文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁监理细则

桥梁监理细则

桥梁监理细则
桥梁监理细则

第一章桥梁工程内容简介

依据图纸,JL2总监办辖区共有施工合同4个,全长22.586 KM,即桩号K161+000~K183+586.072。其中各合同段桥梁工程情况如下:

TJ-5合同段(起止桩号K161+000~K167+000)桥梁工程,大桥383.1米/ 3座(白庙子大桥107.1m、拦河堰大桥114m、落屋基大桥162m),天桥2座(K161+209 分离式跨线桥、K162+808分离式跨线桥)。

TJ-6 合同段(起止桩号K167+000~K171+500)桥梁389米/1座(烧香坡大桥);分离式立交K171+245。

TJ-7合同段(起止桩号K171+500~K181+326)主线大桥402.2m/2座(龙溪河大桥245.1m、深溪湾大桥157.1m)、中桥142.56m/2座(新房子中桥82.1m、王家祠堂中桥60.55m)、天桥150m/3座(K173+206.30人行天桥兼渡槽、K173+487人行天桥、K177+000.00人行天桥)、云龙机场互通E匝道中桥EK0+179.976、云龙机场分离式立交桥LK0+417.573、云龙机场互通人行天桥(渡槽)LK0+493.55、分离式立交桥185.6m/3座(K173+180.00、K177+537.3、K179+777.52)。

TJ-8合同段起止桩号为(K181+326~K183+586.072)主线大桥1089m/4座

(1号主线桥912m、 2号主线桥391m、3号主线桥312m、4号主线桥374m);匝道:大桥2223m/4座(A匝道桥22m、C匝道桥172m、E匝道桥166m、G匝道桥708m、H匝道桥1155m);连接线(起止桩号为LK0+000~LK1+018):大桥369.1m/1座(龙溪河大桥);省道S307线:改线桥66m/1座(拆除重建);成自泸高速:人行天桥131.68m/2座(拆除重建)、车行天桥66m/1座(拆除重建)。

总监办监理的TJ-8合同段2号主线桥、G匝道桥为:连续箱梁+连续钢箱组合梁、、H匝道桥为:连续箱梁+连续钢箱组合梁+连续钢构, 连接线大桥(龙溪河大桥)为连续钢构。

H匝道桥、连接线大桥具有连续刚构桥的普遍特性:墩高、跨径达,因此,主墩施工和主梁施工质量控制是这三座桥的核心监理工作,同时又是全线的关键线路工程,对这两座桥的的进度控制也是监理工作的另一个重点。在大悬臂状态下主梁线刚度较小,梁内应力的协调对施工要求很高,施工中应重点解决对称、平衡施工问题,确保主梁在施工及成桥状态的内力与变形符合或最接近设计值,使施工始终处于受控状态。

薄壁墩主梁悬臂施工中,由于受纵、横向风载、施工动荷载、不平衡恒载和自重作用,施工稳定性应高度重视,关键控制点在于:

⑴主墩的施工质量(安全)控制

红石梁1#特大桥主墩最高达37.65米左右,单支墩身采用双薄壁实心墩结构,墩身截面尺寸小,柔性大,施工临近墩顶时,墩顶偏位受温度影响大,不易控制,给钢筋、模板、混凝土施工带来了极大的挑战,因此将其作为监理质量控制的一个重难点。

⑵主梁悬臂、合拢施工质量控制

悬臂施工工期长,到大悬臂施工阶段时,施工安全风险增加,悬臂内力增加,线形控制难度加大。合理的主梁合拢方案以及合拢施工质量也直接关系着主梁的最终成桥线形,节段混凝土的质量均衡性也影响到成桥线形,因此将其作为监理质量控制重难点之一。

⑶现浇段的质量、安全控制

桥的现浇段混凝土方量达,支架高度也较高,施工荷载大,所以现浇段支架设计及安全防范措施至关重要,同时现浇段的施工工期一般较长,在施工过程中安全始终是一大隐患,必须进行严格控制。因此将现浇段的质量、安全控制也列为监理的一个质量控制重难点。

⑷挂篮安全控制

挂篮作为施工中最重要的临时承重构件,其循环使用时间长,结构容易疲劳,所以挂篮的安全检查也将作为监理的工作重难点之一。

⑸施工监测

要设置专门的施工监控单位,为了确保桥梁的线形、内力符合要求,监理在工作的具体开展中,要积极配合监控单位的工作。

特兴互通的钢箱梁施工监理工作,本标段共有三段钢混结合梁,主线桥2为56m箱组合梁、G匝道52m+70m+52m连续钢箱组合梁和H匝道44m+59m+44m及40m+68m+40m连续钢箱组合梁。钢箱梁采用厂内分段制造,现场拼装成型的工艺,横梁上翼缘与主梁上翼缘工地对接焊,腹板和下翼缘采用高强螺栓(M22 10.9S级)拼接。

因此,将连续钢构及钢箱梁施工作为监理工作重点。

第二章编制依据

依据监理合同段施工图纸、中华人民共和国安全生产法、交通部交工发(1992)378号《公路工程监理办法》、交通部公告2016年第37号《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)。《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2015)、《钢筋机械连接技术规程》(12 JGJ107-2010)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、<<公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件>>( JT-722-2008)、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010)、《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB50204-2015)、《公路工程地质勘查规范》(JTG C20-2011)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2013)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF801-2004)、《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)泸渝高速公路JL2总监办所监理的施工合同段施工合同及监理合同等制定。

第三章施工准备阶段监理

第一节交桩与复测

一、交桩与导线、水准基点复测

在合同规定的时间内监理工程师会同承包商参加业主安排的交桩事项,对本工程桥梁平面控制桩、定位桩、高程控制桩进行现场交桩。

接桩之后,承包人应组织测量人员进行复核测量并通知监理人员参与复测,双方都应做好记录并计算复测结果,复测结果应符合规范要求,并经监理工程师认可。

二、施工测量

在导线点,水准点复测完成之后,承包人接着做好施工测量工作,监理工程师检查与复核应拌随承包人的测量同步或平行进行,所有测量精度应符合《公路桥涵施工技术规范》要求,并指示与检查承包人对所有测量控制点进行有效保护。

第二节施工场地与设施

在合同规定的开工令发出之前及各项工程开工之前合理的时间里,业主将全部或施工段落和工程场地移交给承包人使用,场地前期重点检查其硬化程度和排水情况,为使场地堆放材料的质量得到最大限度的保证,按合同要求承包商对拌

拾及堆料场地进行全面硬化.承包商生产过程中产生的废水、废渣、粉尘处理上是否合理需经监理工程师作出判断检查,施工过程中机械噪声控制手段是否有效及消防措施的落实情况,机械电器设备安全防护装置是否齐全,以确保场地操作人员和周围居民人身安全等等均有切实可行的措施。

钢筋仓库和加工场和砂石场不得露天,料场还应设分隔墙,按规格堆放,在使用前报监理现场验收。

第三节工程材料的采购、加工与进场

监理工程师应提示和监督承包人依照工程进度安排进场材料数量和规格,并按合同、规范要求搬运及储存材料,要注意水泥防潮、钢筋防锈等,并处理地基以防混杂和污染。各类材料应设标签分开整齐堆放,对较为重要的外购成品及半成品构件要求承包人在签订购买合同前书面报告监理工程师其采购计划。

1、拟购构件名称、数量、规格及应用工程部位。

2、构件生产厂名、地址、生产工艺及质量标准,应附产品质量检验证书及抽样测试技术报告,监理工程师应考查并决定。

⑴除审查承包人报告及附件资料外,决定是否有必要增加有关测试项目及测试频率,并适当说明加作测试的理由。

⑵决定是否派人员赴现场考察厂方施工工艺及质量控制情况,在批复外购件报告的同时,应对以上两点加以说明,对于自加工材料的要求承包人向监理工程师报送现场采购计划,并详列:材料名称、规格、设场地点、数量、保证蕴藏量、拟用开采和加工工艺、机具设备数量、型号及准确情况及自采加工和外购材料的经济比较方案,并需附有关材料性能试验报告及试采和加工的样品。

第四章模板、支架工程

第一节模板、支架及脚手架的基本技术要求

1、具有必须的强度、刚度和稳定性,并应接受力状态进行设计计算,以保证能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,模板、支架和拱架的设计,按《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)有关规定执行;普通模板荷载计算按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)附录D进行。施工工艺图及计算书报监理批准后再实施。

2、保证结构物各部形状、尺寸准确;模板板面应平整光洁,接缝严密,不漏浆,保证结构

物外露面光洁美观,线条流畅。

3、制作简单拆装方便,拆卸时能尽可能减少模板和杆件的损坏;支架或模板应尽量制成装配式组件或块件,以提高模板使用的周转变数;重复使用的模板、支架应经常检查、维修。

4、模板应用内撑进行支撑,用对拉螺栓销紧。内撑根据混凝土构件厚度、高度的大小及部位的不同,分别可用钢管、钢筋、硬塑料管或采用木料作为临时内撑。待混凝土浇筑至内撑位置时随即取掉,对于厚度较小的构件也可利用底模和立木只设外撑。

5、为保证混凝土结构物的外观质量,支架与模板加强肋骨尽可能采用钢结构,模板面板宜优先采用钢模板。混凝土外露面尽可能采用光洁度高、单块面积大的模板。对于大面积的混凝土,每块模板的面积宜大于2.0m2。

6、外露面混凝土模板的脱模剂应采用同一品种,不得使用污染混凝土表面的废机油等,且不得污染钢筋及混凝土施工缝部位。

7、支架应尽量采用标准化、系列化、通用化的钢结构拼装。钢支架目前定型产品较多,可根据工程需要购买或租用。支架立柱必须安装在有足够承载力的地基上,底部应中设垫层以分布和传递压力。地基土必须进行夯实或碾压坚实,必要时须进行换填或其它有效的处理,并有良好的排水设施。在施工中出现最多的质量问题就是由于地基处理不好,发生沉降。

8、制作木支架时,长杆件接头应尽量减少,相邻立柱的连接接头应尽量设在不同的水平面上。主要压力杆的纵向连接可使用对接法,并用木夹板或铁夹板夹紧,严禁用扒钉连接。同时要用剪力撑加强整体性的连接。在实际施工中发生支架倒坍事故的主要原因往往都是由于接头处处理不当所致。

9、脚手架(板)要有足够的面积,能满足工人操作、材料堆置和运输的需要;必须具有足够的强度、刚度和稳定性,保证在人员、材料等荷载以及在大风、暴雨等气候下不变形、不倾斜、不摇晃;应与模板的支承体系分开以免在操作时引起模板的变形和位移,并要搭拆简单,移运方便,能多周转使用;选用材料尽量因地制宜、就地取材以减少工程开支。

10、当所有和模板有关的工作做完,待浇混凝土构件中所有预埋件亦安装完毕。应经监理工程师检查认可后,才能浇筑混凝土。

第二节质量检验

1、模板、支架制作应根据设计要求确定模板的型式及精度要求,在设计无规定时,可按下表执行。

模板、支架制作时的允许偏差

注:①木模板中第5项已考虑木板干燥后在拼合板中发生缝隙的可能。2mm以下的缝隙,可在浇筑前浇湿模板,使其密合。

②板面局部不平用2m靠尺、塞尺检测。

2、模板、支架安装的允许偏差,在设计及技术规范无要求时,应符合下表中的规定。

模板、支架安装的允许偏差

第三节模板拆除期限

为控制拆模时混凝土的抗拉强度和抗剪强主工,拆模前应测定其抗压强度。一般情况下,抗压强度达到2.5Mpa时,可满足拆除侧模时所需各项强度。

不承重的侧模,在混凝土强度能保证混凝土表面及棱角不损坏的情况下方可折除,一般在混凝土抗压强度达到2.5MPa时方可除侧模。承重模板、拱架和支架,应在混凝土强度能承受自重时方可拆除,台帽、盖梁底模应达到混凝土设计等级的75%时,方可拆除。

第四节支架容许荷载

1、钢管架的规格型式较多,最常用者为CH型和YJ型。两种钢管的规格和容许荷载见下表。

钢管架规格和容许荷载

2、钢管脚手架

钢管一般采用外径为48mm、壁厚3.5mm的焊接管,长度为2~6m,配备一些20cm、40cm、60cm、80cm的短钢管以供接长调整高度。

扣件可分为直角扣件、回转扣件和对接扣件3种,供两根钢管直角连接、搭接连接或对接连接用。3种扣件容许荷载分别为6KN、5KN、2.5KN。

底座可分为螺栓式和钢管式两种,安装在立杆的下部,将荷重传递到基础。

调节杆用于调节支架的高度,可分为螺栓调节杆和螺管调节杆两种。

钢管脚手支架立杆考虑偏心荷载、长细比稳定系数等因素后,其容许荷载如下表:

钢管脚手支架容许荷载

注:[N]为每根立杆容许荷载。

第五章桩基工程的监理

第一节质量标准

一、桩基工程分为钻孔灌注桩和挖孔灌注桩。

二、原材料钢筋工程和混凝土质量要求和控制见“钢筋工程”、“混凝土工程”。

三、基本要求

1、孔径、孔深、孔位和沉淀层厚度必须符合设计要求。

2、水下混凝土应连续灌注,严禁有夹层和断桩。

3、钢筋笼不得上浮,嵌入承台的锚固钢筋长度不得低于规范规定的最小锚固长度要求。

4、桩的无破损检测必须符合设计要求。

5、凿除桩头混凝土后,无残余的松散混凝土。

四、质量要求及检测项目见下表

钻孔灌注桩检测项目

钢筋骨架检测项目

第二节质量控制重点

桩基工程质量应重点控制承包人施工方案和施工准备、钻(挖)孔放样、钻(挖)孔期间地质情况观察、成孔检查、钢筋骨架检查与吊放、混凝土质量的检测与灌注、成品桩检测以及故障处理。

一、施工方案审查

施工前,驻地监理工程师应依据合同文件、施工图纸、地质勘测资料等材料,审查承包人提交的施工方案及所需要的工、料、机的投入,审查施工工艺的合理性、可行性,复核承包人的放样数据及安全、质量保证措施。审查同意后批准开工。

二、钻孔过程中监理人员质量控制内容

1、钻孔灌注桩护筒设置

(1)护筒内径宜比桩径大200~400mm。

(2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,除设计另有规定外,平面允许误差为50mm,竖直线倾斜不大于1%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。

(3)旱地,筑岛处护筒可采用挖坑埋设法,护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。

(4)水域护筒设备,应严格注意平面位置,竖向倾斜符合上述要求,沉入时可用用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。

(5)护筒高度宜高出地面0.3mm或水面1~2m。当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0mm以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先做试桩,鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时,应高于最高施工水位1.5~2.0mm,并应采用稳定护筒内水头的措施。

(6)护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度为2~4m;特殊情况应加深,以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。

(7)有冲刷影响的河床,应沉入局部冲刷线以下不小于1~1.5mm。

(8)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压,不漏水。

2、泥浆要求

钻孔泥浆一般由水、粘土(或膨润土)和添加剂按适当配合比配制而成,其性能指标设计纸及专用条款(技术规范)无说明时可参照表中选用。

清孔后泥浆性能指标选择

注:冲击成孔的桩,清孔后泥浆的相对密度可适当提高,但不宜超过1.15。

3、钻孔

(1)一般要求

钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查。

钻孔时,应按设计资料绘制的地质剖面图,选用适当的钻机和泥浆。

钻机安装后的底座和顶端应平稳,在钻进中不应产生位移或沉陷,否则应及时处理。

钻孔作业应分班连续进行,填写的钻孔施工记录,交接班时应交待钻进情况及下一班注意事项。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验,不合要求时,应随时改正。应经常注意地层变化,在地层变化处均应捞渣样,判明后记录人填写记录表,并与地质剖面图核对。

(2)钻孔灌注桩钻进的注意事项

无论采用何种方法钻孔,开孔的孔位必须准确。开钻时均应慢速钻进,待导向部位或钻头全部进入地层后,方可加速钻进。

采用正、反循环钻孔(含潜水钻)均应采用减压钻进,即钻机的主吊钩始终要承受部分钻具重力,而孔底承受的钻压不超过钻具重力之和(扣除浮力)的80%。

用全护筒法钻进时,为使钻要安装平正,压进的首节护筒必须竖直。钻孔开始后应随时检测护筒水平位置和竖直线,如发现偏移,应将护筒拔出,调整后重新压入钻进。

在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,处理孔内事故或因故停钻,必须将钻头提出孔外。

4、清孔

(1)清孔要求

钻孔深度达到设计标高后,应对孔深,孔径进行检查,符合下表的要求后方可清孔。

钻、挖孔成孔质量标准

注:清孔后的泥浆指标,是从桩孔的顶、中、底部分别取样检验的平均值。

本项指标的测定,限指大直径桩或特定要求的钻孔桩。

清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和地层情况决定。

在吊入钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度,如超过规定,则应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下混凝土。

(2)清孔时应注意事项

清孔方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等,可根据具体情况选择使用。

不论采用何种清孔方法,在清孔排渣时,必须注意保持孔的内水头,防止坍孔。

无论采用何种方法清孔,清孔后应从孔底提出泥浆试样,进行性能指标试验。灌注水下混凝土前,应测定孔底沉淀土厚度,泥浆指标及沉淀土厚度应符合上表的要求。

不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。

5、成孔检测。

清孔完毕后,检查孔口、孔中部、孔底沉淀厚度及孔底的泥浆指标是否符合有关规范及设计要求。用测斜仪、检孔器等仪器设备测量孔径、孔深、倾斜度等指标,并填写成孔检验记录。

灌注桩成孔质量检查的主要内容及其相应的方法。

(1)桩位偏差检查

基桩施工前应按设计桩位平面图落放桩的中心位置,施工结束后应检查中心位置的偏差,并应将其偏差绘制在桩位竣工平面图中,检测时可采用经纬仪对纵、横方向进行量测。桩孔中心位置的偏差要求,对于群桩不得大于100mm,单排桩不得大于50mm。当桩群中设置有斜桩时,应以水平面的偏差值计算。

(2)孔径检查

能否保证基桩的承载能力,桩径是极为关键的因素。要保证桩径满足设计要求,必须检验桩的孔径不小于设计桩径。

桩孔径可用专用球形孔径仪、伞形孔径仪和声波孔壁测定仪器测定。

(3)桩倾斜度检查

在灌注桩的施工过程中,能否确保基桩的垂直度,是衡量基桩能否有效地发

挥作用的一个关键因素,因此,必须认真地测定桩孔的倾斜度。一般要求对于竖

直桩,其允许偏差不应超过1%。

(4)孔底沉淀土厚度检查

桩底沉淀土厚度的大小极大地影响桩端承载力的发挥,因此在施工过程中必

须严格控制桩底的沉淀土厚度。当设计图纸及专用条款技术规范无说明时根据

《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定,要求清孔后沉淀土厚度,对于

摩擦桩不应大于200mm~300mm(根据桩径确定沉淀土厚度),对于端承桩不应大于

设计规定值,一般不超过50mm。

测定沉淀土厚度的方法目前还不够成熟,下面介绍几种工程中已试用的方法。

垂球法

垂球法是一种惯用的简易测定沉淀土厚度的方法。其将重约1kg的铜制锥体

垂球,顶端系上测绳,把垂球慢慢沉入孔内,凭手感判断沉淀土顶面位置,其施

工孔深和量测孔之差值即为沉淀土厚度。

电阻率法

电阻率法沉淀土测定仪由测头、放大器和指示器组成。它是根据介质不同,

如水、泥浆和沉淀颗粒具有不同的导电性能,由电阻阻值变化来判断沉淀土厚度。

测试时将测头慢慢沉入孔中,观察表头指针的变化,当出现突变时记录深度

h

,继续下沉测头,指针再次突变记录深度h2,直到测头不能下沉为止,记录深1

度h3,设施工深度为H,则各沉淀土厚度为(h2-h1),(h3-h2)和(H-h3)……。

电容法

电容法沉淀土厚度测定原理是当金属两极板间距和尺寸不变时,其电容量和

介质和电解率成正比关系,水、泥浆和沉淀土等介质的电解率有较明显差异,从

而由电解率的变化量测定沉淀土的厚度。

6、钢筋骨架的制作、运输及吊装就位的技术要求

(1)钢筋骨架的制作应符合设计要求和规范的有关规定。

(2)长桩骨架宜分段制作,分段长度应根据吊装条件确定,应确保不变形,

接头应错开。

(3)应在骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块,其间距竖向为2m,横向圆周

不得少于4处。骨架顶端应设置吊环。

(4)骨架入孔一般用吊机,无吊机时,可采用钻机钻架、灌注塔架。起吊应按骨架长度的编号入孔。

(5)钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为:主筋间距±10mm;箍筋间距±20mm;骨架外径±10mm;骨架倾斜度±0.5%;骨架保护层厚度±20mm;骨架中心平面位置20mm;骨架顶端高程±20mm,骨架底面高程±20mm。

(6)安放钢筋骨架。安放前,检查钢筋骨架的制作质量。控制钢筋骨架安放就位准确,防止钢筋骨架偏位。安放后检查其固定可靠性,防止钢筋骨架上浮或下沉。

7、灌注水下混凝土

(1)混凝土配合比的控制

承包人拟采用的混凝土配合比设计确定后,应提交监理试验室进行平行试验审核,经驻地监理工程师批后使用。在生产配合比使用前,监理人员应检查所用原材料质量,并进行生产配合比的试拌;检查拌和机械的性能和拌和料的质量。混凝土拌和过程中,应随时检测各种原材料和掺加剂计量的准确性以及混凝土拌和料坍落度等指标。混凝土拌和料要具有良好的和易性,在运输和灌注过程中无显著离析、泌水,灌注时保持有足够的流动性,其坍落度宜为18~22cm。

除另有规定外,水下混凝土的配制应符合下列要求:

水泥标号应不低于425号,其初凝时间不早于2.5h;

粗集料宜有先选用卵石,或采用级配良好的碎石;

粗集料粒径不应大于导管内径的1/6~1/8及钢筋最小净距的1/4,同时不得大于40mm。

细集料宜采用级配良好的中砂;

混凝土的含砂率宜为40%~50%,水灰比宜采用0.5~0.6,坍落度宜为18~22cm;

每立方混凝土的水泥用量不宜小于350kg,当掺有适宜数量的减水缓凝剂或粉煤灰时,可不少于300kg;

对沿海地区包括有盐碱腐蚀地下水地区应配制防腐蚀混凝土。

(2)灌注混凝土前,应再次对孔底沉淀厚度进行检测,如沉淀厚度超标,需继续清孔。

(3)混凝土拌和物运至灌注地点时,应检查其均匀和坍落度如不符合上述要求应进行二次拌和;达不到规定要求,不得使用。

(4)桩身混凝土抗压强度试块的制作,每根桩2组。

(5)监理员全过程旁站,详细记录检测结果,发现问题及时处理。

(6)灌注水下混凝土注意以下事项:

灌注首批混凝土时,导管下口宜距孔底距离为25~40cm,导管埋入混凝土中的深度不得小于1m。灌注过程中,要经常探测孔内混凝土面位置,及时调整导管埋深,控制导管埋深在2~6m之间;

混凝土应连续浇筑,当导管混凝土不满时,应要求施工人员徐徐灌注,防止在导管中形成高压气囊;

当混凝土面接近钢筋骨架时,宜使导管保持较大的埋深,并放慢灌注速度,以减小混凝土的冲击力;当混凝土面进入钢筋骨架4m以上时,提升导管,使导管下口高于骨架底部2m以上,即可恢复正常灌注速度;

灌注的桩顶标高应比设计高出0.5~1.0m,以保证桩顶混凝土强度。

二、挖孔桩施工监理要点

1、承包人应将准备采用的施工方法的全部细节,报请监理工程师批准,其中包括材料和全部设备的说明。任一挖孔工作开始前,都应得到监理工程师的书面批准。

2、挖孔的平面尺寸,不得小于桩的设计断面。在浇筑混凝土时不能拆除的临时支撑和护壁所占的面积,不应计入有效断面。

3、支撑及护壁:挖孔施工应根据地质和水文地质情况,因地制宜选择合适的孔壁支护方案,一般可采用木框架、预制混凝土或钢板制成的井圈支护,也可采用现浇或喷射混凝土护壁。承包人选择的支护及护壁方案,应经计算,并报监理工程师审查批准后方可采用。

4、挖孔:挖孔时,应注意施工安全。挖孔人员必须配有安全帽、安全绳、必要时应搭设掩体,提取土渣的吊桶、吊钩、钢丝绳、卷扬机等机具应经常检查,挖孔工作暂停时,孔口必须罩盖;孔内岩石须爆破时应采用浅眼爆破法,严格控制炸药用量,并在炮眼附近加强支撑和护壁,防止震塌孔壁;挖孔达到设计深度后,应清楚孔底松土、沉渣、杂物,如地质复杂,应用钢钎探明孔底以下地质情

况,并报监理工程师复查认可后方可灌注混凝土。

4、灌注混凝土:当自孔底及孔壁渗入的地下水,其上升速度较小(参考值≤6MM/MIN)时,可不采用水下灌注混凝土的方法,同时应注意:混凝土的塌落度及孔内混凝土应尽可能一次连续灌注完毕。当自孔底及孔壁渗入的地下水,其上升速度较小(参考值≥6MM/MIN)时,则应采用水下灌注混凝土的方法。

二、挖孔检查项目:

第三节桩身质量检测

根据《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)、合同文件规定,重要工程或重要部位的桩应逐根进行桩身质量检测。

第四节常见质量问题的预防及处理

1、钻孔位置错误

桩位位置错误,通常有以下原因引起的:一是使用数据有误或计算错误;二是所引用的控制点遭到破坏;三是放样错误。预防的措施:一是认真审核所使用数据,杜绝计算错误;二是认真复核所引用的控制点;三是桩位放样后,用相邻桩位的相对位置进行复核。

2、钻孔过程中易出现的问题及处理

(1)塌孔

塌孔一般是由泥浆相对密度过小或其他性能不符合要求;护筒内水头不够、不稳定或太高;松软地层钻进太快;清孔后较长时间没有灌注混凝土等原因造成的。遇到塌孔,应仔细分析、查明原因和部位,根据其不同程度按规范要求处理。

塌孔的预防:应查明地下水位、地表最高水位情况,确保孔内水压高于其它方面水压;根据地质情况选择适当的护壁材料和泥浆稠度;钻机在钻进过程中不得长时间中断;清孔完毕后要尽快灌注水下混凝土。

(2)桩孔倾斜、弯曲

桩孔倾斜、弯曲的主要原因是钻机底座安置不平或不均匀沉陷,全压钻进或接头不正使钻杆弯曲,地层倾斜或钻孔周围土质不均匀造成的。遇有孔身倾斜、弯曲时,一般可在偏斜处吊住钻锥反复扫孔。倾斜严重时,应回填粘性土至倾斜处,待沉积密实后再钻进。

对于桩孔倾斜、弯曲,应以预防为主,注意检查钻机底座是否平整且基于稳定地基上、导向装置是否可靠,并提示承包人根据不同地质情况确定各层次钻进速度,特别是接近土质分层处放慢钻进速度。

(3)扩孔、缩孔

扩孔的主要原因是钻锥提出过快引起的。缩孔是钻锥磨损过甚或地层中遇水膨胀的软土、粘土泥岩造成的。遇到扩孔时,一般采用失水率小的优质泥浆护壁或及时上报以确定处理措施;遇到桩径不足,宜使用合格的钻锥上下反复扫孔,以扩大孔径。

(4)坍孔壁

产生原因:提升、下落掏渣筒和放钢筋骨架时碰撞孔壁;护筒周围未用粘土填封密实漏水或埋置太浅;未及时向孔内加清水或泥浆,孔内泥浆面低于孔外水位,或泥浆密度偏低;遇流砂、软淤泥、破碎地层;在松软砂层钻进时,进尺太快。

提升、下落掏渣筒和放钢筋笼时,保持垂直上下,避免碰撞孔壁;清孔之后,立即浇混凝土,轻度坍孔时,加大泥浆密度和提高水位;严重坍孔时,用粘土、泥膏投入,待孔壁稳定后采用低速重新钻进。

(5)吊脚桩

产生原因:清孔后泥浆密度过小,孔壁坍蹋或孔底涌进泥砂,或未立即灌注混凝土,清淤未净,积淤过厚,吊放钢筋骨架、导管等物碰撞孔壁,使泥土坍落孔底。

做好清孔工作,达到要求,立即灌注混凝土,注意泥浆浓度和使孔内水位经常高于孔外水位,保持孔壁稳定不坍蹋,采用埋管压浆法,清除桩底积淤,提高单桩承载力。

(6)掉钻头

掉钻头的主要原因是卡钻时强提强扭,使钻杆或钢丝绳断裂;钻杆接头不良或滑丝;电动接线或冲击钻头转向装置断裂。

掉钻头后,迅速用打捞钗、钩、绳套等工具打捞。若钻头被泥沙埋住,可用小冲击钻锥冲击或用冲吸的方法将钻锥周围的钻渣松动,使用打捞工具打捞;如果钻头发生倾斜或移位,用打捞工具难以打捞时,可用水下小范围爆破等方式,扩大钻头周围桩径,然后通过调整钻头位置,用打捞工具打捞;如果水下爆破效果不理想,可考虑扩大孔径来解决,但必须征得业主和设计单位的同意。

3、灌注过程中常见问题的处理及预防

(1)导管漏水

其原因一是接头不密实,不牢固;二是导管周围磨损。在使用前要督促承包人按规定要求进行导管测试。首批混凝土灌注后导管漏水,应将已灌注的混凝土及时处理,重新灌注:在混凝土面处于井孔水位下不很深的情况下,导管进水时,可采用底塞隔水的方法,并外加一定压力重新插入导管,恢复灌注。

(2)混凝土卡管

主要是由混凝土的离析造成,也有因粗骨料个别粒径过大或落物而堵塞导管。对于混凝土卡管的预防,一是要求承包人严格控制混凝土的配合比、运输方式,防止混凝土离析,防止砂、碎石中有较大粒径的原碎石、卵石等;二是加强灌注施工现场管理,防止异物落入管中。

(3)钢筋骨架上浮

钢筋骨架上浮的原因是孔内混凝土上翻时,混凝土与钢筋之间的磨擦力带动钢筋骨架一起上升造成的。在混凝土灌注时,应控制孔内混凝土接近钢筋骨架底部时导管底置于恰当的位置,即导管底下方时,两者距离不可太近,并缓慢灌注

混凝土,当孔内混凝土面上升到钢筋骨架底部上方时,在保证导管埋深的前提下,将导管底部提升到高于钢筋骨架底的合理位置;二是加强钢筋骨架的固定。

(4)断桩

主要原因是灌注时导管提升过高,以致低部脱离混凝土层出现堵管而未能及时排除;灌注作业因故中断过久,表层混凝土失去流动性,而继续灌注的混凝土顶破表层而上升,将有浮浆泥渣的表层覆盖包裹,形成断桩。

灌注前应对各个作业环节和岗位进行认真检查,制订有效的预防措施;灌注中,严格遵守操作规程,反复细心探测混凝土表面,正确控制导管的提升,控制混凝土灌注时间在适当范围内。

(5)其他

根据实际地质情况变化,对如下情况应向总监理工程师提出报告:

实际地质情况与设计勘探资料不符且对桩承载力有明显不利影响;或有不利于桩承载力,可能减少桩长;

溶洞较多,怀疑支承桩下有孔洞,影响承载力。

导管埋置过深致使不能提升导管、混凝土拌和机械损坏、停电、塌孔等原因造成混凝土不能及时灌注时,必须立即采取措施:一是灌注开始不久发生故障,不能及时灌注混凝土,应及时将导管拔出,将已灌注的混凝土吸出,将钢筋骨架吊起,然后重新清孔,吊装钢筋骨架和灌注混凝土;二是按上述方法处理达不到要求时,应重钻补桩或会同有关单位研究补救措施。

第五节监理记录

记录钻(挖)孔灌注桩开工前,工、料、机的组织准备及所需资料的完备情况,并对承包人的放样结果复核,签认施工放样报验单和工程分项开工申请批复单。

钻(挖)孔期间,记录所选用的钻机类型、钻位地质情况、钻(挖)孔的进度、成孔情况以及出现的问题及处理过程,填写钻(挖)孔灌注桩现场质量检验报告单和钻(挖)孔桩桩孔现场质量检验报告单。验收钢筋骨架后,填写钻孔桩钢筋现场质量检验报告单。在混凝土灌注期间,记录混凝土灌注起止时间、混凝土的拌和质量检测情况、以及灌注过程中出现的问题及处理过程,并填写钻孔灌注记录。

桥梁监理细则

桥梁工程监理实施细则 一、监理依据 二、原材料监理 (一)原材料进场程序 ★承包人: 1、本工程一般应由承包人自行采集或采购,决定料场、产地与 生产厂家。但对业主招标的材料应按业主规定执行。 2、外购材料的生产厂家必须具有生产许可证。 3、任何材料,包括来自指定的产地的材料,进场前必须进行验证试验,且把部分试验样本同时送交驻地办备查。 4、验证试验无论由承包人工地试验室承担,或委托具有资质的其他单位承担,均应报告驻地办并要获得驻地办同意。 5、在监理部认可验证试验结果,批准材料进场后,方可组织采集或进场。 ★监理: 1、审查试验单位的资质。 2、如试验由承包人工地试验室承担,则应组织旁站。 3、审查并批复承包人的《材料进场报验单》决定材料能否进场。 (材料质量指标符合技术规范规定)

(二)原材料的进场 ★承包人: 1、按监理批准的材料规格组织进场。材料进场后应按《技术规范》的规定妥善贮存保管。 2、进场后应及时书面向现场监理报告: (1)材料产地、生产厂家资料,包括生产工艺流程、生产方式与主要机械,生产许可证副本等(首次进场)。 (2)产品出厂合格证、包括出厂试验报告,质量担保书等。 (3)本批材料进场的数量。 3、材料进场后应按规定频率与规范进行抽样试验。 4、进场材料能否使用、或退出现场应服从监理工程师的指令。 5、建立材料进场台帐。 ★监理: 1、材料进场后立即指令承包人进行抽样试验,并旁站取样。 2、抽样试验如由承包人工地试验室进行,监理按规定频率组织复核试验。 3、审批承包人材料抽样试验报告,决定是否用于工程,对不合格的材料应让承包人清出场,或降级使用。 4、对同意使用的材料的贮存与保管进行检查。 (三)原材料的要求 1、砼原材料: (1)水泥

桥梁监理实施细则

高新区2016年度水利工程 监理实施细则 (桥梁工程) 内容提要: 工程概况监理所用规范、标准工作思路质 量控制程序桥梁专业工程质量控制安全与文明施工监 理 项目监理机构(章):专业监理工程师: 总监理工程师: 期:

精选文档 桥梁监理实施细则 工程概况: 1.昆山高新区支架庄综合整治工程一标: 五联村桥:桥宽12m单跨8m采用8m钢筋混凝土现浇板,梁高36-45cm,桥台处设2cm沥青板伸缩缝,采用1cm油毛毡支座,桩柱式桥台。 昆山高新区密友河综合整治及其他零星工程团结河1#桥:桥宽3m三跨16m采用钢筋混凝土预制板梁,桥面铺装,桥台处设4cm型钢伸缩缝,采用GYZF4D200*21支座,桩柱式桥台、桥墩。团结河2#桥:桥宽4m三跨16m采用钢筋混凝土预制板梁,桥面铺装,桥台处设4cm型钢伸缩缝,采用GYZF4 D200*21 支座,桩柱式桥台、桥墩。青龙港桥:桥宽12m 3跨24m,中跨米用8m钢筋混凝土现浇板,梁高36-42cm,边跨采用6m钢筋混凝土现浇板,梁高28cm,桥台处设2cm沥青板伸缩缝,采用1cm油毛毡支座,桩柱式桥台、桥墩。 昆山咼新区支家庄河综合整治工程二标支家庄河北门路桥:桥宽13m单跨28m采用钢筋混凝土预应力板梁高55cm桥面铺装,桥台处设4cm型钢伸缩缝,采用GYZF4D200*28 支座,桩柱式桥台、桥墩。堰泾村桥:桥宽6m单跨8m采用钢筋混凝土现浇板梁36-42cm,桥台处设2cm沥青板伸缩缝,采用1cm油毛毡支座,桩柱式桥台。 昆山高新区中环河综合整治工程青龙港桥:桥宽3m 3跨14m中跨采用6m钢筋混凝土现浇板,梁 — 2

桥梁工程监理细则

桥梁工程监理细则 1 桥梁的基础工程 1.1钻孔灌注桩 1.1.1 施工工艺流程 钻孔灌注桩的施工工序很多。由于成孔方法和现场情况的不同,施工工序流程也各有所异,机成孔的灌注桩施工工艺流程,

1.1.2 钻孔灌注桩、质量监理内容 1.1.2.1 审查施工组织设计、检查施工设备(如钻具、钻头的直径、锥尖角度、保径圈等)施工场地平整。 1.1.2.2 检查桩径孔定位及标高、桩数 1.1.2.3 检查钢筋、焊条等原材料的产品合格证、复试报告,自拌混凝土要查水泥、粗细骨料、外加剂的产品合格证。复试报告及砼配合比。商品砼要查砼配合比及其质量保证书。 1.1.2.4 搭水上平台、陆上平台要稳固。护筒位置要准确,保证护筒垂直、护筒底口入土深度进入原土>0.2m ,河内土质差筒外卖土入原状硬土>1m ,顶高于筒外水面1-2m 。 1.1.2.5 钻机就位正确,钻机要垂直,钻机要平稳。 1.1.2.6 泥浆质量《市政工程施工手册》中就泥浆性能指标 泥浆性能要求

注:(1)地下水位高或其流速大时,指标取高限,反之取低限; (2)地质较好、孔径或孔深较小的,指标取低限; (3)孔壁泥皮除正循环旋转冲击的砂类土等应≤2mm外,其余均应≥3mm;(4)用推钻、冲抓、冲击方法钻进时,可用粘土碎块投入孔内,由钻锥自行造浆固壁; (5)若当地缺乏优质粘土,不能调出合格泥浆时,可掺用添加剂改善泥浆性能;(6)在不易坍塌的粘性土层中,使用推钻、冲抓、反循环回转方法钻进时,可用清水提高水头(≥2m)维护孔壁; (7)对遇水膨胀或易坍塌的地层如泥页岩等,其失水率<3-5mL/30min; (8)泥浆性能各种指标测定法见条2-4-6; (9)相对密度是泥浆密度与4℃纯水密度之比(过去称为比重)。 1.1.2.7 钻孔进尺要有记录。 1.1.2.8 清孔及沉淀要求,钻头钻进到位测绳丈量,停止进尺继续压浆。清孔排渣必须保持孔内水头。待浇砼前,检测沉淀层厚度。 1.1.2.9 成孔质量要求,包括孔径、垂直度、孔深机桩位偏移等如下

预应力工程监理实施细则

S26公路东延伸新建工程JL1标 (S26-1、1D标)预应力工程 监理实施细则 建设单位:上海沪申高速公路建设发展有限公司设计单位:上海城市建设设计研究院 同济大学建筑设计研究院 施工单位:中国中铁四局(集团)有限公司 监理单位:上海浦桥工程建设管理有限公司 编制人: _______________ 审批人: 2013年04月 预应力工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程总概况 本工程位于G2 京沪高速公路与G50 沪渝高速公路之间,西起G1501上海绕城高速公路东至G15沈海高速公路,途径青浦区香花桥街道、重固镇和华新镇。 主线高架为高速公路,西起G1501公路东至G15公路,桩号范围K- 1+980?K10+624,全长,道路红线宽为60m双向6车道加硬路肩;沿线立交4座:G1501立交、赵重立交、嘉松立交、G15立交。

地面道路为二级公路,西起山周公路东至华徐公路,桩号范围 K2+?K10+,全长,双向4快2慢,设计速度60km/h。 2、1 标段工程概况 本标段主要工程内容为: 主线桥起讫点里程为NK-1+98C?K2+ (不含对应墩及伸缩缝),总长度为公里。主线桥跨油墩港为(50+80+50m预应力混凝土连续梁;跨山周公路为(30+43+30M预应力混凝土连续梁。 匝道部分共包括四条分别为:EN 匝道起讫点里程为ENK0+?ENK0+全长336m桥梁上部结构为2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计14跨,桥面宽。ES匝道起讫点里程为ESK0?ESK1+全长,桥梁上部为预制小箱梁及2?4跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计29跨,桥面宽。NE匝道起讫点里程为NEK0?NEK1+全长,上部结构为预制小箱梁及3 跨一联钢筋混凝土现浇梁,共计25跨,桥面标准部位宽。SE匝道起讫点里程为SE0+242.?SE0+全长269m上部为3?4 跨一联现浇混凝土箱梁,共计11 跨,桥面宽。匝道桥全长; 地面桥有ES匝道奚阳河桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长。NE 匝道奚阳河护管桥,桥梁跨径布置为(20++++17+佝m桥梁总长为,联络道—奚阳河桥,该桥为地面联络道跨越奚阳河的桥梁。桥梁跨径布置为一跨22m桥梁总长为。地面桥全长。 二、编制依据 1、S26 公路新建工程招标文件、投标文件

3.桥梁工程监理实施细则

XG-T-003 编号:003 项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:__________ 日期: ___________ 编制:__________ 日期: ___________ 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1.桥梁工程概况及专业特点 2.监理细则编制依据 3.监理工作内容及流程 3.1监理工作内容 3.2监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理施工质量控制方法及措施5.1施工事前控制 5.2桩基础工程 5.2.1钻孔灌注桩基础质量控制5.2.2打(压)桩基础质量控制5.3承台(墩)及桥台工程 5.3.1支模和支架工程质量控制5.3.2钢筋安装工程质量控制5.3.3混凝土浇捣工程质量控制5.3.4钢筋混凝土养护 5.3.5其它必须注意的质量控制5.4预制梁的预制及安装

5.4.1预制梁的预制 5.4.2对商品梁的质量控制

543梁的安装 5.5现浇梁的施工质量控制 5.6钢结构梁 5.6.1对钢结构梁安装前的质量控制5.6.2对钢结构安装工程监控 5.7桥面系施工 5.7.1桥面铺装 5.7.2桥梁接缝和伸缩缝 5.7.3防水处理 5.7.4栏杆及护栏 6.安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物一一桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1.桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2)工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2.监理细则编制依据 (1)已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

市政工程测量监理细则

南通高新技术产业开发区金正路(金桥路— 银河西路)工程 编 号:监XZ- 施工测量监理实施细则 内容提要: 1、工程概况 2、质量控制标准 3、监理工作流程 4、质量技术要点 5、质量监控点及监理措施 6、测量作业安全监理 7、其他 监理工程师: 总监理工程师: 镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 南通高新技术产业开发区金正路(金桥路-银河西路)工程监理部

二〇一七年六月 施工测量监理实施细则 一、工程概况与测量工作的特点 二、质量控制标准 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《城镇道路工程施工验收规范》(CJJ1-2008) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 三、监理工作流程 3.1审查承包方的施工组织设计中关于测量技术措施的内容,或测量专项施工方案,测量方案应由技术负责人审核确认。 3.2检查测量仪器是否满足施工控制的要求,测量仪器是否经过年度鉴定.(全站仪、水准仪等一般测量仪器为一年一检) 3.3检查承包商的质量保证体系是否完善,测量放样是否有专人负责,是否有合格的自检、复核制度,测量人员是否具备相应的专业技术资质.是否采用正规记录手簿、表式. 3.4基准点的移交一般由监理工程师向承包人交桩。监理移交后应督促施工承包单位在收到上述基准数据后进行复检验算。若对该数据有异议,应在复测后及时报告监理单位,共同进行核实.核实后的数据应经设计单位确认后,监理单位重新以书面形式提供。 不符合

符合 3。5 下,应增加复测频率,一旦发生移动或损坏,承包人应立即报告监理单位,并共同协商 补设或移置。修复后的控制点必须达到原控制点的精度. 3.7监理应对承包人布设的控制网点进行100%复核,未经监理人员认可的各类水准 点、导线点不准使用,各导线点或水准点应明确标明并备有书面记录资料。?3。8检 查承包人提交的测量放样资料,监理可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样 测量,亦可要求承包人在监理人的直接监督下进行复核对照测量。当复测中发现有错 误时,承包人必须按照监理人指示进行修正或补测。 3.9 督促、检查承包人报验的测量资料 3。9.1平面、高程控制网测量: 1)控制网点布置图、水准测量路线图; 2)外业观测资料(观测记录)。 3)内业计算和成果资料(导线、水准平差计算) 3.9.2放样测量报验资料 1)道路中线放样报验资料. 2)桥梁桩位放样报验资料; 3)桥墩、桥台角点模板放线报验资料; 4)管道轴线放样报验资料。 3.9.3验收测量报验资料 1)各结构层标高验收资料; 2)成桩桩位验收资料; 四、质量技术要点 4。1平面、高程控制点: 4.1。1道路平面控制应按当地城市统一的坐标系统实施,沿线布设。首级控制点(交

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则 正式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1. 桥梁工程概况及专业特点 2. 监理细则编制依据 3. 监理工作内容及流程 监理工作内容 监理工作流程 4. 监理工作控制要点及目标值 5. 监理施工质量控制方法及措施 施工事前控制 桩基础工程 钻孔灌注桩基础质量控制 打(压)桩基础质量控制 承台(墩)及桥台工程 支模和支架工程质量控制 钢筋安装工程质量控制 混凝土浇捣工程质量控制 钢筋混凝土养护 其它必须注意的质量控制 预制梁的预制及安装 预制梁的预制 对商品梁的质量控制

梁的安装 现浇梁的施工质量控制 钢结构梁 对钢结构梁安装前的质量控制 对钢结构安装工程监控 桥面系施工 桥面铺装 桥梁接缝和伸缩缝 防水处理 栏杆及护栏 6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1. 桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2) 工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2. 监理细则编制依据 (1) 已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

桥梁工程监理实施细则

目录 一、工程项目特征 ----------------------------- 1 二、细则编制依据 ----------------------------- 6 三、监理工作方法和措施-------------------------- 6 四、监理工作流程8 五、监理质量控制工作要点----------------------- 12 六、进度控制------------------------------ 21 七、投资控制------------------------------ 22 八、安全文明施工监管------------------------- 23 九、主要工序质量控制要素及目标值-- ―― --------- 25 十、桥梁工程主要工序验收及报验注意事项----------------- 31 十一、检测及实验见证取样和送检的实施办法---------------- 31 十二、桥梁工程主要材料复试及施工试验监理见证检查计划---33 十三、桥梁工程实施施工旁站监理实施办法----------------- 34 十四、监理日志填写要求-------------------------- 36

桥梁工程监理实施细则 一、工程项目特征: (1)、0+635桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(46片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (2)、1+240桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (3)、2+480桥。为单跨25米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。

主要小型桥梁工程监理实施细则刘善民绍汇总

桥梁工程监理实施细则 1、模板工程 1 、对模板及支撑系统应掌握下述原则: a. 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; b. 具有足够的承载能力、刚度和稳定性, 能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力, 以及在施工过程中所产生的荷载; c. 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求; 2、钢筋工程 3 、钢筋的下料、加工, 应要求承包方的技术人员根据图纸及规范进行钢筋翻样,并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理人员应深入钢筋加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。 4 、钢筋的焊接, 监理人员首先应检查焊工的焊工考试合格证, 在正式焊接前, 必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊,应根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验,检验合格后,方可批准上岗操作,焊接接头应符合规范要求。 3 .混凝土工程 c. 混凝土的浇筑、接槎、振捣 混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑施工单位要制定浇捣方案交现场监理审核、备案,分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土, 振捣器要插入下一层。 浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇 筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。

4.承台施工 施工单位应及时向驻地监理组提供承台立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会。 监理工程师应按设计图纸、设计变更以及工程业务联系单,掌握规范要求, 特别正确掌握允许的最大偏差值范围。 监理工程师和施工单位应认真做好内业签证工作,并及时做好施工的内业资料。 基坑开挖不得扰动基底土,如发生超挖现象,严禁随意的用土回填。 5.墩柱施工 施工单位应及时向驻地监理组提供立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会,以保证施工质量和施工安全。 监理工程师应按设计图纸,设计变更及工程业务联系单,掌握规范的要求。按设计图纸的立柱钢筋数量、规格、插入上盖梁中预留筋,要符合设计要求。 6. 现浇盖梁施工 在盖梁施工前,施工单位应提交支架、模板施工图,经监理核查认定后予以实施。支架设计、模板设计要满足强度、刚度和稳定的要求, 受力明确, 便于安装和拆除。在支架设置前,应对地基进行处理,以减小支架的沉降。 浇筑混凝土前,应对所有模板、支架的位置、尺寸进行检查。对支架联接件的松紧进行复查。 在浇筑混凝土时,要有专人对模板、支架进行检查,并随时对出现的问题进行整改处理。

市政桥梁钻孔灌注桩工程监理实施细则

市政桥梁钻孔灌注桩工程监理实施细则

目录 一、工程概况 (4) 1、工程名称: (4) 2、工程概况: (4) 3、监理依据标准 (4) 4、监理工作流程 (5) 二、监理工作控制要点 (7) 1、监理重点 (7) 2、技术措施 (7) 三、质量控制目标 (16) 1、成孔质量 (16) 2、钢筋笼制作与安装质量 (17) 3、混凝土灌注质量标准 (18) 4、混凝土灌注桩质量检验标准 (18) 四、质量控制要点 (20) 1、施工准备阶段的质量预控。 (20) 2、施工过程质量控制 (22) 五、钻孔灌注桩施工质量通病防治 (25) 1、成孔时的质量通病及防治 (25) 2、吊放钢筋笼时的质量通病及防治 (26) 3、灌注混凝土时的质量通病及防治 (26) 六、质量验收 (27)

七、旁站监理计划与具体要求 (28) 1、监理旁站计划 (28) 2、监理旁站措施 (29) 八、施工监理检查记录表式 (30)

监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: **市政桥梁工程钻孔灌注桩 2、工程概况: **桥位于K0+100~K0+160处,桥中心里程为K0+129.35,桥梁跨径3*18米,桥宽48米,设计荷载:城-B级,设置两墩两台三跨径3*18米后张法预应力大铰缝空心板梁结构,重力式桥台下部结构为ф1000mm钻孔灌注桩,设计桩长70.25米,桩底标高▽-69.60米,桩顶标高为▽0.65米,桥墩采用桩柱式排架墩,钻孔灌注桩桩径为1300mm,设计桩长72.1米,桩底标高▽-69.60米,桩顶标高为▽2.00米。灌注桩钢筋笼下至孔底,采用C25号砼灌注,每侧桥台灌注桩24根,桥墩灌注桩10根,桩基检测方式为:100%的桩基采用ф50声测管3根声测;设有承台、盖梁、沉降缝。上部采用900mm预应力砼空心板。 灌注桩砼采用C25(水下),承台及台身砼采用C25,礅、台帽及桥墩立柱砼采用C30,盖梁砼采用C50。桥台支座使用GYZ225*42圆板式橡胶支座,共布置72个;梁板与挡块间塞200*150*21板式橡胶挡块。 3、监理依据标准 《工程测量规范》(GB50026-93) 《钻孔灌注桩施工规程》(DBJ08-202-92)

[最新版]道路与桥梁工程监理实施细则 (全面)

第一章、编制依据 1、公路工程质量检验评定标准JTJ071—98 2、公路桥涵施工技术规范JTJ041—89 3、公路工程水泥及砼试验规程JTJ051—94 4、工程建设监理实用手册,及相关监理守则 5、监理规划,施工组织设计。及相关资料 第二章、监理实施细则 第一节、材料、机械及现场控制 一、材料控制 凡进场使用的材料必须符合有关材料的规范标准和要求,必须和配合比报告中所用材料相一致。监理人员应督促承包商自检,必要时旁站其自检过程,并按不小于规定频率抽样送监理试验室复检。凡未自检或自检、抽检不合格的材料,一律不得使用。 进场材料及其试验内容如下(按本细则第一章3、4执行): ①钢筋:出厂质保书、拉伸试验、冷弯试验、焊接拉伸试验等; ②水泥:出厂质保书、胶砂强度、细度、稠度、凝结时间、安定性试验; ③碎石:筛分、含泥量、压碎值指标、针片状、视比重、容重等; ④黄砂:筛分、含泥量、有机质含量、视比重、容重等; ⑤水:要求施工单位使用清洁、无杂质、达到二级以上标准的施工用水;

⑥砼配合比:需提供配合比报告书,到监理工程师认可的试验室进行或委托试验,为保证砼配合比的执行,施工单位砂、石材料应定点、定矿、定塘口,不得随地取材。 二、机械设备控制 进场设备必须性能良好、部件齐全、设施配套,能满足连续施工的要求。所有设备均须经监理人员验收合格后方可使用。施工现场的搅拌机、电源及振捣器等有关设备都应有备用品,确保施工连续性。搅拌机须有自动进水计量装置,上料的手推车须将自重及需载重量用红漆写明,车内应有明显标记载料位置线。当机械设备的数量、质量不能满足施工连续性时,则不予开工。 三、场地要求 材料场地必须经硬化处理,砂石材料须分开堆放,不得混堆。水泥堆放时须架空离地 30cm以上,并且有防雨设施;钢材及钢筋骨架也应架空离地。临时蓄水池应作硬化处理,确保施工用水无杂质。施工现场应井然有序,妥善布置,须竖牌子标明材料来源、规格、施工配合比及各施工工序负责人,做到文明施工、合理组织,责任落实到人。 第二节、测量放样控制 施工单位应根据业主及设计文件中提供的导线三角网点及基本数据对构造物布置临时控制点,并及时提供测量放样成果,填报测量放样报验单。监理组应及时组织人员进行复测,对承包人报验内容予以确认,并将确认的水准网点、三角网点认真维护,保证能使用至全部工程结束。 第三节、开工报告初审 承包商在完成上述步骤的基础上,可提交开工报告,申请正式开工。开工报告内容分为以下几项:

桥梁工程监理实施细则.

第五章桥梁工程监理实施细则 一、概况: 在引水干渠道上游0+400、1+595桩处各设一座交通桥梁,桥宽8m (含栏杆),桥长各51m、45m,两端与XX河路相衔,按基念头情见下表: 二、桥梁工程测量放线的监理 1、要求施工测量人员熟悉图纸,掌握测量需用的有关数据和做好有关的准备工作,经我们监理工程师同意后,才能进行测量放线。

2、监理工程师主要负责复核检测临时水准点、闭合差和导线方位角。闭合差是否分别在允许的范围之内,重点检查干渠道中心线和附属的构筑物位置和沟槽长度,检查坡度设置位置和高程是否准确。 3、检查中线的控制点、中心桩、中心钉高程,标示与渠道线上 下有冲突构筑物位置,检查接入原有管道或渠道接头处高程,检查挖槽边线、堆土线和交通、排水等设施是否妥善,检查一层渠槽中埋设坡度是否准确。 4、直接量距离的允许偏差应符合如下要求: 测量距离小于200m时,允许偏差1/5000 测量距离在200?500m时,允许偏差1/10000 测量距离大于500m时,允许偏差1/20000 5、桥梁施工放样 (1)平面位置定位采用拓普康GTS-711型全站仪极坐标法放样。 (2)高程控制采用苏一光DSZ3自动安平水淮仪测量。 (3)我们监理工程师总是配合施工方的测量人员旁站监理,并做好旁站记录,核算准确各点标高及其座标。 三、钻孔灌注桩施工的监理 交通桥1#、2#工程基桩为钻孔灌注桩,根据地层情况,拟采用回旋钻机及冲击钻机配合进行施工。 1、施工准备监理: (1 )钻孔采用反循环回转钻机及冲击钻交替使用,当反循环回转钻机钻入地下遇到鹅卵石层时就不适用,应立即改用冲击钻配合掏渣筒进行处理,当钻机遇到岩石层时用反循环回转钻机并换上牙轮钻头进行施工。 (2 )根据对现场考察,钻孔前,先在河道中间修筑两道围堰,保证

桥梁工程施工监理实施细则

昆山市锦溪镇013年水利工程桥梁工程施工监理实施细则 内容提要: 专业工程概况 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):苏州市水利建设监理有限公司 专业监理工程师:_______________________________ 总监理工程师:_________________________________ 日期:_______ 2013年02月20日________

桥梁工程施工监理实施细则 本细则针对昆山市千灯浦综合整治工程(二期)的施工阶段监理编制,内容分工程概况、质量控制依据、质量控制工作内容、主体工程监理组织、施工前准备、施工过程质量控制和混凝土子分部验收。 -、工程概况 昆山市锦溪镇2013 年度水利工程共分两个单位工程,分别是(2012重点县、非重点县)由苏州市水利建设监理有限公司实施监理,昆山市2012 年水利工程重点县工程桥梁项目包括: 昆山市2013 年水利工程重点县 1、大宅港南桥闸工程 本工程机电设备采用SR8106*-7504-1.5-1-W-180- 双出轴启闭机启闭闸门,闸室采用“ U'型结构,连接部分上下游均采用C30悬臂式钢筋砼挡土墙,基础部分闸底板,连接段挡墙均采用砼扩大基础,箱涵与闸连接处采用橡胶止水带止水。 2、5#桥工程 本工程桥梁处河道宽10m,桥梁采用预制单跨(13m)简支梁桥,宽5.6m,桩柱式桥台。上部结构:桥梁:采用13mC4(钢筋混凝土预应力板梁,板梁高55m;铺装层:铺装层采用 C40砼,内设C 10@100双向钢筋网,厚度为10m,网片位于铺装层中间偏上位置。伸缩缝:桥台处设4cm钢板伸缩缝。桥墩处设2cm桥面连续。支座:采用GYZ200*28圆板橡胶支座。下部结构:桥台采用C30钢筋砼盖梁,基础:桥台采用DN1000灌注桩基础 3、3#桥工程 本工程桥梁处河道宽30m,桥梁采用预制3跨(13m+13m+13n简支梁桥,宽5.5m,桩柱 式桥墩台。上部结构:板梁:采用13mC4(钢筋混凝土预应力板梁,板梁高55cm铺装层: 铺装层采用C40砼,内设C 10@100双向钢筋网,厚度为10cm,网片位于铺装层中间偏上位置。伸缩缝:桥台处设4cm钢板伸缩缝。桥墩处设2cm桥面连续。支座:采用GYZ200*28 圆板橡胶支座。下部结构:桥墩台均采用C30钢筋砼盖梁,基础:桥墩台均采用DN1000 灌注桩基础。

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政桥梁工程监理实施办法

桥 梁 工 程 监 理 实 施 目录一、工程概况

二、监理依据 三、监理范围、内容 四、专业工程特点 五、监理工作流程 六、监理工作操纵目标及操纵要点 七、监理工作方法及措施 八、安全、文明施工操纵 为了强化对工程项目建设监理工作、工程质量的治理,有效的操纵工程进度和工程投资,提高投资效益,促进工程监理工作的规范化、标准化、程序化,提高监理工作水平,保证监理工作质量,

认真履行托付监理合同,有效的开展监理工作,现就南三环东延一期的监理工作制定本细则,以此作为开展桥梁工程监理工作依据。 一、工程概况 工程项目名称:郑州市南三环东延一期工程 1)东延全线概况 南三环东延(紫寰路-107辅道)全线高架,标准段红线宽度为70米,匝道段红线宽度为74米。工程西接南三环高架,分幅跨越紫寰路、京广铁路、紫辰路,在中州大道以西合成一幅,跨越中州大道、机场高速,止于107辅道,全长8公里。在文治路、经开第三大街、经开第八大街设置三对平行匝道。南三环与机场高速立交桥增加西向南和南向西定向匝道,加强快速路与机场高速的联系。南三环107辅道立交方案与107辅道南四环立交方案统一考虑。 南三环东延工程分为四部分,京广铁路以西作为南三环的设计变更,跨京广铁路桥为一部分,京广铁路桥至南台路为中州大道的设计变更,南台路至107辅道为第四部分。 2)中州大道立交概况 中州大道立交原为部分互通立交,三环快速化中州大道工程增设了两条定向左转匝道,分不为北向西及东向南。本次工程需要上跨中州大道立交主线。

3)变更工程概况 本次变更工程西接跨京广铁路高架桥,沿紫辰路箱涵引道两侧,跨越紫辰路后,在中州大道以西汇成一幅,止于南台路以西,与规划东延高架桥相接。 本工程为设计二标中州大道(京广铁路-紫东路)工程的变更,但原工程的方案、工程量并未变化。新增的双幅段桥梁位于紫辰路箱涵两侧3米的边绿化带内、单幅段桥梁位于中央分隔带以内。新增桥梁不阻碍原设计的地面道路。 变更设计内容包括桥梁、地面道路(紫辰路箱涵引坡以东段)、照明、桥上交通设施,原设计的排水工程范围差不多包含本次变更的设计范围,因此本次变更设计不含排水工程。 4)管段内各标段工程概况 三标段:起始桩号为NK1+358.580、SK1+364.083-ZK1+690.423本标段西接京广铁路高架桥,两幅高架桥沿紫东路箱涵引道两侧分不跨越紫辰路,在ZK1+480.423的位置合成一幅。即从墩号N32-N36,S32-S36,以及N36、S36-Z26。桩基共76根,承台23个,墩柱23个,预应力钢筋砼现浇项梁4联:N11联(3×30m+30.06m)+S11联(3×30m+28.479m)+Z6联(4×30m)+Z7联(3×30m)。横断面布置形式桥梁宽均为25.5m,具体横断面布置尺寸为:0.5m(防撞墙)+0.5m

市政桥梁工程监理细则

南西路一标段(年丰路~向阳路)工程 监理实施细则 (桥梁部分) 内容提要: 工程概况 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2009年12月1日 ****************** 二00九年十二月一日

企补表D4-1 编号:D4-1 审批页

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、监理范围、内容 四、专业工程特点 五、监理工作流程 六、监理工作控制目标及控制要点 七、监理工作方法及措施 八、其他

*****一标段(*****~*****)工程(桥梁部分) 监理实施细则 为了强化对工程项目建设监理工作、工程质量的管理,有效的控制工程进度和工程投资,提高投资效益,促进工程监理工作的规范化、标准化、程序化,提高监理工作水平,保证监理工作质量,认真履行委托监理合同,有效的开展监理工作,现就南西路(年丰路~向阳路)工程桥梁部分的监理工作制定本细则,以此作为开展桥梁工程监理工作依据。 一、工程概况 (一)工程项目概述 1.本工程****位于******(K0+000~K1+195.66),所跨越河流****港无通航要求,中心桩号为K0+727,桥梁右偏角90。,桥梁配跨:5×16m,为先张法部分预应力砼空心板梁,采用先简支后桥面连续; 2.本项目分为两个标段:第一标段为段,第二标段为K1+195.66~K2+030.420 段。我监理段为年丰路~向阳路(K0+000~K1+195.66)第一标段。 3.桥梁横向布置为:3.0m人行道+12.0m行车道+3.0m人行道;汽车荷载等级为:公路—Ⅱ级,人群荷载3.5KN/m2;抗震设计为:地震动峰值加速度0.05g,墩、台盖梁设抗震挡块进行简易设防; 4.桥梁下部结构为:桥梁墩、台均采用桩接盖梁式墩、台,基础为C25砼3ф1.2m 单排钻孔灌注桩,总桩数为18根;桥梁上部结构为:盖梁、护栏及防震挡块采用C30砼;16m装配式大胶缝空心板梁,为C50先张法部分预应力砼结构,施工均采用常规的预制安装工艺;桥面铺装为5cmAC-13C沥青砼+改性乳化沥青防水粘结层+10cmC40砼现浇层,桥面铺装砼现浇层钢筋采用D80冷轧带肋钢筋焊接网;全桥分别在两端桥台处设置D80异型钢伸缩缝一道; 5.全监理段的监理工作范围主要由地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥跨承重结构、桥面系、附属结构及装饰与装修组成。 (二)工程总造价约200万元,最终以有权部门审计数为准。 (三)开竣工日期:2009年12月1日~2010年4月25日。 (四)质量等级:要求达到合格。

桥梁监理实施细则(最新)

目录 一、质量监理控制的基本原则与要求………………4-5 二、监理依据…………………………………………5-6 三、基本要求…………………………………………6-8 四、混凝土工程质量控制要点………………………8-10 五、钢筋工程质量控制要点 (10) 六、支架和模板质量控制要点………………………10-11 七、钻孔灌注桩………………………………………11-16 八、人工挖孔桩………………………………………16-21 九、扩大基础…………………………………………21-24 十、墩、台身…………………………………………24-28 十一、墩、台帽或盖梁………………………………28-29 十二、台背回填………………………………………29-30 十三、梁(板)预制和安装…………………………31-39 十四、后张法梁(板)预制现场监理………………39-50 十五、预制梁(板)架设安装………………………50-58 十六、悬臂现浇………………………………………58-63

桥梁监理实施细则 一、质量监理控制的基本原则与要求 1、监理服务范围 a)监理的工程范围:常宁市上义二桥危桥改造工程 b)监理服务目标:全面控制施工工期、施工质量和工程造价,并进行合同和信息管理。确保该桥为合格工程。力争创优良工程。 2、承包人的自检要求 a)自检各个单项的开工条件。 b)在各项工程施工中,对每道工序或工艺进行现场质量自检,保证整个施工过程中的材料、操作及产品的质量均符合要求。 c)对施工过程中出现质量缺陷,及时采取措施予以消除,对工程质量事故或安全事故进行现场记录。 d)按合同规定的抽样频率、时间和方法,及时进行取样或现场试验。 e)及时检验各工程部位的位置、高程和几何尺寸。 f)对每道工序或单项工程完工后进行自检和测定。 g)对各项工程质量进行数理统计和分析整理。 3、承包人的中心试验室 a)试验室应具有主管部门颁发的资质证书和计量认证。 b)进行各工程项目开工前的标准试验和工艺试验。 c)承担外购材料及当地材料的鉴定试验。 d)对工地试验室的试验项目进行抽检。 e)统一协调和管理各工地试验室的试验。 f)对全部工程项目的各种试验结果进行分析整理,建立全部工程的试验资料档案。 4、承包人的工地试验室 a)试验人员应持有主管部门颁发的上岗证。

桥梁监理细则范本

桥梁监理细则范本

B13 监理 实施细则 (桥梁工程监理细则) 内容提要: 专虹程特点 监?I作流程 监作控制目标及控制要点 监31作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: ____________________ 总监理工程师: ______________________ 日期:

桥梁工程监理细则 明挖基础施工监理实施细则 _、施工监理程序框图(附后)二、施工质量控制与监理要点 1施工准备阶段的监理内容1)检查承包人明挖基础施工所需的材料与机械2)复核承包人的测量放样3)审查承包人的施工方案 施工方案的审查重在开挖方案,对开挖坑壁的坡度、支护稳定性进行验算,审查基坑排水方法与措施。 4)审查开工申请报告,如确认具备开工条件,或同意开工。 2施工阶段监理要点 1)基坑开挖 (1)基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底开挖尺寸,应根据 基坑排水设计和基础模板设计所需基坑深度、施工经验和现场具体情况确定。 (2 )基坑坑壁坡度,应按地质条件、基坑深度、施工经验和现场具体情况确定。 ①基坑深度在5 m以内,施工期较短期,基坑底在地下水位以上,土的湿度接近 最佳含水量,土层构造均匀时,基坑壁坡度应参照规范要求办理。 ②基坑深度大地于5m时,应将坑壁坡度适当放缓或加设平台。如土的湿度可能引起坑壁坍塌肘,坑壁坡度应缓于该湿度下土的天然坡度。 ③没有地面水,但地下水位在基坑底以上时,地下水位以上部分可以放坡开挖, 地下水位以下部分,若土质易坍塌或水位在基坑底以上较深时,应加固坑壁开挖。

(3 )基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施。基坑顶有动载时,坑顶与动载 间至少应留有Im竟的护道,如工程地质和水文地质不良或动载过大,宜增宜护道或采取加固措施。 (4 )基坑壁坡不稳定并有地下水影响,或放坡开挖场地受到限制,或放坡开挖工 程量大,不符合技术经济要求时,可按具体情况,采取钢板支撑、钢木结合支撑、混凝土护壁等加固措施。 2)围堰 围堰常采用的形式有:土围堰、土袋围堰、钢板桩围堰、钢筋混凝土板桩围堰、竹(铅丝)笼围、套箱围堰等。 (1)围堰尺寸要求 ①堰顶高度宜高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)50s70cm ②围堰外形,应考虑河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰 ③堰内面积:应满足基础施工的需要。 ④围堰断面:应满足堰身强度和稳定的要求。 (2 )围堰要求防水严密,应尽量减轻排水工作。 2) 挖基和排水挖基的一般要求 (1)承包人应在基础开挖开始之前通知监理工程师,以便检查,测量基础平面 位置和现有地面标高。在完成检查测量及监理工程师批准之前不得开挖。为便于开挖后的检查枝核,基础轴线控制桩应延长至基坑外加以固定。 (2 )开挖应进行到设计图纸或监理工程师所指定的标高。最终的开挖深度要依 设计期间所进行的钻探和土工试验,并结合基础开挖的实际调查资料来确定。在开挖的基坑未经监理工程师批准之前,不得浇筑碇或砌筑垢工。低于批准基底标高的超过规定界线的部分,应由承包人自费补填,并应使用批准的材料压实到规定的标准。

市政道路桥梁工程监理细则

第一章施工测量 1.1测量监理工作 1.1.1测量监理工作流程图 图1.1测量监理工作流程图 1.1.2监理工程师检查施工单位测量人员的资格,测量仪器和设备的检定情况,审核施工单位的测量方案。 1.1.3监理工程师应熟悉图纸,参加设计交底,对图纸定线的原始资料进行复核,如发现重大问题,及时上报建设单位,协同设计单位研究解决。

1.1.4监理工程师对施工单位施工测量的内、外业资料进行检查,对其内、外业成果资料的正确性和完整性进行复核,采取抽查或旁站的方法对测量过程进行检查,必要时独立复测。 1.1.5监理工程师检查相邻合同段搭接处测量结果及资料的符合性,必要时组织相邻合同段进行贯通测量和跨标段联测。 1.1.6督促施工单位在测量工作中采取行之有效的多极复核制,完成交桩复测、控制测量、施工放样测量、竣工测量以及导线网、导线点和水准点保护等工作。 1.2交桩复核 1.2.1开工前,监理工程师应参加由建设单位主持的勘察设计单位向施工单位进行的现场交桩工作,并与建设单位、设计单位、施工单位一起签署交接桩文件记 缓和曲线的要素点桩。 2永久水准基点及增设的临时水准基点桩。 3大型建筑物(如桥梁、隧道等)或复杂地段的平面控制桩及勘察设计单位提供的测算和精度评定资料。 4控制桩的护桩。 1.2.2监理工程师应按照招标文件和规范要求检查交桩数量、精度,签署手续及各种数据应齐全。若重要桩丢失,不能满足施工测量需要时,应向建设单位报告。 1.3工程复测 1.3.1导线和水准控制网复测 1.3.1.1交桩工作完成后,监理工程师应参与施工单位的交桩复测工作,检查复测人员资格、测量仪器、作业方法、测量资料、桩撅、贯通精度,根据测量记录进行抽查,并定期检查控制网的复测工作。 1.3.1.2交桩复测工作完成后,监理工程师应督促施工单位建立施工测量控制网、按工程需要加密控制导线网及水准点。监理工程师对施工单位加密引测的控制点、水准点测量成果和记录进行审核。 1.3.1.3导线和水准控制网复测的质量控制要点

相关文档