文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题
湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)

1、在集中型用户交换机中,各个“虚拟”用户小交换机分别具有各自的__,各自的呼叫及功能相互隔离,互不干扰。

A.话务台、编号方案

B.话务台、中继线

C.中继线(外线)、编号方案

D.话务台、中继线(外线)、编号方案

2、变配电所监控系统在站控层及网络层失效的情况下仍能独立完成设备间隔的__功能。

A.远方遥控

B.主控室集控

C.就地监控

D.异地控制

3、用熔断器保护的电气可不验算__。当熔断器有限流作用时,可不验算__。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算__。

A.动稳定,热稳定,动、热稳定

B.热稳定,动稳定,动、热稳定

C.动、热稳定,动稳定,热稳定

D.动、热稳定,热稳定,动稳定

4、如果电路只有电抗,短路全电流最大有效值ich为超瞬变短路电流的()。A.2倍

B.倍

C./2倍

D.3倍

5、可以将建筑工程__的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。A.勘察设计

B.施工

C.设计、施工、设备采购

D.勘察、设计、施工、设备采购

6、采用二项式法计算负荷时,应注意__。

A.将计算范围内的所有设备统一划组,逐级计算

B.考虑同时系数

C.当用电设备等于或小于4台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得

D.计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中用电设备台数小于最大用电设备台数,可忽略

7、线路安全距离是指导线与地面(水画)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的__距离。

A.最小允许

B.最大允许

C.最小平均

D.最大平均

8、某异步电动机运行在第一象限为电动机状态,当采用能耗制动方式时电动机运行在__。

A.第一象限

B.第二象限

C.第三象限

D.第四象限

9、大型博物馆的防盗信号系统电源应为__。

A.一级负荷

B.二级负荷

C.一级负荷中特别重要负荷

D.三级负荷

10、为常用的应急电源。

A.发电机组

B.专门馈电线路

C.干电池

D.电池

11、应急用发电机组建议采用__接地系统。。

A.TN

B.TT

C.IT

D.TN-C-S

12、针长1-2m的避雷针当采用圆钢时,其直径不应小于__。

A.8mm

B.12mm

C.16mm

D.20mm

13、当校验发电机断路器开断能力时,下列那条规定是错误的?

A.应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时对称短路电流值

B.应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时非对称短路电流值

C.应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时非对称短路电流的直流分量D.在校核系统源对称短路电流时,可不考虑厂用高压电动机的影响

14、某双绕组变压器的额定容量为90MVA,短路损耗△PS=340kW,短路电压百分值US%=10.5,额定变比为220/38.5kV,选基准功率为100MVA,基准电压为各级额定电压,则归算到低压侧的阻抗参数的标幺值为()。

A.0.0051+j0.1412 

B.0.0051+j0.01412 

C.0.051+j0.1412 

D.0.051+j0.01412

15、为保护离避雷针5m远的高为20m的设备,独立避雷针的接地电阻应小于__Ω。

A.(A)15

B.(B)8

C.(C)20

D.(D)5

16、应急电源与电力网的正常电源之间__采取防止并列运行的措施。

A.宜

B.应

C.必须

D.不可

17、10(6)kV变电所变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于__,进风和排风的温差不宜大于15℃。

A.35℃

B.40℃

C.45℃

D.50℃

18、变电所应根据工程的__年发展规划进行设计。

A.5~8

B.5~10

C.10~15

D.10~20

19、验算低压电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的__时,应计入电动机反馈电流的影响。

A.0.5%

B.0.8%

C.1.0%

D.1.5%

20、电子计算机供电电源的电能质量分为__。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

21、在环境保护和城市规划要求限制区内,大型电磁辐射设施或高频设备的周围,不得修建居民住宅和__等敏感建筑。

A.医院

B.科研所

C.花圃

D.幼儿园

22、500V以下低压配电绝缘导线穿管敷设时,按满足机械强度要求,规范规定导线的最小铜芯截面应为()。

A.0.75mm2 

B.1.0mm2 

C.1.5mm2 

D.2.5mm2

23、当接地装置的接地电阻不符合式R≤要求时,可以通过技术经济比较增大接地电阻,但是不得大于()。

A.5Ω

B.8Ω

C.10Ω

D.12Ω

24、当灯具距地面高度小于__时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零:(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

A.2.8m

B.2.5m

C.2.4m

D.3.0m

25、题2-12图为某放大电路电压放大倍数的对数幅频特性,其下限频率fL、上限频率fH及在fL、fH处的实际电压增益Au是()。

A.fL=100Hz,fH=100kHz,Au=60dB

B.fL=100Hz,fH=100kHz,Au=57dB

C.fL=<100Hz,fH=><100kHz,Au=60dB

D.fL=>100Hz,fH=>100kHz,Au=57dB

二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成__,宜用集中式一点接地。

A.两点接地

B.两点间接接地

C.两点及多点接地

D.多点间接接地

2、图中为正弦波,二极管在一个周期导通电角度为__

A.Qa>Qb>Qc

B.QaQc>Qb

D.Qc>Qa>

3、根据有关规程分别回答通常配置的变配电所建筑物的耐火等级。(1)以下属于一级耐火等级的建筑物是__。

A.可燃油油浸变压器室

B.高压配电室

C.高压电容器室

D.非燃(或难燃)介质的电力变压器室

4、接触电压是指当电气设备发生__相绝缘损坏时,人手接触电气设备处与站立点间的电位差。

A.单

B.二

C.三

D.四

5、施工图预算的审查内容有__。

A.项目费用标准

B.工程量

C.定额或单价的套用

D.其他有关费用

6、三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,在每个照明配电箱内最大与最小相的负荷电流不宜超过__。

A.15%

B.20%

C.30%

D.35%

7、污秽地区等级分为__级。

A.一

B.二

C.三

D.四

8、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方。其安装的高度,室内宜距地面为__。

A.2.5~5m

B.2.5~10m

C.3.5~5m

D.4.5~10m

9、热力管道与电缆交叉敷设时,其间距应为__。

A.150mm

B.250mm

C.350mm

D.500mm

10、防雷击电磁脉冲一般规定有__。

A.一个信息系统是否需要防雷击电磁脉冲,应在完成直接、间接损失评估和建设、维护投资预测后认真分析综合考虑,做到安全、适用、经济

B.在工程的设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板

C.认真考虑建筑物防雷成本与可能造成危害的比重,考虑经济效益

D.在设有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑物采取防直击雷的防雷措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网11、试题1-2图为某电路的一部分,对节点A的KCL正确表达式为()。A.i1+i2+i3+i4=0

B.i1-i2+i3-i4=0

C.i1=i2+i3+i4

D.-i1=i2+i3+i4

12、谐波对电动机的影响除引起附加损耗外,还会产生__,使变压器局部严重过热。

A.机械振动

B.噪声

C.过电压

13、火灾自动报警系统的专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面积不应小于__。

A.4mm2

B.16mm2

C.25mm2

D.10mm2

14、消防联动控制装置的直流操作电压宜采用__V。

A.50

B.48

C.36

D.24

15、实际设计过程中,用户交换机中继线数量一般按总机容量的__左右来考虑,或查出交换机本身的十继线配置来确定。当分机用户对公网话务量很大时,可按照总机容量的__左右来考虑。

A.10%,10%~20%

B.15%,15%~25%

C.10%,15%~20%

D.15%,15%~20%

16、45。下列电源不可作为应急电源的是__。

A.UPS不间断电源

B.独立于正常电源的发电机组

C.与正常电源在同一母线上的馈电线路

D.独立于正常电源的专用馈电线路

17、半导体电器__作隔离电器。

A.严禁

B.不宜

C.不应

D.宜

18、高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,__装设专门的零序保护。A.不应

B.可

C.宜

D.不宜

19、__的汽车库属于高层汽车库。

A.设在高层建筑地下室

B.建筑高度超过24m

C.设在高层建筑内地面以上楼层

D.设在高层建筑内半地下室

E.设在高层建筑内

20、需增加局部照明的作业面,增加的局部照明照度值宜按该场所一般照明照度值的__倍选取。

A.1.5倍

B.2倍

D.1~3倍

21、在设计中宜因地制宜正确选用__设计,并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明被应用图集的名称。

A.国家建筑标准

B.行业建筑标准

C.地方建筑标准

D.企业建筑标准

22、配变电所的引出线宜装设__,当满足继电保护和操作要求时,可装设带熔断器的负荷开关。

A.断路器

B.隔离开关

C.负荷开关

D.带熔断器的负荷开关

23、企业变、配电所的闪光装置一般装在__电源屏上。

A.应急

B.直流

C.交流

D.备用

24、为保护轮船不被海水腐蚀,可作阳极牺牲的金属是()。

A.zn

B.Na

C.Cn

D.Pb

25、__是消防电梯设置时,应符合的规定。

A.应设前室,并采用乙级防火门

B.载重量不小于800kg

C.从首层至顶层的运行时间不超过60s

D.每层设供消防队员专用的操作按钮

E.前室门口设挡水设施,井底设排水设施不开口,没有人知道你想要什么;不去做,任何想法都只在脑海里游泳;不迈出脚步,永远找不到你前进的方向。其实你很强,只是懒惰帮了你倒忙。

史上最全的弱电安装流程及规范

史上最全的弱电安装流程及规范 弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流 220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范围很广,其中与安防相关的系统有:保安监控系统、消防报警系统、出入口控制系统、停车场收费管理系统和楼宇自控系统,弱电安装在安防工程中起着至关重要的作用。 一、施工步骤: 1、勘察现场 A.与客户协商,借用存放材料的材料间,材料间要足够大,且距离施工现场较近。B.水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。 C.电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。D.设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。E.样品式样。明确客户的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。F.安全。原材料的安全,施工现场的防火防盗的措施。 2、绘制网络拓扑图、布局图,交客户方确认。 3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间,如下图所示。

工程进度表完成后需交给客户一份,以备客户监督和配合。 4、指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理 5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。 6、现场认证测试,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。 7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交客户保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。 二、布局规范: 布局是后续工作的基础,所以一定要事先确定下来,否则一旦返工,代价极高。电脑桌的高度规范:小学约70CM,中学约75CM;座位尺寸规范:宽60—80CM,前后约60CM;排与排之间、列与列之间的走道预留宽度:60—100CM;布局图必段根据场地、设施实际尽尺寸,按比例绘制,图中要标明详细尺寸。确定好布局图要给客户签字确认,必要时可在场地上勾描出布局的轮廓以获得直观感受。 三、布线规范(网线、电源线) 1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。 2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度

弱电设备安装标准

弱电设备安装标准 一、无线设备安装要求 1、无线设备网络必须和收银网络、办公网络分开,使用独立的网段、路由; 2、无线AP布局要按照实地需要布局覆盖,AP安装数量最低为店内最大满客座 位数/25,每个AP覆盖半径范围最大为5米,超出覆盖范围、信号衰减大于-50的必须新增补充; 3、无线WIFI为公司规定的统一的名称和密码; 4、网络信号线两端需采用明显的永久性标签。线缆沿墙安装时,必须距离强电 电缆线保持5cm距离,尽量不要和强电线交叉、捆绑。网络信号线必须采用超五类标准以上UTP线缆,线芯必须1.0及以上; 5、网络交换机安装在弱电箱内,不得与强电设备混合放置。 二、收银设备安装要求 1、收银系统数据库主机必须安放在安全独立的位置,不得放置在营业区内; 2、各收银点与交换机之间网络线缆必须有备用线路。网络信号线两端需采用明 显的永久性标签。线缆沿墙安装时,必须距离强电电缆线保持5cm距离,尽量不要和强电线交叉、捆绑。网络信号线必须采用超五类标准以上UTP线缆,线芯必须1.0及以上; 3、网络交换机安装在弱电箱内,不得与强电设备混合放置。 三、视频监控设备安装要求 1、摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,不得 有遮挡监视目标的物体,布局要求尽量无死角。应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。摄像机的安装应牢靠、紧固。在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离; 2、网络信号线两端需采用明显的永久性标签。线缆沿墙安装时,必须距离强电 电缆线保持5cm距离,尽量不要和强电线交叉、捆绑。网络信号线必须采用超五类标准以上UTP线缆,线芯必须1.0及以上; 3、网络交换机安装在弱电箱内,不得与强电设备混合放置。

弱电工程师培训教材

目录 ***闭路监控系统*** (5) 一.摄像机 (5) 1. 基础知识 (5) a. 什么是CCD摄像机? (5) b. CCD摄像机的工作方式 (5) c. 分辨率的选择 (5) d. 成像灵敏度 (5) e. 参考环境照度: (5) f. 电子快门 (6) g.光谱响应特性 (6) h. CCD芯片的尺寸 (6) https://www.wendangku.net/doc/fd18355924.html,D摄像机的选择和分类 (6) a.依成像色彩划分 (6) b.依分辨率灵敏度等划分 (6) c.按CCD靶面大小划分 (7) d.按扫描制式划分PAL制, NTSC制 (7) e.依供电电源划分 (7) f.按同步方式划分 (7) g、按照度划分 (7) h.按外观分: (7) 3. CCD摄像机的安装与调整 (8) a. 镜头的安装方式 (8) b.AGC ON/OFF(自动增益控制) (8) c. ATW ON/OFF(自动白平衡): (8) d. ALC/ELC(自动亮度控制/电子亮度控制) (8) e. BLC ON/OFF(背光补偿开关) (8) f. LL/INT(同步选择开关) (9) g. VIDEO/DC(镜头控制信号选择开关) (9) h. SOFT/SHARP(细节电平选择开关) (9) i. FLICKERLESS(无闪动方式) (9) j.补充说明: (9) 二.摄像机镜头 (10) 1.分类: (10) 2.正确选用摄像机镜头。 (10) a.手动、自动光圈镜头的选用 (10) b.定焦、变焦镜头的选用 (10) c.正确选用镜头焦距的理论计算 (11) 低照度摄像机的正确认识 (11)

三.监控外围设备介绍 (12) 1.云台 (12) 云台有多种类型: (12) 2.云台故障处理方法 (12) 2.支架 (13) 3.防护罩 (13) 4.监视器 (14) 5.视频放大器 (14) 6.视频分配器 (14) 7.视频切换器 (14) 8.画面分割器 (14) 9.录像机 (14) 10.红外光投射器 (15) 11.云台镜头控制器 (15) 12.监听头 (15) 13.顺序式视频音频切换器 (15) 14.矩阵切换控制器 (15) 矩阵与解码器的连接方式 (15) 四.DVR(数字硬盘录像机) (16) 1.摘要 (16) 2.DVR的分类 (16) 3.DVR的选择分析 (16) a.性能满足系统要求 (16) 五.配线的技术要求 (17) 1.室配线的技术要求 (17) 2、室配管的技术要求 (17) 3、空间探测器的安装技术要求 (18) 六.验收通则 (18) 七.监控系统常见的故障现象及其解决方法 (19) ***报警系统*** (22) 一、入侵探测器概述 (22) 入侵探测器的种类 (22) 入侵探测器的主要技术性能指标 (25) 一.红外对射探头 (26)

弱电工程施工规范表格(20210125085502)

项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 (一)前期准备阶段 (3) 1. 现场勘测表 (4) 2. 项目管理组织机构 (5) 3. 工程施工进度计划表 (6) 4. 设备材料供货时间表 (7) 5. 设备材料进场检验单 (8) 6. 工程施工预算表 (9) 7. 工具借用清单 (10) 8. 技术交底纪要 (11) 9. 图纸会审记录 (12) (二)施工过程阶段 (13) 10. 工程开工报告 (14) 11. 施工日志 (15) 12. 每周工作报告 (16) 13. 设计变更表 (17)

14. 工程洽商会议记录 (18) 15. 工程实施实际进度表 (19) 16. 设备安装记录 (20) 17. 管道、线缆安装记录 (21) 18. 隐蔽工程验收记录 (22) 19. 中间交工验收证书 (23) (三)施工收尾阶段 (24) 20. 工程竣工报告 (25) 21. 工程延期说明 (26) 22. 系统调试合格证书 (27) 23. 系统调试及试运转记录 (28) 24. 设备材料验收交接单 (29) 25. 报验申请表 (30) 26. 移交资料清单 (31) 27. 验收报告 (32) 28. 项目工程决算 (33) 29. 工程总结报告 (34)

(一)前期准备阶段

1. 现场勘测表 备注: 1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉,同时是项目问题分析的依据之一; 2、相关选项可根据实际情况进行调整; 3、本记录合同签订前由业务员(或项目经理)填写,合同签订后由施工现场责任人填写,分发给项目管理部存档。

2. 项目管理组织机构 工程名称 工程地点 建设单位 项目成员 备注: 1、本记录适用于工程部实施项目全过程,由公司授权代表下达; 2、本记录由公司人力资源部分配,职能经理(部门负责人)填写,总经理批示,项目经理、业务负责人及现场施工 负责人接收并保存。

弱电工程施工流程和规范正式样本

文件编号:TP-AR-L2288 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 弱电工程施工流程和规 范正式样本

弱电工程施工流程和规范正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。

本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。

弱电系统安装流程

LNNS LNNS LNNS LNNS 2016/2/16 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

弱电系统安装流程 一、简介 1、视频监控系统 2、门禁系统 3、网络系统 二、施工流程 安装线槽及布管管内穿线检查线路设备安装 设备调试(一)、线槽及电气配管相关安装工艺及要求 A.暗管敷设多敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子 连接处应做密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,剔槽暗埋时管子离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 B.JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于外管径的6倍,在混 凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 C.JDG管暗敷设时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头 中点、接线盒及终端间距应大于150mm小于300mm。见下表 D.JDG管明敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

E.预制加工时,例(JDG电气配管)切断须采用无齿锯或钢锯 切断,端口应光滑,无毛刺。 F.JDG钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计 要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm;角铁: 25mm*25mm*3mm的规定 2)支、吊架的固定方法:主要胀管法即在混凝土顶板打孔, 用膨胀螺栓固定,和抱箍法即在钢结构梁柱时,用抱箍将支吊 架固定。 G.管路太长时必须加拉线盒,否则穿线会较困难,加拉线盒如 下 ●超过30米无弯时 ●超过20米有一个弯时 ●超过15米有两个弯时 ●超过8米有两个弯时 注:拉线盒用白面板封盖,其安装位置需排列美观整齐一致。 H.管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。 2、线槽安装 A.根据图纸要求沿标定线槽走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板等弹线或画线,并均匀等距画出支吊架位置。

弱电工程施工标准

弱电工程施工标准 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表 4.技术交底 明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计

二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合 在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合 线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合 配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 4.各控制室布置与装饰工程的配合

弱电工程施工流程和规范示范文本

弱电工程施工流程和规范 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电工程施工流程和规范示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要 注意的工艺规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、 调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定 本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地 区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应 遵守的规定主要有:

《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。 3.施工工期的时间表 详见施工进度计划表

弱电系统工程培训资料

弱电系统工程培训资料 1 系统简介 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 智能建筑中的弱电主要有两类: 一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。 另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如楼宇对讲、电话。3、智能消防工程。4、多媒体与音响工程,如校园多媒体教学、小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC 也算弱电系统,比如有的摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。 弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、园区、机场、码头、铁路、公路等。 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS

弱电工程施工流程和标准规范

4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾得火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道得上方与具有腐蚀性液体介质得工艺设备、管道得下方。 6.线路与绝热得工艺设备,管道绝热层表面之间得距离应大于200mm,与其她工艺设备、管道表面之间得距离应大于150mm。 7.线路得终端接线处以及经过建筑物得伸缩缝与沉降逢处,应留有适当得余度。

8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性得焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条得规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上得设备及元件断开。 B、电缆得敷设 1.敷设电缆时得环境温度不应低于-7℃。 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其她硬物体之间得磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆得弯曲半径,不应小于其外径得6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间得距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内得不同信号、不同电压等级得电缆,应分类布置;对于交流电源线路与连锁线路,应用隔板与无屏蔽得信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。 (2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)与补偿余度两侧以及保护管两端得第一、第二两个支架上。 (4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 7.线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列: 仪表信号线路; 安全连锁线路; 交流与直流供电线路; 8.明敷设得信号线路与具有强磁场与强电场得电气设备之间得净距离,宜大于1、5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0、8m。

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm 按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

弱电系统工程培训资料

弱电系统工程培训资料

 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系

弱电设计及安装规范要求

消防弱电设计及安装规范要求 根据设计院要求: 消防控制中心设有(火灾报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备)(与背景广播系统合用)、联动电源、备用电源、CRT显示器、打印机、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、UPS电源设备等。消防控制中心内设有直接报警的外线电话。冷冻机房设置防爆可燃气体探测器;高大空间设置线性红外探测器;电气竖井设置缆式感温探测器。(三江未发货) 敷设系统线路的选型及敷设方式: 火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗能力。导线敷设连接完成后,应进行检查,无误后采用500V、量程为0-500MΩ的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测,其绝缘电阻值不应低于20MΩ。注意不能带着消防设备进行摇测。摇动速度应保持在120r/min左右,读数时应采用1分钟后的读为宜。 端子箱和模快箱安装:线编号,左边为控制中心引来的干线,右侧为火灾报警探测器和其它设备来的控制线路。 对地等绝缘电阻,不应小于20MΩ,当采用联合接地时,接电阻应小于1Ω。探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物≥0.5m,距离空调送风口距离≥1.5m,到多孔顶栅口≥0.5m。导线的相间、相对地绝缘电阴不应小于20MΩ。摇测绝缘电阴时不能带着火灾自动报警设备摇测。消防信号传输线采用 NH-RVS-2X1.5,

电源线干线采用 NH-RVS-2X2.5 , 电源线只线采用NH-RVS-2X1.5, 电话线采用 NH-RVVP-2X1.0 , 广播线采用 NH-RVS-2X1.0 , 消防栓起泵线NH-KVV-4X1.5, 防火排烟机、加压送风机、送风补风机、补风机直接启动线NH-KVV-4X1.5, 消防泵、喷淋泵直接启动线NH-KVV-4X1.5。 方式为穿钢管保护在吊顶内明敷并采取防火措施或采用穿钢管保护暗敷于不然烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30MM 。 安装程序:放线-(绝缘电阻值(登记)资料)-在上设备,

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

弱电工程培训方案

弱电工程培训方案 弱电工程培训方案 篇一: 弱电培训计划培训计划 1、现场培训安排 1、1 、培训时间: 2017年10月25日 1、 2、培训地点: xx监控室 1、 3、主持人: xx 1、 4、培训对象: 日常值班人员 1、 5、培训费用: 免费 2、机房培训内容 2、1 机房配电系统培训内容 1、机房配电系统介绍 2、机房配电系统日常操作及注意事项 2、2 视频监控系统及设备集中监控系统培训 内容

1、系统得组成介绍 2、硬盘录像机得开关机操作 3、硬盘录像机得图像预览 4、硬盘录像机得图像回放及备份 5、电视墙得图像调用及云台控制 6、视频管理软件运用(预览图像、抓图、远程回放、本地下载) 7、系统得日常维护 8、系统得故障判断及简单处理 2、3门禁系统培训内容 1、系统得组成介绍 2、门禁软件得登录(权限须指定) 3、查瞧出入记录: 刷卡地点、刷卡人员、刷卡时间(正常状态进出刷卡记录及非法卡访问) 4、通过快捷方式手动开关应急门 5、系统得日常故障判断及简单处理 2、4 报警系统培训内容 1、系统得组成介绍 2、查瞧报警记录(报警类型、报警地点、报警时间)、设防、布防 3、通过快捷方式手动恢复报警提示声音 4、系统得日常维护 5、系统得日常故障判断及简单处理 xxx工程有限公司 2017年10月客户培训记 录篇二: 施工组织方案之培训计划 ***************安防系统工程培训计划书公司名称: 地址:

电话/传真: 网址: 日期: 2017年07月05日目录第五章培训计 划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、 3 5、5培训计 划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 5、5、1 培训方 向。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、 3 5、5、2 培训目 得。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、 3 5、5、3 培训内 容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、 3 5、5、4 培训达到得效果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 、 4 第五章培训计划 5、5培训计划我司针对 **************。。。。。。。。。。 项目安装调试及服务对培训得要求承诺如下: 免费提供设备安装使用方得工程师培训,培训地点在设备安装使用地培训点; 免费为安装及使用单位根据合同中所列得设备及采用得相关技术,在合同中提出全面得培训计划与课程内容安排,培训地点、人数、天数由我方与用户方协商后列出具体计划并安排实施; 5、5、1 培训方向设备运行、维护管理培训。

弱电工程施工流程规范样本

工作行为规范系列 弱电工程施工流程规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68550弱电工程施工流程规范 Specification for construction process of weak current project 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。 5.施工预算 建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题

湖北省电气工程师弱电工程施工流程和规范:电源设备的安装考试试题 一、单项选择题(共 题,每题 分,每题的备选项中,只有 个事最符合题意) 、在集中型用户交换机中,各个“虚拟”用户小交换机分别具有各自的 ,各自的呼叫及功能相互隔离,互不干扰。 .话务台、编号方案 .话务台、中继线 .中继线 外线 、编号方案 .话务台、中继线 外线 、编号方案 、变配电所监控系统在站控层及网络层失效的情况下仍能独立完成设备间隔的 功能。 .远方遥控 .主控室集控 .就地监控 .异地控制 、用熔断器保护的电气可不验算 。当熔断器有限流作用时,可不验算 。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算 。 .动稳定,热稳定,动、热稳定 .热稳定,动稳定,动、热稳定 .动、热稳定,动稳定,热稳定 .动、热稳定,热稳定,动稳定 、如果电路只有电抗,短路全电流最大有效值 为超瞬变短路电流的()。 . 倍 .倍 . 倍 . 倍 、可以将建筑工程 的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

.勘察设计 .施工 .设计、施工、设备采购 .勘察、设计、施工、设备采购 、采用二项式法计算负荷时,应注意 。 .将计算范围内的所有设备统一划组,逐级计算 .考虑同时系数 .当用电设备等于或小于 台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得 .计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中用电设备台数小于最大用电设备台数,可忽略 、线路安全距离是指导线与地面 水画 、杆塔构件、跨越物 包括电力线路和弱电线路 之间的 距离。 .最小允许 .最大允许 .最小平均 .最大平均 、某异步电动机运行在第一象限为电动机状态,当采用能耗制动方式时电动机运行在 。 .第一象限 .第二象限 .第三象限 .第四象限 、大型博物馆的防盗信号系统电源应为 。 .一级负荷 .二级负荷 .一级负荷中特别重要负荷 .三级负荷 、为常用的应急电源。

工程部弱电工程师月绩效考核表

关注我 实时更新 最新资料 建筑 月度绩效考核表( A ) 被考核人信息 2014年 05 姓名 许 XX 部门 工 程部 岗位 弱电工 程师 考核期 月 考核表使用说明: 本表仅适用于总经理助理级、职能部门经理级 /副经理级/经理助理级/主管级,由人事行政部留存; 本表采用初评、终评相结合方式,最终得分以终评结果为准,具体评分关系见下表: 考核层级 总经理助理级 初评 — 终评(最终得分) 总经理 职能经理级、副经理级 主管副总经理 总经理 职能经理助理级、主管级 — 部门负责人 考核 指标 初评 终评 得分 指标描述 分值 得分 责任心强,工 作积极主动,认真负责,乐于奉献。 廉洁公正,严格遵守公司 的各项规章制度。 1 3 工 作 态度 具备良好 的执行力,严格执行和遵从公司及上级领导提出 的各项工 作要求。 3 主动向上司汇报各项工 作开展情况;主动与同事沟通、联系工 作等。 2 10分 具备良好 的团队合作精神。 小计 1 10 专业知识与技能达到本职岗位要求,并能给予其他人专业指导。 良好 的沟通协调能力,善于协调各方关系,促进各项工 作顺利开展。 2 2 正确理解工 作目标,合理制定工 作计划,能够辨别工 作轻重缓急,有条理地处理各项 事务。 2 综合 能力 在系统分析和理性判断 的基础上,进行果断、合理 的决策。 团队成员任务分配明确,协作效率较高,团队工 作热情高涨。 1 2 10分 具备良好 的创新意识和能力,打破惯性思维,能够提出合理化工 作建议,工 作中有新 思路、新方法。 1 小计 10 15 工 作 严格按照公司各项工 作流程开展工 作,质量绩效达到公司标准要求。 质量 积极面对并努力克服困难,尽力避免问题 的发生。 5 20 5 20分 小计 提前或按计划完成既定工 作任务及上司安排 的各项工 作任务。 各项工 作跟进及时、到位。 工 作 效率 5 10分 10 25 20 小计 能够按要求履行好本岗位职责、工 作内容。 工 作 业绩 定期对管辖范围内相关工 作进行监督、检查与指导 ,并跟进整改效果。 完成上司交办 的各项工 作。 小计 5 50分 50 合计 100 初评人签字 终评人签字

弱电工程施工流程和标准规范

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94 ) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87 ) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92 ) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A ) 2?熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。 5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94 )由国家公安部发布作为公共安全行业

标准在全国推行,参照执行。 6 .施工组织设计 二.施工阶段 配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 4.各控制室布置与装饰工程的配合 各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接, 应在装饰工程基本结束时开始。 三.调试开通阶段 先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。 四.竣工验收阶段 本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行 1.隐蔽工程验收

相关文档