文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 紫外光敏管、火焰探测器

紫外光敏管、火焰探测器

紫外光敏管、火焰探测器
紫外光敏管、火焰探测器

Z-09紫外光管

Z-09A、Z-09B紫外光源管是一种小型冷阴极辉光放电二极管,该管可用作紫外光源;可以检测火灾报警器中的探头及仪器工作是否正常。

GD708/708P/708G型光电管

GD708/708P/708G型光电管是一种冷阴极充气二极管,GD-708/708G为侧窗45°进光方式,GD-708P为顶部进光方式,主要用于紫外火焰探测和监控器中。

GD-18紫外光敏管

GD-18型紫外光电管系盖革——弥勒冷阴极充气二极管,该管具有工作电压低、光谱响应范围宽、良好的日光盲、较高的灵敏度和快速的响应等特点,因此可作为火焰监控器、报警器中的紫外探测器件。

GD-19

紫外光敏管

用作紫外探测,自动灭火系统的探头

R2868火焰传感器

R2868 C3704 * 用途:火焰紫外线探测器、报警器,称为火焰发现者、明火探测器

SC-35紫外光敏管

SC-35紫外光敏管SC-35光电管是一种玻璃结构,冷阴极充气二极管,主要用于紫外火焰探测器、电火花监测和紫外线测量等方面。该管光谱响应范围185~260nm,具有良好的日光盲性能;尽管尺寸小,然而具有广角的灵敏度(方向性宽),由于使用了金属平板阴极,所以具

感温,感烟,火焰探测器的应用环境

感温,感烟,火焰探测器应用环境 2丶下列场所宜选择点型感烟火灾探测器: (1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 (2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。(3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。(4)书库、档案库等。 3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:(1)相对湿度经常大于95%。(2)气流速度大于5m/s。(3)有大量粉尘、水雾滞留。(4)可能产生腐蚀性气体。(5)在正常情况下有烟滞留。 (6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 4、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(1)有大量粉尘、水雾滞留。(2)可能产生蒸气和油雾。(3)高海拔地区。 (4)在正常情况下有烟滞留。 5、符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: (1)相对湿度经常大于95%。(2)可能发生无烟火灾。(3)有大量粉尘。(4)吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火

灾探测器的场所。 (6)需要联动熄灭“安全出口“标志灯的安全出口内侧。(7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。 6、可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。 7、符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器: (1)火灾时有强烈的火焰辐射。 (2)可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。(3)需要对火焰做出快速反应。 8、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器: (1)在火焰出现前有浓烟扩散。(2)探测器的镜头易被污染。(3)探测器的"视线"易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡。(4)探测区域内的可燃物是金属和无机物。 (5)探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。 9、探测区域内正常情况下有高温物体的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。 10、正常情况下明火作业,探测器易受X射线、弧光和闪电等影响的场所,不宜选择紫外火焰探测器。 11、下列场所宜选择可燃气体

火焰探测器安装使用说明书

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾

2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线

一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。 2.3.3三波段红外火焰探测原理 选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 紫红外复合火焰探测器 2.4.1基本原理 通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾

火焰探测器设计

火焰探测器设计 火焰器的背景: 多频红外火焰探测器利使用两只传感器探测火焰的辐射,两只传感器探测背景的辐射,采用微弱信号检测与多通道信号采集技术,根据各个传感器信号的特征与相互关系建立火焰特征库,只有当采集的数据符合火焰发生的特征时,探测器才发出火警信号,对日光、灯光、热源与电焊等干扰抑制性强,具有响应时间快,探测器距离远,环境适应性好的特点。下面介绍其检测原理与软硬件设计方案。 红外火焰探测器工作原理: 红外辐射的物理本质是热辐射,物体温度越高,辐射的红外线就越多,辐射能量也就越强。火焰光谱从紫外光、可见光到红外光都有能量辐射。碳氢化合物燃烧时在红外波段内的2.7μm与4.35μm附近有一个峰值[1],而太阳在这两个波段附近的辐射被空气中的CO2所吸收,因此使用安装窄带滤光片的中心波段在2.7μm附近的硫化铅传感器与中心波段在4. 35μm附近的热释电传感器作为火焰探测的传感器。2.7μm的硫化铅探测器对火焰信号灵敏度高,作为监测火焰强度趋势使用。在CO2峰值辐射波段4.35μm两侧各选择了一个参比波段,3.8μm与4.8μm。由于任意一个红外辐射源在这三个波段都有独自的光谱特征,因此比较这三个波段辐射强度之间的数学关系,就可将火焰和其他红外辐射源区别开来。由于红外多频火焰探测器很好地解决了传感器信号距火源距离的增加而衰减的矛盾,即各个传感器接受火焰信号辐射强度之间的数学关系不随信号的衰减而

发生变化,因此结合相关检测技术对接收到的信号进行处理与分析,可以极大地提高了探测器的探测距离和灵敏度,其探测原理的先进性,保证红外多频火焰探测器抗干扰能力强,适用于室内和户外火灾探测。

紫外光敏管、火焰探测器

Z-09紫外光管 Z-09A、Z-09B紫外光源管是一种 小型冷阴极辉光放电二极管,该 管可用作紫外光源;可以检测火 灾报警器中的探头及仪器工作是 否正常。 GD708/708P/708G型光电管 GD708/708P/708G型光电管是 一种冷阴极充气二极管, GD-708/708G为侧窗45°进光方 式,GD-708P为顶部进光方式, 主要用于紫外火焰探测和监控器 中。 GD-18紫外光敏管 GD-18型紫外光电管系盖革—— 弥勒冷阴极充气二极管,该管具 有工作电压低、光谱响应范围宽、 良好的日光盲、较高的灵敏度和 快速的响应等特点,因此可作为 火焰监控器、报警器中的紫外探 测器件。 一、主要外形尺寸(mm)及重量 光电管高度(H)28±2 光电管外径(D)φ30-2 管脚长度(L)8 重量约8克 二、主要电气参数 1、光谱响应范围190nm~290nm(锥角沿管子轴线正向120°) 2、极限值 最小最大单位

1)阳极电压(AC ) 200 240 V 2)峰值电流 20 mA 3)平均输出电流 6 mA 4)环境温度 -25 125 ℃ 三、工作条件和典型特性(25℃) 最 小 额 定 最 大 单位 1、起始电压 (AC ) 185 V 2、管压降 (AC ) 210 V 3、工作电压范围 200 220 240 V 4、平均输出电流 1 mA 5、灵敏度 20 cps 6、本底(计数率) 10 联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢! 商家产品系列: 紫外监控仪 紫外光敏管 GD-18紫外光敏管 GD -19 紫外光敏管 用作紫外探测,自动灭火系统的探头 R2868火焰传感器 R2868 C3704 * 用途:火焰紫外线探测器、报警器, 称为火焰发现者 、 明火探测器

紫外火焰探测器技术规格书

Aegis 上海安誉设计文件A705/UV 点型紫外火焰探测器技术规格书 1概述 本规格书描述了A705/UV 点型红外火焰探测器的主要技术规格,包括(但不限于)产品功能、技术参数、软件、硬件和光学系统的组成、安装调试、使用和维护方法等。 本规格书根据 A705/UV 设计文件编制,随着技术进步和产品应用实践,安誉将在国家标准和 3C 管理相关规则限定的范围内对产品进行持续改进,使产品能够持续的满足用户的需求。一旦实施产品改进,安誉有权修订和更新本规格书。请关注本规格书最新版本。 2产品功能和组成 A705/UV 可应用于需要对火焰实施监控的场所,快速发现可能引起火灾的燃烧火焰,及时发出火灾警报。 A705/UV 使用冷阴极紫外光电管将火焰燃烧参数转换为电脉冲信号,之后将信号输入工业计算芯片进行运算和处理,配合 UVdetecter@anysafe 专用智能控制软件,可以及时发出火灾警报。 A705/UV 采用铝压铸隔爆壳体,具有良好的防爆和防护特性,耐腐蚀、抗老化,可以长期工作于室内、室外以及各种特殊的工业场所。

设计文件 3技术参数 3.1基本参数 项目规格 名称点型紫外火焰探测器 型号A705/UV ● GB 12791-2006 《点型紫外火焰探测器》 执行标准● GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第 1 部分:通用技术要 求 ● GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第 2 部分:隔爆型“D” 传感器● HAMAMATSU R2868 型冷阴极光电管 光学窗口石英玻璃(SIO2) ● 材料:铝合金 壳体● 成型工艺:压铸 ● 涂覆工艺:表面静电粉末喷涂,内部金属钝化处理。重量≤1gk 防爆和防护● 防爆:EXdⅡCT6● 防护:IP66 3.2工作参数 项目规格或状态 供电电源 最小标准最大18VDC(可定制 12VDC) 24VDC 30VDC 工作电流监视状态≤20mA,报警状态≤35mA 预热时间通电后 60s 火灾报警当被监视区域发现火焰时,探测器进入火警状态; 火警输出继电器动作,红色火警指示灯点亮; 当发现传感器、电源等异常时,探测器进入故障报警状态; 故障报警故障输出继电器动作,黄色故障指示灯点亮; 当火警和故障同时发生时,火警优先; 报警阈值1-5 级可调(出厂时设置为 3 级) 监视状态每次绿灯闪烁次数表示报警阈值 报警延迟0-30s 可调(出厂时设置为 0s) 漂移补偿智能软件补偿模式 可有效补偿因温度、环境变化和元器件长期工作产生的漂移 干扰源抑制可有效抑制非火焰干扰源的影响,如阳光(直射和反射)、常用人工光源、电焊等 ● 监视状态:绿灯闪亮 指示灯● 火警状态:红灯常亮 ● 故障状态:黄灯常亮 输出● 火警继电器,报警时动作,输出触点 1A@30VDC 1A@250VAC

紫外火焰探测器的设计

紫外火焰探测器的设计 【摘要】利用火焰发出的紫外线对火焰信号进行检测的原理,讨论了紫外型火焰探测器的电路组成,分析了各部分电路的工作过程。该火焰探测器具有广泛的应用前景。 【关键词】紫外线火焰探测器脉冲驱动 在油气生产领域,极易发生火灾,因此必须对火焰的发生进行有效检测,及时提供报警信息以保证安全生产。由于各种燃料燃烧时的火焰所发出的紫外线都很强,且火焰如果熄灭,紫外线随即消失。因此利用检测紫外线来检测火焰的方法可靠性较高,而且不受可见光和红外线的影响。为此,作者利用紫外线传感器研制了紫外型火焰探测器。 1 火焰紫外线的检测原理 紫外线传感器对紫外线进行响应的波段在185~260nm狭窄范围内,而对超出该频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。它是一个封闭且能透过紫外线的玻璃管,管内充满了一种特殊的气体。玻璃管内部有一对由金属引线引出的电极——阳极和光电阴极,其中光电阴极由只对紫外线敏感的金属材料制成,在紫外线照射下发射光电子。 2 探测器的电路组成和工作原理 探测器的电路组成分成两大部分:驱动电路、信号处理与控制电路。2.1 驱动电路 传感器一旦开始放电,就会处于一种自保持放电方式,即使紫外线消失,仍有放电电流存在,这样就不能正确地检测紫外线。因为传感器本身没有自动抑制火花的特性,必须从外部加入灭弧电路。采用周期性地减小阳极电压,使其低于VS的方法可以防止放电电流的自保持。 紫外线传感器需要外加350V的高电压进行驱动,而探测器的外供电源一般是直流低压电源或干电池,因此需进行DC/AC/DC的转换,以获得传感器所需要的高电压。 图1示出了由电阻R1和电容C1组成的脉冲驱动电路的工作波形。 在b点:当有紫外线射来时会产生一次放电,充电电容C1提供放电电流,电阻R2产生瞬时电流,得到一个尖脉冲电压输出。 在c点:由于提供放电电流,电容C1上的电量减少,则阳极电位也随之降低,当电位低于放电维持电压VS时,就暂时停止放电。

火焰探测器

火焰探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。 紫外火焰探测器是敏感高强度火焰发射紫外光谱的一种探测器,它使用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件。 红外光探测器基本上包括一个过滤装置和透镜系统,用来筛除不需要的波长,而将收进来的光能聚集在对红外光敏感的光电管或光敏电阻上。 火焰探测器宜安装在有瞬间产生爆炸的场所。如石油、炸药等化工制造的生产存放场所等。 火焰探测的基本原理 火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或 更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了最强大的自然光源一太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信号检测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。 但对于传统的紫外光电管器件,由于结构设计和制备工艺的限制,其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言,需将灵敏度控制在一个合适的水平,过高的灵敏度对器件的低噪

视频红紫外复合型火焰探测器使用说明书

视频+红紫外复合型火焰探测器 感谢您购买FDUI-2001视频+红紫外复合型火焰探测器,为正确使用产品安装前请仔细阅读使用说明书。 视频+红紫外复合型火焰探测器构成 ※支架在库等原因我公司会在不提前通知客户的情况下进行样式变更 支架

注意事项 a 探测器使用了一个高灵敏度红外传感器和一个紫外传感器,在检测到火焰中红外波长和紫外波长 时发出报警信号。 b 探测器反复重启时请每次间隔1分钟以后加电(因为HD 高清摄像机内部需要启动红外减光片) c 我公司对事故、灾难、不可抗拒力(闪电或浪涌)、滥用、误用、不正常使用、安装错误、维修不当造成的损坏、伤害、损失等不负有任何责任。 视频+红紫外复合型火焰探测器特点 ?使用了高灵敏度火焰对应红外传感器(4.3μm )和紫外传感器(185-260nm ),通过检测火灾时 二氧化碳释放量和火焰中紫外光源辨别火灾与否,极大程度的降低了误报率及提高了火灾报警率。 ?火焰探测器报警时通过内部嵌入的高清摄像机即时影像确认功能 ?降低了火灾误报警出警率减少了人工成本 ?互联网连接远程影像确认功能(支持智能手机监控) ?针对火焰探测器安装场所输入设置具体软件功能 ?远距离探测火焰功能(最大探测距离30米) ?FDUI-2001火焰探测器外壳具备Exd IIC T6 防爆保护功能 ?多种通讯方式可以与国内外任何一款火灾报警控制器连接 ?安装位置灵活及日常维护简便 布线连接 ?电源控制器连接方法 视频+红紫外复合型火焰探测器必需使用额定电源DC24V 控制器(临时可使用SMPS AC220V-DC 24V 转换电源控制器),另外考虑到停电时探测器的正常工作,应配备可工作30分钟以上的备用电池。

紫外探测器资料

1.1TG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器 1.1.1特点 JTG-ZM-GST9624型点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾,适用于火灾发生时易产生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。探测器与其它探测器配合使用,更能及时发现火灾,尽量减少损失。本探测器主要具有以下特点:(1)内置单片机,由单片机进行信号处理及与火灾报警控制器通讯; (2)采用智能算法,既可以实现快速报警,又可以降低误报率; (3)两级灵敏度设置,适用于不同干扰程度的场所; (4)传感部件选用技术先进的紫外光敏管,具有灵敏度高,性能可靠,抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点。 1.1.2主要技术指标 (1)工作电压:总线24V(16V~28V) (2)监视电流≤2mA (3)报警电流≤2.5mA (4)线制:控制器二总线,无极性 (5)探测角度≤800 (6)保护面积:S=(h×tgα)2π h:探测器距地面高度,α=400 (7)报警确认灯:红色,巡检时闪亮,报警时常亮 (8)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (9)编码方式:电子编码(编码范围为1~242) (10)外形尺寸: 直径:100mm,高:53.4mm(带底座) 1.1.3在下列情形的场所,不宜使用本探测器 (1)可能发生无焰火灾的场所 (2)在火焰出现前有浓烟扩散的场所 (3)探测器的“视线”易被遮挡 (4)探测器易受阳光直接或间接照射 (5)现场有较强紫外线光源,如卤钨灯等 (6)在正常情况下有明火、电焊作业以及X射线、弧光、火花等影响 1.1.4结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1- 1:

A705UV紫外火焰探测器安装说明书

产 品 概 述产 品 参 数 1、产品型号:A705-UV。 工作电压:18~30Vdc 2、用途和适用范围:适用于防爆场所的火焰探测器。 监视电流:≤25mA 3、符合标准: 报警电流:≤35mA GB12791-2006《点型紫外火焰探测器》的规定; 探测视角:≤120° GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部 探测距离:≤50m 分:隔爆型“d”》的规定。 输出触点:2A@30Vdc 工作温度:-10°C~55°C 储存温度:-20°C~60°C 工作湿度:0~95%RH 注 意 事 项 防 爆:EXdⅡCT6 防 水:IP66 1、必须由专业人员进行安装、检查与维护,操作前须 产品尺寸:141.5mm x 105mm x 91mm 仔细阅读本说明书。 安装尺寸:65mm 2、不得带电进行安装、检查与维护,在通电状态下不 得松开后盖和进线孔处锁紧螺母。 3、电缆引入进线孔,进线孔内配置有直径10mm的隔爆 监 视 范 围 橡胶圈,务必使用与隔爆橡胶圈内径相匹配的防爆 电缆线作为连接线,否则将降低探测器防爆性能。 4、探测器做整体接地,可根据现场情况选用内部接地 或外部接地 (外部接地见安装指南图一“4”,内 部接地见安装指南图三“13”)。 5、接线前检查外部连线是否存在开路、短路或接地 故障。 6、探测器需安装牢靠,使用时不可产生机械振动。 7、探测器安装时应注意保护探测器窗口(见安装指南 图一“6”),保持探测器窗口清洁且无损坏。 8、选择恰当的安装角度与安装高度避免遮挡造成探测 盲区。 9、紫外火焰探測器避免安装于经常产生焊接弧光、电 弧、闪电光、X射线下暴露的场合。装 箱 清 单10、应对产品进行定期(约一个月)进行检查、清洁 窗口、报警测试。1、A705系列紫外火焰探测器; 2、A705系列紫外火焰探测器说明书; 3、合格证; 进 线 操 作 指 南产 品 图 A705-UV 上海安誉智能科技有限公司 所有连线的末端剥去大约6mm的绝缘护套,连接到A705 系列紫外火焰探测器的接线端子上。

火焰探测器安装使用说明书

A710系列火焰探测器设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司0 (安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司上海安誉智能科技有限公司 2008.10

辐 强 波长微米 / 0.2 0.4 0.8 2.7 4.3 一、工作原理 1.火焰特征 1.1火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等

1.2光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 1.3火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为0.5Hz – 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 2.1紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾 2.1.2紫外光谱 0.18um-0.4um(180nm-400nm) 太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰

2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 2.2双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 2.3三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。 2.3.2红外光谱

火焰探测器安装使用说明书

火焰探测器安装使用说 明书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

(安装、使用产品前,请先阅读本手册) A710系列火焰探测器 设计手册 上海翼捷工业安防技术有限公司 上海安誉智能科技有限公司

一、工作原理 1.火焰特征 火焰辐射特征 火焰燃烧过程释放出紫外线、可见光、红外线,其中红外部分可分为近红外、中红外、远红外三部分。 阳光、电灯、发热物体等均有热辐射,其辐射光谱随物体不同而不同,辐射光谱可能包括紫外线、红外线、可见光等 光谱 如上图所示,自然界中按不同范围的波长分为紫外部分和红外部分,燃烧物体对应其不同波长的光谱,发出不同程度的辐射。 火焰闪烁特征 火焰的闪烁频率为– 20Hz 热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征 2.探测器工作原理 紫外火焰探测器 2.1.1基本原理 通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾 2.1.2紫外光谱 (180nm-400nm)

太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm 2.1.3紫外探测的优缺点 优点:反应速度快 缺点:易受干扰 2.1.4紫外火焰探测原理 选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感 双波段红外火焰探测器 2.2.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾 2.2.2红外光谱 红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外 空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用 2.2.3双波段红外火焰探测原理 选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线 一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。 两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。 三波段红外火焰探测器 2.3.1基本原理 通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。

火焰探测的基本原理

火焰探测的基本原理 火焰的辐射是具有离散光谱的气体辐射和伴有连续光谱的固体辐射,其波长在0.1-10μm或更宽的范围,为了避免其他信号的干扰,常利用波长<300nm的紫外线,或者火焰中特有的波长在4.4μm附近的CO2辐射光谱作为探测信号。紫外线传感器只对185~260nm狭窄范围内的紫外线进行响应,而对其它频谱范围的光线不敏感,利用它可以对火焰中的紫外线进行检测。到达大气层下地面的太阳光和非透紫材料作为玻壳的电光源发出的光波长均大于300nm,故火焰探测的220m-280nm中紫外波段属太阳光谱盲区(日盲区)。紫外火焰探测技术,使系统避开了最强大的自然光源一太阳造成的复杂背景,使得在系统中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信号检测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输出、高响应速度和应用线路简单等特点。因而充气紫外光电管正日益广泛地应用于燃烧监控、火灾自报警、放电检测、紫外线检测、及紫外线光电控制装置中。 但对于传统的紫外光电管器件,由于结构设计和制备工艺的限制,其噪声和灵敏度是一个互相矛盾的参数。一般而言,需将灵敏度控制在一个合适的水平,过高的灵敏度对器件的低噪声指标是十分困难的,因为灵敏度和噪声信号都是由光敏管发出,传统的检测器会将两种信号同时放大。所以其灵敏度比较差,检测距离小,不能抗雷电的干扰,存在一定的误报率。因而需要基于现有或新发展的探测原理方法,与其它学科技术交叉,通过改进信号采集和处理等方法来改善系统性能。火焰探测报警器技术的现状 国标中对于点型紫外火焰探测器的响应规定30s均可接受,但由于科技的进步,市场上的火焰探测报警产品的响应时间性均能满足这个时间范围,但对于实际应用和安防要求而言这是必须的,而且对指标和性能要求越来越高。国内的大部分报警系统响应时间在S级,国外顶级公司日本滨松、美国MSA等其响应速度最快可达到ms级,可查阅的国外顶级的火焰检测器探测距离为500米,不能用在更远距离火焰探测中。市场上的火焰检测器主要有感烟传感器、红外传感器和紫外光敏管,即使是采用多信息融合技术的火焰探测系统,其检测的信息来源也主要是这三个方面。传统的火焰探测传感器存在以下不足: a. 烟雾传感器,这是一种火焰间接检测器,当火焰产生后烟雾也随着产生。当烟雾达到一定的浓度时发出报警信号。用这种方式检测火焰有很大的弊病,有很多物质燃烧时不产生烟雾(如天然气、乙醇、甲醇等),并且检测距离较短,传感器必须在烟雾最浓的位置,可见当火焰发生到烟雾浓密,然后报警,在有的场合可能为时太晚。 b. 热释放红外火焰检测器,直接检测火焰中波长为4.35±0.15μm的红外光谱,检测目标比较明确,它由热释放探头和放大器组成,不足之处是:这种类型的传感器具有压电性,对声音电磁波以及震动都十分敏感,所以使用的地方受到一定的限制,它的检测距离小于80m。 c. 常规的紫外火焰检测器,直接检测火焰中180-260nm的紫外光谱,检测的目标也十分明确,响应速度也比较快。它由紫外光敏探头和放大器组成,不足之处是:灵敏度差,检测距离小于15m,不能抗雷电的干扰,存在一定的误报率,因此只能用在距离较短的封闭环境,如加热炉、工业锅炉等地方。 针对不同类型火焰探测器的特点限制,怎么融入火灾探测报警需要的实时性 和准确性,火焰探测的高速响应、远距离探测(针对不同场所而言)、准确无误

相关文档