷针,使得大地电位上升影响到配电设备的接地系统的场合应考虑这些是产生雷电过电压的合成原因。 2.1从高压侧过渡到低压侧的雷电过电压压配电线路上发生雷电过电压各种情况进行一般的研究,将高压配电线路上的雷电过电压侵入低压配电线路上发生雷电过电压所产生的各种情况,进行一些试验性的研究。这些研究中,应在实际规模的高压配电线路上施加了雷电脉冲电压。 由于配电用避雷器的放电使大地电位上升,通过柱上变压器的过渡电压,使低压配电线路上发生雷电过电压。 2.2感应雷过电压作为对象,对有关低压配电线路上发生雷电过电压的情况的试验进行研究。为了模拟在近处有雷击时的配电线路和雷电通道,架设一条按现行配电线的1/4比例大小的模型线路,还从气球上吊下电线。这根电线有脉冲电流渡过,这时,测定在配电线路的导体上感应的电压波形。

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

通信线路工程施工技术规范新精修订

通信线路工程施工技术 规范新 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土米,软石米,坚石米;8米杆综合土米,软石米,坚石米;9米杆综合土米,软石米,坚石米;10米杆综合土米,软石米,坚石米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作;

4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具; 6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于米,过公路不得低于米,过铁路不得低于米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/拉线一条,7米以上装7/拉线两条。

KV以下配电线路施工方案word参考模板

贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程1KV以下配电线路施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 贵阳奥体中心主体育场工程项目经理部 二零零九年六月

贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程 1KV以下 配 电 线 路 施 工 方 案 审批人: 审核人: 编制人: 中建三局建设工程股份有限公司 贵阳奥体中心主体育场工程项目经理部 二零零九年六月 目录 一、编制总则 (1) 二、配管 (2) 2.1、一般原则 (2) 2.2、钢管敷设 (4)

三、配线 (7) 3.1一般原则 (7) 3.2、管内穿线 (10) 3.3、槽板配线 (11) 3.4、线槽配线 (12) 3.5、塑料护套线敷设 (12) 四、工程交接验收 (13)

一、编制总则 1、为保证本工程配线工程的施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本方案。 2、配线工程器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:1)技术文件应齐全;2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3、配线工程施工前,建筑工程应符合下列要求:1)对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除;2)对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束;3)在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用的基准点或基准线;4)埋入建筑物、构筑物内的电线保护管、支架、螺栓等预埋件,应在建筑工程施工时预埋;5)预留孔、预埋件的位置和尺寸应符合设计要求,预埋件应埋设牢固。 4、配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整。 5、电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。 6、电气线路沿发热体表面上敷设时,与发热体表面的距离应符合设计和规范规定。 7、电气线路与管道间的最小距离,应符合下表的规定: 注:①对蒸汽管道,当在管外包隔热层后,上下平行距离可减至200mm。 ②暖气管、热水管应设隔热层。 ③对裸导线,应在裸导线处加装保护网。 8、配线工程采用的管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆。 9、配线工程中非带电金属部分的接地和接零应可靠。

低压配电规范

低压配电规范 低压配电装置及线路设计规范 GBJ 54-83 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 试行日期:1984年6月1日 第一章总则 (1) 第二章电器和导体的选择 (1) 第一节电器的选择 (1) 第二节导体的选择 (2) 第三章配电装置的布置 (3) 第一节一般规定 (3) 第二节对建筑物的要求 (4) 第四章配电线路的保护 (4) 第五章配电线路的敷设 (5) 第一节绝缘导线布线 (5) 第二节裸导体布线 (7) 第三节插接式母线安装 (8) 第四节电缆敷设 (8) 第一章总则 第1.0.1条低压配电装置及线路设计必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。 第1.0.2条低压配电装置及线路的设计,应做到安装维护方便。 第1.0.3条低压配电装置及线路的设计,应节约有色金属,并应认真贯彻以铝代铜的技术政策。 第1.0.4条本规范适用于新建工程的1000伏以下的配电装置及线路设计。 第1.0.5条低压配电装置及线路设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的

规定。 第二章电器和导体的选择 第一节电器的选择 第2.1.1条选择低压电器时,应符合下列要求: 一、符合工作电压、电流、频率、准确等级和使用环境的要求; 二、配电电器应尽量满足在短路条件下的动稳定和热稳定; 三、断开短路电流用的电器,应尽量满足在短路条件下的通断能力。 第2.1.2条验算电器在短路时的通断能力,应采用短路电流的周期分量有效值,并应考虑电动机的反馈影响。 第2.1.3条确定短路电流时所采用的计算接线方式,应为可能发生最大短路电流的正常接线方式。同时,可只计及高压系统阻抗、变压器阻抗和低压线路阻抗,且考虑短路时低压侧短路电流不衰减。 第二节导体的选择 第2.2.1条绝缘导体和电缆的型号,应按工作电压和使用环境等要求选择。 第2.2.2条选择导体截面时,应符合下列要求: 一、导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流; 二、从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,一般不超过用电设备额定电压的5%; 三、绝缘导线线芯的最小截面,应符合本规范第2.2.7条的规定。 第2.2.3条三相四线制中零线的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流,同时还应符合本规范第 4.0.3、4.0.4条的规定。用于接零保护的零线,其电导不应小于该线路中相线电导的50%。 第2.2.4条导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正。温度校正系数应按下式确定: (2.2.4) 式中---温度校正系数;

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。 每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。

380V220V低压配电线路施工技术规范标准

380V220V低压配电线路施工技术规范 一.基本技术原则: (三).低压电缆: 1.临主干道或重点地区(保护文物、绿化区等)选用低压电缆穿管敷设,低压电缆选用比低线线径大1—2个线级。 2.电缆宜采铠装交联电缆,截面按最大工作电流作用下缆芯温度允许值选择,并按热稳定条件校验。主杆线线芯截面不宜小于35平方毫米。 (六).避雷装置: 配变高低压侧均安装避雷器。 (七).接地装置: 按有关设计技术规程要求配变100kV A以上接地电阻不超过4Ω,100kV A以下接地电阻不超过10Ω,重复接地电阻不超过10Ω。二.施工技术规范: (一).导线架设: 1.电杆架设线路档距不宜大于30m,如有特殊的大跨越应采用钢芯铝塑线均采用特殊设计。线间距离不小于0.15m,沿墙敷设档距不宜大于6m,线间距离不小于0.1m。每个耐张段不超过200m。 2.同一档距内,每根导线只允许一个接头,接头距导线固定点不应小于0.5m,不同规格,不同金属和绞向的导线严禁在一个耐张段内连接。 3.耐张导线固定要紧贴绝缘子周边,跳引线弧度要流畅,不得变折为角。 4.导线连接应原则上使用接线端子连接,使用导电脂。 5.跨越街道的导线至路面中心的垂直距离不应小于下列数值:5.1.对非居民区:5m 5.2.通车街道、居民区:6m 5.3.通车困难的街道、人行道:3.5m 5.4.胡同(巷、里、弄):3m。接户线受电端的对地面距离,

不应小于2.5m。 5.5.建筑物:垂直0.3m;水平0.6m。 5.6.树木:垂直0.3m;水平0.6m。 6.导线与建筑物有关部份的距离不应小于列数值。 6.1.与导线下方窗户的垂直距离0.3m。 6.2.与导线上方阳台或窗户的垂直距离0.8m。 6.3.与阳台或窗户的水平距离0.75m。 6.4.与墙壁、构架的距离0.05m。 6.5.考虑线路与建筑物的安全距离,要避免今后建筑物的装饰装修成为障碍物。 7.线路与弱电线路的交叉跨越,一般导线架设在弱电线路上方,交叉距离不应小于下列数值: 7.1.导线在弱电线路上方0.6m。 7.2.导线在弱电线路下方0.3m,如不能满足上述要求,应采取隔离措施。 7.3.导线与一级弱线路交叉角应大于45度,与二级弱电线路交叉角应大于30度。 8.低压线路与低压线路交叉跨越最小距离:0.5m。 9.铝芯线:单股小截面可采用钎焊法或压接法,多股采用压接法。 10.接头、导线绝缘层损伤点应用耐气候型的自粘性橡胶带至少缠绕5层作绝缘。 (二).杆塔支架: 1.三相四线导线截面35mm2及以上,耐张杆、转角杆用Φ150系列,直线杆用Φ120系列;导线截面35mm2以下,电杆用Φ120系列。电杆埋设深度=杆长/6m。电杆长度不小于7米。 2.横担、支架角铁全部要求热镀锌,并不应小于以下规格: 2.1.横担不小于L50×5; 2.2.支架不小于L40×4,1m高以上的主材用L63×6。

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

低压配电系统中正确使用断路器

低压配电系统中正确使用断路器 断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意断路器的选择性,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥过电流脱扣器的作用;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。 一、断路器的几种电流参数 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。 断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。例如,DW15—1600 额定电流800A的断路器,1600 A是断路器的壳架等级额定电流Inm,断路器的额定电流In为800A。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)之分。如正泰产DW15—1600的Ir1为(0.7~1)In,Ir3为(1~3)In,没有短延时脱扣器;常熟产CW2—1600A 的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 KA+OFF。 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 极限短路分断能力Icu的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA的短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍在按下状态),断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。 额定运行短路分断能力Ics ,是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,在按规定的试验程序O—t—CO—t—CO动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。它比Icu 的试验程序多了一次CO。Ics是Icu的一个百分数。对于万能式和塑壳式断路器,Ics值略有不同,塑壳式允许Ics最小可以是25%Icu,万能式允许Ics最小是50%的Icu ,Ics=Icu的断路器是很少的。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右。

低压电力线路安装合同

低压配电工程承包合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。 一、工程概况及承包方式: 1、工程名称:米脂县劳动服务科低压线路工程 2、工程地点:米脂县劳动服务科 3、工程内容:施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、 验收。 4、承包范围:包工包料:工程量清单报价(工程费用汇总表 和工程预算表)、本工程施工范围内一切技术资料、办理 供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验 及相关送电手续。 二、工程期限及质量 工程期限:合同签订后即开工; 工程质量:工程质量合格,保证用电正常。 三、甲方责任及权利: 1、协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程 进度的不良现象。 四、乙方责任: 1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密 切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,

概由乙方负责; 3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 4、结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据; 五、合同价款与付款方式: 1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工 程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘(¥33458.3380元); 2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次 性付清所有工程款。 六、未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电 力法进行解决。本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 时间:年月日时间:年月日

移动通信光缆线路工程施工建筑施工技术标准和要求

移动通信光缆线路工 程施工技术标准和要求 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不的超过45—55米。

3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理。任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责。 三、立杆: 1、电杆洞深表 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做移,水泥杆移值为10—15公分,木杆移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘

相关文档
相关文档 最新文档