文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)
多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

X X X X X X X X工程

多台塔吊交叉作业专项方案

(修改版)

审批人:

审核人:

编制人:

XXXXX建设有限公司

2016年1月20日

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、危险源分析及对应安全措施

四、安全使用措施

(一)技术措施

(二)使用作业具体规定

(二)管理措施

五、应急措施

六、应急预案

七、技术参数表

八、附:塔吊平面定位图

塔吊运行左视图

一、工程概况

工程名称:

建设单位:

监理单位:

施工单位:

本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。

本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。

施工与周边环境分析总结:

1号塔吊:

位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。

2号塔吊:

位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号

塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。

3号塔吊:

位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠,3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长56m。4号塔吊:

位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。

5号塔吊:

位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。

6号塔吊:

位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因4#楼先开工,所以4号塔吊与6号塔吊已错开形成高低差。北面与8#楼建筑物重叠,待6#楼主体施工结构封顶后,开始8#楼施工,因此6号塔吊不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。

7号塔吊:

位于7#楼东单元北侧,7号塔吊与5号塔吊南北交叉,交叉距离为28.894m,措施在5号塔吊中已诉,5号塔吊采取限位措施。北面与9#楼建筑物重叠,且与9号塔吊重叠,重叠为35.217m,采取限位措施,限位角度为85°,东、西面无障碍物。塔吊臂长50m。

8号塔吊:

位于8#楼偏西侧,南面与6号塔吊重叠交叉,交叉距离为28.63m,措施在6号塔中已诉,西、北面分别与7号塔吊、10号塔吊有重叠交叉,交叉距离为29.36m,重叠部位采取高低错开施工(8号塔吊高于7号、10号塔吊10m),与7号塔吊重叠部位限位76°。东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。

9号塔吊:

位于9#楼西单元南侧,9号塔吊与7号塔吊南北交叉,交叉距离为35.217m,措施在7号塔吊中已诉,7号塔吊采取限位措施。东面与10#楼建筑物重叠,采取限位措施,限位角度为37°,北无障碍物。塔吊臂长50m。

10号塔吊:

位于10#楼偏东侧,南面与8号塔吊有重叠交叉,交叉距离为29.36m,采取高低错开施工(10号塔吊低于8号塔吊10m),东、西、北面无障碍物,塔吊臂长45m。

选用十台QTZ63型塔式起重机,在安装过程中必须严格按照起重机使用说明及现行各施工、设计规范执行。按照塔吊选择满足施工要求及便于安拆的原则,并结合工程实际情况将塔吊布置在地下室基础底板内筏板外(详细位置见附图所示),同时应注意以下几点:

1、垂直于塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物装饰外轮廓线不少于 3.5m(已考虑脚手架宽度为

1.2m)。

2、沿塔吊卸臂方向,塔吊基础中心线离建筑物边线不少于臂长。

3、各栋号塔吊有南北交叉的部位,除限位交叉重叠部位外,采取高低错开施工的塔吊注意吊装顺序。

4、严格控制升节附墙的审批管理。严格按申请→审批→升节的工作程序进行。

QTZ63(5013)型塔机基本技术参数

QTZ63(5610)型塔机基本技术参数

该工程存在如下群塔施工安全风险:本标段内塔机交叉作业相互碰撞、临时设施高空坠物、塔机顶升作业碰撞、碰撞在建建筑物、碰撞已建建筑物等,为保障塔机使用安全特编制此专项施工方案,并按方案监督执行。

二、编制依据

1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令)

2、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号文)

3、《武汉市建筑起重机械备案登记与监督管理办法》(武建【2008】142号文)

4、《塔式施工起重机械操作使用规程》(JG/JT100-99)

5、《塔式起重机安全规程》(GB-5144-2006)

6、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全规程》(JGJ196-2010)

7、武汉市市城建委关于进一步规范我市建筑起重机械安全管理的(武城建【2013】 4#文)

8、武汉市建设工程安全生产管理办法(武汉市政府令229号)

8、塔机使用说明书

9、施工现场平面布置图、工程施工进度安排表及塔机周边环境

一、国力牌多功能趴架简介

6塔吊基本参数表

三、危险源分析及对应安全措施:

根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施。

危险源分析及对应安全措施表

7

四、安全使用措施:

(一)安全技术措施8

9

1、各相邻塔机高度错开,确保高塔吊钩部位与低塔交叉部位的最小距离大于5-15m 的安全距离。安装完毕后取消回转高速档,并设置幅度控制报警装置。

2、增设回转刹车备用电源即蓄电池,塔吊在工作状况时对其进行充电。工作中突然停电,吊钩未提升到位时,应使用备用电源进行回转制动。

3、每台塔机上预备4块木楔,遇停电情况除利用备用电源回转制动外,还应及时将回转齿圈与回转小齿轮用木楔楔紧,防止风力推动起重臂旋转碰撞临时设施或建筑物。来电时将吊钩收回后应及时将木楔松脱。

4、现场临时设施(钢筋加工棚、木工加工棚、场区道路等)按武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册的要求搭设双层防护棚。

5、按需要控制各栋号主楼作业进度,所有有回转交叉区域设置回转警示标识,且设置塔机工作区域。

6、设立附着审批领导小组,建立附着升节审批制度: 6.1塔吊顶升工作由塔吊安装公司负责。

6.2塔吊附墙部位,应对墙体或顶板结构进行验算,不满足强度要求时作加强处理。 6.3塔吊附着完毕后的标准节顶升,必须根据当时其他施工段塔吊的状况进行合理安排,若受其他施工段塔吊大臂影响,可将塔吊的标准节顶升分2次进行,

先顶升本道工序的一部分标准节后,

等所干涉的其他施工段塔吊下次附着顶升后,再顶升本塔本道工序所剩作的标准节,以便错开大臂的干涉,因此产生“一次附着,两次顶升”现象。

7、非工作状态时对塔吊的停置要求:

非工作状态的塔机,严格按照图示方向停靠,并且各塔机吊钩必须回到大臂根部5m以内,夜间时必须开启碰撞警示灯。

8、各塔机工作时的运转轨迹及工作幅度及技术要求如下:

8.1、各相邻塔机交叉幅度都比较大,所以取消1-4#塔机的回转高速档,为便于统一管理,所有塔机在起重臂15米处,安插红旗做警示标识,并设置幅度控制报警装置。所有塔机在回转前,均将小车收回至15米范围内,再低速运转,相关高度差控制在至少五米的范围。

9、使用作业几项规定:

9.1、各台塔机严禁在限定的作业区域外作业,特殊情况,必须另行制订安全措施。

9.2、风力达到6级及以上或回转刹车失灵或起重臂定位较困难时,严禁塔机作业。

9.3、塔机司机每班作业前,必须检查回转刹车是否可靠、回转限位是否灵敏有效。

9.4、塔机工作状况下回转前应将吊物分别变幅至标示的范围内,然后方能动作;吊物遵循起钩→收小车→回转→变幅→落钩程序。

9.5、塔机回转时,必须提前减速,接近回转限位前低速运行并主动在回转限

9.6、作业过程中突然停电,若起重吊钩不在安全范围内,应及时利用备用电源回转制动并采取木楔措施,塔机司机和指挥不得离开工作岗位。

9.7、塔机进入交叉作业区域应遵守以下规则:

9.7.1、低塔让高塔:安装高度相对较低的塔机在回转前应先观察高塔运行情况再进行作业。

9.7.2、后塔让先塔:两塔同时在起重臂交叉作业区域内作业时,后进入该区域的塔机应避让先进入该区域的塔机。

9.7.3、动塔让静塔:在进入两塔起重臂交叉作业区域内作业时,正在运行的塔机应避让处于静止状态的塔机。

9.7.4、轻车让重车:两塔同时运行时,起吊重物较少(相对于塔机本身起重特性)的塔机,应主动避让起吊物较重的塔机。

9.7.5、客塔让主塔:当塔机进入另一台正在作业的塔机施工区域时,应主动避让该塔。

9.7.6、塔吊安全高差应针对交叉幅度进行调整:高差为5-15m。

9.7.7、各塔吊运行轨迹在平面布置图上标明,并严格按照:1、严禁围墙外吊物。2、严禁两塔吊及以上同一时间在同一地点吊物。3、明确塔吊顶升方向、顶升时周边塔吊停止作业。

(二)使用作业具体规定:

1、风力达到5级以上或回转刹车失灵或起重臂定位较困难时,严禁塔机作业。

2、塔机司机每班作业前,必须检查回转刹车、回转限位是否可靠。

10

3、吊物起升时,在吊物离地30至50cm左右应作停顿,塔机指挥应对吊物绑扎情况进行检查。

4、塔机回转或变幅时,吊物临近道路、临时设施、交叉区域前,必须注意观察并提前减速,吊物不得超过工地围墙。

5、每班作业后,塔机吊钩应停置在起重臂10m幅度内、距起重臂垂直距离2—3m,吊钩上不得悬挂吊物、吊索。

6、夜间保持塔机红色障碍灯开启。

7、起重作业“十不吊”

1)指挥信号不明或乱指挥部吊;

2)起重重量超负荷不吊;

3)吊具使用不合理或物体捆挂不牢不吊;

4)吊物上有人或有浮物不吊;

5)安全制动装置不灵不吊;

6)埋在地下的物件,带电的物体不吊;

7)光线昏暗,看不清的物体不吊;

8)物体偏离运行轨迹不吊;

9)有棱刃的物体未垫好不吊;

10)未封闭或严密封闭的容器内有烫性的介质或介质装的过满不吊。

(三)管理措施

项目部对塔机安全使用建立监理监督、项目部管理、作业人员实施的管理机制。

1、建设单位安全职责

(1)依法发包给两个及两上以上施工单位的工程,不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施;

(2)安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的,建设单位接到监理单位报告后,应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

2、监理单位安全职责

(1)审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;

(2)审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

(3)审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;

(4)监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案的情况;

(5)监督检查建筑起重机械的使用情况;

(6)发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使11

用单位拒不整改的,及时向建设单位报告;

3、项目部塔机运行岗位职责

(1)项目经理:负责配备相关人员,组织对方案中各项安全技术措施的落实,督促项目安全技术交底制度和设备检查整改制度的落实。

(2)项目生产经理:对塔机的安全负直接领导责任,协助项目经理落实相关规范、标准和管理制度;组织安全技术措施;配合项目经理定期组织对塔机进行安全检查,督促对安全隐患的整改落实工作;发生事故时,负责事故现场的抢险、保护工作。

(3)项目安全员:在项目经理的领导下,履行塔机安全作业的管理与监督;宣传贯彻相关政策、规章、制度;对项目塔机作业人员进行安全技术交底;对塔机作业制度的贯彻与落实进行检查与指导;及时发现问题,及时提出整改意见,并跟踪复查;定期组织作业人员安全例会。

(4)塔机机长:按照防撞措施,组织塔吊指挥和司机进行学习和应急演练;带领作业人员对塔机进行检查、维护和保养;对作业中发现的问题及时与作业人员进行交流,问题严重的应及时向项目部反映。

(5)塔机操作人员:应熟悉现场作业环境和塔机操作规程,对本方案各项规定清楚,并在工作中认真执行;每班作业前后对塔机进行检查,并定期进行维护;严禁塔机带故障作业、违规作业。

(6)信号工

1)应按现场平面布置图和相关工艺要求指挥起吊、就位构件、材料和设备等;

2)掌握常用材料的重量和吊运就位方法及构件重心位置,并能计算非标准构件和材料的重量;

3)有防止构件装卸、运输、堆放过程中变形的知识;

4)掌握起重机最大起重量和各种高度、幅度时的起重量,熟知吊装、起重有关知识;

5)具备指挥单机、双机或多机作业的指挥能力。

(7)司索工

1)严格遵守司索工安全操作规程及项目部各项管理制度;

2)准确估计吊物的质量和重心,正确使用吊具、索具,编插各种规格的钢丝绳,并保证使用安全;

3)每次吊装都要对吊具进行认真的安全检查,如果是旧吊索应根据情况降级使用或弃用;

4)对吊物进行必要的归类、清理和检查;

5)能掌握各种指挥信号,包括旗语、手势等;

6)正确使用个人防护用品,高空挂钩摘钩时必须系好安全带。

4、安装单位的安全管理职责

安装单位应当保证安装拆卸过程的安全,并对其安装的塔吊的安装质量负责。

1).必须依法取得建设主管部门颁发的相应资质和安全生产许可证,并在其资质许可范围内从事塔吊安装、拆卸工程。

12

2).应当和塔吊使用单位(施工单位)签订塔吊安装、拆卸合同,并在合同中明确双方的安全生产责任和安全生产责任人。

3).按照安全技术标准及安装使用说明书等检查塔吊及现场施工条件。

4).按照安全技术标准、塔吊性能要求及现场施工条件,编制塔吊安装、拆卸工程专项施工方案,并经本单位技术负责人审定签字。

5).塔吊装拆施工方案必须经监理单位审查,并告知市安全监督管理部门后,方可组织实施。

6).应当制定有针对性的塔吊安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

7).组织安全技术交底并签字确认。

8).应当按照塔吊安、拆工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业,。安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督。安装拆卸工必须持有效特种作业操作证书,方能上岗作业。禁止擅自在塔吊上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。

9).必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)及安装使用说明书,安装起重量限制器、起重力矩限制器、幅度限位装置、起升高度限制器、回转限位器、小车断绳保护装置、小车断轴保证装置、钢丝绳防脱装置、风速仪、缓冲止挡装置等安全装置。

10).塔吊安装单位安装完毕后,应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对塔吊进行自检、调试和试运转。自检合格的,应当出具自检合格证明,并向使用单位进行安全使用说明。

11).塔吊使用期间,安装单位有关技术负责人应当对其安装的塔吊进行定期巡查,及时解决使用过程中出现的安装质量问题。对使用单位监理单位等单位反映的安全事故隐患,及时组织人员到施工现场进行整改,确保塔吊安全运行。

5、建立附着升节审批制度

(1)塔吊顶升工作由监理总负责。

(2)塔吊附墙部位,应对附着点结构进行验算,不满足强度要求时作加强处理。

(3)塔机附着完毕顶升时,由总监审批,并根据各塔机的运行状况进行合理安排,如果其它塔机的大臂的运行轨迹有影响,将本塔吊的标准节顶升二次进行,先顶升本道工序的一部分标准节后,等其它塔吊下次附着顶升后,再顶升本工序所剩余的标准节,以便错开大臂。塔吊顶升前应向项目部提出申请,报总监协调,经项目部同意后方可顶升。项目部与安装公司共同确认附着位置及加节高度后,填写附着升节报批表,报监理单位项目总监审批,同意后方能实施安装作业。

(5)结合塔机最终安全高度和附着部位:(详见附图塔吊左视图)

6、严格执行塔机司机日常检查、项目部每周检查、租赁公司每月检查的检查制度。

7、项目部每月对塔机操作人员组织一次安全学习,并针对塔机使用中出现过的问题制定纠正措施。

8、现场配备塔机总指挥,与各塔指挥联络;每台塔机配备2名指挥,塔吊司机和指挥使用对讲机联络,并认真落实碰撞措施。

13

9、特种作业人员管理:

1)建立特种作业管理制度,签订安全生责任制;

2)特种作业人员必须持证上岗,所持证件必须在有效期内;

3)只能从事证件所限定的操作项目;

4)上岗前对特种作业人员进行岗前安全教育与培训;

5)严格按照个人防护用品的发放标准,为特种作业人员配备相应的个人护品;

6)合理组织劳动和休息,严禁超负荷工作;

7)严格按照安全技术操作规程操作。

9、塔机维修与保养

①司机除对临时故障进行排除和修理外,每天必须对机械认真的做一次保养,并按使用说明书规定的部位、周期用润滑剂做好各部位润滑。

②对于停用时间超过一个月的起重机在启用时,必须做好各部位润滑、调整和保养检查。

③修理必须有专业人员进行,严禁自行改装。项目部必须指定专人对塔机的附着框架、吊钩、滑轮、钢丝绳进行定期检查。每星期不少于一次并应有记录。

检查内容:附着框架在塔身上的安装是否安全可靠,并应符合说明书中的规定;附着框架与塔身节的固定是否牢固;各联接件是否有缺少或松动;附着杆与附着框架的联接必须可靠;附着杆本身的连接不得松动;附着杆有调整装置的应按调整后锁紧;与附着杆相连接的建筑物不应有裂纹或损坏;吊钩:是否变形、磨损、补焊;滑轮:裂纹、不均匀磨损达3mm,钢丝绳直径的50%;钢丝绳:腐蚀、变形、压扁、绳芯脱出、电弧等高温损伤、局部变大、变小、断股。

五、应急措施

发生塔机安全事故时,应及时启动公司应急预案。以下就一般性危险情况制定应急措施。

1、塔机运转过程中突然停电。塔机司机应及时利用备用电源制动回转并采用木楔楔住回转齿轮与齿圈,塔机指挥应及时向项目部负责人反映情况,争取尽快送电,停电期间塔机司机和指挥不得离开工作岗位。停电超过1小时,应想法用麻绳等方式对起重臂进行临时锚固。

2、由于操作失误塔机回转过度可能会引发碰撞,应迅速对塔机的危险性做出判断,并考虑选择:

1)通过起衙和变幅动作避免碰撞;

2)间断对回转进行制动,减小回转惯性直至制动;

3)可能的情况下,反档间歇制动;

4)塔机指挥应迅速观察周边环境,与相邻塔机取得联系,采取其他必要措施。

3、作业过程中,发生两塔碰撞一台塔钢丝绳与另一台塔起重臂缠绕后,应立即停止动作,并14

对回转进行制动,通知维修人员解除缠绕确定钢丝没有受损后塔机方能动作。

4、作业过程中,发生塔机碰撞建筑物后,应立即停止动作,并对回转进行制动,等清楚能否动作后方能向相反方向选择。

六、应急预案

(一)目的

为提高建设工程设备安全事故应急救援的快速反应能力,确保及时、有效地遏制安全事故的发生,最大限度减少事故中的人员伤亡和财产损失,以最快速度对事故的伤亡人员进行施救以及事故现场设备险情和安全隐患的迅速排除,以避免事故继发性发生。

(二)适用范围

本预案适用于江岸区石桥村城中村改造地块工程施工作业现场塔式起重机。

(三)应急预案施救项目的具体施救方法、

1、触电应急急救方法

1)对于触电者的急救应分秒必争。发生呼吸必心跳停止的病人,病情都非常严重。这进应一面进行抢救,一面紧急联系专业救护机构,就近送病人去医院进一步治序;在转送病人去医院途中,抢救工作不能中断。

2)关掉电闸,切断电源,然后施救。无法切断电源时,可以用木棒、竹竿将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者,不能因救人心切而忘了自身安全。

3)伤者神志清醒,呼吸心跳均自主,应让伤者就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。

4)伤进丧失意识时要立即叫救护车,并尝试唤醒伤者。呼吸停止,心搏存在者,就地平卧解松衣扣,通畅气道,立即口对口人工呼吸。心搏停止,呼吸存在者,应立即做胸外心脏扣压。

5)发现其心跳呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸和胸外按摩等复苏措施,一般抢救时间不得少于60~90分钟。直到使触电者恢复呼吸、心跳或确认已无生还希望时为止。

2、机械伤害急救方法

当伤害事故发生后,应立即拨通120急救电话,报告出事地点、受伤人员及伤情,同时应根据具体情况对伤员进行现场急救。对伤员的现场抢救包括:

1)对心跳呼吸停止者,现场施行心肺复苏;

2)对出血多的伤口应加压包扎,有搏动性或喷涌状动脉出血不止时,暂时可用指压法止血;或在出血肢体伤口的近端扎止血带,上止血带者应有标记,注明时间,并且每20分钟放松一次,以防肢体的缺血坏死,就地取材固定骨折的肢体,防止骨折的再损伤。

3)遇有开放性颅脑或开放性腹部伤,脑组织或腹腔内脏脱出者,不应将污染的组织塞入,可15

用干净碗覆盖,然后包扎;避免进食、饮水或用止痛剂,速送医院诊治。

4)若有胸壁浮动,应立即用衣物,棉垫等充填后适当加压包扎,以限制浮动。

5)若有开放性胸部伤,立即取半卧立,对胸壁伤口应进行严密封闭包扎。使开放性气胸改变成闭合性气胸,速送医院。救护人员中若能断定张力性气胸者,有条件时可行穿刺排气或上胸部置引流管。

3、塔吊构件摔落伤人:发现者大声呼救,并根据情况可采取正确方法施救,如给伤者及时止血,向有关人员报告或报警;按照应急程序处置,指挥部门迅速成立;迅速解救伤员。因此类伤害多有骨折现象发生,因此在施救过程中要特别防止给伤员造成二次伤害。

4、吊装设备构件材料坠落伤人或挤压碰撞:发现者大声呼救,并根据情况可采取正确方法施救,如给伤者及时止血,向有关人员报告或报警;按照应急程序处置,指挥部门迅速成立;迅速解救伤员。因此类伤害多有骨折现象发生,因此在施救过程中要特别防止给伤员造成二次伤害。

5、高空坠物:发现者大声呼救,并根据情况可采取正确方法施救,如给伤者及时止血,向有关人员报告或报警;按照应急程序处置,指挥部门迅速成立;迅速解救伤员。因此类伤害多有骨折现象发生,因此在施救过程中要特别防止给伤员造成二次伤害。

6、火灾应急措施

现场发生火灾事故后的注意及急救要领

现场出现火险或火灾时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当。电气设备在起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要盲目向电器设备上泼水,这样容易造成触电、断路爆炸等并发性事故。

①灭火前的安全组织措施

⑴发生电气火灾时,应立即组织人员和使用正确的方法进行扑救。

⑵立即向公安消防部门报警。

⑶通知供电局用电监察部门,由用电监察人员到现场指导监护扑救工作。

②灭火前的电源处理

电气火灾发生后,为保证人身安全,防止人身触电,应尽可能立即切断电源,其目的是把电气火灾转化成一般火灾扑救,切断电源时,应注意以下几点:

⑴火灾发生后,因烟熏烤火场,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先做好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘靴,使用电压等级合格的绝缘工具。

⑵停电时,应按照倒闸操作顺序进行,先停断路器(自动开关),后停隔离开关(或闸刀开关),严禁带负荷拉合隔离开关(或闸刀开关)以免造成弧光短路。

⑶切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作。

⑷切断带电线路时,切断点应选择在电源侧支持物附近,以防电线断落后触及人身或造成短路。

⑸切断电源时,不同相线应不在同一位置切断,并分相切断,以免造成短路。

16

⑹夜间发生电气火灾,切断电源要解决临时照明,以利扑救。

⑺需要供电局切断电源时,应迅速用电话联系,说明情况。

③带电灭火的安全技术要求:

带电灭火的关键是在带电灭火的同时,防止扑救人员发生触电事故。带电灭火应注意以下几个问题;

⑴应使用允许带电灭火的灭火器(干粉灭火器、二氧化碳灭火器)。

⑵扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离。

⑶喷雾水枪灭火时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套。

⑷未穿绝缘靴的扑救人员,要防止因地面水渍导电而触电。

(四)应急准备

2、公司应急救援领导小组职责

领导小组常设机构项目部,承担起重机械在安装、顶升(降节)拆除及使用作业过程中突发事件的日常工作,指导和监督起重机械安装和操作人员安全防范工作。在接到突发事件通知第一时间立即向领导小组组长及成员报告,并根据事发情况制定所要采取的救援措施。

4、应急救援队职责

17

应急救援队是对起重设备突发事故予以施救和抢险的常设机构。其成员均受过起重机械专业知识培训,并取得国家颁发的特种作业操作证且具有应急救援工作经验,是我公司职工队伍中的技术骨干。应急救援队在接到公司应急救援领导小组的指令后,立即赶赴事故现场,采取紧急措施,尽一切可能抢救伤员,并根据施工方案,将起重机械解体拆除,防止事故进一步扩大。

5、救援物资准备

1)载人车辆

a、旅行车(15座)一台

驾驶员:XXX 手机号:

b、小车一台

驾驶员:XXX 手机号:

2)、吊车(50吨)一台

驾驶员:XXX 手机号:

外协大吨位吊车(80~120吨)

联系人:XXX

外协大吨位吊车(20~50吨)

联系单位:XXXX公司

联系人:XXX

3)工具准备

a、钢丝绳、绳卡、卸扣等吊索具

b、氧气、乙炔各两瓶

c、专用工具、撬扛、手拉(电动)葫芦等工具

4)照明器材

应急灯、36V以下安全线路及灯具、手电筒等。

(五)应急响应

1、在接到突发性事故的第一时间内,立即通知组织应急救援领导小组相关成员和应急救成员以及相关车辆驾驶人员,准备好各种工具及必须的资金,立即赶赴事发现场。

2、在地方有关职能部门的指导协调下,以最快的速度尽一切力量抢救伤员,并根据起重机事发现状制定相应的设备拆除方案。在确保安全的情况下尽快将设备拆除,以防止事故进一步扩大。

3、积极配合并协助当地政府职能部门做好事故的调查取证工作,认真分析事故原因,实事的写出事故分析报告,并根据政府权威部门关于事故鉴定及责任的划分,承担本公司应负相应责任。

4、发重重大危险事故或险情时,及时向社会求助:

火警119;救护120;报警110

18

19

七、技术参数表

表1: XXXX项目塔吊主要技术参数及施工单位情况表

20

塔吊交叉作业施工方案

塔吊交叉作业施工方案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案

编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日 广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案审批表 部 门职责 姓名 (签名) 职务备注 项目部编制校核复核 部 门职责 姓名 (签名) 审批意见备注 分公司审核技术或项目管理科审批主任工程师

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊参数及平面布置 (3) 四、防碰撞措施 (5) ①、安装防范措施 (5) ②、为了防止塔吊在施工作业过程中发生碰撞,特制订以下措施 (5) ③、操作 (6) ④、组织协调与管理措施 (7) ⑤、多塔运行控制措施 (8) ⑥、安全交底 (9) ⑦、应急救援 (9)

一、编制依据 1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

X X X X X X X X工程 多台塔吊交叉作业专项方案 (修改版) 审批人: 审核人: 编制人: XXXXX建设有限公司 2016年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定 (二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离

为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。 3号塔吊: 位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠,3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长56m。 4号塔吊: 位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。 5号塔吊: 位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。 6号塔吊: 位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因4#楼先开工,所以4号塔吊与6号塔吊已错开形成高低差。北面与8#楼建筑物重叠,待6#楼主体施工结构封顶后,开始8#楼施工,因此6号塔吊不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

多部塔吊同时作业防碰撞措施

多部塔吊同时作业防碰撞措施 一、工程概况: 本工程为景泰苑小区工程,位于合肥市张洼路39号,由合肥远恒置业有限公司开发,合肥大兴建筑安装有限公司承建,该工程由安徽省建设工程勘察设计研究院设计。 该工程地上主体为11层、18层。首层层高为3.6M,二层层高为 2.9M,该工程为框架剪力墙结构。依据本工程塔吊安装方案,设置两台塔吊,为防止在施工中多塔塔臂相互碰撞,在设置塔吊位置和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行,以保证塔吊作业安全。 二、多塔塔臂防碰撞措施塔吊的位置及安装时必须按下列规定布 置及安装 1、塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂架端部与两侧塔身之间至少有两米的距离,处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位塔吊中处于高位置部件之间的垂直距离不得少于一个标准节,布置位置评见平面图示。 2、塔臂最多可旋转一周360度,塔吊通过旋转限位控制,保证塔吊塔塔臂不能交叉作用。 3、1#、塔安装高度为37米,2#塔安装高度为58米,塔与塔之间高差为21米,从而保证塔吊塔臂不在同一工作面上。防止了两塔在同一作业面上互相碰撞。 4、塔臂可旋转一圈,限位控制其转角度范围,保证两塔臂不交叉作业。 三、保证措施: 1.塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。

2.塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时立即停止使用,并及时予以解决。 3.塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严禁控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 4.施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使用时发生碰撞。 5.塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点。 6.塔吊达到起升高度之前,1#塔吊要始终比2#塔吊高出两节塔升高度。 7.塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其调运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。 8.禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。

塔吊交叉作业安全专项施工方案.

一、工程概况 塔吊交叉作业专项方案 工程名称:新合作供销广场(金色城邦)D区1# 4#、7#楼 施工单位:江苏三箭建筑工程有限公司 编制日期:2014年5月

目录 一、编制依据 (1) 二、........................................................................... 工程简介 1三、........................................................................... 塔吊选型 1四、........................................................................... 塔吊布置 1五、........................................................... 危险源分析及对应安全措施 1六、................................................................... 塔吊防碰撞措施: 2七、................................................................... 塔吊安全操作规程 3八、................................................................... 塔吊安全技术措施 5九、................................................................... 使用作业具体规定 8 十一、塔机安全组织机构及管理职责 (9) 十二、建立附着升节审批制度 (12) 十三、应急措施 (12) 十四、应急预案 (13) 十五、塔吊平面布置图:(附后) (17)

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

XXXXXXXX工程 塔吊交叉作业专项方案台多(修改版) 审批人: : 审核人 编制人:

建设有限公司XXXXX. 2016年1月20日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定(二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图 一、工程概况 工程名称: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3 。56m°,塔吊臂长71号塔吊重叠部位限位 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1

两台塔吊防碰撞安全施工措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 两台塔吊防碰撞安全施工 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5316-28 两台塔吊防碰撞安全施工措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程为农五师楚天红星双语幼儿园工程,为满足施工需要,设置二台塔机进行作业,2台塔机分别为1号塔机、2号塔机、2台塔机相互碰撞,.保证2台塔机同时作业的安全施工,项目部特制定如下安全管理措施。 一、成立安全生产领导小组: 组长:刘军 副组长:陈江莲、张丽 成员:杨宇、蔡苗、郑占勋、塔吊司机何泽念、李一应、信号指挥工及各班长 二、指导思想 认真贯彻执行国家安全生产法令、法规、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以人为本,

关爱生命,安全发展,杜绝各类事故发生,保障工人的身体健康和国家财产不受损失。 三、安全生产管理目标 全面落实安全生产责任制,加强安全监管力度,强化管理人员与从业人员的责任心和安全意识,有效地遏制事故发生,实现无轻伤、重伤、死亡事故。 四、加强项目监督管理 1.项目部管理要责任到人,项目经理对安全施工全面负责,抓好安全施工管理,组织制定安全施工技术措施及安全操作规程。 2.安全员要认真抓好工人的安全生产知识教育,让工人要时刻注意安全,提高安全意识,做好施工过程的安全监督检查工作,及时发现问题,及时整改,整改不了的应立即停止施工,并向项目经理汇报,对违章指挥、违章作业的应立即制止。 3.施工技术人员应参加制定安全施工技术措施,对分部、分项工程认真做好安全技术交底,让工人懂得安全施工,技术措施要领。

塔吊交叉作业施工方案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目塔吊交叉作业施工方案审批表

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊参数及平面布置 (3) 四、防碰撞措施 (5) ①、安装防范措施 (5) ②、为了防止塔吊在施工作业过程中发生碰撞,特制订以下措施 (5) ③、操作 (6) ④、组织协调与管理措施 (7) ⑤、多塔运行控制措施 (8) ⑥、安全交底 (9) ⑦、应急救援 (9) 一、编制依据

1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

本工程地下室:1号、2号、3号楼负一层,地上:1号3号楼25层,建筑高度为75.3米,2号楼26层,建筑高度为78.3米。建筑结构类型为剪力墙结构,该施工现场地势符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西南宁隆凯械设备租赁有限责任公司。 三、塔吊参数及平面布置: 根据工程施工组织设计安排本工程拟投入2台塔吊,分别位于1号楼和3号楼处,由于1号楼段先行施工,其塔吊安装在前,具体位置及参数详见后附塔吊平面布置图。

工程施工现场多台塔吊防碰撞方案

MM防治指挥中心工程 塔吊防碰撞方案 编制: 审核: 审批: MM公司 项目部 一二年四月六日0二

塔吊防碰撞方案 一、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 (JGJ196-2010); 《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009); 《塔式起重机》(GB/T5031-2008); 《塔吊稳定性要求》(GB/T20304-2006); 《塔吊安全规程》(GB5144-2006); MM中心工程图纸; MM施工组织设计。 二、工程概况 MM工程,建筑面积88915㎡,框剪结构,现场使用塔吊四台,型号 为2台中宝QTZ40,1台中宝QTZ63,1台中宝QTZ63A,为确保安全 生产,塔吊使用时采取本防碰、撞措施。 三、塔吊在水平方向的防碰、撞措施 塔吊在现场定位布置是关键,可通过控制每两台塔吊之间的位置关系来预防塔吊的起重臂碰撞相邻塔吊,当同一施工地点有两台以上起重机时,应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不得小于2M。位于低位塔吊的起重臂端部与高位塔吊塔身之间的防碰、撞尤为重要,应根据塔吊现场平面位置进行合理布置。本工程每两台塔吊之间水平

方向距离均大于两机的起重臂长5M以上,塔吊旋转区域周边无建筑物。 四、塔吊在垂直方向的防碰、撞措施 塔吊在现场定位布置及安装时,要使高位塔吊吊钩与低位塔吊垂直间当高位塔吊的起重钢丝绳位于低位塔吊起重臂工作区间时,。2M距不得小于 有可能引起低位塔吊的起重臂与高位塔吊的钢丝绳发生碰撞。为杜绝此类事故的发生,项目部布置塔吊时必须对每一台塔吊工作区进行合理划分,避免出现塔吊交叉作业,同时项目部必须配备有操作证、经验丰富的信号指挥工来进行现场指挥,当风速达到6级,塔吊必须停止作业。本工程由于塔吊之间的距离均大于各塔吊的起重臂长,因此,高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的塔尖之间不可能发生碰撞。 五、具体防碰、撞措施 1、塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊及塔吊与建筑物之间发生碰撞。 2、塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时,应立即停止使用,并及时予以解决。 3、塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中,塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 4、从施工流水阶段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免同一时间、同一起点,同时使用塔吊时发生碰撞。 5、塔吊在使用过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要位置

安装与土建交叉作业施工方案

与设备安装交叉作业计划 一、交叉作业安全管理措施 1、安全生产责任制 与管理人员及民工签订安全生产目标责任书,有明确的安全生产目标,有针对性安全保证措施,建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制。 2、定期检查与跟踪相结合检查制度 施工项目设立专门的安全管理小组,跟踪检查,每天跟班巡回检查,消除事故隐患,边检查边整改,制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、交叉作业、电气作业、机械作业等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故。确保安全施工,并完善书面签字。 3、坚持安全技术交底制度 工程项目及各分部工程施工前,由项目技术负责人对全体参与施工人员进行施工安全技术交底;分项工序或每个工种施工前由专职安全员对班组长及兼职安全员进行施工安全技术交底;各班组施工前由组长及兼职安全员对各施工作业人员进行施工安全技术交底; 4、坚持进行安全教育制度 (1)对入场的工人进行严格的“三级”安全教育,使每一位员工熟知安全技术操作规程,了解工程施工安全的特点及相关技能,经考核合格后才能进入现场施工。 (2)经常组织班组学习安全技术操作规程,教育工人不得违章作业和不得有违纪行为。(3)建立班前安全活动制度,各班组每周开一次安全例会,班组每天开展班前上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查,每月开展安全讲评活动,并记录和考核。 5、坚持特种作业持证上岗制度 建立特种作业人员(焊工、起重工、电工、架子工、起重机械操作工等)花名册,特种作业人员必须持有效证件上岗作业。 6、坚持使用安全“三宝”制度 进入施工现场必须戴好安全帽,坚持使用安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。7、建立工伤事故处理制度 施工现场实行工伤事故报告制度和记录,建立事故档案,每月填写伤亡事故报告,无伤亡事故的需填写说明加盖管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告,并认真按“四不放过”原则进行调查处理。 8、坚持悬挂安全标志制度 施工现场应有安全标志布置平面图,并按图挂设,施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。 9、划分安全管理区域、安全责任落实到人

塔吊安全措施(2021)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 塔吊安全措施(2021)

塔吊安全措施(2021) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、概况 我部采用的济南产QTZ63型和QTZ25型自升式塔式起重机,计划高度升至30米,QTZ25高出QTZ63塔吊5米。QTZ63塔吊安装于宏泉家园石泉小区住宅楼L-02楼南侧从东向西第三个单元处,QTZ25塔吊安装于L-04楼北侧中间,两塔吊相向方向有重叠部分。 二、塔吊防撞措施 1、塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证,要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机各项性能的操作方法及维修保养技术。 2、塔吊必须由持证的专业人员进行操作,非司机人员不得操作,作业时应有专人指挥,司机酒后及患病时,不得进行操作。 3、起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁

多台塔吊交叉作业方案

目录 一、编制依据 1.1《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 1.2《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.3《塔式起重机安全规程》GB5144-94 1.4《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 1.5《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 1.6《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

1.8《建筑地基与基础设计规范》50007-2001 1.9《北京市建设工程施工现场安全保护标准》京建2003 二、工程概况 1、概况 半岛城邦花园二期工程位于深圳市东角头,是深圳南海益田置业有限公司开发建设的高档商业住宅,总建筑面积约29.3万平方米,包括8栋高层住宅,1栋幼儿园,1栋学校;其中3栋塔楼为48层、高度147m的超高层建筑,4幢塔楼为32层,1栋为25层;地下室二层,其中地下二层建筑面积4.28万平方米,地下一层建筑面积2.11万平方米。基础形式:反循环钻(冲)孔扩底灌注桩和天然地基筏板基础。±0.000相当于黄海高程8.100m。地下二层底板标高-9.850m,塔楼范围底板厚度500mm,塔楼外地下室底板厚度400mm。 2、工程特点 2.1 建筑物集中,塔吊群塔作业。 2.2 工期紧张,工程量大,作业任务繁重,施工作业面间距小。 三、群塔管理组织机构设置 3.1、群塔管理组织机构设置 施工现场设置群塔施工指挥小组,由总承包单位主管安全的管理人员任总指挥,项目部施工管理科主要管理人员组成塔吊管理组。单个栋号设塔吊作业组,成员由塔吊司机、信号工和该栋号劳务队相关管理者组成,管理组织机构见下图: 3.2、管理职能分工 现场塔吊指挥小组:对塔吊进场到退场各阶段加强管理,实行验收和交底制;协

多塔机同时作业安全管理措施.docx

多塔机同时作业安全管理措施 在同一施工场地内同时有两台或两台以上的塔式起重机进行作业、且塔机吊臂的回转范围发生交叉时,应对塔机的使用进行严格的管理,执行以下的安全管理措施,预防因多机作业造成的安全事故。 一.技术措施 1.在施工现场平面布置和编制塔机安装方案时应充分考虑多机作业的安全距离要 “当同一施工地点有两台以上起重机时,求,使各机间在水平或垂直方向保持足够的安全距离, 应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不得小于2m。 2.使用单位应合理安排工程进度,保证回转范围发生干涉的塔机在顶升加节时保持足够的高度差。应按“就快不就慢”的原则,根据工程进度统一确定塔机顶升高度和到位时间。各塔机必须按正确的高度、时间如期完成顶升,不得提前或延时。 二.组织措施 施工工程项目安全负责人应组织多机作业的相关人员,如施工调度员、塔机操作人员、司讯人员进行相应的岗前培训和作业前的安全技术交底。 三.多机同时作业的运行原则 1.低塔让高塔:塔身高度较低的塔机,在转臂前应观察塔身高度较高的塔机的运行情况后再运行。 2.后塔让先塔:在两塔机塔臂交叉区域内运行时,后进入该区域的塔机要避让先进入该区域的塔机。 3.动塔让静塔:在两塔机塔臂交叉遇有运行时,在一塔机无回转、变幅等动作时,另一进行回转或变幅的塔机应对其进行避让。 4.轻车让重车:在两塔机同时运行时,无载荷塔机应避让有载荷塔机。 5.客塔让主塔:以不同单位实际工作区域划分塔机工作区域时,若塔机塔臂进入非本单位工作区域时,客区域的塔机要让主区域的塔机。 6.在前者优先:执行上列原则,当出现多项时,按排列顺序在前者优先。 四.多机同时作业安全措施 1.塔机长时间暂停工作时,吊钩应起到最高处,小车拉到最近点并卸去吊钩上的吊索,大臂按顺风向停置。 2.塔机与信号指挥人员必须配备对讲机,对讲机经统一确定频率后必须锁频,使

多塔吊交叉施工作业专项方案

凯乐桂园S-1号、S-2号楼 塔式起重机 多 塔 交 叉 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中集建设集团有限公司 编制日期:2011年10月15日 目录 一、工程概况 二、塔吊安装现状

三、塔吊交叉作业概况 四、塔吊交叉作业安全措施 五、塔吊指挥人员安全措施及塔吊机组安全施工措施 凯乐桂园S-1号楼、S-2号楼工程 塔式起重机多塔吊交叉作业专项施工方案 一、工程概况 凯乐桂园S-1号、S-2号楼,位于武昌楚康路边,由武汉凯乐宏图房地产有限公司投资,由中集建设集团有限公司总承包,建筑总面积约80000平方米,其结构类型为框剪结构,地上部分S-1号楼为27层,S-2号楼为5层商铺,地下为1层地下室,S-1号楼建筑物檐高99M。塔吊安装在S-1号楼旁边,分别1号塔吊安装在5轴,2号塔吊安装在19轴,离建筑物5米。 二、塔吊安装现状 根据施工现场地条件及工程进度,本工程塔吊安装现状为:1#塔吊高度为110米;2#塔吊高度为120米,1#塔吊与2#塔吊塔吊基础底标高在同一标高上。 三、塔吊交叉作业概况 1#与2#塔交叉。 四、塔吊交叉作业安全措施 1.施工过程中各台塔吊的安全距离不得小于6米; 2.相互交叉的塔吊运转时吊钩绳与大臂的安全距离不得小于5米; 3.吊装发生矛盾时各塔塔司和指挥要做到安全礼让,原则上轻钩躲让重钩,不 得有意阻碍其它塔吊运转; 4.严禁多台塔吊同时在交叉区域内吊装作业; 5.各台塔吊的大臂回转时,小车的安全幅度为20米,严禁在幅度外转臂; 6.各塔吊的起重臂或平衡臂进入交叉区域时,塔司、指挥人员及监护人员都要 精力集中,回转不得施工高速,要做到一慢、二看、三通过; 7.塔司在做每一动作之前都要先鸣笛; 五、塔吊指挥人员安全措施及塔吊机组安全施工措施

多台塔吊防碰撞安全措施方案

建业世和府北园 多台塔吊防碰撞安全措施方案 审批人: 审核人: 编制人: 河南省中北建设有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、多塔作业防碰撞措施 (1) 四、吊装范围内的其他防护 (3) 五、塔吊指挥要求 (4) 六、塔吊应急措施 (5)

多台塔吊防碰撞安全措施方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 4、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 5、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 6、塔吊使用说明书 二、工程概况 建设单位:安阳市国达置业有限公司 设计单位:安阳市建筑设计研究院 勘察单位: 河南恒泰岩土工程有限公司 监理单位:河南恒基时代建设管理有限公司 施工单位:河南省中北建设有限公司 工程地址:紫薇大道与光明路交叉口东北角 三、多塔作业防碰撞措施 本工程为满足施工需求,共设置8台塔吊,但由于该工程施工时有多台塔吊之间交叉作业,属多塔施工,为保证施工安全,制定如下措施: 1、塔吊质量要求必须符合国家相关要求,塔吊备案、检测通过。 2、塔吊司机必须持证上岗,且经过三级安全教育,项目部安全组安全施工交底到位。 3、塔机指挥必须固定人员,一对一指挥,熟悉多塔作业要求,发布指令要求简洁明了肯定,塔机指挥员要眼看四方,时刻注意塔机的运转。 4、根据本工程塔机安拆施工方案要求,塔机安装后,在水平面上相互交叉作业,为防止塔吊吊臂发生碰撞事故,塔吊的安装高度上应严格按照施工方案规定互相错开。根据建筑施工安全标准,多台塔吊作业中固定式塔吊:低位塔臂端部与高位塔身之间的距离

最新塔吊交叉作业施工方案

塔吊交叉作业施工方 案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目塔吊交叉作业施工方案审批表

目录 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

本工程地下室:1号、2号、3号楼负一层,地上:1号3号楼25层,建筑高度为75.3米,2号楼26层,建筑高度为78.3米。建筑结构类型为剪力墙结构,该施工现场地势符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西南宁隆凯械设备租赁有限责任公司。 三、塔吊参数及平面布置: 根据工程施工组织设计安排本工程拟投入2台塔吊,分别位于1号楼和3号楼处,由于1号楼段先行施工,其塔吊安装在前,具体位置及参数详见后附塔吊平面布置图。

多台塔吊交叉作业施工方案

关注我实时更新最新资料 XXXXXXXX工程 多台塔吊交叉作业专项方案(修改 版) 审批人: 审核人: 编制人: XXXXX建设有限公司

关注我实时更新最新资料 2016年1月20日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定 (二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表八、附: 塔吊平面定位图 塔吊运行左视图

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1 #~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最 终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3 号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。

2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。 3号塔吊: 位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠, 3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长 56m。 4号塔吊: 位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。 5号塔吊: 位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3 号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。 6号塔吊: 位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因

多台塔吊防碰撞方案

多台塔吊防碰撞方案(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

淮南市国库集中支付中心业务用房 多台塔吊防碰撞方案 淮南国库集中支付中心工程项目经理部 目录 一、工程概况................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据....................................... 错误!未指定书签。 三、塔吊定位与机型................................. 错误!未指定书签。 3.1 塔吊平面布置定位原则.............................. 错误!未指定书签。 3.2 塔吊位置.......................................... 错误!未指定书签。 3.3 塔吊选型.......................................... 错误!未指定书签。 四、施工部署....................................... 错误!未指定书签。 4.1 塔吊防碰撞措施 (3) 五、施工准备....................................... 错误!未指定书签。 5.1 塔吊运行原则...................................... 错误!未指定书签。 5.2 塔吊吊装原则...................................... 错误!未指定书签。 六、组织管理....................................... 错误!未指定书签。 6.1 管理体系.......................................... 错误!未指定书签。 七、多台塔吊作业安全措施........................... 错误!未指定书签。 7.1 安全技术要求...................................... 错误!未指定书签。 7.2 安全操作一般要求.................................. 错误!未指定书签。 7.3 安全检查措施...................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 淮南市国库集中支付中心业务用房,位于淮南市山南新区南纬四路北侧,南经十三路东侧。主楼地下1层,地上20层(附楼地上3层)。主楼钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑高度79.5m。建筑面积27715㎡。附楼为钢筋混凝土框架结构,建筑高度 19.1米,建筑面积6027㎡。总建筑面积33742㎡。 二、编制依据

施工现场多机交叉作业安全专项措施

施工现场多机交叉作业安全专项措施 批准: 审核: 编制: 、工程及塔吊概况 安徽XX 电厂二期扩建工程项目在施工过程中,布置多台大型起重机械。 机械布置位置如下: 一公司:4#炉A排外,H3/36B(12t )建筑塔吊一台。4#炉CD排扩建端,TC5518(8t )建筑塔吊一台。 二公司:3#A 排外5518(8t)塔吊一台。 为了防止多机作业时塔吊起重臂相碰(包括钢丝绳与起重臂相碰)的事故发生,特编制多机运行安全管理措施。以

后若增加机械,及时更新。 二、塔吊的安装状况 1、H3/36B(12t )建筑塔吊,臂长60m; TC5518(8 t )建筑塔吊,臂长55m; TC5518 (8 t)建筑塔吊,臂长55m; 三、编制依据 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工过程运行控制程序》 《交叉作业安全管理制度》 四、危险源的辨识及分析 1、塔吊作业时,被另一台正在回转的塔吊碰到,可能会导致钢丝绳损坏、塔吊折臂或倒塌。 2、多机交叉作业时,高处塔吊的钢丝绳或吊钩吊物碰撞低处塔吊臂杆或拉杆。 3、塔吊回转时,起重臂经过建筑物上方发生坠物或直接碰撞建筑物。 4、受风力影响,导致塔吊自动回转,臂杆相碰。 五、安全防范的技术措施 1、塔吊作业采取的技术措施 (1)塔吊指挥采用对讲机指挥,指挥人员应讲普通话,保证指挥信号清晰明确。对于不清晰不确切的指挥信号,操作人员有权拒绝操作。 (2)指挥人员指挥塔吊工作时,要求每台塔吊必须使用不相同的频率,而且每台塔吊的指挥人员必须熟知其它塔吊的指挥频率,这样保证发生危险时,各塔吊之间可相互之间紧急呼叫和提醒。 (3)多机作业的工作区域存在相互交叉现象,机械操作人员必须熟悉自己所在的工作区域,同时了解其它机械工作区域,在机械交叉作业区域(见附图)作业时,必须遵守先入为主的原则,其它机械进入 该区域时应主动采取避让措施。 (4)为避免在共同作业区域内,塔吊的伸臂之间相互碰撞,每台塔吊的安装高度必须高低不同,根据各台机械使用情况,塔吊伸臂安装高度相差不得少于6m。 (5)当需要进入交叉作业区域,机械操作人员控制塔吊回转时,应对小车定向收幅。在起重臂进入交叉区域前,先要将小车收回退出到交叉区域的幅度,然后起重臂才可进入交叉区域,避免吊钩吊物经过交叉区域。当起重臂回转到位后,再将小车运行到指定位置。 (6)操作人员上班前、下班后必须检查使塔吊是否处于完好状态。特别是安全装置和起升和回转的制动装置。在交叉区域

塔吊交叉作业专项施工方案(修改版)

宁波华生国际家居广场市场项目 C 地块工程 编制人: __________________ _________ 职务: 审核人: __________________ _________ 职务: 审批人: __________________ _________ 职务: 五洋建设集团股份有限公司 塔吊交叉作业专项施工方案

二。一二年二月 目录 -、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔吊布置及要求 (4) 四、塔吊基础设置方案 (5) 五、塔吊性能(见下表): (5) 六、塔吊的顶升 (5) 七、塔吊交叉作业概况 (6) 八、塔吊交叉作业安全措施 (6) 九、塔吊指挥人员安全措施 (7) 十、项目部安全措施 (8) 十一、塔吊机组安全施工措施 (8) 十二、特种人员酉己备 (9) 附:施工现场塔吊交叉布置示意图

塔吊交叉作业专项施工方案 、工程概况 工程名称:宁波华生国际家居广场市场项目C地块工程 工程地址:宁波市北仑区小港街道新立村 建设单位:宁波华生国际家居广场有限公司 设计单位:杭州市建筑设计研究院有限公司 工程规模:61085.27m2 结构类型:框架、框剪结构 质量目标:国家规范一次性验收合格 工期目标:490日历天 安全要求:合格。在整个施工过程中杜绝重大安全事故,轻伤事故频率控制在3%以内。 宁波华生国际家居广场市场项目C地段工程总建筑面积61085.27平方米, 其中地上部分建筑面积48073.59平方米,地下部分建筑面积13011.68平方米, 地上四层,地下一层,建筑高度21米。 工程建设概况一览表

二、编制依据 1、工程施工图纸 2、中冶沈勘工程技术有限公司提供的岩土工程勘察报告 3、浙江建机集团提供的QTZ6蒲式起重机使用说明书。 4、现场施工总平面布置图 5、国家及地方相关规范、图集 三、塔吊布置及要求 本工程为四层建筑,大面积地下建筑,地下一层,本工程由于地块呈不规 则的矩形。因此,塔吊布置分别沿地下室D轴东西各安排一台,编号从东面往西面开始分别为1#和2#。1#塔吊拟安装独立高度40m 2#塔吊拟安装独立高度33.6m。具体布置详本工程总平面布置图。

相关文档
相关文档 最新文档