断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。

在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。

断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。

失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。

启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成与逻辑。启动元件通常利用断路器自动跳

简答题--母线保护测试题

四、简答题(共计9题) 1、简述母联跳位的作用? 答:母联跳位的作用主要有两个: 1)使用于母联充电保护,用于判故障前状态; 2)使用于母联死区保护,来判断差动保护动作后,母联断路器是否跳开。 2、什么是母线,设置母线保护意义? 答:母线是发电厂和变电站的重要组成部分。在母线上连接着电厂和变电所的发动机、变压器、输电线路和调相设备,母线的作用是汇集和分配电能。 如果母线的短路故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。 3、简述母线保护的主接线形式?(说出五种) 答:单母线;单母分段(专设分段、分段兼旁路、旁路兼分段);单母多分段;双母线(专设母联、母联兼旁路、旁路兼母联);双母单分段(专设母联、母联兼旁路);双母双分段(按两面屏配置);3/2接线(按两套单母线配置)。 4、简述一个半断路器接线方式的优点? 答:1)在任一断路器检修时不影响所连接元件的连续供电,也不需要进行一系列的倒闸操作,可以减少一次回路发生误操作的机会; 2)当进行母线的检修或清扫时,不需要进行复杂的操作; 3)当一组母线发生短路时,母线保护动作后只跳开与该组母线相连的所有断路器,不会使任何连接元件停电; 4)当一组母线或任一连接元件发生短路并伴随断路器失灵(拒跳)时,失灵保护动作后需要跳开断路器的数量少,不会引起全厂或全站停电。 5、母线差动的制动系数设置了高低两个定值的作用是什么?高、低定值在何时使用? 答:1)为防止在母联断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件灵敏度不够,或双母单分段接线合环运行工况下母线故障小差比率差动元件可能灵敏度不够,制动系数设置了高低两个定值。 2)母线并列运行或单母运行情况下大差制动系数取高定值,分列运行时取低定值。双母单分段接线合环运行时小差制动系数取低定值,其它情况下都取高定值。 6、简述断路器失灵保护? 答:断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电站内其它有关的断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护。 7、电流规格不同时保护如何处理 答:电流规格不同时,以多数为主,在CT变比整定时,规格不同的应以多数的为二次额定电流整定。 8、母差保护的强制箱共有几个位置,各位置有和功能。 答:三个位置;A为自动位置,0为强制断,1为强制合。 9、在什么接线方式下保护不包括“倒闸”,“切换异常”“充电保护”,“母联失灵及死区 保护”等功能。 答:在单母线和一个半断路器接线方式下保护不包括“倒闸”,“切换异常”,“充电保护”,“母联失灵及死区保护”等功能。

220kV线路与主变失灵保护的区别

220kV 线路与主变失灵保护的区别 针对值班员在学习失灵保护时,经常把220kV 线路与主变220kV 侧开关失灵保护的启动回路混淆,为了便于大家学习和熟练掌握,以运村变失灵保护经过认真分析,下面从几个方面详细说说两者启动回路的区别. 一、 何为失灵保护 开关失灵保护为线路或主变发生故障保护动作而开关拒动不能切除故障时,经延时去跳开该故障元件所在母线上全部开关的保护装置。短延时(0.3S )跳开母联开关,长延时(0.6S)跳开开关所在母线上所有开关。 二、失灵保护启动回路原理图 +24V - PSL631A 电源 跳B 至失灵重跳 跳A 至失灵重跳 跳C 至失灵重跳 三跳 至失灵重跳 PSL602 RCS-931 CZX-12R PSL631A 装置 LP7 LP8 LP9 LP9 LP10 LP11 TJA TJB TJC TJA TJB TJC LJA LJB LJC LJ3 QSLJ 11TJR 12TJR 11TJQ 12TJQ 220kV 母差电源 -

图一220kV 线路失灵保护启动回路原理图 (以 220kV 运鹅4581开关为例) RCS-974保护装置 图二 主变220kV 侧开关失灵保护启动回路原理图 +24V 失灵启动 解除复压 QSLJ 1 QSLJ 2 8LP21 8LP22 (BP-2B 电源) 220KV 母差装置 1G 2G I 母失灵出口 II 母失灵出口 LP52 LP75 解除失灵保护复压 RCS-974保护装置 +24V - 第一套978保护出口 第二套978保护出口 TJR1 TJR2 LJ1 LJ2 LJ0 QSLJ 1LP19 2LP19 RCS-978E

110kV失灵保护操作及运行注意事项

110kV失灵保护操作及运行注意事项 前言 失灵保护作为一种重要的近后备保护,在电力系统中发挥着重要作用,不仅在高压和超高压系统中得到广泛应用,在重要的110kV系统中也得到应用。失灵保护作为断路器的后备保护,能有选择地切除与失灵断路器相邻的断路器,既保证了在尽可能短的时间内切除故障,又能有效避免事故进一步扩大,有利于电网的安全、稳定、可靠地运行,在电力系统中具有很重要的作用。 第一讲:失灵保护的定义 第二讲:失灵保护的基本原理 第三讲:失灵保护操作及运行注意事项 第四讲:失灵保护动作现象及处理步骤 第一讲:失灵保护的定义 断路器失灵保护是指当系统发生故障,故障设备的保护装置动作后,断路器因操作失灵而拒绝跳闸时,通过故障元件的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成的对断路器跳闸失灵的判别元件,以较短的时限作用于本变电站相邻断路器跳闸的一种保护装置。 第二讲:失灵保护的基本原理 根据失灵保护的定义,失灵保护最核心的逻辑,是由能够判断设备故障的保护动作信息和能够判断断路器仍在合闸状态的信息构成“与”的逻辑,去启动失灵保护,失灵保护经过延时,有选择性的切除与失灵断路器相邻的断路器。图1为断路器保护失灵回路原理示意图。110 kV断路器失灵起动判别采用“相电流Iφ或零序电流I0或负序电流I2”元件动作,配合“保护动作”和“断路器合闸位置”三个条件组成的“与门”逻辑,去启动失灵保护的执行元件,经延时T后,失灵保护动作出口,切除拒动断路器相邻的开关。图中的“保护动作接点”为线路能快速返回的电气量保护出口继电器接点。显然,主变压器瓦斯保护、释压阀动作等非电量保护是不符合上述条件的,不起动此出口继电器,因为其动作后不能迅速返回,即使故障已经切除,保护还是处于动作状态,不能真实地反映故障情况。 2.1失灵保护动作原理: 失灵保护的具体实现与变电站的主接线密切相关,下面针对110kV系统中广泛采用的单母线分段和双母线两种主接线形式,分别介绍失灵保护的动作过程 2.1.1单母线接线失灵保护动作过程: 110kV线路发生故障时,本线路保护装置动作,但断路器拒动,故障点没有被切除。此时失灵保护启动元件中相电流Iφ、零序电流I0或负序电流I2中至少有一个电流值超过继电保护整定值而动作,同时故障线

断路器失灵保护

断路器失灵保护的作用及组成断路器失灵保护是连接在同一母线上的电气设备故障时,当故障元件的保护动作出口,而且断路器跳闸失灵时,通过故障元件的保护判别启动相关逻辑,将说在母线上的其他断路器跳闸的一种保护装置。 失灵保护主要是馈线故障情况保护动作,而断路器拒动时的保护,其动作行为与母线差动保护相似,因此在变电站中,其出口回路有两种形式,一个是失灵保护有自己单独的出口跳断路器,另一种形式是失灵保护与母线差动保护共用一套出口回路接跳断路器。应该特别注意的是,失灵保护动作跳闸的现象与母线差动保护动作跳闸的很像,但它们的性质不同,所反映的故障范围,即失灵保护和母差保护的保护范围也是不同的,应该加以区别。 保护失灵必须具备两个条件,缺一不可: (1)对应断路器保护动作出口 (2)断路器任一相存在故障电流(指示断路器未跳闸) 2. 失灵保护动作的现象: (1)警铃响,喇叭叫,对应母线所接断路器跳闸,同时有拒跳断路器仍保持在合闸位置,但其表计指示应为零 (2)查保护屏,有失灵保护动作指示灯亮或相应信号继电器掉牌;同时有线路、主变压器或其他保护动作信号。 (3)伴随断路器拒动的故障或异常现象,如“分闸闭锁”“压力异常”“控制回路断线”等光字牌或其他异常情况。 3. 失灵保护跳闸的可能原因。

(1)线路故障或断路器所接其他保护动作,断路器拒动。断路器拒分的原因有多种多样,最常见的是液压力异常闭锁,分闸电源异常,控制回路断线,直流系统异常等。 (2)失灵保护整定有误,或失灵保护装置异常造成误动。(3)误碰。误操作造成保护动作。 4. 失灵保护动作跳闸的处理。 (1)失灵保护动作后,应立即检查相应一次设备状态,记录信号,并及时将检查及保护动作情况汇报调度 (2)当确认某断路器保护动作出口,而断路器拒分,失灵保护动作将改母线上其他断路器跳闸,此时应立即断开该断路器,并拉开隔离开关,隔离故障点,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (3)如果失灵保护动作将两条母线上的所有断路器全部跳闸,则表明失灵保护无选择性动作,此时应该申请调度将失灵保护停用,由专业人员检查,同时断开该断路器,并拉开两侧隔离开关,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (4)母联差动保护动作,同时失灵保护动作将各断路器跳闸,表明母联断路器拒分,此时应该详细检查母线设备,在位查出故障原因或故障未消除之前,严禁向母线送电。 (5)无任何断路器保护动作而失灵保护动作,应根据系统有无故障象征综合分析动作行为,如果确认失灵保护务动,应汇报调度将失灵保护停用,然后逐一恢复各断路器的正常运行,由专业人员处理

第五章 母线保护和断路器失灵保护

第五章母线保护和断路器失灵保护 5.1 判断题 5.1.1固定连接方式的母差保护,当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,此时发生任一母线故 障,该母差保护能有选择故障母线的能力,即只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行。(错) 5.1.2 对空母线充电时,固定连接式和母联电流相位比较式母线差动保护应退出运行。(对) 5.1.3 双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因为有二次回路切换问题;一个半断路器接线的 母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有二次回路切换问题。(错) 5.1.4 母联电流相位比式完全电流差动保护,由于母联断路器电流没有进差电流回路,在母线倒闸 操作过程中,无需将母联断路器的跳闸回路跳开。(错) 5.1.5 母线倒闸操作时,电流相位比较式母线差动保护退出运行。(错) 5.1.6 母联电流相位比较式母线保护只与电流的相位有关,而与电流幅值大小无关。(错) 5.1.7 母联断路器电流相位比较式母线差动保护,当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发 生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除。(对) 5.1.8 中阻抗母线差动保护的差动元件动作电流一般整定为0.5A,若辅助变流器为10/2.5,则从 此辅助变换器一次侧加1.9~2.1A电流(考虑±5%的误差),继电器就会动作。(对)5.1.9 为保证安全,母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地。(错) 5.1.10 双母线微机差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁。(错) 5.1.11 母线充电保护是指母线故障的后备保护。(错) 5.1.12 断路器失灵保护是一种近后备保护,当元件断路器拒动时,该保护动作切除故障。(对)5.1.13 断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,为了满足线路末端单相接地故障时有足够的 灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。(对) 5.1.14 变压器投运时,进行五次冲击合闸前,要投入瓦斯保护。先停用差动保护,待做过负荷试 验,验明正确后,再将它投入运行。(错) 5.1.15 在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障只要母联断路器中电流为零,母线保 护将拒动。为此要求两条母线都必须有可靠电源与之联接。(对) 5.1.16 母线故障母差保护正确动作后,对于CKJ集成电路保护,对侧高频保护能够出口跳闸。(对) 5.1.17 在装有完全母线差动保护的母线上接入一台双绕组变压器,其低压侧没有电源,为简化母 差保护接线,母差保护可以不跳这台变压器的进线断路器,因而这台断路器的电流互感器 的二次电流也没有必要接入母差保护回路中。(错) 5.1.18 双母线电流比相式母线差动保护,在母线联接元件进行切换时,应合上非选择性刀闸。(对)5.1.19 所有母差保护的电压闭锁元件由低电压元件、负序电压元件及零序电压元件经或门构成。 (错) 5.1.20 对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿。补偿 方式应以变比较大为基准,采用降流方式。(对) 5.1.21 母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。(对)

开关柜中断路器保护知识大讲解

开关柜中断路器保护知识大讲解 在开关柜的生产中会经常用到断路器。断路器也是开关柜中不可缺少的主元器件之一。它给开关柜和相关设备起着保护作用。断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。下面主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。 如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。

图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。 所以中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

第二章 母线及失灵保护

第二章母线及失灵保护 第一节保护的现场配置 一、500kV部分 1.保护装置概况 2.SU91A母差保护原理简介 (1)过电压继电器UT91和短路模块功能简介 1)过电压继电器UT91的电压反映高阻差交流输入回路的差流。作用为: ① UT91起动接点作为高阻差保护动作输出跳闸命令的必要条件。 ②作为高阻差保护CT回路监视当CT回路断线时,UT91起动(UT91定值远低于UZ92)经3秒延时后,起动短路控制模件将高阻差保护交流电流输入回路短接,起CT回路断线闭锁作用。 2)短路控制模件动作后短接高阻差保护的交流电流输入回路,作用为: ①在差流很大时,保护的输入元件及内部元件上会出现危险的过电压,此时短路控制模件动作,从而避免元器件损坏。 ②在保护装置内部故障或CT回路断线时,短路控制模件动作闭锁保护。 3)起动短路控制模件的条件 满足下列条件之一,短路控制模件即动作: ① UT91动作(面板上黄灯和红灯均亮,差动电流输入回路异常); ② UT92动作(面板上红灯亮,差动保护动作); ③高阻差保护装置故障(UZ92面板上绿灯熄灭); ④直流电源故障。 4)短路控制模件动作后自保持,其CT短接接触器上黄色和绿色按键吸入(CT短接接触器安装在屏后)。屏面“试验插接单元”面板上绿色按钮灯亮。短路控制模件动作后,按“试验插接单元”面板上绿色复归按钮(RESET)复归,接触器上按键弹出。 注意:保护直流电源重新投入运行时,须手动复归短路控制模件! (4)保护的跳闸输出接线:高阻差继电器的动作接点和电压继电器的起动接点串联后起动跳闸单元。 3.BP-2B母差保护原理简介 BP-2B母差保护采用带制动特性的电流差动原理,采用一次的穿越电流作为制动电流。其结合微机数字处理的特点,采用分相瞬时值复式比率差动元件为主的电流差动保护方案。BP-2B 母线保护由保护元件、闭锁元件和管理元件系统构成。保护元件主要完成各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至TJ;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至BJ;管理元件的工作是实现人机交互、记录管理和后台通讯。各系统独立工作,相互配合。 二、220kV部分 本站采用BP—2B型双母线微机保护装置,可实现本站220KV部分的母线差动保护、母联充

断路器失灵保护二次详解

失灵汇总 一.500kV 开关失灵 以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS -921里实现的,线路保护RCS -931和RCS -902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR 开入至RCS -921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A ,失灵低定值0.4A ),满足失灵条件时经第一时限0.13s 跳本开关,0.2s 跳相邻开关即SLJ 触点闭合。 Fig.1 失灵启动开入 对5031边开关来说,两个SLJ 触点跳相邻中开关;两个SLJ 触点启动母差失灵;另有四个SLJ 触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。 Fig.2 5031边开关失灵出口 对5033边开关来说,两个SLJ 触点跳相邻中开关;两个SLJ 触点启动母差失灵;另有一个SLJ 触点开入至主变保护C 屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。 Fig.3 5033边开关失灵出口 对5032中开关来说,两个SLJ 触点跳相邻5031边开关;两个SLJ 触点跳相邻5033边开关;一个SLJ 触点与5033的SLJ 触点并联开入至主变保护C 屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ 触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。 5032 断路器保护 5031 操作箱 压板名称 3LP8 5032开关跳闸Ⅰ 3LP17启动光纤接口二命令8发信Ⅱ 3LP9 5032开关跳闸Ⅱ 3LP14启动光纤接口一命令7发信Ⅰ 3LP15启动光纤接口一命令8发信Ⅰ 3LP16启动光纤接口二命令7发信Ⅱ 3LP10 5033开关跳闸Ⅰ 3LP11 5033开关跳闸Ⅱ 3LP12 失灵联跳主变三侧 Fig.4 5032中开关失灵出口 二.220kV 开关失灵 1.线路开关失灵 线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS -931和RCS -902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR 和TJQ 与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A )串联,开入至失灵保护屏BP-2B ,经失灵出口短延时0.35s 跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s 跳该母线上所连接的所有开关。 Fig.5 220kV 线路开关失灵启动回路 2.母联/分段开关失灵

谈谈失灵保护(原创)

本文是我在工作中总结出来的,绝对原创,欢迎大家指导和交流。考虑到为同仁们省点银子,我就将文章全部贴出来了。 1. 失灵保护的条件 失灵保护的条件:动作接点+过流判据。 对于失灵保护,我们可以分为:1)母差区外故障时开关失灵。2)母差区内故障时开关失灵。 2. 主变相关故障分析 2.1. 母差区外故障 对于故障2,为母差区外故障,对应主变间隔高压侧的开关如果能顺利切除,将不起动失灵保护;如果对应间隔的开关不能顺利切除,则启动失灵保护。 失灵保护判据可在母差内部实现,也可以在母差外部实现。 失灵保护的判据为相电流、负序电流和零序电流的“与”。失灵解闭锁的电流判据可以只判负序电流和零序电流(河北南网)。 失灵启动“动作”接点的提供:一般为电量保护的动作接点,主变保护只有三跳接点,主变保护不允许单相跳闸。非电量保护不起动失灵,因为一般在保护动作切除故障后,故障返回,此时不应起动失灵;但非电量保护即使切除故障后,因为本体发生故障,所以本体保护的开入也不会返回。 2.2. 母差区内故障 对于故障1,为母差区内故障,对应主变间隔高压侧的开关如果能顺利切除,将不

起动失灵保护;如果对应间隔的开关不能顺利切除,则应完成跳主变中低压侧开关的功能。 实现方案:1)提供启失灵接点;2)提供失灵联跳接点。详见《高压保护标准化设计须知》 失灵启动“动作”接点的提供:一般为母差保护的动作接点,对于2B采用自启动方式。 失灵保护的判据同上。 3. 线路相关故障分析 3.1. 母差区外故障 对于故障2,为母差区外故障,对应的开关如果能顺利切除,将不起动失灵保护;如果对应间隔的开关不能顺利切除,则启动失灵保护。 失灵保护判据可在母差内部实现,也可以在母差外部实现。 失灵保护的判据为相电流,亦可相电流“与”负序电流(或零序电流)。 失灵启动“动作”接点的提供:一般为线路保护的分相动作接点;如果有线路电抗器,线路电抗器提供三跳接点。三相不一致作为断路器的一种异常运行状态,非电力系统的一种故障类型,而失灵保护属于近后备保护范畴,三相不一致应不启动失灵保护。 3.2. 母差区内故障

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理 断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。 断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。 失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。 启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成与逻辑。启动元件通常利用断路器自动跳

母线保护和断路器失灵保护

第八章母线保护 一、填空题 1.在双母联断路器电流相位比较式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流为 零,母线保护将动作,因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有与之连接。 答:拒绝可靠电源 2.母联断路器电流相位比较式母差保护,在母联断路器断开时,为了切除母线故障,必须 投状态,否则母线故障时该保护将。 答:无选择拒动 3.在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用继电器作为启动元件,利用 继电器作为选择元件。 答:差动相位比较 4.母联电流相位比较式母线保护是比较母联断路器与电流相位的母线保护。 答:总差动 5.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止由于及而造成母线电 流差动保护误动。 答:误碰出口继电器误试验 6.在220kV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒 动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或保护来切除。 答:对侧线路非故障母线 7.1个半断路器接线的母线,每组母线宜装设套母线保护,且该母线保护装设 电压闭锁元件。 答:两不应 8.断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为断路器跳闸 时间与之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路。 答:保护返回时间母联断路器或分段断路器 9.断路器失灵保护是近后备中防止拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满 足要求时,才考虑装设断路器失灵保护。

答:断路器灵敏度 10.母线充电保护是指利用给另一母线充电时的保护 答:母联断路器 二、问答题 1.在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?怎样闭锁? 答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。它利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器、负序电压继电器和零序过电压继电器实现。低电压继电器和负序电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。 防止母线保护误动接线是将电压重动继电器的触点串接在各个跳闸回路中。这种方式如误碰出口中间继电器不会引起母线保护误动作,因此被广泛采用。 2.分别简述电流互感器饱和对高阻抗母线差动保护、中阻抗母线差动保护和低阻抗母线差 动保护的影响。 答:低阻抗式母线保护在外部故障TA饱和时,母线差动继电器中会出现较大不平衡电流,可能使母线差动保护误动作。高阻抗式母线差动保护较好地解决了母线区外故障TA饱和时保证保护不误动的问题。但在母线内部故障时,TA的二次侧可能出现过高电压,对继电器可靠工作不利,且要求TA的传变特性完全一致、变比相同,这对于扩建的变电所来说较难做到。中阻抗式母差保护利用TA饱和时其励磁阻抗降低的特点来防止差动保护误动作。TA饱和造成的不平衡电流大部分被饱和TA的励磁阻抗分流,并由于保护本身的制动性,可以使外部故障引起的TA饱和时保护不误动。对于内部故障TA饱和的情况,则利用差动保护的快速性在TA饱和前即可动作跳闸,不会出现拒动的现象。 3.试述中阻抗型母线差动保护的选择元件为什么在区外故障时能防止误动,在区内故障时 能正确动作? 答:选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗电流差动继电器,解决了电流互感器饱和而引起母线差动保护误动。因为当电流互感器完全饱和时,其阻抗相当于一个纯电阻,若该电阻小于差动继电器的中阻抗电阻,则产生的差电流大部分流向饱和的电流互感器,仅有很小部分流人差动继电器中,故不会误动。当电流互感器未饱和时,由于制动特性也不会误动,因此区外故障不论线路电流互感器饱和与否,保护装置可靠不动作。 区内故障因选择元件以电流瞬时值测量、比较为基础,在电流互感器饱和前动作,动作

220kV失灵保护及回路原理

220kV失灵保护及回路原理 本帖最后由 dormity 于 2010-10-26 20:32 编辑 刚接触继保不久,主要从原理上说明下220kV失灵保护及回路原理,希望大家热列讨论, 共同进步! 220kV失灵保护主要包括220kV线路(或主变220kV侧)开关失灵保护、母联(分段)失灵保护、母线差动保护的失灵出口。这些保护的装置种类有很多种,但是其基本原理确是大 同小异。 1)线路(或主变220kV侧)开关的失灵保护由线路保护(对于主变220kV侧开关失灵保护则由主变电气量保护或220kV母线差动保护)跳闸出口启动,经失灵保护相应的电流继电器判别(电流是否大于失灵启动电流定值),若相应电流继电器同时动作,则判断为开关动作失灵,失灵保护随即动作,用于启动母线差动保护的失灵出口(或直接出口跳主变其他 侧开关)。 以PSL631线路保护为例,一般线路开关的失灵启动逻辑如图1所示: 图1 线路开关失灵保护启动逻辑 为了增加启动失灵的可靠性,失灵保护装置还会采用一些其他措施。如PSL631就加入了零序启动元件和突变量启动元件作为失灵启动的条件之一。 2)线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV侧开关,失灵启动开入的同时,往

往会开放母差保护的复合电压闭锁。其逻辑(以BP-2B母差保护为例)如图2所示: 图2 母差失灵出口逻辑 3)对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。该逻辑关系如图3所示: 图3 主变220kV侧开关失灵保护启动逻辑 同样为了增加启动失灵的可靠性,如图3所示主变220kV侧开关失灵出口可以增加零序电 流作为判据。 4)对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。以BP-2B母线差动保护 为例,其逻辑如图4所示:

失灵保护问题

丰润热电断路器失灵保护问题统计 1.变压器(含启备变、主变)高压侧开关失灵启动回路及解除复压 闭锁回路是否应该由主保护I提供一组启动失灵及解除复压闭锁回和主保护II提供一组启动失灵及解除复压闭锁回路给母差保护装置? 2.《华北电网继电保护标准化设计》对220kV启动失灵回路要求要 求如下: 请问其中第二条要求是否可以理解为如果断路器失灵保护在母差保护装置内实现,变压器失灵电流判别元件必须由母差保护中的失灵保护的电流判别元件实现?而不能再由其他保护装置的失灵保护实现?第四条是否可以理解为可以增加失灵启动装置,但是失灵电流判别不能在失灵启动装置内实现? 3.启备变保护A屏采用的RS-974的非全相及失灵逻辑如下: 非全相逻辑

失灵逻辑

设计院设计提供的开入量如下:“备变跳闸启动失灵”、“断路器合闸位置启动失灵”, 4.启备变B屏(许继802A)开入量如下:“断路器位置不对应”、“断 路器位置接点”、“保护动作接点” 失灵启动保护判别逻辑框图 1.1.在发电机变压器组的断路器出现非全相运行时,首先应采取发

电机降出力措施,然后由经快速返回的“负序或零序电流元件”闭锁的“断路器非全相判别元件”,以独立的时间元件以第一时限,启动独立的跳闸回路重跳本断路器一次,并发出“断路器三相位置不一致”的动作信号。若此时断路器故障仍然存在,可采用以下措施: 1)以“零序或负序电流”任何一个元件动作、“断路器三相位置 不一致”和“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”,通过独 立的时间元件以第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压 闭锁,并发出告警信号, 2)同时经“零序或负序电流”元件任何一个元件动作以及三个相 电流元件任何一个元件动作的“或逻辑”,与“断路器三相位 置不一致”,“保护动作”三个条件组成的“与逻辑”动作后, 经由独立的时间元件以第三时限去启动断路器失灵保护并发 出“断路器失灵保护启动的信号”。 1.2.为解决变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题,对变压器和发电机变压器组的断路器失灵保护可采取以下措施: 1)采用“零序或负序电流”动作,配合“保护动作”和“断路器 合闸位置”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去解除断路器 失灵保护的复合电压闭锁回路。 2)同时再采用“相电流”、“零序或负序电流”动作,配合“断 路器合闸位置”两个条件组成的与逻辑经第二时限去启动断路

继电保护原理6—母线保护全解

第六章母线保护

第一节概述 一、母线保护的概述 母线是发电厂和变电站的重要组成部分。在母线上连接着电厂和变电所的发动机、变压器、输电线路和调相设备,母线的作用是汇集和分配电能。 如果母线的短路故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。 二、母线的主接线形式 单母线;单母分段(专设分段、分段兼旁路、旁路兼分段);单母多分段;双母线(专设母联、母联兼旁路、旁路兼母联);双母单分段(专设母联、母联兼旁路);双母双分段(按两面屏配置);3/2接线(按两套单母线配置)。 1、单母线 图6-1-1 单母线 2、单母分段(专设母联) 图6-1-2 单母分段(专设母联)

3、单母分段(母联兼旁路) 图6-1-3 单母分段(母联兼旁路)4、单母分段(旁路兼母联) 图6-1-4 单母分段(旁路兼母联)5、单母三分段 图6-1-5 单母三分段 6、双母线(专设母联)

图6-1-6 双母线(专设母联) 7、双母线(母联兼旁路) 图6-1-7 双母线(母联兼旁路)8、双母线(旁路兼母联) 图6-1-8 双母线(旁路兼母联)9、双母线单分段(专设母联)

图6-1-3 双母单分段(专设母联)10、双母线单分段(母联兼旁路) 图6-1-10 双母单分段(母联兼旁路)11、双母双分段 图6-1-11 双母双分段 三、母线保护的硬件组成 1、标准配置 1.1 保护箱

图6-1-12 保护箱(一)插件布置图(后视图) 1.1.1交流变换插件(NJL-801/NJL-818):将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有8 路电流通道、6 路电压通道。 1.1.2交流变换插件(NJL-817/NJL-819):将系统电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有15 路电流通道。 1.1.3 CPU 插件(NPU-804):在单块PCB 板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。 1.1.4 采保插件(NCB-801):将由变换器来的弱电信号经过低通滤波后,由多路转换开关对信号进行选通,然后通过电压跟随器对信号进行处理,以提高其负载能力。该插件还有+5V、-15V、+15V 及累加和自检功能。此外通过运算放大器过零比较检测电路可实现基频测量。能够完成80 路模拟信号采集,模拟量的输出幅值范围为-10V~+10V。 1.1.5 开入插件(NKR-810):每个开入插件提供30 路开关量输入回路。开入电源为直流220V 或110V;其正电源连接到开入节点,负电源接到31-32 端子。 1.1.6 开入插件(NKR-812):每个开入插件提供64 路开关量输入回路。开入电源为直流24V。 1.1.7 信号插件(NXH-808):主要提供保护的信号接点,共三组信号接点,两瞬动一保持。 1.1.8 通讯插件(NTX-803):提供的通讯接口有:一个就地打印口(RS232),两个GPS对时口(RS485、RS232),及与保护管理机通讯的LON网接口,与变电站自动化系统通讯的双通道接口(RS485,RS232,以太网口)。另外,必要时端子04、05可作为码对时通讯口。 1.1.9 稳压电源插件(NDY-801):直流逆变电源插件。直流220 V 或110 V 电压输入经抗

断路器失灵保护若干问题分析

2.对于变压器失灵保护,可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成与门的方式解锁。电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。电压闭锁触点中包括低压侧电压,主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护;而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(例如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。延时的时间应保证即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时向启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即延时时间应大于低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时间之差(一般为0.3 s~0. 5 s),加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5s),考虑留有一定的裕度,一般取3s即可。采用上述方式保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串人压板,以备断开该解锁回路。 3.电流判别元件灵敏度低的问题 断路器失灵保护的电流判别元件应满足在系统正常运行及故障线路开关断开后不动作,同时在线路末端发生各种故障时有足够的灵敏

度,这样才能使电流判别元件起到出口把关的作用。可以采取以下2种方法: 1)用电流突变量启动元件对3个相电流元件从逻辑上进行闭锁; 2)用电流突变量启动元件控制失灵启动电流继电器动作的正电源。 这样,系统正常运行时,由于电流突变量启动元件不动作,开关失灵电流判别元件不会动作;系统发生故障时,电流突变量启动元件动作后展宽一个时间(大于后备保护的时间,例如7s)开放电流判别回路。电流突变量启动元件(由正序和负序电流组成)应能保证本线路末端发生故障时有足够的灵敏度,能可靠启动。按上述方法构成的失灵保护电流判别回路,在正常运行时由电流突变量元件保证其不会动作,在开关断开后由相电流元件保证其不会动作,从而提高了系统正常运行时失灵保护的安全性。 当断路器失灵时,用于判别该断路器失灵的电流判别元件必须可靠动作才能保证失灵保护动作出口。对于发电机、变压器,当发生内部匝间短路故障时,尽管差动保护可以动作出口,但高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流不太大,达不到断路器失灵的“有流”电流判别元件动作值。这样,就无法保证高压侧断路器失灵时失灵保护正确动作。由于发电机、变压器内部匝间短路故障时,高压侧断路器处的电流测量元件感受到的故障电流大小很不确定,与短路匝数的关系很大。因此,不太可能使“有流”判别方式的电流判别元件能灵敏地反应这种故障并区别有故障与无故障。

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

220kV失灵保护及回路讲解

220kV失灵保护及回路讲解 220kV失灵保护主要包括220kV线路(或主变220kV侧)开关失灵保护、母联(分段)失灵保护、母线差动保护的失灵出口。这些保护的装置种类有很多种,但是其基本原理确是大同小异。 1)线路(或主变220kV侧)开关的失灵保护由线路保护(对于主变220kV侧开关失灵保护则由主变电气量保护或220kV母线差动保护)跳闸出口启动,经失灵保护相应的电流继电器判别(电流是否大于失灵启动电流定值),若相应电流继电器同时动作,则判断为开关动作失灵,失灵保护随即动作,用于启动母线差动保护的失灵出口(或直接出口跳主变其他侧开关)。 以PSL631线路保护为例,一般线路开关的失灵启动逻辑如图1所示: 图1 线路开关失灵保护启动逻辑 为了增加启动失灵的可靠性,失灵保护装置还会采用一些其他措施。如PSL631就加入了零序启动元件和突变量启动元件作为失灵启动的条件之一。 2)线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。其逻辑(以BP2B母差保护为例)如图2所示:

图2 母差失灵出口逻辑 3)对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。该逻辑关系如图3所示: 图3 主变220kV侧开关失灵保护启动逻辑 同样为了增加启动失灵的可靠性,如图3所示主变220kV侧开关失灵出口可以增加零序电流作为判据。 4)对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。以BP-2B母线查动保护为例,其逻辑如图4所示: 图4 母联(分段)开关失灵逻辑 若故障点发生在母联开关和母联CT之间(死区故障),母差保护动作跳开相应母线不能达到切除故障的目的,故障电流会依然存在,此种情况保护会根据母联开关的分开位置,延时50ms,封母联TA,令母差保护再次动作跳开另外一条母线以切除故障点。 5)220kV不启用失灵保护装置的失灵重跳功能。 线路开关失灵回路图

相关文档
相关文档 最新文档