文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV耐张绝缘子串组装图(N1)

10kV耐张绝缘子串组装图(N1)

10kV耐张绝缘子串组装图(N1)

N C

E

P

D

某单位220kV线路悬式绝缘子串更换施工方案

220kV线路悬式绝缘子串更换施工方案 一、概述 1.1 项目概况 某单位220kV线路包括AAⅠ回、AAⅡ回、AAⅢ回、CCⅠ回、CCⅡ回共5条线路,AA3条线路于某年5月投运,CC2条线路于第二年4月投运。截至今年3月,220kV 5条线路构架悬式绝缘子串未开展过零值检测。 因零值绝缘子串可能发生闪络,于今年04月28日,某单位联系第三方单位对220kV线路构架悬式绝缘子串进行零值检测,检测瓷质绝缘子共510片,有48片绝缘子为零值,总劣化率为9.06%,详细检测情况如下:

另,在220kV线路构架悬式绝缘子串零值检测过程中,发现220kV线路构架部分螺栓锈蚀严重。 某单位220kVAA三回线路、220kVCC两回线路中单串绝缘子零值为3片的有6相,单串绝缘子零值为4片的有2相,涉及220kVAAⅠ回、220kVAAⅡ回、220kVAAⅢ回、220kVCCⅠ回共4条线路的全运行,详细情况见上表。另,某单位220kV线路线路构架部分螺栓锈蚀严重,对220kV线路线路构架存在安全隐患。 因220kV线路单串绝缘子零值最多为4片,易造成雷击掉串事故,220kV线路螺栓锈蚀严重,存在严重安全隐患。根据220kV线路构架悬式绝缘子串检测报告及现场螺栓锈蚀情况,为保证某单位220kV 5条线路及构架的安全稳定运行,拟对某单位220kV 5条线路构架悬式绝缘子串及构架全部螺栓进行全部更换。 因某单位220kV悬式绝缘子更换及构架螺栓更换为逐条线路进行,更换当回线路时,其余线路在运行状态,施工风险大,现场情况复杂,需精心组织和安排施工,为了确保工程的安全和质量,特制定本方案。 1.2 工作目的 确保某单位220kVAAⅠ回线路的安全稳定运行。 1.3 工作内容及要求 220kVAAⅠ回线路悬式绝缘子串更换。 1.4 工作时间要求

导线悬垂绝缘子串安装施工工艺

侯廉500千伏输电线路工程 页脚内容1 架空输电线路施工工艺库 工艺编号 项目/工艺名称 工艺要求 施工工艺要点 成品示例 020******* 架线工程 020******* 导线悬垂绝缘子串安装工程 02010301 导线悬垂绝缘子串安装 (1)绝缘子表面完好干净,不得有损伤、划痕。在安装好弹簧销子的情况下,球头不得自碗头中脱出。绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)球头和碗头连接的绝缘子应装备有可靠的锁紧装置。 (4)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (5)悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面,个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°,且最大允许偏差≤200mm 。连续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合规定。 <6)根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜选用对接形式 (1)核查所画印记在放线滑车中心,并保证绝缘子串垂直地平面。 (2)绝缘子表面要擦洗干净,表面无损伤划痕。合成绝缘子不得蹬踏,不得有开裂、脱落、破损等现象。 (3)缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重合,以保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方向缠绕,缠绕紧密,露出线夹≤l0mm ,端头要压在线夹内。预绞丝护线条两端整齐。 (4)线夹螺栓安装后两边露扣要一致,并达到扭矩要求。 (5)各种螺栓、销钉穿向符合要求,开口销双开以60°~90°为宜。 (6)安装附件所用工器具要采取防损伤导线的措施。 (7)附件安装及导线弧垂调整后,如绝缘子串倾斜超差要及时进行调整。 (8)锁紧销的装配应使用专用工具,以免损坏金属附件的镀锌层 020*******-T1导线悬垂绝缘子串安装 020*******-T2导线悬垂 线夹安装

导线悬垂绝缘子串安装施工工艺

架空输电线路施工工艺库 工艺编号项目/工艺名称工艺要求施工工艺要点成品示例020******* 架线工程 020******* 导线悬垂绝缘子串安装工程 02010301 导线悬垂绝缘子 串安装 (1)绝缘子表面完好干净,不得有损伤、划痕。 在安装好弹簧销子的情况下,球头不得自碗头中 脱出。绝缘子串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子, 除有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)球头和碗头连接的绝缘子应装备有可靠的 锁紧装置。 (4)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应在铝 股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (5)悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面, 个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不 应超过5°,且最大允许偏差≤200mm。连续上、 下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合 规定。 <6)根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜 选用对接形式 (1)核查所画印记在放线滑车中心,并保证绝缘子 串垂直地平面。 (2)绝缘子表面要擦洗干净,表面无损伤划痕。合 成绝缘子不得蹬踏,不得有开裂、脱落、破损等现象。 (3)缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重 合,以保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方 向缠绕,缠绕紧密,露出线夹≤l0mm,端头要压在线 夹内。预绞丝护线条两端整齐。 (4)线夹螺栓安装后两边露扣要一致,并达到扭矩 要求。 (5)各种螺栓、销钉穿向符合要求,开口销双开以 60°~90°为宜。 (6)安装附件所用工器具要采取防损伤导线的措 施。 (7)附件安装及导线弧垂调整后,如绝缘子串倾斜 超差要及时进行调整。 (8)锁紧销的装配应使用专用工具,以免损坏金属 020*******-T1导线悬垂绝缘 子串安装 1

架线工程导线悬垂绝缘子串安装施工标准工艺

02020架线工程导线悬垂绝缘子串安装施工标准工艺 02020 10401 导线I型 悬垂绝 缘子串 安装工 程 (1)绝缘子表面完好干净。碗 头、球头与弹簧销子之间的间 隙。(瓷/玻璃)绝缘子在安装 好弹簧销子的情况下,球头不 得自碗头中脱出有机复合绝缘 子串与端部附件安装不应有 明显的歪斜。 绝缘子串上的各种螺栓、穿钉 及弹簧销子,除有固定的穿向 外,其余穿向应统一。 各种类型的铝质绞线,安装线 夹时应按设计规定在铝股外缠 (1)金具、绝缘子安装前 应检查,不合格严禁使用, 并进行试纠装。 (2)运输和起吊过程中做 好绝缘子的保护工作,尤其 是有机复合绝缘子重点做 好运输期间的防护,瓷(玻 璃)绝缘子重点做好起吊过 程的防护。 (3)绝缘子表面要擦洗干 净,避免损伤。瓷(玻璃) 绝缘子安装时应检查球头 020*******-T1 导线 I型单联悬垂绝缘子串 安装成品

绕铝包带或预绞护线条。(4)绝缘子串与金具连接符合图纸要求,金具表而应无锈蚀、裂纹、气孔、砂眼、飞边等现象。 (5)悬垂线夹安装后,绝缘了串应竖直,顺线路方向与竖直位置的偏移角不应超过5。,且最大偏移值200mm连续上(下)山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。 (6)根据设计要求安装均压屏和碗头连接的绝缘子应装 备有可靠的锁紧装置。按设 计要求加装异色绝缘子。施 工人员沿合成绝缘子出线, 必须使用软梯。合成绝缘子 不得有开裂、脱落、破损等 现象。 (4)缠绕的铝包带、预绞 丝护线条的中心与印记重 合,以保证线夹位置准确。 铝包带顺外层线股绞制方 向缠绕,缠绕紧密,露出线 夹并不超过10mm,端头要 020*******-T2 导线 I型双联悬垂绝缘子串 安装成品 020*******-T3 导线

10202010402 导线V型悬垂绝缘子串安装工程

工艺类别项目/工艺编号项目/工艺名称工艺标准施工要点 导线悬垂绝缘子串安装020*******导线V型悬垂 绝缘子串安装 工程 (1)绝缘子表面完好干净。使用球头和碗头连接的 绝缘子应装备有可靠的锁紧装置,在安装好弹簧 销子的情况下,球头不得自碗头中脱出,绝缘子 串与端部附件不应有明显的歪斜。 (2)绝缘子串上的各种螺栓、穿钉及弹簧销子,除 有固定的穿向外,其余穿向应统一。 (3)各种类型的铝质绞线,安装线夹时应按设计规 定在铝股外缠绕铝包带或预绞丝护线条。 (4)悬垂线夹安装后,绝缘子串顺线路方向应垂直 地平面,个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏 移角不应超过4°,且最大允许偏差≤150mm。连 续上、下山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应 符合规定。 (5)根据设计要求安装均压屏蔽环。均压环宜选用 对接型式 (1)运输和起吊过程中做好绝缘子的保护工作,尤其是合 成绝缘子重点做好运输期间的防护,瓷绝缘子重点做好 起吊过程的防护。 (2)绝缘子表面要擦洗干净,避免损伤。合成绝缘子不得 有开裂、脱落、破损等现象,施工人员出线不得踩踏合 成绝缘子。 (3)使用球头和碗头连接的绝缘子,安装时应检查碗头、 球头与弹簧销子之间的间隙。 (4)缠绕的铝包带、预绞丝护线条的中心与印记重合,以 保证线夹位置准确。铝包带顺外层线股绞制方向缠绕, 缠绕紧密,露出线夹,并不超过l0mm,端头要压在线 夹内。预绞丝护线条两端整齐。 (5)线夹螺栓安装后两边露扣要一致,并达到扭矩要求。 (6)各种螺栓、销钉穿向符合要求,金具上所用闭口销的 直径必须与孔径相匹配,且弹力适度。 (7)安装附件所用工器具要采取防损伤导线的措施。 (8)附件安装及导线弧垂调整后,如绝缘子串顺线路方向 倾斜超差要及时进行调整。 (9)锁紧销的装配应使用专用工具,以免损坏金属附件的 镀锌层。若有损坏应除锈后补刷防锈漆

绝缘子串技术规范

(2010年版) 国家电网公司物资采购标准 (绝缘子卷盘形悬式、针式、线路柱式绝缘 子册) 10kV~35kV盘形悬式瓷绝缘子 专用技术规范 (编号:1405020/1-0000-01) 国家电网公司 二〇一〇年十二月

目录 1. 标准技术参数表 (1) 2.1 图纸资料提交单位 (3) 2.2 工程概况 (3) 2.3 使用条件 (4) 2.4 项目单位技术差异表 (4) 3. 投标人提供信息 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 投标人应提供的其他资料 (5)

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表2的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表7。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 1)绝缘子代号的命名方法如下: 例:1. U70B/146:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,普通型,146—结构高度; 2U70BP/146D:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,D-双伞形,146—结构高度; 3U70BP/155T:U—悬式、70kN,B—球窝型连接,T-三伞形,155—结构高度; 2) 关于技术参数和性能要求响应表中“招标人要求值”变更的说明: √已变更—如果项目单位经正常审批手续,提出了与专用范本规定不同的产品型号和技术参数,则应在标准技术参数表的“招标人要求值”中相应的格内填写“√已变更”,并将变更了的数据填写在项目单位差异表中。投标人应在“投标人保证值栏”内相应的格内对变更后的参数进行响应。

单位220kV线路悬式绝缘子串更换施工方案

单位220kV线路悬式绝缘子串更换施 工方案

根据220kV 线路构架悬式绝缘子串检测报告及现场螺栓锈蚀情况,为保证某单位220kV 5条线路及构架的安全稳定运行,拟对某单位220kV 5

条线路构架悬式绝缘子串及构架全部螺栓进行全部更换。 1.4 工作时间要求 8月2日7:30-8月4日23:30(共计3天,具体时间以调度批复时间为准)。 二、编制依据 2.1 GB/T50430- 工程建设施工企业质量管理规范 2.2 GB 26164.1- 电业安全工作规程第1部分·热力和机械 2.3 GB 26861- 电力安全工作规程高压试验室部分 2.4 GB 50150- 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 2.5 GB 50169- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 2.6 GB 50171- 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及 验收规范 2.7 GB 50233— 110~500kV 架空电力线路施工及验收规范 2.8 GB/T 50326- 建设工程项目管理规范

联有耐张绝缘子串的导线弧垂计算方法

1 联有耐张绝缘子串的导线弧垂计算方法 陆国智 【摘 要】联有耐张绝缘子串的架空线档,由于耐张绝缘子串的影响,悬垂曲线已经不是单纯的导线悬垂曲线,导致同样水平张力下导线弧垂发生变化,尤其当绝缘子串长度和重量较大时,影响十分明显。当选择联有耐张绝缘子串的线档作为观测档时,应考虑耐张绝缘子串对弧垂变化的影响。 【关键词】联有耐张绝缘子串;弧垂计算;注意事项 0 前言 架空输电线路工程施工过程中,导线弧垂的观测,一般选择档距较大的具有代表性的直线档,但有时候受设计因素或地形条件限制,需要选择联有耐张绝缘子串的线档作为弧垂观测档,此时就需要考虑耐张绝缘子串对导线弧垂的影响,避免在进行弧垂验收时对弧垂值产生争议。随着电压等级的提高,耐张绝缘串长度长、重量大,对弧垂影响更加明显。 1 一端联有耐张绝缘子串时导线弧垂计算方法 当线档内没有耐张绝缘子串,即两端都为直线塔时,按照斜抛物线模型,导线弧垂(指档距中点弧垂)计算公式如下: ? cos 82H w l f = 其中:l 为档距,m ; w 为导线单位长度自重,N ; H 为导线最低点水平张力,N ; φ为线档两端挂点高差角。 当导线的一端联有耐张绝缘子串以后,线档内的架空导线悬垂形状已经不再是单纯的导线悬垂形状。由于耐张绝缘子串单位长度等效自重要比导线重得多,所以联有耐张绝缘子串后,在同样的导线水平张力下,弧垂将变大。其档距中点弧垂计算公式如下: H w w H w l f 4)(cos cos 80221-+=?λ? λ n G w =0 其中:w 0为耐张绝缘子串单位长度等效自重,N ; G 为耐张绝缘子串自重,包括绝缘子和联结金具,N ;

相关文档
相关文档 最新文档