文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖工程施工组织设计方案

采暖工程施工组织设计方案

采暖工程施工组织设计方案
采暖工程施工组织设计方案

目录

第一章工程概况 (3)

第二章施工部署 (4)

第1节施工顺序 (4)

第2节流水段划分 (4)

第3节工艺流程 (5)

第三章施工进度计划 (6)

第四章施工总平面布置 (7)

第五章施工准备工作 (7)

第1节场地及道路 (7)

第2节施工用水 (8)

第3节施工用电 (9)

第4节临时设施 (10)

第5节其他物资准备 (10)

第六章工具、机械、设备计划 (11)

第七章主要项目施工方法 (13)

第1节基础工程 (13)

第2节结构工程 (13)

第3节装修工程 (19)

第八章劳动组织 (22)

第九章雨期施工方案 (22)

第十章工期定额 (23)

第十一章人工、材料概算 (23)

第十二章质量、安全、环境保护技术措施 (24)

第1节质量管理 (24)

第2节安全消防管理 (26)

第3节材料管理 (28)

第4节环境保护措施 (28)

工程概况

本工程建筑面积4364.95m2,东西总长63.20m,南北总宽11.00m,共6层,每层由六个单元组成,每单元两户,层高2.7m,室内外高差0.6m,总高16.96m。

基础埋深2.6m,45cm厚3:7灰土上砌条形砖基础。条形基础的顶部和底部均设18cm厚钢筋混凝土圈梁,四个大角及丁字接头、十字接头处设有钢筋混凝土构造柱。

上部结构按8度抗震设防,外墙为18cm厚、内墙为16Cm厚、强度等级为C20的钢筋混凝土墙。楼面及屋面板为预应力短向圆孔板,楼梯、阳台、雨罩、挑檐板均为本市标准预制混凝土构件。厨房、厕所隔墙采用增强石膏空心条板。屋面防水为SBS改性沥青柔性油毡上涂浅色着色剂做法。外窗采用空腹钢窗,其中北立面窗均为双层窗。内门为空心木门,户门为复合型防盗防火门。室内楼地面除厨房、厕所为聚氨酯防水涂膜上做陶瓷锦砖面层做法外,其余为豆石混凝土做法。水泥踢脚板高120mm。除厕所、厨房为瓷砖墙裙、耐擦洗涂料墙面外,其他内墙面均为刮腻子、喷大白浆做法。其中外墙因节能保温需要,在混凝土墙里侧还设置了空气层、50mm厚自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板及12mm厚纸面石膏板。室内顶板做法为水泥砂浆勾缝、刮腻子喷大白浆。室外墙面除门头、勒脚及屋顶挑檐为水刷石外,其他均做无机建筑涂料。

采暖为热水供暖系统,由小区内已建锅炉房提供热源。管道采用焊接钢管,四柱式炉片散热器。厕所采用坐式大便器,设有淋浴喷头。电气系统一律为暗线,进户线及各单元线采用厚铁管,除电话线暗管

采用钢管外,其他线路为阻燃性塑料管。室内灯具为螺口碗罩吊灯,厕所为白桃罩壁灯。

施工部署

第一节施工顺序

本工程插建在已建的居民小区内,不考虑与其他工程进行流水作业,但总的原则仍按先地下、后地上的顺序。基础挖土在冻土开化后开始,在基础回填土时,要同时做完所有地下外线工程,然后立塔式起重机进行结构施工。拆除塔式起重机前应做完屋面工程,并利用塔式起重机安装装修用的井架提升机,然后做装修工程和水电安装工程,最后做地上外线工程。

第一节流水段划分

结构施工阶段按每段4~5个开间划分为四个流水段(见下图)。因外墙需承担三角挂架荷载,对混凝土强度增长要求稍高,混凝土浇筑施工顺序应先外墙、后内墙,最后板缝及现浇板。

流水段划分及模板布置示意图

第一节工艺流程

(1)结构施工期间每一流水段工艺流程见下图(从第二流水段开始)。

结构施工工艺流程图

(2)装修施工工艺流程见下图。

装修施工工艺流程图

施工进度计划

基础施工在3月中旬开始,用两个多月完成全部基础及地下外线工程,然后安装好塔式起重机,6月初具备结构工程施工条件。

结构施工时,每天完成一个流水段,每4d完成一层全部工作量,全部结构计划在一个月完成。结构完成后利用塔式起重机完成屋面

工程。

为避免劳动力高峰极大值过于集中带来的多种不便,装修工程不考虑在结构施工阶段同时插入,全部安排在屋面工程完成后进行。但内隔墙板、外墙内保温板、阳台栏板、楼梯栏杆等需在结构施工期间插入安装。施工进度表见附录。

施工总平面布置

本工程在四周已建工程中插入施工,场地较狭小,搅拌机棚、砂石堆只能在已建工程间隙内堆放。石子备两层用量,约360m3,占地140m2;砂子备两层用量,约140m3,占地60m2;砂石材料应按施工进度计划陆续进场。

楼板按两层用量进场,占地115m2;预制阳台、楼梯、阳台分户板、阳台栏板也考虑两层用量,占地约70m2。

大模板仅考虑有一半在流水作业时落地,平均每块占地4m2,包括钢平台总共占地140m2。

因在结构施工期间要陆续插入内隔墙板和外墙内保温施工,考虑内隔墙板堆放占地130m2;保温材料和纸面石膏板堆放占地180m2。

现场道路按4m宽考虑,路基夯实,上铺150mm厚焦渣或级配砂石。

施工总平面布置结构施工阶段见附录,装修施工阶段见附录。

施工准备工作

第一节场地及道路

现场原有建筑已拆迁完毕,尚存有一部分建筑垃圾。进场后除保留建设单位指定的已建建筑外,其它部位均用推土机进行大范围场地

平整、清运垃圾并与建设单位办理交接手续。现场施工循环道路按总平面布置图施工。利用原有马路作场外道路,并对弯路等易碰撞处的树木围钢管架进行防护。

第一节 施工用水

施工期间现场用水计算如下:

(1)施工用水量:按日用水量最大的浇筑混凝土工程计算: 施工用水量 ∑??

?=3600

82

1111K N Q K q

式中未预计施工用水系数K 1取1.05;Q 1取最大日浇筑混凝土量46m 3;用水定额N 1取2400L/m 3用水不均衡系数K 2取1.5。

因施工机械用水极少,不计算q 2。 (2)施工现场生活用水量: 生活用水量 3600

84

313??=

t K N P q

式中施工现场高峰人数P 1估取150人;生活用水定额N 3取40L/(人·日);用水不均衡系数K 4取1.4;每天工作班t 取2。

因现场不设生活区,不计算q 4。

(3)消防用水:本工程再加上一部分居民区共有15620m 2,合1.56hm 2,远远小于现场面积25hm 2的规定,消防用水q 5取10(L/s)。

(4)总用水量计算:因工地面积小于25hm 2,且(q 1+q 2+q 3+q 4)=6.04+0.15=6.19<q 5=10,取总用水量Q =q 5=10(L/s)。

(5)管径计算:施工用水经济流速υ取1.3m/s 供水管径 mm m Q D 99099.01000

3.11

4.310

410004==???=??=

νπ

取D=100mm

本工程正式水源为φ100mm上水管,已接至现场西侧,为减少临时设施,在基础施工阶段将现场内全部正式上水管线接通验收完毕,以作为施工临时水管干线。另外做少量φ50支线通向搅拌站。

第一节施工用电

(1)施工机械设备用电量计算

TQ60/80型塔式起重机l台(供电容量) 60kW

JS350型强制式搅拌机1台15kW

钢筋切断机、弯曲机8.5kW

振捣器、电锯、套丝机等12kW

ΣP1=95.5kW

电焊机(BX3-330型)2台ΣP2=31.81kV A

(2)照明用电

室内照明用电ΣP3=2.51EV A

室外照明用电ΣP4=5.0kV A

需要系数K 1取0.7,K 2取1,K 3取0.8,K 4取1,电动机平均功率因数cos ψ取0.7。

施工总用电量 ????

?

?+++=∑∑∑∑4433221

1

cos 05.1P K P K P K P K P ? ??

?

???+?+?+?=515.28.08.3117.05.957.005.1

=141kV A

电源为已接至已建锅炉房北部的SL7-160/10型柱上变压器,额定容量60kV A ,可以满足使用要求。

(3)场内暂设电线干线导线截面选择

因场内狭小,由变压器至塔式起重机、搅拌棚、木工棚之间均采用聚氯乙烯绝缘五芯电力电缆(铜线),设置TN-S 接零保护系统。电缆穿管,暗敷在地坪300mm 之下。选取负荷量最大的变压器至塔式起重机段计算导线截面:

A U P K I 5.139380

310008.317

.038031000607.0cos 3=??+

????=

???=

?

选择主线芯为50mm 2导线敷设,外穿钢管内径70mm 。 第一节 临时设施

因本工程总工期较短,距生活区近,现场不再搭设大量临时设施。办公室、少量更衣室采用2栋活动板房共148m 2;搅拌机棚、水泥库94m 2;简易仓库约200m 2。均采用非燃材料搭设。

第一节 其他物资准备

(1)模板:全部内、外墙模板在基础回填土完成后进场,然后进行清点、修补、重新编号。钢平台、三角挂架及所有零配件与大模板

同时进场。

(2)构件:因场地狭小,所有混凝土预制构件先按两层需用量进场,以后陆续按计划进齐。木门口、增强石膏空心条板、外墙内保温板、通风道板等应按两层需用量与其他构件同时进场。钢窗在结构施工后期一次进齐。

(3)钢筋半成品、水电预埋管材、预埋铁件按专业需要进场,但备料不得少于两层用量。

工具、机械、设备计划

本工程主要施工机具、设备见下表。

主要施工机具计划

主要项目施工方法

第一节基础工程

为节约大型机械施工费用,全部基础工程(土方、砌筑、钢筋、混凝土)除砂浆、混凝土采用机械搅拌和水平运输采用小翻斗车外,其余均由人工施工。因基槽深度大于1.5m,挖土时应按规定的1:0.33放坡,即基槽上口应比下口每侧加宽0.85m。由于本工程地处居民区内,挖土时必须在四周圈起钢管护身栏,高度1.2m,四角设警告牌,夜间设红色路灯。槽边堆土或其他材料距槽边不小于1m。在槽内施工的所有人员必须戴安全帽。肥槽填土前,应先清理槽内杂物,小于0.6m宽的肥槽用木夯夯实填土,每层虚铺厚度20cm,大于0.6m宽的肥槽可采用蛙式打夯机夯实,每层虚铺厚度不大于30cm。每层填土隔40m取样做干密度试验,其值不得低于1.658/cm3。

第一节结构工程

(1)垂直运输机械选择:选用TQ60/80型塔式起重机一台(塔身高30m,回转半径25m)进行综合吊装,从首层第二流水段起,每昼夜完成一个流水段的全部吊装工作。每流水段(按较大段计)工作量约178吊次,按每台班80~100吊次计,起重机需开2~2.5台班,才能满足需要。每一流水段实物量及吊次见下表。

每一单元实物量及吊次表

本工程楼面采用预应力短向圆孔板,最大重量不足1t,最重吊运物品是钢制大模板(重2t),选用TQ60/80型塔式起重机最小吊重3t,可满足需要。

(2)钢筋绑扎:墙板钢筋由加工厂配料,现场点焊成网片,手工绑扎,其他钢筋在现场配料。为减轻白天垂直运输压力,钢筋绑扎一般在夜间进行。墙板网片筋绑好后,及时绑好垫架,以保证墙板混凝

土保护层厚度。楼板安装完后,应仔细清理锚固筋,保证位置准确。浇筑混凝土,必须留专人整理钢筋,重点是现浇板上部的负弯矩筋。

(3)模板安装:模板安装全部在白天进行。数量、规格见下表。支模前模板底部用低强度砂浆抹好找平层,以防止预制板不平造成跑浆。

大钢模及钢平台、三角挂架数量表

内墙模板应先跳仓支横墙板,待门洞口及水电预埋件完成后合另

一例模板。门口可采用先立口方法,在模板上打眼,用双角钢及花篮螺栓固定木门口,最后立内纵墙模板。注意2~5层所有单元隔墙留900mm*1960mm施工洞。

外墙应先支里侧模板,里侧模板立在下层顶板上。窗洞口模板用专用合页固定在里模板上,待里模板与窗洞模板支完后合外侧模板。外侧模板立在外墙悬挂三角平台架上。注意2~5层在A轴⑧~⑨轴间利用1.5m宽外窗留施工洞。

模板支完验收后满铺钢平台,这样既可解决浇筑混凝土时的安全防护问题,又可在浇筑混凝土时减少浪费。钢平台在浇筑完毕后随时拆除吊运,为第二日拆模创造条件。

模板拆除顺序与上述相反,应注意拆模后检查所有穿墙螺栓是否拔掉,以免吊运时起重机将墙拉坏。拆模后及时清理模板。结构施工时正值雨季,水溶性脱模剂易被雨水冲刷,应选用油溶性脱模剂。

(4)混凝土浇筑:采用现场搅拌混凝土。混凝土必须分层浇捣。为避免将门口挤歪,门口两侧应同时下料浇筑。外墙浇筑时应从窗口模板振捣孔观察、补振,防止窗口下部混凝土出现空洞或漏振。

混凝土各项材料(包括早强减水剂)都必须严格按照配合比施工。应留有供拆模、安装楼板时参考的混凝土试块。

(5)构件吊装:楼板安装前墙体混凝土强度应不低于4MPa,因楼板搭墙尺寸较小,应按下图做硬架支模。楼板、阳台板就位后应随即用10*10(cm)方木支顶,并应保持连续三层。阳台、雨罩根部甩出的尾筋是焊接施工中易出事故的部位,必须指派专人施工。阳台栏板、通风道随楼层安装。楼梯安装前,板底必须坐浆,安装后及时用4mm

厚钢板将楼梯板与休息平台焊接牢固。

楼板硬架支模图

(6)脚手架支搭:内墙模板顶部满铺钢平台,用塔吊吊运。外墙采用三角挂架上铺钢平台作为施工作业面,外绑护身栏。三角挂架挂在下层外墙伸出的弯钩螺栓上(见下图);挂架数量按一层楼配齐(阳台处除外),用塔吊提升。挂三角挂架时,外墙混凝土强度应不小于7.5MPa。

三角挂架示意图

第一节装修工程

(1)垂直运输:装修材料垂直运输采用钢管井架,设在A轴墙外侧⑧~⑨轴间,结构施工期间2~5层应在此处留施工洞。选用一台JJK-1A型卷扬机,牵引力为10kN。

(2)脚手架搭设:外装修采用桥式脚手架,其规格与数量见下表。脚手架搭设方法与施工注意事项参见有关的建筑安装工程脚手架安全技术操作规程。

桥式脚手架需用材料表

(3)内隔墙板施工:待楼面、墙面修补、清扫干净后,弹好立线及定位线,开始安装。先在空心石膏条板接触的部位刷SG791胶液一道,然后用SG791胶与石膏调成的胶泥涂在条板的上端及一例,一人在另—侧推,使条板之间粘紧,一人用特制撬棍在条板底部向上顶,一人打木楔,使条板与板底挤紧。施工中随时用靠尺测量其平整度及垂直度,将板缝挤出的胶泥刮平。粘接条板的胶泥中的SG791

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

采暖工程施工组织方案

采暖工程施工方案 本工程为发电主厂房采暖工程,包括锅炉安装、管道及散热器、阀门、管道安装等。 一、管道安装 (1)干管安装: 供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM以内的位置上设置焊口或分支点。 (2)立管安装: 根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。 (3)支管安装。 管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支托架的安装距离应正确、平

正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头,焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷。法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。 附:管道安装允许偏差:

室内采暖工程施工组织设计(20200606143454)

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正 确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装 好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应 在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预留 洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

管径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 支架间距(m)保温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹 连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不 宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与 中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶部 应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应 考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其两 端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰 面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在50mm 左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。 散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于 1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

供暖工程施工组织设计

供暖工程施工组织设计

大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目(二期A2-07地块) 供热管网 施工组织设计 建设单位:内蒙古大兴安岭林业房地产开发有限责任公司 监理单位:内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 施工单位:大庆建筑安装集团有限责任公司 施工负责人:韩庆 编制人:袁立春 编制日期:2015年10月29日 大庆建筑安装集团有限责任公司

目录 第1章施工组织总说明 (1) §1-1工程概况 (1) 第2章施工总体部署 (1) §2-1工程施工目标 (1) §2-2施工部署 (3) 第3章施工准备及进度计划 (5) 第4章施工方法与施工工艺 (7) §4-1总体施工安排 (7) 第5章安全施工保证措施 (17) §5-1安全保证体系 (18) §5-2施工安全保证技术措施 (18) 第7章文明施工保证措施 (21) 第八章施工资源配置计划 (24) 第9章施工质量保证措施和工期保证措施 (26) §9-1施工质量保证体系 (26) §9-2保修期内质量维护措施 (31) §9-3成品保护措施 (33) §9-4为确保工程质量所采取的检测试验手段、措施 (34) 第十章编著依据 (37) 附1 项目部组织机构图 (38) 附2 项目经理及项目技术负责人近三年同类工程业绩表 (39) 附3 管材、保温、阀门厂家及型号一览表41 附4 资格证书42

第1章施工组织总说明 §1-1 工程概况 本工程属于大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目,位于呼伦贝尔市海拉尔区109东山上。包含供暖外线分项工程的施工、安装、工程验收及配合进行小区供热试运行等内容。具体包括以下内容: 1、供暖外线管道安装时的管沟土方开挖、回填及夯实; 2、供暖外线保温管道、阀门、伸缩器等的安装试验及试运行; 3、供暖管道井的砌筑等; 4、供暖外线预留配套公建接源接口; 5、小区外网与进户预留口连接,小区供暖外线与市政供暖外线的连接。 6、室外采暖管道设计无缝钢管,焊接连接,采用直埋外压式补偿器敷设;保温为聚氨脂硬质泡沫塑料成品保温管道直埋,管径大于100mm保温层厚度60mm,管径小于100mm保温层厚度50mm,并均外包树脂保护层保护。在焊接处采用现场发泡保温,外包高密度聚乙烯保护层。 第2章施工总体部署 §2-1 工程施工目标 2.1.1、施工指导思想 对于本项目的实施,我们将采用系统工程理论进行总体规划,实

室内采暖施工组织设计样本

目录 一、编制根据 (1) 二、工程概况 (1) 三、构造特点 (1) 四、施工布置 (1) 五、施工准备 (1) 六、材料规定 (3) 七、管道安装规定 (3) 八、散热器与低温地热辐射采暖安装 (8) 九、冷热水给水系统、采暖系统水压实验及调试 (9) 十、成品保护办法 (10) 十一、质量保证办法 (10)

室内采暖、冷热、水供应系统 安装工程施工组织设计 一、编制根据 本施工组织设计是依照暖通施工图,给、排水施工图,结合05系列原则设计图集和GB50042—《建筑给水、排水、采暖工程施工验收规范》及施工图预算为根据而进行编制。 二、工程概况 本工程为鄂尔多斯东安家苑1#2#商住楼,构造为现浇钢筋混凝土-剪力墙构造,建筑面积为53943.4平方米。 三、构造特点 采暖户内系统为双管下分式,户内干管垫层内无坡度敷设,出地面后,用焊接钢管与散热器连接。垫层内管道采用PP-R聚丙烯管,敷设在垫层内管道不得有接头,接散热器处采用同材质专用连接件热熔连接,其他管道均采用焊接钢管。给水系统采用衬塑钢管,丝扣连接,排水系统:洋房三层如下采用柔性铸铁管,三层以上采用硬聚乙烯管粘结。别墅采用硬聚乙烯管粘结。 四、施工布置 本工程采暖及给排水工程和土建工程同步交叉作业进行。 五、施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统

一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供暂时用 水、暂时用电。 技术准备 1、认真熟悉图纸,依照施工方案决定施工办法,配合图纸会审等有关内容做好准备工作。 2、现场准备 3、现场应安排好恰当工作场地、工作棚和料具。 4、人工住房、食堂及办公室准备:水源应接通,要有电源,同步还应设立消防设施,如灭火器等。 5、机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运入现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放,互相间留出操作空间。本工程所使用机具名称、数量及进场时间详见表11-1。 表11-1重要机具需用筹划表

室内采暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、结构特点 (1) 四、施工布置 (1) 五、施工准备 (1) 六、材料要求 (3) 七、管道安装要求 (3) 八、散热器与低温地热辐射采暖安装 (8) 九、冷热水给水系统、采暖系统水压试验及调试 (9) 十、成品保护措施 (10) 十一、质量保证措施 (10)

室内采暖、冷热、水供应系统 安装工程施工组织设计 一、编制依据 本施工组织设计是根据暖通施工图,给、排水施工图,结合05系列标准设计图集和GB50042—2002《建筑给水、排水、采暖工程施工验收规范》及施工图预算为依据而进行编制。 二、工程概况 本工程为鄂尔多斯东安家苑1#2#商住楼,结构为现浇钢筋混凝土-剪力墙结构,建筑面积为53943.4平方米。 三、结构特点 采暖户内系统为双管下分式,户内干管垫层内无坡度敷设,出地面后,用焊接钢管与散热器连接。垫层内管道采用PP-R聚丙烯管,敷设在垫层内的管道不得有接头,接散热器处采用同材质专用连接件热熔连接,其它管道均采用焊接钢管。给水系统采用衬塑钢管,丝扣连接,排水系统:洋房三层以下采用柔性铸铁管,三层以上采用硬聚乙烯管粘结。别墅采用硬聚乙烯管粘结。 四、施工布置 本工程采暖及给排水工程和土建工程同时交叉作业进行。 五、施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时用 水、临时用电。

技术准备 1、认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2、现场准备 3、现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 4、人工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 5、机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运入现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。 表11-1 主要机具需用计划表

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

采暖工程施工组织设计

XXX采暖工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: XXXXX 年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑、结构及围护设计情况 (3) 三、施工条件 (3) 四、施工特点 (3) 五、本地暖系统工程施工范围 (4) 第三章地暖系统工程施工方案 (4) 一、地暖系统施工工序 (4) 二、PE-RT管地暖系统施工工艺 (4) 三、PP-R管道安装工艺 (9) 第四章地暖系统工程施工进度计划 (12) 一、施工前期准备 (12) 二、施工进度计划 (17) 第五章地暖系统工程施工平面布置设计 (17) 第六章地暖系统施工技术组织措施 (17) 一、施工质量保证措施 (17) 二、施工工期保障措施 (19) 三、施工安全保障措施 (19) 四、施工成品保护措施 (20) 五、季节性施工保障措施 (20)

第一章编制依据 (1)、平面设计图纸; (2)、低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸 (3)、建筑施工单位进度计划及配合要求条件; (4)、施工现场条件及水、电供应情况; (5)、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (6)、《工程测量规范》GB; (7)、《建筑热工设计规范》GB; (8)、《地面辐射供暖技术规程》JGJ; 第二章工程概况及施工特点 一、工程建设概况 1、建设单位: 2、计划开工日期: 计划竣工日期: 总工期:45天 二、建筑、结构及围护设计情况 本工程为多层建筑体,结构设计为钢筋混凝土结构,中空玻璃,外墙外保温,供暖热源采用小区内地下室换热站集中供暖,一次网热水温度为11070℃,二次网温度为6050℃,供暖系统方式采用低温热水地板供暖系统; 三、施工条件 本工程的施工作业面在室内,施工用电、用水均可从施工现场已有的电路、水网中引出,施工中所需的建筑材料均可由场外直接运入工地,施工现场需解决材料临时堆放场地。 四、施工特点 本地暖系统工程施工为“分部工程”,施工进度计划应考虑工程土建方的施工进度计划的安排,并需土建施工方配合;

空调通风及采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案

第一章编制依据及工程概况1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况:

第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。 3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

电采暖施工组织方案

银泰中心发热电缆施工组织方案银泰中心发热电缆地板采暖工程施工组织方案 编制人:李珍 技术负责人:浦堃 审批人:陈彦民 北京豪怡嘉德环保建材有限公司 2007年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场管理机构设置及人员配备 四、施工条件及工具、原辅材料准备 五、质量保证措施 六、施工进度 七、施工工艺流程 八、施工注意事项 九、与总承包单位及其他分包单位的施工配合 十、消防、安全环保、文明施工措施 十一、系统调试验收

一、工程概况 1、工程简介:银泰中心卫生间地热工程。 工程建设地点:北京市朝阳区建国门外大街2号。 2、开发单位:北京银泰置业有限公司 3、工程内容:卫生间地面采暖 本工程为地热电缆电采暖系统安装与调试工程。该系统是用电能直接转化为热能的新型供暖系统。主要由丹佛斯(DEVI)高质量发热电缆及配套的温控器组成。 二、编制依据 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019---2003) 地面辐射供暖技术规程(JGJ142---2004) 三、现场管理机构设置及人员配备

2、管理人员配备:项目经理1人,副经理2人,材料员1人,质检员1人,技术人员1人,电气工长1人,安全员1人,资料员1人,库管员1人。 3、劳动力计划:根据进度配备经验丰富的施工人员约10-50人左右,力求均衡连续生产,具体施工人员数量将在进场后与总包协调工程进度确定后,根据进度要求合理配置施工人员。 四、施工条件及工具、原辅材料准备 1、施工条件 (1)开工前,所提供的楼层室内所有湿作业均已完成,并适当干燥。 (2)电缆的电源配电箱安装就位,温控器86暗盒及86盒的穿线管安装到位,室内其它电气配管均已完成。 (3)地面上没有裸露的钢筋、铁丝、砖块及其它尖锐物,建筑垃圾清理干净,平整度达到国家有关标准要求。 (4)室内标高满足要求。 (5)室内预埋的水管已经安装到位并且通过监理的验收。 (6)工作面必须办理交接,当工作面达到上述要求后,交接双方(总包及我司项目部)必须签字认可后方能进行地热电缆的施工。 2、工具准备 3、主要原辅材料的技术性能、规格、型号、保存措施 地面辐射供暖系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标符合国家现行有关技术标准的规定。进场时应做检查验收,并经专业监理工程师核查确认。按设计选型准备以下主要施工材料:

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

施工组织设计采暖工程

施工组织设计

第一章工程概况 本项目为行政中心供暖系统改造工程,项目建设地点为围场满族蒙古族自治县行政服务中心。行政中心供暖系统改造工程,具体容包括:围场县行政中心1号楼、2#-1楼、附属楼供暖系统改造工程及行政中心供暖系统改造工程-二次网工艺(采暖工程及土建工程)。第二章施工方案及主要技术措施 一、原设施拆除施工方案及技术措施 本工程是改造工程,施工作业面小,交替施工,并且楼仍有办公人员工作,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此,我公司将建立起一套行之有效的安全管理体系及措施,确保施工人员及工作人员的安全。 拆除工作势必造成相对较大的噪声和振动,然而在该层仍在正常办公,为了减少对本楼层人员,及职工的正常工作与休息,我公司将严格执行拆除时间上的要求,并且在拆除时严禁使用大锤拆除施工。 施工现场负责人、技术人员必须认真熟悉室暖气管线走向、施工

方法、对拆除管线及管件有清楚的认识和了解,对施工方案要进行深化、细化并对施工操作人员进行详细安全、技术交底,使施工人员对现场和甲方要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项要详细了解,禁止大声喧哗。 因拆除工程中扬尘较大,在工作区域外侧采用防尘、防噪音密目网封闭或使用彩条布围闭。 拆除时要采用先上后下、先里后外、先易后难的施工法进行逐步拆除。 原木装修拆除:根据现场实际情况,在拆除木装修时要逐个进行,在进行下一步施工,先拆下原暖气片装修百叶窗口,在从室墙边开始,使用牛蹄锤轻轻敲打、在将露出表面的铁钉轻轻拔出,在使用小型撬棍轻轻的从边上插入,慢慢用力将装修板撬出,窗口位置非常重要,拆除时要注意观察,轻敲轻打、慢慢取出装修板,严禁大力度拆除。木质装修墙面拆除完成后,使用笤帚清扫干净,和拆下的材料装入塑料袋,使用人工扛运至楼下甲方指定位置。 原暖气管线和暖气片拆除:本拆除工程总的流程是从上至下逐层拆除,人工与机械交替拆除。在拆除过程中由于造成的噪音与粉尘污染较为严重,合理安排各工序拆除顺序是尤为重要的,因此应严格执行由上而下的工作程序。具体工程程序如下:暖气片拆除----立管拆除----支管拆除----拆除现场拆除材料有序堆放----拆除部位清扫-----运至楼下甲方指定地点。拆除管线时要认真、谨慎操作、

采暖工程施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXX采暖工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: XXXXX

年月日 目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑、结构及围护设计情况 (4) 三、施工条件 (4) 四、施工特点 (4) 五、本地暖系统工程施工范围 (4) 第三章地暖系统工程施工方案 (4) 一、地暖系统施工工序 (4) 二、PE-RT管地暖系统施工工艺 (5) 三、PP-R管道安装工艺 (10) 第四章地暖系统工程施工进度计划 (13) 一、施工前期准备 (13) 二、施工进度计划 (17)

第五章地暖系统工程施工平面布置设计 (18) 第六章地暖系统施工技术组织措施 (18) 一、施工质量保证措施 (18) 二、施工工期保障措施 (19) 三、施工安全保障措施 (20) 四、施工成品保护措施 (21) 五、季节性施工保障措施 (21) 第一章编制依据 (1)、平面设计图纸; (2)、低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸 (3)、建筑施工单位进度计划及配合要求条件; (4)、施工现场条件及水、电供应情况; (5)、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (6)、《工程测量规范》GB; (7)、《建筑热工设计规范》GB; (8)、《地面辐射供暖技术规程》JGJ; 第二章工程概况及施工特点 一、工程建设概况

1、建设单位: 2、计划开工日期: 计划竣工日期: 总工期:45天 二、建筑、结构及围护设计情况 本工程为多层建筑体,结构设计为钢筋混凝土结构,中空玻璃,外墙外保温,供暖热源采用小区内地下室换热站集中供暖,一次网热水温度为11070℃,二次网温度为6050℃,供暖系统方式采用低温热水地板供暖系统; 三、施工条件 本工程的施工作业面在室内,施工用电、用水均可从施工现场已有的电路、水网中引出,施工中所需的建筑材料均可由场外直接运入工地,施工现场需解决材料临时堆放场地。 四、施工特点 本地暖系统工程施工为“分部工程”,施工进度计划应考虑工程土建方的施工进度计划的安排,并需土建施工方配合; 五、本地暖系统工程施工范围 A3,D2公建地热铺设,约2220平方米。 施工界线为:管道井第一个阀门(不含此阀门)以后的内容,具体内容包括:供水管上的锁闭阀、过滤器、泄水阀,回水管的平衡阀及其管道连接、保温及户内地面热辐射系统施工、调试及配合整个供热系统调试;热量表直管段预留不安装。 (地暖系统中的混凝土填充层的浇注、公共部分填充层的浇注及地面找平交由施工土建方施工); 第三章地暖系统工程施工方案 本供暖系统工程从立管到集分水器采用PP-R管,从每户集分水器到用户直埋管道采用优质耐热聚乙烯管PE-RT,管材规格为φ20*2,低温热水地板供暖系统。 一、地暖系统施工工序

采暖工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 第1节施工顺序 (4) 第2节流水段划分 (4) 第3节工艺流程 (5) 第三章施工进度计划 (6) 第四章施工总平面布置 (7) 第五章施工准备工作 (7) 第1节场地及道路 (7) 第2节施工用水 (8) 第3节施工用电 (9) 第4节临时设施 (10) 第5节其他物资准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划 (11) 第七章主要项目施工方法 (13) 第1节基础工程 (13) 第2节结构工程 (13) 第3节装修工程 (19) 第八章劳动组织 (22) 第九章雨期施工方案 (22) 第十章工期定额 (23) 第十一章人工、材料概算 (23)

第十二章质量、安全、环境保护技术措施 (24) 第1节质量管理 (24) 第2节安全消防管理 (26) 第3节材料管理 (28) 第4节环境保护措施 (28)

工程概况 本工程建筑面积4364.95m2,东西总长63.20m,南北总宽11.00m,共6层,每层由六个单元组成,每单元两户,层高2.7m,室内外高差0.6m,总高16.96m。 基础埋深2.6m,45cm厚3:7灰土上砌条形砖基础。条形基础的顶部和底部均设18cm厚钢筋混凝土圈梁,四个大角及丁字接头、十字接头处设有钢筋混凝土构造柱。 上部结构按8度抗震设防,外墙为18cm厚、内墙为16Cm厚、强度等级为C20的钢筋混凝土墙。楼面及屋面板为预应力短向圆孔板,楼梯、阳台、雨罩、挑檐板均为本市标准预制混凝土构件。厨房、厕所隔墙采用增强石膏空心条板。屋面防水为SBS改性沥青柔性油毡上涂浅色着色剂做法。外窗采用空腹钢窗,其中北立面窗均为双层窗。内门为空心木门,户门为复合型防盗防火门。室内楼地面除厨房、厕所为聚氨酯防水涂膜上做陶瓷锦砖面层做法外,其余为豆石混凝土做法。水泥踢脚板高120mm。除厕所、厨房为瓷砖墙裙、耐擦洗涂料墙面外,其他内墙面均为刮腻子、喷大白浆做法。其中外墙因节能保温需要,在混凝土墙里侧还设置了空气层、50mm厚自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板及12mm厚纸面石膏板。室内顶板做法为水泥砂浆勾缝、刮腻子喷大白浆。室外墙面除门头、勒脚及屋顶挑檐为水刷石外,其他均做无机建筑涂料。 采暖为热水供暖系统,由小区内已建锅炉房提供热源。管道采用焊接钢管,四柱式炉片散热器。厕所采用坐式大便器,设有淋浴喷头。电气系统一律为暗线,进户线及各单元线采用厚铁管,除电话线暗管

给排水及采暖工程施工组织设计方案.doc

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件存案编号:) 施工组织规划 工程称号: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

给排水及采暖工程施工计划: 施工次序: 洞口预留、套管制造设备→给排水埋地干管设备→给排水主干管设备→排水支管 设备→卫生用具设备→给水支管设备→施工试验→竣工收拾 (一). 预留预埋及套管制造设备 预留预埋时应有专人按规划图纸将管道及设备的方位、标高尺寸测定, 标好 孔洞的部位, 将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢, 模盒内塞入纸 团、木粉等物, 在浇注时有专人关照, 防止移位; 1、套管制造、设备: (1)、本工程套管选用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预 埋。 (2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、根底设置套管。 (3)、套管制造: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保 温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm, 厨卫间加50mm。 (4)、套管设备: A.设备管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高 出地上50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝暂时固定,待管路设备校 正无误后调整方位,随后固定。 B.设备防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定

好,校对合格后一次浇注,待管道安装结束后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、 91SB1-22。

(二)给水管道设备 [1] 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1 米,室内给水与排水管道平 行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5 米, 穿插铺设时, 笔直净距不得小于0.15 米, 且给水管在上; [2] 给水横管宜有0.002~0.005 的坡度坡向泄水装置; [3] 给水立管和装有3 个或3 个以上配水点的支管始端, 均应安可拆装的连接件; [4] 管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修, 管径50mm以下, 宜采用截止阀, 管径大于50mm宜, 采用闸阀; [5] 冷热水管和水龙头并行安装, 应符合以下规定: 1)上下平行安装, 热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装, 热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头, 热水龙头应安装在面向的左侧, 标志须正确; (三)PPR管道设备 (1)给水管道选用 PP-R管热熔衔接,其特色为: 永不渗漏, 选用熔接技能,永久密封;冷热水运送适合温度-20~120℃; 水流量大,内壁润滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产 品,适合饮用水、纯净水管道运用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可运用 50年 以上;运转噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的 1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装方便。 (2)操作关键 截切:堵截管材时,有必要运用切管器笔直堵截; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件一起推动熔接器内,并加热 5 秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件笔直推动并坚持 5 秒以上,推动时用力不要 过猛,以防止管头曲折。

采暖管道改造工程建筑施工组织设计精修订

采暖管道改造工程建筑施工组织设计 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

一、施工组织设计 1、工程概况 招标单位:长春市大学 工程名称:长春市大学南校区二次供热管道铺设工程 投标内容范围:二次网扩网图纸范围内全部工程 质量标准: 合格 工期:28天 内容包括: 1、J3至J4主管道管径由D273*7变更为D325*8; 2、J1、J2、J 3、J5井取消; 3、J4井为原有,井中往东管道仅碰口,更换内丝法兰阀门2个D100。 1.1、编制依据 (1)、招标文件及招标答疑、现场实地踏勘, (2)、《城市热力网设计规范》CJJ-34-2002 (3)、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/81-98 (4)、《集中供热设计手册》 1.2工程特点 本工程热力管网安装工程,具有以下主要特点: (1)、该工程管道管径较大,必须保证质量,抓好管道连接的施工,克服质量通病。 (2)、工程量大,管网路线长,工期短,必须加大投入,保证工期,以尽早给建设单位一个满意的产品。

1.3.施工组织管理机构: 1.4施工管理组织机构及职能划分: A、项目经理部 由公司组织管理人员、技术人员、财务人员组成,全面负责工地的组织管理工作,协调公司与甲方关系,解决工地现场出现的所有问题。 B、工程总指挥? 由公司工程总监或副总监担任,对工作项目全面负责。C、项目经理 由工程总指挥选定、负责与甲方进行工程总协调,对工程的人、财、物进行总安排、调度。 D、地盘管理? 项目经理长驻工地,对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度;发现不安全因素及时解决;发现问题及时处理,问题得到解决才能继续施工。 E、资金管理? 对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。 F、日常事务管理 负责监督工地、工人住宿的防火安全;财物的安全;车辆的调度;所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与甲方的联系、统计考勤。 G、材料供应? 材料采购、验收出、入库,按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。

供热施工组织设计方案

施工组织设计 目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等); 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场总平面布置 十、项目组织管理机构 十一、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划 十二、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十三、任何可能的紧急情况的处理措施、 预案以及抵抗风险的措施 十四、对总包管理的认识以及对专业分包工程的

配合、协调、管理、服务方案 十五、与发包人、监理及设计人的配合 一、施工方案及技术措施 编制依据: 吉林市2016年集中供热老旧管网改造工程第五标段招标文件;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007; 《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328—2014; 《城市热力网设计规范》CJJ34-2010; 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》GB50236-2011;《城镇供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-2004;

相关文档
相关文档 最新文档