一、工程概况

K103+712.8~K103+955.4位于xx国道主干线(xx境)xx高速公路xx段20合同段段右侧边坡,本段从半山坡通过, 该段边坡表层为坡残积粘性土,厚度约5 ~10 m ,其下为强风化呈砂土状及碎块状砂岩,节理发育,岩体破碎,且发育有微层理。向前方向土层变厚;其下为粘土质砂,厚度约5. 0m ,强风化泥质砂岩,厚度约10 ~15m ,下部为强风化玄武岩,节理发育,岩体极为破碎,岩质较软,边坡稳定性差,属不良地质路段,边坡共分三级,开挖高度最高达33米。边坡开挖后,坡体破碎,节理裂隙发育,且倾向路基,坡体表现为强风化玄武岩、强风化泥质砂岩和坡残积粘性土。根据设计图纸所示,此段路基防护型式为第一级锚杆格子梁,第二级为锚锁地梁,第三级浆砌片石网格植草。下面本文就介绍本标段内的压力分散型预应力锚锁施工技术及经验教训。

二、压力分散型预应力锚索加固方案

1、作用机理

预应力锚索地梁加固防护是把破碎松散岩体锚固在地层深部稳固的岩体上, 通过施加预应力,使锚固范围内的软弱岩体挤压紧密,提高岩层间的正压力和摩阻力,阻止开裂松散岩体位移,从而达到加固边坡的目的。通过对阴影部分坡体施加预应力锚索,把坡体锚固于潜在滑移面下稳定的中微风化变粒岩中,保持现有坡面状态而深入坡体内部进行大范围加固。预先主动对边坡松散岩层施加正压力,增大坡体对滑移面的正压力,增大了抗滑力F ,使坡体趋于稳定。通过锚索孔的高压注浆,浆液能充填坡体内裂隙和空隙,提高了坡体内破碎岩体的强度,由于水泥浆的凝固作用使破碎的岩体连成整体,增强了坡体的整体稳定性。2、锚索的杆体结构

锚索由钢绞线、导向帽、注浆管、架线环、隔离环、PVC管、OVM15锚具及锚头等部件组成,根据其受力状态可分三段:

锚固段:依靠浆体与周围岩土之间的摩阻力来提供锚固力;

自由段:主要起传力作用,长度与破碎岩层或滑体厚度有关;

张拉段:指锚头以外部分,为锚索张拉锁定施加预应力而预留的,张拉锁定后割断钢绞线。

三、施工工艺锚索施工工艺流程图

3.1主要机具设备

锚索施工机具有MD 50 型锚杆钻机, 9 m3/ min空压机,2SNS 注浆机, ZB4 500 型电动油泵, YCW100型千斤顶, YCW150 型千斤顶。

3.2钻孔

钻孔是锚索施工中控制工期的关键工序。为确保钻孔效率和保证钻孔质量,采用潜孔冲击式钻机。按设计桩号采用全站仪按线路方向放出基线,定出孔口位置,按设计孔口位置在脚手架上安装专用机座及钻机,用方向架放出锚索方向角,以测角仪调整倾角达设计要求(设计要求孔倾斜误差≤2 °) ,将钻机、机座及脚手架固定好,复核孔口位置、方位和倾角,确认无误后,安上冲击器和钻头,接上风管,进行钻孔。钻机钻孔时,按锚索设计长度将钻孔所需钻杆摆放整齐,钻杆用完,孔深也恰好到位。钻孔深度要超出锚索设计长度0.5m左右。

钻孔结束后,取下钻杆及钻具,冲洗干净,摆放整齐以备继续使用。另用一根聚乙烯管复核孔深,并以高压风吹孔,待孔内粉尘吹净,拔出聚乙烯管,以织物或水泥袋纸塞好孔口备用。

①钻孔过程中应注意的事项:

(1)锚索孔钻进过程中禁止水冲,采取干钻,防止边坡岩体工程地质条件恶化。

(2)锚孔下倾角(与水平面夹角)为30°,钻孔允许误差±2 °。

(3)钻孔过程中及时测斜,及时纠偏,并做好钻孔记录,钻孔深度不得小于设计

孔深,实际成孔深度要较设计孔深0.5m左右,以便确保设计孔深。

(4)钻进过程中应对每一孔地层变化(岩粉情况)、钻进情况(钻压、钻速)、地下水情况,以及某些特殊情况等,进行记录,若遇坍孔,应立即停钻进行固壁灌浆处理(灌浆压力0. 1 ~0. 2MPa) ,灌浆36h 后重新扫孔钻进。

(5)钻进完成后须使用高压空气(风压0. 2 ~0. 4MPa)将孔中岩粉及水全部清理

干净,以免降低水泥净浆与孔壁岩体的粘结强度。

(6)锚孔完成后须经质检部门检查方可进行下一道工序的施工。

②钻孔中特殊情况的处理:

渗水的处理。在钻孔过程中或钻孔结束后吹孔时,从孔中吹出的都是一些小石粒和灰色或黄色团粒而无粉尘,说明孔内有渗水,岩粉多贴附于孔壁,这时,若孔深已够,则注入清水,以高压风吹净,直至吹出清水;若孔深不够,虽

冲击器工作,仍有进尺,也必须立即停钻,拔出钻具,洗孔后再继续钻进,如此循环,直至结束。有时孔内渗水量大,有积水,吹出的是泥浆和碎石,这种情况岩粉不会糊住孔壁,只要冲击器工作,就可继续钻。如果渗水量太大,以至淹没了冲击器,冲击器会自动停止工作,应拔出钻具进行压力注浆。

塌孔、卡钻的处理。当钻孔穿越强风化岩层或岩体破碎带时,往往发生塌孔。塌孔的主要标志是从孔中吹出黄色岩粉,夹杂一些原状的(非钻头碎的、非新鲜的、无光泽的)石块,这时,不管钻进深度如何,都要立即停止钻进,拔出钻具,进行固壁注浆,注浆压力采用0.4 MPa,浆液为水泥砂浆和水玻璃的混合液,24小时后重新钻孔。雨季,常常顺岩体破碎带向孔内渗流泥浆,固壁注浆前,必须用水和风把泥浆洗出(塌入钻孔的石块不必清除),否则,不仅固壁注浆效果差,还容易造成假象。

3.2锚索制作

(1)锚索制作: 锚索在钻孔的同时于现场进行编制,内锚固段采用波纹形状,张拉段采用直线形状。钢纹线下料长度为锚索设计长度、锚头高度、千斤顶长度、工具锚和工作锚的厚度以及张拉操作余量的总和。正常情况下,钢绞线截断余量取50mm。将截好的钢绞线平顺地放在作业台架上,量出内锚固段和锚索设计长度,分别作出标记;对除锈、除油污的钢绞线进行严格质量检查,合乎要求后按设计量出锚固段和张拉段长度,做好标记进行编组;在锚固段上每米设置一个隔离对中支架,对中支架应保证其所在位置处锚索体的注浆覆盖层厚度≥10mm,对中支架表面基本平滑,避免损伤钢绞线;在软弱地层中,为避免对中支架陷入孔壁,增加支架与孔壁接触面,两个对中支架中间用铁丝扎紧;对张拉段锚索表面均匀涂刷黄油作为防锈剂,在用沥青麻筋严密包裹,装入PVC套管内,两头用沥青棉纱堵塞并用胶带封闭;最后在锚头上安装导向帽。

压力分散型锚索钢绞线采用厂家生产的无粘结型的钢绞线,钢绞线标准强度不小于1860Mpa,采用无粘结钢绞线,每孔设计吨位800KN,对应采用OVM15-8 型锚具。钢绞线截取以前,首先进行调直,要确保每一根钢绞线始终顺直,不扭不叉。钢绞线的截断最好采用无齿锯,尽量避免用电焊或气焊割,以免对钢绞线造成损伤。截好的钢绞线平顺地放好,并进行严格的质量检查,剔除不合格的,对

合格的进行登记、挂牌、标记锚索编号(与钻孔编号对应)。量出锚索的设计长度和锚固段三个单元的长度,分别做出标记,在每单元的起点位置安装钢质承载体及挤压套,且锚索的端部安放导向帽,下锚时能够顺利入孔。为保证锚索在整个制作及下锚过程中不变形,每隔 1. 5m 穿一个架线环(架线环根据钢绞线数量而加工) ,两对架线环之间扎铁丝一道,装入塑料软管用于孔道压浆,在坡面孔口位置锚索要求增加一个架线环,保证外露部分锚索杆体不变形。

3.3锚索安装

安装下倾锚索比较简单,没有更多的技术问题。安装上倾和水平锚索时要注意以下四点:检查定位止浆环和限浆环的位置,损坏的,按技术要求更换;检查排气管的位置和畅通情况;向锚索孔装索前,要核对锚索编号是否与孔号一致,确认无误后,再以高压风清孔一次。由于锚索较长、较重,边坡较高,所以下锚必须集中人员,集中下锚。锚索入孔要慢,要让锚索慢慢送入,以防损伤防护,要求锚索在孔内平直不扭,锚索在定位环的支撑下居中,下锚过程中,如中途卡住,可稍拔出一点,再下入。当定位止浆环到达孔口时,停止推送,安装注浆管和单向阀门;锚索到位后,用钢尺量出孔外露出的钢绞线长度,计算孔内锚索长度(必须保证锚索锚固段长度)。为避免锚索入孔后注浆管无法查入孔底,须将注浆管绑在锚索张拉段PVC管上,从锚固段隔离对中支架钢管内穿过,管口距离孔底约30~50cm,故注浆管应随锚索同时入孔安装。

3.4锚固法注浆

锚固法注浆采用排气注浆法施工。下倾的孔,Ф25mm注浆管插至孔底,砂浆由孔底注入,空气由锚索孔排出;上倾和水平孔,砂浆由孔口注入,空气压向孔底,由孔底进入排气管排出孔外(水平锚索,空气经限浆环进入排气管)。当排气管不再排气,且有稀水泥浆从排气管压出时,说明注浆已满;锚索孔注浆采用注浆机,注浆压力保持在0.3--0.6 MPa。当孔口出现溢浆且持续时间≥2min 后,方可停止注浆,且需二次补浆。

3. 5 锚索地梁

地梁为C30级钢筋混凝土结构,是一个完全受压构件, 地梁必须连同OVM15 锚具及孔口波纹管、螺旋筋、注浆管一起现场浇注。

(1)测量放线:根据设计将各条地梁在道路方向的点位放出,拉线放样。

(2)刻槽及找平:坡面开挖完成后,坡面整体会有不平整现象,为减少坡面不平整对地梁的影响,采用人工刻槽大致找平,并在刻槽面用2 ~5cm 砂浆进行调平,遇局部架空采用M7.5浆砌片石嵌补。

(3)钢筋制作及安装:钢筋先除锈、调直,然后按大样图下料,加工成型,主筋搭接长度为30d,各项误差均应在规范允许的范围之内。

(4)模板制作及安装:因坡率较陡,支护存在困难,在侧模边打入钢筋头并用方木条和木楔支护以确保侧面不跑模,顶模支护着力点则放在施工搭设的钢管架上,使模板支撑稳固。

(5)浇注砼:先将模内浮渣余土清除干净,在伸缩缝处预埋2cm 厚泡沫隔板,按锚索倾角要求预埋Ф100mm的PVC管,一片地梁砼一次性浇注完毕,浇注完成后及时洒水养护。

3.6外锚墩制作

用φ100mm、长300mm的薄壁钢管插入孔口内,钢管用人字型钢筋进行固定,且要使钢管轴线与锚索孔轴线重合,孔外部分与锚墩混凝土顶面平齐,并预留注浆孔和排气孔。定位钢管与钢垫板正交焊接后,绑扎锚墩钢筋、立模,然后浇筑C35混凝土。浇筑前注意不要堵塞预留的二次补注浆所用进浆管和出浆管。浇注时锚索必须与锚墩顶面垂直,垫板的平面与锚索的轴线垂直,以保证施加张拉力方向的正确。

3. 7 锚索张拉

锚索张拉前,需对张拉设备进行标定。标定时,将静探数显仪、传感器、油管和高压油泵连好,高压油泵启动增压,反复试验3 次,取平均值,绘出传感器仪表读数(相应荷载吨位kN)和油泵仪表读数( MPa)曲线,作为锚索张拉时荷载控制的依据。

试验孔张拉:在锚索施工中,为确保加固安全及验证锚索杆体施加应力的准确性,以确定岩土体力学参数,在施工前应进行拉拔破坏试验。每处边坡选三个试验孔,锚孔长度采用28m 、26m 和24m ,孔径á100mm ,倾角30 °,试验孔的张拉力采用坡面锚索张拉力。锚固段长度分别采用为14m 、12m 和10m ,自由段不注浆,锚固段如遇土质或砂土状强风化岩应采用二次高压劈裂法注浆。试验孔下锚时在自由段和锚固段相连处安装止浆带,使锚固段全长注浆,自由段

不注浆,以防止锚索全长注浆后对试验结果造成人为偏差,保证试验结果准确。由于压力分散型锚索各单元锚索长度不等,张拉时,同时施加张拉力,会使各组锚索产生不同拉力,进而达到的破坏荷载仅是各组锚索分别破环的荷载,达不到试验

的效果。。锚索最大试验荷载为锚筋强度标准值的0.8倍,即ΣA ×f ptk ×0.8 = 840 kN 。加荷等级与测读锚头位移应遵守下列规:

①采用循环加荷,加荷量取A ×f ptk 的1/ 10 ~1/ 15( A 为锚筋截面积, f ptk 为钢绞线抗拉标准值) ,由此确定初始荷载为105 kN ,加荷增量也为105 kN 。

②遵守锚索基本试验加荷等级与观测时间关系原则,经6 个循环加载至最大试验荷载。

③在每级加荷等级观测时间内,测读锚头位移不应少于3 次。

④每级加荷等级观测时间内,锚头位移量不大于1mm 时,可施加一级荷载,否则延长观测时间,直至锚头位移增量2 h 小于2.0 mm 时,再施加下一级荷载。

(3)资料整理。绘制荷载弹性位移( Q Se )曲线,荷载塑性位移( Q Sp )曲线。

(4)试验结论。3 根试验锚索实际总弹性位移分别为134 、125 、130 mm 。根据公式L 理= PL / ES 得最大试验荷载作用下理论伸长量分别为138 、130 、137 mm 。经比较,3 根试验锚索所得的总弹性位移均超过自由段长度理论弹性伸长的80 % ,且不超过自由段理论弹性长,由此证明锚固段砂浆体与孔壁的摩擦力能满足设计预应力要求,挤压套与钢绞线的连接强度能满足设计预应力要求。

安全系数K0 值由公式K0 = RU/ nE 确定。式中,RU 为锚索极限承载力,取破坏力荷载的95 % , NE 为设计承载力500 kN 。由于本次锚索均未破坏, RU 大于试验最大荷载840 kN ,代入得 K0 = RU/ NE > 840/ 500 = 1.68 。

3. 8 封口注浆

补偿张拉后,立即进行封孔注浆。对于下倾锚索,注浆管从预留孔插入,直至管口进到锚固段顶面约50cm;对于上倾和水平锚索,通过预留注浆管注浆。孔中的空气经由设在定位止浆环处的排气管排出。注浆至孔满溢出,拉出注浆管,边拉边注浆,以防形成空隙,孔中的空气经外锚墩预留气孔中排出。锚筋锁定后,须用机械切割余露锚筋,严禁电弧烧割,并应留长 5 ~10 cm 外露锚筋,以防拽滑。用水泥净浆注满锚垫板及锚头各部分空隙,并用不低于20 MPa 的混凝土封闭,防止锈蚀和兼顾美观。待坡面整治完毕并清理后即可对锚头刷漆并在其上喷

涂锚索编号。

3. 9 外部保护

锚具留出的50mm钢绞线,其余的部分截去,在其外部包覆厚度不小于50mm 的水泥砂浆保护层。

为保质保量地按期完成施工任务,工地必须成立QC小组,自始至终每个阶段坚持采用科学的工作方法,制定一系列对策和实施办法,及时改善锚索体结构,积极改进施工工艺,采用先进的网络技术组织施工,尽量做到均衡生产,使钻孔、注浆、张拉、封锚等工序互不延误,交叉进行,并按统一表格做好施工记录。

四、质量控制

1. 锚位点放线,各方向允许误差均为±1cm。

2.脚手架的搭设必须稳定,对紧固件的紧固必须有人复核。

3.按设计孔口座标在脚手架上安装钻机专用钢管,将钻机放在专用钢管上,用全站仪按边坡方向放出基线,然后用方向架放出锚索方位角,测角仪调整倾角,到满足设计要求为止。将紧固件紧牢后,再核查一遍钻机孔位座标、方位及倾角,确认无误后,将所有紧固件再紧一遍使其误差不超过:倾角±0.5°,方位角±1°。

4.锚索孔径允许误差±2mm。

5.若遇坍孔,应立即停钻,进行固壁注浆处理,注浆24小时后重新扫孔钻进。6.洗孔要干净彻底,孔中不得留有岩粉和水。

7.锚索的编制要确保每一根钢绞线始终均匀排列、平直、不扭不叉,锈、油污要除净,对有死弯、机械损伤及锈坑者应剔出。

8.锚索的长度要根据钻孔的实际深度确定,允许误差±2cm,并对锚索按孔号相应编号。

9.锚固段的定位导向花架、船形托架(两者统一),应严格按设计要求安装在锚索上,绑扎铁口既要能承受一定的拉力,又要保证锚索的自由拉伸。

10.安放锚索要保证锚索孔壁有不少于1cm的注浆厚度,锚索安放要平直,张拉段要放在锚孔中央。

11.内锚固段注浆,水泥选用525号普通硅酸盐水泥,搅拌水泥砂浆应均匀,使用时不得有沉淀,为保证浆液性能可加入不同用途的外加剂,注浆充盈系数为

1.1--1.3。

12.严格控制加水量和水灰比,灰砂比允许误差为±0.03。

13.锚墩制作允许偏差各方向均为±3cm,安装时应先安放好孔口定位钢管,以保证锚墩与锚孔垂直。

14.锚索的张拉要在锚固段砂浆及锚墩混凝土达到设计强度后,方可进行。15.张拉前张拉设备要标定,重复三次取平均值。各根钢纹线拉力不均匀系数在0.95--1.05之间,各根钢纹线的拉力差为±5%。

16.补张拉在张拉完成后6--10天进行,张拉力取设计预拉力的20%。

17.张拉段注浆必须待浆液溢出孔口稳定1--2分钟,方可停止注浆,24小时后还需进行补浆,以确保注浆饱满。

五、安全措施

1、施工前进行技术安全交底,施工中应明确分工,统一指挥。

2、各种机械机具应处于完好可靠状态。

3.上岗前要做好安全检查工作,由班组长负责,责任到人,互相监督,施工人员进入现场应戴好安全帽,操作人员应精力集中,遵守有关安全操作规程。4.机械、电器设备应专人操作。

5.电(气)焊操作工应有操作证。

6.边坡加固工程钻孔通常是在脚手架上作业的,为确保脚手架绝对安全稳定,采用双排方式,间距1.2--1.3m,重力集中处增加斜向及横向支撑,并设置短锚桩,将脚手架锚固在稳定的岩壁上。

7.高空作业应设安全防护设施,在既有线附近作业,应设行车安全防护。8.风动钻机管路连接应牢靠,避免脱开甩出伤人。

9.切割钢绞线使用的砂轮切割机要设安全护罩,以免断片伤人。

10.注浆管路应畅通,不得有堵塞现象,避免浆液突然喷出伤人,注浆管路不使用时要及时注压清水冲洗干净。

高边坡设计图 图中第二级边坡设计为锚索地梁设计图

六、结束语

通过采用预应力锚索地梁结构,有效地对坡体施加了应力,对岩体裂隙进行了填充加固,极大地改善了岩体的结构状态,确保了边坡稳定。预应力锚索地梁加固边坡与其他传统技术相比,具有土石方开挖量小、圬工量小、不受高度限制、结构形式轻巧等优点;并且该技术工艺简单、操作灵活、劳动强度低、安全性强,是一种理想的高边坡加固形式。上述的经验仅仅是根据特定的施工条件总结出来的,在施工中,实际情况十分复杂,不能盲目搬套,应根据施工工艺进行调整。希望本文能够对高边坡预应力锚索的施工有一定的借鉴作用。

高边坡锚杆施工方案

。 求相关数据: 试坑耗砂/相关检测给出的浩砂密度=试坑体积。 试样湿重/试坑体积=试样湿密度 试样湿重-试样干重=水中 试样湿密度/含水率=试样干密度 试样干密度/最大干密度=压实度 补充:水重/试样干重=含水率 锚杆框架梁高边坡施工方案 1. 编制依据 1.1四川省雅安经石棉至泸沽高速公路土建路基工程两阶段施工图设计文件《第四篇路基、路面及排水》 1.2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 1.3《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.4 《四川省雅安经石棉至泸沽段高速公路工程项目土建路基工程施工招标文件》技术规范 2. 工程概况 2.1工程概述 2.1.1 工程地形地质条件 本合同段为北京至昆明高速公路四川境雅安至泸沽项目石棉至泸沽段第17合同段,全长4.7Km。本项目区属亚热带季风气候为基带的山地气候,兼有高原气候的特点。石棉全年平均降水量778.3mm,降水量集中在6~9月,占全年降水量的75%,雨量集中易造成洪涝灾害。区域内地下水类型主要为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。本区地貌属于构造剥蚀成因,本区桥梁段坡体多为强风化花

2.3工期要求

YK136+160~YK136+260框架锚杆(索)框架植草:2008年08月01日至2008年11月30日。 YK136+920~YK137+040 路堑墙及框架锚杆植草:2008年07月01日至2008年11月30日。 3. 设计概况 3.1 《第四篇路基、路面及排水》说明 3.1.1 边坡平台排水:路堑平台设置边坡平台排水沟,坡面设置骨架护坡时,平台排水沟可直接开口与骨架流水槽相接。 3.1.2 对边坡加固工程的施工(框架锚杆)坡面必须分段跳槽由上至下开挖,坡面开挖一级即施工坡面加固工程,完毕后方可进行下部边坡的开挖及加固防护的工程施工。岩质边坡的开挖须采用光面爆破技术并辅以人工进行,以避免边坡松动而坡坏岩层的整体和稳定性。 3.1.3 路基防护工程不论开挖工程量和开挖深度大小,均应自上而下进行分层开挖,不得乱挖超挖,并随挖随防护,防止边坡因长期暴露而坍塌,邻近坡 2~3m范围内必须采用光面爆破施工技术。 3.2 其它图纸相关说明 3.2.1 YK136+170~YK136+250右侧边坡设计图(二) (S4-10-1(2/2)) 本图框架梁形式为4×3 m,框架梁为现浇C20砼,每10~15 m设一道伸缩缝,宽2 cm,以沥青麻絮填塞。框架梁延伸至路堑开挖边界及边坡平台,延伸长度大于2 m时,边坡线外增设锚杆。 说明:上为原设计,根据变更设计,坡为分1:0.5与1:0.75两种,故框架梁形式就应分别为4×3 m与4×2.8 m。

预应力锚杆锚索施工方案

高速公路第5合同段 (K148+400~148+600)预应力锚固案方施工技术

目录 一、工程概况 二、编织依据 三、施工准备 1、施工组织机构 2、施工人员安排 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置 4、施工临时场地建设 5、测量准备工作 6、施工详图 7、原材料准备 8、试验 9、技术交底 四、施工计划. 1、施工总体安排

2、平面布置图 3、锚体图 五、施工阶段 1、施工程序 2、施工工艺 3、施工方法 六、工序报验 七、质量控制措施 八、安全生产保证措施 九、环保措施 十、文明施工 十一、附录(检验申请表) 高速公路第5合同段特殊路基边坡 K148+400~K148+600段锚固施工技术方案 一、工程概况 1、设计情况 148+400~148+600特殊路基锚固边坡段,设四到六级边坡、每级坡高10m。二、 三、四级边坡为锚杆加固,五、六级边坡为锚索加固。每级边坡坡率均设为1∶ 0.75。待每级边坡开挖至设计坡率后,锚杆加固采用Φ32高强度精轧螺纹钢筋预应力锚杆框架护坡,每孔施加预应力为250KN。锚索加固采用直径Φj15.24无粘结钢绞线,强度为1860Mpa(270级),每孔施加预应力1200KN。砼框架内采用客土植被护坡。 2、主要工程数量见表1〈主要工程数量表〉

表1主要工程数量表 j15.2无3锚Ⅰ级钢Ⅱ级钢C2M7.浆片() ) 凝k(kg(结钢绞线k k 预应力锚 预应力锚杆 3、工程地质情况 本挖方边坡主要分布在三叠系嘉陵江组薄层夹中厚层灰岩中,岩层倾角方向与路基边坡方向相同,岩层倾向与坡面倾向小角度相交(约15度),岩层倾角(约36度)小于边坡角,边坡属于硬岩中倾顺向坡。边坡表层为强风化破碎层。岩层间存在较软弱的岩层面或夹层,在路基切挖坡角后,在降雨(尤其是在长时间连续降雨)的作用下,雨水的大量渗入,会大大降低软弱夹层岩土的力学强度,使边坡岩体沿软弱夹层面顺层向下滑动,导致边坡失稳。 在K148+380~K148+440段有部分风化严重的泥质灰岩出露,并沿路线前进方向深入到K148+500处。该类岩石其岩性软弱,岩质松软,耐风化及耐水能力差,岩体风化层厚度较大,力学强度低。在自然状态下易成散体状,自然边坡坡体稳定性较差,遇水易软化或泥化而构成软弱面,在路基开挖(边坡形态的改变、工程荷载、振动等)后导致路堑边坡失稳。. 二、编制依据 1、 (K148+400~K1148+600)边坡设计图,边坡锚固防护设计图; 2、《监理实施细则》; 3、施工组织设计; 4、技术规范质评标准:《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004);《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89);《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-92);《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90);《水利水电工程预应力锚索施工技术规范》(DL/T5083-2004);《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85。 三、施工准备 1、施工组织机构 结合本段边坡工点地质条件复杂的特点,为了优质、高效地完成预应力锚固边坡的施工任务,按照精干管理层,强化作业层的原则,成立5标三工区,负责完成该段边坡锚固施工任务。工区主要职能是按照合同规定及业主、监理工程师的指示,按计划进行有序地组织边坡施工。横向负责对外与业主、监理工程师及地方政府保持联系,建立良好的关系,保证创造一个良好的外部施工条件,服务于生产;纵向对生产各小组成员进行有效和及时的调度和协调,以确保对工程进度、工程质量和工程成本进行有效地控制。 三工区组织机构见图1〈组织机构图〉。 2、施工人员安排 根据施工现场具体情况,我工区组织专业施工班组进行施工,施工班组和施工人员安排详见表2〈施工投入人员一览表〉。 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况 主要机械设备已全部到场,机械设备已全面检修与保养,可正式投入生产。

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二O一六年五月

目录 一、编制依据............................. 错误!未定义书签。 二、工程概况............................. 错误!未定义书签。 三、进度计划.............................. 错误!未定义书签。 四、施工方法.............................. 错误!未定义书签。 1、锚索格构梁施工工艺.................. 错误!未定义书签。 2、锚索孔成孔施工...................... 错误!未定义书签。 3、锚索制作及安装..................... 错误!未定义书签。 4、注浆............................... 错误!未定义书签。 5、钢筋混凝土格构梁施工............... 错误!未定义书签。 6、锚索张拉与锁定..................... 错误!未定义书签。 7、封锚............................... 错误!未定义书签。 五、资源配备............................. 错误!未定义书签。 1、劳动力安排......................... 错误!未定义书签。 2、机械安排........................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施......................... 错误!未定义书签。 七、安全保证措施......................... 错误!未定义书签。 八、环境保护及文明施工保证措施........... 错误!未定义书签。

边坡预应力锚索及锚杆施工技术要求

峡江水利枢纽工程 预应力锚索及锚喷施工技术要求 江西省水利规划设计院 二○一0年十一月

核定: 审查: 校核:编写:

目录 1 总则 (2) 2 材料 (4) 3 造孔 (5) 4 预应力锚索施工 (6) 5锚喷施工 (11) 6 质量控制与验收 (13)

1 总则 1.1 本施工技术要求适用于峡江水利枢纽工程枢纽预应力锚索、喷锚支护的施工。本工程锚索为粘结式预应力锚索,锚杆为全长粘结水泥砂浆式锚杆。 1.2 承包人应按照施工图纸和本技术要求,结合现场特点和承包人的实际情况编制施工技术措施(细则)和实施计划,报监理人批准。 1.3 承包人要建立健全施工质量控制程序,切实把好质量关。承包人应严格执行“三检”制度,作好交班检查与工序检查,坚持“上一道工序三检合格并经监理人终检复核后才能进入下一道工序施工”的原则。 1.4在边坡喷锚支护实施以前,其基础面应清理整修达到验收标准,经监理人批准后方可实施喷锚支护。 1.5 边坡预应力锚索施工顺序: 锚束制作→检验┐ ├→下索→锚固段灌浆→锚墩浇筑→张拉、锁定→张拉段灌浆→外锚头保护。 造孔→检验(倾 角、方位)┘ 1.6 喷锚支护的施工程序为: 锚杆造孔→清孔→注浆→插锚杆(或插锚杆→注浆)→挂网→喷混凝土,或锚杆造孔→清孔→注浆→插锚杆(或插锚杆→注浆)→喷第1层混凝土→挂网→喷第2层混凝土。 上述每道工序均需经过检查后方可进行下道工序的施工。 1.7 发包人组织的各种材料及承包人经批准外购的材料均应有出厂检验证明和品质试验报告。在进场入库后尚应按有关规程规范的要求抽样检验,经监理人审核批准后方能使用。承包人应详细记录每批材料的使用部位、用量等情况。 1.8边坡支护施工技术性较强,技术难度较大,施工环境和条件复杂,施工时应采取必要的安全防护措施。特别是锚索入孔、张拉施工时应注意安全,防止意外事故的发生。 1.9本技术要求中的未尽事宜,参照下列标准执行,并报监理人批准。 《水电工程预应力锚固设计规范》DL5176-2003; 《水电水利工程预应力锚索施工规范》DL/T5083-2004; 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224—2003;

边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法

探析边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法 摘要:本文对山区高边坡病害特征和对其治理工程方案的慎重选择进行了深入分析。 关键字:高边坡病害治理工程方案 abstract: in this paper, a mountainous area high slope disease characteristics and its governance project careful selection of in-depth analysis. keywords: high slope; engineering project management 中图分类号:u213.1+3 文献标识码:a 文章编号: 现阶段随着我国山区建设迅猛发展。在山区建设中,出现大量的山体边坡,其防护问题非常突出。为了满足安全可靠和经济合理双重目标,对高边坡病害特征的深入分析和对其治理工程方案的慎重选择显得十分重要。 一、边坡支护及锚索与格构梁联合施工工法特点 (一)该施工方法的特点是:锚索与格构梁联合结构是对边坡进行加固的一种支护技术,该加固技术具有布置灵活、结构形式多样、截面调整方便、与坡面密贴、可随坡就势等显著优点,格构内采用挂网喷砼、植草绿化和防护,同时该方法造价较低、施工工期短、边坡变形小,安全可靠,使其在高边坡加固处理中得到广泛应用。(二)使用其工作原理是利用锚杆将滑动体固定在山体上,以锚杆约束山体的滑动,并在滑动体表面锚头上加格构梁和挂钢筋网并

喷射混凝土,在滑动体表面形成钢筋混凝土板体结构,这样可以将松散的岩石固定为一个整体,以达到彻底根治滑坡的目的。 二、适用范围 根据格构的特点和作用,格构加固技术特别适用于坡度较陡、坡体岩土均匀且较坚硬的边坡。但应当注意,对于不同稳定性的边坡应采用不同的格构形式和锚固形式的组合进行加固或坡面防护。 三、施工工艺流程及操作要点 (一)工艺流程 (二)操作要点 1、施工准备 做好施工场地的排水工作,材料、机械的防雨、防水工作,保证水、电畅通。将预应力的钻孔设备、注浆设备、张拉设备调至工作面附近,待坡面整修工作面完成后,马上吊运至工作面。 锚索所需的水泥、钢材、预应力钢铰线及锚具等各类材料必须具有出厂检验合格证,并符合国家标准。使用前需对各种材料做必要的物理力学试验,提供材料检验合格证书等资料。预应力锚索使用的千斤顶、压力表等使用前必须进行标定或检验。 2、孔位定位放样 根据各工点工程平、立面图,按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。如遇既有刷方坡面不平顺或

预应力锚索施工工艺及方法

预应力锚索施工工艺及方法 ⑴锚孔测放 ±20mm。如 下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 ⑵钻孔设备 岩层中采用潜孔钻机成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中施工,必要时采用跟管钻进技术。 ⑶钻机就位锚孔钻进施工,搭设满足相承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差满足规范要求。 ⑷钻进方式 钻孔要求须采用风动钻进,禁止采用水冲钻进,确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。 ⑸钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化、钻进状态(钻压、钻速)、地下水等情况作好施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。 ⑹孔位孔深

钻孔孔位、孔深、斜度符合设计要求。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,孔深不小于设计孔深并且实际钻孔深度大于锚索设计长度0.5m以上。 ⑺锚孔清理 钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。 ⑻锚孔检验 锚孔钻造结束并经现场监理检验合格后,进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。 ⑼锚索体制作及安装 安装前,要确保每根钢绞线顺直,不扭不叉,排列均匀,除锈、除油污,对有死弯、机械损伤及锈坑处剔出。锚索在锚固端,每隔1.0m设置一个对中支架,使锚索居中,自由端每隔1.0m用细铁丝绑扎,并要求涂强力防腐涂料,套Φ20~22mm的PVC管,套管两端10~20cm长度范围内用黄油充填,外绕工程胶布固定。锚索的防锈、防腐处理满足铁路路基支挡结构设计规范中提出的各项技术要求。锚头顶面必须与锚索轴线垂直。安装锚索体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚索体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢绞线长度,计算孔内锚索长度(误差控制在50mm范围内),确保锚固长度。 ⑽锚固注浆 注浆采用一次注浆,孔底返浆法,将自由端涂满防锈油,套上波纹管,管内注满黄油,并严格封闭两端,一次将锚索的锚固段和张拉段注满,不能留空隙。砂浆经试验比选后确定施工配合比。实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,施工过程中,做好注浆记录。 ⑾框架梁(锚梁、锚墩或十字架梁)施工

高边坡锚索安全施工方案

锚杆锚索安全技术交底 本合同段起讫桩号为K50+028.969~K56+100,线路位于盘县坪地乡雨格和云上两个村境内,全长6.07公里。主要工程项目有大、中、小桥各1座;涵洞18道,路基3.4公里,互通立交区一处,隧道2.270公里。总工期为33个月,总造价约2.4亿。 编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 项目部在锚杆锚索施工过程中,始终坚持“安全生产,预防为主”的方针,建立了安全领导组织机构,详细制定了锚杆锚索安全施工方案。具体内容如下: 一、锚杆锚索施工隐患源识别和控制措施 危险部位及危险源 事故及 伤害类型 控制措施 脚手架使用坍塌 1、脚手架提前做设计计算书。 2、脚手架使用前经过计算和静载试验。 3、编制安装、拆除方案,制定验收、自检、互检、使用、 维护、保养等措施。 高处作业高处坠落1、制定高空坠落的专项安全措施。 2、“三安”(安全网、安全带、安全帽)设施、用品齐 全并符合规定要求。 3、临边、临口防护设施符合规定并性能可靠。 4、设置警示标志并现场监护。 5、防风、防滑措施。 交叉作业物体打击1、交叉作业人员时佩带好个人防护备品。 2、采取隔离措施并牢固可靠。 3、设置警示标志并现场监护。

混凝土提升设备物体打击 1、安全网封闭。 2、小型机具和材料放置牢固。 3、操作设备人员持证上岗。 4、设置警示标志。 高处坠落 1、提升设备严禁人员上下。 2、装卸材料等设备停稳,安全装置设好后进行。 3、接料口必须设置防护栏杆。 4、设置警示标志。 二、锚杆锚索施工安全组织机构 项目经理(组长): 项目副经理(副组长): 安全科长(副组长): 安全组成员: 专职安全员: 安全员全天跟班作业,经常巡视工地安全值班,及时发现、消除各种安全隐患。 三、一般安全措施 1、施工机械作业时,除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行,其工作位置应平坦稳固,并应有专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围内。 2、挖方高边坡实行“随开挖、随加固、随保护”,施工时严格按照设计方案进行施工。 3、高边坡施工人员必须戴好安全帽,系好安全带,绑挂安全带的绳索牢固地拴在可靠的安全桩上,绳索应垂直。 4、高边坡施工应设置安全通道;开挖工作面应装运作业面相互错开,严禁上、下交叉作业,边坡上方有人工作时,边坡下方不准有人停留或通行。 5、边坡上突出的块石和整修边坡时,应从上而下顺序进行,坡面上的松动土、石块必须及时清除。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。 6、施工中如发现山体有滑动、崩塌迹象危及施工安全时,应立即停止施工,撤出人员和机具,并报告监理办和指挥部处理。 7、滑坡地段的处理,应从滑坡体两侧向中部自上而下进行,严禁全面拉槽开挖。

预应力锚索在边坡支护工程中的应用

预应力锚索在边坡支护工程中的应用 发表时间:2017-12-30T15:57:55.767Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第21期作者:吴挺[导读] 取得了很好的经济和社会效益。 重庆巨能建设集团管理分公司重庆市 401120 摘要:巴中工业园区建设项目高边坡较多,且高差较大,采用国内外比较成熟的桩板墙加预应力锚索加固高边坡技术,施工工艺科学合理,措施得当,处理后的边坡达到设计预期效果,取得了很好的经济和社会效益。关键词:高边坡;桩板墙,预应力锚索;施工技术;应用前言 在工程建设发展过程中,由于地理和地址情况的差异,在大型高边坡施工过程中,采用桩板墙加预应力锚索相结合的加固技术,不仅在经济、社会效益上显著,还可大大的减轻结构物自重,节省工程材料,减小占地面积,又能保证结构的安全和稳定,越来越得到广泛的推广和应用。 1、工程概况 巴中工业园区建设项目中边坡工程位于A道路下游,场地目前标高285.5m~300m,因规划建设,将在场地修建道路和停车场,边坡上部道路标311m—~320.5m,回填后最高边坡高度达19.5m,综合考虑该地区的水文地址条件、周边建筑、环境控制条件,采用桩板墙加锚索相结合的支护方式,在桩外侧在按照1:2的坡比回填,坡面采用网格护坡。 2、工程地质结构特征、水文地质条件 边坡主要为丘陵斜坡地貌,自然坡度最大42°,根据地质调查及钻探揭露,边坡标高285.5m以下主要为砂岩组成,各土层及岩性由上至下为素填土、强风化砂岩、强风化粉质泥岩、中风化粉质泥岩,厚度大于15米,各土层分不不均。场地地下水可分为上层滞水和基岩裂隙水,由于边坡地势较低,雨水季节四周的水将会向边坡内侧汇集,修筑边坡完毕后地下水的分部将发生变化。 3、边坡支护方案 受场地条件限制,所有支护桩采用人工成孔灌注桩加预应力锚索支撑,连接板内侧回填土至道路设计标高,外侧在原地貌标高上按照1:2坡比回填至309m标高,再做网格护坡和绿化,为增加支护结构整体性,桩顶设置截面尺寸为1.0m*2.5m的冠梁连接,连接梁之间设置300 mm桩顶连接板。 根据设计要求,本工程共设计8根支护桩,8根锚索,挡板14米,支护桩断面尺寸2.0m*2.5m,平行于道路方向2.0m,垂直道路方向2.5m,桩长 32m~32.5m(含1米冠梁),所有支护桩嵌入中风化粉砂质泥岩及以上不小于4m,桩身及冠梁混凝土强度均为C30。桩身上设置预应力锚索一排,单根长度38 m,其中锚固段8 m,钻孔直径180mm,入射角度20°,锚索为7束15.2(1860Mpa)高强低松弛钢绞线,轴向拉力设计678.24KN,张拉锁定值400 KN,水平预应力为300 KN。 4、边坡支护工程施工 支护桩入土部分采用人工挖孔,地面以上采用现浇结构,并且地面以上支护桩高度大,人工成孔、高支模现浇混凝土施工难度大等,对施工及原材料的要求很严格,并且支护桩外立面、锚索施工,从原材料选择、支护桩的开挖及浇筑、锚索的制作、锚索孔精度、锚索安装、注浆、到锚索在支护桩上的张拉锁定都有很严格的工艺要求。 根据现场实际情况和地质情况,采用人工配合机械修坡,人工挖孔施工工艺成桩,锚索采用机械钻孔和压力注浆施工工艺,现浇混凝土制作挡板。 4.1支护桩施工 4.1.1清理地表,整平地面,根据设计坐标将桩孔位置准确测放在地面上,桩位在地面纵横误差≤5cm,同时测放边角点。 4.1.2根据桩孔孔口段土质情况将孔口挖至1.0m深时进行锁口混凝土施工,锁口高出地面0.2m,厚0.3m,锁口混凝土强度等级C20,用以防止下节井壁开挖时孔口沉陷、隔离孔口地表水等。 4.1.3为保证施工作业安全,挖孔采取隔孔跳跃方式人工进行,边开挖边采用C20钢筋混凝土支护,护壁深度1米,若地质复杂就缩短护壁长度。挖出的土石方采用固定人工挖孔井架,用机架钢丝绳吊运至地表。开挖时为减小对孔壁的扰动,土质地段人工用稿、楸进行,坚硬土质用锤、钎或风镐破碎,施工中随时检查孔径、垂直度及标高,每次开挖后都作好井身地质的观察和记录 描绘地质柱状图,地质与设计不符时报请设计和监理工程师,并采取相应的处理措施。

边坡预应力锚索施工措施

111111111边坡无粘结预应力锚索施工措施一、工程概况 根据设计蓝图,本标1#、2#、5#导流洞进口边坡和尾水出口EL.740m 以下边坡以及泄洪洞出口边坡均设有系统锚索支护,泄洪洞进口边坡设有随机锚索支护。 1#、2#、5#导流洞进口边坡锚索布置在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区内。Ⅰ区为EL.640m~EL.656m之间的坡面,锚索为2000KN级,L=60m,下倾10°;Ⅱ区为EL.1670m~EL.680m之间的坡面,此区锚索为1000KN 级,L=60m,下倾10°;Ⅲ区为EL.685m~EL.700m之间的坡面,此区锚索为1000KN级,L=35m,下倾10°。1#、2#、5#导流洞进口边坡锚索按4×4m(水平距离×竖向高差)交错布置。 尾水出口EL.740m以下边坡EL.615m~EL.635m之间的B区边坡、EL.635m~EL650之间的部分A区边坡、2#与3#尾水隧洞之间EL.615m 以下的B区直立边坡、3#尾水隧洞出口左侧EL.615m以下B区边坡均设有系统锚索支护,锚索为2000KN级,锚索长度见设计蓝图锚索控制参数表。边坡锚索按4×4m(水平距离×竖向高差)交错布置。 泄洪洞出口边坡E 区设有系统锚索,锚索为1000KN级,长度为30~35m,按4×4m(水平距离×竖向高差)交错布置。 泄洪洞进口边坡设有随机锚索支护,开挖时视地质情况随机布置,其锚索级别为1000KN,长度根据地质情况由设计或监理现场确定。 根据设计通知单C1-001号文,本标1000KN、2000KN级预应力锚索均为无粘结式型式,但根据设计边坡预应力锚索施工技术要求,有可能根据施工的进展及其出现的问题增加或改变锚索的级别及型式。

边坡锚索施工方案

XXXX 不稳定边坡防治工专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 1、施工组织机构 (1) 2、施工人员安排 (1) 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况 (1) 四、施工计划 (5) 1、施工总体安排 (5) 五、施工阶段 (5) 1、施工程序 (5) 2、施工工艺 (8) 3、施工方法 (13) 六、工序报检 (17) 1、钻孔 (17) 2、锚索的制作和插入 (17) 3、注浆 (17) 4、钢筋笼 (18) 5、混凝土 (18) 6、张拉 (18) 七、质量控制措施 (18) 1、质量保证体系 (18) 八、安全生产保证措施 (21) 1、安全保证体系 (21) 2、雨季夜间施工措施 (21) 九、环境保护 (23) 十、文明施工 (23)

XXXX 不稳定边坡防治工程锚固施工技术方案 、工程概况 1、设计情况 XXXX 不稳定边坡防治工程位于XXXX ,共有A、B、C 三个区域。治理措施主要采用预应力锚索格构梁+截、排水。岩石与锚固体粘结强度取 380kPa,设计荷载405kN,锁定荷载285kN,锚固段长5m~8m,每根锚索钢绞线4 根,且每根锚索为Φ15.2 普通无粘结钢绞线,fptk=1860MPa 预应力筋,砼框架内采用喷洒草种护坡。 2、主要工程数量见表1〈主要工程数量表〉 表 1 主要工程数量表

二、编制依据 1、XXXX 边坡防治工程边坡设计图,边坡锚固防治设计图; 2、XXXX边坡防治工程[2015] 金秀政采GZ第14 号; 3、国家现行施工技术规范、规程、标准及施工技术指南; 4、技术规范质评标准:《滑坡防治工程设计与施工技术规范》 ( DZ/T0219-2006) ;《建筑边坡技术规范》(GB50330-2002);《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) ;《岩土锚杆(索)技术规程》 (CECS2:2 2005);《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85。 三、施工准备 1、施工组织机构 1.1技术准备:组织全体人员学习相关设计图纸、规范及施工技术指南,进行岗位技术培训,建立健全的管理组织网络和质量保证体系,为边坡防治施工做好充分的准备。 1.2机械准备:对所有施工机械进行全面的清洁、保养、调试、检查和维修。并配齐了生产施工过程中部分机械的易损备件,保证各类机械运转处于良好状态。 1.3材料准备:提前准备好相关原材料,混凝土采用商品混凝土,材料的采用需经项目部自检及监理组抽检合格后方可使用。 组织机构见图1〈组织机构图〉。 2、施工人员安排 根据施工现场具体情况,我项目部组织专业施工班组进行施工,施工班组和施工人员安排详见表2〈施工投入人员一览表〉。 3、机械设备、试验检测及测量仪器配置情况

边坡支护锚索施工安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53224 边坡支护锚索施工安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

边坡支护锚索施工安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.一般规定 1凡是从事边坡支护工程施工人员,必须受过安全生产教育,熟悉本工程安全技术操作规程,并严格遵守。 2一律不准单人开机操作机电设备,每班工作必须有明确分工。 3对现场运行的施工机械设备临时进行修理时,必须与运转操作人员取得联系,停止设备运行后,方可进行修理。 4机电设备不工作时应切断电源。

5夜间施工时,必须有充分的照明。 6进入施工场地应穿戴好必要的劳动保护用品、用具。 7与施工无关的非施工人员,未经许可不得进入施工场地,在进入施工场地要道口须设置警示牌。 2.高处作业 2.1高处作业标准 凡是在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。 2.2凡经医生诊断,患有高血压、心脏病、贫血、精神病、以及患有其他不适于高处作业病症的人员,不得从事高处作业。 2.3高处作业使用的脚手架上应铺设固定脚手板和护身栏杆。 2.4从事高处作业人员,必须系好安全带和穿软

边坡锚索加固施工方案

边坡锚索加固 施 工 方 案

高边坡预应力锚索加固工程施工方案 一、工程概况 设计锚索单根长度15~18m,共计10000米,该边坡为卵石土边坡,角度为45°。 二、机械设备和劳动力安排 机械设备配置: 人员配置: 三、施工方案 (一)施工程序 施工准备→测量放样→边坡修整→钻机就位→锚孔钻造→成孔检查→锚索制作安装→孔内注浆→张拉锁定→封锚。其中有两个主要环节,一是锚孔成孔,二是锚孔注浆,锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡钻;注浆的技术关键是如何将孔底的空气、岩(土)沉渣和地下水体排出孔外,保证注浆饱满密实。

(二)施工准备 明确施工方法、施工工艺、工艺流程、人员组织,并对参加施工人员进行岗位技术培训。配备齐全机械设备,并对张拉设备及有关机具进行标定。 (三)锚索基本试验 1、试验目的: 验证设计采用的工程锚索的性质和性能、施工工艺、设计质量、设计合理性安全储备、锚索的抗拔拉承载能力、荷载—变形、松驰和蠕变等问题,以及有关搬运、储存、安装和施工过程中抗物理性破坏的能力。 2、试验方法及要求: (1)按测量放样→钻机就位→施钻锚孔→成孔检查→锚索制作安装→孔内注浆→张拉试验的程序进行。长度18m(具体以全部锚固段深入设计锚固地层1m 以上控制),锚固段长度分别为9m、6m、3m。用作基本试验的锚孔参数、材料和施工工艺必须和工程锚索相同。锚固段注浆遇土或砂质强风化岩层且富水时须采用二次高压劈裂注浆法。试验孔位置由监理和设计代表现场确定,使试验孔可代表工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设引排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法与充满标准和工程孔相同,试验时应记录各级荷载及锚头位移等详细数据,并在工程锚索施工前及时向设计单位提交试验报告,以验证与调整设计。 (2)试验一般规定: ①在锚固浆体强度达到设计强度且锚墩砼强度达到80%后进行试验; ②锚索试验加荷设备的额定压力必须大于试验压力; ③锚索试验用反力装置在最大试验荷载作用下必须应保持足够的强度和刚度; ④锚索试验用检测设备(测力计、位移计、计时表等)在使用前应标定,并在标定合格后的有效期内使用,同时应满足设计要求的精度; ⑤基本试验时最大试验荷载不宜超过锚索承载力标准值的0.9倍; ⑥锚索基本试验加荷等级与测读锚头位移应遵守下列规定: a.首先把所有的锚筋一起拉至A×fptk的0.1~0.2倍(A为锚筋的截面积,fptk为锚筋承载力标准值),使锚筋拉直,然后按设计要求分级循环加载,每级

边坡支护锚索施工安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 边坡支护锚索施工安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2375-70 边坡支护锚索施工安全操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.一般规定 1凡是从事边坡支护工程施工人员,必须受过安全生产教育,熟悉本工程安全技术操作规程,并严格遵守。 2一律不准单人开机操作机电设备,每班工作必须有明确分工。 3对现场运行的施工机械设备临时进行修理时,必须与运转操作人员取得联系,停止设备运行后,方可进行修理。 4机电设备不工作时应切断电源。 5夜间施工时,必须有充分的照明。 6进入施工场地应穿戴好必要的劳动保护用品、用具。

7与施工无关的非施工人员,未经许可不得进入施工场地,在进入施工场地要道口须设置警示牌。 2.高处作业 2.1高处作业标准 凡是在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。 2.2凡经医生诊断,患有高血压、心脏病、贫血、精神病、以及患有其他不适于高处作业病症的人员,不得从事高处作业。 2.3高处作业使用的脚手架上应铺设固定脚手板和护身栏杆。 2.4从事高处作业人员,必须系好安全带和穿软底鞋,不准穿拖鞋、塑料底鞋和带钉子的硬底鞋。 2.5脚手排架的临空面必须搭设安全网或防护栏杆。工作人员应栓好安全带,带好安全帽。 2.6高处作业使用的工具、材料等应堆放好,以防掉下砸伤下方施工人员而造成人员伤亡事故。严禁使用抛投方法传送工具、材料。小型材料或工具应放

2019年最新预应力锚索高边坡防护施工方案

预应力锚索高边坡防护施工方案 2006-02-07 00:00:00 来源:网友推荐【大中小】评论: 条 对于山区高速公路 路基工程挖方数量大 路堑边坡高 地质比较差的地段一般采用预应力锚索地梁 以确保路基高边坡稳定。预应力锚索地梁工程施工是一项地质条件变化复杂、关键工程隐蔽和施工技术难度较大的特殊施工作业 要安排一支受过专业训练、具有丰富施工经验的专业施工队伍进行施工。主要施工工序如下: 、锚孔测放 边坡施工边挖边加固 即开挖一级 防护一级 不得一次开挖到底。根据各工点工程立面图 按设计要求 将锚孔位置准确测放在坡面上 孔位误差不得超过 。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时 需经设计监理单位认可 在确保坡体稳定和结构安全的前提下 适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 、钻孔设备 钻孔机具的选择 根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。 、钻机就位 锚孔钻进施工 搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架 根据坡面测放孔位 准 确安装固定钻机 并严格认真进行机位调整 确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过

高程误差不得超过 钻孔倾角和方向符合设计要求 倾角允许误差位 方位允许误差 。 、钻进方式 钻孔要求干钻 禁止采用水钻 以确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制 防止钻孔扭曲和变径 造成下锚困难或其它意外事故。 、钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化 钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时 须立即停钻 及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力 ~ ) 待水泥砂浆初凝后 重新扫孔钻进。 、孔径孔深 钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚孔直径 要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度 要求实际钻孔深度大于设计深度 以上。 、锚孔清理 钻进达到设计深度后 不能立即停钻 要求稳钻 ~ 分钟 防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞 必须清理干净 在钻孔完成后 使用高压空气(风压 ~ )将孔内岩粉及水体全部清除出孔外 以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外 不得采用高压水冲洗。若遇锚

预应力锚索高边坡防护施工方案

窗体顶端预应力锚索高边坡防护施工方案 对于山区高速公路,路基工程挖方数量大,路堑边坡高,地质比较差的地段一般采用预应力锚索地梁,以确保路基高边坡稳定。预应力锚索地梁工程施工是一项地质条件变化复杂、关键工程隐蔽和施工技术难度较大的特殊施工作业,要安排一支受过专业训练、具有丰富施工经验的专业施工队伍进行施工。主要施工工序如下: 1、锚孔测放 边坡施工边挖边加固,即开挖一级,防护一级,不得一次开挖到底。根据各工点工程立面图,按设计要求,将锚孔位置准确测放在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。 2、钻孔设备 钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。 3、钻机就位 锚孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。 4、钻进方式 钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚索施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。 5、钻进过程 钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。 6、孔径孔深 钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。为确保锚孔深度,要求实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。 7、锚孔清理 钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。 8、锚孔检验 锚孔钻造结束后,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。

边坡锚索施工方案

边坡锚索施工方案 一、工程概况: 渝湘高速公路黔彭段D23标(YK77+920~K81+044.545)锚索施工中。 1、K79+480~K79+635为单锚墩挡墙基础加固,数量70个; 2、K79+680~K79+715为单锚墩挡墙基础加固,数量15个; 3、K80+560~K80+780(凉水井段)路堑左侧高边坡30米,第 二、三级边坡采取单组锚索框架坡面防护,数量162个; 4、K80+520~K80+600挡墙边坡基础单锚索加固数量99个。 其余边坡为钢筋锚杆挂铁丝网处理。边坡坡率1:0.5或1:0.75,每级平台设平台沟,浆砌片石(M7.5)砌筑。平台C20混凝土浇注,片石铺砌,平台上设置花槽,形成景观高速公路与自然完美结合,达到环境保护、水土保持不变的要求。 单锚墩水平间距3m,垂直距离 2.5m,上下成三角梅花型布置设计张拉力800KN。 边坡框架锚索每9m为一段,高度以边坡斜长换算,每段设置9个锚固体系,上下成梅花型布置。框架梁采用C25钢筋砼现浇制作,锚固体系为OVM15-6锚具,锚索为6Φ15.24钢绞线无粘结厂制,270级(1860Mpa)。第二、第三级边坡设计张拉力750KN。施工时以 1.1倍应力控制,按中、上、下次序分两次进行张拉。第一级稳定20~30min,其余2~5min。 二、推行首件工程认可制度 根据《重庆市交通委员会关于推行首件工程认可制度的通知》精神,我项目部为实现优质工程目标,达到合同约定的质量标准,在工程建设过程中,树立样板工程,以样板工程引路,积极推行首

件工程认可制度,我们将采取以下措施: 1、施工准备好 ⑴、施工便道平顺,无积水。 ⑵、施工现场布局合理,没有胀、乱、差现象,安全质量警示标识标牌悬挂齐全、醒目。 ⑶、管理人员满足合同要求,实行先培训后上岗。 2、施工程序严 ⑴、工程项目没有得到监理工程师批准不开工。 ⑵、施工方案没有得到优化不实施,施工人员没有进行安全技术交底不不上岗。 ⑶、上道工序没有检查验收,下道工序不进行。 ⑷、各工序在项目部质检工程师根据质量检测标准自检,合格后通知监理工程师检查,严格执行自检、互检、专业检制度。 3、施工工序优 ⑴、每道工序施工误差满足《公路工程质量验收评定标准JTG F80/1-2004》要求。 ⑵、各工序衔接合理,工料机无浪费,成本消耗低。 ⑶、严格执行工序检验程序不漏检。 4、安全文明施工好 ⑴、施工前安全技术交底到位,各种安全警示标志悬挂醒目,施工现场劳动氛围浓。 ⑵、各施工人员挂牌上岗,安全防护措施到位、备品穿戴齐全。 ⑶、各种材料、机械设备摆放整齐、有序。 5、成品质量优 ⑴、开工项目完成后,经过自检、监理检查、业主评审,几何

相关文档
相关文档 最新文档