四川菲尼特金属制品制造有限公司企业标准

CS/002-2014

机柜安装施工规范

2014-10-08发布

机柜安装要求

1、机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好,设备托板数量是否齐全

以及滑轮、支撑柱是否完好等

2、机柜型号、规格,安装位置,应符合设计要求。

3、机柜安装垂直偏差度应不大于3mm,水平误差不应大于2mm。几个机

柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm;

4、机柜的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应预以补漆,各种标

志应完整、清晰;

5、机柜安装应牢固,有抗震要求时,按施工图的抗震设计进行加固;

6、机柜不宜直接安装在活动地板上,宜按设备的底平面尺寸制作底座,

底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,然后铺设活动地板;

7、安装机柜面板,架前应预留有800mm空间,机柜背面离墙距离应大

于600mm,以便于安装和施工;

8、壁挂式机柜距地面宜为1200mm;

9、机柜内的设备、部件的安装,应在机柜定位完毕并固定后进行,安装

在机柜内的设备应牢固

10、机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏;

11、悬挂式壁挂安装应安装在平整坚固的墙面上,距离地面至少300mm,

保持与墙面水平、垂直,垂直偏差应小于3mm。

12、墙体上开孔应避免破坏墙体内管线,开孔深度不得低于70mm,固定

机柜所用膨胀螺丝钉不得少于4个(悬挂式C型机柜为6个)。必要时须在机柜下放置支撑物,以保证机柜的安全稳固。

13、落地式柜体安装,安装基座时要综合考虑机柜的开门方向和操作便利

性,优先考虑配线舱的开门方向。设备舱门和配线舱门必须能完全开启。

14、机柜要做好防雷接地保护。

15、柜体安装完毕应做好标识,标识应统一、清晰、美观。机箱安装完毕

后,柜体进出线缆孔洞应采用防火胶泥封堵。做好防鼠、防虫、防水和防潮处理。

机柜内设备的安装布局及要求:

1、机柜由上到下主要分为四个区域:交流分配单元、配线架、有源设备、

光缆终端盒。

2、交流配电单元从安全性的要求放在机柜的最上端。

3、语音及网络配线架安装在易于操作的位置,放在交流配电单元的下面。

4、配线架往下为有源设备区:差不多的设备根据功能及线缆连接需要安

排位置,比如交换机、路由器,光端机,网桥,三者是一一连接的,为了防止信号线的交叉及功能区域的易于维护,最好的排列顺序从下往上是光端机->网桥->路由器->交换机。大的设备安装在机柜下部,并且使用机柜托盘承重。光纤收发器由于体积小,数量多,无法在机柜里面固定安装,也放在托盘上安装。

5、最底层放光缆终端盒,也放在托盘上安装。

机柜内走线要求:

1、缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外

力的挤压和损伤。

2、缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。

标签应选用不易损坏的材料。

3、在线缆预留方面,对于固定安装的机柜,在机柜内不应有预留线长,

预留线应预留在可以隐蔽的地方,长度在1m-1.5m之间。对于可移动的机柜,连入机柜的全部线缆在连入机柜的入口处,应至少预留1m,同时各种线缆的预留长度相互之间的差别应不超过0.5m。

4、缆线终接后,应有余量。

5、光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预

留长度。

6、不同电压等级,不同电流类别的线路应分开布置,分隔敷设。

7、引入机柜内的缆线应从机柜的下方进入机柜,沿机柜后方两侧立杆向

上引入配线架,卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和跳线架的色标相一致,大对数线缆按标准色谱的组合规定进行排序

8、接线端子各种标志应齐全,数据配线架及交换机设备安装完成后,标

贴机打标签:注明对应房间号以及端口号

9、缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确

10、缆线中间不允许有接头

11、缆线终接处必须牢固、接触良好

12、缆线终接应符合设计和施工操作规程

13、对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接

14、尾纤不能用扎带,尤其不能扎的太紧,最好用专用的绑扎带

在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:

机柜安装,如图C-1所示。

机柜的外型尺寸为:高×宽×深= 1800mm × 600mm × 800mm 。

图 C-1 机柜外形图

C.2 机柜安装规划

在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于 0.8 米,机房的净高不能小于 2.5 米。

图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓

图 C-2 单柜空间规划图(图中单位为 mm )

C.3 安装前的准备工作

●安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。

●按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。

C.4 安装机柜

C.4.1 安装流程

如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装 N610-18 机柜的流程如图C-3所示。

图 C-3 在水泥地面上安装机柜的流程

C.4.2 机柜就位

将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。

说明:

机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。

C.4.3 机柜水平调整

在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图 C-4 机柜地脚锁紧示意图

C.4.4 安装机柜配件

1. 机柜配件安装流程

机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。

图 C-5 机柜配件安装流程

2. 安装前确认

机柜已经固定;

●设备已经在机柜上安装完毕;

●电缆已经安装完毕。

3. 安装机柜门

机柜前后门相同,都是由左门和右门组成的双开门结构。如图C-6所示。

(1) 机柜(2) 机柜前门(3) 机柜后门

图 C-6 机柜前后门示意图

机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层,保护设备免受电磁干扰。另一方面,机柜门可以避免设备暴露外界,防止设备受到破坏。

机柜前后门的安装示意图如图C-7所示,安装步骤如下:

(1) 将门的底部轴销与机柜下围框的轴销孔对准,将门的底部装上。

(2) 用手拉下门的顶部轴销,将轴销的通孔与机柜上门楣的轴销孔对齐。

(3) 松开手,在弹簧作用下轴销往上复位,使门的上部轴销插入机柜上门楣的对应孔位,从而将门安装在机柜上。

(4) 按照上面步骤,完成其它机柜门的安装。

(1) 安装门的顶部轴销放大示意图(2) 顶部轴销

(3) 机柜上门楣(4) 安装门的底部轴销放大示意图

(5) 底部轴销

图 C-7 前后门安装示意图

说明:

●活动轴销在出厂前已安装在门板上,在现场安装的时候不用再装。

●机柜同侧左右两扇门完成安装后,它们与门楣的之间的缝隙可能不均匀,这时需要调整

两者之间的间隙。调解方法:在图C-7中机柜的下围框轴销孔和机柜门下端轴销之间增加垫片(机柜门包装中自带)。

4. 安装机柜铭牌

(1) 取出机柜铭牌选择门楣位置。

图 C-8 机柜铭牌示意图

(2) 撕去铭牌背面的贴纸,将铭牌粘贴在机柜>前门左侧门上部的长方形凹块位置,如图

C-9所示。

(1) 铭牌粘贴位置(2) 前门左侧门放大示意图

图 C-9 铭牌粘贴位置示意图

5. 安装机柜门接地线

机柜前后门安装完成后,需要在其下端轴销的位置附近安装门接地线,使机柜前后门可靠接地。门接地线连接门接地点和机柜下围框上的接地螺钉,如图C-10所示。

(1) 机柜侧门(2) 机柜侧门接地线(3) 侧门接地点(4) 门接地线

(5) 机柜下围框(6) 机柜下围框接地点(7) 下围框接地线(8) 机柜接地条

图 C-10 机柜门接地线安装前示意图

(1) 安装门接地线前,先确认机柜前后门已经完成安装。

(2) 旋开机柜某一扇门下部接地螺柱上的螺母。

(3) 将相邻的门接地线(一端与机柜下围框连接,一端悬空)的自由端套在该门的接地螺柱上。

(4) 装上螺母,然后拧紧,如图C-11所示,完成一条门接地线的安装。

(5) 按照上面步骤的顺序,完成另外 3 扇门接地线的安装。

(5) 门接地线

(1) 机柜前 / 后门(2) 侧门接地线(3) 侧门接地点(4) 前 / 后门接地

(6) 机柜下围框(7) 下围框接地点(8) 下围框接地线(9) 机柜接地条(10) 机柜侧门

图 C-11 机柜门接地线安装后示意图

说明:

对于自购机柜,机柜到机房接地的接地线要求采用标称截面积不小于6 mm2的黄绿双色多股软线,长度不能超过 30m 。

C.4.5 机柜安装检查

机柜安装完成后,请按照表C-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。

表 C-1 机柜安装检查表

检查要素检查结果

备注编号项目是否免

1 正确确认机柜的前后方向

2 机柜前方留 0.8m 的开阔空间,机柜后方留 0.8m 的开阔空间

3 机柜调整水平

4. 安装机柜铭牌

(1) 取出机柜铭牌选择门楣位置。

图 C-8 机柜铭牌示意图

(2) 撕去铭牌背面的贴纸,将铭牌粘贴在机柜>前门左侧门上部的长方形凹块位置,如图C-9所示。

网络机房机柜安装方案 一、布线系统工程施工流程示意图 地板下或吊顶上线槽及 导线管的安装/调整 ↓精品文档,超值下载 隔墙的安装 ↓ 信息插座暗盒的安装 ↓ 各层出线口与吊顶上线槽 间连接线槽的安装 ↓ 弱电竖井中垂直线槽的安装 ↓ 配线室和机房的准备和粗装修 ↓ 水平部分穿线

↓ 垂直部分穿线 ↓ 恢复顶棚 ↓ 配线室的端接 ↓ 信息插座的端接 ↓ 室内细装修 ↓ 光纤的熔接 ↓ 机房细装修 ↓ 布线系统的联合测试 ↓ 验收 布线施工与内装修工序之间的协调 二、线缆敷设施工工艺要求 线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的压挤和损伤,特别是光缆;转弯处的半径一定要大于线缆的十倍半径(4对双绞线要大于30mm);如果光缆和双绞线在同一线槽内,光缆不要放在线槽的最下面,避免挤压光缆。垂直线槽中,要求每隔60cm在线槽上扎一下。 每一根线缆两端(配线柜端和终端出口端)都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、统一的编号(编号标签统一打印,避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题)。 线缆在终端出口处要拉出不小于50cm的接线余量,盘好放在预埋盒内。防止其

它工序施工时损坏线缆。 配线柜处,线缆接线余量将根据每层楼面情况留足。(一般情况,线缆进配线柜后留5米)。 布线时遇到阻力较大时拉不动,注意不要用力过猛,防止线缆芯线拉断。应先找出故障原因,并予以排除。 布线缆时从配线柜至终端出口,线缆中间任何地方均不得剪断和接续。 线缆敷线的施工条件: 施工楼层内所有线槽、管线、预埋盒、过渡盒等均安装到位,经验收符合要求。水平布线缆后,决不允许再有管线变更和电焊等施工,以防损坏线缆。 配线间的内墙、地坪等装修完毕,走线槽(管)竖井已经安装到位。机柜(架)安装位置已经确定。线缆布线后,决不允许再有墙面抹灰,地坪浇灌等土建施工,以防损坏线缆。 施工图纸已经全套完整,所有终端出口都已在图纸上统一编号完毕。 以上条件皆具备后,可以布线施工。 为了使线缆更便于检查,在穿线时不仅要做好标签,而且要记下线缆两端的长度记录(见线缆施工记录表)。 验收: 布线正确无错误、错位和遗漏。 布线整齐,线槽(明线槽)盖板皆安装好。 要求各施工队做好施工记录,认真填写穿线施工记录表,责任到施工组。每天施工结束把施工记录交本区项目负责人,以便项目组及时了解施工进度,发现问题,及时调整施工计划。穿线施工记录表如下:

史上最全的弱电安装流程及规范

史上最全的弱电安装流程及规范 弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流 220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范围很广,其中与安防相关的系统有:保安监控系统、消防报警系统、出入口控制系统、停车场收费管理系统和楼宇自控系统,弱电安装在安防工程中起着至关重要的作用。 一、施工步骤: 1、勘察现场 A.与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。B.水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。 C.电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。D.设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。E.样品式样。明确客户的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。F.安全。原材料的安全,施工现场的防火防盗的措施。 2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。 3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。

工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。 4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理 5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。 6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。 7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。 二、布局规范: 布局是后续工作的基础,所以一定要事先确定下来,否则一旦返工,代价极高。电脑桌的高度规范:小学约70CM,中学约75CM;座位尺寸规范:宽60—80CM,前后约60CM;排与排之间、列与列之间的走道预留宽度:60—100CM;布局图必段根据场地、设施实际尽尺寸,按比例绘制,图中要标明详细尺寸。确定好布局图要给客户签字确认,必要时可在场地上勾描出布局的轮廓以获得直观感受。 三、布线规范(网线、电源线) 1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。 2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度

弱电设备安装标准

弱电设备安装标准 一、无线设备安装要求 1、无线设备网络必须和收银网络、办公网络分开,使用独立的网段、路由; 2、无线AP布局要按照实地需要布局覆盖,AP安装数量最低为店内最大满客座 位数/25,每个AP覆盖半径范围最大为5米,超出覆盖范围、信号衰减大于-50的必须新增补充; 3、无线WIFI为公司规定的统一的名称和密码; 4、网络信号线两端需采用明显的永久性标签。线缆沿墙安装时,必须距离强电 电缆线保持5cm距离,尽量不要和强电线交叉、捆绑。网络信号线必须采用超五类标准以上UTP线缆,线芯必须1.0及以上; 5、网络交换机安装在弱电箱内,不得与强电设备混合放置。 二、收银设备安装要求 1、收银系统数据库主机必须安放在安全独立的位置,不得放置在营业区内; 2、各收银点与交换机之间网络线缆必须有备用线路。网络信号线两端需采用明 显的永久性标签。线缆沿墙安装时,必须距离强电电缆线保持5cm距离,尽量不要和强电线交叉、捆绑。网络信号线必须采用超五类标准以上UTP线缆,线芯必须1.0及以上; 3、网络交换机安装在弱电箱内,不得与强电设备混合放置。 三、视频监控设备安装要求 1、摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得 有遮挡监视目标的物体,布局要求尽量无死角。应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固。在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离; 2、网络信号线两端需采用明显的永久性标签。线缆沿墙安装时,必须距离强电 电缆线保持5cm距离,尽量不要和强电线交叉、捆绑。网络信号线必须采用超五类标准以上UTP线缆,线芯必须1.0及以上; 3、网络交换机安装在弱电箱内,不得与强电设备混合放置。

机柜布线规范

乐享 机柜布线规范 2012-11-15

目录

1基本思路 设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。 2.1电气控制柜组件的划分 由于各种电器元件安装位置不同,在构成一个完整的电气控制系统时,就必须划分组件。划分组件的原则是: (1)把功能类似的元件组合在一起;

弱电系统安装流程

LNNS LNNS LNNS LNNS 2016/2/16 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

弱电系统安装流程 一、简介 1、视频监控系统 2、门禁系统 3、网络系统 二、施工流程 安装线槽及布管管内穿线检查线路设备安装 设备调试(一)、线槽及电气配管相关安装工艺及要求 A.暗管敷设多敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子 连接处应做密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,剔槽暗埋时管子离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 B.JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于外管径的6倍,在混 凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 C.JDG管暗敷设时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头 中点、接线盒及终端间距应大于150mm小于300mm。见下表 D.JDG管明敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

E.预制加工时,例(JDG电气配管)切断须采用无齿锯或钢锯 切断,端口应光滑,无毛刺。 F.JDG钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计 要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm;角铁: 25mm*25mm*3mm的规定 2)支、吊架的固定方法:主要胀管法即在混凝土顶板打孔, 用膨胀螺栓固定,和抱箍法即在钢结构梁柱时,用抱箍将支吊 架固定。 G.管路太长时必须加拉线盒,否则穿线会较困难,加拉线盒如 下 ●超过30米无弯时 ●超过20米有一个弯时 ●超过15米有两个弯时 ●超过8米有两个弯时 注:拉线盒用白面板封盖,其安装位置需排列美观整齐一致。 H.管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。 2、线槽安装 A.根据图纸要求沿标定线槽走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板等弹线或画线,并均匀等距画出支吊架位置。

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

标准机箱机柜设计汇总

标准机箱机柜设计 一、机箱面板 1、面板(见图1-1~图1-3) 2、面板宽度B的尺寸系列:482.6,609.6,762.0mm 3、高度H的尺寸系列见表1-1 4、面板的材料:面板一般使用型材或1.50mm冷轧钢板制作;工作站的面板用铝合金板制作,厚度分为10mm、8.0mm、6.0mm、5.0mm几个规格; 5、面板上的装饰:为了机箱外表的美观,一般在机箱的面板上都有一些装饰性的丝印、凹凸槽等,原则是不能影响机箱功能及牢固性,公司的标志一般装在机 箱面板的左上角醒目位置,特殊情况可例外; 表1-1 代号图号n.U H h1 h2 h3 ±0.4 1-1 1U 43.6 5.9 2U 88.1 37.7 1-2 1U 43.6 5.9 31.8 2U 88.1 5.9 76.2 3U 132.5 37.7 57.15 4U 177 37.7 101.6 5U 221.5 37.7 146.1 6U 265.9 37.7 190.5 1-3 6U 265.9 37.7 57.15 76.2 7U 310.3 37.7 88.9 57.15 8U 354.8 37.7 101.6 76.2 9U 399.2 37.7 101.6 120.6 10U 443.7 37.7 101.6 165.1 11U 488.1 37.7 133.3 146.1

12U 532.6 37.7 133.3 190.6 注:表中:U=44.45mm;H=nXU-0.8mm;当结构设计需要增加不足1U的面板 高度时,允许在H值上增加1/2U,但h1、h2、h3不变。 6、面板安装槽口或安装孔的尺寸见图1-4: 图1-4 7、面板的类型与机柜立柱的配合示意,见图1-5: 图1-5 8、面板与机柜(或机架)在宽度方向上的安装尺寸(见图1-6、表1-2)

弱电工程施工流程和规范正式样本

文件编号:TP-AR-L2288 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 弱电工程施工流程和规 范正式样本

弱电工程施工流程和规范正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。

本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。

最新弱电工程施工规范方案表格

项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段4 1. 现场勘测表 (5) 2. 项目管理组织机构 (7) 3. 工程施工进度计划表 (8) 4. 设备材料供货时间表 (10) 5. 设备材料进场检验单 (12) 6. 工程施工预算表....................................................................... 1 3 7. 工具借用清单 (15) 8. 技术交底纪要 (16) 9. 图纸会审记录 (18) (二)................................................................................... 施工过程阶段 20 10. 工程开工报告 (21) 11. 施工日志 (23)

12. 每周工作报告 (25) 13. 设计变更表 (29) 14. 工程洽商会议记录 (34) 15. 工程实施实际进度表 (35) 16. 设备安装记录 (37) 17. 管道、线缆安装记录 (39) 18. 隐蔽工程验收记录 (40) 19. 中间交工验收证书 (43) (三)施工收尾阶段46 20. 工程竣工报告 (48) 21. 工程延期说明 (50) 22. 系统调试合格证书 (52) 23. 系统调试及试运转记录 (54) 24. 设备材料验收交接单 (56) 25. 报验申请表 (57) 26. 移交资料清单 (59) 27. 验收报告 (61) 28. 项目工程决算 (63) 29. 工程总结报告 (65)

机房机柜内的空间规划及理线方法

机房机柜内的空间规划及理线方法 我们做弱电工程的都需要规划机柜内的设备摆放顺序,如何做好网格机房机柜、机架内的空间规划呢?本文的思路大家可以参考一下。 一、规划说明 网格机房机柜、机架(以下简称机柜)均按照标准的42U机柜考虑。其中最上方的4U空间为光纤配线架专用,最下方的4U为110配线架专用,这两种配线架排布和打接时均按由上至下的先后顺序排列(如个别机柜中没有该类配线架则空间预留,不得占用); 另外中间的34U空间为24口模块式配线架、理线器以及交换机的专用空间,该部分空间中24口模块式配线架及其相应的理线器占用下半部分,由上至下按照有线网络、设备管理网络、无线网络、有线电话的顺序排布; 中间的34U空间的上半部分由交换机及其理线器占用,由上至下按照有线电话、无线网络、设备管理网络、有线网络的顺序排布; 其中配线架、交换机以及理线器的具体占用空间和排列由施工单位自行安排,但24口模块式配线架的最大数量为8个,超出该数量则在下一台机柜中同步安装配线架、理线器和交换机。 二、具体设计 如有一个竖井存在两个或多个机柜,应将第一个机柜上打齐有线网络及电话,将设备管理网络及无线网络打到第二个机柜上。具体如下图所示:竖井内一个机柜的排列

三、网格机房机柜及机架安装金属底座及线缆固线方式 机柜采用下进线方式 机柜下方应安装金属底座,标准底座尺寸为(600*600*300)mm,要求在金属底座内预留的线缆应能环绕底座内空间一圈(均为1.5米)。底座边缘尺寸及颜色应与机柜相同。如下图所示: 机柜采用上进线方式 由于弱电井内的空间限制及甲方要求不能拆分网格机房的机柜应采用上进线方式。机柜底部不得用金属底座固定,机柜应平行紧凑放置,不得将机柜左右横梁固定,应在机柜底部安装滑轮便于前后移动。每个机柜上空应有独立的上进线预留空间,预留空间可以自行定制金属箱体或者安装宽桥架。机柜上空预留线缆应考虑前后移动机柜的距离,移动时上空线缆应随动。在金属箱体或桥架内预留的线缆应能环绕内空间一圈(均为 2.0米)。

弱电工程施工流程和规范示范文本

弱电工程施工流程和规范 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电工程施工流程和规范示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要 注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、 调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定 本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地 区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应 遵守的规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm 按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

标准机柜结构设计规范

Q/UTS UT斯达康通讯有限公司企业标准 Q_UTSB_006A0_2004 19″标准机柜结构设计规范 The mechanical criterion of 19 inch normal cabinets designing 2005-11-15 发布 2005-11-15 实施 U T斯达康通讯有限公司发布

Revision History UTStarcom Proprietary Not for use or disclosure outside UTStarcom, Inc. or any of its subsidiaries Except under prior written agreement. Intended Audience: H/W Group, Quality Assurance Group & Internal Auditors. This document is controlled electronically and any hard copy should be considered uncontrolled. This document is owned by HZ of Mechanical Development Process Team Chairperson.

前言 本标准制订的目的,主要是为了适应公司日益全球化发展的需要,也是为了增强公司机柜可互换性、提高公司机柜设计效率和质量、降低公司机柜研发和生产成本的需要。 本标准主要以IEC标准为主,参照了ETSI、NEBS标准对机柜性能部分的要求及NEBS标准对机柜工程安装的要求。 标准起草:徐建华

弱电设计及安装规范要求

消防弱电设计及安装规范要求 根据设计院要求: 消防控制中心设有(火灾报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备)(与背景广播系统合用)、联动电源、备用电源、CRT显示器、打印机、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、UPS电源设备等。消防控制中心内设有直接报警的外线电话。冷冻机房设置防爆可燃气体探测器;高大空间设置线性红外探测器;电气竖井设置缆式感温探测器。(三江未发货) 敷设系统线路的选型及敷设方式: 火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗能力。导线敷设连接完成后,应进行检查,无误后采用500V、量程为0-500MΩ的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测,其绝缘电阻值不应低于20MΩ。注意不能带着消防设备进行摇测。摇动速度应保持在120r/min左右,读数时应采用1分钟后的读为宜。 端子箱和模快箱安装:线编号,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。 对地等绝缘电阻,不应小于20MΩ,当采用联合接地时,接电阻应小于1Ω。探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物≥0.5m,距离空调送风口距离≥1.5m,到多孔顶栅口≥0.5m。导线的相间、相对地绝缘电阴不应小于20MΩ。摇测绝缘电阴时不能带着火灾自动报警设备摇测。消防信号传输线采用 NH-RVS-2X1.5,

电源线干线采用 NH-RVS-2X2.5 , 电源线只线采用NH-RVS-2X1.5, 电话线采用 NH-RVVP-2X1.0 , 广播线采用 NH-RVS-2X1.0 , 消防栓起泵线NH-KVV-4X1.5, 防火排烟机、加压送风机、送风补风机、补风机直接启动线NH-KVV-4X1.5, 消防泵、喷淋泵直接启动线NH-KVV-4X1.5。 方式为穿钢管保护在吊顶内明敷并采取防火措施或采用穿钢管保护暗敷于不然烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30MM 。 安装程序:放线-(绝缘电阻值(登记)资料)-在上设备,

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

标准机柜结构设计规范

斯达康通讯有限公司企业标准 006A0_2004 19″标准机柜结构设计规范 19 2005-11-15 发布 2005-11-15 实施 斯达康通讯有限公司发布

, . . : , & . . .

前言 本标准制订的目的,主要是为了适应公司日益全球化发展的需要,也是为了增强公司机柜可互换性、提高公司机柜设计效率和质量、降低公司机柜研发和生产成本的需要。 本标准主要以标准为主,参照了、标准对机柜性能部分的要求及标准对机柜工程安装的要求。 标准起草:徐建华

目次 1范围···············································································错误!未指定书签。2引用标准·········································································错误!未指定书签。3术语定义·········································································错误!未指定书签。 3.1设备实体( ) ·····················错误!未指定书签。 3.2机柜() ························错误!未指定书签。 3.3机架() ························错误!未指定书签。 3.4插箱() ························错误!未指定书签。 3.5机箱() ························错误!未指定书签。 3.6插件( ) ·······················错误!未指定书签。 3.7机柜高度 ( ) ·····················错误!未指定书签。 3.8机柜宽度 ( ) ·····················错误!未指定书签。 3.9机柜深度 ( ) ·····················错误!未指定书签。 3.10协调尺寸 ( ) ····················错误!未指定书签。4机柜设计的总原则·····························································错误!未指定书签。5机柜的分类及特点·····························································错误!未指定书签。 5.1按照使用环境分类···················错误!未指定书签。 5.2按照拼装式方式分类··················错误!未指定书签。6机柜的基本组成································································错误!未指定书签。 6.1顶围框、底座、外柱的设计···············错误!未指定书签。 6.2前门、后门的设计···················错误!未指定书签。 6.3左、右侧板的设计···················错误!未指定书签。 6.4安装柱的设计·····················错误!未指定书签。 6.5导轨的设计······················错误!未指定书签。 6.6搁板的设计······················错误!未指定书签。 6.7铭牌的设计······················错误!未指定书签。 6.8支撑脚的设计·····················错误!未指定书签。 6.9脚轮的设计······················错误!未指定书签。 6.10吊环的设计·····················错误!未指定书签。7机柜设计的基本要求··························································错误!未指定书签。 7.1机柜的外形尺寸、装配尺寸及机柜并架要求········错误!未指定书签。 7.2机柜的刚度、强度和重量················错误!未指定书签。 7.3机柜的走线要求····················错误!未指定书签。 7.4机柜使用的热环境及散热能力··············错误!未指定书签。 7.5机柜的电磁兼容能力··················错误!未指定书签。 7.6防雷击性能要求····················错误!未指定书签。 7.7机柜的防振等级要求··················错误!未指定书签。 7.8机柜稳定平衡的最大角度要求··············错误!未指定书签。 7.9机柜的防尘要求····················错误!未指定书签。 7.10机柜的包装运输要求·················错误!未指定书签。 7.11机柜的工程安装要求·················错误!未指定书签。 7.12机柜三防设计要求··················错误!未指定书签。 7.13机柜的工业造型设计要求···············错误!未指定书签。 7.14机柜的人机工程设计要求···············错误!未指定书签。 7.15机柜的防水等级要求·················错误!未指定书签。 7.16机柜的生产成本要求·················错误!未指定书签。8机柜设计的基本准则··························································错误!未指定书签。 8.1热设计准则······················错误!未指定书签。

机房加固方案

第二章机房装修设计 2.1机房加固方案 2.1.1数据机房承重需求 由于XXX本次改造的机房建筑是普通的商用楼宇,其均布活荷载仅有300kg/m2载,而XXX服务器机房的平均重量大于400kg/m2,因此本工程XXX机房服务器机柜区域的建筑结构必须进行加固。在承重加固结构改造方面,我们有着丰富的工程设计和工程实践的经验。以下将以电信行业运营商的机房技术要求作为参考,讨论本次结构加固的方案和设计。 XXX机房规划平面图: 图2-1 机房规划平面图 数据机房所在楼世界金融中心为框架结构,这种结构以钢筋混凝土浇注的柱和梁构成整幢楼房的基本框架,在梁上铺设(或浇注)楼板,楼板或梁上建隔墙,从而完成整个楼房的建造。楼房内所受的力一般经过“楼板→(次梁)→主梁→柱”

的路线传至地面。根据上图的平面布局规划,对必须加固的区域进行设备重量统计。 单台机柜重量统计: 服务器机房总重量统计: 从以上数据计算,本期工程要求承重负荷需满足:服务器区≥400kg/m2,机房在进行承重加固后,在楼板承重达到荷载要求后才能安装。 2.1.2加固技术的发展过程 混凝土修复技术已应用了几个世纪,由于修复和维护馈散基础结构需要的增加,到今天它已逐步演变成一门复杂科学。混凝土修复工程技术不仅针对旧的结构,也包括新的结构。随着加固技术和材料的不断更新,到目前为止形成了多种多样的方法: 钢筋混凝土增厚法即在原结构上再浇铸一定厚度的钢筋混凝土。该方法与混凝土结构有同样悠久的历史。补强物应牢固地束缚在已存混凝土上使它们成为一体———复合体系。尽管工艺相对简单,经济效益较好,但是仍存在预埋钢筋腐

蚀和混凝土损坏的缺点。 后张拉技术后张拉技术在克服实际结构中出现的过度的和无法预计的挠度变形方面取得了很大成绩,这种方法用于增强混凝土结构以承受更多的负载。后张拉技术优点包括优良的结构设计能力,在结构寿命期间的可检验能力,钢筋束、股钢的可替换能力。但存在对腐蚀、火和破坏性行为易损性的弱点。 粘钢加固技术钢板固定加固方法十分简单,钢板或其它钢构件通过环氧树脂胶结在混凝土表面形成一种三相即混凝土—胶—钢复合体系。已经证明钢板固定于受张混凝土梁的表面可使抗挠曲能力增加,同时使挠曲刚度增加,并导致与之有联系的挠度和裂纹的降低和减少。钢板加固技术涉及到重量限制,复杂外形成型困难以及腐蚀问题。 纤维增强塑料( FRP)加固技术使用FRP加固的优点在于其具有优良的耐化学酸、碱等耐腐蚀能力,高抗拉强度,不增加结构自重,易操作,能对结构的不同部位和不同环境下的结构进行施工、工期极短,极小限度影响结构的使用等优点,但造价高也成为其应用的一道障碍。 转移平摊重量技术使用散力架、槽钢、钢板将集中的重量转移平摊到周围楼板、梁或立柱,减少小范围内楼板过于集中的重量,常用方法是将重量尽量转移到次梁、主梁或立柱上。此种方法适用在重量相对集中的数据机房,优点是施工相对简单。 本工程我们选用转移平摊重量技术对机房进行结构加固。 2.1.3机房加固方案 XXX机房分为服务器机房与网络机房,本次需要对服务器机房进行加固。服务器机房总面积121平方米,本次对服务器机柜、UPS、电池安装范围内的69平方米进行加固。如图,实线内为加固范围:

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题 一、单项选择题(共 题,每题 分,每题的备选项中,只有 个事最符合题意) 、在集中型用户交换机中,各个“虚拟”用户小交换机分别具有各自的 ,各自的呼叫及功能相互隔离,互不干扰。 .话务台、编号方案 .话务台、中继线 .中继线 外线 、编号方案 .话务台、中继线 外线 、编号方案 、变配电所监控系统在站控层及网络层失效的情况下仍能独立完成设备间隔的 功能。 .远方遥控 .主控室集控 .就地监控 .异地控制 、用熔断器保护的电气可不验算 。当熔断器有限流作用时,可不验算 。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算 。 .动稳定,热稳定,动、热稳定 .热稳定,动稳定,动、热稳定 .动、热稳定,动稳定,热稳定 .动、热稳定,热稳定,动稳定 、如果电路只有电抗,短路全电流最大有效值 为超瞬变短路电流的()。 . 倍 .倍 . 倍 . 倍 、可以将建筑工程 的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

.勘察设计 .施工 .设计、施工、设备采购 .勘察、设计、施工、设备采购 、采用二项式法计算负荷时,应注意 。 .将计算范围内的所有设备统一划组,逐级计算 .考虑同时系数 .当用电设备等于或小于 台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得 .计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中用电设备台数小于最大用电设备台数,可忽略 、线路安全距离是指导线与地面 水画 、杆塔构件、跨越物 包括电力线路和弱电线路 之间的 距离。 .最小允许 .最大允许 .最小平均 .最大平均 、某异步电动机运行在第一象限为电动机状态,当采用能耗制动方式时电动机运行在 。 .第一象限 .第二象限 .第三象限 .第四象限 、大型博物馆的防盗信号系统电源应为 。 .一级负荷 .二级负荷 .一级负荷中特别重要负荷 .三级负荷 、为常用的应急电源。

相关文档
相关文档 最新文档