电气(一次系统)反事故安全措施
1、总则
1.1凡参与启动调试和运行的各单位人员必须认真学习“电业安全工作规程”及上级有关安全生产的文件和指示,认真贯彻电力工业“安全第一,预防为主”的方针,确保鲤鱼江#2发电机启动试运工作中不发生人身和设备事故;
1.2严格执行各级安全责任制,各单位做到每一项工作都有安全责任人。在高压试验工作中严格执行监护制度;
1.3加强对发电机、主变压器、主开关等主要电气设备制造和安装质量的监督和检查验收,将设备缺陷消除在试运和投产之前;
1.4严格执行“两票三制”,杜绝一切违章操作;
1.5严格执行“安规”着装要求,进入现场施工必须戴好安全帽,工作中不准穿高跟鞋、披长发、穿化纤衣服。
2、主要电气设备
2.1发电机启动前
2.1.1必须严格按照制造厂提供的图纸和技术文件进行安装,确保安装质量良好;
2.1.2必须严格按照电气设备交接试验标准《GB50150-91》的要求和制造厂的有关技术文件完成所有交接试验,试验结果准确无误;
2.1.3制造厂应该提供定子端部固有频率数据,并应该远离94~115周的频率范围;
2.1.4发电机转子风道检查试验结果应与制造厂提供的数据相近或符合JB/T6229-92的限制要求,确认风道无堵塞;
2.1.5发电机氢气纯度、湿度以及进气温度符合制造厂的规定;
2.1.6发电机定子冷却水必须各项指标合格,进水温度符合制造厂的要求;
2.1.7发电机密封瓦安装符合制造厂要求,平衡阀、压差阀要能自动投入,动作灵活可靠,压差在规定范围内。氢侧回油必须畅通,端盖外部油管都应留有坡度,避免管路弯曲和管径的较大改变,端盖内部
电气事故应急预案 1、发生电气事故紧急故障时抢救措施: 抢救分四组,第一组为灭火组,第二组为供保组,第三组为技术组,第四组为现场组,一旦出现电气紧急事故,灭火组要立即准备好干粉灭火器,随时进行使用,第二组进行保障工作,第三组人员立即穿好高压绝缘鞋,戴好绝缘手套,迅速切断事故前端电源开关,第四组进行现场安排工作。 2、电击的紧急救护办法: ⑴、如发现人员出现电击事故,立即切断电源,把电击人员转移到通风较好的地方,或立即送往附近的医院进行抢救,如果电击严重,出现休克现象,则要立即进行人工呼吸,按心率的快慢进行,并立即送往就近的医院抢救。 ⑵、一般2mA以下的电流通过人体,就可产生麻感;8—12mA的电流通过人体时,人的肌肉自动收缩,身体常可自动脱离电源;如超过20mA就会造成严重的电击事故,引起皮肤灼伤、肌肉强直性痉挛,甚至导致昏迷的呼吸停顿而死亡。 ⑶发现触电者应立即切断电源,或用就近的一些绝缘物去拨开或分离电线电器,但切忌用手去拉,以免使救护者触电。然后背触电者移至通风处,若呼吸停止,应立即进行心脏按摩及人工呼吸,并随即送往医院,途中仍不断实施抢救工作。 ⑷如出现火情,手提或肩扛干粉灭火器到失火现场时,先将钢瓶上下颠倒几次,离火点3—4米处撕去瓶上的封记,拨出保险销,一手紧握喷枪对准火源,另一手拇指按下压把,干粉即可喷出。喷撒时要迅速摇摆喷嘴,使粉雾横盖整个火区,并由近而远向前推移,很快就能将火扑灭。 3、电气事故的处理措施: ⑴、尽速限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的危险,处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱,匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。 ⑵、在判明故障部分和故障性质后,立即进行处理,如果内部维修力量不能处理损坏的设备时,应立即通知供电维修人员来修理,在检修人员到达前,要做好准备工作并挂好警告牌。
编号:AQ-JS-06993 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气反事故措施 Electrical anti accident measures
电气反事故措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为彻落实部、局“防止电力生产重大事故的重点要求”,根据《电力技术法规》、《电业安全工作规程》及《电力生产安全工作规定》,并结合现场新设备投运、试运的特点,为防止人身伤事故,特制定如下措施: 1强化安全意识,严格执行《电业安全规程》 1.1在心中要时刻树立“安全第一、预防为主”的八字方针,防患于未然。 1.2在现场工作的所有人员坚持“安全工作规程”的学习。 1.3抓好现场工作人员的安全规程考试,严格执行考制度和补考制度,切实做到考试合格上岗。 2防止人身触电措施 2.1电气设备一经受电后,应督促运行人员对带电设备做好醒目、正确的带电标志,施工的设备与带电运行设备要做好安全隔离,
现场任何人员不得私自移动搬走这些安全措施。 2.2电气设备停电作业,必须严格按规程要求进行验电和装设短路接线,地线和接地端必须合格,严禁用缠绕法装设地线,严禁攀登设备构架或验电。 2.3在室内配电装置上工作,对可能脱落的母线侧刀闸或触头也要加装绝缘板,其他形式的电源侧刀闸或触头也要加装绝缘套或其他装置。 2.4发电厂和变电所配电装置的网门必须加锁。配电前后标志清楚,严禁单人开网门和装、拆地线工作。 2.5电气设备检修作业,必须严格危险点分析的规定。 2.6调试人员因工作需要,予合线路侧接地刀闸时,通知运行人员进行操作,验明无电后,方可合上接地刀闸。 2.7线路作业两端虽已装设地线,各工作位置必须装设临时小接地线。 2.8在配电变压器台上工作,高、低侧必须有明显的断开点,并设专人监护及保持足够的安全距离。操作跌落式保险,必须使用绝
编号:AQ-BH-00180 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配电房应急预案 Emergency plan for distribution room
配电房应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 (一)、指导思想 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保、安全事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司企业特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《配电房应急预案》。 (二)、编制说明 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生突发火灾情况,该预案自然启动。 (三)、事故应急职责及分工 1、职责及分工 1.1现场应急自救组织 发生电气火灾时,火灾现场成立应急自救小组,其人员构成一般为:值班电工、地勤、机修、调度、等。
1.2应急自救组织机构人员的职责 (1)现场应急自救小组:组织火灾现场的应急抢险,处臵出现的紧急情况;与生产部、实验室和地勤班长保持联系,报告灾情,执行救灾指令等。 (2)当班电工:是现场应急抢险的主要执行者。组织和指挥火灾现场的应急自救,负责向生产部、实验室和地勤班长报告情况。 (3)其他成员:服从安排,听从指挥,积极参加应急抢险,发现险情及时报告。 (四)、应急处理原则 1.加强运行控制,保证设备运行正常 2.及时发现火灾等险情及时自救 3.最大限度减少火灾带来的人员伤亡和财产损失 (五)、事故特征 1.危险性分析 变电站电气设施繁多,用电量大,极易发生电气火灾。一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和重大环境污染事故,甚至
风机着火反事故技术措施(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248
风机着火反事故技术措施(新版) 1防止电气引发的火源 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头
是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查
电气伤害应急预案 一、总则 工程技术人员了解电气安全知识,按照电气安全的有关规定工作,可以保证人身和设备的安全,防止事故的发生。发生人身触电事故,立即采取正确的急救措施,是能否救活触电者的关键。 二、组织机构及职责: 组长:李成立(工区主任) 副组长:马堆生(支部书记)、樊进强(机电主管) 成员:范小春(机械队长)、郑和德(安检主任)、李显长(医生)、谢旭东(应急车驾驶员)、值班调度 (一)组长职责: 1、对工区的安全生产负全面领导责任和直接领导责任。 2、应宣传、贯彻执行各种安全生产法律、法规及制度。 3、定期向企业职工代表大会报告安全生产情况。 4、贯彻和落实各级安全生产责任。 5、定期听取安全情况汇报,研究和解决施工生产中的安全问题。 6、负责审批隧道防止坍塌施工安全技术措施,积极采纳合理化建议,总结推广安全生产中的新技术、新工艺、新设备。 7、组织大型安全检查和安全活动,加强安全教育。 8、组织发生坍塌事故时的抢险救援工作,并主持重大伤亡事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并督促落实。 (二)副组长职责: 1、在组长的直接领导和指挥下进行各项安全工作,对工区施工生产的安全负具体领导责任。 2、认真贯彻执行安全生产的各项法律、法规、制度、标准和条例,负责制定和落实隧道防止坍塌施工安全技术措施。 3、不违章指挥,经常组织安全检查,清除事故隐患。 4、制止违章作业。
5、坚持对职工进行经常性的安全教育。 6、发生安全事故时,组织并领导抢险救援工作,及时上报,参加伤亡事故的分析、调查处理,总结经验教训。 (三)成员职责: 1、在工区领导下,认真执行各项安全生产施工技术措施。 2、对安全生产积极提出合理化建议。 3、当发生坍塌事故时,在应急小组领导的指挥下,进行各种抢险救援工作,积极参加事故原因的调查、分析,总结经验教训,防止类似事故的再次发生。 三、预防: 防止电气事故的发生应综合采取一系列安全措施,除对从事电气工作的专业人员应专门进行培训、教育和制订严格的规章制度外,每一个人都应遵循防止电气事故的基本措施。 1、加强安全教育,人人重视安全,防止麻痹思想。 2、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修时必须切断电源,并挂上“禁止合闸”牌或派人守闸,严防误送电。 3、电源电压必须与电器设备额定电压相同,供电变压器的容量必须满足机电设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其它金属丝代替。 4、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人移动电缆并防止电缆擦损。如无专人负责电缆时,操作人员应负责照顾,以免损坏导致触电事故。 5、凡带电作业必须按规定穿戴绝缘防护用品,带电作业应有人防护,一个人不得单独带电作业。 6、电气装置掉闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 7、电器设备启动后应检查各种仪表,等电流表指针稳定、正常时,才允许正式工作。 8、漏电失火时,应立即切断电源,用四氧化碳或干粉灭火器灭火,禁止用水或其它液体灭器泼浇。 9、发生人身触电时,应立即切断电源,对症采取人工紧急救治。但在触电者未脱离电源之前,禁止与触电者接触,以免发生再触电。 10、所有电气设备应接地良好,不得借用避雷器地线做接地线。 11、所有电气设施都应安装漏电保护装置。电气设备的所有连接桩头应紧固,并经常检查,如有松动应及时处理。
化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃
物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准
电气事故应急预案
编制: 审核: 日期: 电气事故应急预案 一、为了保障公司电石炉预试车方案顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。
2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门
公司反事故措施(2017年版) 1总则 公司设备反事故措施管理办法中明确,公司将定期归纳总结设备事故事件的经验教训,提炼相关技术性防范措施,作为公司反事故措施发文执行。每次反措发文过程中,公司各专业管理部门均需梳理上次反措条文的执行情况,当反措要求已执行完毕或相关要求已纳入到技术标准中时,该条反措即可作废,否则将继续实施执行。本次发文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或作废;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造。所有反措条文均适用于存量及增量设备。 公司反事故措施的实施执行应以防止电力生产安全事故事件的发生、保证电网及设备的安全稳定运行为原则,对可能导致电力安全事故事件后果较严重的,无论是否已签订合同或完成设计,都应执行反措进行整改,涉及合同或设计变更的,各单位应加强与供应商及设计单位的协调沟通,确保整改到位。 各单位在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作。 本反措自发文之日起实施,原则上“南方电网公司反事故措施(2015年版)”终止执行,但对于新接收的县级子公司新增资产尚未完成改造的,旧版反措应依然持续有效,各单位应根据自身实际情况,明确整改完成时间,并尽快完成整改。 2防止变电类设备事故 防止事故 变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验,防止因变压器绕组变形累积造成的绝缘事故。禁止变压器出口短路后,未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行。对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变压器,应尽快吊罩检查和检修处理,防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故。 级以上地震危险区域内的主变压器,要求各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线。 新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验。
高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698
高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能
及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。
电 令狐采学 气 事 故 应 急 预 案 电气事故应急预案
一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。
②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案
1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门组织开展救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 3.3本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网减供负荷而引起的大面积停电事件。
风电场二十六项反事故措施 实施细则 批准: 审核: 编制: 2020年01月01日
目录 一、目的 ...................................................... - 3 - 二、适用范围................................................... - 3 - 三、编制依据................................................... - 3 - 四、具体措施................................................... - 5 - 1、防止人身伤亡事故措施........................................ - 5 - 2、防止交通事故措施........................................... - 15 - 3、防止误操作事故措施......................................... - 17 - 4、防止电气设备火灾事故措施................................... - 18 - 5、防止风电机组倒塔措施....................................... - 20 - 6、防止风电机组火灾措施....................................... - 24 - 7、防止机舱、风轮和叶片坠落事故措施........................... - 29 - 8、防止风电机组超速事故措施................................... - 30 - 9、防止风电机组雷击事故措施................................... - 32 - 10、防止风电机组大规模脱网事故措施............................ - 33 - 11、防止全场停电事故措施...................................... - 36 - 12、防止变压器(含箱式变压器)和互感器损坏事故措施............ - 40 - 13、防止开关设备事故措施...................................... - 43 - 14、防止电气设备雷击事故措施.................................. - 48 - 15、防止继电保护事故措施...................................... - 51 - 16、防止直流系统事故措施...................................... - 55 - 17、防止倒杆塔和断线事故措施.................................. - 58 - 18、防止风电机组电缆绞断事故措施.............................. - 59 - 19、防止接地网事故措施........................................ - 60 - 20、防止污闪事故措施.......................................... - 61 - 21、防汛事故措施.............................................. - 62 - 22、防暴风雪措施.............................................. - 64 - 23、防止风力机发电机损坏事故措施.............................. - 66 - 24、风电场防寒防冻措施........................................ - 68 -
电气反应事故应急预案文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
电气反事故应急预案 2010年2月20日修订 反事故预案及影响安全供电的其他因素及应采取的措施 一、事故处理一般原则 1、电气事故上报和处理根据调度协议划分归属原则,按调度规程执行。 2、恢复供电时应按重要负荷保电序位进行。 3、异常方式运行时应监控负荷,防止发生过负荷引起的事故。 4、恢复供电时应加强与有关各方的联系,防止发生人身、设备事故。 二、概述 1、北京大学首钢医院位于北京市石景山区晋元庄路9号院(东邻北方工业大学,西邻首钢党校)。 2、首钢10KV电源两路(首钢五总降10KV西黄村线架空线88#杆和首钢七总降古城开闭所杨庄线架空线65#杆下引经直埋,电缆沟)引入制冷站高压配电室。 3、制冷站高压配电室10KV主接线为单母线分段,首钢五总降西黄村线为Ⅰ段高压进线,首钢七总降古城开闭所杨庄线为Ⅱ段高压进线,两段母线严禁合环。 4、高压配电柜为铠装中置式真空断路器高压配电柜。 5、各变配电室 (1)住院部低配中心变配电室内设三台1250KVA环氧树脂干式电力变压器(1TM,2TM,3TM);两单元高压(SF6绝缘)环网柜/AH21【安瑞吉】带1TM;三单元高压(SF6绝缘)环网柜/AH22【安瑞吉】带2TM 和泌尿中心科研楼两单元AH31【ABB】高压(SF6绝缘)环网柜;三单元
高压(SF6绝缘)环网柜/AH23【安瑞吉】带3TM和泌尿中心科研楼两单元AH32【ABB】高压(SF6绝缘)环网柜。 住院部低配中心低压配电柜采用固定拔插式开关,6段母线进线、联络开关可联锁、不联锁进行投切;自备应急电源设室外静音柴发机组;ICU、CCU、RICU、手术室等重要医疗科室设UPS电源和移动式汽油发电机组。 (2)制冷站变配电室内设2台800KVA环氧树脂干式电力变压器(1ZTM,2ZTM);低压配电柜采用固定拔插式开关,两段母线进线、联络开关可联锁,不联锁进行投切。 (3)影像中心变配电室内设1台500KVA环氧树脂干式电力变压器(YTM),两单元高压(SF6绝缘)环网柜/AH12【中电电气】带YTM;低压配电柜分路开关采用固定开关,低压母线进线及联络电源开关采用框架拔插式开关,单母线运行。 (4)泌尿中心科研楼变配电室内设一单元高压(SF6绝缘)环网柜/AH31和AH32【ABB】两套分别带1000KVA环氧树脂干式变压器 (1MTM、2MTM);低压配电组柜采用抽屉式派出单元;两段母线(含三段事故应急段)主进及联络开关可进行投切(通过选择器)。 各变配电室无功补偿,均设在低压侧。 三、正常运行方式 1、10KV电源运行方式 首钢五总降西黄村线(1路)和首钢七总降古城开闭所杨庄线(2路)同时供电,分带高压4#、5#母线。 2、内部高压主接线的正常方式
汽轮机运行反事故措施(2021 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0486
汽轮机运行反事故措施(2021版) 1、编制目的 新疆天业120万吨化工项目配套自备电厂工程安装4台135MW 汽轮发电机组。为确保机组试运工作安全、顺利地进行,确保人身和设备的安全,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,特编制本措施。 2、编制依据 2.1《反事故技术措施汇编》 2.2《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T834-2003 2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.4《电力建设安全施工管理规定》 2.5《质量、安全健康、环境管理手册》(湖南省火电建设公司) 3、调试质量目标
确保在调试工作中不发生人身及设备事故,确保整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故。 4、调试对象及简要特性介绍 4.1本措施主要针对汽轮机,对发电机组的事故预防进行阐述。 4.2该汽轮机组在设计上采取了多项保证机组安全运行的措施,主要有: 4.2.1汽轮机组采用DEH调节系统,并配有TSI监视系统及ETS 事故跳闸系统,一旦监测参数之一达到跳闸条件,ETS即指挥继电器动作实现汽轮机跳闸。该系统有多种管理功能,可实现协调控制,有很强的逻辑判断功能,而且有多种联锁保护功能。 4.2.2控制部套虽采用高压抗燃油,但如果泄漏至高温部件,也有失火的危险。 4.3尽管汽轮发电机组在设计制造中采取了多种保证安全运行的措施,但运行人员仍然要有高度责任心,把安全放在首位.在试运行阶段要以防止轴系失稳、大轴弯曲、断油烧瓦及非正常超速为重点,同时要防止火灾、防止设备及容器超压,防止爆炸,防止误
电气设备应急预案 Jenny was compiled in January 2021
煤业有限公司 电气设备事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 电气设备事故是煤矿安全生产中的主要灾害之一,事故一旦发生、造成的经济损失和社会影响。机电设备事故是指电气设备触电造成人员伤亡和财产损失事故,这种事故大多是违章作业有关。 电气设备伤人事故的危害程度不会过大,发生的原因主要是人的误操作和设备的缺陷,一台设备的操作和维修往往是由一两个人进行。 电气伤人类型 (1)人身触及已经破皮漏电的导线或由于漏电而带电的设备金属外壳。 (2)停电检修时,由于停错电或维修完毕后送错电而造成维修人员触电伤亡。 (3)误送电造成触电伤亡。 (4)违反有关规程规定进行带电作业,造成触电伤亡。 (5)在设有电车架空线的巷道中行走,肩扛长件金属工具碰架空线而触电。 (6)高压电缆停电后,由于电缆的电容量较大,没有完全放完电。如果没有放完电就去触摸带电的火线,就会造成触电伤亡。 (7)管理漏洞。 2应急处置的基本原则
井下发生电气设备事故后,现场工作人员应视灾害严重程度不同,首先开展救援(自救和互救)的同时通知调度室,按照有关程序报告有关部门和专业救护队伍进行抢救。 1、迅速检查事故现场,视灾害严重程序不同进行救援。 2、若个别人遇险,且确定危险不会再扩大,应在确保自己安全的前提下,迅速抢救。 3、若事故灾情未停止或有进一步扩大的趋势,地面指挥部应启动《应急预案》,按预案程度开展抢救工作。 3组织机构及职责 应急组织体系 电气设备事故发生后应该按照事故相应的响应等级及时报告有关政府部门,并成立相应的应急救援组织体系。煤矿应根据政府急救援指挥的要求,配备相应的煤矿应急救援指挥部,应急指挥部组成,应由通风、机电、安监等部门的人员以及矿长和总工程师组成。 煤矿指挥机构及职责 电气设备事故发生后,煤矿的应急指挥机构如下: 应急救援指挥部组成人员: 指挥部职务姓名矿职务 总指挥矿长 副总指挥总工 副总指挥安全副矿长 副总指挥生产副矿长 副总指挥经营副矿长 副总指挥工会主席
高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运
行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。
目录 1编制目的 (02) 2编制依据 (02) 3反事故措施 (02) 3.1防止火灾事故措施 (02) 3.2防止电气人身伤亡事故措施 (02) 3.3防止电气误操作事故措施 (03) 3.4防止发电机损坏事故措施 (03) 3.5防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故措施 (03) 3.6防止继电保护事故措施 (05) 3.7防止开关设备事故措施 (07) 3.8防止接地网事故措施 (07) 3.9防止全厂停电事故措施 (07) 3.10防止污闪事故措施 (07) 3.11防止非计划停运措施 (08)
1编制目的 为了顺利完成孟庄热电工程2×300MW机组的试运,确保机组安全、稳定、高质量地投入生产,防止重大电气事故的发生,特编制本措施。 2编制依据 《反事故技术措施汇编》(1992-1996电力部安全监察及生产协调司编); 《发电厂并网运行安全性评价办法》(国家电网安全委员会2000年颁布试行) 《电业生产事故调查规程(1992)》 孟庄热电工程2×300MW机组的设计、设备技术文件; 3反事故措施 防止火灾事故措施 3.1.1 对于重要回路如直流油泵、消防水泵及蓄电池直流电源线路等,应采用满足国标-90A类耐火强度试验条件的耐火型电缆。 3.1.2 设计方面应给出电缆防火封堵设计样图,控制电缆与动力电缆之间应设置层间耐火隔板。按规定位置装设适应现场环境条件的、性能可靠的火灾检测及报警装置。 3.1.3消防泵房应有备用动力,保证水泵在5分钟内启动供水。 3.1.4 统筹考虑380/220V低压厂用系统的保护配合,对电源线应适当配备二次保护以利于上下级之间的配合。 3.1.5施工方面应严格按照设计图纸和施工规范施工,编制电缆专项施工组织设计,电缆敷设、防火设施的施工以及电缆头的制作应按规范规定进行验收。 3.1.6 重视对6kV及380V高低压动力电缆的运行管理,定期巡视检查,电缆夹层的防火设施完备并严格执行工作票制度。 3.1.7 运行值班室要配有一定数量的带压缩空气的呼吸防护装置,以备救火时急用。 3.1.8 配电室、控制室、继电器室、电子间的排烟风机可靠正常投用。 防止电气人身伤亡事故措施 3.2.1 发电机、变压器、母线等的高电压耐压试验接线完成后,试验负责人应重新检查接线的正确性并确认,安全员应在现场。 3.2.2 在带电设备上的工作和操作应严格执行“两票三制”。 3.2.3 现场工作人员必须经过安规考试并合格。
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压开关反事故技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-7213-63 高压开关反事故技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 为提高故县水力发电厂高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,故县水电厂各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验人员均应认真执行。各运行单位亦应结合电厂具体情况和经验,制订适合高压开关设备的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 电厂各级部门要加强对开关设备安装、运行、
检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2. 6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。
电器火灾应急预案 一、危险源 变压器、抽油机电机、开关箱、发电机、电器、线路 存放地点:作业现场 二、事故可能 1、抽油机电机、开关箱、发电机、线路、电器短路; 2、变压器、电器等负荷过大。 3、人为因素造成电器起火 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死; 三、事故状态: 由于电器着火可能引发井口、油罐火灾或爆炸造成经济损失;因火灾烟雾中有大量的一氧化碳和其他有害气体,吸入后容易造成人员窒息死亡;若逃避不及,被火烧伤或烧死;若未及时灭火,一旦油罐着火,极易发生爆炸和造成人员伤亡。 影响范围:烧毁井场作业设备及工具,油罐着火发生爆炸和造成人员伤亡 四、应急指挥系统 1、指挥电话 2、救援小组名单及分工 组长: 职责:全面负责指挥处理事故及通讯联系 副组长: 职责:协助组长指挥处理事故 组员: 职责:现场抢险
五、事故应急措力 (一)断电灭火 扑救带电设备和线路火灾时,为了防止火灾蔓延扩大和影响灭火人员之安全,应设法及时切断电源,然后进行扑救。 1、需要剪断对地电压在250V以下的线路和380/220V的三相四线制电气线路时,可穿戴绝缘手套和绝缘靴,用断电剪将电线剪断。切断电源位置应在电源方向的绝缘瓷瓶附近,以防导线剪断落地造成对地短路或触电伤人。对三相绝缘线路,在剪断非同相电线时,应在不同长度的位置上剪断,但对于扭缠在一起的多股线,不能同时剪断,也应分相在不同长度位置上剪断。剪断后,断头要用胶布包好,防止发生短路。 2、在自动空气开关或油断路器等主要开关没有断开前,不能随便操作隔离开关,因为隔离开关没有灭弧能力,一旦用隔离开关切断负荷电流,会产生强烈的电弧,易烧损设备和人身伤亡事故。因此,不允许用隔离开关切断负载电流。 3、用闸刀开关切断电源时,应穿好绝缘手套用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。因为在扑救火灾时,受潮和烟熏的开关绝缘强度降低,如果用潮湿的手去操作,会造成触电事故。 4、切断用磁力起动器控制的电器设备时,应行用按钮开关停止电器设备运行,然后在没有负荷电流的情况下,使用绝缘操作杆或干燥木棍操作断开闸刀开关,以防带负荷操作产生电弧伤人。 5、电容器和电缆在切断电源后,仍有残留电压,为防止残留电压伤人,仍不能直接接触或搬动电容器和电缆。灭火时要参照带电灭火要求进行扑救。(二)用灭火器带电灭火