一、文件(协议)

1、省级(自治区、直辖市)发展和改革委员会及发电(集团)公司电力发展规划。

2、提供电厂初步可行性研究审查意见。

3、供煤协议:取得煤矿或煤矿上级主管部门同意供煤的文件。内容包括供煤时间、供煤量和煤价等。

4、煤炭运输方式协议:

⑴采用汽车运煤时应取得交通主管部门承诺公路运输通路的文件;承运单位同意承运的运输协议,包括承运能力。

⑵采用火车运煤时应取得铁路主管部门承诺承担电厂规划容量燃煤量运输和同意电厂铁路专用线接轨点的文件,通过国铁应取得铁道部同意燃煤铁路运输的行政许可文件。

5、建设单位上级主管部门以文件形式下发的设计煤种、校核煤种的煤质资料(包括工业分析、元素分析可磨系数、冲刷磨损指数、灰成分分析、灰熔点温度、灰的比电阻、游离二氧化硅等)。

6、用水文件及协议:

⑴利用城市自来水或中水时,应取得当地市政管理部门的同意文件并应签订供水协议。

⑵利用矿井疏干水时,应取得煤矿排水管理部门的同意文件并应签订供水协议。

⑶取用江、河、湖、水库水,通过水权置换时应取得盟级(地、市)人民政府的同意用水文件;取得省级或水流域水行政主管部门对水权转让方案的批复文件;取得省级或水流域水行政主管部门对电厂取水许可申请书的批复并与水行政主管部门签订供水协议。

7、电厂厂址(含灰场)占地应取得省级国土资源厅的初审意见及国土资源部同意本工程使用土地的预审意见。

8、取得省级国土资源厅关于厂址(含灰场)不压矿产,同意建设的文件。

9、取得省级文物局关于厂址(含灰场)不压文物,不在自然保护区内同意建设的文件。

10、取得省级建设厅同意本工程厂址(含灰场)建设的文件。

11、取得省级军区出具的同意建厂的文件。

12、厂址位于机场保护区附近,应取得相应主管部门同意建厂的文件。

13、厂址位于通讯电台保护区附近,应取得相应主管部门同意建厂的文件。

14、环境保护有关文件:

⑴取得国家环保总局对环境影响报告书的批复文件。

⑵取得水利部对水土保持方案的批复文件。

⑶取得省级环保部门对电厂(含灰场)建设要求执行的标准和环保立项的文件。

⑷取得当地城市规划部门对噪声敏感区控制建设项目的文件。

⑸取得省级环保部门给电厂的二氧化硫和烟尘排放总量及其它排放

物指标。

⑹取得当地政府规划部门对设置灰场防护区的确认文件。

⑺脱硫副产品和灰(渣)综合利用协议。

⑻取得当地政府主管部门同意电厂雨水、废水排放的文件,污水排放标准。

15、取得省级或区域电网公司同意电厂接入系统的文件及电厂接入系统的审查意见;送出工程跨外省、市需取得国家级电网公司同意电厂接入系统的批复文件。

16、取得省级地震行政主管部门对地震安全性评价报告(经省级地震安全性评定专业委员会审定后)的批准文件。

17、在城市规划区内(含工业园区)的电厂,应取得城市规划主管部门同意工程建设的文件。

18、热电联产和煤矸石综合利用发电项目应取得盟级及以上政府有关部门负责编制的专项规划,并应纳入省级电力工业发展规划。

19、热电联产工程应取得配套热网工程的可研报告及可研批复文件和当地整合供热区的方案,已有机组改造和小火电机组(小锅炉房)关停方案,当地主管部门的供热协议(包含热负荷等),并取得当地发改委关于热价的批复文件。

20、当厂址内有拆迁工程时,应取得相应主管部门同意拆迁的文件,文件中应含有赔偿费用。

21、取得石灰石矿或上级主管部门同意按本期容量和规划容量供应石灰石的协议书。协议书中应包括:品质、粒度、供应量、运输方式、运距、

运费等。

二、需业主另行委托设计的项目(提供报告及审查意见)

1、可行性研究阶段必须完成的七项报告

⑴委托有资质的单位编制《电厂水资源论证报告》;

⑵委托有资质的单位编制《环境影响评价报告》;

⑶委托有资质的单位编制《水土保持方案》;

⑷委托有资质的单位编制《地质灾害评价报告》;

⑸委托有资质的单位编制《安全预评价》;

⑹委托有资质的单位编制《职业病危害预评价》;

⑺委托有资质的单位编制《电厂接入系统报告》。

2、视工程具体情况应完成的相关报告

⑴委托有资质的单位编制《电厂供水工程报告》(电厂可研报告应包括此内容,业主也可另行委托其他单位编制);

⑵电厂取用黄河水的工程,业主应委托有资质的单位编制《电厂水权转换工程可研报告》;

⑶委托有资质的单位编制《大件运输专题报告》;

⑷设有铁路专用线的工程,业主应委托有资质的单位编制《电厂铁路专用线设计报告》;

⑸当工程具有如下条件之一时:单机容量300MW及以上机组或规划容量800MW及以上电厂;位于地震烈度分界线两侧各8km区域内的新建工程;地震研究程度和资料详细程度较差的边远地区;跨越不同工程地质条件区域的电厂项目。业主应委托有资质的单位编制《地震安全性评价》。

三、设计原始资料

1、落实煤源,煤源资料要包括:煤田名称、煤矿的井田面积(坑口电厂要求矿井界限)、地质储量、可开采储量、可采煤层平均厚度、地质条件,煤矿规模与进度、矿井种类、开采方式、工业广场布置、品种、煤质资料,服务年限生产现状、远期规划,几种可供煤炭的种类、销售现状、煤炭平衡及合理流向。

2、提供水质全分析资料(一年12个月逐月资料)。

3、当地环境污染源现状(包括污水、大气污染物排放等情况)

4、电厂采用空冷机组需配合提供如下气象资料:

⑴提供最近10年的逐年、逐月、逐日小时气温。

⑵提供最近10年的逐年、逐月、逐日小时风向。

5、电厂用地范围内的拆迁量、补偿量。

6、锅炉点火用油来源,油品及分析资料。

7、落实脱硫剂石灰石来源。资料要包括:矿田名称、矿田面积、地质储量、可开采储量、可采矿层平均厚度、地质条件、品种、品质资料,服务年限、生产现状等。

8、投资方基本情况(公司构成、注册股本、主要经营范围、经营状况等)。

9、综合利用项目(灰渣、脱硫副产品等)报告。

四、技经方面的资料

1、提供投资合作及资本金出资协议(项目建设注册资本金的文件及资本金来源的资信证明)。

2、融资方的贷款意向书(明确融资构成及利率,提供银行总行贷款承诺文件)。

3、县、市级以上土地管理部门关于电厂所利用的不同类别土地的使用费用及相关费用的参考标准。

4、电网管理部门出具的平均上网电价的函。

5、当地建筑、安装市场信息价格。

6、各项工程投资费用规定

⑴前期工程费包括内容。

⑵建设场地费用标准:征、租用地、迁移、补偿等费用。

⑶外委设计工程投资估算资料,包括铁路、公路、水源等。

⑷施工用水、电、道路、通讯等引接可能发生费用,以及施工中可能发生的重大措施及过渡措施费用。

⑸大件运输措施方案及费用。

⑹关于地区水资源收费文件规定。

⑺联合试运转费中煤、油、电价价格。

⑻建设期贷款利息。

⑼流动资金贷款利息。

⑽生活福利工程如何考虑。

7、经济效益分析的生产成本原始数据资料

⑴原煤、石灰石价格及运费。

⑵水价。

⑶发电材料费(元/千度)、发电其它费(元/千度)

⑷年人均工资(包括三金和福利系数)。

⑸计划的开工时间及工期。

8、其他有关问题:工程、设备、材料倒运堆放,土方堆放场及临时设施等费用如何考虑。

五、施工组织资料

1、施工用水采用何种供应方案,在何处取水?

2、施工用电何处引接?距现场距离多少?

3、施工通信引接方案?何处提供?施工生活区和施工生产区的布置地点?请建设单位提供倾向性意见。

变电站可行性研究报告

XX 市 XX 电站工程 二OO 三年六月 可行性研究报

目录 第一章概况 第二章水利、水能 第三章水工建筑物 第四章临时工程 第五章机电部分 第六章工程管理 第七章施工组织设计 第八章工程概算 第九章经济评价 注:1、本次设计主要参考依据《小型水电站》(XX 省水利水电勘测设计院,天津大学水利系编); 2、高程为假设高程。

第一章概况 一、工程概况 XX市XX电站是一座引水径流式发电站,电站总装机480千瓦,座落在龙头山大安山林场境内,属洎水河上游南支龙头河最上游一级电站。电站主河发源于XX市与玉山县交 界的怀玉山山脉的银古坳,坝址以上控制的集雨面积为12平方公里。 洎水河是乐安河上游的一条主要支流,也是XX市境内的第二大河,地理位置:东径 117° 29' ~118° 00',北纬28° 11' ~29 ° 00',流域总面积564平方公里,其中XX市境内501平方公里。 流域内,从河段上看,河流上游河谷狭窄,山高陡峭,流域内植被较为完整,植被 种类以松、杉、杂木、毛竹为主。上游森林茂密,植被良好,水土流失程度小。 本流域属亚热带东南季风气候区,气候温和,光照充足,四季分明,多雨湿润,是 XX省多雨区之一,具有较典型的山区小气候特征。年平均气温17.2度,年平均相对湿度82%,年平均降雨1936.2毫米,但年际变化较大,暴雨强度大,多年平均最大一月暴雨值为111.2毫米,最大值为224.3毫米(1967 年), 一次暴雨持续时间一般为 1 —2天,持续时 间在3—4天以上的机会很少。多年平均径流量21.94立米/秒,年径流总量6.92亿立方,年 径流深1226.5毫米,且径流的年际变化大,年内分配很不均匀,4—6月来水量占全年来水 量的51.1%。 流域内地貌为构造剥蚀地貌和侵蚀堆积地貌两种,上游东南部地层岩性为燕山早期花岗岩和新生界第四第。 二、工程枢纽布置 经勘测,并经多方案比较,遵照《乐安河流域洎水规划报告》的水力开发方案,最 后确定沙坞电站工程枢纽总体布置为:利用I坝,通过220米渠道将龙头河左侧小支流上的 水引至龙头河主流上,再在龙头河主流上做H坝,在坝的右岸,利用3221米渠道将水引至 沙坞处进行发电,工程主要水工建筑物有:大坝两座,长各为9米和15米,渠道一条,长 3221米,压力钢管一条,长270米,厂房一座114.4平方米;工程主要机电设备为水轮发电机两套,各为160千瓦和320千瓦,工程输电线路,10千伏电压等级5公里。 三、工程建设的必要性和可行性 该工程投资主体系股份合作投资,工程符合流域规划,既无淹没纠纷,又不影响农 业灌溉和人畜用人,系一级引水径流式发电站。工程水力资源的开发,可以进一步开发洎水河的水力资源。从财务评价和其它各项指标看,经济指标较优,且建成后全部电量输送至电 网,丰水期电网不会限制电量上网,因此,从市场研究、技术分析和经济评价三方面看,建设该工程是完全必要而且可行的。 四、工程特性表

10kV变电站负荷计算书共16页文档

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统: 1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其

中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统: 1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。要求柜体断流能力>40kA。 2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA,户内型,接线均为Δ/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。 3. 低压主进开关设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,联络开关设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时、短路瞬时保护脱扣器,部分出线回路设有分励脱扣器。 4.无功功率采用低压集中自动补偿,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,补偿后变压器侧功率因数在0.9以上。电容补偿容量为1440kvar。 五、设计方案: 电气主结线设计: 电气主结线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,它直接影响运行的可靠性和灵活性,并对电器选择,配电装置布置,继电保护,自动装置和控制方式的拟定,都有决定性的关系,对电气主结线设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以

新建电厂(机组)接入系统需向电网调度机构提供的资料

附录一

-3 -

新建电厂(机组)并网继电保护专业必备的技术条件 1、电厂继电保护及安全自动装置的配置符合相关国家标准、电力行业标准和其他有关规定的要求。 2、电厂继电保护及安全自动装置(含线路纵联保护通道加工设备)按经国家授权机构审定的设计要求安装完毕、调试项目符合相关检验规程的要求,并经国家规定的基建程序验收合格。保护及安全自动装置二次回路正确,母差及失灵保护对每一个控制单元至少进行了1次整组传动试验。 3、电厂已按要求落实各级继电保护专业管理部门颁发的继电保护及安全自动装置反措要求。 4、机组的高频率保护、低频率保护、过电压保护、低电压保护、失磁和失步保护、快关保护、主要辅机设备低电压保护的整定已报电网调度机构审核批准,其它有关保护的定值已报电网调度机构备案。 5、线路纵联保护装置已完成通道对调试验,并已将通道测试数据报电网调度机构备案。 6、稳措装置及远切、远跳装置已完成整组传动试验、通道联调试验,并已将调试报告报电网调度机构备案。 7、电厂已核对互感器变比,其伏安特性满足规程要求。 8、电厂已完成故障信息处理系统与主站(或分站)的联调。 9、电厂已具备全部继电保护及安全自动装置现场运行规程,运行人员已熟练掌握全部保护及安全自动装置的操作方法。 10、电厂具备全部继电保护及安全自动装置的施工图纸。 -5 -

1、设备配置 1.1新建电厂所用通信设备,应符合国际标准、国家标准、电力行业标准和其他有关规定,通信设备选型和配置应与电网通信网协调一致,满足所接入系统的组网要求。 1.2 新建电厂通信机房至少要有一路可靠的交流电源输入,且站内连续停电时间小于12小时。 1.3 通信直流电源设备应选用性能好、运行可靠的设备;通信高频开关电源整流模块应按N+1原则配置,能可靠地自动投入,自动切换。 1.4备用蓄电池容量,应能独立维持负载容量连续运行24小时以上。 1.5通信机房的动力电源、设备电源、维护检修及仪表电源,必须由各分开关控制。 1.6 承载同一220KV及以上线路的两套继电保护、安全自动装置业务的电厂通信站,应实现通信电源双重化配置。 1.7 已配置必要的仪器、仪表、备品备件及工具。 1.8 无24小时值班的通信站应配置监控系统。 2、机房条件 2.1机房必须有良好的防雷接地设施,应满足部颁SDJ8-1979〈〈电力设备接地设计技术规程〉〉,DL548-1994《电力系统通信站防雷运行管理规程》等有关规定。 2.2通信机房应符合防火、防盗、防潮湿、防尘、防高温、防虫鼠等安全要求。 2.3通信机房温度、湿度应满足设备运行规定的环境条件要求,机房温度为10~30℃,湿度为30%~80%。 2.4 进、出机房的电缆沟和孔洞必须用防火材料进行堵塞。 3、运行管理 3.1电厂通信设备按经国家授权机构审定的设计要求安装、调试完毕,经国家规定的基建程序验收合格,并已接入电力通信网。 3.2新建光缆线路已按图施工完成,并按要求对所有纤芯进行全程测试,测试资料已报电网调度机构备案。 3.3电厂至电网调度机构已具备两种不同路由的调度电话通道,并开通邮电长途电话。 3.4传输同一输电线路的两套继电保护信号或安全自动装置信号的两组通信设备,应分别接入两套不同的电源系统。 3.5同一条线路的两套主保护,应采用两条完全独立的传输通道。 3.6已按电网要求开通到电网调度机构和所属地调的调度自动化信息、电力调度数据网等通道。 3.7 电厂通信机房动力环境及通信设备运行状态应处于24小时有人监视状态。无24小时值班的通信站,各通信设备主告警信息应接入电厂综合监视系统,纳入电厂电气运行统一监视与管理。 3.8 电厂已配备必要的通信专责人员,已将人员名单和联系方式报电网调度机构,并确保24小时联系畅通。 3.9 电厂已向电网调度机构提供必要的图纸和技术资料。

关于编制厢式变电站项目可行性研究报告编制说明

厢式变电站项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/7e13714293.html, 高级工程师:高建

关于编制厢式变电站项目可行性研究报告 编制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为厢式变电站形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国厢式变电站产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5厢式变电站项目发展概况 (12)

变电站蓄电池容量计算书

变电站蓄电池容量计算书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

附件:蓄电池容量计算 一、站内负荷统计 1、保护、控制、监控系统负荷统计: 序号设备单位数量直流负荷(W) 1 110kV线路保护测控屏面 4 4×2×50=400 2 110kV母联保护测控屏面12×50=100 3110kV母线保护屏面 1 1×50=50 4 主变保护屏面 2 2×5×50=500 5 主变测控屏面 2 2×4×50=400 6 公用测控屏面 1 3×50=150 7 110kV母线测控屏面 1 1×50=100 8 35kV及10kV母线测控屏面 1 2×50=100 9 故障录波屏面12×50=100 10 时钟同步屏面 1 2×50=100 11 远动通信装置屏面16×50=300 12 35kV保护测控设备台88×50=400 13 10kV保护测控设备台17 17×50=850

14其他500 总计4050 2、直流负荷统计: 序号 负荷 名称装置 容量 kW 负荷 系数 计算电流 经常负荷 电流 A 事故放电时间及放电电流A 初期持续h 随机 0~1min 1~30min 30~60min 60~120min 5s Ijc I1 I2 I3 I4 Ichm 1 保护/控制/ 监控系统 4.05 0.6 11.05 √√√√√ 2 断路器跳闸8√ 3 断路器自投 2 √ 4 恢复供电断路 器合闸 5√5 DC/DC变 换装置 3.840.8 13.96 √√√√√ 6 UPS电源负荷 3 0.6 8.18 √√√√ 7合计25.01 43.1933.1933.19 33.19 5

大修技改项目可研报告

大修技改项目可研报告集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

附件1 基于资产全寿命周期管理的生产技术改造项目可行性研究报告模板 (试行) 项目名称: 项目单位: 编制单位: 设计、勘测证书号: 年月日

批准: 审核: 校核: 编制: (此页可按各设计单位规定签署)

1.工程概述 编制依据 说明可研报告编制的依据,经批准的相关前期工作文件、与委托方签订的设计委托函等。 工程现状 介绍工程总体情况,说明改造对象所属厂站、线路、调度机构现状,包括电压等级、投运时间、运行环境、在电网中重要性、主要建设改造过程等。对于变电工程,应说明变电站当前规模、远期规模、主变容量、出线回路数、电气主接线型式、配电装置型式、低压侧无功补偿容量等基本情况;对于输电工程应说明线路长度、线路回路数、线路走廊情况、导(地)线型号、设计最大风速、设计最大覆冰水平、设计污秽水平、铁塔数量等;对于二次工程,应说明使用情况等。 项目预期目标、依据及经济技术原则 简述项目的预期目标及采用的技术路线和特点,以及执行的国家(公司)相关标准和规定等。 可研范围和规模

简述可研包括的内容和范围、与原有工程的衔接和配合,对于存在同期实施的其它相关项目应说明界限;说明项目的主要工程量。 主要技术经济指标 简述项目的资金投入和主要输变电设备单位工程造价。 2.项目必要性 根据工程在系统中的定位和作用,从安全、效能与周期成本、政策适应性等方面分析现有工程存在的问题,论述项目必要性。 安全性分析 从设备可靠性和在电网安全运行中的重要性等方面对设备存在的安全问题进行分析(包括设备运行年限、设备故障及状态检修情况和设备状态评价结果等),从设备本身安全性和对电网安全重要性以及人身安全等方面充分论证项目必要性。 效能与成本分析 从供电负荷水平、检修维护费用、能耗指标等方面分析设备效能和运行成本方面存在的问题(包括输电能力、电压合格率、设备等效利用率、运行方式调整、节能环保指标、年检修维护费用、未来负荷需求

热电厂脱硫除尘改造项目可行性研究报告

热电厂脱硫除尘改造项目可行性研究报告 2012年7月

第一章总论 1.1 概述 1)项目名称、主办单位、企业性质、法人、建设地点及投资 项目名称:新疆盐湖制盐有限责任公司热电厂脱硫除尘改造项目。 主办单位:新疆盐湖制盐有限责任公司。 企业性质:有限责任公司。 法人:宋为兵。 建设地点:乌鲁木齐达坂城区新疆盐湖制盐有限责任公司。 项目投资及资金来源:本项目总投资为449.4万元。其中:建设投资为437.4万元。总投资全部为企业自筹。 2)可行性研究报告编制单位、证书等级 可研报告编制单位:内蒙古轻化工业设计院有限责任公司 证书等级:甲级 证书编号:工咨甲10520070015 3)编制依据 (1)新疆盐湖制盐有限责任公司与内蒙古轻化工业设计院有限责任公司签订的合同书; (2)化计发(1997)426号文《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定(修订本)》; (3)建设单位提供的有关项目建设的基础资料和数据; (4)《中华人民共和国环境保护法》的有关文件; (5)《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003; (6)《空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年对《空气质量标准》(GB3095-1996)的修改单。

(7)《火力发电厂大气污染物排放标准》(GBl3223-2003)中第Ⅲ时段标准。 4)编制原则 (1)工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提,积极采用新技术、新工艺、新装备、新材料,做到先进可靠、经济合理。 (2)充分依托项目建设地区现有的公用和辅助设施,以节约建设资金,提高经济效益; (3)编制过程中坚持“客观、科学、可靠”的原则,对项目的建设规模、工艺技术方案、经济效益、社会效益、环境效益和各种风险等进行充分调查和论证,真实、全面地反映项目的有利和不利因素。 (4)根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与落实。 (5)严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规标准规范进行设计,坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则,采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染,达到环保要求。 5)研究范围 本项目可行性研究报告的研究范围针对新疆盐湖制盐有限责任公司热电厂脱硫除尘改造项目装置及相应的辅助生产设施及配套的公用工程设施。 (1)改造项目装置:热电厂锅炉脱硫除尘改造装置。 (2)配套公用工程、辅助设施和服务设施包括:总图运输、土建、供排水、供电、电信、消防、外管网。主要依托原有公用工程、辅助设施和服务设施。 针对上述内容,本项目可行性研究重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证,其主要内容有:

XX地区220KV变电站工程建设项目可行性研究报告

XX土也区220KV变电站工程建设项目可行性研究报告 1

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 乌海祥和220kV变电站工程建设单位为:乌海电业局;监理单位为:内蒙古康远工程建设监理公司;设计单位为:内蒙古电力勘测设计院;施工单位为:内蒙古送变电有限责任公司. 1.1.2工程规模 乌海祥和220kV变电站工程建规模为:本期主变压器1×180MVA一台,远景2×180MVA,电压比为220±8×1.25%/110/10kV;220kV远期出线8回,本期2回;110kV远期出线8回,本期3回;10kV远期出线16回,本期8回;220kV 母线为双母线,110kV、10kV母线均为单母线,断路器均选用SF6开关;控制信号系统与远动系统采用综合自动化监控系统;线路保护采用相对独立白勺の全线速动保护,保护信号传输采用专用光纤芯,复用2M数字光纤通道.· 1.1.3工程范围 序号工程项目名称备注 一安装工程 1 主变压器安装 2

2 配电装置 3 控制及直流系统 4 无功补偿装置 5 全站电缆及接线 6 全站防雷及接土也 二建筑工程 1 主控楼、保护小室 2 构支架及基础 3 道路 4 围墙 1.1.4交通情况 乌海祥和220kV变电站,在乌海市海渤湾区,交通便利.· 第二章施工现场组织机构 3

2.1施工组织机构 2.1.1 本程实行项目经理负责制,以项目经理为核心,组织选派精干管理人员及施工队伍进驻现场,公司各部室按照各自白勺の职能对项目经理部白勺の工作给予支持配合,以确保施工质量和按期完成工程任务.· 2.1.2 按照项目经理制度白勺の要求,项目经理代表我公司履行合同,全面负责工程组织实施工作.·公司本部与项目经理部有责任确保工程正常实施,以保护项目法人和我公司白勺の利益.· 2.2施工现场管理分工 2.2.1项目经理:项目经理是施工现场项目部白勺の主要负责人,代表公司履行施工合同和完成施工任务,完成项目法人对施工合同要求白勺の全部工作内容,是公司白勺の法定委托代表人.·对于施工质量、安全、文明施工负有领导责任,对于成本控制、计划利润、材料控制负有领导责任.·对于按时“优质”土也完成工程施工任务负有主要责任.· 2.2.2 工程部:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,组织编写“施工组织设计”、组织审图、报批“开工报告”、组织编写“主要工程项目技术交底”、进行施工过程白勺の技术检查工作,对特殊工种如液压、爆压、电焊工种白勺の取证管理,落实项目经理交给白勺の技术管理工作.· 2.2.3计划部:负责工程白勺の预算、结算、成本控制、利润计划等管理工作.· 2.2.4财务部:负责工程白勺の财务及资金流动管理.· 2.2.5质量部:按照施工质量验收规范、评级标准ISO-9001质量标准,公司白勺の程序文件要求,进行工程质量控制管理、监督 4

新建35kv变电站工程建设可行性研究报告

35千伏输变电工程可行性研究报告 生产技术部 xxxx年十月

批准:审核:校核:编制:

目录1 工程概述 1.1 工程概况 1.2 设计水平年 1.3 主要设计原则 2 地区概况 2.1 **乡经济概况 3 系统一次部分 3.1 **乡电网现状 3.2 2005年**乡供用电情况 3.3 **乡负荷预测 3.4 工程建设的必要性 3.5 工程建设规模 3.6 接入系统方案论证 3.7 无功补偿计算及主变选型 3.8 电气主接线原则意见 4 系统二次 4.1 系统继电保护 4.2 安全自动装置 4.3 系统通信

4.4 系统远动 5 所址选择及工程设想 5.1 所址选择 5.2 水文、气象、地质条件 5.3 工程设想 6 送电线路 6.1 送电线路路径选择 6.2 导线截面选择 7 工程投资估算 7.1 变电部分 7.2 线路部分 7. 3 编制依据 7.4 **变电站部分投资估算7.5 **输变电工程总投资估算8经济评价 8.1 编制依据 8.2 原始数据 8.3 资金及偿还方式 8.4 投资使用计划 8.5 盈利能力分析 8.6 结论

1、工程概况 1.1 工程概况 根据**乡国民经济发展规划,为解决**乡用电需要,进一步完善**乡的电网结构,提高供电可靠性和供电质量,在**乡建设**35KV 输变电工程,**变按照无人值班变电站的要求进行设计,变电站设计规模为: 主变压器:远期2×5000KVA,本期1×5000KVA。 出线回路数:35KV出线远期3回,本期2回;10KV出线远期6回,本期4回。 其他设备:35KV PT间隔1个,本期建设;35KV站变1台,本期建设;10KV PT间隔远期2个,本期1个;10KV电容器间隔远期2个,本期1个。 继电保护和自动装置:采用微机保护。 1.2 设计水平年 设计水平年为2007年,远景水平年为2011年。 1.3 主要设计原则 (1)《35~110KV变电所设计规范》(GB50059-92) (2) 设计深度应能满足开展初步设计的要求 2、地区概况 2.1 **乡经济概况 **乡地处***东南部,北距***县城18公里,南距新余市47公里,

最新10kV变电站负荷计算书

10k V变电站负荷计算 书

10kV变电站负荷计算书 一、建筑概况: 工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m 二、设计内容: 本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。 供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择; 照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。 插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。 接地系统:接地的方式。 三、设计依据: 1、《10kv及以下变电所设计规范》 GB50053-94 2、《建筑照明设计规范》 GB50034-2004 3、《建筑防雷设计规范》 GB50057-2010 四.设计思路: 本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格. 高压系统:

1. 高压两路10kV电源双路并行运行。设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。 2. 高压开关柜采用KYN28A-12型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。 低压系统:

可研报告所需资料清单

可研报告需提供下列资料 1、项目名称、企业性质及法人(附企业法人营业执照或企业名称预核准复印件)、企业概况、项目背景及投资必要性。 2、产品品种、型号、规格、质量标准情况和用途及年产量。 3、产品国内及本地市场供需情况现状和主要消费去向,国内及本地现有及在建的生产能力、产量情况及发展预测。 4、产品价格现状及产品价格趋势预测,产品执行价格及销售情况。 5、产品方案及生产规模、年操作日。 6、工艺技术方案:工艺路线确定,各产品的工艺流程简述。(附:工艺流程图) 7、各单位产品的原材料、辅助材料和动力消耗定额。 8、主要设备表(包括设备名称、规格、外形尺寸、型号、功率、价格等)。 9、化验、分析设备仪器表(附价格)。 10、自控水平和主要控制方案,主要仪表选择一览表。 11、主要原材料及辅助材料的品种、规格、年需要量、价格和来源。 12、动力消耗量:(1)年用水量(新鲜水)、水价,日用水量,增容费;(2)年用电量、电价、增容费、设备总容量(kW)。 13、厂区建厂条件: (1)厂址的地理位置、地形、地貌概况(附:厂址区域位置图);(2)工程地质、水文地质概况和当地有关水文资料;(3)当地的气象条件;(4)当地所在区、镇的社会经济现状及发展规划;(5)交通运输条件和运输量现状及发展规划;(6)当地水源、供排水、防涝、防洪情况;(7)当地电源、供电、电讯情况和发展规划;(8)采暖供热情况;(9)当地环境条件(周围环境情况、有无污染源、有无自然保护区等);(10)厂址目前土地使用现状,厂区拟占土地面积,租用土地情况。 14、厂区总平面布置图:总占地面积,车间占地面积,各平面尺寸。

66千伏变电站扩建项目可行性研究报告

可行性研究报告66千伏变电站扩建项目

目录 1工程概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 1.3 设计水平年 (2) 1.4 设计原则 (2) 1.5 设计范围 (3) 2电力系统一次 (3) 2.1 电力系统概况 (3) 2.2 工程建设的必要性 (9) 2.3 接入系统方案 (9) 2.4 电气计算 (13) 2.5 无功补偿平衡 (13) 2.6 线路型式及导线截面选择 (16) 2.7 主变压器的选择 (18) 2.8 电气主接线 (18) 2.9 电力系统一次部分结论与建议 (19) 3电力系统二次 (19) 3.1 调度自动化 (19)

3.2 系统通信 (21) 3.3 电力系统二次部分结论及建议 (21) 4变电站站址选择 (23) 4.1 站址选择过程概述 (23) 4.2 站址区域概述 (23) 4.3 站址的拆迁赔偿情况 (23) 4.4 进出线条件 (23) 4.5 站址水文气象条件 (23) 4.6 站址工程地质 (25) 4.7 土石方情况 (26) 4.8 进站道路和交通运输 (26) 4.9 站用电源 (26) 4.10 站址环境 (26) 4.11 施工条件 (26) 5变电站工程设想 (27) 5.1 系统概况 (27) 5.2 电气主接线及主要电气设备选择 (27) 5.3 电气设备布置及接地 (28) 5.4 电气二次 (31) 5.5 站区总体规划和总布置 (32)

5.6 建筑规模及结构构想 (32) 5.7 辅助设置 (32) 5.8 全站照明 (32) 6送电线路工程设想 (32) 7节能措施分析 (32) 7.1 变电节能分析 (33) 8投资估算 (33) 8.1 主要编制原则 (33) 8.2 投资估算 (33) 9 结论 (34) 10 附件 附件一:《关于开展长春华宝变电站等66千伏电网建设项目可行性研究报告编制工作的通知》吉林省电力有限公司文件吉电发展〔2009〕219号附件二:米沙子镇企业用电情况表

110kV变电站设计计算书

计算书 目录 第一章负荷资料的统计分析 (2) 第二章短路电流的计算 (4) 第一节最大运行方式下的短路电流计算 (4) 第二节最小运行方式下的短路电流计算 (10) 第三章主要电气设备的选择及校验 (18) 第一节设备的选择 (18) 第二节隔离开关的选择 (20) 第三节导线的选择 (22) 第四节互感器的选择 (24) 第四章布置形式 (26)

第一章负荷资料的统计分析 一、10KV侧供电负荷统计 S10=(1.6+1.4+2.6+0.5+2.2+1.02+1.2+4.00)×1.05×0.9/0.85=16142.82KVA 二、35KV侧供电负荷统计 S35=(5+6+5+6)×1.05×0.9/0.85=24458.82KVA 三、所用电负荷统计 计算负荷可按照下列公式近似计算: 所用电计算负荷S=照明用电+生活区用电+其余经常的或连续的负荷之和×0.85(KVA) 根据任务书给出的所用负荷计算: S所用=(3.24+3.24+4.5+2.7+1.1+2.5+9.7+10+20+4.5+5+10.6)×0.85/0.85=77.08KVA 四、110KV供电负荷统计 S110=(S10 +S35 +S所用)×1.05 =(16142.82+24458.82+77.08)×1.05=42712.66KVA 五、主变压器的选择 经计算待设计变电所的负荷为42712.66KVA。单台主变容量为 Se=∑P*0.6=42712.66*0.6=25627.59KVA 六、主变型式确定 选用传递功率比例100/100/50 35KV侧输送功率为 31500×0.8=25200KW≥31796.5×0.8×0.5×1.15=14626.39KW 经比较合理 10KV侧输送功率为 31500×0.8×0.5=12600KW≥18677.6×0.8×0.5×1.15=8591.7KW 经比较合理 因此,三绕组变压器选用传递功率比例100/100/50 SFS7-31500/110三绕组变压器参数:

电厂电除尘改造可研报告

除尘器改造工程可行性研究报告(沙洲电厂) 1.电除尘器改造的必要性 在新的、更严的环保排放标准要求和高灰分燃煤的使用等不利因素影响下,现有电除尘器无法达到2014年7月1日起实施的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中允许烟尘浓度≤20mg/Nm3的要求,必须进行全面科学改造。 2.电除尘器改造的可行性分析 2.1.电除尘器改造方案论证的设计资料 2.1.1设计资料依据 (1)原设计参数 (2)相关测试报告 (3)入炉煤质工业分析 2.1.2部分参数确定 (1)BMCR工况下单台除尘器处理烟气量:1746360Nm3/h(考虑今后煤质变化及锅炉漏风影响预留10%裕量,设计烟气量按1940400N m3/h取值)(2)进口烟尘浓度:10~20g/Nm3 (3)处理烟气温度:110~145℃ (4)燃煤含硫量:0.45%~1.2% (5)烟尘排放浓度≤20mg/Nm3 (6)除尘效率≥99.93% (7)漏风率≤2% (8)本体阻力≤1200Pa(布袋除尘器、电袋复合除尘器);或≤245Pa(电除尘器) 注:1. 处理烟气量和烟气温度参考试验实测数据。 2. 进口烟尘浓度参考实测值和目前燃煤分析估算。若临时出现高浓度烟尘,相对布袋除尘器、电袋复合除尘器来讲影响最小,略为增加吹灰次数就可;电除尘器

将可能因为进口浓度的增高而增大烟尘排放浓度,对阻力没有影响。 3. 燃煤含硫量参考近2年的燃煤分析数据,其中在选型电除尘器时需按不利除尘的低硫煤考虑;选型电袋复合除尘器和布袋除尘器时需考虑高硫煤对滤袋的影响。 4.除尘器本体阻力是按不同除尘器的特点和系统阻力要求确定的。 5.其它燃煤、飞灰、和烟气参数参考相关内容。 2.2. 对电除尘器进行扩容改造 2.2.1电除尘器工作原理和特点 电除尘器是依靠气体电离,烟尘粒子荷电,带电粒子在电场力的作用移动到收尘极板,从而被收集在收尘板上,在合理的振打周期、振打力作用下,被收集在收尘板上的烟尘成片状掉入收灰斗(见图2-1)。 图2-1 电除尘工作原理 因此,电除尘器对于处理高硫、高水分煤,比电阻在1011Ω·㎝以下的烟尘时,以其阻力低,适应烟气变化能力强,维护工作量少等特点,得到了广泛应用。但是电除尘器的最大缺点是对煤种变化较敏感,除尘效率受烟尘比电阻影响大、不稳定。处理低硫,高比电阻烟尘高时除尘效率低;特别是灰中的Al 2O 3和SiO 2的含量较高,而K 2O 和Na 2O 含量低,电除尘器几乎很难收集。 电除尘器效率计算公式(Deutsch 公式): η=1-e –ωf (1) 式中:ω—驱进速度(带电粒子在电场力作用下流向极板的速度),cm/s ; f —比集尘面积(单位烟气量对应收尘极板的面积),m 2/m 3/s ; f= Q A (2)

变电站可研究性报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 110KV输变电工程可行性研究报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司20万吨BCTMP浆线是寿光市重点建设项目。该项目的建成,将优化企业产品结构、降低生产成本、提高市场占有率,扩大经济效益。同时,该公司110KV 输变电工程,是寿光市电网重点建设项目之一。根据寿光市电网布局状况,为了加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司的电力结构,对寿光市区用电负荷做了充分调查和预测后,研究拟定2004年新建110KV晨鸣集团变配电所一座。该项目的建设旨在优化寿光电网结构,提高供电能力和电能质量,降低电能损耗,使电网调度更加灵活可靠,以适应晨鸣集团生产用电迅猛发展的需要。一、建设的必要性 山东晨鸣纸业集团股份有限公司位于寿光市区西部晨鸣工业园内,位于德寿街南侧,西一环路西侧,公园西街北侧,潘曲路东侧,交通便利,区位优势得天独厚,发展空间大。 该公司现有35KV变电站3座:1#35KV变电站自110KV寿光站供电,架空导线LGJ-240,有SL7-1250/35变压器2台,S9-5000/35变压器1台,S7—5000/35变压器1台,总装机容量12500KVA;2#35KV变电站自110KV寿光站供电,架空导线LGJ-240单回路供电,有S9-16000/35变压器2台;晨鸣1#、2#35KV变电站位于城区内;晨鸣3#站位于城区外的晨鸣工业园

内的晨鸣三厂,由晨鸣自备电厂直配,总装机容量4*31500KVA,3个变电站都已满负荷运行。根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年技改项目---20万吨BCTMP浆线的负荷统计情况,新增装机容量56000KW,新增用电负荷45000KW,受供电线路和地理位置的制约,三个变电站已不能满足新增负荷的要求。 随着该公司的蓬勃发展,尤其新建工程项目的不断建成投产,用电负荷增长迅速,预计到2006年用电负荷可达85000KW。为了适应该公司的快速经济发展,优化电网接构,增强该公司的供电能力,提高供电可靠性,满足该公司经济发展的需要,迫切需要新建晨鸣集团110KV变配电所工程。110KV变配电所建成投运后,能极大提高该公司的供电能力和供电可靠性,满足该公司快速发展的用电需求,强化了寿光市的电网结构。110KV变配电所建成后,2005年预计可增加供电4亿千瓦时,社会效益、经济效益显著。 二、建设规模 变配电部分:主变容量2*63000KVA,110KV进线2回,35KV 出线6回,10KV出线26回。 线路部分:本期工程建设110KV线路两回,由220KV延庆变电站扩建出线间隔一个,作为晨鸣集团变电站的主要供电电源,线路长度约11.8km;由寿光站扩建出线间隔一个,作为晨鸣集团变电站的备用电源,线路长度约3.0km。 三、主接线方式及主要设备选型

电厂项目前期工程开展流程

电厂项目前期工程开展流程及所需相关文件办理 一、项目建议请示,上报上级公司或公司内部决定项目意向的重要文件。 项目建议请示只是上报上级公司或控股公司请求开展前期工作的内部文件。在该阶段要收集相关资料,从项目建设必要性、可行性、经济性、可批性等方面说明,已便上级公司或公司内部做出开展前期工作的决定或批复。主要工作有。 (一)收集资料。收集该行业国家最新指导性政策法规,收集当地政府对相关行业建设支持意向及相关政策,收集项目区域内资源情况(含矿产资源、水利资源、土地资源)、工矿企业情况等,根据情况还可以和当地政府签订意向性投资协议等。 (二)现场踏勘。初步踏勘建厂条件和外部条件情况,了解资源、水源、交通、地理位置(主要是接入系统)、地区能源需求、厂址等情况。 (三)根据收集资料情况与现场踏勘情况,通过分析提出项目建设的模式(如煤电一体化、煤电热联产等)建议等。

二、初步可行性研究(项目意向得到批复后) 该阶段是项目意向确定后,拟邀标方式请甲级设计院对项目进行全面分析和论证,并依此形成初步可行性研究报告,通过审查以帮助公司和地方政府进行“立项”决策的初步论证阶段。主要工作 (一)确定初可研单位,招标或邀标方式委托(去函来文报价比选)。 (二)收集原始资料,邀请设计院从进行现场踏勘及开现场踏勘会议,可形成会议纪要,踏勘要协调当地政府相关部门参加(一般县领导、发改委、国土、建设、水利部门可参加)。另外踏勘要落实是否对一些外部条件等开展一些专题论证(如采用专用水库供水、专用码头、专用铁路供煤)的必要性。 (三)设计院编制初步可行性研究报告。初稿完成后通过公司或上级公司进行内审后,再由设计院修编完成送审版。 (四)协调电规总院(一般通过设计院进行协调),协调地方政府(省、市、县)相关部门参加初可研审查,形成会议纪要或审查意见(对于协调一事一般请示由上级公司或集团公司,也可由项目公司去协调,就看难易程度)。 (五)取得必要的意向性文件。在初可研通过电规总院审查后,向市、县两级的发改、国土、环保、水利、建设、

10千伏变电站工程项目可行性研究报告

10千伏变电站工程项目可行性研究报告 核心提示:10千伏变电站工程项目投资环境分析,10千伏变电站工程项目背景和发展概况,10千伏变电站工程项目建设的必要性,10千伏变电站工程行业竞争格局分析,10千伏变电站工程行业财务指标分析参考,10千伏变电站工程行业市场分析与建设规模,10千伏变电站工程项目建设条件与选址方案,10千伏变电站工程项目不确定性及风险分析,10千伏变电站工程行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写: 10千伏变电站工程项目建议书 10千伏变电站工程项目申请报告 10千伏变电站工程项目环评报告 10千伏变电站工程项目商业计划书 10千伏变电站工程项目资金申请报告 10千伏变电站工程项目节能评估报告 10千伏变电站工程项目规划设计咨询 10千伏变电站工程项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】10千伏变电站工程项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章10千伏变电站工程项目总论 第一节10千伏变电站工程项目背景 一、10千伏变电站工程项目名称 二、10千伏变电站工程项目承办单位 三、10千伏变电站工程项目主管部门 四、10千伏变电站工程项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

220kv变电站计算书

第一章220KV 变电站电气主接线设计 第节原始资料 变电所规模及其性质: 电压等级220/110/35 kv 线路回数220kv 本期2回交联电缆(发展1回) 110kv 本期4回电缆回路(发展2回) 35kv 30回电缆线路,一次配置齐全 本站为大型城市变电站 2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV) 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 近期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 远期最大运行方式:正序阻抗X1=;零序阻抗X0= 3.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是 160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是 230MW 4.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是 180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是 100MW 5.环境条件:当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。 第节主接线设计 本变电站为大型城市终端站。220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。220kv和110kv采用SF6断路器。 220kv 采取双母接线,不加旁路。 110kv 采取双母接线,不加旁路。 35kv 出线30回,采用双母分段。 低压侧采用分列运行,以限制短路电流。

第节电气主接线图

第二章主变压器选择和负荷率计算 第节原始资料 1.110kv侧负荷情况: 本期4回电缆线路最大负荷是 160MW 最小负荷是130MW 远期6回电缆线路最大负荷是280MW 最小负荷是 230MW 2.35kv侧负荷情况:(30回电缆线路) 远期最大负荷是240MW 最小负荷是 180MW 近期最大负荷是170MW 最小负荷是 100MW 3.由本期负荷确定主变压器容量。功率因数COSφ= 第节主变压器选择 容量选择 (1)按近期最大负荷选: 110 kv侧: 160 MW 35 kv侧: 170 MW 按最优负荷率选主变压器容量 每台主变压器负荷 110 kv侧: 80 MW 35 kv侧: 85 MW 按最优负荷率选主变压器容量。 S N=P L/×η)=(80+85)/×= MVA 或S N==(160+170)/= MVA 选S N=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器负荷率计算 由负荷率计算公式: η=S/S B 110kv最大,最小负荷率: η=80/×120)=% η=65/×120)=% 35kv最大,最小负荷率