文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑支护技术资料讲解

深基坑支护技术资料讲解

深基坑支护技术资料讲解
深基坑支护技术资料讲解

深基坑支护技术

一、工程概况

该工程位于南开区华苑高科技产业园区内,榕苑路和桂苑路之间,该工程由A区(主楼)、B区(培训中心)、C区(综合服务中心)三部分组成,总建筑面积74700㎡。

主楼地下二层,为桩箱基础,基底标高—10.3m。附楼B区地上六层,为桩承台基础。主附楼基础分开。该工程的基坑施工有以下特点。

⒈开挖较深;⒉工程的地基是我国典型的软土地基;⒊地下水位较高,距地表面仅1.5m,且水量较大;⒋主、附楼相连且基底标高相差较大。

二、支护形式选择

综合工程需要及土质特点,支护结构采用灌注桩挡土,深层搅拌水泥土桩组合。

采用钻孔灌注桩做成排桩挡墙,做为挡土结构,充分利用灌注桩挡墙刚度大,抗弯能力强,变形较小的特点,但由于目前施工时,他难以做到相切,桩之间留有100—150mm的间隙,挡水效果差,所以将他与深层搅拌水泥土桩组合应用。前者抗弯,后者做成防水帷幕起挡水作用。在灌注桩挡墙上方加设混凝土帽梁以增加整体刚度。

由于主楼基础较深,且底标高相差较大,并且相互连接,所以与附楼相连接处,采用直线型支护,两角部采用砼式格构支撑,西南、北侧地势较宽阔,所以选用圆弧型支护。

三、主楼深基础支护施工。

⒈该体系由灌注桩及帽梁组成,在解部设立砼梁做为水平支撑,在节点处设立钢制格构柱为临时垂直支撑。

⒉灌注桩采用KQ900型钻机,混凝土为预拌砼浇筑。

⒊深层搅拌水泥土桩,水泥采用425号普通硅酸盐水泥

⒋相邻桩相互咬合,施工机械采用双头水泥土搅拌桩机。

⒌施工过程中,搅拌桩的垂直度偏差均严格控制在1.5%以内,保证防水质量。

⒍浆液输送应连续避免断桩,均要求自中断面处往下喷浆,复搅1.0m 后,再继续上提。

⒎支护桩施工完毕1日后,方可开挖土方,避免破坏桩体。

⒏根据基坑开挖深度及支护体系情况,采用三步挖土,第一步挖至环梁下皮,做环梁支撑达到砼设计强度后,挖土机做斜坡开挖下二步。

⒐环梁施工现场观测。采用激光测距仪观测环梁顶部在不同开挖深度的水平位移,当基坑开挖至地表下—10.3m处,环梁最大位移需符合设计要求。

高强高性能砼技术

由于城市建设的发展、高层、超高层随之增多,普通砼的性能已经难以满足承载力要求,高强高性能砼的使用不仅满足了承载力的要求,而且减轻了建筑物的自重。提高了建筑物的强度及结构耐久性。

天大天财软件大厦工程为全现浇钢筋砼结构,工程全部采用预拌砼及泵送,泵送最高为102m。预拌砼应用率100%。该工程砼总用量A区为为22037.43m3,B区8129.30m3,C区2528.24m3,合计32744.97m3。

在高强砼应用中,一至六层柱均为C50,共计1235.14m3。

一、施工材料选择

水泥天津水泥厂骆驼32.5R散装水泥

石子天津蓟县产10—25mm碎石,砂采用河砂和人工砂。

一、施工组织及技术要求

⒈所有材料、材质及配合比经监理审核通过后,方可备料和生产。

⒉砼搅拌时间和质量由砼分公司跟踪检查,并根据天气变化对配合比进行调整。

⒊所有砼运输车须在指定时间内到达现场,由现场值班工长,按等级入模。

⒋C50砼采用塔吊运输应对塔吊进行修理和保养。

⒌施工中严禁私自加水。

⒍A区基础为大体积砼,砼总量3790m3。C40S8抗渗砼,厚度1.8m。

为保证基础底板抗渗性:

⑴采用中低热水泥品种。

⑵掺入引气剂改善砼质量。

⑶在建筑物西面设三台固定泵从东向西连续斜面分层水平推进办法,循序推进一次到位,每层宜0.6m—1m与下层接槎时,不超过初凝。上下震动搭接5cm,振捣20—30S。

⑷严格控制集水坑,电梯坑的砼流入时间,先浇基坑底部砼每坑设专门棒手及监棒人员看护,监管并做好抽水工作,坑内如果有水,用软轴泵或隔膜泵排出,不得带水施工。

⑸实际工程量测算基础底板砼需63小时完成,按每一输送泵每小时浇4车,按15分钟一车,每小时需12辆运输车。

⑹为控制好温度达到设计要求,保证砼中心温度和表面温度不大于25℃,根据测温人员提供测试报表及时采取增加覆盖养护措施。

砼入模温度29℃

大气平均温度为T b=29℃

T max=T O+Q/10+F/5=29+395/10+80/50=70.1℃。

草袋保温传热系数λ=0.14W/m.k,修正值K=0.13导测中心温度为70.1℃,底板砼内外温差控制在25℃则

δ=0.5Hλ(T a-T b)λ1(T max-T a)

=0.5×1.8×0.14(70.1-25-29)/2.3(70.1-45.1)

=2.13/57.5=0.035m=35mm。

根据保温厚度要求,在砼表面铺2层麻袋片,1层塑料布覆盖,浇水

养护,在铺设时搭接好麻袋片槎子,使砼不外露。再根据当时测温数据增铺草袋片,该砼浇筑正值夏季,为使砼表面不失水,特别要加强砼养护工作。

粗直径钢筋连接技术

一、工程概况

在天大天财软件大厦工程中,粗走私钢筋用量大,其中用于主楼基础和主体的接头均为Ф18以上,所有竖向钢筋采用电渣压力焊的连接技术,基础水平钢筋Ф25接头共计1100个采用国内几年接广使用的锥罗纹连接技术,

第一部分钢筋锥罗纹

1.施工准备

(1)钢筋须有出厂证明书及复试报告。

(2)施工人员经考核后持证上岗。

(3)钢筋切口必须与轴线垂直,不让用气割下料。

(4)连接套应有合格证,并复验。

2。锥罗纹加工

(1)加工的锥度、牙形、螺距必须与连接套一致。

(2)加工应用水溶性润滑液。

(3)检查牙形应饱满、无断牙、秃牙且与牙形规吻合,决不允许使用牙形撕裂、掉牙、牙瘦、小端直径过小,钢筋纵肋上无齿形的接头。(4)检验合格后应给接头安上保护套。

3施工过程

(1)施工前力矩扳手应是新检验合格

(2)不准用力矩扳手当锤子或撬棍使用,要轻拿轻放,不准坐、踏。

不使用时将力矩扳手调到零刻度,以保持力矩扳手精度。(3)力矩扳手使用一段时间后,精度可能发生变化,所以质检用的力矩扳手与施工用的扳手应分开使用。

(4)连接钢筋时,应先将钢筋对正轴线后拧如锥罗纹连接套,再用力矩扳手拧到规定距值,决不应在钢筋锥纹没拧入锥罗纹连接

套筒后用力矩扳手连接钢筋。不许超力矩过拧。

(5)施工完毕后用质检力矩扳手逐一检验并做好记录。

第二部分电渣压力焊

1工艺过程

引弧过程----电弧过程----电渣过程-----顶压过程

把上端钢筋夹在铅口上,时下钢筋高出8CM左右夹紧,并使上下钢筋顶严,装好药罐,用石棉垫,把钢筋和药罐堵严,把焊剂装匀,打火通电,然后上提上端钢筋;引弧。

电弧引燃后,观察电压表,在25—35V之间维持电弧稳定燃烧,钢筋熔化形成熔池。

当熔池达一定深度时,上钢筋直接向下深入渣池中,电弧熄灭进入电渣熔炼阶段。

钢筋熔化到一定量时,立即下送上端钢筋,并稍用力顶住,同时断电保持20秒左右,便取出剩余焊剂,当焊包冷却后,敲去渣包。

⒉外观检查

每批钢筋焊接完毕,应对焊接接头逐个外观检查质量要求是:接

头焊包均匀,无裂缝,气孔、夹渣,钢筋表面无明显烧伤,咬肉等缺陷;接头弯折不得大于4°,对外观不合格,应切除重焊。

体会:

在本工程中,粗直径钢筋连接采用新技术,充分体现,节约大量钢材,降低成本,提高了工程质量,加快了工程进度,缩短工期。

新型模板和脚手架使用

模板是建筑施工中最广泛的施工工具,其租赁费占用成本比例也比较大,所以采用新型模板,对保证工程质量,加快施工进度,降低工程造价,具有重要意义。所以本工程采用了竹胶模板506.056㎡做楼板。

异型柱及剪力墙采用钢框竹胶模板约1000㎡。

⒈本工程外檐柱均为异形柱,600×1200m的柱子,600面上设有宽300,深200的凹模,考虑到凹槽较小,拆模较难,所以采用定型钢模1.2m一块,既保证了足够的刚度,又便于拆除,简化了支模工序。

⒉A区中心筒全部为现浇砼剪力墙结构,模板应选择刚度大,周转快,装拆方便的支模工具,所以我们选择钢框竹模,做为支模工具,以弥补钢模板不合模数,拆装工作量大的不足。

⒊工艺及施工技术要求。

⑴在竹模板的锯口处用油漆封边,以避免使用过程中揭层。整块大模平整度和对角线尺寸应满足平整度的施工要求。

⑵大模下方摆放间距。并拉通线检查木方平整度,木方周边不得牌悬挑状态,模板拉缝≤2mm,直接用不干胶封闭。

⑶拆模时不得硬撬硬砸,拆下的模及时清理,并涂刷隔离剂后方可供上层使用,如:板面局部损坏则采用专用腻子嵌平,磨光,并刷专用复面漆和脱模剂修复。

⑷板模与墙模交接处应顶模压墙模,以利于拆除。

应用效果:

钢框竹模大模的优点表现在:强度较高,一次性投入少,幅面大(2.4×0.6m),既有得快捷施工,又降低了强度,也减少了模板接缝,保证了砼质量和梁板外观效果。

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案54198

小东流千禧城1#住宅楼深 基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 国基建设集团有限公司 2017年4月15日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章基坑开挖方案的选择 (4) 第四章施工部署 (5) 第五章基坑开挖 (7) 第六章边坡支护 (9) 第七章抽水措施 (17) 第八章安全保证组织措施 (18) 第九章安全保证措施 (18) 第十章边坡安全监测 (19) 第十一章施工应急措施 (21)

小东流千禧城1#住宅楼 深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194—2014 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012 14、天禧城《岩土工程勘察报告》。 15、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 16、经规划局批准的总平面图。 二、工程概况

深基坑支护施工方案59210

深基坑支护施工方案编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05

方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 XXXXXXX工程 基坑支护施工方案 企业标识 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 公司名称 XX年XX月XX日

大型深基坑支护施工新技术

大型深基坑支护施工新技术 一、基坑工程技术的发展历程 第一阶段:上一世纪80年代末到90年代末,研究、探索阶段。 第二阶段:新世纪初的十多年,发展阶段。 1、两个阶段的标志 1)第一阶段:2000年前后基坑工程的国家行业标准和地方标准的颁布。 2)第二阶段:2009年《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497)的颁布、一批相关的规范全面修订。 2、基坑工程设计理念的改变 1)早期:设计往往以满足地下工程施工为主。或以经验为主;或以理论为主。 2)现今:满足环境保护已成为设计施工的基本出发点。理论和经验相结合。 3、基坑设计方法 1)极限平衡法:卜鲁姆法、盾恩法、相当梁法等; 2)弹性支点法:解决变形分析问题; 3)有限元法:平面、空间;土体与结构共同作用;考虑土的弹塑性等 4、对基坑稳定性的认识 基坑事故主要是岩土类型的破坏形式。整体滑动稳定性、抗隆起稳定性等在软土中尤其重视。 二、基坑工程的新型支护结构 常用的基坑支护结构 1)土体加固类:放坡、土钉墙、重力式水泥土墙等。

2)支挡、拉锚式围护墙:排桩、地下连续墙。3)支锚体系:拉锚式,内支撑。 围护墙 支锚体系:拉锚和锚杆

1、复合土钉墙 1)土钉支护结构的优点:施工方便、设备简单、经济效益显著等。 2)土钉支护结构的主要问题:适用有一定限制,仅适用于非软土场地。 土钉支护结构的主要问题 1)软土地区:稳定性 2)复合土钉墙:采用水泥土搅拌桩、预应力锚杆、微型桩等的一类或几类结构与土钉墙复合而成的支护结构。

3)软土地区的应用:以水泥土搅拌桩、微型桩等“超前支护”, 4)解决:隔水性;土体的自立性(加大自立高度和持续时间、提高稳定性)。 5)非软土地区的应用:通过微型桩、预应力锚杆等对限制土体的位移。预应力锚杆复合土钉墙,加大预应力可使位移减少40%~50%。使其适应的基坑开挖深度有所增加。复合土钉墙使开挖深度有所增加(12~15m)。

深基坑开挖及支护

深基坑开挖及支护 深基坑开挖是基坑工程中的一个过程,在一份完整的深基坑土方开挖方案中,深基坑开挖及支护技术工艺怎么样呢? 1、基坑排水在土方开挖施工过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于切断了土的含水层,地下水会不断渗入坑内。基坑内存在地下水,非但造成土方开挖施工困难,费工费时,容易造成边坡塌方,而且会导致地基被水浸泡,地基土被扰动,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,造成建筑物破坏或开裂。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。 2、边坡防护开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值可从有关规范和文献上查出,对深基坑的土方边坡,有时则需通过边坡稳定验算来确定,否则处理不当就会产生事故。我国在深基坑边坡开挖方面发生过一些滑坡事故,有的虽然未滑坡,但产生了过大的变形,影响施工正常进行。对于有支护结构的深基坑,在进行整体稳定验算时,亦要用到边坡稳定验算的知识。边坡防护和种类很多,可采用挂完全网防护,防止基坑顶部碎石掉落。 3、基坑土方开挖在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,

在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。在开挖施工过程中,人工开挖和机械开挖的配合问题一般要遵循以下几条原则和方法:对大型基坑土方,宜用机械开挖,基坑深在5m内,宜用反铲挖土机在停机面一次开挖,深5m以上宜分层开挖或开沟道用正铲挖土机下入基坑分层开挖。 为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至按近设计坑底标高或边坡边界,应预留30~50cm厚土层,之后采用人工开挖和修坡。人工挖土,一般采取分层分段均衡往下开挖,较深的坑(槽),每挖1m左右应对边线和边坡进行及时检查,随时纠正偏差。对有工艺要求,深入基岩面以下的基坑,应用边线控制爆破方法松爆后再挖,但应控制防止震坏基岩面及边坡。如开挖的基坑(槽)深于邻近建筑基础时,开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施工时影响邻近建筑基础的稳定。如不能满足要求,应采取在坡脚设挡墙或支撑进行加固处理。弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡角至坑边距离应按挖坑深度,边坡坡度和土的类别确定,松软土不小于5m,干燥密实土不小于3m。基坑挖好之后,应修整、抄平基坑底。如有小部分超挖,可用砾石、素土或灰土回填夯实至与地基土基本相同的密实度。为防止扰动基坑底,基坑挖好后暴露时间应尽量减少,及时进行下一道工序的施工,如不能立即进行下一工序时,应预留15~30cm厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。

深基坑支护专项施工方案

天峨县民族文化体育活动中心工程深基坑支护专项施工方案 文件编号:2013-南宁分公司-深基坑支护专项施工方案-编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 编制人员:彭振华 编制日期:2013年10月21日

目录 第1章编制依据 0 第2章工程概况及地质概况 0 2.1工程概况 0 2.2地质情况 (1) 2.3工程特点 (2) 第3章基坑支护方案 (3) 3.1前言 (3) 3.2基坑支护选择的依据 (3) 3.3基坑开挖支护分段示意图及大样 (3) 3.4基坑的支护方案及顺序 (5) 3.5正常使用已支护边坡的要求 (7) 第4章基坑挖土及明排水 (7) 4.1挖方估计及卸土场地选择 (7) 4.2施工准备 (8) 4.3施工机械及劳动力准备 (8) 4.4施工工期 (9) 4.5开挖线路 (9) 4.6开挖方案 (9) 4.7操作工艺 (10) 4.9设置基坑降排水系统 (11) 第5章安全措施 (12) 第6章环境保护措施 (13)

第1章编制依据 编制依据: 1、施工有关图纸及建筑施工图 2、《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4、《混凝土结构施工规范》(GB 50010-2002) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《建筑施工安全技术规范》DGJ08-903-2003 7、《工程测量规范》GB50026-2007 8、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 9、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 11、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999) 12、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 13、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 14、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 15、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住建部建质[2009]87号 16、其他有关行业规范、法律法规。 第2章工程概况及地质概况 2.1工程概况 本工程为天峨县民族体育活动中心,分成综合体育馆,文化宫展览馆,总建筑面积

最新深基坑支护及边坡防护技术

最新深基坑支护及边坡防护技术 一、复合土钉墙支护技术 (1) 主要技术内容 复合土钉墙是20 世纪90 年代研究开发成功的一项深基坑支护新技术。它是由普通土钉墙与一种或若干种单项轻型支护技术(如预应力锚杆、竖向 钢管、微型桩等)或截水技术(深层搅拌桩、旋喷桩等)有机组合成的支护 截水体系,分为加强型土钉墙,截水型土钉墙,截水加强型土钉墙三大类。复合土钉墙具有支护能力强,适用范围广,可作超前支护,并兼备支护、 截水等性能,是一项技术先进,施工简便,经济合理,综合性能突出的深 基坑支护新技术。 (2) 技术指标 复合土钉墙目前尚无技术标准,其主要组成要素普通土钉墙、预应力锚杆、深层搅拌桩、旋喷桩等应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 等技术标准的要求。另外,微型桩一般桩径Φ250~Φ300,间 距0.5~2.0m,骨架可采用钢筋笼或型钢,端头伸入坑底以下2.0~4.0m。竖向钢管一般Φ48~Φ60,壁厚3~5mm。复合土钉墙在水位以下和软土中,采用Φ48、厚3.5mm 钢花管土钉,直接用机械打入土中,并从管中高压注浆压入土体。 (3) 适用范围 复合土钉墙可用于回填土、淤泥质土、粘性土、砂土、粉土等常见土层; 可在不降水条件下采用,解决了在城市建设中因环境限制不宜人工降水的 难题;在无环境限制时,可垂直开挖与支护,易于在场地狭小的条件下方

便施工;在工程规模上,深度20m 以内的深基坑均可根据具体条件,灵活、合理地推广使用。 (4) 已应用的典型工程 复合土钉墙由于技术上和经济上的综合优势,目前在北京、上海、深圳、 广州、浙江、南京、武汉等地得到了广泛的应用,仅深圳、上海每年应用 复合土钉墙支护的基坑工程都在150~200 个,典型的工程如深圳电视中 心(深9.3~12.85m);深圳长城盛世家园一期(深11.65m),深圳长城盛世 家园二期(14.2~21.7m);深圳凤凰大厦(深14.0m);深圳假日广场(深 14.0~20.0m);上海西门广场等一批深5.0~7.0m,并有深层软土的基坑;广州地铁新港站(深9~14.1m)等。 进行软土地基处理和边坡柔性防护等,均取得了良好的效果。 二、冻结排桩法进行特大型深基坑施工技术 (1) 主要技术内容 基础冻结排桩法的基本思路是:以含水地层冻结形成的冻结帷幕墙为基坑 的封水结构,以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构,充分发挥 各自的优势特点。在施工深、大基坑时,采用排桩作为结构支撑体系工艺 成熟,冻结帷幕具有良好的封水性能,两种技术的结合不仅解决了基础维 护结构的嵌岩问题而且解决了封水问题,施工可操作性强。两种技术的结 合既是优势互补,又是一种大胆的技术创新。 为了保护冻结墙体,增加封水深度减少基底涌水量和扬压力,通过冻结孔 外侧设置的多个注浆孔在一定标高范围内形成注浆帷幕。同时考虑到冻结 过程中冻土体积膨胀会产生一定的冻胀力,为降低冻胀力对排桩结构的影

深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)

喀什吐曼河综合治理工程 滨河北路排水土方开挖专项方案 编制: 审核:

第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一.工程概况 (3) 二.基坑概况 (3) 第三节基坑支护设计 (3) 第四节施工计划 (5) 第五节、深基坑支护施工方法 (8) 一.开挖原则 (8) 二.深基坑支护及开挖工艺 (8) 三.特殊情况处理 (9) 第六节基坑降水处理 (9) 三.土方开挖施工准备 (10) 四.土方开挖实施方案 (10) 五.土方收尾处土方开挖 (10) 六.土方外运及文明施工措施 (11) 第八节基坑监测 (11) 第九节安全防护及应急措施 (13) 一.安全防护 (13) 二.应急措施 (13)

第一节编制依据 1、建筑基坑支护工程技术规程(DBJ/T15-20-97); 2、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99); 3、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 5、《工程测量规范规程》(GB50026—93); 6、《砼工结构边坡施工质量验收规范》(GB50204—2002); 第二节工程概况 一.工程概况 拟建建构筑物为和吉村牵引变电所、良江牵引变电所、白山牵引变电所这三所变电所的事故储油池施工。拟构建建筑物为钢筋混凝土剪力墙结构,本建筑物尺寸 4.1m*4.1m* 5.25m。 二.基坑概况 本次基坑开挖主要是事故储油池。事故储油池开挖深度约为5.5m,开挖土方约120m 3。 第三节基坑支护设计 基坑支护设计原则:

在确保支护结构的安全的前提下,做到经济、合理,满足国家建设工程的有关法规和规范要求,施工可行、方便,尽量缩短工期,满足土方开挖、工程桩及地下室施工的技术要求。 1、基坑安全等级 事故储油池池基坑开挖深度约5.5m,安全等级定为二级。 2、地下水控制 基坑开挖深度范围内主要为经强夯加固的填土,填料主要为残积土、全、强风化花岗岩等,原场地地势较高,基本无地下水,但考虑到本基坑需经历雨季,需考虑雨季施工的情况。 3、支护结构 采用放坡支护。 4、基坑排水系统设计 (1)基坑坡顶、坡底设排水沟,坡顶、坡底设集水井,汇入市政管道前设沉砂池。 (2)排水沟:坡脚设设置一圈排水沟,坡顶根据现场实际情况设置。排水沟尺寸为:300×300×300(顶宽×底宽×高),坡脚排水沟汇集边坡排出的水,坡顶排水沟拦截坡顶雨水,并用于接受坑底抽水。坡顶排水沟以明沟形式排泄,基坑顶四周排水沟范围以内采用挂网喷砼以防地表水渗入。 (3)集水井设计 基坑底部及顶部每隔25~30m设置一个集水井以汇集坑顶坑底排水沟排出的地表水和地下水,尺寸800×800×1000。排入市政管道的集水井前设做三级沉砂池,长×宽×深=3000×1500×1000。 (4)泄水孔设计 孔径100mm,其内安装PVC管,用土工布包裹,间距为2.0×2.0m,梅花形布置,泄水管进水长度400mm,先在管壁上钻孔再用无纺土工纱布包裹两层并用尼龙丝扎紧。 5、其他 (1)钢筋:HPB300钢筋,fyk=300N/mm2;HRB335钢筋,fyk=335N/mm2; (2)基坑顶四周设置一圈安全护栏,栏杆采用φ48×3.0钢管焊接或扣件连接。

2019年最新深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)2

变电所事故储油池专项施工方案 编制: 审核:

第一节编制依据............................... 3 第二节工程概况 (3) 一.工程概况 (3) 二.基坑概况 (3) 第三节基坑支护设计............................. 3 第四节施工计划............................... 4 第五节、深基坑支护施工方法 (6) 一.开挖原则 (6) 二.深基坑支护及开挖工艺 (7) 三.特殊情况处理 (7) 第六节基坑降水处理............................. 7 第七节土方开挖方案..................... 签。 错误! 未定义书三.土方开挖施工准备 (8) 四.土方开挖实施方案 (8)

五.土方收尾处土方开挖 (9) 六.土方外运及文明施工措施 (9) 第八节基坑监测.............................. 10 第九节安全防护及应急措施 (11) 一.安全防护 (11) 二.应急措施 (12) 变电所集油井深基坑土方开挖专项施工方案. 第一节编制依据 1、建筑基坑支护工程技术规程( DBJ/T15-20-97 ); 2、建筑基坑支护技术规程( JGJ120-99); 3、《建筑基坑工程监测技术规范》 ( GB50497-2009); 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002); 5、《工程测量规范规程》(GB5002—93); 6、《砼工结构边坡施工质量验收规范》 ( GB50204—2002); 第二节工程概况 .工程概况拟建建构筑物为和吉村牵引变电所、良江牵引变电所、

深基坑开挖及支护施工方案(专家论证)2范文(优.选)

亳州市文化公园工程 地下车库土方开挖及支护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2016年7月5日

第一节编制依据.................................... 错误!未定义书签。第二节工程概况..................................... 错误!未定义书签。 一.工程概况................................... 错误!未定义书签。 二.基坑概况................................... 错误!未定义书签。第三节基坑支护设计................................. 错误!未定义书签。第四节施工计划..................................... 错误!未定义书签。第五节、深基坑支护施工方法........................... 错误!未定义书签。 一.开挖原则................................... 错误!未定义书签。 二.深基坑支护及开挖工艺....................... 错误!未定义书签。 三.特殊情况处理............................... 错误!未定义书签。第六节基坑降水处理................................. 错误!未定义书签。第七节土方开挖方案................................ 错误!未定义书签。 三.土方开挖施工准备........................... 错误!未定义书签。 四.土方开挖实施方案........................... 错误!未定义书签。 五.土方收尾处土方开挖......................... 错误!未定义书签。 六.土方外运及文明施工措施..................... 错误!未定义书签。第八节基坑监测..................................... 错误!未定义书签。第九节安全防护及应急措施.......................... 错误!未定义书签。 一.安全防护................................... 错误!未定义书签。 二.应急措施................................... 错误!未定义书签。

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析 柳叶新

高层建筑深基坑支护施工技术要点分析柳叶新 发表时间:2018-06-13T14:54:05.537Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:柳叶新 [导读] 摘要:随着我国国民经济的快速发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。 哈尔滨安装建设有限责任公司 摘要:随着我国国民经济的快速发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。随着高层建筑的不断增加,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。深基础施工是大型和高层建筑施工中极其重要的分项工程,而深基坑支护结构技术无疑是保证深基础顺利施工的关键。高层建筑为满足承载力、埋深要求,考虑建筑功能和成本,其基础多设计带有地下室的深基础,且大部分施工场地窄小,不能采用基坑边缘放坡,只能采用桩柱、墙等特殊支护结构。本文主要阐述在深基坑施工中支护体施工的相关内容,说明支护体施工特点和要求。 关键词:高层建筑深基坑支护;土质;水的影响;支护措施 目前我国国内大多数城市开始大量建设大型和高层建筑,大型和高层建筑的大量建设只有建立在深基坑设计和施工技术的成熟上才能实现。目前国内高层建筑基坑最深可达30 多米。做好基坑支护的质量控制对保证施工安全、临近建筑物及施工人员生命、财产安全极其重要。 1 深基坑支护工程施工时应注意考虑的几个方面 基坑边坡的稳定性主要由土体的抗滑力来保证。影响土体抗滑能力的主要因素是土体的剪应力的大小。而引起抗剪力降低的主要因素有土质;坡顶堆放的重物或存在的动荷载;雨水或地面水侵入土体使土体自重增加;水渗流所产生的动水压力;基坑的开挖深度;土体受震动而产生液化等。在土体开挖或深基坑施工中,应采用条分法、摩擦圆法和有限圆分析法等方法综合地考虑各种因素对边坡的影响对边坡进行稳定性分析,根据分析结果选用合适的支护方法。这是保证深基坑支护施工质量的基本要求。但同时在进行深基坑支护的设计和施工时尚应注意以下几点。 1.1 在城市中,对环保要求较高,选择支护体系时,要考虑到支护工程施工产生的振动,噪音、泥浆、化学浆液等对城市环境的影响 1.2 注意周边陈旧民居。施工场地周围的老旧建筑物一般存在室内墙面、平面及外立面的不同程度的开裂、渗漏等损坏现象,在工程中主要考虑深基坑施工对周围环境温度、材料收缩变形以及房屋沉降变形等的影响。 1.3 高层建筑一般位于城市中心,建筑场地周围建筑物密集,地下管线较多,限制了基坑的施工,往往需要垂直开挖,而在开挖中应考虑边坡侧移和地面沉降对周围建筑物和地下设施安全构成的潜在威胁。 2 深基坑支护的施工技术要点、监测及质量控制 2.1 基坑支护的施工流程及技术要点 深基坑支护的施工流程一般包括:深基坑工程支护技术的论述工作准备、支护桩的施工,联系粱等的施工,锚杆的施工、土方开挖。 2.1.1 支护桩的施工。支护桩可采用人工挖孔桩,钢筋混凝士护壁。例如灌注桩土方学,开挖形式,用电动葫芦和吊桶运输。这个过程要严格控制成孔、清孔,钢筋笼的制作、安放,混凝土配制、灌注等工序过程的质量 2.1.2 联系梁、角撑及抗渗墙的施工。开挖抗渗墙及联系梁的基槽,经过验收后,进行抗渗墙混凝土的浇筑,抗渗墙外模板拆除后,最后再对联系梁和角撑施工。 2.1.3 锚杆的施工。基坑开挖至锚杆标高后,施工土层锚杆。进行钻孔、制作锚头、穿锚索、注浆,注浆材料为水泥砂浆及水泥浆。注浆后,安装钢腰梁、钢台座、钢垫板,穿外锚具,然后张拉锚固。然后在现场进行锚杆试验,满足设计要求后方可结束。 2.1.4 土方开挖。采用分层开挖法进行开挖,随挖随外运,并配合人工清土,挖至设计标高。挖土速度必须随围护监测结果的变化而变化,发现异常情况,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土,并应做好基坑排水、降水工作,以确保施工安全。 2.2 支护施工阶段的质量控制 支护设计经专家论证后进行施工时应严格按设计要求进行施工。当前一般刚开始进场施工,对支护的质量控制相对要薄弱一些。此时的相关各方都是处于准备阶段,各管理方的管理人员未能全部到位,即使人员配备基本到位也是处于人员的磨合期中,对于管理上也是难度再大的时期。因在管理层的管理人员的意识中认为支护工程的性质不是建筑产品,在很大的程度上也会有所松懈。为了弥补这些不足,要求在质量控制上应针对各种不同的施工工艺事先必须编写好专项施工方案,并进行严格的交底。对质量控制方面要有详细的控制对策。目前尚未有对围护实体侧向压力检测的手段,所以在施工时总承包方应对支护工程做好现场的跟踪旁站,随时控制施工的质量,主要控制的内容如下: 2.2.1 砼灌注桩:钻孔深度、钢筋笼的长度及笼底标高、砼标号、灌注量(充盈量察看是否有塌孔等情况)、钻孔灌注桩的间距及数量。 2.2.2 重力土水泥撑拌桩:浆液的水灰比、钻孔深度、下钻速度及上提速度、喷浆的压力等,特别应注意的是浆液的水灰比,对加固土而言水灰比越低成桩的质量越好,反之越差。因为当注浆机开始注浆时浆液达到了一定的压力后,此时的水泥硬化速度比较快,浆液变稠容易造成堵管。这对第一线操作工人来说是一对矛盾,一旦管理上松懈会给成桩埋下质量隐患。如果采取了掺入减水剂等措施,则由于浆液变稀而很大一部分水泥浆会渗透到周边的土壤中(因土质是高压缩性,孔隙率都比较高),所以在重力土撑拌桩施工前首先应做好试桩并作好记录,根据试桩的数据控制水灰比以及水泥的掺量。 2.2.3 锚杆:锚杆的制作时应控制好锚杆的倒刺焊接、注浆孔的间距、锚杆壁厚以及锚杆的打入角度要求。而在注浆时是否能达到设计要求,主要应从两个方面进行控制:一是浆液的稠度,另一个则是注浆的压力,注浆量应作为参考。 2.3 基坑结构与支护监测 2.3.1 基坑支护监测内容。 主供水管。基坑北边距支护20m贯穿1m直径主供水管,根据该地区土质条件较差的特点,基坑挖土时,支护部位监测时该位置如变化较大,应停止挖土,回填支护边坡,稳定位移,坑外采用卸载及注浆加固处理,保证主供水管不变形位移,确保供水管正常使用。 静压桩与支护交叉施工安排。因工期紧,需要静压桩与支护交叉施工,考虑静压桩土应力释放的影响,交叉施工安排为静压桩施工二分之一时,在已施工的静压桩区域施工深搅桩,施工顺序两边推进,根据静压桩施工进度,安排深搅桩的进度,然后根据分段的强度进行

深基坑支护方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、场地工程地质条件 四、土方开挖前准备工作 五、土方开挖方案 (一)土方开挖的工期 (二)安全要求和措施 (三)土方开挖顺序及质量保证措施(四)地下水控制 (五)成品保护措施 (六)施工应急抢险措施 (七)安全环保措施 (八)质量控制要点

食堂及倒班宿舍基坑支护专项施工方案 一、工程概况 国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目,位于顺义区牛栏山镇工业开发区,西邻腾仁路,北侧为牛汇南一街。该工程总建筑面积:2818.94㎡,食堂及倒班宿舍为地面三层全现浇框架结构,建筑物高度 12.9m,首层4.5米,二三层4.2米,局部地下室4.8米。 二、编制依据 1、本工程业主提供的有关设计参考图纸 2、由北京中地大工程勘察设计研究院有限工程出具的《国药集团工业有限公司顺义基地整体搬迁改扩建项目岩土工程勘察报告》 3、北京市《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 5、《混凝土工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 8、《混凝土结构设计规程》(GB50010-2002) 9、《建筑工程施工测量规范》(DBJ01-21-95) 10、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 11、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) 12、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

13、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 14、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 15、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 16、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS-22:2005) 17、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 三、场地工程地质条件 1、地形、地貌及环境条件:场地地形基本平坦。现在施工的钻孔标高在41.05-44.10m之间,钻孔孔口标高引测自场地西北处高程点。 2、地层结构特征: ①人工杂填土:杂色,稍密,稍湿,含碎砖、碎石、灰渣及粉质粘土填土厚度为0.50-4.90米。 ②新近代沉积层;细中砂,褐灰-灰色,稍密-中密,湿-饱和,长石-石英质。含云母,土质不均局部含圆烁粉砂及粉土层。顶板标高38.38-43.60米。 ③一般第四代沉积土层;粘土:黄揭,很湿,可塑,含云母,氧化铁,顶板标高34.35-38.19米。 4,;地下水埋藏条件;水位标高4.30-6.20米,33.55-38.25米 四、土方开挖前准备工作 1、技术准备 (1)、熟悉施工图纸和地质勘察报告,掌握基础部分标高和做法,

最新深基坑支护工程讲课教案

深基坑止水、支护工程XXXX 大连大金马基础建设有限公司位于大连市金普新区复州湾街道山河村,公司注册资金2亿元,固定资产8.25亿元,占地面积450余亩,公司具有地基基础工程专业承包壹级资质,从事混凝土预制构件研发制作、地基处理、深基坑支护止水、预制桩、咬合桩、灌注桩等业务,拥有员工700余人,其中工程技术人员80人,高级工程师3人,注册土木工程师2人,注册建造师12人,是东北地区规模较大的专业化施工企业。 其中,深基坑支护止水、咬合桩、灌注桩是公司主要业务之一。 公司重资采购及自主研发的主要设备有:旋挖钻机19台,附属设备有大型履带吊车30台、大直径潜孔锤、新式扩底钻头、旋挖全套管制作生产线、自动钢筋笼编制机、打入式全套管成孔设备等。 采购日本产技研—静压植桩机,该机为专业施工钢板桩设备,可解决超长桩压入、施工空间受限情况的压入和坚硬地层的超前钻并压入等工程难题。 我公司研发的旋挖全套管自动连接工艺,通过对旋挖全套管的技术研发,有效解决了滨海回填区域灌注桩成孔效率和质量控制问题,该工艺具有套管接头连接速度快、套管立式存放、垂直起吊。 在全套管的基础上又进行了套管底部镶合金钻头改进,有效地解决了套管入岩难的问题。 近2年来公司先后承接基坑止水支护施工项目有: 黑龙江省牡丹江火车站下穿通道止水支护桩工程、大连地铁五号

线梭鱼湾南站止水支护桩工程、梭甘区间段基坑止水支护工程等。均采用咬合桩止水支护施工工艺。 我公司的技研—静压植桩机在四川孙总填工程解决了河道中施工止水钢板桩的难题。 梭鱼湾南站: 是大连地铁五号线首开站,该项目是由中国中铁股份有限公司一局总承包,我公司承担基坑止水支护工程项目。 项目地点为梭鱼湾、基坑总长267m、宽22.5-27.5m,基坑开挖最深达25-31.5m(不十分准确)。项目采用咬合桩止水支护方案。 咬合桩直径1.2米,咬合量0.3米,最长荤桩达34m,嵌入中风化白云岩15-21m,素桩采用超缓凝混凝土,缓凝时间不超过70小时。荤素桩共计673根。 场地地层结构自上而下为:杂填土、淤泥及粉质粘土、中-微风化白云岩。其中杂填土层松散、淤泥呈流塑状态、塌孔,需全套管护臂。中-微风化白云岩坚硬、钻进困难。 场地地下水丰富,分地表水和岩石裂隙水,均受潮夕影响。 本工程工期紧、施工难度大,我公司组织投入5台大型旋挖全套管钻机及其它起重配套设备,采用精细化质量控制,科学组织,圆满完成施工任务。 主要施工方法及施工工艺流程: (1)导向槽施工

深基坑支护方案

一、概述 ㈠工程简况 由**建设工程办公室投资建设地***城市***工程,位于原**老市政府地块.本基坑支护工程北侧采用重力式搅拌桩挡土墙兼顾挡土及挡渗透水作用,西侧采用复合土钉墙兼顾挡土及防渗透水,现场地坪标高为-0.6至-0.75m之间,基坑开挖底标高-6.7m,实际开挖深度为6m. ㈡地质简况(略) ㈢编制依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》 2. 支护工程平面布置图 3. 支护工程详图、施工说明 4. 有关设计计算规及规程 ①《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) ②《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ③《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) ④《钢筋焊接及验收规》(JGJ18-2003) ⑤《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB502002-2002) ⑥《工程建设标准强制性条件(房屋建筑部分)》2002年1版. ⑦《建筑地基处理技术规》(JGJ79-2002)(J2202-2002) ⑧《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2002) ⑨《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) ⑩《建筑机械使用安全技术规》(JGJ33-2001)

㈣该工程技术目标要求 ⑴在执行公司“顾客至上、质量为本、不断改进、勇于争先”地质量针地基础上,确定本工程地质量目标为:合格 ⑵工期目标: 本次深层搅拌桩工期为20天 土钉墙及挂网喷浆穿插于土开挖之中. ⑶安全目标: ①杜绝重大伤亡事故地发生; ②一般事故频率控制在1‰以下. ⑷文明施工管理目标: ①按建设部门有关施工现场管理规定达标,创文明施工工地. ②工程实行封闭式施工,保持施工现场及边环境整洁、安静,道路畅通,无抛、洒、滴、漏现象. 二、施工现场平面布置 ㈠现场布置地依据 ⑴现场实际条件. ⑵业主提供地相关资料. ⑶本公司为在所报工期完成施工任务所投入地设备、人员及与之相配套地现场管理服务设施,生产辅助设施,安全设施、文明施工设施等. ⑷本次配套2台套深搅桩施工设备. ㈡现场布置平面图(见图) 三、施工进度计划及保证措施

深基坑支护新技术讲解

深基坑支护新技术 摘要:随着我国经济建设的快速发展,大型深基坑工程不断涌现。如何在各种不同条件下对大型深基坑支护的新工艺进行选择、优化及综合应用就显得特别重要和迫切。简要介绍了我国基坑工程发展概况,重点介绍了复合土钉墙、双排桩、型钢水泥土搅拌墙等新型支护结构以及几种施工新设备、新工艺。 关键词:深层基坑支护新技术 近年来,随着我国经济建设的快速发展,建筑领域(尤其是沿海地区及经济发达的大、中型城市)出现了很多大型和超规模建筑,大型深基坑工程不断涌现和发展。这对基坑支护工程的工艺要和实施方案也提出了许多新的挑战,因此也涌现了许多深层基坑支护的新技术。 深基坑支护技术主要应用于建筑领域和工业领域。在城市建筑工程中,深基坑技术的施工一定要注意保护周围的建筑,确保建筑的安全性,保证周围的建筑还能够继续正常使用。但是,现在的深基坑支护技术建筑结构通常都是临时性的结构,这就增加了建筑企业的成本,造成建筑材料的浪费。同时,深基坑支护技术的临时结构也不能充分保证建筑的安全性,操作不当就会引起工程事故的发生,为企业带来一系列经济损失。所以,探索出科学、有效的深基坑支护技术结构是我们的首要任务,除此之外,还应该对深基坑支护结构进行科学的设计,进一步为工程的质量、施工队伍的安全做出保障。

【一】我国基坑工程的发展概况 20世纪90年代以来我国建筑基坑工程技术得到长足发展。回顾这一时期基坑工程技术的发展历程,大略可分为 2 个阶段: 第1 阶段是20世纪80年代末到90年代末,是研究、探索阶段。当时我国掀起城市建设高潮,涌现了大量地下工程,但工程界尚缺乏大型深基坑的设计与施工经验,一线城市开始对深基坑工程进行研究和工程实践。第2阶段是21世纪初的10多年,这是一个发展阶段。在前10年已取得的理论和实践成果的基础上,基坑工程技术得到了进一步发展和提升。 如果说2000年前后颁布了一批有关基坑工程的国家行业标准和地方标准是我国基坑工程发展第1 阶段总结的话,那2009年颁布的国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 以及这一时期相关行业和地方规范的全面修订则是第2阶段发展的重要标志。20多年来,基坑工程设计理念发生了根本改变。早期的设计往往以满足地下主体工程施工为主,由于缺乏规范指导,工程设计施工或以经验为主,或以理论为主。而今,基坑工程满足环境保护已成为设计施工的基本出发点。基坑工程必须高 度重视环境保护,坚持理论和经验相结合,现已成为业界的共识。早期基坑设计方法主要依据古典的土力学原理,采用极限平衡法,诸如卜鲁姆法、盾恩法、相当梁法等。但这些方法与实

深基坑开挖及支护专项方案

目录 一、工程概况............................................................ - 1 - 二、编制依据............................................................ - 1 - 三.基坑支护设计........................................................ - 2 - 四.施工准备............................................................ - 2 - 五.施工部署............................................................ - 6 - 六.施工方法............................................................ - 8 - 七.质量保证措施....................................................... - 27 - 八.安全保证措施....................................................... - 29 - 九.文明施工、环境保护措施............................................. - 33 - 十.附图............................................................... - 35 -

深基坑支护技术现状及发展趋势

深基坑支护技术现状及发展趋势 李钟 (中建一局西诺公司,北京) 1 基坑工程发展概况 基坑工程是一个古老而又有时代特点的岩土工程课题。放坡开挖和简易木桩围护可以追溯到远古时代。人类土木工程活动促进了基坑工程的发展。特别是到了本世纪,随着大量高层、超高层建筑以及地下工程的不断涌现,对基坑工程的要求越来越高,出现的问题也越来越多,促使工程技术人员以新的眼光去审视基坑工程这一古老课题,使许多新的经验和理论的研究方法得以出现与成熟。 在本世纪30年代,Terzaghi等人已开始研究基坑工程中的岩土工程问题。在以后的时间里,世界各国的许多学者都投入研究,并不断地在这一领域取得丰硕的成果。基坑工程在我国进行广泛的研究是始于80年代初,那时我国的改革开放方兴未艾,基本建设如火如荼,高层建筑不断涌现,相应地基础埋深不断增加,开挖深度也就不断发展,特别是到了90年代,大多数城市都进入了大规模的旧城改造阶段,在繁华的市区内进行深基坑开挖给这一古老课题提出了的新的内容,那就是如何控制深基坑开挖的环境效应问题,从而进一步促进了深基坑开挖技术的研究与发展,产生了许多先进的设计计算方法,众多新的施工工艺也不断付诸实施,出现了许多技术先进的成功的工程实例。但由于基坑工程的复杂件以及设计、施工的不当,工程事故发生的概率仍然很高。 任何一个工程方面的课题的发展都是理论与实践密切结合并不断相互促进的成果。基坑工程的发展往往是一种新的围护型式的出现带动新的分析方法的产生,并遵循实践、认识、再实践、再认识的规律,而走向成熟。早期的开挖常采用放坡的形式,后来随着开挖深度的增加,放坡面空间受到限制,产生了围护开挖。迄今为止,围护型式已经发展至数十种。从基坑围护机理来讲,基坑围护方法的发展最早有放坡开挖,然后有悬臂围护、内撑(或拉锚)围护、组合型围护等。放坡开挖需要有较大的工作面,且开挖土方量较大。在条件允许的情况下,至今仍然不失是基坑围护的好方法。悬臂围护是指不带内撑和拉锚的围护结构,可以通过设置钢板桩或钢筋混凝土桩形成围护结构。它也可以通过对基坑周围土体进行南改良形成,如水泥土重力式挡墙结构。为了改善悬臂式围护结构的受力性能和变形特性,满足较深基坑的支档土体要求,发展了内撑式围护和拉锚式围护结构。为了挖掘围护结构材料的潜在能力,使围护结构形式更加合理,并能适合各种基坑形式,综合利用“空间效应”,发展了组

深基坑土石方开挖及边坡支护专项施工方案(完整版)

目录附图

一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》; 3、GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》 4、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 5、《挡土墙国家标准图集》04J008 6、《建筑结构荷载规范》GB50009--2012 7、《混凝土结构设计规范》GB50010--2010 8、本工程《岩土工程地质勘察报告》。 9、挡土墙设计方案 10、本工程有关设计图纸。 11、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》。 二、工程概况 1、工程概况 本工程建设地点位于松阳县乌行山,洞阳观旅游度假村二期滨水酒店相对标高±0.000相当于绝对标高160.900m。地上二层、地下一层建筑面积3469.1 m2,基础采用柱下独立天然基础和防水板,基础持力层为③-2层中微风化砂砾岩,地基承载力标准值fka=2000kPa,基础入持力层≥200mm。防水板厚度400mm,地下室防水板板、剪力墙及顶板混凝土强度等级为C30,抗渗等级S6。因场地在山坡部位地形比较复杂开挖深度1~4.85m,土、石

方开挖工程量约4500m3。 2、地基基础分析及水文特征 根据《岩土工程地质勘察报告》坑壁侧壁出露的土层主要有①层素填土、②-1层粉质粘土、②-2含碎石粉质粘土、③-1层强风化砂砾岩和③-2层中微风化砂砾岩。土\岩石边坡按l:1坡度放坡开挖。本工程与度假酒店紧邻地下室基坑开挖深度较深,深度达到4.85m,属于局部深基坑。 本工程基坑存地下水有松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙水,总体看地下水水量不大。地下水对基础施工影响较大。在基坑施工时需准备施工降水设备排水。 基坑开挖后,应通知勘察单位,会同各有关部门,做好验槽工作。若遇地质情况复杂,不能满足设计要求时,可进行施工勘察。 3、周边环境 东侧距离在建的度假酒店6m~10m宽,南、北、西侧基坑边都是空地 基坑施工点距离洞阳观水库大坝比较近,由于③-1层强风化砂砾岩和③-2层中微风化砂砾岩层比较坚硬,采用凿岩机挖凿,考虑施工安全及减少坡面的影响,我公司决定采用挖掘机挖除基坑上层土方,凿岩机挖凿基坑石方。 三、基坑支护方案的选择 根据本工程《岩土工程地质勘察报告》和挡土墙设计的图纸进行施工。根据地质情况,结构设计要求并结合场地周边环境,本基坑边坡支护形式为自然放坡开挖,局部与度假酒店紧邻放坡不够采用钢筋混凝土挡墙支护。

相关文档
相关文档 最新文档