母差保护失灵联跳回路故障的处理摘要:随着电网的快速发展,变电站的改造、扩建工程大大增加。工作中的任何疏漏都会关系到设备投入运行后能否安全稳定运行。我们只有通过模拟全面而详细的保护试验,才能消除工程中存在的装置缺陷和寄生回路,尤其是保护装置之间的关联回路,试验项目不仅要齐全,更要检查到位,传动开关到位。只有如此,才能确保继电保护装置及其二次回路的正确性,才能确保电网的安全稳定运行。

关键词:母差保护出口启动失灵插件故障

1、序言

某500kv变电站的2号主变扩建及220kv双母差保护改造工程中,在进行220kv第一套母差保护传动2号主变中压侧开关试验时,发现母差保护出口启动2号主变保护中压侧开关失灵无法跳2号主变三侧开关。检修人员通过初步检查,发现母差保护的屏内配线、母差保护到2号主变保护之间的电缆接线均正确,试验方法和试验接线正确。在对应的端子排上模拟同一故障出口时,均能正确跳开2号主变三侧开关。通过进一步检查,检修人员发现保护装置的第八块保护单元插件内部故障,造成母差保护元件动作接点没有输出,无法跳2号主变三侧开关。更换故障插件后,再次模拟相同故障,母差保护均正确跳开2号主变三侧开关。

2、母差保护的定义和原理

母线是发电厂和变电所的重要组成部分,也是电力系统的中枢

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸 发表时间:2019-01-16T09:16:44.003Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:余旸 [导读] 近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 余旸 国网湖北省电力公司检修公司变电检修中心湖北武汉 430050 摘要:近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 关键词:电力系统;继电保护装置;故障分析;处理 1电力系统继电保护装置分析 电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。系统监控过程中分析电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后能够及时给予有效的解决。 2继电保护装置的要求 2.1选择性 发生故障时,能通过自身的保护切除故障对自己的影响,这种继电保护称为选择性保护功能。除非其自身保护功能出现损坏,或者是出现断路器拒动的情况下,才发出信号请求让邻近的设备或者是线路进行保护来排除故障,也可以采用断路器失灵的方式消除故障。 2.2速动性 通常要求用电保护装置排除障碍的速度一定要快,它的主要目的是为了减少因故障而对其他故障设备或者其他线路、断路器等产生较大程度的破坏,来提升系统运行的安全性和稳定性,从而有效缩小故障的范围。 2.3灵敏性 也是继电保护装置的基本要求之一,它是指被保护的范围内的设备或者线路发生金属性短路的情况下,继电保护装置的灵敏度直接影响其保护结局,通常情况下,装置的保护系数具有一定的灵敏性,具有明确的规定。 2.4可靠性 是对继电保护装置最为基本的要求。它是指继电保护装置在正常保护范围内该动作时就动作,不该发生动作时就应保持不动作,来确保电力系统整体平稳的运行。 3电力系统继电保护装置故障分析 3.1人为层面上的故障 人为故障一般情况下来说都是由人为因素引发的,比方说专业技术水平较为低下、实际工作经验不足以及工作态度不端正等等。实际工作经验对于从事继电保护工作的人员来说是十分重要的,充足的实际工作经验能够使得管理人员处理故障的速度大幅度提升,从而也就可以在最佳事故处理时间之内将故障控制住,因此工作人员累计下来的实际工作经验和继电保护故障之造成的影响之间呈现出来的是反比例关系。如果员工的个人知识和技能水平不足,会使其在遇到故障的时候延误最佳处理时机、做出错误的判断等等,不利于将继电保护故障的负面影响降低。 3.2设备材料质量不达标 由于继电保护与零件材质有所差异,使得施工质量与设计要求不相符,从而影响到继电保护装置的精度,电气设备故障难以被察觉,引起保护装置误动或拒动等。此外,在电力系统运行时,由于温度过高,但却没有及时采取降温措施,就会导致继电保护装置被烧毁,劣质元器件高温影响会造成元件过度老化,降低使用寿命。 3.3运行故障 当电力系统运行的过程中出现故障的时候,一般情况下保护装置都是不会做出保护反应的,也就难以对故障形成有效的控制,从而也就会对整个电网造成较为严重的负面影响,更是非常容易引发极为重大的经济损失,从而引发安全事故。有很多因素都是可以引发继电保护装置运行故障的,在保护装置超负荷运转的情况下会使得其使用寿命缩短,对其实际性能会造成较为严重的负面影响,引发继电保护运行故障的机率比较高。针对电力系统来说,二次回路及保护开关等装置在控制故障的过程中起到的作用是较为重要的,但是上文中提及到的这些环节在继电保护装置运行的过程中出现的故障的频率也是比较高的,针对上文中提及到的这些环节展开的管理工作的力度一定是需要得到一定程度的提升的。 4电力系统继电保护装置故障处理措施 4.1做好定期检查工作 电厂安全运行,需要做好全面的保护工作。其运行受到各个因素的影响,极易引发运行故障。若某个设备发生运行故障,则会影响机组的整体运行。设置继电保护系统,实现和电力系统的有效连接,当系统运行出现故障后,继电保护系统能够快速检测故障,实现继电保护系统自动化预警,及时提示工作人员做好故障维修,能够减少大规模停电事故的发生。基于此,需要做好定期检查工作,保证继电保护系统处于正常的运行状态下。 4.2选择合理的方法 4.2.1观察法 所谓观察法就是通过肉眼去观察电气继电保护装置是否存在故障。在电力系统中,一旦电力系统运行负荷超过继电保护装置最大负荷

220kV母差失灵保护运行中存在问题及改进措施

220kV母差失灵保护运行中存在问题及改进措施 【摘要】由于人们对于电力的需求与依赖,需要确保用电的稳定性,而电网工作中存在着很多不确定因素影响到供电的稳定性,220kV母差失灵保护运行问题就是其中的一项,导致母差失灵保护正确率偏低,只有解决了存在的问题,才能发挥出良好的保护功能,促进配电系统的安全运行。 【关键词】220kV母差失灵保护;运行;问题;改进措施 0.引言 220kV母差保护主要分为母差保护和失灵保护,虽然这两种保护的用途不同,但是在进行动作后比较相似,更是相互依赖,通过对我国各网的统计调查分析,发现母差失灵保护动作的正确率非常低,完全发挥不出保护作用,面对这样的情况,相关部门必须给予重视,及时解决母差失灵保护正确率问题。 1.220kV母差失灵保护运行中存在的问题 1.1保护误动故障 在220kV母差失灵保护运行中,保护误动一直是较为严重的问题,由于母差失灵保护会做出动作,工作人员会通过母差失灵保护动作做出相应判断,如果出现保护误动,会给工作人员发出错误的保护动作,导致工作人员进行不正确的应对工作,进而引起不必要的麻烦,而我国各地区电网目前保护误动出现的频率非常高,通过我国相关数据显示,我国各地区在2004-2005年发生220kV母差失灵保护误动发生率达到80%,这明确的显示出保护误动问题的严重性与发生率极高的问题,如工作人员不对此问题给予高度重视并及时进行处理,无法保证220kV母差失灵保护的正常运行[1]。 1.2电压闭锁元件失压故障 在220kV母差失灵保护运行中,如果出现电压闭锁元件失压的情况,会导致失灵保护无法进行闭锁,进而起不到保护作用,达不到保护的效果,这种问题的产生对于失灵保护非常不利,而产生这种问题的主要原因是工作人员在听到故障告警回路警告时,没有及时解决,对此问题没有重视,导致技术员无法及时赶到对问题了解并解决,进而导致故障的严重化,因此,必须对电压闭锁元件失压的问题进行解决[2]。 1.3本母线故障 在220kV母差失灵保护运行中,本母线故障属于常见问题,如果出现一条母线发生故障,随即母联的开关会跳开,导致其他母线发生故障,最后发生保护系统瘫痪,无法正常完成保护工作[3]。这种障的产生是由于没有对本母线进行

TS-010 母差保护调试方案

项目名称:东方新希望220变电站调试方案 220kV母差保护调试方案 目录 1. 调试目的 (1) 2. 系统及设备概况 (1) 3. 技术标准和规程规范 (1) 4. 调试应具备的条件 (2) 5. 试验项目 (2) 6. 使用的仪器设备 (3) 7. 检查及注意事项 (3) 8. 质量检查控制 (6) 9. 环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (6) 附录2系统试运前静态检查表 (10) 附录3 220kV母差保护调试记录 (11) 220kV母差保护调试方案 1 调试目的 依据《变电站建设工程启动试运及验收规程》(2009年版,简称新启规)的规定和本工程调试技术合同的要求,通过试验对220kV升压站I母、II母母线保护装置及其交直流回路进行全面检查,确保保护装置安全、可靠投入运行,以保证工程顺利投产。 2 试验原理(构成)及系统简介 本期工程220kV升压站电气系统共有13串,每串均采用双母线断路器接线,共有两条母线,每一串一个开关。本站母差保护采用双套配置,每条母线有两套保护。

全站母差保护装置型号为: 3 技术标准和规程规范 3.1 GB/T 7261—2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》; 3.2 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》; 3.3 GB/T 15145-2008《输电线路保护装置通用技术条件》; 3.4 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 3.5 DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》;3.6 国家电网安监[2009]664号《安全工作规程(变电部分)》; 3.7 GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》; 3.8 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》; 3.9 GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》; 3.10公司《质量、安全健康、环境管理手册》(REV 4.1版) 3.11 设计院、制造厂有关图纸及技术资料。 4 调试条件 4.1 现场条件: 4.1.1保护室灯光照明充足、试验电源可靠稳定, 4.1.2地面有临时抑尘措施, 4.1.3安全通道无阻塞, 4.1.4消防设施完善, 4.2 安装条件: 4.2.1 盘柜安装工作已结束,设备标示清晰,经三级验收达到设计要求; 4.2.2 盘柜接地系统完善,具备上电条件; 4.2.3 所属系统的二次接线完毕,电缆挂牌清晰,并经监理检查验收;

浅谈继电保护常见故障及维修措施

浅谈继电保护常见故障及维修措施 发表时间:2017-03-22T14:27:57.093Z 来源:《基层建设》2016年第34期作者:宋光银 [导读] 继电保护装置作为电力系统中的主要组成部分,在电力系统中占据中绝对重要的地位,是确保电力系统正常安全运行必要措施。 1 电力继电保护检修维护工作要求 继电保护装置特殊的保护性能,使得其在我国企业中的供电系统和变电站中得到较为广泛的应用,继电保护装置的市场需求逐渐扩大,而随着现代信息技术的快速发展,继电保护装置不断被更新和完善,市场上的继电保护产品越来越多,产品的适用性逐渐增强,向着更广泛的领域扩展。对此,必须严格规范电力系统继电保护装置的维护操作行为,每一位继电保护装置的操作人员要严格按照工作条例和操作要求来对继电保护进行检测与调试,能够及时采取有效措施,控制好寄生回路现象,以确保电力系统的正常安全运行。此外,还要增强对电力系统电力负荷状况的监督能力,以确保继电保护装置正常运转,而如果出现异常或者故障现象,要及时汇报,根据指示和要求采取有效的补救和解决措施。如果情况比较危及或者比较特殊,操作人员可先行采取措施,将保护装置切开,将事故控制在一定范围内,在向上级汇报,申请调度。如果在维修好之后再次发生寄生回路现象或者继电保护装置误动、拒动的现象,首先需要做好事故记录,然后将情况上报给相关部门,并且针对故障部位要及时采取措施进行处理,将威胁到电力系统安全运行的部位排除在系统之外。另外操作人员还及时做好继电保护装置的信号记录,定期检修电气二次设备,确保装置完好,能够正常使用。最后需要注意的是企业要定期安排操作人员进行培训,以提高和强化操作人员的专业技能,使其能够更好的做好继电保护装置的维护工作。 2 电力继电保护故障的常见故障 2.1 不运行或不复位 有些情况下,继电保护器无法正常工作,最直观的表现主要有两种,一个是继电器不运行,另一个是继电器不复位。继电器由于故障而无法正常工作,将会给机电系统的正常运转带来严重威胁,因而其对应的保护功能无法执行。因此,维修工作人员应尽快查找到问题的真正原因。应对电压进行检查,查看继电器有无对应的电压,电压值和额定值是否相符,电压是否存在波动,上述均无异常时,再对继电器接触进行检查,以上问题均有可能导致继电器无法正常工作。继电器若出现不复位异常,则需要对输入电压进行检查,如是否被断开等,另外,还需要对继电器本身质量进行检查。 2.2线圈故障 导致线圈发生故障的原因较多,通常情况下线圈断线、线圈供电不足、线圈极性接反、线圈供电错误和线圈发热等都是较为常见的故障。线圈导线多发生在进行超声波清洗时或是向线圈进行施加电压时;当供电电压较低时,则会导致线圈供电出现不足的情况;二极管继电器作为线圈的重要组成部分,一旦极性连接错误,则会导致接点不动作;在供电电源连接时,如果将交流线圈和直流线圈的电源接反,则会导致线圈被烧毁或是不能正常工作;另外在线圈长时间通电情况下会有发热现象,从而导致绝缘受到破坏,使继电器无法正常工作。 2.3连接故障 当继电器接点出现粘连或是接点接触不良时则会导致连接故障发生。当继电器接点连接的负荷容量远远大于节点的额定容量时,或是继电器开关频率较高、继电器超过有效使用日期时都会导致接点出现粘连的现象发生。当继电器接点表面没有及时进行清洁,存有异物,或是表面有腐蚀情况发生时,接点由于机械性原因导致接触存在问题,继电器使用环境中有振动或是冲击现象存在,继电器存在超期服役的现象等都会导致继电器接点接触不良的情况发生。 3电力继电保护的维修措施 3.1校验装置 在继电保护装置进行校验的过程中,不但要考虑装置的本身,还要结合整个试验组以及电流回路升流试验,在检验的最后通过这两项试验,作为结束检验的最终试验。校验结束后禁止对继电保护装置再次进行定值区、定值的修改,同时也严禁再次拔插件和对二次回路线的修改。若试验完毕后出现上述动作,那么很有可能造成定值错误,或者引发接触不良现象,若不能对此类问题及时的发现,必然会对整个电网的运行造成影响。 3.2保护接地 继电保护中,最为重要的便是保护接地问题,其具体内容包括以下两方面:首先,需要接地的屏障以及装置机箱等必须在屏内铜排上进行连接,很多厂家在这方面工作较为到位,因而只需要进行检查即可。其重点在于对铜排的接地可靠性进行检验。其次,还需要对电流电压回路是否接地以及接地是否可靠等问题进行检验。这些问题都会严重影响继电保护系统的稳定性以及设备的安全性,并对人身安全造成了严重的威胁。 3.3做好二次设备状态监测 采用比较法、编码法、校验法、监视定时器法、特征字法等多种故障检测方法,通过继电保护装置内各个模块的自我诊断功能,实现装置的电源、CPU、I/0接口、A/D转换、存储器等插件的巡查诊断。对于状态监测困难较大的部分常规继电保护,要做好设备验收管理和离线检修管理,尽可能的确保设备运状态。 3.4降低干扰幅度 在解决直流电源对继电保护系统产生干扰时,可以增加续流回路,使在断流时期的感应线圈中的电磁场迅速释放衰减。最好的方法是给感应线圈并联一定数量的电容电阻回路或是电阻串二极管,就可以释放断开感应线圈的电流,这样就能够很好的避免故障的发生。 3.5提高微机保护事故处理水平 要不断积累并充分利用事故处理经验,持续提高微机保护事故处理水平。目前微机保护事故处理工作中采取的办法一般分为以下几种:一是替代法。即用和被处理元件完全规格、型号完全相同的正常元件代替被处理元件,通过替换前后设备运转情况判断被处理元件是否存在故障。二是对比法。通过故障设备发生故障前后的运行数据间的全面对比,从中找出差异最大的部分即为故障发生环节。三是模拟检查法。将状态良好的装置按照供应商提供的原理图逐个部分人为加以破坏或改变参数,并进行运行直至表现出和被检查设备相同的故障表征,以此判断故障发生的原因。 4总结 综上所述,随着现代电力技术的发展,电力系统逐渐向信息网络一体化方向发展,为继电保护装置的保护提供了便利,也对保护工作

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

第二章 母线及失灵保护

第二章母线及失灵保护 第一节保护的现场配置 一、500kV部分 1.保护装置概况 2.SU91A母差保护原理简介 (1)过电压继电器UT91和短路模块功能简介 1)过电压继电器UT91的电压反映高阻差交流输入回路的差流。作用为: ① UT91起动接点作为高阻差保护动作输出跳闸命令的必要条件。 ②作为高阻差保护CT回路监视当CT回路断线时,UT91起动(UT91定值远低于UZ92)经3秒延时后,起动短路控制模件将高阻差保护交流电流输入回路短接,起CT回路断线闭锁作用。 2)短路控制模件动作后短接高阻差保护的交流电流输入回路,作用为: ①在差流很大时,保护的输入元件及内部元件上会出现危险的过电压,此时短路控制模件动作,从而避免元器件损坏。 ②在保护装置内部故障或CT回路断线时,短路控制模件动作闭锁保护。 3)起动短路控制模件的条件 满足下列条件之一,短路控制模件即动作: ① UT91动作(面板上黄灯和红灯均亮,差动电流输入回路异常); ② UT92动作(面板上红灯亮,差动保护动作); ③高阻差保护装置故障(UZ92面板上绿灯熄灭); ④直流电源故障。 4)短路控制模件动作后自保持,其CT短接接触器上黄色和绿色按键吸入(CT短接接触器安装在屏后)。屏面“试验插接单元”面板上绿色按钮灯亮。短路控制模件动作后,按“试验插接单元”面板上绿色复归按钮(RESET)复归,接触器上按键弹出。 注意:保护直流电源重新投入运行时,须手动复归短路控制模件! (4)保护的跳闸输出接线:高阻差继电器的动作接点和电压继电器的起动接点串联后起动跳闸单元。 3.BP-2B母差保护原理简介 BP-2B母差保护采用带制动特性的电流差动原理,采用一次的穿越电流作为制动电流。其结合微机数字处理的特点,采用分相瞬时值复式比率差动元件为主的电流差动保护方案。BP-2B 母线保护由保护元件、闭锁元件和管理元件系统构成。保护元件主要完成各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至TJ;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至BJ;管理元件的工作是实现人机交互、记录管理和后台通讯。各系统独立工作,相互配合。 二、220kV部分 本站采用BP—2B型双母线微机保护装置,可实现本站220KV部分的母线差动保护、母联充

电气继电保护常见故障及维修技术探讨

电气继电保护常见故障及维修技术探讨 发表时间:2018-04-10T09:32:06.443Z 来源:《知识-力量》2017年12月下作者:程源[导读] 文中重点研究了电气继电保护的常见故障和维修技术。 中国电建集团核电工程公司山东济南250101 【摘要】:随着国民经济的快速发展,电气设备的类型越来越多样化,从而影响到了电力系统的安全运行。由于继电保护设施可以保证电气系统的正常运行,因此,人们对继电保护设施提出了较高的要求。然而,电气继电保护设施在实际运行中往往会出现各种各样的故障,如果继电保护功能失去了作用,就可能对整个电气系统的稳定运行造成一定的影响。基于此,文中重点研究了电气继电保护的常见故障和维修技术。 【关键词】:电气;继电保护;常见故障;维修技术随着人们生活水平的不断提高,对电能的需求量也在日益增加。由于电力资源在推动社会的快速发展中起着十分重要的作用,因此,电力安全直接影响着人们的生产生活。当前,随着电气设备使用量的逐渐增加,电力系统将面临越来越严重的安全问题。电力系统能否正常运行不仅直接影响着电力企业的发展,而且也决定着人们的生活质量与安全。为了保证电力系统的安全运行,有必要落实好继电保护工作和电气继电保护的维修管理工作。 1.电气继电保护的意义 继电保护设备是一种安全智能的设备,主要由继电器和有关辅助组件而构成。继电保护设备能够准确的检测出电气组件是否存在异常,并使断路器自动跳闸或发出警示。然而,随着电力规模的逐渐扩大,电力运行将面临着越来越严重的安全问题。同时,电气设备种类的增加也会加大电力系统的负荷,再加上其它因素的影响,较易对电力系统的安全运行造成影响,从而难以促进社会的可持续发展。由于电力在促进社会的快速发展中起着十分重要的作用,因此,一定要采取有效的措施来保护电力系统,然而,继电保护技术应用于电力系统的保护方面可以起到有效的作用。随着用电需求量的日益增加,电力系统的供电已经无法满足用户的需求。基于此,一定要重视电力系统的维护,通过应用继电保护技术来提高电力系统的维护水平。继电保护能够保证电力系统的稳定运行,一旦电气设备发生了故障,可以自动地将故障及时排除,从而不仅有利于防止故障带来更严重的破坏性,而且也不会影响到其它设备的正常运行。除此之外,继电保护还比较先进,其具有的自动保护作用可以保护电力系统的稳定运行,进而能够有效的提高电力企业的社会经济效益。2电气继电保护的常见故障 2.1继电保护设备的质量不合格 随着市场经济的快速发展,市场竞争变得越来越激烈,一些厂家为了获取更多的经济利益,生产出质量较差的继电保护产品并将其投入到市场中。质量不合格的继电保护产品应用在电力系统中一定会影响到电力系统的安全运行。比如,继电器元件的材质与精度不符合标准、整体性能不达标,微机保护设备的组件运行不平衡并且性能和质量较差等都较易使设备在运行的过程中出现故障。2.2继电采样通道出现故障 虽然继电保护设备在电力系统中得到了广泛应用,但是,在继电保护系统中,由于受到各种因素的制约,继电保护采样通道往往会存在一系列问题,常见的故障有压互信号故障和流互信号故障等,从而对电力系统的稳定运行造成了影响。2.3继电保护设备工作存在异常 在电力系统当中,只有将继电保护设备同外部二次回路和直流系统相连接才可以把继电保护作用得以充分发挥。然而,在实际的工作过程中,一旦其它零部件出现了故障,也会对继电保护设备的安全运行造成影响,从而无法将保护电路的作用充分地发挥出来。 2.4电力系统继电保护中其他故障问题 如果电力系统中出现故障时,其采集系统就可以通过相应的信号对故障及时的进行分析,以及针对所分析出来的结果制定出相应的解决对策;电压系统作为电力系统继电保护中极其重要的装置,一般情况下,此种装置都会对重合闸和无压线路进行检查,如果主变的电压侧出现了双分支的情况,那么此时就要考虑到主变低压侧分支和相邻主变低压侧之间是否存在着具体的相关性。如果设备出现了问题,就会直接影响到继电保护的正常作用,甚至使继电保护失去其应有的效果而无法正常工作。而这样的继电保护也就严重的制约了电力系统的整体发展。 3电气继电保护维修技术 3.1观察法 观察法是指在直观上观察电气继电保护设备是否存在故障。在电力系统中,如果电力系统运行负荷超出了继电保护设备的最大承载值,就较易导致继电保护设备出现故障,比方说,继电保护设备中的保险丝突然烧断、继电保护设备发出刺鼻的味道,在这种情况下,维修人员就能够运用观察法来观察继电保护设备是否存在故障,如果闻到电气继电保护设备发出了烧焦的味道,就可以断定继电保护设备的内部出现了故障,应该对其进行更换。3.2对比法 对比法是指把两台具有相同型号的设备进行比较,通过比较来发现两者存在的不同之处,从而有利于确定发生故障的具体部位。维修电气继电保护设备时,一旦发现了继电保护设备存在故障,维修人员就应该用一台同此设备具有相同型号的设备进行比较,同时一定要确保所使用的设备不存在性能和质量问题,使两台设备处于相同的运行状态,找出存在的差异,从而可以有针对性的对出现故障的继电保护设备进行维修。 4电气继电保护设备故障的预防措施4.1加强重视继电保护工作 由于继电保护设备在电力系统中起着非常重要的作用,因此,为了保证电力系统的安全稳定运行,降低安全事故的发生机率,电气企业必须加强重视继电保护工作,积极引进先进的技术,提高继电保护工作人员的技术水平,构建一支专业素质较强的继电保护队伍。另外,电力企业还应该将安全责任制度得以全面落实,保证各项制度的顺利实施,从而有利于防止由于缺少规范性而造成的安全事故。4.2加强对继电保护设备的维护和管理

电力系统继电保护故障信息采集及处理系统设计

" 河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)任务书 专业班级学生姓名 一、题目 二、主要任务与要求 《 三、起止日期年月日至年月日 ` 指导教师签字(盖章) 系主任签字(盖章)

年月日河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)评阅人评语 专业班级学生姓名 题目 《 — 评阅人签字(盖章) 职称 工作单位

年月日河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)评定书 { 专业班级学生姓名 题目 " 指导教师签字(盖章)职称

— 年月日河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)答辩许可证 经审查,专业班同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。 指导教师签字(盖章) 年月日> 根据审查,准予参加答辩。 答辩委员会主席(组长)签字(盖章)

年月日 ! 河南理工大学万方科技学院 毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议 院(系)专业班 同学的毕业设计(论文)于年月日进行了答辩。题目 《 答辩委员会成员 主席(组长) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 委员(成员) 、 答辩前向毕业设计答辩委员会(小组)提交了如下资料:1、设计(论文)说明共页 2、图纸共张

3、评阅人意见共页 4、指导教师意见共页 根据学生所提供的毕业设计(论文)材料、评阅人和指导教师意见以及在答辩过程中学生回答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。 一、毕业设计(论文)的总评语 】 [ 二、毕业设计(论文)的总评成绩 毕业设计答辩委员会主席(组长)签名委员(组员)签名

谈电力设备继电保护常见故障

谈电力设备继电保护常见故障 摘要:变电站作为保证电力不间断供应的重要途径,是电力系统中的重要组成 部分。变电站不仅为供电提供保证,还有效的控制了电力企业的生产成本。地方 网中采用微机继电保护状态检修,有效规避了人力资源建设与电网扩建速度过快,设备增加量大给继电保护设备检修所造成的难题。 关键词:电力设备;继电保护;故障原因 主变压器与电力系统的正常运转存在直接联系,作为变电站运行中的重要组 成部分,应着重加强其继电保护。与此同时,保护人民的生命及财产安全也要求 针对电力设备的运行采取一些列必要的保护措施势在必行。 一、微机继电保护具有优良性能 苏州地区某变电站经过大力推进工程技术改造,所管辖的110kV变电站完全 实现了保护装置的微机化。110kV主变保护装置采用PST-1200系列产品和RCS-9600系列产品,其技术成熟,功能齐全。110kV线路保护装置采用RCS-941系列、PSC-620系列、NSR-711型产品,它们都具有三段距离保护和三段零序过流保护功能,微机具有定值自检功能,具有自动检测能力。 二、变电站微机保护装置故障解决办法 1代替法 代替法是变电站出现故障问题时最先使用的故障排除手法,具体实践方法如下:采用确保性能良好的配件替换疑似出现故障的配件,替换后观察具体运转情况,判断配件是否存在问题,从而在在最短的时间内缩小故障查找范围。 2对比法 对比法多用于检验定值校验过程中存在测试值和预想数值偏差过大问题情况下。基于技术参数等方面,比照处于非正常状态的设备与同样规格正常状态下的 设备,亦可以采用校验报告对比方法,通过比对具体数据,数据差距较大的地方 即可判定为故障发生点。 3顺序检查法 顺序检查法即按照外部检查、绝缘检查、定制检查、电源检查、保护性能检 查的顺序依次开展检查工作的检查法。多用于变电站微机保护装置出现拒动或者 逻辑问题状态下。 4逆序检查法 逆序检查法适用于变电站微机保护装置出现误动且微机录波插件无法及时确 定故障根源的状态下。从故障后的最后一环开始逐步向前推演,直至找到故障发 生的真正原因。 5整组实验法 整组实验法有利于确定保护装置的动作逻辑是否处于正常状态、动作时间是 否正确。整组实验法能够在最短时间内重现故障并判断出发生故障的具体原因, 且可在真正出现故障时结合上述其他方法进行进一步检查。 三、苏州地区某变电站综合自动化微机保护功能实现 1变电站综合自动化微机保护的功能和特点 1.1通信功能 通信接口是微机保护用于变电站综合自动化的必要条件,具备有RS—232,RS—422/485等标准接口。RS—232接口与分布式RTU相结合实现保护远动就地 安装的同时,即便于转化为光信号,又增加了其与远动装置的光纤连接的便捷性,

继电保护故障分析及处理方法 赵佳丽

继电保护故障分析及处理方法赵佳丽 发表时间:2018-07-06T10:32:44.447Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:赵佳丽郑嘉硕王伟征 [导读] 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 (国网兴安供电公司内蒙古兴安盟 137400) 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。继电保护工作是一项技术性很强的工作,随着技术的进步,继电保护故障也随之增多,可以说继电保护技术性很大程度上体现在故障分析和处理的能力上。 关键词:继电保护;故障分析;处理方法 1 继电保护的基本要求和作用 1.1 继电保护的基本要求 继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足可靠性、选择性、速动性和灵敏性四个基本要求。这些要求之间紧密联系,既矛盾又统一,因此,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。对这些问题的研究分析,是电网继电保护系统运行部门的头等大事。 1.1.1可靠性 可靠性是指发生了属于保护装置该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;在继电保护不需要动作时应可靠不动,不发生误动作。可靠性是继电保护的基本要求,因为误动和拒动都会给电力系统造成严重的危害。 1.1.2选择性 当供电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障元件,并使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。保护装置这种能挑选故障元件的能力称为保护的选择性。 1.1.3速动性 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,目的是提高电力系统的稳定性,降低设备的损坏程度,缩小故障及范围,提高自动重合闸和备用电源、备用设备自动投入的效果,减少用户在低电压情况下的工作时间。 1.1.4灵敏性 灵敏性是指在规定的保护范围内,保护对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 1.2 继电保护的作用 1.2.1保障电力系统的安全性 在电力系统进行正常运行的工作中,如果中途某个零部件发生了故障,那么继电保护装置就可以测试到其状态,然后向其最近的断路器发出预警,作出跳闸处理,这样的话一方面既可以使元器件尽量小的受到损坏,另一方面又可以使电力系统继续正常运行,避免了以为部分元器件的故障而为整个电力系统带来瘫痪,保证了电力系统运行的稳定性。 1.2.2对电力系统的不正常工作进行提示 在电力系统的运行中,继电保护装置可以对运行中出现的不良状况进行检测,如果是有某些零部件发生了异常,那么保护装置可以根据异常的程度深浅对其进行不同程度的处置。如果是情况不太严重的,那么保护装置可以对其进行调整,避免了人工的手动操作。如果是对电力系统的运行有一定的威胁的故障那么就会发出预警报告,或者是自动切除。 1.2.3对电力系统的运行进行监控 继电保护不仅仅是一个事故处理与反应装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。 2 继电保护常见的故障分析 继电保护常见故障主要包括以下几个方面:产源故障,继电保护的装置生产属于技术性生产的范畴,其质量的好坏对于保护装置的运行有着直接的影响,如机电型、电磁型继电器零部件的精确度和材质等;整体性能不合格,晶体管保护装置中元器件的运行不协调、性能差异大、质量差,易引起装置的拒动或误动;运行故障,在设备运行过程中,因温度过高会导致继电设备的失灵,具体表现为住变动保护误动、开关拒合,而继电保护工作当中。电压瓦感器二次电压回路故障是最薄弱环节,电压互感器作为继电保护策略设备的起始点,对于二次系统证常的运行十分重要;隐形故障,相关资料显示,全世界有大约75%的大停电事故都同不正确的保护系统运作相关,继电保护的隐形故障已成为一种灾难性的电力机理,故很多文献中都对继电保护隐形故障的分析加以强调。对于一些重要输电线路,断路器故障的就地保护可以对监管所有跳闸元件加以确定,且在跳闸元件故障中,所有的远方和就地跳闸的指令才有效。 3 继电保护故障处理方法 继电保护工作是一项技术性很强的工作。因此,如何用最快最有效的方法去处理故障,体现技术水平,成为广大继电保护工作者所共同要探讨的课题。下面就几种常用的故障处理方法进行分析。 (1)替换法。用好的或认为正常的相同的元件代替怀疑的或认为有故障的元件,进而判断出该被替换组件的好坏,利用这个方法可以快速地缩小查找故障范围,这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。如果一些微机保护出现故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可以使用临近备用,或暂时处于检修的插件、继电器代替它。如替换之后故障消失,说明被替换下来的组件发生了故障,如果故障仍存在就说明故障没有发生在该组件上,要继续使用该方法进行相同的检查。 (2)短接法。所谓短接法,就是指将回路中的其中一段,或是将部分用短接线入为短接,对短接线范围内进行故障的判断,查看故障是在短接线范围内,还是在其它的地方,以此来缩小故障范围。但是这种方法有其固定的适用范围,主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。 (3)参照法。通过正常与非正常设备的技术参数进行比较,进而从不同处找出不正常设备故障的位置。在认为接线错误,或在定值

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施

电力系统继电保护装置运行故障及处理措施 摘要:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中 对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要 组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设 备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话, 很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。 关键词:继电保护;故障分析;电力系统 一、继电保护设备的工作原理 随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设 备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中 发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中, 一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作 人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力 故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电 力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执 行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的 故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来 进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护 的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系 统微机保护装置的自动化和网络化。 二、电力系统继电保护装置运行故障 1、电压互感器二次电压回路故障 电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常 的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中 经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在 着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接 地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT 开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障, 又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造 成的。 2、继电器触点故障 组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会 受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现 类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会 对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的 安全性下降。 3、电磁系统铆装件变形 由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调 整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后 报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零

相关文档
相关文档 最新文档