6.1.1施工导流及施工期临时降、排水

根据对本工程施工现场的考察和招标文件的要求,该工程必须在旱地施工。施工导流方案的确定及导流建筑物的导流效果将是该标段能否正常施工的关键。为此,我公司根据工程特点结合施工方案审慎地制定了施工导流措施。

6.1.2导流方案及施工围堰

施工导流选择在非汛期施工,按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004),施工导流标准按照非汛期5年一遇洪水设计,但根据索须河多年情况,非汛期基本无基流,且本次河道治理工程主槽内工程主要是边坡开挖,河道疏浚工程,过水对整体工程影响相对不大,为了保证施工安全,索须河导流建筑物级别为5级,导流流量按5.0m3/s计。

根据工程实际情况,本次索须河河道段利用现状主槽导流,不再新开挖导流沟。现状河道主槽槽深约3.6~3.9m,底宽不窄于40m,完全满足导流工程标准流量5.0m3/s的要求。本次索须河主槽扩挖工程采用浅滩开挖形式,河道为双复式断面型式,依据工程设计,河槽中有深1.0~1.8m,底宽不窄于40m的过流断面,满足导流工程标准流量5.0m3/s的要求。因此,河道施工导流利用现状主槽导流。

本次施工时,需挖除河道内现有的河心岛,为交通需要,在现有滩地至河心岛之间设置交通围堰,考虑汽车交通要求,堰顶高程与两岸滩地高程齐平,顶宽取4.0m,边坡1:2.0。施工结束后交通围堰均拆除。

6.1.3施工期临时排水

为了能够及时排除施工作业区内的河道渗水、自然降雨而形成的表面积水,在土方开挖时可以结合土质渗水情况决定排水沟的断面尺寸,根据本工程的施工特点,计划在沟槽临水侧0.5m处开挖一条平行于河道中线的排水沟,其断面尺寸40×30cm坡降为1/800,排水沟端头设一积水坑,该部分临时排水设施的开挖由人工进行。一旦出现渗水或天降雨水,组织人工进行疏导,将地基面上的积水疏导至排水沟内,经积水坑用水泵抽排至河槽内。

6.1.4施工期降水措施

如果开挖区的地下水位高于设计基础面时,就必须根据开挖区的工程地质条件,采取措施降低地下水位,确保基础土方开挖在旱地无水的条件下进行,使降低后的地下水位线至少低于最低开挖面0.5m。我们拟采取管井及轻型井点降水,使水位降水达到施工要求。具体施工方法如下:

井点的平面布置为环状井点,并点管至坑壁不小于1.0m,防局部发生漏气。高程布置,根据井点的埋设深度H(不包括滤管)。H≥H1+h+IL(m)

H1——井管埋设面至基坑底的距离;

h——基坑中心处底面至降低后地下水位的距离,一般为0.5—1.0m ;

I——地下水降落坡度;

L——井点管至基坑中心的水平距离。

同时还应考虑井点管一般要露出面0.2m左右,无论在任何情况下,滤管必须埋在透水层内,为了充分利用抽吸能力,总管的布置接近地下水位线,这样事先应挖槽,水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管,总管应具有0.25—0.5%坡度(坡向泵层),各段总管与滤管最好分别设在同一水平面,不宜高低悬殊。

首先排放总管,再埋设井点,管用弯联管将井点管与总管连通,然后安装抽水设备,在这里,井点管的埋设是一项关键性工作。

井点管采用水冲法埋没,分为冲孔与埋管两个过程,冲孔时先将高压水泵,利用高压胶管与孔连接,冲孔管与起重设备吊起,并插在井点的位置上,利用高压水(1.8N/mm2),又经主冲孔管头部的喷水小孔,以急速的射流冲刷洗土壤,同时使冲孔管上下左右转动,边冲边下沉,从而逐渐在土中形成孔洞,井孔形成后,拔出冲孔管,立即插入井点管,并及时在井点管与孔壁之间填灌砂滤层,以防止孔壁塌土。

认真做好井点管的埋设和砂滤层的填灌,是保证井点顺利抽水,降低地下水的关键,同时应注意,冲孔过程中,孔洞必须保持垂直,孔径一般为30mm,并在口下一致,冲孔深度宜比滤管低0.5m左右,以防止拔出冲孔管时部分土回填而触及滤管底部砂滤层宜选用粗砂。以免堵塞滤管网眼,并填至滤管顶上1.0—1.5m。砂滤层填灌好后,距地面下0.5—1.0m的深度内,应用粘土封口以防漏气,井点系统全部安装完毕后,需进行抽试,以检查有无漏气现象。

井点降水使用时,一般应连续抽水,时抽时停,滤网易堵塞出水混浊,并引

起附近建筑由于土颗粒流失而沉降、开裂,同时由于中途停抽,地下水回升,也

可能引起边坡塌方等事故,抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制水量,使

抽吸排水保持均匀,正常的出水规律是“先大后小,先混后清”,真空泵的真空

度是判断井点系统工作情况是否良好的尺寸,必须经常检查并采取措施,在抽水

过程中,还应检查有无堵塞“死井”(工作正常的井管,用手探摸时,应用冬暖

夏凉的感觉)死井太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反复冲洗拔出重

埋。

方案二

5.7.1施工围堰

1.围堰设计

根据本工程结构布置情况、库区地形等因素,我单位拟考虑土石围堰形式围堰施工,采用此种方案可以就地取材,利用10t 东风自卸汽车直接运料至戗堤入卸料填筑,施工速度快。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004),确定堰体安全超高按50cm 控制。结合枯水期水深度以及围堰的使用时段及使用要求,确定堰顶宽B=1.5m,堰高2.0m,迎水面按1:2,背水面坡比按1:1 控制。

2.围堰施工

在围堰填筑之前,要进行围堰土基础的清理预降水位。采用88kw推土机将填筑区的树

根、草皮、腐植土等表层有碍物进行清理拢堆,再由1.0m3挖掘机装车,10T自卸汽车运至

下游弃料场。计划清基平均深度0.30m,局部可根据具体情况加深清理。围堰清基完毕,需

经监理工程师验收合格,方可进行围堰的填筑。

围堰所需粘土工程量较小,计划2天内完成。土料来自业主确定的土料场,由1台1.0m3挖掘机开挖装车,3台10T自卸汽车运输,分层上土,用振动碾压实,层间刨毛。用1台88kw 推土机配合修路、整坡及平整工作面。

在围堰填筑到设计高程后,上游迎水面采用一层袋装土防护,厚度0.5m,护砌层和坝坡之间铺一层彩条布,防止库区水流冲刷围堰。围堰防护工程由人工完成。

3.围堰拆除

采取分段围堰施工,当水下浆砌石工程完成后,养护达到要求,即可拆除围堰。防护土包及防水土工膜,二次利用转运至下段围堰施工区。砂卵石堰体可就近利用,采用挖机转堆到挡土墙后背,作为堤身砂卵石填筑料。

方案三

皋兰县九合镇九合村位于大沙坪沙河一级支沟上,支沟流域面积大,主沟道长,沿线人口多,耕地多。沟道常年干枯,只有在汛期暴雨时节,沟内才出现洪流。加之本工程施工期绝大部分时段处在非汛期,因此进行施工导流是确保工程施工安全的必需。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)有关规

定,本工程施工期临时渡汛的洪水标准按2年一遇考虑,经估算洪峰

流量约为30m3/s。

根据堤防工程特点及工期安排,施工导流方式采用单侧施工,单侧布设围堰。围堰加高采用挖掘机配合推土机、压路机视汛情情况逐步加高的办法;围堰做好后,要定期检查,安排专人专车经常性维护,确保围堰安全,能够防汛渡讯;单项导截流任务完成后,采用挖掘机、推土机、自卸汽车及时拆除围堰,人工配合恢复原状。坚决杜绝弃土堵塞河道,确保河道通畅。

施工围堰采用土石围堰,施工期洪水流量按2年一遇30m3/s计算。行洪宽度按10m计算,经计算施工期平均水深为1.0m,围堰断面采用梯形,顶宽采用2.0m,边坡为1:1.5,围堰高1.5m。围堰总长

度1.15km。

施工组织设计说明书范本

公路工程施工准备 一、施工现场准备 施工单位开始施工现场准备工作,施工现场准备工作主要应做好以下几项工作: 三、技术准备 (一)熟悉图纸资料和有关文件 施工单位接受工程任务后,应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件,参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。 (1)设计图纸是施工的依据,施工单位和全体施工人员必须按图施工,未经业主和监理工程师同意,施工单位和施工人员无权修改设计图纸,更不能没有设计图纸就擅自施工。 (2)施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审,做到心中有数,如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出,请上级给予解答。 (3)设计交底和图纸会审中,着重要解决以下几个问题: 1.设计依据与施工现场的实际情况是否一致。 2.设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求,施工单位能否实现和解决。 3.设计能否满足工程质量及安全要求,是否符合国家和有关规范、标准。 4.施工图纸中土建及其它专业(水、电、通信、供油等)的相互之间有无矛盾,图纸及说明是否齐全。 5.图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔(洞)、预埋件和工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。 (二)施工组织设计 根据设计文件、现场条件,各单位工程的施工程序及相互关系,工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。 施工总平面图是施工组织设计中的重要组成部分,实践证明:其布局合理与否,不仅直接关系到是否便于施工,而且对工程造价、工期、质量,乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响,因此,必须做好该项工作。 施工总平面的布局应符合下列要求: (1)应与现场的地物地貌相结合,做到布局合理、工程量少、便于施工及使用。 (2)各项临时工程设施应尽可能与永久工程相结合,尽量不占或少占耕地,不应早占或占而不用,以便减少投资和节约用地。 (3)临时排水、防洪设施,不得损害邻近的永久性建(构)筑物的地基与基础、挖(填)方区边坡以及当地的农田、水利设施等。 (三)技术交底 施工单位应根据设计文件和施工组织设计,逐级做好技术交底工作。 技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法,是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及安全技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。

围堰施工专项方案

永靖西山农村饮水安全巩固提升工程 **工程 一级泵站围堰专项方案 批准: 核:审制:编 1 永靖西山农村饮水安全巩固提升工程

**公司*****工程项目部 二O一九年四月二十日 2 永靖西山农村饮水安全巩固提升工程 目录 一、工程概况 (4) 施工标准与依据............................................................................................................... 5二、 主要工程数量................................................................................................................... 6三、 主要施工方案................................................................................................................... 6四、 进度保证措施................................................................................................................. 五、11 质量保证措施.六、 (12) 安全施工保证体系......................................................................................................... 15七、 文明施工措施................................................................................................................. 18八、环保、水保措施............................................................................................................. 2九、0 3 永靖西山农村饮水安全巩固提升工程 一、工程概况 1、工程简介 **工程位于**县西山区域,在**、**等6个乡镇实施,解决6个乡镇、39个行政村、35986人的饮水不稳定及供水不足的问题。 该项目主要建设内容包括:新建水厂1座,新建提水泵站3座,新建输水管线10.365km,安装一体化净水设备2台套,安装机泵12台套,新建对外道路5.73km。 一级泵站工程位于黄河**电站水库左岸二级阶地上,为整个项目的水

水池围堰拆除施工方案

水 池 围 堰 拆 除 专 项 施 工 方 案 编制人:*** 审核人:*** 编制日期:2019年4月27日 施工单位:***

目录 一、工程概况 (1) 二、编写依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、水池围堰拆除施工方法 (2) 1.施工前准备 (2) 2.施工工艺流程 (3) 3.施工方法 (4) 4.注意事项 (4) 5.施工安全措施 (5) 五、安全保障措施 (5) 1.围堰拆除施工安全保障措施 (6) 2.安全组织结构 (6) 六、劳动力配置计划 (7) 七、施工机具用料计划 (7) 八、施工作业应急救援预案 (7) 1.事故类型和危害程度分析 (7) 2.组织机构及职责 (8)

3.职责 (8) 九、预防与预警 (9) 1.危险源监控 (9) 2.预警行动 (9) 十、事故应急预案 (9) 1.防火应急预案 (9) 2.触电应急预案 (9) 3.高空安全应急预案 (10) 4.水池水位过高预案 (10) 5.防止淹溺事故的应急预案 (10)

一、工程概况 1、新建四棒24米延长厂房占用了原四棒西面的道路,道路必须再往西侧移24米,新增道路又占用了动力厂的水池。按照设计图纸需新建挡土墙和道路,在新建挡土墙及道路前必须将水池的水进行围堰施工保证新建时工作面及工作安全。现水池挡土墙已施工完毕,准备拆除四棒水池围堰,为保证安全特编制本施工方案。 二、编写依据 1、根据施工设计图纸及有关要求,参考资料等。 2、水池的基本情况、实地踏勘调查所获得的相关资料。 3、根据水池业主方的有关要求。 4、依据我司现有的施工管理水平、队伍人员素质、机械设备装备等。 5、依据中华人民共和国交通部现行公路及桥梁设计规范、施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 三、编制原则 1、原则遵循合同文件原则,施工组织设计的编制满足合同条款,严格按照合同文件规定的标准要求执行。 2、遵循设计规范、验收标准、遵照工程施工规范和验收标准。精心组织施工,确保工程质量安全。 3、坚持施工全过程严格管理的原则,保证围堰拆除施工方案的目标实现。 4、确保工期的原则,在制定施工方案中,突出重难点项目的施工方案及技术措施,坚持科学组织、统筹安排、均衡施工,确保按业主规定按期高效完成合同的施工任务。

钢板桩围堰设计说明

N2~N4围堰设计说明书(讨编稿) 一、基本资料 1、承台平面尺寸24.30×11.30,承台顶高程+10.5,承台厚5.0m,承台底高程+5.5m; 2、围堰内净尺寸24.45×11.45m(考虑到位移变形影响,每侧增加75mm); 3、围堰顶面高程暂按+20.5 m; 4、围堰底高程+4.0,围堰高度20.5-4.0=16.50 m; 5、河床底高程+8.85 m; 6、分节制造: 第一节(底节)高程从4.0~5.5,高1.5m(含起吊梁); 第二节(中节)高程从5.5到10.5m,高5.0m(到承台顶面,水平加劲桁架设在外侧); 第三节(上节)高程从10.5到20.5m高10.0m(水平加劲桁架高在内侧); 7、抽水高程暂按+19.5m时抽水(按10月份的平均水位)。此时抽水头高差14m(水头差); 8、围堰底端入泥高度4.885m,利用吸泥机吸泥和自重下沉到+4.0。 二、吊箱围堰的结构设计 1、设计特点: 根据目前已完成桩基施工的前提,以及结合桥址处河床地形地质和水文条件,本次钢吊箱在施工下沉前为无底的钢吊箱,下沉到位后转化成有底的钢吊箱的总方案。 a、设计采用单壁式构造; b、根据钢吊箱工况需要中节用外侧桁架,上节用内支撑工字梁的全焊结构设计; c、拼弃传统的分块模式,本设计采用叠层式分块,以利于制造、起吊、拼装和拆除; d、采用特殊的止水带和节段间的联结; e、采用整体拆除钢吊箱的方案,采取特殊的工艺削减承台侧面和箱侧砼的粘结力,以利于整体提升拆除和重复使用; 按照目前施工设备浮吊的起吊能力仅为150t,因此N2~N4钢吊箱设计分为底节、中节和上节组成共有三部分,结构尺寸和起吊重量如下表:

装饰施工图设计说明

装饰施工图设计说 明 1 2020年4月19日

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 2 2020年4月19日

5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- ; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001- ; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 - ; 8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001- ; 9、中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 - 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3 2020年4月19日

3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。 4、设计范围内的节点大样图。 5、设计范围内的照明等强弱电图纸。 四、关于专业设计 1、弱电系统:由专业公司将主线引到各层线井处。 2、强电系统:范围内的全部强电系统,包括照明、插座、动力疏散指示等。 4 2020年4月19日

围堰施工专项计划组织计划

**工程 一级泵站围堰专项方案 批准: 审核: 编制: **公司*****工程项目部 二O一九年四月二十日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工标准与依据 (4) 三、主要工程数量 (4) 四、主要施工方案 (4) 五、进度保证措施 (8) 六、质量保证措施 (9) 七、安全施工保证体系 (11) 八、文明施工措施 (13) 九、环保、水保措施 (14)

一、工程概况 1、工程简介 **工程位于**县西山区域,在**、**等6个乡镇实施,解决6个乡镇、39个行政村、35986人的饮水不稳定及供水不足的问题。 该项目主要建设内容包括:新建水厂1座,新建提水泵站3座,新建输水管线 10.365km,安装一体化净水设备2台套,安装机泵12台套,新建对外道路5.73km。 一级泵站工程位于黄河**电站水库左岸二级阶地上,为整个项目的水源工程。泵站场地35m×40m,主要建筑物有泵房、进水前池及管理用房各1座。 2、施工条件 **水库正常蓄水位高程1748m,一级泵站泵房基坑底部高程1741.74m(基础换填底面高程),位于水下6.26m处。依据现场实际地质勘探情况,高程1748以下基本为淤泥,基坑开挖时降水难度较大。因基坑位置离河床较近,为创造基坑干地施工条件,施工前需在靠近河床部位修筑土石围堰,并用低扬程大容量对基坑内的弃水量及施工期的降水量排出基坑。 3、施工工期 施工工期:为满足业主6月30日通水的进度目标,结合我方编制的进度必须,必须在4月21日至27日完成围堰施工。 4、施工总平面布置 现场场地相对开阔,作为控制性工程的1#对外路即将贯通,材料设备可通过对外路运输至施工现场。为保证材料设备的就近堆放,在基坑西南方空地搭设施工临时设施及施工人员营地。 5、施工用电、用水布置

围堰拆除施工方案

施工围堰拆除方案 一、工程概况 按通榆河北延送水工程东门河节制闸工程设计文件要求,本工程在闸室施工段外的上、下游各填筑一道施工围堰,填筑土方6344立方米。 围堰顶高程为▽3.00,顶宽5m,边坡1:5。围堰断面如下: 水下工程于2009年6月12日已经完成并顺利通过验收,现将施工围堰拆除方案报监理部及指挥部审批确定。以便后续工序得以顺利开展。 二、施工围堰拆除时间选择 考虑到现阶段闸室主体两端房建工程、交通桥接线工程施工中的材料运输,所以需在交通引桥基本具备交通条件时,进行拆除,现暂定在2009年7月20日开始拆除施工围堰。 三、道路布置 拆除水上方时利用现有的两侧道路做为运输道路;拆除水下方时利用导流河与老河道路做为水上运输航道。 四、拆除前的准备工作

1、因导流开挖出来的好土被用作回填土,造成导流河回填土方不足,所以在施工围堰拆除前,需从北侧临时弃土区调运基坑开挖上来的淤质土约8000立方米至导流河与老河道的夹滩处,以备导流河回填时用。 2、将交通桥的桥头接线位置清理干净,作为拆除水上方的临时积土区。 3、施工围堰拆除时,影响正常通航约五天,请监理、业主等有关部门到现场确定最佳围堰拆除及断航时段。 五、机械及油料准备 水上方拆除时准备两台挖掘机,一部推土机,十辆自卸车。 水下方拆除时准备一条抓斗船,一条土方驳载船。 准备足够的机械燃油。 六、技术要求 1、将原填筑围堰的土方及与围堰上下游连接部分土方全部拆除。 2、将河底土方清除到高程-1.0,以满足通航要求。 七、安全措施 在运输道路、围堰迎水面等重要部位安放明显的安全警示牌及灯,安排专人巡视值班及现场指挥人员。 八、拆除工作流程 1、水上方拆除工作流程 第一步:先将北水面水位线以上部分拆除,围堰顶宽保留满足机械行走的宽度。

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

施工设计说明范例

XXX施工设计说明 一、设计依据 (1)《城市居住区规划设计规范》【GB50180-93】 (2)《公园设计规范》【CJJ48-92】 (3)《城市桥梁设计准则》【CJJ11-93】 (4)《城市道路设计规范》【CJJ37-90】 (5)《住宅建筑设计规范》【GB50096-1999】 (6)《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】 (7)《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》 (8)《无障碍设计规范》【J114-2001】 (9)业主单位提供的相关资料、要求 (10)其它相关施工规范标准与法规 二、工程概况 1.项目名称:XXX 2.建设地点:XXX 3.建设单位:XXX 4.基地面积:XXX 三、标高与标注 3.1设计标高 本工程设计标高相当于绝对标高XX。 3.2尺寸标注 本工程图纸除特别标明外,总平面图、定位图尺寸及标高以米为单位(m),其余单位为毫米(mm)。尺寸均以标注为准,不得按比例丈量图纸作为施工依据。 四、各子项编号 总图 LP —— LP-1.01--LP-4.03 景施 LD —— LD-1.01--LD-5.05 建施 BD —— BD-1.01--BD-4.05 结施 ST —— ST-1.01--ST-3.05 水电 WE —— WE-1.01--WE-2.02 植物 PL —— PL-1.01--PL-1.06 五、定位与放线 1.本设计定位以业主提供的园区坐标为依据,因此定位、退界均以定位图上的坐标为准。 2.施工单位在放线时应复核各项尺寸,如有出入时,应及时通知设计单位进行调整。 3.子项不同时施工时,必须同时放线,经确认相互关系和周围情况后方可施工。 六、本工程相关子项设计 6.1道路、广场部分

围堰施工方案

围堰施工方案 编制: 审核: 审定: 连城县城镇垃圾无害化处理项目 河道改线工程项目经理部 年月日

围堰施工方案 一、工程概述 1、工程概况 连城县城镇垃圾无害化处理项目河道改线工程位于连城县揭乐乡黄坊村麻塘,工程涉及闽江沙溪水系的支流一文川河:工程措施以堤防建设及河道疏浚、清障为主。根据地形、地质条件,结合连城县城镇垃圾无害化处理项目的规划,对堤线进行布置。两岸新建提防总长382m,其中:左岸提防长100m,桩号左0+000.0~0+100.0;右岸提防长282m,桩号右0+000.0~0+282.0。河道改线后的两岸均采用生态式复堤。 2、编制依据 (1)合同文件; (2)施工进度计划; (3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); (4)施工图纸; (5)行业技术标准:《水利水电工程围堰设计导则》(DL/T5087-1999) 二、围堰设计 根据本工程工期紧特点,结合设计图纸有关资料说明,制定本围堰方案: (1)本次临时施工围堰设计为不过水5级土石围堰,根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004规定,心墙式土石围堰防渗体顶部在设计洪水静水位以上的加高值为0.6~0.3m,不过水5级土石围堰堰顶高程和安全加高值为0.5m。 (2)5级土石围堰边坡稳定安全系数:K不小于1.05。 (3)围堰应分层压实,分层厚度不大于80cm。压实度不小85%。 (4)堰顶高程不低于设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和,结合本项目设计施工图——纵剖面图(平均设计洪水位高程340.00m,平均河底高程为334.50m,可得平均高差为5.5m。),本项目拟设计围堰高6.00m,堰顶高程340.50m。参考设计设

围堰拆除施工方案

围堰拆除施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标段 围 堰 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标围堰工程位于苏州工业园 区阳澄西湖南侧阳澄湖当中(星湖街至展业路段)。建设单位:苏州 工业园区地产经营管理公司;施工单位:南京振高建设有限公司;监 理单位:苏州市路达工程监理咨询有限公司;设计单位:苏州市市政 工程设计院。阳澄湖历史最高水位为米,最低水位为米,阳澄湖枯水 位为米,常年平均水位为~米,阳澄湖汛期为每年的5~9月,平均湖深米。围堰轴线按照与桥梁边线的距离≥米的原则布置,围堰顶标高为 米(黄海),钢管桩顶标高为米,围堰顶宽或米。围堰于2014年4月 15日填筑施工,2014年8月26日全部合拢完成。根据工程施工进度 及招标文件要求,项目部确定2015年2月1日开始拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、挖除围堰的前提条件 ①围堰内高程按照图纸设计要求填、挖到位。 ②施工时围堰内填土取自阳澄湖内,按照取土地点取出围堰内土方 还原到位即可。 ③围堰工程量及测绘已验收完成,驳岸线已形成,桥梁施工结束,绿化单位基本完成,具备拆除。 2、施工机械准备工作 围堰拆除施工前,项目部进场施工机械PC200液压挖掘机4台,插拔打桩机2台,运输船5条。围堰拆除作业前操作人员对进场的施工机械预

先检查做好保养维护工作,确保围堰拆除施工作业时机械设备能正常运行。 3、作业人员的素质要求 机械驾驶人员经过专门培训,做到持证上岗,身体健康,能够满足本职工作需要,服从领导,听从指挥。 4、拆除施工现场指挥及群众宣传工作 围堰拆除施工作业现场设指挥员1名,负责现场统一调度及责拆除作业的一切事宜。另设安全员一名,负责现场的安全指挥,开始挖除围堰施工前先通告渔民的游船停止运行。 5、施工测量 围堰拆除施工前测量上下游水位,水位的高低直接决定了围堰的拆除方案。 三、围堰拆除施工工艺和方法 1、施工顺序 本次拆除围堰计划时间2015年2月1日至2015年2月25日。计划先拆除范庄庙东段部分,分为三段同时进行,东段围堰全部施工结束再施工范庄庙西段,西段计划同东段,分为三段同时进行。 2、施工工艺 拆除围堰时高程按图纸设计要求,逐步推进。根据天气趋势,选择晴天和阳澄湖水位较低时开始施工,槽钢全部拔完后,一段按两台挖机按“进、进”布置,进:由东侧向西侧向前;另一侧则由西侧向东侧前进。

施工导流设计说明书

水利工程施工课程设计说明书 (2014-2015年度第1学期) 学院:_______ 长春工程学院___ 专业:农业水利工程 班级:水利1142 姓名: xxx 学号:小小小 指导老师: 闫雪莲 2014年09月19日

第一部分 (一)工程条件 鸽子洞水电站是以发电为主,结合防洪、工业及生活供水,兼顾灌溉等综合利用的小(1)型水利枢纽工程,枢纽建筑物包括蓄水池和电站。蓄水池拦河坝为浆砌石重力坝,坝顶长315.0m,最大坝高43.5m,总库容910万m3。电站布置在蓄水池拦河坝下游河床右侧,装机容量520kW,装有2台单机容量分别为200kW和320kW的机组,水电站年平均发电量65.59万kW.h,通过电站尾水每年可向下游提供270万m3水量。 主要工程量:坝基砂卵石等土石方开挖7.17万m3,石方明挖5.47万m3 ,洞挖石方0.04万m3,土石方回填6.09万m3,混凝土浇筑3.17万m3,平硐衬砌混凝土145m3,钢筋及钢材制安300t,C10混凝土砌块石11.94万m3,M10砂浆砌条石2.93万m3,砂浆砌块石385m3,坝基固结灌浆4598m,坝基帷幕灌浆4374m。金属结构设备安装各类型闸门7扇,启闭机7台,电站装设型号为HL160-WJ-50、HLA153-WJ-50的混流式机组各1台。 工程所在地对外交通条件较好,现有101国道从其下游通过,从坝址现有砂石路3.5km在三道河子村附近与其相接。坝址下游地势较开阔,有可供施工时使用的生产及生活设施的场地。 工程所用块石可由蓄水池上游的王土坊村块石场开采,储量丰富,完全可满足本工程之需,运距2.5km左右;混凝土粗骨料由王丈子村的人工料场供应,运距20km左右,砂子可由水库下游二道河子村附近河道的滩地开采筛分,运距10km 左右。施工用电由城西变电站提供,可从该变电站511线路“T”接10kV高压线路,“T”接地点在王土坊乡三道河子村附近,距工地3.5km。 工期要求。根据建设单位意见及工程实际情况,初步拟定工程施工期为三年。 (二)水文、气象条件设计资料 1、水文气象条件 鸽子洞水电站坝址区处于温湿带和寒温带过渡地带,属大陆性燕山山地气候,四季分明,春季干旱少雨,天气多变;夏季高温多雨,多雷雨天气;秋季天高气爽,昼暖夜凉;冬季干燥少雪,天气寒冷。据统计,年平均气温8.0℃,最高38℃,最低-23℃,全年无霜期110~170d,多年平均降雨量为560mm,降雨量年内分配极不均匀,年降雨量的70~80%集中在6~9月份。受降水不均影响,

设计与施工说明

设计与施工说明 一、工程简介: 本工程为咸阳嘉苑房地产开发有限公司上善嘉苑换热站设计。 一次热源为城市集中供热蒸汽,压力0.4Mpa,经换热站换成供回水温度为40度~30度的热水,供给小区内的一#综合楼和2#住宅楼采暖使用。 站内设计两台换热机组: 一#机组供低区(1~16楼)住宅采暖,热交换总量为1400KW。 二#机组供高区(17~31楼)采暖,热交换总量为1400KW。 二、主要设计室外气象资料: 室外计算干球湿度冬季采暖:t an=-3.2 ℃ 冬季通风:t df=-4.0℃ 三、设计依据: 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2013) 2. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 3. 《公共建筑节能标准》(GB50189-2005) 4. 《陕西省建筑节能设计导则》(试行-2005) 5. 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调,动力) (2003) 6. 建设单位工程技术要求。 四、工程概况:

1. 一次热源为城市热力公司提供的0.4MPa高压蒸汽。 2. 换热后采暖热媒供回水温度为:40/30℃(地板辐射采暖)。 3. 本换热站2台换热机组各设一套1400KW的板式换热器(含 冷却器)、二次采暖循环水泵、两台定压补水泵、一台定压膨胀罐、控制柜等部件。 4.板式换热器均要求采用可重复使用的垫子。 5. 采暖循环水泵变频运行,补水泵定频运行。 五、换热站各系统设计简述: 1. 热力系统:由城市热力公司提供一次网高压蒸汽供热交换 器换热。 2. 热交换系统:城市热力公司提供一次网0.4PMa的高压蒸汽。 (见GB50736-2012第5.4.1条)。 小区采暖供回水温度为:40/30℃。 3. 水处理系统:采用全自动钠离子交换器一组,额定连续产水 量4t/h。软化水箱容积选用5立方米(长*宽*高=2400*1800*1500)。 4. 补水定压系统:采暖循环水系统有补水泵补水定压。 5. 控制系统: a. 软化水箱软水进水管设浮球阀与钠离子交换器联动控制 工作。 b. 补水定压系统:采暖系统由补水泵补水定压,定频运行。 采暖系统由补水泵定压的压力范围为: 1#机组(1~16层)0.59MPa/0.67MPa;

围堰导流施工方案

渠首橡胶坝二期导流施工方案 一、工程概况 汝州市幸福渠综合整治及渠首橡胶坝工程,橡胶坝工程横跨北汝河,橡胶坝工程区河床宽约486m,主河槽靠近右侧。橡胶坝共6跨,单跨78.5m,全长476m。橡胶坝为充水橡胶坝,放水涵及引水涵布置在橡胶坝左侧,与泵房结合布置,各1孔,单孔净宽2.5m。渠首橡胶坝工程主要工程量为土方开挖、土(石)方填筑、地基处理、砌体工程、混凝土工程、左右岸护坡、坝袋安装、控制系统及安全设备安装等。 渠首橡胶坝工程分两期导流,导流时段分别取11月~次年2月、次年3月~5月,左岸五跨为一期施工,一期导流渠利用右侧主河槽导流;右岸第六跨为二期施工,二期导流设在建好的第四跨第二、三标准块上。 导流标准: 橡胶坝工程为Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定,其导流建筑物级别为5级,相应导流标准为5~10年一遇。本工程围堰规模小,失事后造成的损失较小。因此结合工程区域内水文气象特征、主体工程和施工进度要求,导流标准取下限,即5年一遇。 二、编制依据 (一)、《施工组织设计》; (二)、《施工总进度计划》; (三)、《橡胶坝施工图》;

(四)、《招标文件》; (五)、《堤防施工规范》; 三、施工导流及围堰方案 (一)导流概述 二期导流设计流量为40 m3/s,根据现场实测流量为30 m3/s;相应的河道水位为239.90m,二期围堰顶高程根据最高挡水位加1m超高,相应围堰高程为240.90m。上游导流围堰顶宽为3m,边坡1:1.5,橡胶坝第四跨主体上围堰采用沙土袋层层码固,临水面用土工膜覆盖,围堰顶将沙土袋压紧土工膜,底部用砂袋将土工膜紧压在成品面上,围堰顶宽1.5m,高2m,边坡1:1.5。 根据现场情况并结合以往施工经验,围堰设3道:上游设2道,下游为1道。第一道设置在橡胶坝上游1km处及沿导流沟边缘两侧处,主要起防洪导水作用;第二道设置橡胶坝上游50m处,主要起抗渗作用;第三道设橡胶坝下游50m 处,主要防止河水回流;围堰布置详见导流平面布置图。由于围堰填筑主要利用滩面平整砂土料,渗透系数较大,防止水浪冲毁,在第一道围堰临水面铺设土工膜并将沙土袋加固。 (二)导流围堰施工流程及施工方法 1.施工程序 测量放线→挖掘机清挖基底→填筑围堰→围堰内设置导流排水沟→铺设土工膜 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,以

工程施工组织设计说明

工程施工组织设计 说明

7 施工组织设计 7.1 施工条件 7.1.1 工程条件 经开区位于长春市区东部,包括南北两大片区,南片区南以小河沿子为界,西起伊通河,北至自由大路-吉林大路-长石公路,东至环城高速;北片区为兴隆山镇镇域范围,南与二道区毗邻,西以东新开河为界,北与高新区接壤,东与九台市相邻。 7.1.1.1 工程对外交通 本工程位于城市边缘区位,多条对外公路、铁路从区内穿过。包括101省道、102国道、长吉南线、长吉高速公路、长石公路、长双公路、长伊公路、长图铁路以及兴隆山车站等,优越的交通条件为开发区发展工业园区、物流贸易奠定了坚实的基础。 7.1.1.2 建筑物组成

本工程由沟道土方开挖、现浇混凝土板护岸、拦河建筑物和排涝站等工程组成。 建筑物汇总表 表7-1-1 7.1.1.3 建筑物材料的来源 (1) 细骨料 建筑物施工所需砼细骨料来源于饮马河砂场,岩性为中砂,运距45km,经室内试验,其质量除个别指标如孔隙率偏高外,其它指标可满足施工要求。 (2) 粗骨料 建筑物施工所需砼粗骨料及块石料附近无法找到,可采用九台市放牛沟团山采石场的块石破碎,作为粗骨料料源,其质量、储量均能满足设计要求,运距49km。 (3)块石料 块石料选取九台市放牛沟团山采石场块石,岩性为花岗岩,岩质

坚硬致密,新鲜,易成块,可供护岸砌石等用,均为商品料,运距为49km,其质量满足石料质量需求。 7.1.1.4 水、电供应条件 本工程供水系统主要是生产用水,按施工区的分布,各建筑物分别考虑供水系统,供水系统水源以打井方式抽取地下水。生活用水采取在沿岸居民生活区及企事业单位接用自来水的办法解决。 工程施工生产和生活用电考虑从附近居民点接线作为施工电源,个别工程施工区考虑35kW备用柴油发电机。 7.1.2 自然条件 7.1.2.1 气象概况 金钱沟位于长春市城区东北部,地处中纬度,属温带大陆性气候,四季盛行西南风,其气候特点是:春季干燥多大风,夏季炎热多雨,秋季晴朗温差大,冬季寒冷漫长。 根据长春气象站历年资料统计,长春市城区多年平均年降水量595.3mm,夏季受副热带低压和台风影响,气候阴湿多雨。6~9月份年平均降水量466mm,占多年平均年降水总量78%,7~8月降水集中,降水量为313.3mm,占全年降水总量53%。7、8月期间,我省处于副高的西北部,有利于西南气流输送,气旋、台风活动频繁,易造成本流域大暴雨。 多年平均气温 5.1℃,七月份最热,月平均气温22.9℃,极端最高气温达38℃。从11月到翌年3月,受西伯利亚冷气团控制,本区

施工设计说明

施工设计说明 第一章编制说明 第二章 1( 编制目的 为保证“南京爱立信熊猫通信有限公司仓库扩建工程”工程有组织、有计划、有目的的进行施工,合理安排工程进度,实现“高标准、高质量、高效益、高品质”的目标,合理配置施工资源,兑现投标承诺,特编制此施工组织设计。 2( 编制依据 2.1 工程合同书 2.2 施工图纸 2.3 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002 2.4 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2.5 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2.6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 2.7 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 2.8 《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.9 《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-2002 2.10 《碳素结构钢》 GB700-99 2.11 《碳钢焊条》 GB/T5117-95 GB/T8110-95 2.12 《气体保护电流焊用碳钢低合金钢焊丝》 2.13 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.14 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和防锈等级》 GB8923-88 2.15 《紧固体机械性能、螺栓和螺钉》 GB3098.1-82 2.16 《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB709-88 2.17 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》 JGJ82-91 2.18 《彩钢板工程施工验收规范》 YBJ216-88 2.19 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 2.20 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 2.21 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 2.22 《质量手册》 2.23 《程序文件》 2.24 《作业指导书》

围堰施工方案(最终版)

围堰专项施工方案 一、围堰 1.土石围堰施工: ①.土石围堰应选用透水性较小的土,应先清除围堰底河床上的杂物、树根、石块等,保证填料坐落在坚实的基础上,起到较好的隔水作用,应自上游开始填筑至下游合拢。 ②.填筑的围堰应具有密实度,满足一定的承载能力。 ③.当水流速较大时,外围土袋装小卵石、粗砂等,必要时进行抛片石防护。 2.施工围堰的维护: 为了防止雨水冲刷、风浪对围堰的影响,等围堰填筑完成后,在围堰迎水面(最低水位以下1m到堰顶)采用蛇皮袋装土叠铺进行防护,必要时,在围堰背水坡脚采用防渗导流措施进行防护。围堰施工完毕后,经常派人维护检查,在围堰背水面纵向两侧坡脚处各设置集水坑一个,并派专人排水,保持基坑内干燥。安排专人对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,发现意外情况及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在高水位期间万无一失。 3.围堰拆除: 水下工程全部结束,接监理工程师指令后方可拆除围堰,拆除前,应先向河道内灌水以保持围堰内外水位基本持平。然后,用挖掘机将围堰水上部位的土方挖出,自卸汽车将土方运至弃土场内。 4.成品保护: (1)围堰上游应设置警示标志,围堰外宜设置防撞护桩。 (2)围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。 (3)严禁在水平支撑上堆放过重物件,导致支撑变形,围堰失稳。 (4)严禁基坑内存水。 (5)抽水过程应安排人员24小时监测围堰内外的水位变化情况。 5.安全施工及环境保护: (1)施工现场人员一律戴安全帽,现场用电由专人管理。 (2)水中围堰内的开挖土方应外运至指定区域,不得随意排入水体,基础完成施工后应尽快将围堰拆除,围堰底和周边的土方应清除干净,恢复河床原貌。 页脚内容1

施工设计总说明

施工设计总说明 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

施工设计总说明

一、工程概况: 盘龙镇位于荣昌区西北部,与四川隆昌县接壤,交通便利,距荣昌城区32km,距隆昌高铁客运站8km,距成渝高速路桑家坡出入口12km。全镇地域面积126km2,耕地面积亩,其中田:43189亩,土:亩,人均耕地面积亩;是典型的农业大镇。是中国夏布之乡、全国重点镇,重庆市级中心镇、重庆市夏布专业镇,荣昌区出口创汇大镇。镇内总人口80992人;其中农业人口69822人,辖12个行政村,170个社,4个社区,缺水人口达46000人。 于2010年建成,荣昌区盘龙镇已建成制水能力为2000m3/d盘龙水厂一座,该水厂在吊楼子水库取水,源水通过提水至水厂经沉淀、过滤、加药加氯设备消毒处理后,通过送水泵(2台型号为CDL65-30-1,Q=65m3/h,H=58m),并铺设dn63-dn315(、PE100)供水主管48km,解决了盘龙镇三合社区、大建社区、长岭社区、永陵村、白鹤村等村(社区)、禾苗村等公路主管两侧10656人的饮水问题。现供水规模为900m3/d。 根据市委、市政府《<重庆市2016年“三农”工作要点>的通知》(渝委发[2016]8号)精神,为做好农村饮水安全工程提质增效,探索城乡供水一体化有效实现方式,决定开展财政支持农村饮水管网延伸建设试点工作。根据《重庆市财政局关于下达财政支持农村饮水管网延伸建设试点资金的通知》渝财农【2016】120号文件,下达荣昌区盘龙镇试点专项资金500万元,资金主要用于现有场镇供水工程向农村地区的管网延伸建设,扩大供水区域,也可用于对供水工程及农村饮水安全设施进行必要的巩固提升等,充分发挥供水效益,进一步提高农村供水保证率、自来水普及率和水质达标率,解决人口相对集中地区自来水入户“最后一公里”和农村居民饮水安全问题。为此,荣昌区盘龙镇人民政府决定实施荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程(盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程)。 为此,受业主重庆市荣昌区盘龙镇人民政府委托,重庆市渝西水利电力建筑勘测设计院承担《荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程(盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程)施工设计》。 目的:通过盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程解决永陵村1469人、长岭社区1110人、三合社区2155人、石田村1875人、大建社区3712人、兴龙村1916人,共计12237人未实现集中式供水问题,进一步促进当地经济可持续发展。 工程设计:通过已有盘龙水厂进行管网延伸,新建配水管道。 二、设计依据与相关技术规范 (一)依据 (1)《荣昌区盘龙镇农村饮水管网延伸工程实施方案设计合同书》 (2)《重庆市荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程(盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程)实施方案》 (3) 《重庆市财政局关于下达财政支持农村饮水管网延伸建设试点资金的通知》渝财农【2016】120号 (4)《荣昌区盘龙镇1/10000航测图》 (二)技术规范 (1)《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014) (2)《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ123-2008) (3)《泵站设计规范》(GB50265-2010) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《防洪标准》(GB50201-2014)

施工方案-水利工程围堰施工方案

富源县岔河水库拦河坝工程围堰施工方案 云南省水利水电工程有限公司 富源岔河水库工程项目经理部 二○一三年二月二十一日

批准:朱照明 审核:黄玉勇、杨志明校核:王永祥 编制:周青、王文波

目录 一、概述 ............................................................................................................ - 1 - 1.1 工程概况 ...................................................................................................... - 1 - 1.2 分期洪水 ...................................................................................................... - 1 - 二、施工导流...................................................................................................... - 2 - 三、围堰施工...................................................................................................... - 2 - 四、围堰运行期维护.......................................................................................... - 3 - 五、防洪渡汛...................................................................................................... - 3 - 六、施工质量与安全保证.................................................................................. - 4 - 5.1 围堰土石方填筑质量标准.......................................................................... - 4 -5.2 施工质量保证措施...................................................................................... - 4 -5.3 安全施工措施 .............................................................................................. - 5 -

相关文档
相关文档 最新文档