文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 紫外光敏管、火焰探测器

紫外光敏管、火焰探测器

紫外光敏管、火焰探测器
紫外光敏管、火焰探测器

Z-09紫外光管

Z-09A、Z-09B紫外光源管是一种

小型冷阴极辉光放电二极管,该

管可用作紫外光源;可以检测火

灾报警器中的探头及仪器工作是

否正常。

GD708/708P/708G型光电管

GD708/708P/708G型光电管是

一种冷阴极充气二极管,

GD-708/708G为侧窗45°进光方

式,GD-708P为顶部进光方式,

主要用于紫外火焰探测和监控器

中。

GD-18紫外光敏管

GD-18型紫外光电管系盖革——

弥勒冷阴极充气二极管,该管具

有工作电压低、光谱响应范围宽、

良好的日光盲、较高的灵敏度和

快速的响应等特点,因此可作为

火焰监控器、报警器中的紫外探

测器件。

一、主要外形尺寸(mm)及重量

光电管高度(H)28±2

光电管外径(D)φ30-2

管脚长度(L)8

重量约8克

二、主要电气参数

1、光谱响应范围190nm~290nm(锥角沿管子轴线正向120°)

2、极限值

最小最大单位

1)阳极电压(AC ) 200 240 V 2)峰值电流 20 mA 3)平均输出电流 6 mA 4)环境温度 -25 125 ℃ 三、工作条件和典型特性(25℃)

最 小 额 定 最 大 单位 1、起始电压 (AC ) 185 V 2、管压降 (AC ) 210 V 3、工作电压范围 200 220 240 V 4、平均输出电流 1 mA 5、灵敏度 20 cps 6、本底(计数率) 10

联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢! 商家产品系列: 紫外监控仪 紫外光敏管 GD-18紫外光敏管

GD -19

紫外光敏管

用作紫外探测,自动灭火系统的探头

R2868火焰传感器 R2868 C3704 * 用途:火焰紫外线探测器、报警器,

称为火焰发现者 、

明火探测器

SC-35紫外光敏管

SC-35紫外光敏管SC-35光电管是一种玻璃结构,冷阴极充气二极管,主要用于紫外火焰探测器、Array

电火花监测和紫外线测量等方面。该管光谱响应范围185~260nm,具有良好的日光盲性能;尽管尺寸小,然而具有广角的灵敏度(方向性宽),由于使用了金属平板阴极,

所以具

感温,感烟,火焰探测器的应用环境

感温,感烟,火焰探测器应用环境 2丶下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: (1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 (2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。(3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。(4)书库、档案库等。 3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:(1)相对湿度经常大于95%。(2)气流速度大于5m/s。(3)有大量粉尘、水雾滞留。(4)可能产生腐蚀性气体。(5)在正常情况下有烟滞留。 (6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 4、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(1)有大量粉尘、水雾滞留。(2)可能产生蒸气和油雾。(3)高海拔地区。 (4)在正常情况下有烟滞留。 5、符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: (1)相对湿度经常大于95%。(2)可能发生无烟火灾。(3)有大量粉尘。(4)吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火

灾探测器的场所。 (6)需要联动熄灭“安全出口“标志灯的安全出口内侧。(7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。 6、可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。 7、符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器: (1)火灾时有强烈的火焰辐射。 (2)可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。(3)需要对火焰做出快速反应。 8、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器: (1)在火焰出现前有浓烟扩散。(2)探测器的镜头易被污染。(3)探测器的"视线"易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡。(4)探测区域内的可燃物是金属和无机物。 (5)探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。 9、探测区域内正常情况下有高温物体的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。 10、正常情况下明火作业,探测器易受X射线、弧光和闪电等影响的场所,不宜选择紫外火焰探测器。 11、下列场所宜选择可燃气体

离子棒火焰探测器说明书

BC1000 燃烧控制器 BC1000 燃烧控制器 概述 BC1000是应用于大型商用及工业用燃烧装置上的火焰开关。它具有以下功能: 1. 简易的火焰开关功能,即指示有无火焰。 2. 燃烧安全控制器,能够提供系统“安全启动检 查”和火焰监测功能。 内置的安全启动检查电路用于在启动的同时检测火焰探测器是否能正常工作(当1端子得电时)。如果此时显示有火焰存在,它便不会接通安全继电器,于是系统就不会在控制器得到启动信号时进行启动。BC1000需连接火焰离子棒或Honeywell mini-peeper UV 紫外火焰探测器来探测火焰情况并为控制器输出火焰信号。 特点 1. 结构紧凑,采用插入底座的方式,安装方 便。 2. 可直接面板安装,当面板上已有多种设备时 为了方便安装,也可以嵌入安装到DIN 槽。 3. 当安全启动检测在启动时,发现异常火焰情 况存在,控制器将中断点火 4. 三个LED 灯分别指示运行时三个状态:电 源,火焰,安全启动检测(SSC ) 5. 火焰的强度可通过前面的端子测量,或持续 测量监测。 使用手册

BC1000 燃烧控制器 详细规格 接线与安装 A.注意 1) 该产品不能安装在以下地方: 1. 易接触特殊化学品及腐蚀性气体(氨水,硫 磺,氯气,乙烯,酸性气体等)的地方。 2. 水中或过度潮湿的地方。 3. 温度过高及震动过于频繁的地方。 2) 为了避免瞬间电击导致设备的损坏,在安装前务 必断开主电源。在完成所有的接线及相应的检测后,再将BC1000进行通电。 3) 不能超过端子的额定负荷功率。 4) 连接电源的电线同点火变压器的高压电线以及连 接火焰探测器的电线不能一起走线。紫外火焰探测器的电线必须走单独导线管或屏蔽导线,和其它电线分开,尤其是点火变压器的高压电源线必须和BC1000分开至少10cm距离。5) 按照相应标准条例,燃烧器(火焰主体)必须进 行接地(如装在锅炉上,需接到锅炉炉体上)。 6) 点火变压器高压电缆务必连接紧固以防止连接故 障。同时点火变压器应直接安装在燃烧器上,或安装在能与燃烧器相连的金属部件上。 DIN槽安装板 主体 电源指示LED 火焰指示LED 火焰电压 测量表端子 底座 DIN槽固定 图1 外观 前面板

火焰探测器安装使用说明书

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾

2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线

一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。 2.3.3三波段红外火焰探测原理 选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 紫红外复合火焰探测器 2.4.1基本原理 通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾

双波段红外火焰探测器安装说明书

产 品 概 述产 品 参 数 1、产品型号:A705-IR2。 工作电压:18~30Vdc 2、用途和适用范围:适用防爆场所的火焰探测器。 监视电流:≤25mA 3、符合标准: 报警电流:≤35mA GB15631-2008《特种火灾探测器》的规定。 探测视角:≤110° GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 探测距离:≤50m 部分:隔爆型“d”》的规定。 输出触点:2A@30Vdc 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-20°C~60°C 工作湿度:0~95%RH 注 意 事 项 防 爆:EXdⅡCT6 防 水:IP66 1、必须由专业人员进行安装、检查与维护,操作前须 产品尺寸:141.5mm x 105mm x 91mm 仔细阅读本说明书。 安装尺寸:65mm 2、不得带电进行安装、检查与维护,在通电状态下不 得松开后盖和进线孔处锁紧螺母。 3、电缆引入进线孔,进线孔内配置有直径10mm的隔爆 监 视 范 围 橡胶圈,务必使用与隔爆橡胶圈内径相匹配的防爆 电缆线作为连接线,否则将降低探测器防爆性能。 4、探测器做整体接地,可根据现场情况选用内部接地 或外部接地 (外部接地见安装指南图一“4”,内 部接地见安装指南图三“13”)。 5、接线前检查外部连线是否存在开路、短路或接地 故障。 6、探测器需安装牢靠,使用时不可产生机械振动。 7、探测器安装时应注意保护探测器窗口(见安装指南 图一“6”),保持探测器窗口清洁且无损坏。 8、选择恰当的安装角度与安装高度避免遮挡造成探测 盲区。 9、应对产品进行定期(约一个月)进行检查、清洁窗 口、报警测试。装 箱 清 单 1、A705系列双红外火焰探测器; 2、A705系列双红外火焰探测器说明书; 3、合格证; 进 线 操 作 指 南产 品 图 A705-IR2 上海安誉智能科技有限公司 所有连线的末端剥去大约6mm的绝缘护套,连接到A705 系列双红外火焰探测器的接线端子上。

隔爆型红外火焰探测器说明书

探测器结构示意图(图1 ) 西安博康电子有限公司 Ver1.0 JTGB-HW-BK51Ex 点型红外火焰探测器 安装、维护及使用说明书 安装探测器之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护探测器。 注 意: 此探测器的使用者应保留本说明书。 性能特点概述: 1. 本产品为我公司最新开发的隔爆型红外火焰探测器,该产品技术达到国际先进水平,可替代国 外同类产品. 探测器保护区域示意图(图2) * 保护区域:如图所示的3D 锥形视野。 * 只有1/4 2. 该探测器使用最新型红外传感器,通过通道对传感器信号进行实时监控,可分别对碳氢化合物燃烧火焰中红外区的峰值波长进行跟综检测. 3. 该探测器内置CPU,可通过软件算法对火焰中波长信号的强弱和比率进行仿真,能够识别背景 光线、环境干扰和燃烧火焰,是真正的日光盲型火焰探测器. 4. 该探测器响应速度快,适用于产生爆炸性可燃气体、蒸汽与空气形成的爆炸混合物的场所. 5. 探测器采用四线制连接方式(两根电源线,两根信号线)。 测器安装方式图 正确安装方式 错误安装方式 监视目标 监视目标 技术条件 防爆标志: Exd ⅡCT6 防护等级: IP65 环境温度: -40℃~80℃ 相对湿度: ≤95﹪RH (40 + 2℃) 工作电压: 15~32VDC 静态电流: ≤25mA (24VDC ) 报警电流: ≤40mA (24VDC ) 火灾灵敏度: Ⅰ级(正庚烷火)(注1) 探视角: ≤90° 旋转角: 360° 仰视角: 80° 重量: 1.2kg 执行标准: GB12791-91, GB15631-1995,GB3836.1-2000,GB3836.2-2000, GB12476.1-2000 注1:Ⅰ级: 探测器距离面积为1100C ㎡(33㎝×33㎝),高为5㎝的正庚烷火燃烧中心25m 时,能在5s 内 发出火警。 安装 安装原则: * 探测器安装布线时,应使所监视的区域处于视场角的有效范围内。 * 探测器的安装应尽可能避免障碍物的阻挡,对于外形横、纵尺寸不超过0.5米的障碍物,探测器距障碍物的距离不小于2.5米;对于外形尺寸超过0.5米且无法避免时,应适当增加探测器的数量。 注意:该探测器适用于室内安装,存在有或隐或现的IR 源的情况下容易引起误报。 4 1 BOKANG ? ELECTRON 25m

火焰探测器设计

火焰探测器设计 火焰器的背景: 多频红外火焰探测器利使用两只传感器探测火焰的辐射,两只传感器探测背景的辐射,采用微弱信号检测与多通道信号采集技术,根据各个传感器信号的特征与相互关系建立火焰特征库,只有当采集的数据符合火焰发生的特征时,探测器才发出火警信号,对日光、灯光、热源与电焊等干扰抑制性强,具有响应时间快,探测器距离远,环境适应性好的特点。下面介绍其检测原理与软硬件设计方案。 红外火焰探测器工作原理: 红外辐射的物理本质是热辐射,物体温度越高,辐射的红外线就越多,辐射能量也就越强。火焰光谱从紫外光、可见光到红外光都有能量辐射。碳氢化合物燃烧时在红外波段内的2.7μm与4.35μm附近有一个峰值[1],而太阳在这两个波段附近的辐射被空气中的CO2所吸收,因此使用安装窄带滤光片的中心波段在2.7μm附近的硫化铅传感器与中心波段在4. 35μm附近的热释电传感器作为火焰探测的传感器。2.7μm的硫化铅探测器对火焰信号灵敏度高,作为监测火焰强度趋势使用。在CO2峰值辐射波段4.35μm两侧各选择了一个参比波段,3.8μm与4.8μm。由于任意一个红外辐射源在这三个波段都有独自的光谱特征,因此比较这三个波段辐射强度之间的数学关系,就可将火焰和其他红外辐射源区别开来。由于红外多频火焰探测器很好地解决了传感器信号距火源距离的增加而衰减的矛盾,即各个传感器接受火焰信号辐射强度之间的数学关系不随信号的衰减而

发生变化,因此结合相关检测技术对接收到的信号进行处理与分析,可以极大地提高了探测器的探测距离和灵敏度,其探测原理的先进性,保证红外多频火焰探测器抗干扰能力强,适用于室内和户外火灾探测。

防爆三波段红外火焰探测器

JTGB-UH-YC103 防爆三波段红外火焰探测器 安装使用说明书 (Ver. 20100109) 北京世纪运诚科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/5b9874176.html,/

防爆三波段红外火焰探测器 1、产品概述 防爆多波段红外火焰探测器(以下简称探测器)属于智能型火灾探测设备,它运用了先进的多红外传感技术(MIR),使用三只具有窄带滤波的不同波长的红外传感器,其中一只传感器工作在反映火焰信息的中心波长,另外两只传感器监视环境中的其他红外辐射,结合火焰的闪烁特征,通过高性能的微处理器和先进的数学算法模型进行运算分析,使得只有符合火焰特征的辐射频谱才会被确认为火警,而其他的干扰因素形成的假火警信号则会被排除。本探测器能够对日光、闪电、电焊、人工光源、环境(人等)、热辐射、电磁干扰、机械振动等干扰有很好的抑制,从而实现了对火焰信号的快速响应和准确识别。本探测器采用非接触式探测,灵敏度现场可调,提供无源接点、标准电流输出和总线接口与火灾报警系统相连接。 本探测器适用于无烟液体和气体火灾、产生烟的明火以及产生爆燃的场所。例如:航天工业、飞机库、飞机修理场、化学工业、公路隧道、弹药和爆炸品仓库、油漆工厂、石油化工企业、制药企业、发电站、印刷企业、易燃材料仓库等可燃物含碳物质的其他场合。 本探测器根据GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,制成隔爆型结构,其防爆标志:ExdⅡCT6。适用于工厂具有ⅡA、ⅡB、ⅡC级,引燃温度组别为T1~T6组的1区、2区可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所。

紫外光敏管、火焰探测器

Z-09紫外光管 Z-09A、Z-09B紫外光源管是一种 小型冷阴极辉光放电二极管,该 管可用作紫外光源;可以检测火 灾报警器中的探头及仪器工作是 否正常。 GD708/708P/708G型光电管 GD708/708P/708G型光电管是 一种冷阴极充气二极管, GD-708/708G为侧窗45°进光方 式,GD-708P为顶部进光方式, 主要用于紫外火焰探测和监控器 中。 GD-18紫外光敏管 GD-18型紫外光电管系盖革—— 弥勒冷阴极充气二极管,该管具 有工作电压低、光谱响应范围宽、 良好的日光盲、较高的灵敏度和 快速的响应等特点,因此可作为 火焰监控器、报警器中的紫外探 测器件。 一、主要外形尺寸(mm)及重量 光电管高度(H)28±2 光电管外径(D)φ30-2 管脚长度(L)8 重量约8克 二、主要电气参数 1、光谱响应范围190nm~290nm(锥角沿管子轴线正向120°) 2、极限值 最小最大单位

1)阳极电压(AC ) 200 240 V 2)峰值电流 20 mA 3)平均输出电流 6 mA 4)环境温度 -25 125 ℃ 三、工作条件和典型特性(25℃) 最 小 额 定 最 大 单位 1、起始电压 (AC ) 185 V 2、管压降 (AC ) 210 V 3、工作电压范围 200 220 240 V 4、平均输出电流 1 mA 5、灵敏度 20 cps 6、本底(计数率) 10 联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢! 商家产品系列: 紫外监控仪 紫外光敏管 GD-18紫外光敏管 GD -19 紫外光敏管 用作紫外探测,自动灭火系统的探头 R2868火焰传感器 R2868 C3704 * 用途:火焰紫外线探测器、报警器, 称为火焰发现者 、 明火探测器

火焰探测器

火焰探测器 目录[隐藏] 工作原理 传感器类型: 优缺点: 应用场合 [编辑本段] 工作原理 火焰探测器(flame detector)是探测在物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。 火焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。 根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有三种:一种是对火焰中波长较短的紫外光辐射敏感的紫外探测器;另一种是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的红外探测器;第三种是同时探测火焰中波长较短的紫外线和波长较长的红外线的紫外/红外混合探测器。 具体根据探测波段可分为:单紫外、单红外、双红外、三重红外、红外\紫外、附加视频等火焰探测器; 根据防爆类型可分为:隔爆型、本安型; [编辑本段] 传感器类型: 对于火焰燃烧中产生的0.185~0.260µm波长的紫外线,可采用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件,如盖革一弥勒管。

对于火焰中产生的2.5~3µm波长的红外线,可采用硫化铝材料的传感器,对于火焰产生的4.4~4.6µm波长的红外线可采用硒化铅材料或钽酸铝材料的 传感器。根据不同燃料燃烧发射的光谱可选择不同的传感器,三重红外(IR3)应用较广。 [编辑本段] 优缺点: 光学火焰探测器 实际火焰探测器外观图 优点:响应速度快,探测距离远,环境适应性好 缺点:价格高 其他类型 优点:可靠性高、成本低 缺点:反应速度慢、环境适应性差(室内、风、烟、雾、热源等) 应用在低端、民用、建筑、室内 [编辑本段] 应用场合 高端,石油和天然气的勘探、生产、储存与卸料, 海上钻井---固定平台、浮动生产贮存于装卸, 陆地钻井---精炼厂、天然气重装站、管道, 石化产品---生产、储存和运输设施,油库,化学品, 易燃材料储存仓库,汽车---制造、油漆喷雾房, 飞机---工业和军事,炸药和军需品; 汽车---喷漆房 医药业 废品焚烧 粉房等高风险工业染料的生产、储存、运输等

紫外火焰探测器技术规格书

Aegis 上海安誉设计文件A705/UV 点型紫外火焰探测器技术规格书 1概述 本规格书描述了A705/UV 点型红外火焰探测器的主要技术规格,包括(但不限于)产品功能、技术参数、软件、硬件和光学系统的组成、安装调试、使用和维护方法等。 本规格书根据 A705/UV 设计文件编制,随着技术进步和产品应用实践,安誉将在国家标准和 3C 管理相关规则限定的范围内对产品进行持续改进,使产品能够持续的满足用户的需求。一旦实施产品改进,安誉有权修订和更新本规格书。请关注本规格书最新版本。 2产品功能和组成 A705/UV 可应用于需要对火焰实施监控的场所,快速发现可能引起火灾的燃烧火焰,及时发出火灾警报。 A705/UV 使用冷阴极紫外光电管将火焰燃烧参数转换为电脉冲信号,之后将信号输入工业计算芯片进行运算和处理,配合 UVdetecter@anysafe 专用智能控制软件,可以及时发出火灾警报。 A705/UV 采用铝压铸隔爆壳体,具有良好的防爆和防护特性,耐腐蚀、抗老化,可以长期工作于室内、室外以及各种特殊的工业场所。

设计文件 3技术参数 3.1基本参数 项目规格 名称点型紫外火焰探测器 型号A705/UV ● GB 12791-2006 《点型紫外火焰探测器》 执行标准● GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第 1 部分:通用技术要 求 ● GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第 2 部分:隔爆型“D” 传感器● HAMAMATSU R2868 型冷阴极光电管 光学窗口石英玻璃(SIO2) ● 材料:铝合金 壳体● 成型工艺:压铸 ● 涂覆工艺:表面静电粉末喷涂,内部金属钝化处理。重量≤1gk 防爆和防护● 防爆:EXdⅡCT6● 防护:IP66 3.2工作参数 项目规格或状态 供电电源 最小标准最大18VDC(可定制 12VDC) 24VDC 30VDC 工作电流监视状态≤20mA,报警状态≤35mA 预热时间通电后 60s 火灾报警当被监视区域发现火焰时,探测器进入火警状态; 火警输出继电器动作,红色火警指示灯点亮; 当发现传感器、电源等异常时,探测器进入故障报警状态; 故障报警故障输出继电器动作,黄色故障指示灯点亮; 当火警和故障同时发生时,火警优先; 报警阈值1-5 级可调(出厂时设置为 3 级) 监视状态每次绿灯闪烁次数表示报警阈值 报警延迟0-30s 可调(出厂时设置为 0s) 漂移补偿智能软件补偿模式 可有效补偿因温度、环境变化和元器件长期工作产生的漂移 干扰源抑制可有效抑制非火焰干扰源的影响,如阳光(直射和反射)、常用人工光源、电焊等 ● 监视状态:绿灯闪亮 指示灯● 火警状态:红灯常亮 ● 故障状态:黄灯常亮 输出● 火警继电器,报警时动作,输出触点 1A@30VDC 1A@250VAC

紫外火焰探测器的设计

紫外火焰探测器的设计 【摘要】利用火焰发出的紫外线对火焰信号进行检测的原理,讨论了紫外型火焰探测器的电路组成,分析了各部分电路的工作过程。该火焰探测器具有广泛的应用前景。 【关键词】紫外线火焰探测器脉冲驱动 在油气生产领域,极易发生火灾,因此必须对火焰的发生进行有效检测,及时提供报警信息以保证安全生产。由于各种燃料燃烧时的火焰所发出的紫外线都很强,且火焰如果熄灭,紫外线随即消失。因此利用检测紫外线来检测火焰的方法可靠性较高,而且不受可见光和红外线的影响。为此,作者利用紫外线传感器研制了紫外型火焰探测器。 1 火焰紫外线的检测原理 紫外线传感器对紫外线进行响应的波段在185~260nm狭窄范围内,而对超出该频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。它是一个封闭且能透过紫外线的玻璃管,管内充满了一种特殊的气体。玻璃管内部有一对由金属引线引出的电极——阳极和光电阴极,其中光电阴极由只对紫外线敏感的金属材料制成,在紫外线照射下发射光电子。 2 探测器的电路组成和工作原理 探测器的电路组成分成两大部分:驱动电路、信号处理与控制电路。2.1 驱动电路 传感器一旦开始放电,就会处于一种自保持放电方式,即使紫外线消失,仍有放电电流存在,这样就不能正确地检测紫外线。因为传感器本身没有自动抑制火花的特性,必须从外部加入灭弧电路。采用周期性地减小阳极电压,使其低于VS的方法可以防止放电电流的自保持。 紫外线传感器需要外加350V的高电压进行驱动,而探测器的外供电源一般是直流低压电源或干电池,因此需进行DC/AC/DC的转换,以获得传感器所需要的高电压。 图1示出了由电阻R1和电容C1组成的脉冲驱动电路的工作波形。 在b点:当有紫外线射来时会产生一次放电,充电电容C1提供放电电流,电阻R2产生瞬时电流,得到一个尖脉冲电压输出。 在c点:由于提供放电电流,电容C1上的电量减少,则阳极电位也随之降低,当电位低于放电维持电压VS时,就暂时停止放电。

火焰探测器

火焰探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。 紫外火焰探测器是敏感高强度火焰发射紫外光谱的一种探测器,它使用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件。 红外光探测器基本上包括一个过滤装置和透镜系统,用来筛除不需要的波长,而将收进来的光能聚集在对红外光敏感的光电管或光敏电阻上。 火焰探测器宜安装在有瞬间产生爆炸的场所。如石油、炸药等化工制造的生产存放场所等。 火焰探测的基本原理 火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或 更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了最强大的自然光源一太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信号检测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。 但对于传统的紫外光电管器件,由于结构设计和制备工艺的限制,其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言,需将灵敏度控制在一个合适的水平,过高的灵敏度对器件的低噪

视频红紫外复合型火焰探测器使用说明书

视频+红紫外复合型火焰探测器 感谢您购买FDUI-2001视频+红紫外复合型火焰探测器,为正确使用产品安装前请仔细阅读使用说明书。 视频+红紫外复合型火焰探测器构成 ※支架在库等原因我公司会在不提前通知客户的情况下进行样式变更 支架

注意事项 a 探测器使用了一个高灵敏度红外传感器和一个紫外传感器,在检测到火焰中红外波长和紫外波长 时发出报警信号。 b 探测器反复重启时请每次间隔1分钟以后加电(因为HD 高清摄像机内部需要启动红外减光片) c 我公司对事故、灾难、不可抗拒力(闪电或浪涌)、滥用、误用、不正常使用、安装错误、维修不当造成的损坏、伤害、损失等不负有任何责任。 视频+红紫外复合型火焰探测器特点 ?使用了高灵敏度火焰对应红外传感器(4.3μm )和紫外传感器(185-260nm ),通过检测火灾时 二氧化碳释放量和火焰中紫外光源辨别火灾与否,极大程度的降低了误报率及提高了火灾报警率。 ?火焰探测器报警时通过内部嵌入的高清摄像机即时影像确认功能 ?降低了火灾误报警出警率减少了人工成本 ?互联网连接远程影像确认功能(支持智能手机监控) ?针对火焰探测器安装场所输入设置具体软件功能 ?远距离探测火焰功能(最大探测距离30米) ?FDUI-2001火焰探测器外壳具备Exd IIC T6 防爆保护功能 ?多种通讯方式可以与国内外任何一款火灾报警控制器连接 ?安装位置灵活及日常维护简便 布线连接 ?电源控制器连接方法 视频+红紫外复合型火焰探测器必需使用额定电源DC24V 控制器(临时可使用SMPS AC220V-DC 24V 转换电源控制器),另外考虑到停电时探测器的正常工作,应配备可工作30分钟以上的备用电池。

红外火焰探测器

致力消防,保卫安全,为您营造一个安全、美好的家园! 点型红外火焰探测器 一、概述: 探测器采用火焰多光谱信号采集/全波分析技术(PAW)设计,避免了传统探测器的易受干扰的弱点。采用斜率递增信号检测技术(PAM)对探测环境进行监测,提高了探测器的稳定性及持续使用性。保证了探测器在尽量降低误报的同时,快速完成火焰识别检测火情的能力。 探测器适用于各类:油库、酒库、飞机库、化工设备场所、军事设备场所、液化气站、电站等火灾萌发时无阴燃阶段或较少阴燃阶段,而以直接产生明火为主的场所。具有较高的抗干扰能力,不受风雨、高温、高湿及自然人工光源等影响,可良好工作于室内或室外环境。 探测器采用六线制连接方式(两根电源线,两根火警触点线,两根故障触点线),报警时火警触点由常开变常闭,报故障时故障触点由常闭变常开,可方便的与任意厂家的火灾报警系统连接。 二、主要技术参数: 工作电压:18~36V 静态工作电流:15mA±5mA 报警状态电流:40mA±5mA 响应时间:1~5 秒火灾灵敏度:(2×2)cm 火焰5m 或(20×20)cm 火焰25m 可靠报警 探测角:≤100°防爆标志:ExdⅡCT6 环境温度:-40~65℃ 旋转角:360°防护等级:IP65 相对湿度:≤95%RH(45±2℃) 俯仰角:90°状态指示:绿色工作指示灯、红色报警指示灯 输出方式:报警、故障状态为继电器触点输出 执行标准:GB 15631-1995、GB3836.1-2000、3836.2-2000 其它:无剧烈震动、冲击的场所。 三、接线: 与点型紫外火焰探测器接线方式相同,详见11.2点型紫外火焰探测器接线

紫外探测器资料

1.1TG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器 1.1.1特点 JTG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。探测器与其它探测器配合使用,更能及时发现火灾,尽量减少损失。本探测器主要具有以下特点:(1)内置单片机,由单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯; (2)采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率; (3)两级灵敏度设置,适用于不同干扰程度的场所; (4)传感部件选用技术先进的紫外光敏管,具有灵敏度高,性能可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。 1.1.2主要技术指标 (1)工作电压:总线24V(16V~28V) (2)监视电流≤2mA (3)报警电流≤2.5mA (4)线制:控制器二总线,无极性 (5)探测角度≤800 (6)保护面积:S=(h×tgα)2π h:探测器距地面高度,α=400 (7)报警确认灯:红色,巡检时闪亮,报警时常亮 (8)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (9)编码方式:电子编码(编码范围为1~242) (10)外形尺寸: 直径:100mm,高:53.4mm(带底座) 1.1.3在下列情形的场所,不宜使用本探测器 (1)可能发生无焰火灾的场所 (2)在火焰出现前有浓烟扩散的场所 (3)探测器的“视线”易被遮挡 (4)探测器易受阳光直接或间接照射 (5)现场有较强紫外线光源,如卤钨灯等 (6)在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响 1.1.4结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1- 1:

火焰探测器安装使用说明书

A710系列火焰探测器设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司0 (安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司上海安誉智能科技有限公司 2008.10

辐 强 波长微米 / 0.2 0.4 0.8 2.7 4.3 一、工作原理 1.火焰特征 1.1火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等

1.2光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 1.3火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为0.5Hz – 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 2.1紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾 2.1.2紫外光谱 0.18um-0.4um(180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰

2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 2.2双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 2.3三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱

火焰探测器安装使用说明书

火焰探测器安装使用说 明书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾 2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm)

太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。

电气消防探测器原理

感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子型,光电型, 激光型和红外线束型四种。 ①离子感烟探测器: 它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相 应的电子电路或CPU芯片所构成。 探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He 由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰 期长,成本也较低。 图所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图: 在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极

火焰探测的基本原理

火焰探测的基本原理 火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了最强大的自然光源一太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信号检测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。 但对于传统的紫外光电管器件,由于结构设计和制备工艺的限制,其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言,需将灵敏度控制在一个合适的水平,过高的灵敏度对器件的低噪声指标是十分困难的,因为灵敏度和噪声信号都是由光敏管发出,传统的检测器会将两种信号同时放大。所以其灵敏度比较差,检测距离小,不能抗雷电的干扰,存在一定的误报率。因而需要基于现有或新发展的探测原理方法,与其它学科技术交叉,通过改进信号采集和处理等方法来改善系统性能。火焰探测报警器技术的现状 国标中对于点型紫外火焰探测器的响应规定30s均可接受,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时间范围,但对于实际应用和安防要求而言这是必须的,而且对指标和性能要求越来越高。国内的大部分报警系统响应时间在S级,国外顶级公司日本滨松、美国MSA等其响应速度最快可达到ms级,可查阅的国外顶级的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测器主要有感烟传感器、红外传感器和紫外光敏管,即使是采用多信息融合技术的火焰探测系统,其检测的信息来源也主要是这三个方面。传统的火焰探测传感器存在以下不足: a. 烟雾传感器,这是一种火焰间接检测器,当火焰产生后烟雾也随着产生。当烟雾达到一定的浓度时发出报警信号。用这种方式检测火焰有很大的弊病,有很多物质燃烧时不产生烟雾(如天然气、乙醇、甲醇等),并且检测距离较短,传感器必须在烟雾最浓的位置,可见当火焰发生到烟雾浓密,然后报警,在有的场合可能为时太晚。 b. 热释放红外火焰检测器,直接检测火焰中波长为4.35±0.15μm的红外光谱,检测目标比较明确,它由热释放探头和放大器组成,不足之处是:这种类型的传感器具有压电性,对声音电磁波以及震动都十分敏感,所以使用的地方受到一定的限制,它的检测距离小于80m。 c. 常规的紫外火焰检测器,直接检测火焰中180-260nm的紫外光谱,检测的目标也十分明确,响应速度也比较快。它由紫外光敏探头和放大器组成,不足之处是:灵敏度差,检测距离小于15m,不能抗雷电的干扰,存在一定的误报率,因此只能用在距离较短的封闭环境,如加热炉、工业锅炉等地方。 针对不同类型火焰探测器的特点限制,怎么融入火灾探测报警需要的实时性 和准确性,火焰探测的高速响应、远距离探测(针对不同场所而言)、准确无误

火焰探测功能试验器

最新防爆型(A119-HY)火焰探测功能试验器说明 防爆型(A119-HY)火焰探测功能试验器执行标准消防根据<<中华人民共和国公共安全行业标准>>GA1157-2014,防爆型(A119-HY)火焰探测功能试验器打破传统的采用丁烷气体模拟火焰的弊端,传统型火焰探测功能试验器在防爆场所及易燃易爆场所,加油站,液化气站等是场所是完全不能使用的,而加装火焰探测器装置或防爆型紫外火焰探测器设备的基本都是防爆场所在使用,所以完全加大了检测的风险,而万霖消防检测设备研发中心出品的防爆型(A119-HY)火焰探测器功能试验器正好满足了上述条件的使用及用途。 防爆型(A119-HY)火焰探测器功能试验器是由红外发射舱、紫外发射舱,聚光罩、滤光片、EPU电能转换光分子芯片等组成。火焰探测器功能试验器的原理:当打开火焰试验器上的开关选择对应的档位是红外或是紫外档位,便可产生能使红外、紫外火焰探测器响应的红外光和紫外光线。 防爆型(A119-HY)火焰探测器功能试验器主要用于消防火灾自动报警系统调试、验收和维护检查。对红外、紫外火焰探测器报警装置进行火灾响应试验,模拟在有同波段火灾条件下,探测器探测到火灾后,是否报警并发送到消防报警主机系统里,万霖同时启动报警确认灯。 防爆型(A119-HY)火焰探测器功能试验器标准参数,检测杆可调高度:0.6-2.5m。红外光源值:>850nm。紫外光源值<250nm;,使用同波值光源技术,避免产生火花。 防爆型(A119-HY)火焰探测器功能试验器产品优点: 本产品为全身不锈钢设计,采用万霖防爆系列设计原理设计,电能转换光分子采用EPU 数据同步转换技术,经久耐用,使用寿命长达3万小时以上。本产品采用独特的光源分子结构发光,可以应用在任何防爆场所,采用无火焰而模拟红外、紫外波段原理设计,火焰试验

火焰监测原理

离子火焰监测器是利用火焰的单向导电原理而研制的一种火焰检测装置,该装置由传感器和监测器两部分组成。传感器为一支具有良好导电作用的电极,即火焰检测电极。当火焰检测电极接触到火焰时,即产生一流经燃烧器接地回路的微弱的火焰离子电流,该信号经控监测放大处理后,给出火焰指示,并通过继电器输出触点的转换来对外部设备进行控制。 由于各种气体、液体燃料在燃烧时,不断地挥发出污染物质,使电极氧化或结焦,影响火焰信号的接收.因此必须定期检查和擦拭电极头,以保证电极能可靠传导火焰电流信号。 如果电极已烧损变形,不可勉强使用,而应及时更换新的电极,在设备运行中若发现火焰信号不稳定或产生误动作,应仔细检查电极的接线是否正确牢靠,电极与燃烧器是否有短路现象,如有上述故障应及时排除。 基本就两块: 1.电子检测电极问题,接触不好,或是烧短了,注意材质特殊,不能任意更换。 2.检测放大器的问题。 电离式火检一般出现无法检测到火焰的问题,都是由于火焰脱火造成的,脱火就是火焰形状的改变,无法与烧咀及其他设备构成回路,需要调整燃气和风量的配比。

除此之外,还有可见光火检,紫外线火检等很多种 利用辐射光能原理的火焰检测器是目前使用最广泛,也是较行之有效的方法。辐射光能强度检测的原理是用探头接收火焰发出的辐射,按照其强度的大小判断火焰的存在与否。由于检测波段的不同,可以分为紫外线、可见光、红外线及全辐射火焰检测。 紫外、红外探头分别探测不同部分的光谱,只有当2个探头同时探测到相应的光谱时,紫外、红外探头才会有输出,这样就避免了单独使用紫外或红外探头由某些原因(如闪电、电弧焊等)所引起的误报警。该火焰探头有两个继电器输出,其故障继电器的常闭点与终端电阻串接,并连在火焰继电器的常开点上。当探头有故障发生时,故障继电器动作,产生一故障(开路)信号。当探测到火焰时,火焰继电器动作,输出一报警信号。该紫外/红外采用了自动oi测试功能,大约一分钟检测一次,检查探头镜头的清洁度,传感器的灵敏度和内部电子电路的功能。如果连续三次均探测到故障,探头将输出一故障信号。 ULTRA-VOILET DETECTOR 火焰探测信号来自紫外线探测器和烟雾探测器。火焰探测器有三个独立的探测管,用于探测波长为180—260埃的紫外线辐射。当火焰的辐射作用到探测管之一的阴极时,电子束放射出来。电子束作用到充满探测管的电离气体,从而发射出更多的电子,产生出雪崩条件。更多的电子释放出来,在阴极和阳极之间产生一个瞬时电子流。这个

相关文档