文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动化接口进出线负荷开关技术规范书

自动化接口进出线负荷开关技术规范书

自动化接口进出线负荷开关技术规范书
自动化接口进出线负荷开关技术规范书

自动化接口进出线负荷开关技术规范

第六章技术规范书

技术规范书

箱式开闭所,AC10kV。SF6绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开

关,GRC外壳

12月

目录

第1部分:通用技术规范....................... 错误!未定义书签。

1 范围..................................... 错误!未定义书签。

2 规范性引用文件........................... 错误!未定义书签。

3 术语和定义............................... 错误!未定义书签。

4 总则..................................... 错误!未定义书签。

5 技术参数和性能要求....................... 错误!未定义书签。

6 试验项目、方法及要求..................... 错误!未定义书签。

7 技术服务、工厂检验和监造................. 错误!未定义书签。

8 包装、运输及贮存......................... 错误!未定义书签。

9 一、二次接口要求......................... 错误!未定义书签。第2部分:专用技术规范....................... 错误!未定义书签。

1 标准技术参数............................. 错误!未定义书签。

2 组件材料配置表........................... 错误!未定义书签。

3 使用环境条件表........................... 错误!未定义书签。

4 附图..................................... 错误!未定义书签。

第1部分:通用技术规范

1 范围

本部分规定了12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD )

GB 1094.11 电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV) GB 1207 电磁式电压互感器(IEC 60044-2: , MOD )

GB 1208 电流互感器 (IEC 60044-1. . MOD)

GB 1984 高压交流断路器(IEC 62271-100: , MOD)

GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: , MOD) GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD)

GB 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200- ,MOD )

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529- ,IDT)

GB/T 5465.2 电气设备用图形符号第2部分:图形符号(IDT IEC 60417 DB: )

GB/T 7354 局部放电测量(IEC 60270- ,IDT)

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4- ,MOD)

GB/T 12022 工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD)

GB/T 12706.4 挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4- ,MOD)

GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器(IEC 60282-1- ,MOD)

GB 16926 高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105- ,MOD)

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100- ,MOD) DL/T 403 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271一200- ,MOD)

DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102- ,MOD) DL 538 高压带电显示装置(IEC 61958- -11,MOD )

起重设备规范书

招标编号:CHDT079/07-FJ-1122A 华电宁夏灵武发电有限公司二期(2×1000MW)机组工程 起重设备技术规范书 华电宁夏灵武发电有限公司 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 2009年11月

目录 1、总则 (1) 2、设备运行的环境条件 (1) 3、设备规范 (2) … 4、技术要求 (7) 5、供货范围 (9) 6、技术资料 (11) 7、质量保证及试验 (12) 8、技术服务………………………………………………………………………..……..14. 9、包装和运输 (15) 10、设备交货进度 (16) 11、监造、检验和性能验收试验 (16) …

1 总则 1.1本规范书适用于宁夏灵武电厂二期工程2×1000MW机组辅机冷却水泵房、综合泵房、小汽机间接冷却系统循环水泵房、污废水提升泵房等车间内电动桥式起重设备、电动单梁悬挂起重设备,以及空冷岛电动、手动葫芦,它包括起重设备本体及其驱动装置、控制装置,辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合招标技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3如投标方没有以书面形式对本技术规范书的各项条文提出异议,那么招标方可以认为投标方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。 1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6本规范书作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。 2 设备运行的环境条件 2.1厂址条件 厂址位置:宁夏灵武市 厂址海拔: (汽机房0米) 1115.5 m (1956年黄海高程) 地震设防裂度: 8度 地震动峰值加速度: 0.262g 2.2气象条件 年平均大气压力 889.8 hPa 室外环境温度:极端最高 41.4℃/极端最低–28.0℃ 平均气温: 8.8℃ 最热月平均气温: 23.6℃ 最冷月平均气温: -8.1℃ 年平均相对湿度: 57% 平均风速: 2.5 m/s

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

10kV电缆分接箱技术规范方案书

10kV欧式电缆分接箱技术规书(2010.01) XXX公司 年月

1.总则 1.1本设备技术规书适用于10kV加强绝缘型欧式、美式电缆分接箱,本技术规书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规书的意见和与规书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 JB 8144-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB/T 12706 额定电压lkV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件 GB 11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB 5589 电缆附件试验方法 CB 9327 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 GB 14315 电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 DL/T593—1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 2.正常使用环境条件 2.1周围空气温度: 最高气温:+40℃ 最低气温:-15℃ 最高日平均气温:+30℃ 最高年平均气温:+20℃ 最大日温差:25K 2.2 海拔:不超过1000m; 2.3 风速:不大于25m/s; 2.4 环境湿度: 月平均值不大于90%; 日平均值不大于95%;

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东电力集团公司 2011年设备材料第五批项目集中招标 招标文件 智能配网建设工程 12kV柱上电压型负荷开关技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:山东电力集团公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司

二〇一一年八月

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.3图纸资料提交单位............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4工程概况 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (7) 2.7项目单位要求值 (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1技术偏差表(投标人填写) (8) 3.2投标产品的销售及运行业绩 (8) 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 (8) 3.4主要组部件材料 (9) 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (9)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表1技术参数响应表 序号名称单位标准参数值投标人保证值 一柱上负荷开关 1 灭弧方式真空(投标人填写) 2 型式或型号三相共箱式(投标人填写) 3 内置隔离开关有/无(投标人填写) 4 机构类型弹簧(投标人填写) 5 绝缘方式SF 6 (投标人填写) 6 额定电压kV 12 (投标人填写) 7 雷电冲击耐受电压kV 相对地75、断口85 (投标人填写) 8 1min工频耐压kV 相对地42、断口48 (投标人填写) 9 额定频率Hz 50 (投标人填写) 10 额定电流 A 630 (投标人填写) 11 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写) 12 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写) 13 额定有功负载开断电流 A 630 (投标人填写) 14 额定电缆充电开断电流 A 16 (投标人填写) 15 额定空载变压器开断电流 A 6.3 (投标人填写) 18 额定有功负载开断次数次≥100 (投标人填写) 19 主回路电阻(不含引线电缆)μΩ<120μΩ(投标人填写) 20 CT变比、精度600/5,0.5 (投标人填写) 21 防护等级IP67 (投标人填写) 22 机械寿命次≥10000(投标人填写) 23 使用寿命年不小于30 (投标人填写) 24 操作方式手动+电动(投标人填写) 25 额定操作电压V AC220 (投标人填写) 26 运输重量kg (投标人提供)(投标人填写) 27 外形尺寸:长×宽×高mm×mm×mm (投标人提供)(投标人填写) 二电压互感器(PT) 1 高压侧额定电压kV 10 (投标方填写) 2 设备最高工作电压kV 12 (投标方填写)

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

10kV电缆环网柜及电缆分接箱技术规范书

10kV电缆环网柜及电缆分接箱技术规书 总则 1. 本技术规书的使用围,仅限于省电力公司10kV电缆环网柜及电缆分接箱的订货招标。 2.本技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规书。 3 . 如投标方未以书面形式对本技术规书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规书的要求。 4 . 在签订合同之后,招标方有权提出因规标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。 5. 本技术规书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 6. 本技术规书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 适用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 1. 设备使用环境 1)海拔高度:≤1000米 2)环境温度:-15oC +40oC 最高年平均气温:20oC 最高日平均气温:30oC

3)相对湿度:≤95%(25oC) (1)采用标准: 1.1 母线额定电流:630A 1.2 额定电压:12KV 1.3 额定频率:50HZ 1.4 额定电流:电源进出线单元:630A 1.5 短时耐受电流:20KA/3S 1.6 断路器短路开断电流:20KA 1.7峰值耐受电流/短路关合电流:≧50KA 1.8 一分钟工频耐压(有效值):42KV(相间、对地);48KV(断口间)1.9 冲击耐压(峰值):75KV(相间、对地);85KV(断口间) 1.10 切空载变压器开断能力:不小于10A 1.11 切电缆充电电流能力:不小于10A 1.12 对于负荷开关加熔断器组合电器额定转移开断电流:不小于1400A 1.13 外绝缘污秽等级Ⅲ级上限

行车技术要求

行车技术要求 2.1 各行车电动葫芦上下运动和大车行走均要求带双速,双速电动葫芦起升速度8/0.8 m/min;大车行走低速时速度20m/min,大车高速行走时速度40m/min。 2.2 行车的有效行程要尽量大,各个行程末端要求带机械及电气限位装置,绝对不得出现碰撞;电气控制系统具备电机缺相、过热、失压保护功能。 2.3 每台行车配地面手操按钮和按钮式遥控2种,在控制系统设手操和遥控操作互锁转换开关,遥控时手操按钮不起作用,手操时遥控器不起作用。旋臂吊采用手操按钮 2.4 行车的手操按钮电缆与电动葫芦分离,手操按钮电缆配单独的导轨滑线,可在导轨滑线上任意位置使用;要求所有随动电缆为扁电缆和导轨滑线结构,不要钢丝和滑轮随动机构。行车主电源采用无接点滑触线方式供电。 2.5控制系统采用正泰电器。 3、买受方只负责提供行车用道轨。卖方负责安装的其它一切用料(如:压板、罗栓等)及人员按装调试、验收等。 4、出卖人负责办理安装前的相关手续等、及安装完毕后当地技术监督局验收等手续,例:出具安全检验合格证等相关手续。 5、售后服务要求 以上设备全部要求提供原厂商1年的整机免费现场保修服务承诺。 6、上述技术和售后服务要求为最基本要求,投标方只能提高不能降低上述设备配置和服务水平。

7、适用的标准: 7.1 除非另作特别规定,卖方所提供的所有合同设备的设计、制造、检验及安装应按本规范书中规定的下列标准执行。所用的标准都必须是其最新版本。若发现本规范书中所规定标准与卖方所执行标准有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方协商的标准执行。如果卖方选用本规范书规定以外的标准时,需提交与被替换标准相当或优于本规范书规定标准的证明,供买方确认。本技术规范书是参照以下标准制定的,卖方提供的系统和设备应符合本规范书的要求,本规范书中未作规定的也应按照以下标准执行。 GB/T3811-83《起重机设计规范》 JB/T1306-94《电动单梁起重机》 JB/T3695-94《电动葫芦桥式起重机》 GB/T14405-94《通用桥式起重机》 GB/T5905-86《起重机试验规范和程序》 GB6067-85《起重机械安全规程》 GB50256-1996《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 GB/T10183-1998《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》 GB5972-86《起重机械用钢丝绳检验和报废使用规范》 GB4315-86《起重机电控设备》 上述标准仅规定了通用要求。只要卖方认为有必要并提请买方认可,即可超越这些标准,采用更好、更经济的设计。 8、附图 8.1 车间标高示意图 8.2轨道梁图

自动化接口进出线负荷开关技术规范书

第六章技术规范书 技术规范书 箱式开闭所,AC10kV。SF6绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关,GRC外壳 2017年12月

目录

第1部分:通用技术规范 1 范围 本部分规定了12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD ) GB 1094.11 电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV) GB 1207 电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD ) GB 1208 电流互感器(IEC 60044-1.2001. MOD) GB 1984 高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD) GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD) GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD) GB 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD ) GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529-2001,IDT) GB/T 5465.2 电气设备用图形符号第2部分:图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007) GB/T 7354 局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT) GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD) GB/T 12022 工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD) GB/T 12706.4 挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD) GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD) GB 16926 高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD) DL/T 403 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271一200-2003,MOD) DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD) DL 538 高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD ) DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD) DL/T 621 交流电气装置的接地 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986,IEC 859-1986) DL/T 791 户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T 637 阀控式密封铅酸蓄电池订货条件 DL/T 459 电力系统直流电源柜订货技术条件

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

10kV电缆分接箱技术规范书

10k V电缆分接箱技术规范 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10kV欧式电缆分接箱技术规范书(2010.01) XXX公司 年月

1.总则 1.1本设备技术规范书适用于10kV加强绝缘型欧式、美式电缆分接箱,本技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 JB 8144-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB/T 12706 额定电压lkV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件 GB 11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB 5589 电缆附件试验方法 CB 9327 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 GB 14315 电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 DL/T593—1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 2.正常使用环境条件 2.1周围空气温度: 最高气温:+40℃ 最低气温:-15℃ 最高日平均气温:+30℃ 最高年平均气温:+20℃ 最大日温差:25K 2.2 海拔:不超过1000m; 2.3 风速:不大于25m/s; 2.4 环境湿度: 月平均值不大于90%;

行车技术规格书

呼图壁县西沟煤炭有限公司煤矿 矿井修理车间 起重设备技术规格书 工程编号:S12003 工程规模:4.0Mt/a 设计:年月日 校核:年月日 审核:年月日 审查:年月日 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 2015年4月2日

一、总则 1.本技术规范书用于呼图壁县西沟煤炭有限公司煤矿矿井修理车间起重设备。在本规范书中提出了该设备的功能、性能,结构、参数方面的技术要求。 2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对一切技术细节做出规定,没有充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范和相关的国际、国内有关标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如果卖方没有对本规范书中的条文提出书面异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范和有关的国标要求。否则,由此引起的异议由卖方负责。 4.本技术规范书所使用的标准如与卖方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 5.在合同签订后,买方有权提出因标准、规范、规程、现场条件变化而产生的修订要求,具体事宜由买、卖双方协商确定。 6.卖方在投标书中应采用国际单位制。 7.卖方对所供的成套设备负全责(包含辅助部件),即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品卖方需征得买方的认可。 8.设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,由此引起的专利纠纷和费用全部由卖方负责。 9.本工程要求投标单位具有三项以上同等规模设备的供货业绩。 10.卖方应根据要求及需要向买方及设计院提供有关图纸、技术资料及其详细说明。 二、概述 1.井田概况 呼图壁县西沟煤炭有限公司煤矿设计生产能力2.4Mt/a。矿井采用主、副斜井开拓方式。根据煤层开采条件,设计推荐采用综合机械化放顶煤采煤法。投产时布置1个回采工作面,3个综掘工作面。矿井通风系统为分区式,通风方法为机械抽出式。

10kV架空线路分界支智能负荷开关技术规范书201001

10kV架空线路分界(支)智能负荷开关技术规范书(2010.01) 工程项目: 广西电网公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。 1.2 本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下: 开关部分 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器 DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件 DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件控制终端部分 GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1:1988) GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验 (idt IEC 61000-4-4:1995)

低压电缆分支箱技术经验规范

低压电缆分支箱技术经验 规范 Revised final draft November 26, 2020

低压电缆分支箱技术规范 目录

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况 下的试验导则 GB/T20641低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB4208外壳防护等级(IP代码) GB/T16935.1低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB4720低压电器电控设备 IEC61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况 下的试验导则 2 技术参数及要求 2.1 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2通用要求 2.2.1电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 2.2.2母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T2951.14中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。(3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T4026和GB7947及表1的规定; 表1母线和导线的颜色及排列规定

迁车台技术规格书

迁车台技术规格书 一.概述: 该设备是北京地铁车辆维修项目的配套设备,用于将地铁车辆迁移到指定的维修位置,迁车台面宽敞平整,也可以作为设备的临时维修场所.迁台车结构型式新颖耐用,控制手段先进,各项性能参数及技术指标能够满足用户的使用工况。 二.设备的主要技术参数及指标: 1.最大承载重量: 40t 2.走行轨距: 20500mm 3.台面轨距: 1435mm 4.台车移动距离: 200m 5.移动地铁客车长度: 20m 6.移动地铁客车重量: 30t 7.移车台轨道: 4根 8.工作级别: A3 9.运行速度: 0.75~15m/min 10.台车组数量: 8组(16轮) 11.车轮直径: ¢710 mm 12.地面轨道型号: QU120 13.台面轨道型号: 70kg/m 14.外形尺寸: 22×6×2.4m(待定)

15.整车重量: 65000kg(待定) 16.最大工作轮压: 12KN 17.定位电动缸推力: 2×40KN 18.车位锁紧电动缸推力: 2×40KN 19.轨道对接间隙: ≤10mm 三设备的主要构成及工作原理: 3.1设备组成 设备主要由、迁车台位置锁定装置、车厢位置锁定装置、运行机构、迁车台架、操作室、安全滑触线装置、电气系统、液压润滑系统等部分构成. 3.1.1迁台车位置锁定装置:包括安装在迁车台的电动缸驱动和锁 定销、安装在基础上的锁紧定位套、锁紧位置检查装置等组成;当迁车台减速停车后、启动锁紧电动缸、将锁紧销插入定位套内、当锁紧到位后、限位开关发出确认信号。 3.1.2.车厢位置锁定装置:包括驱动电动缸,锁紧摩擦块等组成; 当车厢在迁车台上定位后,启动电动缸,使得摩擦块与车轮的轮缘紧密接触,将车厢在迁车台上固定不动,限位开关发出锁定确认信号。 3.1.3.运行机构:包括三合一减速器、平衡台车组、缓冲器等; 3.1. 4.迁车台架:包括主梁、端梁、轨道、梯子、平台、栏杆等; 3.1.5.大车行走定位装置:由限位开关及控制系统组成; 3.1.6操纵室:由铝合金或塑钢制造,用于安置控制系统操纵平台;

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

10kV电缆分接箱技术规范书

. .. .. 10kV欧式电缆分接箱 技术规书(2010.01) XXX公司 年月

1.总则 1.1本设备技术规书适用于10kV加强绝缘型欧式、美式电缆分接箱,本技术规书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规书的意见和与规书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 JB 8144-1995 《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB/T 12706 额定电压lkV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件 GB 11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB 5589 电缆附件试验方法 CB 9327 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 GB 14315 电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 DL/T593—1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》 2.正常使用环境条件 2.1周围空气温度: 最高气温:+40℃ 最低气温:-15℃ 最高日平均气温:+30℃ 最高年平均气温:+20℃ 最大日温差:25K 2.2 海拔:不超过1000m; 2.3 风速:不大于25m/s; 2.4 环境湿度: 月平均值不大于90%;

相关文档