施工技术资料常见问题控制要点
1 基本规定
1.1.6 工程施工质量验收 1.1.7 建筑工程施工质量验收依据的标准 1.4 分建筑项、分部、单位工程的划分 1.5 检验批的划分与验收 1.6 建筑工程质量验收合格的要求 1.7 工程观感质量验收 1.8 建筑工程质量验收的程序和组织 1.9 工程施工日记 1.10 设计变更文件 1.11 主要功能项目的抽查 1.12 见证取样的要求 1.20 工程竣工验收监督应具备的资料 1.21 施工现场质量管理检查记录表的填写要求 1.22 新材料、新产品质量控制的要求 1.23 归档文件的质量要求 1.24 材料、设备出厂合格证及进场验收 安全和功能的检验
1
2 地基基础工程
2.1 地基钎探不符要求 2.2 地基处理方案未经勘察、设计单位认可 2.3 需做沉降观测的工程不按规定进行沉降观测 2.4 强夯地基不按要求进行承载力检测 2.6 换填垫层地基不按要求进行承载力检测 2.8 工程桩的桩身质量检验数量和方法不符要求 2.9 工程桩的竖向承载力检验数量和方法不符要求 2.10 桩基检测达不到设计要求及规范规定时, 不按要求进行 评价性检测 2.11 混凝土灌注桩充盈系数出现异常 2.12 工程桩位偏差不按规定验收 2.13 深基坑不按规范要求进行边坡支护 2.14 地下防水工程不按要求进行防水效果检查
2
3
混凝土结构工程
3.1 混凝土结构工程的检验批质量不按规范规定进行验收 3.2 钢材的取样检测不符合要求 3.3 砂、石不按要求进行取样检测 3.4 混凝土外加剂不按规范要求进行取样检测 3.5 现浇结构分项超出规范要求尺寸偏差的处理不符合要求 3.6 有抗震设防要求的框架结构, 其纵向受力钢筋不做“两强” 验算,或“两强”验算不符合要求 3.7 钢筋各种焊接型式接头的取样检验不符合规定 3.8 预应力筋锚具、夹具、连接器不按规定进场验收 3.9 水泥进场不按要求进行质量检验 3.10 混凝土试块的留置种类、数量不符合要求 3.11 混凝土外观一般缺陷和严重缺陷的界定不清楚 3.12 混凝土施工不按要求进行开盘鉴定 3.13 预拌混凝土的质量控制不符合要求 3.14 混凝土施工缝的留置位置不符合要求 3.15 混凝土结构不按要求留置后浇带 3.16 不按要求对混凝土强度进行结构实体检验 3.17 结构实体钢筋保护层厚度检验不符合要求 3.18 混凝土试块的非标准龄期掌握不符设计要求 3.19 混凝土强度的离散性较大 3.20 预制构件不按要求做结构性能检验
3
4 砌体工程
4.1 砌体块材进场复试的抽检数量不符合要求 4.2 砌体块材施工时产品龄期不符标准要求 4.3 对有裂

缝砌体的验收不符合规范要求 4.4 当砌体砂浆试块出现异常时,不按要求进行实体检检测 4.5 砌体砂浆试块的留置数量不符合规范要求 4.6 底层框架-抗震墙房屋的底层采用普通砖砌体时的构造做 法不符合要求 4.7 砌体填充墙与框架的连接不符合规范及设计要求 4.8 砖砌体工程和配筋砌体工程验收不符合规范要求 4.9 砌体出现通缝 4.10 砌体的水平灰缝厚度不符合规范要求
4
5 钢结构工程
5.1 钢结构分项检验批的划分与验收不符合要求 5.2 钢结构用钢材不符合规范要求进行进场检验 5.3 钢结构用钢材的选择和代用不符合要求 5.4 钢结构焊接材料在使用前不按要求烘干 5.5 高强度大六角螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副在 施工前不按规范要求复验其扭矩系数(预拉力) 5.6 采用高强度螺栓连接时,钢结构制作和安装单位不按规 范规定,进行高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验和复验 5.7 对建筑结构安全等级为一级,跨度在 40m 及以上的螺栓 球节点钢网架结构,其连接高度螺栓不按规范要求进行表面 硬度试验。 5.8 钢结构防火涂料不按规范要求进行进场复试 5.9 公共建筑网架结构,在设计有要求时,不按设计要求进 行节点承载力试验。 5.10 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后不按要求测 量其桡度值。 5.11 钢结构焊缝的质量检验不符合要求
5
6 装饰装修工程
6.1 抹灰工程不按要求进行隐蔽验收。 6.2 装饰装修工程不按规范要求对原材料质量进行进场复 验。 6.3 装饰装修工程有关安全和功能的检测项目不按规范要求 进行检测。 6.4 应该使用安全玻璃的部位不按要求使用。 6.5 防护栏杆、栏板、窗台高度及活动通道、活动场所的高 度控制不符合要求。 6.6 饰面砖镶贴不按规范要求进行粘结强度检验。 6.7 室内空气质量检验不符合规范要求。 6.8 建筑外窗的“三性”检验不符合要求。 6.9 玻璃幕墙不按规定进行性能检验。 6.10 水泥混凝土和水泥砂浆地面不按要求留置强度试块。 6.11 建筑幕墙、 饰面板与主体结构的连接做法及质量检验不 符合要求。
6
7 屋面工程
7.1 建筑防水材料不按要求进行现场抽样复验。 7.2 屋面工程完工后不按要求进行淋水或蓄水试验。 7.3 把不符合一道防水要求的材料作为一道防水设防。 7.4 屋面防水不按要求选用具有相容性的材料。 7.5 防水卷材胶粘剂、胶粘带进场后不按规定进行物理性能 检验。 7.6 多种防水材料复合使用时的做法不符合规定。
7
8 建筑给水排水及采暖工程 8.1 设备、材料质量合格证不齐全,且不符合要求。 8.2 设备(开箱)进场不做验收或验收记录不齐全。 8.3 阀

门(清洗)试验压力及时间不符合规范规定。 8.4 管道隐蔽工程验收缺项,且说明无针对性。 8.5 各种管道不按管道材质及类别进行水、气压试验。 8.6 室内管道灌水有漏项,时间不符合要求 8.7 管道通水试验不符合要求 8.8 室内排水管通球试验选用的球径不符合要求,且有漏项 8.9 管道(设备)不按规定进行吹(冲)洗,是生活给水管 道冲洗前不消毒或消毒不符要求 8.10 卫生器具满水试验时间及满水量不符要求 8.11 地漏及地面清扫口竣工前未做排水试验或排水试验有 漏项 8.12 室内消火栓不做试射试验 8.13 采暖系统不做调试 8.14 伸缩节的制作安装不符要求, 不按实际情况进行预拉伸 或预压缩 8.15 不同施工单位、不同工程之间工程交接,不进行交接检 查 8.16 室外排水管道不做灌水和通水试验, 灌水试验水头及时 间不符要求
8
8.17 设备基础不进行复检即安装设备, 复检时检查内容不齐 全。 8.18 设备不进行单机试运转及调试 8.19 不按工艺标准及设计要求进行防腐 8.20 不按工艺标准及设计要求进行绝热施工 8.21 建筑给水排水及采暖分部工程质量验收有漏项 8.22 分项工程质量验收有缺漏部位 8.23 检验批划分不合理 9 通风与空调工程 9.1—9.12 合格证及验收、部分试验参照 8 给水排水及采暖 9.13 风管不按规定进行强度试验,试验压力不符合要求 9.14 风管系统不进行漏风量检测, 检测时检测数量不符合规 定 9.15 中、低压风管系统不进行漏光检测 9.16 风机盘管水压试验压力及时间不符合要求 9.17 制冷系统不按设备技术文件的规定和设计要求进行气 密性试验 9.18 净化空调系统不进行清洗 9.19 现场组装除尘器、空调机不进行漏风量检测 9.20 通风与空调工程系统不进行调试,调试不符合规定,有 漏项
9
10 建筑电气工程 10.1 电器暗配管隐蔽验收不全面,记录不能准确反应实际 10.2 管内穿线工程不进行隐蔽验收, 记录不能准确反映隐蔽 内容 10.3 线槽内敷线及线槽隐蔽安装时不进行隐蔽验收和记录 10.4 电器接地装置隐蔽验收不全面,记录内容不详细,有时 不符合设计 10.5 避雷装置隐蔽记录不能反映对施工过程的控制, 记录不 完整 10.6 幕墙金属结构无可靠的避雷装置且漏做隐蔽验收 10.7 高层建筑金属门窗避雷装置不可靠且漏做隐蔽验收 10.8 钢结构屋面应进行避雷装置隐蔽验收 10.9 电缆敷设中间不进行验收,记录不全 10.10 电气等电位联结设计图纸深度不足,施工连接不全, 隐蔽记录不详细 10.11 等电位联结未按规定做导通检测及记录 10.12 绝缘电阻测试不全、漏做及记录或记录不符实际 10.13 电气接地电阻测试记录内容有误 10.14 漏电保护器不按规定

进行检测,记录值不真实 10.15 电器全负荷试运行负荷量达不到设计要求,记录不真 实 10.16 灯具重量在 5kg 及以上者,预埋吊钩应做过载试验