外墙外保温专项施工方案

德惠尚书房一期工程,为剪力墙结构,地上十四层;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:65409平方米。

本工程各参建单位如下:

建设单位:盐城德惠置业有限公司设计单位:苏州六度设计研究院有限公司

监理单位:江苏亭湖工程项目管理有限公司施工单位:江苏晟功建设工程有限公司

结合本工程施工现场具体情况,以“质量第一、安全第一、文明施工”要求为标准,特制定本外墙保温专项施工方案。

一、外墙保温工程概况

本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统(冷桥部位)和淤泥烧结保温砖保温系统,冷桥部位具体做法为:

1.基层墙体处理(本工程为15厚防水水泥砂浆找平,5厚粘接砂浆)

2.弹基准线(下端弹出一道水平基准线,每道剪力墙侧边弹一道离保温墙约3cm 垂直线);

3.粘贴40厚发泡水泥板;

4.抹第一遍抹面砂浆;

5.铺压网布;

6.安装锚固件;

7.抹第二遍抹面砂浆;

8.验收。

细部做法详见《苏JG/T041-2011》

二、分部分项工程施工方案

(一)施工条件

1. 基层墙体应符合规范的要求,并应验收合格。

2. 保温工程的施工应在基层粉刷避水砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。

3. 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。

4. 需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。

级。5风力应不大于℃,0内不应低于24h且℃,5不应低于℃,35施工中环境温度不应高于5.

雨天施工时应有防雨措施。

6. 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。

(二)工艺流程:

基层墙体处理→弹基准线→粘贴发泡水泥板→抹第一遍抹面砂浆→铺压网布→安装锚固件→抹第二遍抹面砂浆→验收。

(三)施工要点

1. 挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处弹垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。

2. 材料配制

粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。

3. 发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求:

(1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。

(2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面约500mm处弹出水平线,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝

1/2板长。

(3)发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,及时粘贴并挤压到基层上,并控制接缝缝隙不大于1mm。

(4)发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如图一。

图一发泡水泥板错缝及转角示意图

(5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴。

4. 抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡2m浆的施工。施工前用.

水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度。,先用大杠5. 网布施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3~5mm刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆表面,网布平面之间冷桥部位与淤泥烧结保温砖粘接长200mm的搭接宽度不应小于50mm。阴阳角处的搭接不应小于;网布。×400mm300200mm,度不应小于铺设要平整无褶皱,在洞口处应沿45°方向增贴一道

图二网布阳角做法示意图图三网布阴角做法示意图 6.

锚固件施工初凝时进行,使用电钻在发泡水泥板并压入网布))锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(1(的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度:混个7~9以上每平方米设置个锚拴,以下每平方米设置;墙面高度在凝土墙体不小于25mm20m620m 锚拴。锚拴布置详见图三、图四。

)锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度应控制在(24-5mm。防火隔离带施工:防火隔离带由幕墙施工单位施工。7.

三、质量保证措施

(一)质量保证体系

公司技术部→项目经理→质检员→班组长

(二)允许误差

1.发泡水泥板安装允许偏差和检查方法应符合表一的规定。

表一发泡水泥板安装允许偏差和检查方法项项允许偏差m检查方

表面平2靠尺楔塞尺检31

2垂直检查尺检立面垂32

23阴、阳角垂托线板检3

用200mm方尺检查3 阳角方正 4

用直尺和楔形塞尺检查 5

接槎高差1

2. 外保温抹面层的允许偏差和检查方法应符合表二的规定。

表二外保温抹面层的允许偏差和检查方法

项次项目允许偏差(mm)检查方法

用2m3 靠尺楔形塞尺检查 1 表面平整用3 2m垂直检查尺检查立面垂直2 用直角检测尺检查3 3

阴、阳角方正

(三)保证质量的的措施搞好人员组织:按工程量工期复杂程度程度配置适量的施工人员,合理分组,合理配备1.

技术工种,确保工程顺利进行。、保证配齐必须要有的施工机电和专用施工工具,如:电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子2.

配电箱、电缆等主要施工机具。认真熟悉图纸、熟悉现场、熟悉熟悉施工方法,搞好逐级交底。设计人员向项目部经理3.

和施工技术人员交底,技术人员向施工小组交底,做到人人明白无一漏交。所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合4.

设计和有关标准的要求。)检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告,其性能指标应符合设计1(及规范要求;)现场抽样复验,复验材料:发泡水泥板,粘结砂浆,抹面砂浆,增强网等。复验项目2(.

见按规范规定要求。

5. 各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度与连接方式应符合设计要求。发泡水泥板材与基层的粘结强度试验应符合规范规定的要求。

6. 发泡水泥板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不宜抹胶粘剂。

7. 网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于80mm,上下不得小于100mm。加强部

位的增强网做法应符合设计要求。

8. 安装中认真执行有关规范和规程,严格按照标准图集和施工工法施工。严格执行质量标准特别要严格按照操作程序和使用规定的材料施工,禁止随意变更和违规操作。

9. 严格执行“三检”制度,即自检、互检、专检,严格按国家有关施工验收规范及标准验收,并做好检验记录。

10. 做好成品保护及时清理施工现场。

针对1#、2#楼我方存在的质量问题,在3#、5#、6#楼施工坚决制止,如:

1、上墙的水泥发泡板碎板较多,在3#、5#、6#楼施工时不允许碎板上墙;

2、粘贴保温板之前弹出水平线及垂直线,以控制发泡板粘贴的水平及垂直;

3、1#、2#楼门窗洞口部位施工,局部未采用L型保温板施工,在3#、5#、6#楼施工时全部采用L型保温板施工;

4、局部锚固件数量未按照操作规程要求施工,在3#、5#、6#楼施工严格按照操作规程要求施工;

5、局部墙体部位有明显刮痕现象,在3#、5#、6#楼施工杜绝此现象。

四、安全保证措施

(一)安全制度及安全教育

1. 严格执行安全生产技术交底制度。施工前必须有针对性的书面安全技术交底,关有交底人与被交底人的签字。

2、安全员根据具体施工进度情况及外墙保温施工特点,在施工之前及时对班组作业人员运行时安全讲话。

3. 安全教育:对全体职工进行安全教育,并进行安全技术交底。

4. 安全负责:项目经理负责安全总责,建立专职安全员和安全负责制。

5. 特殊工种持证上岗制度并遵守专业工种操作规程,除此之外对其它工种如:切割机、电钻、吊装作业、爬高作业,都应进行相应的电气使用安全,高空操作安全,机械使用安全的.

教育。

(二)保温施工作业安全事项

1. 所有施工人员进入施工现场必须戴安全帽。

2. 施工前仔细检查外墙脚手架,确认牢固可靠后方可上架作业,每个高空作业人员必须佩戴安全带,安全保险带一定要系在可靠的位置上。

3. 脚手板的搁置都必须有足够的搁置长度。

4. 保温板、砂浆的施工荷载不能超过设计载荷。

5. 不能进行垂直交叉作业。

6. 夜间作业应有足够的照明。

7. 雨天和大风天气应停止室外高空作业。

8. 材料起吊运输时要随时检查吊带和吊具,如有异常及时更换。

9. 严禁酒后作业。

10.及时清理垃圾搞好文明施工。

(三)消防安全措施

1. 对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了并在操作中严格遵守劳动保护制度。

2. 施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定,接受安全管

理人员督促、检查和指导。

3. 施工人员所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查、发现隐患,立即停止施工。

4. 建立各级各部门的安全生产责任制,责任落实到人,明确安全指标和奖罚办法。

5. 在编制施工组织设计,制定施工方案和下达施工计划时,必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底,不得施工。

6. 办理好施工明火审批表,现场必须配备好灭火器、黄砂等灭火器具后方可进行施工。

7. 施工人员应掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程,经考试合格,持证上岗,认真建立“职工安全教育记录卡”,及时做好记录。

8. 现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌,施工区域挂有安全警示牌。

9. 为保证施工安全及质量保证,夜间及阴雨、大风等异常天气均不得施工。

10. 施工现场严禁火种、吸烟。

五、文明施工

.施工现场整洁有序,工完料净场地清。1.

2.施工现场制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。3.将各项措施切实落实到班组和每个施工环节,切实体现出我单位文明施工的企业形象。

编制人:审核人:

江苏晟功盐城德惠尚书房项目部

日25月10年

2015.

发泡水泥板施工方案

如东县实验小学异地新建工程二期(3#楼)外墙保温 发泡水泥板 施 工 方 案 编制人:刘忠 审核人: 审批人: 如东县广顺建筑工程有限责任公司 目录 一、工程概况 3 二、施工部署 3 三、施工准备 3 四、作业条件 4 五、施工工艺 5

六、施工质量验收及检查方法 7 七、成品保护 8 八、应注意的问题 8 九、工期保证措施 9 十、质量保证措施 9 十一、安全保证措施 10 十二、文明施工保证措施 10 十三、工程扫尾和验收 11 十四、办理工程结算及售后服务 11 发泡水泥板外墙保温系统施工方案 一、工程概况: 本工程为新建项目的外墙外保温工程的施工,保温材料使用A级不燃材料----复合发泡水泥板,厚度40mm。 二、施工部署 1、外墙外保温的施工顺序为: 对墙体找平层的平整度、粉刷质量等进行检查—基层清理—粘结剂的拌制—保温板的粘贴—玻纤网的固定—抹面砂浆施工—防水腻子批刮—外墙涂料。(干挂石材墙面玻纤网、防水腻子及外墙涂料等工序不需要) 2、外墙外保温的施工工期:业主要求的工期。 3、外墙外保温工程施工质量目标:

⑴、消除施工中的质量缺陷,确保保温板的耐久性。 ⑵、外墙外保温工程完工,质量验收一次性通过。 4、外墙外保温工程施工组织机构人员: 为保证外墙外保温工程施工质量、进度及安全,在施工现场组织一个项目管理班子,班子的组成人员及职责如下: 安全员:负责现场施工安全管理、安全巡视和检查。 三、施工准备 1、劳动组织: 根据工程量的大小,合理安排施工劳动力,确保在要求工期内完工。 2、施工机具: 施工中所用机具与工具

3、施工前期技术准备: ⑴施工前,应认真进行图纸会审,根据工期及作业面条件等综合因素,进行技术交底,编制详细用料计划等; ⑵组织所有施工作业人员进场前进行“三级”安全教育; ⑶现场负责人与业主、总包单位、监理单位等一道,对发泡水泥板粘贴基层面进行交接检查,及时提出和解决基层墙面存在的质量问题。 4、施工时发泡水泥板的备料、运输及存放 ⑴根据选定的保温板规格、型号、工艺要求,结合实际数量及材料损耗,确定备料量。 ⑵进场的保温板的规格应有专用包装箱包装,运输过程中,应有防震、防潮措施,装卸时应轻拿轻放,防止机械和人为损伤。保温板应按规格堆放在坚实平整、干燥的室内。界面剂、粘结剂、抹面胶浆等应存放在室内阴凉、干燥处。施工前,根据工程具体情况绘制保温板布置图。

外墙水泥发泡板保温专项施工方案

绿地国际博览城商住配套小区一期外墙水泥发泡板保温专项施工方案 编制: 审核: 批准:

国金建设集团有限公司二〇一八年十一月二十二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及施工部位的概况分析 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工组织部署 (3) 五、施工条件 (6) 六、施工方法 (7) 七、施工要点 (9) 八、质量保证措施 (11) 九、保证工期技术组织措施 (13) 十、安全文明施工 (15)

1.编制依据 1.1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2016) 《外墙外保温工程技术规》(JGJ144-2004) 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2015) LD泡沫混凝土保温外保温系统图集赣2012TJ019 《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2008) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2016) <<建筑工程规大全>>合订本 1.2、编制说明 本工程施工组织设计的编制是按照建设单位招标文件等的要求和现场周边环境进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、现行技术规、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工 2、工程概况及施工部位的概况分析 2.11.工程概况 工程名称:·绿地国际博览城配套商住小区一期 工程地点:市开发区凤岗片区 建设单位:绿地置业有限公司 设计单位:省华杰建筑设计院有限公司 勘察单位:核工业工程勘察院 监理单位:中昌工程咨询监理有限公司

施工单位:国金建设集团有限公司 本工程为绿地置业有限公司投资兴建,设计单位为省华杰建筑设计院有限公司,施工单位为国金建设集团有限公司。 拟建的·绿地国际博览城配套商住小区一期项目为FG05-20-02用地,1#~17#楼共有16个单位工程,项目位于市凤岗镇创业大道北侧、飞翔大道东侧,东临城市公园用地,,北至园岭路。总用地面积47930.94㎡,总建筑面积为131181.84㎡,地上建筑面积95916.29㎡,地下建筑面积35265.55㎡;人防总建筑面积15441m2。有效面积12900m2,掩蔽面积9650m2,掩蔽人数9650人。 本工程主楼部分采用剪力墙结构,独立地下室采用框架结构,钢筋混凝土外墙,外墙厚度为200mm。外墙为30mm发泡水泥保温板(燃烧性能A级) 2.2保温工程简介 本工程外墙外保温系统是以钢筋混凝土剪力墙和部分砖墙为基层,以发泡水泥保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以抗碱玻纤维网格布、抹面抗裂砂浆为保护层的外墙外保温系统。 3、施工前的准备 3.1材料准备 3.1.1本工程发泡水泥保温板标准规格为长×宽(mm):600mm×600mm,厚度根据设计要求为30(mm)厚。商住部分水泥发泡板厚度要求为30(mm)厚 3.1.2玻纤网格布:经过涂覆处理,具有耐碱性能的玻璃纤维网格布,用于铺设到抹面胶浆,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能。选用160克。 3.1.3锚固件:把外保温系统固定在基层墙体上的专用连接件,包括经防锈处理的金属螺钉或塑料钉和带圆盘的塑料胀塞套管两部分。制作塑料膨胀管和塑料敲击钉的材料不得使用回收的再生料。锚栓的有效锚固深度不小于30mm。

超轻发泡水泥板施工方案

目录 1 编制依据 1 2 工程概况 3 3 施工部署 5 4 施工工法 10 5 质量标准 19 6 质量保证措施 21 7 实现质量目标的措施 23 8 成品保护措施 23 9 其它注意事项 23 10 材料节约措施24 11 安全及文明施工措施24

1.编制依据 由于外墙保温施工图集、标准均不统一,主要原因在于主要施工用材料的变化,且现行图集中部分内容亦不适应现场施工的需要,因此施工方案参照下列文献编制:

2.工程概况 2.1总体简介 2.1.1工程建设概况 清河中街16#院综合改造工程2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼多层建筑外墙外保温二层及二层以上采用80mm厚超轻发泡水泥板(首层采用80mm厚玻化微珠保温板)。

2.1.2外墙外保温工程简介: ⑴ 海淀区房屋建筑抗震节能综合改造项目(二批一标)二层及二层以上外墙外保温系统是以砖墙为基层,以水泥发泡保温板为保温材料,采用粘锚结合方式固定在基层墙体上,以玻纤网、抹面胶浆为保护层的外墙外保温系统。该保温系统的基本构造见附表2.1和附图2.2 表2.1 附图 2.2

⑵工程重点难点分析 本工程施工期间住户不搬离,施工时会给住户正常生活带来一定的影响,现场主要施工重点、难点及采取措施如下: ①原有小区各楼周边场地较为狭窄,且多为居民自行停车占地,无法搭设临建,材料堆放的场地非常有限。对此需安排工人小区场外住宿,材料进场前提前与当地居委会联系通知居民挪车,并用警戒线设置好施工带;合理安排材料进场计划随到随用,材料堆放尽量一次到位,避免进行二次搬运。 ②由于施工区域也是居民生活区域,保温板施工特别是垂直运输时应做好防护工作,特别是楼周边,应用提前通知居民施工时间并警戒线设置施工隔离带;锚栓固定时打孔会造成一定噪音,施工前应提通知居民并选择非休息时段施工;外墙保温施工会对居民外窗造成污染,现场施工时应注意对居民外窗进行保护。 ③小区内原有居民自行安装外窗护栏会对外墙保温板粘贴及窗口处做法产生一定影响,在外墙保温施工前需提前做好居民工作,合理安排工序,拆除外窗护栏后再进行外墙保温施工。 ④各楼原有外墙空调室外机及空调室外移机施工会对外墙保温施工造成影响,施工时应按楼组织施工人员,合理安排工序,在外墙保温施工时穿插空调室外移机施工,尽可能减少空调室外机对外墙保温施工带来的影响。 3.施工部署 3.1工程质量目标

外墙发泡水泥板施工方案

发泡水泥板外墙外保温系统 施 工 方 案 上海舜安建筑工程有限公司 2015年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、施工依据 (1) 3、施工工法 (1) 4、施工工艺 (5) 5、质量保证实施细则及检查方法 (7) 6、其他注意事项 (9) 7、成品保护措施 (9) 8、特殊技术问题的处理方法 (10) 9、安全文明施工措施 (10) 10、构造节点附图 (12)

1、工程概况 (1):工程名称: (2):建设单位: (3):总包单位: (4):监理单位: (5):设计单位: (6):施工单位: (7):工程地址: (7):保温面积: 2、施工依据 由于外墙外保温材料的变化要求,各地区的标准不一,根据本地区的气候条件和工程建设特点,同时参照以下标准; (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) (2)《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ-32/J16—2006) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 (4)《砌体工程质量验收规范》GB50203 (5)《建筑节能工程施工质量验收规范》DGJ32/J19 (6)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (7)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (8)《上海市建筑产品推荐性应用标准》DBJ/CT151-2012 (9) 公安部、住房和城乡建设部公通字[2009]46号文件 3、施工工法

施工工艺根据国家和地方相关规范标准、设计要求、工程特点制定。 3.0总则 本方案以钢筋混凝土墙、砼砌块为基层,1:3防水砂浆为找平层;发泡水泥板为保温主材,网格布、锚栓、专用粘结砂浆、抹面砂浆等为辅材;外墙外保温的相关工艺及验收标准为要求制定,该保温的基本构造见下表和下图. 基层找平层粘结层保温层面层 外饰 层 ①钢筋混 凝土墙②双排孔 砼空心 砌块 ①界面 砂浆 ②1:3防 水砂 浆 专用粘 结砂浆 45、40 厚发泡 水泥板 ①抹面 砂浆 ②网格 布,锚 栓 幕墙 或涂 料 表 1、砼墙或砖墙基层 2、20厚1:3水泥防水砂浆(基层界面 或毛化处理) 3、3-5厚粘结砂浆 4、4 5、40厚发泡水泥板 5、3-5厚抹面砂浆(含网格布) 6、外墙面饰面层 (由内到外) 图

外墙水泥发泡保温板施工方案

外墙水泥发泡板专项施工方案 一、工程概况本工程位于丰润城区东部,人民路以东,林荫路以西,曹雪芹东道以南,光华道以北的六小区内,南、北两侧均为小区住宅楼,东临丰润区卫生局,西靠小区道路。总建筑面积34160.68 平米。工程结构型式为:框架剪力墙结构。由宏廷房地产有限公司投资新建;由唐山科信建筑工程监理有限公司监理;由鹏达建设集团有限公司承建。 二、编制依据:河北省工程建设标准设计( DBJT02-78-2012) ;图集J12J129 三、本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理; 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网格布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8. 验收。 四、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1.基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。 2.保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进 3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4.需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。

5.施工中环境温度不应高于35C,不应低于5C,且24h内不应低于0C,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 6.进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理T弹基准线、安装底座托架T粘贴发泡水泥板T抹第一遍抹面砂浆-铺压网布-安装锚固件-抹第二遍抹面砂浆-验收。 (三)施工要点 1.挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 2.材料配制粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书 配 制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。 3.发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300m处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2 板长。

水泥发泡板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据 1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

2、技术准备 2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。 2.2编制施工方案,办好开工审批手续。 2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。 2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。 2.5对施工队进行技术及安全交底。 3、进场施工必须具备的条件 3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。 3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。 3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

水泥发泡板施工方案

A级防火水泥发泡板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:江苏傻汪新型建材制造有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温水泥发泡板施工方案 (一)施工准备 1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 表1墙体基面的允许尺寸偏差

在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用水泥发泡板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用水泥发泡板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,水泥发泡板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

无机发泡水泥保温板施工方案

复合发泡水泥板外保温系统 施 工 方 案 编制单位:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工进度计划 五、作业条件 六、施工组织设计方案 七、节点示意图

复合发泡水泥板外保温系统施工组织设计 一、工程概况: 外墙外保温工程,在外墙体基础已做好(抹平)条件下,采用复合发泡水泥板作保温层,粘结砂浆作粘结剂,160g/m2耐碱网格布,抹面砂浆作保护层。 二、编制依据: 1、业主下发的图纸 2、江苏外墙保温施工技术规程 3、苏JG/T041-2011复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程 4、国家外墙保温施工技术规程 5、本公司制定的企业施工规程及图集 三、施工部署: 组织机构 成立外墙保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工和建设单位、监理单位、总包单位协调配合。 项目经理部人员 项目经理:1人 施工员:1人 质量员:1人 安全员:1人材料员:1人 四、施工进度计划 (见附表) 五、作业条件 1、总包方为本工程提供室外垂直运输设备,现场施工及生活所需的水电及工人住宿的临建设施等。 2、基层墙体垂直度要求为全高允许偏差5mm以内,表面平整度在3mm以内。墙面的水泥灰浆应清除,墙表面的凸起物应剔除,外墙上的螺栓点堵严。 3、施工机具:外接电源设备、电箱、电表、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、

2M靠尺、墨斗等。 4、施工材料进场必须有相关部门认证、出厂合格证质保资料,材料进场后随机抽样进行复验(费用在合同中另行约定),保证合格后方可使用。 5、气候条件:操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒网,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 六、施工组织设计方案: 1、项目部各岗位职责 项目部各岗位职责

发泡水泥保温板施工工艺

发泡水泥保温板施工工艺 1、安装复合发泡水泥板 1)标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在复合发泡水泥板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在复合发泡水泥板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的复合发泡水泥板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。 7)复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成

的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。 8)复合发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 2、安装固定件: 1)固定件在复合发泡水泥板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按每块板设置一个。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3、打磨: 1)复合发泡水泥板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。 4、作装饰线角:

发泡水泥保温施工工艺

发泡水泥板外保温系统施工组织设计 一、工程概况: XXXX外墙保温工程外墙保温面积约15000m2,根据保温面和部位的不同,主要有两种保温系统:一种是外墙采用60厚机械固定两遍网格布水泥发泡板(真石漆)饰面系统;另一种是外墙采用120厚机械固定单面钢丝网片A级水泥发泡板(真石漆)系统. 二、编制依据: 1、项目的图纸 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018) 3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2017 4、《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验评定标准》DBJ01-63-2002 三、施工部署: 组织机构 成立xxxxx 外墙保温工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工和建设单位、监理单位、总包单位协调配合。 项目经理部人员 项目经理:1人 施工员:1人 质量员:1人 安全员:1人材料员:1人 四、施工进度计划 一、施工工期

施工工期: 70 天(计划) 二、施工进度计划图 说明:a、下雨天气,影响施工质量应停止施工; b、交叉作业互相影响情况需现场协调。 c、工期:可按甲方施工条件调整;可再派第二队或更多施工队伍同时进场施工。 五、作业条件 1、基层墙体垂直度要求为全高允许偏差10mm以内,表面平整度在5mm以内。墙面的水泥灰浆应清除,墙表面的凸起物应剔除,外墙上的螺栓点堵严。 2、施工机具:外接电源设备、电箱、电表、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量

衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、2M靠尺、墨斗等。 3、施工材料进场必须有相关部门认证、出厂合格证质保资料,材料进场后随机抽样进行复验(费用在合同中另行约定),保证合格后方可使用。 5、气候条件:操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒网,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 六、施工组织设计方案: 1、项目部各岗位职责 项目部各岗位职责

(建筑工程管理)发泡水泥板施工工艺

(建筑工程管理)发泡水泥 板施工工艺

发泡水泥保温板 施 工 方 案 1、施工机具 1.1、施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子 等主要施工机具。 1.2、施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2、施工条件 2.1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2、保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收

合格后进行。 2.3、保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符 合设计要求且验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,且需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,且预留出外保温层的厚度。 2.4、保温工程应制定专项施工方案。 2.5、既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲 除,如有必要原装饰面层应清除。且用1:3水泥砂浆补平。 2.6、按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7、施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低 于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8、进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应 商产品说明要求进行。 3、施工工艺 3.1、发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图3.1的要求。图3.1发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4、施工要点 4.1、挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基 准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制水泥发泡板的垂直度和水平度。 4.2、材料配制

发泡水泥板外墙外保温施工工艺

发泡水泥板外墙外保温施工工艺 1 施工机具 1.1 施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子等主要施工机具。 1.2 施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2 施工条件 2.1 基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2 保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。 2.3 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 2.4 保温工程应制定专项施工方案。 2.5 既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲除,如有必要原装饰面层应清除。并用1:3水泥砂浆补平。 2.6 按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。

3 施工工艺 3.1复合发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图6.3.1的要求。 图3.1 复合发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4 施工要点 4.1挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 4.2 材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 4.3发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: 1 发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 2 发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线。

水泥发泡板施工方案完整版

水泥发泡板施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15) 一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据

1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

水泥发泡板专项施工方案

发泡水泥板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 2017年5月

复合发泡水泥板系统施工方案 一、工程概况 工程名称: 结构类型: 结构使用限: 结合本工程施工现场具体情况,以“质量第一、安全第一、文明施工”要求为标准,特制定本外墙外保温施工方案。 本工程外墙保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理(本工程为35mm厚水泥砂浆粉刷,现已完成任务并验收 合格); 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8.验收。细部做法详见《苏JG/T041-2011》 二、工期 外保温施工计划工期天,开工时间:年月日;完成时间:年月日。 三、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1.基层墙体应符合规范的要求,并已验收合格。

2.保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆的平层,且施工质量验收合格后 进行。 3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计 要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理,伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4.需有保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h内不应低于0℃,风力不应大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 5.进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品 说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理→弹基准线、安装底座托架→粘贴发泡水泥板→抹第一遍抹面砂浆→铺压网布→安装锚固件→抹第二遍抹面砂浆→验收。 (三)施工要点 1.挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。2.材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h内用完为宜。 3.发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2).发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,

发泡水泥保温板施工工艺

发泡水泥保温板施工工艺 This manuscript was revised on November 28, 2020

 7)复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的

缝隙,用粘结剂塞入并抹平。 3、施工机具:外接电源设备、电箱、电表、电动搅拌器、角磨机、电锤、称量

外墙保温水泥发泡板现场施工方法

精心整理 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 九、安全文明施工措施 (15) 一、工程概况 工程名称:

建设单位: 工程地址: 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。二、编制依据 1 2 3 4 5 6 1 材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

2、技术准备

2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。 2.2编制施工方案,办好开工审批手续。 2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。 2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其他妨碍粘结的材料,墙体表面无凸出物,施工时应清洁平整。 3.7对于墙面施工洞、脚手架拉结口土建负责跟进修补。 3.8对于穿墙构件,由总包做好其四周的防锈、防水处理。 3.9外墙抹灰基层检查验收标准:(见下表) 基层墙体经处理后,其表面平整度、立面垂直度、阴阳角、方正度均需符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)表3.9.1中达到普通抹灰要求。

表3.9.1一般抹灰的允许偏差和检验方法 5 4.3加强操作工人之间的安排协调,消除窝工、重复搬运、返工无效劳动和工时浪费现象。 4.4现场物资、器具安放整齐有序,场地整洁,并使每个操作工对自己的工作内容、职责范围、工作程序能清楚了解。 4.5及时更换调整不合规范要求的器具、工具和用具。 4.6由于发包方及天气异常及人力不可抗拒的因素造成工期拖延,应及时给予书面确认并相应

发泡水泥板施工工艺

发泡水泥板施工工 艺 1

发泡水泥保温板 施 工 方 案 1、施工机具 1.1 、施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、 2

抹子等主要施工机具。 1.2 、施工用机具应有专人管理和使用, 定期维护校验。 2 、施工条件 2.1 、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。2.2、保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层, 且施工质量验收合格后进行。 2.3 、保温工程施工前, 外门窗洞口应经过验收, 洞口尺寸、位置应 符合设计要求并验收合格, 门窗框或辅框应安装完毕, 并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕, 并预留出外保温层的厚度。2.4 、保温工程应制定专项施工方案。 2.5 、既有建筑改造工程施工时, 基层墙面必须坚实平整, 空鼓处应铲 除, 如有必要原装饰面层应清除。并用1: 3水泥砂浆补平。 2.6 、按抹灰墙面的高度, 搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7、施工中环境温度不应高于35℃, 不应低于5℃, 且24h内不应低于 0℃, 风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施, 夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8 、进场材料应贮存在干燥阴凉的场所, 贮存期及条件应按材料供 应商产品说明要求进行。 3

3 、施工工艺 3.1、发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图3.1的要求。 图3.1发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4 、施工要点 4.1 、挂基准线, 在外墙各大角( 阳角、阴角) 及其它必要处挂垂直基 准线, 在每个楼层的适当位置挂水平线, 以控制水泥发泡板的垂直度和水平度。 4

水泥发泡保温板技术交底大全

1.施工准备 1.1主要机具 手锯、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、托线板等。 1.2作业条件 1.2.1原有外墙剔除松散部分并用干混抹灰砂浆找补平,扫除浮灰。 1.2.2外墙管线、空调支架提前安装完毕并验收合格。 1.2.3外墙基层处理完成后做隐蔽验收,合格后可进行下道工序。 1.3主要材料 300*660/80厚无机发泡保温板、耐碱玻纤网格布、胀管螺钉、镀锌钢托件、粘结砂浆、抗裂砂浆等。 2.施工工艺 2.1工艺流程 基层处理吊弹垂直、基准控制线安装角钢托架粘贴玻化微珠保温板(并翻包网布)打入锚钉抹底层抹面砂浆压入耐碱玻纤网格布抹面层抹面砂浆保温层验收刮柔性耐水腻子涂料饰面 2.2施工要点 2.2.1放线、拉基准线 2.2.1.1根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门窗口水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线条、装饰缝线等。 2.2.1.2在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制保温板的垂直度和平整度。 2.2.2外墙面基层处理 原有外墙剔除松散部分并用干混抹灰砂浆找补平,扫除浮灰。新增混凝土檐口剔除超出水平面的部分并用干拌抹灰砂浆抹平,凹处用干拌抹灰砂浆找补平。砌块墙面需用干拌抹灰砂浆找平一遍。外墙管线提前安装完毕并验收合格。外墙基层处理完成后做隐蔽验收,合格后可进行下道工序。 2.2.3外墙保温板粘贴安装 2.2. 3.1按配制要求,格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。一次配制量应少于可操作时间的用量。拌好的料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。 2.2. 3.2排板按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理;保温板的拼缝不得留在门

发泡水泥板外墙外保温施工工艺

发泡水泥板外墙外保温施工工艺 1施工机具 1.1施工应具有强制式砂浆搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子等主要施工机具。 1.2施工用机具应有专人管理和使用,定期维护校验。 2施工条件 2. 1基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 2.2保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。 2.3保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 2.4保温工程应制定专项施工方案。 2.5既有建筑改造工程施工时,基层墙面必须坚实平整,空鼓处应铲除,如有必要原装饰面层应清除。并用1: 3水泥砂浆补平。 2.6按抹灰墙面的高度,搭好抹灰用脚手架。脚手架要稳固、可靠。 2.7施工中环境温度不应高于35°C,不应低于5°C,且24h内不应低于0°C, 风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施,夏季施工时作业面应避免阳光曝晒。 2.8进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。 3施工工艺 3. 1复合发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图6. 3. 1的要求。

图3. 1复合发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程 4施工要点 4.1挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在 每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 4. 2 材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min, 一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 4.3发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: 2发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线。 3发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发

外墙水泥发泡保温板施工方案设计

外墙水泥发泡板专项施工方案 一、工程概况 本工程位于丰润城区东部,人民路以东,林荫路以西,雪芹东道以南,光华道以北的六小区,南、北两侧均为小区住宅楼,东临丰润区卫生局,西靠小区道路。总建筑面积34160.68平米。工程结构型式为:框架剪力墙结构。由宏廷房地产投资新建;由科信建筑工程监理监理;由鹏达建设集团承建。 二、编制依据: 省工程建设标准设计(DBJT02-78-2012);图集J12J129 三、本工程外墙外保温采用复合发泡水泥板保温系统,具体做法为: 1.基层墙体处理; 2.弹基准线、安装底座托架; 3.粘贴发泡水泥板; 4.抹第一遍抹面砂浆; 5.铺压网格布; 6.安装锚固件; 7.抹第二遍抹面砂浆; 8.验收。 四、分部分项工程施工方案 (一)施工条件 1. 基层墙体应符合规的要求,并已验收合格。 2. 保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层,且施工质量验收合格后进行。 3. 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求并验收合格,门窗框或辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、

水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4. 需有供保温板安装用的外墙脚手架,脚手架要稳固、可靠。 5. 施工中环境温度不应高于35℃,不应低于5℃,且24h不应低于0℃,风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施。 6. 进场材料应贮存在干燥阴凉的场所,贮存期及条件应按材料供应商产品说明要求进行。 (二)工艺流程: 基层墙体处理→弹基准线、安装底座托架→粘贴发泡水泥板→抹第一遍抹面砂浆→铺压网布→安装锚固件→抹第二遍抹面砂浆→验收。 (三)施工要点 1. 挂基准线,在外墙各大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层的适当位置挂水平线,以控制发泡水泥板的垂直度和水平度。 2. 材料配制 粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用专用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以4h用完为宜。 3. 发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: (1)发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 (2)发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用木方做托架,自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。 (3)发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,及时粘贴并挤压到基层上,并

相关文档
相关文档 最新文档