文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地库顶板堆载及行车(回顶)专项施工方案

地库顶板堆载及行车(回顶)专项施工方案

地库顶板堆载及行车(回顶)专项施工方案
地库顶板堆载及行车(回顶)专项施工方案

目录

第一章工程概况 (1)

第二章编制说明及依据 (1)

一、编制说明 (1)

二、编制依据 (1)

三、设计数据 (1)

四、原设计承载能力计算 (1)

第三章地下室顶板承载计算 (2)

一、车库顶板行车荷载 (2)

二、钢筋堆场的堆载验算 (4)

三、钢管堆载验算 (4)

四、方木、板堆载验算 (4)

五、后浇带行车验算 (5)

六、砂石、砌块堆码验算 (6)

七、施工电梯处荷载验算 (6)

第四章回顶范围及设计 (6)

第五章施工准备与资源配置计划 (7)

一、材料准备 (7)

二、人员准备 (7)

第六章支撑架设计计算 (7)

一、基本参数 (7)

二、荷载参数 (7)

三、纵向支撑钢管计算 (7)

四、可调托座验算 (8)

第七章支撑架搭设及拆除 (8)

一、搭设范围 (8)

二、工艺流程 (8)

三、构造要求 (8)

第八章支撑架的使用、保养与拆除 (10)

一、支撑架的使用 (10)

二、支撑架的保养 (10)

三、支撑架的拆除 (10)

第九章监督和检测要求 (11)

第十章安全保证措施 (11)

第一章工程概况

太原海尔国际广场后北屯城中村改造项目位于太原市万柏林区文兴路以东,漪汾街以北,建筑类型均为住宅,地上层数均为34层;地下为两层及设备夹层;地下车库为两层。本工程结构形式,主楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构。建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,地震设防烈度为8度。

第二章编制说明及依据

一、编制说明

为了保证工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准。由于本工程地下室施工完成进入主体结构施工时就没有施工道路和施工场地,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置钢筋加工房及材料堆场,在地下室顶板上设置施工道路。需对布置钢筋加工房及材料堆场位置及施工道路部位的地下室顶板现浇板进行验算。

二、编制依据

1、本工程设计图纸

2、本工程施工组织设计

3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ800-1991

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010版)

8、《工程建设标准强制性条文》2002年版

9、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

10、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

11、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

12、根据现场载重货车≤50吨、材料堆放最大荷载 25.0kN/m2进行编制。

三、设计数据

地下室顶板板厚:350mm

最大跨度为8.40m,无梁楼盖。顶板上设计回填土厚度为1.8m

车库设计活荷载:4 KN/m2,施工荷载:5 KN/㎡,消防车道荷载17.85 KN/㎡

四、原设计承载能力计算

1)查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录表A中A.1.4得:粘土自重为18 KN/m3

2)地下室顶板覆土1.8M每平方米荷载:18 KN/m3×1.8 M =32.4KN/m2 3)地下室顶板可承受荷载为:32.4KN/m2+5KN/m2=37.4KN/m2(活载按恒载计算,增大安全系数)

4)本工程顶板可承受恒荷载折算后为:37.4 KN/m2

第三章地下室顶板承载计算

一、车库顶板行车荷载

1、吊车、砂车、钢筋运输车、混凝土罐车作用下楼面等效均布活荷载的确定。根据各种车型荷载:

1)吊车

按20T吊车考虑,自重28吨,吊运钢筋每捆按5吨计,合计33×1.1,总计37吨。(设计为恒载,将活载转化为恒载,下同)

2)砂车

按装15立方米车考虑,砂车自重约20吨,砂25吨,合计45×1.1,总计50吨考虑。

3)钢筋运输车

按装30t考虑,车重15t,合计45×1.1=49.5吨。

4)混凝土罐车及泵车

按装10立方米车考虑,混凝土罐车自重约15吨,10立方米混凝土按24吨计,合计39×1.1=43吨。

综上荷载按50吨考虑,车型按混凝土罐车考虑(增大安全系数)

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录C.0.6:连续梁板的等效均布活荷载,可按单跨简支计算。但计算内力时,仍应按连续考虑。按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录C.0.4:单向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载qe=8Mmax/bL2式中:

L——板的跨度;

b——板上荷载的有效分布宽度;

Mmax——简支单向板的绝对最大弯矩,按设备的最不利布置确定。按罐车后车轮作用在跨中考虑,后轮均作用在一个共同的平面上,轮胎着地尺寸为0.6m×0.2m,后车轮作用单侧荷载取25T,前车轮作用荷载不计,(偏安全考虑): Mmax=FL/4=525KN.M

2、计算

1)选重量最大的罐车进行计算:罐车总重约(车和货)500KN。

2)根据《建筑结构荷载规范》GB5009-2012附录C.0.5条,局部荷载的

有效分布宽度按公式C.0.5-1计算有效载荷面积:

(1)bcy = bty+2S+h

= 0.2+0.2×0+0.3(车轮宽bty选200mm,板厚按300mm,无垫层S不计)=0.5m

bcx= btx+2S+h

= 0.6+0.2×0+0.3(车轮宽bty选600mm,板厚按300mm,无垫层S不计)=0.9m

(2)当bcx≥bcy,bcy≤0.6L, bcx≤L时;

b= bcy+0.7L

=0.5+0.7×8.4=6.38m

因e<b,故有效宽度b’=b/2+e/2=4.39m

q e=8Mmax/bL2=8*525÷4.39÷8.42=13.56KN/㎡

1.3q e=17.628<顶板可承受荷载37.4KN/m2,符合顶板承载要求。

3、顶板在局部荷载作用下的抗剪和抗冲切验算

地下室顶板抗剪承载力验算,根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010式6.3.3-1、6.3.3-2计算如下:

βh=(800h0)1/4=1

V R=0.7βh f t bh0=0.7×1.0×1.57×600×275=181.3kN

V S=1.4×1.3×50=91kN

VR≥VS

故地下室顶板抗剪承载力满足要求

地下室顶板抗冲切承载力验算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010式6.5.1-1、6.5.1-2计算如下:

η=0.4+1.2/βS=0.8

u m=(600+200+2×275)×2=3100mm

F1R=0.7βhf tηu m h0=0.7×1.0×1.57×0.8×3100×275=749kN

F1S=1.4×1.3×50=91kN

F1R≥F1S

故地下室顶板抗冲切承载力满足要求。

地下室顶板局部承载力验算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010式6.6.1-1、6.6.1-2计算如下:

βl=(600/1200)1/2=2.23

F l=1.35×1×2.23×1.57×120000=567KN>250KN

故地下室顶板局部承载力满足要求。

二、钢筋堆场的堆载验算

1、圆盘一级钢堆载验算

1)每盘的重量计算得:约25KN,按两层计算,50KN。

2)平放时的底面积(圆盘钢底部垫废模板):

3.14×(圆盘直径1.6/2)×2=2.00m2

3)地下室顶板受到的压力: 50/2=25 KN/m2

4)验算

圆盘一级荷载为25KN/m2<顶板可承受荷载37.4KN/m2,符合顶板承载要求。

2、直条二、三级直条钢筋堆载验算

1)每捆的重量计算得:约35KN/捆

2)一扎钢筋每米的重量为:35/12=2.92 KN/M

3)直条钢筋在工字钢架上放置,工字钢间距不大于2m,等同于均布荷载。

4)现假设平均每格堆放4层钢筋,每一格架子底梁受到重量为:

2.92×12/0.8=4

3.8KN/M >37.4N/M

不满足要求,需回顶!

三、钢管堆载验算

1、计算

1)算钢管理论重量得Ф48×3.0钢管每米自重:0.033KN/M

2)堆载面分布中得出1M宽1.5M高空间内可堆放约675根钢管,1M长1M宽的地方堆载1M高钢管,其重量为:(0.033 KN/M)×(675根)=22.275KN/M2

2、验算

(1.5M高钢管荷载为22.275 KN/㎡)<(顶板可承受荷载37.4.0KN/㎡),符合顶板承载要求。

四、方木、板堆载验算

1、计算

1)查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录表A中A.1.1得方木、板自重:(4 KN/m3),木塑模板6.8KN/m3

2)每平方受力:(6.8KN/m3)×(1m)=6.8KN/m2

2、验算

1)根据现场材料堆放要求规定方木、板堆放不超过2m;

2)6.8*2=13.6<37.4,符合顶板承载要求。

五、后浇带行车验算

因车库顶板有多条后浇带,其中后浇带按最宽进行800mm ,故需用16#工字钢架设在后浇带上以便过车。

后浇带铺设工字钢大样图

选重量最大的运输混凝土车进行计算:货车总重约(车和货)390KN ;假设车轮只压在一条工字钢上(荷载全部作用在一条工字钢上),现对16#工字钢承载力进行计算:

1、构件参数:

抗震调整系数 γRE: 0.75

热轧普通工字钢: I16 钢材牌号: Q235

钢材强度折减系数: 1.00 腹板厚度: tw = 6.00 mm

毛截面面积: A = 26.11cm2 截面惯性矩: Ix = 1127.00cm4 半截面面积矩: Sx = 80.80cm3

回转半径: ix = 6.57cm ;iy = 1.89cm

截面模量: Wx = 140.90cm3;Wy = 21.10cm3

截面模量折减系数: 0.95

净截面模量: Wnx = 133.85cm3;Wny = 20.05cm3

受压翼缘自由长度: l1 = 2.00m

截面塑性发展系数: γx = 1.05;γy = 1.05

2、构件承载力

构件截面的最大厚度为 9.90mm, 根据表3.4.1-1, f = 215.00N/mm2, fv = 125.00N/mm2

根据GB/T 700-1988及GB/T 1591-1994, fy =235.00N/mm2

弯曲正应力控制的单向弯矩设计值

Mx1 = 1.00× f × Wnx × γx = 1.00 × 215.00 × 133.85 × 103 × 10-6 × 1.05 = 30.22kN·m

只承受与腹板平行的剪力时, 可承受的剪力设计值

Vmax=

错误! h b tw t

r 1r 1:6

x x y y

整体稳定控制的单向弯矩承载力设计值(绕x-x轴)

简支梁I16, 钢号Q235, 受压翼缘自由长度l1为2.00m,

跨中无侧向支承, 集中荷载作用在上翼缘,查表 B.2, 并插值计算, 得轧制普通工字钢简支梁的?b为2.000

?b > 0.6, 根据(B.1-2)式, 得?b'= min(1.0 , 1.07 -0.282

?b

) = 0.929

整体稳定控制的单向弯矩承载力设计值(绕x-x轴):

Mx2 = 1.00× f × ?b × Wx/1000. = 1.00 × 215.00 × 0.929 × 140.90 /1000. = 28.14 kN·m>390÷4×0.8÷4=19.5kN·m

综上,可承受与腹板平行的剪力设计值为104.61kN

每个车轮带给工字钢的荷载为:390/4=97KN<104.61kN

符合工字钢承载要求!车辆可以安全通过。

为了保证后浇带的安全通过,后浇带处满铺工字钢间距不大于50mm,在后浇带一跨范围内底部采用同模板支撑架间距0.9×0.9钢管架顶撑。同时在后浇带顶部铺设道板。保证车库的安全通过。

六、砂石、砌块堆码验算

砂、石、砖、砌块堆放高度均按不大于2m考虑,容重按较大的实心砖考虑18KN/㎡,均布荷载2×18=36KN/㎡<37.436KN/㎡,满足顶板承载力要求。

七、施工电梯处荷载验算

根据SC200/200施工电梯说明书,要求基础承载力为24KN/㎡,小于顶板承载力要求,为保证安全,在施工电梯基础外扩两米范围内按地下室模板方案立杆间距900×900回顶(仅拆除模板体系架体不拆除,对顶板进行回顶)。

第四章回顶范围及设计

根据第三章验算除直条钢筋堆放区需回顶其余区域均不需计算回顶。为保证施工安全,按以下要求回顶:

1、施工道路:在施工道路所在范围外扩2m范围,地下一层进行回顶,拆模时仅拆除模板,按支模时立杆间距900×900进行回顶。(若施工道路在后浇带所在跨内,地下两层均需回顶)

后浇带:道路通过后浇带时按照第三章进行加固处理,后浇带处采用16#工字钢和-20×1200×9000钢板架设在后浇带上以便过车。后浇带平行于道路,或在材料堆场范围内时,后浇带所在跨内地下两层均需按模板支撑架要求900×900回顶。

2、施工电梯处:施工电梯处地下一层在施工电梯基础外扩两米范围内按地下室模板方案立杆间距900×900回顶。

3、钢筋直条堆放区以及半成品堆放区地下一层及二层均按立杆间距600×900,步距1200mm,扫地杆距地300mm,最上端水平杆局支撑点距离不大于650mm。架体外侧四周设置连续剪刀撑。

第五章施工准备与资源配置计划

一、材料准备

钢管:采用外径48mm,壁厚不小于2.75mm的Q235钢材质的焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中Q235A级钢的规定,有严重锈蚀弯曲、压扁、裂纹和损伤者禁用。立杆、纵向水平杆的钢管长度为3.5~6m或每根最大重最不超过25kg为宜,钢管应全涂防锈漆。

扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷,扣件与钢管要接触良好。扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N·M时不得发生破坏。

木枋:50×100 mm,支撑架体上端软接触均加顶托。

加强对使用材料的检查,检查钢管是否合格,是否变形,检查扣件是否松动,螺栓螺纹是否有损,检查钢管型号、质量等,不合格的材料一律不准在本工程中使用,严禁使用变形和不合格的材料,严禁使用变形和不合格的扣件、钢管。

二、人员准备

架体搭设操作必须由架工搭设,架工必须持证上岗。搭设前必须由技术、安全部门对操作人员进行技术交底及安全交底。交底必须以口头形式和书面形式同时进行,并且有交底人和被交底人的签字。

第六章支撑架设计计算

一、基本参数

按现场施工的需要,加固区域详见施工平面布置图钢筋加工区(若实际与方案位置不符,按实际范围进行加固)。

立杆横向间距或排距la(m):0.60;立杆lb纵距(m):0.90;

立杆步距h(m):1.80;模板支架搭设高度(m):3.64;

采用的钢管(mm):Φ48×2.75 ;

扣件连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80;

二、荷载参数

钢材堆放最大荷载(每平方米5吨):50.000kN/m2;

三、纵向支撑钢管计算

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面几何参数为

截面抵抗矩 W = 4.49 cm3;

截面惯性矩 I = 10.78cm4;

纵向钢管计算简图

(1)荷载的计算:

为简化因地库顶板自身承载力已较高,仅计算上部下传的荷载按p1 = 50 kN/m;

计算支撑架的受压应力及稳定性:

1、根据荷载50kN/m2,每根立杆承受的荷载为

N=0.6×0.9×50KN/m2=27KN

2、钢管面积:A=390.7mm2

3、立杆的受压应力为:σ=N/A

σ=27000/390.7=69N/mm2

4、立杆受压稳定性:σ=N/фA≤f

长细比λ=L/i

钢管回转半径查表i=16

λ=(h+2a)/i=(1.2+2×0.25)×1000/16=106.25

按λ=106.25查轴心受压杆的稳定系数ф=0.544

σ=27000/(0.544×390.7)=127.0N/mm2<205 N/mm2 满足要求。

允许长细比的验算:

λ=(h+2a)/i=(1.2+2×0.25)×1000/(1.6×10)=106.25<[λ]=150 满足要求

四、可调托座验算

可调托座承载力容许值[N](kN)=30

按上节计算可知,可调托座受力N=5.16kN≤[N]=30kN

满足要求!

第七章支撑架搭设及拆除

一、搭设范围

按现场施工通道和材料堆放的需要,在地下室顶板上设置车道、钢筋原材、砖、砂石等材料和钢筋、木工制作房、半成品堆场放部位;(加固区域详见施工平面布置图,若位置调整按调整后的区域加固)。

二、工艺流程

铺底部垫木→逐根树立立杆并随即与第一步横杆扣紧→装第一步小横杆并与立杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二小小横杆→第三、四小大横杆和小横杆→加设剪刀撑。

三、构造要求

1、杆件与扣件

(1)扣件规格必须与钢管外径相同。在主节点处固定横向平杆、纵向平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件开口朝上或朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。立杆上下交叉使用顶托抵紧上部梁板。

(2)杆件之间的斜交节点采用旋转扣件。对于平杆、立杆、斜杆交汇的节点,其旋转扣件轴心距平立杆交汇点应≤150mm。

(3)杆件接长采用对接扣件。立杆的对接,错开布置,相邻立杆接头不

得在同步内,错开距离≥500mm,立杆接头与中心接点之间不大于600mm。

2、搭设要求

(1)脚手架构架

所有立杆纵距,立杆排距均为900mm×900mm;立杆步距为1500mm,实际搭设时根据搭设高度进行选择。地面200mm高为第一道横杆(扫地杆)。

(2)纵横向水平杆

纵横向水平杆设置在立杆内侧,应连续设置;纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两各相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;纵横向水平杆应采用直角扣件固定在立杆上。

(3)立杆

每根立杆底部应设置厚度不小于50mm的木垫板。

脚手架立杆必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。地下室顶板的顶撑加固立杆与负一层现浇板顶撑加固的立杆必须在同一立面位置,保证上、下层的立杆同心。钢管立杆顶部应采可调节U型托,且其螺杆伸出钢管顶部的使用长度不得大于200mm,安装时应保证上下同心,U型托上部增设5×10木方以分散上部荷载。

(4)剪刀撑与横向斜撑

在竖向须沿长度连续设置剪刀撑。剪刀撑的斜杆与水平面交角在45°~60°之间,跨越立杆的根数在5~7根之间,剪刀撑应在纵向整个长度和连续布置,斜杆应与脚手架基本构架杆件可靠连接,即将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出部分上,这样可以避免两根斜杆相交时,把钢管别弯。剪刀撑斜杆的接长须采用搭接,搭接长度1米,设置3个旋转扣件,旋转扣件距管头100mm以上。其搭设示意如下图所示:

50*100木枋

Φ48钢管

砼结构面

扫地杆

钢管加固支撑示意图高强顶托剪刀撑

3、扣件规格必须与钢管外径相同;螺栓拧紧扭力距不应小于40N·m;

且不应大于65N·m;在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm ;对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm 。

第八章 支撑架的使用、保养与拆除

一、支撑架的使用

1、支撑架搭设完,应经业主、监理、施工方共同检查验收合格后,方能

投入使用。

2、支撑架使用中应定专人定期查看以下项目:扣件的设置和连接,支撑

等的构造是否符合要求,扣件螺栓是否松动,脚手架是否变形,并做详细书面记录。

3、严禁随意拆除支撑架杆件和进行危及架子的作业。

二、支撑架的保养

1、检查扣件是否有松动的同时,应对扣件的旋转面及螺丝丝口上油一次。

2、每天检查一次架体的变形情况,架体是否固定牢靠,发现问题及时加

固修复。

三、支撑架的拆除

1、脚手架拆除前应全面检查脚手架道扣件连接、支撑体系等是否符合要

求。

2、架体拆除时应分划作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,设专人指挥,严禁非作业人员入内。

3、拆除的作业人员,必须戴安全帽,穿软底鞋。

4、拆除顺序应遵循由上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则,即先拆剪刀

撑、斜撑、后拆横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业,需分段拆除。

5、拆下的扣件和配件及时运至地面,严禁乱堆乱放,必须做到工完场清。

第九章监督和检测要求

1、在加固范围地下室顶板的临时道路两侧设置防护栏杆,在入口与转弯处,悬挂限重、行驶路线标识。所有车辆限速5km/h。

2、为了保证架体的稳定,在使用过程中应定专人定期查看以下项目:扣件的设置和连接,支撑等构造是否符合要求,扣件是否松动,脚手架是否变形。

3、现场派专人对进出车辆进行指挥,控制车总重量不超过50KN的才能上车库顶板,严禁超载。严禁两辆载重车并行通过,仅限一辆载重车通过。若遇到并行情况在回车区错车。

4、在混凝土浇捣时,运输车辆较多,现场配设调度一人,确保地库顶板上的道路,只能停一辆混凝土运输车。划分混凝土泵车停放区域,每个泵车支撑脚下设置1000mm×400mm ×200mm的枕木。

5、对加固的钢筋直条区域,堆放钢筋严禁超过50KN/m2。其余任何区域严禁超过37.4KN/m2

6、对顶板混凝土强度达到设计要求而未进行加固的各施工区域、各材料堆放区挂明显的限载标示牌,内容包括数据、高度等。

(1)盘圆和直条钢筋堆放高度要求不超过两层(双捆)。

(2)钢管堆放高度要求不超过1.5m。

(3)方木、板等堆放高度要求不超过2m。

(4)砂石堆场及实心砖等材料的堆放高不得超过 1.8m,多孔砖的高度不得超过1.8m,空心砖不得超过2.0m。

7、每周对车库顶板面、板底、框架梁、支撑系统进行监测。发现结构异常就立刻对顶板进行卸荷,并请有资质单位对其进行检测,严重专项方案必须进行补强。并不再使用该地方作为施工场地。

8、专职安全管理人员及栋号负责人(工长)应严格按照该方案进行指导施工及检查验收,完成后通知质量部门负责人与技术部门与建设、监理等单位的相关负责人进行联合验收合格后方可投入使用。

9、投入使用后安全员及栋号负责人(工长)每天进行一次现场检查支撑架体的变形情况,发现问题在第一时间内向项目负责人通报,并采取可靠的加固应对措施进行加固处理。

10、加固的范围:平面图中所规划的材料堆场及施工通道均加固的范围。

11、施工通道、施工电梯基础、砼泵车行驶路线及泵车设置等部位的地下室顶板均严格按此方案进行顶撑加固。

注:地库顶板上部堆载及通车必须待地下室顶板同条件试块强度达到100%且浇筑完成28天。回顶区域回顶后,方可使用。未达到强度前荷载不得大于2KN/㎡(每平方米200kg)。

第十章安全保证措施

1、支撑架搭设人员必须是经过国家《特种作业人员安全技术管理规则》

考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检和考核合格者持证上岗。

2、安装和拆除支撑时应严格按操作规程施工,操作人员应配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。

3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》规定进行检查验收,合格后方准使用。

4、作业人员必须熟练掌握本工种的安全操作技术、技能,操作过程中应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,且工作中应思想集中和专心操作。

5、脚手架钢管质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB700-2006中Q235-A级钢的规定;钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合规范《钢管脚手架扣件》GB15831-2006的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,无裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏。扣件按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831-2006的规定抽样检测。安装前应对所用部件进行认真检查,不符合要求者不得使用。

6、若顶板上新增荷载或本方案未涉及到的机械设备必须通过核算方可在地库顶板上存放或通行,未经核算严禁通行。

7、未回顶和采取任何措施区域顶板荷载不得大于3t/㎡(30KN/㎡)。

8、车库坡道及地下一层板荷载严禁大于0.4t/㎡(4KN/㎡)。

9、重车在车库顶板上时尽快卸货,尽量避免重车在车库顶板上长时间存放。若在短时间内不能卸货尽量不要驶入现场车库顶板。

附:平面布置图

地下室顶板回顶专项施工方案碗扣架

车库顶板回顶支撑施工方案报审表 工程名称:窦官车辆段物业开发一期工程编号:

车库顶板回顶支撑方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司窦官车辆段物业开发一期工程项目部二〇一七年八月十四日

目录 第一章工程概况 0 第二章编制说明及依据 0 一、编制说明 0 二、编制依据 0 三、设计数据 (1) 第三章施工进度计划 (1) 第四章施工准备与资源配置计划 (1) 一、材料准备 (1) 二、人员准备 (2) 架体搭设操作必须由架工搭设,架工必须持证上岗。搭设前必须由技术、安全部门对操作人员进行技术交底及安全交底。交底必须以口头形式和书面形式同时进行,并且有交底人和被交底人的签字。 (2) 三、施工现场平面布置 (2) 第五章计算书 (2) 一.楼板承载力验算 (2) 二、梁支撑架计算 (3) 三、板支撑计算 (12)

第一章工程概况 窦官车辆段物业开发一期工程位于贵州省贵阳市观山湖区金朱西路南侧。建筑结构类型为异形柱框架结构/异形柱框架剪力墙结构,抗震设防烈度为六度,抗震等级为三/四级,场地类别为II类,房屋设计使用年限50年。本工程最大建筑高度26.4米,最多单位工程层数为地上8层,地下1层,占地面积约为8644.77平方米,总建筑面积73123.8平方米,其中计容面积约50000㎡,地下室部分23000㎡,包含7+1洋房、叠拼洋房、联排洋房,最大单体建筑面积(不含住宅的地下室面积)约为16330㎡。 本工程为A05地块北侧一期工程的地下车库。本工程为框架柱、剪力墙结构,抗震设防烈度为6度;建筑设计使用年限为50年。本工程主要使用功能:地下停车场。建筑层高:4.6m,建筑面积为:23000㎡。 第二章编制说明及依据 一、编制说明 为了保证窦官车辆段物业开发一期工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准。同时也为了尽早完成车库主体结构施工,保证后期绿化尽快入场,绿化进场后也需在车库顶板进行施工,根据现场的实际情况和施工的需要,在本工程的地下室顶板上布置材料堆场,在地下室顶板上(局部)设置施工道路。施工期间的荷载远大于设计活荷载,为避免荷载超量,引起结构板开裂,需对材料堆场位置、施工道路及施工升降机部位的地下室顶板现浇板进行顶撑加固(具体位置详见施工平面布置图)。 二、编制依据

地库施工方案(参考模板)

第二章工程概况 (十一)、地下车库 第一分部土方工程 第一节施工准备 1、检查图纸和地下资料是否齐全,核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾; 2、检查施工场地地形,地貌、地质水文、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通讯情况,防洪排水系统等等, 3、按设计或施工要求范围内标高平整场地,将土方弃到规定弃土区; 4、将施工区域内所有地上和地下管道、沟渠、水库、坟墓、树木、以及旧有房屋、基础等进行拆除。 5、在施工区域内设置临时性或永久性排水沟,将地面水排走或排到低洼处,再设水泵排走;场地不积水;山坡地区,在离边坡上沿5~6m处,设置截水沟、排洪沟,阻止坡顶雨水流入开挖基坑区域内,或在需要的地段修筑挡水堤坝阻水。 6、根据建设单位给的永久性控制坐标和水准点,按建筑物总平面要求,引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制的测量和校核。灰线、标高、轴线应进行复核无误后,方可进行场地整平和基坑开挖。 第二节开挖的一般要求 1、根据地质报告显示,第一层耕织土约0.5m,第二层为粉质粘土(局部为回填土) 2、地库面积内及周边楼层先施工住宅楼,待住宅楼基础桩基施工结束后,进行地库开挖,地库开挖要根据现场施工道路分片分块进行。 3、1#施工队开挖 在整体稳定的情况下,如地质条件良好,土质较均匀,挖方上边缘至土堆坡脚的距离,土质干燥密实时,不得小于3m;当土质松软时,不得小于5m。在挖方下侧弃土时,应将弃土堆表面平整至低于挖方场地标高并向外倾斜。

场地边坡开挖应采取沿等高线自上而下,分层、分段依次进行,在边坡上采取多台阶同时进行机械开挖时,上台阶应比下台阶开挖进深不少于30m,以防塌方。 边坡台阶开挖,应作成一定坡势,以利泄水。边坡下部设有护脚及排水沟时,应尽快处理台阶的反向排水坡,进行护脚矮墙和排水沟的砌筑和疏通,以保证坡脚不被冲刷和在影响边坡稳定的范围内不积水,否则应采取临时性排水措施。并作好坡顶、坡脚排水,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 3.开挖前,应根据工程结构形式、基坑深度、地质条件、周围环境、施工方法、施工工期和地面荷载等资料,确定基坑开挖方案。 基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。软土地区不宜在基坑边堆置弃土。 基坑周围地面应进行防水、排水处理,严防雨水等地面水浸入基坑周边土体。 基坑开挖完成后,应及时清底、验槽,减少暴露时间,防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。 根据土质和水文情况,采取在四侧放坡开挖,开挖放坡按照挖土有关规范进行,以保证施工操作安全。 基坑开挖程序一般是:测量定位放线→切线分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层等。相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 4、雨季施工时,基坑、基槽应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基槽两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 5、基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6、基坑挖完后应进行验槽,作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应与有关人员研究及时处理。

车库顶板防水施工方案

1、编制依据 1、1施工图纸3 1、2主要规范、标准3 2、防水设计概况 2、1结构设计概况3 2、2防水设计做法3 3、施工准备 3、1材料准备4 3、2主要施工用具准备6 3、3劳动力准备6 4、施工总体部署6 5、施工工艺 5、1工艺流程7 5、2作业条件7 5、3施工要点7 6、质量标准 6、1主控项目10 6、2 一般项目10 7、自粘法施工注意事项11 &成品保护11

9、安全、文明施工 9、1安全注意事项12 9、2文明施工12 1、编制依据 1.2主要规范、标准

2.防水设计概况 2.1结构设计概况 在设计上地下部分由地下车库和地下室将各栋楼连为一体,地下车库为框架结构,框架柱的抗震等级为三级,框架柱混凝土等级为C40,地下车 库顶板混凝土等级为C30,顶板厚度180mm设置有沉降后浇带,沉降后浇带两侧结构单元基本稳定后再进行浇筑,浇筑前需征得设计人员同意方可浇筑。 2.2防水设计做法 2.2.1地下车库顶板防水等级I级,采用结构主体抗渗钢筋混凝土自防水加SBS改性沥青防水卷材二道4+4=8mn厚。 2.2.2构造做法及适用部位详见工程做法表或标准图集。 2.2.3地下室整体防水应紧密、封闭交圈,在施工过程中应密切注意严禁存在遗漏部位级及损坏保护层,如遇问题应及时与设计单位联系协商解决。 2.2.4后浇带、施工缝、穿墙管道、变形缝等西部构造参见国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301。 2.2.5凡阴阳角转折处等细部防水构造应进行重点处理,其它未尽构造措施参照国家标准图集《地下建筑防水构造》10J301中说明进行施工,注意防水层收头处理,附加卷材设置等重要措施。 3. 施工准备 3.1材料准备 3.1.1主要材料规格及要求: (1)防水卷材一4mn厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材(防水层合理使用年限不应少于15年)。 (2)基层处理剂一氯丁橡胶沥青胶粘剂 (3)塑料布一隔离卷材 (4)单组份聚氨酯防水涂料一用于后浇带和加强带防水附加层

车库吊装回顶施工方案

加固原则 现场已完成1500mm厚的回填土施工,并完成了面层施工,故上部只需对成品进行保护即可,荷载已通过回填土均匀分散。为承受吊车荷载,在吊车操作区采用Φ48×3.5mm(计算采用Φ48×3mm)碗口式钢管脚手架进行回顶。 搭设形式: 1)板:纵、横向间距均为800mm,步距为1200mm。 2)主次梁交接位置:采用4根钢管立杆回顶。 3) 塔吊卸载时吊车停靠位置应为柱或梁的区域,避免前两个支座支撑在板中。 材料准备 (1)碗扣钢管(Ф48×3.5mm)采用表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道、开焊、锈蚀以及弯曲变形现象,端面平整,表面须进行防锈处理并严禁打孔,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷、贴合面应平整。 (2)扣件(直角扣件、旋转扣件)采用可锻造铸铁制作,不得有裂纹、气孔,不得有缩松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷;扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好;扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙不得小于1mm,当扣件夹紧钢管时开口处的最小距离不得小于5mm;扣件表面须涂刷防锈漆;螺栓不得滑丝。 (3)其它材料:250mm宽,50mm厚木脚手板,90×90mm木方、底座、绑丝、U托、钢板20mm厚、安全带等,均应符合国家标准或规范有关规定。搭设前应对进场的防护材料及配件进行严格检查,合格后才能使用。 施工方法 1)采用碗口式支架体系对吊车操作区域内支座位置主次梁交接处搭设承重架进行回顶,横纵间距600mm,步距为1200mm。如支座在板下部分,搭设横纵间距600mm,步距为1200mm支顶承重架。 2)钢管脚手架搭设参数为: 钢管纵横向间距最小为600㎜,步距1.0m。在吊车吊装过程中要进行监控,看是否存在异常,若出现应立即采取加固措施。

地下室顶板回顶方案

百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋、2号地下车库工程 地下室顶板回顶专项施工方案 工程名称:百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、 26栋、27栋、28栋、2号地下车库工程工程地点:东莞市南城区东莞大道666号 施工单位:深圳市建设(集团)有限公司 编制单位:深圳市建设(集团)审核单位:深圳市建设(集团)有限公司有限公司 百悦尚城项目部 编制人:审核人: 技术负责人:审定人: 编制日期:年月日审核日期:年月日

人货施工梯基础方案目录 目录 一、编制依据 (1) 1、施工图纸 (1) 2、主要规范、规程 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程概况表 (1) 2、建筑、结构概况 (2) 3、回顶施工区域概况: (2) 4、设计总体思路 (2) 三、施工部署 (3) 1、组织架构 (3) 2、施工准备 (3) 四、回顶设计 (3) 五、施工安全措施 (7) 1、材质及其使用的安全技术措施 (7) 2、搭设的安全技术措施 (7) 3、拆除的安全技术措施 (8) 附图1:回顶施工区域总平面布置图 (8) 附图2:卸荷钢管支撑平面布置图 (8) 附图3:卸荷钢管支撑正、侧立面图 (8)

一、编制依据 1、施工图纸 百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋、2号地下车库工程建筑、结构施工图纸 2、主要规范、规程 (1)《建筑施工安全技术规范》(JGJ130-2001) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (5)《建筑施工手册》(第四版) (6)《简明施工计算手册》(第三版) (7)《建筑施工脚手架实用手册》 (8)《建筑施工安全设施计算书编制范例》 (9)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 二、工程概况 1、工程概况表 工程名称百悦尚城22栋、23栋、24栋、 25栋、26栋、27栋、28栋、 2号地下车库 建设地点 东莞市南城区东莞 大道666号 建设单位东莞市鸿景房地产有限公司勘察单位广东省韶关地质工 程勘察院 设计单位深圳市华森建筑与工程设计 顾问有限公司 监理单位 深圳市长城建设监 理有限公司 总包单位深圳市建设(集团)有限公司主要分包单位 建筑面积69894.14平方米 百悦尚城22栋、23栋、24栋、25栋、26栋、27栋、28栋工程为多层和高层住宅,共七栋,其中22栋为16层,23~24为10层,25栋为8层,26~28栋为18层。2号地下室为地下负一层。本工程总占地面积27493.891平方米,总建筑面积69894.14平方米,其中地下室一层,地下室面积为15615平方米。 各单体设计相对标高±0.000相当于绝对标高如下:22栋±0.000相当于绝对

地库土方施工方案

宝船小区人防汽车库 土方工程施工方案 拟建的宝船小区住宅工程,位于河西新区定淮门大街与漓江路交界处的西南角,场地南侧为宁公新寓、草场门大街。人防汽车库工程斜向贯穿二三标段整个施工场地,全长251.1米,宽18.6米,总体划分为两个施工段,我公司承担1-15轴并向16轴方向延伸2米范围内的施工,因场内土质较差,地下水位较高,土方工程量大,为确保土方工程的施工质量及施工安全,特编制本方案。 一、土方工程概况 本工程为全埋地式人防汽车库,车库顶板顶标高-1.15米(根据2004年12月27日设计院出具的建修03号变更通知单,相当于吴淞高程6.95米),地下车库底板底标高-6.15米(相当于BM1.95米),位于②-1层粉质粘土层,目前场地标高在BM7.0米左右,土方开挖深度约5.0米,本标段土方开挖量约13500M3。 拟建场地位于长江漫滩地貌单元,经人类改造,已彻底改变原有地貌形态。场内有较厚的人工填土层,混有大量的碎砖、块石,孔隙比较大,碎砖、块石构成的孔隙空洞骨架成为地下水赋存空间,透水性不均,场内地下水位较高。 二、施工计划安排 因为人防地下汽车库施工处于关键线路上,对整个工程的施工工期影响较大,为确保按期完成施工任务,对人防地下车库的工期要求较紧,必须强调一个抢字,人防地库土方开挖计划从15-16轴后浇带处同时向两端开挖,本标段内按后浇带位置可分三个施工段组织流水施工,土方开挖计划从2月20日开始,于3月5日完成,工期15天。 三、人员及机械配备 1、土方施工单位人员及机械配备:本工程土方单位选定的弃土场地为尧化门土场,距施工现场较远,根据本工程特点,计划投入下列施工机械:(1)CAT320C及日立200反铲挖掘机各一台;

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日 一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。

建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696、90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础, 框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899、40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568、81㎡,建筑高度:32、75m。 5#楼总建筑面积 20329、03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062、88㎡,建筑高度:73、15m。 8#楼总建筑面积6397、82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656、57㎡,建筑高度:32、75m。 11#楼总建筑面积6429、29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656、57㎡,建筑高度:32、75m。 12#楼总建筑面积10158、76㎡,地上24层,基底面积:513、23㎡,建筑高度:71、2m。 16#楼总建筑面积10680、47㎡,地上24层,,基底面积:541、44㎡,建筑高度:71、3m。 17#楼总建筑面积11457、64㎡,地上27层,,基底面积:511、62㎡,建筑高度:79、75m。 22#楼总建筑面积11457、64㎡,地上27层,,基底面积:511、62㎡,建筑高度:79、75m。 结合现场实际情况,施工电梯安装于地下室顶板上,由于地下室顶板荷载不能满足安装电梯要求,因此对顶板底用满堂钢管架进行加固处理,满堂钢管架应经受力计算后进行搭设,加固施工

地下车库顶板回顶

目录 1、编制依据.................................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................................................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署?错误!未定义书签。 3.1项目人员安排?错误!未定义书签。 3.2施工方案设计?错误!未定义书签。 4、施工工艺.................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1碗扣架搭设参数?错误!未定义书签。 4.2搭设流程?错误!未定义书签。 4.3 碗扣架基础?错误!未定义书签。 4.4顶部自由端支设要求 .................................................错误!未定义书签。 4.5架体验收 .....................................................................错误!未定义书签。5、承载力验算.............................................................................. 错误!未定义书签。 6、安全注意事项?错误!未定义书签。 7、雨季施工措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。 8、安全、环保措施 ....................................................................... 错误!未定义书签。 8.1 安全措施?错误!未定义书签。 8.2 环保措施 .........................................................................错误!未定义书签。

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况.......................................................................... - 1 - 二、施工依据及工艺做法................................................................ - 1 - 三、施工部署.......................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................ - 3 - 五、施工步骤.......................................................................... - 4 - 六、施工方法.......................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施................................................................ - 8 - 八、安全保证措施及文明施工........................................................... - 10 - 地库地坪施工方案 一、工程概况: 1、本工程建筑面积320000㎡,由地下车库、商业用房和居民住宅等组成,其中地下车库建筑面积约为35000㎡。 2、地下车库共分为负一层和负二层,负一层层高3.95米,负一层层高3.95米。 二、施工依据及工艺做法: (一)施工依据: 《12YJ001》

地库顶板加固施工方案

中梁?蟠龙府 地库顶板 加 固 施 工 编制:_______________ 审核:_______________ 批准:_______________ 浙江海滨建设集团有限公司

工程概况 1、工程简介 工程名称:中梁?蟠龙府项目工程地址:江西省赣州市经开区章贡区章贡王路西侧建设单位:赣州梁源置业有限公司设计单位:厦门东翔工程设计有限公司监理单位:大学士工程管理有限公司施工总承包:浙江海滨建设集体有限公司 2、建筑设计概况 (1)本工程建筑物耐火等级为一级,使用年限50 年,抗震设防为六度。 ( 2) 本工程地下室防水等级为一级。 3、结构设计 (1) 本工程为框架结构,结构抗震设防烈度为6 度。 ( 2) 本工程载标准值: (除特殊者外) 车库顶板活荷载不大于4.0k n/卅;消防车道处活荷载不大于20KN/卅。 (3)本工程地下底板面标高为-5.15m,车库底板板厚为250mm配筋①10@150 混凝土 强度等级C30P6。 (4)地下室顶板厚度为250mm顶板配筋①12@150混凝土强度等级C30P6 为便于车 辆通行。为保证车辆运输安全,防止和减少地库顶板车辆通行对顶 板产生的损伤和裂缝, 导致顶板渗水,对车道处顶板进行顶撑加固处理。详见顶板加固区域平面图。 二、编制依据 ( 1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130-2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) ( 3) 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》 ( DB33/1035-2006) (4) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012 ( 5) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) (2010 版) (6) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) ( 7) 《建筑施工计算手册》 (8)施工设计图纸 三、加固方案的确定 由于项目所有单体之间均为地下车库,车库顶设计未考虑施工临时荷载,为保证工

地下车库地面施工方案

地下车库施工方案 编制: 编制日期: 审核: 审核日期: 大庆市四方圆建筑工程有限公司二0一五年四月二十四日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工方案 (1) 1、原地面打凿方案 (1) 1.1施工准备: (1) 1.2地面清理: (1) 1.3质量要求: (2) 2、(新)地面施工方案 (2) 2.1 施工准备: (2) 2.2 材料准备: (2) 2.3 机具设备及作业条件 (3) 2.4 地面施工工艺概述 (3) 2.5普通混凝土地面施工工艺 (5) 2.6 高强灌注料地面施工工艺 (6) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (7) 七、环境和职业健康安全措施 (8) 1、相关环境因素和危险源 (8) 2、安全生产与文明施工 (8)

一、编制依据 1、施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 4、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 6、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 在地面施工前将对原150、200、250厚混凝土地面进行打凿,然后对打凿后的结构基面上施工普通水泥混凝土地面及高强灌注料面层。 三、施工部署 依考虑到进料口为地下车库车道,地库原地面打凿所产生的建筑垃圾运至甲方项目施工工地。 四、施工方案 1、原地面打凿方案 1.1施工准备: ⑴从地库入口至作业位置处每隔15m设置一盏照明灯具。 ⑵施工准备两台JG60-8L风炮机分别对1区和2区进行原地面的打凿,两台打凿机对打凿后地面打凿毛化。 ⑶租赁两台小型装载机和两台翻斗车用于建筑垃圾的铲运。 ⑷对其它易造成碰损的墙柱进行防护。 打凿顺序: 本工程1区、2区分别配备一台风炮机、一台装载机和一辆翻斗车;原地面打凿采用平行施工方式,1区地坪打凿同时2区地面同时打凿,1区原地面打凿和新地面施工采用出入口采用1#地库出入口,2区原地面打凿和新地面施工采用2#出入口,等地面全部打凿和清理干净后再进行新地面施工。1区施工顺序为A区→B区→C区,2区施工顺序为D区→E区→F区倒退施工方式。3区和4区、五区和6区,采用以上的施工顺序进行。 1.2地面清理: 原地面风炮机打凿后采用打凿机进行地面打凿清理,原地面打凿后垃圾随打凿随用装载机装入翻斗车内运至中海锦城施工工地。打凿机打凿地面后垃圾进行人工清扫,归

顶板回顶施工方案

目录 1.编制依据 (2) 1.1施工图纸及设计变更、洽商 (2) 1.2施工组织设计 (2) 1.3施工规程及标准图集 (2) 2.工程概况 (2) 2.1工程总体概况 (2) 2.2各栋号建筑参数 (2) 2.3建筑设计概况 (3) 2.4结构设计概况 (3) 3.编制目的 (4) 4.施工方法 (4) 5.顶撑架体安全演算 (6)

1.编制依据 1.1施工图纸及设计变更、洽商 人民大会堂三河综合服务基地(二标段)建筑、结构施工图纸及图纸会审记录、设计变更及工程洽商记录。 1.2施工组织设计 人民大会堂三河综合服务基地(二标段)《施工组织设计》。 2.工程概况 2.1工程总体概况 2.2各栋号建筑参数

2.3建筑设计概况

3.编制目的 本工程为减小混凝土收缩产生的附加应力,以及不避免不均匀沉降,按设计要求,在混凝土基础底板、挡土墙、梁、板相同位置均设置后浇带,带宽为800mm。 本方案主要针对楼板后浇带两侧楼板混凝土拆模后,为保证混凝土不因混凝土自重等因素产生变形,为了避免楼板已经发生挠度变形,产生微小裂缝,对混凝土耐久性非常不利,根据现场实际情况,拟采用的楼板顶撑方式进行后浇带混凝土加固。 4.施工方法 由于后浇带的留置,结构受力转变为悬臂梁板,因此在后浇带处需加设支撑,避免因结构受力的变化,造成梁板开裂。 1、顶撑施工顺序 梁底模板拆除→梁底顶撑→顶板模板拆除→顶板顶撑 2、顶撑施工 为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系。拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随时回顶;在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,严禁梁、板同时拆除后再回顶。后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%。 后浇带端的梁、板回顶均采用扣件式钢管脚手架支撑,材料选用50×100mm木枋通设在梁板底,支架系统采用Ф48×3.0钢管搭设双排支撑架体,架体钢管顶端放置U型可调顶托,木方架设在U型可调顶托上,调节U型顶托,将木枋与梁底、板底顶撑牢固,U型可调顶托使用长度≤200mm。双排支撑架体纵向间距1500,横向间距1200,根据层高设二道水平杆,步距1500,下部200高处设一道扫地杆。后浇带两侧双排架每隔四个纵距设连接杆一道。 搭设双排钢管架顶撑时,分别在后浇带两侧预留400mm支模空间;梁底位置另行搭设两根钢管顶撑,搭设横距与板底钢管相同。具体布置如下图:

回顶支撑施工方案.doc

万科 ?美景魅力之城 5号地块小区 回 顶 支 撑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:重庆中通建筑实业有限公司编制日期: 2016 年 3 月 26 日

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、编制说明 0 四、施工方案 (1) 五、支撑架计算书 (5) (一)临时通道计算书 (6) (二)施工电梯基础计算书 (13) (三)砂浆搅拌机基础计算书 (15)

一、工程概况 本标段工程位于郑州市航空港区,本项目万科美景魅力之城 5 号地块,总建筑面积为㎡ , 其中 1#楼地上 29 层㎡、 2#楼地上 29 层㎡、 3#楼地上 31 层㎡、 5#楼地上 31 层㎡、 8#楼(商业)地上 2 层㎡、 10#楼地上 1 层(开闭所)㎡、 11#楼(幼儿园)地上 4 层㎡、地下车库:部分地下车库(部分地下车库面积为㎡)。 该工程结构为框剪结构,建筑结构和安全等级均为二级,抗震设防烈度为 7 度,建筑耐火等级为 1 级,合理使用年限为 50 年。 本工程基础为 CFG桩复合地基、筏形基础,主体结构为全现浇框架剪力 墙结构。现场施工道路拟利用消防车道和公共绿地顶板回顶作为临时施工道路,主楼边地库顶板作为施工电梯基础,扑救场地作为砂浆搅拌机基础。 二、编制依据 1、本工程现有设计图纸; 2、国家及河南省现行施工规范、有关法律、法规等文件; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、重庆中通建筑实业有限公司企业标准、管理制度等。 三、编制说明 因现场施工环境所限及今后钢筋、装修材料运输方便,施工通道定于地

地库施工方案样本

目录 1.概述 (2) 2.钢筋工程 (2) 3.模板工程 (4) 4.砼工程 (9) 5.施工组织要求 (13) 6.泵送砼的要求 (14) 7.砼施工要点 (15) 8.砼质量控制 (16) 9.保证质量措施 (16) 10.各项管理保证措施 (17) 11.安全施工措施 (21) 12.工期保证措施 (25) 13.文明施工保证措施 (26) 14.新材料、新技术、新工艺的应用 (27) 15.降低成本措施 (27) 16.施工技术资料的管理 (27) 17.工程保修 (28) 18.适用规范标准 (28) 19.附图一项目经理部组织机构框图 (29) 20.附图二抗渗混凝土施工控制流程图 (30) 21.附图三钢筋质量控制流程 (31)

22.附图四泵送混凝土施工流程图 (32) 23.附图五混凝土质量控制流程图 (33) 24.附图六工程质量计划流程图 (34) 25.附表一机械设备需用量及进场计划( 土建) (35) 26.附表二主要实物工程量表( 土建) (36) 27.附表三劳动力需用量计划 (37) 1、概述 六区块地库位于创业城一期工程北部, 东湖路东侧, 总建筑面积约36000M2, 地下一层, 板柱结构, 抗震等级为四级。本项目部施工区域以东西方向11-13轴之间后浇带为分界线, 南北方向A-m轴; 地库包括变电所、换热站及6-19、 6-21、 6-23、 6-25、 6-28单体楼在内, 建筑面积约17300M2。 基础: C15砼100厚、水泥砂浆找平层、柔性卷材防水层、 C20细石混凝土保护层。地库筏板砼厚度为900mm, 底板顶标高为144.9m。砼强度等级为C35 P6(C40 P6), 地库墙壁厚度为300mm(400mm), 墙壁底板上300mm处设钢板止水带( 施工缝) , 温度及沉降缝均用钢板止水带, 缝宽800mm, 即后浇带。地库顶板顶标高为148.60m, 厚400mm, 墙壁外设与基层同样的卷材防水层, 外抹防水砂浆后粘100厚苯板, 外侧回填夯实。安全等级为二级, 抗震等级为三级, 抗震设防烈度为6度, 底板为筏板基础, 顶层为无梁柱帽板。 2、钢筋工程 2.1、原材料的供应均由建设单位直供。 2.2、各种规格, 各种级别的钢筋, 必须有出厂合格证。 2.3、钢材进场后必须进行物理检验, 对于用于焊接的钢材增加化学检验, 其技术指标要符合GB1499-1999, GB/T701-1997标准规定。

地下室顶板回顶方案..

目录 一、编制说明及依据 (2) 1.1编制说明 (2) 1.2编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地下室顶板回顶概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1材料准备 (3) 3.2技术准备 (4) 四、回顶加固支撑体系设计 (5) 4.1设计荷载 (5) 4.2设计架体 (6) 五、后浇带回顶设计 (6) 六、搭设要求 (9) 5.1地基 (9) 5.2操作工艺 (9) 5.3施工要求 (9) 七、回顶计算 (10) 八、安全文明施工措施 (11) 6.1管理制度 (11) 6.2施工措施 (12)

一、编制说明及依据 1.1编制说明 由于本工程地下室出零以后需在地下室顶板布置加工场地及环形道路,考虑顶板结构承载力现在未达到设计要求,需对加工场地及环形道路处顶板进行回顶加固。 1.2编制依据 1、成都中粮锦云项目相关施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 8、《建筑施工手册》(第五版) 9、关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知——建质[2009]87号 10、国务院393号《建设工程安全生产管理条例》

二、工程概况 2.1工程概况 序号项目内容 1 工程名称****项目施工总承包工程 2 工程地址成都市 3 建设单位成都**置业有限公司 4 设计单位成都**设计有限公司 5 监理单位四川***有限责任公司 6 监督单位成都市安监站 7 施工总承包单位*****(集团)有限公司 8 施工主要分包单位四川***劳务有限责任公司重庆***有限责任公司 9 基本情况 工期质量目标 618日历天四川省结构优质工程 10 工 程 概 况 建筑规模总建筑面积253735.45㎡ 标高地下室±0.000对应绝对标高502.600m,其余详各主楼说明 建筑功能 5栋高层住宅楼(1#、2#、4#、5#、9#),8栋小高层住宅 楼(11#~17#),8栋多层商业楼(3#、6#、7#、8#、18~21#) 及相应的地下室 2.2地下室顶板回顶概况 由于在地下室顶板上设置加工区堆放钢筋原材,因此对地下室顶板进行加 固,加固时间为结构施工阶段,自2014年5月顶板砼养护达到设计强度至2015年1月结构施工完成,加固采用钢管扣件式脚手架支撑体系,具体加固区域详见附图:地上施工阶段平面布置图,地下室顶板内阴影区域为拟加固区域。 三、施工准备 3.1材料准备 地下室回顶施工所需木方、架子管等材料按施工部位提前进场,堆放整齐备用。工程用钢管、木方及扣件等材料进场应有产品质量证明文件、质量检验报告,并由现场材料员对材料的尺寸、表面质量和外形进行检查验收。钢管、扣件等材料进场均须按照国家现行标准抽取试样做相关性能试验,合格后方能使用。 3.1.1 钢管 采用φ48.3 ×3.6mm钢管。 1、钢管采用焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中的Q235-A级钢的规定。 2、钢管采用外径48.3mm、壁厚3.6mm的焊接钢管,钢管端部切口平整。

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日

一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。 建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696.90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础,框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899.40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568.81㎡,建筑高度:32.75m。 5#楼总建筑面积 20329.03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062.88㎡,建筑高度:73.15m。 8#楼总建筑面积6397.82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 11#楼总建筑面积6429.29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 12#楼总建筑面积10158.76㎡,地上24层,基底面积:513.23㎡,建筑高度:71.2m。 16#楼总建筑面积10680.47㎡,地上24层,,基底面积:541.44㎡,建筑高度:71.3m。 17#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。 22#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

地下车库施工方案

今日家园二期 地 下 人 防 工 程 施 工 方 案 苏州市吴中区吴中建设实业总公司 二00四年十月

●工程概况 本工程为六级人防工程,主要有三个防护单元,可采取三个防护单元同时施工,由于最北边9#楼主体尚未结束,最北边的防护单元,要在下个月中旬开工,其余在本月底开工。 ●施工顺序 定位放线→土方开挖及基坑排水→梁底垫层及其砖模砌筑→板底垫层及其周边侧模安装→地梁、底板、墙板钢筋及内柱插筋绑扎→墙板施工缝钢板止水带及其吊模安装→底板结构混凝土浇筑→顶板模支承架搭设→墙板钢筋整理及内柱钢筋绑扎→墙、柱模及其顶梁板模安装→墙、柱混凝土浇筑→顶梁板钢筋绑扎→顶梁板混凝土浇筑→结构验收(后浇带部位除外)→墙板外侧土方回填→后浇带封闭施工→整体结构验收→顶板面土方回填→室内墙体砌筑→室内装饰施工→扫尾、验收。 ●基坑土方开挖施工方案 ●土方开挖 地下汽车库设计顶板面标高北单元为-0.60m(相当于黄海高程5.10m),中单元为-1.40m(相当于黄海高程4.30m),南单元为-2.20m(相当于黄海高程 3.50m)。其基础采用有梁筏板结构形式,板底面标高北单元为-4.15m;中单元为-4.95m;南单元为-5.75m(板厚400),最深处板底面标高为-7.30m(板厚均为400),地梁底面标高北单元为-4.95m;中单元为-5.75m;南单元为-6.55m(地梁高800),

局部的地梁底面标高为-5.15m、-5.95和-6.75m(地梁高1000),板底和梁底均设有200厚碎石垫层和100厚混凝土垫层;而本工程拟建场地的自然地面标高约为黄海高程2.80m左右;故汽车库的实际开挖深度北单元约为2.00m左右;中单元约为2.8m左右;南单元约为3.50m左右,地梁部位的实际开挖深度北单元约为2.40m左右;中单元约为3.20m左右;南单元约为3.9m左右。 ●开挖步序及开挖方式: ●第一步:采用机械大开挖,深度预留200厚土层由人工修 挖,然后测放出各地梁、地坑等的位置边线。 ●第二步:采用人工开挖及修整各地梁、地坑至设计标高。 ●第三步:采用人工修挖底板部位至设计标高。 ●开挖顺序由西至东连继进行。 ●基坑边坡式形确定: 地下汽车库的实际开挖深度北单元约为1.30m左右,地梁部位的实际开挖深度约为1.70m左右(局部为1.90m);中单元开挖深度约为2.0m左右(局部为2.40m);南单元开挖深度约为2.80m左右(局部为3.20m)。而拟建工程场地的土层分布由上至下为: 北单元:1#杂填土层,层厚为1.10~0.20m左右。 2#素填土层,层厚为2.30~0.40m左右。 3#粘土层,层厚为3.50~1.40m左右。 中单元:1#杂填土层,层厚为1.10~0.20m左右。 2#素填土层,层厚为2.30~0.40m左右。 3#粘土层,层厚为3.50~1.40m左右。 南单元:1#杂填土层,层厚为1.10~0.20m左右。 2#素填土层,层厚为2.30~0.40m左右。 3#粘土层,层厚为3.50~1.40m左右。 拟建工程场地之下的地下水位在黄海高程2.00m左右处。

地下室顶板回顶专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (3) 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、设计数据 (3) 四、原设计承载能力计算 (4) 第三章施工进度计划 (4) 第四章施工准备与资源配置计划 (4) 一、材料准备 (4) 二、人员准备 (4) 第五章支撑架设计计算 (5) 一、基本参数 (5) 二、荷载参数 (5) 三、纵向支撑钢管计算 (5) 四、横向支撑钢管计算 (6) 五、扣件抗滑移的计算 (8) 六、支撑架立杆荷载标准值(轴力)计算 (8) 七、立杆的稳定性验算 (8) 八、可调托座验算 (10) 九、立杆的地基承载力计算 (10) 第六章地下室顶板承载计算 (11) 一、车库顶板行车荷载 (11) 二、钢筋堆场的堆载验算 (12) 三、钢管堆载验算 (13) 四、方木、板堆载验算 (13) 五、后浇带行车验算 (13) 六、人货梯承载力验算 (15) 2.2 顶板稳定性计算 (18) 第七章支撑架搭设及拆除 (19) 一、搭设范围 (19) 二、工艺流程 (19)

三、构造要求 (19) 第八章支撑架的使用、保养与拆除 (22) 一、支撑架的使用 (22) 二、支撑架的保养 (22) 三、支撑架的拆除 (22) 第九章监督和检测要求 (23) 第十章安全保证措施 (24) 第一章工程概况 本本工程名称为韶关碧桂园·太阳城四、五期芙蓉湾(一)5、10、14-19、25、26号楼、1#、2#垃圾收集点,总建筑面积约160417m2。拟建概况如下: 本工程为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,设计抗震等级为三级,建筑防火类别为一类,耐火等级二级,屋面防水等级二级,合理使用年限为50年。地基基础为钻冲孔灌注桩+人工挖孔桩,框剪结构。

相关文档