14th –15th January 2004, Bosch Rexroth in China 4 WRD(E) 5X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min 4/3RV NG 10, 16, 25, 32 Q max 3500 l/min 4 WRLE(H) NG 6/10 Q max 180 l/min 4 WRA(E) 2X NG 6 / 10 Q max 75 l/min 4 WRE(E) 2X NG 6 / 10 Q max 180 l/min 4 WRZ(E) 7X NG 10, 16, 25, 32, 52 Q max 2800 l/min 4 WRK(E) 2X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min Proportional Valves High Response Control Valves 4 WS(E)2EM 5X NG 10Q N 90 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WSE3EE NG 16, 25, 32Q N 850 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WS(E)2EM 2X NG 6Q N 20 l/min (bei Δpv 70 bar) Servo Valves 4 WRPE NG 10, 16, 25,32 Q max 3500 l/min 4/3HRV1 NG 6 Q max 24 l/min 4/3WV1 NG 6 /10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6/ 10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6 / 10 Q max 100l/min HI HI HI HI HI HI HI HI

力士乐的比例阀

力士乐的比例阀, 4WRKE 系列中的减压阀起什么作用。 问题如题,这里的减压阀起什么作用呢??好像是减的是控制油的压力。请指点! 这个与4WRZ系列中的先导三通减压阀有什么区别。这里的减压阀又起什么作用?? 顶端Posted: 2009-10-26 14:53 | [楼主] x199 级别: 助工 精华: 0 发帖: 463 威望: 2 点 金钱: 1141 机械币 贡献值: 0 点 注册时间:2006-07-2 1 最后登录:2009-11-1 9 小中大引用推荐编辑举报只看复制 Re:力士乐的比例阀,系列中的减压阀起什么作用。 4WRZ的先导三通减压阀,主级开度,由该减压阀的输出压力与主阀 芯弹簧力平衡而确定; 4WRKE的先导阀是比例方向阀,主阀芯的位置由反馈装置决定,但 当工作压力过高时,为了保护主阀芯的弹簧腔、使阀工作平稳,加了 个D3减压阀,该阀与普通电液阀中加D3减压阀的意义是一样的。 4WRZ阀,在主级与先导级之间,加有加D3减压阀的情况,但其用 意却有不同:4WRZ的先导三通减压阀最高工作压力是100bar,当控 制油压力高于100bar时,需要减压后再到先导级。 rexroth@https://www.wendangku.net/doc/5b6391960.html,,欢迎交流 顶端Posted: 2009-10-28 09:55 | 1 楼shuang11 17 级别: 助工 精华: 0 发帖: 302 威望: 0 点 金钱: 5 机械 币 贡献值: 0 点 注册时间:2007 -11-28 最后登录:2009 小中大引用推荐编辑举报只看复制 图片: 说的很详细,我想在问你一下啊。见贴图!

-11-20 这个图中的压差即△P什么意思啊??? 回油压力指的是什么啊???? 顶端Posted: 2009-10-28 11:31 | 2 楼x199 级别: 助工 精华: 0 发帖: 463 威望: 2 点 金钱: 1141 机 械币 贡献值: 0 点 注册时间:2006 -07-21 最后登录:2009 -11-19 小中大引用推荐编辑举报只看复制

关于放大板调试常见故障解决办法

楚天科技放大板调试常见故障 1.检查放大板所有的拨码如下图所示: 2.检查PLC输出(0-10V)一般最快速度下的电压为(8V-9V) 3.检查放大板的输入(0-10V)一般最快速度下的电压为(8V-9V) 4.检查放大板的输出:比例阀通电一般为A侧通电,板层上 升/B侧通电,板层下降/此时量取放大板A侧/B侧输出电

流是多少, 电磁阀最大工作电流为1.88A,1V=1I 此时板层运动最快的时候测得的电压应为1.88V慢速一般取1.2-0.75-0.45-0V可变,根据PLC输入的电压及放大板的最大电流/偏置电流来相互调整。 5.上升太慢,可调整A侧最大电流得到一个满意速度为止, 最大为1.88V。可以用电压表一边测一边上升一边调整。 6.下降太慢,可调整B侧最大电流得到一个满意速度为止, 最大为1.88V。可以用电压表一边测一边下降一边调整。 7.加载模式下即(自动模式)时按上升按钮,(A侧通电) 板层上升停止后上下窜动,此时应将B侧的最大电流往小调整直至板层停止。加载模式下,按上升按钮,(A侧通电)使能信号停止板层不停止,继续上升,此时应把A 侧的最大电流往小调整,直至停止。加载模式下下降调整与上升调整相反。 8.上升定位不精准,减速不明显,可调整A侧偏置电流得 到一个满意值为止,可以用电压表一边测一边上升一边调整,一般以1圈为一个单位。

9.下降定位不精准,减速不明显,可调整B侧偏置电流得 到一个满意值为止,可以用电压表一边测一边下降一边调整一般以1圈为一个单位。 10.备注:按上述方式操作的前提是PLC输出为电压(0-10V)A侧通电为板层上升,B侧通电为板层下降。 10.

SMC ITV系列电动比例阀说明书加说明

E/P REGULATOR MODEL NAME ITV1000, ITV2000, ITV3000 series ITV1000, ITV2000, ITV3000 series Series Contents P1 Safety instructions P2 Handling precautions P3-4 Wiring method P5-6 Setting method P7 Key locking function P8 Setting of min. pressure, max. pressure and switch output P9 Mode of switch output P10 Setting of preset pressure P11 Reset function P11 Error indicating function P12 Detail setting mode P13 Gain setting P13-14 Sensitivity setting P14 Zero clear P15 Initialize P15-16 LED display P16 URL https://www.wendangku.net/doc/5b6391960.html, OPERATION MANUAL CONTENTS CONTENTS

These safety instructions are intended to prevent a hazardous situation and/or equipment damage. These instructions indicate the level of potential hazard by labels of “CAUTION ” “WARNING ”, or “DANGER ”. To ensure safety, be sure to observe ISO 4414, JIS B 8370 and other safety practices. ■Explanation of label Label Label Meaning of label Meaning of label △! WARNING WARNING Operator error could result in serious injury or loss of life. △! CAUTION CAUTION Operator error could result in injury or equipment damage. △! WARNING ①comp The compatibility atibility of pneumatic equipment is the responsibility of the person who who designs designs designs the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. the pneumatic system or decides its specifications. Since the products specified here are used in various operating conditions, their compatibility for the specific pneumatic system must be based on specifications or after analyses and/or tests to meet your specific requirements. The expected performance and safety assurance will be the responsibility of the person who has determined the compatibility of the system. This person should continuously review the suitability of all items specified, referring to the latest catalog information with a view to giving due consideration to any possibility of equipment failure when configuring a system. ②Only trained personnel should operate pneumatically operated machinery and equipment.equipment. Compressed air can be dangerous if an operator is unfamiliar with it. Assembly, handling or repair of pneumatic systems should be performed by trained and experienced operators. ③Do not service machinery / equipment or attempt to remove components until safety is confirmed.safety is confirmed. A. Inspection and maintenance of machinery / equipment should only be performed once safety of personnel and equipment is confirmed. B. When equipment is to be removed. Stop supplied air, exhaust the residual pressure, verify the release of air, turn the power off and confirm safety before performing maintenance. C. Before machinery / equipment is restarted, ensure safety before applying power. ④Contact Contact SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. SMC if the product is to be used in any of the following conditions. A. Conditions and environments beyond the given specifications, or if product is used outdoors. B. Installation on equipment in conjunction with atomic energy, railway, air navigation, vehicles, medical equipment, food and beverages, recreation equipment, emergency stop circuits, clutch and brake circuit in press applications, or safety equipment. C. An application which has the possibility of having negative effects on people, property, or animals requiring special safety analysis. Safety instructions Safety instructions

最新博世力士乐比例阀

博世力士乐比例阀

博世力士乐比例阀 3.解体修研门盖密封面 四、阀门内漏: 1.关闭不严 2.结合面损伤 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料: 产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀

公称通径 DN lmml A D3 25 232 115/125 32 246 140/150 40 256 150/155 50 270 165/175 65 306 185/200 80 320 210/230 100 340 240/265 125 400 275/300 150 429 310/350 200 358 355/400 型号公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) L YB43X-10T (B型) 1.0 50 85 65 102 80 122 100 140 125 160 150 178 200 230 YB43x-16T (B型) 1.6 50 85 65 102 80 122 100 140 125 160 150 178 200 230 公称通径尺寸(mm) DN Imm) C L D 15 1/2″80 50 20 3/4″80 50

25 1″90 54 32 11/4″100 60 40 11/2″110 68 50 2″120 80 订货须知: 一、①YB43X固定比例式减压阀产品名称与型号②YB43X固定比例式减压阀口径③YB43X固定比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的YB43X固定比例式减压阀型号,请按YB43X固定比例式减压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y型波纹管减压阀 YZ11X直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y型手动双座蒸汽减压阀 Y945H/Y型电动双座蒸汽减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀 铜阀门>>铜减压阀>>全铜比例式减压阀 产品名 称: 全铜比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN50-200 产品压 力: 0.6~10.0MPa 产品材 质: 铸铁、铸钢、不锈钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。

parker比例阀放大板

比例阀放大板Parker那么这块市场的出口潜力还是很大的。大技术研发力度,开发一些产值大而出口量小的产品, 60座加油站外资杀入辽宁成品油市场道达尔开建而一些建筑工人正在沈阳市大东区沈海立交桥下原乾源今天,沈阳已处处透着初冬的寒意,这里就将成为辽宁第一座外资参股的加油站的旧址上热火朝天地忙碌着。再过半个月左右,加油站———中化 首页>>产品中心>>比例式减压阀 ]固定比例式减压阀的详细资料:一、产品[ 产品名称:固定比例式减压阀产品特点:本厂生产的比例式减压阀,外形美观,质量可靠,比例准确,工作平稳.既减动压也减静压。该阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差,改变阀后的压力,达到减压目的。我等,亦可根据用户的要求设计特殊比例的减S 2:2,3141312厂减压阀的减压比例是::,:,:,减压阀。,固定比例式减压阀.压阀. 二、主要技术参数: 三、比例式减压阀主要外形尺寸(法兰连接尺寸PNl.OMPa按GB4216.4—84标准):

订货须知:一、①比例式减压阀产品名称与型号②比例式减压阀口径③比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的比例式减压阀型号,请按比例式减压阀型号,三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀波纹管式减压阀T44H/Y型波纹管减压阀直接作用薄膜式水用减压阀YZ11X直接作用薄膜式减压阀内螺纹活塞式蒸汽减压阀型手动双座蒸汽减压阀Y45H/Y型电动双座蒸汽减压阀Y945H/Y固定比例式减压阀YB43X高灵敏度蒸汽减压阀 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 ]的详细资料:一、产品[固定比比例式减压阀YB43X 产品型号:产品名称:固定比比例式减压阀减压阀,比例式减压阀,产品特点:固定比比例式减压阀. 二、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 三、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸:

电液伺服阀的发展趋势与现状

电液伺服阀与比电液例阀的研究现状与发展趋势 摘要:电液比例阀是电液比例控制技术的核心元件,它按照输入电信号指令,连续成比例地控制液压系统的压力、流量或方向等参数。电液伺服阀是电液伺服控制系统中的关键元件。二者均在电液比例系统以及电液伺服系统中起到重要作用。本文中以电液比例换向阀和电液伺服阀为例详细介绍了其工作原理,并从性能、方展、前景等方面分别对两类阀进行了阐述,使我们对其有了更深刻的认识。 关键词:电液比例阀;电液比例换向阀;电液伺服阀;现状;趋势 1 引言 液压工业己成为全球性的工业,国际液压界一些著名公司如美国的派克汉尼汾公司(PARKER HANNIFIN)、德国的力士乐(REXROTH)和博世公司(BOSCH)等居世界领先地位,我国液压工业距国外还有一定的差距。 现代液控技术始于第一次世界大战后。今天,机电一体化的进程对液控技术提出了更多的需求,而计算机技术和控制理论的发展则为液压技术注入了新的动力。电液比例阀与电液伺服阀作为液压系统中的重要控制元件,分别代表了电液比例技术与电液伺服技术的发展情况。电液伺服阀与电液比例阀的出现使液压系统与现代化的电子技术结合的更加紧。 电液比例阀,是电液比例控制技术的核心和主要功率放大元件,代表了流体控制技术的发展方向[ 1 ] 。它以传统的工业用液压控制阀为基础,采用电- 机械转换装置,将电信号转换为位移信号,按输入电信号指令连续、成比例地控制液压系统的压力、流量或方向等参数。 电液伺服阀不仅能够实现微小电气信号向大功率液压信号(流量与压力)的转换,还可以根据输入电信号的大小,成比例地输出相应的流量和压力。因此,在电液伺服系统中,电液伺服阀将电气部分与液压部分连接起来,实现整个系统的控制策略和执行元件的动作。所以,电液伺服阀的性能,特别是其电液伺服阀的动特性和稳定性,直接影响到整个液压系统乃至机械设备的可靠性和寿命。电液伺服阀的发展史就是一部力图获得速度更快、精度更高、稳定性更好的创新史[ 2 ]。 2 发展历史 2.1电液伺服阀发展历史 最早使用液压伺服技术的机构也许已经湮灭在浩瀚的历史长河中。直到1750 年左右,用于控制给水系统和蒸汽锅炉水位的液位控制阀在英国出现。随着工业革命的发展,控制策略的不断改进, 进而影响到液压技术的发展。在二战前夕,由于空气动力学的应用要求一种能够实现机械信号与气体信号转换装置。在二战末期,伺服阀是采用滑阀阀芯在阀套中移动的结构。阀芯的运动是直流螺线管产生的电磁力与弹簧产生的压力共同作用的结果,因此,此时的伺服阀还仅仅是一种单级开环控制阀。二战结束后,电液伺服阀开发研制进入了迅速发展时期,很多结构设计进一步提高了电液伺服阀的性能。特别是1960年的电液伺服阀设计更多地显示出了现代伺服阀的特点。如:两级间形成了闭环反馈控制;力矩马达更轻移动距离更小;前置级对功率级的压差通常可达到50%以上;前置级无摩擦并且与工作油液相互独立;前置级的机械对称结构减小了温度、压力变化对零位的影响。

探头BJH20B

AUTRONICA探头BJH-20B AUTRONICA感烟探测器BHH-31A(phone询:1 5 8 0 5 0 6 1 2 1 3)AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/EX AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/S AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/S/Ex AUTRONICA火灾报警控制面板BX-10M AUTRONICA火灾报警控制面板BX-20 AUTRONICA火灾报警监控BJH-20B/EX AUTRONICA感烟探头BHH-25 AUTRONICA探头BHH-26 AUTRONICA探测器BJH-33 AUTRONICA探测器BJH-33/EX AUTRONICA按钮BHH-300 AUTRONICA烟感探测器BHH-500/EX

AUTRONICA烟感探测器BHH-500/N AUTRONICA烟感探测器BHH-500/S AUTRONICA烟气探头BHH-500/S/EX AUTRONICA温度探头BDH-20 AUTRONICA温度探头BE-23 AUTRONICA传感器BD-25 AUTRONICA探测器BD-26 AUTRONICA探测器BD-26/EX AUTRONICA探测器BD-27 AUTRONICA探测器BD-27/EX AUTRONICA探测器BEH-30 AUTRONICA探测器BDH-200 AUTRONICA探测器BDH-300 AUTRONICA探测器BDH-500 AUTRONICA探测器BDH-500/EX AUTRONICA探测器BDH-500/EXE AUTRONICA探测器BDH-500/N AUTRONICA探测器BD-501 AUTRONICA探测器BD-501/N AUTRONICA探测器BD-502/N AUTRONICA火焰探测器20-20L AUTRONICA火焰探测器20-20R AUTRONICA火焰探测器20-20U AUTRONICA火焰探测器MS-302 AUTRONICA火焰探测器NS-DUV AUTRONICA火焰探测器X-22 AUTRONICA火焰探测器X-33AF AUTRONICA火焰探测器X-52 AUTRONICA火灾报警控制面板X-98BX-40 AUTRONICA火灾报警控制面板BV-1 AUTRONICA火灾报警控制面板BS-100 AUTRONICA火灾报警控制面板BS-200M AUTRONICA火灾报警控制面板BS-310M AUTRONICA火灾报警控制面板BS-320M AUTRONICA控制盘BS-330M AUTRONICA探头BJH-20B AUTRONICA感烟探头bjh-20b autronica压力传感器spt10-25 AUTRONICA烟雾探测器wbj-5/04 autronica防爆热探测器bdh-500/ex AUTRONICA烟感探测器bhh-500n AUTRONICA火焰探测器bhh-200 AUTRONICA热探测器头bdh-200 autronicabhh-31a/ex

REXROTH伺服阀的原理

REXROTH伺服阀的原理 我司在德国、美国都有自己的公司,专业从事进口贸易行业,以下是我司的专业人士为大家所做的报告,具体请看下面描述: REXROTH伺服阀它在接受电气模拟信号后,相应输出调制的流量和压力。它既是电液转换元件,也是功率放大元件,它能够将小功率的微弱电气输入信号转换为大功率的液压能(流量和压力)输出。在电液伺服系统中,它将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与液压放大。电液伺服阀是电液伺服系统控制的核心。 REXROTH伺服阀的产品描述: 4WS(E)2EM 6-2X / ... 这种类型的阀门是电动的2级定向伺服阀,其端口模式符合ISO 4401-03-02-0-05。它们主要用于控制位置,力,压力或速度。 这些阀门由一个机电转换器(力矩电机)(1),一个液压放大器(原理:喷嘴挡板)(2)和一个套管(第二级)中的控制阀芯(3)组成。扭矩马达通过机械反馈。 扭矩电动机的线圈(4)处的电输入信号借助于作用在电枢(5)上的永磁体产生力,并且与扭矩管(6)连接产生扭矩。这使得通过螺栓连接到扭矩管(6)的挡板(7)从两个控制喷嘴(8)之间的中心位置移动,并且在控制阀芯的前侧产生压差。(3)。压差导致阀芯改变其位置,这导致压力端口连接到一个致动器端口,同时另一个致动器端口连接到回流端口。 控制阀芯通过弯曲弹簧(机械反馈)(9)连接到挡板或扭矩马达。改变阀芯的位置,直到弯曲弹簧上的反馈扭矩和扭矩马达的电磁扭矩平衡,并且喷嘴挡板系统处的压差变为零。 控制阀芯的行程以及因此伺服阀的流量与电输入信号成比例地控制。必须注意的是,流量取决于阀门压降。 外部控制电子装置(伺服放大器)用于操作阀门,放大模拟输入信号(指令值),以便通过输出信号,伺服阀以流量控制的形式启动。 REXROTH伺服阀的特征: 阀门控制位置,力,压力或速度 带机械反馈的2级伺服阀

PLC是怎样通过放大板控制比例阀

PLC是怎样通过放大板控制比例阀的,以及放大板的工作原理有谁知道呀,请赐教。 浏览次数:482次悬赏分:0 |解决时间:2011-3-21 17:19 |提问者:要圣坤 最佳答案 PLC可以挂D/A转换模块,就是把PLC内的数字量转化成模拟量,变成0-10V,4-20mA或0-20mA的模拟量,而你所用的比例阀是可以接受模拟的电压电流信号的,但是与PLC的D/A模块输出的电压、电流信号可能不一致,所以需要一个中间放大环节,放大板就是这个功能,把PLC的D/A模块输出的信号放大成比例阀能接受的电压或电流信号,就能让它工作了。 放大板工作原理就是几级放大,把弱的模拟信号放大几百倍后再输出,是按比例放大的,就是输入信号X放大倍数=输出信号。 PLC是什么控制比例阀放大板的? 浏览次数:991次悬赏分:20 |解决时间:2009-6-28 11:16 |提问者:guohuayixin 如题 最好说详细点

谢谢 最佳答案 PLC不光能控制开关量,还能控制模拟量,像控制比例放大板就是用模拟量控制的.比如说用4-20MA的模拟量控制电流型比例放大板,模拟量输出点是PQW100,这时候如果你给PQW100内写入0,那输出的电流就是4MA,如果给PQW100内写入30000多(3W几我忘了)输出就是20MA,然后再通过比例放大板就能控制比例阀了. 不知道你能不能明白. 其他回答共2条 PLC本身带有比较计算功能 读入阀门开度信号 通过计算输出计算值打开比例阀 回答者:wgl210|七级| 2009-6-27 08:52 那得看你的阀门是接收什么样的信号的。PLC可以输出的信号有脉冲量及模拟量。脉冲量通过晶体管输出形成,模拟量控制就是输出一

MD-1系列比例放大板说明书完整版

MD-1系列比例放大板说明书 MD-1系列比例放大板的用途是向各类电液比例阀提供所需要的直流电源。它能按输入电压的大小成比例地控制输出电流,电路原理属脉宽调制型,具有发热小、功耗低、寿命长、可靠性高的特点。(注意:MD-1比例放大板使用前必须进行正确预调,否则,有可能使它不能可靠工作) MD-1系列比例放大板按输出直流电流配有三种规格:MD-1型电流I0=0~0.8A;MD-2型电流I0=0~2.5A;MD-3型电流I0=0~5A。输入控制信号电压均为V m=0~5VDC(PLC输出电压信号,不得超出9V)。 MD-1系列比例放大板接线端子及元件布置如图示:

图中A区为接线端子: PS+(3)—24VDC正输入端子; PS-(4)—24VDC负输入端子; LD+(1)—比例阀电磁铁绕组正端; LD-(2)—比例阀电磁铁绕组负端; V CC(5)—直流+9V输出端子(对GND),可作控制信号使用; GND(6)—控制信号的参考地; P in1(7)和P in2(8)—控制信号的输入端子(对GND)。 使用两位数并联数码盘调节输入信号时,P in1和P in2应分别接入;其它情况,可任意选用P in1和P in2 ,接线时应绝对避免GND端与PS一端相连,否则,将烧坏比例放大板。 图中B区位调整电位器: P1(M)—增益调整(用于满量程定标,逆时针减小,出厂为最大状态); P2(↑)—输出电流上升斜率调节(出厂最快状态,逆时针减慢);P3(↓)—输出电流下降斜率调节(出厂最快状态,逆时针减慢);P4(0)—输出电流初值调节(出厂为零电流状态)。 图中C区为显示二极管: 二极管点亮显示DC24V供电及DC9V控制电源正常工作。 其预调方法有下列二种: 1、电位器输入信号法¢ 1.1按上述布置图正确接线,通入24V电压(必须接入电流表)。 1.2将电位器W转至最小,调节电位器P4,可获得初始电流值。 1.3慢慢转动电位器W,使电流表读数为1A,再逆时针转动电位器P1,使电流表读数为0.8A。 1.4重复调试步骤1.3,直到电位器W转至最大,使电流表读数为0.8A。比例放大版预调结束,即可进行整机调试。 2、PLC输入信号法 2.1按上述布置图正确接线,并接入PLC及PLC输出电压信号。 2.2PLC输出0V电压,调节电位器P4,可获得初始电流值。 2.3逐步加大PLC输出电压,使电流表读数为1A,再逆时针转动电位器P1,使电流表读数为0.8A。 2.4重复调试步骤2.3,直到PLC输出电压为5V(或9V),使电流表读数为0.8A,比例放大板预调结束,即可进行整机调试。

博世力士乐比例阀共55页word资料

博世力士乐比例阀 3.解体修研门盖密封面 四、阀门内漏: 1.关闭不严 2.结合面损伤 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料: 产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀

二、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 公称通径 A D3 DN lmml 25232115/125 32246140/150 40256150/155 50270165/175 65306185/200 80320210/230 100340240/265 125400275/300 150429310/350 200358355/400 三、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 型号公称压力公称通径L

四、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸:

订货须知: 一、①YB43X固定比例式减压阀产品名称与型号②YB43X固定比例式减压阀口径③YB43X固定比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的YB43X固定比例式减压阀型号,请按YB43X固定比例式减压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y型波纹管减压阀 YZ11X直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y型手动双座蒸汽减压阀

Y945H/Y型电动双座蒸汽减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀 铜阀门>>铜减压阀>>全铜比例式减压阀 产品名 称: 全铜比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN50-200 产品压 力: 0.6~10.0MPa 产品材 质: 铸铁、铸钢、不锈钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、

力士乐比例阀新老型号区别

LOKE Engineering GmbH & Co. KG - P.O. Box 1466, 69185 Walldorf Company LOKE-Engineering Shanghai Office China Merchants Tower 26th Floor, Suite 2613 161 East Lujiazui Rd, Pu Dong VRC-200120 SHANGHAI Offer - A Date03.04.2008 Our Project no.2008008160 / 10006 Our VAT-No. Enquiry no. From DE241346936 2008-VX-022-HDTAF, 02.04 Stefanie Baumann -34 Dear Mr. Zhang, Wei Wei, thank you very much for your enquiry. We have pleasure in offering as follows: Pos Quantity Description Price EA Price Total (1)1pcs.Proportional way valve 4WRA 10 E60-2X/G24N9K4/V-589 Art.-no. HAD.13770 872,13872,13 EUR (1.2)1pcs.Plug Z4 M GR, 3-pole Art.-no. HAN.61574 (1.3)1pcs.Plug Z4 M SW, 3-pole Art.-no. HAN.61575 Replacement for 4WRA-10-E40- 1X/24NZ4MR, please notice: The piston changed: 1X: rated volume currency 40=42 l/min (NG10) 2X: rated volume currency 60=60 l/min (NG10) Heightened solenoid currency: 1X: Square solenoid 1,5 A 2X: Round solenoid with abatable coil, 2,5 A With the special version 4WRA...-589 (2X), the old electronic system can be used furthermore The auxiliary switch changed:

比例放大器的设计

151 实验三 比例放大电路的设计 一.实验目的 1.掌握集成运放线性应用电路的设计方法。 2.掌握电路的安装、调试与电路性能指标的测试方法。 二.预习要求 1.根据给出的指标,设计电路并计算电路的有关参数。 2.画出标有元件值的电路图,制定出实验方案,选择实验仪器设备。 3.写出预习报告 三. 比例放大电路的特点、设计与调试 (一).反相比例放大电路 1.反相比例放大电路的特点 U 由运算放大器组成的反相比例放大电 U o 路如图1所示。 根据集成运算放大器的基本原理,反 相比例放大电路的闭环特性为: 闭环电压增益: 1 R R A f uf -= (1) 图1 反相比例放大器 输入电阻 1R R if = (2) 输出电阻 01≈+= uo o of KA R R (3) 其中: A uo 为运放的开环电压增益,f R R R K +=11 环路带宽 f uo o f R R A BW BW 1? ?= (4) 其中:BW o 为运放的开环带宽。 最佳反馈电阻 K R R R o id f 2?= = 2) 1(uf o id A R R -? (5) 上式中:R id 为运放的差模输入电阻,R o 为运放的输出电阻。 平衡电阻 f P R R R //1= (6) 从以上公式可以看出,由运算放大器组成的反相输入比例放大电路具有以下特性: (1)在深度负反馈的情况下工作时,电路的放大倍数仅由外接电阻R 1和 R f 的值决定。 (2)由于同相端接地,故反相端的电位为“虚地”,因此,对前级信号源来说,其负载不是运放本身的输入电阻,而是电路的闭环输入电阻R 1。由于R if = R 1,因此反相比例放大电

比例阀使用说明(20210216134342)

全数字双闭环 比例换向阀控制器 使用说明书 外部 4-2OmA 双闭环控制原理 双闭环控制

概述 电路采用32bit高速CPU设计,具有结构简单可靠,参数长时间不会漂移,看门狗设计。具有模拟量和数字量外部接口设计。一块控制板可以方便控制比例换向阀,大大简化了常规设计。 二、功能特点 1、集成双闭环设计,比例换向阀阀芯位置闭环控制外部给定反馈闭环控制 2、放大器和控制器合二为一,精简设备,减少维护量降低故障率 3、具有使用模拟量接口4-20mA (或者0-20mA)反馈、4-20mA (或者0-20mA)(给定与 主电路隔离) 4、具有数字量接口设计,MODEBUSRS485RTU CANBUS接口 5、可以多个设备进行组网控制,适合多点集中控制 6、外部给定反馈闭环控制PID参数调节通过3个电位器调整 7、两路阀芯电磁铁控制具有输出过流保护 8、看门狗设计,能够及时复位异常工况 三、参数 1、供电:DC15~30VDC @ 2A 2、尺寸123(mm)X160(mm) 3、调节精度土1% 4、适用范围:华德比例换向阀6通径或10通径带阀芯位置反馈装置进行液压缸、液压缸伸 缩位置定位控制,马达行走机构定位控制,液压升降机构定位控制,液压紧紧力装置控 制、液压马达行走速度控制等 5、工作温度:-30~60摄氏度 6、湿度: 7、震动: 四、典型应用 外部 眾闭环拎制療理 执行机构可以是液压缸,液压马达等执行部件,可以对控制对象进行精准控制

五、接线说明

4-20JIL\反说4: - £ thn^, 3裁 U OT fe O- WvJfcJ,^ 平 e VI处口 住I五li;E:口:口? 昭Q in 国叫器 4-SOtaA V 1 =■ ‘1 「念—■ C-J5-J 桂到岀例換 向周帅冠传 接到比洌抉 向雋电宦线 團1 播到比 号轶 尙陶电磁红 團2 接理制板OUTi 不区 分正优两倾线任意 按

比例放大板调试说明 re30110-b_2004-08

Commissioning the amplifier card 6 Commissioning the amplifier card 6.1 Safety regulations Commissioning of the amplifier card requires special knowledge in the field of electronics and hydraulics. For this reason, the amplifier card may only be commissioned by specialists who have sufficient knowledge of the function of the card and the hydraulic system ■ ■■the characteristics of the control electronics the function of the higher-level control If you change the setting of the sealed potentiometers (“ramp time symmetry“ and “internal reference voltage“) warranty claims be-come void! Before installing the card, make sure that all jumpers on the amplifier card are plugged correctly. For taking measurements, use only measuring instruments having an internal resistance of (Ri) > 100 k?. For adjusting the potentiometers and for changing the measuring point selector switch (VT-.../T5) over, use a screw driver with a blade width of 4 mm.

REXROTH力士乐节流阀工作原理及使用

REXROTH力士乐节流阀工作原理及使用 REXROTH力士乐节流阀在工业中适用范围很广,广泛应用在工业中控制管道流体流量的简易控制阀,常常与一次仪表及其它阀门配合使用,进行管道流体流速的系统调节。其规格结构形式也分为许多种类型。 REXROTH力士乐节流阀的特征: 用于管道安装 与压力和粘度有关 在两个流动方向上节流 防腐蚀设计 下面简单说说:REXROTH力士乐节流阀工作原理及使用: REXROTH力士乐节流阀的内部核心部件,也就是阀杆阀芯组合成REXROTH力士乐节流阀的启闭件,其芯头大多为圆锥流线型,通过它改变管道截面积的大小,从而来达到调节管道流量和压力作用的。目前启闭件的结构有多种形式,用处不同,选用其结构形式就不同。 REXROTH力士乐节流阀还可以通过改变节流的长度来控制流体流量。如将REXROTH 力士乐节流阀和单向阀并联起来,则可组合成单向REXROTH力士乐节流阀使用;如将其与双向阀组合起来,则就能是双向REXROTH力士乐节流阀使用;REXROTH力士乐节流阀和溢流阀的配合也可组成节流调速系统。总之不同场合选用不同的组合形式。 REXROTH力士乐节流阀应用在定量泵液压系统中的系统调速时,即为进油路节流、回油路节流和旁路节流三种调速形式。因REXROTH力士乐节流阀没有流量负反馈功能,所以它常用在速度稳定性要求不高,或者在负载变化不大的场合。 其中当流体经过REXROTH力士乐节流阀时,REXROTH力士乐节流阀就能对流体起到

压力缓冲的作用,REXROTH力士乐节流阀会在一定程度上阻碍流体的运行,并减少其流体的冲击力。REXROTH力士乐节流阀口径大小不同,其内部结构性也有不同,用处也会各不相同的。但基本原理是相同的。 REXROTH力士乐节流阀在起到控制流体流量的作用时,一般来说是在REXROTH力士乐节流阀两端(管道前后)的压差一定时,其开口的大小直接影响着液体流量的变化。简单来说REXROTH力士乐节流阀起到的主要作用是截流调速的作用、负载阻力的作用和压力缓冲的作用。 注意事项 各型号的REXROTH力士乐节流阀的形式都会有不同之处,选用时要注意其连接形式和尺寸。 对REXROTH力士乐节流阀的应用,要实际情况实际分析。 威斯特(广东)传感器仪表有限公司(东莞市巴菲特自动化设备有限公司)是一家专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。 在德国美国都有自已公司,厂家一手货源,价格实惠,可提供报关单,直接出厂价拿货,批量采购还可直接拿到内部会员价格,详请致电。