文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室主体结构验收自评报告(定稿)2

地下室主体结构验收自评报告(定稿)2

地下室主体结构验收自评报告(定稿)2
地下室主体结构验收自评报告(定稿)2

中环国际城(南区)8# 楼地下室主体结构验收

陕西昭胜科技发展有限公司

2014年3 月30日

、工程概况

中环国际城(南区)8#楼工程,位于西安市雁塔区南三环外(原北寨子

村),本工程地下两层,地上28 层,剪力墙结构。总建筑面积28096.25 m,

地下室面积:2512 m',建筑总高度81.5m,地下室层高为3.5m,正负零以上

住宅部分标准层高为2.9m。本工程建筑安全等级为一级,耐火等级为一级。

抗震设防烈度为八度,结构设计使用年限为50年。

工程于2013 年9 月25 日开工, 2013 年11 月7 日地下室结构砼浇筑完毕。本工程基础采用素砼夯扩大头桩+筏板基础。砼强度等级为:垫层C15 ;筏

板C35P8外墙柱C40P8内墙柱C40;负一层结构梁板C35, —层结构梁板C35P8

二、工程参建单位

建设单位:陕西中孜国际置业有限公司设计单位:华诚博远(北京)建筑规划

设计有限公司勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院监理单位:陕西大成

建设投资管理有限责任公司施工总承包单位:陕西昭胜科技发展有限公司

三、自评依据一)、现行施工及验收规范

1)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001)2)、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002(2011 年版))

3)、建设工程文件归档整理规范(GB/T50328—2001)4)、建设工程监理规范GB50319—2000 5)、地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)6)、工程测量规范(GB50026—93)

7)、建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202—2002) 8)、混凝土强度检验

标准( GBJ 107-87) 9)、钢筋焊接验收规程( JGJ18-2003) 10)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB5030—2002)等

二)、± 0.000 以下施工图设计文件及其变更文件、施工总承包合同、工

程地质勘察报告、人工地基工程质量检测报告。

三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收

检验、检测部门的检验报告等工程资料。

三、工程施工情况

1 、施工工期:工程于2013 年9 月25 日开工,2013 年11 月7 日地下室

结构砼浇筑完

毕。

2、主要施工技术方案:

①、模板工程: 我项目部对模板系统根据工程的结构形式及特点制定了详细的施工方

案,以确保施工时的安全。施工时采用满堂脚手架支撑,模板采用胶合板和

90X 40伽木方,剪力墙采用带止水翼环的对拉螺栓加固,以确保混凝土结构

几何尺寸不变形。每次模板安装前,先对标高、轴线、位置等对照图纸检查,

确认无误后,才进行模板安装。安装完后,由项目部及现场监理工程师分别

对模板标高、轴线、位置及支撑系统等进行检查,符合要求后,才进行下道

工序的施工。

模板的安装及拆除严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002(2011 年版)执行。

②、钢筋工程:

本工程钢筋严格按设计图纸要求选用,钢筋直径》20的均采用直螺纹连

接,竖向直径在14-18 之间的钢筋采用电渣压力焊连接,横向钢筋采用闪光对焊,。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请监理、建设单位等单位代表现场验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。

③、混凝土工程:

本工程混凝土采用陕西石达商品混凝土有限公司生产的商品混凝土。先施工基础底板,再施工地下室的竖向墙柱混凝土和地下室顶结构梁板、楼梯混凝土。混凝土工程配合比设计、砼施工、外观质量、尺寸偏差,严格按《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 年版)执行。

④、防水工程:

防水工程采用的防水材料均有产品合格证和性能检测报告,并且有现场取样的复检报告,与基层连接牢固,无脱层现象,施工时严格按《地下防水工程质量验收规范》

GB50208-2002执行。

3、工程结构实体检测情况:

本工程按规范要求对混凝土结构安全的重要部位进行了结构实体检验,检验主要内容为混凝土强度和钢筋保护层厚度,混凝土强度检验和钢筋保护层厚度均满足设计及规范要求。

四、进场材料检测

在施工过程中,所有进场材料报请监理工程师现场抽查,完善材料报验程序,对须复检的材料,由监理工程师见证取样,送陕西省第八建筑工程有限公司试验室,具体如下:

1、钢材出厂合格证64 份;检验报告22 份;

聚氯乙烯防水卷材出厂合格证 1 份,检验报告 1 份;

五、隐蔽工程及分部分项工程验收

我项目部对隐蔽工程按相关规范对每个分项工程进行自检、 互检交接检,

工程经自检合格后,填写相应的自检记录,报监理公司复检。

地下室分部检查验收 6个分项工程, 110个检验批。检查汇总如下:

工程试验检验资料

1)混凝土试块取样组数满足取样要求,其中C15混凝土标样试块2组;C35

混凝土标样试块16组;C35P8混凝土标样试块5组;C40混凝土标样试块10 组;C40P8混凝土标样试块5组。C15混凝土同条件试块2组;C35混凝土同条 件试块16组;C40混凝土同条件试块10组;所有试块的抗压、抗渗强度和强 度统计、评定结果均符合设计和工程质量验收规范要求。

2)钢筋套筒试件、电渣压力焊试件、闪光对焊试件取样组数满足取样要

求,其中钢筋套筒试件 15组;钢筋电渣压力焊试件 27组;钢筋闪光对焊试件 24 组;所有试件的抗弯、 抗拉强度评定结果均符合设计和工程质量验收规范要 求。

六、结论

本工程于 2013年 9月 28日开工以来,在建设单位的大力支持下,项目

2、

钢筋机械连接试验报告 22份;套筒合格证 8 份 3、

水泥出厂合格证 1 份,检验报告 1 份; 4、 5、

商品混凝土资料 12 套; 1、 1) 钢筋分项工程 36 个检验批;

2) 模板分项工程 36 个检验批;

3) 混凝土分项工程 18 个检验批;

4) 现浇结构外观及尺寸分项工程 18 个检验批;

5) 砂石垫层回填分项工程 1 个检验批;

6) 卷材防水层分项工程 1 个检验批;

部的精心施工下,以及大成监理公司的全程监控、跟班督导,该工程基础分部施工质量符合设计及工程质量验收规范要求,工程质量保证资料、验收资料真实、齐全、有效,结构安全性可靠,观感质量一般,工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300---2001 的合格标准要求,恳请上级单位予以验收。

陕西昭胜科技发展有限公司

第二项目部

2014 年月日

钢结构工程自评报告基础

项目名称: 基础质量验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 日期: 施工单位:

目录 第一章、工程概况 第二章、质量自评依据 第三章、质量过程控制情况简述第四章、分项工程划分 第五章、施工情况 第六章、质量自检结果

第一章、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 结构层次:单层轻钢结构 建筑面积:2962㎡ 本工程为一层建筑,建筑高度10米,采用轻钢结构,建筑物耐火等级二级,主体结构的设计使用年限为50年, 抗震设防烈度为7度。 基础分部已完工,施工单位经自检,工程质量观感一般,技术质料齐全,质量验收合格,已具备基础分部验收条件。 第二章、质量自评依据 1、设计图纸、图纸会审记录和设计修改通知。 2、《建筑工程施工质量验收统一规范》《GB50300-2001》、《混泥土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)等和建筑安装工程质量验评标准及工程建设标准强制性条文。 3、安徽省及合肥市有关工程质量的管理办法和规定。 第三章、质量过程控制情况简述 我公司本着“百年大计,质量第一”的方针,质量控制体系健全并运行正常,

项目经理部各项管理制度齐全,岗位责任制明确,依据设计要求、IS09002质量论证标准,施工规范,质量评定标准,在工程开工前编制了切实可行的施工组织设计和施工方案报监理公司监理工程师审批,施工中能够落实“三检制”并履行了技术交底手续,质保体系齐全、有效。对每道工序的施工要严格把关。同时,对所有进场的材料全部实行“见证取样”制度,无合格证的材料严禁进场,同时按规定进行复试,保证其真实性、可靠性。对关键工序进行技术复核,从轴线、标高、模板支撑的牢固性、截面尺寸、砼坍落度,并且没道工序都经监理验收合格进行下道工序的施工,重要工序要经质监站监督验收。施工过程后,采用自检,互检,专检的手段,保证了工程质量。工程质量。始终处于非常有效的受控状态参数。 第四章、分项工程划分 根据《建筑工程施工质量验收统一规范》《GB50300-2001》的要求及本工程施工特点,本基础分部工程项目划分为无支护士方、混凝土基础,2个子分部工程,具体划分如下表: 基础分部工程分项工程划分细则

钢结构工程自评报告

钢结构工程自评报告 贵州长征电气股份有限公司直驱磁风力电机组 生产基地项目装配车间B1工程 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 1 贵州长征电气股份有限公司直驱磁风力电机组 生产基地项目装配车间B1工程项目 钢结构施工自评报告 一、工程概况: XXXXXXXXXXXXXXX工程,由XXXXXXX有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理,由XXXXXX建设工程有限公司总承包施工。 该工程建筑面积6847?,建设层数为地上一层,建筑高度为13.70米,该工程结构形式为钢结构,建筑类别为二类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 二、施工周期 本工程从成日开工,日施工结束,施工中我司会同设计部门、监理认真研究图纸,并请相关专家咨询指导,圆满完成了施工任务。始终坚持“标准、规范、快速”的施工要求,确保了该工程“高效、优质”。 三、建立健全各项管理体系: 没有规矩不成方圆,只有严格的管理才能取得良好的经济效益。钢架采用工厂化制作,工程开始,我项目部拟定了一系列的规章制度,完善了质量、安全、文明施工的保证体系。在质量管理中,按施工规范施工,突出分部分项工程的三级检查制度,抓好施工的质量过程控制。对不合格的工序坚决不予放过,确保分项工程一

次成优。在安全管理中,我们坚持以项目经理为第一责任人,建立健全了横向到边,纵向到底的安全管理网络,加强对各工种的安全培训,加大安全检查力度。安全检查执法如山。隐患整改一丝不苟。强有力的管理体系,保证了工程的顺利进行。 2 四、工程施工阶段的质量情况 1、质量就是生命,该工程开工前,就从讲政治的高度抓好施工质量,我们主要抓好以下几点关键程序的质量控制:1、原材料的控制。所有原材料进场都要目测检查,并与监理一起取样送试,没有复试合格的材料绝不使用(详见复试报告),所用材料全部合格。 2、加强技术交底(详见交底记录)。每道工序都由技术员、质检员对现场制作、施工班组进行技术交底,对工序的要求,制作、施工流程、质量通病,检评标准都进行了详细的讲解,使每个参制、参建人员都能做到心中有数。 3、加强工序的质量检查。每道项目施工都由质检人员和技术人员共同把关,按规范要求进行检查。 2、本工程严格坚持“三控制”,和“三序”。质检落实“三权”,人员实行“挂牌”施工,分部分项,分段分块,严格执行“三按”(按图样、按工艺、按标准)生产及安装,实行质量“三检制”(自检、互检、专职检)重点部位,主要环节实行专人负责,责任明确。 3、原材料测试情况:该工程所用钢材都有合格证、质保书,并经监理见证取样进行复试。包括:线材、板材、高强螺栓、抗滑移。所有焊缝都按规定进行了探伤。复检单位:贵州省遵义市建工试验中心。钢结构在安装过程中,严格执行规范要求,所有轴线、标高、正负零都按设计要求。高强螺栓严格按施工规范要,初拧和终拧。梁、柱、抗风柱、节点、柱间之撑、行车梁、檩条、系杆,屋隅撑、墙隅撑,拉条都按图纸施工,符合验收规范。 五、质保资料

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

钢结构工程竣工验收自评报告

钢结构工程竣工验收自 评报告 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢结构工程竣工验收 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: *******安装公司 **年 * 月 * 日 ******工程竣工验收自评报告 *******工程位于*********,该工程由*********投资兴建,由 **************设计,***********监理,由************公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程的总建筑面积为********M2,结构质式为地上一层钢框架结构,建筑物总高度为**********M,本工程的建筑抗震设防为7度。本工程的基础类型为柱下独立柱基,独立基础承台垫层砼设计等级为C10,独立基础承台砼设计等级

为C25,防撞柱砼设计等级为C25。±以上砌体块材采用180厚的多孔砖,砌筑砂浆采用混合砂浆。 二、工程进度情况: 本工程于*******年*月*日正式开工,于*年*月*日进行地基验槽,质量等级为合格,工程进展顺利。 三、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2002执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002执行; 5、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001执行。 6、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002执行; 7、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001执行; 8、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002执行; 9、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002执行。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: 本工程项目班子组成主要是以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的质量管理创优领导小组,严格按现行的施工质量验收规范及建设工程强制性条文的要求对该工程的质量进行全面控制。 五、工程质量情况:

地下室主体结构验收自评报告定稿

东风佳园住宅小区二期项目 号、8号、9号、11号楼(三标段)7 收结构验地下室主体 自评报告 湖南省建筑工程集团总公司日9月4年2013 1 一、工程概况 东风佳园二期工程位于襄阳市新城路与神龙路交汇处。建设单位为东风置业有限责任公司,设计单位为武汉袁培煌设计事务所,勘察单位为湖北中南勘察基础工程有限公司,监理单位为中咨工程建设监理公司,施工单位为湖南省建筑工程集团总公司,由襄阳市高新区建设工程质量监督站实施监督。 本工程地下一层,地上18/22层,框剪结构。本标段总建筑面积56677

㎡,地下室面积:14960㎡,建筑总高度54(18层)/66(22层)m,地下室层高为4.9m,正负零以上住宅部分标准层高为3.0m。 本工程建筑安全等级为二级,耐火等级为二级。抗震设防烈度为六度,结构设计使用年限为50年。 工程于2012年11月28日开工,2013年8月7日地下室结构砼浇筑完毕。地下室主楼部分采用钻孔灌注桩,车库部分采用独立柱基。砼强度等级为:垫层C15;主楼部分承台、基础梁、底板、框架柱、墙C40P6;车库部分地梁、底板、框架柱、顶板C35P6; 二、施工及竣工验收依据 1、本工程地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单、甲方函文; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 8、《工程测量规范》GB50026-93; 9、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010; 10、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2001; 三、工程施工情况 1、施工工期:

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

(钢结构厂房)主体结构验收自评报告

************厂房 钢结构主体分部工程 自 评 报 告 编制人: 审核人: 年月日

*************仓库 钢结构主体分部工程自评报告 一前言 我司承建的*******仓库钢结构工程经过建设单位,设计单位、监理单以及施工单位的共同努力,仓库钢结构主钢结构完成施工任务,在自检合格的基础上,由建设单位组织监理单位对现场主钢结构进行检查验收。 二工程厂房设计及施工用材情况 本工程***仓库主体工程为轻钢结构。建筑面积: 18388.58㎡雨棚面积:690.8㎡(计一半面积)总建筑面积: 19079.38㎡。1-19轴轴线长198m,A-E 轴轴线长88m,柱距为11m,檐口标高11m,屋面采用坡度为5%的有组织排水的单脊双坡。 本工程主承重构件为Q345B焊接门式钢架,次承重构件为Q235B冷弯薄壁型钢,其他次结构均采用Q235级钢。本工程总用钢量为540T。 三施工质量执行标准 1.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 2.《钢焊接超声波探伤及等级分类法》(GB11345-89) 3.《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2001) 4.《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JDJ82-91) 5.《热扎H型钢和部T型钢标准》(GB/T11263-1998) 6.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 7.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 98) 8.与之相关的标准图集(02J401.T4D09-40) 9.本工程设计图纸及变更等。 四施工管理情况: 1、施工准备:

(1)项目部编制了切实可行的施工组织设计方案,得到了建设单位,监理单位的指导和审批。 (2)建设单位、设计院、监理单位对图纸进行了认真会审,并作了详细的技术交底。 (3)严格按照设计要求组织了材料选样、试验、采购工作。对所用原材料在经各方对图纸现场见证取样,认可后方进行生产加工。 2、现场质量控制: 施工组织过程中,根据施工图纸和有关规范,严格按照施工组织方案所确定的施工工序流程、施工技术与质量组织施工。在工序开展方面均由建设单位、总包、监理验收合格再进行下一道工序施工。在施工过程中,对每一道工序,都进行了施工前的技术交底。此外,关键性的工序如:测量放线、立柱安装等关键,由现场施工员、班长直接操作,以确保质量。做到了工序交接有检查、技术措施有交底、质量预控有对策。在用材方面,使用材料均有产品合格证,对于主钢构件的原材料的力学性能、焊缝、探伤,经湖北省建筑工程质量监督检测中心检测,出具检测报告。 3、工程质量保证资料情况: 钢结构工程技术文件材料:施工组织设计、安全方案、焊接方案、吊装方案均通过审核。 分部(子分部)工程质量验收记录、钢结构安全功能检查与材料见证检测记录,由建设单位和监理单位的审核,符合要求。(详见附表) (1)分部(子分部)工程质量验收情况

人防主体结构验收自评报告

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、总结与提高 (8)

一、工程概况 工程名称:宜昌锦润19号花园人防地下室工程 工程地址:开发区港窑路19号 建设单位:宜昌锦润置业有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:松滋市建筑工程总公司宜昌分公司 承包方式:施工总承包 施工范围:人防土建、装饰工程 工程规模:建筑面积2308.52m2,防护面积1597.3m2,人员掩蔽面积720m2,掩蔽人数720人。 工程用途:平时为地下停车库,战时为甲类六级二等人员掩蔽部,防化丙级,分为一个防护单元。抗震等级为三级,合理使用年限50年。 主体结构:框架-剪力墙结构,附建式人防地下室工程,埋置于地下,顶板表面标高为-1.500米,顶板表面覆土厚度±1.200米。 基础结构:人工挖孔墩及独立柱基。 二、质量控制与评定依据 1、本工程施工合同 2、本工程的设计文件、施工图纸、图纸审查文件、会审记录及变更文件 3、国家及宜昌市现行有关建筑质量管理法规等文件

4、采用的主要规范及标准 《人民工程施工及验收规范》GB50134-2004 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002 《工程测量规范》GBJ50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程及接地装置施工及验收规范》GB50169-92 中南地区现行的标准图集 三、施工概况 基础型式为人工挖孔墩基础及独立柱基,混凝土强度等级为C30;地下室底板、剪力墙、柱、顶板,混凝土强度等级为C40,抗渗等级P6。垫层为150mm厚 C15素混凝土。防水设防措施为后浇带处采用膨胀混凝土及遇水膨胀止水条。本工程防水等级为二级,采用钢筋混凝土自防水及弹性体改性沥青防水卷材。本工程回填土采用素粘土分层夯实回填,压实系数不小于0.94,干密度大于等于16KN/m。 在施工过程中,为了保证施工的顺利进行,项目部精心组织、统筹安排、周密计划,制定严格的质量管理制度,建立质量目标责任制,并层层

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

钢结构主体验收自评报告

安徽润添箱包有限公司厂房工程(钢结构主体验收) 质 量 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 安徽中辰建筑工程有限公司 2016年8月10日

一、工程概况 1项目名称:安徽润添箱包有限公司厂房。 2工程地点: 安徽省六安市经四路。 3建设规模:建筑面积1806 ㎡。建筑高度为8.5m 4项目特点: 4.1本工程为一层钢结构建筑,耐火等级二级,结构安全等级为二级,设计使 用年限50年,抗震设防烈度7度,抗震等级:三级。 4.2 本工程基础根据“核工业江西工程勘察研究院”2015年8月提供的《安徽润添箱包有限公司厂房岩土工程勘察报告》进行设计。 4.3 砼强度等级:基础垫层为C15,基础砼强度等级为C30。 5质量目标及合同工期 5.1根据业主与承包人签订的《建设工程施工合同》。 6本工程由核工业江西工程勘察研究院六安分院勘察,安徽省电子工业设计院设计,六安科信建设监理有限责任公司,安徽中辰建筑工程有限公司施工。(2)、责任主体单位 建设单位:安徽润添箱包有限公司 设计单位:安徽省电子工业设计院 勘察单位:核工业江西工程勘察研究院 监理单位:六安科信建设监理有限责任公司 施工单位: 安徽中辰建筑工程有限公司 二、工程报建情况见附页 三、主要检测设备和工具

四、主体结构工程特点 1.该项目主体结构形式为轻型钢结构,刚架梁、柱、吊车梁的连接为10.9级摩擦型高强度螺栓,普通螺栓为Q235级螺栓。在原材料应用上,主钢架焊接H型钢采用Q345B钢,檩条及支撑配件均采用Q235B钢。 2.钢结构工程 主体工程于2016年7月10日开始吊装,在施工过程中,我项目部严格按照施工规范进行施工。为了保证工程主体结构的质量,我项目部首先对原材料进行严格控制,所有进厂钢材都经过钢化分析试验和复验试验,严禁不合格原材料进厂。复试合格后才用于工程拟定部位;其次从分项工程开始加强质量控制,要求班组进行自检、互检交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构分部工程主要从以下进行控制: 1)、钢结构(子)分部工程 ①该项目钢结构所用钢板及型材进场均有质量证明文件。 ②梁、吊车梁、柱腹板翼缘板板厚超过12mm,对接处进行打坡口处理,对接长度≧350mm,对所有的梁柱连接处,连接板焊接经打坡口处理。所有焊缝的都经过20%超声波探伤检测,焊缝外观整齐,无流坠、无气孔、无夹渣。母材与焊缝之间过度平滑。 ③梁、吊车梁、柱连接处用10.9级高强螺栓连接并做有扭矩、抗滑移检

最新钢结构分部工程验收自评报告

XXXXXXXX 主体工程验收自评报告 编制: 审核: 审批: XXXX有限公司 XXXXX项目部

二零XX年XX月XX日

目录 1、工程概况 (4) 2、施工验收依据 (4) 3、工程施工概况 (5) 4、施工过程质量控制 (6) 5、资料整编情况 (8) 6、工程材料复验 (8) 7、主体沉降观测 (9) 8、工程质量评定 (9) 榆林保时捷4S店工程主体工程验收自评报告

1、工程概况 1.1工程管理概况 建设单位:XXXX有限公司 监理单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX有限公司 监督单位:XXXX建设工程质量安全监督中心站 1.2工程建筑及结构概况 该工程位于XXX市高新开发区榆溪大桥南侧,总建筑面积10181㎡,主体建筑面积9642㎡,建筑工程等级为Ⅱ级,设计年限为50年,耐火等级为二级。 本工程为钢框架结构,整体二层钢结构、局部三层钢结构,最大标高为16.150m。主刚架(梁、柱)及连接板、节点板、加劲板均采用Q345B钢,其余采用Q235钢;柱脚节点主要采用插入式刚接柱脚节点,梁、柱连接节点主要采用栓焊连接节点,楼板为压型钢板-混凝土组合楼板。本工程钢结构总吨位约为1300t ,钢梁总数为883根,最长为34.7m,最重为7.1t;钢柱总数为96根,最长为18m,最重为8.5t。 2、施工验收依据 2.1建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.2本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 2.3国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 2.4国家现行颁布的强制性标准; 2.5施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案;

人防地下室主体结构验收自评报告

圣联·香御公馆地下室人防工程 ( 主体结构) 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 2014年6月15日

一、工程概况 圣联·香御公馆地下室工程位于合肥市习友路与香樟大道交口。 建设单位:合肥远拓置业有限公司 设计单位:广州智海建筑设计有限公司 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:安徽国合工程咨询有限责任公司 施工单位:安徽庐南建设投资集团建筑安装有限公司 监督单位:合肥市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积25216㎡,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土,其抗渗等级为P8,混凝土内掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3㎜。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层,聚苯板外侧1000宽范围内分层回填2∶8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。

本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设自带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由广州智海建筑设计院设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规范; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 7、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011; 10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、《工程测量规范》GB50026-2007; 12、《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010; 13、《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2013; 14、《建筑地面工程施工质量验收统一标准》GB50209-2010; 15、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2010; 17、《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》GB50261-2005; 18、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004;

砖混结构主体验收自评报告范文

XXXXX工程主 体 分部结构质量自评报告 XXX XX年XX月XX日

XXXXXXXX工程 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:XX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXXX 监督单位:XXX 本工程位于XXXX,工程总建筑面积XXX㎡,建筑高度XXm,基础结构为条形基础,主体结构为XXX砖混,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。±0.000以下基础砼强度设计等级均为C25,±0.000以上的结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:一层至三层墙体采用Mb7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土双排孔空心砖。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑、设计变更通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2011》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 3)、砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002 4)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等

三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往区质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计

钢结构工程竣工验收自评报告范文

钢结构工程竣工验收自评报告范文

湖北果然香食品有限公司1#车间(含办公楼) 竣 工 自 评 报 告 十堰慧安建筑工程有限公司 年月日 竣工验收自评报告 一、工程概况: 建设单位:湖北果然香食品有限公司

监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 设计单位:襄樊市城市规划设计研究院 勘察单位:襄樊市城市规划设计研究院 施工单位:十堰慧安建筑工程有限公司 湖北果然香食品有限公司1#车间(含办公楼)该工程于 12月18日正式 开工,建筑面积分别为5163㎡,建筑总高度为11.6m。该工程结构生产车间为门式钢架,办公区为砖混三层结构,基础结构形式:生产车间为钢筋 混凝土柱下承台基础,办公楼为钢筋混凝土条形基础。生产车间四周有砖墙维护和金属板材墙体,屋面为金属板材屋面。使用年限类别为三类,设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度为六度。 二、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》GB50300- 执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202- 执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 执行; 5、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205- 执行。 6、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》GB50207- 执行; 7、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210- 执行; 8、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242- 执行; 9、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 执行。 三、项目班子组成情况与质量控制情况: 本工程项目班子组成主要是以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的质量管理创优领导小组,严格按现行的施工质量验收规范及建设工程强制性条文的要求对该工程的质量进行全面控制。 四、工程质量情况: (一)、质量控制资料核查情况: 1、钢材出厂合格证16份、试验报告20份; 2、水泥出厂合格证2份; 3、砼试块试验报告共计6份; 3、地基验槽记录1份; 4、钢板试验报告5份, 5、地脚螺栓试验报告1份; 6、高强螺栓试验报告3份 7、蒸压灰砂砖合格证3份,试验报告3份; 经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 (二)、原材料送检情况: 本工程所采用的材料均按有关规定进行送检,并按见证取样100%,见证检验30%的规定进行见证取样和送检,所用材料经汉江缘建筑工程检测中心检测,其检测结果均符合设计及规范要求。 (三)、砼试块强度评定情况:

地下室基础结构验收

地下室基础结构验收集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

河源市铭成商务大厦 地下室基础结构验收 监 理 报 告 项目总监理工程师:王朋 编制人:陈远良 编制单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 项目部门:铭成商务大厦项目监理部 编制时间:年月日 目录 共10页 一、工程概况3 二、质量评估依据4 三、质量受控状态5 四、监理控制情况6~8 五、基础分部工程质量管理9 六、质量评估意见10 河源市·铭成商务大厦地下室 地下室基础结构工程质量评估总结报告

一、工程概况 建设单位:河源市铭成房地产开发有限公司 设计单位:广东华方工程设计有限公司 勘察单位:河源市工程勘察院 监理单位:广州市财贸建设开发监理有限公司 施工单位:河源市源城建筑工程总公司 监督单位:河源市源城区建设工程质量安全监督站 本工程建筑面积约37435.35M2,框架结构,抗震设防烈度7度;建筑类别:高层建筑一类;地下室耐火等级为一级;人防地下室的抗力等级为核六级,防化等级为丙级;地下室防水等级为Ⅱ级防水设计。 基础为旋(人工)挖孔灌注桩基础,混凝土强度等级为C30~C35,抗渗等级P8; 地下共二层:负一层为汽车库;负二层平时为汽车库,战时为核六级常六级二等人员掩蔽所,人防建筑面积为1980平方米,掩蔽人数为1200人; 地上二十五层:一至四层为裙楼,五至二十五层为(办公楼)标准层,建筑标高为99.4米; 河源市源城建筑工程总公司在河源铭成商务大厦工程设立施工项目部,现场配备项目经理1名、技术负责人1名、施工负责人1名、质量员1名、安全员1名、资料员1名及其他管理人员2名;主要管理人员资质符合要求,上岗证书齐全,现场质量保证体系、安全保证体系及各项规章制度建立健全;三级检查验收制度、安全检查制度落实,主要管理人员到岗到位,符合合同要求;施工调度灵活有序,施工秩序良好。 二、质量评价依据 1、根据广东华方工程设计有限公司设计的图纸,及图纸会审纪要与设计变更通知。 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》 4、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》。 5、各种原材料试验、检测、报告、质量技术文件。 6、国家、地方现行的有关建筑工程质量管理的法律、法规。 7、《建设监理合同》和《施工承包合同》约定的工程质量控制目标。 三、质量受控状态 1、本工程在施工过程中施工单位做到按图纸设计及规范要求施工,遵守有关建筑法规及建设监理程序,做到材料进场使用前的申报、隐蔽工程的报验、砼浇筑前的申报、对监理日常发现提出的问题亦能及时整改,经检查合格后方才进行下道工序的施工。 2、监理部对工程质量的控制情况 1〉工程项目监理部进驻现场后,参加图纸会审,根据实际情况,实行定期或不定期召开监理例会,通报质量、进度、安全情况。 2〉施工过程中做到巡视、旁站、抽检、平行检查,防止质量隐患,科学监理,跟踪服务。砼浇筑

人防主体结构验收自评报告书

正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程验收自评报告正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室 人防工程 验 收 小 结 华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:市合益路49号 建设单位:市正泰房地产开发 设计单位:中建三局建设工程股份人防与地下空间 监理单位:宏业工程项目管理 监督单位:市人民防空办公室 施工单位:华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份人防与地下空间,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。

钢结构厂房工程主体验收自评报告55396

安徽长三角电商建材产业园1#、3#、5#厂房 主 体 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2017年 9 月 14 日

安徽长三角电商建材产业园1#、3#、5#厂房主体工程质量验收 自评报告 一、工程概况 该工程为安徽长三角电商建材产业园1#、3#、5#厂房。1#、3#厂房相同均为总长216m,宽60m,5#厂房长为216m,宽为70.4m,总建筑面积为41126m2.基础埋深不大于-3.0米,建筑檐口标高10米,建筑总高度12.0米,工程结构类型为轻钢结构,单层门式厂房,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为6度,建筑合理使用年限为50年。±0.000相当于绝对标高12.000m.基础为混凝土结构。 二、工程质量 本工程结构工程于2016年8月开工,我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉施工图纸,会同有关单位进行图纸会审,编制施工组织设计,并对施工班组进行安全技术交底,安全教育培训。在甲方及监理单位监督管理下,严格按照施工图纸及规范要求进行施工。钢结构安装前,对建筑的定位轴线、平面封闭角、屋面层柱的位置、混凝土基础标高、地脚螺栓位置等进行复验。加工制作过程中从下料到预拼装专人负责,检查合格后方可进行施焊。本工程的预埋地脚螺栓采用φ20、φ25的圆钢、钢结构之主结构连接采用GB10.9级摩擦型高强度螺栓;檩条与檩托、隅撑以及隅撑与刚架斜梁等次要连接采用普通螺栓。防腐涂料、面漆等均有出厂合格证及检测报告。地脚螺栓轴线、标高、预埋情况符合要求。钢构件零部件加工、组装、焊接、预拼装、紧固件连接、安装及涂料涂装等符合设计及规范要求。喷砂除锈、防腐涂料符合要求、在监理人员的监督管理下做好

相关文档