本标准适用于工作压力为0.2~0.7MPa的各种类型的消防水枪。

1. 名词、术语

1.1 消防水枪(以下简称为水枪)

由单人或双人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪。

水枪通常由接口、枪体、阀和喷嘴或能形成多种形式喷射的装置组成。

1.2 充实水流

具有充实核心段的水射流。

1.3 雾状水流

射流边缘夹角大于00,且不具有充实核心段的水射流。

1.4 射程

水枪喷射水流散落密集处中心至喷嘴出口端中心在地面上的投影点之间的直线距离。

1.5 喷雾角

雾状水流边缘间的夹角。

1.6 当量喷嘴直径

以表1中直流流量的额定值和额定工作压力为条件,流量系数为1情况下计

算的直流喷嘴直径的圆整值。

2. 型式与性能参数

2.1 型式

水枪有下面三种基本型式:

直流水枪:喷射充实水流的水枪。

喷雾水枪:喷射雾状水流的水枪。

直流喷雾水枪:即能喷射充实水流又能喷射雾状水流的水枪。

消防水带正确的使用方法

消防水带正确的使用方法 1、打开防火栓门,取出水龙带、水枪。 2、检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3、向火场方向铺设水带,避免扭折。 4、将水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。 5、将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6、连接完毕后,至少有2人握紧水枪,对准火场(勿对人,防止高压水伤人)。 7、缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 8、消防水带连接,消防消防水带在套上消防水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。 9、消防水带的使用。使用消防消防水带时,应将耐高压的消防水带接在离水泵较近的地方,充水后的消防水带应防止扭转或骤然折弯,同时应防止消防水带接口碰撞损坏。 10、消防水带铺设。铺设消防水带时,要避开夹锐物体和各种油类,向高处垂直铺设消防水带时,要利用消防水带挂钩,通过交通要道铺设消防水带时,应垫上消防水带护桥,通过铁路时,消防水带应从轨道下面通过,避免消防水带被车轮碾坏而间断供水。 11、防止结冰。严冬季节,在火场上需暂停供水时,为防止消防水带结冰,水泵需慢速运转,保持较小的出水量。 12、消防水带清洗,消防水带使用后,要清洗干净,对输送泡沫的消防水带,必须细致的洗刷,保护胶层。为了清除消防水带上的油脂,可用温水或肥皂洗刷,对冻结的消防水带,首先要使用之融化,然后清洗晾干、没有晾干的消防水带不应收卷存放。、 水带维护保养 消防水带的质量好坏,直接影响灭火战斗效果,使用过程中,必须加强维护保养。 1、管理,消防水带要有专人负责管理,防止无故损坏,所有水带都应按质分类,编号造册,以便掌握水带的使用情况。 2、存放,消防水带不能长期放在室外日晒雨淋,不能置于热源附近,防止老化,避免腐蚀性及粘性物质污染,存放地点,应有适宜的温度和良好的通风,水带应单层卷起,竖放在水带架或卷盘上每年要翻动数次和交换折迭几次,随车水带,应避免相互摩擦,必要时要交换折迭。 应用范围: ●消防灭火 ●工况企业 ●石化油库 ●舰船码头 ●农副业生产 ●特别适合寒冷地区使用 演练目地;使人们不断提高防火安全意识,增强消防安全观念,提高自防自救能力及应急处置能力,从根本上减少火灾造成的危害

消防器材标准-消防水枪

消防水枪 1 适用范围 本标准适用于xxxx有限公司消防使用。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB8181-2005 (消防水枪) 3 要求 3.1 外观质量 铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。 3.2 材质要求 3.2.1 水枪应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造,以满足相应使用环境和介质的防腐要求。 3.2.2 水枪材质应选用铸铝合金或铸铜合金。 4 包装、贮存 4.1 标志 4.1.1 水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。 4.1.2 水枪应有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记。 4.1.3 第Ⅲ类直流喷雾水枪应有流量刻度值(以L/s为单位)的永久性标记,第Ⅳ类直流喷雾水枪应有流量(以L/s为单位)使用范围的永久性标记。 4.2 使用说明书 产品应附有使用说明书,其内容应包括基本参数、执行产品标准号、维护保养、操作程序及注意事项。 4.3 包装 4.3.1 产品包装随带的文件应齐全,包括使用说明书、合格证、装箱单等。 1

4.3.2 包装采用塑料薄膜包装后,再用纸箱或木箱包装,标明注意事项。 4.4 贮存 (1)应放在干燥通风的仓库中,温度要求0~30℃之间,湿度要求45RH%~75RH%之间,并离开一切发热体1m以外。 (2)物资存储应分类存放,且码放要求“五五码放”整齐有序。 (3)物资发放应遵循先进先出,存储超3个月的物资需上报安保部门及时调剂使用,存储超24个月的物资需上报安保部门检测其性能。 5 本标准自下发之日起执行。 2

消防水带技术参数word资料15页

消防水带技术参数 1 范围 消防水带(以下简称水带)的性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。 适用于各类由织物层、衬里(或兼有覆盖层)紧密结合组成的水带。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 532—1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idt ISO 36:1993) GB/T 3690—1994 织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法(eqv ISO 283:1990) QB/T 2443—1999 钢卷尺 JB/T 5520—1991 干燥箱技术条件 JB/T 7444—1994 空气热老化试验箱 3 性能要求 3.1 水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 3.2 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。 3.3 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。

3.4 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。 3.5 水带的设计工作压力及耐压值应不低于表3的规定。 表1 mm 规格公称尺寸公差 2525.0 4038.0 5051.0 6563.5 8076.0 表2 m 长度公差 15 20 25 30 40 表3 MPa 工作压力试验压力爆破压力 0.8 1.2 2.4 1.0 1.5 3.0 1.3 2.0 3.9 1.6 2.4 4.8

3.6 水带的单位长度质量 3.6.1 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表4的规定。 表4 g/m 3.6.2 设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表5的规定。 表5 g/m 3.7 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,在设

消防水计算公式汇编

消防水专业计算公式汇编 第四章建筑消防(规范第2章) 一、消火栓系统: 1、系统水量和设置场所:见P515~P518 2、消火栓充实水柱: 1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱: ·消火栓的水枪充实水柱一般不应小于7m: ·超过100m的高层建筑、高架仓库、高层工业建筑内水枪充实水柱不应小于13m。 ·不超过100m的高层建筑、超过六层的民用建筑,超过四层的厂房、库房、人防工程、停车库、修车库的水枪充实水柱不应小于10m。 3)消火栓充实水柱计算: S k= (H1-H2)/sinα(m) 式中S k——水枪的充实水柱长度,m; H1——室内最高着火点离地面的高度,m; H2——水枪离着火层地面的高度,m;一般取1m; α----水枪上倾角,一般为450,最大不应超过600; 4)、消火栓设置间距; (1)室内消火栓保护半径计算: R=kL d+Ls 式中:R---消火栓保护半径,m; L d——水带的铺设长度; k----水枪弯曲折减系数,宜根据水带的弯曲量取80-90%水带总长 Ls----水枪的充实水柱长度在平面上的投影长度,当水枪倾角为450时,Ls=0.71 S k;(L= Hmcosα) 大空间消火栓设置间距S,应根据消火栓保护半径R和保护间距b,根据勾股定理求得: S=(R-b)1/2 式中S——消火栓间距,m; R——消火栓保护半径,m; b——消火栓最大保护宽度的1/2,m 5)、管网水力计算: (1)、消火栓栓口水压计算: 消火栓栓口最低水压: Hxh= Hq + hd + H k =A d L d q2xh+q2xh/B+H k 式中:Hxh—消火栓栓口最低水压, 0.01Mpa

多功能消防水枪接口批发价格多少钱_多功能消防水枪接口尺寸参数

多功能消防水枪接口批发价格多少钱_多功能消防水枪接口尺寸参数 多功能消防水枪具有直流开关水枪的远距离喷射灭火及关闭水流的功能外,还具有开喷射及喷雾功能,交替变换功能可在扑灭远距离中心火源的同时扑灭近距离大面小火,或喷雾用作水帘幕以保护自身安全,是新一代较为理想的消防器材之一。在常压条件下,该水枪具有直流射程远,射流集中,雾化效果好,覆盖面大的特点。适用于补灭一般固体物质火灾和中、小型重油火灾,并具有掩护、排烟等作用,是一种性能先进、两用的能消防的水枪。该水枪还可用作果树、苗圃、花园进行喷雾或喷灌之用。下面我们来了解一下多功能消防水枪接口批发价格多少钱以及多功能消防水枪接口尺寸参数。【多功能消防水枪接口批发价格多少钱】 消防水枪价位便宜的1000左右、好点的2000以上,主要是电机有三项和两相的分别、有铜线和铝包铜的区别。价格来源于网络,仅供参考,具体以实物为主。 【多功能消防水枪接口尺寸参数】

消防水枪的技术参数 额定喷射压力/MPa射程/m额定流量/L/s适用介质接口公称直径/mm当量喷嘴直径/mm QZ3.5/550160.35≥255水、泡沫、混合液QZ3.5/7.56519≥287.5QZG3.5/55016≥25 5QZG3.5/7.56519≥287.5 消防水枪的喷嘴直径有哪些 型号规格公称通径(MM) 进水口出水口 QZ165016 QZ196519 QZG165016QZG196519

【多功能消防水枪系列检查】 消防水带检查 1.产品标识:对照水带的3C认证型式检验报告,看该产品名称、型号、规格是否一致; 2.织物层外观质量:合格水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤; 3.水带长度:将整卷水带打开,用卷尺测量其总长度,测量时应不包括水带的接口,将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比,如水带长度小于水带长度规格1m以上的,则可以判该产品为不合格; 4.压力试验:截取l.2m长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时

消防水带的操作规程

消防水带连接方法及流程培训 消防试水水带的连接方法,包括水带的铺设和收卷方法,水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法,水枪的正确使用方法等。要求在一分钟内完成消防水带的抛设、连接及出水,并观察不同类型喷嘴的灭火效应。 (1)单手铺设水带的方法和要求 ①右手捏住卷好的水带,大拇指及食指捏住最外两圈(接头朝前),其余三个手指钩住第三、四圈水带。 ②左脚在前、右脚在后、弯腰,将水带前后摆动(摆幅不宜过大),接着向前甩出水带,甩出水带时大拇指及食指始终捏住最外两圈皮龙,其余三指伸直,水带就会顺势滚向前方。 ③水带抛出后应成直线、完全展开,偏离正前方左右范围≤1米。水带抛出时,金属连接头不得脱手落地。 (2)两人收卷水带的方法和要求 ①水带使用完毕后,要先倒出水带中的余水。 ②协助卷带学员将水带对折形成双层,下层水带要比上层水带长出约30公分,用脚踩住水带的靠近接头部位,卷带学员在另一端将两层水带抖动拉直、平铺叠好后开始弯腰卷带,协助卷带学员前往卷带学员前方约2米处,双脚立于水带左右跨于水带上方,俯身弯腰双手托起上层水带,使两层水带叠放整齐,便于卷带学员卷带。随着卷带学员向前卷带,协助卷带学员慢慢向后退,直至卷带完毕。

③盘卷好的水龙带两金属连接头差距小于10公分。 (3)水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓的连接方法将水带的一端金属接头的两个锁舌对准另一水带或水枪或消防栓接头的对应的凹槽内并推进后转动锁定即可。 (4)水枪手、辅助枪手规范站姿 ①水枪手站姿:左脚在前,右脚在后,向左侧身,左手握水枪中部,右手握水枪连接口处并夹紧腋下,站稳。 ②辅助枪手站姿:右脚在前,左脚在后,向右侧身站在枪手相对应一侧稍后的位置,双手托住水龙带。 (5)消防水枪射水的基本姿势 消防水枪射水的基本姿势有立射、跪射、卧射和肩射四种,(6)消防水枪射水的形状 两用水枪射水的形状有直流和雾状两种。应根据火场的实际情况及需要,对二者随时进行相互转换。

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

消防水枪、水带操作规范

消防水枪、水带操作规范 一、使用程序 1.打开消火栓门,取出水带、水枪。 2.检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3.向火场方向铺设水带,避免扭折。 4.将水带靠近消火栓与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时方向拧紧。 5.将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6.连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(勿对人防止高压水伤人。) 7.缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火源根部进行灭火。 8.敲碎消防箱内消火栓按钮玻璃自动启动消防泵,为消火栓系统注水加压。 9.灭火后,停消防泵,关闭消火栓阀门,恢复消火栓按钮(换上新的消火栓按钮玻璃),水带平铺晾干盘好后放回消火栓箱内。 二、使用与维护 1.消防水带使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而拆装困难。 2.连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和沙粒等杂质及时清除,以防装拆困难,密封不良。

3.存放时注意避免与酸、碱等化学药品等接触,以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。 三、注意事项 1.用消火栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。 2.防止水枪与水带,水带与阀门脱开,造成高压水伤人。 3.使用消火栓先检查是否断电,断电后方可进行施救。 灭火器的使用规范 一、灭火操作 1.拔出保险销,站在离着火点的有效距离处。 2.一手握胶管,一手按压把,将喷嘴对火焰根部喷出,适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向前推移。 3.如有多处明火,可移动位置射失火点,直到火焰完全熄灭,不留明火为止,以免复燃。 4.灭火后,抬起灭火器把,即停止喷射。 二、注意事项 1.灭火时,不可冲击液面,以防飞溅。 2.灭火器一经开启后,不能保存,要重新灌、装后才能保证使用。

消防设施计算公式

第一章消火栓给水系统 消防水池的有效容积可按下式计算(简单应用) V-消防水池的有效容积( 1113); qi-第i种消防设施的设计秒流量(L/s);ti-第j种消防设施的设计火灾延续时间 (h), n -消防给水系统所服务的水灭火系统的数量; qb-火灾延续时间内外网可靠连续补充水量(L/s); t ij-ti中的最大者(h)。 消防水泵扬程的确定(综合应用) Hb-消防水泵的扬程(Mh); HΔ-水池最低水位至最不利点灭火设备处的静水压(MPa); Hc-最不利点灭火设备所需的水压(MPa);Hω-最不利计算管路的总水头损失( MPa)。 消防水箱的有效容积(简单应用) Vf-消防水箱有效容积m3); Qf-室内消防用水量(L/s): Tx-水箱保证供水时间( min),取10min。室内消火栓的保护半径(简单应用) Rf-室内消火栓的保护半径 Ld-水带铺设长度,一般取水带长度80-90% Lk-水枪充实水柱投影长度 水枪充实水柱在平面上的投影长度计算公式: Sk-水枪充实水柱 α-水枪射流上倾角 室内消防栓布置间距(综合应用) 1,一股水枪充实水柱能到达室内任何部位 Lf-室内消火栓布置间距(m); Rf-室内消火栓保护半径(m); Bf-室内消火栓最大保护宽度(m)。 2.一股水枪充实水柱能到达室内任何部位且消火栓呈多排布置 3.两股水枪充实水柱同时到达室内任何部位 4.两股水枪充实水柱同时到达室内任何部位且消火栓呈多排布置 消防给水管道计算 (一)管径确定(综合应用) D-管网管径(m); Q-管段设计流量(m3/S); v-管段流速( m/s),对于独立的消防给水管网,其最大流速不宜超过2.5m/s。

消防水带(城市消防国家标准)

消防水带 1 范围 本标准规定了消防水带的型号规格、性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、使用与维护。 本标准适用于有衬里消防水带、消防湿水带等消防水带。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物黏合强度的测定 GB/T 1040.1 塑料拉伸性能的测定第1部分:总则 GB/T 2481.2 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记第2部分:微粉 HG/T 2369 橡胶塑料拉力试验机技术条件 JB/T 5520 干燥箱技术条件 JB/T 7444 空气热老化试验箱 QB/T 2443 钢卷尺 3 型号规格 消防水带(以下简称水带)的型号规格由设计工作压力、公称内径、长度、编织层经/纬线材质、衬里材质和外覆材料材质组成。 示例1:设计工作压力为1.0MPa、公称内径为65mm、长度为25m、编织层经线材质为涤纶纱,纬线材质为涤纶长丝、衬里材质为橡胶的水带,其型号表示为:10-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-橡胶。 示例2:设计工作压力为2.0MPa、公称内径为80mm、长度为40m、编织层经线材质为涤纶长丝,纬线材质为涤纶长丝、衬里材质为聚氨酯、外覆材料材质为塑料的水带,其型号表示为:20-80-40-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料。

4 性能要求 4.1外观质量 4.1.1 水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 4.1.2水带衬里(或外覆层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无褶皱或其他缺陷。 4.2内径 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。 表1 单位为毫米 4.3长度 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。

消防系统计算书

鄂尔多斯市泰裕亿丰国际汽贸城工程 消防计算书 共一册第一册 文件号: 水-01/算 工程编号: 2009-30 北京建工建筑设计研究院 2010 年02 月 、设计依据

1. 建设单位对本工程的技术要求。 2. 国家现行的有关设计标准和规范。 1) GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规范》; 2) GB50045-2006 《高层民用建筑设计防火规范》; 3) GB 50084-2005 《自动喷水灭火系统设计规范》; 4) GB 50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》; 5) GB 50067-1997 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》; 6) GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》 3. 各专业提供的设计要求。 二、设计原则 1) 认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,严格遵循国家有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,积极采取行之有效的消防措施,做到消防立足自救,并以当地公安消防部门和临近消防力量为辅助救援力量。 2) 严格执行国家及行业的有关标准、规范和规定; 3) 结合国情采用先进技术、高效设备,确保消防系统可靠、有效,确保生产的安全运行; 4) 尽可能利用现有设施,避免重复建设,降低工程造价; 5) 本着经济合理、施工方便的原则,满足业主单位运行要求。 三、消防系统概述 1. 水源 本工程水源来自市政管网,两路进水,经水表计量后,供给地下层消防水池、给水系统。 2. 消防用水量 本工程室内消火栓用水量301/s,火灾延续时间3h,室外消火栓用水量301/s , 火灾延续时间3h。消防炮系统用水量401/s,火灾延续时间1h。自动喷淋用水量361/s , 火灾延续时间1h。

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

安装消防工程定额套用及工程量计算方法

第七册第二章水灭火系统学习心得 1.1管道安装:定额套用7-67~7-75,可分为镀锌钢管螺纹连接和镀锌钢管法兰连接,同时也适用与无缝钢管,但只做为喷淋管道,消防管道套用第8册定额。其中7-74-1、7-74-2、7-75是法兰连接,包括了所有的安装人工,但管件及法兰、螺栓应单独计算主材。法兰焊口的除锈刷油套用第11册定额 2.1喷头安装:一般水灭系统喷头可分为闭式喷头、开式喷头、特殊喷头三种。根据安装位置氛围无吊顶和有吊顶两种,分别套用7-76、7-77,定额考虑的安装方法是在试压合格后再进行安装的。附图: 2.2湿式报警装置安装:是喷水灭火系统中一个重要的组件,作用于探测火警、启动装置、发出声光等报警信号以及监测、监视喷水灭火系统的古装,减少系统失效率,增强系统的控火,灭火能力。套用7-78~7-82,湿式报警装置由湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、试验阀、泻放试验阀、泻放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截至阀、漏斗、压力开关等组成。雨淋、干式两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工*1.2系数,其余不变。附图:

2.3温感式水幕装置安装:水幕起的是隔断作用,与防火卷帘门等是这样的作用,水幕喷头与普通的喷淋系统的喷头是有所不一样的,整个水幕系统由雨淋阀、水幕喷头、供水设施、管网和探测系统及报警系统组成。套用7-83~7-87,注意其中的定额编号及管道工程直径的变换。定额中包括了管道及管件、阀门、喷头等的全部安装,但管道的主材及喷头的数量,应根据实际的数量加损耗率进行计算(书上第37页第六条中喷头按实际数量计算应该有误)2.4水流指示器安装:是喷水灭火系统中一个非常重要的水流传感器,它有ZSJZ带电子延时装置、ZSJZ带机械延时装置、JSJZ 无延时装置。分螺纹连接及法兰连接分别套用7-88~7-96,检查接线套用10-423*0.3系数子目 3.1减压孔板安装:为了控制消防栓出口的流量的一种减压工具,一般设置在高层建筑的底层消防栓出口处,根据公称直径分别套用7-97~7-101。附图:

消防水带使用规定一:

消防水带使用规定一: 消防水带使用规定一:消防水带是常用的消防用具,掌握正确使用方法是抢险救火的关键,此外消防水带的质量好坏,直接影响灭火战斗效果,使用过程中,也必须加强维护保养。 1、水带连接,消防水带在套上水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌丝或喉箍扎紧。 2、水带的使用。使用消防水带时,应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方,充水后的水带应防止扭转或骤然折弯,同时应防止水带接口碰撞损坏。 3、水带铺设。铺设水带时,要避开尖锐物体和各种油类,向高处垂直铺设水带时,要利用水带挂钩,通过交通要道铺设水带时,应垫上水带护桥,通过轨道时,水带应从轨道下面通过,避免水带被车轮碾坏而间断供水。 维护保养: 1、管理,新水带购买时必须试压,确保无破损后在阴凉通风处晾干,采用双叠法盘卷,两个接头在外圈。消防水带要有专人负责管理,防止无故损坏,每月检查一次。所有水带都应按质分类,编号造册,以便掌握水带的使用情况。 2、存放,消防水带不能长期放在室外日晒雨淋,不能置于热源附近,防止老化,避免腐蚀性及粘性油性物质污染,存放地点,应有适宜的温度和良好的通风,水带应单层卷起,随车水带,应

避免相互摩擦。 消防水带使用规定二:1、打开防火栓门,取出水龙带、水枪。 2、检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3、向火场方向铺设水带,避免扭折。 4、将水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。 5、将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6、连接完毕后,至少有2人握紧水枪,对准火场(勿对人,防止高压水伤人)。 7、缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 8、消防水带连接,消防消防水带在套上消防水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。 9、消防水带的使用。使用消防消防水带时,应将耐高压的消防水带接在离水泵较近的地方,充水后的消防水带应防止扭转或骤然折弯,同时应防止消防水带接口碰撞损坏。 10、消防水带铺设。铺设消防水带时,要避开夹锐物体和各种油类,向高处垂直铺设消防水带时,要利用消防水带挂钩,通过交通要道铺设消防水带时,应垫上消防水带护桥,通过铁路时,消防水带应从轨道下面通过,避免消防水带被车轮碾坏而间断供水。 11、防止结冰。严冬季节,在火场上需暂停供水时,为防止消防水带结冰,水泵需慢速运转,保持较小的出水量。 12、消防水带清洗,消防水带使用后,要清洗干净,对输送

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201X

1 总则 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明 1 总则 1.0.1 本条规定了本规范的编制目的。 建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收规范从无到有,至今已建立了完整的体系。特别是改革开放30年来,快速的工业化和城市化使我国工程建设有了巨大地发展,消防给水及消火栓系统伴随着工程建设的大规模开展也快速发展,与此同时与国际交流更加频繁,使我们更加认识消防给水及消火栓系统在工程建设中的重要性,以及安全可靠性与经济性的关系,首先是安全可靠性,其次是经济合理性。 水作为火灾扑救过程中的主要灭火剂,其供应量的多少直接影响着灭火的成效。根据统计,成功扑救火灾的案例中,有93%的火场消防给水条件较好;而扑救火灾不利的案例中,有81.5%的火场缺乏消防用水。例如,1998年5月5日,发生在北京市丰台区玉泉营环岛家具城的火灾,就是因为家具城及其周边地区消防水源严重缺乏,市政消防给水严重不足,消防人员不得不从离火场550m、600m的地方接力供水,从距离火场1400m的地方运水灭火,延误了战机,以至于两万平方米的家具城及其展销家具均被化为一片灰烬,直接经济损失达2087余万元。又如2000年1月11日晨,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫发生特大火灾,火灾过火面积10523m2,庐阳宫及四周126间门面房内的服装、布料、五金和塑料制品等烧损殆尽,1人被烧死,619家经营户受灾,烧毁各类商品损失折款1763万元,庐阳宫主体建筑火烧损失416万元,两项合计,庐阳宫火灾直接经济损失2179万元,这场火灾的主要原因是没有设置室内消防给水设施,以致火灾发生后蔓延迅速,直至造成重大损失。火灾控制和扑救所需的消防用水主要由消防给水系统供应,因此消防给水的供水能力和安全可靠性决定

消防计算题:一消计算公式汇总,值得收藏!

消防计算题:一消计算公式汇总,值得收藏! 本篇文章给大家总结了部分公式,大家可以先好好理解这些公式,然后可以看看具体实际运用,已经知道的小伙伴可以温习一下。消防考试的数学计算公式,包括常考的泄压面积、灭火器数量的计算等,大家在记忆的同时也要多做题,理论联系实际才能更好的理解哦! 1、百人宽度指标 百人宽度指标是每百人在允许疏散的时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。 一般,一二级耐火建筑的疏散时间控制为2min,三级耐火等级建筑疏散时间控制为1.5min,根据上述公式,可以计算出不同建筑每百人所需宽度。 影响安全出口的因素有很多,如建筑物的耐火等级与层数、使用人数、允许疏散时间、疏散路线是平地还是阶

梯等。防火规范中规定的百人宽度指标是通过计算、调整得出的。 2、泄压面积计算 爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力。为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱的泄压设施,其面积称为泄压面积。 C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤↓↓↓ (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段;分段方法↓↓↓

0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的 分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄 压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 3、水雾喷头布置要求 保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式和保护对象水雾喷头数量计算公式计算确定; 应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求,应增加水雾喷头的数量;水雾喷头和保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电部分的安全净距离应符合国家有关标准规定。

消防设备的设置及摆放标准

消防设备的设置及摆放标准 1. 灭火器设置点的要求: 1)灭火器应设置在明显的地方,对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志; 2)灭火器应设置在便于人们取用的地方; 3)灭火器的设置不得影响安全疏散; 4)灭火器设置点应便于人员对灭火器进行保养,维护及清洁卫生; 5)灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放; 6)灭火器设置点环境不得对灭火器产生不良影响。 2. 灭火器的摆放要求: 1)灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部距离地面高度应小于,底布离地面高度不宜小于); 2)面向外,摆放稳固; 3)前方净空(每个设置点30cm计算)并予以指示; 4)外观清楚,无灰尘; 5)灭火器上方须用标识牌标示(顶部离地高度大于小于或根据摆放点实际情况设置,要求标示明显易见,指示正确); 6)灭火器箱不得上锁; 7)灭火器摆放在潮湿或强腐蚀性的地点,应有相应的保护措施。灭火器摆放在室外时,应有相应的保护措施; 3.灭火器配备数量标准: 1)甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 2)甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算,丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 3)甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个,丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 4)办公楼,每50-100平方米配置1个;

5)电气设备间,每50平方米至少配置2个; 6)液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 7)易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部距离地面高度应小于,底布离地面 灭火器等消防设备需定期检查并记录 高度大于小于或根据摆放点实际情况 设置,要求标示明显易见,指示正确)

消防水枪、水带操作标准正式样本

文件编号:TP-AR-L1917 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防水枪、水带操作标 准正式样本

消防水枪、水带操作标准正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、使用程序 1.打开防火栓门,取出水带、水枪。 2.检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。 3.向火场方向铺设水带,避免扭折。 4.将水带靠近消火栓端与消火栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。 5.将水带另一端与水枪连接(连接程序与消火栓连接相同)。 6.连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(勿对人,防止高压水伤人)。

7.缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 二、使用与维护 1.使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而装拆困难。 2.连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和砂粒等杂质须及时清除,以防装拆困难,密封不良。 3.存放时注意避免与酸、碱等化学药品等接触,以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。 三、安全事项 1.用消防栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。 2.防止水枪与水带、水带与阀门脱开,造成高压水伤人。

消防工程量计算规则

第七册消防及安全防范设备安装工程 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。 3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。 5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。 7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。 8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。 10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。 11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。 12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。 13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。 14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。 15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。 16、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,按照吸顶式与壁挂式以“只”为计量单位。 17、广播分配器是指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台”为计量单位。

消火栓箱采购技术要求

香雪xx消火栓箱及其配件技术要求 一、产品名称、规格、型号、数量见定货清单。 二、消火栓箱及其配件制造执行标准: GB/T1173铸造铝合金 GB/T1176铸造铝合金技术条件(GB1176-1987,neqISO1338-77) GB3265内扣式消防接口 GB3445-1993室内消火栓 GB/T 4942.2-1993低压电器外壳防护等级(eqvIEC947-1:1998) GB81消防水枪性能要求和试验方法 HG2184输水、通用橡胶软管 三、消火栓箱及其配件产品技术要求: 1、外观质量要求: (1)箱内配置的消防器材不得有歪斜翘曲等现象,表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。 (2)箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的箱体,其涂层应均匀一致、平整光亮,明装箱的箱体外表及其他型式栓箱的外露部位涂层应色泽美观,不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。 (3)焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固、无烧穿、疤瘤等焊接缺陷。 (4)铆接应严实美观,铆钉排列整齐,铆接后铆钉连接应紧固无歪斜。 2、外型尺寸要求:

(1)箱体的长边、短边及厚度尺寸应符合设计要求的图集04S202-8页、4页甲型双栓、乙型单栓。 (2)箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,最大允差为2mm. (3)箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不超过 2.5mm. (4)栓箱正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不得大于15mm;其余各面的零部件,凸出该面外表平面的高度不得超过10mm. 3、材料要求: (1)箱体材质、板厚符合作业标准。 4、技术要求 1、消火栓箱应符合国家标准GB14561-93中的技术要求。 1.1室内消火栓 1.1.1xx性能: 室内消火栓各xx部位应能承受 1.6MPa水压,持续2min,不得有渗漏现象。 1.1.2水压强度: 阀体和阀盖承受 2.4MPa水压,持续2min,应无破裂和渗漏现象,减压消火栓的减压阀阀后压力为 0.2Mpa。 1.2消防接口 1.2.1密封性能:在1.6MPa水压下,持续2min,不得有渗漏现象。

消防水带的使用及管理

仅供参考[整理] 安全管理文书 消防水带的使用及管理 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

消防水带的使用及管理 各种消防设施越来越多,但是消防水带的管理与使用却相对滞后,很多人由于不了解相关管理使用常识,平时不注意保护容易造成水带损坏,下面把相关知识简单介绍如下: 消防水带是指把消防泵输出的压力水或其他灭火剂送到火场的软管。 1、水带的分类: 按材料分,可分为麻质、合成纤维和棉质水带。 按结构分,可分为衬里和无衬里的水带。 按编织方式分,可分为平纹和斜纹水带。 按耐压分,可分为低压、中压和高压水带,低压水带有0.8Mpa、10Mpa、1.3Mpa水带等;中压水带有2.5Mpa水带等;高压水带有4.0Mpa 水带。 2、水带的使用与管理 水带与接口连接时,应衬上一层柔软的保护物;水带使用时,严禁骤然打折;不要在地上随意拖拉水带。 防止火焰和辐射热直接作用,特别注意不要使水带与高温物体接触。 注意水带不要沾染油类,酸、碱和其他化学药品,一旦沾染,要清洗晾晒。 将质量较好的水带,用在距水泵出水口较近的地方。 向高处垂直铺设水带时,要用水带挂钩,通过道路铺设水带时,应垫上水带保护桥;通过铁路时,应从轨道下面通过。 3、水带的维护保养 第 2 页共 4 页