0 专题内容和结论

0.1 专题内容

本专题围绕XXX变电站无人值班变电站方案的目标,结合工程实际进行探讨。

0.2 XXX500kV变电站无人值班的可行性

(1)智能变电站的建设,高可靠性一次、二次设备的使用,为变电站无人值班的实现提供了物质基础。

(2)视频监视系统、智能机器人及安全运行智能预警系统的采用完善了无人值班变电站的防火、防盗功能。

(3)220kV及以下变电站无人值班的成熟技术和管理经验,为500kV变电站无人值班综合自动化系统的实施提供了技术保障。

(4)国内若干500kV变电站无人值班试点运行的实践表明500kV变电站无人值班综合自动化系统实现的条件已经成熟,效益显著,具有推广价值。

(5)IEC61850标准为变电站自动化系统提供了统一平台和标准框架,使出自不同制造商的设备之间具有互操作性。

(6)采用无人值班方案全面简化当地后台系统,减少了运行值班人员的工作和生活用房,节省了大量的土地资源,大大降低了变电站的综合造价及运行维护成本,有效降低了全寿命周期成本(LCC)。

1引言

随着电网建设不断加强,各地500kV变电站数目迅速增加,运行管理部门也面临新的挑战。主要体现在:(1)多数变电站仍采用传统运行管理模式,但运行人员的数量跟不上变电站数目的增长;(2)变电站自动化系统逐渐普及,电网愈加稳固,变电站设备更加稳定、可靠,运行人员的工作量和工作强度逐步降低,但对运行值班人员的素质要求也随之提高;(3)劳动力成本不断提高,而电力企业为提高效益需要提高劳动效率;(4)欧美发达国家很多高电压等级变电站早就实行了无人值守,证明高电压等级变电站实现无人值守从技术上管理上都是可行的。无人值班变电站的建设模式达到了提高变电站自动化水平和运行管理水平、减人增效、提高劳动生产率、控制工程建设成本的目的,最大限度地发挥了计算机监控系统的功能,综合经济效益显著。

现代科学飞速发展,使得实现变电站无人值班成为可能。变电一次设备可靠性的提高,如变压器分接头的电动调节机构,开关、刀闸、接地刀闸等设备的电气操作机构可靠完善,使远方控制及操作安全可靠,为实现变电站设备远方控制及操作提供了坚实的基础;微机保护的广泛应用,使变电站自动化水平取得了实质性的进展;变电站综合自动化系统的广泛应用大大提高了变电站的自动化水平;网络通信技术的推广使得远程监视和控制成为可能,光缆工程的建成使用,为大容量的信息传输及交换提供了高速公路,保证能够更好地实现变电站遥测、遥信、遥视、遥控、遥调的功能。采用变电站综合自动化技术,

可以提高电网的安全、经济运行水平,减少变电站的基建投资,提高变电站自动化水平,并为推广变电站无人值班提供了有效手段,也为事故处理和恢复系统提供了基础条件,并将最终提高电力系统的自动化和管理水平,因而己成为当前国内外电力工业推行技术进步的重点技术之一。

1 无人值班的设计思路

无人值班变电站应保证安全、可靠、可控、可知的良好性能和较高自动化水平。

安全指运行环境良好,电源容量充足,设置满足无人条件的防火、防盗、环境监测安全措施。

可靠指一次、二次设备动作正确、可靠,故障率低,免维护或少维护,辅助接点可依赖;至监控中心的信息传输冗余可靠。

可控指主要一次、二次设备既可站内、又可远方控制;空调、消防、排水等辅助系统也具备自动启停或远方控制功能。

可知指远方监控中心对变电站信息的完整掌握。除常规“四遥”信息外,保护较完整信息上传,“遥视”布点到位。

2 XXX500kV 变电站无人值班方案配置

2.1高可靠性的一次设备

一次设备必须可靠,尽可能不发生电机回路故障、操作机构失灵、漏油漏气绝缘故障等问题。断路器、隔离开关、接地刀闸、有载调压

开关采用电动机构,辅助接点必须可靠,告警异常信号区分轻重缓急。主变压器选用自然油循环风冷方式,风扇冷却回路设计远方控制功能。主变压器配色谱监测装置,避雷器配放电计数器,数据远传。在XXX变电站设置统一在线监测分析平台,并在合心变集控站设在线监测主站。

2.2 稳定、可靠的计算机监控系统

2.2.1 集控站计算机监控系统配置

根据东北电网500kV变电站无人值班规划设计及国家电网公司500kV变电站典型设计,无人值班变电站必须有一个能实现远方监视和控制、稳定性好、可靠性高的监控系统。

合心变集控站是XXX500kV变电站的主要调度使用者。XXX500kV 变电站的所有采集信息(包括所有数字量和状态量)都全部送到合心变集控站,其日常工作以监视、操作为主, 合心变集控站由值班人员和操作队两部分组成,负责对合心、XXX、长春东三座500kV变电站的集中控制。

集控站的监控系统主要功能应包括:利用丰富的光纤通讯资源,实现实时数据采集、处理、监视与控制,实现实时和历史数据库的生成,显示电网主接线图和运行工况,实时反映500kV变电站的电气运行工况,电网异常事件进行事故报警,生成各种报表,与MIS系统互联,并能够进行计算机远程诊断维护及与监控系统遥控指令相联动的图像监视。其控制范围要包括对各电压等级断路器、隔离开关、主变压

器及站用变有载调压开关分接头位置的控制操作,并逐步建立对二次设备的远程遥控和信号复归。

XXX变电站与合心变集控站之间增设4路远动专用通道,其中监控系统信息传输通道应采用不同路由。

XXX变电站与东北网调通讯采用调度数据网和2M专线。

XXX变电站与吉林省调通讯采用网络方式和模拟专线。

变电站监控系统除常规单命令外,还设计了程序化批命令控制。

由于无人值班,站内后台可以简化,取消独立设置的操作员工作站、五防工作站、工程师站。测控装置本身报警或电源消失信号接至公用单元或各单元互接,以使合心变集控站及时获取故障情况。

集控站设置电子值班员工作站,及时将重要的报警信息发送给值班员和相关负责人。合心变集控站计算机监控系统结构如下图所示。

服务器1服务器2

合心变集控站计算机监控系统结构示意图

2.2.2 集控站监控系统性能指标

集控站计算机监控系统应达到如下性能指标:

(1)遥测量突变至画面显示的响应时间≤2s (2)开关量变位至画面显示的响应时间≤2s (3)控制命令从生成到输出的时间≤2s (4)动态画面响应时间≤2s (5)双机系统可用率≥99.99% (6)控制操作正确率 =100% (7)遥控动作成功率≥99.99% (8)事故时遥信年正确动作率≥99% (9)系统平均无故障间隔时间(MTBF)≥20000h

(10)前置机、服务器双机切换时间≤30s

(11)各服务器、工作站的CPU平均负荷率:

正常时(任意5min内)≤30%

电力系统故障(10s内)≤50% (12)网络负荷

正常时(任意5min内)≤30%

电力系统故障(10s内)≤50% (13)事故画面推出及告警正确率≥99.98% (14)系统与GPS对时精度≤1ms 2.3 防误闭锁

500kVXXX变电站防误装置采用单元电气闭锁回路加微机“五防”的方案,集控站配置的中央监控防误闭锁系统应实现对受控站远方操作的强制性闭锁。电气设备的远方和就地操作应具备完善的电气闭锁功能加覆盖全站的可实现遥控闭锁的微机“五防”功能。无论设备处在哪一层操作控制,设备的运行状态和选择切换开关的状态都应具备防误闭锁功能。

监控系统内置五防一体化功能。间隔内五防闭锁由测控/综保装置独立实现。全站五防由间隔层的各个测控/综保装置通过网络横向通信(采用GOOSE机制)实现互锁以及电气连锁。可独立于站控层设备运行。变电站层监控主站内置闭锁逻辑,完成五防规则效验。

2.4 二次安全防护

本站二次系统安全防护遵循国家经贸委[2002]第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》、电监会5号令《电力二次系统安全防护规定》及电监安全[2006]34 号《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的有关要求,根据目前的调度管理体制及IP网络技术体制,电力调度数据网络采用MPLS,VPN技术,将实时控制业务、非控制生产业务分割成二个相对独立的逻辑专网:实时子网和非实时子网,两个子网络由各自独立,在网络路由层面与子网之外的网络不能互通,实时子网保证了实时业务封闭性,还为实时业务提供网络服务质量保证。同时,对路由器之间的路由信息交换进行签名,保证信息的完整性与可信性。

针对智能变电站与常规站的不同之处,提出500kVXXX变电站二次系统安全防护设计方案。智能化变电站二次系统安全防护设计方案主要包括两方面:(1)变电站局域网通信模式的信息安全防护;(2)变电站与外部远程通信的信息安全防护。技术方案按照五级安全措施:

安全层次可采取的技术手段

数据安全对控制命令(如跳闸)和操作参数(如定植(传输

应采用数据加密技术

应用程序安全

用户授权,用户存储权限控制 用户安全

用户身份认证 系统安全 子站应采用嵌入式操作系统,主站应安装网络防病

毒软件

网络安全 在不同安全域之间应安装防火墙以实施隔离

表 IEC 61850标准各类服务的特点及信息安全性要求

XXX500kV 无人值班变电站二次系统安全防护示意图如下图所示:

500kV 无人值班变电站二次系统安全防护示意图

2.5 无盲区的“遥视”系统及其它辅助系统

将“遥视”系统的前端设备和智能机器人联合使用,充分利用智能机器人的智能巡视功能,替代人工巡检,

大大减少固定监控点的布

置,保证对全站监控无“盲区”。同时,将图像监视及安全警卫系统、火灾报警系统、智能机器人、状态在线监测系统整合为同一系统。图像监视及安全警卫系统包含门禁系统、围墙防侵、继电器室温度湿度监测、空调和灯光遥控、重点部位水位监视等功能。火灾报警与图像监视系统联动,自动推出遥视画面。

主变消防、建筑消防和排水等辅助系统能自动或远方控制。

2.6 智能一体化站用电源系统

智能一体化站用电源系统将交流电源、直流电源、UPS电源、通信电源一体化设计,通过统一的智能网络平台,实现变电站交流控制电源的集中供电和统一的监控管理,进而实现在线的状态检测。共享直流操作电源的蓄电池组,取消传统UPS和通信电源的蓄电池组和充电单元,减少维护工作量。共享监控单元,采用IEC61850统一与站控层交换信息,实现对交直流控制电源全参数透明化管理。建立专家智能管理系统,减少人工操作,提高运行可靠性。

智能一体化站用电源系统示意图

2.7 智能化建筑设施

建筑设施的智能化,给工作人员带来很大的便利,给建筑内的设备安全带来保障,从而更好地保障电力系统的稳定运行。智能建筑具有遥控控制、定时控制、密码指纹锁等功能。

3无人值班与有人值班站的LCC技术经济比较

由上表可知,采用XXX500kV 变电站采用无人值班运行方式,减少了运行值班人员的工作和生活用房,节省了大量的土地资源,大大降低了变电站的综合造价及运行维护成本,有效降低了全寿命周期成本。

4 结束语

国家电网公司提出建设“统一坚强的智能电网”,作为智能电网的重要组成部分和关键节点,智能变电站的设计和建设应当充分体现“信息化、自动化和互动化”的特点和需求。智能变电站的建设,为变电站无人值班的实现提供了物质基础,220kV及以下变电站无人值班的成熟技术和管理经验,为500kV变电站无人值班综合自动化系统的实施提供了技术保障。国内若干500kV变电站无人值班试点运行的实践表明500kV变电站无人值班综合自动化系统实现的条件已经成熟,效益显著,具有推广价值。通过LCC技术经济比较,无人值班大大降低了全寿命周期成本,因此,XXX500kV变电站本期采用无人值班运行方式设计。

11050职业技能鉴定指导书变电站值班员技师

$TEXT$BEGIN$ b 变电站接地网的接地电阻大小与(C 、站内设备数量 )无关。 b 变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫(A 、全绝缘 )。 b 变压器差动保护范围为(C 、变压器两侧电流互感器之间设备 )。 b 变压器的温升是指(C 、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 )。 b 变压器新投运行前,应做(A 、5 )次冲击合闸试验。 b 变压器差动保护投入前要(B 、带负荷 )测相量、差电压。 b 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A 、内部故障 )。 c 操作票应根据值班调度员或(C 、值班长 )下达的操作计划和操作综合命令填写。 c 操作转换开关规范用语是(D 、切至 )。 c 操作票中使用图章共( C 、6 )种。 c 操作断路器时,操作中操作人要检查(C 、灯光、表计 )是否正确。 c 操作票每页修改不得超过(B 、3 )个字。 c 纯电感在电路中是( B 、不耗能 )元件。 c 测量电流互感器极性的目的是(B 、保护外部接线正确 )。 c 产生过渡过程的外因是(D 、换路 )。 d 单电源线路速断保护范围是(B 、线路的20%~50% )。 d 断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的( B 、1/3 )。 d 断路器连接水平传动杆时,轴销应(C 、水平插入 )。 d 电流互感器的不完全星形联结,在运行中(A 不能反应所有的接地故障 )。 d 电压互感器二次熔断器熔断时间应(D 、小于保护动作时间 )。 d 电力系统发生短路时,通常还发生电压(B 、下降 )。 d 电压互感器的下列接线方式中,不能测量相电压的是(A 、Yy )。 d 电磁机构开关在合闸时,必须监视(B 、直流电流表 )变化。 d 当一条母线停电时相位比较式母差保护应该(B 、非选 )。 d 当瓦斯保护本身故障时,值班人员应(A 、将跳闸连接片打开 ),防止保护误动作。 d 当单相接地电流大于4000A 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内(D 、任意季节 )均不超过0.5Ω。 d 对异步电动机启动的主要要求是(A 、启动电流倍数小,启动转矩倍数大 )。 d 对于密封圈等橡胶制品,可用( C 、酒精 )清洗。 d 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C 、动稳定 )。 d 断路器大修后应进行( B 、特巡 )。 d 断路器缓冲器的作用是(C 、缓冲分合闸冲击力 )。 d 断路器的跳闸辅助触点应在(B 、合闸过程中,动静触头接触前 )接通。 f 防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D 、当值值班长 )、变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。 f 发生两相短路时,短路电流中含有(C 、正序和负序 )分量。 f 发预告信号时光字牌内两只灯是(B 、并联 )。 h 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前(A 、应将其取下 )。 h 互感电动势的大小和方向,用(B 、法拉第电磁感应定律 )分析。 g 感应调压器定子、转子之间(C 、即有磁联系,又有电联系 )。 g 隔离开关(B 、没有 )灭弧能力。 g 关系式IR E U ab +-=满足下图所示电路的(图(b ))。

2021版实施无人值班变电所的条件

2021版实施无人值班变电所的 条件 Standard text of safety management ( 安全管理规范 ) 单位名:_________________________ 负责人:_________________________ 日期:_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

2021版实施无人值班变电所的条件 1可靠的一、二次设备 要实现变电所无人值班,必须有可靠的一、二次设备。常规变电所改造为无人值班变电所时,既要考虑现有设备资源的有效利用,还必须考虑原有保护及自动装置与远动的接口、信号的复归,变压器中性点的改造(使之能够远方改变接地方式)、有载调压分接开关分接位置的监视和控制等。在撤人之前,应进行全面、彻底的检修或技术改造,使设备的性能满足变电所无人值班的要求。 新建无人值班变电所,在设计时必须考虑选用性能优良、维护工作量小、可靠性高的产品。 2可靠的通信通道及所内通信系统 无人值班变电所,其通信通道条件及所内通信系统要求更高。反映变电所运行状态的遥测、遥信、事故报警信息要及时发送到集

控站,集控站的命令要准确的下发执行,因此必须有可靠的通信通道作保障。选择先进可靠的通信方式及所内通信系统,保证通信质量,提高遥控可靠性,是无人值班变电所建设的重要基础工作。 3调度自动化要求 要实现变电所的无人值班,必须有一个能实现远方监视和操作、稳定性好、可靠性高的调度自动化系统,用于完成遥控命令的发送、传输、返校、结果反馈。这是决定变电所能否实现无人值班的关键条件。 4建立行之有效的管理制度 无人值班变电所撤人前,必须建立一套行之有效的运行管理制度,并以此来规约与变电所运行相关的调度部门、集控站、运行、检修部门,建立无人值班变电所的正常巡视、维护、倒闸操作及事故处理等与之相适应的运行管理机制。 5要有一支招之即来、来之能战的专业队伍 变电所从有人值班转变到无人值班,为了保证变电所的安全、稳定运行,必须有一支高素质的专业队伍。

500kV变电站二次系统的无人值班改造

收稿日期:2009-07-20;修回日期:2009-08-15 李明远1,郑以镜2 (1.江苏省送变电公司,江苏南京210028;2.苏州供电公司,江苏苏州215004) 500kV 变电站二次系统的无人值班改造 摘 要:以500kV 车坊变电站二次设备升级和无人值班改造工程为背景,结合工程的特点,介绍了该变电站直流系 统、公用部分和母差保护等设备升级改造,以及全站进行无人值班监控系统改造的整体过程,对500kV 变电站技改过程中的难点和重点进行了详细阐述。通过对500kV 车坊变二次系统无人值班改造的实施,有效地加强了500kV 车坊变电站运行监控水平,极大地改进变电站安全操作条件,还为以后运行中的变电站进行技术改造获取了实践经验。 关键词:无人值班;直流系统;电压回路;母差保护更换;自动化改造中图分类号:TM63 文献标志码:B 文章编号:1009-0665(2009)06-0027-04 Jiangsu Electrical Engineering 2009年11月 江 苏电机工程 第28卷第6期 国家电网公司提出要实施集约化管理,提高效率和效益,建设“一强三优”的现代公司。对电网建设而言,这就要求做到安全、经济、企业和社会效益最大化,一方面设备选择要经济可靠,另一方面还应通过设计管理等方面的优化,逐步做到减小占地,减人增效,提高生产率和社会效益。随着计算机技术的飞速发展,计算机监控系统的性能日见提高,交流采样、智能测控、逻辑闭锁、网络通信等先进技术越来越多地应用到变电站自动化系统中,同时一体化集控系统也得到了应用,使500kV 无人值班变电站成为可能,目前已经有一些新建站实现了无人值班。对于已经运行的500kV 变电站,为了实现减人增效,提高生产率和社会效益,采用无人值班是必然之路。把原有的常规500kV 变电站改造成适应无人值班的变电站,500kV 车坊变电站经过近10年的运行,其直流系统、公用部分设备和母差保护装置等已日益不符合苏州地区用电负荷的快速增长和设备操作可靠性的要求。经过仔细研究和实施中不断探索,成功地实施了500kV 车坊变电站的改造,取得了成功。介绍改造的方案和经验,以供同行参考,并借此机会接受同行的建议和批评,以在今后对常规500kV 变电站的技术改造工作中能够更加有效和经济。 1直流系统改造 为适应无人值班站对设备操作的可靠性和远方操控要求,需对按照常规500kV 变电站实际的直流系统进行改造,500kV 车坊变电站直流系统从 2001年随变电站同步投入运行,原直流系统不能满 足无人值班运行要求,必须进行升级改造,对原有直流屏柜进行更换。本期改造需拆除车坊变老的直流屏7面,安装更新的直流屏7面,2组蓄电池暂不 作更换。在改造过渡方式中,为避免原主馈线屏上馈线搬移造成的停电,需采用对原有直流各支路在不停电条件下,新旧充电系统直流电源并接的方式逐一更换,完成直流电源由旧系统向新系统平稳过渡。 在直流屏柜的更换过程中,由于一组充电机退出运行,为防止仅有的一组充电屏带一组蓄电池组方式为全站直流母线供电发生故障,造成全站直流失电的情况,考虑到500kV 车坊变电站在电网中的重要地位,需在直流室配置1面临时充电屏,保证改造过程中的直流系统供电可靠性。将临时充电屏直流输出电压调到与现运行的直流母线电压基本一致,具备意外条件下临时直流并接条件。改造具体步骤如下。 (1)将一、二组充电柜的直流输出电压调到基本一致,将一段控制母线站带负载切换至由二段控制母线。防止负荷转移过程中环流过大导致分屏临时联络开关跳开。 (2)在500kV 、220kV 保护室分别使用临时电缆按照正负极性将“500kV 直流一段馈电屏”和“500kV 直流二段馈电屏”屏上使用备用空气开关屏后端子进行并接,使得500kV 一段控制直流母线与500kV 二段控制直流母线并列运行,220kV 保护室直流控制屏一、二段母线通过备用空开进行直流并接,此时全站直流共用一条母线。 (3)正常后在直流室停用并拆除一段直流馈电屏及相应硅整流充电装置,进行新屏组立和调试。新屏运行正常后,将临时充电机转接至另一组蓄电池,以防意外。在恢复一段直流馈电屏和硅整流充电屏的运行,应先通过MLQ (容量400A )将一、二段直流母线并列,防止冲击电流过大导致分屏联络开关跳开,一段新屏运行后再将MLQ 切回正常方式。采用新旧充电系统直流电源并接的方式对各个馈线逐一更换,完成原一段直流负荷由旧系统向新系统平稳过渡。 27

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

常规变电所无人值班改造后存在的问题及解决方法

常规变电所无人值班改造后存在的问题及解决方法 摘要:随着社会经济的发展,人们对于电力的需求也是逐渐增加,所以变电所的 数目也逐渐变多,每一个变电站都配人员值守已经不太现实,实现变配电所的无 人值守已经是我们电网行业里的一个必然趋势,发展趋势也越来越明显。无人值 守是目前电力行业跟随科学技术发展的一个必然的新型的运行方式。这种运行方 式对于技术要求比较高,它本身集合了自动化控制技术,还有一些人工智能技术 以及通讯功能等多种先进的科学技术。这也是科学技术发展的一个必然规律。该 文章主要是针对常规的一些变电站进行无人值守改造后逐渐发现的问题进行分析,然后提出解决方案和应对措施,并且通过运行再次验证它的可行性。 关键词:变电所;无人值守;问题和对策 什么是无人值班?实际上变电所的无人值班就是通过一些先进的急速像通讯 技术、监控技术等等相互结合,然后对变电所进行管理,提高变电所的自动化水平,使后台人员对变电所的操控权力变大。但是自动化控制变电所以后,也出现 了很多的问题,下边我们就针对这些问题进行分析然后提出相应的对策。 一、无人值班改造的背景 此次变电所无人值班改造主要是针对二次线路来进行设计和改造,主要是利 用DH3重合闸继电器来实现变电所的无人值守功能。DH3的重合闸是一种重要的 保护设备,它的工作原理利用跳闸前后开关的位置不对应来启动的,同时使电容 器元件充放电来完成线路断路器的重合。经过改造的变电所里的重合闸的充放电 过程都是靠对开关进行控制然后实现的。无人值班变电所(unattended substation)跟有人值班变电所相比较,无人值班在变电所管理模式中是一种非常前卫的运行 跟管理方式。它借助于计算机远程控制技术和视频监控系统实现远程监视,提高 了变电设备的可靠性运行。同时实现了对变电所内所有机器的有效监视和控制。 本次变电所改造采用了RTU(Remote Terminal Unite)技术对数据进行采集,同时在各路监控电路上设置重合闸实现无人值班的变电所改造。 二、变电所无人值守改造后出现的问题 此次改造之后,在运行过程中出现一些问题。主要由以下几种情况:(1)在开关合闸的状态下,其中一个触点闭合,回路可以导通,但是遥控开关分闸以后,原来的启动电路没有断开,导致重合闸又启动(2)在控制开关合闸的情况下, 断开触点,此时断开放电回路。但是分闸遥控开关之后,放电回路依然是断开的,导致重合闸自行启动,元件也跟着启动。(3)当变电所改造以后,开关如果是 闭合的时候,但是触点会断开,这样即使通过操作遥控开关,也会容易出现音像 或者是其他信息丢失的情况。(4)出现“三遥”问题,遥控操作的可靠性不高、精度不准确还有信息采集有误。导致最终采集到的遥测值既不稳定又不准确,这种 误差的出现主要是因为互感器或者半导体二极管。 三、针对改造后问题提出解决的对策 当我们发现上述问题的时候,我们可以根据多年的工作经验和相关的资料查阅,然后采用双位置继电器JSW来改造原先的电路,实现电路优化,同时具体的 优化方案是: (一)采用双位置继电器 JSW 双位置继电器又称电磁式双位置继电器,它具有电压复归及红、绿色信号牌 指示,由两个电磁铁及公用一块衔铁而组成闭合磁路,衔铁一端由弹片限制其位置。当合闸线圈通电时,衔铁克服弹片的反作用力而动作,此时信号牌为红色。

110KV无人值守变电站设计

110KV无人值守变电站设计 胡欣勇07电气工程及自动化学号:1307210221001 摘要:随着我国工业的发展,各行业对电力系统的供电可靠性和稳定性的要求日益提高。 变电站是连接电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电能。变电站的安全运行对电力系统至关重要。本文主要进行110kv/10kv无人值班降压变电站的设计。主要内容包括:变电站电气主接线的设计和选择、短路电流的计算、主变压器和电器设备的选择。其中电器设备的选择主要包括:断路器、隔离开关、PT、CT、支柱绝缘子、套管、母线导体、避雷器、电抗器、高压熔断器等。本文简单介绍了采用综合自动化设备实现变电站无人值班。 附件包括:变电站电气主接线图、变电站平面布置图、110kv侧进线间隔断面图 关键词:降压变电站、电气部分设计、无人值班、综合自动化系

目录 摘要 (1) ABSTRACT ............................................................................................................................................... 第一章前言 .. (3) 1.1无人值班变电站的发展过程、特点、设计原则 (3) 1.2基本概念 (3) 第二章变电站一次系统的设计 (5) 2.1原始材料分析及主变的选择 (5) 2.2电气主接线设计 (5) 2.3所用电设计及功率因数的补偿 (7) 2.4短路电流的计算 (8) 2.5电气设备的选择 (10) 2.5.1 高压断路器的选择 (10) 2.5.2 隔离开关的选择 (11) 2.5.3 电流互感器的选择 (11) 2.5.4 电压互感器的选择 (12) 2.5.5 支柱绝缘子和穿墙套管的选择 (13) 2.5.6 母线导体的选择 (14) 2.5.7 避雷器的选择 (14) 2.5.8 电抗器的选择 (15) 2.6高低压配电装置的设计 (17) 第三章变电所二次系统的设计 (17) 3.1继电保护规划设计 (17) 3.2变电所调度自动化系统的设计 (19) 3.3RCS—9700综合自动化系统 (20) 第四章计算书 (26) 4.1短路电流计算 (26) 4.2电气设备的选择校验 (27) 4.2.1 高压断路器的选择校验 (27) 4.2.2 隔离开关的选择校验: (28) 4.2.3 电流互感器的选择校验 (29) 4.2.4 支柱绝缘子的选择校验 (29) 4.2.5 10KV穿墙套管的选择 (29) 4.2.6 母线导体的选择校验: (30) 工作总结 (32) 致谢............................................................................................................................................................ 参考资料及文献 (33) 附录 (34)

35kV~110kV无人值班变电所设计规范

35kV~110kV无人值班变电所设计规范35kV,110kV无人值班 变电所设计规程 条文说明 主编部门:江苏省电力设计院 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国经贸电力[2000]164号 前言 本规程编制以国家标准GB50059—1992《35,110kV变电所设计规范》为基础。 规程条文增删、改变的重点是在变电所设计中“无人值班”和“有人值班”的差异部分,当无差异时一般仍应用原条文。 引用标准基本采用国家标准,个别无国家标准或行业性较强的引用电力行业标准。引用标准中的内容本规程一般不再复述。 规程内容深度参照国家标准GB50059。 目次 前言 1 范围 4 总则 5 所址选择和所区布置 6 电气部分 7 土建部分 1 范围

适用范围为变压器单台容量为500OkVA及以上的新建无人值班变电所,与国家标准GB50059一致。 220kV终端变电所的接线、设备、控制方式选择的原则等与本规程有关部分相似的可参照使用,但所址选择及220kV配电装置等部分仍应执行相应的设计标准。 变电所的设汁只涉及变电所内的装置,变电所外的远方控制端设备和系统不在变电所的设计范围,也不属本标准规定之内。 4 总则 4.O.1 无人值班变电所的设计必须有确定的调度和远方监控关系,涉及到电气一次网络、调度自动化、通信及厂所自动化等发展规划,需与电网调度、远方控制端、通信网络、信息 传输等协调。因此有些设计条件应在设计任务书中明确。 4.0.2 选择较好的交通条件、消防条件、所址区域社会和地理环境将缩减维修操作人员往返变电所的时间,有利于防火及安全防范措施。 4.O.4 节约用地是基本国策,土地是非再生资源。在城区多层建筑比单层建筑费用相当或增加不多时,宜采用节省用地的方案。 半户内式变电所大部分电气设备设在户内,仅主变压器或有部分高压电器设在户外,该变电所占地较少又有利于主变压器的散热和消防。与城市规划协调时也可在城市综合建筑物内建设变电所。 地下或半地下变电所费用增加较多,一般不采用,只在市区中心繁华地带无从选择所址或有其他特殊需要时采用。 4.O.6 新建变电所应按一次实现无人值班设计,不得采取设计有人值班的过渡措施。调查中发现有些变电所系按同时具备无人值班的设备条件和近期有人值班的建筑条件设计,设置了供值班人员使用的所内微机监控设备和建筑,监控室装修讲究,生活设施齐全,浪费了设备和建设资金。

对常规110kv变电所实施无人值班改造的一点建议

对常规110kV变电所实施无人值班改造的一点建议 对常规110kV变电所实施无人值班改造的一点建议 摘要:本文就常规110kV变电所进行无人值班改造工程,从变电所一、二次设备,通信、直流等几个关键部分,在设计时所涉及的方案选择、改造内容及设备选型进行了简单分析,为常规变电所进行无人值班化改造提出了一点建议。 关键词:变电所;无人值班;监控站;遥视监控系统;直流系统 Abstract: this paper conventional 110 kv substation for unattended substation reconstruction project, from the primary and secondary equipment, communication, dc and so on several key components, including the design scheme selection, the transformation contents and equipment selection of a simple analysis, for conventional substation for unattended turn reform put forward some Suggestions. Keywords: substation; No one watch; Monitor; Remote viewing monitoring system; Dc system 中图分类号:TM63文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012) 1前言 随着电网内自动化设备的不断应用,管理变电所的自动化手段和水平已经很高,实现变电所无人值班是电网自动化发展的趋势,是电力部门减人增效的有效途径。目前,对新建110kV变电所已经按照无人值班变电所进行设计和管理。对于老式常规的有人值班变电所,要实现无人值班管理,还需进行必要的改造。 实施110kV变电所无人值班改造是一项涉及电网一、二次设备和调度自动化系统、通讯方式、防火、防盗、运行管理等多方面的系统工程。要实现变电所的无人值班,必须有优秀的设计及最优化的方案,以实现电网的安全、可靠、经济运行。

智能化无人值守变电站设计运行标准

无人值守变电站的建设及运行要求 要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件: 一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥 功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误。 二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运行监视要求设置摄像 头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。 三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气自动化五防功能设置 合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。 四、良好的通信通道 良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。 五、完善的消防系统 由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。 六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视。 七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。 八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置 电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。 九、搞好定期维护 无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。

变电站值班人员仿真培训心得体会

变电站值班人员仿真培训心得体会 篇一:智能变电站培训心得体会 智能变电站培训心得体会 今年3月初,根据运维检修部的安排,我有幸参加了运维检修部组织的智能变电站知识培训学习班。能参加这样的培训,我感到十分的荣幸,同时也感谢运维检修部领导给我们这样一次不断完善和提高自己能力的机会。 在当前国家电公司正在大力推动智能电的建设的大环境下,做为智能电建设发展的重要环节,我公司已投运及将要投运的智能变电站的运行与维护显得至关重要!然而,智能变电站作为一种新兴的电控制、测量、保护技术,相当多的变电站运维人员对智能变电站的验收、运行、维护、操作等还缺乏必要的了解和认知。 在培训期间,讲师先后讲解了智能变电站特点及优势、智能变电站与常规变电站的区别、智能变电站主要智能设备的功能作用、智能变电站功能应用系统、智能变电站一体化监控系统及顺序操作等的相关知识。 在对智能变电站智能设备功能的讲解中讲师讲到了智能变电站是以络通信基础为基础,以数字化信息来实现变电站各主要设备、变电站与调度主站、变电站与监控中心主站等系统或设备之间信息交换等方面的原理及传递过程。

在对智能变电站中合并单元、智能终端、保护装置的作用、数据传输、主要功能进行了详细的介绍和讲解。使我们对这三种设备有了更进一步的了解和学习,对我们以后的维护,操作及事故处理起到了很大的帮助作用。 在对智能变电站信息传输中讲到,智能变电站采用光纤作为继电保护自动装置测量电压电流的主要通道,解决了常规变电站中电缆、电压精度受到了二次负载影响,同时也使得采用功能强大的一次设备在线监控成为可能。 在整个培训学习中,学到了很多细杂的小知识点,但是最后把这些小知识 点串起来,变成了整个面的知识点,使我们受益匪浅。 通过这次培训学习,让我们又更全面的深入学习了解了智能变电站。不仅仅是书本专业知识的了解学习,更对实际的操作和维护方面来了一次全面的补充和完善。这样使我们在以后智能变电站的运行维护上更加认真仔细,更加全面到位的把工作做好! 作者:张亚全单位:运维一班 篇二:专业技术总结(变电站值班员-范例) 专业技术总结 XX年7月兰州电力学校中专毕业后,我被分配到重庆市电力公司XXX供电局运行管理中心(原为变电所)220千伏

无人值守变电站运规

电力行业标准正文无人值班变电站运行 3 3 名词术语................................................................................................................................... 3 3.1 无人值班变电站.............................................................................................................. 3 3.2 集控站............................................................................................................................... 3 4 管理职能................................................................................................................................... 3 4.1 管理职能与分工.............................................................................................................. 3 4.2 管理责任与权限.............................................................................................................. 4 4.2.1 调度值班员的职责(由调度编写)........................................................................ 4 4.2.2 操作巡视队的职责................................................................................................... 4 4.2.3 变电运行远方值班员的职责.................................................................................... 4 4.2.4 留守人员的职责....................................................................................................... 4 4.2. 5 远动、通信岗位的职责............................................................................................ 5 5.1 值班管理........................................................................................................................... 5 5.1.1 人员及工具的配备.................................................................................................... 5 5.1.2 值班纪律.................................................................................................................... 5 5.2 倒闸操作........................................................................................................................... 5 5.2.1 倒闸操作的一般原则................................................................................................ 5 5.2.2 遥控操作.................................................................................................................... 5 5.2.3 遥控操作的基本原则................................................................................................ 5 5.2.4 遥控操作的范围........................................................................................................ 6 5.2.5 操作方式选择开关(遥控压板)的管理................................................................ 6 5.2.6 现场操作.................................................................................................................... 6 5.2. 7 现场操作的基本原则................................................................................................ 6 5.2.8 现场操作的范围........................................................................................................ 6 5.3 事故及异常处理.............................................................................................................. 7 5.4 交接班制度....................................................................................................................... 75.4.1 变电运行远方值班员的交接班................................................................................ 75.4.2 操作巡视人员的交接班............................................................................................ 7 5.5 设备巡视制度.................................................................................................................. 7 5.6 设备的定期轮换切换...................................................................................................... 8 5.7 工作票制度....................................................................................................................... 8 5.7.1 总则............................................................................................................................ 8 5.7.2 第一种工作票的管理................................................................................................ 8 5.7.3 第二种工作票的管理................................................................................................ 8 5.8 设备缺陷管理.................................................................................................................. 8 5.9 运行维护工作制度.......................................................................................................... 8 5.10 运行分析制度................................................................................................................ 9 5.11 安全管理........................................................................................................................ 9 5.12 技术管理........................................................................................................................ 9 5.13 培训管理........................................................................................................................ 9 5.14 文明生产........................................................................................................................ 9 5.15 民主管理....................................................................................................................... 9 5.16 检查与考核..................................................................................................................

220kV变电所无人值班运行管理的探讨

编号:AQ-JS-07094 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 220kV变电所无人值班运行 管理的探讨 Discussion on unattended operation management of 220 kV Substation

220kV变电所无人值班运行管理的 探讨 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 随着这几年创一流工作开展以及新技术、新设备的不断应用和发展,为无人值班建设提供了坚实的技术基础。嘉兴电力局通过几年的建设与改造,截止到2003年10月底,55座110kV变电所和54座35kV变电所全部实施了无人值班。通过几年的不断探索与实践,无人值班变电所的建设和管理均取得了比较成熟的经验。随着变电所综合自动化技术日趋成熟,一次设备性能更趋稳定可靠,电网结构逐步合理,为实施220kV变电所无人(少人)值班打下了坚实的技术基础。嘉兴电力局从2002年开始实施220kV变电所无人值班建设与改造,截止到2003年10月底,共建设了2个220kV集控站,各管辖3个和4个220k~变电所的运行和管理。剩下的其他3座220kV变电所估计2004年上半年全部改造结束。

下面针对我局220kV变电所在无人值班管理中存在的问题以及集控站建设,提出一些改进意见。 1关于220kV集控站管理模式 从浙江电网220kV集控站的建设情况来看,主要有2种模式,分别为分层集控模式和分区集控模式。 (1)分层集控模式:由若干个220kV无人(少人)值班变电所组成一个集控站(由监控人员和操作班人员组成),负责3-4座220kV变电所远方监视、单一遥控操作以及日常变电所运行工作。 分层集控模式适合于分级管理,即所有220kV变电所日常运行管理由市局一个变电运行工区管理,110kV及以下变电所日常运行管理由各县局变电运行工区管理。 优点:管理层次清晰,管理规范及标准化建设容易统一,能极大限度体现技术进步和减人增效优势;缺点:对220kV变电所管理增加难度以及异常与事故处理时间拉长。 (2)分区集控模式:以某个220kV变电所为中心,对该区域中若干个110kV和35kV变电所混合组成一个集控站。负责所管辖变电

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab = Ubc = Uca = Uo = 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab = Ubc = Uca = Uo = xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab = Ubc = Uca=88V Uo = 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A (目前已改为5.2A ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 过流2段 9A 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 过流2段 10A 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 过流2段 12A 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压Ue = 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间 短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电)分 析457线路的最大短路电流是多少有没有可能达到计算出的故障电流值(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路 电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/=. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=×16/( ×= 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 1段北二主扇线路故障电流为×100/5=1239A 。大约为一次CT 额定电流的12倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

相关文档
相关文档 最新文档